文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 机组商业运行前监督检查表

机组商业运行前监督检查表

机组商业运行前监督检查表
机组商业运行前监督检查表

火电工程机组商业运行前质量监督检查记录

工程项目__________________________________ 工程规模MW 机组号_____

监检机构宁夏电力建设工程质量监督中心站

工程机组商业运行前质量监督检查记录

序号检查项目必须完成的整改项目:

应整改的项目及建议:

监检人(签名):

序号检查项目必须完成的整改项目:

应整改的项目及建议:

监检人(签名):

20160102(业主)#1商业运行前监检汇报汇总

萧山区东片生活垃圾焚烧发电一期工程 #1机组商业运行前阶段 质量监督检查汇报材料 萧山城市建设投资集团 2016年1月2日

目录 1.电力工程质量监督检查申请书 3 2.萧山城市建设投资集团汇报材料 4 3.中国联合工程公司汇报材料 11 4.工程管理汇报材料 16 5.省建设集团汇报材料 23 6.绿能()企业管理汇报材料 30 7.萧山城市绿色能源汇报材料 49 8.#1机组商业运行前前质量监督预检查报告 52

电力工程质量监督检查申请书

萧山区东片生活垃圾焚烧发电一期工程 #1机组商业运行前质量监督检查 业主单位工作汇报 萧山城市建设投资集团 2016年1月 尊敬的各位领导、各位专家:

首先,我谨代表萧山城市建设投资集团对各位领导、专家的到来表示热烈的欢迎! 衷心感各位领导、专家在百忙之中来到萧山区东片生活垃圾焚烧发电项目,对我公司#1机组商运前进行质量监督检查、审议。 下面,我把商业运行前工程建设情况向各位领导、专家作简要汇报: 一、工程建设概况 萧山区东片生活垃圾焚烧发电一期工程项目自2012年12月21日经省发改委浙发改投资(2012)1485号)项目建议书文件批复,厂址位于围垦外六工段垃圾填埋场东侧。项目一次规划,分期实施,一期项目是按“三炉三机”日处理焚烧生活垃圾1800吨规模一次设计、土建一次性建设到位的方案设计的。项目批准建设用地为118亩,建筑面积按容积率计算为59991.5㎡,总用地按153亩预留。 一期工程建设日处理600吨垃圾焚烧发电生产线两条,配置2台锅炉、2台12MW汽轮发电机组,污水处理设施、烟气除尘装置按照“三炉三机”一次建设到位。2014年8月,根据区政府专题会议精神,同时启动了一期扩建配套工程,扩建一条日处理600吨垃圾焚烧发电生产线的建设工作,总体达到“三炉三机”1800吨垃圾日处理量规模。 整个厂区的设计按照绿色、环保、生态的理念进行,采用目前国最先进工艺技术,在烟气排放上,严格执行国家环保部、发改委、能源局的《生活垃圾焚烧污染控制标准》文件精神,主要设备(特别是锅炉、烟气处理设备)采购上全部采用欧盟2000标准。 厂区构成包括综合楼、主厂房、垃圾接收及储存系统、垃圾焚烧炉系统、烟气净化系统、汽轮发电系统、灰渣处置系统、垃圾渗滤液处理系统及相关配套工程,一期工程(含一期扩建)总投资估算约为7.5个多亿,项目建成后主要服务大江东新城、东片镇街、瓜沥组团等。

#1机组商业运行前质量监督检查汇报材料

1号机组商业运行前质量监督检查1号标段汇报材料 ****项目部 2018年3月10日

尊敬的各位领导、各位专家: 大家好! 首先,我代表****项目部全体员工热烈欢迎各位领导和专家在百忙之中来 到****工程现场,进行1号机组商业运行前质量监督检查和指导工作。本工程 在上级领导、专家的关心和支持下,在项目公司、工程公司、宏源监理以及各 参建单位的紧密配合和共同努力下,工程进度、质量、安全始终处于受控状态, 目前1号机组商业运行前相关工作已基本完成,具备质量监督检查条件。现将1 号机组商业运行前施工情况作简要汇报。敬请各位领导、各位专家提出宝贵意 见。 一、施工范围 我公司在****工程中承建工程的#1标段,主要施工范围包括全厂建筑工程 (不含脱硫岛、烟囱、循环水泵房、厂前区及厂外建筑等)和#1机组及公用系 统安装工程。 二、#1机组工程主要节点 #1汽机房基础浇筑第一罐混凝土 2015.09.19 #1锅炉钢架开始吊装 2015.10.05 顶板梁安装 2016.03.26 #1汽机房钢屋架吊装完成 2016.05.24 #1机组DCS受电 2016.09.10 #1汽轮机本体轴承座就位 2016.10.20 发电机定子就位 2016.11.15 锅炉整体水压试验一次成功 2016.12.31 油品油质合格 2017.01.07 锅炉整体风压试验 2017.04.30 锅炉酸洗结束 2017.05.08 吹管完毕 2017.05.30

首次并网一次成功2017.08.25 168小时满负荷试运行一次成功,投入商运2017.09.09 目前,#1标段中#1机组及公用系统所有建构筑物的结构、装修以及建筑设备安装工作已全部完成,具备机组商业运行条件。 三、施工单位质量管理体系 我公司自项目开工起,就成立了质量管理委员会,并根据现场人员实际情况适时调整;根据火电工程建设的规程、规范及我公司《管理手册》、《管理程序》的要求,项目部组织编制了《管理体系实施规划》、《施工组织总设计》,并按要求编制完成了《各专业施工组织专业设计》、《施工质量计划》、《工程建设标准强制性条文实施计划》、《强制性条文实施细则》等一系列运行文件,形成了完整的分公司管理体系文件,并根据实际情况及时升版。 建立并完善了质量检验管理网络,各级质量管理、检验、试验人员的数量和资质均能够满足工程现场实际需要;施工过程中严格执行质量管理体系运行标准,从人员配备、材料采购、特殊工种、计量管理、技术方案、过程管控、检验试验等各方面严格管理,现场开展精细化管理、洁净化施工;调试期间根据调试工作需要编制了各专业单体试转作业指导书,加强工程调试的精细化管理,明确职责,程序规范,确保机组安全、优质、高效的完成单体试转、分部试运,以及整套启动的调试配合工作,从而保证了现场工程质量始终处于受控状态。 四、本次监检条件 1、1号机组建筑、安装施工项目已按设计全部完成,并经过验收合格; 2、1号机组已完成168小时满负荷试运,验收合格; 3、1号机组整套启动试运过程中的缺陷不符合项已全部处理完毕,验收合格。 4、目前机组额定工况运行状态良好。 五、施工单位质量行为 1、整套启动试运期间涉及施工单位的不符合项已处理完成,并验收合格。 2、项目竣工资料文件已基本整理完毕。 3、完成工程质量自查报告,确认施工质量符合设计和规程、规范规定。 六、施工质量情况

设备运行检查表

设备运行检查表 管理部:映泉花园管理处年月日 责任区域检查时间检查项目检查结果检查人处理意见备注 高压室变压器温度是否正常,温控器完好,温度报警值在140摄氏度,超温跳闸值在150摄氏度,自动起风机值在90摄氏度,自动停风机值在80摄氏度;器身及高低压接线端有无发热变色迹象,有无异常响声和气味。;外观无破损、无震动;各连接导线、母排温升正常;开关柜屏上指示灯、带电显示器指示应正常,操作方式选择开关、机械操作把手投切位置应正确,控制电源及电压回路电源分合闸指示正确;分、合闸位置指示器与实际运行方式相符;屏面表计、继电器工作应正常,无异声、异味及过热现象,操作方式切换开关正常在“远控”位置;柜内照明正常,通过观察窗观察柜内设备应正常;绝缘子应完好,无破损;柜内应无放电声、异味和不均匀的机械噪声,柜体温升正常;柜体、母线槽应无过热、变形、下沉,各封闭板螺丝应齐全,无松动、锈蚀,接地应牢固;真空断路器灭弧室应无漏气,灭弧室内屏蔽罩如为玻璃材料的表面应呈金黄色光泽,无氧化发黑迹象;SF6断路器气体压力应正常;瓷质部分及绝缘隔板应完好,无闪络放电痕迹, 接头及断路器无发热,对于无法直接进行测温的封闭式开关柜,巡视时可用手触摸各开关柜的柜体,以确认开关柜是否发热

变配电室1、听:主要听设备运行的声音是否正常; 2、看:主要看设备的外观和顔色变化有无异常,仪表数字显示有无异常变化; 3、闻:主要闻有无绝缘材料在温度升高时的烧糊气味; 4、检查有无小动物运动痕迹、漏雨、进水现象; 5、检查电流、电压、温度是否正常; 6、保持设备干净、机房干净、防止异物造成接触不良或短路; 7、检查各种仪表指示、储能指示、运行指示是否完好; 8、检查各仪表室二次控制线路接点有无松动碳化现象; 9、观察各路进线柜、出线柜、电压(电流)互感器、避雷器各接点有无弧光闪络痕迹和打火现象; 10、观察进柜线电压箱电压显示是否正常,各路高压带电显示装置是否完好; 11、检查直流屏操作电源电压(不低于220V)是否正常,蓄电池有无破裂、漏液、接点有无松动,溶丝是否完好; 12、观察各路变压器高低压接点,有无弧光闪络痕迹和打火现象,听变压器有无异常声响,观察变压器温升情况; 13、配电房设备无积灰,各断路器、接点、线路无灼痕发热现象; 14、各项记录完整对电缆进、出口全面封堵,按规定配置挡鼠板,换气扇能正常工作; 15、各设备房有相应的专用工具。

机组商业运行前汇报材料项目

编号:〔2016〕号 核准文件上工程名称机组商业运行前 质量监督检查汇报材料二?一六年三月一日

目录 建设单位工程管理情况汇报 (1) 设计单位设计情况汇报..................................... 2- 施工单位施工情况汇报. (3) 调试单位调试情况汇报22222222222222222224 生产运行单位运行情况汇报222222222222222224 监理单位监理情况汇报22222222222222222225

批准 审核 编制 建设单位:XXXXXXXX (盖章) 2016 年03 月01 日

一、机组商业运行前相关手续办理情况 (当地消防、安全、环保主管部门验收情况,锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械等取得使用登记证书情况。) 二、工程质量验收情况 (建筑、安装施工项目的验收情况,机组满负荷试运验收情况,整套启动试运过程中发现的不符合项处理情况,历次质量监督检查提出的整改项目各参建单位闭环情况。) 三、项目文件整理情况 四、工程建设标准强制性条文实施情况总结 五、移交生产遗留的主要问题 (移交生产遗留的主要问题计划及采取措施情况) 附: 1. 当地消防主管部门验收意见 2. 当地安全主管部门验收意见 3. 当地环保主管部门验收意见 4. 锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械等使用登记证书

审定 审核 编制 设计单位:XXXXXXXX (盖章) 2016 年03 月01 日 一、机组试运过程中发现的设计问题 (机组试运过程中发现的设计问题及修改或处理意见,试运指挥部提出的设计问题及修改或处理意见) 二、工程设计质量检查报告 工程设计质量检查报告编制情况,确认工程质量是否达到设计要求)

商业运行前质量检查汇报材料,调试单位

XXXXXXXXXXXXXXX渔光互补光伏发电项目 调 试 单 位 汇 报 材 料 XXXXXXXXXX电力安装XXXXXXXXX公司 2018年8月

各位领导、各位委员、各位专家: 大家好,我向与会领导汇报一下该项目调试情况: 一、工程概况 XXXXXXXXXXXX渔光互补分布式发电项目位于湖南省华容县国营二郎湖渔场,工程的场址区域总面积约840亩。按照国家政策要求,本项目备案为“AAAAAA渔光互补光伏发电项目”、“BBBBBB渔光互补光伏发电项目”。 二郎湖面共38个光伏阵列,19个阵列组成一个分布式光伏发电项目。其中,AAAAAA新生渔光互补光伏发电项目发电容量21.23136MW,BBBBBB 渔光互补光伏发电项目发电容量21.50172MW,项目发电总量42.73308MW。 调试工作:对光伏电站新建所有的一次设备及其所配置的保护装置进行交接性试验,对一、二次回路进行电压、电流检查,对控制回路进行检查,并进行系统传动试验及信号对点(XXX 35KV开关站和XX X 110KV汇集站、地调)。 目前,该工程电气调试工作已全部完成,我现将项目调试相关内容做如下汇报: 一、调试依据: 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 《电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范》 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》 《施工现场临时用电安全技规范》

《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 《继电保护和电网安全自动装置检验规程》等规程及资料进行。调试项目、质量目标和相关控制措施 1、调试完成情况表: 2、调试质量目标、控制措施及最终质量情况 (1)调试质量目标 提高工程质量,保证投运后高质量的运行。按设计投入所有的设备;电气保护及自动装置静态调试合格率为到100%;保证安全文明工作,确保无设备损坏与人员伤害,实现人员无伤害、设备损坏零目标;与参加各单位,团结协作,密切合作;遵守建设单位的有关管理制度;

汇报材料-第4阶段-商业运行前-XX项目

编号:﹝201?﹞号 XXXX光伏电站项目 商业运行前 质量监督检查汇报材料二〇一?年?月?日

目录 建设单位工程管理情况汇报材料…………………………………………? 设计单位设计情况汇报材料………………………………………………?EPC/PC总包或施工单位总包或施工情况汇报材料………………………?分包单位施工情况汇报材料………………………………………………? 调试/试验单位调试/试验情况汇报材料…………………………………? 生产运行单位生产运行情况汇报材料……………………………………? 监理单位监理情况汇报材料………………………………………………?

XX光伏电站项目 商业运行前 建设单位工程管理情况汇报材料 批准 审核 编制 建设单位:XXXXXXXX(盖章)

201?年?月?日

建设单位工程管理情况汇报材料 ——商业运行前 一、工程概况(说明:相关数据根据核准文件及接入系统方案、环评批复文件等填写,实际情况若与核准文件、接入系统方案、环评批复文件不符,注明实际情况)XX光伏电站项目(填写核准文件上项目名称)位于XX(填写核准文件上地址)。该项目核准总装机容量?MW,安装?光伏阵列?和建设XX ?kV升压站1座(或与XX光伏电站项目共用XX ?kV升压站),采用?机?变,共配置?台?kV箱式变压器。光伏电站内光伏发电阵列通过?回?kV共?km架空或共?km直埋电缆集电线路接入XX ?kV升压站,再以?回?kV长约?km送出线路送电至XX ?kV变电站。年平均发电量?万千瓦,工程建设总工期?。工程总投资?万元,静态总投资?万元(是否含送出工程)。项目法人自筹资本金占工程总投资的?%,其余资金银行贷款解决。 项目共?回集电线路,Ⅰ集电线路汇集?#-?#光伏阵列计?Ⅱ集电线路汇集9#、12#、13#、16#、17#……计?台风机,……。?回架空集电线路共?基铁塔。Ⅰ集电线路含LG1-LG24计?基铁塔,Ⅱ集电线路含LG24-LG54计?基铁塔,……。LG1-LG24为同塔双回架空线路,LG24-LG54为同塔三回架空线路,LG55-LG79为单回架空线路,路径亘长?km;其余为电缆直埋线路,其中高压电缆线路路径亘长?km,低压电缆线路路径亘长?km。 二、项目文件办理情况 核准文件名称、核准文号、核准日期 送出工程核准文件名称、核准文号、核准日期 消防验收意见文件名称、编号、日期 环保“三同时”验收文件名称、编号、日期 接入系统方案评审、批复文件名称、文号、日期 建设用地规划许可证、编号、日期 施工许可证、编号、日期 试运指挥部成立文件 新设备投运申请 并网调度协议 购售电合同 …… 三、工程建设分标情况(说明:合同范围根据实际填写,一般按升压站、光伏区、集电线路、场内外道路分区,有多家单位的需续行增加,所有参建单位需按实际填写齐全,在第1、第2阶段监检后,有无新增施工和检测单位、工程建设管理单位有无变更情况需要说明)

空调机组维护保养标准操作规程—附表格

, 空调机组维护保养标准操作规程 制订人执行部门 生效日期批准人批准日期 目的:建立空调机组维护保养的基本操作规程,保证该规程符合车间生产要求。 适用范围:本规程适用于空调机组维护保养的基本操作。 责任:空调机组操作人员按本规程操作,生产部负责人、质量部经理对本规程的有效执行承担监督检查责任。 内容 1 日常维护保养 : 检查各零部件是否松动; 每日工作前30分钟启动风机; 检查设备各指示灯是否显示正常运行。 2 定期检查与维护保养 定期机组检查 定期进行机组运行状态检查,对机组进行长期而有效的维护和保养,机组的运行可靠性和使用寿命都将得到很大的提高。 积尘情况。 定期检查电线接线桩头是否松动,若松动应进行拧紧。 | 风机、电机的定期检查。检查安装连接是否松动;通过监听异常噪声,监控用油量等来检查轴承运行情况。如有异常发生,应立即停机,停止生产,检查原因修复后恢复生产,情况严重应及时联系厂家维修人员进行检查维修。 ,风管的软接头,如有漏风应及时维修更换。 机组维护保养:(维护保养应在停机状态下进行) 初中效过滤器保养更换周期,初效过滤器可清洗,一般一月检查保养一次,但清洗次数不允许超过三次;中效过滤器每半年更换一次,一个月检查保养一次。 保养方法:将初效过滤器拆下,去掉大量的灰尘后,放在洗衣粉溶液中浸泡,轻轻拍洗揉搓,用清水冲洗干净为止,晾干即可再用。 表冷器和加热器保养,经常清除管表面上污物,可用毛刷刷除,表冷器和加热器内管结垢后,传热

效果不能满足时则需要更换。 通风机保养,每月检查一次皮带好坏及松紧程度,调整过松的皮带,更换磨损的皮带,每月检查一次风机各紧固件是否松动,调整松动。 3. 认真填写记录表(表格见附录) · 空调机组维护保养记录表 机组型号:计划保养周期:每月一次

风电商业运行前监督检查 要点

商业运行前监督检查 4.1 建设单位质量行为的监督检查 4.1.1 取得了当地消防主管部门同意使用的书面材料。查消防验收报告或备案文件 4.1.2 组织完成建筑、安装、调试项目的验收。查建筑、安装和调试专业工程质量验收记录 4.1.3 组织完成机组考核试运验收工作。查工程整套启动试运验收鉴定书 4.1.4 机组启动试运过程中发现的不符合项处理完毕并验收签证。查试运过程中的问 题记录和闭环资料 4.1.5 移交生产遗留的主要问题已制订实施计划并采取相应的措施。查移交生产遗留问 题记录及整改措施 4.1.6 完成工程项目的工程建设强制性条文实施情况总结。查工程项目的工程建设强制性条文实施情况总结(汇总表) 4.1.7 已办理移交生产签证。查工程移交生产验收交接书 4.1.8 质量监督各阶段提出的问题闭环整改完成。查各阶段电力工程质量监督检查整改回复单 4.2 设计单位质量行为的监督检查 4.2.1 对机组启动试运过程中发现的设计问题提出修改或处理意见。查启动试运发现问题清单4.2.2 编制设计更改文件汇总清单。查设计更改文件汇总清单 4.2.3 工程建设标准强制性条文实施记录完整。 4.2.4 完成工程设计质量检查报告,确认工程质量是否达到设计要求。查工程设计质量检查报告4.3 监理单位质量行为的监督检查 4.3.1 施工、调试项目质量验收完毕。查单位工程质量验收记录查调试报告及报审资料 4.3.2 机组启动试运期间发现的主要不符合项的整改已验收合格。查试运期间问题记 录台账及支撑材料 4.3.3 质量问题台帐闭环完整。查质量问题及处理记录台账 4.3.4 工程建设标准强制性条文检查记录完整。 4.3.5 完成工程质量评估报告,确认工程质量验收结论。查工程质量评估报告(总监编、单位技审批)4.4 施工单位质量行为的监督检查 4.4.1 机组启动试运期间的不符合项处理完毕。查试运期间问题记录及闭环资料 4.4.2 编制完成主要遗留问题的处理方案及实施计划。查遗留问题处理方案及实施计划(遗留问题处理方案已编制,实施计划可行) 4.4.3 工程建设标准强制性条文实施记录完整。 4.4.4 完成工程质量自查报告,确认施工质量是否符合设计和规程、规范规定。查工程质量自查报告 4.5 调试单位质量行为的监督检查 4.5.1 机组启动试运期间发现的主要不符合项处理完毕。查试运期间问题记录及闭环资料(不符合项记录完整,问题已闭环) 4.5.2 完成机组试运期间调整试验项目的验收签证。查调试试验验收签证 4.5.3 工程建设标准强制性条文实施记录完整。查强制性条文执行记录 4.5.4 完成机组启动试运调试报告,确认调试质量是否符合设计和规程、规范规定。查机组启动试运行调试报告 4.6 生产运行单位质量行为的监督检查 4.6.1 生产运行管理正常。查生产运行单位组织机构设置文件查生产运行管理台账查维护记录 4.6.2 机组运行正常,历史数据显示正确,运行记录齐全。查商业运行前机组运行记录查商业运行前试验记录(机组整套启动的各项试验报告、性能试验报告)

第4部分 商业运行前监督检查

第4部分商业运行前监督检查 目次 1总则 2监督检查依据 3监督检查应具备的条件 4责任主体质量行为的监督检查 4.1建设单位质量行为的监督检查 4.2设计单位质量行为的监督检查 4.3监理单位质量行为的监督检查 4.4施工单位质量行为的监督检查 4.5调试单位质量行为的监督检查 4.6生产运行单位质量行为的监督检查 5工程实体质量的监督检查 5.1土建专业和运行环境的监督检查 5.2机务专业的监督检查 5.3电气专业的监督检查 5.4架空集电线路专业的监督检查 5.5 电缆(海缆)集电线路专业监督检查 5.6调整试验的监督检查 6质量监督检测3

1 总则 1.0.1 本部分适用于风力发电工程机组商业运行前阶段的质量监督检查。 1.0.2 风力发电工程机组商业运行前质量监督检查应在风电场所有风机完成启动试运后进行。 1.0.3本部分所列检查内容应逐条检查,检查方式为重点抽查验证。 1.0.4本阶段监督检查时,可针对采用新技术、新工艺、新流程、新装备、新材料的具体情况,按批准文件补充编制监督检查细则。 2 监督检查依据 监督检查组在开展本部分监督检查工作时,监检人员应当按照专业划分,熟练掌握以下标准。引进国外设备的工程,还需要熟悉和掌握合同约定的其他标准。 《防止电力生产事故的二十五项重点要求》(国能安全〔2014〕161号) 《建筑工程质量验收统一标准》(GB 50300) 《风力发电机组验收规范》(GB/T 20319) 《风电场接入电力系统技术规定》(GB/T 19963) 《风力发电机组安全规程》(DL 796) 《风力发电场项目建设工程验收规程》(DL/T 5191) 《风力发电场运行规程》(DL/T 666) 《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分) 《风力发电机组安全要求》(GB18451.1) 《风力发电机组装配和安装规范》(GB/T19568) 3 监督检查应具备的条件 3.0.1 建筑、安装施工项目已按设计全部完成,并验收签证。 3.0.2 所有风力发电机组按规定完成启动试运,并验收签证。 3.0.3 试运过程中发现的不符合项处理完毕。 3.0.4 风力发电机组处于正常运行状态。 3.0.5 责任主体质量行为的监督检查 4 责任主体质量行为的监督检查 4.1 建设单位质量行为的监督检查 4.1.1取得了当地消防主管部门同意使用的书面材料。 4.1.2组织完成建筑、安装、调试项目的验收。 4.1.3组织完成机组考核试运验收工作。 4.1.4机组启动试运过程中发现的不符合项处理完毕并验收签证。 4.1.5移交生产遗留的主要问题已制订实施计划并采取相应的措施。 4.1.6完成工程项目的工程建设强制性条文实施情况总结。

风电场商业运行前质量监管检查实施详细介绍

风电场商业运行前 质量监督检查实施细则 1目的 为了规范风电场投入商业运行前质量监督检查程序,明确风电场商业运行前重点检查项目,特制定《风电场商业运行前质量监督检查实施细则》(以下简称《实施细则》)。 2适用范围 本《实施细则》适用于华能电力基本建设工程质量监督中心站(以下简称华能质监中心站),对华能各风电场商业运行前的质量监督检查。工程质量监督站(以下简称工程质监站)对本阶段的预监检可参照执行。 3编写依据 《风力发电场项目建设工程验收规程》DL/T5191 《风力发电机组验收规范》GB/T20319 《风电场整套启动试运前工程质量监督检查典型大纲》(电建质监〔2009〕58号 风力发电机组制造厂有关技术文件 4质量监督检查应具备的条件 4.1 风电场建筑及安装工程已按设计完成施工,各单位工程已进行验收签证。 4.2 本期工程最后一台风机并网试运已结束,即风电场所有风机已完成连续并网试运行240小时(或合同规定的试运小时数),预验收签证已办理。 4.3 各台风机并网试运期间运行记录完整并已归纳汇总,风电场实际负荷曲线、风速-功率曲线、风机调试及安全保护试验报告等齐全。 4.4 工程监理过程管理形成的各类文件、资料等已收集齐全并整理完毕。 4.5 施工及调试单位应移交生产的施工技术文件、资料等已整理完毕或已移交。 4.6 试运过程中发现的缺陷(包括设备、设计、施工、调试等)问题处理结果、未完及遗留项目、设计变更等已归纳汇总,各类资料目录清晰、齐全。 4.7 工程质监站已完成预监检,预监检报告和记录齐全。预监检提出的问题已处理,并向华能质监中心站提出书面申请。 4.8 华能质监中心站历次监检提出的整改项目均已闭环,台帐清晰。 除上述条件外,还应满足《风电场整套启动试运前质量监督检查典型大纲》中“质量监督检查应具备的条件”第3.0.1~3.0.6条的有关规定。

机械设备检查表

机械设备运行巡查表 巡查日期: 201 年月日设备名称设备型号 出厂编号设备编号 运行单位巡查单位 巡查项目巡查内容巡查结果特记事项 外观整洁,无破损,无破旧,无标识,无铭牌等□符合□不符合传动系统各传动部位运行平稳,无异常振动,无异常响声□符合□不符合 齿轮减速箱油位正常,无异味;齿轮连轴器连接 润滑系统螺栓无松动,轴承润滑良好、温度在设备设计允□符合□不符合 许值以下,无异常响声 电气系统电气控制装置灵敏可靠,数据显示正确□符合□不符合制动系统制动器、离合器灵敏、可靠,性能良好□符合□不符合 电动机电动机安装牢固,运行平稳,无异常振动、无异 □符合□不符合 常响动 油水油、水管路固定牢固,无破损,无“跑、冒、滴、 □符合□不符合 漏”现象 轮胎、履带轮胎气压符合规定,无裂口、无变形□符合□不符合 液压系统变幅等液压控制器连动机构调节螺栓无松动,回 □符合□不符合位弹簧预紧力调整适中、制动灵敏可靠 灯光照明灯及各类警示灯完好,照度符合要求□符合□不符合仪表各类仪表、指示器、警示器等完好,灵敏可靠□符合□不符合 设备如在高压线下进行工作或通过时,其最高点 与高压线之间的最小垂直距离不应小于相关规 作业过程定;周边作业环境符合安全规范要求。□符合□不符合设备之间、设备与墙等建筑物之间的距离符合规 范要求,有保证设备安全运行和操作的空间。 安全防护配备足够数量灭火器;消防救生器材齐全。□符合□不符合 安全装置各类安全装置(如限位器、联锁装置、联动装置、 □符合□不符合紧急停止装置等)性能良好,灵敏、可靠 整改要求整改结果单位负责人责任人检查人员

说明:机械设备包括:发电机、空气压缩机、单斗挖掘机、轮胎式装载机、推土机、自卸汽车、油罐车、砼搅拌运输车、砼泵车等;

空调运行记录表(2).doc

空调运行记录表 年 月日 压力冷却压力冷却水温度室内外温度开机时间停机时间记录人高压低压入口出口入口出口室内室外Mpa Mpa ℃℃时分参 数单 位 机组编号

品味人生 1、不管鸟的翅膀多么完美,如果不凭借空气,鸟就永远飞不到高空。想象力是翅膀,客观实际是空气,只有两方面紧密结合,才能取得显着成 绩。 2、想停下来深情地沉湎一番,怎奈行驶的船却没有铁锚;想回过头去重温旧梦,怎奈身后早已没有了归途。因为时间的钟摆一刻也不曾停顿 过,所以生命便赋予我们将在汹涌的大潮之中不停地颠簸。 3、真正痛苦的人,却在笑脸的背后,流着别人无法知道的眼泪,生活中我们笑得比谁都开心,可是当所有的人潮散去的时候,我们比谁都 落寂。 4、温暖是飘飘洒洒的春雨;温暖是写在脸上的笑影;温暖是义无反顾的响应;温暖是一丝不苟的配合。 5、幸福,是一种人生的感悟,一种个人的体验。也许,幸福是你风尘仆仆走进家门时亲切的笑脸;也许,幸福是你卧病床上百无聊赖时温馨 的问候;也许,幸福是你屡遭挫折心灰意冷时劝慰的话语;也许,幸福是你历经艰辛获得成功时赞赏的掌声。关键的是,你要有一副热爱生活的心 肠,要有一个积极奋进的目标,要有一种矢志不渝的追求。这样,你才能感受到幸福。 6、母爱是迷惘时苦口婆心的规劝;母爱是远行时一声殷切的叮咛;母爱是孤苦无助时慈祥的微笑。 7、淡淡素笺,浓浓墨韵,典雅的文字,浸染尘世情怀;悠悠岁月,袅袅茶香,别致的杯盏,盛满诗样芳华;云淡风轻,捧茗品文,灵动的音符,吟唱温馨暖语;春花秋月,红尘阡陌,放飞的思绪,漫过四季如歌。读一段美文,品一盏香茗,听一曲琴音,拾一抹心情。 8、尘缘飞花,人去楼空,梦里花落为谁痛?顾眸流盼,几许痴缠。把自己揉入了轮回里,忆起,在曾相逢的梦里;别离,在泪眼迷朦的花落间;心碎,在指尖的苍白中;淡落,在亘古的残梦中。在夜莺凄凉的叹息里,让片片细腻的柔情,哽咽失语在暗夜的诗句里。 9、用不朽的“人”字支撑起来的美好风景,既有“虽体解吾犹未变兮”的执着吟哦,也有“我辈岂是蓬蒿人”的跌宕胸怀;既有“我以我血荐轩辕”的崇高追求,也有“敢教日月换新天”的豪放气魄。33 我是一只蜜蜂,在祖国的花园里,飞来飞去,不知疲倦地为祖国酿制甘甜的 蜂蜜;我是一只紫燕,在祖国的蓝天上,穿越千家万户,向祖国向人民报告春的信息;我是一滴雨点,在祖国的原野上,从天而降,滋润干渴的禾 苗;我是一株青松,在祖国的边疆,傲然屹立,显示出庄严的身姿。 10、母爱是一滴甘露,亲吻干涸的泥土,它用细雨的温情,用钻石的坚毅,期待着闪着碎光的泥土的肥沃;母爱不是人生中的一个凝固点, 而是一条流动的河,这条河造就了我们生命中美丽的情感之景。 11、青春是盛开的鲜花,用它艳丽的花瓣铺就人生的道路;青春是美妙的乐章,用它跳跃的音符谱写人生的旋律;青春是翱翔的雄鹰,用它矫健的翅膀搏击广阔的天宇;青春是奔腾的河流,用它倒海的气势冲垮陈旧的桎梏。 12、失败,是把有价值的东西毁灭给人看;成功,是把有价值的东西包装给人看。成功的秘诀是不怕失败和不忘失败。成功者都是从失败的 炼狱中走出来的。成功与失败循环往复,构成精彩的人生。成功与失败的裁决,不是在起点,而是在终点。 13、母爱是一缕阳光,让你的心灵即便在寒冷的冬天也能感受到温暖如春;母爱是一泓清泉,让你的情感即使蒙上岁月的风尘仍然清澈澄净。 14、不要吝惜自己的爱,敞开自己的胸怀,多多给予,你会发现,你也已经沐浴在了爱河里。 15、奉献是爱心,勇于付出,你一定会收到意外之外的馈赠。

设备设施日常运行检查表

设备设施日常运行检查表(一) 名称/内容问题记录处理情况空调系统 内容:检查制冷机房配电箱电压电流 是否正常,主机、水泵等设备是否正 常工作,有无异常振动或噪声;检查 冷却塔风机运转、水位是否正常;检 查管道、阀门是否渗漏;检查末端设 备是否正常工作,有无滴水现象,控 制柜是否正常;等等。 电气系统 内容:检查配电箱电压电流是否正常, 控制开关有无异常现象;室内、室外 (夜晚)照明灯具有无损坏;检查主 要线路是否完好,有无发热或破损现 象;注意商铺是否有用电问题或隐患; 等等。

电梯 内容:检查控制箱电流电压是否正常, 有无异常气味或噪声,箱门须锁好; 检查楼层按钮是否正常,是否能开关; 等等。 说明:1、值班人员要按规定进行日常运行检查,并如实详细填写检查表; 2、检查表按月份装订成册,存档。检查人员:日期: 设备设施日常运行检查表(二) 名称/内容问题记录处理情况给排水系统 内容:检查卫生间(公共洗杯池)洗 手盆、小便器、蹲位感应/脚踏阀门是 否正常,排水是否通畅;注意商铺是 否有漏水的情况或隐患;检查喷淋、 消火栓系统管道、阀门是否渗漏;等 等。

监控、广播 内容:检查各位置点摄像头是否正常 工作,监控画面是否清晰;检查各位 置点喇叭是否能正常工作,播放声音 是否清楚,等等。 LED、三面翻、广告牌 内容:检查LED屏是否正常显示,画 面是否清晰,配套空调是否正常启动; 检查三面翻是否正常工作,画面是否 有破损,有无异响;检查广告牌是否 正常工作,有无损坏;等等。 说明:1、值班人员要按规定进行日常运行检查,并如实详细填写检查表; 2、检查表按月份装订成册,存档。检查人员:日期:

《第二次监检汇报材料(建设单位)》

《第二次监检汇报材料(建设单位)》 项目公司升压站受电前及首批风机并网前质监 汇报材料 尊敬的各位领导、各位专家: 首先,向莅临我公司检查指导工作的各位领导、各位专家表示最热烈的欢迎和衷心地感谢。 下面就本工程质监工作进行简要汇报。 一、工程概况: 山东鲁萨48mw风力发电场项目位于无棣县北部,北依黄骅港,东北频临渤海湾,风机布置于马颊河两岸和埕口水库以北。场址区全年主导风向为西南风,次主导风向为东北风,风资源丰富。项目建设容量为48mw,安装24台单机容量为xxkw的风力发电机组。建设110kv升压站一座。风场年效满负荷小时数为2650h。 二、工程进展情况: 山东鲁萨48mw风力发电场项目工程,由山东省阳光工程设计院设计,山东恒信建设监理有限公司担任工程监理。 该工程由中国能源集团江苏省电力建设第一工程公司epc总承包,主要承担110kv升压站土建工程、场内土方道路工程、风机基础工程及风机塔筒吊装及集电线路工程。山东滨州东力电气有限责任公司承担110kv升压站电气设备安装调试工程。 山东鲁萨48mw风力发电场项目于xx年12月2日场地平整开工,xx年7月28日浇首台风机基础(#19风机基础)。xx年8月31日第

一台风机的吊装完成。首批7台风机xx年9月30日吊装完成。110kv 升压站基本安装完成,正在调试。 截止目前,主要形象进度: 1.110kv升压站土建装饰已全部完成。 2.完成#13~#19,#11~# 12、#20~#24共14个风机基础的混凝土浇筑工作。 3.110kv升压站设备安装基本完成,正在调试。 4.完成了#13~#19计7台风机的吊装工作,其中# 19、#18已具备调试条件。 5.风电机箱变安装完成3台。 6.完成了升压站接地网外引安装,风机接地7基。 三、工程工期和质量目标: 山东鲁萨48mw风力发电场项目工程力争于xx年10月底完成升压站受电及首台风机并网,工程质量全面达到国家标准中关于风力发电机组的安全要求,确保达到施工合同要求的质量目标。 四、质量监督检查准备情况: 1、7月25日风电场首次质量监督检查,检查出须整改的问题19项,现已全部完成。 2、为迎接本次质检,我公司已按照《电力建设工程质量监督检查大纲(风力发电部分)》进行了预验收。通过资料组和现场组认真检查,各施工单位质量保证体系运转正常,质量验评表和施工现场记录等质量文件记录比较完备。对于现场检查发现的问题,对施工单位

汽机扣盖前监检工作汇报

绿原工业园2*135MW热电联产项目1#汽机扣盖前质量监督检查 汇报材料 新疆金川热电有限责任公司 二O一四年一月十日

汽机扣盖前监检工作汇报 尊敬的质监中心站领导: 上午好!欢迎各位领导莅临现场检查指导工作。在各职能部门的支持配合下,在汽轮机厂家和监理的大力协助下,经过施工单位领导及员工的共同努力,现汽机缸内安装工作已经结束,达到扣缸条件,在此我代表质量监督分站将工作汇报如下: 一、工程概况: 汽轮机由上海电气电站设备有限公司上海汽轮机厂制造,型号为CZK135-13.24/0.6/535/535,机组运行方式为复合变压运行(定-滑-定),为超高压、中间再热、单轴、双缸双排汽、单抽凝汽式直接空冷汽轮机。 通流级数:高压缸由1列调节级加12个压力级组成,中压缸由11个压力级组成,低压缸两分流,各有7个压力级组成,共38级。 二、主要施工进度 2013年10月17日汽机低压缸台板就位,拼装结束。12月中旬轴承座就位,转子找中心、缸找中心完成。12月16日低压缸排汽装臵的连接完成并进行了二次复找中心。1月5日完成通流、汽封间隙的调整。 三、安装过程中存在的问题和处理情况 1、低压缸调端A排端部汽封处水平中分面间隙25丝,厂家回复用特制密封胶进行处理。 2、高压喷嘴密封环尺寸不对,由厂家安排重新发货。 3、3#轴承座两个M27定位键螺孔穿透壳壁,厂家出厂前已用细牙螺纹进行了镶套,对孔口进行了封焊。现场进行渗油试验,未发生

渗漏。 4、低压缸地脚螺栓长度不够,根据厂家处理意见现场进行了接长处理,共16根,处理完后经过渗透试验全部合格。 5、轴承座滑销宽度尺寸过小,致使配合间隙过大,厂家重新进行了加工制作,发至现场后过大,研磨后进行了装配使用,经测量间隙符合规定。 6、高压缸静叶持环定位键槽与外缸定位键不匹配,厂家来人对定位键进行了处理,经过试扣盖,间隙符合规定。 四、汽轮机扣盖具备的条件落实情况 在汽缸扣盖前应完成的安装调整工作全部结束后,施工单位对其工作进行了自检,我分站于2014年1月6日组织监理和施工单位按电力监检大纲进行了预监检。 1、汽轮发电机基础沉降稳定; 2、已经试扣大盖检查,并经检查合格; 3、全部检修、安装、调整、检测和试验等项记录及报告完整、齐全、准确; 4、转子定位后,合缸情况下转子轴向推拉间隙符合规定; 5、桥式起重机等吊装机械完好,能保证安全、顺利吊装; 6、干燥、清洁的压缩空气气源能可靠供给; 7、安装过程中所有不合格项已处理完毕,并经检验合格; 8、排汽装臵与排汽缸连接完毕。 9、汽缸内外部合金钢部件光谱复查结束。高温紧固件光谱、硬度及金相复查结束。 五、扣盖前预监检存在问题已全部闭环

风电场整套启动试运前质量监督检查汇报材料(2020年九月整理).doc

大唐宜阳木兰沟风电场工程 商业运行前 工程质量监督检查汇报材料 大唐宜阳风力发电有限责任公司 二〇一八年四月

各位领导、各位专家: 热烈欢迎各位领导、专家在百忙之中莅临大唐宜阳木兰沟风电场,进行质量监督检查!大唐木兰沟项目部、监理部对此次监督检查做好 了自查和整改工作。下面,我就工程建设有关情况汇报如下: 一、工程概况 大唐宜阳木兰沟风电场是大唐集团在洛阳地区开发建设的第一个风电项目,工程选址位于宜阳县南部白杨镇、樊村镇、赵堡乡和锦屏镇境内的山地区域。升压站位于白杨镇石板沟村境内。 风电场设计安装24台2.0MW风机,总容量48MW;新建一座110KV升压站。 送出线路自木兰沟升压站接至白杨镇境内的电网110KV 紫魁线,最终送至宜阳县城西南的紫云变,新建线路约4.5Km。 二、工程建设组织机构 业主单位:大唐宜阳风力发电有限责任公司 设计单位:中国水电顾问集团华东勘测设计研究院有限 公司 监理单位:甘肃华研水电咨询有限公司 风电场道路工程:三门峡市天鸿市政工程有限责任公司 风机基础及升压站工程:中国能建甘肃工程有限公司 集电线路工程:中国能建西北电力建设工程有限公司 风机吊装工程:上海腾发建筑工程有限公司 风机调试单位:沈阳华创风能有限公司

检测机构:河南省豫翔工程检测有限公司 三、工程管理目标 1、工程总体目标: 创建大唐集团“安全文明施工样板工地”,创建大唐集团“工期短、造价低、质量优、效益好”的精品工程,高水平达标投产。 2、质量目标: (1)风电场平均可利用率第一年≥97%、第二至五年≥98%。单台机组年平均可利用率≥96%。 (2)单台风机实际功率曲线与设计功率曲线的一致性偏差小于3%。 (3)单位、分部、分项工程一次验收合格率100%,质量评价得分均在90分及以上。 (4)钢筋及焊接全过程可控在控,记录规范,可进行100%追溯。 (5)混凝土全过程质量在控,可进行100%追溯;混凝土生产质量水平优良,水平优良级>50%,且消灭差级;各批次混凝土强度评定合格率100%。 (6)所有风机一次性通过240小时试运。 (7)升压站受电、机组并网一次成功。 (8)不发生一般及以上质量事故。 3、安全、健康、环境管理目标: 安全目标:杜绝人身死亡事故;杜绝重大施工机械和设备损坏事故;杜绝重大火灾事故;杜绝重大责任交通事故;杜绝重大环境污染

商业运行前质量检查汇报材料

XXXXXXXXXX渔光互补分布式发电项目商业运行前质量监督检查 施 工 单 位 汇 报 XXXXXXXXXX有限公司XXXXXXXXXX渔光互补分布式发电项目部 2018年8月7日

尊敬的各位领导、各位专家、各位同仁: 大家好!我仅代表施工单位(XXXXXXXXXX有限公司XXXXXXXXXX渔光互补分布式发电项目部)项目全体管理人员,热烈欢迎各位领导、各位专家莅临本项目检查指导工作,本项目在各级领导的关心下,在各参建单位的共同努力下,工程主体施工内容已完工,简要汇报如下: 一、项目简介 XXXXXXXXXX渔光互补分布式发电项目位于湖南省华容县国营二郎湖渔场,工程的场址区域总面积约840亩。按照国家政策要求,本项目备案为“AAAAAA渔光互补光伏发电项目”、“BBBBBB渔光互补光伏发电项目”。 二郎湖面共38个光伏阵列,19个阵列组成一个分布式光伏发电项目。其中,AAAAAA渔光互补光伏发电项目发电容量21.23136MW,BBBBBB 渔光互补光伏发电项目发电容量21.50172MW,项目发电总量 42.73308MW。 项目采用预应力高强混凝土管桩基础,钢结构光伏支架,用于安装峰值功率为320wp的多晶硅太阳能电池组件。光伏区38个阵列汇成8条集电线路,送入开关站,再经由35KV输电线路送入HH 110KV汇集站,并入国家电网。 二、项目完成情况 本项目到目前为止已全部完工:桩基础施工已全部完成,支架安装完成,组件安装完成,汇流箱安装完成,场区电缆桥架安装及电缆敷设完成,逆变及箱变平台以及设备施工已完成,开关站施工完毕,高低压成套设备已安装就位,SVG、接地变等户外设备安装完成,35KV外线工程已经全

河北整套启动前监检汇报

新疆天富热电厂2X300MW级机组 3号机组整套启动试运前质量预监检汇报 河北省电力建设第一工程公司 2014年06月06日 2号机组整套启动试运前质量监检汇报 尊敬的各位领导、各位专家: 大家好!首先,我代表河北电建一公司天富项U部对各位领导、专家的到来表示热烈欢

迎! 我公司承建的新疆天富热电#3机组安装工程自2012年8月12日开工以来,在业主、监理、设计以及其他兄弟单位的大力支持和帮助下,克服了工期紧、任务重等困难,按业主提出的质量U标要求,在施工过程中严格管理,规范施工,按进度计?划要求完成了各节点形象。到口前为止安装工程已基本施匸完毕,机组整套启动试运前?应提供的技术资料、签证齐全。欢迎各位专家、领导对#3机组整套启动试运前的施工和质量情况进行监检,现将具体情况汇报如下: 一、工程概况 本期建设规模为2X300MW亚临界燃煤供热空冷机组,同步建设烟气脱硫、脱硝设施。 本期锅炉、汽轮机、发电机分别由东方电气股份有限公司、上海电气集团股份有限 公司和上海汽轮发电机有限公司提供。三大主机型号、技术参数如下: 锅炉其它性能及参数见下表: 锅炉型号为:DG1180/17.50-II 13 汽轮机

型号:CZK33O-16.7/0.64/538/538 形式:亚临界、一次中间再热、单轴、双缸双排汽直接空冷凝汽式汽轮机 旋转方向:从机头往电机端看为顺时针 给水回热级数:7级(3高加+1除氧+3低加),低加疏水采用逐级回流,除氧器滑压运行。 型号:QFS2-330-2 型 形式:三相两级同步发电机,采用双水内冷冷却方式,励磁方式自并励静止励磁系 统。 主要参数见下表:

相关文档
相关文档 最新文档