大唐国际职业技能(继电保护工)竞赛理论试卷(B )

第 1 页 共 7 页

一、判断题(共15分,每题0.5分,正确打“√”,错误打“×”)

1:在中性点不接地系统中,如果忽略电容电流,发生单相接地时,系统一定不会有零序电流。( ) 2:大接地电流系统中接地短路时,系统零序电流的分布与中性点接地点的多少有关,而与其位置无关。( )

3:由于互感的作用,平行双回线外部发生接地故障时,该双回线中流过的零序电流要比无互感时小。( )

4:线路出现断相,当断相点纵向零序阻抗大于纵向正序阻抗时,单相断相零序电流小于负序电流。( )

5:BC 相金属性短路时,故障点的边界条件为 IKA=0;UKB=0;UKC=0。( )

6:规程规定线路的电流III 段保护在其线路末端保证1.5以上的灵敏度。( ) 7:电力设备由一种运行方式转为另一种运行方式的操作过程中,被操作的有关设备应在保护范围内,且所有保护装置不允许失去选择性。( ) 8:对只有两回线和一台变压器的变电所,当该变压器退出运行时,可以不更改两侧线路保护定值,此时,不要求两回线相互之间的整定配合有选择性。( ) 9:装于Y/ 接线变压器高压侧的过电流保护,在低电压侧两相短路,采用三相三继电器的接线方式比两相两继电器的接线方式灵敏度高。( )

10:220kV 及以上电压等级变压器配置两套独立完整的保护(含非电量保护),以满足双重化原则。( )

11:双卷变压器的差动保护已按稳态10%误差原则整定,这样,除非两侧流变的稳态变比误差都不超过10%,否则,保护在外部短路时的误动作将难以避免。

12:如确认瓦斯保护本身故障,瓦斯继电器有缺陷或二次回路绝缘不良时,值班人员应将跳闸连片断开(包括差动保护压板),以防误动,并报告调度值班员。( )

13:发电机定子单相绕组在中性点附近接地时,机端三次谐波电压大于中性点三次谐波电压。( )

14:发电机机端定子绕组接地,对发电机的危害比其它位置接地危害要大,这是因为机端定子绕组接地流过接地点的故障电流及非故障相对地电压的升高,比其它位置接地时均大。( ) 15:发电机中性点处发生单相接地时,机端的零序电压为0V 。( )

16:发电机内部或外部发生单相接地故障时,一次系统出现对地零序电压3Uo ,此时发电机中性点电位也会升高至Uo 。( )

17:阻抗继电器的整定范围超出本线路,由于对侧母线上电源的助增作用,使得感受阻抗变小,造成超越。( )

18:距离保护中,故障点过渡电阻的存在,有时会使阻抗继电器的测量阻抗增大,也就是说保

护范围会伸长。( )

19:为使接地距离保护的测量阻抗能正确反映故障点到保护安装处的距离应引入补偿系数K=(Z0-Z1)/3Z0。( ) 20:三相重合闸后加速和单相重合闸的后加速,应加速对线路末端故障有足够灵敏度的保护段。如果躲不开后合侧断路器合闸时三相不同期产生的零序电流,则两侧的后加速保护在整个重合闸周期中均应带0.1S 延时。( )

21:I0、I2a 比相的选相元件,当落入C 区时,可能

AB 相故障。

22:母联电流相位比较式母线差动保护当母联断路器和母联断路器的电流互感器之间发生故障时将会切除非故障母线,而故障母线反而不能切除( )。

23:为保证人身安全和减小干扰,电压互感器二次侧的接地点应设在开关站就地。( ) 24:开关防跳回路如果出现问题,有可能会引起系统稳定破坏事故( ) 25:BC 相金属性短路时,故障点的边界条件为 IKA=0;UKB=0;UKC=0。( )

26:对于传送大功率的输电线路保护,一般宜于强调可信赖性;而对于其它线路保护,则往往宜于强调安全性。( )

27:电压互感器其内阻抗较大,电流互感器其内阻抗较小。( ) 28:相对于变压器容量而言,大容量变压器的励磁涌流大于小容量变压器的励磁涌流。( ) 29:利用系统侧的电压和发电机组侧的电压进行假同期试验,可检查同期回路交流电压接线的正确性。( )

30:一般来说,高低压电磁环网运行可以给变电站提供多路电源,提高对用户供电的可靠性,因此应尽可能采用这种运行方式。( ) -------------------------------------------

密--------------------------------------------

封--------------------------------------------

线------------------------------------------------

姓名 参赛证号 单位:

大唐国际职业技能(继电保护工)竞赛理论试卷(B )

第 2 页 共 7 页

二、选择题(共25分,其中1-30题为单选,每题只有一个正确答案,每题0.5分,共15分;31-40题为多选,每题至少有两个正确答案,错选或漏选均不得分,每题1分,共10分) 1:对于一个电路(),利于回路电压法求解。

A 、支路数小于网孔数

B 、支路数小于节点数

C 、支路数等于节点数

D 、支路数大于网孔数

2:交流放大电路的输出端接有负载电阻RL 时,在相同的输入电压作用下,输出电压的幅值比不接负载电阻RL 时将( )。 A 、减小 B 、增大

C 、不变

D 、不定

3:在我国大接地电流系统与小电流接地系统划分标准是依据X0/X1的值,( )的系统属于大接地电流系统。

A 、大于4~5

B 、小于 3~4

C 、小于或等于4~5

4:如果三相输电线路的自感阻抗为ZL ,互感阻抗为ZM ,则正确的等式是( )。

A 、Z0=ZL+2ZM

B 、Z1=ZL+2ZM

C 、Z0=ZL-ZM

5:当故障点( )时,单相接地故障零序电流大于两相短路接地故障零序电流。

A 、综合零序阻抗小于正序阻抗

B 、综合零序阻抗大于正序阻抗

C 、综合零序阻抗小于总阻抗

6:为保证接地后备最后一段保护可靠地有选择性地切除故障, 220kV 线路接地电阻最大按( )考虑。

A 、 100Ω

B 、200Ω

C 、300Ω

7:零序电流保护在常见运行方式下,在220~500kV 的200km 线路末段金属性短路时的灵敏度应大于( )。

A 、1.5

B 、1.4

C 、1.3

8:配置单相重合闸的线路发生瞬时单相接地故障时,由于重合闸原因误跳三相,但又三相重合成功,重合闸应如何评价( )。

A 、不评价

B 、正确动作1次,误动1次

C 、不正确动作1次

D 、不正确动作2次

9:因负荷过切引起恢复时的系统频率过调,其最大值应不超过( ),并必须与运行中机组的过频率保护相协调,并留有一定裕度。

A 、49Hz

B 、49.5Hz

C 、50.5Hz

D 、51Hz

10:在三相对称故障时,计算电流互感器的二次负载,三角形接线是星形接线的( )。

A 、2倍

B 、3倍

C 、3倍

11:以下关于变压器保护说法正确的是( )。

A 、由自耦变压器高、中压及公共绕组三侧电流构成的分相电流差动保护无需采取防止

励磁涌流的专门措施

B 、自耦变压器的零序电流保护应接入中性点引出线电流互感器的二次电流

C 、330kV 、500kV 变压器,高压侧零序一段应直接动作于断开变压器各侧断路器

12:有一台组别为Y/△-11变压器,在该变压器高、低压侧分别配置A 、C 两相式过电流保护,假设低压侧母线三相短路故障为Id ,高压侧过电流保护定值为Igdz ,低压侧过电流保护定值为Iddz 。高压侧过电流保护灵敏度、高压侧过电流保护对低压侧过电流保护的配合系数、接线系

数分别为( )。

A 、(Id/Igdz ,0.85,0.58)

B 、(Id/2Igdz ,1.15,1.732)

C 、(2Id/Igdz ,1.15,1.16)

D 、(Iddz/2Igdz ,1.15,1.16)

13:机端电压为18000V 的30万千瓦汽轮发电机的允许接地电流最大为( )。

A 、1安培

B 、3安培

C 、4安培。

14:失磁保护装置中,转子电压闭锁元件一般整定为空载励磁电压的( )。

A 、 75%

B 、 80%

C 、 85%

15:突变量方向元件的原理是利用( )

A 、正向故障时△U/△I =ZL+ZSN ,反向故障时△U/△I=-ZSM

B 、正向故障时△U/△I =ZL+ZSN ,反向故障时△U/△I=-ZSN

C 、正向故障时△U/△I =-ZSN ,反向故障时△U/△I= ZL+ZSM

D 、正向故障时△U/△I =-ZSM ,反向故障时△U/△I= ZL+ZSM

16:闭锁式纵联保护跳闸的必要条件是( )。

A 、正方向元件动作,反方向元件不动作,没有收到过闭锁信号

B 、正方向元件动作,反方向元件不动作,收到闭锁信号而后信号又消失

C 、正、反方向元件均动作,没有收到过闭锁信号

D 、正方向元件不动作,收到闭锁信号而后信号又消失

17:相间距离保护测量组件一般均采用( )接线方式。

A 、-30°

B 、0

C 、60°

D 、90

18:下列阻抗继电器,其测量阻抗受过渡电阻影响最大的是( )。

A 、方向阻抗继电器

B 、带偏移特性的阻抗继电器

C 、四边形阻抗继电器

19:双侧电源线路上发生经过渡电阻接地,流过保护装置电流与流过过渡电阻电流的相位( )。

A 、同相

B 、不同相

C 、不定

20:某一非平行线路与两条平行线相邻,该线路的距离保护正方向在相邻平行线中点故障时不会动作,在相邻平行线末端故障时( )

A 、可能动可能不动

B 、能动

C 、不动

21:四统一设计的距离保护使用的防失压误动方法:( )。

A 、断线闭锁装置切断操作正电源

B 、装设快速开关,并联切操作电源

C 、整组以电流起动及断线闭锁起动总闭锁

22:距离保护失去电压或装置“总闭锁”动作信号发出后,应( )。

A 、立即通知保护人员现场处理

B 、停用距离保护

C 、等候处理

23:反应稳态量原理的相间距离保护,在Ⅰ段保护范围内发生单相故障,0.3s 之后,发展成三相故障,此时由距离保护( )切除故障。

A 、Ⅰ段 B、Ⅱ段 C 、Ⅲ段

24:220-500kV 线路分相操作断路器使用单相重合闸,要求断路器三相合闸不同期时间不大于( )。

A 、1ms

B 、5ms

C 、10ms

25:综合重合闸中阻抗选相元件整定10欧,其零序补偿系统K=0.67,从A-N 通入1A 电流调整动作阻抗。最高的动作电压为:( )。

A 、10V

B 、20V

C 、16.7V

D 、12V

姓名 参赛证号 单位:

-------------------------------------------

密--------------------------------------------

封--------------------------------------------

线------------------------------------------------

大唐国际职业技能(继电保护工)竞赛理论试卷(B )

第 3 页 共 7 页

26:某双侧电源线路,采用单相重合闸方式运行,M 侧I03动作时间为1.5s ,N 侧I03动作时间为2s ,考虑两侧保护均瞬时动作时,两侧重合闸时间均整定为0.7s ,若双高频保护退出运行,两侧重合闸时间应整定为( )(注:I03为有足够灵敏度的延时段)。

A 、M 侧2.7s ,N 侧2.2s

B 、M 侧2.2s ,N 侧2.7s

C 、M 侧2.7s ,N 侧3.2s

27:输电线路零序电流保护Ⅱ段的定值应躲过非全相运行最大零序电流且( )。

A 、在单相重合闸过程中不动作,经重合闸R 端子跳闸

B 、在单相重合闸过程中动作,经重合闸R 端子跳闸

C 、在单相重合闸过程中不动作,经重合闸N 端子跳闸

D 、在单相重合闸过程中动作,经重合闸N 端子跳闸

28:校核母差保护电流互感器的10%误差曲线时,计算电流倍数最大的情况是元件( )。

A 、对侧无电源

B 、对侧有电源

C 、都一样

29:对一母差保护进行向量检查,所需接入母差的三组电流已全部接入。以该母线PT 的UA 为基准,测得UA 超前所接3组电流IA1、IA2、IA3(均为极性端接入)的角度依次为10°、170°和220°。下列叙述中正确的是:( )

A 、该母差保护A 相电流回路向量正确

B 、该母差保护A 相电流回路向量错误

C 、该母差保护A 相电流回路向量是否正确不能判定

30:为了从时间上判别断路器失灵故障的存在,失灵保护动作时间的整定原则为( )。

A 、大于故障元件的保护动作时间和断路器跳闸时间之和

B 、大于故障元件的断路器跳闸时间和保护返回时间之和

C 、大于故障元件的保护动作时间和返回时间之和

31:变电所二次回路干扰的种类,可以分( ) A.50Hz 干扰; B.高频干扰;

C.雷电引起的干扰;

D.控制回路产生的干扰;

E.高能辐射设备引起的干扰。

32:220kV 大接地电流系统中带负荷电流某线路断开一相,其余线路全相运行,下列正确的是( )

A.非全相线路中有负序电流,全相运行线路中无负序电流

B.非全相线路、全相运行线路中均有负序电流

C.非全相线路中的负序电流大于全相运行线路中的负序电流

D.非全相线路中有零序电流

33:电力系统短路时,电流互感器饱和是需要时间的,这饱和时间与下列因素有关的式( ) A.电流互感器剩磁愈大,饱和时间愈长

B.二次负载阻抗减小,可增长饱和时间

C.饱和时间受短路故障时电压初始角影响

D.饱和时间受一次回路时间常数影响

34:对解决线路高阻接地故障的切除问题,可以选择________

A .分相电流差动保护 B. 高频距离保护 C .高频零序保护 D. 零序电流保护

35:Y0/△—11接线升压变压器,变比为1,不计负荷电流情况下,Y0侧单相接地时,则△侧三相电流为( )

A .最小相电流为0

B. 最大相电流等于Y0侧故障相电流的1/√3

C .最大相电流等于Y0侧故障相电流

D. 最大相电流等于Y0侧故障相电流的2/3

36:微机保护的常用基本算法有( )

A .半周积分法

B .采样和导数算法

C .傅里叶算法 D. 微分方程算法

37:下列情况中出现3次谐波的是( )。

A . TA 稳态饱和时二次电流中有3次谐波

B . TA 暂态饱和时二次电流中有3次谐波

C .发电机过励磁时差动电流中有3次谐波 D. 变压器过励磁时差动电流中有3次谐波

38:220千伏降压变在重载时发生高压侧开关非全相,影响的保护有( )。 A.对侧线路零序过流保护可能动作

B.本站母差保护的零序电压闭锁元件可能动作

C.系统内发电机负序过流保护可能动作

D.变压器中性点零流保护可能动作

39:大电流接地系统中终端变电所的变压器中性点直接接地,在供电该变电所线路上发生单相接地故障,不计负荷电流时,下列正确的是( ) A.线路终端侧有正序、负序、零序电流

B.线路终端侧只有零序电流,没有正序、负序电流

C.线路供电侧有正序、负序电流、零序电流

D.线路供电侧肯定有正序、负序、零序电流

40:对双侧电源供电的线路阻抗继电器,以下哪种叙述是不正确的?

A.受过渡电阻的影响,线路阻抗与系统阻抗之比越小,超越越严重

B.受过渡电阻的影响,线路阻抗与系统阻抗之比越大,超越越严重

C.受过渡电阻的影响,线路阻抗与系统阻抗之比越大,灵敏度越低

D.受过渡电阻的影响,线路阻抗与系统阻抗之比越小,灵敏度越低

三、填空题(共10分,每题1分) 1:高压长距离输电线常常装设串联电容补偿和并联电抗补偿装置,其短路过程中低频分量是由于( )而产生,高频分量是由于( )而产生。

2:自动低频减负荷装置整定计算时的计算依据是:1、考虑( )功率缺额;2、电动机的( )电流大小;3、系统( )保持不变;4、系统平均( )的变化。

3:近后备保护是当( )保护或断路器拒动拒动时,由本线路或设备的( )保护来切除故障以实现的后备保护。远后备保护是当( )保护或断路器拒动时,由( )线路或设备的保护来切除故障以实现的后备保护。

4:测量一路的二次线整体绝缘的测量项目有( )回路对地、电压回路对地、( )回路对地、信号回路对地、正极对( )回路、各回路间等。如需测所有回路对地,应将它们用线连起来测量。测量时应注意的是:⑴断开本路( )电源;⑵断开与其他回路的( );⑶拆除电路的

大唐国际职业技能(继电保护工)竞赛理论试卷(B )

第 4 页 共 7 页

( );⑷测量完毕应恢复原状。

5:如果电流互感器的二次负载阻抗增加很多,超出了所允许的二次负载阻抗时,( ) 的数值就会大大增加,而使铁芯进入( )状态。在这种情况下,一次电流的很大一部分用来提供励磁电流,从而使电流互感器的误差大为增加。

6:假设一台Yd11联结组别的变压器变比为1,其阻抗忽略不计,当d 侧出口发生BC 两相短路时,若短路电流为Ik ,则Y 侧C 相短路电流的大小为( ),A 相和B 相电流的大小( )。 7:发电机在电力系统发生不对称短路时,在( )中就会感应出( )电流。

8:高压线路自动重合闸装置的动作时限应考虑:1、故障点( )时间;2、断路器操作机构的性能;3、保护整组( )时间;4、电力系统( )的要求。 9:比例制动原理的高、中阻抗型母线差动保护的启动元件整定原则是按被保护母线短路故障有足够灵敏度整定,灵敏系数不小于( )。

10:由变压器、电抗器瓦斯保护启动的中间继电器,应采用( )中间继电器,不要求快速动作,以防止( )时误动。

四、问答题(共29分,其中1-3题每题5分;4-5题每题7分,要求答出关键点)

1、 保护采用线路TV 时应注意的问题及解决方法是什么?

答:

2、 简述利用三次谐波100%定子接地保护的原理 答:

3、 怎样理解在220kV 及以上电压等级变电站中.所有用于连接由开关场引入控制室继电保

护设备的电流、电压和直流跳闸等可能由开关场引入干扰电压到基于微电子器件的继电保护设备的二次回路,都应当采用带屏蔽层的控制电缆,且屏蔽屡在开关场和控制室两端同时接地。 答:

-------------------------------------------

密--------------------------------------------

封--------------------------------------------

线------------------------------------------------

姓名 参赛证号: 单位:

大唐国际职业技能(继电保护工)竞赛理论试卷(B )

第 5 页 共 7 页

4、 在整组试验中应着重检查哪些问题?

答:

5、 试述电力系统中线路、变压器、发电机的负序阻抗及线路、变压器的零序阻抗的特点。

答:

五、计算题(共10分,每题5分,要求列出计算公式、依据,得出计算结果) 1、 一台变压器容量为180/180/90MVA ,电压变比为220±8×1.25%/121/10.5kV ,

%5.1321k =-U ,%6.2331k =-U ,%7.73-k2=U ,YN/YN/△接线,高压加压中压开路阻

抗值为64.8Ω,高压开路中压加压阻抗值为6.5Ω,高压加压中压短路阻抗值为36.7Ω,高压短路中压加压阻抗值为3.5Ω。计算短路计算用主变压器正序、零序阻抗参数(标么值)。基准容量MVA 1000=j S ,基准电压为230kV/121kV/10.5kV 。 答:

大唐国际职业技能(继电保护工)竞赛理论试卷(B )

第 6 页 共 7 页

2、 如图所示系统,将所有参数统一归算到100MVA 为基准值的标么值,

已知14.0=*G X ,094.0=*T X ,08.00=*T X ,线路L 的

126.01=X ,且线路的103X X =。(1)试求K 点发生三相短路时,

线路L 和发电机G 的短路电流;(2)试求K 点发生单相接地时,线路

L 短路电流,并画出序网图。

答:

六、识绘图题(共11分, 第1题5分,第2题6分 )

1. 一台接线为Y ,d11的主变压器,其纵差保护TA 的接线为d11,Y ,设差动两侧的等效平衡

系数等于1。在变压器高压作短路试验时,该差动保护误动。对差动保护两侧通道电流的

测量结果是:低压侧三相电流对称,电流值均为5A ,高压侧A I I B A 3

5=

=,C I =5A ,C

I 超前B I 0

150,B I 超前A

I 0

60,请分析验证差动保护误动原因及改正措施。 答:

姓名: 参赛证号: 单位:

-------------------------------------------密--------------------------------------------

封--------------------------------------------

线------------------------------------------------

大唐国际职业技能(继电保护工)竞赛理论试卷(B)

2.联电抗器某保护的动作方程为90°>arg[(3U0+ 3I0×Zb)/(3I0×Zb)]>-90°,最

大灵敏角为+90°,所加电压U为电抗器端部PT的开口三角电压3U0,所加电流I为电抗

器端部CT或中性点CT的零序电流3I0,3I0×Zb在3I0落后3U0时起助动作用,①请画出

该保护在阻抗平面上的动作特性;②在电抗器内外部接地短路和匝间短路时,该保护选用

端部CT和中性点CT的不同情况下,动作行为是否相同?请简要分析比较。

(答题提示:该保护实质为功率方向继电器,分析动作行为时仅需根据电流方向给出选用端部

CT和中性点CT时该保护不同的表现,可以不作定量分析)

答:

第7 页共7 页

继电保护考试试题【B卷答案】

继电保护考试试卷[B] 单位_____________姓名________________ 得分________________ 【本卷说明】: 本卷共9页、五大题,总分100分,考试时间150分钟,闭卷考试。 【考核范围】: 继电保护专业技术、技能、规程规范等。 一、填空题(每空1分,共15分) 1.保护用5P20电流互感器,是指互感器通过短路电流为(20 )倍额定电流时,变比误 差不超过(5% )。 2.总调网管管理的PCM、SDH(不含与线路保护、安稳装置接口的板卡、线缆)、光缆检修, 时间小于( 2小时),受影响的纵联差动保护装置在具备两个运行正常的不同传输路由,或受影响的其它线路纵联保护在具备运行正常的自愈环方式通道时,可以申请不退出。3.相电流差突变量选相元件的几个中间数据,IAB=8.25A,ΔIBC=20.25A,ΔICA=10.27A,据 此判断故障相别(BC )相故障; 4.继电保护所用的电流互感器稳态变比误差不应大于(10% ),而角误差不应超过 (7度)。 5.某开关距离保护Ⅰ段二次定值整定1欧,由于开关电流互感器由原来的600/5改为900/5, 其距离保护Ⅰ段二次定值应整定为( 1.5 )欧。 6.分相电流差动保护是通过架空地线复合光缆OPGW经光电转换,比较线路两侧电流的( 幅 值)和( 相位)来判别故障点范围的。 7.在系统振荡过程中,系统电压最低点叫(振荡中心),位于系统综合阻抗的(1/2 )处。 8.南网调度规程规定保护装置新投入运行或保护装置所接的电流互感器、电压互感器等二次 回路有改动时,应采用(负荷电流)和(工作电压)校验正确后,方可正式投运。9.3/2 开关接线的开关保护退出运行时,原则上应将开关停运。开关保护因更改定值退出运 行,超过(1h )时间以上时该开关应停运。

继电保护试卷(试题、答案)教学文稿

继电保护试卷(试题、 答案)

2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 4.考试结束,试卷、草稿纸一并交回。 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简 答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; ( 密 封 线 内 不 答 题 )

7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一.判断题(每题1分,共15分) 1.电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行 的稳定性。 ( √) 2.继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值 进行比较。( ×) 3.电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动 作。 ( √ ) 4.采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 (×) 5.电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序 分量。 (× ) 6.中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非 故障相对地电容电流之和。 (× ) 7.距离保护接线复杂,可靠性比电流保护高,这是它的主要优点。 (×) 8.长线路的测量阻抗受故障点过渡阻抗的影响比短线路大。 (×) 9.电流比相式母线保护动作判断只与电流的相位有关,而与电流的幅值无关。 (√) 10.对于中性点非直接接地电网,母线保护采用三相式接线。 ( × ) 11.平行线路的一回线检修时,横差方向保护应自动退出工作。 (√ ) 12.相差高频保护能作相邻元件的后备保护。 (×)

继电保护竞赛技能笔试试题答卷及参考答案

河北省电力公司继电保护知识与技能竞赛技能笔试试卷(90分钟,满分80分) 一、填空题(每题1分,共20分) 1、定期检验测量保护交流回路对地绝缘电阻时,应使用1000V摇表,绝缘电阻阻值应大于1兆欧 姆。 2、为加速切除220kV线路电流互感器与断路器之间的故障,纵联差动保护应采取的措施为母差保 护接远跳。 3 4、变电站综合自动化系统中计算机局域网的通讯媒介有两种:光纤和电缆,后者又可以分为同轴5 6 7 8r 9 10 11 12 修正法、GPS控制采样时钟同步法。 13、输电线路光纤电流差动保护单侧传动差动保护,防止误跳对侧开关的措施有:对侧断开保护 出口回路、本侧差动保护采取通道自环的试验方式。 14、直流系统的寄生回路往往在直流系统接地或操作直流保险时暴露出来。 15、当主变压器开关失灵时,微机型母线保护兼失灵保护除应跳开失灵开关所在母线的其它开关 外,还应联跳该主变各侧开关。 16、相-地”制电力载波高频通道由输电线路、高频阻波器、耦合电容器、结合滤波器、高频电缆、 保护间隙、接地刀闸、高频收发信机组成。

17、 电平表实际上也是电压表,它不是以V 为单位而刻度的,而是以dB 为单位刻度的,一般电 平表以1mW 功率在600欧姆上的电压0.775V 为基准值而刻度的。 18、 220kV 电压互感器二次变比是2200。三次变比是3/2200。 19、 按照河北南网继电保护定值管理规定,现场运行人员对继电保护装置的实际整定值与应执行 定值通知单的一致性负责,值班调度员对应执行定值通知单与实际执行定值通知单的一致性负责。 20、 某220kV 变电站为双母线电气主接线,应工程建设需要,扩建1个220kV 线路新间隔,原有 二、1234、一台微机变压器保护用于Yyd 接线的变压器,外部电流互感器全星形接入,微机内部转角。当在高压侧通单相电流和三相对称电流时,(A ) (A )动作值不一样,两者之比是1:3,通单相电流动作值大,三相对称电流动作值小; (B )动作值不一样,两者之比是1:3,通单相电流动作值小,三相对称电流动作值大; (C )动作值一样。 5、杨工程师对一母差保护进行向量检查,所需接入母差的三组电流已全部接入。以该母线PT 的 UA 为基准,测得UA 超前所接3组电流IA1、IA2、IA3(均为极性端接入)的角度依次为10°、

继电保护考试试题【A卷答案】

继电保护考试试卷[A] 单位_____________姓名________________ 得分________________ 【本卷说明】: 本卷共9页、五大题,总分100分,考试时间150分钟,闭卷考试。 【考核范围】: 继电保护专业技术、技能、规程规范等。 一、填空题(每空1分,共15分) 1.电压互感器的误差表现在(幅值误差)和(相角误差)两个方面。 2.线路阻抗保护应用(电流启动)和(电压回路闭锁)共同防止失压误动。 3.接口装置仅用于一套保护的一个通道时,接口装置采用线路名称+(保护名称)+ (通道名称)进行标识。 4.相电流差突变量选相元件的几个中间数据,IAB=8.25A,ΔIBC=20.25A,ΔICA=10.27A,据 此判断故障相别(BC )相故障; 5.在进行交流二次电压回路通电试验时,必须可靠地断开至电压互感器(二次侧)的回 路,以防止(反充电)。 6.由变压器、电抗器瓦斯保护启动的中间继电器,应采用(较大启动功率的)中间继 电器,不要求快速动作,以防止(直流正极接地)时误动。 7.某开关距离保护Ⅰ段二次定值整定1欧,由于开关电流互感器由原来的600/5改为900/5, 其距离保护Ⅰ段二次定值应整定为( 1.5 )欧。 8.南网调度规程规定保护装置新投入运行或保护装置所接的电流互感器、电压互感器等二次 回路有改动时,应采用(负荷电流)和(工作电压)校验正确后,方可正式投运。9.3/2 开关接线的开关保护退出运行时,原则上应将开关停运。开关保护因更改定值退出运 行,超过(1h )时间以上时该开关应停运。

二、判断题(每题1分,共15分) 1.电流互感器的10%误差特性曲线,是指以电流误差等于10%为前提,一次电流对额定电 流的倍数与二次阻抗之间的关系曲线。( √) 2.需要为运行中的变压器补油时先将重瓦斯保护改接信号再工作。( √) 3.电流互感器的一次电流由一次回路的负荷电流决定,不随二次回路的阻抗改变而变化。 ( √) 4.变压器本体的重瓦斯保护和差动保护可以同时停用,但必须保证变压器后备保护正常投入 运行。(×) 5.变比相同、型号相同的电流互感器,其二次接成星型时比接成三角型所允许的二次负荷要 大。(√) 6.对于没有通道投退压板、通道切换开关和纵联保护功能压板,而有保护通道接口装置的允 许式纵联保护和光纤电流差动保护,可采用投切保护通道接口装置电源的方式进行保护通道的投退;保护屏上和保护通信接口屏上均有通道接口装置时,采用投切保护屏上的通道接口装置电源进行通道投退。(√) 7.如果电流互感器一、二次都以从星标端流入的电流为正方向,当忽略励磁电流时,一、二 次电流相位相反。(√) 8.电力系统对继电保护最基本要求是它的可靠性、选择性、灵敏性和速动性。(√) 9.带电的电压互感器和电流互感器的二次回路均不允许开路。(×) 10.变压器的重瓦斯保护和差动保护都是主保护,均应同时投入运行。(√) 11.瓦斯保护能反应变压器油箱内的任何故障,如铁芯过热烧伤、油面降低等,但差动保护对 此无反应。(√)。 12.空载长线路充电时,末端电压会升高。这是由于对地电容电流在线路自感电抗上产生了电压 降。( √)。 13.设K为电流互感器的变比,无论电流互感器是否饱和,其一次电流I1与二次电流I2始终保 持I2=I1/K的关系。( ×) 14.对于线路纵联保护原因不明的不正确动作不论一侧或两侧,若线路两侧同属一个单位则评 为不正确动作,若线路两侧属于两个单位则各侧均按不正确动作一次评价。(√)15.距离保护安装处分支与短路点所在分支连接处还有其他分支电源时,流经故障线路的电

继电保护中级工题库

继电保护中级工技能鉴定题库 1.何谓三段式电流保护?其各段是怎样获得动作选择性的? 答:由无时限电流速断、限时电流速断与定时限过电流保护组合而构成的一套保护装置,称为三段式电流保护。无时限电流速断保护是靠动作电流的整定获得选择性;时限电流速断和过电流保护是靠上、下级保护的动作电流和动作时间的配合获得选择性。 2.直流电路中,电流的频率、电感的感抗,电容的容抗各为多少? 答:在直流电路中,电流的频率为零,电感的感抗为零,电容的容抗为无穷大。 3.用接有备用电源自投装置低压起动元件的电压互感器时,应注意什么? 答:应先将自投装置退出运行,然后停无压起动回路的电压互感器,以防自投装置误动作。 4.安装及大修后的电力变压器,为什么在正式投入运行前要做冲击合闸试验?冲击几次? 答:新安装及大修后的电力变压器在正式投入运行前一定要做冲击合闸试验,这是为了检验变压器的绝缘强度和机械强度,校验差动保护躲过励磁涌流的性能。新安装的设备应冲击五次,大修后设备应冲击三次。 5.导体焊接中应留意哪些问题? 答:(1)应使用30W及以下的电烙铁 (2)应用镊子夹住所焊的晶体管脚 (3)焊接时间不能过长。 6.什么叫重合闸前加速?

答:重合闸前加速保护,是当线路上(包括相邻线路)发生故障时,靠近电源侧的保护首先无选择性动作跳闸,而后借助重合闸来纠正,这种方式称为重合闸前加速。 7.BCH-2型和BCH-1型差动继电器的特性有什么不同? 答:BCH-2型和BCH-1型差动继电器中有短路线圈,其避越变压器厉磁涌流的性能优越。BCH-1型差动继电器中有制动线圈,对其避越外部故障时不平衡电流的性能优越。一般采用BCH-2,当外部故障电流过大而使保护灵敏度不够时,采用BCH-1。 8.安装或二次回路经变动后,变压器差动保护须做哪些工作后方可正式投运? 答:新安装或二次回路经变动后的差动保护,应在变压器充电时将差动保护投入运行,带负荷前将差动保护停用,带负荷后测量负荷电流相量和继电器的差电压,正确无误后,方可将差动保护正式投入运行。 9.向电流保护为什么要采用按相起动? 答:按相起动是为了防止在非故障相电流作用下使方向电流保护误动作。 10.继电保护装置定期检验可分为哪三种? 答:1)全部检验; 2)部分检验; 3)用装置进行断路器跳合闸试验; 11.35KV单侧电源线路应装设哪些相间短路保护? 答:应装设一段或两段式电流、电压速断保护和过电流保护,由几段线路串联的单侧电源线路,如上述保护不能满足速动性或灵敏性的要求时,速断保护可无选择地动作,但应利用自动重合来补救,此时速断保护应按躲开变压器低压侧短路整定。 12.继电保护装置补充检验可分为哪四种?

电力系统继电保护试题以与答案

电力系统继电保护试题以与答案 一、单项选择题 ( 每小题2 分,共30 分。从四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码写在题目后面的括号内。 )1.1 电流保护 I 段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越( ③ )①可靠②不可靠③灵敏④不灵敏2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若( ③ )不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。①选择性②速动性③灵敏性④可靠性3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统( ② )①最大运行方式②最小运行方式③正常运行方式④事故运行方式4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为( ② ) 。①100%②2/3③1/3④ 00①UAB②-UAB③UB④-UC6.电流速断保护定值不能保证( ② ) 时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。①速动性②选择性③灵敏性④可靠性7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏 I 段保护在非全相运行时需( ④ ) 。①投入运行②有选择性的投入运行③有选择性的退出运行④退出运行8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电

压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器( ③ ) 的后果。①拒动②误动③正向故障拒动或反向故障误动④损坏9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB( ④ )①原边匝数②副边匝数③原边线圈中的电阻大小④副边线圈中的电阻大小10.距离 II段的动作值应按分支系数Kfz 为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的(② ) 。①速动性②选择性0③灵敏性④可靠性11.相间短路的阻抗继电器采用接线。例如 I =IU A③UA-UB④ UA12.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对(①) 。①选择性②速动性③灵敏性④可靠性13.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是( ③ ) 。①允许信号②跳闸信号③闭锁信号④任意信号14.相高频保护用 I1+KI2 为操作电流, K=68,主要是考虑( ③ )相位不受两侧电源相位的影响,有利于正确比相。①正序电流②零序电流③负序电流④相电流15.高频保护基本原理是:将线路两端的电气量(电流方向或功率方向)转化为高频信号;以( ③ )

继电保护题库(含答案)

一、选择题: 1、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为(C )。 A、线路全长85%; B、线路全长; C、线路全长及下一线路的30%~40%; D、线路全长及下一线路全长 2、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 A、加快保护动作时间; B、增加保护可靠性; C、提高保护的灵敏度; D、延长保护范围。 3、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 A、只反映接地故障; B、反映相间故障; C、反映变压器故障; D、反映线路故障。 4、系统在( C )下出现负序电流。 A、正常时 B、三相对称短路时 C、两相短路或单相接地时 5、接线组别为Y/d11接线时变压器高低侧相位相差( B )且低压侧超前。 A、15° B、30° C、45° D、60° 6、变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。 A、瓦斯; B、差动; C、过流; 7 、电流互感器极性对(C )没有影响。 A、差动保护 B、方向保护 C、电流速断保护 D、距离保护 8、两台变压器并列运行的条件是(D)。 A、变比相等; B、组别相同; C、短路阻抗相同; D、变比相等、组别相同、短路阻抗相同 9、备用电源自动投入装置应保证动作几次?( A ) A、一次; B、二次; C、三次; D、四次 10、电流互感器变比为600/5,当一次电流为1200安培时,二次电流为( B )。 A、5A; B、10A; C、12A 二、判断题 1、变压器中性点装设阀型避雷器是为了防止操作过电压。(√) 2、距离保护突然失去电压时要误动作。(√) 3、断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是切除故障的时间。(√)

4、瓦斯保护和差动保护的范围是一样的。(×) 5、复合电压闭锁过流保护中复合电压元件由负序电压和低电压两部份元件组成。(√) 6、投入保护装置的顺序为:先投入出口压板,后投入直流电源;停用保护装置的顺序与此相反。(×) 7、继电保护的三误是误碰、误试验、误接线。(√) 8、对继电保护的基本要求是:正确性、快速性、灵敏性、可靠性。(×) 9、为提高保护动作的可靠性,不允许交直流共用一根电缆。(√) 10、零序保护中的3IO可以从中性点电流互感器和各相电流互感器零序接线中获取。(√)

2016年电力考试网继电保护技师题库第10套..

继电保护工-技师 试卷满分:100 一.单选题(每小题1.0分,共26.0分) 1.当某电路有n个节点,m条支路时,用基尔霍夫第一定律可以列出n-1个独立的电流方程,()个独立的回路电压方程。 A.m-(n-1) B.m-n-1 C.m-n D.m+n+1 该题得分:1.0 正确答案:A 2.当大气过电压使线路上所装设的避雷器放电时,电流速断保护()。 A.应同时动作 B.不应动作 C.以时间差动作 D.视情况而定是否动作。 该题得分:0 正确答案:B 3.为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电保护装置具有()。 A.灵敏性 B.快速性 C.可靠性 D.选择性。 该题得分:0 正确答案:B 4.切除线路任一点故障的主保护是()。 A.相间距离保护 B.纵联保护 C.零序电流保护 D.接地距离保护。 该题得分:1.0 正确答案:B 5.发电厂接于110kV及以上双母线上有三台及以上变压器,则应()。 A.有一台变压器中性点直接接地 B.每条母线有一台变压器中性点直接接地 C.三台及以上变压器均直接接地 D.三台及以上变压器均不接地。

该题得分:1.0 正确答案:B 6.在人机交互作用时,输入输出的数据都是以()形式表示的。 A.十进制 B.八进制 C.二进制 D.十六进制。 该题得分:0 正确答案:A 7.负载功率为800W,功率因数为0.6,电压为200V,用一只5A/10A,250V/500V 的功率表去测量,应选()量程的表。 A.5A,500V B.5A,250V C.10A,250V D.10A,500V。 该题得分:1.0 正确答案:C 8.当图中直流系统标有“※”处发生接地时,错误的说法为()。 A.A点与C点均接地时,可能会使熔断器FU1和FU2熔断而失去保护及控制电源 B.当B点与C点均接地时,等于将跳闸线圈短路,即使保护正确动作,YT跳闸线圈也不会起动,断路器就不会跳闸 C.当A点与B点均接地时,就会使保护误动作而造成断路器跳闸 D.当A点与D点均接地时,保护即不会误动作也不会拒动。 该题得分:0 正确答案:D 9.BC两相断线时,断口处的边界条件是()。 A. B. C. D. 该题得分:1.0 正确答案:B

继电保护专业技术比赛试卷(doc 14页)

继电保护专业技术比赛试卷(doc 14页)

单位: 姓名: 成绩: 宁夏电力公司继电保护专业技术比赛 元件保护部分理论考试试卷 一.选择题(共20分,每题1分)将正确答案填入括号内 1. 电力系统发生振荡时,()可能会发生误动。 A.电流差动保护。 B.零序电流速断保护。 C.电流速断保护。 2. 第一次采用国外微机保护装置应遵循() A.电力部质检中心动模试验确认合格方可使用 B.基建投资单位(业主)的指令 C.网、省局继电保护部门的指令 3.测量交流电流回路的绝缘电阻使用()摇表 A. 500V

B. 1000V C. 2000V 4. 母线故障,母线差动保护动作,已跳开故障母线上六个断路 器(包括母联),还有一个断路器因本身原因而拒跳,则母差保护按( ) A.正确动作一次 B. 拒动一次 C. 不予评价。 5.如果直流电源为220V,而中间继电器的额定电压为本110V,则 回路的连接可以采用中间继电器串联电阻的方式,串联电阻的一端应接于( )。 A.正电源 B.负电源 C. 远离正、负电源(不能直接接于电源端) 6. 变压器差动保护为了减小不平衡电流,常选用一次侧通过较 大的短路电流时铁芯也不至于饱和的C.T,一般选用( )。 A.0.5级 B.D级 C.TPS级 7.安装于同一面屏上由不同端子对供电的两套保护装置的直流 逻辑回路之间()

A.为防止相互干扰,绝对不允许有任何电磁联系 B.不允许有任何电的联系,如有需要,必须经空接点输出 C.一般不允许有电磁联系,如有需要,应加装抗干扰电容等措施 8.直流中间继电器、跳(合)闸出口继电器的消弧回路应采取以 下方式:() A.两支二极管串联后与继电器的线圈并联,要求每支二极管 的反压不低于300V B.一支二极管与一适当感抗值的电感串联后与继电器的线圈 并联,要求二极管与电感的反压均不低于1000V C.一支二极管与一适当阻值的电阻串联后与继电器的线圈并 联,要求二极管的反压不低于1000V 9. 电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是:() A.每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点 B.所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端 子 箱内 C.电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流 互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护盘上10.大接地电流系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应 ()。

《电力系统继电保护原理》期末考试试题及答案

《电力系统继电保护原理》期末考试试题及答案 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 整定,其灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 受过渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和 的原理实现的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 分量,其中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动,即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( )。 (A)单相接地 (B)两相短路 (C)三相短路 Ksen2、继电保护的灵敏系数要求( )。

K,1K,1K,1sensensen(A) (B) (C) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A)提高保护的灵敏性 (B)外部故障切除后保护可靠返回 (C)解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A)瞬时电流速断保护 (B)限时电流速断保护 (C)定时限过电 流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能 判别故障方向 (A)全阻抗继电器; (B)方向圆阻抗继电器; (C)偏移 圆阻抗继电器 Z,,:,860set6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 Z,,:,430m时,该继电器处于 ( )状态。 (A)动作 (B)不动作 (C)临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A)大于1,并取可能的最小值 (B)大于1,并取可能的最大值 (C)小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A)全阻抗继电器; (B)方向圆阻抗继电器; (C)偏移圆阻 抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( )

继电保护高级工题库之-计算题2

继电保护高级工题库之-计算题2

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

14(Lb3D4043).如图D-19所示电路为用运算放大器测量电压的原理图。设运算放大器的开环 电压放大倍数A 0足够大,输出端接5V 满量程的电压表,取电流500μA ,若想得到50V 、5V 和0.5V 三种不同量程,电阻R 1、R 2和R 3各为多少? 答案:解:当输入50V 时,有 ) (100.1 100.150 5 76 V 41i o V Ω=--=-==-=-= A R R U U A 当输入5V 时,有 ) ( 101 1015 5 66 V 42i o V Ω=--=-==-=-= A R R U U A 当输入0.5V 时,有 ) ( 1010 10105 .05 56 V 43i o 0Ω=--=-==-=-= A R R V V A 答:R 1为107Ω,R 2为106Ω,R 3为105Ω。 15(Lb3D5044).如图D-20所示电路,当电源电压增大时,试述三极管稳压电路的稳压过程。 图D-20 答案:解:当负载不变而电源电压增大,输出 电压U o 增大时,由于R 和V 组成的稳压电路使V1的基极电位U b 为固定值,即U b =U V 。由下式可知U be =U b -U e =U V -U 0增大,则U be 减少,使I b 相应地减小,U ce 增大,从而使U o =U i -U ce 基本不变。 16(Lb3D5045).有两只额定电压均为220V 的白炽灯泡,一只是40W 的,另一只是100W 的。 当将两只灯泡串联在220V 电压使用时,每只灯泡实际消耗的功率是多少? 答案:解:设40W 灯泡的功率为P 1、内阻为R 1;100W 灯泡的功率为P 2、内阻为R 2,电压为U 。 因 R 1=U 2/P 1,R 2=U 2/P 2

常州继电保护竞赛试卷

姓 名 分 数 注意事项:1、答卷必须使用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不能使用铅笔或红笔; 2、本份试卷共6道大题,满分100分,考试时间120分钟。 20分) 1. 大接地电流系统与小接地电流系统划分标准之一是零序电抗X 0与正序电抗X 1的比值,满足X 0 / X 1( C )且R 0 / R 1≤1的系统属于小接地电流系统。 A .大于5 B .小于3 C .小于或等于3 D. 大于3 2. 输电线路中某一侧的潮流是送有功、受无功,它的电压超前电流为 ( D ) A .00~900 B .900~1800 C .1800~2700 D .2700~3600 3. 线路发生两相金属性短路时,短路点正序电压U 1K 与负序电压U 2K 的关系为 ( B )。 A .U 1K >U 2K B .U 1K =U 2K C .U 1K <U 2K 4. 微机保护一般都记忆故障前的电压,其主要目的是(B )。 A .事故后分析故障前潮流 B .保证方向元件、阻抗元件动作的 正确性 C .微机保护录波功能的需要 5. 110kV 某一线路发生两相接地故障,该线路保护所测的正序和零序 功率的方向 是(C )。 A .均指向线路 B .零序指向线路,正序指向母线 C .正序指向线路, 零序指向母线 D .均执行母线 6. 超范围允许式纵联保护,本侧判断为正方向故障时,则向对侧发送 ( C

) 信号。 A.跳闸B.闭锁C.允许跳闸 7. 线路断相运行时,高频零序,负序方向保护的动作行为与电压互感 器 的 所 接 位 置 有 关 ,在(A)时且接在线路电压互感器的不会动作。 A.本侧一相断路器在断开位置B.对侧一相断路器在断开位 置 C . 两 侧 同 名 相断路器在断开位置 8. 闭锁式纵联保护跳闸的必要条件是:高值起动元件起动后,( B )A.正方向元件动作,反方向元件不动作,没有收到闭锁信号 B.正方向元件动作,反方向元件不动作,收到闭锁信号而后信号又 消失C.正、反方向元件均动作,没有收到过闭锁信号 D.正方向元件不动作,收到闭锁信号而后信号又消失 9. 双母线的电流差动保护,当故障发生在母联断路器与母联电流互感 器 之 间 时 出 现 动 作 死 区 此 时应该(B ) A.启动远方跳闸B.启动母联失灵(或死区)保护C.启 动 失 灵 保 护 及 远 方 跳 闸10.在Y-△/11接线的变压器的△侧发生两相短路时,Y侧的(B ) 电 流

继电保护复习题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.过电流继电器的返回系数( B ) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( B ) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是( A ) A.有机会只切除一条线路 B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路 D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( D ) A.方向性 B.可靠性 C.灵敏性 D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( D ) A.90°接线 B.3 0、3 C.-3、-3D.-3 0、3 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( B ) A.全阻抗继电器 B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器 D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( D )A.0°接线 B.90°接线 C.3 0、3 D. A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的( A ) A.测量阻抗增大,保护范围减小 B.测量阻抗增大,保护范围增大C.测量阻抗减小,保护范围减小 D.测量阻抗减小,保护范围增大

继电保护题库(填空)

继电保护题库(填空部分) 1.继电保护的可靠性是指保护在应动作时(不拒动),不应动作时(不误动)。 2.反应故障电流增大而动作的保护称为(过电流保护)。 3.欠量动作的继电器其动作值是指能使继电器动作的(最大值)。 4.电力系统相间短路的形式有(三相短路)和(两相短路)。 5.电力系统接地短路的形式有(两相接地短路)和(单相接地短路)。 6.对本元件的主保护起后备作用的保护称为(后备保护)。 7.变压器差动保护的不平衡电流分(稳态)不平衡电流和(暂态)不平衡电流。 8.接地系统是指(中性点直接接地)系统和(中性点非直接接地)系统。9.对于距离保护后备段,为了防止距离保护超越,应取常见运行方式下(最小)的助增系数进行计算。 10.对于零序电流保护后备段,为了防止零序电流保护越级,应取常见运行方式下(最大)的分支系数进行计算。 11.在大接地电流系统中,能够对线路接地故障进行保护的主要有:(纵联)保护、(接地距离)保护和(零序)保护。 12.纵联保护的通道主要有以下几种类型(电力线载波)、(微波)、(光纤)、和(导引线)。 13.高频保护通道设备主要指:高频电缆、结合滤波器、(耦合电容器)、(阻波器)。 14.分相电流差动保护是通过架空地线复合光缆经光电转换,比较线

路两侧电流的(相位)和(幅值),来判别故障点围的。 7.通信系统常以(dB)作为电平的计量单位。 8.在大量采用纵差保护之前,我国的线路纵联保护信号大致有三种:分别是①(闭锁)信号;②(允许)信号;③(命令)信号。9.闭锁式纵联保护跳闸的必要条件是高值起动元件动作且正方向元件(动作),反方向元件(不动作),收到过闭锁信号而后信号又消失。10.闭锁式高频方向保护在故障时启动发信,而(正向元件动作)时停止发信。其动作跳闸的基本条件是(正向元件动作且收不到闭锁信号)。 11.闭锁式高频保护在区外故障时,两侧都先(启动发信)。一侧正方向元件动作使高频信号停止;另一侧正方向元件不动作,通道上(高频信号)不会消失,故线路不会跳闸。 12.高压线路的纵联方向保护常采用任一反方向元件动作,立即闭锁正方向元件的停信回路,目的是防止故障(功率倒向)时保护误动作。 13.现代微机式高频方向保护中普遍采用正、反两个方向元件,其中反方向元件动作要比正方向元件动作(灵敏)。 14.方向高频保护是比较线路两端(功率方向),当满足(功率方向同时指向线路)条件时,方向高频保护动作。 15.故障时发信的闭锁式方向高频保护(不受)振荡影响,区故障伴随高频通道破坏,保护(可以)动作。 16.负序方向高频保护(不受)振荡影响,在线路发生对称三相短路

继电保护试卷(试题、答案)

2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; 7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一. 判断题(每题1分,共15分) 1. 电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行的稳定性。 ( √ ) 2. 继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值进行比较。 ( × ) 3. 电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动作。 ( √ ) 4. 采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 ( × ) 5. 电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序分量。 (× ) 6. 中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非故障相对地电 容电流之和。 (× ) ( 密 封 线 内 不 答 题 )

继电保护整定考试试题

继电保护整定考试试题文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

2013年地调保护整定考试试题 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3.本份试卷共 5 道大题,满分 100 分,考试时间 120 分钟。 一、填空题(请将正确答案填入括号内,每空1分,共20空,20分) 1、当母线上增加新的馈路时,带电前应先退出(),再进行充电,然后立即检验(),合格正确后方可投入运行。 2、频率主要取决于系统中()的平衡。电压主要取决于与系统中()的平衡。 3、中性点装设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的()电流补偿接地故障时的()电流,使接地故障电流减少。 4、所谓继电保护的“四性”是()、()、()和 ()。 5、我国电力系统中性点接地方式主要有三种,分别是()、()、()。 6、由于故障点的过渡电阻存在,将使阻抗继电器的测量阻抗()。 7、某开关距离保护Ⅰ段二次定值整定1欧,由于开关电流互感器由原来的600/5改为750/5,其距离保护Ⅰ段二次定值应整定为( )。 8、过电流保护在系统运行方式变小时,保护范围将()。 9、助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗(),保护范围()。 10、线路高频保护遇有()和()两种情况时应同时退出线路两侧的高频保护。

二、判断题(每题1分,共10题,10分) 1、()断路器失灵保护是一种后备保护,系统发生故障时,如果主保护拒动,则由其切除故障。 2、()备用电源自动投入装置一般只能动作一次,特殊情况下,也可以动作二次,以保证不间断供电。 3、()空载长线路充电时,末端电压会升高。这是由于对地电容电流在线路自感电抗上产生了压降。 4、()保护安装处的零序电压,等于故障点的零序电压减去故障点至保护安装处的零序电压降。因此,保护安装处距故障点越近,零序电压越高。 5、()大接地电流系统中接地短路时,系统零序电流的分布与中性点接地点的多少有关,而与其位置无关。 6、()距离保护和零序电流保护相比较,保护范围受系统运行方式影响大的是距离保护。 7、()新安装的变压器差动保护在变压器充电时,应将差动保护停用,瓦斯保护投入运行,待测试差动保护极性正确后再投入运行。 8、()带方向性的保护新投入运行时,应用负荷电流和工作电压来检验其电流、电压回路接线的正确性。 9、()距离保护中的振荡闭锁装置,是在系统发生振荡时,才启动去闭锁保护。 10、()母线充电保护只是在对母线充电时才投入使用,充电完毕后要退出。 三、选择题(每题2分,共10题,20分) 1、高频阻波器所起的作用是( )。

继电保护试卷3(试题、答案1-7)

华南理工大学广州学院 2011–2012学年度第二学期期末考试 《继电器保护原理课程》试卷(C卷答卷) 学校:专业层次:本科 学号:姓名:座号: 注意事项:1.本试卷共五大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2.考前请将密封线内各项信息填写清楚; 、所有试卷 、试卷内容 (√) ) (×) ×) 8.能使电流继电器从释放状态改变至动作状态的最大电流称为继电器的动作电流。(×) 9.采用900接线的功率方向继电器,两相短路时无电压死区。(√) 10.发电机纵差保护的保护范围为发电机的定子绕组,不包括起引出线。(×) 11.对于反应零序电压的发电机定子绕组单相接地保护,故障点越靠近发电机定子绕组中性点接地时,保护的灵 敏度越高。(×) 12.相差高频保护能作相邻元件的后备保护。(×) 13.距离保护接线复杂,可靠性比电流保护高,这是它的主要优点。(×) 14.在微机保护中采样和采样保持是分别由不同模块电路来实现的。(×) 15.长线路的测量阻抗受故障点过渡电阻的影响比短线路大。(×)

二. 单项选择题(每题1分,共10分) 1. 我国继电保护装置型式发展先后经历了五个阶段,其顺序依次是(C )。 (A) 机电型、晶体管型、整流型、集成电路型、微机型; (B) 机电型、整流型、集成电路型、晶体管型、微机型; (C) 机电型、整流型、晶体管型、集成电路型、微机型。 2. 对900 接线的功率方向继电器,若线路短路阻抗角为,L ?则三相短路时保护测量阻抗角k ?为(B ) (A )L ?-090(B)L ?(C))90(0 L ?-- 3. 对于过电流保护,计算保护灵敏系数时,应用(B )电流。 (A)三相短路;(B)两相短路;(C)三相或两相短路都可以。 4. 互感器二次侧应有安全可靠的接地,其作用是(B )。 6. 7. 8. (10. 1. 信号的一种装置。三段式零序电流保护由(1)无时限零序电流速断保护(2)限时零序电流速断保护(3)零序过电流保护组成。 2. 何谓功率方向元件的90°接线?采用90°接线的功率方向元件在正方向三相和两相短路时正确动作的条件 是什么?采用90°接线的功率方向元件在相间短路时会不会有死区?为什么? 答:所谓90°接线方式是指在三相对称的情况下,当cos φ=1时,加入继电器的电流和电压相位相差90°。正确动作条件:30°

《继电保护》电子版职业技能鉴定高级工(第2版)题库.docx

电力职业技能鉴定考试 《继电保护工(第二版)》高级工理论题库 1.三个相同的电阻串联总电阻是并联时总电阻的()。 (A)6倍;@)9倍;(C)3倍;(D)l/9? 答案:B 2.为了把电流表量稈扩大100倍,分流电阻的电阻值,应是仪表内阻的()。 (A) 1/100;(B) 1/99;(099倍;(0)100 倍。 答案:B 3.并联电路的总电流为各支路电流()。 (A)之和;(B)Z积;(C)Z商;(D)倒数和。 答案:A 4.一个线圈的电感与()无关。 (A)匝数;(B)尺寸;(C)有无铁芯;(D)外加电压。 答案:D 5.两只额定电压相同的灯泡,串联在适当的电压上,则功率较大的灯泡()。 (A)发热量大;(B)发热量小;(C)与功率较小的发热量相等;(D)与功率较小的发热量不等。 答案:B 6.全波整流电路如图A-L所示,当输入电压S为正半周时,()。 (A)V1$通,V2截止;(B)V2导通,VI截止;(C)VR V2均导通;(D)VK V2均截止。 答案:A 7.甲类功率放大器的集电极损耗()。 (A)在输入信号最大时最大;(B)在输入信号为零时最大;(C)在输入信号为最大输入信号的50%时最大; (D)在输入信号为最大输入信号的70%时最大。 答案:B 8.用万用表检测二极管时,应使用万用表的()。 (?A)电流档;(B)电压档;(C)lk档;(D)10档。 答案:C 9.有甲乙两只三极管。甲管=80,入二300 A;乙管二60, ^o=15 A,其他参数大致相同。当做放大使用时,选用()合适。 (A)两只均;⑻甲管;(C)两只都不;(D)乙管。答案:D 10.大型汽轮发电机要配置逆功率保护,目的是()。 (11-059) 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,共66题) VI 图AT

相关文档