文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > GP1312RL_XH001T4V0开度仪说明书

GP1312RL_XH001T4V0开度仪说明书

GP1312RL/XH系列开度仪说明书

★JFSH系列精芬开度仪联接各个品牌的SSI信号传感器

★信号可同时冗余设备连接PLC的SSI模块和本款仪表

沟通:零二一三九伍三六二一九,一伍零二一零二伍伍九八

★强大的信号与电源抗干扰容错功能,更可靠安全

★10-26位可调,格雷码、纯二进制码可选

★单圈、多圈绝对值编码器,磁致伸缩直线传感器

★智能化面板设定,多种功能位移控制应用

★RS485数字通讯、4-20mA、4-8点开关多种输出信号

型号GP1312RL/XH

安装形式开孔安装

外形尺寸(宽高深)160×80×120

仪表开孔尺寸152×74

数码显示位数6位

输入信号SSI同步串联信号10-26位;1位外部置位信号

开关输出数4-8(继电器,每位置一常开一常闭);面板预设,灵敏度设置,开关形式设置位置信号输出2路位置信号输出,一路4-20mA模拟量、一路RS485通讯数字量

信号调整可设4、20mA对应值,可4、20mA 输出值微调零、调满

通讯协议自带仪表协议,也可按用户提供协议要求定制;可面板设置地址、速率

零点置位任何位置置位,面板智能设置或外部开关置位

工作电压24V dc (220V AC可定制)

外供电源可提供传感器的工作电源(订货时注明电压与耗电流)

工作温度-10℃~60℃

相对湿度<85%

比例系数直线位移传感器码值比例系数设定

方向设置BEN编码器正反向设置;直线位移传感器正反向设置

非线性设置可16段非线性设置或现场修正,可用于卷扬叠层、弧形闸门等设置

远程显示两路信号可一路进PLC,一路进远程显示仪表(RS485信号至数显表可选

XSDU)沟通:零二一三九伍三六二一九,一伍零二一零二伍伍九八

※接线端子:

编号端子定义

下行1-2 CLOCK + - SSI信号的CLOCK+/-

(或用T+、T-表示)

下行3-4 Date + - SSI信号的Date+/-

下行5-6 外供DC 外供SSI编码器电源

+12-24Vdc、0V(200mA)

下行7-8 变送+ - 4—20mA电流输出+/-

下行9-10 通讯A B RS485通讯输出A B

下行19-20 24V dc 仪表电源,直流24V dc

GP1312RL_XH001T4V0开度仪说明书

下行13--15 RL1

OUT1 继电器开关输出1 常开或常闭

下行16--18 上行1--18 RL2—RL8

OUT2—OUT8

继电器开关输出2--8

常开或常闭

注:以上仅供参考,以交货时产品说明书为准

※工作参数:

*输入信号: 绝对值同步串行SSI信号(单圈、多圈精芬编码器、直线传感器10-26位)

1路外部置位信号

*工作电压: 24V dc (其它输入电压订货可选)

*外供电源:可提供传感器工作电源(订货时注明电压与耗电流)

*输出形式: 一路4-20mA模拟量输出.输出D/A精度12位

一路RS485全数字量输出,自带通讯协议,也可按照客户要求

多个预设位置输出,继电器干节点,灵敏度可设置,开关形式可设置

T4型4个预设位置开关输出

T8型8个预设位置开关输出(250Vac 3A)

*环境温度: -10℃~60℃

*相对湿度: <90%

*数码显示:6位数码显示,小数点位置可设定

*零点设置: 可任意位置设零或设指定位置

*圈长设置: BEN编码器每圈长度设置

*比例系数:直线位移传感器码值比例系数设定

*正反向设置: JFSH编码器和直线位移传感器正反向设置

*输出调整: 4-20mA输出对应值设置,4mA、20mA输出信号微调零、调满

*通讯输出:RS485输出,地址速率设置,通讯协议也可按照客户要求

*非线性设置:可16段非线性设置或现场修正,可用于卷扬叠层、弧形闸门设置*PLC冗余设备:SSI信号可以与PLC 的SSI模块和GP1312RL/XH冗余设备连接(如需此项功能订货时注明)

*外形尺寸:160×80×170(宽高深),金属外壳

*开孔尺寸:152×74

*远程显示:输出信号可一路进PLC,一路进远程显示仪表(可选RS485数显表XSDU 或4-20mA显示表)

※仪表参数设置:

一.按键说明:沟通:零二一三九伍三六二一九,一伍零二一零二伍伍九八

1.BEN编码器在工作过程中存在0圈和4096圈交替问题,为了在工作中避免0圈和4096圈交替问题,预先把编码器转到某圈。仪表通电后首先要置位,仪表才能在正常工作显示范围内。

2.编码器转到某一圈后,设为ON时按住键3秒后,编码器此位置被设置为初始位置,或

GP1312RL_XH001T4V0开度仪说明书

GP1312RL_XH001T4V0开度仪说明书

GP1312RL_XH001T4V0开度仪说明书

GP1312RL_XH001T4V0开度仪说明书

设为ON时,外部置位开关闭合(短接),此时位置被设置为初始位置。

GP1312RL_XH001T4V0开度仪说明书

GP1312RL_XH001T4V0开度仪说明书

GP1312RL_XH001T4V0开度仪说明书

GP1312RL_XH001T4V0开度仪说明书

二.曲线设置:

1.直线工作状态,不要打开非线性曲线功能,因在此状态下,最后一位的计算是近似计算。

2.在打开非线性设置状态时,可以先用等比例的直线参数输入,然后通过计算设入非线性参数;

也可以制定表格如下:

GP1312RL_XH001T4V0开度仪说明书

先以假设等比例的直线参数输入(C1~15与B1~15同),将运动物体从0开始移动到C1,C2…显示值停下,分别记录预设值C1~C15和现场实际值(新的b1~b15值),然后进入非线性设定组,将C1,C2…C15和b1,b2~b15值输入。设定也可以少于15段,如小于15段,在设定的最后一组数据后面,均以最后一段的比率线性计算。

三.工作方式说明:

GP1312RL_XH001T4V0开度仪说明书

正常工作状态设为2

四.报警方式说明:

时:上限报警,测量值>设定值时报警。

GP1312RL_XH001T4V0开度仪说明书

GP1312RL_XH001T4V0开度仪说明书

GP1312RL_XH001T4V0开度仪说明书

GP1312RL_XH001T4V0开度仪说明书

GP1312RL_XH001T4V0开度仪说明书

时:下限报警,测量值<设定值时报警。

GP1312RL_XH001T4V0开度仪说明书

GP1312RL_XH001T4V0开度仪说明书

GP1312RL_XH001T4V0开度仪说明书

GP1312RL_XH001T4V0开度仪说明书

GP1312RL_XH001T4V0开度仪说明书

时:偏差上限报警,(测量值—)>设定值时报警。

GP1312RL_XH001T4V0开度仪说明书

GP1312RL_XH001T4V0开度仪说明书

GP1312RL_XH001T4V0开度仪说明书

GP1312RL_XH001T4V0开度仪说明书

GP1312RL_XH001T4V0开度仪说明书

GP1312RL_XH001T4V0开度仪说明书

时:偏差下限报警,(—测量值)>设定值时报警。

GP1312RL_XH001T4V0开度仪说明书

GP1312RL_XH001T4V0开度仪说明书

GP1312RL_XH001T4V0开度仪说明书

GP1312RL_XH001T4V0开度仪说明书

GP1312RL_XH001T4V0开度仪说明书

GP1312RL_XH001T4V0开度仪说明书

时:偏差绝对值报警,(+测量值)>设定值时报警。

时:待机偏差绝对值报警。

GP1312RL_XH001T4V0开度仪说明书

GP1312RL_XH001T4V0开度仪说明书

GP1312RL_XH001T4V0开度仪说明书

GP1312RL_XH001T4V0开度仪说明书

GP1312RL_XH001T4V0开度仪说明书

五.通信:

数据格式为10位,1位起始位,8位数据位,无奇偶校验位、1位停止位。

全部指令以ASCII码传送。= 0 为主动发送方式主动发送方式:每100ms左右发送一次,发送内容包括“=”,数据符号,6位数据,小数点位置,结束符“ ”。