文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 华电至实友化工、大连化工蒸汽管道工程首次管道水压试验完成并顺利通过验收

华电至实友化工、大连化工蒸汽管道工程首次管道水压试验完成并顺利通过验收

华电至实友化工、大连化工蒸汽管道工程首次管道水压试验完成并顺利通过验收

主蒸汽管道水压试验方案.docx

主蒸汽管道水压试验方案 一概述 1.1 试压范围: A 锅炉集汽集箱出口电动阀门﹙DN300 PN10MPa﹚至#3汽轮机主汽门。 B 减温减压间主蒸汽管阀门﹙DN250 PN10MPa﹚至#2汽轮机联络母管接口 1.2 设计参数:主蒸汽管道的工作参数:工作压力3.82MPa、工作温度450℃,管道水压试验压力为4.8Mpa﹙设计压力的1.25倍﹚。1.3 试验目的:在冷态下检验各承压部件是否严密,强度是否满足设计要求;检验各系统的焊接质量及阀门连接的密封程度;确保蒸汽管道在设计许可的范围内安全有效地运行。 二、编制依据 2.1. 施工方案编制依据 《电力建设施工及验收技术规范﹙火力发电厂管道 篇﹚》 DL5031-94 《电力建设施工及验收技术规范(火力发电厂焊接 篇)》 DL5007-92 《火力发电厂焊接技术规程》 DL/T869-2004 相关图纸及设计变更记录等有关技术文件

三、试压前的准备工作 3.1、各个系统管道已经安装完毕,支吊架已按图纸和相关技术要求安装好。 3.2 试验用压力表其精度等级不得低于1.5级,表的满刻度值应为被测最大压力的1.5~2.0倍,压力表不得少于两块,本次试压准备采用量程为10MPa的压力表 3.3 符合压力试验要求的水源已经接通,所有参与试压的阀门的启闭位置均应符合试验要求;上水,升压,放水,排气,等设施统统应全部装好;试压设备已准备齐全。 3.4、按试验要求,管道已经加临时试压固定支架,满足试验时水的载重力。 3.5、待试管道与不参与这次水压试验的其他系统之间已用盲板或采取其他措施隔开。 3.6、待试管道上的安全阀、及仪表元件等已拆下或加盲板隔离。3.7、在泵出口的试压临时管道上装一只PN10MPa压力表;在管道中段容易观察处安装一只PN10MPa压力表。 3.8、准备好水压试验记录,准备必须的检查和修理工具并准备两对对讲机。 3.9、准备好水压试验用的水源,水压试验用水必须是通过化学处理的除盐水,试压用水拟考虑从现有给水泵进水管道上接临时管至试压泵和主蒸汽管;除盐水和试压泵出口高压水从主蒸汽管电动阀门旁路管道进入主蒸汽管。

鲁TK-033水压、气压试验记录

水压、气压试验记录 山东省建设工程质量监督总站监制

说明 1.以水为介质试压环境温度在5℃以上,若低于此温度应采取升温措施。 2.试压以水为介质时,可用自来水或未污染、无杂质和无腐蚀性的清水。试压以气为介质时,采用何种气体由设计定。 3.室内给水管道试验压力及时间试验压力:当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。 起止时间及压力降:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不大于0.02Mpa,然后降止工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa,在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查连接处不得渗漏。 4.热水供应系统试验压力及时间 当设计未注明时,热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加0.1Mpa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3Mpa。钢管和复合管道系统试验压力下10min内,压力降不大于0.02Mpa,然后降至工作压力检查,压力应不降,且不渗不漏;塑料管道系统在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力1.15倍状态下2h,压力降不得超过0.03Mpa,连接处不得渗漏。 5.辅助设备: (1)安装太阳能集热器玻璃前,应对集热排管和上、下集管作水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍。检验方法:在试验压力下10min内压力不降不渗漏。 (2)交换器应以工作压力的1.5倍做水压试验,蒸气部分应不低于蒸气供汽压力加0.3Mpa,热水部分应不低于0.4Mpa。检验方法:试验压力下10min内压力不降不渗漏。 6.采暖系统试压 (1)散热器组对后以及整组出厂的散热器在安装之前应做水压试验,试验压力如设计无要求时应为工作压力的1.5倍但不小于0.6Mpa。检验方法:试验时间为2~3min,压力不降且不渗不漏。 (2)低温热水地板辐射采暖系统 试验压力为工作压力的1.5倍但不小于0.6Mpa,稳压1h内压力降不大于0.05Mpa且不渗不漏。 (3)蒸汽、热水采暖系统应以系统顶点工作压力加0.1Mpa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3Mpa。 (4)高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4Mpa。 (5)使用塑料管及复合管的热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.2Mpa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4Mpa。 检验方法:同热水供应系统的要求相同。 7.空调水系统试压 a)冷热水、冷却水系统的试验压力,当工作压力小于等于1.0Mpa,为1.5倍工作压力,但最低不小于0.6Mpa;当工作压力大于1.0Mpa时,为工作压力加0.5Mpa。 b)对于大型或高层建筑垂直位差较大的冷(热)媒水、冷却水管道系统宜采用分区、分层试压和系统试压相结合的方法,一般建筑可采用系统试压方法。 分区、分层试压:对相对独立的局部区域的管道进行试压。在试验压力下,稳压10min,压力不得下降,再将系统压力降至工作压力,在60min内压力不得下降、外观检查无渗漏为合格。 系统试压:在各分区管道与系统主、干管全部连通后,对整个系统的管道进行系统的试压。试验压力以最低点的压力为准,但最低点的压力不得超过管道与组成件的承受压力。压力试验升至试验压力后,稳压10min,压力下降不得大于0.02Mpa,再将系统压力降至工作压力,外观检查无渗漏为合格。 c)各类耐压塑料管的强度试验压力为1.5倍工作压力,严密性工作压力为1.15倍的设计工作压力。 8.采用气体作试验的管道、容器、设备等,试验压力由设计定。 9.结论:是否满足规范和设计要求。

供水管道水压试验记录表

2017年农村饮水安全巩固提升工程 供水管道水压试验记录 施工单位:滕州市水利建筑安装公司试验日期年月日

给水管道水压试验记录填写说明 1.设计最大工作压力(Mpa):由设计出; 2.试验压力(Mpa):查表; 分降压值(Mpa):实测观察;一般2小时内不大于; 4.允许渗水量L/(min)·(km):查表; 5.注水法 (1)达到试验压力的时间(t 1 ):观察记录; (2)恒压结束时间(t 2 ):观察记录; (3)恒压时间内注入的水量W(L):观测记录; (4)渗水量q(L/min):计算,q=W/(T 1-T 2 ); (5)折合平均渗水量L/(min)·(km):计算渗水量×1000/试验段长度; 实例: 某工程管道长度为155m,管径为Φ100mm,管材为PE,接口种类为热熔连,设计最大工作压力。第一次试压:10分钟内降压,达到试验压力的时间t1为8:30,恒压结束时间t2为10:30,恒压时间内注入水量为,计算并填表。 (1)根据查表得知,试验压力为工作压力的倍,试验压力为 Mpa。 (2)根据实测观察,2小时内降压 Mpa,所以,10分钟降压值为12= Mpa。 (3)根据表得知,允许渗水量为L/(min)·(km)。

(4)观察得知:达到试验压力的时间(t 1)为8:30′,恒压结束时间(t 2 )为10:30′,有 效试验时间为2小时,即120分钟。恒压时间内注入的水量W为,所以,渗水量q= W/(T 1-T 2 ) =120=min,折合平均渗水量为×1000/155= L/(min)·(km) 填表如下:

计算:q= ) (21t t W

工艺管道压力试验安全防护措施

工艺管道压力试验安全防护措施 一、概况: XXX安装集团承建的XX化工有限公司投资的XX万吨/年乙二醇项目装置分馏区、中间罐区、主管廊区工艺管道安装工程进入单机及系统试运行阶段,工艺管道单管线、清洗、试压总计630余条管线,低压管道约410条,GC1、GC2、GC3类压力管道220余条,其中包括1条氧气管道、3条氢气管道和一条蒸汽管道;最高设计压力为9.8Mpa,最低压力为-0.1Mpa;材质有合金钢0Cr18Ni9、不锈钢304、碳钢20#、Q235B、20#+镀锌,最高设计温度是545℃,最低设计温度是常温。 压力试验是对管道的焊接接口、阀门、管件安装、管道材料及施工质量的全面检验。 二、工艺管道压力试验要求 1、DN≥600工艺管线设计压力大于0.6MPa的工作质量气体的管道不做水压和气压试验,已按照GB50235-2010中第8.6.2条第4款规定要求,经建设单位同意对焊接接头进行100%射线检验; 2、DN≥600设计压力小于或等于0.6MPa的工艺气体管道采用气体试验; 3、低压管,GC1、GC2、GC3工艺管道均做水压试验; 4、塔顶废气管道随设备本体作泄漏性试验; 5、与设备直连的循环水管道、检验等级≥Ⅳ类的管道可结合试车

用管道输送的气体或液体进行初始压力试验。当管道与设备直接焊接的,与设备作为一个系统进行试验,管道试验压力等于或小于设备的实验压力时,应按管道的试验压力进行实验;当管道试验压力大于设备试验压力时,经设计或建设单位同意,可按设备的试验压力进行试验; 6、氧气管道安装完成后,先进行管道脱脂清洗,再进行水压试验; 7、蒸汽管道安装完成后,应先进行蒸汽吹扫,再进行严密性试验; 8、水压试验压力的设定,为设计压力的1.5倍; 9、气压试验压力的设定,均按设计压力的 1.15倍,且不小于0.2MPa; 10、真空管道进行气压试验,试验压力为0.2MPa; 11、常压管道的试验压力均以0.2MPa进行空气压力试验。 三、试压安全保证体系 试压负责人: XXX 工艺负责人: XXX 管道试压联络员:XXX 安全员: XXX 唱表员: XXX 检查员: XXX XXX XXX XXX 四、安全保证体系的运行 1、管道试压方案,应报工程监理部,并经审批方可实施。

管道水压试验方案讲解学习

管道水压试验方案

西安草堂集中供热工程(热源厂) 工艺管道系统 水压试验专项方案 编制: 审定: 批准: 上海天德建设集团有限公司 草堂热源厂项目部 二零一七年八月十七日

目录 1 工程概述 (1) 2 编制依据 (1) 3 试压要求与程序 (1) 3.1 试压要求 (1) 3.2 试压工艺流程 (1) 4 试验准备 (2) 5 压力试验 (3) 6 试压共检 (4) 7 管道泄压 (5)

1、工程概述 西安草堂集中供热工程(热源厂)工艺管道系统包含:蒸汽管道系统、循环水系统、除氧水系统、锅炉给水系统等管线,为保证管线试压工作有序、保质保量、安全高效地完成,特编制本方案。 2、编制依据 2.1 现场施工图纸及设计文件; 2.2 《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010; 2.3 《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011; 2.4 《电力建设施工及验收规范》管道及焊接篇 3、试压要求与程序 3.1 试压要求 3.1.1管线试压时所有不能参与试压的设备、管线须做好系统隔离,无法隔离的设备须经设计和建设单位认可同意后方可参加系统试压。 3.1.2试验压力应以相同等级系统中设计压力最高的管线试验压力为整个系统的试验压力,且不同压力等级的管线不得串联在一起试验。 3.1.3当管道与设备作为一个系统进行试验时,应征得建设/监理和设计单位同意,并符合下列规定: a)管道的试验压力小于或等于设备的试验压力时,按管道的试验压力进行试验; b)管道试验压力大于设备的试验压力,且设备无法隔离,设备的试验压力大于或 等于管道试验压力的70%时,按设备的试验压力进行试验。 3.2 试压工艺流程 管道试压前,应对已焊接好的管道进行必要的检查,检查合格后,才能进行试压。试压工艺流程见图3.2。

锅炉水压试验方案

一、试验目的: 1、锅炉检修后进行工作压力水压试验,以检查锅炉受热面及其它承压部件有无泄漏现象;尤其是锅炉受热面管大面积更换后的焊口及检修的阀门、管道的泄漏情况,确保锅炉的检修质量。 2、通过水压实验,检验受热面经过多年运行后的强度水平,在机组冷态暴露问题,及时处理,确保机组启动后安全稳定运行。 二、本措施编写依据: 1、《电力工业锅炉压力容器监察规程》(dl612-20xx) 2、《电力工业锅炉压力容器检验规程》(dl647-20xx) 3、《蒸汽锅炉安全技术检查规程》 4、《锅炉运行规程》。 三、锅炉工作压力水压试验范围: 炉本体汽水系统水压试验范围:从给水操作台到汽机自动主汽门前,工作压力为18.62mpa,超压试验压力为23.28mpa。 再热器系统水压试验范围:从再热器冷段入口水压试验堵阀至再热器热段出口水压试验堵阀,工作压力为3.71mpa,超压试验压力为5.57mpa。 (一)水压试验压力:略按照压力容器监察规程要求,本次#1锅炉大修后过、再热系统水压试验做超压试验。 (二)锅炉水容积(吨)略 四、水压试验时检查的重点: 1、大包内联箱、导汽管、减温器喷嘴定位螺栓焊缝、温度测点管座角焊缝; 2、低温过热器、省煤器; 3、修后各换管处和堆焊处; 4、各给水、减温水、疏放水管座角焊缝等;

5、水冷壁两排悬吊管穿墙处(折烟角部位); 6、后竖井前包墙管穿墙处(水平烟道转向处); 7、本次更换过的受热面管子焊缝。 8、各部承压阀门填料、自密封、阀盖、阀芯是否泄漏。 五、水压试验应具备的条件: 1、与一、二次汽、水系统有关的工作全部终结或停止,工作票已终结或收回押到值长处; 2、锅炉受热面管子更换完毕,并经探伤合格;所有修复焊口都已经无损探伤及有关检查合格; 3、汽包安全阀、过/再热器安全阀用水压试验专用装置隔离,过热器pcv阀前手动门关闭,汽包就地双色水位计要参与工作压力试验,做超压试验前必须隔绝汽包就地双色水位计、电接点水位计。热工过热汽、再热汽流量变送器及汽包三个差压水位计变送器隔绝。设计中未考虑到水压试验的其它部件必须隔离; 4、蒸汽管道及大包内部支吊架检查;主蒸汽管道恒力、弹簧支吊架处用导链临时固定; 5、汽水系统所有阀门正确安装就位,经过传动试验合格,受热面管子或承压部件上的鳍片、密封件、人孔门和热工监测件、保温及外护板均恢复。需要检查部位的保温已拆除; 6、参与水压试验的汽水系统及阀门周围在升压过程中确保无人; 7、一次系统水压试验压力以汽包就地压力表为准,汽包安装0-40mpa的压力表;再热汽系统水压试验压力以再热汽入口疏水处就地压力表为准,再热器入口安装0-10mpa的压力表,压力表精度等级不低于0.5级,并经校验合格;在试验过程中汽包就地压力表与控制室应保持通讯联络,加强就地与集控的联系校对。 8、锅炉超压试验必须在工作压力水压试验合格后方可进行; 9、通知热工隔绝不参与超压试验的有关仪表门; 10汽包加药门待做完工作压力试验后关闭;各化学取样门待做完工作压力试验后关闭; 11、水压试验的水温30-70℃,水压试验时汽包壁温度≮30℃; 12、检查确认再热器入/出口堵阀已安装完毕; 13、在锅炉上水前,应按运行操作措施的规定,检查汽水系统阀门处于正确位置:

主蒸汽管道水压试验方案

主蒸汽管道水压试验方案 一概述1.1 试压范围:A 锅炉集汽集箱出口电动阀门﹙DN300 PN10MPa﹚至#3汽轮机主汽门。B 减温减压间主蒸汽管阀门﹙DN250 PN10MPa﹚至#2汽轮机联络母管接口1.2 设计参数:主蒸汽管道的工作参数:工作压力3.82MPa、工作温度450℃,管道水压试验压力为4.8Mpa﹙设计压力的1.25倍﹚。1.3 试验目的:在冷态下检验各承压部件是否严密,强度是否满足设计要求;检验各系统的焊接质量及阀门连接的密封程度;确保蒸汽管道在设计许可的范围内安全有效地运行。二、编制依据2.1. 施工方案编制依据《电力建设施工及验收技术规范﹙火力发电厂管道篇﹚》 DL5031-94《电力建设施工及验收技术规范(火力发电厂焊接篇)》 DL5007-92《火力发电厂焊接技术规程》 DL/T869-2004相关图纸及设计变更记录等有关技术文件三、试压前的准备工作3.1、各个系统管道已经安装完毕,支吊架已按图纸和相关技术要求安装好。3.2 试验用压力表其精度等级不得低于1.5级,表的满刻度值应为被测最大压力的1.5~2.0倍,压力表不得少于两块,本次试压准备采用量程为10MPa的压力表3.3 符合压力试验要求的水源已经接通,所有参与试压的阀门的启闭位置均应符合试验要求;上水,升压,放水,排气,等设施统统应全部装好;试压设备已准备齐全。3.4、按试验要求,管道已经

加临时试压固定支架,满足试验时水的载重力。3.5、待试管道与不参与这次水压试验的其他系统之间已用盲板或采取其他措施隔开。3.6、待试管道上的安全阀、及仪表元件等已拆下或加盲板隔离。3.7、在泵出口的试压临时管道上装一只PN10MPa压力表;在管道中段容易观察处安装一只PN10MPa压力表。3.8、准备好水压试验记录,准备必须的检查和修理工具并准备两对对讲机。3.9、准备好水压试验用的水源,水压试验用水必须是通过化学处理的除盐水,试压用水拟考虑从现有给水泵进水管道上接临时管至试压泵和主蒸汽管;除盐水和试压泵出口高压水从主蒸汽管电动阀门旁路管道进入主蒸汽管。四、试验步骤和方法:4.1、锅炉集汽集箱出口电动阀门﹙DN300 PN10MPa﹚至#3汽轮机主汽门这段主蒸汽管试压时先将锅炉集汽集箱出口电动阀门﹙DN300 PN10MPa﹚关闭,将减温减压间主蒸汽管阀门﹙DN250 PN10MPa﹚关闭,将#3汽轮机主汽门前的电动阀门﹙DN350 PN10MPa﹚关闭。4.2、打开排气阀上水,当排气阀上冒水2分钟左右关闭该排气阀,至试压管道满水为止。4.3、启动电动试压泵缓慢升压,升压过程应缓慢均衡,一般每分钟升压速度≤0.3Mpa;达到工作压力后,每分钟升压速度≤0.1Mpa。当压力升至设计工作压力的50%﹙1。91 MPa﹚时暂停升压并对整个系统进行检查,若没发现渗漏,继续升至试验压力4.8Mpa。4.4、当升至试验压力4.8Mpa后,稳压5分钟,此时严禁进行检查,严禁在所有试压范围内管道上进行焊接和敲击,稳压10分钟降至工作压力即3。82Mpa后,进

蒸汽管道试压施工方案

张家港永塘线热网管道工程 试压施工方案 蒸汽管道安装完毕后,应按设计和施工及验收规范的规定对管道进行强度、严密性试验,气管道进行吹扫清洗,以检查管道系统及各连接部位的工程质量。 1、试压的标准、依据: ①《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011; ②《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2004; 2、试压参数: 蒸汽管网设计压力等级为公称压力1.1Mpa,工作压力为0.98Mpa,试验压力为工作压力的1.5倍,即2.26Mpa 气密性试验介质为蒸汽。 3、试压介质: 蒸汽管道强度压力试验采用水压试验,介质为河水; 4、试压前应具备的条件 4.1、管道系统施工完毕并符合设计要求和管道施工验收规范的规定; 4.2、管道支架、吊架安装完毕,配合正确合理,坚固牢靠; 4.3、焊接、无损探伤等工作结束,并经检查合格。 4.4、清除管线上临时卡具、支撑及其它杂物等,所有焊缝及连接处均能保证便于检查;试验用的压力表已经校验,精度不低于1.5级,表的满刻度值为最大被测压力的1.5~2倍,压力表不得少于2块; 4.5、试验前将不能参与试验的系统、设备、仪表及管道附件等加以隔离; 4.6、试验过程中如遇泄漏,不得带压修理,缺陷消除后,应再进行试验。 5、试压准备 管道在进行试压前应对管线进行全面完整性检查,按照设计院的图纸对已安装好的管道、管件、阀门、紧固件、管道支架等进行核对,材质是否用错;支架安装应符合要求;焊缝检验及热处理工作是否已结束。 试压前应根据设计要求和规范编制管道试压方案;根据方案对被试系统的管线进行接通或隔断。试压用的临时加固装置已安装完毕,经检查确认后安全可靠。 6、试压 蒸汽管道安装完毕后,采用电动试压水泵将河水引入管道进行试验,压力表装在水管处。加压过程要缓慢进行,先升至试验压力的四分之一,再全面检查管道是否有渗漏现象。如果加压已超过0.3MPa以上,发现焊缝有渗漏现象不得补焊,应及时降压后才可进行修理,以免发生事故。当升压到试验的压力时,经观察后,压力不下降,且管子接口未发生渗漏现象,压力指针无变化,即认为试压合格。试压完毕后立即将管道中的水排放干。排水点设在试压进水端河边,通过疏水器排出。被试压管道上的安全阀,加盲板处有明显的标记并做了记录,阀门全开,填料密实。 7、管道试压端盖强度 蒸汽管道堵板厚度不小于:8mm 8、安全注意事项 8.1、管道试压前,应检查管道与支架的紧固性和管道堵板的牢靠性。确认无问题后,方能进行试压; 8.2、升压和降压都应该缓慢进行,不能过急;

供水管道水压试验记录表

供水管道水压试验记 录表

2017年农村饮水安全巩固提升工程 供水管道水压试验记录 施工单位:滕州市水利建筑安装公司试验日期年月日

给水管道水压试验记录填写说明 1.设计最大工作压力(Mpa):由设计出; 2.试验压力(Mpa):查表7. 3.15; 3.10分降压值(Mpa):实测观察;一般2小时内不大于0.05Mpa; 4.允许渗水量L/(min)·(km):查表7.3.16; 5.注水法 (1)达到试验压力的时间(t1):观察记录; (2)恒压结束时间(t2):观察记录; (3)恒压时间内注入的水量W(L):观测记录; (4)渗水量q(L/min):计算,q=W/(T1-T2); (5)折合平均渗水量L/(min)·(km):计算渗水量×1000/试验段长度; 实例: 某工程管道长度为155m,管径为Φ100mm,管材为PE,接口种类为热熔连,设计最大工作压力0.4Mpa。 第一次试压:10分钟内降压0.004Mpa,达到试验压力的时间t1为8:30,恒压结束时间t2为10:30,恒压时间内注入水量为0.52L,计算并填表。 (1)根据查表7.3.15得知,试验压力为工作压力的1.5倍,试验压力为0.6 Mpa。 (2)根据实测观察,2小时内降压0.045 Mpa,所以,10分钟降压值为0.045/12=0.00375 Mpa。 (3)根据表7.3.16得知,允许渗水量为0.28 L/(min)·(km)。

(4)观察得知:达到试验压力的时间(t1)为8:30′,恒压结束时间(t2)为10:30′,有效试验时间为2小时,即120分钟。恒压时间内注入的水量W为0.52L,所以,渗水量q= W/(T1-T2)=0.52/120=0.00433L/min,折合平均渗水量为0.0043×1000/155=0.028 L/(min)·(km) 填表如下:

蒸汽管道试压作业方案

蒸汽管道试压作业方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

1 适用范围 本施工方案仅适用于5万吨/顺酐外网蒸汽管道、苯管道、压缩空气管道试压作业。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文,在新标准出版前所示版本均为有效。所有标准都会被修改,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GBT/《标准化工作导则》 GBT/《标准化工作导则》 Q/2.05.01《作业指导书编写的基本规定》 《电力建设安全工作规程》 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国电电源[2002]49号 《电力建设施工及验收技术规范(管道篇)》 (DL/T5031-94) GB50235-2010 《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50184-2011《工业金属管道工程质量检验评定标准》 3 编制依据 《电力建设施工及验收技术规范(管道篇)》DL5031-94 设计提供的图纸资料 压力管道质量手册 4 工程概况 本工程为5万吨/年顺酐装置外围蒸汽管道、苯管道及压缩空气管道。设计压力及压力试验数据如下: 5 管道压力试验方案 蒸汽管道、苯管道及压缩空气管道采用水压试验,蒸汽管道试验压力为,苯管道及压缩

空气管道试验压力为设计压力的倍即。 注:当管道的设计温度高于试验温度时,试验压力应按下式计算: Ps=[σ]1/[σ]2 式中:Ps——试验压力(表压)(MPa) P——设计压力(表压)(MPa) [σ]1——试验温度下,管材的许用应力(MPa); [σ]2——设计温度下,管材的许用应力(MPa)。 当[σ]1/[σ]2大于时,取。 当Ps在试验温度下,产生超过屈服强度的应力时,应将试验压力Ps降至不超过屈服强度90%时的最大压力。 水压试验以消防水(热电处)注水后用压泵升压试验。试压结束后通过疏放水管进行泄压,放水排入地沟。 主蒸汽管、苯管及压缩空气管道封堵:管道两端端头用盲板封堵,蒸汽管所有疏水小管引接出后封堵。 管段的最高点设置放空气点。 压力试验管进水时,必须将排空气门开启,当排空气门冒水时表示水已上满,待溢水中不掺杂空气时,再冒水1-2分钟关闭排空气门及上水阀,停止上水。对管道进行一次全面仔细检查,并检查支吊架的受力情况。上满水后检查出的漏点,集中处理完后,按上水程序再次上满水。 具备升压条件后,用升压泵来升压。控制升压速度,升压应平稳、缓慢,升压到试验压力后稳压10min,再将试验压力降至设计压力稳压30min,应以不降压、无泄漏、无变形即为强度和严密性试验为合格。试验结束后,应及时拆除盲板、排尽积液。排液时应防止形成负压,并不得随地排放。当试验过程中发现泄漏时,不得带压处理,应集中处理,消除缺陷后应重新进行试验。 6 作业准备及条件 管道安装完毕,经无损检测合格 所有与压力试验有关的安装工作全部结束。 管道上最高点设置排空气管。 照明准备充分。

管道水压试验步骤

1.一般要求 管道安装完毕后,应按设计要求对管道系统进行压力试验。按试验的目的可分为检查管道力学性能的强度试验、检查管道连接质量的严密性试验、检查管道系统真空保持性能的真空试验和基于防火安全考虑而进行的渗漏试验等。除真空管道系统和有防火要求的管道系统外,多数管道只做强度试验和严密性试验。管道系统的强度试验与严密性试验,一般采用水压试验,如因设计结构或其他原因,不能采用水压试验时,可采用气压试验。 (1)压力试验应符合下列规定: 1)压力试验应以液体为试验介质。当管道的设计压力小于或等于时,也可采用气体为试验介质,但应采取有效的安全措施。脆性材料严禁使用气体进行压力试验。 2)当现场条件不允许使用液体或气体进行压力试验时,经建设单位同意,可同时采用下列方法代替: A、所有焊缝(包括附着件上的焊缝),用液体渗透法或磁粉法进行检验; B、对接焊缝用100%射线照相进行检验。 3)当进行压力试验时,应划定禁区,无关人员不得进入。 4)压力试验完毕,不得在管道上进行修补。 5)建设单位应参加压力试验,压力试验合格后,应和施工单位一同按规范规定填写管道系统压力试验记录。 (2)压力试验前应具备的条件: 1)试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。 2)管道上的膨胀节已设置了临时约束装置。 3)试验用压力表已校验,并在周检期内,其精度不得低于级,表的满刻度值应为被测压力的~2倍,压力表不得少于2块。 4)符合压力试验要求的液体或气体已经备齐。 5)按试验的要求,管道已经固定。 6)对输送剧毒流体的管道及设计压力大于等于10MPa的管道,在压力试验前,下列资料已经建设单位复查: A、管道组成件的质量证明书; B、管道组成件的检验或试验记录; C、管子加工记录; D、焊接检验及热处理记录; E、设计修改及材料代用文件。 7)待试管道与无关系统已用盲板或采取其他措施隔开。 8)待试管道上的安全阀、爆破板及仪表元件等已经拆下或加以隔离。 9)试验方案已经过批准,并已进行了技术交底。 2.水压试验的程序、步骤、方法 水压试验的程序、步骤方法如下: 1)连接。将试压设备与试压的管道系统相连,试压用的各类阀门、压力表安装在试压系统中,在系统的最高点安装放气阀、在系统的最低点安装泄水阀。

蒸汽管线热损失检验测试报告

蒸汽管道热损失测试报告 1 测试背景 郴州钻石钨制品有限责任公司蒸汽在输送过程中蒸汽热损失和压力损失明显,导致因为蒸汽末端蒸汽品质严重下降,通过与现场工作人员交流和了解,厂区蒸汽管道管线保温层破损处较多,由于长期使用而未曾更换保温材料,因此,导致岩棉材料下沉,上薄下厚;局部管线有裸露在外的现象,从而导致其热损失比较大,此外有个别阀门未采取保温,也不同程度加大了散热损失。保温材料和保温结构单一,缺少防水,防渗透措施,长期遭受雨雪侵蚀,保温效果变差。因此有必要对其进行热损失测试,找出具体的热损失原因,从而为做好能源利用工作提供方向和科学依据。 2测试方法 2.1 热流计法 2.1.1 测试原理 用热阻式热流传感器(热流测头)和测量指示仪表直接测量保温结构的散热热流密度。热流传感器的输出电势(E)与通过传感器的热流密度(q)成正比,q=cE值为测头系数。 热流传感器的标定按GB/T10295中的方法进行,必要时绘制q/E系数c 与被测表面温度(视作热流传感器的温度)的标定曲线,该曲线还应表示出工作温度和热流密度的范围。 2.1.2 现场测定应满足下列条件 应满足一维稳态传热条件减少外部环境因素的影响读取测定数据应在

达到准稳态条件时进行。 (1)现场风速不应超过0.5m/s,不能满足时应设挡风装置。 (2)应避免传感器受阳光直接辐射的影响宜选择阴天或夜间进行测定或加装遮阳装置。 (3)应避免在雨雪天气时进行测定。 (4)环境温度湿度的测点应在距热流密度测定位置1m远处,避免有其他热源的影响;地温的测点应在距热流密度测定位置10m远处相同埋深的自然土壤中。 2.2 表面温度法 测试原理 对于地上地沟敷设的热力管道测定保温结构外表面温度环境温度风向和风速表面热发射率及保温结构外形尺寸按下面公式计算其散热热流密度 q=α(t W-t F) 式中: q:散热热流密度,W/m2; α:总放热系数,W/(m2·k); t W:保温结构外表面温度,K; t F:环境温度,K。 2.3 温差法 测试原理 通过测定保温结构各层厚度、各层分界面上的温度以及各层材料在使用温度下的导热系数,计算保温结构的散热热流密度。

管道压力试验方案..

发放编号:文件编号: 管道吹扫试压力试验 施工作业指导书 2014年4月9日

管道吹扫试压力试验 施工作业指导书 编制: 审核: 批准: 批准日期:年月日 目录 1.适用范围 (1)

2.编制依据 (1) 3.作业项目概述 (1) 4.作业准备 (2) 5.水压试验前应具备的条件 (4) 6.作业顺序 (4) 7.作业方法 (5) 8.工艺质量要求 (7) 9.质量记录 (8) 10.职业健康安全管理及环境保护 (8) 危险源辨识与风险评价 (9) 附页1:水压试验临时受压管道堵板强度计算书 (11) 附页2:管道水压试验组织机构 (12)

1.适用范围 本作业指导书适用于压力试验。 2.编制依据 2.1 中国中轻有限责任公国际工程有限公司提供的图纸及安装说明书。 2.2《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50235-2010 2.3《工业金属管道工程质量验收规范》GB 50184-2011 2.4《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》SH 3501-2002 2.5 《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》SH 3503-2007 2.6 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008 2.7《压力容器压力管道设计许可规则》TSG R1001-2008 2.8《压力管道安全技术监察规程-工业管道》 3.作业项目概述 3.1 本工程管道xxxx管道压力管道,管道级别为GC2级材质为20#,管道规格为DN20——DN900 。其主要参数如下: 设计压力 0.03M Pa——2.1 M Pa 设计温度(合成塔进气)常温——280℃ 3.2 水压试验范围: 水压试验范围包括合成系统全部本体管道,即:管道、阀门、弯头、法兰、三通、异径管、排气疏水阀等。 3.3 水压试验的压力、水质及环境要求: 3.3.1根据实验要求管道系统实验压力分别为:

供水管道水压试验记录表23666

2017年农村饮水安全巩固提升工程供水管道水压试验记录

给水管道水压试验记录填写说明 1.设计最大工作压力(Mpa):由设计出; 2.试验压力(Mpa):查表7. 3.15; 3.10分降压值(Mpa):实测观察;一般2小时内不大于0.05Mpa; 4.允许渗水量L/(min)·(km):查表7.3.16; 5.注水法 (1)达到试验压力的时间(t 1 ):观察记录; (2)恒压结束时间(t 2 ):观察记录; (3)恒压时间内注入的水量W(L):观测记录; (4)渗水量q(L/min):计算,q=W/(T 1-T 2 ); (5)折合平均渗水量L/(min)·(km):计算渗水量×1000/试验段长度; 实例: 某工程管道长度为155m,管径为Φ100mm,管材为PE,接口种类为热熔连,设计最大工作压力0.4Mpa。 第一次试压:10分钟内降压0.004Mpa,达到试验压力的时间t1为8:30,恒压结束时间t2为10:30,恒压时间内注入水量为0.52L,计算并填表。 (1)根据查表7.3.15得知,试验压力为工作压力的1.5倍,试验压力为0.6 Mpa。 (2)根据实测观察,2小时内降压0.045Mpa,所以,10分钟降压值为0.045/12=0.00375 Mpa。(3)根据表7.3.16得知,允许渗水量为0.28 L/(min)·(km)。 (4)观察得知:达到试验压力的时间(t 1)为8:30′,恒压结束时间(t 2 )为10:30′,有 效试验时间为2小时,即120分钟。恒压时间内注入的水量W为0.52L,所以,渗水量q= W/ (T 1-T 2 )=0.52/120=0.00433L/min,折合平均渗水量为0.0043×1000/155=0.028 L/(min)·(km) 填表如下:

蒸汽管道试压施工方案

蒸汽管道试压施工方案 【最新资料Word版可自由编辑!】

九号路供热管网外网蒸汽管道 试压及吹扫施工方案 蒸汽管道安装完毕后,应按设计和施工及验收规范的规定对管道进行强度、严密性试验,气管道进行吹扫清洗,以检查管道系统及各连接部位的工程质量。 1、管道试压概况 九号路供热管网外网蒸汽管道全长约2000米,其中DN400管道约1100米、DN250管道约为900米,因考虑到后序施工及施工工期的安排,管道试压拟采用分段试压的办法,先将DN400管道整体试压,再对DN250管道进行试压 2、试压的标准、依据: ①《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011; ②《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2004; 3、试压参数: 蒸汽管网设计压力等级为公称压力1.6Mpa,工作压力为1.3Mpa(a),试验压力为工作压力的1.5倍,即1.9Pma。 气密性试验介质为蒸汽。 4、试压介质: 蒸汽管道强度压力试验采用水压试验,介质为自来水; 5、试压前应具备的条件 5.1、管道系统施工完毕并符合设计要求和管道施工验收规范的规定; 5.2、管道支架、吊架安装完毕,配合正确合理,坚固牢靠; 5.3、焊接、无损探伤等工作结束,并经检查合格;焊缝及其它应检查的部位没有涂漆和保温;

5.4、清除管线上临时卡具、支撑及其它杂物等,所有焊缝及连接处均能保证便于检查;试验用的压力表已经校验,精度不低于1.5级,表的满刻度值为最大被测压力的1.5~2倍,压力表不得少于2块; 5.5、试验前将不能参与试验的系统、设备、仪表及管道附件等加以隔离; 5.6、试验过程中如遇泄漏,不得带压修理,缺陷消除后,应再进行试验。 6、试压准备 管道在进行试压前应对管线进行全面完整性检查,按照设计院的图纸对已安装好的管道、管件、阀门、紧固件、管道支架等进行核对,材质是否用错;固定支架是否已固定;焊缝检验及热处理工作是否已结束。 试压前应根据设计要求和规范编制管道试压方案;根据方案对被试系统的管线进行接通或隔断。 7、试压 蒸汽管道安装完毕后,采用电动试压灰泵将自来水引入管道进行试验,压力表装在燃气站一侧蒸汽管道接口处。加压过程要缓慢进行,先升至试验压力的四分之一,再全面检查管道是否有渗漏现象。如果加压已超过0.3MPa以上,发现焊缝有渗漏现象不得补焊,应及时降压后才可进行修理,以免发生事故。当升压到试验的压力时,经观察后,压力不下降,且管子接口未发生渗漏现象,压力指针无变化,即认为试压合格。试压完毕后立即将管道中的水排放干。排水点设在第一路口与第二路口中段处疏水点,通过疏水器排出。 8、管道试压端盖强度 蒸汽管道堵板厚度不小于:8mm 9、安全注意事项

管道水压试验施工方案

R20907-01 施工方案 工程名称:国电织金发电有限公司2×660MW机组新建工程 方案名称:厂区管道水压试验施工方案 编制部门:贵州电力建设第一工程公司织金项目部 编制人: 审核: 批准: 贵州电力建设第一工程公司 编制时间年月日

目录 1 编制依据 2 概况及特点 管道试压是管道工程中不可忽视的一个环节,管道试压常采用水压试验。根据场地实际条件,可利用的试压水源,组成管道系统的配件和附件(阀门、井室)的数量,管道各部位的高差情况等条件决定试压的长度。

管道试压的目的,是检查已安装好的管道系统的强度是否能达到设计要求,也对承载管架及基础进行考验,以保证正常运行使用,它是检查管道质量的一项重要措施。在国电织金电厂管道安装过程中对管道及其附件进行试压,检查管道的强度,为后续的系统调试和设备单机试运创造条件。 织金电厂新建工程埋地管道主要包括生活水管、复用水管、喷洒水管、含油废水管、脱硫废水管、辅机循环水排水管、消防水管、埋地废水管、凝结水补充水除盐水管、输煤冲洗给水及回水管、工业回水管、工业水管、事故排油管、循环水排污管,管线冗长、覆盖面积大。主要系统规格型号:(仅作参考,可能与实际情况有所出入)

3 施工准备及应具备的条件 3.1施工准备 不可同正式合同材料混淆。 1.5级,即压力表最大允许误差不超过最高刻度的1.5%。最大量程应为试验压力的1.5倍。为方便读数,表壳的公称直径不应小于150mm。且在使用前应校正。 3.2水压试验应具备的条件 3.2.1水压试验前必须对管道节点、接口进行认真的检查。 3.2.2对管道的排气系统(排气阀)进行检查和落实。 3.2.3落实水源、试压设备、放水及量测设备是否准备妥当和齐全,工作状况是否良好。 3.2.4试压管段的所有敞口应堵严,不能有漏水现象。 3.2.5试压管段不得采用闸阀作试压堵板。堵板按规范要求设置,且与不进行水压试验管道安全隔离。 3.2.6对参加水压试验的工作人员进行安全技术交底。 3.2.7试压方案编制完毕,并且审批完成。

管道(设备)强度、严密性试验记录

管道(设备)强度、严密性试验记录 编号:(05-02)/ 08-07 □□□

管道(设备)强度、严密性试验记录说明 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 4.2.1室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa 。 检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。 4.4.3 敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规定。 检验方法:满水试验静置24h观察,不渗不漏;水压试验在试验压力下10min压力不降,不渗不漏。 6.2.1热水供应系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。 检验方法:钢管或复合管道系统试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,然后降至工作压力检查,压力应不降,且不渗不漏;塑料管道系统在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,连接处不得渗漏。 6.3.1在安装太阳能集热器玻璃前,应对集热排管和上、下集管作水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍。 检验方法:试验压力下10min内压力不降,不渗不漏。 6.3.2热交换器应以工作压力的1.5倍作水压试验。蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压力加0.3MPa;热水部分应不低于0.4MPa. 检验方法:试验压力下10min内压力不降,不渗不漏。 6.3.5敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规定。 检验方法:满水试验静置24h,观察不渗不漏;水压试验在试验压力下10min压力不降,不渗不漏。 8.3.1散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应作水压试验。试验压力如设计无要求时应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。 检验方法:试验时间为2~3min,压力不降且不渗不漏。 8.4.1辐射板在安装前应作水压试验,如设计无要求时试验压力应为工作压力1.5倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:试验压力下2~3min压力不降且不渗不漏。 8.5.2 盘管隐蔽前必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。 检验方法:稳压1h内压力降不大于0.05MPa且不渗不漏。 8.6.1采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定: 1蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。 2高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa。 3使用塑料管及复合管的热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.2MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。 检验方法:使用钢管及复合管的采暖系统应在试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏; 使用塑料管的采暖系统应在试验压力下1h内压力降不大于0.05MPa,然后降压至工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.03MPa,同时各连接处不渗、不漏。 9.2.5管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:管材为钢管、铸铁管时,试验压力下10min内压力降不应大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏;管材为塑料管时,试验压力下,稳压1h压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏。 9.3.1 系统必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:在试验压力下,10min内压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力保持不变,不渗不漏。11.3.1供热管道的水压试验压力应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:在试验压力下,10min内压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力下检查,不渗不漏。 13.2.6锅炉的汽、水系统安装完毕后,必须进行水压试验。水压试验的压力应符合表13.2.6的规定。 注:①工作压力P对蒸汽锅炉指锅筒工作压力,对热水锅炉指锅炉额定出水压力; ②铸铁锅炉水压试验同热水锅炉; ③非承压锅炉水压试验压力为0.2MPa,试验期间压力应保持不变。 检验方法: 1在试验压力下,10min内压力降不大于0.02MPa;然后降至工作压力进行检查,压力不降,不渗、不漏; 2观察检查,不得有残余变形,受压元件金属壁和焊缝上不得有水珠和水雾。 13.3.3分汽缸(分水器、集水器)安装前应进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:试验压力下10min内无压降、无渗漏。 13.3.4敞口箱、罐安装前应做满水试验;密闭箱、罐应以工作压力的1.5倍作水压试验,但不得小于0.4MPa。 检验方法:满水试验满水后静置24h不渗不漏;水压试验在试验压力下10min内无压降,不渗不漏。 13.3.5地下直埋油罐在埋地前应做气密性试验,试验压力降不应小于0.03MPa。 检验方法:试验压力下观察30min不渗、不漏,无压降。 13.3.6连接锅炉及辅助设备的工艺管道安装完毕后,必须进行系统的水压试验,试验压力为系统中最大工作压力的1.5倍。 检验方法:在试验压力10min下,内压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,不渗不漏。 13.6.1热交换器应以最大工作压力的 1.5倍作水压试验,蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压力加0.3MPa;热水部分应不低于0.4MPa。 检验方法:在试验压力下,保持10min压力不降。 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 8.2.4制冷设备的各项严密性试验和试运行的技术数据,均应符合设备技术文件的规定。对组装式的制冷机组和现场充注制冷剂的机组,必须进行吹污、气密性试验、真空试验和充注制冷剂检漏试验,其相应的技术数据必须符合产品技术文件和有关现行国家标准、规范的规定。

相关文档