饮用水40T/H 净化水改造设计方案

二〇一八年七月

一、简介

为进一步饮用水安全用水需要, 提升并完善水源设施标准及水质净化能力,根据原水的实际状况,我公司工程技术人员研究协商,结合我公司工程经验,提出以下改造工艺方案,现将改造方案分述如下:

二、设计技术

2.1、设计进水水质条件及电气要求

浊度:<10度

水温: 5~50℃

工作压力: 0.25~0.6MPa

工作电压: 220V/50Hz

2.2、设计出水水质(同时达到生活饮用水水质标准)

出水硬度:≤mmol/L

出水流量: 40m3/h

出水方式: 24小时连续产水

2.3、系统对外界的要求

进水管:进水管由用户接至自来水站进水口。

出水管:用户按我方要求接至自来水站出水口。

药品:调试过程中的所用化学品由用户提供。

供电:根据我方的用电容量,由用户提供动力电源送至我方动力设备2m以内。

三、工艺流程及说明

井水→饮用水复合精滤器(多介质过滤器)→紫外线消毒器→蓄水池→至用户

3.1、工艺说明:

井水通过变频提升泵依次经过饮用水复合精滤器进行处理,过滤器内装填磁铁矿、石英砂和无烟煤等滤料,利用多级滤料深层过滤的方式去除自来水中剩余浊度、悬浮物、胶体有机物等,出水水质已满足水质要求。出水直接进入蓄水池,利用变频加压输送至用水点。

四、饮用水复合精滤器

五、设备技术规范

5.1、饮用水复合精滤器

饮用水复合精滤器其内部设有独特的布水器和集水器,拥有独特自动冲洗阀,可实现在正常系统运行中三个过滤器单独的过滤,反冲洗,全自动程序控制。

具有反冲洗用水量小,设备安装方便,易于操作等优点。该设备流量大,过滤精度高无需人工操作。

体积小、易安装、节省空间。可户外安装、无须建房,节省土建造价,占地面积极小,

可室内室外安装,也可上下分层安装,适应性强;结构紧凑、节省空间,产品防腐性能好、室内外均可安装. 设备防腐性能好,适用寿命长。

过滤水量大,过滤效果好,过滤流速快,正常滤速可在40m/h左右,过滤器反洗采用产品水,且不必设增压泵和反洗泵;反洗历时2-3min,反洗水量<3m3。

过滤精度高,杂质过滤精度可在0.30mm以下,出水浊度可小于0.4NTU。

该设备反冲洗由智能控制系统自动识别与控制,无需人工干预,即使水中悬浮物发生波动,该设备可能自动适应。

供水不间断;该设备反冲洗时,过滤过程同时进行,系统照常供水。采用独特的布、集水装置,由于该过滤系统独特的布水系统及分布非常均匀的集水器使得在整个过滤过程水流呈层状流,过滤砂床平面在过滤过程中始终平整,出水水质稳定。

采用精制优选石英砂,无烟煤,磁铁矿等作为过滤介质,根据水质情况进行选择,滤料粒径最小可0.25mm的均质滤料.

长期运转费用低,省电、省水、省维修费用。省电:系统拥有独特的自动反冲洗阀,砂过滤罐的反冲洗不是同时进行,而是在系统正常运转情况下,逐个轮流反冲洗,不需要考虑设置反冲洗水泵。同时与其他砂过滤设备相比,其所需要的过滤水泵扬程要低6-7m。省水:系统由于其独特的补水器及集水器,统一规格罐体,使得反冲洗时不需要压缩空气就能使介质层非常均匀的膨胀进行有效地反冲洗。反冲洗所用的水是过滤过的清洁水,故所消耗的反冲洗水量小。单个罐的反冲洗时间为2-3分钟。

工作原理正洗过滤状态:当系统处于过滤状态时,未经过滤的水通过自行研制独特的布水器均匀布水,水以层流状态通过滤器内的填料层,当水流过填料层时,杂质被截留在填料层内。过滤器底部有多个均匀分布的集水器,将过滤后的水均匀地收集并引出,平流过滤,可以使过滤器在高流速下过滤,仍可达到较好过滤的效果。

当系统处于反洗状态时,过滤仍然继续,其中要进行反洗的标准单元不进行过滤,系统中其它标准单元仍然在过滤。过滤后的清洁水部分用来反洗标准单元,其余仍送到用户处。反冲洗污水则通过水力阀的反洗排水口被排出。

在系统中,特殊的集水器设计可使填料之间填料相互搓洗,最大限度地提高反冲洗效率,减少所需的反洗水(清洁水),同时反洗时没有跑料现象。一个标准单元反洗为3分钟,反冲洗结束。

5.2设备参数

1、型号 SD-40

2、数量 1台

3、过滤型式压力式

4、最小出力 40m3/h

5、最大出力 45m3/h

6、设备运行流速

7、最小流速 30m/h

8、最大流速 50m/h

9、外形尺寸φ1100×2000mm

10、石英砂高度 300mm

11 磁铁矿高度 200mm

12、无烟煤高度 100mm

13、设计压力 0.6Mpa

14、工作压力 0.2-0.3Mpa

15、水压试验压力 0.4Mpa

16、工作温度

17、最低工作温度 5℃

18、最高工作温度 50℃

19、反冲洗方式水反冲

20、反冲洗强度(水) 30 l/s.m2

21、运行压差(设备进出口)

22、正常出力压差 0.05Mpa

23、最大出力压差 0.08Mpa

24、本体材料 304不锈钢

六、设备质量检验

1、外观

a、外观板面平整、光滑。

b、符合设计图纸要求。

2、尺寸

a、本设备内部所有焊缝均为满焊

b、拼接为等强拼接,且两面焊接、焊透

c、壁板的纵、横加强筋与壁板的连接焊接均为两面角焊接,加强筋之端部必须与其两端构件焊牢。

3、阀门

a、配带的阀门型号、规格应符合设计图纸中的要求

b、阀门动作应灵活,开闭自如

c、所有阀门安装好后应进行充水试验,关闭时严密、不漏水。

4、试压试验

a、饮用水复合质过滤试验压力为0.8MPa。

b、试水3小时后检查各处是否有漏、渗水现象,如有漏、渗水现象应进行补焊处理。

c、试水渗、漏试验同时要对控制阀进行带负荷动转试验

d、试水渗、漏试验同时要对阀门进行电器运行检查。

七,水处理设备详细供货清单

八、售后服务

1、积极配合用户进行方案论证和设计,无偿提供有关技术资料和数据分析,做好售前服务。

2、我方根据贵方要求及时提供设备、土建及施工图纸,及时到现场进行设备安装及设备调试工作。

3、设备质保期从安装调试合格起一年。

4、在设备质保期内,因设备质量问题造成的设备损坏或不能正常使用时,我方提供修理或更换。

5、质保期后,提供终身服务,定期进行用户访问,主动征求意见,解决问题,改进工作,优先保证备件供应。

6、及时提供设备安装调试用的安装图及技术资料,产品说明书,货物包装单,合格证等。

7、合同签订后,我方及时按工作进度指定负责本工程的项目经理,负责协调我方在工程全过程的各项工作,如工作进度,制造设计、图纸文件、设备配套、包装动输、现场安装、调试验收、技术交底、人员培训等。

8、我方为用户提供全天候、全方位服务,用户若来电或来函,保证12小时内答复或以最快的速度到达现场解决问题。

管道直饮水工程施工方案

施工组织设计方案 一、总体说明: 管道直饮水工程施工方案及方法和主要生产资源要素的优化配置等诸多方面的施工保障等均要遵循科学、严谨、细致、实用、合理的原则,按照甲方提供的工程信息,编制设计方案是工程施工中的必备文件,该工程安装要求严格,施工专业性强,必须精心组织设计各单位多方配合,方可保证该直饮水系统工程具有高度的安全性,可靠性和稳定性,以及设备安装的整体美观,方便实用,维护便利,达到质量优良,按期顺利完成工程的综合说明。 工程施工组织设计按工程全部竣工的施工工期考虑,将与甲方土建工程施工进度为依据统筹安排编制的,设计考虑安排的施工总进度计划。 本设计因限于各种可能潜在的因素的影响,在考虑安排施工方案及方法、施工程序、工艺流程、工期计划、质量技术、安全保证措施以及未尽事项等方面难免有遗漏,有待以后设计组织施工时修正、补充、完善,成为本工程施工中的必须指导文件。 管道直饮水工程施工项目包括:管网系统工程、RO反渗透制水供水系统工程、用户终端系统工程四个大的系统工程。 1、管网系统工程,包括小区供水管网系统和回水管网系统,这是本项工程的重点,工程量大,施工情况复杂。 2、RO反渗透制水供水系统:这是饮用水生产的核心,也是直饮水工程的核心系统。 3、用户终端系统,包括智能水表、笼头组、后置抑菌装置等。此系统工程是体现我公司服务质量、服务意识的关键环节。 4、客户服务系统,客户资料的收集、整理、归档,客户智能卡的写卡与发卡,培训管理公司收费的系统操作,培训管理公司对整个系统的维护要领。 二、主要编制依据 1、《建筑给水聚丙烯管道(PP-R)工程技术手册》 2、《饮用净水水质标准》(CJ/94-1999) 3、《瓶装饮用净水卫生标准》(GB17324-1998) 4、系统设备供应商及厂商对设备、材料的安装要求 5、现行国家有关规范和施工标准 6、《建设工程质量管理条例》 7、有关专业提供的技术资料和要求 8、施工组织设计编制、审批和管理规定 9、施工图及各子系统技术设计方案 10、《管道直饮水系统技术规程》 三、工程人员组织 1、工程负责人员组成

校园饮水解决方案范本

校园饮水解决方案

校园饮水解决方案 一、健康饮水趋势 随着人们生活水平的提高,对饮用水品质要求越来越高。由于水环境治理滞后,健康饮水成了一个大问题。近年来,因水发生的事故频繁发生,据卫生部门调查,所发生的食物中毒事故大约有50%与水有关。在全国饮水方式多样,存在不少问题:有的供水不及时、不足量,满足不了健康饮水要求;有的水质太差,不能确保饮水的安全、健康。当前直饮水市场参差不齐,在选择安装健康饮水机时,建议一定要充分考虑它的性价比,充分考虑企业的实力、品牌和售后服务,一定要健康饮水建成真正的优质安全健康饮用水! 健康饮水存在不少问题:当前存在的不良饮水习惯,不注意喝水,每日饮水量不足,如今人们对饮水的认识程度远赶不上“吃”,认为吃要讲营养,而饮水只可用来解渴,不渴就不用喝水。在单位大部分时间是在工作中度过,单位饮水设施不完善,不是想喝水就立即能喝到,时间长了,喝水欲望就减弱了。 每日摄入的水主要来源有三个途径:饮水、食物中所含水、固形有机营养物质在体内生物氧化过程中产生的代谢水。其中代谢水来源很少,只占总摄入量的8%左右。60%是靠饮水来补充,饮水对保持每日机体内水的动态平衡,特别是保持血管中血浆稳定,即血液循环稳定起很大作用。

现在很多单位提供的开水往往很难达到100度(煮沸),长期饮用对人体是有很大害处。有些地方水质硬度大即使是开水煮沸也只能起到杀菌作用,对于水中有害离子无法去除;水垢中含有对人体有害的重金属物质有镉CD、铝PB、砷AS、汞HG、这些重金属离子对人体的。特别是水中三氯甲烷、硝酸盐对人体害处很大。 二、市场的占有率及影响力 旭莱特自成立以来,始终把客户的口碑放在首位,使“旭莱特”品牌深入人心。从产品到强大的售后服务团队,公司本着传播环保节能文化、打造中国公共饮水设备第一品牌的发展目标,秉承以人为本,创新发展、合作永续的经营理念,销售业绩和管理水平不断提升,品牌影响力有口皆碑。当前在全国拥有200多家经销代理商、办事处、近30万名稳定的高端客户资源,占全国市场40%以上。 三、企业简介 北京旭莱特科技有限公司是一家专业从事健康环保产业的高科技企业。研发、制造、销售节水设备、空气净化设备、节能饮水器、饮水机、校园饮水设备。同时还致力于提供健康、节能、安全的公共饮水设备与整体服务解决方案;在改进水环境、水资源管理、水量平衡测试等方面提供技术服务。

校园直饮水工程设计方案

校园直饮水工程设计方案 校园直饮水工程设计方案 长期以来,如何解决学生喝水问题一直是家长、学校、社会共同关心的焦点。学生饮水好坏,直接关系到青少年的健康成长。现在学生中存在很多不良饮水习惯及危害: (1)每日饮水量不足,以为吃要讲营养,而饮水只用来解渴,不渴就不用喝水;(更多资料:https://www.wendangku.net/doc/6110964740.html,) (2)水的质量太差,桶装水存在二次污染,不能确保学生安全、健康; (3)很多家长反映孩子不爱喝水,喜欢饮料,这样可能造成学生厌食与厌水,长期下去会造成学生营养缺乏症,造成学生酸性体质,形成亚健康; (4)近年来,学生食物中毒频繁发生,据卫生部调查大多与饮水有关。 校园饮水成了一个大问题,国家教育部提出:校园饮水关系着青少年学生的健康成长,关系着中华民族的素质和祖国的未来,推广建设校园优质健康直饮水系统工程刻不容缓。根据国家

教育部和卫生部的要求,在全国中、小学校范围内推行安全、健康、科学饮水工程,确保青少年学生的身心健康。 一、方案原则: 1)学校不投资,无偿使用、负责管理。 2)学生买卡,购杯、计量消费,少花钱喝好水。 3)商家维护维修,协助学校管理,长期受益,无欠款之忧。 该水处理工艺流程系统为全自动运行模式,采用多种采样信号及根据不同工况下使用的特点进行编程设计。由水出路前置系统,水处理主机系统,恒压供水系统和闭路循环杀菌系统四部分组成。水处理主机系统采用反渗透膜。 二、运营的具体方法 经营此项目,只需要进行如下几个步骤,便可顺利开展。 1、与学校洽谈,双方合作,由商家负责提供若干台制水主机与IC智能刷卡饮水机学校无偿使用。 2、向学校赠送一定数量的普通饮水机,用于改善教师饮水条件。每月赠送一定量的优质纯净水或矿泉水,让学校备感实惠。

农村生活饮用水净化处理设计方案

农村生活饮用水处理设计方案 我国南方一些农村地区,由于地处山区,受自然条件、地理环境和交通情况的影响很大,部分地区存在人口聚集规模较小、饮水规模小和水源分散等问题,大规模的村镇集中供水建设方案无法在这些地区实行,导致部分农村安全饮用水供给存在困难。 “十三五”期间,国家加大了对农村地区的扶贫力度和农村饮水改造资金的投入,但薄弱的科技力量、运营管理等问题,使得部分中小型集中饮水问题无法得到彻底解决。特别是在一些山区村镇,水处理设备、基础设施配置不完善,普遍存在处理工艺简单、无净化设备配置、投资高、耗能高、占用面积大、操作管理不方便等情况。 农村已设计使用的传统水处理工艺与过滤池,晴时处理水质尚可,一旦遇上大到暴雨,原水迅速恶化,水中泥沙、枯枝腐叶、细菌等大量增加,

依靠传统的自然沉淀、滤池渗透过滤方法处理的水质很难达到生活饮水水质要求,保证不了农村饮用水的卫生、安全与健康。 西安天浩环保针对农村饮用水净化处理中存在的相关问题设计使用 TH-YYA饮用水净化设备,解决了山区有限条件下建设施工困难、设备占地面积大、铁质设备腐蚀生锈、过滤设备自动化程度低、操作复杂、后期维护成本高等烦人问题。

设备将絮凝、沉清、过滤、曝气增氧、自动控制反冲洗等功能集中一体,体积相对于普通的过滤设备缩小了70%以上,运输、安装更加方便,不需要使用吊车等工具;设备过滤净化运行过程不需要电力辅助(当水源地与设备高差>10m,水自流入设备,设备前无需另置水泵提升);不更换滤料,不生锈、不需专人管理维护,使用寿命可长达40年之久。 TH-YYA一体化净水设备现场安装照 工艺流程: 工艺一:(用于水量大、水质较差或用户已建设沉淀/絮凝等设施) 原水(河沟水/山泉水/水库水等)→沉淀池→TH-YYA净水设备→消毒设备→清水池→用户

办公直饮水系统设计方案

链家地产直饮水系统 设计方案

一、设计依据 1.1 设计原则 1) 本着技术先进、经济可行和安全卫生的设计原则,采用合理、成熟、的技术优化工艺,为客户减少投资和运行费用。 2) 采用节能技术和设备,节约能源,防止二次污染,降低运行成本。 3) 在设计中采用适当的自动化技术及监测仪表,以提高运行管理水平。 1.2 设计依据 1)《饮用净水水质标准》(CJ94—2005):规定了饮用净水的水质标准。其适用于以符合生活饮用水水质标准的自来水或水源水为原水,经再净化后可供给用户直接饮用的管道直饮水。 2)《瓶(桶)装饮用水卫生标准》(GB19298—2003):规定了瓶(桶)装饮用水的指标要求。适用于经过滤、灭菌等工艺处理并装在密封的容器中可直接饮用的水。 3)《管道直饮水系统技术规程》(CJJ—2006):规定了居住建筑、公共建筑等的管道直饮水系统的设计、施工、验收、运行和管理的要求。 1.3 设计产水水质及产水水量 1) 产水水质 产水水质符合中华人民共和国《瓶(桶)装饮用水卫生标准》(GB19298—2003)要求。 2) 产水水量 该办公楼1~6楼为办公场所,2~6楼每层按400人计,1楼按200人计,总计2人。饮用水量按照每人2L/d计,则2~6楼每层办公楼日用水量为:400×2=800L/d。1楼每层办公楼日用水量为:200×2=400L/d。考虑到办公人员的间接用水,以及其他不确定的因素,设计2~6楼每层办公直饮水设备总产水量为1200L/d,设计1楼办公直饮水设备总产水量为600L/d,设备运行时间按每天8小时计,则2~6楼每层每天平均

产水量为100L/h,最大产水量以200L/h计。1楼每天平均产水量为50L/h,最大产水量以100L/h计。 二、设计说明 由于用户所在地自来水水质硬度稍大,并且考虑特殊水质恶化的情况,自来水不适合直接加热烧沸饮用,设计配置纯水制水机。经过三级过滤加反渗透处理,除去自来水中污染物质及细菌、病毒等,然后经过后置椰壳活性炭改善饮水口感。纯水机制水末端配置紫外消毒。设计为用户提供的直饮冷水为纯水制水机经紫外消毒后终端产水;开水机从纯水制水机取水制取开水,通过开水机提供直饮开水。 设计内容: 1)、本项目设计提供冷、热直饮水,现产现用,满足全楼人饮水需求。 2)、1至5层每层楼道布置2套饮水设备,1层布置三套饮水设备。 3)、1至5层每层布置一大一小供水量开水器设备,第6层一套大供水量开水器设备。为满足高峰期(早上刚上班时高峰用水)用水要求,大的供水量要求满足50人饮用;小的供水量要求满足30人饮用。总共需要11套水处理设备。 4)、大的饮水设备安装在电梯后的小房间,小的设备安装在公共卫生间外的一处(此处有一个水池),安装位置见附件B。 5)、卫生间外的水池,需要进行改造,需给用户提供改造建议。 2.1工艺流程 根据设计原则和客户需求,我们以先进的膜技术为设计基础,为客户设计了一套科学合理的工艺,其具体的工艺流程如图1: 2.2水处理及供水系统 2.2.1 净水机 根据用户现场空间条件和需求原则,本系统需用ET-P400B型商用逆渗透低柜纯水

饮水供水工程施工方案

第一章工程概况 一、工程概况 新津县2010年市级资金农村饮水安全工程施工内容主要涉及:集中供水工程、土方开挖;PE给水管铺设以等内容。 二、工程特点 1、质量要求高 由于新津县2010年市级资金农村饮水安全工程为新津县重点工程之一,施工质量的好坏会直接对我公司的形象和声誉造成重要影响,所以施工时一定要注意对施工质量的控制。 2、施工文明施工及安全施工要求高 由于管道施工时需对部分道路进行必要的开挖和埋管,因此施工时需对施工区域进行打围封闭。要求不影响周围环境和老百姓正常的社会秩序,同时要注意对所施工路段采取切实可行的安全防护措施,防止施工出现安全事故 3、工作量大,施工工期紧。 根据施工现场的具体情况,施工内容涉及多项,而工期仅45日历天。加之交叉作业多,施工工期特别紧。施工时必须合理、充分的利用工作面 4、测量控制要求高。 由于场地大,管道铺设长,对管道各段的标高控制将直接影响给水效果,施工时应由专业的技术人员进行测量工作。 5、施工协调难度大。

在实施给水安装施工时需对路段进行全封闭施工,会对老百姓的生活带来不便,由于施工要求工期紧,施工时需与老百姓各方进行有效的沟通和协调。

第二章施工组织机构和施工布置 第一节施工组织机构 一、施工组织管理机构 1、本工程对我公司展示项目部综合实力、增强企业信誉、展现企业形象是个良好机会。公司对本工程高度重视,根据本工程的特点及要求,本工程组织机构由二部份组成,即决策层、项目管理层(包含项目作业层)。其中项目生产主要由项目管理层和其作业层完成,决策层由公司总经理挂帅、公司各主要部门负责人组成,从施工组织到施工组织实施全过程的指导、检查、督促到底,及时发现并解决施工中发生的问题,确保工程按合同约定完成。 2、指挥决策层、项目管理层的工作职能如下: (1) 决策层 由公司总经理负责,根据老百姓的有关要求和决议对工程情况进行宏观决策,技术上由公司有关人员根据现场实际情况进行必要的检查和指导。 (2) 项目管理层 项目管理层是项目工程的具体实施部门,实行项目经理负责制,项目经理对工程进度、质量、安全、文明施工、合同履约全面向业主负责,组织相关专业队伍施工,确保工程按照约定质量、进度目标交付使用。 公司根据实际情况将本工程的施工任务交由施工过同类似工程的项目部施工,项目经理是本公司优秀项目经理。该项目部组成人员将在施工同类工程的原班人马基础上组建。

直饮水项目方案

设计方案 项目名称:直饮水项目方案 设备用途: 直饮水

目录 一、公司简介 (2) 二、设计基础 (5) 三、产品图片及功能介绍 (6) 四、整体方案设备清单及报价 (7) 五、售后服务条款 (8) 六、现场服务计划 (9) 七、设备加工过程质量控制方案 (10) 八、部分成功案例 (11) 一、公司简介

北京丰茂上达环保科技有限公司成立于二零零八年,是一家集产品研发、生产、销售、服务于一体的水处理设备高新技术企业,拥有专业的科技研发团队和营销团队。公司总部位于北京丰台区总部基地南四环西路188号六区2号楼10层,生产基地在北京大兴工业园区,是目前中国北方较大的水处理设备OEM生产商,涉及家用直饮机、商用机及大型水处理设备。 公司一贯秉持科技领先、质量第一的精神,依托强大的研发生产团队,推出“福浩达”牌家用、商用系列水处理产品。涉及单位、企业集中供水的大型水处理系统、工业高纯水处理设备、矿泉水、纯净水生产线、投币式售水机、家用直饮水机等多个领域。今天,您工作所在地北京丰茂上达环保科技有限公司地处北京南五环外,环境优美的大兴工业园区,占地面积8000m2,车间使用面积4000m2,是北京丰茂上达环保科技有限公司全额投资800 余万元建成的生产基地。以拥有国际最先进的生产线、质量检测分析设备,产品经国家国家卫生部检测中心检测,质量达到国家标准,一期工程投产后设计生产能力为年产量8万只,产值1.4 亿元,可实现利税100余万元。 在丰茂上达环保科技有限公司的发展过程中,依靠科技、尊重人才的政策始终贯穿于企业的经营方针之中。公司在为客户提供一流产品的同时,引进高素质的技术和管理人才,已研制开发了多项新产品。公司正致力于不断完善管理机制,吸引优秀人才,树立竞争意识,发展名牌战略,力争用最短的时间冲出国门,走向世界。丰茂上达人将不断致力于传递和谐幸福理念,改善人类健康饮水发展,以深厚的企业文化为思想载体,以卓越的产品质量为先导,以强大的销售渠道、诚信的售后服务,致力于打造一流的中国环保净水行业的标杆。 企业文化体系 核心价值观:科技为环保服务,环保为健康护航 经营理念:得客户心者得天下 企业精神:诚信、团结、创新、做精、做强、共赢 做事之道:不怨天,不尤人,下学而上达 管理之道:人人有目标,执行有程序,过程有监督,结果有反馈 服务理念:因为专业,所以卓越 企业使命:健康千万人,幸福千万家 企业宗旨:传递和谐幸福理念,改善人类饮水健康 二、设计基础 设计依据及原则: 1、无详细水质报告,按一般市政供水标准处理 2、客户方实际用水情况报告: 酒店,约50人用水。根据以上客户实际情况,我司提供两套方案,供客户选择:

生活饮用水处理项目设计方案

羚山泵站生活饮用水处理项目 设 计 方 案 2011年8月

目录 1项目概况 (1) 2工程设计依据及原则 (1) 2.1设计依据 (1) 2.2设计原则 (1) 3项目范围 (2) 4进水水质和出水要求、处理水量 (2) 4.1进水水质 (2) 4.2出水要求 (2) 4.3设计处理水量 (3) 5处理方案选择及工艺流程 (3) 5.1处理方案选择 (3) 5.2原则流程 (3) 5.3工艺说明 (4) 6设备参数 (4) 6.1高效过滤器系统 (4) 6.1.1原水提升泵(兼反洗水泵) (4) 6.1.2絮凝加药装置 (4) 6.1.3高效过滤器技术参数 (5) 6.1.4配套反洗设备 (7) 6.2中间水池 (7) 6.3锰砂过滤器 (8) 6.4消毒水池 (8) 6.5消毒加药装置 (9) 6.6电控系统 (9) 7电气及自控 (10) 7.1电气 (10) 7.2自动控制 (10) 8主要设备(材料)及报价 (11)

1项目概况 本处理项目为新建工程。该项目处理水量为3m3/d, 原水为井水,要求经处理后,达国家生活饮用水标准。 2工程设计依据及原则 2.1设计依据 1)《室外给水设计规范》(GBJ13-86); 2)《室外排水设计规范》(GBJ14-87); 3)《生活饮用水卫生规范》(GB5749-2006); 4)《供配电系统设计规范》(GB50052-95); 5)《水处理设备技术条件》(JB/T2932-1999); 6)建设方提供的原始水质、水量等基础资料。 2.2设计原则 1)严格执行国家和地方环保、卫生和安全等法规,经处理后主要水质指标均符合建设方提出的要求; 2)设计中坚持科学态度,采用的水处理工艺既要体现技术先进、经济合理,又要成熟、安全可靠,并具有操作简单、运行管理方便等特点; 3)处理单元相对紧凑、占地尽可能少,在确保运行稳定、出水水质达标的前提下,尽量降低工程造价及运行成本。

直饮水系统方案

直饮水系统 设 计 方 案 项目单位: 项目名称: 设计单位: 设计日期:

一、商务场所饮用水简介 目前,绝大部分商务场所,如办公室、机关办公楼、大型企事单位、工厂、餐厅等,均采用饮水机+桶装水的方式,由桶装水公司提供日常送水业务,该方式应该是目前采用最为广泛的模式,经过这么多年的运行,有以下一些问题日益显露: (1)终端水质不一定保险,水桶二次污染、水桶不卫生,没有对水桶定期清洗、消毒、甚至回收和使用一些不合格的破旧水桶,部分用社会上廉价的废旧塑料,报废桶装水光碟以及通过各种途径进口的塑料洋垃圾制桶,甚至有些无良的送水公司用普通的自来水来代替桶装水,严重威胁人体健康,危害巨大; (2)大量的桶装水在单位堆积,周转不方便,送水的人多,管理不便,并且还需要占用一定面积堆放,难以管理; (3)虽然每桶水不贵,但是通过几年的时间累计计算的话,整体成本仍然不容忽视(根据统计,一个150人以内的办公场所,一年仅购买桶装水需花费约5万元; (4)饮水机使用时间一长,由于缺乏维护清洗,必然导致二次污染严重,甚至会出现长“青苔”等现象,这是由于细菌杂质长期积累,导致水机里面水质超标,长期饮用对人体健康不利。

二、项目状况介绍 1.项目概况 我们以一个30人的办公场所为例,该办公室日用水量大约3-5桶左右,因此,基本每天有5桶水要做周转,费用大概为50元左右,估算一年水费需要大约1.8万元,并且每天需要有人送水,倘若采用净水机方案,详见下图所示:

与采用水机方案进行比较,具体如下: 本项目制水设备采用的核心组件是全国最大净水设备生产商——伊美特(上海)环保科技股份有限公司生产的“仙之净”品牌逆渗透直饮机,逆渗透技术是目前最先进的水处理技术。逆渗透膜既能有效去除水中有害、有毒于人体健康的有机污染物、农药残留物、消毒副产物、重金属有害物、细菌、病毒等,又能适当保留水中有益于人体健康的无机盐类、微量元素等,简单的说,通过这种新技术生产出来的水是介于市面上所谓的“矿泉水”和“纯水”之间的一种“饮用净水”。而“矿泉水”(种类很多)并不是所有人都可以长期饮用的,纯水更不能长期饮用。

办公直饮水系统设计方案

链家地产直饮水系统 设计方案

一、设计依据 1.1 设计原则 1) 本着技术先进、经济可行和安全卫生的设计原则,采用合理、成熟、的技术优化工艺,为客户减少投资和运行费用。 2) 采用节能技术和设备,节约能源,防止二次污染,降低运行成本。 3) 在设计中采用适当的自动化技术及监测仪表,以提高运行管理水平。 1.2 设计依据 1)《饮用净水水质标准》(CJ94—2005):规定了饮用净水的水质标准。其适用于以符合生活饮用水水质标准的自来水或水源水为原水,经再净化后可供给用户直接饮用的管道直饮水。 2)《瓶(桶)装饮用水卫生标准》(GB19298—2003):规定了瓶(桶)装饮用水的指标要求。适用于经过滤、灭菌等工艺处理并装在密封的容器中可直接饮用的水。 3)《管道直饮水系统技术规程》(CJJ—2006):规定了居住建筑、公共建筑等的管道直饮水系统的设计、施工、验收、运行和管理的要求。 1.3 设计产水水质及产水水量 1) 产水水质 产水水质符合中华人民共和国《瓶(桶)装饮用水卫生标准》(GB19298—2003)要求。 2) 产水水量 该办公楼1~6楼为办公场所,2~6楼每层按400人计,1楼按200人计,总计2人。饮用水量按照每人2L/d计,则2~6楼每层办公楼日用水量为:400×2=800L/d。1楼每层办公楼日用水量为:200×2=400L/d。考虑到办公人员的间接用水,以及其他不确定的因素,设计2~6楼每层办公直饮水设备总产水量为1200L/d,设计1楼办公直饮水设备总产水量为600L/d,设备运行时间按每天8小时计,则2~6楼每层每

天平均产水量为100L/h,最大产水量以200L/h计。1楼每天平均产水量为50L/h,最大产水量以100L/h计。 二、设计说明 由于用户所在地自来水水质硬度稍大,并且考虑特殊水质恶化的情况,自来水不适合直接加热烧沸饮用,设计配置纯水制水机。经过三级过滤加反渗透处理,除去自来水中污染物质及细菌、病毒等,然后经过后置椰壳活性炭改善饮水口感。纯水机制水末端配置紫外消毒。设计为用户提供的直饮冷水为纯水制水机经紫外消毒后终端产水;开水机从纯水制水机取水制取开水,通过开水机提供直饮开水。 设计内容: 1)、本项目设计提供冷、热直饮水,现产现用,满足全楼人饮水需求。 2)、1至5层每层楼道布置2套饮水设备,1层布置三套饮水设备。 3)、1至5层每层布置一大一小供水量开水器设备,第6层一套大供水量开水器设备。为满足高峰期(早上刚上班时高峰用水)用水要求,大的供水量要求满足50人饮用;小的供水量要求满足30人饮用。总共需要11套水处理设备。 4)、大的饮水设备安装在电梯后的小房间,小的设备安装在公共卫生间外的一处(此处有一个水池),安装位置见附件B。 5)、卫生间外的水池,需要进行改造,需给用户提供改造建议。 2.1工艺流程 根据设计原则和客户需求,我们以先进的膜技术为设计基础,为客户设计了一套科学合理的工艺,其具体的工艺流程如图1: 2.2水处理及供水系统 2.2.1 净水机

农村饮水安全工作方案

农村饮水安全工作 方案

农村饮水安全工作方案 按照县委、县政府加快农村饮水安全工作的要求,在完成国家、省下达任务的基础上,我县将在3年内解决农村生活饮用水问题。根据四川省人民政府办公厅《关于进一步加强农村饮水安全工作的通知》(川办函〔〕83号)的有关精神,结合我县实际情况,制定本方案。 一、充分认识农村饮水安全工作的重要意义 农村饮水安全直接关系到农民群众的身体健康和生活质量,对于维护农村社会稳定,加快新农村建设具有重要意义。饮用水是人类生存的基本需求。切实作好饮用水安全保障工作,是维护广大人民群众的根本利益、落实科学发展观的基本要求,是实现全面建设小康社会目标、构建和谐社会、建设社会主义新农村的重要内容。县委、县政府高度重视农村饮水安全工作,要求在完成国家、省安排计划的基础上,再次加大力度,对我县农村饮水不安全隐患提出了“三年内全面解决”的工作目标。在 12月30日,我局组织各乡镇政府、主要供水水厂进行了全面的培训,使各乡镇充分认识到了这项工作的重要性。 二、主要解决范围和原则 (一)安排解决范围:农村饮水安全工程主要解决高氟水、苦咸水以及水源污染和严重缺水问题。工程安排的范围是: (1)饮用水中氟含量大于2mg/L的重度氟超标问题。

(2)溶解性总固体大于2g/L的苦咸水,因自然原因造成的铁锰超标等其它水质问题。 (3)管道年久老化、漏水严重、原架设钢管进行更换。 (4)水源严重污染、已经威胁农民群众生命健康的饮水问题。 (5)水量严重不足、保障率低、取水不便等问题。 (二)安排原则: (1)按照“先急后缓、先重后轻、先安全后方便”的原则,把群众反映强烈、社会影响较大的饮水不安全村作为今年安排的重点。同时,要与新农村建设示范村相结合,重点是解决水质不安全问题。 (2)在工程形式上,要坚持“因地制宜,兼顾长远,少打井,多联网”的原则。距县城、集镇自来水厂较近的农村居民点,经过已有水厂的改建扩建,延伸供水管线发展自来水;人口集中的乡镇建设集中供水工程;人口太分散的村组就近水源取水,进行简单的净水处理再饮用。 (3)在资金安排上要坚持“突出重点,集中使用,整村推进”的原则,解决一个村,消号一个村。 (4)要坚持“尊重群众的意愿,把好事办好”的原则,把村两委班子强、群众积极性高的村往前安排。在资金筹措、管网入户等问题上,尊重群众的意愿,必要时召开村民代表大会来决定。 三、工程建设任务 (一)中高山区建设任务

直饮水工程设计方案要点

1.0m3/h直饮水工程设计 方 案 书 深圳市宏邦基业科技有限公司2014年5月20日

目录 第一章设计基础 (2) 1.1前言 (2) 1.2系统设计依据 (2) 1.3工场条件 (3) 1.4工程交接面 (3) 第二章工程工艺设计 (3) 2.1工艺流程确定 (3) 2.2工艺流程 (4) 2.3工艺设备说明 (4) 第三章工程设备清单和价格 (8) 3.1工程设备清单和报价 (8) 第四章工程实施计划和技术范畴 (9) 4.1工程进度安排 (9) 4.2需方工作 (10) 第五章技术培训 (10) 第六章质保和售后服务 (10)

第一章设计基础 1.1 前言 1.管道直饮水概念 管道直饮水是以自来水或符合生活饮用水水源水质标准的水为原水,经深度净化后通过固定管道输送、供给用户直接饮用的纯净水,最早源于美国、丹麦、荷兰等一些国家,经过不断的发展,目前在发达国家中已较为普遍了。于近年出现,当前呈现出进一步扩大规模的发展趋势。 2.管道直饮水发展 随着国民经济的发展、社会的进步以及广大人民群众健康意识的提高,在一些经济较发达地区的城市居民收入有了明显增长之后,对生活饮用水的质量要求逐步提高。然而由于城市自来水水源受到污染和自来水在输送过程中的二次污染,使得一些城市的自来水水质有所降低,如自来水的感官性状指标中要求无嗅、无味,例如上海、广州的自来水有时有明显的异味。这就形成了管道直饮水的供求关系,进而使管道直饮水市场从无到有,并在一些城市逐渐发展起来。在国内,自1997年上海浦东新区锦华居住小区首个实现了管道直饮水工程后,由于其良好的经济性和取用便利、节约能源、卫生等优点,引起了国内许多大、中城市的重视,目前已有上海、大庆、无锡、深圳等地在推广应用。 3.管道直饮水的价格优势 由于直饮水的价格介于自来水与桶装水、瓶装水的价格之间,因此有很大的价格优势和发展空间。而市场上出售的桶装水和瓶装水的价格一般是0.67 元/L和3.60 元/L。三种水价间的差距为直饮水的发展提供了客观条件,如对于饮用者来说,饮水量按3 L/d 计,则其水费也就是1~1.5 元/d,一个月的水费最多也就是45 元,由于饮用的绝对量比较小,所以并没有给消费者带来多大的经济负担;对于投资者来说,成本价与销售价之间的差距较大,效益十分明显,如果有一个合理的规模,则赢利水平相当可观。 1.2 系统设计依据 根据提供的信息,我公司为用户设计了一套0.1m3/h直饮水工程水处理系统,系统

饮用水处理方案

饮用水处理方案 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

广西**县**村饮用水处理 技 术 方 案 北京***净水科技有限公司 2014年6月

1 项目概况 项目背景 水是生命之源。为了让“生命之水”更洁净安全,崇左市切实把解决全市人民的饮水安全问题作为改善民生的一件大事,从完善规划、加强监管、加大应急储备以及消除污染隐患等多方面入手,逐步建立健全崇左市的饮用水安全保障体系。根据监测数据显示,近几年崇左饮用水源地的水质保护良好,左江沿岸地表水饮用水源水质环境质量标准达II类标准。 崇左市辖区饮用水源包括江河及水库水源两部分,有集中式地表水饮用水源地23个(含乡镇),其中以河流作为集中式饮用水源有19个,以水库为集中式饮用水源的有4个。大多数地表水饮用水源地地处偏僻,远离污染源,饮用水源水质好,左江沿岸的地表水饮用水源水质达到二类标准。2012年,崇左市开展了县级饮用水水源保护区划分工作,目前7个县(市、区)的饮用水水源保护区的划定工作顺利完成。2013年,崇左市还重点开展乡镇集中式饮用水水源保护区划定工作,目前划定工作正在按计划有序推进。 在划定饮用水源保护区和市级水功能区的同时,崇左市注重开展日常水质监测和水源地专项整治行动,加大水污染防治力度。环保、水务部门对全市主要水厂取水口以及供水水库开展经常性水质监测,并在左江河段设立有自动化监测点。着力清除饮用水源保护区内的污染隐患,环保、水务等部门组成联合检查组,开展城市河流型集中饮水水源专项整治行动,对违法排污企业以及非法养殖场进行逐一清理,保障供水安全。 表一为地表水环境质量标准基本项目标准限值,左江水质为II类标准。 项目概述 **村位于广西崇左市**县昌平镇东南方向,距左江仅200米左右,现有人口1752人,目前饮用水主要靠村内的自备井,但在枯水期,出水量不能满足村民的生活用水要求。为了彻底解决**村村民的饮水安全问题,由**县政府出资,**县移民局具体负责,筹建**村饮用水处理项目,水源水为左江水,出水水质要求达到国家《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。

某学校直饮水项目施工技术方案

管道直饮水 施 工 技 术 方 案 ××××环保科技有限公司2014年5月18日

目录 一.依据............................................................................................................... - 2 - 1. 工程概况................................................................................................. - 2 - 2.参照标准................................................................................................ - 2 -3.原则........................................................................................................ - 2 -4.水量........................................................................................................ - 2 - 二.直饮水站及系统对外界要求....................................................................... - 3 - 1. 装置......................................................................................................... - 3 - 2.系统对外界要求....................................................................................... - 3 - 三.处理流程及工艺说明................................................................................... - 4 - 1.工艺流程................................................................................................ - 4 -2.工艺说明................................................................................................ - 4 - 2.1、预处理............................................................................................................ - 4 - 2.2、原水箱............................................................................................................ - 4 - 2.3、多介质过滤器................................................................................................ - 4 - 2.4、活性炭过滤器................................................................................................ - 4 - 2.5、保安过滤器.................................................................................................... - 5 - 2.6、高压泵............................................................................................................ - 5 - 2.7、反渗透装置.................................................................................................... - 5 - 2.8、清洗系统........................................................................................................ - 6 - 2.9、纯水箱............................................................................................................ - 7 - 2.11、紫外线杀菌器.............................................................................................. - 7 - 2.12、恒压供水泵.................................................................................................. - 7 - 四.直饮水系统设备技术规范........................................................................... - 7 - 五、用电设备清单.......................................................................................... - 12 - 六、主要供货清单.......................................................................................... - 12 - 七、系统管线施工方案.................................................................................. - 14 - 八、附件:设备图片外观图.......................................................................... - 16 -

饮水安全工程施工方案

第六章施工方案与技术措施 第一节水源井工程施工方案 一、水源井施工工艺 1、施工前准备 (1)打井选择,根据管井设计的孔深、孔径、地质及水文地质条件,并考虑道路、桥涵等运输因素。 (2)打井机及附属设备的安装,必须基础坚实,安装平稳,各部件连接紧固;必要时采取其他安全措施。 (3)打井前按质量所需要求,选用成井材料,不合格的不使用。 (4)打井施工所需管材、滤料、粘土及其他物料,必须按设计要求在开始打井前备好, 并及时运到现场。 2、管井施工 (1)钻进方法的选择,应综合考虑底层岩性、井深结构、钻进工艺等因素。一般参照下表确定:

(2)钻进中如遇见漂石或坚硬岩层,造成钻进极为困难时,可以采用爆破。 (3)钻进中,注意防斜,并按照《供水水文地质钻探与凿井操作规程》的规定进行测斜。并及时纠斜。 (4)井身质量符合以下要求: ①井身圆正; ②井的顶角及方位角不能突变; ③井深100米以内井身顶角倾斜不超过1度;井深100米以下的井段,每100米顶角倾斜不超过1.5度。 (5)在松散层中冲击钻进,如钻进用水的水源充足,并能使井内水位保持比静水位高3-5米时,采用水压护壁。 (6)在松散、破碎或水敏感性地层中钻进,一般采用泥浆护壁。泥浆的性能根据地层的稳定情况,含水层的富水程度及水头高低、井的深浅以及施工周期等因素确定。制作泥浆,根据测定的比重、含砂量、粘度、失水量

四项泥浆指标决定。 (7)在松散层覆盖的基岩中钻进,上部松散层及下部易坍塌岩层,可采用管材护壁,护壁管需要起拔时,每套护壁管与底层的接触长度小于40m。 (8)冲洗介质根据底层特点和施工条件等因素合理选用,一般按下列规定考虑: ①粘土、稳定地层采用清水; ②松散、破碎或水敏感性的地层采用泥浆; ③渗漏地层,缺水地区,采用空气; ④富水底层,严重漏失地层,采用泡沫。 (9)管井施工钻进方法的不同,分为冲洗介质护壁施工和套管护壁施工两种钻进方式。 管井施工护壁方法比较见下表 (10)钻进工程中所采取的岩样能准确反映原有地层的特征,遵守下列规则: ①采取鉴别地层的岩土样,在非含水层中,每3-5米取一个;含水层中

水库水净化处理实施方案

水库水净化处理方案 随着人们生活水平的提高和健康条件的改善,对饮用水水质的要求越来越高,水处理技术也逐渐提高。生活饮用水多数来源于处理后的地表水。山上水流下汇集形成的水库水具有明显的特点:浊度较低,细菌含量较少,但有机物较多。下面就山上水形成的水库水的特点,设计其净化处理方案,使经过处理后的水达到直接饮用标准。 传统的水处理工艺是:混凝、沉淀、砂滤、消毒。现行常规处理工艺出水存在细菌、藻类和有机物超标以及微生物泄漏等问题,水中有机杂质、重金属无法除去, 另外, 水中有机杂质或腐殖酸会与氯气反应生成致癌物质三氯甲烷,不能达到直接饮用的标准。为了改善常规处理工艺的缺陷,我们可以结合现代膜分离技术,采用常规工艺-膜分离相结合的方法来净化处理水。 一膜分离技术的特点 以压力为推动力的膜分离技术有反渗透(RO) 、纳滤(NF) 、超滤(UF) 以及微孔过滤(MF) 。膜分离技术的特点是能提供稳定可靠的水质, 这是由于膜分离水中杂质的主要原理是机械筛分, 因而出水水质仅仅依据膜孔径的大小, 与原水水质以及运行条件无关。此外, 膜分离还会使水厂用地大大减少, 运行操作自动化,使水厂成为真正意义上的造水工厂。 用膜技术处理水,要求进水几乎不含浊度,故在用膜技术处理水库水时,最好先用常规工艺作为预处理。膜分离水中微粒和相互关系如图1所示。 RO 运行压力高, 为1~ 10MPa, 能耗大, 而且由于良好的截留性能将大多数无机离子( 包括对人体有益的) 从水中去除。长期饮用这种水, 会影响人体健康, 因此不适宜作为水厂处理工艺。NF 进水要求几乎不含浊度, 故仅适用于地下水处理。超滤过程是比微滤膜孔径更小的膜操作过程, 它的出水水质好, 操作压力不高,故采用常规工艺-超滤。 二设计方案 天然水中的溶解性有机物多为腐殖酸类的天然有机物(NOM) , 其中的低分子量部分最易与氯反应生成三氯甲烷等的三致物质。UF 膜的污染多发生在膜表面, 因而透水通量下降程度不大。

某农村饮水安全工程项目实施计划方案

饮水安全工程 农村饮水安全工程项目 实施方案

目录 1. 综合说明 (5) 2. 编制依据、原则 (5) 2.1. 指导思想. (5) 2.2. 编制依据. (5) 3. 项目区概况 (6) 3.1. 社会经济状况. (6) 3.2. 自然地理条件. (6) 3.3. 水资源概况. (7) 4. 建设任务和规模 (8) 4.1. 项目选择的原则及来源. (8) 4.2. 建设任务和规模. (8) 4.3. 供水范围和供水人口. (8) 4.4. 用水量与设计规模. (9) 4.4.1. 设计年限. (9) 4.4.2. 供水规模和居民生活用水量. (9) 4.4.3. 公共建筑用水量. (10) 4.4.4. 饲养畜禽用水量. (10) 4.4.5. 企业用水量. (11) 4.4.6. 消防用水量. (11) 4.4.7. 浇洒道路绿地用水量. (12) 4.4.8. 管用漏水与其它未预见用水量 (12) 4.4.9. 供水规模. (12) 4.4.10. 人均综合用水量. (12) 5. 工程设计 (13) 5.1. 水源论证. (13) 5.2. 供水水源水质. (13) 5.3. 供水水质和水压. (14) 5.3.1. 供水水质要求. (14) 5.3.2. 供水水压要求. (14) 5.4. 建设规模. (14) 5.5. 建设年限. (14)

5.6. 水厂建设的必要性. (14) 5.7. 水厂厂址. (14) 5.7.1. 厂址. (14) 5.7.2. 工程地质. (15) 5.8. 给水系统设计. (15) 5.9. 净水工艺. (15) 5.10. 工 16 5.10.1. 取水工程. (16) 5.10.2. 输水工程. (16) 5.10.3. 净水工程. (17) 5.10.4. 配水工程. (18) 5.10.5. 水厂总体设计. (46) 5.10.6. 厂区管线. (47) 5.10.7. 厂区排水设计:防洪与防内涝. (47) 5.10.8. 厂区用电设计:. (47) 5.11. 水厂和水源的卫生防护 47 5.12. 环境保护、安全与卫生 48 5.12.1. 药剂环境保护. (48) 5.12.2. 防噪音. (48) 5.12.3. 安全. (48) 5.12.4. 卫生. (49) 5.12.5. 节能. (49) 5.13. 定 49 6. 工程投资概算 (50) 6.1. 概算编制说明. (50) 6.1.1. 工程简要说明. (50) 6.1.2. 编制内容. (50) 6.1.3. 编制依据. (50) 6.1.4. 工程费率说明. (51) 6.2. 主要构、建筑物占地. (52) 6.3. 主要设备及材料. (52) 6.4. 三材用量. (52) 6.5. 工程投资概算. (52) 6.5.1. 工程费用概算表. (52) 6.5.2. 投资概算总表. (53) 7. 财务分析及国民经济评价 (54) 7.1. 经济评价依据. (54) 7.2. 财务分析. 55