绿化工程竣工总结

XXX工程

编制单位:XXXX有限公司

一、工程概况

1、工程简介

工程名称:

工程地点:

建设单位:

2、工程目标

达到国家质量验收规范合格标准。

3、施工范围

起止桩号K4+200~6+740(中央大道道口),包括道路南侧31米宽绿化带、道路北侧11米宽绿化带、中央隔离带3.64米宽绿化带,绿化总面积11.37万平方米。

4、施工主要内容

施工范围内的植物种植、排盐及绿化浇灌。

二、各分部分项工程质量情况

(一)排盐隔淋层

本分部工程有四个分项工程:排盐沟、隔淋层开槽,铺设排盐管,敷设隔淋层,砌筑排盐检查井,分项工程500m为一个检验批,每个分项工程有11个检验

批。

1、沟槽底的高程、宽度、深度均达到设计和规范要求,槽底找平压实没有淤泥、软土现象。

2、排盐管的材质、长度、走向、间距以及与井室的连接均符合设计及规范要求。

3、隔淋层的厚度为20cm,偏差均在±2cm之间,符合设计及规范要求。

4、排盐检查井室的井底标高、井盖标高和排盐管入井管底标高均符合设计及规范要求。

(二)栽植基础

本分部工程有三个分项工程:地形构筑和栽植土、种植土及肥料、地形整理和平整,分项工程500m为一个检验批,每个分项工程有11个检验批。

1、构筑后的土壤疏松不板结、土块易碎、土壤紧实度适宜。

2、种植土全盐含量均<0.3%,PH值也在6.5和8.5之间,肥料腐熟充分无杂质。

3、地形整理后的绿地,无明显坑洼现象,雨季不积水,绿地起伏自然顺滑,排水坡度等均符合设计及规范要求。

(三)给排水

本分部工程有四个分项工程:给水管沟及井室开挖、给水管沟及井室、给水管安装、给水管回填,分项工程500m为一个检验批,每个分项工程有11个检验批。

1、管沟开挖的长度、宽度以及坡度均符合设计及规范要求。

2、管沟基层的处理和井室的地基处理均符合设计及规范要求。

3、给水管的材质、高程、水平纵横向弯曲度以及管道的承压试验结果,均符合设计及规范要求。

4、给水管回填的土料、压实度、含水量以及表面平整度均符合设计及规范要求。

(四)常规栽植

本分部工程有五个分项工程:树穴开挖,乔木栽植,灌木、藤本、绿篱栽植,

地被、树冠下植草,工程养护。分项工程500m为一个检验批,每个分项工程有11个检验批。

1、树穴(槽)径大于土球或裸根苗根系径向展幅40cm,深度与土球或裸根苗根系长度相适应,树穴(槽)上口与下口基本垂直,底土疏松。

2、树木观赏朝向丰满完整,生长好,姿态美,孤植树木冠幅完整,群植树木的林缘线,林冠线符合设计要求,栽植深度符合树种生长要求,根颈部与沉降后的地表面等高或略高。

3、自然式栽植灌木观赏面丰满完整,生长好姿势美,群植、规则式栽植灌木、绿篱植株、行距均匀,高矮搭配得当。灌木修剪无损伤断枝、楔枝、病虫枝。规则式栽植绿篱整齐、线条分明,整形树修剪部位恰当不留短桩切口平整,树形均匀。

4、地被植物密度符合设计要求,株行距基本均匀,高低搭配基本恰当,栽植深度适当,根部土壤压实,花苗和地被植物均没沾泥污,浇水充足,花苗和地被植物生长势较好。

5、草块大小厚度较均匀,铺植草块缝隙应严密,草块与土壤结合较密,滚压后根与土壤紧密结合,草坪基本平整,生长势较好,修剪较得当。

6、病害虫防治得当,无病虫害情况发生,中耕松土时期均无草荒情况发生,清理场地枯枝、落叶、杂草、杂物及时,场地清洁,每周进行一次养管工作检查总结。

(五)蓄水池

本分部工程首先分为:蓄水池建筑、蓄水池给水安装、蓄水池点安装三个子分部工程。蓄水池建筑分为基坑槽、钢筋加工安装、模板安装、混凝土施工、模板拆除五个分项,蓄水池给水安装分为给水安装和给水回填两个分项,蓄水池点安装分为电缆开槽、电缆敷设、电缆回填三个分项。

蓄水池工程一切严格按照图纸及规范施工,均符合设计及规范要求。

三、监理通知整改情况

1、根据001号监理通知单,我标段及时对施工现场人力和机械投入到位了;按例会精神落实了种植土土源的事宜;与监理约定了苗木供货单位的实地考察。

2、根据002号监理通知单,我标段照图纸要求,净石硝淋水层的厚度均在20±2cm;现场施工把安全方针放在第一位,做好了警示标志,施工人员安全帽、警示反光背心、红色袖标等安全用具配带齐全,车辆均悬挂了小彩旗;运输、安装过程中的侧石影像资料储存齐全,运输完毕后道路上的泥土也及时进行了清理。

3、根据003号监理通知单,严格遵守监理通知内容,禁运205国道附近的绿化土。

4、根据005号监理通知单,为了保证苗木质量、品种、规格、为了保证轻纺大道绿化优质工程的顺利进行,我标段编写《绿化优质工程保证措施》一份。

5、根据008号监理通知单,我标段已经对南北侧丛生植物密度不够的区域已经进行了加密栽植;地被覆盖率没有达到设计要求的地方已经进行了补植;现场的白色垃圾和生活垃圾已经由专人清理完毕,苗木栽植工程按计划且保质保量的完成。

四、设计变更情况

1、因现场通信井高程低于设计绿地顶高程,经多方协商后决定增高我标段施工区域内的通信井,总共18座。

2、为保证工程质量,经多方商议后决定,在绿地南侧桩号K6+655通往盐场的道路处做3根给水管线及1根水井电缆管线过路拉管施工,具体工程量详见设计变更。

3、因我标段南侧K5+162处有临时路将绿化带隔开,为保证工程质量,经多方协商后决定,我标段路南侧K5+173处增加排盐检查井1座以及其相应配套管道,具体工程量详见设计变更。

4、在我标段路北侧施工范围内,有两处通往油田的临时路,为保证给水管不被压坏,过路处需做钢套管保护,即增加DN150镀锌钢套管2处共计12米。

5、在我标段施工范围内,因人行便道施工单位施工时产生废渣、灰土遗留在绿地内,会对我标段绿化苗木正常生长产生影响,由我单位负责清除,发生的工程量详见设计变更。

6、因我标段蓄水池水泵所有电气元件安装完成调试过程中,发现部分电气

元件与水泵不相匹配,不能正常工作。经我方技术人员与设计、甲方、监理各方协商一致,做相应修改,具体修改内容详见设计变更。

7、为了保护好绿地绿化,在临时路口处做挡墙保护,具体工程量详见设计变更。

8、随着图纸的变更使路两侧及隔离带土方、排盐、给水、苗木等工程量也发生了相应的变动。

9、因自来水集团外管网建设滞后,为满足施工要求,改为地下取水,在我标段打两口井,具体井的规格详见设计变更。

10、因水源位于我标段施工范围内,为保证给水供给及方便后期维修管理,在水源蓄水池出口处、与二标交接处、与四标交接处增设给水阀门井及蝶阀,在2座水井入蓄水池处各增加止回阀及阀门井1座。其余增加相应工程量详见设计变更。

11、中央隔离带侧石边(种植绿篱处除外)种植爬山虎,具体工程量详见设计变更。

12、为提升北侧绿化效果,增强颜色对比及层次感,经与设计、甲方、监理协商决定,在路北侧适当位置增加金叶槐、金枝槐。具体工程量详见设计变更。

13、其余现场突发细小问题事项,具体详见设计变更。

五、竣工验收

(一)完成设计图纸、合同内容情况

1、根据设计图纸、和合同内容,表1为我单位增量完成的几个主要项目,表2为我单位减量完成的所有项目,其变更原因在设计变更中均有说明,没有提到的项目均已按照设计图纸、和合同内容施工完成,具体情况如下:表1:

接表1:

表2:

接表2:

(二)竣工验收自查

1、乔木

栽植乔木总数为XXX株,成活数量为XXX株,即乔木的成活率为99%

2、灌木

栽植灌木的总数为XXX株、XXX㎡,成活数量为XXX株、XXX㎡,即灌木的成活率为99.7%。

3、绿篱

绿篱的总数为XXX㎡,成活数量为XXX㎡,即绿篱的成活率为99%。

4、花卉

花卉的总数为XXX㎡,成活的数量为XXX㎡,即花卉的成活率为99.8%。

5、草坪

草坪的总数为XXX㎡,成活的数量为XXX㎡,即草坪的成活率为100%。六、竣工总结结论

综上所述,我施工单位对本工程的工作严格遵循严管理、重质量、明确分工、责任到人的原则,坚决遵循施工规范,按图施工,遵循设计要求,分步分项施工,层层把关验收,安全生产、文明施工贯穿于工程的全过程。现已完成本工程的全部工作,经自检,均已达到设计、合同以及施工规范要求,工程资料与工程进度同步,为合格工程,现申请竣工验收。