广西电力职业技术学院电力工程系毕业设计任务书

课题名称110kV变电站设计

专业发电厂及电力系统

班级2010903

学号201090312

姓名吕冀涛

指导教师(签名)年月日

教研室主任(签名)年月日

任务书填写要求

1、毕业设计(论文)任务书由指导教师根据各课题的具体情况填写,经学生所在专业的负责人审查、系主管领导签字后生效。此任务书应在毕业综合实践开始前一周内填好并发给学生;

2、任务书内容必须用黑墨水笔工整书定或按统一设计的电子文档标准格式打印,不得随便涂改或潦草书写,禁止打印在其它纸上后剪贴;

3、任务书内填写的内容,必须和学生毕业设计(论文)任务完成的情况相一致,若有变更,应当经过所在专业及系统主管领导审批后方可重新填写;

4、任务书内有关“系”、“专业”等名称的填写,应写中文全称,不能写数字代码,学生的“学号”要写全号,请规范化填写;

5、任务书内“主要参考文献”的填写,应按国标GB7714—87《文后参考文献著录规则》的要求书写,不能有随意性;

6、有关年月日等日期的填写,应当按国标GB/T7408—94《数据元和交换格式、信息交换、日期和时间表示法》规定的要求,一律用阿拉伯数字书写。如“2002年4月2日”或“2002-04-02”。

毕业设计(论文)的有关说明

一、毕业设计(论文)的性质和目的

毕业设计(论文)是高等职业学校培养工科应用型学生的一个重要实践性教学环节,是在学生学完全部课程,并完成必要的课程设计和实习、实训的基础上进行的。毕业综合实践作为高等职业教育教学过程中的最后一个教学环节,与其他教学环节彼此配合,是前面各个教学环节的继续、深化和提高,其内容应符合专业培养目标与规格要求。毕业设计(论文)环节,除可以培养和锻炼学生综合应用所学的专业理论和技能、独立工作的能力和创造能力外,还能培养学生良好的职业道德、意志品质、心理承受能力和团结协作精神等,使他们毕业后能尽快地适应工作岗位。

毕业设计(论文)的基本教学目的是培养学生综合运用所学的基础理论、专业知识和基本技能,提高分析与解决生产、建设、服务、管理第一线的实际问题的能力和形成综合职业素质。

二、毕业设计(论文)的选题

毕业设计(论文)课题应符合专业培养目标与规格要求,高等职业教育主要面向基层,培养生产、服务和管理第一线的高等技术应用性人才。毕业综合实践教学不应仅仅是研究、开发和设计类课题,而应更多地结合生产实际项目选择有关工艺及装备的设计与改进,或产品的制作、现场管理的优化及与本专业相关的岗位技能训练等课题,或侧重学生综合能力和全面素质的培养与提高,特别是创新意识和创新能力的培养。

一、课题的内容和要求

本设计内容是对某110kV降压变电站的电气部分进行初步设计,部分内容可达技术设计的要求深度,具体设计内容要求如下:

1)主变压器的选择:根据负荷情况、电压等级、出线回路数等技术数据选择选择

变压器的台数、容量、形式、接线组别及型号。

2)电气主接线方案的选择比较与确定:根据负荷情况、电压等级、出线回路数、

主变的台数等拟定变电站的主接线形式。(要求有3个方案进行技术、经济比较并最终确定开关站的电气主接线。

3)根据变电站自用电负荷的大小,进行自用变压器的选择(包括台数、容量、形

式、连接组别及型号和引接点)。

4)进行短路电流的计算:确定主接线的运行方式,绘制等值网络图,计算各短路

点的短路电流和短路容量。

5)电气设备的选择:包括断路器、隔离开关、熔断器、电力电缆、架空导线及开

关柜等电气设备的选择,进行电压互感器和电流互感器的配置。并汇总电器设备表。

6)对变电站主设备和输配电线路的继电保护进行配置。

7)采用计算机CAD绘制电站电气主接线图。

8)编写设计说明书:设计说明书包括任务书、采用的基本资料和原始数据、方案

选择及论证,主要计算方法和结论,设备选择,设计结论,参考文献等。

二、设计的技术要求与数据(或论文主要内容)

1、设计说明书:要求有封面、目录;章节分明,文理通顺。既要说明设计依据,又要说明设计成果。设计中的计算部分要注明计算的公式引用来源,计算过程应明了、正确。

2、设计图纸:运用计算机CAD绘制,设计图纸要求按照工程制图要求绘制。

三、设计(论文)工作起始日期

自2011 年11 月14 日起,至20011 年12 月14 日止。

四、进度计划与应完成的工作

1.下达毕业设计任务书,并详细讲解。学生收集和阅读熟悉有关技术资料和参考

书籍;主变压器的选择。(4天)

2.电气主接线的方案比较与确定,站自用电供电方式的选择和自用电接线方案比

较与确定。(4天)

3.短路电流的计算:确定主接线的运行方式,绘制等值网络图,选择短路点进行

短路电流计算。主要进行三相短路电流的计算,采用标么值或运算曲线,计算

0秒、0.1秒、4秒时的短路电流、冲击电流i ch以及0.1秒和4秒时的短路容量S d。(4天)

4.一次设备选择。选择的设备主要包括母线、断路器、隔离开关、电压互感器、

电流互感器、线路导线、开关柜等。(4天)

5.主设备继电保护和自动装置配置。(3天)

6.绘制主接线图。(3天)

7.编写设计说明书、答辩准备。(3天)

五、主要参考文献、资料

1.电气工程设计手册

2.牟道槐. 发电厂变电站电气部分. 重庆大学出版社. 1996年

3.袁乃志. 发电厂和变电站电气二次回路技术. 中国电力出版社. 2004年

4.西北电力设计院. 发电厂变电所电气接线和布置(上册). 水利电力出版社. 1992

5.西北电力设计院. 发电厂变电所电气接线和布置(下册). 水利电力出版社. 1992

6.张丽英. 发电厂并网运行安全性评价. 中国电力出版社. 2003年

7.姚春球. 发电厂电气部分. 中国电力出版社. 2004年

8.熊信银. 发电厂电气部分. 中国电力出版社. 2004年

9.刘永俭[等]. 发电厂电气部分. 华中理工大学出版社. 1993年

10.张玉诸. 发电厂及变电所的二次接线. 上海教育出版社. 1980年

11.何永华. 发电厂及变电站的二次回路. 中国电力出版社. 2004年

广西电力职业技术学院毕业设计设计书

附件一

广西电力职业技术学院电力工程系

毕业设计进展情况记录

系部:电力工程系专业发电厂及电力系统姓名吕冀涛

附件二

广西电力职业技术学院电力工程系

毕业设计(论文)规范审查表

(1)请事假超过2周;

(2)累计缺席超过总工作时间的25%;

(3)发生重大违规事件;

(4)有抄袭行为(四分之一以上的内容完整抄录其他资料);

(5)设计(论文)未按规范格式编制;

(6)图表设计不符合相关标准;

(7)设计(论文)等材料未按时、全部交齐。

2、规范审查毕业设计(论文)质量不合格的,应责令其修改或重做,达到要求后才能参加答辩。

附件三

广西电力职业技术学院电力工程系

附件四

广西电力职业技术学院毕业设计(论文)答辩过程记录表

记录员:答辩小组(答辩委员会)组长签字:年月日

110kV变电站电气一次部分课程设计

课程设计任务书 设计题目: 110kV变电站电气 一次部分设计 前言 变电站(Substation)改变电压的场所。是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压。在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点。主要作用是进行高底压的变换,一些变电站是将发电站发出的电升压,这样一方面便于远距离输电,第二是为了降低输电时电线上的损耗;还有一些变电站是将高压电降压,经过降压后的电才可接入用户。对于不同的情况,升压和降压的幅度是不同的,所以变电站是很多的,比入说远距离输电时,电压为11千伏,甚至更高,近距离时为1000伏吧,这个电压经

变压器后,变为220伏的生活用电,或变为380伏的工业用电。 随着我国电力工业化的持续迅速发展,对变电站的建设将会提出更高的要求。本文通过对110KV变电站一次系统的设计,其中针对主接线形式选择,母线截面的选择,电缆线路的选择,主变压器型号和台数的确定,保护装置及保护设备的选择方法进行了详细的介绍。其中,电气设备的选择包括断路器、隔离开关、互感器的选择和方法与计算,保护装置包括避雷器和避雷针的选择。其中分析短路电流的计算方法和原因,是为了保证供电的可靠性。 目录 第1章原始资料及其分析 (4) 1原始资料 (4) 2原始资料分析 (6) 第2章负荷分析 (6) 第3章变压器的选择 (8) 第4章电气主接线 (11) 第5章短路电流的计算 (14) 1短路电流计算的目的和条件 (14) 2短路电流的计算步骤和计算结果 (15) 第6章配电装置及电气设备的配置与选择 (18) 1 导体和电气设备选择的一般条件 (18) 2 设备的选择 (19) 结束语 (25)

(完整版)110KV变电站及其配电系统设计_毕业设计

河南机电职业学院毕业论文(实习报告) 题目:110KV变电站及其配电系统设计 所属系部:电子工程系 专业班级:输变电工程12-1 学生姓名:刘康 指导教师:梁家裴 2015年6月6日

毕业论文(实习报告)任务书

指导教师签字:教研室主任签字: 年月日 毕业论文(实习报告)评审表

摘要

本文主要进行110KV变电站设计。首先根据任务书上所给系统及线路和所有负荷的参数,通过对所建变电站及出线的考虑和对负荷资料分析,满足安全性、经济性及可靠性的要求确定了110KV、35KV、10KV侧主接线的形式,然后又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数、容量、及型号,从而得出各元件的参数,进行等值网络化简,然后选择短路点进行短路计算,根据短路电流计算结果及最大持续工作电流,选择并校验电气设备,包括母线、断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器等,并确定配电装置。根据负荷及短路计算为线路、变压器、母线配置继电保护并进行整定计算。本文同时对防雷接地及补偿装置进行了简单的分析,最后进行了电气主接线图及110KV配电装置间隔断面图的绘制 关键词:变电站设计,变压器,电气主接线,设备选择

目录 摘要 ..................................................................................................................... I I 1 变电站的介绍. (1) 1.1 变电站的作用 (1) 1.2 我国变电站及其设计的发展趋势 (2) 1.3 变电站设计的主要原则和分类 (4) 2 电气主接线设计 (4) 2.1 电气主接线设计概述 (5) 2.2 电气主接线的基本形式 (7) 2.3 电气主接线选择 (7) 3 变电站主变压器选择 (10) 3.1 主变压器的选择 (10) 3.2 主变压器选择结果 (11) 4 短路电流计算 (13) 4.1 短路的危害 (13) 4.2 短路电流计算的目的 (13) 4.3 短路电流计算方法 (13) 5 继电保护的配置 (14) 5.1 继电保护的基本知识 (14) 5.2 110kv线路的继电保护配置 (14) 5.3 变压器的继电保护 (14) 5.4 母线保护 (15) 5.5 备自投和自动重合闸的设置 (16)

110KV变电站设计文献综述

110KV变电站设计文献综述 摘要:本文首先根据任务书上所给系统与线路及所有负荷的参数,分析负荷发展趋势。从负荷增长方面阐明了建站的必要性,然后通过对拟建变电站的概括以及出线方向来考虑,并通过对负荷资料的分析,安全,经济及可靠性方面考虑,确定了110kV以及站用电的主接线,然后又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数,容量及型号,同时也确定了站用变压器的容量及型号,最后,根据最大持续工作电流及短路计算的计算结果,对高压熔断器,隔离开关,母线,绝缘子和穿墙套管,电压互感器,电流互感器进行了选型,从而完成了110kV电气一次部分的设计。 关键词:变电站变压器接线 1变电站的概述 纵观20世纪的社会和经济发展,一个突出的特点是,电力的使用已经渗透到社会经济,生活领域。发电厂、变电站分工完成整个电力系统的发电、变电和配电的任务,而变电站更是电力工业建设中不可缺少的一个项目。由于变电站的设计内容多,范围广,逻辑性强,不同电压等级,不同性质负荷的变电站设计时所侧重的方面不一样。 变电站是电力系统中变换电压等级、汇集电流和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。我国电力建设经过多年的发展,系统容量越来越大,短路电流不断增大,对电气设备、系统内大量信息的实时性等要求越来越高,而随着科学技术的高速发展,制造、材料行业,尤其是计算机及网络技术的迅速发展,电力系统的变电技术也有了新的飞跃。对变电站的设计提出了更高的要求,更需要我们知识应用水平。 结合我国现状,为国民经济各部门和人民提供充足.可靠.优质.廉价的电能,因此新建变电站应充分体现出安全性、可靠性、经济性和先进性。在此我为满某地区重点需要,提高电能的质量。我拟建一座110KV变电站。 110KV变电站电气部分设计的内容 通过查阅书籍,了解了电力工业的有关政策,技术规程等方面的知识,理清自己的设计思路,清楚设计任务,如电气主接线,短路电流计算,设备的选择,防雷接地等,涉及以下内容: 1 现代电力系统是一个巨大的、严密的整体。各类发电厂、变电站分工完

110kV变电站道路改造工程施工方案

目录 一、工程概况及适用范围 (2) 1.1作业地点 (2) 1.2作业内容 (2) 1.3地质及地貌状况 (2) 1.4自然环境 (2) 1.5交通情况 (2) 1.6施工准备 (2) 二、施工要求 (3) 2.1工程执行规范、标准 (3) 2.3投入本工程的主要施工机具设备 (4) 三、施工组织措施 (5) 3.1施工工序安排 (5) 3.2工程主要施工方法 (5) 3.2施工力量的配置 (8) 3.3施工资料记录 (8) 四、施工技术措施 (9) 4.1质量管理的措施 (9) 4.2技术交底及措施 (9) 4.3质量保证措施 (10) 4.4质量通病及预防对策 (11) 五、施工安全措施 (11) 5.1安全保证措施 (11) 5.3安全管理措施 (12)

110kV**变电站道路改造工程 施工方案 一、工程概况及适用范围 工程名称:110kV**变电站道路改造工程 施工单位:质量标准:满足国家施工验收规范,合格工程标准,达标投产。 计划工期:年月日开工,年月日竣工。 1.1 作业地点 110kV**变电站道路改造工程位于揭西县**镇110kV**变电站内。 1.2 作业内容 本工程拆除原站内破旧混凝土路面,重做道路基层及铺设混凝土道路。 1.3地质及地貌状况 站址区地形地貌地层结构复杂,层位多,厚度变化大,主要有坡积质粘土、人工填土;道路表层主要为后期建筑回填土及绿化植被。 1.4自然环境 本工程位于***,属亚热带季风性湿润气候,年平均气温21.6℃,平均降雨量2097.3mm。 1.5交通情况 本工程具体位置是*****镇110kV**变电站内,现有公路与进站道路相通,交通方便。 1.6 施工准备 1.4.1 施工力量的配置准备 我公司投入本工程的技术、质安、物资管理人员都具有一定的施工经验,所有施工人员在进入现场工作前,针对工程特点进行岗前培训,并经考试合格,特殊工种持证上岗。 1.4.2 施工技术准备 (1)熟悉施工图设计等技术文件,书面提出施工图审查意见;针对工程特点,收集相关资料,组织人员培训。

玉米脱粒机的结构设计-任务书

哈工大华德学院毕业设计(论文)任务书 姓名:院(系):机电工程系 专业:机械设计制造及其自动化班号: 任务起至日期:2013 年9 月10 日至2013 年12 月17 日 毕业设计(论文)题目:玉米脱粒机的结构设计 立题的目的和意义: 1、目的:通过对机构的设计,提高绘画、CAD、装配、工艺等方面的能力,锻炼独自研究、解决问题能力,并加强理论与实践的结合。 2、意义:通过本次课题的设计,掌握玉米脱粒机的工作原理,力求有新的突破与创新,为中国的农业机械化发展贡献自己的光和热。通过对玉米脱粒机脱粒机的研究,为以后的工作打下坚实的基础。 技术要求与主要内容: 1.设计内容: 1)玉米脱粒机的整体设计 2)主要设计计算 3)绘出一部分零件的零件图 4)演算重要零件的受力情况 5)绘出玉米脱粒机的装配图 2.技术要求: 1)主轴转速:1000r/min. 2)配用动力:1.5KW. 3)生产效率:1500kg/h. 4)未脱净率<1%. 5) 总损失率<1%. 6)破碎率<2%. 7)含杂率<1%. 8)主机重量:20kg. 9)外形尺寸(mm):1008*560*849. 10)风机转速:1500r/min. 11)滚筒直径:224mm.

进度安排: 9月10日毕业设计动员,导师与学生见面,下达设计任务书。9月20日开题 11月5日中期检查 12月5日结题验收 12月13日上交论文 12月14日~12月16日导师交叉批阅论文 12月17日答辩委员会,分组答辩 同组设计者及分工:独立完成 指导教师签字___________________ 年月日 系(教研室)主任意见: 系(教研室)主任签字___________________ 年月日

课程设计4:110kV变电站电气主接线及配电装置平面布置图的设计9页

电气工程及其自动化专业 电力系统方向课程设计任务书和指导书 题目: 110kV变电站电气主接线及配电装置平面布置图的设计 指导教师:江静 电气主接线及配电装置平面布置图课程设计任务书 题目: 110kV变电站电气主接线及配电装置 平面布置图的设计 一、课程设计的目的要求 使学生巩固和应用所学知识,初步掌握部分工程设计基本方法及基本技能。二、题目: 110kV变电所电气主接线设计 三、已知资料 为满足经济发展的需要,根据有关单位的决定新建1座降压变电气。原始资料:1变电所的建设规模 ⑴类型:降压变电气 ⑵最终容量和台数:2×31500kV A:年利用小时数:4000h。 2电力系统与本所连接情况 ⑴该变电所在电力系统中的地位和作用:一般性终端变电所; ⑵该变电所联入系统的电压等级为110kV,出线回路数2回,分别为18公里与电力 系统相连;25公里与装机容量为100MW的水电站相连。 ⑶电力系统出口短路容量:2800 MV A; 3、电力负荷水平 ⑴高压10 kV负荷24回出线,最大输送2MW,COSΦ=0.8,各回出线的最小负荷 按最大负荷的70%计算,负荷同时率取0.8,COSΦ=0.85,Tmax=4200小时/年; ⑵24回中含预留2回备用; ⑶所用电率1% 4、环境条件 该所位于某乡镇,有公路可达,海拔高度为86米,土壤电阻系数Р=2.5×104Ω.cm,土壤地下0.8米处温度20℃;该地区年最高温度40℃,年最低温度-10℃,最热月7月份其最高气温月平均34.0℃,最冷月1月份,其最低气温月平均值为1℃; 年雷暴日数为58.2天。 四、设计内容

1、设计主接线方案 ⑴确定主变台数、容量和型式 ⑵接线方案的技术、经济比较,确定最佳方案 ⑶确定所用变台数及其备用方式。 2、计算短路电流 3、选择电气设备 4、绘制主接线图 5、绘制屋内配电装置图 6、绘制屋外配电装置平断面图 五、设计成果要求 1、设计说明书1份 编写任务及原始资料 ⑴编写任务及原始资料 ⑵确定主变压器台数、容量和型式 ⑶确定主接线方案(列表比较) ⑷计算短路电流(包括计算条件、计算过程、计算成果) ⑸选择高压电气设备(包括初选和校验,并列出设备清单)。 2、变电站电气主接线图1份 采用75×50 cm方格纸,图形符号必须按国家标准符号绘制,并有图框和标签框,字体采用仿宋体字,用铅笔绘图和书写。接线按单线图绘制,仅在局部设备配置不对称处绘制三线图,零线绘成虚线。在主母线位置上注明配电装置的额定电压等级,在相应的方框图上标明设备的型号、规范。 3、屋内10kV配电装置图1份 采用75×50 cm方格纸,图形符号必须按国家标准符号绘制,并有图框和标签框,字体采用仿宋体字,用铅笔绘图和书写。该图应能显示开关柜的排列顺序、各柜的接线方案编号、柜内的一次设备内容(数量的规格)及其连接,设备在柜内的大致部位,以及走廊的大致走向等。 4、屋外110kV配电装置平断面图1份 采用75×50 cm方格纸,图形符号必须按国家标准符号绘制,并有图框和标签框,字体采用仿宋体字,用铅笔绘图和书写。该图应能显示各主要设备的布置位置及走廊的大致走向等。 5、编制设计说明书及计算书 六、日程安排 第一天:布置任务、介绍电气设备选择 第二天:电气主接线最佳方案的确定 第三天:短路电流计算 第四、五天:电气设备选择 第六天:绘制电气主接线图 第七天:绘制10kV配电装置订货图

110KV降压变电所设计_毕业设计论文

《发电厂电气部分》结业论文 110KV降压变电所设计 课程名称:发电厂电气部分 任课教师:姜新通 所在学院:信息技术学院 专业:电气工程及其自动化 中国·大庆 2012 年 5 月 毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明

原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名:日期:年月日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 涉密论文按学校规定处理。 作者签名:日期:年月日 导师签名:日期:年月日

110kv变电站施工组织设计方案(完整版)

施工组织设计 批准: 审查: 校核: 编写:

3.1 工程概况 ** 水利枢纽施工供电110kv 变电站工程是为满足** 水利枢纽工程施工用电而建设,该项目位于枢纽** 大桥左侧下游约200m 处。施工变电站的110kv 进线接于** 地区东笋变,施工变电站建成投产后,将枢纽右岸已建成的35kv 临时变电站设备搬迁至施工变电站合并运行,35kv 线路延伸过江进110kv 施工变作为枢纽施工保安电源。 本工程主要工程项目有: (1)35kv 施工供电备用线路工程; (2)110kv 施工供电线路工程; (3)110kv 施工变电站土建及安装工程; 3.2 施工布署 3.2.1 工程质量目标 满足国家或电力施工验收规范,做到:土建分项工程和单位工程合格率100%,优良率85%以上;电气设备安装工程合格率100%,优良率90%以上;整项工程质量等级达到优良。 3.2.2 工期目标 按招标范围的施工图纸工程内容及招标文件要求,计划总工期210 日历天。 3.2.3 安全目标 群伤群亡事故为零;

重大设备事故为零; 重大火灾事故为零; 轻伤事故率控制在5‰ 以内。 3.2.4 工程主要施工负责人简介 施工主要负责人简介见第二章中“ 2.4 拟投入本工作的主要人员表”。

3.2.5 施工工序总体安排 本工程的施工是在场地平整工作完成后进行。施工队伍进场后,先按施工总平面图 布置临时设施,并按平面布置要求对站内的主控楼基础和排水系统及110kv 线路工程进行施工,在主控楼基础和排水系统完成后即安排主控楼主体工程、设备基础、电缆沟、构 架基础等施工;最后进行电气设备安装及站内各附属设施的施工。110kv 施工变电所建成投产后,即进行35kv 临时变电站搬迁工作。在土建施工过程中安排电气预埋、接地等交 叉作业。 3.3 施工进度计划 根椐招标文件要求,本工程计划2001 年5 月25 日开工,2001 年12 月20 日完工,总日历工期210 天,详细的施工进度见《** 水利枢纽施工供电110KV 输变电工程施工进度横道图》。

2016哈工大发电厂课程设计任务书-2016-1

H a r b i n I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y 课程设计说明书(论文) 课程名称:发电厂电气部分课程设计 设计题目:600MW热电厂电气部分 院系:电气工程及其自动化学院 班级:1306141 设计者: 学号: 指导教师:胡林献 设计时间:2017.01.03-2017.01.07 哈尔滨工业大学教务处

哈尔滨工业大学课程设计任务书

学号尾数为1、6的同学做此题!

课程设计说明书 1 原始资料分析 1.1 发电厂类型 根据课程设计任务书的要求,这次设计的是一个热电厂的电气部分。 1.2发电厂设计规模 根据课程设计任务书的要求,该发电厂装设2台50 MW汽轮发电机组,2台100 MW汽轮发电机组,2台200 MW汽轮发电机组,汽轮机组总台数为5台,总容量为700 MW。 1.3 发电厂在系统中的地位 由课程设计任务书可知,总装机容量为700 MW,算不上一个大型电厂,它所接入的系统,220 KV系统是一个无穷大系统,110 KV系统总容量500 MW,由此可以看出,该发电厂在整个系统中所占的比重并不是很大,所以可以确定该发电厂只是一个地方性的电厂。 1.4 电压等级 由课程设计任务书可知,在本系统中,总共涉及到5个电压等级:高压厂用电电压,10.5 KV(QFQ-50-2及TQN-100-2型发电机出口电压),15.75 kV(QFQS-200-2型发电机出口电压),110 KV(系统C2电压),220 KV(系统C1电压)。 1.5 负荷情况 根据电力负荷的分类标准可以知道,该地区附近的负荷主要属于三类负荷,例如轻工业,但也包含二类负荷,比如一些重工业。110 KV和220 KV都是比较重要的线路,应保证供电的可靠性。所以,总体上来说,为了保证人民生命财产安全,为了不影响企业运转,还是应该采用可靠性较高的接线方式。 2 主接线方案拟定 2.1 机组台数分配 由课程设计任务书可知,10.5 KV负荷最大为75 MW,最小为50 MW,初期为52MW,以后每年增加5 MW。110 KV负荷最大为162 MW,最小为115MW,初期为67MW,以后每年增加20MW。 根据负荷和发电机组的情况,我们可以得到以下两条结论:(1)从开始建发电厂,一直到发电厂建设完成,接到10.5 KV母线上的机组总容量应一直为100 MW,这100

110kv变电站继电保护课程设计

110kv变电站继电保护课程设计 110kV变电站继电保护设计 摘要 继电保护是电网不可分割的一部分,它的作用是当电力系统发生故障时,迅速 地有选择地将故障设备从电力系统中切除,保证系统的其余部分快速恢复正常运行; 当发生不正常工作情况时,迅速地有选择地发出报警信号,由运行人员手工切除那些继续运行会引起故障的电气设备。可见,继电保护对保证电网安全、稳定和经济运行,阻止故障的扩大和事故的发生,发挥着极其重要的作用。因此,合理配置继电保护装置,提高整定和校核工作的快速性和准确性,对于满足电力系统安全稳定的运行具有十分重要的意义。 继电保护整定计算是继电保护工作中的一项重要工作。不同的部门其整定计算 的目的是不同的。对于电网,进行整定计算的目的是对电网中已经配置安装好的各种继电保护装置,按照具体电力系统的参数和运行要求,通过计算分析给出所需的各项整定值,使全网的继电保护装置协调工作,正确地发挥作用。因此对电网继电保护进行快速、准确的整定计算是电网安全的重要保证。 关键词:110kV变电站,继电保护,短路电流,电路配置 目录 0 摘 要 .................................................................... 第一章电网继电保护的配置 ............................................... 2 1.1 电网继电保护的作 用 .................................................. 2 1.2 电网继电保护

的配置和原理 ............................................ 2 1.3 35kV线 路保护配置原则 ................................................ 3 第二章3 继电保护整定计算 .................................................2.1 继电保护整定计算的与基本任务及步骤 . (3) 2.2 继电保护整定计算的研究与发展状况 .................................... 4 第三章线路保护整定计 算 ................................................. 5 3.1设计的原始材 料分析 ................................................... 5 3.2 参数计 算 ............................................................ 6 3.3 电流保护的整定计算 .................................................. 7 总结 .. (9) 1 第一章电网继电保护的配置 1.1 电网继电保护的作用 电网在运行过程中,可能会遇到各种类型的故障和不正常运行方式,这些都可 能在电网中引起事故,从而破坏电网的正常运行,降低电力设备的使用寿命,严重的将直接破坏系统的稳定性,造成大面积的停电事故。为此,在电网运行中,一方面要采取一切积极有效的措施来消除或减小故障发生的可能性:另一方面,当故障 一旦发生时,应该迅速而有选择地切除故障元件,使故障的影响范围尽可能缩小,这一任务是由继电保护与安全自动装置来完成的。电网继电保护的基本任务在于: 1(有选择地将故障元件从电网中快速、自动切除,使其损坏程度减至最轻,并 保证最大限度地迅速恢复无故障部分的正常运行。 2(反应电气元件的异常运行工况,根据运行维护的具体条件和设各的承受能 力,发出警报信号、减负荷或延时跳闸。

(完整版)110kv变电站一次系统设计毕业设计

以下文档格式全部为word格式,下载后您可以任意修改编 辑。 沧州职业技术学院 毕业设计 《110kv变电站一次系统设计》

目录 引言................................................................................................................................... - 1第1章概述..................................................................................................................... - 2第2章负荷计算及变压器选择..................................................................................... - 4 2.1负荷计算................................................................................................................. -4 2.1.1 计算负荷的目的.............................................................................................. - 4 2.1.2 负荷分析.......................................................................................................... - 4 2.2主变压器的选择..................................................................................................... -5 2.2.1 主变压器台数和容量的确定.......................................................................... - 5 2.2.2 变压器型号的选择.......................................................................................... - 5 2.3本变电站站用变压器的选择................................................................................. -6 2.4小结......................................................................................................................... -7第3章无功补偿装置的选择......................................................................................... - 8 3.1补偿装置的意义..................................................................................................... -8 3.2无功补偿装置类型的选择..................................................................................... -8 3.2.1 无功补偿装置的类型...................................................................................... - 8 3.2.2 常用的三种补偿装置的比较及选择.............................................................. - 8

110kv变电站土建施工方案(1)

(二)建筑施工方案 1 编制说明乏燃料后处理工业示范厂总降压变电所、高压配电中心建安工程初步施工方案,主要阐述钢筋砼独立基础、设备基础、砌体工程、屋面、楼地面、路面、沟槽等工程的施工方法,本初步方案将作为施工准备的依据,但由于现有资料有限,设计图纸不详,只能根据以往工程实践编此初步方案,待资料齐全后将进一步充实完善形成详细的施工方案。 2 编制依据 2.1 乏燃料后处理工业示范厂总降压变电所、高压配电中心建安工程招标文件; 2.2 现行建筑工程施工质量验收标准及规范 2.3 以往类似工程实践。 3. 施工准备 3.1 施工技术资料准备施工技术资料的准备工作包括施工技术资料的编制、施工规范(包括相关法规)和验评标准的收集、各类质量验评表格的收集等。验评表格采用变建统一的验评表。此项活动主要由项目总工组织安排,技术人员负责施工技术资料的编制、施工规范(包括相关法规)和验评标准的收集及各类质量验评表格的收集。 工程开工前需把针对本工程的施工组织设计、安全、环境管理实施细则、工程质量保证大纲等技术文件资料编制审批完毕。单位工程、分部工程开工前,需把施工方案及作业指导书编制审批完毕。需要开工前期准备的有:各强度等级混凝土及砂浆配合比设计,各类分项工程质量评定表,各类施工技术记录表格,各类施工技术标准、规程、规范等。 在技术资料准备阶段,项目总工应负责同项目法人和设计院联系及时取得相关的施工图纸及项目法人对工程的准备要求,并组织施工人员熟悉施工图纸及作业指导书,学习施工验收规程、规范等。并组织安全知识及操作技能培训,了解工程的质量目标,从技术上为工程的顺利开工做好充分准备。 3.2 材料准备 ⑴为满足工期计划要求,由建设单位提供的设备材料应按施工单位的计划及时供货,由施工单位自行采购定货的设备材料则应在技术人员审查图纸后提出采购计划,进行合格分供商评审,选择材料供应商,签订采购合同。 ⑵为确保工程质量及工程进度,所有设备、材料的质量都必须符合设计及规范的要求,经现场清点验收,资料齐全并具有产品合格证; ⑶本工程采用商品混凝土,开工前应对混凝土供应商的供应能力、运输等方面进行考察,选择质量保证的供应商。钢材采购通过招投标的方式进行,确保使用优质产品。建筑物的基础分部选用组合钢模板,建筑主体上部结构选用建筑胶合板,主变基础选用建筑酚醛覆膜胶合板。

01-哈工大机械原理大作业任务书-连杆机构参考模板

连杆机构设计 1设计题目 (9)在图1-9所示的机构中,已知l AB=60mm,l BC=180mm,l DE=200mm,l CD=120mm,l EF=300mm,h=80mm,h1=85mm,h2=225mm,构件1以等角速度w1=100rad/s转动。求在一个运动循环中,滑块5的位移、速度和加速度曲线。 2对机构进行结构分析,找出基本杆组 ①AB即杆件1为原动件 ②DECB即杆件2、3为RRR型II级杆组 ③其中CE为同一构件上点, ④EF和滑块即4、5为RRP型II级杆组

3各基本杆组的运动分析数学模型 ② RRR 杆组运动分析的数学模型 1.位置分析 设两个构件长度1R ,2R 及外运动副1N ,2N 的位置已知,求两个构件的位置角1θ,2θ及内运动副3N 的位置。 选定坐标系及相应的标号如下图,构件的位置角i θ约定从响应构件的外运动副i N 引x 轴的方向线,按逆时针量取。 设外运动副1N ,2N 的位置坐标分别为1N (1x P ,1y P ) ,2N (2x P ,2y P ),则 1 2221212[( -)( -)]x x y y d P P P P =+ 222 121cos ()/(2 )d R R R d α=++ 212 1arctan(( )/( )y y x x P P P P ?=-- 1θ?α=± 内运动副3N 点坐标为: 3111 cos x x P P R θ=+ 3111 sin y y P P R θ=+ 构件2K 的位置角: 23232arctan[()/( )]y y x x P P P P θ=-- 位置分析过程中应注意两个问题: (1)因为1N ,2N 的位置及杆长 1R ,2R 都是给定的, 这就可能出现d >12R R +或12d R R <-的情况。在这两 种情况下实际上不可能形成RRR 杆组,计算过程中应及时验算上述条件,如满足上述条件应中止运算并给出相应信息。 (2)在给定1N ,2N ,1R ,2R 的条件下,3N 可能有两个位置如上图中的3N 和3N ',相应的1θ?α=+和1θ?α'=-,我们称为杆组的两种工作状态。对于实际构件而言,杆组只可能在一种工作状态下运动,而且在机构运动过程中只要不出现12d R R =±的情况(这种情况下,机构处于瞬时运动不确定状态,设计时应 避免)杆组就不会从一种工作状态变为另一种工作状态,所以运动分析时可预先按机构的实际工作位置,指明杆组是哪一种工作状态。约定状态参数M :123N N N 为逆时针读取时M =1,123N N N 为顺时钟时M =-1。 2.速度分析 设外运动副1N ,2N 点的速度1x v ,1y v 及2x v ,2y v 已知,求3N 点的速度3x v ,3y v 及构件1K ,2K 的角速度1ω,2ω。 因为3111222 cos cos x x x P P R P R θθ=+=+ 2311122 sin sin y y y P P R P R θθ=+=+

110kv变电站施工组织设计

**110kv变电站施工组织设计220KV出线:本期

变电所区地貌为一溶蚀残丘,地面标高674~692m,相对高差约18m。南部及中部地势较高,主要为旱地;西、北、东三侧为低洼沟谷,遍布水田、砖窑,受砖场取土影响,地形较为零乱。所区地层为上部第四系残、坡积的红粘土,下部基岩为浅海相白云岩。场地地表岩溶形态为溶沟及沟槽,发育不明显,对场地稳定性无破坏性影响。由于变电所地势较高,不受百年一遇洪水影响。 1.1.5交通情况:变电站位于**县至施秉县公路旁,距贵阳300多公里,距县城约12公里,变电站距公路约350米(无路),进场后需立即修建进站公路。火车通达县城,对大件运输较为有利,交通情况比较理想。 1.2工程特点 1.2.1设计特点: ①土建一次性建成(留有扩建余地),电气分期建成; ②控制室、110KV继电器室、通讯室等组成综合楼(两至三层),其他附属建筑面积较小; ③消防设施完备,主变设有水喷雾消防系统。 ④电气主接线:

1.2.2

2) 安装工程特点: A 、全为国产设备、合资厂设备,给安装、调试带来很大困难。 B 、电缆量大,人工展放,工期较长。 C 、管母线工程量大。 D 、主控、继电器室及室外盘柜量大。 E 、微机综合自动化程度高。 3)前期图纸难以按时交付,属三边工程。 1.2.3自然环境:所址周围以往无较大规模建设,因此、当地地材加工未形成规模,能供应量太小,且价格较贵,在很大程控度制约着施工的进展,交通不方便,平均雷暴日53d.,,所址地形较高,所址周围较低,不受百年一遇洪水威协。 二、施工现场组织机构 2.1现场组织机构 2.2工程主要负责人简历 黄向东:89年毕业于贵州建专工民建专业,先后担任公司大院四栋加层改造工程施工队长,深圳梅林变扩建工程施工队长,兴义

ZY市郊110KV变电站设计 毕业设计(论文)

绪论 毕业设计是专业学习的一个重要组成部分,做毕业设计的目的是通过设计实践,综合所学知识,贯彻学习我国电力工业有关的方针政策,培养理论联系实际,独立分析解决问题的能力。 在本次设计中,首先温习了相关内容和有关学习资料,熟悉了设计中各个项目的要求和方法步骤,然后再进入实际设计阶段,力争做到有根据,有过程,有论证,简洁明快,条理清晰。. 电力系统是由发电机,变压器,输电线路,用电设备(负荷)组成的网络,它包括通过电的或机械的方式连接在网络中的所有设备。电力系统中的这些互联元件可以分为两类,一类是电力元件,它们对电能进行生产(发电机),变换(变压器,整流器,逆变器),输送和分配(电力传输线,配电网),消费(负荷);另一类是控制元件,它们改变系统的运行状态,如同步发电机的励磁调节器,调速器以及继电器等。 供电的中断将使生产停顿,生活混乱,甚至危及人身和设备安全,形成十分严重的后果。停电给国民经济造成的损失远远超过电力系统本身的损失。因此,电力系统运行首先要满足可靠,持续供电的要求。 我国目前电力工业的发展方针是:1.在发展能源工业的基本方针指导下发展电力工业。2.电力工业发展速度必须与国民经济发展速度相适应。3.发挥水电优势,加快水电建设。4.建设大型矿口电厂,搞好煤,电,运平衡。5.在煤,水能源缺乏地区,有重点有步骤地建设核电厂。6.政企分开,省为实体,联合电网,统一调度,集资办电。7.因地制宜,多能互补,综合利用,讲求利益。8.节约能源,降低消耗9.重视环境保护,积极防止对环境的污染。 变电所是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。变电所根据它在系统中的地位,可分为下列几类: 1.枢纽变电所位于电力系统的枢纽点,连接电力系统高压和中压的几个部分,汇集多个电源,电压为330~500kV的变电所,称为枢纽变电所。全所停电后,将引起系统解列,甚至出现瘫痪。 2.中间变电所高压侧以交换潮流为主,起系统交换功率的作用,或使长距离输电线路分段,一般汇集2~3个电源,电压为220~330kV,同时又降压供当地用电,这样的变电所起中间环节的作用,所以叫中间变电所。全所停电后,将引起区域电网解列。 3.地区变电所高压侧一般为110~220kV,向地区用户供电为主的变电所,这是一个地区或城市的主要变电所。全所停电后,仅使该地区中断供电。 4.终端变电所在输电线路的终端,接近负荷点,高压侧电压为110kV,经降压后直接向用户供电的变电所,即为终端变电所。全所停电后,只是用户受到损失。 在电力系统中,除应采取各项积极措施或减少发生故障的可能性以外,故障一旦发生,必须迅速而有选择性地切除故障元件,这是保证电力系统安全运行的最有效方法之一。切除故障的时间常常要求小到十分之几甚至百分之几秒,实践证明只有装设在每个电气元件上的保护装置才有可能满足这个要求。这种保护装置直到目前为止,大多是由单个继电器或继电器与其附属设备的组合构成的,故称为继电保护装置。在电子式静态保护装置和数字式保护装置出现以后,虽然继

110kV变电站初步设计典型方案

二.A方案 2.4.1 发电机参数 (一)工程建设规模 a)主变压器:终期2×31.5MV A,本期1×31.5MV A; b)电压等级:110/35/10kV三级; c)出线回路数: 1)110kV出线: 终期4回,本期2回; 2)35kV出线: 终期8回,本期4回; 3)10kV出线: 终期12回,本期6回; 4)无功功率补偿: 终期4×3Mvar,本期2×3Mvar; (二)设计范围 1)本典型设计范围包括变电所内下列部分: a)电力变压器及各级电压配电装置,所用电系统设备,过电压保护及接地装置,直流操作电源系统设备;相应的继电保护及自动装置,就地测量及控制操作设备,自动化系统设备以及电缆设施等。 b)与电气设备相关的建筑物、构筑物,给水排水设施,通风设施,消防设施,安全防范及环境保护措施。 2)系统通信设施、所外道路、所外上下水系统、场地平整和特殊基础处理、大件设备运输措施等不纳入本典型设计范围。其中由于通信设施需根据外部通信系统条件确定,本典型设计中仅留布置安装条件,不作具体设计。 3)设计分界点 a)变电所与线路的分界点为:110kV、35kV配电装置以架空进线耐张线夹(不含)为界。10kV 配电装置以开关柜内电缆头(不含)为界。 b)进所道路设计以变电所大门为界,大门外不属本典型设计范围。 (三)设计条件 2.4.1 发电机参数 1)所址自然条件 环境温度:-10℃~40℃ 最热月平均最高温度:35℃ 设计风速:30m/s 覆冰厚度:5mm 海拔高度:<1000m 地震烈度:6度 污秽等级:II级 设计所址高程:>频率为2%洪水位 凡所址自然条件较以上条件恶劣时,工程设计应作调整。 2)系统条件 按照系统的情况,设定110kV系统短路电流为25kA,要求10kV母线的短路电流不超过20kA (四)主要技术经济指标

110KV变电站电气安装施工组织设计

呼市发展110KV变电站工程 电气安装施工组织设计 批准: 审核: 编制: 呼市光源电力电安装有限责任公司 二○○八年十月

呼市发展110KV变电站工程 电气安装施工组织设计 (电气部分) 1.编制依据 1.1 呼市发展110KV变电站电气一次施工图。 1.2 电气装置安装工程施工及验收规范。 1.3 电气装置安装工程电气设备交接试验标准。 1.4 电力建设工业技术管理法规。 2.工程概况 呼市发展110KV变电站工程位于呼市,为满足附近工业及民用电需求特增设此变电站。 3.主要工作量 (1)安装主变SFZ9-63000/110 1台 (2)110KV开关LW36-126∕1600 1台 (3)110KV隔离开并5组 (4)10KV中置柜16面 (5)综合保护装置1套 4、组织机构 呼市发展110KV变电站工程施工成立以呼市光源电力安装有限责任公司经理为总指挥的工程指挥机构,由公司副经理(兼总工程师)、工程科科长、质安科科长、变电队队长及各专业安全、技术人员、班长组成的组织机构。 总经理:包海

项目经理:杨万军 技术负责:工程科刘羽祥 安全质量负责:质安科杜小康薛力民 施工现场负责人:徐海琪 施工现场安全质量负责人:冀涛高飞 施工现场技术员:韩秉文郭建峰 施工现场调试负责人:熊志明 高压试验负责人:徐海琪 施工现场资料员:李俊娥 施工现场材料工具仪器保管员:顾淑琴 施工班长:赵建平 施工现场材料供应负责人:李建升 5、施工进度计划 5.1 工期安排 建筑工程完工后应由总公司组织安装公司、甲方代表等部门对建筑工程进行初步验收,验收合格后,电气安装公司方可进入施工现场。 电气安装工程计划于2008年11月13日开工,计划于2009年5月30日竣工。如因设计变更、甲方供货、设备不合格等原因,工期将顺延。5.2 保证施工进度措施 根据呼市发展110KV变电站施工情况,安装工程约为230天,时间紧,任务重,为了保证工期,我们应做好以下工作: 5.2.1 认真做好施工前的准备工作,施工前应进行施工图纸的审核,施工

相关文档