文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 片石混凝土护肩、护脚墙施工技术

片石混凝土护肩、护脚墙施工技术

片石混凝土护肩、护脚墙施工技术
片石混凝土护肩、护脚墙施工技术

片石混凝土护肩、护脚墙施工

技术

梧州外环王荣盛

片石混凝土护肩、护脚墙施工技术

1、施工工序

2、施工方法

3、施工注意事项

4、质检工艺流程、检查项目及标准

5、工程质量通病防治

一、护肩、护脚墙施工技术

一、施工工序

施工准备→测量放样→基坑开挖→地基处理→基底应力检查→安装模板→浇筑混凝土→拆模养生。

二、施工方法

1.测量放样

施工前,根据设计图纸及现场实测标高调整墙顶标高,确定脚墙相对中线距离,为保证边坡坡率缓于设计,放样时应加宽10cm。

根据放样点位用白灰将砌体基槽开挖范围画出,在开挖边界外设保护桩,便于施工中随时检查。

2.基坑开挖:

采用人工配合机械开挖的方法,待挖至接近设计标高时检查基槽标高和轴线偏位情况,对有偏差的及时修整达到设计要求。基底预留10~20cm人工修平整,清除基底浮土,基底超挖处严禁回填土方。

3、基底处理

1)、在未风化的岩层上建筑基础时,应先将岩面的松碎块清除干净;若岩层倾斜,应将岩层面凿成台阶。在风化岩层上建筑基础时,应将风化的表面岩层凿除。

2)、在碎石类或砂土层上建筑基础时,应将基底修理平整。若坑底渗水且不能彻底排干时,应采取上述措施将水排除,以确保基础在不被水淹没的情况下进行施工。

3)、在粘土层(黄土层)建筑基础时,应将基底整平,并于最短时间内浇筑基础,不宜暴露过久。

(4)、基坑验收

4、基底应力检查

对基底做动力触探试验,若基底承载力≥250Kpa,报请监理工程师做平行试验验收合格后即可施工;若

<250Kpa,必须依据经监理工程师确认的触探数据施工作业面的具体情况提出切实可行的基底处理方案,报监理

工程师和业主批准后方可进行施工。基底不能有任何马虎,稍不注意就会出大的质量问题,应引起足够的重视。

5.模板安装及拆除

模板采用方木支撑于基坑坑壁上,模板脚部采用木桩固定,墙面模板用铁丝拉在基坑外的木桩上。

砼浇注后,背墙模板应边回填砂砾土边抽出模板。

6.片石混凝土的浇筑:

浇筑混凝土前,应全面地进行复查,检查标高、截面尺寸是否符合设计要求。

片石混凝土浇筑要分层进行,分层厚度为40cm,施工工序为先浇注砼,后抛入片石,片石的最大尺寸不应大于结构最小尺寸的1/4,抛填前应用水冲洗干净,抛填时应保证片石分布均匀,片石间净距不得小于15cm,片石与模板的间距不宜小于25cm,当片石抛填至微露出砼表面时开始进行振捣。

使用插入式振动器时,移动间距不应超过振动器作用半径的1.5倍,与侧模保持5-10cm的距离,其振捣深度应插入下层混凝土5-10cm,振捣时间为25S-40S 为宜。每一处振动完毕后应边振动边徐徐提出振捣器,砼捣固密实的目测标志是混凝土停止下沉、不再冒出气泡、表面平坦、泛浆。

片石混凝土浇筑时要严格控制片石含量,一般不大于30%,脚墙顶面标高下25cm内不得加入片石。

7.沉降缝

沿线路纵向每隔15m设置一道沉降缝,缝宽0.02m,采用沥青麻筋填塞。

8.混凝土的养护和保温:

片石混凝土浇筑完毕12小时后,应及时进行养护,

在夏季表面要覆盖草帘或破麻袋,然后进行均匀洒水,气温高时每天要洒水6次以上,连续养护洒水时间不少于14天以上。冬季施工时,由正温转入负温养护前,混凝土抗压强度不宜低于设计强度的40%,采用保温材料(草袋,麻袋)覆盖,应保持相对干燥。

保温材料不宜直接覆盖在刚浇筑完毕的混凝土表面上,应先铺一层塑料薄膜,再覆盖草袋、麻袋保温材料,其覆盖厚度铺2~3层。

三、施工注意事项

(1)由于本项目所处位置,雨量充沛、雨季时间较长,在基坑开挖施工过程中,要密切关注天气状况,选择适宜时间进行开挖和换填作业。开挖前,做好周边排水工作开挖和换填要连续作业,缩短工序施工时间,结构物基坑开挖和换填检验合格后,及时进行基础施工,基坑不得让雨水浸泡,如施工中遇到下雨时,要预留一定厚度土层不开挖,待雨停后,清除预留土层继续施工。

(2)片石混凝土的施工,浇筑时间尽量避过每天的高温时段,采取一定措施,加快混凝土热量散发速度,防止出现温度裂缝。如:采用低水化热水泥、调整配合比、施工时采用冷水拌合等。浇筑完毕后,注意及时覆盖洒水养护。

(3)对于基础等隐蔽工程部位施工,要做好自检、复检等工作,并且留取照片等音像资料。

(4)混凝土浇筑时禁止基坑边缘泥土落入浇筑面。

(5)从高处直接倾卸时,其自由倾落高度不得超过2m,超过2m时砼应采用溜槽入模。

(6)砼的浇注应连续进行,两层混凝土间隔浇筑时间不得大于2小时。为确保脚墙无水平施工缝,要求按

照沉降缝间距分段施工,一次完工。

(7)在施工完成后,沉降缝采用沥青麻絮填塞,填塞要求密实。填塞深度不小于5cm。

(8)现场标准化施工要求,现场严格设置五牌一图,距离基坑2.0m处周围设置栏杆(双杆,下设扫地杆)及安全网围挡,防护高度1.2m,钢管涂刷警示条。并挂设警示牌。

四、质检工艺流程、检查项目及标准1.工艺流程:

不符合

合格

测量放线

基坑开挖

地基承载力检测

报请检验

模板安装

片石混凝土浇筑

备报请检验

现场技术交底

混凝土养护

2.检查项目:

项次检查项目规定值或允许偏差检查方法

1 混凝土强度

(MPa)在合格范围内按JTG F80/1-2004附

录F或D检查

2 顶面高程

(mm)

±20

3 竖直度或坡

度(%)

0.5 吊垂线:每20m/2处

4 断面尺寸

(mm)

不小于设计值尺量:20m/2断面

5 底面高程

(mm)

±50 水准仪:每20m/1处

6 表面平整度

(mm)块石:20/片石:30/

混凝土料石:10

2m直尺:每20m/3处,

每处检查竖直和墙长

两个方向

五、工程质量通病防治

(1)蜂窝、麻面:

a.混凝土拌制时严格控制配合比,保证计量准确和

有效拌和时间。

b.混凝土的倾落高度不超过2m。

c.分层适度捣固,避免离析发生。

d.浇筑前模板表面清理干净,钢模必须涂刷脱模剂,

拼缝严密。

e.混凝土振捣时不漏振、不过振。

(2)大体积混凝土出现裂缝

a.严格控制混凝土配合比。

b.水泥宜选用水化热低、凝结时间长的水泥。

c.严格控制粗、细骨料级配,必要时掺用缓凝剂、减水剂。

d.水泥水化热的掺合料。在保证混凝土强度及坍落度的前提下,应减少水泥用量,提高掺合料及骨料的含量。

e.加强砼养护,需要时应监测砼内外部温度,并注意拆模时温差不宜大于25°。

浆砌片石八字墙施工方案样本

XXXX标段工程 八字墙施工方案 编制: 复核: 审核: XXXXXXXX管理部 二〇一五年七月

目录 一、首件目的 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程概况 (2) 1.工程简介 (2) 2.气象、水文、地质资料 (2) 四、总体施工方案 (3) 五、施工准备 (3) 1.技术准备 (3) 2.原材准备 (3) 3.人员配备 (5) 4.机械、仪器配备 (5) 六、进度计划 (6) 七、主要施工方法及工艺流程 (6) 1.测量放样 (6) 2.基坑开挖 (7) 3.基底处理 (7) 4.基底检测 (7) 5.基础及墙身砌筑 (7) 6.八字墙养生 (10) 八、质量保证措施 (10)

九、安全保证措施 (11) 十、环境保护措施 (13) 1.生态环境的保护措施 (13) 2.水环保措施 (13) 3.大气污染及粉尘污染防治 (13) 十一、文明施工 (14) 八字墙施工方案 一、首件目的 我项目部选定XXXXX钢筋混凝土盖板涵的八字墙为首件。经过首件施工总结浇注过程中各项指标及施工工艺, 以验证施工组织过程中的机械配备、技术及预防措施、组织方式的合理性与有效性, 确定最终的施工技术方案, 以指导后续工程的施工。 二、编制依据 1.《XX施工总承包招标文件》及补遗书。 2.XX施工设计图纸及相关文件。 3.现行《公路工程技术标准》及其它交通部部颁标准、规范、规程、概预算编制办法及相关工程定额。 4.《内蒙古自治区交通运输厅关于推行高速和一级公路施工标准化管理的实施意见》及《内蒙古自治区高速和一级公路施工标准化管理指南(试行)》的相关要求。 5.公路工程质量检验评定标准( 土建JTGF80/1- ) 。

护脚墙施工技术方案

K11+250~K11+320浆砌片石护肩墙 施工组织设计 第一章工程概况 K11+290~K11+320左侧护肩墙长30米,平均高度2.70米。为节约耕地,减少工程量,保证路基宽度及边坡稳定,根据设计图纸,在该处右侧设置M7.5浆砌片石护肩墙。 主要工程量:M7.5浆砌片石82.0m3,M10砂浆抹面30.0m2,开挖土方34.9m3,回填土方为11.1 m3,50PVC排水管11.0m,M7.5浆砌片石锥坡2.1m3,锥心填土2.5m3,M7.5浆砌片石锥坡基础2.7m3。 K11+250~K11+290右侧护肩墙长40米,平均高度3.47米。为节约耕地,减少工程量,保证路基宽度及边坡稳定,根据设计图纸,在该处右侧设置M7.5浆砌片石护肩墙。 主要工程量:M7.5浆砌片石174.5m3,M10砂浆抹面20.0m2,开挖土方228.8m3,回填土方为115.4 m3,级配碎石21.3m3,50PVC排水管18.2m。 第二章施工准备 我部已完成了该路肩墙的测量放样及标准试验工作。 我项目部人员、机械设备及仪器全部到齐,材料调查及供应情况已经具体落实,质量保证体系已经建立,该路肩墙已具备开工条件,计划于2011年10月25日开工,2011年11月25日完工。 第三章测量放样及试验情况 K11+290~K11+320护肩墙的测量放样及标准试验工作已完成,有关测量资料及试验成果附后。

第四章施工组织机构及主要人员 根据规定要求,我部现场主要负责人员已全部到位,施工机械设备已全部进场,具体见《主要负责人员情况表》和《主要机械设备表》。施工技术员也已全部进场,并组织员工学习了公路路基施工技术规范。 一、主要负责人员情况表 二、主要机械设备表 第五章施工方法 基坑开挖采用人工配合挖掘机开挖,砂浆采用搅拌机拌和,人力斗车输送,

护肩施工方案

九环东线公路隐患整治工程(平武段) 护肩施工方案 施 工 方 案 编制: 复核: 审核: 四川豪特路桥工程有限公司 二0一四年四月 护肩施工方案 一、编制依据 1.《公路路基施工技术规范》JTGF10-2006 2.《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004

3.设计护肩标准图纸。 4.现场踏勘调查资料。 二、工程概况 该段护肩共5道,合计346m3。墙身采用C20片石混凝土。 三、施工组织 1、施工准备 图纸审核及原地貌复测,发现图纸有误或现场与设计不符的及时上报相关人员进行复查。护肩片石掺加量严禁超过20%,片石抗压强度不小于30Mpa. C20砼采用现场拌合。 布置材料堆放场地及备料。 水采用饮用水。 主要机械:JS500砼搅拌机2台、挖掘机1台。 施工班组:组长黄厚龙组。 混泥土配合比:砂浆配合比(水泥:水:砂:碎石=1:::)已通过监理试验室验证批准。 2、施工工艺流程(见下图)

施工准备测量放线基槽开挖地基承载力检测立模加固浇筑混凝土并人工摆片石拆除模板养护 3、施工方案 施工场地准备 3.1.1护肩 采用1.2m3斗容量的液压挖掘机一台进行基槽开挖,开挖长度根据现场地质情况进行分段开挖,每段15或20米。 机械开挖至基底设计标高以上10cm时,重新进行测量放样,确定开挖正确不偏位的情况下改用人工进行基底清理,确保基底符合设计及相关规范要求。 护肩浇筑 基槽完成后,根据设计图及现场高程放出护肩浇筑边线。 模板安装. (1)模板采用胶合木模板,禁止使用有缺角、破损的模板。 (2)保证混凝土结构和构件各部分设计形状尺寸和相互间位置正确; (3)具有足够的强度、刚度和稳定性,能承受新浇筑混凝土的重力侧压力及施工中可能产生的各项负荷。 (4)模板的接缝不得漏浆;在浇筑砼前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水 (5)模板与砼的接触面应清理干净并涂刷脱膜剂,但不得影响模板结构性能。模板使用后应按规定修整保存。

现浇混凝土挡土墙及护肩墙施工方案

现浇混凝土挡土墙及护肩墙施工方案 1、施工要求 熟悉图纸,根据工地特点、工期要求及施工条件,结合自己的设备能力,做出施工组织设计,在开始砌筑前28d报监理工程师,经监理工程师批准后,方可开始砌筑。 砌筑时在挡墙两端立杆挂线或样板挂线,外面线顺直整齐,逐层收坡,内面线可大致适顺,在砌筑过程中经常校正线杆,以保证砌体各部尺寸符合图纸要求。 墙基础直接置于天然地基上时,经监理工程师检验同意后,方可开始砌筑。 当墙基础设置在岩石的横坡上时,清除表面风化层,并做成台阶形,台阶的高宽比不得大于1:1.5,台阶宽度不小于1.0m。 沿墙长度方向地面有纵坡时,沿纵向按图纸要求做成台阶。 工作段的分段位置宜在伸缩缝和沉降缝之处,各段水平缝高度保持一致,分段砌筑时,相邻段砌体的高差不宜超过1.2m。 墙体的沉降缝、伸缩缝、防水层、泄水孔,符合图纸规定或按监理工程师的指示设置。 2、施工工艺及施工方法 2.1、清理场地、基底处理 施工前先将基坑范围内的树根、草皮、腐植土全部挖除。

2.2、基坑开挖 为了便于施工及有利于基坑边坡稳定,土方开挖前先做好定位放线工作,根据业主方提供的测量控制点,施测挡土墙定位线和原始地面高程,做好测量成果记录。 2.3、模板制安 a、模板制作 模板采用木模,模板在现场制作,木模与混凝土接触的表面平整、光滑、面上无孔洞。木模的接缝做成平缝,并采取措施防止漏浆。木模的转角处加嵌条或做成斜角。 b、模板安装 将基底按设计要求整平成1:5的坡度,进行压实达到设计要求。木模板在安装过程中,两块模板之间不得有缝隙和错位,拼装后用木方条进行固定。模板外设立钢管支撑,防止在浇筑混凝土时模板移位和凸出。在模板两侧对称钻两个孔,用拉杆穿入两个孔加固模板。模板安装完毕后,对其平面位置、顶部标高、节点联系及纵横向稳定性进行检查,合格后方可浇筑混凝土,浇筑时有专人看模,及时纠正模板系统的变形和防止漏浆。 2.4、泄水孔的布置 泄水孔采用UPVC管,间距2米左右,呈梅花形布置,泄水管在片石混凝土浇筑之前,在模板的装配过程中,就固定在模板上。 2.5、混凝土的浇筑 浇筑混凝土前,对支架、模板和预埋件进行检查,并做好记录,符合设计要求后方可浇筑。模板内的杂物、积水清理干净。模板如有缝隙,填塞严密,

浆砌片石施工工艺

浆砌片石施工工艺 This manuscript was revised by JIEK MA on December 15th, 2012.

浆砌片石挡土墙施工工艺 一、施工设备: 每个施工段面必须配置小型拌合机、水泵、铁板、磅秤等基本机械设施。手推车、铁锹、锄头、大铲、瓦刀手锤、手凿、水平尺、勾缝条、扁担、坡度门架等由劳务合作队按施工要求自备。 二、材料要求: 工程所用石料,其材质要均匀,坚硬,不易风化,无裂纹,表面的污渍予以清除。片石形状不受限制,但其中部厚度不得小于15cm。宜使用普通硅酸盐水泥,不同品种的水泥不得混合使用,严禁使用过期失效水泥。细集料采用坚硬耐久、粒径在5mm以下的天然黄砂,砂的含泥量不大于3%。 三、安全措施 施工人员必须佩戴安全帽和防护手套。高边坡施工要有防护绳、吊带、警示标牌等。在清除松石的施工过程中要有专人指挥,人工修坡时要注意塌方、滑坡等潜在风险,及时做出相应的调整,避免不必要的安全事故发生。施工现场电器作业,应由专职电工按规范操作。应检查作业区内使用设备及电线的漏电情况,发现问题立即整修。电器设备操作人员,必须穿合格劳保服装,戴标准绝缘手套。雨雪或潮湿天气,不宜在露天使用电器设备。施工现场用电设施应设置漏电保护装置。施工现场的配电盘应采取防雨雪措施。用电设备的金属外壳外应作接地保护。配电盘上的各种线路应有编号并标明用途。配电线路维修时应悬挂“禁止合闸,有人操作”警告标志。停、送电必须有专人负责。搬运石块时要注意步调协调一致,施工便道应有足够的宽度和强度,确保运输安全,人工凿岩时要防止石块崩伤操作人员。搅拌机操作时应遵守操作规程,严禁违章操作。 四、施工准备 施工现场要求三通一平,水泥、黄砂、石料的质量指标已经试验室抽检合格;进场的施工机具设备能满足生产要求;操作工人、施工队负责人、技术员已接受过技术交底。根据图纸要求,已做好测量放线工作,有坡度要求的砌体,应立好自制的坡度门架。施工用的水泥、砂、石料应分类堆放,水泥应下垫上盖防雨防潮。砌筑砂浆应根据设计要求和现场材料实际情况,由实验员确定施工配合比,并写在标示标牌上。 五、基础测量放线

护肩墙施工工艺标准[详]

护肩墙施工工艺 根据现场实际地质与边坡高度,施工图设计边坡防护采用仰斜式路堤护肩墙施工工艺。 6.1、施工准备 护肩墙所需的工程材料,按验标、规进行试验鉴定,对原材料、半成品、成品分别堆放整齐,产地、规格、批号、数量、检验状态标识清楚,按要求选定砂浆配合比。 已批复的M7.5砂浆配合比编号:WB-SN-2014-057,质量比为水泥:砂:水=240:1560:226。 先审核设计图纸中路基工程各部位尺寸、高程,无误后再在路基工程贯通测量的基础上按照设计文件和规要求进行放样,同时搞好现场“三通一平”,各种材料准备充分,分类堆放,对临时用地、临时用电等协调问题,施工前应注意与有关部门协商好。 6.2、护肩墙施工工艺流程 施工准备→测量放样→基础开挖→基底检查→基础砌筑→墙体砌筑→勾缝→养护。

6.3、护肩墙施工6.3.1基坑开挖 施工测量自检合格后,报测量监理工程师复测,经监理工程师批准后,用石灰撒出基坑开挖线。护肩墙的挖基工作采用人工配合挖掘机进行。挖掘机沿开挖线挖至基底设计底标高以上20~30cm,然后用人工将剩余部分清理至基底设计标高,并整平。开挖为梯形口,边坡比1:0.3如下图。

6.3.2基础施工 (1)在基础砌筑前必须将基底清理干净,检验基底地基承载力是否满足设计要求,该段地基承载力要求…fao?≥350KPa。经监理工程师验收批准后方可开始下一步工程施工。 (2)检验砂浆是否符合设计要求。 (3)该段护肩墙长80m,两端设臵伸缩缝,缝宽为2-3cm。6.3.3墙身施工 (1)在基坑开挖好后,根据设计图纸进行护肩墙墙身边线的放线,施工放样自检合格报监理检验合格后,弹出墙身边线。 为了控制好墙身外侧的坡度,砌筑前,用坡度架立于砌筑段的两端,挂横线采用坐浆法分段、分层砌筑。分段位臵设在沉降缝处,各段水平砌缝应一致。片石在砌筑前浇水湿润,石料表面有污垢应冲洗干净。 (2)每层砌石都应先坐浆后砌石,坐浆厚度应使石料在挤压安砌时能紧密连结,且砌石砂浆密实饱满。应选用具有比较整齐表面的大尺寸石块作为定位石(角隅石)及镶面石。分层砌筑时各砌层应先砌角石,后边石或面石,最后才砌筑腹石。外围固定砌块应与里层砌块交错连成一体,定位石的砌缝应满铺砂浆,不得镶嵌小石块。 (3)砌筑腹石时,砌体中的石块应大小搭配,石料间的砌缝要互相交错、咬搭,砂浆密实。片石不宜竖立使用,砌筑时应将尖锐突出部分敲除。一般情况下较大的石料以大面为底,但是浆砌片石时,需利用片石的自然形状,将大小砌石相互交错的衔接在一起,除最下一层

护肩带施工方案

护肩带施工组织设计方案 一、现场及准备情况 1、施工人员已到位。 2、水准点、导线点联测已完成上报。 3、原材料已准备好,并对各项指标进行了检测,满足规范要求及施工需要,对各种原材料进行分隔存放,水泥搭棚存 放,以防雨淋。 水泥:采用京兰P.s32.5水泥 砂:采用府河中粗砂; 碎石:采用津雷碎石料厂生产的碎石; 水:采用洁净无污染的井水。 4、混凝土搅拌机、发电机、运输车等施工机械已到位,并进行了保养与调试,满足施工需要。施工前的各项准备工作已完成,具备开工条件。 二、施工工序 水泥砼拌和(试验室取样)→ 护肩带预制→ 养生→ 施工放样→ 准备下承层(下基层)→ 护肩带安装 1、水泥砼拌和 1)采用强制式混凝土搅拌机拌和,拌和前测定碎石、砂的含水量,并根据天气变化调整施工配合比。 2)各种材料的用量严格按照监理工程师批复的配合比进行控制,用磅秤称量,确保用量准确,按质量计的允许误差严格控制在规范规

定的范围以内:水泥±1%,碎石±3%,砂±3%,水±1%. 3)在正式拌和之前,先用适量的砂浆搅拌,拌后排弃,然后再按规定的配合比进行搅拌。 4)搅拌机装料顺序为:砂,水泥,碎石,进料后,边搅拌边加水。 5)严格控制每盘混凝土的搅拌时间,其最短搅拌时间(自材料全部进入搅拌鼓起,至混凝土开始出料止的连续搅拌时间),并且最长搅拌时间不超过最短时间的三倍。 6)搅拌过程中安排试验室技术员专门负责监督拌料,确保水泥砼的质量,试验室取样制取试件,进行抗压强度等试验。 7)每天作业完毕后, 将搅拌机内残留的混合料清洗干净,不得留有残渣。 2、预制 预制采用护肩带成型机,严格按照图纸标示尺寸进行,预制出的护肩带具有足够的强度、抗撞击、耐风化、表面平整无脱皮现象,否则,予以废弃。 3、养生 护肩带预制完毕后,立即进行覆盖,并洒水养生七天。 4、施工放样 在下基层铺筑并养生完后,进行护肩带施工放样,根据中央分隔带宽度放出护肩带安装控制点(每10米一个点)。 5、清理下承层

(完整版)浆砌片石施工方案

目录 一、编制依据、原则 (2) 1.1编制依据 (2) 1.2 编制原则 (2) 二、工程概况 (3) 2.1 工程简介 (3) 2.2主要技术指标 (3) 2.3自然条件 (4) 2.4施工条件 (4) 三、工程重难点分析 (4) 四、施工流程及方法 (5) 4.1 浆砌片石施工工艺流程图4-1 (5) 4.2主要施工方法 (5) 五、资源配置计划 (8) 5.1 施工组织机构及人员配备情况 (8) 5.2 浆砌块石挡墙施工作业人员表 (8) 六、施工安全保证措施 (9) 6.1 施工现场安全技术措施 (9) 6.2 安全保证体系 (9) 6.3 施工机械的安全 (10) 七、其他技术保证措施 (11) 7.1 质量保证措施 (11) 7.2 季节性保证措施 (11) 7.3环境保护措施 (11)

浆砌片石挡墙施工方案 一、编制依据、原则 1.1编制依据 1.1.1云南省高速公路施工标准化实施要点 1.1.2《公路工程技术标准》(JTG B01-2003) 1.1.3《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006) 1.1.4《公路工程质量检验评定标准》(JTG80(1)-2004) 1.1.5《公路工程施工监理规范》(JTGG10-2006) 1.1.6浆砌片石结构物地基处理设计图 1.1.7国家发展和改革委员会文件发改基础[2012]3079号《国家发展和改沟委员会关于云南省昆明绕城公路东南段可行性报告的批复》; 1.1.8现场踏勘调查所获得的工程地质、水文地质、当地资源、交通状况及施工环境等调查资料; 1.1.9国家有关方针政策和国家有关标准规范、规程和验标等; 1.1.10国家及地方关于安全生产和环境保护等方面的法律法规; 1.1.11《国家高速公路网昆明绕城高速公路东南段两阶段初步设计文件》; 1.2 编制原则 1.2.1 认真贯彻执行国家方针、政策、标准和设计文件,严格执行基本建设程序,实现工程项目的全部功能。 1.2.2 全面履行工程合同,满足建设单位要求,有效地集中施工力量,按期交付使用。 1.2.3 以“高起点、高标准、高质量、高水平”为指导原则,科学组织,精益求精,争创全段优质工程。 1.2.4 加强安全施工管理,保证安全措施、投入到位,确保施工安全。 1.2.5 积极稳妥地推行先进的、科学的施工方法和施工工艺,大力推广应用“四新”成果,即“新技术、新工艺、新设备、新材料”,增加科技含量,采用

现浇混凝土护肩施工组织计划

现浇混凝土护肩施工组织计划我项目部现浇混凝土护肩的施工,具体施工组织计划如下: 一、现浇混凝土护肩施工组织安排 本分项工程由综合施工二队进行施工。 二、现浇混凝土护肩投入机械设备 1、C500型强制式混凝土搅拌机3台 2、机动三轮运送车5辆 3、15KW发电机1台 4、平板式振动器3个 三、投入本分项工程人员及仪器 1、投入仪器 (1)拓普康GTS602全站仪1台 (2)C32自动安平水准仪2台 (3)钢尺3把 (4)混凝土试模3组 (5)方孔筛2套:;圆孔筛2套 (6)台称2台;电子称1台 2、人员:技术员2名、质检员2名、技术工人45人、普工120人。 四、详细的施工工艺 1、施工放样:施工前测量员应根据设计图纸要求进行边线坐标推算,并精确的对边线进行放样,放样间距为10m。再进行

高程控制。 2、边坡整修:应根据图纸要求的坡率对边坡进行挂线刷坡整修,在刷坡时应将松散物全部清理干净并保证刷坡后浇注砼有足够的厚度。 3、支模:在设计边线及伸缩缝位置用槽钢或木模(木模表面应包裹一层镀锌铁皮以防止木模遇水发生变形)进行准确的边模支护,模板加固要稳定并保证直线段线形顺直,曲线段线形圆滑。 4、绑扎铅丝:按照图纸设计要求进行绑扎铅丝,经监理工程师检验合格后方可进行混凝土的浇注作业。 5、混凝土的拌和:混凝土护肩的目标配合比由临清高速公路中心试验室确定,施工配合比由工地试验室确定,经监理工程师批准后方可进行施工。混凝土拌和前应对台称进行标定,拌和时应盘盘过称,做到计量准确。在拌和场派专人进行现场监督。对原材料进行各项指标检测,对不合格材料清理出场,并检测混凝土的坍落度。对不合格的拌和料进行废弃。 6、运输:对施工便道进行整修,以防止运送车辆在混凝土运输时颠簸使混凝土产生离析现象,并控制运输车辆的时速。 7、混凝土的浇筑:混凝土浇筑应符合《混凝土施工技术规范要求》,混凝土应刮平拍实,然后用抹子将其抹饰平整,并保证铅丝在混凝土中的正确位置。 8、养生:抹实平整后即可进行养生,养生用塑料薄膜覆盖严实并定期洒水养生。

浆砌片石护肩

3.4.3浆砌片石护坡、挡土墙工程施工 1、浆砌片石护坡 护坡及护面墙是为保护边坡不受雨水冲刷维护边坡稳定的防护措施。路堑开挖后立即开挖基坑,基础底部必须夯实。砌筑时注意砌体沉降缝和泄水孔的设置,砌体石料和混凝土预制块使用前浇水清洗干净并充分湿润,所用材料和配合比必须符合设计和规范要求,砌体砂浆必须饱满。砌石护坡坡面必须夯实平整,砌筑工艺必须规范,面石采用块径超过30cm以上、并修凿清平,砌筑至一定高度后进行勾缝,保证外观质量。 护坡、护面墙施工注意事项: (1)、在需要施工的区域内,按图纸所示整修成坡度整齐的新鲜坡面,坡面清除树桩、有机质或废物。坡面修整后立即进行护坡铺砌。 (2)、砌筑之前必须将基面或坡面夯实平整后,方可砌筑。 (3)、砌体外露面的坡顶、边口选用较平整的石块并加以修整。 (4)、护坡及锥坡坡脚挖槽,使基础嵌入槽内。基础埋置深度按图纸规定或工程师指示进行。 (5)、当挖方边坡有渗水之处的护面墙,适当增加泄水孔。 (6)、设置砂砾垫层时,符合图纸要求。铺设砂砾垫层前,将地表面拍打平整密实,厚度均匀,密实度大于90%。 (7)、砌体的沉降缝、伸缩缝、泄水孔的设置符合图纸要求。 (8)、铺砌层的砂砾垫层材料,粒径不大于50mm,含泥量不超过5%,含砂量不超过40%。垫层与铺砌层配合铺砌,随铺随砌。 (9)、软土地基的砌体工程在预压沉降期后才可开始砌筑。 2、浆砌片石挡土墙 (1)先熟悉图纸,根据工地特点、工期要求及施工条件,结合自己的设备能力,做出施工组织设计,在开始砌筑前28天上报监理工程师,经批准后,方可开始砌筑。 (2)砌筑时必须两面立杆挂线或样板挂线,外面线顺直整齐,逐层收坡,内面线可大致适顺,在砌筑过程中经常校正线杆,以保证砌体各部尺寸符合图纸要求。

浆砌片石八字墙施工方案(完成)

日照市东港区后村河治理一期工程二标八字墙施工方案 编制: 复核: 审核: 二〇一六年5月 徐州市水利工程建设有限公司

一、编制依据 1、《日照市东港区后村河治理一期工程招标文件》及设计图、相关 的标准图、参考图; 2、《日照市东港区后村河治理一期工程勘察报告》临沂市华禹勘测 设计有限公司; 3、国家现行的技术标准 4、当地的水文地质、地形地貌、气象条件及交通运输条件。 5、工程的特点和施工现场的环境条件; 6、工程采用技术规范、规程、规定: 《防洪标准》(GB50201-2014) 《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000) 《水利水电工程水土保持技术规范》(SL575-2012) 《公路工程技术标准》(JTG-B01-2014) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况 1.工程简介 本工程共有圆管涵洞10个,分别位于K中5+070左堤(单孔ф1.5m)、K中5+081左堤(单孔ф1m)、K中5+050右堤(单孔ф1m)、K 中5+550右堤(单孔ф1m)、K中5+560右堤(单孔ф1.5m)、K中5+620

左堤(单孔ф1.5m)、K中4+550右堤(单孔ф1m)、K中4+260右堤(双孔ф1.5m)、K中4+010右堤(双孔ф1m)、、K中4+270右堤(双孔ф1m)。 2、工程名称:后村河治理一期工程二标。 3、工程地点:日照市东港区后村镇。 三、总体施工方案 八字墙及基础为M10浆砌片石挤浆砌筑。养护采用覆盖洒水保湿养护。施工用电采用动力电并配备1台200kw的发电机组。 五、施工准备 1.技术准备 (1)施工前技术人员符合设计图纸,有疑问的及时沟通上报。 (2)熟悉图纸及相关技术要求。 (3)涵洞施工作业指导书学习完毕。 (4)对施工队伍进行详细的施工技术、安全交底。 (5)对人员进行合理的分工. 2.原材准备 (1)片石 对于未经试验合格,以及风化的片石严禁使用。普通片石的形状不受限制,但中部厚度≮15cm。用作镶面的片石应选用形状大致方正、表面较平整,尺寸较大(其轮廓宽度不得小于20cm、长度不得小于30cm),其顶面及底面应大致平整,且边缘厚度≮15cm。镶面严禁使用三角状、有锐角

浆砌片石施工工艺

浆砌片石施工工艺文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

浆砌片石(脚墙)施工工艺 1、测量放样 开工前,由测量班现场放样,确定位置,放样时,施工负责人和技术员必须到场。 2、基坑开挖 根据断面尺寸或标高,人工配合机械开挖,如断面尺寸小,则人工开挖,如机械开挖,则底部预留10cm人工清除,避免扰动底部原状土。基坑开挖应跳开开挖,不宜全段贯通开挖。 3、材料准备及砂浆拌合 提前准备好所用的片石、砂、水泥和水,机械设备为砂浆搅拌机,严禁采用人工拌合,现场挂设配合比牌,每个砂浆搅拌机都配备台秤、簸箕和水桶,便于计量,砂浆应随拌随用。 4、砂浆试件 砂浆试件制作,每班2组,或每100m3要制作2组,不足按2组取样。 5、基坑检验 基坑开挖好后,对基坑进行检验,包含尺寸、基底承载力,自检合格后,报请监理工程师确认,才可进行下道工序。 6、墙体砌筑规定及要求 (1)为了控制好墙身内外侧的坡度,在砌筑前,首先用松木板钉好坡度架,其坡度按各段设计图纸进行控制。坡度架制作好后立于砌筑段的两端,并拉小线进行砌筑。 (2)砌筑顺序以分层进行为原则。底层极为重要,它是以上各层的基石,若底层质量不符合要求,则要影响以上各层。分层砌筑时,应先角石,后边石或面石,最后才填腹石。 (3)挡土墙较长,按图纸设计要求分段砌筑或按10~15m分一段。分段砌筑时,分段位置应设在变形缝或伸缩缝处,各段水平砌缝应一致。缝板安装应位置准确、牢固,缝板材料应符合设计规定。 (4)相邻挡土墙设计高差较大时应先砌筑高墙段。挡土墙每天连续砌筑高度不宜超过。砌筑中墙体不得移位变形。 (5)砌筑挡土墙应保证砌体宽(厚)度符合设计要求,砌筑中应经常校正挂线位置。

护肩墙施工方案设计

护肩墙施工方案 一、工程概况: 1、本合同段位于市元坝区和利州区,射箭乡、龙潭乡、梅树乡,施工里程为K18+000~ K26+290,全长8.283km。 本工程路肩挡土墙采用C20砼。泄水孔每隔2~3米设一个,上下墙错列设置。沉降缝间距一般为10~15M,缝宽2~3CM,结合地质情况布置,采用沥青麻筋沿、外、顶三方填塞,深度不小于15CM。 二、施工方法: 1、砌筑时必须两面立杆挂线或样板挂线,外面线应顺直整齐,逐层收坡,面线可大致适顺,在砌筑过程中应经常校正线杆,以保证砌体各部尺寸符合图纸要求。 3、墙基础直接置于天然地基上时,应经监理工程师检验同意后,方可开始砌筑。当有渗透水时,应及时排除,以免基础在砂浆初凝前遭水侵害。 4、墙基础为软弱土层,不能保证图纸要求的强度时,应监理工程师批准,采用加宽基础或其他措施。浸水或近河路基的挡土墙基础的设置深度,应符合图纸规定,且不小于冲刷线以下0.5m。 5、当墙基础设置在岩石的横坡上时,应清除表面风化层,并做成台阶形,台阶的高宽比不得大于2:1,台阶宽度不应小于0.5m。 6、沿墙长度方向地面纵坡时,应沿纵向按图纸要求做成台阶。 7、砌筑基础的第一层时,基底为混凝土基础,应先将其表面加以清洗、湿润,坐浆砌筑。砌筑工作中断后再进行砌筑时,应将砌层表面加以清扫和湿润。 8、砌体应分别坐浆砌筑,砌筑上层时,不应振动下层。不得在已砌好的砌体上抛掷、滚动、翻转和敲击石块。砌体砌筑完成后,应进行勾缝。 9、工作段的分段位置宜在伸缩缝和沉降缝之处,各段水平缝应一致,分段砌筑时,相邻段的高差不宜超过1.2m。 10、墙基槽的开挖和回填应符合设计图纸和规的要求。 11、墙体的沉降缝、伸缩缝、防水层、泄水孔,应符合图纸或按监理工程师的指示设置。

C20砼硬化路肩施工方案

C20砼路肩施工方案 一、工程概况 由我司承建的耀旬红色旅游公路YX-O4合同段范围工程(四标段),全长4.06km,本次路肩施工起点桩号K28+500,终点桩号K32+560。现浇C20砼路肩高0.47m、0.67m,宽0.5m,工程数量约为3367.9m3,设置与公路边线两侧。 二、工期安排 拟定该分项工程开工日期:2014年6月15日拟定该分项工程竣工工日期:2014年 10月15日 三、施工准备 1、施工现场建设“三通一平”,为施工创造必备条件。 (1)施工用水:施工现场水源从施工处农户用水管就近引出。 (2)施工用电:搅拌、照明、振捣全部采用柴油发电机供电。 (3)施工便道:现场施工充分利用原公路及成型路基,在施工中加强维护。确保在 施工过程中能提供良好的运输条件。 (4)场地平整:本段路基施工沿原有路基灵活设置搅拌场地,场地已进行了整平,满 足施工需求。 2、人员、材料、机械进场准备情况 (1)材料:项目部对用于浇筑边沟的水泥、片石、细集料等材料已通过相关审批手续进场,重庆枳路建筑工程质量检测有限公司对各种材料做了相关试验,并经过监理工 程师审批,确认材料符合工程用料要求。

(2)为使本项工程能顺利实施,并在质量、投资、进度、安全等方面达到合同要求,我部拟投入设备和人员对本项工程进行管理和施工(附后)。 四、施工方案及主要工艺 1、施工方案 小型搅拌站搅拌砼,小型运输车及三轮车运输。 2、施工工序: 施工放样→清理基底→安装模版→搅拌站搅拌砼→运输→砼浇筑路肩→养护 五、主要施工方法 1、检测放样 路基施工完工并经监理工程师验收合格后,现浇砼路肩模板安装前,应校核道路中心线,测设现浇路肩控制桩,直线段桩距为10m,曲线段不大于5m,按设计高程进行 控制测量。 2、基底清理 在现浇路肩安装模板前应清理路槽表面杂质,如遇基底土质松散,应人工夯实。 3、现浇路肩模板安装 本工程模板采用木模,按路肩的设计尺寸对模板进行加工,模板安装前,首先清除基 层上的杂物,模板涂抹合格高效脱模剂,模板的安装要有足够的强度和稳定性,然后 按照轴线放出模板安装线进行立模,以保证模板安装位置的准确性,竖向模板用垂球 吊正。模板拼缝应严密,不得大于1.5mm。模板根部采用水泥砂浆抹缝,避免出现烂根缺陷。 4砼浇灌 砼浇灌工序:校正检查模板及支撑→清理模板内杂物→浇筑砼→拆模→检测及养护。 模板安装后,检查模板尺寸是否正确及支撑牢固是否安全,经全面细致检查无误后, 申请模板安装现场质量检验,合格后即进行砼浇灌作业。 砼浇灌前按照配合比进行配料,并根据天气变化测定大堆料的实际情况(如含水率等),认真调整配合比。设计配合比及调整后施工配合比挂牌公示。

浆砌护肩墙施工方案

天祝至青海互助二级公路工程 THLJ-1 浆砌护肩墙施工方案 湖北天浩公路工程有限公司 THLJ-1项目经理部

浆砌护肩墙施工方案 一、编制目的 1、用以指导工程施工,及时预防和纠正后续大面积施工可能产生的各种质量问题。 2、确定最佳施工工艺。 3、确定最快、最准确的测控方法。 4、分析、选择最佳的施工组织。 5、为后期施工质量控制、安全保障提供可靠的依据。 二、编制依据 1、《工程建设标准强制性条文(公路工程部分)》 2、《公路工程技术标准》 3、《公路工程质量检验评定标准》 4、《公路环境保护设计规范》 5、《公路工程抗震设计规范》 6、《公路路基设计规范》 7、《天祝至青海互助公路工程两阶段施工图 8、现场调查 9、实际施工能力 三、工程概况 天祝至青海互助二级公路工程路基第一合同段起讫里程:K0+000-K31+000,路线全长31Km,管段内K11+710-K11+809、K15+360-K15+660、K26+220-K26+270段左侧为护肩墙,采用浆砌片石砌筑。

四、人员、机具及材料配置 人员配备情况 施工机械配备情况 材料计划情况 五、工期安排 本工程计划2015年3月28日开工,2015年5月12日完成砌筑。 六、施工工艺 根据现场实际地质与边坡高度,施工图设计边坡防护采用路堤护肩墙施工工艺。 、施工准备 护肩墙所需的工程材料,按验标、规范进行试验鉴定,对原材料、半成品、成品分别堆放整齐,产地、规格、批号、数量、检验状态标识

清楚,按要求选定砂浆配合比。 先审核设计图纸中路基工程各部位尺寸、高程,无误后再在路基工程贯通测量的基础上按照设计文件和规范要求进行放样,同时搞好现场“三通一平”,各种材料准备充分,分类堆放,对临时用地、临时用电等协调问题,施工前应注意与有关部门协商好。 、护肩墙施工工艺流程 施工准备→测量放样→基础开挖→基底检查→基础砌筑→墙体砌筑→勾缝→养护。 浆砌片石护肩墙施工工艺流程图 、护肩墙施工 基坑开挖 施工测量自检合格后,报测量监理工程师复测,经监理工程师批准

专项施工方案(浆砌片石挡土墙)

目录 一、工程概括......................................... - 0 - 二、施工进度计划及劳动力安排.......................... - 2 - 三、原材料要求....................................... - 3 - 四、施工流程.......................................... - 4 - 五、施工方案.......................................... - 4 - 六、质量检验标准..................................... - 6 - 七、质量保证措施...................................... - 6 - 八、保证工期及施工安全的主要措施...................... - 7 - 九、雨季施工保证措施................................. - 10 - 十、环境保护......................................... - 10 -十一、其它........................................... - 12 -

浆砌片石挡土墙专项方案 一、工程概括 S208线老木孔至岚头段公路改扩建工程位于金沙县东部,系规划省道S208赤水至开阳中的一段(目前为县道X024)。项目整体呈北南走向,起点K0+000接木孔乡金沙县华威家机械制造有限责任公司交叉口处(原县道 X024 K14+575),路线沿原有X024县道布线,经木孔乡东南侧、鱼洞、新房子、垭口上、田尾巴、长沟、三桥村、油房、林堡后,终点在岚头镇西侧变电站门口与原有道路相接,路线全长8.575km,全线采用8.5m宽路基宽度,双向两车道。 联络线起点在岚头镇西侧原道路交叉口处,与主线(K8+505.086)平交后,路线沿原老路向东延伸,终点止于岚头镇富康路与柳沙北路交叉口处,与岚头镇富康路相接,联络线路线全长254.720m。 此次S208线道路改建,主要以两侧设置挡墙工程为主,设置了大量的高挡土墙及护肩墙,除局部改建高填方区域采用C20片石砼挡土墙(K6+520~K6+720段及K8+085~K8+150段),其余挡土墙均采用M7.5浆砌片石仰斜式挡土墙,C20片石混凝土挡土墙将另作专项施工方案。 主要工程数量表

浆砌卵石护肩墙施工方法和技术措施

浆砌卵石护肩墙施工方法和技术措施 1.1 护肩墙施工工艺流程 图1-1 护肩墙施工工艺流程 1.2 施工材料 1、石材 (1)本项目所用的卵石、砂浆等材料均符合图纸和施工规范要求,所用材料均经试验室抽检合格方投入使用,填缝材料均按要求进行采购。在卵石表面不得含有妨碍砂浆的正常粘结或有损于外露面外观的污泥,油质或其它有害物质。 (2)石料必须质地坚硬,石质均匀一致,不宜风化且未风化、无裂纹,抗压强度、耐久性、抗冻性等满足要求。石料表面如有泥污、水锈或苔藓,应清除洗刷干净后方准使用。 施工准备 测量放样 基底处理 检查、验收 基坑开挖、排墙体砌筑 卵石清洗湿润 砂浆拌合 墙体砌筑 砌体勾缝 养护 质量检验 挂线施工

2、砂浆 (1)砂浆中砂宜用中粗砂,砂的最大粒径不大于5mm,砂浆均采用机械搅拌。 (2)水泥砂浆的配合比必须满足施工图纸的强度规定和施工和易性的要求,配合比现场通过试验来确定,水泥砂浆的配合比符合设计及施工要求。施工中要严格按照试验确定的配料单进行配料,严禁擅自更改,配料称量允许误差应符合下列规定:水泥为±2%;砂、砾石为±3%;水为±1%。 1.3 护肩墙施工 1.3.1 基坑开挖 施工测量自检合格后,报测量监理工程师复测,经监理工程师批准后,用石灰撒出基坑开挖线。护肩墙的挖基工作采用人工配合挖掘机进行。挖掘机沿开挖线挖至基底设计底标高以上20~30cm,然后用人工将剩余部分清理至基底设计标高,人工整平。检查地基承载力应不小于150KPa,有承载力不足,采用砂砾石换填。开挖为梯形口,边坡比1:0.3(如下图)。 1.3.2 基底施工 (1)在基底砌筑前必须将基底清理干净,检验基底地基承载力是否满足设计要求,该段地基承载力要求〔fao〕≥150KPa。经监理工程师验收批准后方可开始下一步工程施工。 (2)检验砂浆是否符合设计要求。 1.3.3 墙身施工

M7.5浆砌片石施工工艺

M7.5浆砌片石 技术交底 编号:001

M7.5浆砌片石施工工艺 一、编制依据 1、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 2、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 3、《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) 4、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 5、《公路工程技术标准》(JTG1301-2003) 6、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 7、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203_2002) ?二、设计说明 挡墙形式根据设计图纸结合现场地形及土质情况确定断面尺寸形式。 地面附加荷载以q =10kpa考虑,因此地面挡墙4米范围内严禁通行重型车 k 辆,砌筑大型构造物。保证地面4米范围内荷载控制在10kpa以内。 根据国标《中国地震参数区划图》(GB18306-2001)福建省区域划一览表,本挡墙位置基本烈度为6度,地震动峰值加速度为0.05,基本地震动反应谱特征周期为0.45s。 1、根据现场建筑荷载情况,挡土墙采用重力式挡土墙(直立式)。如图所示:

主要尺寸可分为两种类型(详见施工图纸)。 2、挡土墙基础的埋置深度应符合以下要求: 错误!、一般土质地基。在保证开挖的基底面土质密实,且稳定性和承载力均满足后,其埋置深度不宜小于800mm,墙趾顶部的土层厚度不小于200mm。错误!、在遇到岩石时,基底要求嵌岩,岩石顶面要求平整。 错误!、挡土墙基底纵坡i不宜大于5%.当大于5%时,应在纵向将基础做成台阶式。台阶高度不宜大于0.5m。如图所示: 3、挡墙构造和防、排水设施。 错误!、挡土墙每间隔10~20m应设置一道变形缝(或伸缩缝)。当墙身高度不一,墙后荷载变化较大或地基条件较差时,应采用较小的变形缝间隔。 另在地基岩性变化处,墙高突变处和与其他建(构)筑物连接处应设沉降缝。

技术交底 浆砌片石护坡

中铁五局敦格铁路青海段站前1标工程部 第1张共8张

脚墙基础浆砌片石护坡现场施工技术交底 一、设计说明 路堤边坡高度大于4m时,浆砌片石护坡防护高度为4m;路堤边坡高度小于4m时,路堤边坡护肩以下采用全坡面浆砌片石护坡防护。浆砌片石护坡的基础采用脚墙型式,脚墙基础高度2.5m,采用C25片石混泥土连续浇筑,护坡采用M10水泥砂浆砌片石砌筑,护坡厚度采用0.35m,其后设置不小于0.15m的砂夹卵石反滤层。护坡及脚墙每隔15m设伸缩缝一道,缝宽0.02m,缝内全断面填塞沥青麻筋。涵洞与涵洞之间和涵洞与桥之间距离小于60m,按实际距离设置坡面防护,各部位尺寸见下图(尺寸均已米计): 脚墙基础浆砌片石护坡横断面详图(坡率1:)

脚墙基础浆砌片石护坡横断面详图(坡率1:) 一、施工工艺 施工工艺流程:测量放样→脚墙基础开挖→C25片石混泥土脚墙基础→M10水泥砂浆砌片石→覆盖养护。 1、施工准备 ⑴材料准备 片石。要求石材质地坚硬、不易风化、无裂纹。普通片石石块中部厚度不小于15cm;镶面片石有两个大致平行面,厚度不小于15cm。 ⑵现场准备 根据设计纵断面及标准横断面图,确定相应里程的路肩标高、宽度及边坡坡率,对已成型的路基进行刷坡、修整。 ⑶技术准备

根据各工点边坡防护的设计形式,各架子队应提前建立台账,全面反映管段内的防护形式,伸缩缝的设置位置。 2、测量放样 施放路基设计边线、脚墙基础的开挖边线和宽度,以及确定脚墙顶面的标高线;桩位固定后,在施工场地的适合位置布置控制桩及护桩。 由于护坡与脚墙基础相连,脚墙基础的位置正确与否,将直接影响护坡的整体线性和外观效果,故测量放样时,务必做到精准无误。另对地形变化处放样点适当加密,确保脚墙连续、圆顺。 3、脚墙基础开挖 根据测量放样后的基坑宽度,洒出石灰线,采用小挖机开挖,并预留足够施工作业的活动空间,按设计值底部预留20cm,靠路基一侧预留10cm 由人工修整,接近设计标高时恢复轴线进行检查,对有偏差的及时修整,达到设计标高时清除基坑内虚土;机械开挖土方除了预留基坑原土回填方量外,其余直接装车,由自卸车运至附近弃土场。 4、C25片石混泥土脚墙施工 (1)脚墙外侧立钢模,线型要求平顺,基础顶面标高和平面位置应视具体地形进行优化:为保证脚墙线形顺直、美观,可适当调整脚墙横向位置,但原则上脚墙顶应基本与原地面持平,为确保线形美观,调整脚墙横向位置时,应以调整后脚墙比原地面不得高于10cm、高出地面部分的长度不得超过15m为原则。 (2)脚墙内侧采用土模时,应保证基槽土模的坡面平顺,坡度符合设计要求,以此有效保证脚墙截面尺寸与坡度;施工脚墙顶与护坡连接处的倒角须支立钢模板,以保证倒角尺寸符合设计要求,保证坡面铺砌有良好的着力点。 (3)片石混凝土施工 ①片石混凝土施工按照隐蔽工程要求执行,施工过程监理人员全过程旁站。施工前,片石应冲洗干净,要求先放混凝土再人工放入片石、保证

护肩技术交底

技术交底记录 ZT20HSHZQ-4 年月日工程名称路堤混凝土护肩交底地点 交底组织单位路基架子队交底负责人 施工单位附属四工班接收负责人 交底内容: 本交底适用于新建怀化至邵阳至衡阳铁路HSHZQ-4标段第三项目分部路基工程混凝土路堤护肩施工,里程103+292.86-DK103+205.82左右两侧路堤护肩。 1.1、技术要求: 1.路基面外侧采用盖板式电缆槽,为保证电缆槽稳定性,电缆槽外侧于基床底层顶面设C25素混凝土护肩,护肩顶面宽度10cm,高度63cm。外侧坡比1:1。 2.为保证电缆槽内和底部碎石垫层中的积水顺利排出,护肩内间隔1m设置一处Ф50mmPVC管于电缆槽泄水孔衔接,同时于电缆槽泄水孔口处设置一层150mm*150mm的热镀锌铁丝方格网防鼠,护肩底部间隔1m设置一处Ф100mm PVC管与电缆槽底部的碎石垫层衔接管口包透水土工布。

1.2、施工程序及操作要点 护肩示意图 施工程序: 1.施工前将电缆槽外侧基床底层顶面杂物清理平整与边坡骨架上口镶边平齐。在安装好的路肩挡水板上,按设计位置放样出路肩的基底轮廓线和基顶在基底上的平面投影线,控制好路肩标高尺寸。 2.护肩底部间隔1m设置一处Ф100mm PVC管与电缆槽底部的碎石垫层衔接。 3.安装护肩定型钢模板前应先打磨、涂刷脱模剂,为防止漏浆、跑模、涨模,要做到支撑加固牢固,模板间缝隙采用胶条压实,并用砂浆封底缝。 4.护肩采用C25素混凝土浇筑,护肩混凝土集中在砼拌合站拌制,罐车运输至施工现场,沿砼溜槽入模,使用小型插入式振捣棒振捣。 5. 在浇筑混凝土前、应该确保振捣器是否正常运转、如正常,方可进行下步施做,浇筑过程中、采用插入式振捣、采用分层振捣均为25cm、振捣过程中移动间距不宜大于振捣器作用半径的1.5倍且插入

相关文档