文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 直流系统的运行方式

直流系统的运行方式

直流系统的运行方式
直流系统的运行方式

直流系统的运行方式

直流220V系统正常运行方式:

1.直流220V系统由蓄电池和充电器在直流母线上并列运行,充电器除带正常220V母线上负荷外,同事对蓄电池组浮充电。

2.I段、II段直流220V母线联络刀闸在断开位置。

3.直流系统微机绝缘检测装置投入运行。

直流220V系统非正常运行方式:

1.直流I(II)段母线串带II(I)段母线运行,#2(#1)充电器停运,#2(#1)蓄电池与母线隔离)

2.直流母线联络刀闸在合闸位置。

二单元直流系统多一组备用充电器,正常运行处于备用状态,刀闸在断开位。

直流系统运行规定:

1.蓄电池组和微机充电装置并列运行,由充电器给正常负荷供电,并以浮充电流向蓄电池浮充电,蓄电池作为冲击负荷和事故负荷的供给电源。

2.直流母线不允许脱离蓄电池运行。

3.两台充电器不宜长期并列运行,但在直流母线一段串带另一段时,可遵守先并和后断的原则。

4.严禁两组母线发生不同极性接地时并列运行。

5.母线分段运行时,不在同一母线上的负荷,禁止在负荷合环。如需倒换电源,应采取短时停电法。

6.直流系统运行时,微机绝缘检测装置应投入运行。

7.开环点设置:双路供电的直流负荷。

直流系统的运行操作

直流母线投运钱的检查:

1.查蓄电池表面清洁,无渗漏现象,无倾斜破损现象。

2.查讯电池各接头连接紧固,无腐蚀现象,并涂有凡士林。

3.查蓄电池极板颜色正常,无短路、弯曲、硫化或有效脱落现象。

4.查各蓄电池瓶液面在最高和最低刻度之间。

5.查蓄电池室干燥,通风,照明充足,消防设备等附属设施齐全。

集控室1#机1#蓄电池组投入运行:

1.查1#机直流220V系统运行正常,无接地现象。

2.投入1#充电装置电源(一路运行,一路备用)

3.合上1#机1#充电装置整流模块小开关

4.查1#机1#充电装置启动正常

5.查1#充电装置出口刀闸1ZK处电压与母线电压相近。

6.将1#机1#充电装置切至“母线侧”位置。

7.查1#机直流A充电母线出口刀闸2ZK处电压与母线电压相近。

8.将1#机直流A充电母线出口刀闸2ZK由“联络侧”位置切至“充电母线侧”位置。

9.查1#机直流220VI组母线电压正常。

10.查1#机直流220II组母线电压正常。

集控室1#机1#蓄电池组退出运行:

1.查1#机直流220VI、II组母线无接地故障。

2.测量直流220VI、II组母线电压相近。

3.将直流220V1#机直流A充电母线出口刀闸2ZK切至“联络侧”。

4.查1#机直流220VI、II组母线并列良好。

5.查1#机直流220VI、II组母线电压正常。

6.查1#机直流220VII组母线电压正常。

7.停用1#机直流220V1#充电装置。

8.断开1#充电装置整流模块小开关。

9.将1#机1#充电装置交流两路电源停电。

直流系统投入运行:

1.检查直流系统所有设备完好,绝缘良好,负荷投运条件。

2.检查直流绝缘监测装置交流电源送电良好,工作正常。

3.合直流绝缘监测装置直流电压开关。

4.查充电装置两路交流电源送电良好。

5.送上充电装置两路交流电源(一路工作,一路备用)

6.合上充电装置整流模块小开关,查充电装置启动正常。

7.查充电装置出口刀闸1ZK处电压与母线极性相同、电压相近。

8.将充电装置出口开关投至“母线侧”位置,检查直流母线电压正常。

9.给上蓄电池组出口熔断器。

10.测量直流充电母线出口刀闸与直流母线电压极性相同、电压相近。

11.将直流充电母线出口刀闸切至“充电母线侧”位置。

12.调整充电装置输出电流至规定值。

13.检查直流系统投运正常,各参数正常。

14.各路直流负荷送点。

直流系统充电器对直流系统单独充电操作:

1.检查蓄电池组负荷充电条件。

2.检查充电母线的放点开关拉开。

3.将充电装置两路交流电源送点,检查电源良好。

4.送上充电装置两路交流电源(一路工作,一路备用)

5.合上充电装置整流模块小开关。

6.查充电装置启动正常。

7.测量充电装置输出电压与蓄电池组电压极性相同。

8.调整充电装置输出电压与蓄电池组电压相近。

9.将充电装置出口开关投至“充电母线侧”位置。

10.调整充电装置输出电流至规定值。

11.检查蓄电池组充电正常,各参数正常。

直流系统监视与维护

直流系统启动前的检查:

1.查设备完整良好,设备标志正确、清楚、齐全、设备及现场清洁。

2.查设备绝缘良好,焊接处无脱焊等异常现象。

3.查设备各连接处连接紧固,无松动或断裂现象。

4.查直流系统各开关、刀闸位置正确。

5.查直流系统个表计、指示灯、信号、保险、开关、刀闸等完好。

6.测量有关贿赂绝缘电阻值合格。

直流配电装置的运行检查:

1.查直流母线电压、浮充电流及负荷电流正常。

2.查直流系统微机绝缘检测仪监测到的正负母线对地电压和绝缘电阻正常。

3.查直流系统各指示灯机表计指示正常。

4.查直流盘内无异常声响、无异味。

5.查直流系统各连接部分无过热现象。

6.查直流系统断路器、熔断器、信号装置正常。

7.查各负荷开关位置正确。

充电装置的运行检查:

1.查开关、刀闸接触良好、无发热现象。

2.查柜内设备连接牢固,接头无松动、发热现象。

3.查室内温度正常,在温度允许范围内。

4.查室内清洁、干燥、通风良好。

5.查充电装置信号灯良好,无故障信号发出。

6.查充电装置风扇运行正常。

7.查运行方式正常,电压,电流正常。

8.查各熔断器完好,充电模块工作良好。

蓄电池组的检查:

1.查蓄电池室房屋完好,防爆灯正常完好。

2.查蓄电池室温度正常在-15度——-45度范围内,地面清洁,通风良好。

3.查蓄电池本体无漏液,变形及发热现象。

4.查蓄电池外观整洁、无损坏,个接头连接牢固,无松动发热现象。

5.查蓄电池安全阀不漏液。

6.查蓄电池巡视装置正常。

7.查引线无腐蚀,母线机铅板焊接无开焊、腐蚀现象。

8.蓄电池定期充电及维护工作由专职人员进行。

直流系统运行规程

第38章直流系统 38.1概述 1)任丘热电主厂房#1、#2机组的直流系统采用珠海泰坦科技股份有限公司公司生产的直 流系统,它由高频电源模块、绝缘检测装置、蓄电池在线监测装置、直流母线、开关、蓄电池组等部分组成。 2)主厂房220V直流系统:采用单母线分段接线方式,两段母线间设联络开关。正常直流 母线分段运行,联络开关在分位,每台机组的控制及动力直流负荷均取自这两条母线。 #1、#2机组的直流系统分别独立,且每台机组的直流系统配2台直流充电装置,充电模块采用N+2备用方式,容量为300A/230V。 3)主厂房220V直流系统蓄电池均采用浮充电运行方式,蓄电池均选用淄博火炬能源有限 责任公司生产的阀控式铅酸蓄电池,集控直流系统蓄电池型号:GSM-1400,容量为1400 Ah,每台机组2组共4组。 4)集控直流系统#1、#2充电柜上母线和充电柜上蓄电池组开关之间装有闭锁装置,两组 开关不能同时合入。 5)每套充电装置装设两路交流电源,可实现交流进线自动切换,正常情况下两路交流输入 电源开关均在合位,当一路电源失电时,另一路自动投入。 6)单回路供电的直流负荷,正常情况下不得停电。 7)环网供电的直流负荷,正常情况下应按规定的断开点开环运行。 8)不在同一组母线上的环路供电负荷,不允许在负荷侧合环运行,倒电源操作时,可短时 合环运行,但必须要定相正确。 9)对环网供电的直流负荷必须有一个断开点,只有在直流系统倒换时,才可短时并列运行。 10)正常运行时,直流系统充电模块工作在浮充电状态,主要提供经常性负荷工作电源及补 偿蓄电池放电损失的电能。 11)当交流电源故障超过十分钟或连续1个月以上(时间可调)浮充时,系统自动启动均充并 运行以下自动充电程序:以稳定的充电电流进行稳流充电,当电压逐渐上升到均充电压整定值时,自动转为稳压充电,当充电电流逐渐减小到0.01C10A后延时1小时,转为浮充运行。 12)蓄电池的定期充、放电工作,应由蓄电池维护人员进行,运行值班员配合操作。 38.2技术规范 38.2.1蓄电池技术规范

直流系统运行与维护的误区

直流系统运行与维护的误 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 编订:___________________ 审核:___________________ 单位:___________________ 文件编号:KG-A0-4181-46

直流系统运行与维护的误区 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 直流系统为继电保护、自动装置和断路器的正常 动作提供动力,是变电站二次系统的“心脏J 直流系统主要由充电装置、控制单元、直流馈电 单元、监测单元、蓄电池组成,其中最主要设备就是 充电装置和蓄电池组。在变电站的日常运行与维护中 需充分认识存在的问题,排除给工作带来不应有的弊 端。根据笔者的经验,浅析直流系统运行中的几个误 区,以便不断完善直流系统运行与维护的经验。 1直流系统运行不用维护 安全可靠、技术先进、降低造价是当前无人值班 变电站的发展方向。形成变电站设计模式多样并存, 从常规站到无人值班,设备更新过程有先后,设备的 先进程度不断提高。在一、二次设备众多的变电站, 很多技术人员都只重视变电站继电保护的配置、投退

预防直流电源系统事故措施示范文本

预防直流电源系统事故措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

预防直流电源系统事故措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 总则 1.1 为了提高直流电源系统的运行可靠性和运行管理水 平,防止由其引发或扩大电网事故,特制定本预防措施。 1.2本措施是依据国家有关标准、规程和规范并结合设 备运行和检修经验而制定的。 1.3 本措施针对直流电源系统设备在运行中容易导致典 型、频繁出现的事故(障碍)等环节提出了具体的预防措 施。 1.4 本措施适用于中电投某风电场直流电源装置的管 理。通信、自动化等专业所使用的专用直流电源装置的管 理可参照执行。 2 引用标准

以下为设备设计、制造及试验所应遵循的国家、行业和企业的标准及规范,但不仅限于此: DL/T 459-2000 电力系统直流电源柜订货技术条件 DL/T 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 DL/T 720-2000 电力系统继电保护柜、屏通用技术条件 DL/T 724-2000 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护规程 DL/T 781-2001 电力用高频开关整流模块 DL/T 5044-2004 火力发电厂、风电场直流系统设计技术规定 DL/T 5120-2000 小型电力工程直流系统设计规程 变电站管理规范(试行)(国家电网生[2003]387号)

直流系统运行规程(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 直流系统运行规程(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

直流系统运行规程(标准版) 1.蓄电池技术数据: 型号 容量 标准电压 只数 备注 2.蓄电池的运行和维护: 2.1.维护性定期均充充电程序 正常运行浮充状态下每隔1-3个月,微机控制整流模块自动转入恒流充电(主充)状态运行,按阀控式密封铅酸蓄电池正常充电程序进行充电。 2.2交流电中断程序 正常浮充电运行状态时,电网事故停电,这时整流模块停止工

作,蓄电池通过降压装置,无间断地向二次控制母线送电。当电池电压低于设置的告警限时系统监控模块发出声光告警。 2.3交流电源恢复程序 交流电源恢复送电运行时,微机控制整流模块自动进入恒流充电(主充)状态运行,按阀控式密封铅酸蓄电池正常充电程序进行充电。 2.4蓄电池浮充电: a.采用恒压浮充,常温下单体电压2.23V。 b.浮充电流不得大于0.8A。 2.5均衡充电或补充充电: a.当单体浮充电压小于2.18V,必须进行均衡充电。 b.安装结束,投入使用前和事故放电后应尽快补充充电。 c.补充充电或均衡充电方法如下: f.蓄电池充电过程中要每小时巡视一次充电整流模块、蓄电池、直流系统的其它设备,注意其温升。 2.6蓄电池核对性放电应每年一次,要通过蓄电池在线监测系统

直流系统运行维护规程

目录 1主题内容与适应范围 (1) 2规范性引用文件 (1) 3技术规范 (1) 4直流系统的运行规定 (4) 5直流系统维护操作: (5) 6常见故障及处理 (7) 7事故处理 (8) 8设备检修 (10)

直流系统运行维护规程 1 主题内容与适应范围 本规程规定了光伏电站直流系统的组成,设备规范,运行方式,操作规定,运行维护,事故及故障处理,设备的安装调试,检查,试验和验收的要求。 本规程适应于光伏电站直流系统的运行与维护。 2 规范性引用文件 2.1 GB/T 19639.1-2005 小型阀控密封式铅酸蓄电池技术条件 2.2 GB/T 19826-2014 电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求 2.3 GB 50172-2012 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范 2.4 DL/T 459-2000 电力系统直流电源柜订货技术条件 2.5 DL/T 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 2.6 DL/T 724-2000 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程 2.7 DL/T 781-2001 电力用高频开关整流模块 2.8 DL/T 856-2004 电力用直流电源监控装置 2.9 DL/T 857-2004 发电厂、变电所蓄电池用整流逆变设备技术条件 2.10 DL/T 1074-2007 电力用直流和交流一体化不间断电源设备 2.11 DL/T5044-2004 电力工程直流系统设计技术规程 2.12 JB/T 5777.4-2000 电力系统直流电源设备通用技术条件及安全要求 2.13 国家电网生(2004)641 号《预防直流电源系统事故措施》 2.14 国家电网生(2005)173号《直流电源系统检修规范》 2.15《电业安全工作规程(发电厂电气部分)》 2.16 装置生产厂家提供的有关技术资料 3 技术规范 3.1 高频开关电源模块 3.1.1 型号:XD22020-L 3.1.2 组成及功能: 3.1.2.1模块具有输入过压、输入欠压、输出过压、短路保护、过温保护等完

直流系统的运行及维护管理

直流系统的运行及维护管理 发表时间:2017-09-21T11:09:24.857Z 来源:《基层建设》2017年第15期作者:宋德志[导读] 直流系统的安全性、可靠性将直接影响到变电站甚至电网的安全稳定运行。基于此,文章探讨分析了直流系统的运行及维护管理,以供参考。 国网河南焦作供电公司河南焦作 454000 摘要:变电站直流系统是变电站的重要组成部分,为变电站内的断路器分合闸、继电保护、自动装置、信号装置等提供电源。同时作为独立电源,直流系统在站用电失电的情况下,仍能保证在一定时间内提供可靠的直流电源及事故照明电源。直流系统的安全性、可靠性将直接影响到变电站甚至电网的安全稳定运行。基于此,文章探讨分析了直流系统的运行及维护管理,以供参考。 关键词:变电站;直流系统;运维管理;故障处理 1直流系统运行出现故障的原因 1.1直流系统设备老化 由于部分设备长年运行,特别是老式蓄电池类型的直流系统,容易导致设备腐蚀、绝缘老化,影响直流系统的稳定运行。但是近几年老变电所都在依次进行直流改造,所以这不是主要原因。 1.2缺少直流系统规范验收标准 因为在运行管理方面一直缺乏相关的直流规范验收标准,所以造成值班员在验收直流检修工作方面缺乏全面性和规范性。没有把好验收关,就可能会造成直流系统上的种种问题,比如熔丝容量不对、接线不规范、空气开关有级差等。多年问题的积累,就将产生种种不安全隐患。所以,这是一个主要原因。 2变电站直流系统的运行维护方法 2.1加强电池屏、独立蓄电池室以及充电设备的管理力度直流电源拥有悠久的历史,但是由于技术原因直流电源在生活中一直未得到广泛使用,在科学技术爆炸性发展的大背景下,直流系统应用技术突飞猛进,实现了质的飞跃,诞生了许许多多的新思路、新方法、新技术和新工具、新设备,在推进社会经济事业发展中取得显著成效。当前,变电站基本上都是按照双电双充、单母线分段的方法进行直流系统设置。采用这种方式设置的直流系统稳定性较好,可以为变电站的安全稳定运行提供一定的保障作用。 在变电站直流系统的维护中,独立蓄电池室是维护的重点之一,进行独立蓄电池室的维护,主要注意以下几点。首先,要保持独立蓄电池室的清洁,定期清理独立蓄电池室表面的尘土,并且对电池、电池架的连接情况进行定期检查,维护人员做好日常运行记录工作,通过日常运行记录分析独立蓄电池室的情况。为了及时了解蓄电池的运行状态,使电池正常工作,运行人员应在交接班及班中检查蓄电池的运行状况,重点是蓄电池是否有发热现象和室内是否有异常气味等。浮充电流是否在正常范围,合母、控母电压是否在正常范围。特别是在蓄电池组进行大电流充放电时,尤其要观察是否存在发热等异常现象。交流电压的工作原理是,输入充电装置之后,交流电压将被其它单元送到直流屏下整流,顺利完成整流工作之后,将形成直流电压,然后又被输送至充电装备当中输出,是一个循环的过程。充电装置对每次输入、输出的电压数据进行统计与显示,进行检查时,主要对核对统计数据的情况是否和实际相符,数据记录设备是否能够正常运行,保护线路的信号是否均正常等,这些都是维护人员日常维护的重点。 2.2蓄电池的维护 在变电站直流系统日常维护工作中,蓄电池作为不可忽视的一项工作,一般情况下系统通过电池巡查模块对蓄电池电压进行控制管理,输出电流出现比较微弱的情况时,电池容量若是存在破损或者是漏液等现象,此时,电池巡检仪将会发出报警信号,提示存在安全隐患。维护人员接收到信号之后,第一时间开展维护工作检查蓄电池的表层是否被内层电池溶液腐蚀,是否存在漏电,电池连接片是否存在松动,蓄电池是否保持干燥清洁的状态等,均一一进行详细检查。蓄电池内部结构不仅复杂,而且十分脆弱,维护人员在维护过程中要十分谨慎,避免由于操作不当造成安全事故,蓄电池维护中倍加注意以下几个问题,首先是不可将旧电池与新电池混合使用;其次,进行蓄电池的清理工作,需要采用专门的清洗液清洗;再者,蓄电池充电、放电均需要保持在允许的范围之内,一般情况下,在蓄电池完全放电两小时内,就需要进行充电;最后,不可使用已经腐蚀的蓄电池,并且定期检查蓄电池是否存在腐蚀现象,一旦存在腐蚀现象,立马进行更换[3]。另外,还需要重视各个组件的监测工作,在变电站直流系统中,各个要素都时刻处于监测的状态之下,一旦系统设备出现异常现象,此时警告信号指示灯就会发出信号,维护人员受到信号后第一时间赶到维修现象开展维修工作。 3实例分析 以某变电站直流系统故障处理过程为例。某站直流系统故障告警触发事故总信号,运维人员接到指令后赶到现场。首先在监控器上读取告警信息,显示见表1。 告警信息显示“交流欠压”,初步判定是交流单元故障,与之有关的设备及可能的故障有:交流配电单元故障、交流接触器故障、交流断路器断开引起交流电源失电、交流电源电压异常、交流缺相、监控器中交流运行参数错误。根据各单元分析查找具体故障原因,查询监控器中交流运行参数,定值显示为交流过压报警437V,交流欠压报警342V,合理;遂对故障根源逐级排查,用万用表测量交流输入电源电压是否正常,发现交流电压异常,交流电源失压,可推定交流输入电源出现故障,进而逐级排查,最终发现是站用变低压总开关内部接触不良所致。此站用变低压总开关看似在合闸位置,却实际在分闸位置,通过对低压总开关进行处理,告警解除,复归事故总信号,故障处理整个流程结束。 4加强直流系统运维管理的几点建议

变电站直流系统的运行维护技术探讨 李善德

变电站直流系统的运行维护技术探讨李善德 发表时间:2017-10-20T17:43:36.343Z 来源:《电力设备》2017年第15期作者:李善德 [导读] 摘要:直流系统由于对应急电源、信号设备、合闸操作以及断路器分等设备,提供电流电源服务,使系统用电处于一个安全的状态下,为此,直流系统不仅仅在变电站中的得到使用,在水力发电厂、火力发电厂中均得到广泛使用。 (国网青海省电力公司检修公司青海省西宁市 810000) 摘要:直流系统由于对应急电源、信号设备、合闸操作以及断路器分等设备,提供电流电源服务,使系统用电处于一个安全的状态下,为此,直流系统不仅仅在变电站中的得到使用,在水力发电厂、火力发电厂中均得到广泛使用。但是,随着电网规模的复杂化,直流系统在运行的过程中难免会出现故障现象,无法确保电网安全,为了避免该问题,需加强直流系统日常维护力度,采取有效的接地处理方法。 关键词:变电站;直流系统;运行维护;技术 1 变电站直流系统运行维护的现状 在变电站实际的设计过程中存在多种类型的设计模式,如常规变电站的设计,无人值班变电站的设计,不同的变电站对设备进行更新有相应的先后顺序。在实际的维护工程中,维护人员往往存在误区,只重视变电站中使用设备的维护,而忽视了对这些设备起到保护作用的直流系统维护,从而导致其维护的效果不是很好,在实际运行中出现各种问题,增加了变电站安全隐患。 1.1蓄电池的运行维护现状 在直流系统中蓄电池具有重要的作用,如果其存在问题,就会对直流系统造成严重的影响。蓄电池的实际维护过程中通常存在以下问题:蓄电池的免维护问题。直流系统中阀控式密封铅酸蓄电池又被称为免维护蓄电池,这对工作人员的思想造成一定的影响,使用过程中对其很少维护,这不仅增加了安全隐患,而且还减少了蓄电池的使用年限。由于缺少正常的维护工作,蓄电池使用一段时间之后,就会出现整体失效的问题。蓄电池在使用的过程中发生爬酸爬碱问题,导致了蓄电池的绝缘性能降低。在蓄电池运行过程中,常常会出现鼓肚、漏液等现象,导致了相应的蓄电池出现失效的问题。蓄电池这些问题的存在,使直流系统无法起到应有的作用。 1.2充电机运行维护现状 在直流系统中充电机处于重要的地位,对直流系统中的蓄电池起到保护的作用,既不能过充,也不会出现欠充的问题。而在实际的运行维护过程中,常常会出现如下问题:失电问题,维护人员认为充电机不出现严重的问题就不会对整个直流系统造成影响,缺少对其电压进行日常整定工作,在出现变电站内的降压变电器失电现象时,对蓄电池检查没有发现问题,进一步检查就会发现中间继电器的电压较高,引起继电器产生了一定的动作,将直流电源断开了,导致失电问题的产生;过充问题,还存在充电机固有程序设定与蓄电池组的搭配不合理,这样就会提升充电电压,使蓄电池组出现过充;一些变电站中充电机部分失效的问题时常发生;一些变电站中相控电源常常会出现纹波系数较大,增加了设备运行过程中的损耗,使设备出现过热的问题。 1.3绝缘监察设备运行维护现状 绝缘监察设备运行的过程是在高压高温的情况下进行的,常常会出现设备死机、零件损坏与烧毁等问题。当出现这些问题后,就会使直流系统中的开关断开,使设备失去了参考地,导致线路出现绝缘问题时不能有效地报警;在直流系统中线路的网络拓扑结构通常是辐射性,但是不同的线路一次连接,最终导致其形成了环网结构,而大多数的绝缘监察设备采用辐射性检测原理,当一个设备或一条线路的绝缘出现问题时,能够将其检测出来,但是不能具体到某一条线路或者是设备上。 2 变电站直流系统的运行维护方法 2.1加强电池屏、独立蓄电池室以及充电设备的管理力度 直流电源拥有悠久的历史,但是由于技术原因直流电源在生活中一直未得到广泛使用,在科学技术爆炸性发展的大背景下,直流系统应用技术突飞猛进,实现了质的飞跃,诞生了许许多多的新思路、新方法、新技术和新工具、新设备,在推进社会经济事业发展中取得显著成效。当前,变电站基本上都是按照双电双充、单母线分段的方法进行直流系统设置。采用这种方式设置的直流系统稳定性较好,可以为变电站的安全稳定运行提供一定的保障作用。在变电站直流系统的维护中,独立蓄电池室是维护的重点之一,进行独立蓄电池室的维护,主要注意以下几点。首先,要保持独立蓄电池室的清洁,定期清理独立蓄电池室表面的尘土,并且对电池、电池架的连接情况进行定期检查,维护人员做好日常运行记录工作,通过日常运行记录分析独立蓄电池室的情况。为了及时了解蓄电池的运行状态,使电池正常工作,运行人员应在交接班及班中检查蓄电池的运行状况,重点是蓄电池是否有发热现象和室内是否有异常气味等。浮充电流是否在正常范围,合母、控母电压是否在正常范围。特别是在蓄电池组进行大电流充放电时,尤其要观察是否存在发热等异常现象。交流电压的工作原理是,输入充电装置之后,交流电压将被其它单元送到直流屏下整流,顺利完成整流工作之后,将形成直流电压,然后又被输送至充电装备当中输出,是一个循环的过程。充电装置对每次输入、输出的电压数据进行统计与显示,进行检查时,主要对核对统计数据的情况是否和实际相符,数据记录设备是否能够正常运行,保护线路的信号是否均正常等,这些都是维护人员日常维护的重点。 2.2蓄电池的维护 在变电站直流系统日常维护工作中,蓄电池作为不可忽视的一项工作,一般情况下系统通过电池巡查模块对蓄电池电压进行控制管理,输出电流出现比较微弱的情况时,电池容量若是存在破损或者是漏液等现象,此时,电池巡检仪将会发出报警信号,提示存在安全隐患。维护人员接收到信号之后,第一时间开展维护工作检查蓄电池的表层是否被内层电池溶液腐蚀,是否存在漏电,电池连接片是否存在松动,蓄电池是否保持干燥清洁的状态等,均一一进行详细检查。蓄电池内部结构不仅复杂,而且十分脆弱,维护人员在维护过程中要十分谨慎,避免由于操作不当造成安全事故,蓄电池维护中倍加注意以下几个问题,首先是不可将旧电池与新电池混合使用;其次,进行蓄电池的清理工作,需要采用专门的清洗液清洗;再者,蓄电池充电、放电均需要保持在允许的范围之内,一般情况下,在蓄电池完全放电两小时内,就需要进行充电;最后,不可使用已经腐蚀的蓄电池,并且定期检查蓄电池是否存在腐蚀现象,一旦存在腐蚀现象,立马进行更换。另外,还需要重视各个组件的监测工作,在变电站直流系统中,各个要素都时刻处于监测的状态之下,一旦系统设备出现异常现象,此时警告信号指示灯就会发出信号,维护人员受到信号后第一时间赶到维修现象开展维修工作。 2.3日常维护 直流系统日常维护可结合变电站设备巡视周期开展。日常巡视维护工作主要有:检查运行设备系统上各装置运行情况,有无报警、直

直流系统安全运行常识

编号:SY-AQ-02230 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 直流系统安全运行常识 Common sense of safe operation of DC system

直流系统安全运行常识 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 在发电厂中,供给控制、保护、自动装置、事故照明、汽轮机直流油泵等的用电,要求有可靠的直流电源。由于蓄电池是一种独立的化学电源,它能把电能转化为化学能储存起来,当发电厂内发生任何事故时,甚至在交流电源全部停电的情况下,都能保证直流系统中的用电设备可靠地工作,即蓄电池能将储存的化学能转化为电能送出,因此,以蓄电池为主体的直流系统对发电厂的安全发供电是很重要的。蓄电池直流系统的常见的事故有直流母线电压低或高、直流系统接地等,在处理时应注意以下几点。 1.直流母线电压低或电压高 在直流系统运行中,若出现母线电压低的信号时,值班人员应立即检查原因并消除。检查浮充电流是否正常,检查直流负荷是否突然增大等,若属发生事故,直流负荷突然增大时,应迅速调整放电调压器的触头,使母线电压保持在规定值。

当出现母线电压高的信号时,应降低浮充电流,使母线电压恢复正常。 2.直流系统接地 直流系统发生一点接地后,在同一极的另一地点发生接地或另一极的一点发生接地时,就构成两点接地短路,这将造成信号装置、继电保护或断路器等的误动作,从而使发电厂的正常生产遭到破坏。因此当直流系统发生一点接地时,应迅速寻找,尽快消除,防止发展成为两点接地故障。直流系统接地寻找的一般原则为: (1)对不重要的直流电源馈线,采取瞬停法寻找。即拉开某一馈线的隔离开关,再迅速合上,并注意接地现象是否瞬时消失。若未消失过,依次继续选择。 (2)对于重要直流电源馈线或采用先接通切断的电源开关时,应考虑接地是否转移。若接地现象已转移到另一直流母线系统,则为该馈线接地。 这里填写您的公司名字

直流系统运行与维护的误区!千万要注意!

直流系统运行与维护的误区!千万要注意! 动力,是变电站二次系统的心脏。 直流系统主要由充电装置、控制单元、直流馈电单元、监测单元、蓄电池组成,其中最主要设备就是充电装置和蓄电池组。在变电站的日常运行与维护中需充分认识存在的问题,排除给工作带来不应有的弊端。接下来我们浅析直流系统运行中的几个误区,以便不断完善直流系统运行与维护的经验。 直流系统运行不用维护安全可靠、技术先进、降低造价是当前无人值班变电站的发展方向。形成变电站设计模式多样并存,从常规站到无人值班,设备更新过程有先后,设备的先进程度不断提高。在一、二次设备众多的变电站,很多技术人员都只重视变电站继电保护的配置、投退及继电保护、控制等二次回路的完好性,却忽视了为继电保护、控制提供能量的直流系统。平时维护一般也只进行简单的蓄电池输出电压测试和绝缘监测。实际运行工作中直流系统导致运行异常的现象不时出现,根据网络电压变化,阶段性及时调整输出的浮充、均充电压,以免电压异常而影响电池的寿命。免维护阀控式密封铅酸蓄电池,已成为当前直流系统的主要元件,其免维护一词又给使用者带来认识上的误区,导致使用者放松蓄电池的日常维护管理。在思想认识上淡化直流系统的维护,是导致直流系统非正常运行的主要原因。其实免维护阀控铅酸蓄电池并不是不要管理与维护,电池的变化是一个渐进和积累的过程,为保证电池使用良好,要检测其单体和电池组的电压、电池外壳和极柱的温度、

电池的壳盖有无变形和渗液、极柱、安全阀周围是否有渗液和酸雾逸出,并重新拧紧连接处螺钉(一次/半年)。 增加蓄电池数量以保证电压蓄电池个数的选择是按正常浮充的运行方式来保证直流母线电压的105%。12V单体蓄电池的浮充电压在13.5V 左右,一般220V直流系统的电压要求在231V,个数选择17个,其浮充电压在230V,已能基本满足要求。而在直流系统维护工作不到位的站所,故障时蓄电池组的端电压下降快,无法满足故障处理要求。为保证断路器及其他设备的动作电压在185V以上的基准,不抓蓄电池维护,而是通过增加蓄电池选择个数来达到目的。这样,18个电池浮充电压达243V,19个电池浮充电压达257V,均充电压达270V,使直流系统中的高频开关充电模块及调压链模块等其他设施就经常超负载,超电压运行,反而减少了其工作寿命,造成恶性循环。 选择大容量单套电源高频开关电源模块具有体积小,质量轻、技术指标先进,效率高等优势已成为当前直流系统电源的主导。型号上能满足各类用户的需要,有多种电流输出规格,且无明显价格差异,在分期的变电站建设中,为保证直流系统的正常扩容,而按大容量选择。随着无人值班变电站模式的推广,直流系统的设计、运行、维护即出现新的问题,由于无人值班变电站现场监测设施的创新,及各类高科技设备的投入使用,直流负荷使用明显减少,而且直流系统中的高频开关电源的模块化组网选用n+1冗余,可叠加输出,并机充电本身就考虑了其容量扩充,配置自如的特点。选择单套充电模块电流为0.1C10/n即可,如选择过大,则极易引起蓄电池过充而失水,使蓄电池失效,同时在正常情况下,经

直流系统常见接线方式

直流系统常见接线方式 直流系统常用接线包括: 直流电源系统接线 直流馈线接线 直流电源系统常用接线方式 直流系统电源接线应根据电力工程的规模和电源系统的容量确定。按照各类容量的发电厂和各种电压等级的变电所的要求,直流系统主要有以下几种接线方式。 一组充电机一组蓄电池单母线接线 特点: 接线简单、清晰、可靠。

一套充电机接至直流母线上,所以蓄电池浮充电、均衡充电以及核对性放电都必须通过直流母线进行,当蓄电池要求定期进行核对性充放电或均衡充电而充电电压较高,无法满足直流负荷要求时,不能采用这种接线。 适用范围: 适用于110kV以下小型变(配)电所和小容量发电厂,以及大容量发电厂中某些辅助车间。 对电压波动范围要求不严格的直流负荷,不要求进行核对性充放电和均衡充电电压较低,能满足直流负荷要求的阀控型密封铅酸蓄电池组。 二组充电机一组蓄电池单母分段接线

蓄电池经分段开关接至两端母线,二套充电机分别接至两段母线。 分段开关设保护元件,限制故障范围,提高安全可靠性。 适用范围: 适用于110kV以下小型变(配)电所和小容量发电厂,以及 大容量发电厂中某些辅助车间。 对电压波动范围要求不严格的直流负荷。 不要求进行核对性充放电和均衡充电电压较低的蓄电池,如阀控型密封铅酸蓄电池组。 二组充电机二组蓄电池双母接线

整个系统由二套单电源配置和单母线接线组成,两段母线间设分段隔离开关,正常两套电源各自独立运行,安全可靠性高。 与一组电池配置不同,充电装置采用浮充、均充以及核对性充放电的双向接线,运行灵活性高。 适用范围: 适用于500kV以下大、中型变电所和大、中型容量发电厂。 负荷对直流母线电压的要求和对运行方式的要求不受限制。 三组充电机二组蓄电池双母接线 特点:

直流系统运行与维护的误区正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 直流系统运行与维护的误 区正式版

直流系统运行与维护的误区正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 直流系统为继电保护、自动装置和断路器的正常动作提供动力,是变电站二次系统的“心脏”。 直流系统主要由充电装置、控制单元、直流馈电单元、监测单元、蓄电池组成,其中最主要设备就是充电装置和蓄电池组。在变电站的日常运行与维护中需充分认识存在的问题,排除给工作带来不应有的弊端。根据笔者的经验,浅析直流系统运行中的几个误区,以便不断完善直流系统运行与维护的经验。 1 直流系统运行不用维护

安全可靠、技术先进、降低造价是当前无人值班变电站的发展方向。形成变电站设计模式多样并存,从常规站到无人值班,设备更新过程有先后,设备的先进程度不断提高。在一、二次设备众多的变电站,很多技术人员都只重视变电站继电保护的配置、投退及继电保护、控制等二次回路的完好性,却忽视了为继电保护、控制提供能量的直流系统。平时维护一般也只进行简单的蓄电池输出电压测试和绝缘监测。实际运行工作中直流系统导致运行异常的现象不时出现,根据网络电压变化,阶段性及时调整输出的浮充、均充电压,以免电压异常而影响电池的寿命。免维护阀控式密封铅酸蓄电池,已成为当前

直流电源系统运行规范办法

工作行为规范系列 直流电源系统运行规范办 法 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-55420直流电源系统运行规范办法 DC power system operation specifications 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 目录第一章总则1 第二章引用标准1 第三章设备验收1 第四章设备运行维护管理5 第五章蓄电池的运行及维护6 第六章充电装置的运行及维护10 第七章微机监控装置的运行及维护11 第八章直流系统巡视检查项目11 第九章事故和故障处理预案12 第十章技术培训要求14 第十一章设备技术管理15 第十二章备品备件管理16 第十三章直流电源系统设备更新改造和报废16

直流电源系统运行规范编制说明17 第一章总则 第一条为了规范直流电源系统的运行管理,促进发电厂、变电站(换流站、串补站、通信站)直流系统运行管理水平的提高,特制定本规范。 第二条本规范依据国家、行业的有关标准、规程和规范并结合近年来国家电网公司输变电设备评估分析、生产运行情况分析以及设备运行经验而制定的。 第三条本规范对直流电源系统设备验收、运行维护、巡视检查、缺陷及异常处理、技术管理、培训等方面提出了具体要求。 第四条本规范适用于国家电网公司系统所属单位直流电源系统的运行管理工作。 第五条各网省公司可根据本规范,结合本地区实际情况制定相应的实施细则。 第二章引用标准 第六条以下为本规范引用的标准、规程和导则,但不限于此。

GB/T13337.1-1991固定型防酸隔爆式铅酸蓄电池订货技术条件 GB50172-1992电气安装工程蓄电池施工及验收规范 DL/T5044-1995火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定 DL/T637-1997阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 DL/T459-2000电力系统直流电源柜订货技术条件 DL/T724-2000电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程 国家电网公司《电力生产设备评估管理办法》 国家电网公司《变电站管理规范》(试行) 国家电网公司《直流电源系统技术标准》 国家电网公司《直流电源系统技术监督规定》 国家电网公司《预防直流电源系统事故措施》 国家电网公司《直流电源系统检修规范》 第三章设备验收 第七条交接验收 当直流电源系统设备安装调试完毕后,应进行投运前的

直流系统的组成及作用

直流系统的组成及作用 一、二期直流系统组成及运行方式 1、直流系统组成 1.1 直流系统由220V动力直流和110V控制直流两个独立的系统组成。220V 直流系统每台机一段母线,110V直流系统每台机两段母线。 1.2 220V直流系统每段设置一套工作充电器,一组蓄电池组。另设一套切换的备用充电器,两台机公用。工作充电器只做为蓄电池正常浮充时使用,备用充电器既可做为蓄电池正常浮充时使用,也可做为蓄电池充、放电时使用。 1.3 110V直流系统每段设置一套工作充电器,一组蓄电池组。每台机另设一套可切换的备用充电器,两段直流系统公用。 1.4 220V蓄电池组由104只蓄电池组成,110V蓄电池组由52只蓄电池组成。 1.5 每台机110V直流系统每段设有双投母联开关,两组蓄电池互为备用。 1.6 220V直流系统每段设有双投母联开关,两台机蓄电池组互为备用。 2、直流系统运行方式 2.1正常运行时,220V、110V蓄电池组自带本段直流母线运行,蓄电池出口开关在合位,各段母线联络开关均在“池联”位置。工作充电器运行,浮充蓄电池组。 2.2直流系统备用充电器处在备用状态,备用充电器交流侧开关在开位,保安段至备用充电器交流电源开关在合位,交流电源电缆充电备用,备用充电器直流侧各开关均在开位。 2.3110V直流主馈线屏至各直流分屏#1、2电源开关在合位,在直流分屏处开环。 正常运行时#1直流分屏由#1电源带;#2直流分屏由#2电源带。 2.4双电源负荷,正常为开环运行,一侧电源电缆充电备用,在就地盘处开环。2.5蓄电池组因故退出运行时,110V直流母线切换为另一组蓄电池带,220V直流母线切换为另一台机组蓄电池带,该母线联络开关切至“母联”位置。2.6正常运行时,110V、220V直流母线电压维持在(2.23V±0.02V)×蓄电池只数。 2.7220V和110V直流系统工作充电器故障,投入备用充电器。 2.8蓄电池组进行大充、放电时,蓄电池组退出运行,由备用充电器进行大充电。 二、充电器的工作原理及操作 充电机规范:

DLT电力系统用蓄电池直流电源装置运行维护规程

D L T电力系统用蓄电池直流电源装置运行维护 规程 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

DL/T724-2000电力系统用蓄电池直流电源装置 运行与维护技术规程 1 范围 本标准规定了电力系统用蓄电池直流电源装置(包括蓄电池、充电装置、微机监控器)运行与维护的技术要求和技术参数,适用于电力系统各部门直流电源的运行和维护。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示的版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/ 蓄电池名词术语 GB/ 电工术语电力电子技术 DL/T459-2000 电力系统直流电源柜订货技术条件 3 名词术语 名词术语除按引用标准GB/及GB/中的规定外,再增补以下名词术语: 初充电 新的蓄电池在交付使用前,为完全达到荷电状态所进行的第一次充电。初充电的工作程序应参照制造厂家说明书进行。 恒流充电 充电电流在充电电压范围内,维持在恒定值的充电。

均衡充电 为补偿蓄电池在使用过程中产生的电压不均现象,使其恢复到规定的范围内而进行的充电。 恒流限压充电 先以恒流方式进行充电,当蓄电池组电压上升到限压值时,充电装置自动转换为限压充电,至到充电完毕。 浮充电 在充电装置的直流输出端始终并接着蓄电池和负载,以恒压充电方式工作。正常运行时充电装置在承担经常性负荷的同时向蓄电池补充充电,以补偿蓄电池的自放电,使蓄电池组以满容量的状态处于备用。补充充电 蓄电池在存放中,由于自放电,容量逐渐减少,甚至于损坏,按厂家说明书,需定期进行的充电。 恒流放电 蓄电池在放电过程中,放电电流值始终保持恒定不变,直放到规定的终止电压为止。 容量试验(蓄电池) 新安装的蓄电池组,按规定的恒定电流进行充电,将蓄电池充满容量后,按规定的恒 定电流进行放电,当其中一个蓄电池放至终止电压时为止,按以下公式进行容量计算: C=Ift(Ah)

高压直流输电

高压直流输电 一、高压直流输电系统(HVDC)概述 众所周知,电的发展首先是从直流开始的,但很快就被交流电所取代,并且在相当长的一段时间内,在发电、输电和用电各个领域,都是交流电一统天下的格局。 HVDC技术是从20世纪50年代开始得到应用的。经过半个世纪的发展,HVDC技术的应用取得了长足的进步。据不完全统计,目前包括在建工程在内,世界上己有近百个HVDC 工程,遍布5大洲20多个国家。其中,瑞典在1954年建成投运的哥特兰(Gotland)岛HVDC 工程(20MW,100kV,90km海底电缆)是世界上第一个商业化的HVDC工程,由阿西亚公司(ASEA,今ABB集团)完成;拥有最高电压(±600kV)和最大输送容量(2 x 3150MW)的HVDC工程为巴西伊泰普(Itaipu)工程;输送距离最长(1700km)的HVDC 工程为南非英加——沙巴(1nga2Shaba)工程;电流最大的HVDC工程在我国:如三常、三广和贵广HVDC工程,额定直流电流均为3000A。HVDC的发达地区在欧洲和北美,ABB和西门子等公司拥有最先进的HVDC技术,美国是HVDC工程最多的国家。 HVDC在我国是从20世纪80年代末开始应用的,起步虽然较晚,但发展很快。目前包括在建工程在内,总输送容量已达18000MW以上,总输送距离超过7000km,该两项指标均已成为世界第一。我国第一个HVDC工程是浙江舟山HVDC工程(为工业试验性工程),葛沪HVDC工程是我国第一个远距离大容量HVDC工程,三常HVDC工程是我国第一个输送容量最大(3000MW)的HVDC工程,灵宝(河南省灵宝县)背靠背HVDC工程是我国第一个背靠背HVDC工程。我国已投运的HVDC工程见表1。 表1我国已投运的HVDC工程 另外,2010年前后建成投运的HVDC工程有四川德阳——陕西宝鸡(1800 MW、±500 kV,550km)、宁夏银南——天津东(3000MW、±500kV,1200km)等;至2020年前后,还计划建设云南昆明——广东增城、金沙江水电基地一华中和华东HVDC工程以及东北——华北、华北——华中、华中——南方背靠背HVDC工程等十几个HVDC工程。 我国关于直流输电技术的研究工作,50年代就开始起步。目前,我国己经有多条直流线路投入运行,这些直流输电工程的投运标志着我国的直流输电技术有了显著的提高和发展。随着三峡工程的兴建和贯彻中央“西电东送”的发展战我国将陆续兴建一批超高压、大容量、远距离直流输电工程和交直流并联输电工程。此外,在这些新建工程中还将采用直流输电的新技术。随着我国直流输电技术的日益完善,输电设备价格的下降和可靠性的提高,以及运行管理经验的不断积累,直流输电必将得到更快的发展和大量的应用标志着我国的直

预防直流电源系统事故措施

预防直流电源系统事故措施 1 总则 1.1为了提高直流电源系统的运行可靠性和运行管理水平,防止由其引发或扩大电网事故,特制定本预防措施。 1.2本措施是依据国家有关标准、规程和规范并结合设备运行和检修经验而制定的。 1.3本措施针对直流电源系统设备在运行中容易导致典型、频繁出现的事故(障碍)等环节提出了具体的预防措施。 1.4本措施适用于中电投某风电场直流电源装置的管理。通信、自动化等专业所使用的专用直流电源装置的管理可参照执行。 2 引用标准 以下为设备设计、制造及试验所应遵循的国家、行业和企业的标准及规范,但不仅限于此: DL/T459-2000 电力系统直流电源柜订货技术条件 DL/T637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 DL/T720-2000 电力系统继电保护柜、屏通用技术条件 DL/T724-2000 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护规程 DL/T781-2001 电力用高频开关整流模块 DL/T5044-2004 火力发电厂、风电场直流系统设计技术规定 DL/T5120-2000 小型电力工程直流系统设计规程 变电站管理规范(试行)(国家电网生[2003]387号)

直流电源系统技术规范(国家电网生[2004]634号) 3 管理规定 3.1组织管理 3.1.1各生产技术职能管理部门应设专职或兼职工程师,负责所辖风电场直流电源装置的运行监督和管理工作。组织贯彻国家行业及上级有关直流电源装置的技术标准、规程、规定和预防事故措施,定期组织对本区域直流电源系统进行技术分析和评估,并不断完善本地区直流电源装置的技术规范。 3.1.2应建立三级直流电源装置技术监督网。 3.1.3各所站的负责人负责直流电源装置运行管理监督工作。贯彻执行有关直流电源装置的技术标准、规程、规定和预防事故措施。定期组织对直流电源系统的运行分析、设备评估;经常开展有关直流电源系统的技术分析究。参加本单位有关事故调查,不断完善和修订本单位直流电源系统预防事故措施和技术规范,并监督贯彻与实施。 3.2技术管理 3.2.1直流电源装置出厂应提供产品安装使用说明书、图纸、试验报告、产品合格证等资料;蓄电池组还应提供充放电曲线和内阻值。 3.2.2运行单位必须建立直流电源装置的技术档案,从设计选型、方案审查、设备监造、安装试验、交接验收、运行维护、技术资料等各个环节抓起,作好设备全过程管理。

运行题库直流系统)

直流系统 一、填空题:(10题) 1、直流系统由蓄电池、充电装置、直流回路、直流负载等四部分组成。 2、直流系统负荷可分为经常性负荷、短时负荷、事故负荷。 3、蓄电池的充电方式有:浮充充电、恒压充电、恒压限流充电、恒流充电、智能充电等。 4、蓄电池是一种储能设备,它能把电能转变为化学能储存起来;使用时,又把化学能转变为电能,通过外电路释放出来。 5、蓄电池在电厂中作为控制和保护的直流电源,具有电压稳定,供电可靠等优点。 6、蓄电池放电容量的大小与放电电流的大小和电解液温度有关。 7、直流母线并列前,必须检查两组母线电压一致,正、负极性相同。 8、铅酸蓄电池在充电过程中,正极板有氧气析出,在负极板有氢气析出。 9、查找直流接地时天气不好时先拉户外负荷。 10、直流母线发生接地时应询问相关专业有无启、停设备。 二、选择题:(10题)

1.蓄电池容量用( B )表示。 A、放电功率与放电时间的乘积; B、放电电流与放电时间的乘积; C、充电功率与时间的乘积; D、充电电流与电压的乘积。 2.新安装或大修后的铅酸蓄电池进行放电容量试验的目的是为了确定其( B )。 A、额定容量; B、实际容量; C、终止电压; D、放电电流。 3.在寻找直流系统接地时,应使用( C )。 A、兆欧表; B、低内阻电压表; C、高内阻电压表; D、验电笔。 4.蓄电池浮充电运行,如果直流母线电压下降,超过许可范围时,则应 ( C )恢复电压。 A、切断部分直流负载; B、增加蓄电池投入的个数; C、增加浮充电流; D、减小浮充电流。 5.全密封免维护酸性蓄电池在正常浮充条件下,可( A )均衡充电。 A、不进行; B、进行; C、延时进行; D无明确规定。 6.阀控式密封免维护铅酸蓄电池浮充电应采用( D )充电法。 A、半恒流; B、恒流; C、恒压; D、恒压限流。 7.直流系统单极接地运行时间不能超过( B )。 A、1小时; B、2小时; C、3小时; D、4小时。 8.直流系统接地时,对于断路器合闸电源回路,可采用( A )寻找接地点。 A、瞬间停电法; B、转移负荷法; C、分网法; D、任意方法。 9.直流系统发生两点接地,将会使断路器( C )。 A、拒动; B、误动作; C、误动或拒动; D、烧毁。