文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 6kV开关柜二次原理图总结

6kV开关柜二次原理图总结

6kV开关柜二次原理图总结
6kV开关柜二次原理图总结

3号机6kV开关柜部分二次图总结

(学习总结,仅供参考)

30BCA、30BBE、30BBA、30BDA段已梳理,30BEA段暂未梳理。

运行二处三值

XX

6kV开关柜二次原理图总结

二次原理图的使用功能

1、厦门ABB中压电气安全柜配发的二次原理图是旨在相关工作人员进行中压柜的

学习时有助于了解柜体内部二次回路的接线情况,相关继电保护接线情况及动作条件,以及相关技术人员学习此柜的有效参考文件。

2、ABB中压开关柜的机械连锁

1)只有断路器和接地开关在分闸位置时,小车开关才能从试验位置移至工

作位置;

2)只有断路器在分闸位置时,小车开关才能从工作位置移至试验位置;

3)只有小车开关已完全咬合在试验或工作位置时,断路器才能合闸;

4)小车开关在试验或工作位置而没有控制电压时,断路器不能合闸,仅能

手动分闸;

5)小车开关在工作位置时,控制线插头被锁定,不能拔出;

6)只有小车开关在试验或移出位置时,接地开关才能合闸;

7)接地开关在合闸时,小车开关不能从试验位置移至工作位置;

8)只有接地开关在合闸时,电缆室柜门才能打开且只有关闭电缆室柜门后,

接地开关才能分闸;

9)在某些回路的小车开关或接地开关操作机构上设置闭锁电磁铁,实现电

气闭锁功能(如:母线带电时,母线接地开关不能进行合闸操作)。

目录

第一章 30BCA母线 (5)

第一节 30BCA母线至30BBA/30BBC出线开关(30BCA01柜) (7)

第二节 30BCA至40BCC出线开关(30BCA02柜) (9)

第三节 30BCA母线PT柜(30BCA03柜) (11)

第四节30BCA母线电源进线开关(30BCA04柜) (12)

第五节启动变低压侧PT柜(30BCA05柜) (14)

第六节30BCA燃弧故障系统原理图 (14)

第二章高厂变母线段 (16)

1、30BBE向30BBA母线供电开关(30BBE01柜) (16)

2、30BBE母线PT柜(30BBE02柜) (19)

第三章正常供电系统30BBA母线 (20)

第一节 30BBA母线备用电源进线开关(30BBA01柜,30BBC01) (22)

第二节30BBA母线PT柜(30BBA02柜,30BBA00GT510) (24)

第三节 30BBA带差动保护电动机(30BBA03柜,30LAC11AP001) (26)

第四节 30BBA向30BDA供电开关(30BBA04柜) (28)

第五节备用柜(30BBA05柜,备用) (30)

第六节 UMA低厂变30BFT12(30BBA06柜,30BFT12) (31)

第七节 5号主给水泵电机(30BBA07柜,30LAC15AP001) (33)

第八节核岛低厂变(30BBA08柜,30BFT11) (34)

第九节闭式水泵电机柜(30BBA09柜,30PGB11AP001) (36)

第十节备用柜(30BBA10柜) (38)

第十一节备用柜(30BBA11柜) (38)

第十二节30BBA母线中性点接地变柜(30BBA12柜,30BHV11) (39)

第十三节主冷却剂循环泵电动机II转速柜(30BBA13柜,30JEB30AP001) (41)

第十四节 30BBA母线核级PT柜(30BBA14柜,30BBA00GT520) (43)

第十五节主泵电动机I速(30BBA15柜,30JEB30AP001) (44)

第十六节核岛控制保护系统低厂变(30BBA16柜,30BFT13) (46)

第十七节30BBA向30BEA供电开关(30BBA17柜,30BEA00GS001) (48)

第十八节凝结水泵电动机(30BBA18柜,30LCB11AP001) (50)

第十九节净凝结水泵电动机(30BBA19柜,30LDF32AP001) (52)

第二十节 30BBA母线工作电源进线开关(30BBA20柜,30BBE01) (54)

第二十一节30BBA燃弧故障系统原理图 (56)

第二十二节30BBA断路器失灵保护系统原理图(图纸有误) (57)

第四章正常运行可靠供电系统30BDA (58)

第一节 30BDA母线工作电源进线开关(30BDA01柜,30BBA04) (60)

第二节常规岛正常可靠供电低厂变30BMT51(30BDA02柜,30BMT51) (62)

第三节UKA厂房通风电动机(30BDA03柜,30KLE10AH001KN01) (63)

第四节冷冻机电动机(30BDA04柜,30QKM01AH010) (65)

第五节冷冻机电动机(30BDA05柜,30QKM01AH020) (67)

第六节备用(30BDA06柜) (67)

第七节核岛正常可靠供电系统低厂变(30BDA07柜,30BMT52) (67)

第八节30BDA母线电压互感器(30BDA08柜,30BDA00GT510) (68)

第九节 UBN厂房正常可靠供电低厂变30BMT53(30BDA09,30BMT53) (69)

第十节大容量补给水泵及硼控制泵电动机(30BDA10柜,30KBA30AP001) (70)

第十一节控制室电子设备间空调电动机(30BDA11柜,30SAC50AH001KN01) (71)

第十二节辅助给水泵电机(30BDA12柜,30LAJ10AP001) (72)

第十三节备用(30BDA13柜) (74)

第十四节30BDA母线柴油发电机电源进线开关(30BDA14柜,30XKA50) (76)

第十五节30BDA燃弧故障系统原理图 (78)

第十六节30BDA断路器失灵保护系统原理图 (79)

第一章 30BCA/30BCB母线

启动变30BCT03带两段6kV母线,每段母线各有5个ABB生产的6.3kV中压安全柜,具

30BCA母线220V直流控制电源和交流加热器回路

220V直流控制电源:来自30BVJ和30BVK母线的直流电,通过直流控制电源选择开关S101->220V直流控制电源小母线;

220V交流电源:来自30BFG母线的交流电,通过微型空开SM91->220V交流电源小母线;

第一节 30BCA母线至30BBA/30BBC出线开关(30BCA01柜)

ABB图号:LYG-3-D409-52-EE-400001-DG-3012-S

1.1 测量、保护输入回路

电流互感器TAL1:测量回路,A相电流接到电流继电器K40(用于电气柜风机的启停控制),B相接到就地电流表PA;

电流互感器TAL2:保护回路,A、B、C三相电流接到综合保护继电器F11;

电流互感器TAL3:备用;

电流互感器TAL4:保护回路,A、B、C三相电流接到高备变分支保护屏30CHC03(保护);电流互感器TAN1:保护回路,零序电流输入到综合保护继电器F11;

带电显示器PU:HL为电容分压装置;

FA避雷器;

QE接地开关:接地开关与断路器手车之间有机械联锁:a)只有当断路器手车处于试验位置时,才允许操作接地开关;b)只有当接地开关处于分闸状态时,断路器手车才允许由试验位推入运行位置。

1.2 30BCA01柜的控制逻辑、指示和联锁

1.2.1断路器合闸闭锁回路:“与”

1)断路器在试验位(S8闭合)或者断路器在工作位(S9 闭合)且 30BBA母线备用电源进线开关柜的地刀分闸(30BBA01柜的地刀);

2)断路器在断开位(S3闭合);

说明:满足以上条件,合闸闭锁电磁铁Y1激磁,相应的辅助开关S2闭合,断路器才允许合闸。

1.2.2断路器DCS合闸条件: “与”

1)满足1.2.1断路器合闸闭锁回路的合闸条件;

2)断路器已储能(S1闭合)。

1.2.3断路器就地试验位合闸条件(通过S301):“与”

1)断路器在试验位(S8闭合);

2)断路器在分闸位(S3闭合);

3)断路器已储能(S1闭合);

1.2.4断路器分闸情况(断路器在合闸位):

1)DCS分闸命令;

2)断路器就地试验位分闸命令(通过S301)。

1.2.5断路器跳闸情况:

1)来自F11的过流保护跳闸;备注:设有连接片P01;

2)来自高备变分支保护屏(30CHC03)的跳闸信号

1.2.6合/跳闸回路故障监视:

1)当开关断开状态时:航空插插入(S10闭合),K37失磁(辅助开关闭合),若合闸回路断开-> K36失磁(辅助开关闭合)->K38激磁,报“合/跳闸回路故障故障”。

2)当开关合闸状态时:航空插插入(S10闭合),K36失磁(辅助开关闭合),若分闸回路断开-> K37失磁(辅助开关闭合)->K38激磁,报“合/跳闸回路故障故障”。

1.2.7F11过流或接地故障报警->使K01继电器激磁,使报警信号自保持,需要通过故障跳闸复位开关SB1手动复位。

带电显示闭锁回路:带电显示继电器PU上电(本柜的SM30合闸)且监测到电缆无电->RLE1闭锁电磁铁激磁(才允许合地刀)。

1.2.8 风机控制回路:

1)电流继电器K40有电(SM95合闸)且检测到A相有电流时,K40辅助节点闭合->继电器K41(带延时)激磁,K42(无延时)激磁:

a)启动1号电缆室风机;

b)启动2号断路器室风机;

c)若监测到2号断路器室风机停运,会启动3号母线室风机。

2)风机回路监视:1号电缆室风机、2号断路器室风机和3号母线室风机有监视回路,用于2号、3号风机切换或者报警。

第二节 30BCA至40BCC出线开关(30BCA02柜)

ABB图号:LYG-3-D409-52-EE-400001-DG-3027-S

2.1 测量、保护输入回路

电流互感器TAL1:测量回路,A相电流接到电流继电器K40(用于开关柜风机的启停控制),B相接到就地电流表PA;

电流互感器TAL2:保护回路,A、B、C三相电流接到综合保护继电器F11;

电流互感器TAL3:保护回路,接到高阻抗保护继电器F13、F14和F15,与40BCC02柜的CT 构成差动保护;

电流互感器TAL4:备用;

电流互感器TAN1:保护回路,零序电流输入到综合保护继电器F11;

带电显示器PU:HL为电容分压装置;

FA避雷器;

QE接地开关:接地开关与断路器手车之间有机械联锁:a)只有当断路器手车处于试验位置时,才允许操作接地开关;b)只有当接地开关处于分闸状态时,断路器手车才允许由试验位推入运行位置。

VT电压互感器:FUH电压互感器的高压熔断器,SO4熔断器熔断指示开关,VT二次开关(微型空开SM60和SM61输入到电压互感器PV1显示A-B线电压,微型空开SM62悬空)。

2.2 30BCA02柜的控制逻辑、显示及联锁

2.2.1断路器合闸闭锁回路:“与”

1)断路器在试验位(S8闭合)或者断路器在工作位(S9 闭合)且 30BCA母线PT柜地刀分闸且40BCC02柜(40BCC联络柜)地刀分闸且30BCA电源进线开关(30BCA04柜)或40BCC电源进线开关(40BCC02柜)之一的K02激磁(是指断路器分闸或开关处于试验位或航空插未插);

2)断路器在断开位(S3闭合)。

2.2.2断路器DCS合闸条件: “与”

1)满足2.2.1步断路器合闸闭锁回路的合闸条件;

2)断路器已储能(S1闭合)。

2.2.3断路器就地试验位合闸条件(通过S301):“与”

1)断路器在试验位(S8闭合);

2)断路器在分闸位(S3闭合);

3)断路器已储能(S1闭合)。

2.2.4断路器分闸情况(分闸条件断路器处于合闸状态):

1)DCS分闸命令;

2)断路器就地试验位分闸命令(通过S301)。

2.2.5断路器跳闸情况:

1)来自F11的过流/接地保护跳闸;说明:设置连接片P01。

2)来自差动保护跳闸的信号;说明:分为A相、B相和C相,同时设有连接片P02。

3)来自弧光保护跳闸的信号;说明:设有连接片P03。

4)来自对侧开关40BCC02柜联锁跳闸信号(K01继电器);说明:设有连接片P04。

“F11过流或接地故障”或“A、B、C相任一相差动保护F13、F14、F15跳闸”或“弧光保护跳闸”->使K01继电器激磁,使故障报警信号自保持,需要通过故障跳闸复位开关SB1手动复位。

联锁扩展继电器K02:是指本断路器分闸或本开关柜处于试验位或航空插未插入。

2.2.6带电显示闭锁回路:

带电显示继电器PU上电(本柜的SM30合闸)且监测到电缆无电且40BCC02柜断路器分闸->RLE1闭锁电磁铁激磁(才允许合地刀)。

2.2.6送至DCS开关量信号:

1)断路器合闸;

2)断路器分闸;

3)断路器试验位;

4)控制回路微型空开SM30跳闸;

5)开关柜故障信号,包括:

6)保护继电器故障:F11的过流或接地故障信号、微型空开SM10、SM32、SM60、SM61、SM62、SM90、SM95跳开,分/跳闸回路故障、弧光保护装置微动开关动作(是指K04激磁)、PT手车熔断器熔断;

7)断路器故障跳闸;

8)断路器处于工作位;

9)接地开关合闸;

10)弧光保护跳闸。

至SOE信号:

11)断路器分闸;

12)断路器合闸;

13)断路器故障跳闸。

2.2.7 ARC燃弧故障保护回路:微动开关SL1,SL2串入回路,SL3(备用)。

说明:1)正常状态,弧光保护微动开关闭合状态->K04激磁;当任意一个弧光保护微动开关动作断开->K04失磁->K04常闭接点闭合;

2)若此时F11过流信号使其辅助开关闭合->K03激磁,弧光保护动作。弧光保护动作时,其辅助开关闭合,该信号会自保持,需要通过按钮SB1手动复位。

第三节 30BCA母线PT柜(30BCA03柜,30BCA00GT510)

ABB图号:LYG-3-D409-52-EE-400001-DG-3021-S

3.1 测量、保护输入回路

带电显示器PU:HL为电容分压装置;

F避雷器;

QE接地开关;

VT电压互感器:FUH电压互感器的高压熔断器,SO4熔断器熔断指示开关,VT二次开关:1)微型空开SM60、SM61和SM62输入到电压互感器PV1(S601是电压选择开关)以及电压变送器UT20(A-B线电压),微型空开SM65、SM66和SM67输入到高备变故障录波器屏30CFQ02以及SOE柜。

2)VT电压互感器二次侧开口三角形绕组,微型空开SM63输入到电压保护继电器F11、高备变分支保护屏30CHC03(复压过流保护的零序电压信号)、故障录波器屏30CFQ01。3.2 30BCA03柜的控制逻辑、显示及联锁

3.2.1带电显示闭锁回路:

带电显示继电器PU上电(本柜的SM30合闸)且监测的电缆无电且30BCA04柜的K02激磁且40BCA02柜的K02激磁->RLE1闭锁电磁铁激磁(才允许合地刀);

说明:当满足“断路器分闸”、“开关处于试验位”或“航空插未插”条件之一时K02激磁。

3.2.2 至DCS开关量信号:

1)开关柜故障信号,包括:

a)电压保护继电器F11故障信号;

b)微型空开SM30、SM60、SM61、SM62、SM63、SM65、SM66、SM67、SM90跳开;

2)电压互感器手车处于工作位;

3)电压互感器高压侧熔丝熔断;

4)母线接地故障报警;

5)母线接地开关合闸;

6)A-B线电压。

第四节30BCA母线电源进线开关(30BCA04柜)

ABB图号:LYG-3-D409-52-EE-400001-DG-3038-S

4.1 测量、保护输入回路

电流互感器TAL1:测量回路,A相电流接到电流继电器K40(用于电气柜风机的启停控制)及电流传感器UT40,B相接到就地电流表PA;

电流互感器TAL2:保护回路,A、B、C三相电流接到综合保护继电器F11->故障录波器

30CFQ02->S0E柜;

电流互感器TAL3:保护回路,接到高备变保护屏一30CHC01(待查);

电流互感器TAL4:保护回路,接到高备变保护屏二30CHC02(待查);

零序电流输入(作为备用)到综合保护继电器F11;

带电显示器PU:HL为电容分压装置。

4.2 30BCA04柜控制、显示及联锁

4.2.1断路器合闸闭锁回路:“与”

1)断路器在试验位(S8闭合)或者断路器在工作位(S9 闭合)且 30BCA母线的地刀断开(30BCA03柜)且(“30BCA02柜的K02激磁”或者“40BCC02柜的K02激磁”);

2)断路器在分闸位(S3闭合)。

说明:当满足“断路器分闸”、“开关处于试验位”或“航空插未插”条件之一时K02激磁。

4.2.2 断路器DCS合闸条件: “与”

1)满足4.2.1断路器合闸闭锁回路的合闸条件;

2)断路器已储能(S1闭合)。

4.2.3 断路器就地试验位合闸条件(通过S301):“与”

1)断路器在试验位(S8闭合);

2)断路器在分闸位(S3闭合);

3)断路器已储能(S1闭合)。

4.2.4 断路器分闸情况(分闸条件需满足断路器处于合闸状态):

1)DCS分闸命令;

2)断路器就地试验位分闸命令(通过S301)。

4.2.5断路器跳闸情况:

1)来自弧光保护跳闸的信号(K03);说明:设置连接片P01。

2)来自3号高备变保护屏1(CHC01柜)的电量保护跳闸信号(待查);

3)来自3号高备变保护屏2(CHC02柜)的电量保护跳闸信号(待查)。

弧光保护跳闸K03动作->使K01继电器激磁,使故障报警信号自保持,需要通过故障跳闸复位开关SB1手动复位。

联锁扩展继电器K02:是指“本断路器分闸”或“本开关处于试验位”或“航空插未插入”之一动作使K02继电器激磁;

4.2.6带电显示继电器PU上电(本柜的SM30合闸)且监测的电缆无电->RLE1闭锁电磁铁激磁(才允许合地刀);

4.2.7至DCS开关量信号:

1)断路器合闸;

2)断路器分闸;

3)断路器试验位;

4)控制回路微型空开SM30跳闸;

5)开关柜故障信号,包括:

a)保护继电器故障:F11的过流或接地故障信号;

b)微型空开SM10、SM90、SM95跳开;

c)分/跳闸回路故障;

6)断路器弧光保护跳闸;

7)断路器处于工作位;

8)A相电流。

4.2.8至SOE信号:

1)断路器分闸;

2)断路器合闸;

3)断路器故障跳闸。

第五节启动变低压侧PT柜(30BCA05柜,30BCT03GT510)

ABB图号:LYG-3-D409-52-EE-400001-DG-3035-S

5.1测量、保护输入回路

FA避雷器;

QE接地开关;

VT电压互感器:FUH电压互感器的高压熔断器,SO4熔断器熔断指示开关,VT二次开关:1)微型空开SM60、SM61和SM62输入到电压表PV1(S601是电压选择开关),微型空开SM65、SM66和SM67输入到高备变保护屏一30CHC01、高备变保护屏二30CHC02和高备变故障录波器屏30CFQ02。

2)VT电压互感器二次侧开口三角形绕组,微型空开SM63输入高备变故障录波器屏30CFQ02。

5.2 30BCA05柜的控制逻辑、显示及联锁

5.2.1 带电显示闭锁回路:

带电显示继电器PU上电(本柜的SM30合闸)且监测到电缆无电且0ADY03柜20033隔刀断开->KL闭锁电磁铁激磁(才允许合地刀);

5.2.2 至DCS开关量信号:

1)开关柜故障信号,包括微型空开SM30、SM60、SM61、SM62、SM63、SM65、SM66、SM67、SM90跳开;

2)电压互感器手车处于工作位;

3)电压互感器高压侧熔丝熔断;

4)接地开关合闸。

5.3 ARC内部燃弧故障跳闸回路:微动开关SL1,SL2,SL3串入回路。

第六节30BCA燃弧故障系统原理图

ABB图号:LYG-3-D409-52-EE-400001-DG-3222-S;

弧光保护控制电源开关SM32设置在联络柜(30BCA02柜);

1、30BCA01~30BCA05柜的弧光保护常闭触点串联->弧光保护继电器K04激磁(30BCA02柜)->继电器K04的常闭接点断开;

2、当任意一个弧光保护常闭触点断开->弧光保护继电器K04失磁(30BCA02柜)->继电器K04的常闭接点闭合;

3、如果此时30BCA02柜的F11过流信号动作->弧光保护跳闸继电器K03激磁(30BCA02柜和30BCA04柜),跳开30BCA02柜和30BCA04柜对应的断路器,并将弧光保护跳闸信号保持到复归。

第二章高厂变母线段

母线段为高厂变(30BBT01/30BBT02)下所带四段6kV母线段,30BBT01带30BBE、30BBF,30BBT02带30BBG、30BBH,其中每段母线上各有2个ABB生产的6.3kV中压电气柜,具体如下表(以30BBE为例)。

1、30BBE向30BBA母线供电开关(30BBE01柜)

ABB图号:LYG-3-D409-52-EE-400001-DG-3011-S

(1)测量、保护输入回路

电流互感器TAL1:测量回路,B相接到就地电流表PA;

电流互感器TAL2:保护回路,A、B、C三相电流接到机组故障录波器30CFQ01->SOE柜;电流互感器TAL3:保护回路,A、B、C三相电流接到主变厂变保护屏二30CHB02->高厂变分支保护屏二30CHB05;

电流互感器TAL4:保护回路,A、B、C三相电流接到主变厂变保护屏一30CHB01->高厂变分支保护屏一30CHB04;

电流互感器TAN1:零序电流输入,接到综合保护继电器F11;

带电显示器PU:HL为电容分压装置;

FA避雷器;

QE接地开关:接地开关与断路器手车之间有机械联锁:a)只有当断路器手车处于试验位置时,才允许操作接地开关;b)只有当接地开关处于分闸状态时,断路器手车才允许由试验位推入运行位置。

(2)220V直流控制电源和交流加热器电源回路

220V直流控制电源:来自30BVJ和30BVK母线的直流电,通过辅助电源选择开关

S101->220V直流控制电源小母线;

220V交流电源:来自30BFG母线的交流电,通过微型空开SM91->220V交流电源小母线;

(3)30BBE01柜(30BBA00GS001)控制逻辑、显示及联锁

1.1 断路器合闸闭锁回路:“与”

1)断路器在试验位(S8闭合)或者断路器在工作位(S9闭合)且30BBE母线接地开关分闸(30BBE02柜)且本段同变压器连接的接地开关分闸(有疑问?)且30BBA母线工作电源进线接地开关分闸且主变高压侧接地开关Q80(0ABY25)分闸且GCB主变侧接地开关30BAC10GH001分闸;

2)断路器在分闸位(S3闭合);

说明:满足以上条件,合闸闭锁电磁铁Y1激磁,相应的辅助开关S2闭合,断路器才允许合闸。

1.2断路器DCS合闸条件: “与”

1)满足2.1的合闸条件;

2)断路器已储能(S1闭合);

1.3路器就地试验位合闸条件(通过S301):“与”

1)开关在试验位(S8闭合);

2)断路器已分闸(S3闭合);

3)断路器已储能(S1闭合)。

1.4断路器分闸情况

1)DCS分闸;

2)断路器就地试验位分闸(通过S301)。

1.5断路器跳闸的情况

1)来自30BBA母线工作电源进线的K01激磁(弧光或失灵跳闸);

2)来自发电机保护屏护屏一(30CHA01)的跳闸信号

3)来自发电机保护屏护屏二(30CHA02)的跳闸信号;

4)来自主变厂变保护屏一(30CHB01)的跳闸信号;

5)来自主变厂变保护屏二(30CHB02)的跳闸信号;

6)来自主变厂变保护屏三(30CHB03)的跳闸信号;

7)来自高厂变分支保护屏一(30CHB04)的跳闸信号;

8)来自高厂变分支保护屏二(30CHB05)的跳闸信号。

1.6跳闸回路故障监视:

a)当开关断开状态时:航空插插入(S10闭合),K37失磁(辅助开关闭合),若合闸回路断开-> K36失磁(辅助开关闭合)->K38激磁,报“合/跳闸回路故障故障”。

b)当开关合闸状态时:航空插插入(S10闭合),K36失磁(辅助开关闭合),若分闸回路断开-> K37失磁(辅助开关闭合)->K38激磁,报“合/跳闸回路故障故障”。

1. 7 接地故障报警F11动作->使K01继电器激磁,使报警信号自保持,需要通过故障跳闸复位开关SB1手动复位。

带电显示闭锁回路:带电显示继电器上电(本柜的SM30合闸)且监测到PU的辅助开关闭合->RLE1闭锁电磁铁激磁(才允许合地刀)。

1.8开关柜就地指示

1)绿灯HG亮,断路器合闸;

2)白灯HW亮,断路器分闸;

3)红灯HR1亮,微型空开跳闸(包括SM10,SM30,SM90,SM91);

4)红灯HR2亮,分/跳闸回路监视故障(指的是合/跳闸回路故障监视K38激磁)。

至DCS开关量信号:

1)断路器合闸;

2)断路器分闸;

3)开关处于试验位;

4)控制回路微型空开SM30跳闸;

5)开关柜故障信号:包括F11的过流或接地故障信号、微型空开SM10跳开、SM90跳开、SM91跳开以及分/跳闸回路监视故障;

6)断路器接地故障跳闸;

7)接地开关合闸;

8)断路器处于工作位。

至SOE信号:

1)断路器分闸;

2)断路器合闸;

3)断路器故障跳闸。

2、30BBE母线PT柜(30BBE02柜)

ABB图号:LYG-3-D409-52-EE-400001-DG-3022-S

2.1测量、保护输入回路

带电显示器PU:HL为电容分压装置;

FA避雷器;

QE-母线接地开关;

VT电压互感器:FUH电压互感器的高压熔断器,SO4熔断器熔断指示开关,VT二次开关:1)微型空开SM60、SM61和SM62输入到就地电压表PV1(S601是电压选择开关),A-B相之间的线电压送到电压变送器UT20;

2)微型空开SM65、SM66和SM67输入到厂用电切换屏 30CBQ50,主变厂变保护屏一30CHB01,变厂变保护屏二30CHB02,故障录波器屏30CFQ01,SOE柜。

3) VT电压互感器二次侧开口三角形绕组,微型空开SM63零序电压综合保护保护继电器F11、故障录波器屏30CFQ01。

2.2带电显示闭锁回路:

带电显示继电器上电(本柜的SM30合闸)且监测到电缆无电且主变高压侧隔离开关分闸(0ABY35)且发电机出口隔离开关分闸(BAC10GH001)->RLE1闭锁电磁铁激磁(才允许

合地刀)。

2.3至DCS开关量信号:

1)开关柜故障信号,包括:

F11的故障信号,微型空开SM30、SM60、SM61、SM62、SM63、SM65、SM66、SM67、SM90跳开;

2)电压互感器手车处于工作位;

3)电压互感器高压侧熔丝熔断;

4)来自F11的母线接地故障报警;

5)母线接地开关合闸;

6)A-B线电压(UT20)。

第三章正常供电系统30BBA/30BBB/30BBC/30BBD

正常供电系统母线30BBA/30BBB/30BBC/30BBD,其中30BBA段有20个6.3kV中压开关柜,30BBB段上有21个6.3kV中压开关柜,30BBC段上有21个6.3kV中压开关柜,30BBD 母线上有18个6.3kV中压开关柜,具体如下表:

开关柜二次控制原理图..

一、二次回路的定义 由二次设备互相连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路 二次回路在词典中的解释:在电气系统中由互感器的次级绕组、测量监视仪器、继电器、自动装置等通过控制电缆联成的电路。用以控制、保护、调节、测量和监视一次回路中各参数和各元件的工作状况。用于监视测量表计、控制操作信号、继电保护和自动装置等所组成电气连接的回路均称为二次回路或称二次接线。 二、二次回路的组成 指对一次设备的工作进行监视、控制、测量、调节和保护,所配置的如:测量仪表、继电器、控制和信号元件,自动装置、继电保护装置、电流、电压互感器等,按一定的要求连接在一起所构成的电气回路,称为二次接线或称为二次回路。一次回路的组成由发电机、变压器、电力电缆、断路器、隔离开关、电压、电流互感器、避雷器等构成的电路,称为一次接线或称为主接线。 三、二次回路的分类 1、按电源性质分 交流电流回路---由电流互感器(TA)二次侧供电给测量仪表及继电器的电流线圈等所有电流元件的全部回路。 交流电压回路---由电压互感器(TV)二次侧及三相五柱电压互感器开口三角经升压变压器转换为220V供电给测量仪表及继电器等所有电压线圈以及信号电源等。

直流回路---使用所变输出经变压、整流后的直流电源。 蓄电池---适用于大、中型变、配电所,投资成本高,占地面积大。 2、按用途区分 测量回路、继电保护回路、开关控制及信号回路、断路器和隔离开关的电气闭锁回路、操作电源回路。 操动回路---包括从操动(作)电源到断路器分、合闸线圈之间的所有有关元件,如:熔断器、控制开关、中间继电器的触点和线圈、接线端子等。 信号回路---包括光字牌回路、音响回路(警铃、电笛),是由信号继电器及保护元件到中央信号盘或由操动机构到中央信号盘。 四、二次回路识图 常用的继电保护接线图包括:继电保护的原理接线圈、二次回路原理展开图、施工图(二次回路又称背面接线图、盘面布置图)。 1、看图 A、"先看一次,后看二次"。一次:断路器、隔离开关、电流、电压互感器、变压器等。了解这些设备的功能及常用的保护方式,如变压器一般需要装过电流保护、电流速断保护、过负荷保护等,掌握各种保护的基本原理;再查找一、二次设备的转换、传递元件,一次变化对二次变化的影响等。 B、"看完交流,看直流"。指先看二次接线图的交流回路,以及电气量变化的特点,再由交流量的"因"查找出直流回路的"果"。一般交流回路较简单。

二次线路控制图

二次线路控制图 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

1.二次线路控制图 常规电动机起动、停止需用两个按钮,在多点控制中,则需按钮引线较多。利用一个按钮多点远程控制电动机的起停,则可简化控制线路又节省导线。如图所示,其工作原理是:起动时.按下按钮AN,继电器1J线圈得电吸合,1J常开触点闭合,交流接触器C线圈通电,C吸合并自锁.电动机起动。C的常开辅助触头闭合,常闭辅助肋头断开.这时,继电器2J的线圈因1J的常闭触点已断开而不能通电,所以2J不能吸合。松开按钮AN,因C已自锁,所以交流接触器C仍吸合,电动机继续运转。但这时1J因AN放松而断电释放,其常闭触点复位,为接通2J作好准备。在第二次按下按钮AN,这时继电器1J线圈通路被C常闭触头切断,所以U不会吸合,而2J线圈通电吸合。2J吸合后,其常闭触点断开,切断C线圈电源,C断电释放,电动机停转。 2.接触器控制电机线路 具有自锁功能的电机控制线路,如图所示,当起动电动机时合上电源开关HK,按下起动按钮酗,接触器C线圈获电,C主触点闭合使电动机M运转;松开QA,由于接触器C常开辅助触点闭合自锁,控制电路仍保持接通,电动机M继续运转。停止时,按TA接触器C 线圈断电.C主触点断开,电动机M停转,同时自保持辅助触点分断。具有自锁的正转控制线路的重要特点是它具有欠压与失压(零压)保护作用。 有很多生产机械因负载过大、操作频繁等原因,使电动机定子绕组中长时间流过较大的电流,有时熔断器在这种情况下尚未及时熔断,以致引起定子绕组过热,影响电动机的使用寿命.严重的甚至烧坏电动机。因此,对电动机还必须实行过载保护。本线路具有热继电保护功能,当电动机过载时.主回路热继电器RJ所通过的电流超过额定电流值,使RJ 内部发热,其内部双金屑片弯曲,推动RJ常闭触点断开,接触器C的线圈断电释放,电

最新10KV开关柜二次接线图解

10K V开关柜二次接线 图解

10KV开关柜二次接线图解 时间:2011-03-30 1、综述 10kV开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部,微机保护、附件、电度表安装在继电器室(沿用以前的叫法,其实已经没有继电器了)的面板上,端子排与各种电源空气开关安装在继电器室内部,端子排通过控制电缆或专用插座与断路器机构连接。 理解开关柜的二次接线,我们需要找到两份图纸:综自厂家提供的保护原理图、接线图;开关柜厂家提供的二次原理图、配线图、端子排图、断路器机构原理图。 综自厂的图纸是开关柜厂家的设计原始依据,也是我们审核开关柜厂家图纸的依据。开关厂的原理图一般都是根据综自厂的原理图修改的,再示意性的画出电流、电压、信号量的输入,控制量的输出。 2、10kV电缆出线中置柜的二次接线 KYN28A(GZS1)中置柜是城区变电站使用最多的10kV开关柜型式,从正面看,它明显分成三部分,最上面是继电器室,中间是断路器室,下面是空室(什么也没有),母线等高压设备安装在背面的柜体内。如图8-1-1所示。

图8-1-1 2.1继电器室 继电器室的面板上,安装有微机保护装置、操作把手、保护出口压板、指示灯(合位红灯、分位绿灯、储能完成黄灯);继电器室内,安装有端子排、微机保护控制回路直流电源开关、微机保护工作直流电源、储能电机工作电源开关(直流或交流)。图8-1-1是早期开关柜的图片,继电器室就是安装电流表和指示灯的位置。 2.2断路器室

电气二次接线图和原理图轻松看懂

电气二次接线图和原理图轻松看懂 一次电路图中元器件动作均是由二次控制图来控制动作,对于二次原理图看图步骤是从左至右、从上至下逐步熟悉了解掌握。 二次接线图的内容 二次接线图是由二次设备所组成的低压回路。它包括交流电流回路、交流电压回路、断路器控制和信号回路、继电保护回路以及自动装置回路等。二次接线图是由二次设备的图形符号和文字符号,表明二次设备互相连接的电气接线图。在实际工作中,二次接线图不但常常遇到,而且数量较多,对它必须充分了解。 二次接线图的分类 二次接线图可分为原理图和安装图两大类,其中原理图分为归总式原理图、展开式原理图,安装图分为屏面布置图、屏后接线图。 (1)原理图 凡表示动作原理的二次接线图统称为原理图。由于元件的表示方法不同,原理图包括:a、归总式原理图,即各元件在图中是用整体形式来表示,如电流继电器的表示图形中,下面是线圈,上面是闭合或断开有关直流回路用的触点。 b、展开式原理图,就是将各元件分解为若干部分,例如:上述电流继电器便分成线圈和触点两部分。它们在图中并不位于一起,而是分散在有关回路中。 (2)安装图 根据安装施工的要求,将二次设备的具体位置和布线方式表示出来的图形称为安装图。 安装图包括屏面布置图和屏后接线图。屏面布置图中,各元件的尺寸和相互距离,均要详细注明,便于在屏上进行安装。而屏后接线图系将各元件及回路加上编号,施工时,即按编号进行接线,使用起来非常方便。 二次接线图中常用的图形符号 二次接线图中,为了说明各元件的连接状况,每个元件须用具有一定特征的图形和文字符号表示出来,以免发生混淆。如电流继电器文字符号为LJ;时间继电器文字符号为SJ;试验

高压开关柜二次原理图明细解释

对310主装置变电所高压二次回路电机原理图分析: 1、端子101、123为DCS允许开车信号(但启动不起来电机),123、103为RQ(高压软启动柜) 允许开车信号。若DCS和RQ均没有此要求,可以用线短接掉,直接跨接过去。 2、一般在高压柜上做控制回路实验,高压柜上转换开关有三个位置,一个是远控,及现场操作柱分合闸;临外两个是柜子上手动合闸、分闸。-S9和-S8为真空断路器位置开关,当断路器小车不推入工作室内时,-S9为常闭,-S8为常开,及只能在高压柜上手动分合闸。若断路器小车工作室内。则-S9断开,-S8闭合,及此时手合回路断开,操作柱合闸回路打通,高压柜上这个时候就不能再进行合分闸,只能在现场操作柱进行分合闸。若要在不送电(小车不摇入柜内)的情况下现场操作柱上做分合闸实验,此时只需将105、113短接。 3、-S3为储能电机辅助接点,及断路器储能电机一旦储能,-S3又常开闭合,从而为打通合闸回路做准备。 4、若小车摇入高压柜内,高压柜上转换开关打到远控,则现场操作柱启停电机,若此时操作柱上转换开关打到就地,则直接在操作柱上分合闸。SST按下,电流从控制小母线+KM流经101、123、103、10 5、此时闭合的-S9、115、C13,再经二极管开始进入合闸回路,最后流进-KM,合闸回路就此得电,合闸线圈Y9得电,从而使得真空断路器合闸,将高压电送入现场电机。此时原先闭合的-S1分开,与其在跳闸回路的常开接点此时闭合,及合闸回路断开,跳闸回路做打通准备,也就是断路器做好跳闸的准备。若操作柱上转换开关打到远方,

及DCS合闸,及104、105之间的DCS继电器闭合,同样可以把高压柜合闸回路打通,从而合闸线圈得电,高压断路器合闸。 5、高压柜上转换开关打到远控,操作柱分闸,电流从控制小母线+KM 流经101、109、133、C12,在经二极管开始进入跳闸回路,最后流进-KM,跳闸回路就此得电,跳闸线圈Y1得电,从而使得真空断路器实现分闸,现场电机失电停运。另外在高压柜、DCS、软起柜RQ 上均能打通跳闸回路,实现跳闸。 6、KRC、KRT为遥合、遥跳,及在中控室工程师站操作台上控制合分闸。 7、若合闸后此时柜内有短路故障,微机保护器保护跳闸,同时短路电流瞬间使得电流继电器KLT.A得电,由于短路电流时瞬间的,此回路无法自保持,防跳回路里的KLT.A常开点闭合,电压继电器得电,KLT.A常开点闭合自锁,接通防跳回路,此时实现高压柜防跳。及将故障处理完毕后高压柜才能再次合闸。 8、机旁加热器控制回路中的断路器位置开关-S1为常闭,及高压电机在不启功运行的情况下控制回路是打通的,及此时加热器可以工作。若电机启动运行控制回路是断开的,及此时加热器不能投用。 9、高低压柜去DCS的电流信号以及DCS反馈给电器柜的电流信号均要为4~20mA的电流信号。及在电流不输出时测得电流应为4mA,当反馈电流为设定最大值时,测得电流应为20mA。 10、在进行高压柜内母排的耐压试验时,要将与母排相连的避雷器断开、控制回路短接掉,防止耐压击穿避雷器,烧坏控制回路。

10KV开关柜二次接线原理

10KV开关柜二次接线原理 1、综述 10kV开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。 2.2断路器室 10kV中置柜最常用的断路器是VS1真空断路器,断路器机构内的接线通过专用插座与继电器室的端子排联接。插头的一段与断路器机构固定连接,另一段是一个专用插头,配套的插座安装在断路器室的右上方,从插座引出线接至继电器室端子排。为了搞明白二次回路,我们需要对操作过程进行一定的了解。 中置柜断路器手车有三个位置:断开、试验、运行(需要注意的是,断路器手车和断路器是两个概念,断路器手车其实就是断路器和它的座)。正常运行时,断路器手车在运行位置,断路器在合闸位置,二次线插头与插座联接;手动跳闸后,断路器在分闸状态、手车在 运行位置;用专用摇把将断路器手车摇出,至试验位置,可以将二次插头拔下(手车在运行位

变电站常见二次原理图

直流母线电压监视装置原理图-------------------------------------------1 直流绝缘监视装置----------------------------------------------------------1 不同点接地危害图----------------------------------------------------------2 带有灯光监视的断路器控制回路(电磁操动机构)--------------------3 带有灯光监视的断路器控制回路(弹簧操动机构)--------------------5 带有灯光监视的断路器控制回路(液压操动机构)-------- -----------6 闪光装置接线图(由两个中间继电器构成)-----------------------------8 闪光装置接线图(由闪光继电器构成)-----------------------------------9 中央复归能重复动作的事故信号装置原理图-------------------------9 预告信号装置原理图------------------------------------------------------11 线路定时限过电流保护原理图------------------------------------------12 线路方向过电流保护原理图---------------------------------------------13 线路三段式电流保护原理图---------------------------------------------14 线路三段式零序电流保护原理图---------------------------------------15 双回线的横联差动保护原理图------------------------------------------16 双回线电流平衡保护原理图---------------------------------------------18 变压器瓦斯保护原理图---------------------------------------------------19 双绕组变压器纵差保护原理图------------------------------------------20 三绕组变压器差动保护原理图------------------------------------------21 变压器复合电压启动的过电流保护原理图---------------------------22 单电源三绕组变压器过电流保护原理图------------------------------23 变压器过零序电流保护原理图------------------------------------------24 变压器中性点直接接地零序电流保护和中性点间隙接地保------24

低压配电柜二次接线流程

低压配电柜二次接线流程 一、按照原理图来了,不在同一位置的的要上端子,千万不要一个端子接3根线。查错就不是那么查了,只能按照原理图来一个个对。 1、导线横截面的选用 市电(交流220V)电压回路的线用1.5平方毫米的;电流回路用2.5平方毫米的。蓄电池一般用1.5平方毫米就可以。 2、接线时候,要检查好导线两端的信号是否对应,以免造成不必要的错误。 3、最主要的是看明白原理图及接线图。 二、如果是新手要先审图,整理一条自己的思路,而且还可以检查一下图纸有没有问题,不懂的地方可以先弄明白,这样有利于做线。然后才开始接线。整个接线的过程都需要细心,当然,如果你是老手的话,就不用说这么多了。 施工人员应认真阅读并熟悉二次线符号,要将二次接线图与原理图进行核对,确保接线图正确无误。 对二次接线施工的要求:按图施工,接线正确;导线与电气元件采用螺栓连接、插接、焊接或压接等,均应牢固可靠,接线良好;配线整齐清晰、美观;导线绝缘良好,无损伤;柜内导线不应有接头;回路编号正确,字迹清晰。 电缆芯线截面的选择还应符合下列要求: (1)电流回路:应使电流互感器的工作准确等级,此时,如无可靠根据,可按断路器的电流容量确定最大短路电流。 (2)电压回路:当全部保护装置和安全自动装置动作时(考虑到发展,电压互感器的负荷最大时),电压互感器至保护和自动装置屏的电缆压降不应超过额定电压的3%。 (3)操作回路:在最大负荷下,操作母线至设备的电压降,不应超过10%额定电压。 三、电流互感器二次绕组不允许开路。电压互感器二次侧不允许短路 二次接线前,应熟悉一下图纸: 1、原理图。(表示各回路的工作原理和相互作用。图纸不久表示出二次回路中各元件的连接方式,而且还表示出与一次回路有关的联系) 2、展开图 3、端子排图 4、安装接线图 没有界限所谓一次线,就是母线(总空开到分开关或都到接触器继电器等那三根ABC)二次线,接电压表,电流表,互感器,脱扣器等这些叫二次线(负载很小)配电箱二次接线一般指的是有控制系统的配电箱,二次接线指的就是控制系统接线,不过这种配电箱都比较大,严格的应该叫做配电柜了。 一般配电箱没有什么二次接线,有的只是电源进线和出线。 简单可靠安全的自动合闸装置_电路图 装置主要功能是:当外线停电后,来电时,按设定时间延时启动电动开关自动合闸。完成无人职守自动合闸送电;检修停电和事故停电,自合电路不工作,只有外线停电才起作用;可以手动关闭和投入。特点是简单可靠。成本低,易安装。 工作原理 见接线图,电源与原电动开关用同一电源。

10KV开关柜二次接线图解全解

10KV开关柜二次接线图解 1、综述 10kV开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。2.1继电器室 继电器室的面板上,安装有微机保护装置、操作把手、保护出口压板、指示灯(合位红灯、分位绿灯、储能完成黄灯);继电器室内,安装有端子排、微机保护控制回路直流电源开关、微机保护工作直流电源、储能电机工作电源开关(直流或交流)。正常运行时,断路器手车在运行位置,断路器在合闸位置,二次线插头与插座联接;手动跳闸后,断路器在分闸状态、手车在运行位置;用专用摇把将断路器手车摇出,至试验位置,可以将二次插头拔下(手车在运行位置时拔不下来);继续摇,手车退出断路器室,处于断开位置。 断开位置:断路器与一次设备(母线)没有联系,失去操作电源(二次插头已经拔下),断路器处于分闸位置; 试验位置:二次插头可以插在插座上,获得电源。断路器可以进行合闸、分闸操作,对应指示灯亮;断路器与一次设备没有联系,可以进行各项操作,但是不会对负荷侧有任何影响,所以称为试验位置。 运行位置:断路器与一次设备有联系,合闸后,功率从母线经断路器传至输电线路。 中置柜没有传统意义上隔离开关的概念,手车在试验位置时,就相当于传统的隔离开关断开,即断路器与主电路(一次母线)有了明显断开点。 图8-1-2、8-1-3所示为VS1真空断路器、GZS开关柜内部剖面。 图8-1-2

相关文档