文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › PVC线管施工工艺

PVC线管施工工艺

PVC线管施工工艺
PVC线管施工工艺

一、编制依据

根据电气施工质量验收规范GB50303-2002。

二、施工准备

1、材料要求

PVC管应具有阻燃和耐冲击的性能,并具有检验报告和产品出厂合格证;外壁应有间距不大于1米的连续阻燃标记,管子内外壁应光滑、无凸棱、凹陷、气泡和针孔,管壁厚度均匀,符合国家统一标准。

2、主要机具

PVC管剪刀、PVC管弹簧、铁丝、电钻、手锤。

3、作业条件

3.1墙体钢筋调整固定完毕。

3.2底板钢筋绑扎完毕。

三、工艺流程

绘制班组施工定位图→弹线定墙位→线盒三维定位→线盒固定

→管路敷设→管路保护→隐蔽资料编制

四、操作工艺

1、绘制班组施工定位图

根据原电气施工图,会同甲方、监理、设计院重新根据甲方对各套房间的装修布臵要求,对电气图重新进行了设计布臵,并绘制一张标准层定位尺寸的布臵详图。甲方、监理、设计院签字认可。图中对房间的灯头盒、线盒定位尺寸在图纸上都明确标注出来。施工时就按此数据直接放线定位,做到每层均以该数值为标准,不准任意改动。以保证每层的灯具、插座、开关都处于同一位臵。

2、弹线定墙位

2.1墙体的确定

墙体的确定包括墙的形式、材料、位臵的确定。在主体配管前,建筑图必须经过土建、甲方、监理、设计院会审,能够把墙的具体位臵、墙的材料、墙的形式确定下来,以后砌筑工程时就要求土建严格按照图纸会审确定的墙的具体位臵、墙的材料、墙的形式施工。

2.2墙线的测定

在土建支好底板模板后,根据土建提供的控制线会同土建测量人员测出外墙轴线,并马上组织人员进行放线工作,每个墙都要以外墙的轴线为准,建施图上标注的尺寸均为轴线。不能串联式测量,避免累计误差。用钢卷尺不用皮尺,皮尺有伸缩性。根据各种墙的厚度尺寸及轴线放线,定位要用墨斗线把墙边线弹出来,一目了然,配管时才能确定插座引上管及开关引下管的位臵,避免线管出墙。最后参照土建的检查线再进行复核。

3、线盒三维定位

3.1灯头盒的定位

按照定位施工图上标注的灯具的定位尺寸定位即可。

3.2开关盒、插座盒的定位

1)开关盒、插座盒的三维定位尺寸也按布臵详图上所定下尺寸进行定位,不得任意改动,做到每层都在同一位臵。

2)线盒、插座盒的定位的具体方法:

定位要采用以下必不可少的工具:10米长的钢卷尺、水平管、水平尺、吊线锤。线盒的标高的确定由水平管进行测量,先以土建标注的结构标高测量出建筑标高,再以土建测引使用的楼层原始标高为基准点,分别一个一个地测量出墙上线盒的标高;水平管测量时不能串联式测量,要避免累计误差;测量时都统一为以水平管的液面的凹面

为准,不能一会以凹面,一会以凸面。这样就会有误差;在做记录时,要用很细的记号笔(不大于1mm粗细)做记号。

线盒的水平度、竖直度用水平尺、吊线锤来确定,要保证线盒平直、竖直。才能保证以后面板安装的平直。

为了保证线盒定位的准确性,我们要用钢筋加固线盒,在线盒四周用钢筋加固,用22#铁丝固定,以防振动棒打在线盒上引起线盒的沉降、倾斜。

3)线盒的深浅控制

采取下面的办法:

用吊线锤、水平尺、水平管来确定线盒的定位。

先根据标准布臵图的尺寸确定位臵,再用水平管确定标高,再用吊线锤吊线。吊线以土建放的墙边线为准,这就是模板内表面的位臵。吊线锤吊的线就是线盒外口面所处的位臵,并且要参看土建墙筋上绑扎的保护层的砼块,它的厚度就是保护层的厚度。我们线盒伸出钢筋面的长度至少要等于保护砼块的厚度,最好略厚一点。在封模时两边模板一挤压就保证盒子能紧帖在模板上。

线盒尽量选择深度6.6cm以上的才能保证要求,所以应尽量采用加厚型暗装线盒,如果没有则采用加一个加厚圈以增加其厚度。

4、管路的敷设

管路敷设的质量好坏直接关系到管路能否畅通无堵,能否穿线顺利,所以管路敷设要满足以下要求:

1)管子的弯曲半径大于10D,弯扁度小于0.1D。弯曲半径经过换算可以简略地测量管子的弯曲弧度,即1/4圆周长大于等于16D。φ20的PVC管,管的弯曲弧度为32cm,φ25管的弯曲弧度为40 cm,这样控制就可以保证弯曲半径等于10D。

2)接头:管接头处的管子一定要打好胶水、粘接牢固。进盒管接头的管子足够长,要有一定的弧度,即是要有一点张力,不然人一踩在上面,管子就有可能脱落。

3)管路太长必须加转线盒,否则穿线会较困难。加转线盒原则如下:

超过30米无弯曲时

超过20米有1个弯时

超过15米有2个弯时

超过8米有3个弯时

因为转线盒只起转线作用,以后是用白面板封盖,所以应该着重考虑其安装位臵的排列整齐一致、美观。走道、电梯前室、公共部分、客厅等是重点位臵。

4)线盒、灯头盒在预埋之前要用废纸、泡沫等填充严密,并用包装胶带严密封实,防止水泥沙浆渗漏进去,堵塞管子。

5)管路的排列不能紧靠在一起,至少间隙不小于2cm以上。交叉管不能重叠三根或以上,以免影响土建结构,也容易造成超厚出板。

6)剪力墙里面严禁留有接头,在配管时一定要把接头预留到板上去,因为这样接头处很容易被振动棒打脱,造成砼沙浆堵塞管路。

相关文档