收稿日期:2008202224

作者简介:唐明启(19752),男,工程师,温州水务集团公司,浙江温州 325003

叶国和(19632),男,助理工程师,温州市藤桥水厂,浙江温州 325019

唐明启 叶国和

摘 要:结合某水厂的供水现状及水文地质状况,指出原有取水头部运行采用底栏栅结合干砌石取水,阐述了改扩建工程对原有取水头部不足之处进行改进和创新的设计思路及施工工艺,从而解决了原有运行中存在的问题。关键词:供水需求,取水头部,设计,施工中图分类号:TU991.1文献标识码:A

1 供水现状

温州市藤桥片由藤桥镇、临江镇、上戍乡、岙底乡、双潮乡、鹿

城轻工特色园区组成,总人口约6万人。该片区目前仅有一座供水能力为10000m 3/d 的藤桥水厂。随着人口的增加和经济的发展,该水厂的规模远不能满足现有用水需求。2008年鹿城轻工产业园区将有四五十家生产企业投入生产,届时生产用水将大幅度增加,增加供水量已迫在眉睫。

根据当地地形情况,从市区引水需要建设约5km 长的隧洞,规划中20万t/d 的石鼓山水厂还未立项。为保证该片区近期的供水需求,对藤桥水厂进行改扩建是唯一的办法。为加快进度,藤桥水厂改扩建工程采用直接购买3套一体化净水设备方式,拟增加供水1.5万t/d 。同时需要对原有取水头部进行改扩造,以达到取水2.5万t/d 的能力。

2 水文地质

藤桥水厂取水头部位于温州市鹿城区西部山区的玉林溪,上游集雨面积约30km 2,属于亚热带海洋性季风气候,雨量充沛,但分布不均,每年10月~次年2月为枯水期,2月份以后雨水增加,4月~6月为梅雨季节,7月~9月为台风季节。4月~9月河道内经常有山洪暴发,工程施工相当危险。河床以砂卵石为主,具有强透水性,地下水相当丰富。河水全年大部分时间浊度不大于3N TU ,山洪期间可达5000N TU 以上。

3 原有取水头部运行情况

原有取水头部在河道内建设了一道拦水坝,坝顶比河床高30cm ,坝体正下方为取水廊道,取水廊道迎水面侧壁设置两处底栏栅,底栏栅高4m ,宽1m ,其迎水面为干砌石和0.5cm ~3cm 卵石反滤层,从运行经验看,河床具有强透水性,枯水季节,水大部分往河床底下流,采用侧壁底栏栅取水,是比较成功的,但是也存在一些问题,主要有:由于洪水的冲击,干砌石位移,顶住底栏栅,底栏栅无法拉起清洗;表层石块年年被洪水冲走,采用大块石干砌,则进水量满足不了要求;卵石反滤层时间长了容易堵塞,进水量会明显减少;坝体上的泻洪处设置了两处人孔,洪水期间预制板经常被洪水掀起。

4 设计

总体思路:工艺稳定可靠;工期要短,确保在4月之前完工;施工时不能影响现有水厂供水;尽量解决原有运行中存在的问题。

4.1 取水廊道

取水廊道为地下结构,与原有取水廊道垂直且相通,长为12m ,

宽4.4m ,高3m ,底板采用预制钢筋混凝土板,挡墙采用浆砌和干砌块石结合的形式。挡墙干砌块石处设置了底栏栅,共12处,每处底栏栅外层设格栅,里层设格网。格栅具有抵挡外部干砌石位移的作用,格网具有阻拦粗砂的功能。格栅采用<12和<6的圆钢间隔制作,圆钢之间净距1.2cm ,格网设两层,面层采用<1的不锈钢网,网格2mm ×2mm ,为保护面层受到水的冲击,底层采用<3不锈钢网,网格25mm ×25mm ;格栅格网边框均采用角钢制作,导轨用槽钢制作,挡墙上部0.6m 采用钢筋混凝土压顶,槽钢上部固定压顶内,下端与预制底板的预埋铁焊接。格栅迎水面的墙体为干砌石。挡墙外围设宽为1m 的沟槽,沟槽从内往外填上三层粒径分别为50mm ~150mm ,15mm ~20mm ,5mm ~10mm 的卵石反滤层。该反滤层在平时溪水比较清澈时细砂可以通过,山洪暴发时可以阻挡夹杂的泥砂,具有一定的过滤效果,可以减轻高浊度原水对厂内处理设施的冲击负荷。运行时间较长可以挖出进行清洗(约3年一次)。沟槽反滤层外面3m 范围内全部用0.5m ~1m 大块石抛石,犹如一个较大的地下水池。为增加进水面积,表层1m 厚全部采用粒径为0.25m ~0.3m 的块石干砌,为防止表层石块被山洪冲走,将石块装在一种特制的合金丝网袋里,网格为0.2m ×0.2m ,网袋尺寸为2×2.5×1。一个网袋就相当于一块嵌入河床的大长方体石块,重达10t 以上,足以阻挡山洪的冲击。人孔边上预埋螺栓,扁铁将预制盖板压住。

4.2 吸水井和沉砂池

为了加快进度,减小水下施工难度,吸水井和沉砂池用温州珊溪供水工程遗留下来的2根6m 长的DN3200钢管制作。12m 长钢管中间被钢隔板分成两部分,6.8m 长为吸水井,5.2m 长为沉砂池,为了增加水流在沉砂池内的停留时间,沉砂池中间增设了一道钢隔墙,尺寸3.17m ×3.5m 。取水廊道与沉砂之间设DN800的钢管,水流流经DN800钢管后进入沉砂池,在沉砂池内经过U 字形的路线后流到吸水井。吸水井内设DN800的圆闸门,人口井,池内设有排砂泵,可随时启动对沉砂进行排除。

5 施工5.1 围堰

为了施工时不影响现有水厂的正常供水,在施工区上游90m 处设置一道围堰,围堰两侧面均采用土袋砌筑,中间用防水布和青泥挡水。围堰与原有取水口用一根DN600的HDPE 管连接。HDPE 管重量轻,易安装,且可以二次作为厂区内的排水管。

5.2 取水廊道

挡墙浆砌块石尽量方整,增强墙体强度。格栅前的干砌石尽

温州市区人工水景水体现状调研

收稿日期:2008202227

作者简介:朱伟勇(19752),男,工程师,温州市城市园林绿化质量监督站,浙江温州 325000

朱伟勇

摘 要:通过对温州市区人工水景水体现状的调查和分析,说明了目前温州市区人工水景水体运行管理存在的普遍问

题,并就如何解决这些问题给出了一些建议,指出只有采取综合治理的办法,防治结合,标本兼治,才可营造出清澈自然、生机活力的美丽水景。

关键词:人工水景,调研,改进措施中图分类号:X703文献标识码:A

近年来,随着温州社会经济的不断发展和整个城市档次和品

位的不断提升,人们对居住区环境质量和公共休闲场所质量的要求也不断提高,高档的住宅小区和大型的公园不断在市区涌现,人们的居住和休闲条件得到了很大的改善,特别是当人们越来越远离自然界的时候,在城市居住的人都有一种回归自然的本能向往,而在各类高档的居住小区和公园的景观中出现的人工水景景观与整个环境的结合,成为了远离大自然的城市居民居住和休闲的首选,它充分满足了人们的亲水需求,在空间距离上与人接近,给人以感官的冲击。并且从国内外的发展趋势来看,水景已经成为城市环境的一个重要因素。但是随着时间的推移,有些已建成的人工水景出现了诸如水质变坏、非生态化、大量藻类孳生、维护困难等管理问题,尤其是水体水质恶化这一核心问题。这不仅仅是对已建成运行的水景景观的反思,更是关系到未来新建水景的设计和运行改良的问题。就此问题,对温州市区已建成的一些高档住宅小区和公园的人工水景水体的管理现状作了一次调研,发现人工水景水体的质量与水景设计、运行管理密切相关。

1 温州市区人工水景水体管理现状1.1 温州新城假日花园

该住宅小区入住已有两年,小区内有一个面积约2000m 2,平均水深约1m 的人工景观湖和多个小型人工喷泉池,人工湖和喷泉池的水源均是来自市政自来水,据介绍,自小区内各水景投

入使用以来,只在人工湖中投放了一些观赏鱼类,由于各水景内的水体水质经常恶化、大量藻类孳生,导致水体缺氧而富营养化,水质先是浑浊后变黑,投放的许多观赏鱼因此而死亡,特别在夏季天气炎热季节,这种情况更为突出,这不仅未起到美化环境的作用,而且在一定程度上污染了小区的环境,一年平均全池水体更换要达到两次~三次,且更换全池水体均是在水质发生严重恶化时才进行的,平时均是进行部分更换,更换水源的费用均由物业管理部门承担,而且被更换的污水直接经排水管道排入污水管道系统。原设计小区的雨水管道未接入景观池,且人工景观湖中的水未用作绿化浇灌的水源。调研时该小区水景水体更换已有20d 左右,经取样分析水体COD Mn =11.6mg/L ,恶化较快。

1.2 温州新城同人花园

该住宅小区属于大型的住宅小区,入住已有半年,水景运行时间不长,小区内的水景主要由面积约2500m 2的弯曲人工景观湖和一条长约几百米的人工溪流组成;人工湖采用的水源来自小区内的深井地下水,采用潜水泵将地下水抽至处理设备处理后再输到湖中,而人工溪流的水源则来自小区内的雨水管道收集后经简易处理的雨水。现场调查发现,景观湖中的水体较浑浊,水深0.5m ~1m 的湖中已不能见底,水中放养的观赏鱼有部分死亡,

量采用长条片石,砌筑时既注意结构稳定,又注意不能太密实,增加进水量。

5.3 吸水井和沉砂池吸水井和沉砂池采用大口径钢管,施工时必须注意运输、组对、就位、抗浮等各个环节。为减少水下作业时间,钢管焊接、沉砂池、隔板、阀门等均在岸上完成。钢管埋深5m ,重达24t ,在基坑边吊装是个大问题。采用浮管法,在基坑与焊接地点之间挖了一条1m 深的沟槽,沟槽内满上水,利用水的浮力,钢管漂浮到了预定地点,水抽掉后钢管就沉到了基坑中,前后只需几个小时。与铺路吊装相比,节省财力物力,缩短工期。

6 结语

藤桥水厂改扩建工程取水头部大部分采用当地的石材,投资

节省,施工方便,工期短,刚好赶在雨季来临前完成了施工任务,

在4月,经历了一次较大的洪水,运行效果很好。从藤桥水厂10多年的运行情况看,在山区溪流中采用底栏栅结合干砌石,结合以上改进措施,是相当成功的取水方法。参考文献:[1] 刘向荣.刘屋洲取水工程过河管道设计及施工[J ].山西建筑,2007,33(25):2062207.Brief introduction of the w ater intake head of T engqiao w ater works in Wenzhou

TANG Ming 2qi YE G uo 2he

Abstract :Combined with the water supply present situation of the waterworks and the hydrogeology status ,the paper points out that the old water intake head runs by using the bottom grating intake combined with the masonry ,describes the design idea and the construction technolo 2gy of the improvement and the innovation of the deficiency of the old water intake head in the reconstruction and extension projects ,to solve this problem in the process of operation.

K ey w ords :demand of water supply ,water intake head ,design ,construction

南水北调配套工程水厂输水管道管理处工程施工组织设计

南水北调配套工程水厂输水管道管理处工程 施工组织设计 编制: 审核: 审批: xxxxxxxxx 年月日

第一章编制依据 1.南水北调配套工程水厂以上输水管道管理处工程施工图纸。 2.国家及地方现行法律、法规。 3.地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2013 4.砌体工程施工质量验收规范GB50203-2011 5.混凝土工程施工质量验收规范GB50204-2015 6.地下防水工程施工质量验收规范GB50208-2011 7.建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2010 8.屋面工程施工质量验收规范GB50207-2012 9.建筑装饰工程施工质量验收规范GB50210-2013 10. 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2015 11.建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2013 12.钢筋机械连接通用技术规程 JGJ107-2016 13.建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 14.施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 15.河北省《建筑施工检查标准》实施细则 16.其它现行规范、标准。 17.同类工程施工经验,施工工法。 18.公司《职业安全健康与环境管理手册》及《职业安全健康与环境管理体系程序文件》

第二章工程概况1.工程项目简介 工程概况

2.现场施工条件 施工现场道路、临时用电、临时用水和场地都不具备条件,受建设单位委托,我单位负责场地平整、临时用电手续和安装及临时道路修建,建设单位负责临时

用水的协调工作。 第三章施工部署及平面布置 本工程施工以确保工期及质量为目的,按项目法施工模式组织项目经理部的生产要素,对工程项目的工期、质量安全、成本等综合效益进行有计划的组织、协调和管理,配备先进的机具设备,以科学的手段、先进的技术、优质高效地进行工程施工。以办公楼为主线,配电室、门卫室、消防泵房穿插施工,办公楼流水段以4轴左侧1/3处,分为2个流水段组织施工。确保总工期并保证设备安装与土建交叉施工时有充分的穿插时间。 1.工程目标 1.1 质量目标:合格 1.2 工期目标; 1.2.1工程于2019年2月25日开工,2019年10月31日竣工,总工期日历天数为248天。 1.3 安全及文明施工目标:安全事故发生率控制在<0.4‰。 2.平面布置 2.1布置原则:以工程进度所需并且实用、安全、节约为原则,施工区和生活区、办公区分开布置。 2.2施工临时设施 主要包括现场铁件加工区、钢筋加工区、木料加工场、周转工具、材料堆放场。垂直运输主体使用一台塔吊、一部施工电梯。装修使用一部施工电梯。 2.3生活区临时设施 办公室、会议室、材料库、宿舍、食堂、卫生间、标养室、均为彩钢板房。 2.4安全、消防、文明施工设施 包括安全标语,七牌两图,消防器材,大门门楼及生活区绿化带、施工现场

水厂取水头部水下工程施工方案最终版

自来水厂建设项目工程 取 水 头 部 水 下 安 装 工 程 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 自来水厂建设项目工程项目经理部 2015年1月

目录 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、工程特点 (4) 4、主要施工方案 (4) 4.1 施工部署 (4) 4.2 施工技术准备工作 (4) 4.3 主要施工内容 (5) 4.4 主要施工方法 (5) 5、施工技术、质量、安全、文明措施 (6) 5.1 技术管理措施 (6) 5.2 质量管理措施 (7) 5.3 安全管理措施 (8) 5.4文明施工管理 (8) 6、环境保护措施 (9) 7、施工组织机构 (9) 8、潜水员安全保证措施 (10) 9、潜水员安全保证措施 (10) 9.1基本要求 (10) 9.2设备要求 (10) 9.3紧急救助与急救 (11) 9.4潜水员安全施工措施 (12) 10、施工中危险源的分析及预防措施 (12) 附表1:质量保证体系图 (14) 附表2:安全(文明环保)保证体系 (15)

1、编制依据 (1) 水源工程设计施工图、岩土工程勘察报告等; (2)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) (3)《化工设备管道防腐工程施工验收规范》(HGJ229-91); (3) 其他现行有关标准、规范、规程及规定; 2、工程概况 该工程取水泵房取水管共两根,钢管DN700,取水管中心线高程220.5m,从水泵房井筒内壁至取水头部外边距离15.5m,取水管设两个支墩,距水泵房距离约为4.5m和11.05m,两根进水管轴线为2.7m取水头部采用莲蓬头设计。因嘉陵江正常水位为224m高程,故取水管位于水面以下约3.5m处,取水管支墩位于嘉陵江中,根据设计变更,钢管安装为水下施工,施工难度大,工期紧。 (1) D720钢管沉管段采用钢制弧形垫板和压板固定,取水头部为钢制喇叭口异形管。 (2) 取水管为两根D720的钢管,壁厚12mm,间距2.7m;取水头部形式为喇叭管取水头部。喇叭口设置栅格拦截粗大漂浮物,采用垂直式安装。 (3)位于1#支墩往2#支墩方向20cm-30cm取水管采用法兰连接。 (4) 主要工程数量表及材料表

某水厂取水工程施工设计方案

目录2.2施工用水电条件

第一章综述 1.1 编制依据 1.1.1 招标文件、设计图纸、技术要求及招标单位有效法律文件; 1.1.2 国家及行业技术规、规程、标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB 50202-2002) 《砌体工程施工质量验收规》(GB50203-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB 50204-2002); 《屋面工程质量验收规》(GB 50207-2002); 《建筑地面工程施工质量验收规》(GB 50209-2002)

《建筑装饰装修工程施工质量验收规》(GB 50210-2001); 《建筑给水排水及暖通工程施工质量验收规》(GB 50242-2002); 《建筑电气工程施工质量验收规》(GB50303-2002); 《建筑工程监理规》(GB50319-2000); 《民用建筑工程室环境污染控制规》(GB50325-2001); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 《多孔砖砌体结构技术规》(JGJ137-2001); 《给排水构筑物施工及验收规》(GB 141-90); 《砼质量控制标准》(GB 50164-92); 《给排水管道工程施工及验收规》(GB 50268-97) 《钢筋焊接及验收规》(JGJ18-96) 《工程测量规》(GB 50026-93);等现行有关技术标准或验收规。 1.1.3 编制的《质量保证手册》、《质量体系程序文件》; 1.1.4 现场踏勘资料及标前答疑; 1.2 编制指导思想 1.2.1 以满足发包人对施工工期、工程质量及安全生产、文明施工的要求,以及国家有关环境保护与水土保持的法规为前提; 1.2.2 以深化细化施工程序、施工方法、施工进度、设备配备、保证措施的先进性、合理性、可靠性为关键,力求经济合理。把保证工期、创优质工程及文明施工建立在科学可行的技术基础之上。 1.2.3 以“精”和“严”为准则,对施工全过程的各种活动进行高标准控制,即方案上“精益求精”、工艺上“精雕细刻”、配合上“合作”,管理上“严格要求”、“严格监督”、“严格奖惩”。 1.3 编制容 我公司认真研究了招标文件,设计图纸及技术要求,并对施工现场进行详细的勘察,明确了指导思想,据此编制施工组织设计,分别对工程施工条件、施工总平面布置图、施工进度、主要工程及关键部位施工方案、保证砼外形美观措施,以及主要材料、劳动力、设备计划、施工组织体系、质量安全保证体系、文明施工及环境保护等进行了详细的阐述。 1.4 工程特点及工艺措施 1.4.1 工程特点 (1)、本工程包括取水泵房、变配电间、顶管、引水管、取水头部工程; (2)、本工程为工业厂房,在马市郊。紧靠长江大堤,水陆交通发达。施工时在保证在质量的同时,必须抓好泵房及其他管理设施的装饰工作。

输水管道施工方案

河南水投夏都水务有限公司文殊水厂输水管线1+884-2+712 段及管线穿堤 施 工 技 术 方 案 郑州黄河工程有限公司 禹州市文殊水厂项目经理部 O一一年十二月八日

河南水投夏都水务有限公司文殊水厂 输水管线1+884-2+712 段施工技术方案 1. 工程概况 文殊水厂输水管线1+884-2+712 段起点位于纸坊水库干渠马庄村跌水处,终点位于坡村养鸭厂附近,全长约828m根据郑州市市政工程勘测设计研究院设计变更通知(2011年8月16日设计院变更通知单第2、3 条)要求,该段管线1+884~2+335 段,即跌水处到第四段暗渠进口处(长451n)管道原设计位置在渠堤左岸的耕地内,因在桩号2+335处 有10m左右需要开挖渠堤进入暗渠内,纸坊水库管理所不允许开挖渠堤,故设计院将此段管道管线位置改为渠道左侧堤岸;在2+335-2+712段(长377",管线原设计走在暗渠内,现将该段管线改为走在渠道左侧堤岸。 经过现场勘察和纸坊水管理所提供的相关资料,该段渠道左侧渠堤为上世纪五六十年代人工填筑的土堤,堤顶距堤脚高差平均在9m以上, 由于当时施工条件限制,施工工艺落后,渠堤填筑质量较差,且局部有塌陷迹象。输水管线沿渠堤开槽铺设时,如不进行防渗处理,在运行过程中,若出现管涌或渗流,不但冲毁渠堤,破坏管道,而且将淹没渠堤左岸堤脚以外的数百亩农田,将会造成严重的经济损失和不良的社会影响。 2 编制依据 2.1 渠道左侧堤岸断面图 2.2 《堤防工程设计规范》 2.3 《堤防工程施工规范》 2.4 《堤防工程施工质量评定与验收规范》 2.5 《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》 2.6 《建筑工程地基处理技术规范》

取水泵站施工组织设计

乌江银盘水电站库区彭水县取水迁建工程施工组织设计 深圳市银广厦建筑工程有限公司 二0一二年五月二十七日

目录 第一章编制依据及原则 第一节编制依据 第二节编制原则 第二章工程概况及特点 第一节工程概况 第二节设计概况 第三节工程特点及处理办法 第三章施工总体目标 第一节质量目标 第二节工期目标 第三节安全管理目标 第四节文明施工目标 第五节服务目标 第六节科技进步目标 第四章施工部署 第一节指导方针 第二节管理模式及机构设臵 第三节主要施工方法的选择和机具 第五章施工总进度计划 第一节组织施工平行和流水作业 第二节施工总体计划控制图表 第六章施工总平面布臵 第一节施工区域场平 第二节施工供电 第三节施工用水及排污 第四节现场场容管理措施 第七章施工测量 第八章抗滑桩施工 第九章钢板桩围堰施工 第十章泵房井筒施工 第一节井筒土石方施工 第二节竖井支护施工 第三节井筒内脚手架搭设施工 第四节井筒主体结构施工 第五节筒体大体积砼专项施工方案 第十一章配电房、筒体上部结构施工 第一节框架结构施工 第二节砌筑施工 第三节架子工程 第四节轨道吊车梁安装 第五节室内抹灰 第六节涂料施工 第七节楼地面施工

第八节木门安装、油漆 第九节窗安装 第十节外墙面砖施工 第十一节屋面防水施工 第十二章泵站附属人行桥施工 第一节基础施工 第二节桥墩施工 第三节桥台帽施工 第四节桥面施工 第十三章管道、设备安装工程施工 第一节管道施工方案 第二节电气施工方案 第三节设备施工方案 第十四章取水头部、吸水管施工 第一节取水头部基础施工围堰措施 第二节取水管廊基础施工 第三节镇墩及支墩施工 第四节管道安装 第十五章保证工程质量的措施 第一节建立质量管理机构 第二节建立质量保证体系和质量检验系统第三节技术保证措施 第四节原材料质量保证措施 第五节计量保证措施 第六节施工保证措施 第十六章工期保证措施 第十七章施工协调管理 第一节与工程监理方的工作协调 第二节与工程建设方的工作协调 第三节与工程设计方的工作协调 第四节与专业施工单位配合措施 第十八章安全文明施工及环境保护措施 第一节安全管理的实施 第二节安全施工措施 第三节环境保护、文明施工 第十九章季节性施工和成品保护 第一节雨季施工措施 第二节农忙季节施工措施 第三节夏季施工措施 第四节成品保护措施 第二十章四新技术应用及节约计划 第一节四新技术应用 第二节节约计划 附件:1、工程施工进度网络计划图 2、施工总平面布臵图

供水管道设计及施工方案..

管道设计及施工方案

目录 1、工程概况 (1) 1.1 概况 (1) 1.2 互通必要性 (1) 2、生产水互通设计方案 (2) 2.1 供水量 (2) 2.2 管道选型 (3) 2.2.1 方案一 (3) 2.2.2方案二 (3) 2.2.3 方案比较 (3) 2.3 互通条件 (4) 2.4 管道路线 (4) 2.5 管道安装 (4) 2.6 过嘉陵江公路桥管段 (5) 2.6.1 方案一过桥段 (5) 2.6.2 方案二过桥段 (5) 2.7 过路管段 (5) 2.8 主要工程量 (6) 2.8.1方案一工程量 (6) 2.8.1方案二工程量 (7) 3、施工方案 (8) 3.1 施工供电 (8) 3.2 混凝土拌和站 (8) 3.3 管道安装 (8) 4、主要资源配置计划 (9) 4.1 主要设备配置计划 (9) 4.2 主要劳动力配置计划 (9) 5、设计图纸 (10)

管道设计及施工方案 1、工程概况 1.1 概况 水利枢纽在左、右岸各设置一套施工供水系统,两系统互相独立,分别为左、右岸施工区和生活区提供生产、生活用水。近期以来,由于遭受暴雨、洪水袭击,给水利枢纽施工供水系统汛后取水造成了事故隐患,为切实做好汛后工程的隐患排查减灾工作,提高水利枢纽生产水供应保障率,我部建议将左、右岸供水系统生产水互通,两岸供水系统互为备用,此举有利于施工供水系统的安全度汛和运行检修,为水利枢纽即将到来的大规模混凝土浇筑阶段施工生产创造良好条件。 1.2 互通必要性 目前,左、右岸供水系统取水泵站均存在事故隐患,取水均可能出现故障,可能出现中断供水的极端情况,左、右岸供水系统生产水互通后,可实现互补供水,大大降低施工期间的停水风险,保障水利枢纽的安全稳定供水。 (1)2010年7月23日,右岸取水泵站浮筒被激流冲至下游岸坡搁浅,浮筒与取水头部的连接脱裂,橡胶埋线管沉入水底。通过近日水位较低时的观察,橡胶埋线管已被上游冲下的泥沙和大量块石淤埋,取水泵站枯水期取水将较为困难,且枯水期正值施工高峰期,用水量较大,如取水泵站取水不足,将严重影响主体工程的施工。 (2)左岸取水泵站距离倒流明渠出口距离较近,泵站取水头部水流速度将大为提高,较大颗粒的泥砂及小石子更易于通过虹吸管进入取水泵房,取水泵房内泥砂淤积问题将更为严重,对取水潜水泵运行极为不利,潜水泵可能事故频发,供水系统极可能出现供水不足的情况。 (3)根据相关资料显示:长江上游最大含砂量为 5.4kg/m3,金沙江为9.0 kg/m3左右,而广元地区嘉陵江段最大含砂量高达200kg/m3以上。含砂量高将导致取水构筑物泥砂淤积严重,对取水潜水泵、絮凝沉淀池的正常运行极为不利,供水系统故障率将大大提高。 (4)目前,左、右岸供水系统均无备用取水通道,因嘉陵江泥沙含量大,如取水泵站进行大规模清淤、检修,取水泵站将无法取水,供水系统将被迫在短

自来水厂给水工艺的流程

【摘要】人类的生活用水非常重要,水的质量也是非常关键的。本文是一份给水厂设计的说明书,本文详细的阐述了城市水处理工艺流程。并对工艺流程中各个过程给出了详细的计算步骤,处理方法,处理原理,并对给水厂他各个各个建筑物做了系统的阐述。 【关键词】给水处理工艺流程说明书平面图高程图 绪论 设计基础资料 设计水量:11000 污水水质特点 水源水质情况表 原水水质 PH 7.7 浊度200 色度 3.0 氨氮10 亚硝酸盐0.08 大肠杆菌200 总硬度()85 细菌总数80 耗氧量12 五日生化需氧量 2.8 厂区地势平坦 当地气象资料:主导东南风;月平均气温最低-3°,最高30° 水源取水口位于水厂北方向2千米,水厂位于水源地,与取水泵站建在一起 有关设计依据:《生活饮用水水质常规检验项目及限值表》 总体设计 设计方案的选择与确定 原水水质污染度较小,多数指标均符合标准情况,只需降低浊度和耗氧量,除去大肠菌群。结合实际情况,选择以下工艺流程来处理原水,已达到生活用水的标准。 原水→混凝→沉淀→过滤→消毒→出水 工艺流程图 工艺流程说明 取水 本厂的净水厂水量较小,可以采用水泵直接吸水,取水头部采用管式取水头部即可。混凝 混凝过程中选择硫酸铝作为混凝剂,采用硫酸铝作混凝剂,运输方便,操作简单,混凝效果好,由于水厂位于水源地,且与取水泵站合建在一起,所以,可以用泵投加的方式投加硫酸铝。 硫酸铝作混凝剂是将固体硫酸铝稀释80倍,也就是浓度为0.5%时,混凝效果最好,所以采用溶液投加方式。 由于水厂的流量变化较小,所以,采用静态管道混合,而且采用静态管道混合能快速混合,提高混合效果,投资省,在管道上安装容易,维修工作量少。水厂的规模较小,从絮凝效果和占地面积方面考虑,采用垂直轴式的机械絮凝池。 沉淀 原水水质浊度较大,因此选用上向流斜板沉淀池,效率高,占地面积小,但由于排泥量较大,所以采用多斗底水力排泥,每天排泥一次。在池表面设集水槽,采用淹没孔口集水方式。 过滤

取水头部及原水自流管专项施工方案

耒阳大市自来水厂 (原水自流管、取水头部) 施 工 专 项 方 案 编制人: 审核人: 编制单位: 二○一七年十月十二日

目录 一、编织依据 二、工程概况 三、主要施工方案的选择 四、主要施工工艺流程 五、施工方案 (一)测量方案 (二)沟槽开挖方案 (三)沟槽找平 (四)钢管组焊沉放 (五)顶管施工 (六)取水头部预制及沉放 (七)水下混凝土浇筑 (八)水压实验 六、质量控制措施 七、安全措施 八、施工现场管理机构 九、雨季施工措施 十、文明施工措施 十一、主要机械设备表及人员计划 十二、《施工进度计划表》 十三、《施工平面图》

题外话:本人毕业于工民建专业,有二级建造师(房屋建筑工程\市政\水利水电)、潜水员、工程师职称,专业承接自来水厂、污水厂设备、水电、工艺管道、水下工程等,现已完成了多个项目,并具有水下施工能力,对取水头部、水下管道、取水泵房的施工集聚不可替代的经验。独立完成项目(从工程投标到施工管理、竣工验收及结算的全过程,含土建、装修、工艺、水电)有衡阳市桐桥港污水厂、耒阳市第二自来水厂、白杨渡污水处理厂、衡阳县第二自来水厂、等工程。如有类似工程请联系:电话:—— 谭工 一、编制依据 1、耒阳市大市自来水厂配套管网工程——取水头部及原水自流管工程施工设计图 2、耒阳市大市自来水厂配套管网工程——取水头部及原水自流管工程技术规定、现场踏勘、地质资料、水文资料。 3、验收规范 3.1《给排水管道工程施工及验收规范》 3.2《给排水构筑物施工及验收规范》 3.3《钢结构施工及验收规范》 二、工程概况 1、概述 本工程耒阳市大市自来水厂配套管网工程——取水头部及原水自流管工程,两根D630×10钢管沉管,单根长度为140M。取水头部为钢筋混凝土结构,长8米,宽3米,高4.2米,两头为尖三角的墩式结构,总重量约为114吨。平面图如下图:

水厂取水口工程施工设计方案

目录 一、总体概述 (2) 1.1编制依据 (2) 1.2工程概况 (2) 1.3建设目标 (2) 1.4施工总体部署 (2) 1.5方案针对性措施 (2) 1.6施工段划分 (2) 二、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 (3) 2.1施工总平面布置 (3) 2.2主要临时设施 (3) 2.3临时道路 (3) 三、施工进度计划和各阶段进度的保证措施 (3) 3.1施工进度计划 (3) 3.2进度保证措施 (3) 四、主要分部分项工程的施工方案及质量保证措施 (3) 4.1高压旋喷桩施工 (3) 4.2沉井施工 (3) 4.3顶管施工 (3) 4.4水上平台施工 (4) 4.5取水头施工 (4) 4.6 PHC桩施工 (4)

4.7土建主体结构工程施工 (4) 4.8土建安防水电工程施工 (4) 五、安全文明施工及环境保护措施 (4) 六、项目管理班子的人员配备、素质及管理经验 (4) 七、劳动力、机械设备和材料投入计划 (4) 八、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 (4) 九、冬雨季施工、已有设施、管线的加固、保护等施工情况下的施工措施 (5) 十、个新技术、新产品、新工艺、新材料应用 (5) 一、总体概述 1.1编制依据 (1)《市大港水厂一期取水工程施工招标文件》; (2)《大港取水口江中取水管延伸工程岩石工程勘察报告》; (3)《建筑安全施工检查标准》JGJ59-2011; (4)《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2015; (5)《工程测量规》GB50026-2007; (6)《建筑桩基技术规》JGJ94-2008; (7)《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002; (8)《碳素结构钢》GB/T700-2006; (9)《钢筋焊接及验收规》JGJ18-2012; (10)《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》GB/T11345-2013; (11)《钢结构工程施工质量验收规》GB50205-2001; (12)《工业金属管道工程施工规》GB50235-2010;

最新版水厂给水管网工程施工组织设计方案

最新水厂给水管网工程施工组织设计方案

一. 编制说明 1.编制依据 《**水厂给水管网工程招标文件》 《第三自来水厂工程初步设计图》和有关文件、图集。 2.参考规范 《土方与爆破工程施工及验收规范(GBJ201—83)》 《给水排水管道工程工及验收规施范(BG50268—97)》 《建筑安装工人安全技术操作规程》 《混凝土结构工程施工及验收规范(GBJ204—83》 《建筑工程手册》 《地基与基础工程施工及验收规范(BGJ202—83)》 《室外给水排水工程设施抗震鉴定标准(BGJ43—82》 《砖石工程施工及验收规范(BGJ203—83)》 二. 工程概况 1. 概况 气象资料:市地处低纬高原季风气候区,主体为南亚热带气候。 热区面积达2.85万平方公里,居全省首位。各地年平均气温在 15.3~20.2℃之间。年平均降水量为1102~2779毫米。全区气 候温和,雨量充沛。 水文条件:市位于云贵高原西南边缘,属横断山脉南段延伸余脉山地。地势北高南低,山川自西向东南逶迤倾斜,群山起伏,

谷坝镶嵌,沟壑纵横,地形复杂。水系北窄南宽,由北往南,河谷加宽,帚状扩大。全区最高点为无量山主峰猫头山,海拔3370米;最低点为江城李仙江出境处,海拔317米。 地质:市在全球构造中的位置,从晚近时期造山带的动力场看,它处于特提斯一喜马拉雅构造域与滨太平洋构造域的交接部位; 从地史发展的构造格局看,它处于欧亚陆块南缘和冈瓦讷陆块相碰撞的地域。区内地层出露校全,岩浆活动较强,地质构造较复杂,变质岩较发育。 工程名称: 业主名称: 项目编号:LYGS—ZLSC—4 工程地点: 开竣工日期要求:2017年11月1日—2018年4月1日 工期要求:2017年11月1日—2018年4月1日 本次招标范围:取水工程;给水管网工程,包括输水管铺设,管材、阀门及管件采购与安装。 2.施工条件 施工用水:现场解决 施工用电:现场解决 施工便道:充分利用现有道路,如无现有便道,在允许的条件下开设施工便道。条件不允许就采用人工机械配合处理。三.施工布置 1.布置原则

水源施工方案

工程主要施工内容为:取水头部安装、1014mD2020 钢管安装、 水下管槽土方开挖、水下管槽石方回填、水下基坑土方开挖、水下基 坑抛碎石、水下抛块石护头部、浇筑头部四周水下砼、格栅盖板安装 等,其中取水头部、盖板在岸边预制,钢管在岸边拼装焊接防腐。 取水头部为预制钢筋砼结构,分为上下两节,外形为长方形,下 节为箱体(地板取消) ,壁厚 0.15m、长 11.20m、宽 5.80m、高 5.40m; 上节为格栅间,框架结构,长 11.20m、宽 5.80m、高 5.40m。 进水管为两根 D2020 的钢管,壁厚 20mm,进水管单线总长 570m, 水下施工部分单线长 370m ,进水管在取水头部到岸边段中心距为 5.40m。 2、制作施工“工作船”和水上“机动艇” ,作为水上牵引、交通之 用。 进场后, 制作一条约 200t 的工作 “船” 。 利用 4 根 36m 长 DN1820 钢管通过【25 型槽钢,上下用 35 根直径 30mm 的圆钢加固连接,拼 装成一条既可挖泥又可起重的两用工作“船” 。船头设置 7.5m 长钢 制人字形扒杆,船中后部设置两台 5 吨的电动卷扬机,船后部和前部 右侧共设置四台 1.5 吨的电动卷扬机, 两台 5 吨的电动卷扬机作为抓 斗和起重的动力系统, 四台 1.5 吨的电动卷扬机作为船前后左右移动 的动力系统。 5、提前预制取水头部。为确保取水头部的水下安装质量,确保 取水头部钢筋砼的结构尺寸,特别是钢管的两预留口精度、格栅挂钩 的预埋件精度、盖板的预留槽精度等。 三、施工准备
1

1、施工技术准备 (1)施工基线的建立 在岸上靠近水库边建立一条南北方向施工控制基准线, 基线两端 打固定桩。基线的长度根据现场条件而定,且至少为 50m。同时,在 此基线上放出两个控制点,利用两个经纬仪采用交汇法进行测量放 线,依次确定取水头四角位置及管道中心线位置,如下图所示:
取水头 引水管
放线点 (仪器交汇点)
岸边基准点 (架经纬仪位置) 岸边南北基准线
交汇法放线示意图
(2)高程控制点的建立 利用甲方提供的高程控制点,转测到施工岸边,打固定桩,并对 该桩的高程进行校核计算,达到技术规范以内,然后报请甲方认可, 作为施工高程控制点使用。 另外,在水库边打一水尺,水尺分划刻度至 cm,测出水尺顶标 高,每日水位可根据水尺直接读出,随时控制开挖深度。
2

输水管道工程设计

输水管道工程设计 [摘要] 输水管道工程在许多城镇基础设施建设中都有建设,输水管道的建设能够解决城镇的供水问题,推进当地经济快速增长及工业产业稳步的发展;同时也将极大的改善城市居民的生活环境,提高人民生活水平和健康水平。输水管道工程设计中管道布置、管道条数及连接管的确定、流量、管径的确定、管材确定、管道埋深、管沟开挖、管道基础的设计、管道穿越障碍物的设计、管道附属构筑物的设计、管道支墩的设计等方面的问题是输水管道工程设计中非常重要,也是设计人员必须要考虑的问题。本文结合本人的工作实践就输水管道工程设计谈几点体会。 [关键词] 输水管道管道布置连通管流量管径管材管道埋深管沟管道基础附属构筑物管道支墩 输水管道是指从水源输送原水至净水厂或配水厂的管道,当净水厂远离供水区时,从净水厂至配水管网间的干管也可作为输水管考虑,输水管按其输水方式可分为重力输水和压力输水。一般输水管在输水过程中沿程无流量变化 城镇输水管道工程设计首先要依据室外给水设计规范、施工规范、给水排水设计手册等相关规范和手册;然后要结合地区地理、气候特点等实际情况,从技术可行性、经济合理性出发综合考虑、设计。 1、管道布置 输水管线定线时,必须与城市建设、规划相结合,尽量缩短管线的长度,减少拆迁,少占良田,少毁植被,保护环境,保证供水安全; 选线时,应选择最佳的地形和地质条件,尽量沿现有或规划道路敷设,以便施工和检修; 管线尽量减少与铁路、公路和河流的交叉;避免穿越滑坡、岩层、沼泽、高地下水位和河流淹没等冲刷地区,以降低造价和便于施工、维护及管理。 2、输水管道条数及连通管的确定 输水管道一般不宜少于两条,当有安全贮水池或其它安全供水措施时,也可修建一条输水干管。 实践中为提高供水可靠性,常采用在平行管线之间增设连通管并装置必要的阀门的方式,这样,当管线某段损坏时,无需整条管线全部停止运行,而只需用阀门关闭损坏的一段进行检修。采用这种措施可以提高事故时的流量。输水干管和联通管管径及联通管根数,应按输水干管任何一段发生故障时仍能通过事故用水量计算确定。城镇的事故水量为设计水量的70%。

输水管道专项安全施工措施(修改)

杨木水库—河滨水厂输水管线工程 输水管线安全 施工方案 审核: 校核: 批准: 编制: 杨木水库输水管线工程项目部 2013年5月

目录 一、工程概述 (1) 二、主要危险源分析 (1) 三、专项安全管理措施 (1) 四、专项安全技术措施 (3) ㈠、安全技术措施 (3) ㈡、施工现场安全防护技术措施 (3) ㈢、管槽开挖及回填安全技术措施 (3) ㈣、管道吊装及安装作业安全技术措施 (4) ㈤、边坡稳定安全技术措施 (5) ㈥、车辆运输安全措施 (5) ㈦、其它安全措施 (6) 五、安全事故应急预案 (6) ㈠应急预案组织机构及责任人 (6) ㈡职责 (6) ㈢应急准备 (7) ㈣应急响应 (8) ㈤安全管理体系保持、完善、改进 (9)

输水管道施工安全专项措施 一、工程概述 输水管线起点自杨木水库原出水口,沿途经卫国村、河北屯、孙家街、刘家街、忠诚村、后林家之后穿过东辽河,沿东辽河与辽河大路之间将水引至河滨净水厂,途中穿越灯杆河一次,太平河一次,东辽河两次,末端沿东辽河水下布置。输水管线沿测量中线布置,全长13.88km。 输水管线设计要求为PCCP管D1200mm(跨河部位为钢管D1200mm);管线基础采用砂垫层基础(穿越道路及顶管部位为C15砼垫层) 二、主要危险源分析 根据我公司以往类似工程施工经验,结合输水管道施工的具体实际情况,管道开挖及安装施工中安全防范重点有以下几个方面: (1)原有渠道段的保护 (2)开挖后形成高边坡的稳定性 (3)施工机械设备在地势陡峭段的安全运行 (4)地势陡峭段人工材料转运及管材安装的安全保障 三、专项安全管理措施 建立严格的经济责任制是实施安全保护管理目标的中心环节,运用安全保护系统工程的思想,坚持以人为本,教育为先,管理从严,做好安全事故的超前防范工作,为实现安全保护管理目标打下良好的基础。按照“四不放过”原则实施安全的全面管理。“四不放过”即事故原因未找出不放过;没有防范措施不放过;有关责任人员没有得到应有处理不放过;领导和群众没有得到教育不放过。 在施工过程中,由安全部检查督促安全措施的落实,加强现场巡视、监督、检查。对各类人员进行培训,坚持持证上岗。抓好机械设备安全运行,杜绝高空坠落、电击事件和其它事故。具体措施如下: (1)认真贯彻执行“安全第一,预防为主”的方针。 (2)安全生产是质量保证的前提,建立健全安全管理体系,制定本工程的安全管理办法,建立完善的安全管理制度,明确项目部各级人员的职责。施工现场成立以总经理领导下的,由与工程安全直接相关的各职能部门负责人组成的施工安全生产委员会,对工程安全施工实施统一领导,对影响施工安全的重大问题进行决策,由副经理

自来水厂取水泵房施工方案

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (3) 施工内容 (3) 气象条件 (3) 地质水文情况 (3) 2.3.1地形地貌 (3) 2.3.2地质条件 (3) 2.3.3水文条件 (3) 工程特点、对策与措施 (3) 3、施工方案 (3) 施工总体安排 (3) 3.1.1施工总体流程 (3) 施工总体设想 (3) 钢栈桥作业平台施工技术要求 (5) 栈桥结构形式 (5) 栈桥施工工艺 (5) 主要施工方法 (6) 、栈桥材料统计表 (7) 4、安全保证措施 (8)

1、编制依据 《混凝土结构工程施工及验收规范》 《给水排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90) 《南昌市新建县象山镇水厂供给水工程施工图(TH0912-91) 《防水套管》(02S404) 《钢制管件》(02S403) 《管道支架与吊架》(国标S163) 《变压器钢门窗》(J652) 《建筑配件图集(合订本)2000》(中南地区通用标准) 本方案的编写包括但不限于上述规范及标准图集。

2、工程概况 施工内容 气象条件 地质水文情况 2.3.1地形地貌 2.3.2地质条件 2.3.3水文条件 工程特点、对策与措施 本工程施工的特点主要一是泵房桩基施工技术,泵房离赣江边岸约25m,且水位较深,施工主要采用钢栈桥辅助施工,确保桩基施工安全,为泵房施工打好基础。 3、施工方案 施工总体安排 本工程根据各建筑物的特点和位置、结构情况,以及周边施工场地、现场环境条件,如何提高劳动生产率,确保施工进度和工程质量,因此如何做好施工部署,合理组织流水施工非常重要。 3.1.1施工总体流程 根据工程设计图纸上各分部工程的特点,其施工总体流程如下: 钢栈桥材料进场、测量放线、钢栈桥作业平台施工、桩基施工平台完成、桩基施工、桩帽作业平台(桩基钢护筒上加焊支架),钢栈桥拆离、泵房取水区淤泥开挖和抛石、泵房建设和取水栈桥施工。 施工总体设想 3.1.2.1分工设想 根据本工程设计图要求,考虑将整个工程分泵房桩基施工、取水泵房及配电

白龟山水厂取水工程

白龟山水厂取水工程 1.概述 平顶山自来水公司现今下属有四个水厂,分别是周庄水厂、光明路水厂、白龟山水厂和九里山水厂。前两个水厂因取水水源为地下水,现今已进行封闭,用做备用水水源。白龟山水厂产水量23.2万吨,九里山水厂产水量为20万吨。从中我们可以明显的意识到白龟山水厂在平顶山的供水体系中起着重大的作用。 在白龟山水厂中设有四个净化站,分别是10m3/d双阀净化站、5万m3/d净化站、4.2万m3/d西净化站及4万m3/d净化站。在白龟山取水工程中设置了两种类型的泵站,分别是固定式岸边取水泵站、活动式缆车式泵站。前者主要取水供给双阀净化站的水处理需水量,后者供给余下的净化站需水量。 2.泵站介绍 2.1活动式缆车泵房 当修建固定式取水构筑有困难时,可采用活动式取水构筑物。活动式具有水下工程量小,施工方便,工程投资少,适应性强,灵活性大等优点,但应修建在河床地质稳定,有适宜的坡度,漂浮物少,无冰凌的地段。缆车取水构筑物主要由缆车、缆车轨道、输水斜管和牵引设备组成。 2.1.1缆车结构与设备布置 缆车的上部为钢木混合的车厢,用来布置水泵机组,下部为型钢组成的空间桁架结构的车架,在主桁架的下节点处装有2对至6对的滚

轮,可沿坡道移动。箱体约4.0~4.5m,面积约在20~30㎡,属于中型缆车泵房。 在缆车上设有两部单级双吸式离心泵,一用一备,(型号14SH-9A,扬程为65m,流量1170m3/h,吸上真空高度3.5m,效率81%,转速1450r/min,电机参数,型号JS138-4,功率300kw,频率50HZ,转速1480r/min,额定电压600V,额定电流34.5A)水泵采用垂直布置,设有单独吸水管,吸水喇叭口距水面以下5m,吸水管设有两个,材质采用铸铁管,管径500mm,吸水管伸向水体5m。两只出水管并联为一只出水管,管径700mm,通过活动接口与输水斜管相连。 在泵房中另设有应具备的辅助设施:1.真空泵,设有两台,一用一备,另设有真空泵水箱,原理是水环式。2.通风,设有两台机械通风设备,用于排除泵房运行过程中产生的热量。3.控制柜,控制泵的自动运行,紧急情况下用来停泵。4.起重设施,用来检修水泵5.阀门,进水阀,出水阀,另设有自动止回阀。阀门直径为600mm(见附图)2.1.2 坡道 坡道上设有工缆车升降的轨道,一级输水斜管,安全挂钩座,电缆沟,接管平台及人行道。 轨距大约为4m,缆车轨道采用P43钢轨,基础采用钢筋混凝土轨枕。缆车轨道上端标高为最高水位、浪高、吸水喇叭口到缆车层高度之和再加上1.5m安全高度,下端标高为最低水位减去保证吸水的1.5m安全高度。 2.1.3输水斜管及活动接口

输水管道工程施工组织设计

第一章施工技术措施及施工方案 第一节编制说明 一、工程概述 嘉定原水支线工程(一标段)位于嘉定区(嘉北水厂-宝钱公路、浏翔公路附近),本工程为市政输水工程,主要为输水管敷设,桩号为JD4+850~JD11+023.65。新建DN1600原水管约1970m(单管),为开槽埋管;DN2000顶管为200m以及14#工作井和15#接收井,DN1600桥管约101m,DN1500桥管328.8m;DN1600倒虹管318.79m,DN1500倒虹管703.41m。见表1-1。 1、编制依据 招标人提供的“嘉定原水支线工程(一标段)施工招标文件及施工补充招标文件”。 招标人提供的本工程的设计图纸及施工图设计补充说明。 招标人提供的本工程的工程量清单及工程量清单编制说明。 承包人对工程所在地的现场踏勘及实地调查所获得的资料。 承包人拟投入本工程的机械设备与施工队伍及可调用到本工程的其他各类资源。

承包人在以往施工的同类工程中已验证成熟的施工工艺和积累的施工经验。 设计、施工所涉及的规范、规程、标准以及有关行业法令和法规等。 2、编制原则 认真贯彻国家工程建设的各项方针和政策,严格执行工程建设程序。 符合招标文件的原则:严格按招标文件要求的工期、质量等目标编制施工组织设计,使招标人对工期、质量、安全、环保、文明施工等各项要求均得到有效保证。 遵循设计文件的原则:编制施工组织设计时,认真阅读核对所获得的设计文件资料,了解设计意图,掌握现场情况,严格按设计资料编制施工组织设计,满足设计标准和要求。 安全第一的原则:施工组织设计的编制始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工方案。在把安全措施落实到位,确保万无一失的前提下组织施工。 保障合同工期的原则:根据招标文件对本工程的工期要求,上场满足要求的人员和机械设备,科学组织施工,合理配置资源,使各分部、分项工程施工衔接有序,使本项目的资源得到充分的利用,以确保总体施工计划和各阶段施工计划的实现,从而确保合同工期。 技术可靠的原则:根据本工程情况以及特点,借鉴同类或类似工程设计、施工和管理的成熟技术,结合以往施工经验,选择可靠性高、可操作性强的施工设计方案进行施工,确保安全、优质、快速的建成。施工组织设计以科学为依据,采用监控系统和信息反馈系统作为指导施工的依据。施工时对各项重难点与设计单位、监理单位共同研究解决方案。 方案优化的原则:科学组织,优化施工方案是工程施工管理的行动指南。在施工组织设计编制中,对本工程包含顶管、开槽埋管、桥管、倒虹管等进行多种施工方案的综合比选,在技术可行的前提下,选择符合本工程具体要求的、先进合理的、科学的最佳施工方案。 优质高效的原则:加强领导,强化管理,优质高效。根据承包人在施工组织设计中的质量目标,贯彻执行ISO9001系列标准,积极推广使用“四新”技术,确保各项目标的实现。 遵循建筑施工工艺及其技术规程、坚持科学合理的施工程序和施工规程。 采用流水施工方法、工程网络计划技术和其它现代管理方法快速有序组织施工。 科学合理地安排雨季施工项目,保证本工程施工的均衡性和连续性。 严格遵守国家和上海市环境保护和文明施工方面的法规及规定,针对输水管道工程的特点做好环境保护和文明施工工作,确保环境保护和文明施工达标。 充分发挥机械化施工的优势,提高项目施工机械化程度,提高劳动生产率。 坚持以人为本,改善施工作业人员的劳动条件,保证施工作业人员的身体健康。 尽可能减少施工临时设施占地,合理储存建设物资,减少物资运输量。 科学地规划施工平面布置图,减少施工用地,临时设施尽量重复利用。 维护施工区域附近道路交通流畅、保持城市市容及生态环境不受污染和破坏。 采取切实有效的措施,确保施工区域及附近各种市政管线和建(构)筑物不受损坏。 3、编制范围 嘉定原水支线工程(一标段)主要为输水管敷设,桩号为JD4+850~JD11+023.65。 4、施工中遵守的规范及主要技术标准 本工程施工中将严格遵守《建设工程质量管理条例》(国务院第279号)及《上海市建设工程质量监督管理办法》(上海市政府发布[94]第88号令)、招标人提供的图纸及设计说明进行施工,同时严格遵守和执行国家现行的建筑安装工程施工及验收规范、质量评定标准及上海市有关工程的质量规定。承包人在施工期间,将严格执行《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)、《建设工程安全生产管理条例》(国务院2003第393号令)、《上海市扬尘污染防治管理办法》(上海市府令2004第23号)及(沪建建[2003]89号)关于印发《上海市文明工地(场站)管理规定》的通知、(沪建建[2003]504号)关于印发《上海市建设工地施工扬尘控制若干规定》、(沪建交[2006]445号文)的通知、沪22条《关于进一步规范本市建筑市场,加强建筑工程质量安全管理的若干意见》、《上海市人民政府关于加强本市建筑垃圾和工程渣土处置管理的通告》(沪府发[2009]2号)等有关规定,规范各项质量管理、安全管理、文明

某水厂DN2200口径输水管道工程冬季施工措施

某水厂DN2200口径输水管道工程冬季施工措施 4.8.1 各施工段在冬季施工前做好各项准备工作,合理安排冬施计划,尽量减少冬施作业。 4.8.2 经理部应组织编写冬季施工措施,并严格部署、落实、执行、监督和检查。组织全体施工人员进行冬施的安全教育和学习。 4.8.3 在冬施前对已施和在施的各项工程进行一次安全生产、工程质量、消防保卫、机械设备的全面检查,对发现的问题要进行认真研究,限期整改,消除隐患,为冬施创造良好的施工环境。 4.8.4 各施工段经理部工长、技术人员,在冬施前应详细了解掌握本专业冬施工程及冬施技术措施,施工前向作业班组做好技术交底。交底要详细准确,应有被交底人的签字。 4.8.5 冬施要求随时注意防滑,应将作业通道上的积水、积雪及时清扫干净;脚手架和梯子平台在使用前应将雪、霜清除干净;坡道上应设防滑条。 4.8.6 冬季天气干燥,应加强火源和电源的管理,注意防火;加强施工现场的保卫工作,每天设保卫值班。 4.8.7 对于工具设备(如泵等)应在使用后进行检查,及时排除内部积水。 4.8.8 管道采用水压进行试验的,应采取措施保证水温在5℃以上; 试压结束后应立即检查,将存水排净。 4.8.9 管道焊接前应清除焊道及其附近的污物、冷凝水、冰、雪、霜。管道焊接应有防风设施;焊前用氧乙炔焰将管道预热,气候异常应停

止焊接。 4.8.10 防腐工程作业应在清除表面的杂物、锈、冷凝水及冰、雪、霜后方可进行;刷漆工作应选择好天气条件作业。 4.8.11 过河管路在冬季施工时,则管线外包混凝土根据冬季施工要求将设计的原混凝土标号提高。混凝土施工热水搅拌,并加防冻剂,要求计量准确,并严格控制混凝土的出罐温度及入模温度。浇注完毕的混凝土随时加盖加厚岩棉被进行蓄热养护,定时检测混凝土的变化情况,以便采取措施,防止混凝土受冻。

取水泵房施工方案

引水管及泵房施工方案 一、工程概况 取水泵房按2.0万m3/d规模一次建成,设备按1.0万m3/d规模安装。取水泵房内径为11m,内设三台泵位,本次设计安装两台水泵,一用一备,单泵Q=276-461-581m3/h,H=40-36-29m,P=75Kw,NPSH=3.2m。 取水泵房下部为钢筋混凝土,上部为框架结构,占地面积约为116.90m2,建筑面积约116.90m2,下部高度为8.4m,上部高度为5.62m。设计工程使用年限为50年,建筑安全等级二级,耐火等级二级,屋面防水等级为Ⅱ级,抗震设防烈度7度,设防类别为重点设防。沉井封底为C25混凝土,井筒及底板均为C30钢筋混凝土结构,抗渗等级为S6。8.4m以下所有结构构件的表面(壁板内外侧、底板顶面、走道板上下面)均采用1:2防水砂浆抹面;8.4m以上为框架结构,框架填充墙采用250mm加气混凝土块,M7.5混合砂浆砌筑。屋面为有组织排水,天沟纵向排水坡度为1%,在屋面泛水,雨水口及管道穿通处,均应加铺一道防水材料,凡檐口处、雨篷及女儿墙压顶处、窗顶处,必须认真做好泛水滴水处理。排雨水管采用Φ100UPVC。外墙四周均为800mm宽混凝土散水,坡度4%。 二、水文地质情况 施工处于降雨不稳定阶段,目前水位17.2m,设计最高水位18.2m,水库为备用水源,不能放水施工;取水泵房下部钢筋混凝土只能在水下施工,根据工程地质勘察报告ZK14钻孔情况,①粉砂:褐黄色、褐红色,顶部夹有少量植物根系,以石英质粉粒、细粒为主。为松散岩类孔隙潜水,富水性和透水性较好,属强透水层,地下水主要接受大气降水和侧向补给影响,地下水位年变幅约1.5m。 三、工程特点、对策与措施 本工程施工的特点主要是:一该沉井结构较深,直径较大,采取围堰、降水井降水和周边对称挖土控制,确保平稳下沉。二是本工程各个专业多,施工组织要求高,必须做好总体部署和施工协调,做到有序施工,衔接合理,确保总工期

相关文档