大体积砼养护测温记录

精心整理大体积砼养护测温记录 0 0 1 工程名称莱钢建设·凯旋新城东区配套商 业楼 施工单位山东莱钢建设有限公司 测温部位基础底板混凝土测温方 式 温度计养护方式浇水、薄膜 测温时间大气 温度 (℃ ) 入摸 温度 (℃ ) 孔 号 各测孔 温度 (℃) t 中 -t 上 (℃) t 中 -t 下 (℃) t 气 -t 上 (℃) 内外最 大温差 记录 (℃) 裂缝 宽度 (mm) 月日时 5 7 07:3 19 25 1 上28 8 3 9 13 无 中36 下39 5 7 07:3 19 24 2 上30 8 1 11 无 中38 下37 5 7 07:3 19 22 3 上29 10 1 10 无 中39 下38 5 7 07:3 19 23 4 上28 8 1 9 无 中36 下35 5 7 07:3 19 23 5 上26 9 1 7 无 中35 下34 5 7 11:3 22 25 1 上30 6 1 8 无 中36 下35 5 7 11:3 22 24 2 上31 7 3 11 无 中38 下35 5 7 11:3 22 22 3 上31 3 2 11 无 中38 下36 审核意见: 砼测温点布置正确,测温措施控制严格,经测温计算各项数据符合设计及规范要求。 施工单位山东莱钢建设有限公司 鲁JJ—050

项目(专业)技术负责人专业工长测温员 注:1.本表由施工单位填写并保存。 2.附测温点布置图,t 气 表示大气温度。 山东省建设工程质量监督总站监制 大体积砼养护测温记录 0 0 2 工程名称莱钢建设·凯旋新城东区配套商 业楼 施工单位山东莱钢建设有限公司 测温部位基础底板混凝土测温方 式 温度计养护方式浇水、薄膜 测温时间大气 温度 (℃ ) 入摸 温度 (℃ ) 孔 号 各测孔 温度 (℃) t 中 -t 上 (℃) t 中 -t 下 (℃) t 气 -t 上 (℃) 内外最 大温差 记录 (℃) 裂缝 宽度 (mm) 月日时 5 7 11:3 22 23 4 上30 5 3 8 11 无 中35 下32 5 7 11:3 22 23 5 上31 5 2 11 无 中36 下34 5 7 15:3 21 25 1 上30 4 3 9 无 中34 下31 5 7 15:3 21 24 2 上31 5 1 10 无 中36 下35 5 7 15:3 21 22 3 上31 4 2 10 无 中35 下33 5 7 15:3 21 23 4 上33 4 3 12 无 中37 下34 5 7 15:3 21 23 5 上33 5 3 12 无 中38 下35 5 7 19:3 16 20 1 上31 9 1 15 无 中40 鲁JJ—050

冬季施工混凝土浇筑测温记录表

冬季施工混凝土浇筑测温记录表

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

C01-4-16-2-001工程名称呼和浩特市惠新苑公租房小区 5 号楼浇筑部位基础筏板搅拌方式机械搅拌 配合比:(水泥:砂子:石子:水)坍落度180±20mm外加剂名称掺量: 混凝土强度等级水泥品种标号:PO42.5测量时间大气温度测量位置 出罐温度入模温度 浇筑完毕后 即时测量温度备注 月日时 11 18 23:30 -5℃14℃13℃ 11 19 01:45 13℃11℃ 03:30 13℃12℃ 06:00 14℃12℃ 08:00 15℃14℃ 10:00 14℃13℃ 11:00 15℃13℃ 12:00 14℃12℃ 监理工程师:单位工程技术负责人:质检员:测温员:资料员: 3

C01-4-16-2-001 工程名称呼和浩特市惠新苑公租房小区 5 号楼部位基础筏板养护方法 孔位各测温孔温度(℃)混凝土标号C40P6 测温时间 大气温度 月日时编号位置表面温度中心温度底层温度温差备注 11 20 1:00 -7℃①13 25 24 ②12 24 23 ③12 23 21 ④11 19 18 ⑤16 30 27 ⑥12 23 21 ⑦13 26 25 ⑧13 27 25 ⑨19 30 27 监理工程师:单位工程技术负责人:质检员:测温员:资料员: 4

C01-4-16-2-001 工程名称呼和浩特市惠新苑公租房小区 5 号楼部位基础筏板养护方法 孔位各测温孔温度(℃)混凝土标号C40P6 测温时间 大气温度 月日时编号位置表面温度中心温度底层温度温差备注 11 20 3:00 -5℃①12 28 25 ②14 23 26 ③13 27 23 ④13 22 21 ⑤18 32 27 ⑥14 25 22 ⑦15 28 25 ⑧14 29 26 ⑨19 31 27 监理工程师:单位工程技术负责人:质检员:测温员:资料员: 5

混凝土测温规范及记录

按照国标或者地方资料软件表格要求, 当施工大体积混凝土或冬季施工时必须进行测温。 温度控制指标及测温频率: 温度监控指标如下: 内外温差:小于25℃; 降温速度:小于1~2.0℃/d; 揭开保温层时的温差:小于15℃。 监测周期与频率如下: 混凝土浇筑初凝前:每0.5h 测一次; 混凝土浇筑结束后12h:每2h 测一次; 混凝土浇筑结束后24h:每4h 测一次; 混凝土浇筑结束后72h:每8h 测一次; 混凝土浇筑结束后15d:每24h 测一次; 当内外温差小于15℃时,停止测温。 如果同条件的混凝土测温不到600c°是很正常的,在60天送检就可以了 同条件养护试块不必作混凝土测温,在现场上如果对大体积混凝土作测温也不是用同条件试块的。进入养护室的就不是同条件养护了。 所以,同条件养护试块只记录混凝土构件附近的气象温度,而不记录混凝土试块本身的温度。 PART 1: 混凝土搅拌测温记录(C2—6—12) 冬季混凝土施工时,应进行搅拌测温(包括现场搅拌、商品混凝土)并记录。混凝土冬施搅拌测温记录包括大气温度、原材料温度、出罐温度、人模温度等。测温的具体要求应有书面技术交底,执行人必须按照规定操作。原始记录签字完毕后交资料员归档。“现场搅拌或商品混凝土”字样填人“备注”栏。表格中各温度值需标注正负号。 13.混凝土养护测温记录(表C2—6—13) (1)混凝土的冬期施工应符合国家现行标准《建筑工程冬期施工规程》 (JGJl04)和施工技术方案的规定。 (2)测温起止时间指室外日平均气温连续5d低于5~C时起,至室外日平均气温连续5d高于5~C冬施结束;掺加防冻剂的混凝土未达到抗冻临界强度(4MPa)之前每隔2h测量一次,达到抗冻临界强度(4MPa)且温度变化正常,测温间隔时间可由2h调整为6h。 (3)混凝土冬施养护测温应先绘制测温点布置图(标明具体部位名称),包括测温点的部位、深度等。测温记录应包括大气温度、各测温孔的实测温度、同一时间测得的各测温孔的平均温度和间隔时间等。此外还应进行成熟度计算(本次、累计)。表格中各温度值需标注正负号。 (4)关于测温的项目、测温次数和测温孔设置按要求执行现行有关标准规定。 14.大体积混凝土养护测温记录 大体积混凝土施工应对人模时大气温度、各测温孔温度、内外温差和裂缝进行检查和记录。大体积混凝土养护测温应附测温点布置图,包括测温点的布置部位、深度等。表格中各温度值需标注正负号。

混凝土试块同条件养护温度记录表

混凝土试块同条件养护温度记录表混凝土试块同条件养护温度记录表工程名称:芜湖兆通?大观花园一期工程混凝土强度等级: 编号:001 最低最高平均累计累计最低最高平均累计累计日期天气日期天气温度温度温度温度天数温度温度温度温度天数 2011 年 6 月 10日暴雨 23 28 25.5 25.5 1 年月 10 日晴 25 36 30.5 794.5 31 年月 11 日小雨 23 29 26 51.5 2 年月 11 日阵雨 23 31 27.5 32 年月 12 日多云 24 32 28 79.5 3 年月 12 日小到中雨 25 31 25.5 33 年月 13 日中雨 22 32 27 106.5 4 年月 13 日中到大雨 24 28 26 34 年月 14 日中雨 21 24 22.5 129 5 年月 14 日中到大雨 24 27 35 年月 15 日雷阵雨 20 24 22 151 6 年月 15 日雷阵雨 23 29 36 年月 16 日多云 20 27 23.5 174.5 7 年月 16 日大到暴雨 24 28 37 大雨转22 27 24.5 199 8 阵雨 24 28 38 年月 17 日年月17 日暴雨年月 18 日暴雨 21 24 22.5 221.5 9 年月 18 日雷阵雨 24 28 39 年月 19 日阴 21 26 23.5 245 10 年月 19 日中雨 24 28 40 年月 20 日多云 21 29 25 270 11 年月 20 日多云 24 30 41 年月 21 日阵雨 25 29 27 297 12 年月 21 日多云 25 32 42 年月22 日阴 24 33 23.5 320.5 13 年月 22 日晴 26 34 43 年月 23 日中雨 26 34 25 345.5 14 年月 23 日阵雨 27 35 44 大到暴23 29 25.5 361 15 多云 27 35 45 年月 24 日年月24 日雨 年月 25 日大雨 22 25 23.5 394.5 16 年月25 日多云 28 37 46 年月 26 日小雨 22 28 25 419.5 17 年月 26 日雷阵雨 28 37 47 年月27 日阴 23 31 27 446.5 18 年月 27 日多云 27 36 48

冬施混凝土养护测温记录1

8-(6)冬期施工混凝土养护测温记录

【整理要求】 《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)规定 1混凝土养护期间温度测量应符合下列规定: (1)蓄热法或综合蓄热法养护从混凝土人模开始至混凝土达到受冻临界强度,或混凝土温度降到O0C或设计温度以前,应至少每隔6h测量一次。 (2)掺防冻剂的混凝土在强度未达到本规程第7.1.1(附后)条规定之前应每隔2h测量一次,达到受冻临界强度以后每隔6h测量一次。 (3)采用加热法养护混凝土时,升温和降温阶段应每隔1h测量一次,恒温阶段每隔2h测量一次。 (4)全部测温孔均应编号,并绘制布置图。测温孔应设在有代表性的结构部位和温度变化大易冷却的部位,孔深宜为10—15cm,也可为板厚的1/2或墙厚的1/2。(测温孔在混凝土浇筑时预留,一般每一构件不少于一个,混凝土接搓处一定要留有测温孔,测温孔一般要深入混凝土内(过主筋)。)测温时,测温仪表应采取与外界气温隔离措施,并留置在测温孔内不少于3min。 2.模板和保温层在混凝土达到要求强度并冷却到5℃后方可拆除。拆模时混凝土温度与环境温度差大于20℃时,拆模后的混凝土表面应及时覆盖,使其缓慢冷却。 附第7.1.1条冬期浇筑的混凝土,其受冻临界强度应符合下列规定: 1普通混凝土采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制时,应为设计的混凝土强度标准值的30%。采用矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土,应为设计的混凝土强度标准值的40%,但混凝土强度等级为C10及以下时,不得小于5.O N/mm2。 注:当施工需要提高混凝土强度等级时,应按提高后的强度等级确定. 2 掺用防冻剂的混凝土,当室外最低气温不低于一15℃时不得小于4.O N/mm2,当室外最低气温不低于一30℃时不得小于5.O N/mm2。 【审阅要点】 1无测温点布置图,或有测温点布置图但与结构平面图不一致; 2 测温点布置不合理,测温孔留设不规范,各测温点的编号及位置标注不清楚。 3 测温记录中各项填写不清楚、准确、真实,签字不齐全。 参考格式详见附录1、2

冬施混凝土养护测温记录

8-(6)冬期施工混凝土 养护测温记录 《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104— 97)规定 1混凝土养护期间温度测量应符合下列规定: (1)蓄热法或综合蓄热法养护从混凝土人模开始至混凝土达到受冻临界强度,或混凝土温度降到d°C或设计温度以前,应至少每隔6h测量一次。 (2)掺防冻剂的混凝土在强度未达到本规程第7. 1. 1 (附后)条规定之前应每隔2h 测量一次,达到受冻临界强度以后每隔6h测量一次。 (3)采用加热法养护混凝土时,升温和降温阶段应每隔1h测量一次,恒温阶段每隔 2h测量一次。 (4)全部测温孔均应编号,并绘制布置图。测温孔应设在有代表性的结构部位和温度变化大易冷却的部位,孔深宜为10—15cm也可为板厚的1/2或墙厚的1/2。(测温孔在混凝土浇筑时预留,一般每一构件不少于一个,混凝土接搓处一定要留有测温孔,测温孔一般要深入混凝土内(过主筋)。)测温时,测温仪表应采取与外界气温隔离措施,并留置在测温孔内不少于

3min 2.模板和保温层在混凝土达到要求强度并冷却到5C后方可拆除。拆模时混凝土温度与环境温度差大于20C时,拆模后的混凝土表面应及时覆盖,使其缓慢冷却。 附第7. 1. 1条冬期浇筑的混凝土,其受冻临界强度应符合下列规定: 1普通混凝土采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制时,应为设计的混凝土强度标准值的30%。采用矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土,应为设计的混凝土强度标准值的40%, 但混凝土强度等级为C10及以下时,不得小于5.O N / mrr i 注:当施工需要提高混凝土强度等级时,应按提高后的强度等级确定. 2 掺用防冻剂的混凝土,当室外最低气温不低于一15C时不得小于4.0 N /mm 当室外最低气温不低于一30°C时不得小于5.0 N /mm 1无测温点布置图,或有测温点布置图但与结构平面图不一致; 2测温点布置不合理,测温孔留设不规范,各测温点的编号及位置标注不清楚3测温记录中各项填写不清楚、准确、真实,签字不齐全 参考格式详见附录1、2

冬施混凝土养护测温记录

冬施混凝土养护测温记 录 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

8-(6)冬期施工混凝土 养护测温记录 【整理要求】 《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)规定 1混凝土养护期间温度测量应符合下列规定: (1)蓄热法或综合蓄热法养护从混凝土人模开始至混凝土达到受冻临界强度,或混凝土温度降到O0C或设计温度以前,应至少每隔6h测量一次。 (2)掺防冻剂的混凝土在强度未达到本规程第7.1.1(附后)条规定之前应每隔2h测量一次,达到受冻临界强度以后每隔6h测量一次。 (3)采用加热法养护混凝土时,升温和降温阶段应每隔1h测量一次,恒温阶段每隔2h测量一次。 (4)全部测温孔均应编号,并绘制布置图。测温孔应设在有代表性的结构部位和温度变化大易冷却的部位,孔深宜为10—15cm,也可为板厚的1/2或墙厚的1/2。(测温孔在混凝土浇筑时预留,一般每一构件不少于一个,混凝土接搓处一定要留有测温孔,测温孔一般要深入混凝土内(过主筋)。)测温时,测温仪表应采取与外界气温隔离措施,并留置在测温孔内不少于3min。 2.模板和保温层在混凝土达到要求强度并冷却到5℃后方可拆除。拆模时混凝土温度与环境温度差大于20℃时,拆模后的混凝土表面应及时覆盖,使其缓慢冷却。附第7.1.1条冬期浇筑的混凝土,其受冻临界强度应符合下列规定:1普通混凝土采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制时,应为设计的混凝土强度标准值的30%。采用矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土,应为设计的混凝土强度标准值的40%,但混凝土强度等级为C10及以下时,不得小于 N/mm2。 注:当施工需要提高混凝土强度等级时,应按提高后的强度等级确定.

600度同条件试块冬季养护时间的分析

关于600度等效试块养护龄期的解释 一、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002附录D 结构实体检验用同条件养护试块强度检验 D.0.1同条件养护试件的留臵方式和取样数量,应符合下列要求 1、同条件养护试件所对应得结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方选定; 2、对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留臵同条件养护试件; 3、同一强度等级的同条件养护试件,其留臵的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组; 4、同条件养护试件拆模后,应放臵在靠近相应结构构件或结构部位的适当位臵,并应采取相同的养护方法。 D.0.2同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度试验。等效养护龄期应根据同条件养护试件强度与在标准养护条件下28d龄期试件强度相等的原则确定。 D.0.3同条件自然养护试件的等效养护龄期及相应得试件强度代表值,宜根据当地的气温和养护条件,按照下列规定确定: 1、等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600℃.d 时所对应的龄期,0℃及以下龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d;

2、同条件养护试件的强度代表值应根据强度试验结果按照现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的规定确定后,乘折算系数取用;折算系数宜取1.10,也可根据当地的试验统计结果作适当调整。 D.0.4冬期施工、人工加热养护的结构构件,其同条件养护试件的等效养护龄期可按结构构件的实际养护条件,由监理(建设)、施工等各方根据本附录第D.0.2条的规定共同确定。 二、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002附录D 结构实体检验用同条件养护试块强度检验条文说明 D.0.1本附录规定的结构实体检验,可采用对同条件养护试件强度进行检验的方法进行。这是根据实验研究调查确定的。 本条根据对结构性能的影响及检验结果的代表性,规定了结构实体检验用同条件养护试件的留臵方式和取样数量。同条件养护试件应由各方在混凝土浇筑入模处见证取样。同一强度等级的同条件养护试件的留臵数量不宜少于10组,以构成按统计方法评定混凝土强度的基本条件;留臵数量不应少于3组,是为了按非统计方法评定混凝土强度时,有足够的代表性。 D.0.2本条规定在达到等效养护龄期时,方可对同条件养护试件进行强度检验,并给出了结构实体检验用同条件养

混凝土测温规范及记录

混凝土测温规范及记录文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

按照国标或者地方资料软件表格要求,当施工大体积混凝土或冬季施工时必须进行测温。 温度控制指标及测温频率: 温度监控指标如下: 内外温差:小于25℃; 降温速度:小于1~℃/d; 揭开保温层时的温差:小于15℃。 监测周期与频率如下: 混凝土浇筑初凝前:每测一次; 混凝土浇筑结束后12h:每2h 测一次; 混凝土浇筑结束后24h:每4h 测一次; 混凝土浇筑结束后72h:每8h 测一次; 混凝土浇筑结束后15d:每24h 测一次; 当内外温差小于15℃时,停止测温。 如果同条件的混凝土测温不到600c°是很正常的,在60天送检就可以了同条件养护试块不必作混凝土测温,在现场上如果对大体积混凝土作测温也不是用同条件试块的。进入养护室的就不是同条件养护了。 所以,同条件养护试块只记录混凝土构件附近的气象温度,而不记录混凝土试块本身的温度。 PART 1: 测温记录(C2—6—12)

冬季施工时,应进行搅拌测温(包括现场搅拌、)并记录。混凝土冬施搅拌测温记录包括大气温度、温度、出罐温度、人模温度等。测温的具体要求应有书面技术交底,执行人必须按照规定操作。签字完毕后交归档。“现场搅拌或商品混凝土”字样填人“备注”栏。表格中各温度值需标注。 13.测温记录(表C2—6—13) (1)混凝土的冬期施工应符合国家现行标准《建筑工程冬期施工规程》(JGJl04)和方案的规定。 (2)测温起止时间指室外连续5d低于5~C时起,至室外日平均气温连续5d高于5~C冬施结束;掺加的混凝土未达到临界强度(4MPa)之前每隔2h 测量一次,达到抗冻临界强度(4MPa)且温度变化正常,测温间隔时间可由2h调整为6h。 (3)混凝土冬施养护测温应先绘制测温点(标明具体),包括测温点的部位、深度等。测温记录应包括大气温度、各测温孔的实测温度、同一时间测得的各测温孔的平均温度和间隔时间等。此外还应进行计算(本次、累计)。表格中各温度值需标注正负号。 (4)关于测温的项目、测温次数和测温孔设置按要求执行现行有关标准规定。 14.养护测温记录 大体积混凝土施工应对人模时大气温度、各测温孔温度、内外和裂缝进行检查和记录。大体积混凝土养护测温应附测温点布置图,包括测温点的布置部位、深度等。表格中各温度值需标注正负号。

相关文档