文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 【长沙威胜】DSSD332 DTSD342-1G三相功率因素电度表说明书

【长沙威胜】DSSD332 DTSD342-1G三相功率因素电度表说明书

DSSD332/DTSD342-1G说明书

一、概述

DSSD332/DTSD342(配置号为1G)三相电子式多功能仪表是一款测量电网三相功率因数、可通过RS485进行数据通信、采用大屏幕LCD显示的多功能电力仪表。通信接口支持MODBUS RTU和DL/T645双通信规约。仪表具有2路开关量输入和2路开关量输出可以实现本地或远程的开关信号监测和控制输出功能(即“遥信”和“遥控”功能)或选用4路可灵活控制的三线制变送输出。仪表适用于各种能源管理系统、变电站自动化、配变网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能型配电盘和开关柜,包括使用在发电厂、水电站等用电管理自动化系统中。DSSD332/DTSD342(配置号为1G)三相电子式多功能电表符合以下标准:GB/T17215.321《静止式交流有功电能表(1级和2级)》或GB/T17215.322《静止式交流有功电能表(0.2S级和0.5S级)》、GB/T17215.323《静止式交流无功电能表(2级和3级)》、DL/T645《多功能电能表通信规约》、Modbus-RTU规约和GB/T13850-1998变送标准。

业务咨询电话:0731-********

二、工作原理

本仪表系列采用了高精度的采样计量,高速的MCU进行数据处理,丰富的液晶显示屏,非易失存储器。具体结构如图2.1所示。

三、技术指标

1.测量功能测量三相有功功率因数,以上数据每秒更新一次。

以上数据可通过下面方式获取上述数据:

2.显示与按键功能见“五、操作与显示”

3.通信功能:见“七、通信使用说明”。

4.数字输入接口和数字输出接口(可选)

仪表配置有两路开关量输入接口,仪表信号输出端提供DC12V的辅助电源,可方便支持多种信号输入。当外部接通时,仪表通过光耦采集到相应状态,提供显示符指示和两种协议下的主台监测。开关量输入电气参数:导通阻抗小于500Ω,断开阻抗大于100KΩ。

数字输入接口示意图

仪表配置有两路光耦继电器输出接口,可用于多种情况下的报警指示或保护控制输出。开关量输出电气参数:负载AC/DC250V,100mA。具体控制见下图:

报警方式字:

00:继电器1,2都手动控制01:继电器1自动,继电器2手动 02:继电器2自动,继电器1手动 03:继电器1,2都自动控制

报警器输出控制字:

00:不生成继电器控制信号;01:生成继电器1控制信号; 02:生成继电器2控制信号;

03:生成继电器1,2控制信号;

图4-1 报警功能

示意图

注:

(1)报警控制方式

手动控制:通过485串口发送命令直接控制继电器的跳闸,合闸。 自动控制:由自动报警器的输出信号控制控制继电器跳闸,合闸。

(2)自动报警器配制过程:①选择“自动报警器可选监测数据”→②阀值 →③判断标准 →④输出口 表4-1:可选监测数据如下:(DL/T645监测代码为十进制数;Modbus-RTU 监测代码为十六进制数)

表4-1 报警器可选监测数据

② 阀值:根据不同的“可选监测数据”确定不同的限额值

③ 判断标准: 具体状态分为:00 大于限额值; 01 小于限额值。 ④ 信号输出口(报警器输出控制字):(00~03)任选一种。 (3)举例:

使用第1个自动报警器对“B 相功率因数”进行监测,当B 相电压小于0.90时,继电器2合闸。 ① 使用MODBUS RTU 协议(查后述相应协议标识编码)为:0110地址设置为“01”;0111地址设置为“0000”,0112地址设置为“005A ”(根据协议先将数值“0.90”乘以100得到“90”后再进行16进制转换为“0000005A ”。);0113地址设置为“01”,0114地址设置为“02”。

② 使用DL/T645协议(查后述相应协议标识编码)为:“C522”地址设置为“01,00000000.90,01,02”。 ?

?

5.变送信号输出接口(可选)

5.1 仪表配置有1~4路(订货时确定)4~20mA 、0~20mA 、0~24mA 或0~5V 、0~10V 三线制变送信号输出接口(共电源、共地),可远程监测多个电网瞬时量(如三相电网电压、电流、有功功率、无功功率和频率等),各路可选择为不同的电流或电压输出(如第一路选4~20mA 输出,第二路选0~5V 输出,注:订货时需确定是电流输出还是电压输出类型,出厂后输出类型不能在电流和电压间切换,但可更改为不同的电流类型或电压类型)。仪表的12V 辅助电源仅可驱动1路电流变送输出(默认为第一路,2路及以上需用户提供电源)或4路电压变送输出。 7.1.1技术参数如下:

5.1.2变送模块接线图:

(1)、用户提供电源的4路电流或4路电压变送输出:

(2)、变送仪表提供电源的第1路电流变送输出(注意:因仪表电源功率有限只能带动第1路电流输出)或4路电压输出:

5.1.3 表4-2:变送器可选监测数据代码

注:当变送器的上下限值设置为负数时,对应带方向的监测数据,当变送器的上下限值设置为正数时,对应的监测数据为不带方向的有效值。

表4-2:变送器可选监测数据代码

5.1.4表4-3:变送器输出类型(监测代码:DL/T645为十进制,Modbus-RTU为十六进制)

表4-3:变送器输出类型

5.2 变送输出信号可由通信灵活设置

(1)配制过程为:

①选择输出类型(4~20mA、0~20mA、0~24mA或0~5V、0~10V)→②选定接口配制监测数据代码→③设置量程上限点→④设置量程下限点

(2)变送输出信号幅值计算公式:

OUT = MIN + (MAX-MIN)*(测量量-量程下限点)/(量程上限点-量程下限点))

当测量量大于量程上限点值时,输出MAX;小于量程下限点值时,输出MIN;若某一变送输出接口选择的数据代码为“00”或表格以外的代码则输出MIN。其中MIN为量程最小值,MAX为量程最大值,假设输出类型为4~20mA,则MIN等于4mA,MAX等于20mA。

(3)举例:

使用第1路(产品对端口标识为“BO1”)变送口对“A相功率因数”进行变送监测,将范围为0~1.00的A 相功率因数转换成4~20mA直流电流信号输出。

?用MODBUS RTU协议(查后述相应协议标识编码)为:0200地址设置为“01”(即A相功率因数);0201地址设置为“0000”,0202地址设置为“0064”(0201和0202地址保存量程上限

点数据,根据协议先将数值“1.00”乘以100得到“100”后再进行16进制转换为“0000

0064”);0203地址设置为“0000”,0204地址设置为“0000”(0203和0204地址保存量

程下限点数据,根据协议将数值“0”乘以100得到“0”后再进行16进制转换为“0000

0000”),0205地址设置为“05”(即选4~20mA类型)。

2. 使用DL/T645协议(查后述相应协议标识编码)为:C704”地址设置为“05”(即选4~20mA类型),

“C700”地址设置为“01,00000001.40,00000000.00”(其中01为A相功率因数,00000001.00为量程上限数据1.00,00000000.00为量程下限数据0)。

6.安全管理

(1) 仪表具有编程密码保护:由密级和密码组成,用于参数设置和密码修改;

(2) 除继电器输出1和继电器输出2外所有设置都要通过组合按键(由“”键+“”键组合按下至“PASS”画面并输入正确密级密码确认至“SET”画面)后,仪表处于编程状态后才可操作。编程按键按下后10分钟内有效,掉电以后编程允许失效;

(3) 当使用错误密码对电表连续设置操作(包括通信设置和按键编程设置)达到设定次数(出厂缺省为3次),表计参数设置功能闭锁(出厂缺省为60分钟),闭锁剩余时间记录可通过645协议抄读。密码错误次数和闭锁时间参数可通过645协议设置和查询。

(4) 采用通讯设置RS485通信口645协议通信地址时,需要按住“▲”键才能有效设置,而设置Modbus RTU协议通信地址时则需要满足上述“②”的条件后才能设置。

五、操作与显示

1.液晶全屏及显示说明

图5.1 液晶全屏介绍2.按键翻屏显示说明

2.1 按键翻屏显示模式下按键功能介绍

2.2 显示数据项目介绍

2.3按键翻屏操作说明

该屏属于率因素项,

显示数据为

L1=0.999,L2=0.998,L3=0.999

该屏属于相功率因数项,显示

数据为

F=0.998

故障指示

位。);“04”为100V;05”为)

3.按键设置参数说明

3.1设置方式下按键功能介绍

按键标识

①“”键与“”键同时按下进入设置屏。

②按“”进入下一级菜单或“确认”参数设

③按“”返回上一级菜单或“取消”

注:通过“▲”和“▼”调整好参数值后按“”键一次,显示出现“Sure”,这时继续再按“”键一次则成功修改参数。若在显示出现“Sure”后马上按“”键,则取消该次参数修改。

3.2按键可设置数据项

注:

①通信设置和按键设置时均需要显示密码(即645协议中的0级或1级,)配合才能有效设置。

②输入不同的密级和相应密码,则按键设置只开放对应的参数设置功能(通信设置不受限制)。

③按键设置权限说明:0级密码—表格中参数全开放;1级密码—表格中关闭变比参数项;

④修改变比后要将电表总清零,以确保显示的计量数据具有合理的可分析性。

3.3 按键设置操作示例(以“485通信设置”为例)

任意时刻下,同时按下仪表的“”和“”键进入“PASS”屏,显示数据第一位表示密级,后三位为

密码(按“▲”,切换数字,按“▼”,切换输入位),按“”键确认。若密级和密码输入不正确,

则出现错误提示“FAIL”。这时按“”键可重新输入密码,按“”键退出,回到循显状态(若连续

错误达到设定次数,则仪表参数设置功能会闭锁一段时间(时长可预先设定)。若密码认证通过,则可以

进入第一级菜单。图中为“485”菜单下的读写项:可设置RS485通信口的波特率和通信地址。

六、安装与接线

1.仪表安装尺寸

2.仪表安装前期注意事项

①仪表应尽量安装在干燥、通风良好并远离热源和强电(磁)场的地方。

②工作环境温度为:-25℃~ +60℃,湿度:≤95%(无凝露)。

③仪表必须牢固安装,以防止震动导致安全事故。

④配电屏的各项尺寸设计(特别是一屏多表的安装模式)要给仪表产品维护的安全性和操作方便性留有足够的余地。

⑤电气连接线要求:电压输入线、电源线用1.5mm2多股阻燃铜线,RS485通信用1.0mm2屏蔽双绞线。

⑥电气连接要求:仪表电压输入回路和工作电源回路必须接入合适的保险丝(如0.5A保险丝)

3.仪表接线图

⑴仪表主端子接线图

仪表由“V+ 、V-”供电,电源类型:交直流两用电源(范围:40V~420V)。

三相四线(无PT)接线图三相四线(带PT)接线图

三相三线接线图

(2) 仪表辅助端子定义

1→

2→

七、通信使用说明

仪表RS485通信接口支持MODBUS-RTU通信协议和DL/T645通信规约,可自适应转换协议,通信口波特率可在600bps、1200bps、2400 bps、4800 bps、9600bps、19200 bps和38400bps之间设置(带变送功能的只支持600~9600bps)。

仪表的RS485通信口要求使用屏蔽双绞线连接,布线时要考虑整个网络的布局:如通信线缆的长度、走向、上位机的位置、网络末端的匹配电阻、通信转换器、网络可扩展性、网络覆盖范围、环境的电磁干扰情况等因素,都要综合考虑。

注:

?在布线工程上要严格按要求施工;

?对于暂时不需要通信的仪表都要将他们连接到RS-485网络上,以便于诊断和测试;

?要在与上位机连接的电缆屏蔽层的一端有效接地(保护地:大地、屏柜、机箱等),避免两点或多点接地

?进行RS-485电缆连接时,尽量使用双色双绞线,所有的485通信口“A”端接同一种颜色,“B”端接另一种颜色。

?RS-485总线(从上位机通信口开始到任一被连接的仪表终端通信口)长不超过1200米。

以下为通信规约说明:

? 1 MODBUS RTU协议:

? 1.1、协议概述

(1) 协议类型

本协议为MODBUS RTU协议,适用于嵌入式电能表的实时通信。本协议旨在规定终端设备(从站)与总线接口单元(主站)之间的数据交换以MODBUS 的RTU(Remote Terminal Unit)模式实现。协议采用异步主从半双工方式通信,通信由主站发起,从站在接收到主站请求后作出相应的应答。通信响应时间<0.2秒。

(2) 物理层

?传输接口: RS-485

?通信地址: 0~247

?通信波特率:600bps~38400bps

?通信介质:屏蔽双绞线

(3) 数据链路层

?传输方式:异步主从半双工方式

?数据帧格式:一位起始位,8位数据,偶校验位,一位停止位

?数据包格式:

数据包的发送序列总是相同的地址、功能码、数据以及校验码,其中每个数据包需作为一个连续的位流传输。当主站数据包到达从站后,与数据包中地址域相匹配的从站将接收数据,从站对数据校验后,如果没有错误,就执行数据包中的请求,并将响应数据组包后发给主站,从站返回的响应数据包中包含有以下内容:从站地址(Address)、执行的功能(Function)、功能执行生成的请求数据(Data)和校验码(CRC)。

?地址域(Address)

地址域在数据包的开始部分,由一个八bits数据组成,这个数据表示主站指定的从站地址,总线上每个从站地址是唯一的,从站的有效地址范围在0~247之内。当主站发送数据包后,只有与主站查询地址相同的从站才会有响应。

?功能域(Function)

功能域描述了从站所执行的何种功能,下表说明了所有功能码的意义。

?数据域(Data)

数据域包含有从站执行特定功能所需要的数据或从站响应主站查询时采集到的数据。其中这些数据的内容可能是地址代码,或数据。

?校验码域(CRC)

校验码是主站、从站在CRC校验传输数据时形成的16bits的校验数据。由于通信中存在各种干扰,因此通信中传输的数据可能会发生改变,CRC校验能够有效保证主站、从站不会响应传输过程中发生了失真的数据,提高了系统的安全性和效率。校验码的形成规律见附录一中的说明。

? 1.2、应用层功能详解

(1) 读数据命令(功能码03H)

?

?示例

抄读表地址数据下行帧为:

应答帧为:

(2) 预置多寄存器命令(功能码10H)

?预置多寄存器应答帧格式

?示例

重新设置表的地址为12,下行帧为(其中12的十六进制表示为:000CH):

应答帧为:

1.3、CRC校验方法

冗余循环码(CRC)包含2个字节,即16位二进制。CRC码由发送设备计算,放置于发送信息的尾部。接收信息的设备再重新计算接收到信息的 CRC码,比较计算得到的CRC码是否与接收到的相符,如果两者不相符,则表明出错。

CRC码的计算方法是,先预置16位寄存器全为1。再逐步把每8位数据信息进行处理。在进行CRC 码计算时只用8位数据位,起始位及停止位,如有奇偶校验位的话也包括奇偶校验位,都不参与CRC码计算。

在计算CRC码时,8位数据与寄存器的数据相异或,得到的结果向低位移一字节,用0填补最高位。再检查最低位,如果最低位为1,把寄存器的内容与预置数相异或,如果最低位为0,不进行异或运算。

这个过程一直重复8次。第8次移位后,下一个8位再与现在寄存器的内容相相异或,这个过程与以上一样重复8次。当所有的数据信息处理完后,最后寄存器的内容即为CRC码值。CRC码中的数据发送、接收时低字节在前。

计算CRC码的步骤为:

?预置16位寄存器为十六进制FFFF(即全为1),称此寄存器为CRC寄存器。

?把第一个8位数据与16位CRC寄存器的低位相异或,把结果放于CRC寄存器。

?把寄存器的内容右移一位(朝低位),用0填补最高位,检查最低位。

?如果最低位为0:重复第3步(再次移位); 如果最低位为1:CRC寄存器与多项式A001(1010 0000 0000 0001)进行异或。

?重复步骤3和4,直到右移8次,这样整个8位数据全部进行了处理。

?重复步骤2到步骤5,进行下一个8位数据的处理。

?最后得到的CRC寄存器即为CRC码。

? 1.4、Modbus协议

注:每次最大可抄读50个寄存器,当抄读寄存器地址不在表列中时,返回0。

?常规设置参数列表

(2)继电器报警设置参数列表

注1:开关量状态,0表示断开,1表示闭合

注2:报警状态字,0表示未发生报警,1表示正处于报警状态

注3:报警功能的DL/T645规约和MODBUS RTU 规约通信设置数据均为电网二次侧数值。 (3)变送输出接口设置参数:

注:①见表4-2:变送器可选监测数据代码。

② 20mA 点=

设置上限点值/100。 ③ 4mA 点=设置下限点值/100。 ④见表4-3:变送器输出类型。

⑤ 选配变送功能则无开关量输入输出和报警功能。

⑥ 变送器的DL/T645规约和MODBUS RTU 规约通信设置数据均为电网二次侧数据。 (4)瞬时量参数地址列表 2.1 测量量通信协议

2.2参数通信协议

?注:

?①写设备地址、更改通信速率和修改密码符

合DL/T645《多功能电能表通信规约》

②“报警方式”说明:0全部手动,1继电器1口自动,2继电器2口自动,3全部自动。

③报警器状态监测:用一个字节表示,Bit0~Bit5分别对应报警器01~报警器06;具体状态分为:0表示正常,1表示报警。

④开关量状态监测:用四个字节表示,依次为输入1口状态,输入2口状态,继电器1口状态,继电器2口状态。具体状态分为:0表示断开,1表示闭合。

⑤变送器输出控制“CC,XXXXXXXX.XX,NNNNNNNN.NN”依次为:CC: 选配检测数据控制字,XXXXXXXX.XX:量程上限点,NNNNNNNN.NN:量程下限点,见“表4-2:变送器可选监测数据代码”及举例说明。量程上、下限点范围为:±19999999.99,当最高位为1时表示负数(即99999999.99表示为-19999999.99,89999999.99表示为-09999999.99)。

⑥变送器输出类型控制见“表4-3:变送器输出类型”及举例说明。

?波特率特征字Z (1:被选择)

八、使用和维护

★必须严格按照标牌上标明的电压等级接入电压。

★安装时应将接线端子拧紧,并且将表计挂牢在坚固耐火、不易振动的屏上。电表仰视时显示效果最佳,故应垂直安装。

★表计应存放在温度为-35℃~70℃,湿度≤95%(无凝露)的环境中,并且应在原包装的条件下放置,叠放高度不超过5层。电表在包装拆封后不宜储存。保存仪表的地方应清洁,且空气中不应含有足以引起腐蚀的有害物或气体。

★电能表运输和拆封不应受到剧烈冲击,应根据GB/T15464-1995《仪器仪表包装通用技术条件》和GB/T9329《仪器仪表运输、运输贮存基本环境条件及试验方法》的规定运输和储存。

★仪表的工作环境应有避雷措施。

九、保修事项

1.免费服务条例

★本产品自购买之日起,在用户遵守说明书规定的使用要求下,并在制造厂铅封完整的情况下,发现电能表不符合产品标准所规定的要求时,12个月内制造厂给予免费维修或更换,购买日期以发票、收据(公司认可的有效凭据)或发票复印凭据。

★在正常使用下产品发生故障的,用户凭发票与保修单一起到威胜在全国各地的事务所联系保修事宜。

★维修产品的型号与保修单上的型号要保持一致,否则不予保修。

2.有偿保修条例

★不能出示保修卡。

★保修卡上有漏记、改写以及没有销售单位名称和签单的。

★由于火灾、天灾等自然灾害引起的损伤。

★由于运输、搬动时掉落、进水或由于操作不当而发生的故障、损伤。

★由于未按使用说明书上所要求的使用方法和注意事项操作而引起的故障、损伤。

★有人为改造、分解、组装和因使用不当而发生的故障。

★消耗品、赠送品。

★换制造厂家铅封和标识已被更换的。

★产品超过免费保修期的。

注意:要维修时请与保修卡一起送往指定的事务所,运输费原则上由用户承担。

★本保修卡只能在中国国内有效。

★本保修卡遗失后不再补发,请注意保管。

★当用户对保修条款有特殊要求时,按合同执行。

相关文档
相关文档 最新文档