成永红 李 伟 杨继松 谢恒方方土

西安交通大学 西安 吴广军

西安高压开关厂

摘要 研究了局部放电的超宽频带特性 分析了局部放电产生的电磁波的传输和耦

合特性 研制了一种频率响应为 ? 的超宽频带局部放电检测装置 并用

实验分析了其测量特性

关键词 局部放电 超宽频带 检测技术

中国图书资料分类法分类号 ×

可靠的绝缘系统是电力设备安全运行的基本保障 统计表明电力设备一半以上的故障是绝缘故障 因而这就要求对绝缘系统进行有效的检测与诊断 特别是在电力系统朝着特高压!大容量方向发展的今天 绝缘系统的可靠性和绝缘检测与诊断的准确性就显得尤为重要 尽管现代科学技术为绝缘检测与诊断的发展提供了必要条件 但由于受传统绝缘检测与诊断理论的制约 对绝缘系统及其放电特征了解不够 所以在现代技术水平上全面了解绝缘系统及其放电的本质特性 就显得十分重要

到目前局部放电测量仍是最有效的绝缘检测与诊断手段之一 随着现代科学技术的发展 一方面使绝缘检测理论出现了相对滞后现象 另一方面又使测量和检测手段有了很大进步 使我们能够更全面地研究局部放电的特征和检测技术

在本文中 我们将重点研究一种在超宽频带 ? 范围内的局部放电测量技术

局部放电脉冲的频谱特性分析

传统的局部放电检测是采用检测阻抗来测量放电信号 其测量响应频率极限是 我们可以依据椭圆示波图来分析其放电特征 包括放电相位!放电量大小等等 目前这种方法仍被广泛地应用于电力设备绝缘系统的局部放电检测中 随着计算机分析技术的发展 这类仪

收到日期 2 2 成永红 男 年 月生 电气工程学院电力设备电气绝缘国家重点实验室 副教授

3国家自然科学基金资助项目

____________________________________________________________________________https://www.wendangku.net/doc/609323967.html,

器在数据处理方面也得到了发展 引入了数字滤波!三维谱图分析等

但是如果我们仔细分析各类局部放电脉冲特性就会发现 一个局部放电脉冲信号不仅包含 以下的频率分量 它还包含频带宽到 甚至更高的信号分量 对这些典型的局部放电的频谱分析可清楚地表明这一点

1 1内部放电和表面放电

在电力设备中绝缘系统最经常发生的是内部气隙放电 通常认为绝缘系统中的气隙在电场作用下 会激发电子流和离子流 由于空气中电子速度比离子速度大得多 因此其局部放电电流是由一持续时间较短的电子脉冲 伴随着一个持续时间较长的离子脉冲组成 其中电子运动引起的局部放电脉冲 其脉冲宽度为 级 而离子运动产生的局部放电脉冲宽度约为几百 如图 所示 ≈

绝缘体表面的局部放电过程与在介质与导体之间的内部放电过程基本相似 其放电主要表征为气体放电的特征

1 2电晕放电

电晕放电是在电场极不均匀的情况下 导体附近的电场强度达到气体的击穿场强时发生的 以针2板电极系统为例 无论针尖电极是负极性或正极性 均由针尖发射电子 正离子撞击针尖电极产生二次电子发射 而产生电晕 只是产生电晕的电压不同 同时 由于气体中离子在电场作用下迁移较快 各次放电产生的电荷很快被复合或扩散 不会像内部放电那样累积在介质表面 形成很强的反电场 电晕放电的一次放电波形如图 所示 波尾比较长 这是由于负离子在远离针尖电极电场强度较低的地方迁移比较慢形成的≈

图 内部气隙放电的一次放电波形示意图图 电晕放电的一次放电波形示意图

1 3放电脉冲的频谱分析

上面的分析表明通常局部放电持续时间一般介于 ? 之间 它是一个非周期波 我们可以将它展开为傅里叶级数 分解为各次谐波的叠加 进而可以研究诸谐波的频率和振幅的关系 数理分析知识告诉我们 一个非周期波经过傅里叶变换可以得到一个连续的频率谱图≈

如果我们将局部放电电流看成一个对称脉冲 通常局部放电电流脉冲是不对称的 为了简化分析将其视为对称型 这部分局部放电电流可以表示为

Ι τ Ι ? τ ù Ρ 式中 Ι

为峰值电流 Ρ为脉冲宽度 在最大幅值一半处脉冲宽度为 1 Ρ 将其进行傅里叶频谱变换

西安交通大学学报第 卷

Φ Ξ Φ≈Ι τ

Θ ] ]Ι τ Ξτ τ Θ ]

]Ι ? τ ù Ρ Ξτ τ Π ù ΡΥ ? Ξ Ρ ù

图 放电脉冲的频域变换图

此式表示脉冲电流的频谱是与最大峰值电压及脉

冲宽度有关 它是由不同的频率分量组成的连续

谱图 它广泛分布在全频谱范围

如图 所示我们给出了脉冲宽度为 的局

部放电脉冲电流的频谱变换图

局部放电信号的传输与耦合

通常我们可以将局部放电信号看成是由一个点源所发出的 当介质某处有一个局部放电引起的电磁扰动 将会在空间产生电磁波 它们遵循麦克斯韦的电磁场基本方程 我们可以引入动态位的概念来解释这个问题 我们定义Α为动态向量位 Υ为动态标量位 它们既是空间坐标的函数又是时间的函数 于是由麦克斯韦基本方程可推导出动态位方程

Α Λ?χ ΛΕ5Υ5τ ?Α ΛΕ5 Α5τ Υ ? Α τ Θ

Ε

该方程组表示了动态位与波源?χ!Θ之间的关系

其解为

Υ ξ ψ ζ τ ΠΕ

Θ?Θ ξ ψ ζ τ ρ? ρ ? Α ξ ψ ζ τ Λ ΠΘ??χ ξ ψ ζ τ ρ? ρ ?

该解说明局部放电产生的电磁波是以速度?沿着ρ方向传播出去的 它是时间与位置的函数 是一种横电波 ×∞ 波 ≈

对这种以×∞ 波形式传输的局部放电信号 要检测它就需要对这种×∞ 波进行耦合 ×∞ 波耦合器种类和形式很多 结构上差异很大 工作原理也不尽相同 我们根据局部放电的特点 设计制作了一种微带耦合传感器 该耦合器具有频带范围为 ? 其频率响应特性如图 所示 图 是频率响应特性 测量结果为在 1 处为 1 在 1 处为 1 在 1 处为 1 图 是驻波比 测量结果为在 1 处为 1 在 1 处为 1 在 1 处为 1

超宽频带局部放电检测技术的初步研究

3 1 测量系统组成

第 期成永红等 超宽频带局部放电检测技术的初步研究

频率响应特性测量图 驻波比测量图

图 微带耦合器频率响应特性

图 测量系统示意图

首先将我们研制的微

带耦合传感器与高压设备

一起组成一个测量系统

如图 所示

利用该测量系统我们

可以测量 ?

之间的各类电磁信号 在

该测量系统中超宽频带信号是通过微带耦合器采集信号 用高频同轴电缆将信号送至示波器 我们采用了泰克公司生产的×?≥ 示波器 该示波器带宽为 采样速率为 ≥ù

从而实现了实时采样 保证了能完整地采集整个放电信号 需要说明的是我们设计的微带传感器具有 ? 的超宽频特性 但受示波器的带宽限制 仅能测量 ? 范围的放电信号

3 2 环境信号的测量

在任何良好的测量环境中 都不可避免的存在环境干扰 我们用超宽频带传感器组成的测量系统测量了两种典型的干扰

图 是用该测量系统测量的无电磁波干扰的情况下时域谱图 以后的放电测量是在该环境下进行的 图 是在 ù

格时间分辨率下测量的某随机性空间电磁波干扰波形图 从图 我们看到 其干扰波形是由几个幅值较大 脉宽较窄的脉冲组成

图 无电磁波干扰时域图 图 随机性空间电磁波干扰测量图

3 3 典型绝缘试样的局部放电测量

为了检验我们设计的传感器的超宽频带性能 利用该测量系统去测量一种典型的局部放

西安交通大学学报第 卷

电时域波形 并对其进行了频谱分析

随意选取一个包含有气隙的环氧试样 图 是在 ù

格时间分辨率下测得的信号的示波图 图 是对测得的信号做出的频谱 测量外施电压为 1 ? 放电量为 ≤

从图 和 中 可以看出 试样在电场作用下 其一次局部放电包含着丰富的信息 它的频谱分布是从低频到高频广泛分布的 在传统的局部放电测量中只测量其在低频下极窄的一段频段内的频率分量 损失了相当多的信息

时域波形 频谱图

图 绝缘试样局部放电时域图形及频谱分析

采用较高的采样频率就会发现 局部放电脉冲波形是由一系列小脉冲波组成的 它们总体上是呈振荡衰减趋势 这些小脉冲波实际上是一些 级的放电信号 它们是一个完整放电波形的一部分 一个完整放电波形宽度可达几百

我们反复测试了不同的试样 均发现其具有上述特性

结 论

各种局部放电均包含着丰富的信息量 突破传统的 以下局部放电信号的测量 在超宽频带范围内研究局部放电 可以使我们较以前更全面地了解局部放电

采用微带耦合技术可以测量到以×∞ 波为主要形式传播的超宽频带局部放电信号 我们设计制作的微带耦合传感器在 ? 范围内具有良好的信号耦合特性 可用于在超宽频范围内研究局部放电特性 并用实验检验了该传感器测量系统的测量特性

参考文献

葛景滂 邱昌容 谢恒 局部放电测量 北京 机械工业出版社

≥ ≥ ≤ ?∏ ∏ ∞∞∞× ∞ ?

南京工学院 积分变换 北京 高等教育出版社

冯慈璋 电磁场 北京 人民教育出版社

下转第 页

第 期成永红等 超宽频带局部放电检测技术的初步研究

参考文献

王利祥 王佛松 导电聚合物聚苯胺的研究进展 ? 应用化学 ?

王利祥 王佛松 导电聚合物聚苯胺的研究进展 - 应用化学 ?

? ∞ 2

曾幸荣 龚克成 新型导电聚合物聚苯胺的合成 塑料工业

王佛松 唐劲松 可溶性聚苯胺的合成及研究 高分子学报 ?

孙以才 半导体测量技术 北京 治金工业出版社 ?

? ° ≥ ° ° ≤ ?

王佛松 聚苯胺的掺杂反应 武汉大学学报 自然科学版 ?

黄维垣 闻建勋 高技术有机高分子材料进展 北京 化学工业出版社

Στυδψοντηε?οπινγανδτηεΧονδυχτι?ιτψοφΠολψανιλινε

?ει?ει ΛιυΨυψανγ

÷ √ ÷

Αβστραχτ × 2 ∏ ∏ ∏

∏ √ ∏ ∏ ∞ 2

∏ ∏

∏ √ 2 ∏ ∏

∏ √ ∏ ε

ε

Κεψωορδσ πολψανιλινε δοπινγ χονδυχτι?ιτψ διφφυσιον

上接第 页 Στυδψοντηε?ετεχτιονοφΠαρτιαλ?ισχηαργεωιτη

Υλτρα?ιδεβανδΤεχηνιθυε

ΧηενγΨονγηονγ Λι?ει Ψανγ?ισονγ ΞιεΗενγκυν

÷ √ ÷ ?υΓυανγ?υν

÷ ? ∏ ?

Αβστραχτ ∏ 2 ∏

× ∏ √ 2

∏ ∏ 2 ∏ ∏ ∏

Κεψωορδσ παρτιαλδισχηαργε υλτραωιδεβανδ δετεχτιοντεχηνιθυε

第 期韦 玮等 聚苯胺的掺杂及其导电性能研究

局部放电测试仪校准装置

JFD-401 局放仪校验装置使用说明书 一、概述 按照DL/T846.4-2004《局部放电测量仪》、GB7354-2003《局部放电测量》、JJG(机械)145 -93《局部放电检测装置》检定规程的要求,检定局放仪需用仪器有:示波器、正弦信号发生器、脉冲发生器、双脉冲发生器、频率计、电压表、电流表、电容电桥、兆欧表等。上述仪器中除脉冲发生器、双脉冲发生器外,均为常规测试仪器。而脉冲发生器要求电压覆盖范围宽,脉冲波形满足特殊规定要求;双脉冲发生器需输出脉冲时延可调的双脉冲,固均需专门研制。本校准系统的核心即为一台高性能的校准脉冲发生器和一台双脉冲发生器,校准脉冲发生器可以满足局放仪视在放电量测量线性度误差、正负脉冲响应不对称误差、开关换档误差、检测灵敏度等主要检定项目检定的要求;双脉冲发生器可以满足局放仪低重复率脉冲响应误差、脉冲分辨时间测量、脉冲频率测量、数字式局放仪等检定项目检定的要求。另配的校准回路箱提供屏蔽的校准回路,使检定时干扰水平大大降低,保证检定的顺利进行以及检定的测量精度。 二、原理和结构 JFD-401 校准系统分为四大部分:JFD-401C校准脉冲发生器、JFD-401J 积分系统、JFD-401S双脉冲发生器和JFD-401H校准回路箱。校准脉冲发生器可输出幅值大范围可调、波形符合要求的校准脉冲。双脉冲发生器可输出脉冲频率可调、两脉冲间隔脉冲时延可调、波形符合要求的校准脉冲并可进行脉冲计数、积分系统用于以积分方式检定局放仪方波发生器。校准回路箱可以调节试品电容及耦合电容,使其满足检测阻抗的调谐范围。上述四部分分别装在独立的金属机箱里,保证屏蔽效果良好。 三、技术参数 JFD-401C 校准脉冲发生器的技术指标如下: 1、校准脉冲上升时间:<60nS 2、校准脉冲电压幅值可调范围:粗调档分0db,-20db,-40db三档;细调档可从1.0V至110V无级调节;实际上可以做到从10mV至100V连续可调。 3、校准脉冲电容档:20pF,50PF,100pF,500pF,1000PF,2000PF 共六档。

局放测试仪说明书

GSJFY 局放测试仪 产品操作手册 福州亿森电力设备有限公司

尊敬的用户: 感谢您购买本公司GSJFY局放测试仪。在您初次使用该产品前,请您详 细地阅读本使用说明书,将可帮助您熟练地使用本仪器。 我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品,如果您有不清楚之处,请与公司售后服务部联络,我们会尽快给您答复。 注意事项 ●使用产品时,请按说明书规范操作 ●未经允许,请勿开启仪器,这会影响产品的保修。自行拆卸厂方概不负责。 ●存放保管本仪器时,应注意环境温度和湿度,放在干燥通风的地方为宜, 要防尘、防潮、防震、防酸碱及腐蚀气体。 ●仪器运输时应避免雨水浸蚀,严防碰撞和坠落。 本手册内容如有更改,恕不通告。没有武汉国电西高电气有限公司的书 面许可,本手册任何部分都不许以任何(电子的或机械的)形式、方法或以 任何目的而进行传播。

目录 一、概述 (4) 二、主要技术指标 (4) 三、系统工作原理 (7) 四、结构说明 (9) 五、操作说明 (11) 六、使用期限 (15) 七、售后服务 (16) 附一:校正脉冲发生器使用说明书 (18) 附二:局部放电试验中的局放和干扰图例 (20) GSJFY局放测试仪

一、概述 GSJFY局放测试仪是近年来新研制生产的又一新颖局部放电检测仪。广泛适用于变压器、互感器、高压开关、氧化锌避雷器、电力电缆等各种高电压电工产品的局部放电的测量,产品的型式试验,绝缘的运行监督等。 本仪器检测灵敏度高,试样电容复盖范围大,适用试品范围广,输入单元(检测阻抗)配备齐全,频带组合多(九种)。仪器经适当定标后能直读放电脉冲的放电量,指针式表头和数字式表头同时显示,指针式表头能按需要方便地选择对数刻度或线性刻度指示。 本仪器是电力部门、制造厂商和科研院所等单位广泛使用的实用的局部放电测试仪器。 二、主要技术指标 1.使用条件 (1)环境温度:0~40℃±2℃。 (2)相对湿度:80%以下。 (3)供电电源:220V±22V,50HZ。 (4)无剧烈震动和机械冲击。 (5)空气中不含有足以腐蚀仪器的灰尘和杂质。 (6)不应受强的电磁场干扰。

科电中威KDJF-2010多通道数字式局部放电检测仪使用说明书

使用说明书 武汉科电中威电气有限公司 WuHan KeDian ZhongWei Electric Co.,Ltd

一、仪器基本概述 1、型号:KDJF-2010 2、产品适用范围:KDJF-2010多通道数字式局部放电检测仪适用于各种电压等级和容量的变压器、互感器、发电机、避雷器、套管、GIS、电容器、电力电缆、开关及其它高压电气设备的局部放电检测,在线监测。 二、产品外型图 三、产品执行标准 ?GB/T16927 -----------《高电压试验技术》 ?IEC60270 -------------《局部放电测量》 ?GB/T7354 ------------《局部放电测量》 ?GB1094 --------------《电力变压器》 ?IEC6067.11 ----------《干式变压器》 ?GB1207 --------------《电压互感器》 ?GB1208 --------------《电流互感器》 ?DL417 ---------------《电力设备局部放电现场测量导则》 ?GB12706.4 ----------《电力电缆附件试验要求》

?GB/T3048.12 -------《电线电缆电性能试验方法局放试验》 ?DL/T 846.4-2004 ---《高电压测试设备通用技术条件第四部分局部放电测量仪》 四、产品结构 1、显示屏:15英寸真彩色TFT液晶显示屏,工业级高亮度;显示分辨率:1024×768;4位数码管显示电压值。 2、外部接口:USB接口;电源接口;2路信号输入口;接地端子;外同步信号输入端子;RJ45接口;RS232接口。 3、外形尺寸:长×宽×高(540×460×320)mm。 4、重量:18kg。 五、主要技术指标 1、测量通道:独立2通道。 2、可测试品的电容量范围6pF~250μF。 3、检测灵敏度:0.1pC。 4、采样精度:12bit;采样速率:20M/S。 5、显示工作方式 (1)显示方法:椭圆——正弦——直线 (2)触发同步方式:分内外触发方式,内触发为仪器电源同步触发,50Hz;外触发为同步试验电源工作频率,50~400Hz内任意频率。 (3)外触发同步信号输入电压:10~200V,输入功率<1伏安。 (4)信号相位判定:椭圆显示为极坐标方式,正弦显示为正弦波方式,其显示图形的起点为试验电源的零点,其显示图形的长度为试验电源的一个周期,外触发同步方式下系统真实准确地显示了试验电源的周期、相位。 6、时间窗:相位大小任意选择,可动态放大显示时间窗,两个时间窗可分别或同时开。 7、滤波频带:3dB低频端频率f L分10、20、40kHz档,3dB高频端频率f H分80、200、300kHz档, f L和f H可灵活任意组成各种滤波通带。 8、信号放大器: (1)增益调节:分增益粗调和增益细调,增益粗调分6档,档间增益差20dB(10倍),误差±1dB调节;增益细调范围>20dB。 (2)放大器正负极性响应不对称性:<1dB。 9、局放信号测量:可在连续、放大等显示工作方式下测量局放信号,误差±5%(以满量程计)。 10、具有数据存储,回放功能,具有打印功能,生成标准试验报告。 11、工作环境温度:-10~45℃,相对湿度:≤95%。 12、电源AC220V;频率50Hz;功率300W。

手持式TEV超声局部放电检测仪用户手册(文书特制)

PD-HAT 局部放电检测仪用户手册

目录 PD-HAT (2) 1 产品概述 (4) 2 检测原理 (5) 3 仪器操作 (6) 4传感器操作 (7) 5仪器的功能 (8) 5.1 启/停测量 (8) 5.2 切换显示 (9) 5.3 图谱分析 (9) 5.4 放电判断 (11) 5.5 数据回读浏览 (12) 5.6 自动更新 (12) 5.7 数据导出 (12) 5.7 帮助 (12) 6使用条件 (13) 7性能指标 (13) 8现场测量方法与注意事项 (14) 现场测量步骤: (14) 附录A 常见干扰源和抗干扰方法 (18) 附录B 干扰信号的典型图谱 (19) 附录C 检测数据的要求 (20) 附录D 术语和定义 (20)

1 产品概述 中压开关柜(3-66KV)是城市配电网中重要基础设施,其运行的稳定性直接影响到城市经济的发展与人民生活水平质量的提高。开关柜设备的可靠性直接决定了用户供电的可靠性。状态检修是提高供电设备可靠性的重要技术手段。但是开关柜不可能采取像变压器、GIS设备那样实现全面、实时的在线监测。因为开关柜数量众多,开关柜的设备造价低,监测设备的成本很高。但往往开关柜的故障会导致严重的后果,导致供电中断,严重影响城市电网稳定运行。经统计,开关柜的绝缘与载流故障占整个开关柜的30%-50%,并且绝缘与载流故障与局部放电现象密切相关,对中压开关柜的局部放电检测能显著减少故障概率。 为此,我们精心设计了PD-HAT局部放电检测仪,专门用于检测开关柜局部放电的状况,直观分析局部放电的严重程度,衡量设备内部绝缘的劣化程度,使维护人员在变电设备出现绝缘劣化时能够及时发现,采取相应措施,避免设备出现短路等严重故障。 PD-HAT局部放电检测仪采用目前流行的暂态地电压(TEV)和超声波(AE)检测局部放电的方法,通过外置的TEV天线接收开关柜内部局部放电辐射和产生的暂态地电压和超声波信号。PD-HAT在使用上以暂态地电压为主要检测方法,超声波为辅助检测手段,还集成了HFCT检测方式,可以对开关柜局部放电进行全方位的检测。 PD-HAT具有如下特点: 单通道设计,可以选择接入暂态地电压传感器、超声波传感器或HFCT传感器。 ②便携式设计,维护人员能随身携带,并且一个人就能实施局部放电的检测过程。 ③操作过程简单,通过仪器上的快捷按键就能轻松完成整个检测,方便现场人员使用。 ④在检测过程中自动实时进行局部放电智能化诊断,并且将判断结论显示在 仪器界面上,帮助现场工作人员分析设备局部放电的状态与危险等级。

局部放电测试仪的用途

局部放电测试仪的用途 高压诊断在确保昂贵设备的可靠连续运行以及为员工创造安全环境方面发挥着关键作用。高压诊断的重要任务之一是检测局部放电。使用带有一组异类传感器的特殊监视器可以检测到它们。这些设备适用于哪些目的? 一个不容忽视的问题 首先,必须对局部放电进行监控,因为这可以防止严重的问题。 局部放电(PD)通常出现在电线绝缘损坏的地方。它可能导致短路和火灾,造成破坏性的致命故障。最危险的情况是外部整体出现隔离性不良,并逐渐崩溃,导致意外的设备故障。因此,对高压设备进行连续或定期监控并及时检测局部放电非常重要。 局部放电测试仪(也称为局部放电检测系统)的功能和用途 监视局部放电的最可靠的是使用局部放电测试仪进行连续监视,定期检查。

在具有固定监视功能的网络中,局部放电测试仪可用于诊断未连接至固定传感器的网络部分以及其他监视工具。此外,便携式监视器可用于长期监视由局部放电测试仪检测到的可能的PD。此外,在高峰期以及在安装新设备之后,会在最关键的区域安装局部放电测试仪,这是对网络状态的短期评估。 局部放电测试仪可以在不同区域快速连接,而不会干扰固定监控网络,也无需停止设备

局部放电测试仪连接所有主要类型的PD传感器:电感(HFCT),电容(TEV),用于旋转机械的高压电容器(HVCC),用于检测阀中局部PD的空气声(AA)。 研究与保护 通常,局部放电测试仪可以执行两个主要任务:研究寻找损坏的绝缘材料的PD,并确保设备的安全运行。局部放电测试仪首次提供了以前只能用于昂贵且难以部署固定系统的功能。因此,现在可以识别与操作特性变化,天气状况波动以及其他因素相关的局部放电,如果使用手持仪器进行一次性诊断,这些因素可能仍然不可见。

局部放电测试仪通用技术规范

局部放电测试仪通用技术规范

本规范对应的专用技术规范目录

局部放电测试仪采购标准技术规范使用说明 1. 本采购标准技术规范分为标准技术规范通用部分、标准技术规范专用部分以及本规范使用说明。 2. 采购标准技术规范通用部分原则上不需要设备招标人(项目单位)填写,更不允许随意更改。如对其条款内容确实需要改动,项目单位应填写《项目单位通用部分条款变更表》并加盖该网、省公司招投标管理中心公章及辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会。经标书审查同意后,对通用部分的修改形成《项目单位通用部分条款变更表》,放入专用部分,随招标文件同时发出并视为有效。 3. 采购标准技术规范专用部分分为标准技术参数、项目单位需求部分和投标人响应部分。《标准技术参数表》中“标准参数值”栏是标准化参数,不允许项目单位和投标人改动。项目单位对“标准参数值”栏的差异部分,应填写“项目单位技术差异表”,“投标人保证值”栏应由投标人认真逐项填写。项目单位需求部分由项目单位填写,包括招标设备的工程概况和招标设备的使用条件。对扩建工程,可以提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。投标人响应部分由投标人填写“投标人技术参数偏差表”,提供销售业绩、主要部件材料和其他要求提供的资料。 4. 投标人填写“技术参数和性能要求响应表”时,如与招标人要求有差异时,除填写“技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 5. 有关污秽、温度、海拔等需要修正的情况由项目单位提出并在专用部分的项目单位技术差异表明确表示。 6.采购标准技术规范的页面、标题等均为统一格式,不得随意更改。

目录 1总则 (1) 1.1 一般规定 (1) 1.2 投标人应提供的资格文件 (1) 1.3 工作范围和进度要求 (1) 1.4 技术资料 (1) 1.5 标准和规范 (1) 1.6 必须提交的技术数据和信息 (2) 2 性能要求 (2) 3 主要技术参数 (2) 4 外观和结构要求 (2) 5 验收及技术培训 (3) 6 技术服务 (3) 附录A 供货业绩 (4) 附录B 仪器配置表 (4)

局放测试仪通用技术规范

国家电网公司物资采购标准(电气仪器仪表卷局放测试仪册) 局放测试仪 通用技术规范 (编号:1302066-0000-00) 国家电网公司 二〇一六年四月

目录 1总则 (3) 2 性能要求 (4) 3 主要技术参数 (5) 4 外观和结构要求 (7) 5 验收及技术培训 (7) 6 技术服务 (8)

1总则 1.1一般规定 1.1.1投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。 1.1.2投标人须仔细阅读包括本标准(通用部分和专用部分)在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的局放测试仪应符合招标文件所规定的要求。 1.1.3本部分提出了对局放测试仪的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。 1.1.4本部分提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供满足规范性引用文件中引用标准的最新版本和本部分要求的全新产品。如果所引用的标准之间不一致或本部分所使用的标准与投标人所执行的标准不一致,则按要求较高的标准执行。 1.1.5如果投标人没有以书面形式对本部分的条文提出差异,则意味着投标人提供的设备完全符合本部分的要求。 1.1.6本部分将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本部分未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 1.1.7本部分涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的商务部分有矛盾,则以商务部分为准。1.1.8本标准通用部分各条款如与专用部分有冲突,则以专用部分为准。 1.2投标人应提供的资格文件 投标人提供的资格文件包含但不限于以下内容: (1)填写技术规范专用部分中的技术参数响应表; (2)填写技术规范专用部分中的投标人技术偏差表; (3)按附录A提供业绩资料; (4)按技术规范专用部分货物组件材料配置一览表填写仪器配置表; (5)检验报告。 1.3适用范围 1.3.1本部分的适用范围仅限于本工程的投标产品,内容包括设计、结构、性能、安装、试验、调试及现场服务和技术服务。 1.3.2中标人应不晚于签约后2周内,向买方提出一个详尽的生产进度计划表,包括产品设计、材料采购、产品制造、厂内测试以及运输等项的详情,以确定每部分工作及其进度。 1.3.3工作进度如有延误,卖方应及时向买方说明原因、后果及采取的补救措施等。 1.4技术资料 设备交付时应提供以下技术资料: (1)产品(包括进口产品)正确完整的中文技术手册及使用说明书; (2)出厂检验报告; (3)产品合格证; (4)装箱清单; (5)每台仪器均需提供一份产品第三方法定计量检定机构出具的检定合格证书原件或具有国家CNAS认可/CMA认可的检测机构出具的符合技术标准要求的检验报告原件。 1.5投标人应提交的技术参数和信息 1.5.1每个投标人应提供1.2中要求的技术资料和技术数据,投标人提供的技术数据应为产品的性能保证数据,包括技术参数响应表、技术偏差表及相关技术资料。这些数据将作为合同的一部分,任何与这些数据的偏差都应经过买方的同意。 1.5.2卖方提供局放测试仪的特性参数和其他需要提供的信息。 1.5.3卖方提供局放测试仪使用单位的使用报告。 1.6标准和规范

特高频局部放电测试仪的检测步骤

电力设备高频局部放电测试仪一般由高频电流传感器、相位信息传感器、信号采集单元、信号处理单元和数据处理终端和显示交互单元等构成。高频局部放电检测仪器应经具有资质的相关部门校验合格,并按规定粘贴合格标志。 a)按照设备接线图连接测试仪各部件,将传感器固定在盆式绝缘子非金属封闭处,传感器应与盆式绝缘子紧密接触并在测量过程保持相对静止,并避开紧固绝缘盆子螺栓,将检测仪相关部件正确接地,电脑、检测仪主机连接电源,开机。 b)开机后,运行检测软件,检查仪器通信状况、同步状态、相位偏移等参数。 c)进行系统自检,确认各检测通道工作正常。 d)设置变电站名称、检测位置并做好标注。对于GIS 设备,利用外露的盆式绝缘子处或内置式传感器,在断路器断口处、隔离开关、接地开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、导体连接部件等处均应设置测试点。一般每个GIS间隔取2~3点,对于较长的母线气室,可5~10米左右取一点,应保持每次测试点的位置一致,以便于进行比较分析。e)将传感器放置在空气中,检测并记录为背景噪声,根据现场噪声水平设定各通道信号检测阈值。 f)打开连接传感器的检测通道,观察检测到的信号,测试时间不少于30秒。如果发现信号无异常,保存数据,退出并改变检测位置继续下一点检测。如果发现信号异常,则延长检测时间并记录多组数据,进入异常诊断流程。必要的情况下,可以接入信号放大器。测量时应尽可能保持传感器与盆式绝缘子的相对静止,避免因为传感器移动引起的信号而干扰正确判断。 g)记录三维检测图谱,在必要时进行二维图谱记录。每个位置检测时间要求30s,若存在异常,应出具检测报告(格式见附录A)。

h)如果特高频信号较大,影响GIS 本体的测试,则需采取干扰抑制措施,排除干扰信号,干扰信号的抑制可采用关闭干扰源、屏蔽外部干扰、软硬件滤波、避开干扰较大时间、抑制噪声、定位干扰源、比对典型干扰图谱等方法。

放电计数器测试仪说明书

放电计数器测试仪说明书 由于输入输出端子、测试柱等均有可能带 电压,在插拔测试线、电源插座时,会产生电 火花,小心电击,避免触电危险,注意人身安 全! 安全要求 请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,为了避免可能发生的危险,只可在规定的范围内使用。 只有合格的技术人员才可执行维修。 —防止火灾或人身伤害 使用适当的电源线。只可使用专用并且符合规格的电源线。正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。 注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险,请注意所有额定值和标记。在进行连接之前,请阅读使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。 使用适当的保险丝。只可使用符合规定类型和额定值的保险丝。 避免接触裸露电路和带电金属。有电时,请勿触摸裸露的接点

和部位。 请勿在潮湿环境下操作。 请勿在易爆环境中操作。 -安全术语 警告:警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。 目录 一、原理 (5) 二、动作的检查方法及计数器检测仪原理 (6) 三、操作方法 (7) 四、注意事项 (9)

HTFZ-II避雷器放电计数器检验仪 一、原理 图1所示为ZK型计数器的原理接线图。图1(a)为ZK型动作计数器的基本结构,即所谓的双阀片式结构。当避雷器动作时,放电电流流过阀片R1,在R1上的压降经阀片R2给电容器 C 充电,然后C再对电磁式计数器的电感线圈L放电,使其转动1格,记1次数。改变R1及R2的阻值,可使记数器具有不同的灵敏度。一般最小动作电流为100A(8/20μs)的冲击电流。因R1上有一定的压降,将使避雷器的残压有所增加,故它主要用于40kV以上的高压

开关柜地电波局部放电定位检测仪

开关柜地电波局部放电定位检测仪 为确保开关柜局部放电带电检测仪的整体性能和可靠性,明确配套范围,就开关柜局部放电带电检测仪得技术参数及性能指标、质量要求、售后服务技术方案如下: 一、总体要求 1、所选设备的标准应符合中国国家及国际电工委员会IEC规定的技术要求。 2、设备的铭牌应标明制造厂家、型号、仪器名称、出厂编号等。 3、所有设备应配有中文说明书(详细的功能说明、使用操作及注意事项)。 4、设备必须保证测试准确度,仪器的工作电源必须保证测试过程的安全可靠。 5、设备中的按钮等应有明显的功能标志。 6、选用性能优良的原材料及器件,保证产品优良的技术性能及良好的使用性。 7、设备应有自我保护功能,防止如试验过程突然停电等意外情况对仪器造成的损坏。 二、需具备主要功能: 1、适用于0~220kV的开关柜局部放电的检测及定位,和带电状况,电流分辩率可达0.001mA,可测量开关柜和GIS的交流带电情况,同时可测量开关柜进线电流,测量量程可达到3000-6000A。 2、现场可快速检测开关柜局部放电状况,对放电和接地电阻值测量可达到0.001欧,可实时分析各种放电情况,同时可测量避雷器计时器的放电情况,阻性电流最低检测限≤10μA,测量范围10μA~650mA,测量精度±1%。避雷器电流最低检测限≤10μA,测量范围10μA~650mA,测量精度±1% 3、使用方便,体积小,重量轻,便于携带在线测试设备的局部放电幅度(dB)整机重量为1KG下。 4:可现场测试开关柜高、低压CT的变比和角差,判别高、低压侧的相序是否一致。 5 :可存储10000000组现场测试数据,可与计算机通讯,并可通过RS-232端口升级软件,源程序要求提供源码。 6、对局部放电的位置进行定位。

蓄电池冲、放电测试仪操作使用说明书

蓄电池冲、放电测试仪操作使用说明书 一、操作步骤 1. 接线:将放电仪与蓄电池放电电源端子连接。红线接线柱接于放电仪“+”端,另一端红线接于蓄电池放电端子正极;黑色接线柱接于放电仪“-”端,另一端黑色细线接于蓄电池放电端子负极。接线完毕后应认真检查接线是否正确,注意电池输入端子正、负极是否正确不应接反。 2. 拉开直流充电屏上蓄电池进线开关。 3. 合上放电仪上控制空开,进入放电参数设置:放电电流10A,放电时间9小时,蓄电池组最低电压设置为198V。 4. 合上直流充电屏上放电空开,开始放电。 5. 放电过程中,每1个小时应在集中监控器上查看并记录每只蓄电池电压、电流、温度及整组电池电压;每2个小时用万用表对每只蓄电池及整组电池实测一次电压并记录。在蓄电池放电结束前(快到9个小时)提前进行最后一次电压测量、记录。 6. 放电结束时,拉开直流充电屏上放电开关; 7. 合上直流充电屏上蓄电池进线开关,在控制器中手动修改为均充(菜单—充电机控制—密码:11111,将“一组”的浮充状态改为均充,通过左右方向键修改),蓄电池恢复均充。 二、应急措施及注意事项 1. 当单节蓄电池电压≤11V或整组蓄电池电压≤198V,停止放电。 2. 当蓄电池放电仪指示电压下降至200V时,应加强对蓄电池放电的监控,确保蓄电池电压不得低于198V 而过放电。 3. 放电过程中严格观察放电仪风扇是否转动,如不转动应立即停止放电。 4. 放电检测仪和电池连接时,正负不得反接! 5. 设备放置在通风良好无接露无腐蚀环境下运行.通风孔不得堵塞保证通风良好! 6. 放电仪在正常工作时不得带电连接线,否则会引起连接端子和电路损害。 7. 放电及测试蓄电池电压时应做好安全措施严禁正负极发生短路现象。 8. 蓄电池充、放电过程中,应尽量减少开关操作。 9. 放电过程中,值班人员应加强对直流高频模块(交直流输入输出电压)及直流屏控、合母电压的监控,发现异常时及时进行汇报及处理; 编制:质量管理部审核:批准:

局部放电检测仪

PDV5局部放电检测仪

目录 PDV 5 (1) 1 产品概述 (3) 2 检测原理 (4) 3 仪器操作 (4) 4传感器操作 (5) 5仪器的功能 (6) 5.1 频谱扫描 (7) 5.2 启/停测量 (7) 5.3结果显示 (7) 5.4放电类型识别 (8) 5.5抗干扰 (8) 5.5.1 主要干扰类型 (9) 5.5.2 仪器对干扰的抑制 (9) 5.6 数据回读浏览 (9) 5.7 自动更新 (10) 5.8 数据导出 (10) 5.9 帮助 (10) 6使用条件 (10) 7性能指标 (10) 8现场测量方法与注意事项 (11) 附录A GIS 局部放电的典型图谱 (14) 附录B 干扰信号的典型图谱 (15) 附录C 检测数据的要求 (16) 附录D 术语和定义 (16)

1 产品概述 局部放电测量有助于发现以SF6气体作为绝缘介质的气体绝缘金属封闭开关设备(以下简称GIS,包括HGIS和罐式断路器等)内部的多种绝缘缺陷,是诊断GIS健康状态的重要手段。在GIS制造、安装、运行和检修的各个环节,凡是具备条件的,都应该进行局部放电检测。 为此,我们精心设计了PDV5局部放电检测仪,专门用于定量检测GIS等电力变电设备内部的局部放电的状况,直观分析局部放电的严重程度,衡量设备内部绝缘的劣化程度,使维护人员在变电设备出现绝缘劣化时能够及时发现,采取相应措施,避免设备出现短路等严重故障。 PDV5局部放电检测仪采用目前流行的超高频和超声波检测局部放电的方法,通过外置的UHF天线接收GIS内部局部放电辐射和产生的超高频和超声波信号,能有效检测到设备内部产生的微弱局部放电信号。PDV5在使用上以超高频为主要检测方法,超声波为辅助检测手段。 PDV5具有如下特点: ①单通道设计,可以选择接入超高频传感器或者超声波传感器。 ②便携式设计,维护人员能随身携带,并且一个人就能实施局部放电的检测过程。 ③操作过程简单,通过仪器上的快捷按键就能轻松完成整个检测,方便现场人员使用。 ④在检测过程中自动实时进行局部放电智能化诊断,并且将判断结论显示在仪器界面上,帮助现场工作人员分析局部放电类型。 ⑤具备连续检测和存储数据的能力,数据能通过外插U盘的方式导出。 ⑥在检测过程中实时显示放电幅度趋势图,Q-N-Φ图(PRPD), 特征棒图,有经验的现场分析人员可以清楚的观测到设备内部产生的局部放电的时域和相域的特征,从而判断局部放电严重程度和类型。

SXJF-2010局部放电测试仪

SXJF-2010局部放电检测仪是我公司新推向市场的新一代数字智能仪器,该仪器在原有产品JF-2002、JF-2006局放仪的基础上采用嵌入式ARM系统作为中央处理单元,控制12位分辨率的高速模数转换芯片进行数据采集,将采集到的数据存放在双端口RAM中。实现从模拟到数字的跨越。使用26万色高分辨率TFT-LCD数字液晶显示模组实时显示放电脉冲波形,配备VGA接口,可外接显示器。 SXJF-2010局部放电测试仪性能特点 与传统的模拟式示波管显示局部放电检测仪相比有以下特点: 1.彩色显示器,双色显示波形,更清晰直观; 2.可锁定波形,更方便仔细查看放电波形细节; 3.自动测量并显示试验电源时基频率,无需手动切换; 4.配备VGA接口,可外接大尺寸显示器; 5.与示波管相比寿命更长。 本仪器检测灵敏度高,试样电容覆盖范围大,适用试品范围广,输入单元(检测阻抗)配备齐全,频带组合多(九种)。仪器经适当定标后能直读放电脉冲的放电量。 本仪器是电力部门、制造厂家和科研单位等广泛使用的局部放电测试仪器。 SXJF-2010局部放电测试仪技术参数 1.可测试品的电容范围:6PF—250uF。 2.检测灵敏度(见表一): 表一

3、放大器频带: (1)低端:10KHZ、20KHZ、40KHZ任选。 (2)高端:80KHZ、200KHZ、300KHZ任选。 4、放大器增益调节: 粗调六档,档间增益20±1dB;细调范围≥20dB。每档之间数据为10倍关系:如第三档检测数据为98,则第二档显示数据为9.8,如在第三档检测数据超过120,则应调至第二档来检测数据,所得数据应乘以10才为实际测量值。 5、时间窗: (1)窗宽:可调范围15°-175°; (2)窗位置:每一窗可旋转0°- 180°; (3)两个时间窗可分别开或同时开。

DMS局部放电检测仪操作手册

Portable UHF Monitor Operation Manual GIS局放超高频带电测试仪 操作手册 英国DMS公司 北京深蓝华盛科技有限公司 2010年12月

目录 1. Introduction -- 概述 ..................................................................................错误!未定义书签。 1.1. The UHF principle -- 超高频检测的工作原理............................错误!未定义书签。 1.2. Monitor software -- 局部放电检测软件 ......................................错误!未定义书签。 1.3. The online Peak Hold (Point on Wave) displays -- 峰值检测数据显示错误!未定义 书签。 1.4. The online Single Cycle displays-- 单周期检测数据显示...........错误!未定义书签。 1.5. The online PRPD displays -- PRPD检测数据显示......................错误!未定义书签。 1.6. Event Mode – PD事件模式 ..........................................................错误!未定义书签。 1.7. Library –数据库...........................................................................错误!未定义书签。 1.8. Data storage in PortSUB for Windows 2000 and Windows XP -- 系统软件PortSUB 的数据存储................................................................................................错误!未定义书签。 2. Operating the Portable UHF Monitor -- 如何操作Portable UHF Monitor错误!未定义书签。 2.1. Starting PortSUB for the first time / Adding a new Substation or Location -- 初次启 动系统软件PortSUB/增加一个新变电站或检测地址 ...........................错误!未定义书签。 2.2. The PortSUB Main Window –系统软件PortSUB主窗口.........错误!未定义书签。 2.3. PortSUB Status -- PortSUB的状态参数.......................................错误!未定义书签。 2.4. System Properties – Configure the UHF Monitor 系统参数--检测仪参数配置错误! 未定义书签。 2.5. Channel Window – View the PD Data 检测通道窗口–观察PD数据错误!未定 义书签。 2.6. Channel Window – Online Single Cycle, Peak Hold and PRPD data 检测通道窗口-- Online Single Cycle、Peak Hold和PRPD数据......................................错误!未定义书签。 2.7. Channel Window – PD Data Library 通道检测窗口—PD数据库错误!未定义书 签。 2.8. Channel Window – History Data 通道检测窗口--- 历史数据错误!未定义书签。 2.9. Channel Window - Event Data 检测通道窗口—PD事件数据...错误!未定义书签。 2.10. Channel Window – Speed Menu 通道检测窗口—快速操作菜单Speed Menu .. 错 误!未定义书签。

CT6800数字局部放电测试仪说明书

CT6800 数字局部放电测试仪 产 品 说 明 书 杭州高电科技有限公司 1

2前言 欢迎惠顾 衷心感谢您选用本公司的产品,您因此将获得本公司全面的技术支持和服务保障。 本公司保证其生产的产品,在发货之日起,无明显材料和工艺缺陷,并保证产品三年质保期。如产品在保修期内有缺陷,本公司将根据保修单的详细规定予以修理和更换。若欲安排维修及现场指导,请与本公司或最近的本公司销售和维修处联系。 使用本产品前,请认真参阅使用说明书,以减少不必要的人身及设备意外损害!因产品配置及功能的区别,部分描述可能不尽相同!未尽之处,您可以随时向本公司技术服务部电话咨询。

目录 一、安全提示 (4) 二、功能特点 (4) 三、局部放电测试系统 (5) 四、软件操作说明 (9) 五、测量说明 (22) 附录1 校准脉冲发生器使用说明 (27) 附录2 主要技术指标 (29) 附录3 局部放电的波形识别 (30) 附录4 产品配置 (32) 安全提示 ☆本仪器应由具有经过资格认证的相关专业人员操作,请仔细阅读说明书。 ☆仪器开机状态下,不得触及测量回路、控制输出回路及与之相连接的导体。 在连接本仪器的输入或输出端前,请务必将仪器可靠接地。 ☆尽量使用本仪器提供的专配测试线与配件。 ☆避免在潮湿、易燃、易爆的环境下使用。 ☆仪器使用后应充满电存放。 ☆每隔2个月左右应给仪器充电一次。 3

一、安全提示 1、本系统的操作、维护应由能胜任的相关专业人员进行。 2、局部放电试验现场电压高达几万伏,试验人员应严格遵守所有安全预防措施。试验区域应有明显、清晰的警示牌,现场任何人都应该知道高压区域。直接从事的测量人员应了解测量回路中所有带电元件、高压元件,不直接从事测量的人员应被隔离在试验区域之外。在试验过程中及上电后,任何人不得进入高压区。 3、在试验以前,操作人员应掌握测试线路、测试方法、测试步骤和测试目的。 4、试验现场要整洁、干净,不应存放其他无关的物品。在高压区间的地面上不应有杂乱的金属小块(如裸铜线段、螺丝、螺帽和其它小金属块等),被试品、升压变压器、耦合电容等应与周围保持适当距离。 5、被试品、升压变压器、耦合电容等表面应保持干燥清洁,因为表面的湿气和污垢会引起表面的局部放电,导致测量异常。 6、高压导线应尽可能短而粗,以防止电晕,可采用蛇皮管等。试验回路所围的面积尽可能小,以降低干扰的引入。电压等级高的高压端应加防电晕帽。试验区各种金属物体应牢固接地,不能悬浮,检查并改善试验区内一切可能放电的部位(如不能有尖、锐角),特别注意各种地线是否良好接地。 7、在试验开始加压前,试验人员必须详细而全面地检查一遍线路,以免线路接错。特别应关注接地线、高压线和强电回路的连线是否牢固连接。 8、试验异常时,应首先切断电源,再作进一步处理。 二、功能特点 测量通道:2/4通道测量,独立的信号调理、AD采样、处理、显示,且实现同步采样。 测量功能:可检测局部放电幅值、极性、相位、放电起始电压、熄灭电压、次数等相关参数。 同步功能:内、外同步任意选择,且具有零标指示和相位分辨功能。 显示方式:可选择椭圆、直线、正弦及二维、三维等界面显示局部放电信号,可直观的分析测试过程中信号的频率、相位、幅度以及试验电压之间的相互关系。 局部放大:可对单个或某一段放电信号进行波形分析,确定信号的性质。 开窗功能:可在任意指定相位开窗(消隐),用于特别显示(或屏蔽)指定相位的信号(干扰)。 同步消隐:在配合阻抗单元和耦合电容的情况下,可对来自地网、试验电源和试验现场空间的干扰进行同步滤除。 极性鉴别:可通过放电信号的脉冲极性区分,是试品内部,还是外部的放电,有效去除外部干扰。 频谱分析:基于FFT算法实现的频谱分析与FIR数字滤波功能。 增益可调:在量程切换跨度内,实现增益连续可调。 保存打印:可保存单次放电的数据,也可记录一段时间的局部放电图形及相关参数,保存的数据可回放和重现方便后期分析。对单次放电的数据提供打印功能。 4

局部放电检测仪使用说明

局部放电检测仪 一、概述 局部放电检测仪是近年来新研制生产的又一新颖局部放电检测仪。广泛适用于变压器、互感器、高压开关、氧化锌避雷器、电力电缆等各种高电压电工产品的局部放电的测量,产品的型式试验,绝缘的运行监督等。 本仪器检测灵敏度高,试样电容复盖范围大,适用试品范围广,输入单元(检测阻抗)配备齐全,频带组合多(九种)。仪器经适当定标后能直读放电脉冲的放电量,指针式表头和数字式表头同时显示,指针式表头能按需要方便地选择对数刻度或线性刻度指示。 本仪器是电力部门、制造厂商和科研院所等单位广泛使用的实用的局部放电测试仪器。 二、主要技术指标 1.可测试品的电容量范围6PF--250μF 2.检测灵敏度(见表一) 表一

3、放大器频带: ①低端:10KHZ、20KHZ、40KHZ任选 ②高端:80KHZ、200KHZ、300KHZ任选 4、放大器增益调节: 粗调六档,档间增益20±1 db;细调范围>20db。 5、时间窗: ①窗宽:可调范围15°~150°; ②窗位置:每一窗可旋转0°~170°; ③两个时间窗可分别开或同时开。 6、放电量表: ①指针式表头: 对数刻度1-10-100 误差<±5%(以满刻度计) 线性刻度0-1000 误差<±5%(以满刻度计) ②数字表头:以3?LED数字表显示 0-100.0 误差<±5%(以满刻度计) 7、椭圆时基: ①频率50HZ、100HZ、150HZ、200HZ、400HZ。 ②椭圆旋转:以30°为一档,可作120°旋转。 ③显示方式:椭圆——直线。 ④高频时基椭圆可按输入电压(13∽275V)调节至正常大小,其摄取功率<1伏安。 8、试验电压表: ①量程:100KV(可扩展) ②显示:3?数字电压表指示 ③精度:优于±5%(以满刻度计) 9、内、外零标功能

局部放电检测仪原理和使用说明

局部放电测试仪 使用手册 武汉四维恒通科技有限公司

目录 安全注意事项 (3) 警告 (3) 操作注意事项 (4) 一、非侵入式局部放电活动检测 (1) 二、技术参数 (3) 三、结构布局 (5) 四、使用操作 (7) 4.1 主界面 (7) 4.2 超声波测量程序 (8) 4.3 TEV测量程序 (9) 4.4 历史数据查看 (10) 五、TEV读数说明 (12) 六、使用条件 (21) 七、符合声明 (21) 8.1 保修 (22) 8.2 范围 (22) 九、售后服务 (23)

安全注意事项 本仪器用来检测中高压(MV/HV)设备中的局部放电源。如果没有检测到放电,并不意味着中高压设备无放电活动。放电源往往具有潜伏期,且绝缘性能也可能会由于局部放电以外的其它原因而失效。如果检测到与中高压电力系统相连的设备中有相当大的放电,应该立即通知设备维护部门。 警告 ●本产品仅可用在地电位上使用。 ●测试过程中,在启用探头之前应该确保电气仪器金属外壳接地。 ●随时确保高压部分与仪器、探头和操作员之间的安全距离。 ●严格遵守电力系统安全规则。 ●闪电时切勿使用本产品。 ●请勿在开机后立即进行测量。 ●如环境改变,请通过重启来去除环境背景值 ●切勿对设备及探头进行机械撞击、振动、高温加热等操作。 ●切勿在易爆环境中操作本产品。 ●使用中如有不正常现象或使用上的疑问,切勿开启仪器,请直接 联系厂家或代理商处理。

操作注意事项 在使用TEV型产品时,必须遵守以下几点: 1、从手机、RF 发射机、视频显示器以及无屏蔽的电子设备所产生的直流至1 GHz 频率范围内的强烈电磁干扰会影响读数。将本产品放在离开任何导体表面至少1米处自由空间即可测量本地电磁场值。 2、在空间窄小的角落中使用时必须小心谨慎,因为临近其它的接地平面可以影响读数的精度。尽可能在离金属体30cm 以上的距离(垂直距离)使用。

上海埃肯科技(莫克)-EC4000P多功能便携式局放测试仪

EC4000P 多功能便携式局放测试仪 EC4000P 多功能局放测试仪用于在线快速检测组合电器,电力电缆、变压器、发电机、高压开关、开关柜等中高压电力设备内部和外部的局放现象,并判断高压设备绝缘状况,预防供电事故发生,为进行下一步的测试作出判定。 EC4000P 具有UHF (超高频)、HFCT (高频电流感应)、TEV (瞬态对地电压)、AE (超声波)、AA 非接触超声波五种测量模式,具备可连接5种传感器,可以感应到不同类型高压设备的各类局放现象。每种测量模式下各PRPS 和PDPD 图谱图谱显示,可快速对高压设备进行扫描得到局放测量结果。 外壳坚固,便携易用,现场测量非常方便。 仪器内置充电电池,并具有电池低电量提示功能,体积小巧,功能强大。 主要特点 ●可包括5种不同原理的局放传感器,不同原理传感器快速切换进行组合式诊断 UHF 超高频局部放电传感器 HFCT 高频电流传感器 TEV 地电波传感器 AE 超声波传感器 AA 非接触式超声波传感器 ●高灵敏度局放监测, 最小监测1pC 主机最小支持-75dBm (UHF ),小于1pC 接触式超声波最小支持20dB 电缆局放监测能够检测2pC ●快速检测,方便直观 友好、直观的用户界面 5.7寸TFT-LCD ,1秒开机,快速确认检测数据 同时显示波形 (2D/3D) (PRPD 、PRPS ) 及检测幅值 长达6个电池续航时间,支持USB 充电 方便小巧,尺寸240*140*50mm 网口和电脑通讯,SD 卡数据存储 ●覆盖多种电气设备的局放监测,组合电器GIS ,电缆,变压器,开关柜,敞开式开关

相关文档