文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 郑州铁塔春季巡检活动V1

郑州铁塔春季巡检活动V1

郑州铁塔春季巡检活动V1
郑州铁塔春季巡检活动V1

郑州铁塔春季巡检计划

计划时间:2016年5月1日--2016年6月30日

计划完成总量:

组织架构:

组长:彭金涛

副组长:马飞、李晓邦

成员:焦春阳、郑杜威、翟树岭、吴鹏及各区域办事处主任及代维主管、各代维公司市级负责人、铁塔监控中心

工作职责:

1、焦春阳:负责本次活动的方案制定,负责活动的具体实施、跟踪、督促,并对整治活动进行检查和定期通报.

2、郑杜威:配合办事处对巡检方案进行审核;对于办事处无法解决的巡检中发现的隐患及时安排施工单位进行整治,并配合对整治项目进行验收,并办事处督促铁塔公司对交付的站点基础设施、运行环境进行整改。

2、办事处:负责区域内巡检活动的具体实施;按照活动方案对存在的隐患进行排查、上报;确保巡检、巡查上传的照片质量及数量、问题说明等;并能进行数据汇总和提取对隐患点制定初步的整治方案,督促整治进度;上报活动相关报表;对整治项目进行随工和验收。

3、监控中心:进行巡检数据汇总和提取,对每天上传的巡检照片进行审核,核实照片质量等,对于不合格的照片要及时反馈办事处重新上传,通报各办事处进度和总体进度,并对暂时无法解决的问题上报维护中心和建维部等。

巡检工作安排:

阶段一:5月15日---9月30日,各办事处站点规模

办事处站址

规模

高等级标准灯杆站

有塔无房

(运营

商)

金水区(含郑东)

管城回族区(含经

开)

二七区

中原区

惠济区

登封市

新密市

巩义区

荥阳市

新郑市

中牟县

上街区

港区571 26 393 102 50

合计

依据巡检总量倒排计划推进工作,每周将完成情况上报监控中心。

发现的整治同步进行并跟踪:监控中心建立抽查、通报。为了顺利完成活动要求各片区完成以下要求:

1、各办事处固定不少于2人,实行责任承包制开展站点巡查工作,督促代维每天上传完成巡检站点的照片上传工作,督促代维每月务必按计划完成基站巡检工作。办事处自有人员每周务必完成当周代维上报巡检完成的20%上站核查工作,完成当天上传系统的巡检照片数量、质量等信息。

办事处指定1-2人进行每周汇总上传一次片区巡查情况,并负责对收集的问题进行审查。主要包含隐患照片(照片带有水印信息:时间、站名、经纬度),隐患问题有文字说明。

巡检发现隐患问题分类:房屋、设备、配套设施、机房环境、附属设施以及其他问题共6种类型,系统根据问题类型生成处理时限,并要求上传对应整改完成后的对比照片,上报维护中心,填写下列表格:

郑州铁塔基础设施

整治登记表.docx.xlsx

具体巡检内容:

(一)准备工作

1、查看目标站址资料,确认灭火器有效期、开关电源模块型号等。

2、带好基站钥匙、开关电源模块、标签、防火泥、绝缘胶带、巡检手机、高温整治的水枪、卫生清洁工具。

3、随身携带戴工作牌、身份证、部分基站还需要开具相关证明。

(二)基站外检查

1、到达目标站后,检查基站外门、内门和门锁是否完好;

2、检查围墙、地坪是否有开裂或下陷;

3、检查塔基螺母是否紧固并表面覆盖柏油;

4、检查塔身是否悬挂禁止攀登警示牌;

5、检查铁塔爬梯离地间距是否超过1.5米;

6、围墙周围2米内不得有杂草或易燃物品堆放;

7、变压器周围3米内不得有杂草或易燃物品堆放,高压线下不得有茂盛树木。(三)环境检查

1、电话联系监控中心,告知进入基站;

2、进站后,关闭机房门,检查封堵是否完好,有无漏光现象;

3、检查机房照明及墙壁电源是否完好;

4、检查灭火器是否在有效期内;

4、检查墙顶是否有渗水痕迹;检查墙面是否有裂痕;新建基站注意检查地面是否有返潮现象;

5、配合监控中心做动环监控系统告警验证,包括门禁、停电、温度、水浸等FSU 监控是否正常。

(四)线缆和接地

1、检查走线架是否牢固,表面是否有锈蚀现象;

2、检查线缆布放平直整齐、外皮无损伤;

3、检查电源线、是否有交越缠绕,交越处是否做套管处理;

4、检查室内外接地铜排是否紧固。有无被盗现象;

(五)配套设备检查

1、检查三相电压是否稳定,有无缺相,并记录电表读数;

2、检查防雷器、熔断器是否牢固、工作是否正常;

3、检查空调制冷是否正常,将空调温度设置在28度;

4、断开空调电源,重新上电,检查空调是否能够来电自启动;

5、检查电池连接片是否紧固,电池有无鼓包漏液现象;

6、检查开关电源有无告警,整流模块是否工作正常;

7、检查开关电源各参数是否设置正确,一二次下电是否按要求设定;(六)结束工作

1、整治中发现的问题要立即解决,不能解决的应做好记录,及时汇报;

2、填写巡检记录表,清洁设备卫生、室内卫生;

3、确认无任何告警后,清点工具;

4、离开基站,并电话告知监控中心并确认无其他动环告警后离开。

四、现场巡检及完成标准

2016年6月30日完成春季巡检活动后各办事处要100%完成全网基站巡检,按照高等级服务站址、标准服务等级站址和灯杆站三种不同机房类型达到以下标准,

高等级站址:进行巡检整改后达到集团、省公司检查标准,主要选取自建房站点、周围环境相对好且中长期无搬迁可能站点。

标准服务等级站址:各办事处剩余90%站点进行巡检整改(不含灯杆站),后达到基站各项设备正常工作,室内走线不凌乱,环境良好,无安全隐患,主要选取租赁房、集装箱、活动板房等。

灯杆站:针对灯杆站站点特殊安装场景,整改相对较为简单,整改后柜内设备正常运行,走线不凌乱,空调设施无积尘,动环告警正常、机柜柜门能正常关闭等。

整改标准见附表。

铁塔高等级站址、

标准等级站址、灯杆站