文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 部颁规约多功能电能表通信规约

部颁规约多功能电能表通信规约

部颁规约多功能电能表通信规约
部颁规约多功能电能表通信规约

中华人民共和国电力行业标准

多功能电能表通信规约

Q/SGCY 008-1999 Muti-function wait-hour meter communication protocol

1 RS-485标准串行电气接口

本标准采用RS-485标准串行电气接口,使多点连接成为可能。RS-485接口的一般性能应符合下列要求。

1.1 驱动与接收端耐静电放电(ESD)±15kV(人体模式)。

1.2 共模输入电压:-7V~+12V。

1.3 差模输入电压:大于0.2V。

1.4 驱动输出电压:在负载阻抗54Ω时,最大5V,最小1.5V。

1.5 三态方式输出。

1.6 半双工通信方式。

1.7 驱动能力不小于32个同类接口。

1.8 在传输速率不大于100kbps条件下,有效传输距离不小于1200m。

1.9 总线是无源的,由电表或数据终端提供隔离电源。

2 链路层

本协议为主-从结构的半双工通信方式。手持单元或其它数据终端为主站,电表为从站。每个电表均有各自的地址编码。通信链路的建立与解除均由主站发出的信息帧来控制。每帧由帧起始符、从站地址域、控制码、数据长度、数据域、帧信息纵向校验及帧结束符等7个域组成。每部分由若干字节组成。

帧是传送信息的基本单元。帧格式如图2所示。

2.2.1 帧起始符68H:标识一帧信息的开始,其值为68H=01101000B。

2.2.2 地址域A0~A5:地址域由6个字节构成,每字节2位BCD码。地址长度可达12位十进制数,可以为表号、资产号、用户号、设备号等。具体使用可由用户自行决定。当使用的地址码长度不足6字节时,用十六进制AAH补足6字节。低地址位在先,高地址位在后,当地址为999999999999H时,广播地址。

2.2.3 控制码C:控制码的格式如下所示。

D7=0:由主站发出的命令帧

D7=1:由从站发出的应答帧

D6=0:从站正确应答

D6=1:从站对异常信息的应答

D5 :保留

D4~D0:请求及应答功能码

00000:保留

00001:读数据

00100 写数据

01000:广播校时

01001:自定义协议中广播冻结电量

01111:修改密码

10000:最大需量清零

2.2.4 数据长度L:L为数据域的字节数。读数据时L≤200,写数据时L≤50,L=0表示无数据域。2.2.5 数据域DATA:数据域包括数据标识和数据、密码等。其结构随控制码的功能而改变。传输时发送方按字节进行加33H处理,接收方按字节进行减33H处理。

2.2.6 校验码CS:从帧起始符开始到校验码之前的所有各字节的模256的和,即各字节二进制算术和,不计超过256的溢出值。

2.2.7 结束符16H:标识一帧信息的结束,其值为16H=00010110B。

2.3 传输

2.3.1 传输次序

所有数据项均先传送低位字节,后传送高位字节。

数据传输的举例:电能量值为123456.78kWh,其传输次序如图3。

2.3.2 传输响应

每次通信都是由主站向按信息帧地址域选择的从站发出请求命令帧开始,被请求的从站根据命令帧中控制码的要求作出响应。

收到命令帧后的响应延时T d :20ms ≤T d ≤500ms 。 字节之间停顿时间T b :T b ≤500ms 。 2.3.3 差错控制

字节校验为偶校验,帧校验为纵向信息校验和,接收方无论检测到偶校验出错或纵向信息校验和出错,均放弃该信息帧,不予响应。 2.3.4 传输速率:1200bps.

3 数据标识 3.1 数据分类

除测量值外,本标准将计数值,最大需量发生时间,瞬时电压、电流、功率值等归为变量类,将日历、时间、用户设置值、电表的特征字、状态字、费率时段等当为参变量类。 3.2 数据标识结构及编码

电表中有各种不同类型、不同属性的数据。本标准采用四级树状结构的标识法来表示这些数据。用2个字节的4个字段分别标识数据的类型和属性,这2个字节为DI 1和DI 0,4 个字段分别为DI 1H 、DI 1L 、DI 0H 和DI 0L ,其中DI 0L 为最低级标识字段,DI 1H 为最高级标识字段。 用DI 1H 标识数据的类型,其标识如下:

1010 最大需量 1011 变量 1100 参变量

1110

自定义协议 1111 保留

发送方

接图 3 传输次序图

用DI1L、DI0H、DI0L标识数据的不同属性时,对于电能量和最大需量数据,由于其具有多个属性,如时域性(当前值,上月值,上上月值等)、分类属性(有功、无功)、供电方向属性(正向、反向)、费率属性(总量、不同费率的量)等,它们的标识如下:

3.2.3按照本标准数据的分类,最大需

量发生的时间属变量类,考虑到数据终端

读取数据的方便,将其与相应的最大需量

以相同的编码、不同的类别代号(A、B),单独列在表A3中。其他属于变量、参变量的各类数据的标识编码在表A4、A5中给出

3.3 数据集合

3.3.1 概述

数据标识码标识单个数据项或数据项集合。单个数据项可以用附录A 中对应数据项的标识码唯一的标识。当请求访问由若干数据项组成的数据集合时,可使用数据块标识码和数据集标识码。 3.3.2 数据项、数据块和数据集合 3.3.2.1 数据项

反映电表中某一时空量和数字量的若干EDBCD 码,如附录A 序号1中9010H 表示当前正向有功总电能,格式为XXXXXX.XX(kWh)。 3.3.2.2 数据块

数据标识符中由标识字段DI 1H 、DI 1L 、 DI 0H ,而DI 0L 取值不同[0,1,2,…,k (k 为可能的最大取值)]的各连续数据项组成的一组数据,称数据块。数据块的标识特征为DI 0L =1111B 。 3.3.2.3 数据集合

由1个或多个数据块构成一个数据集合。在数据标识符中,较高级标识字段DI 1H 、DI 1L 、 DI 0H

标识为1111B 或11B 时表示一个数据集合,代表该字段所有可能的取值范围与其下以及标识字段的多个数据块所组成的数据集合。此时不论其下一级标识字段为何值,均视为数据集标识,即11B 或1111B 。(附录A 中标出了集合命令的则有,未标出的则没有)

数据传输时组成数据集的各数据块之间用分隔符AAH 分隔,两个连续的数据块分隔符表示一个空数据块。如图4所示数据集合中包含四个数据块,其中数据块1有m1项数据,数据块2有m2项数据,数据块3为0项,数据块4有m4项数据。 3.3.3 数据集合标识举例

a )标识码DI 1DI 0=9010H(数据项)

表示当前正向有功总电能。 b) 标识码DI 1DI 0=901FH(数据块)

表示当前正向总电能与各费率电能集 合(总

电能,尖峰费率、峰费率、平费率、谷费率的电能)。 c) 标识码DI 1DI 0=90F0H(数据集合)

表示当前正向和反向有功总电能。由两项即 9010H (当前正向有功总电能)和9020H (当前

反向有功总电能)组成。按本标准3.3.2.3于90FFH 。 d) 标识码DI 1DI 0=90FFH(数据集合)

表示当前正向有功电能和反向有功电能的集合,即表中从9010H 至9024H 中共10项数据。

4. 应用层 4.1 读数据

4.1.1 主站请求帧

功能 请求读数据 控制码 C=01H 数据长度 L=02H 帧格式: 数据项标识 数据长度 控制码

4.1.2 从站正常应答

功能从站正常应答

控制码C=81H

数据长度L=02H+m(数据长度)

数据项

数据标识

数据域长度

控制码

4.1.3 从站异常应答帧

功能从站收到非法的数据请求或无此数据

控制码C=C1H

数据长度L=01H

错误信息字注:错误信息字ERR见附录

4.2 写数据

4.2.1 写数据请求帧

功能主站向从站请求设置数据(或编程)

控制码C=04H

数据长度L=2+4+m(数据长度)

注:

数据域:PA N 、P0N 、P1N 、P2N ; N1…Nm

4.2.2 从站正常应答帧

功能将请求命令执行的结果告知主站

控制码C=84H

数据长度L=00H

帧格式:

4.2.3 从站异常应答帧

控制码C=C4H

数据长度L=01H

4.3 广播校时

功能强制从站与主站时间同步

控制码C=08H

数据长度L=06H

数据域YYMMDDhhmmss(年.月.日.时.分.秒)

注:

1. 广播校时不要求应答。

2. 午夜0时不按收此命令。

3. I型表年、月、日必须与电表一致,电表才接收此命令。

4. II型表广播时间与电表时间相差5分钟以上不接收此命令。

4.4 写设备地址

4.4.1 写设备地址请求命令帧

功能设置某从站的地址码

控制码C=0AH

地址域99…99H

数据长度L=06H

数据域A0…A5(设备地址码)

帧格式:

注:本请求命令采用广播地址发布,要求被设置的从站有相应的按钮(开关)与该命令配合,在命令发布的全部时间内按下按键者响应,其它不响应。

4.4.2 从站正常应答帧

功能正确执行命令的设备应答

控制码C=8AH

地址域A0…A5H(新设置的设备地址码)

数据长度L=00H

4.5 修改密码

4.5.1 写密码请求帧

功能改变从站当前的密码

控制码C=08H

数据域PA O P0O P1O P2O PA N P0N P1N P2N

O O O O N N N

码,PA N为新密码的权限,PA O、PA N的取值范围为0~9,0为最高权限,数值越大权限越低。权限级别分为:最大高权限、抄表/编程、最大需量清零、抄表。

4.5.2 从站正常应答帧

功能报告正确执行修改命令

控制码C=8FH

数据长度L=04H

数据域新编入的密码权限及密码PA O P0O P1O P2O

帧格式:

4.6 最大需量清零

4.6.1 最大需量清零请求职帧

功能对于工作于非自动抄表方式的电表,通过本指令实现最大需量清零,并完成当前、上月、上上月电能量与最大需量寄存器之间的数据滚动等。

控制码C=10H

数据长度L=04H

帧格式:

控制码C=90H

数据长度L=0H

帧格式:

4.6.3 从站异常应答帧

控制码C=D0H

数据长度L=1H

本通信规约中的数据标识编码

标准协议部分的数据标识编码(附录A):

表A1 电能量数据标识编码表

表A2 最大需量数据标识编码表

表A3 最大需量发生时间数据标识编码表

表A5 续

电表通讯规约(2005)

电子式三相多功能电能表通信规约 该通信规约是参照《中华人民共和国电力行业标准(DL/T 645—1997)》多功能电能表通信规约(1998—02—10发布,1998—06—01实施)而制定的。 1.1 字节格式 每字节含8位二进制码,传输时加上一个起始位(0)、一个偶校验位和一个停止位(1)共11位。 其传输序列如图1。D0是字节的最低有效位,D7是字节的最高有效位。先传低位,后传高位。 起始位 8位数据偶校验位停止位 图1 字节传输序列 1.2 帧格式 帧是传送信息的基本单元。帧格式如图2所示。 图2 帧格式 1.2.1 帧起始符68H:标识一帧信息的开始,其值为68H=01101000B。 1.2.2 地址域A0~A5:地址域由6个字节构成,每字节2位BCD码。地址长度为12位十进制数,低地 址位在先,高地址位在后。当地址为999999999999H时,为广播地址。 1.2.3控制码C:控制码的格式如下所示。

D7=0:由主站发出的命令帧 D7=1:由从站发出的应答帧 D6=0:从站正确应答 D6=1:从站对异常信息的应答 D5=0:无后续数据帧 D5=1:有后续数据帧 D4~D0:请求及应答功能码 00000:保留 00001:读数据 00010:读后续数据 00011:重读数据 00100:写数据 01000:广播校时 01010:写设备地址 01100:更改串口通信速率 01111:修改密码 10000:最大需量清零 11001:厂家保留 11010:厂家保留 1.2.4 数据长度L:L为数据域的字节数。读数据时L≤200,写数据时L≤50,L=0 表示无数据域。1.2.5 数据域DATA:数据域包括数据标识和数据、密码等,其结构随控制码的功能而改变。传输时发 送方按字节进行加33H处理,接收方按字节进行减33H处理。 1.2.6 校验码CS:从帧起始符开始到校验码之前的所有各字节的模256的和,即各字节二进制算术和,不计超过256的溢出值。 1.2.7结束符号16H:标识一帧信息的结束,其值为16H=00010110B。 2.传输 2.1传输次序 所有数据项均先传送低位字节,后传送高位字节。 2.2 传输响应

简述电力系统通信设计

简述电力系统通信设计 摘要:本文分析了目前电力通信网的特点,介绍了电力通信设计应满足的特性和电力通信设计一般采用的通道技术类型。 关键词:电力系统通信设计 0、引言 电力通信网是电力企业生产、经营和管理的核心支撑系统。它同电力系统的安全稳定控制系统、调度自动化系统合称为电力系统安全稳定运行的三大支柱。电力通信网是由光纤、微波及卫星电路构成主干线,各支路充分利用电力线载波、特种光缆等电力系统特有的通信方式,并采用明线、电缆、无线等多种通信手段及程控交换机、调度总机等设备组成的多用户、多功能的综合通信网。 1、目前电力通信网的特点 (1)要求有较高的可靠性和灵活性。电力对人们的生产、生活及国民经济有着重大的影响,电力供应的安全稳定是电力工作的重中之重;而电力生产的不容间断性和运行状态变化的突然性,要求电力通信有高度的可靠性和灵活性。 (2)传输信息量少、种类复杂、实时性强。电力系统通信所传输的信息有话音信号、远动信号、继电保护信号、电力负荷监测信息、计算机信息及其他数字信息、图像信息等,信息量虽少,但一般都要求很强的实时性。目前一座110kV 普通变电站,正常情况下只需要1到2路600-1200Bd的远动信号,以及1到2路调度电话和行政电话。 (3)具有很大的耐“冲击”性。当电力系统发生事故时,在事故发生和波及的发电厂、变电站,通信业务量会骤增。通信的网络结构、传输通道的配置应能承受这种冲击;在发生重大自然灾害时,各种应急、备用的通信手段应能充分发挥作用。 (4)网络结构复杂。电力系统通信网中有着种类繁多的通信手段和各种不同性质的设备、机型,它们通过不同的接口方式和不同的转接方式,如用户线延伸、中继线传输、电力线载波设备与光纤、微波等设备的转接及其他同类型、不同类型设备的转接等,构成了电力系统复杂的通信网络结构。 (5)通信范围点多且面广。除发电厂、供电局等通信集中的地方外,供电区内所有的变电站、电管所也都是电力通信服务的对象。很多变电站地处偏远,通信设备的维护半径通常达上百公里。 (6)无人值守的机房居多。通信点的分散性、业务量少等特点决定了电力通信各站点不可能都设通信值班。事实上除中心枢纽通信站外,大多数站点都是无

DLT通讯规约通信规约

DL/T645-1997通讯规约通信规约 1、范围 该通信规约适用于本地系统中多功能表的费率装置与手持单元(HHU)或其它数据终端设备进行点对点的或一主多从的数据交换方式,规定了它们之间的物理连接、通信链路及应用技术规范。 2 、引用标准 GB/T3454-1994 数据通信基本型控制规程 GB/T9387-1995 信息处理系统开放系统互连基本参考模型 DL/T614-1997 多功能电能表 IEC1107-1996 读表、费率和负荷控制的数据交换---直接本地数据交换IEC1142--1993 读表、费率和负荷控制的数据交换---本地总线数据交换ITU-TV。24—1993 非平衡双流接口电路的点特性 ITU-TV。28—1993 数据终端设备(DTE)和数据电路终接设备(DCE)之间的 接口电路定义表 3 、RS-485标准串行电气接口 本协议采用RS-485标准串行电气接口,使用点连接成为可能.RS-485接口的一般性能应符合下列要求. 3.1驱动与接收端、耐静电(ESD)±15kV(人体模式)。 3.2 共模输入电压:-7V~+12V。 3.3差模输入电压:大于0.2V

3.4驱动输出电压:在负载阻抗54欧姆时,最大5V,最小1.5V 3.5三态方式输出 3.6半双工通信方式。 3.7驱动能力不小于32个同类接口。 3.8在传输速率不大于100kbps条件下,有效传输不小于1200m 3.9总线是无源的,由费率装置或数据终端、提供隔离电源。 4.1字节格式 每字节含8位二进制码,传输时加上一个起始位(0)、一个偶校验位和一个停止位(1)共11位。其传输序列如图1。D0是字节的最低有效位,D7是字节的最高有效位。先传低位,后传高位。 传送方向 起始位8位数据偶校验位停止位 图1 字节传输序列 4.2 帧格式 帧是传送信息的基本单元。帧格式如图2所示 。

关于DLT645-2007多功能电能表通信协议的扩展协议

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG1209006-2015 中国南方电网有限责任公司 关于DL/T645-2007多功能电能表通信协 议的扩展协议 中国南方电网有限责任公司发布

目录 1范围 (1) 2应用层 (1) 2.1读数据 (1) 2.1.1主站请求帧 (1) 2.1.2从站正常应答帧 (1) 2.1.3从站异常应答帧 (1) 2.2写数据 (1) 2.2.1主站请求帧 (2) 2.2.2从站正常应答帧 (2) 2.2.3从站异常应答帧 (2) 2.3修改密码 (2) 2.3.1主站请求帧 (2) 2.3.2从站正常应答帧 (2) 2.3.3从站异常应答帧 (3) 2.4最大需量清零 (3) 2.4.1主站请求帧 (3) 2.4.2从站正常应答帧 (3) 2.4.3从站异常应答帧 (3) 2.5电表清零 (3) 2.5.1主站请求帧 (3) 2.5.2从站正常应答帧 (3) 2.5.3从站异常应答帧 (3) 2.6电量清零 (4) 2.6.1主站请求帧 (4) 2.6.2从站正常应答帧 (4) 2.6.3从站异常应答帧 (4) 2.7事件清零 (4) 2.7.1主站请求帧 (4) 2.7.2从站正常应答帧 (4) 2.7.3从站异常应答帧 (4) 2.8拉合闸、报警、保电 (5) 2.8.1主站请求帧 (5) 2.8.2从站正常应答帧 (5) 2.8.3从站异常应答帧 (5) 2.9多功能端子输出控制命令 (5) 2.9.1主站请求帧 (5) 2.9.2从站正常应答帧 (5) 2.9.3从站异常应答帧 (5) 2.10通信心跳帧 (6) 2.10.1主站请求帧 (6) 2.11安全认证命令 (6) 2.11.1主站请求帧 (6) 2.11.2从站正常应答帧 (6) 2.11.3从站异常应答帧 (6) 2.12寻卡命令 (6) 2.12.1主站请求帧 .......................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.12.2从站正常应答帧 .................................................................................................. 错误!未定义书签。 2.12.3从站异常应答帧 .................................................................................................. 错误!未定义书签。附录A (规范性附录)数据编码 .. (8) A.1数据格式说明 (8)

附录3 三相多费率电能表通讯规约汇总

附录3 2009年通讯规约 1.适用范围 本标准适用于上海地区频率为50Hz的全电子式三相多费率有功电能表(直接式、互感器接入式)。 2.引用标准 DL/T 645-1997 多功能电能表通信规约 3.术语 参见DL/T 645-1997相关条款 4.物理层 参见DL/T 645-1997相关条款 5.链路层 本协议为主——从结构的半双工通信方式。手持单元或其它数据终端为主站,费率装置(复费率电能表)为从站。每个费率装置均有各自的地址编码。通信链路的建立与解除均由主站发出的信息帧来控制。每帧由起始符、从站地址域、命令、数据长度、数据域、帧信息纵向校验码及帧结束符等7个域组成。每部分由若干字节组成。 5.1.字节格式 每字节含8位二进制码,传输时加上一个起始位(0)、一个偶校验位 第 1 页共35 页

和一个停止位(1),共11位。其传输序列如图3。D0是字节的最低有效位,D7是字节的最高有效位。先传地位,后传高位。 图3 字节传输序列 5.2.帧格式 帧是传送信息的基本单元。帧格式如图4所示。 图4 帧格式 5.2.1.帧起始符68H:标识一帧信息的开始,其值68H=01101000B。5.2.2.地址域A0~A5:地址域由6个字节构成,其中A0~A2为出厂序号, 每字节2位BCD码;A3为制造厂代码,1字节ASCII码;A4为2位BCD码,取电表条形码中表示年份的2位;A5为线路板设计版本

号,二进制数。表号长度为9位,其中制造厂代码为数字或字母。低位地址在先,高位地址在后。当某一字节以FFH寻址时忽略该字节地址实现缩位寻址。当地址为FFFFFFFFFFFFH时为广播地址。5.2.3.命令码C:命令码的格式如下所示: D7=1:由主站发出的命令帧 D7=0:由从站发出的应答帧 D6~D0:命令码

教你一分钟详细了解电力系统通信(图)

教你一分钟详细了解电力系统通信(图) 电气专业毕业之后便进入电网公司从事电力系统通信工作5年,作者嘱托英大君给新员工朋友们带个话:学习好和工作干好是不同的概念,任何学历,任何经历,在工作面前一律平等。所以我有八个字与大家共勉:踏实干活,抬头看路。 近期“互联网+”概念炒的火热,英大君思来想去,“互联网+”对电网意味着什么?首先是电网的互联网化、或者智能化,电力系统通信在这个过程中会起到非常重要的作用,那么平时不常被提及的电力系统通信主要做什么、都有哪些设备呢?让我们一起解开它的神秘面纱。 本文将从电力通信中常用的设备说起,向大家概括性地介绍下电力通信的大致情况,不打算大篇幅讲通信原理,旨在通过此文,让即将从事电力系统通信岗位的新员工,能够从一个系统框架的角度去认识电力通信设备,少走一些弯路。 为什么要有电力系统通信? 电力系统通信为电力系统正常运行提供全面的支撑,如调度和站用内线电话,2M及光纤通信等。其主要作用是为保护、自动化等设备提供优质可用的通道,供站与站之间的设备进行通信,并将站内信号上传到局端。 听起来好像很复杂的样子,那么 他们是如何工作的呢? 要解答这个问题,需要了解电力通信中常见的设备。 首先来认识一下电力通信的最常用设备:配线架。如果用电力系统的概念来解释这个名词,就是通信系统用的母线。依照通信方式的不同,分为音频配线架、数字配线架和光纤配线架,英文简称分别为VDF、DDF、ODF。

1配线架 音频配线架(VDF) 如下图所示,此为站内常用的音频配线架。它的作用是连接用64k速度传输的设备。

如上图所示的打满线的第一排端子,通常被称为是设备侧,通向PCM(后文将有介绍)。 如上图所示,第一排下口零散分布的一对一对线,则是通向站内的自动化设备,视通信方式的制定而选择接入对应的端子。用户侧常见设备:自动化所用的调度、集控主备用设备、站内电话、计量电话、调度直通和集控直通电话。 一般情况下,现场工作是将站内所有的用户设备通过一根网线或是多股电缆传送至VDF,并在VDF的一排打满,然后再通过音频线跳接至相应的端口。以前有些老站也是通过端子排挂到综合配线柜上再跳接的办法。具体如何接线,视现场条件和运行方式的规定而调整。 数字配线架(DDF) 虽然是换了种形式,但实质上的作用和VDF类似,也是有设备侧和用户侧,设备侧通常指的是光端机,用户侧则主要是指带着业务的PCM设备,以及少量的调度数据网路由器。

电力系统常用通信规约简介

电力系统常用通信规约简介 1.电力系统通信规约产生的背景 为了满足经济社会发展的新需求和实现电网的升级换代,以欧美为代表的各个国家和组织提出了“智能电网”概念,各国政府部门、电网企业、装备制造商也纷纷响应。智能电网被认为是当今世界电力系统发展变革的新的制高点,也是未来电网发展的大趋势。 2.研究智能电网标准体系的国际主要标准组织与机构 (1)国际电工委员会(IEC),IEC的标准化管理委员会(SMB)组织成立了“智能电网国际战略工作组(SG3)”,由该工作组牵头开展智能电网技术标准体系的研究; (2)美国国家标准及技术研究所(NIST),研究智能电网的标准体系和制定智能电网标准。NIST的前身是美国国家标准(National Bureau of Standards,NBS),隶属美国商务部,负责美国全国计量、标准的研究、开发和管理工作。 (3)电气和电子工程师协会(IEEE),于2009年发布了“P2030指南”,标志着IEEE正式启动了智能电网标准化工作。 3.IEC对智能电网标准的认识 IEC认为智能电网包括电力系统从发电、输变电到用户的所有领域,要求在电网的各个建设阶段以及在系统的各个组成单元之间以及子系统间实现高度的信息共享,因而标准化工作对于智能电网的成功建设非常关键。 1.应该对必要的接口和产品标准化,并避免对具体应用和商业案例进行标准化,否则将严重阻碍智能电网的创新和发展。应为智能电网的进一步提升提供先决条件。 2.描述通用需求,避免对细节标准化 4.IEC相关标准体系工作组织 IEC组织成立了第三战略工作组—智能电网国际战略工作组(IECSG3) 1.对涉及智能电网的标准进行系统性分析,建立智能电网标准体系框架 2.提出原有标准修订、新标准制定、设备和系统互操作的规约和模型等方面的标准化建议,逐步提供一套更加完整、一致的支持智能电网需求的全球标准。 5.三项主要任务 1. 系统描述标准体系整体框架:描述电网及电力系统的专业概念和关联模型,相关标准全面综述,定义IEC标准整体框架,是智能电网协调的基础 2. 确定核心标准:选择在智能电网实际应用中的重要标准,对这些标准的提升和改进是IEC为智能电网解决方案提供技术支持的关键,是IEC智能电网标准化路线图中的核心部分。 3. 制定行动路线图,确定优选增补标准:填补近期急需制定的标准,中长期行动路线图,以实现智能电网的远景制定行动路线图。由于智能电网的投资是长期的,有必要为投资者提供一套标准体系,为将来可持续投资提供坚实基础。 6.IEC SG3确定的5个核心标准 1.IEC/TR 62357 电力系统控制和相关通信.目标模型、服务设施和协议用参考体系结构; 2.IEC 61850 - 变电站自动化; 3.IEC 61970 - 电力管理系统- 公共信息模型(CIM)和通用接口定义(GID)的定义; 4.IEC 61968 - 配电管理系统- 公共信息模型(CIM)和用户信息系统(CIS)的定义; 5.IEC 62351 - 安全性。

07电表的通信规约跟通讯协议

竭诚为您提供优质文档/双击可除07电表的通信规约跟通讯协议 篇一:dlt645-20xx多功能电能表通信协议20xx0417 ics备案号: 中华人民共和国电力行业标准 多功能电能表通信协议 multi-functionwatt-hourmetercommunicationprotocol (与国际标准一致性程度的标识) (报批稿) 中华人民共和国国家经济贸易委员会发布 dl/t—20 目次 前言................................................. . (ii) 1范围................................................. (1)

2规范性引用文件................................................. .. (1) 3术语................................................. (1) 4物理层................................................. . (2) 5数据链路层................................................. (6) 6数据标识................................................. .. (8) 7应用层................................................. . (9) 附录a(规范性附录)数据编码................................................. .. (15) a.1数据格式说

DLT645-1997多功能表通信规约分析

多功能四合一电能表通信规约 该通信规约是参照《中华人民共和国电力行业标准(DL/T 645—1997)》多功能电能 表通信规约(1998—02—10发布,1998—06—01实施)而制定的。 1.1字节格式 每字节含8位二进制码,传输时加上一个起始位(0)、一个偶校验位和一个停止位(1)共11位。其传输序列如图1。D0是字节的最低有效位,D7是字节的最高有效位。先传低位,后传高位。 起始位 8位数据 偶校验位 停止位 图1 字节传输序列 1.2 帧格式 帧是传送信息的基本单元。帧格式如图2所示。 图2 帧格式 传送方向

1.2.1 帧起始符68H:标识一帧信息的开始,其值为68H=01101000B。 1.2.2地址域A0∽A5:地址域由6个字节构成,每字节2位BCD码。地址长度为12位十进制数,低地址位在先,高地址位在后。当地址为999999999999H时,为广播地址。 1.2.3 控制码C:控制码的格式如下所示。 D7=0:由主站发出的命令帧D7=1:由从站发出的应答帧 D6=0:从站正确应答D6=1:从站对异常信息的应答 D5=0:无后续数据帧D5=1:有后续数据帧 D4∽D0:请求及应答功能码 1.2.4 数据长度L:L为数据域的字节数。读数据时L≤200,写数据时L≤50,L=0 表示无数据域。 1.2.5 数据域DATA:数据域包括数据标识和数据、密码等,其结构随控制码的功能而改变。传输 时发送方按字节进行加33H处理,接收方按字节进行减33H处理。 1.2.6 校验码CS:从帧起始符开始到校验码之前的所有各字节的模256的和,即各字节二进制算 术和,不计超过256的溢出值。 1.2.7结束符号16H:标识一帧信息的结束,其值为16H=00010110B。 2.传输 2.1传输次序

电力系统网络通信作业答案教学内容

电力系统网络通信作 业答案

一、 1.通信系统的组成:通信系统由信息发送者(信源)、信息接收者(信宿)和处理、传输信息的各种设备共同组成。 2.通信网的组成:从物理结构或从硬件设施方面去看,它由终端设备、交换设备及传输链路三大要素组成。终端设备主要包括电话机、PC机、移动终端、手机和各种数字传输终端设备,如PDH端机、SDH光端机等。交换节点包括程控交换机、分组交换机、ATM交换机、移动交换机、路由器、集线器、网关、交叉连接设备等等。传输链路即为各种传输信道,如电缆信道、光缆信道、微波、卫星信道及其他无线传输信道等。 3.电力系统的主要通信方式:电力线载波通信:是利用高压输电线作为传输通路的载波通信方式,用于电力系统的调度通信、远动、保护、生产指挥、行政业务通信及各种信息传输。光纤通信:是以光波为载波,以光纤为传输媒介的一种通信方式。微波通信:是指利用微波(射频)作载波携带信息,通过无线电波空间进行中继(接力)的通信方式。卫星通信:是利用人造地球卫星作为中继站来转发无线电波,从而进行两个或多个地面站之间的通信。移动通信:是指通信的双方中至少有一方是在移动中进行信息交换的通信方式。 4.名词解释通信系统:从信息源节点(信源)到信息终节点(信宿)之间完成信息传送全过程的机、线设备的总体,包括通信终端设备及连接设备之间的传输线所构成的有机体系。 二、 1.数字通信系统模型: 2.根据是否采用调制,通信系统分为:基带传输系统和频带传输系统。

3.传输多路信号的复用方式有:频分复用(FDM)、时分复用(TDM)、码分复用(CDM)、波分复用(WDM)、空分复用(SDM)。 5.香农公式连续信道的信道容量取决于:信号的功率S;信道带宽B;信道信噪比S/N。 6.按照调制信号m(t)对载波信号c(t)不同参数的控制,调制方式分为:幅度调制、频率调制、相位调制。 7.调制的作用:(1)进行频谱搬移.把调制信号的频谱搬移到所希望的位置上,从而将调制信号转换成适合于信道传输的已调信号.(2)实现信道多路复用,提高信道的频带利用率.(3)通过选择不同的调制方式改善系统传输的可靠性。 8.比较调制方式中调幅(AM)、抑制载波的双边带调制(DSB)、单边带调制(SSB)的功率利用率和频带利用率:AM功率利用率低,信号频带较宽,频带利用率不高;DSB节省了载波功率,功率利用率提高了,但它的频带宽度仍是调制信号带宽的2倍,频带利用率不高;SSB的功率利用率和频带利用率都较高。 9.模拟信号数字化传输的编码方式分为:波形编码:脉冲编码调制(PCM)、自适应差分脉冲编码调制(ADPCM)、增量调制(ΔM);参数编码:线性预测编码LP;混合编码:MPLPC和CELP 10.适合基带传输的常用码型是AMI和HDB3码,比较其特点:AMI码对应的基带信号是正负极性交替的脉冲序列,而0电位保持不变的规律,AMI的功率谱中不含有直流成分,高低频分量少,能量集中在频率为1/2码速处.AMI码的编译码电路简单,便于利用传号极性交替规律观察误码情况;HDB3码保持了AMI码的优点,同时使连“0”个数不超过3个。

DT(S)SD1088 E3型多功能电能表说明书

DTSD/DSSD1088 E3型三相电子式多功能电能表 产品说明书 深圳华立南方电子技术有限公司

目录 一、概述 (1) 二、规格型号 (1) 三、主要技术指标 (2) 四、主要功能 (3) 五、仪表的外形和安装 (7) 六、液晶显示说明 (10) 七、编程以及抄表说明 (13) 八、仪表的贮存和质量保证 (13)

1.概述 DTSD/DSSD1088 E3型三相电子式多功能电能表(以下简称“仪表”)是我公司为了适应我国电网改造,适应电网自动化的需要而自主开发的具有通讯功能的全电子式多功能仪表。该表采用大规模集成电路,应用数字采样处理技术及SMT工艺,根据工业用户实际用电状况所设计、制造的具有现代先进水平的仪表。 该表性能指标符合DL/T614 --1997《多功能电能表》和DL/T645 --1997《多功能电能表通讯规约》电力行业标准对多功能电能表的各项技术要求。 该表能计量各个方向的有功无功电量及需量,并具有485通讯、手动及红外停电唤醒、负荷记录等功能,它性能稳定、准确度高、操作方便。 2.规格型号 型号规格精度等级 电压规格电流规格有功精度等级无功精度等级 DTSD1088 3×57.7/100V 3×0.5(2)A 3×1(2)A 3×1.5(6)A 3×3(6)A 3×5(6)A 有功1级 有功0.5S级无功2级3×220/380V 3×0.5(2)A 3×1(2)A 3×1.5(6)A 3×3(6)A 3×5(6)A 3×5(20)A 3×10(40)A 3×15(60)A 3×20(80)A 3×30(100)A 有功1级 有功0.5S级无功2级

电力系统的远动通讯规约IEC 61850

电力系统的远动通讯规约IEC 61850 电气班 摘要:IEC-61850标准是IECTC一57技术委员会在新时代制定出具有开放性和互操作性的新一代变电站通信网络和系统协议。本文在介绍电力系统远动规约的基础上进一步介绍了电力系统的IEC-61850标准。通过介绍IEC-61850标准的结构体系,同IEC60870-5-103/104规约,进一步突出了IEC-61850标准的优点和特点。最后举了一个IEC-61850标准在变电站应用的例子来说明它的应用。 关键词:IEC-61850标准、IEC60870-5-103/104规约、变电站通信 1、电力系统远动通信规约 通信规约(协议)是指通信双方必须共同遵守的题中约定,也称为通信控制规程或传输控制规程。通信规约的内容包括两个方面:一个是信息传送格式,它包括信息收发方式、传送速率、帧结构、帧同步字、位同步方式、干扰措施等;一个是信息传送的具体步骤,它是指将信息分类、分循环周期传送,系统对时数据收集方式和设备状态监视方式。 通行规约按传输模式可以分为循环传输规约(CDT)、问答式传输规约(Polling),按传输的基本单位可以分为面向字符的通信规约和面向比特的通信规约。 (1)循环传输规约(CDT) CDT属于同步通信方式,其以厂站RTU为主动方,以固定速率循环地向调度端上传数据。数据依规定的帧格式连续循环,周而复始地传送。一个循环传送的信息字越多,其传输延时越长,传输内容出错剔除后,在下个循环可得以补传。 CDT采用可变帧长度,多种帧类别按不同循环周期传送,变位遥信优先传送重要遥测量平均循环时间较短,区分循环量、随机和插入量采用不同形式传送信

电力系统通信网络管理

电力系统通信网络管理 摘要 随着我国电力事业的迅速发展,传统的电力系统通信网络管理方式己经不能满足电力系统发展的要求。本文在大量收集查阅国内外有关电力系统通信网络资料、深入了解及分析通信原理和通信网络的发展基础上,提出了对电力系统通信网络管理的建议,并且了解到近年来随着通信技术的发展,为了满足电力系统安全、稳定、高效生产的需求及电力企业运营走向市场化的需求,电力通信网的发展十分迅速。 本文首先分析了数字通信原理;重点讨论其中的OSI(开放式系统互联)协议;并深入分析了通信设备、移动通信、计算机通信的内容。在此基础上,分析了电力系统通信网的发展情况,并介绍了信息通信网的演进和新的网络体系结构和技术。在介绍完通信网的发展后,分析了现在智能配电网的通信网络,其中介绍了未来智能配电网通信方式。最重要的介绍了电力系统专用通信网管理要求,其中分析了电力系统专用通信网的管理要求,针对网络管理层次多、设备种类多、网络结构复杂的特点,从技术的角度提出了建设电力通信网网络管理系统的基本要求及解决方案。另外介绍了光网保护与恢复技术,最后分析了西安电力通信光网的优化改进和苏州电力通信网的改进,最后分析只有改进通信网运行方式管理,通过有效的可靠性设计,同时结合运行过程中的可靠性管理,才能满足电力通信网的飞速发展和电力系统对电力通信网可靠性要求。 关键词:电力系统,通信网络,网络管理系统

The Management Of The Electric Power System Communication Network ABSTRACT With the rapid development of the electric power industry in China, the traditional power system communication network management way has been cannot meet the requirements of the development of electric power system. This paper in a large collection of access to domestic and foreign power system communication network material, understanding and communication principle analysis and the development of the communication network are put forward, based on the electric power system of communication network management advice. And in recent years we know that with the development of the communication technology, in order to meet the safety of the electricity system, stable and efficient production needs and electric power enterprises operating the way to the market demand, the development of the electric power communication network is very quickly. Firstly,this paper analyzes the digital communication principle; A discussion on the OSI agreement; And in-depth analysis of the communication equipment, mobile communications, computer communication content. On this basis, the analysis of the development of the electric power communication network system, and introduces the evolution of information communication network with the new network system structure and technology. In this paper the development of the communication network, analyzes the intelligent distribution network now of communication network, which introduces the intelligent distribution network communication modes in the future. The most important for electric power system is introduced in the specialized communication management requirements, including analysis in electric power system of specialized communication management requirements, in view of the network layer, and equipments are more kinds, the network structure of the complex characteristics, from the viewpoint of technology proposed the construction power network management system of basic requirements and solutions. Besides,it introduces the preservation and restoration of the technology , and finally analyses the electric power communication network optimization of Xian improvement and Suzhou electric power communication network of improvement, in the final analysis, only improve communication network operation mode of management, through the effective reliability design, and combining with the operation process of the reliability management, can meet the rapid development of the electric power communication network and power system of electric power communication network reliability requirements. KEYWORDS:electrical power system;communication network;network management system

多功能电能表在无功补偿中的应用

多功能电能表在无功补偿中的应用 杨小峰 襄樊供电公司电能计量中心(441000) 摘要:本文介绍了一种利用多功能电能表实现无功功率补偿控制装置的结构及工作原理。 关键词:无功补偿多功能电能表 1.概述 安装无功补偿装置是提高供电设备利用率,保证电网经济运行的重要手段。一般的无功补偿装置控制器有两种结构,第一种方法是采用测量功率因数的具体数值,然后根据测量的数据和设定的功率因数值投、切补偿电容器组。这类补偿装置的不足之处是: 1.1在轻负载或空载的情况下容易发生切除电容器时造成功率因数偏低,投入一组电容器又造成 功率因数超前,为此反复投切电容,也即发生“投切振荡”。 1.2取样的电流、电压信号往往只以三相电路中的某一相参数作测量信号,而不是三相整体的参 数,在三相负载不平衡时误差较大。 1.3为避免电容在设定功率因数的某一定值附近频繁投切,功率因数只能保持在较大范围,而难 达到理想的补偿效果。 1.4稳定性较差,当电网电压波形发生畸变时,信号失真会引起装置误动。 第二种方法是利用A/D转换器测量并计算得出线路中实际的无功功率的数值,实现无功的精确补偿,但结构复杂,成本高。本文介绍一种利用多功能电能表的无功补偿控制器。我们知道,现代的全电子多功能电能表采用高精度高速模数转换器、高速数据处理器等先进电子器件使之具有强大的测量功能,除了可以精确地测量出线路中的有功、无功电能的数值外还可以测量出每相电流、电压、功率因数、有功功率、无功功率及负荷曲线等,同时它带有一个RS485接口,通过这个接口按照其通讯协议可以读出线路中各种电气参数。因此我们只要从多功能电能表里读出每相及三相无功功率的数值,即可根据该数值决定电容的投、切和投、切的具体容量和相别。这种方法不仅成本很低,而且控制效果好。 2.硬件结构 图一为功率因数补偿控制器的逻辑图。图中U1为PHILIPS公司的87LPC762单片机,该芯片和MCS —51有完全兼容的内核,但只有20个引脚,内部带有两个定时/计数器,一个外中断申请引脚,IIC接口和标准的串行通讯接口。同时它还有2KB的OTP存储器和128B的RAM,有片内的复位和看门狗电路,有片内RC振荡器,因此在最简单的情况下只需连接电源和地信号它即可工作,成本十分低廉,而且它的体积小巧、抗干扰能力强,工作可靠。为了实时显示电路中的功率因数,利用两片74HC595驱动三只LED数码管。使用87LPC762单片机的4根输出口线控制光隔可控硅触发器,它们即可以用来驱动交流接

电力系统通信网络的组成部分

电力系统通信网络的组成部分 摘要电力系统通信是现代化电网安全稳定控制系统和调度自动化系统的基础,是电力生产指挥不可缺少的组成部分,也是实现电力工业管理现代化的重要前提。随着电力工业的不断发展和通信与计算机方面新技术的不断应用,对电力通信网的各个组成部分都提出了更高要求。基于此,本文对电力系统通信网络的组成部分进行了探讨。 关键词内部资源系统;传输部分;终端部分;电力系统通信 电力系统通信是为了保证电力系统的安全稳定运行应运而生的,是电力安全稳定运行的三大支柱之一,是电网生产运行中的重要环节。随着电力工业的不断发展和通信与计算机方面新技术的不断应用,对电力通信网的各个组成部分都提出了更高要求。 1 内部资源系统 电力系统通信网络的组成部分中首要的就是网络的根源——内部资源系统,这一部分是维持整个电力通信网络的能源。一般来说,该系统包含电源、基础设备、监控平台三个部分,通信网络的正常运行最基本的是电源。对电源的最基本要求是安全、稳定、高效,只有保证了电源的可靠性,才能保证向通信设备提供持续、不间断的能源,以维护整个通信网络的正常运行(如图1所示)。 图1 1.1 电源 随着技术的日益进步,目前电厂通信电源系统对电源的稳定性和可靠性提出了更高的要求,必须最大程度地保证系统在工作过程中不能发生瞬间电压终端和其他中断故障。各种通讯设备也需要稳定电压,不能超出容许的变化范围。尤其是现在很多通信设备都由计算机进行控制,采用数字电路,对瞬变电压、电压波动等都异常敏感。目前的电厂通信系统对电源提出了以下要求: 1)智能化和自动化。首先是电源应能对电池进行自动管理,自备发电机能自动开启和关闭。对于即将发生的或者正在发生的故障能够实现自动诊断,并发出自动报警; 2)模块化。因为频率在不断提高,引线寄生电感、寄生电容的影响变得越来越严重,容易对器件造成各种伤害。为了提高系统的可靠性,相关的部分非常有必要做成模块,一是把功率器件的模块化,二是把电源单元模块化。模块化既减少了维护更新时间,又缩小了整机的体积,提高了效率;

DT(S)SDE型多功能电能表说明书

DT(S)SDE型多功能电能表说明书 部门: xxx 时间: xxx 制作人:xxx 整理范文,仅供参考,可下载自行修改

DTSD/DSSD1088 E3型 三相电子式多功能电能表 产品说明书 深圳华立南方电子技术有限公司

目录 一、概述 (1) 二、规格型号 (1) 三、主要技术指标 (2) 四、主要功能 (3) 五、仪表的外形和安装 (7) 六、液晶显示说明 (10) 七、编程以及抄表说明 (13) 八、仪表的贮存和质量保证 (13)

1.概述 DTSD/DSSD1088 E3 型三相电子式多功能电能表<以下简称“仪表”)是我公司为了适应我国电网改造,适应电网自动化的需要而自主开发的具有通讯功能的全电子式多功能仪表。该表采用大规模集成电路,应用数字采样处理技术及SMT工艺,根据工业用户实际用电状况所设计、制造的具有现代先进水平的仪表。b5E2RGbCAP 该表性能指标符合DL/T614 --1997《多功能电能表》和DL/T645 --1997《多功能电能表通讯规约》电力行业标准对多功能电能表的各项技术要求。p1EanqFDPw 该表能计量各个方向的有功无功电量及需量,并具有485通讯、手动及红外停电唤醒、负荷记录等功能,它性能稳定、准确度高、操作方便。DXDiTa9E3d

2.规格型号 注:可根据用户需要制造适应其个性化需求的特殊规格的表。 3.主要技术指标 3.1 工作电压 正常工作电压: 0.9Un~1.1Un

极限工作电压: 0.75Un~1.15Un 3.2 气候条件 正常工作温度范围: -20℃~+45℃ 极限工作温度范围: -30℃~+60℃ 存贮和运输温度范围: -40℃~+70℃ 存储和工作湿度:≤85%RH 3.3 费率工作参数 日计时误差:≤0.5s/d(21℃~25℃> 电池容量:≥1000mAh 停电后数据保存时间:≥10年(用新电池> 3.4 电池电压 数据备份电池电压: 3.6VDC 停电抄表电池电压: 6.0VDC (可选> 3.5 功耗 电压线路功耗:≤2W和5VA 电流线路功耗:≤2.5VA 3.6 技术参数 2 费率数: 4 时段数: 10 计度范围: 0~999999.99kWh, 0~999999.99kVarh 显示:液晶 通讯波特率:RS485①接口 1200bps~9600bps

电力系统通信

电力系统通信复习考试两用 一、概念 1、通信系统:从信息源节点(信源)到信息终结点(信宿)之间完成信息传送全过程的机、线设备的总体,包括通信终端设备及连接设备之间的传输线所构成的有机体系。 2通信网:由各种通信节点(端节点、交换节点、转接点)及连接各节点的传输链路互相依存的有机结合体,以实现两点及多个规定点间的通信体系。 3电力系统通信网:(先答通信网概念)是国家专用通信网之一,是点电力系统不可缺少的重要组成部分,是电网调度自动化、电网运行市场化和电网管理信息化的基础,是确保电网安全、稳定、经济运行的重要手段。 4模拟信号:凡信号参量的取值是连续的或取无穷多个值的,且直接与消息相对应的信号。 5数字信号:凡信号参量只能取有限个值并且常常不直接与信息相对应的信号。 6时域分析法:描述信号的基本方法是写出它的数学表达式(一般为时间的函数),绘出函数的图形(称为信号的波形)的方法。 7频域分析法:分析信号在频域的分布,以确定信号的带宽,用合适的信道来传输信息的方法。 8调制:按调制信号的变化规律去改变载波某些参数的过程。 9抽样:按抽样定理把时间上连续的模拟信号转换成一系列时间上离散的抽样值过程。 10、量化:把幅度上仍连续(无穷多个取值)的抽样信号进行幅度离散,即利用预先规定的有限个电平来表示模拟信号抽样值的过程。 11、编码:把量化后的信号电平值变换成二进制码组的过程。 12、复用:将若干个彼此独立的信号合并为一个可以在同一信道上传输的复合信号的方法。 13、多址通信:多个电台或通信站的射频信号在射频信道复用,以实现各站之间各用户的多方通信。 14、光纤通信:以光为载波,以光纤为传输介质的通信方式。 15、数字微波通信:利用微波(射频)作载波携带数字信息,通过无线电波空间进行中继(接力)的通信方式。 16、自由空间:又称为理想介质空间,即相当于真空状态的理想空间。在此空间充满着均匀、理想的介质。 17、卫星通信:在微波中继通信的基础上发展起来的。它是利用人造地球卫星作为中继站来转发无线电波,从而进行两个或多个地面站之间的通信。 18、移动通信:指通信的双方中至少有一方是在移动中进行信息交换的通信。 19、帧中继:是在OSI第二层上用简化的方法传送和交换数据单元的一种技术,仅完成OSI物理层和链路层核心层的功能。 20、MPLS技术:是结合二层交换和三层路由的L2/L3集成数据传输技术,不仅支持网络层的多种协议,还可以兼容第二层上的多种链路层技术。 21、接入网:是有业务节点接口(SNI)和用户网络接口(UNI)之间的一系列传送实体(如线路设施和传输设施)组成的,为传送电信业务提供所需传送承载能力的实施系统,可经由管理接口进行配置与管理。 22、PLC技术:俗称“电力线上网”是指利用电力线传输数据和话音信号的一种通信方式,它是将载有信息的高频信号加载到电力线上,用电力线进行数据传输,通过专用的电力线调制解调器将高频信号从电力线上分离出来,传送到终端设备的一种技术。 二、简答题 1、简述通信系统的组成。 通信系统由信息发送者(信源)、信息接收者(信宿)和处理、传输信息的各种设备共同组成。主要包括信息源、发送设备、信道、接收设备、受信者。其中信源和信宿是用来发送和接收信号的设备;发送设备对信源发来的信息进行加工处理,使之变换为适合于信道传输的形式,同时将信号功率放大,从信道发送出来;信道是信息的传输媒体;接收设备除了应对接收到的信号进行与发信设备的信号加工过程相反的变换以外,还具有强大的干扰抑能力,能有效地去除噪音、抑制干扰,准确的回复原始信号。 2、电力系统通信网的特点?按业务如何分类? 特点:(1)高度的可靠性和实时性(2)用户分散、容量小、网络复杂。 分类:按业务分为电话及传真网、数据通信网、图像通信网、可视电视电话网等。 3电力系统通信技术都包括那些技术? (1)电力线载波通信(2)光纤通信(3)微波通信(4)卫星通信(5)移动通信(6)现代交换方式(7)现代通信网(8)接入网。 4、数字通信具有哪些优点? (1)抗干扰能力强,数字信号可以再生从而消除噪声累积(2)便于进行各种数字信号处理(3)便于实现集成化(4)便于加密处理(5)便于综合传递各种信息,实现综合业务数字网。

相关文档
相关文档 最新文档