施工临时用电安全技术规范

一、总则

为加强施工现场的安全管理,保障正常的供、用电秩序,保证项目部施工用电管理规范化、制度化,根据《中华人民共和国电力法》、《全国供用电管理规定》、《电力供应与使用条例》、《供用电监督管理办法》和《施工现场临时用电安全技术规范》等,特规定本办法。

二、施工现场临时用电技术、组织管理

1技术措施

(1)临时用电系统采用TN-S供电系统。

它是把工作零线N和专用保护线PE在总供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。它的优点是正常情况下PE专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应该特别指出,PE线不许断线。在距离较远的供电干线末端应将PE线做重复接地。

(2)设置漏电保护器,坚持三级保护和一机一闸、一漏一箱的原则。

漏电保护器的选择应符合国标GB6829―86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求。施工现场的总配电箱和分配电箱应至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合,使之具有分级保护的功能。漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和分配电箱电源隔离开关的负荷侧。设备的机旁开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。使用潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定

第 2 页共 12 页

漏电动作时间应小于0.1s。且与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

(3)特殊场所根据有关要求使用相应安全电压等级供电。

安全电压指不戴任何防护设备,接触时对人体各部位不造成损害的电压。我国国家标准GB3805--83《安全电压》中规定,安全电压值的等级有42、36、24、12、6V五种。同时还规定:当电气设备采用了超过24V时,必须采取防直接接触带电体的保护措施。

电气设备的制造、安装及防护、安装位置、配电分级、导线选择及布线、接线等均要符合临时用电规范要求。电气设备应由专人操作及负责维护保养检查。并留有记录。

(4)电气设备的操作与维修人员必须由经过培训后取得上岗证书的专业电工完成。各类用电人员均应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能及操作规程。

2组织措施

(1)建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案。

(2)建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期。

(3)建立安全检测制度。从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。

第 3 页共 12 页

(4)建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。

(5)建立工程拆除制度。建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。

(6)建立安全检查和评估制度。施工管理部门和企业要按照

JQ59―88《建筑施工安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评估。

(7)建立安全用电责任制。对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人,并辅以必要的奖惩。

(8)建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书,严禁无证上岗。

三、临时施工用电技术、安全规程

1总则

(1)各单位的施工用电必须经过项目部审批。

(2)安装、维修或拆除临时用电设施,必须由电工完成,电工的等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

(3)各类用电人员应做到:

①电工必须持证上岗。

②掌握安全用电知识和所有用电设备的性能。

③使用设备前必须按规定穿戴好劳动保护用品,并检查电器装置和保护设施是否完好。严禁设备带病运转。

第 4 页共 12 页

④停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。

⑤负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱,发现问题及时报告处理。

⑥搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源和做妥善处理后进行。

(4)施工现场的临时用电必须建立安全技术档案,内容包括:

①技术交底质料。

②临时用电检查验收表。

③电器设备的试、检验凭单和调试记录。

④定期检查表和电工维修记录。

(5)临时用电的定期检查时间应每月二次,要复查接地电阻值,检查工作应按分部、分项工程进行,对不安全因素,必须及时处理,并应履行复查验收手续。

2临时施工用电技术、安全细则

2.1柴油发电机部分

(1)移动式柴油发电机停放的地点应平坦,并易高出周围地面0.25~0.3米。

(2)柴油发电机应停放牢固,并且接地可靠。

(3)发电机上部应设防雨棚,周围4米以内禁止使用火炉和喷灯,不得存放易燃物。

(4)柴油发电机的总容量应满足最大负荷的需要和大容量电动机启动时的要求。启动时母线的电压不应低于额定电压的80%。

(5)并列运行的柴油发电机应装设同期装置。

(6)柴油发电机的出口处应装设漏电保护、短路保护、过负荷保

第 5 页共 12 页

护及低电压保护等装置。

(7)发电机附近应设置可以在带电场使用的满足消防安全需要的消防设施,要设在便于取用的地方。

(8)要注意保持发电机房的环境卫生,防止废弃柴机油造成环境污染。

2.2外供电部分

(1)架空线路必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。

(2)架空线必须设在专用电线杆上,不得架设在树木、脚手架上。、(3)架空线的导线面积应满足下列要求。

①导线中的负荷电流不大于其允许载流量。

②线路末端电压偏移不大于额定电压的5%。

③单项线路的零线截面与项线面相同,三相五线制的工作零线和保护零线截面不小于项线截面的50%。

④为了满足机械强度的要求,绝缘铝线截面不小于16mm2,绝缘铜线截面不小于10mm2。

(4)架空线路易采用混凝土杆或木杆,混凝土杆不得有露筋、环向裂纹和扭曲,木杆不得腐朽,杆梢直径不消与130mm。

(5)接户线在档距内不得有接头,进线处离地高度不得小于2.5m。

(6)经常过负荷的线路、易燃易爆物临近的线路、照明线路,必须有过负荷保护。

(7)电缆线路应采用底下埋设或架空附设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤或介子腐蚀。

(8)电缆线在地下埋设深度不应小于0.6m,并应在电缆线的上下铺设细沙。

第 6 页共 12 页

(9)电缆线穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的地方,必须加设防护套管。

(10)橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,禁止用金属裸线作帮线。固定点间距应保证橡皮电缆能承受自重的荷重,橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于2.5m。

(11)电缆接头应包扎牢固,并应作绝缘包扎,水下或潮湿的地方,应做防水包扎,保持绝缘强度,不得承受张力。

(12)室内配线必须采用绝缘导线,采用瓷瓶、瓷夹等敷设。距地高度不得低于2.5m。

(13)室内导线的截面,应根据用点设备的容量计算负荷确定,但铝线不得小于2.5mm2,铜线不得小于1.5mm2。

(14)应设置总配电箱、分配电箱以及末端配电箱,实行分级配电制。

(15)动力配电箱与照明配电箱应分开设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。

(16)开关箱应由末级分配电箱配电。

(17)总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的地方。

(18)配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下底应距地面大于1.3m,小于1.5m,移动式距地面大于0.6m,小于1.5m。

(19)配电箱、开关箱内的开关,应按其规定的位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。

(20)配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露带电部分。

第 7 页共 12 页

(21)配电箱和开关箱的金属箱体、金属安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须做保护接零,保护零线应通过接线端子板连接。

(22)配电箱、开关箱必须防雨、防尘。

(23)配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。

(24)每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行一机、一闸、一漏、一箱制,严禁用一闸控制两台及两台以上用电设备。

(25)开关箱内的漏电保护器必须完好,其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。在潮湿的场所漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。

(26)各种电器开关的额定值应与其控制用电设备的额定值相适应。

(27)配电箱、开关箱中导线的进出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面和箱门处。

(28)对配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修,检查、维修时,必须将其前一级相应的开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

(29)配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应经常保持清洁,不得挂接其他临时用电设备。

2.3电动机械、电动工机具

(1)施工现场的一切电动机械和电动工机具的选购、使用、检查和维修,必须遵守下列规定:

①选购电动机械、电动工机具和用电安全装置,应符合相应的国家

第 8 页共 12 页

建筑工程施工现场安全用电措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 建筑工程施工现场安全用电措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7902-60 建筑工程施工现场安全用电措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 现场临时用电一定要按施工临时用电平面图布设,任何人不得随意改变或挪动。 现场临时用电要由专职电工统一布设。 临时用电线路全部采用架空、高度不低于4.5m敷设。 配电箱底距地1.3m,出入线应穿管从下进入,配电箱应购置合格产品,有防雨性,并要加锁。 布设线路必须采用“三相五线制”(TN-S)系统。 所有用电设备必须设置配电箱,电焊机等设控制箱和配电箱,并严格执行一机一闸一漏电保护器,配电箱应装置端正牢固。 配电箱内的漏电保护器,闸刀等电器,必须可靠良好,不能使用破损不合格电器。

漏电保护器的配置必须按规定安装,总配电箱漏开50mA,分箱漏开为30mA。 所有用电施工人员包括检查,维修人员进行电路检查时,必须穿戴绝缘鞋、手套、电工要使用绝缘工具。 本工程配电线路主干线采用架空设置到总配电箱,项目部基地从总配电箱到分箱采用埋地敷设电缆。凡接头时,接头应牢固可靠,并做绝缘包扎,保持绝缘强度。 所有电气设备的金属外壳必须用保护零线连接,并做重复接地(可利用自然接体接地),接地电阻不大于4欧姆。 闸刀与漏开位置是:电源线先进闸刀后进漏开。 施工现场的总接地电阻值不大于10欧姆。 工作零线与保护零线必须分开,工作零线不能接地,保护零线不接开关和熔断器,保护零线的统一色为绿黄双色线。 中型以上设备必须符合“三级配电两极保护”的

高层建筑施工用电安全技术方案标准范本

解决方案编号:LX-FS-A24659 高层建筑施工用电安全技术方案标 准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

高层建筑施工用电安全技术方案标 准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、工程概况 本工程座位于***北铡,***西侧,***东侧,总建筑面积为120060平方米,其中1-3号楼33层高层,地下室二层,建筑面积为76659m2,4-7号楼为12层小高层,地下室一层,建筑面积为21688m2,小区中间设地下车库一层,建筑面积为9680m2,为了完成业主合同工期的要求,本工程准备同步进行施工,但必须要配备足够的用电量。 一、施工现场说明 四周用砖砌围墙,东西面长度240米,南北面

《施工现场临时用电安全技术规范》

本页为作品封面,下载后可以自由编辑删除,欢迎下载! 精品文档 1 精品word 文档、可以自由编辑!】 建设部关于发布行业标准 《施工现场临时用电安全技术规范》的公告 第322 号 现批准《施工现场临时用电安全技术规范》为行业标

准,编号为JGJ46-205 ,自2005 年7 月1 日实施。其中,第1.0.3 、3.1.4 、3.1.5 、3.3.4 、5.1.1 、 5.1.2 、5.1.10 、5.3.2 、5.4.7 、 6.1.6 、6.1.8 、 6.2.3 、6.2.7 、 7.2.1 、7.2.3 、 8.1.3 、8.1.11 、8.2.10 、8.2.11 、8.2.15 、8.3.4 、 9.7.3 、 10.2.2 、10.2.5 、10.3.11 条为强制性条文,必须严格执行。原行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 同时废止。 本标准由建设部标准定额研究所组织,中国建设工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2005 年4 月15 日 中华人民共和国行业标准

施工现场临时用电安全技术规范 JGJ 46-2005 J 405-2005 1总则 1.0.1 为贯彻国家安全生产的法律和法规,保证施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,促进建设事业发展,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、改建、扩建的工业与民用建设和市政基础设施施工现场临时用电工程中的电源中性点直接接地的220V/380V 三相四线制低压电力系统的设计、安装、使用、维修和拆除。 1.0.3 建筑施工现场临时用电工程专业的电源中性点直接接地的 220V/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定: 1采用三级配电系统; 2采用TN-S 接零保护系统; 3采用二级漏电保护系统。 1.0.4 施工现场临时用电,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2术语、代号 2.1术语 2.1.1低压 交流额定电压在1KV及以下的电压。 2.1.2高压 交流额定电压在1KV以上的电压。 2.1.3外电线路施工现场临时用电工程配电线路以外的电力线路。 2.1.4有静电的施工现场存在因摩擦、挤压、感应、接地不良等而产生对人体和环境有害静电的施工现场。 2.1.5强电磁波源辐射波能够在施工现场机械设备上感应产生有害对地 电压的电磁辐射波。 2.1.6接地设备的一部分为形成导电通路与大地的连接。 2.1.7工作接地 为了电路或设备达到运行要求的接地。 2.1.8重复接地设备接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接 的接地。

建筑工程施工用电的安全措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.建筑工程施工用电的安全 措施正式版

建筑工程施工用电的安全措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1、建立健全以电工为主的安全用电生产责任制,设专职电工,有上岗证才能操作。 2、施工现场动力线一律采用三相五线制,架空敷设。 3、现场施工机械必须做到一机一闸一保护,严禁一个开关控制多台电动机和多闸共用一组保险器或一闸控制多各插座。 4、工地全部使用标准电箱,由电工统一管理。 5、严禁带负荷或带故障进行"拉"、"合"高压断路器。

6、在停、送电,拉、合闸时,必须按照规程进行,在送电时,先合总闸,然后再合分闸,停电时相反。 7、雷雨时不得进行倒闸操作和更换保险丝的熔丝工作,也不能进行电器外线工作。 8、施工现场照明支线单独设立,保护零线与工作零线分开安装,并直接和零干线接通,特别时移动机具的保护零线和照明的零线必须分开,不得混用。 9、一般照明电压为220V,室内灯具高度安装在2.5m以上。碘钨灯和2台以上的水银灯设闸刀开关控制,并装有保险器。 10、220V灯具支设在绝缘木架上,临时灯具架设确需安装在金属架上时必须做

施工临时用电安全技术规范(正式版)

施工临时用电安全技术规范 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

施工临时用电安全技术规范 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 一、总则 为加强施工现场的安全管理, 保障正常的供、用电秩序, 保证项目部施工用电管理规范化、制度化, 根据《中华人民共和国电力法》、《全国供用电管理规定》、《电力供应与使用条例》、《供用电监督管理办法》和《施工现场临时用电安全技术规范》等, 特规定本办法。 二、施工现场临时用电技术、组织管理 1 技术措施 (1)临时用电系统采用TN-S供电系统。 它是把工作零线N和专用保护线PE在总供电电源处严格分开的供电系统, 也称三相五线制。它的优点是正常情况下PE专用保护线上无电流, 此线专门承接故障电流, 确保其保护装置动作。应该特别指出, PE线不许断线。在距离较远的供电干线末端应将PE线做重复接地。 (2)设置漏电保护器, 坚持三级保护和一机一闸、一漏一箱的原则。 漏电保护器的选择应符合国标GB6829―86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求。施工现场的总配电箱和分配电箱应至少设置两级漏电保护器, 而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理

建筑工程施工现场临时用电安全管理制度

建筑工程施工现场临时用电安全管理制度 为了加强施工现场临时用电规范化,保证施工现场用电安全,制定此制度。 1 施工现场及生活区用电必须遵守以下规定: 1.1 宿舍照明不得乱拉接线,不得使用带开关的灯头。 1.2 仓库、食堂等场所不得擅自安装照明器具,若需要增加时,必须经现场电气技术人员同意,并安排专业电工完成。 1.3 施工现场严禁使用电炉子,室内不得使用功率大于100W的灯泡。 1.4 现场使用设备(除固定设备外)在使用时必须设置三级开关箱,不得强迫电工将使用设备、器具的电源线直接接在远离设备的二级配电箱上。 1.5施工现场临时用电设施和器材必须使用有生产许可证的厂家生产的合格产品,严禁使用假冒伪劣、合格证和资质证明不全的不合格产品;安全电气产品必须经过国家专业检测机构认证。 1.6 开关箱应直接控制用电设备。开关箱与所控制的固定式用电设备的水平距离不得大于3m,与分配电箱的距离不得大于30m。开关箱内安装漏电开关、熔断器及插座。电源线采用橡套软电缆线,从分配箱引出,接入开关箱上闸口 1.7 每台用电设备都必须设置独立漏电开关,严禁用一个开关控制两台以上的电气设备(包含插座)。

1.8 移动式配电箱不得置于地面上随意拖拉,开关箱亦不得平放在地上或倾斜放置,应固定在支架上,其箱底与地面的垂直距离应大于0.6m,小于5m。 1.9 施工用电源线、设备线不得有破损,有破损处必须包扎良好,否则不得投入使用。 1.10 现场使用设备及三级箱的电源线不得在钢筋或地上拖拉,电缆导线必须用木方、绝缘导管或绝缘皮保护,以防电缆、导线绝缘破坏而伤人。 1.11各设备、线路、开关箱存在问题时或使用不方便时,不得擅自处理,必须报告电气专业管理人员,并由电工及相关设备维修人员处理。 1.12 用电人员应做到: 掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。 使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备带“病”运转。停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。 若发现所用设备的负荷线、保护线和开关箱存在问题,应及时报告电气专业管理人员,并由电工解决。 搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。 配电箱,开关箱内严禁存放杂物及易燃物体,并派专人负责,定期清 1.13 电箱管理规定 非电工人员,严禁乱接电气设备。 工作人员使用各种电器设备时,必须认真执行安全操作规程,并服从电工的安全技术指导。

建筑施工中的安全用电参考文本

建筑施工中的安全用电参 考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

建筑施工中的安全用电参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 在建设施工中,由于忽视了对用电方面的安全管理, 结果导致触电、火灾事故时有发生,因此加强对施工现场 用电的管理至关重要。在建筑施工中,应注意以下安全用 电的规定: 1.不得在高、低压电线线路下从事施工作业,在高、低 压线路的下方不得搭设作业棚,堆放材料及构件等。 2.在建工程(包括脚手架)的外侧边缘与外电架空线路的 边缘之间必须保持安全距离。最小安全距离规定为:当外 电线路电压为1KV以下时,最小安全距离不得小于4米; 当电压为1KV以上至KV时,最小安全距离不得小于6 米。 3.若达不到所规定的最小距离时,必须采取防护措施,

增设屏障、遮栏、围栏或保持网,并悬挂醒目的警告标志牌。在搭设防护设施时,应暂停送电并设监护人员。 4.若受环境或条件限制无法实施安全防护措施时,必须与有关部门协商采取停电、迁移外线或改变施工位置等措施。 5.施工现场内的龙门架、井字架等高大设备及钢管脚手架,若没有防雷装置应安装防雷装置。 6.安设避雷装置的设备,除应做好保护接零外,还必须按规定做重复接地。 7.对在高处作业中所使用的电器设备,除应作保护接零外,还必须在设备负荷的首端处设置漏电保护装置。 8.高处作业的局部照明的电源电压应不大于36V,在金属构架上高处的照明电源不得大于12V。 9.在钢管脚手架上施工的电焊机、振捣器等用电设备应放置在干燥的木板上,操作人员应穿戴绝缘的防护用品。

施工用电安全技术交底(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 施工用电安全技术交底(最新 版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

施工用电安全技术交底(最新版) 1.采用三相五线制,所有的用电线路绝缘良好,无老化,破损和漏电,并用绝缘子固定电线 2.工地配电室,从总配电箱、分电箱、移动电箱直到开关箱。开关箱应具有防漏电保护功能和漏电装置,动作电流不大于15MA。 3.电工每天上班前应检查各开关箱及漏电保护器是否失灵,如失灵应及时更换。现场的施工机械均做到一机一漏电保护。 4.配电箱以及箱内电器均标明用途,分路应有标记。 5.电源线的工作零线与保护零线应分别接在各自的接线上,金属外壳应作接零保护。 6.所有的熔件应与线路用电设备的实际负荷相匹配,即保险丝额定功率为电机额定功率的1.5倍。

7.开关箱应有门锁,下班时要断开电源,并锁上开关箱。 8.使用电动工具前检查合格,防止漏电,并有专人抽水。站立水中操作人员必须穿长胶鞋或长靴。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

施工现场临时用电安全技术措施

临时用电安全技术措施 一、施工现场用电设计要根据施工现场具体情况选择供电体制和安全保护技术措施。其配 电基本安全要求为: 1.配电线必须选择合理导线截面,以防止因负荷太大造成停电和着火事件。 2.导线与地面、各种工程设施、建筑物、树木等应保持足够的安全距离,并应尽量在道路的一侧,不妨碍交通和施工机构的装、拆及运转,要避开堆料、挖槽、修建临时工棚用地。 3.施工现场架设线路不得用裸体线,所架设线路应离建筑物10米以外,与地面保持7米以上垂直距离,跨越交通要道时需加保护装置。 4.现场铺设临时照明线路必须用绝缘体支持物,不得随便把电线缠绕在钢筋、树木和脚手架等物上。 5.施工用电要尽量保持三相平衡,单相负荷较多的电器设备要随时检查调整,做到承载适应。 二、施工现场因工作环境较差,故在现场使用的电气设备应符合安全要求。施工现场常见 电气设备有电动机、交流焊机、手持电动工具、保护电器、开关电器和临时用电电器具等,现逐一作安全要求。 1.电动机: 必须根据工作环境选择适当的防护型式,保持足够的绝缘能力,注意各部温度不得超过允许温度,避免两相运行,不让机械部分卡死。 2.交流电焊机: 宜采用带息弧自动断电装置的安全焊钳,二次侧线路采用两根软绝缘线并做好保护接零、接地措施。 3.手持电动工具: 有打夯机、振动器、手电钻等。使用时要经常注意电源线与工具之间的线头绝缘是否损坏。采用保护接零的手持电动工具,保护零线应与工作零线分开,即保护零线单独和电网连接。 4.保护电器、开关电器和临时用电器具: 要求严格按规格选取熔断器,不能以铜丝或铁丝代替,电气开关设备和临时用电设备的金属外壳应接零接地,户外电气设备应有防雨装置,应经常检查其绝缘情况和工作情况是否正常,发现问题,及时修理或调换。 三、机电设备安装安全技术交底 1.电气和线路的绝缘必须良好,裸露带电导体应安装在碰不着的处所,或设置安全遮拦和明显的警告标志。 2.电气设备和装置的金属部分,可能由于绝缘损坏而带电的,必须根据技术条件采取保护性接地或接零措施。 3.电线和电源相接的时候,应设开关和闸刀,不允许随便乱挂;露天的开关、闸刀应装在箱匣内。 4.电焊工作物和金属工作台同大地相隔时,都要有保护性接地。

施工临时用电安全技术措施

施工临时用电安全技术措施 1 总则 临时用电是指施工现场在施工过程中使用的电力,也是公路建设施工过程的用电工程或用电系统的简称。本规程主要对施工现场临时用电组织设计的编制、基本供电系统的结 构和设置、基本保护系统、接地装置、配电装置、配电箱的结构、电器配置与接线规则及配电装置的使用与维护;配电线路的一般要求和架空线路、电缆线路、室内配线路敷设规则;电动机械、电动工具的使用;对外电线路的防护、防雷及电气防火措施的基本要求做了规定。 2 施工现场临时用电的原则 建筑施工现场临时用电的三项基本原则是:一是必须采用TN —S接地、接零保护系统;二是必须采用三级配电系统;三是必须采用两级漏电保护和两道防线。 2.1 TN —S接地、接零保护系统(简称TN —S系统)是指在施工用电工程中采用具有专用保护零线(PE线)、电源中性点直接接地的220 /380V三相四线制低压电力系统,或称三相五线系统,该系统主要技术特点是: 一、电力变压器低压侧中性点直接接地,接地电阻值不大于4 Q。 二、电力变压器低压侧共引出5条线,其中除引出三条分

别为黄、绿、红的绝缘线相线(火线儿1、L2、L3(A、B、C)外,尚须于变压器二次侧中性点(N)接地处同时引出两条零线。一条叫做工作零线(浅蓝色绝缘线)(N线),另一条叫做保护零线(PE线)。其中工作零线(N线)与相线(L1、L2、L3)—起作为三相四线制工作线路使用;保护零线(PE线)只 作电气设备接零保护使用,即只用于联接电气设备正常情况 下不带电的金属外壳、基座等。两种零线(N和PE)不得混用,为防止无意识混用,保护零线(PE线)应采用具有绿/ 黄双色绝缘标志的绝缘铜线,以与工作零线和相线相区别。同时,为保护接地、接零保护系统可靠,在整个施工现场的PE线上还应作不少于3处的重复接地,且每处接地电阻值不得大于10 Q。 2.2 采用三级配电结构。三级配电是指施工现场从电源进 线开始至用电设备中间应经过三级配电装置配送电力,即由总配电箱(配电室内的配电柜)经分配电箱(负荷或若干用电设备相对集中处),到开关箱(用电设备处)分三个层次逐级配送电力。而开关箱作为末级配电装置,与用电设备之间必须 实行“一机一闸一箱一漏”,即每一台用电设备必须有自己专用的控制开关箱,而每一个开关箱只能用于控制一台用电设 备。总配电箱、分配电箱内开关电器可设若干分路,且动力与照明分路设置。

建筑工程施工用电的安全措施

编号:SM-ZD-74785 建筑工程施工用电的安全 措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

建筑工程施工用电的安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、建立健全以电工为主的安全用电生产责任制,设专职电工,有上岗证才能操作。 2、施工现场动力线一律采用三相五线制,架空敷设。 3、现场施工机械必须做到一机一闸一保护,严禁一个开关控制多台电动机和多闸共用一组保险器或一闸控制多各插座。 4、工地全部使用标准电箱,由电工统一管理。 5、严禁带负荷或带故障进行"拉"、"合"高压断路器。 6、在停、送电,拉、合闸时,必须按照规程进行,在送电时,先合总闸,然后再合分闸,停电时相反。 7、雷雨时不得进行倒闸操作和更换保险丝的熔丝工作,也不能进行电器外线工作。 8、施工现场照明支线单独设立,保护零线与工作零线分开安装,并直接和零干线接通,特别时移动机具的保护零线

建筑工程施工现场安全用电措施

编号:SY-AQ-09349 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 建筑工程施工现场安全用电措 施 Measures for safe use of electricity on construction site

建筑工程施工现场安全用电措施 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 现场临时用电一定要按施工临时用电平面图布设,任何人不得 随意改变或挪动。 现场临时用电要由专职电工统一布设。 临时用电线路全部采用架空、高度不低于4.5m敷设。 配电箱底距地1.3m,出入线应穿管从下进入,配电箱应购置合 格产品,有防雨性,并要加锁。 布设线路必须采用“三相五线制”(TN-S)系统。 所有用电设备必须设置配电箱,电焊机等设控制箱和配电箱, 并严格执行一机一闸一漏电保护器,配电箱应装置端正牢固。 配电箱内的漏电保护器,闸刀等电器,必须可靠良好,不能使 用破损不合格电器。 漏电保护器的配置必须按规定安装,总配电箱漏开50mA,分箱 漏开为30mA。

所有用电施工人员包括检查,维修人员进行电路检查时,必须穿戴绝缘鞋、手套、电工要使用绝缘工具。 本工程配电线路主干线采用架空设置到总配电箱,项目部基地从总配电箱到分箱采用埋地敷设电缆。凡接头时,接头应牢固可靠,并做绝缘包扎,保持绝缘强度。 所有电气设备的金属外壳必须用保护零线连接,并做重复接地(可利用自然接体接地),接地电阻不大于4欧姆。 闸刀与漏开位置是:电源线先进闸刀后进漏开。 施工现场的总接地电阻值不大于10欧姆。 工作零线与保护零线必须分开,工作零线不能接地,保护零线不接开关和熔断器,保护零线的统一色为绿黄双色线。 中型以上设备必须符合“三级配电两极保护”的原则。 配电箱内的闸刀,漏开装置参数、铭牌及盒盖必须匹配、完好、齐全,配电箱内应画线路走向明细图。 室内线路及灯具安装高度不应低于2.4m,接头处用绝缘胶布绑扎牢固,室外灯具设防水罩:

建筑施工临时用电安全技术措施(新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 建筑施工临时用电安全技术措施 (新版)

建筑施工临时用电安全技术措施(新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1、技术要求 (1)本工程根据《施工现场临时用电安全技术规范》"在施工现场选用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统"的规定,采用了保护零线PE与工作零线N分开的系统(即三项五线制)。 (2)保护零线除必须在配电室或总配电箱(柜)处做重复接地外,还必须在配电线路的中间和末端处做重复接地。 (3)在同一个供电系统中,不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。 (4)保护零线应单独敷设不做它用,保护零线严禁穿过漏电保护器及其它开关,工作零线必须穿过漏电保护器。 (5)相线的统一标准为A相黄色、B相绿色、C相红色;保护零线的统一标准为黄、绿双色线,在任何情况下不准使用黄、绿双色线作负荷线。 2、配电设备

(1)本工程临时用电采用"三级配电两级保护"。 ①配电箱应分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下接用电设备,形成三级配电。 ②"两级保护"是指在总配电柜处设漏电保护器控制,各分配电箱处在末级开关箱加上一级漏电保护器,总体形成两级保护。 ③开关箱内安装的漏电保护器,漏电动作电流不应大于30mA,动作时间应小于0.1s,潜水泵及地下室等潮湿场所所用的漏电保护器,动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。 (2)隔离开关 分配电箱、开关箱应设置隔离开关,隔离开关在开关箱的接线顺序为电流先进隔离开关,再进漏电保护器然后进用电设备。 (3)每台用电设备均应做到"一机一箱一闸一漏"电。 (4)配电箱、开关箱应装在干燥通风及常温场所,周围应有足够两人同时操作的空间和通道,不可放杂物,配电箱、开关箱安装应牢固、端正、有防雨措施、有锁、开关箱距地面1.3-1.5m。移动箱距地0.6-1.5m。 (5)配电箱、开关箱中导线的进出口应设在箱体下面,严禁在侧面、上面、后面和箱口处,进出线应加套管分路成束,并做好上下防

建筑施工用电安全管理正式样本

文件编号:TP-AR-L4618 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 建筑施工用电安全管理 正式样本

建筑施工用电安全管理正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 目的 为了规范建设工程安全施工用电管理,提高安全用电管理水平,减少伤亡事故,保障人员生命财产安全,贯彻“安全第一,预防为,主,综合管理”的方针,实现安全生产管理的标准化,我们进行安全用电管理的讲座,共同探讨安全用电管理的方法和措施,以求达到提高安全用电管理水平的目的。 一、建筑施工现场用电管理的一般规定 1.1 施工现场临时用电应按照“施工现场临时用电安全技术规范”(JGJ46-2005)标准执行。 1.1.1 施工现场临时用电专项施工方案应由施工

单位电气工程师参加会审,施工单位技术负责人审批,项目总监审查签字。 1.1.2 施工临时用电必须采用TN-S系统(P60页14行:TN-S系统--倒数第二行),符合“三级配电,逐级保护”,达到“一机、一闸、一漏、一箱”要求。电箱配置、线路敷设、接零保护、接地装置、电气联接,漏电保护等各种配电装置应符合规范要求。 1.1.3外电线路必须按照规范要求进行防护。 1.1.4施工现场应配备必要的电气测试仪器,电工必须每天巡回检查,并作好检查维修记录。 1.1.5施工单位应按规范要求设置 一级配电柜二级配电箱①②-- 三级配电箱多个(开关箱多个) 漏保100μA ~200μA,漏保75μA 漏保30μA

建筑工地用电安全知识

配电二级保护”,符合“一机一闸、一漏一箱”的要求。 专用变压器供电的TN-S接零保护系统示意图 2、施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在5OkW及以上者,应编制用电组织设计。 3、采用TN系统做保护接零时,保护零线(PE线)必须由电源进线复接地处或者总漏电保护器电源侧零线处引出。 4、在TN接零保护系统中,通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接。 5、保护零线的重复接地点不得少3处,应分别设置在配电室或总配电房,以及配电线路的中间和末端。 三级配电系统 1、配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。 2、总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 电缆桥架 1、二级配电箱以上及固定三级箱线路应采用专用桥架线槽沿围挡架设。

总配电箱 1、总配电箱漏电保护器额定漏电动作电流≤150mA、额定漏电动作时间≤0.2s。 分配电箱 2、分配电箱内的漏电保护器额定漏电动作电流为75mA、额定漏电动作时间≤0.1s;

开关箱 1、开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流≤30mA、额定漏电动作时间≤0.1s,使用于潮湿场所时,其额定漏电动作电流为15mA、额定漏电动作时间≤0.1s。

2、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。

钢筋棚开关箱设置 1、采用无脚黄色配电箱,靠拢紧贴整齐固定摆放; 2、电缆必须走钢线槽。 焊机棚 1、当焊接作业集中时,应设置焊机棚,棚内无脚配电箱应用型钢固定牢固整齐,并应配置干粉灭火器,焊机棚应位于高于地面 20cm 的混凝土基础上,基础侧面刷黄/黑警示漆。

施工现场临时用电安全技术措施

编号:SM-ZD-80132 施工现场临时用电安全技 术措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

施工现场临时用电安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、施工现场用电设计要根据施工现场具体情况选择供电体制和安全保护技术措施。其配电基本安全要求为: 1.配电线必须选择合理导线截面,以防止因负荷太大造成停电和着火事件。 2.导线与地面、各种工程设施、建筑物、树木等应保持足够的安全距离,并应尽量在道路的一侧,不妨碍交通和施工机构的装、拆及运转,要避开堆料、挖槽、修建临时工棚用地。 3.施工现场架设线路不得用裸体线,所架设线路应离建筑物10米以外,与地面保持7米以上垂直距离,跨越交通要道时需加保护装置。 4.现场铺设临时照明线路必须用绝缘体支持物,不得随便把电线缠绕在钢筋、树木和脚手架等物上。 5.施工用电要尽量保持三相平衡,单相负荷较多的电器

建筑施工安全(四)用电安全参考文本

建筑施工安全(四)用电安全参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

建筑施工安全(四)用电安全参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、施工现场临时用电什么情况下需编制临时用电施工 组织设计? 答:用电设备在5台及5台以上或设备总用量50KW 及50KW以上。此外应编制安全技术措施。 2、在建工程的外侧边缘与1KV以下外电架空线路的 边线之间的最小安全距离应大于多少米? 答:4米。 3、变配电室要求做到“五防一通”指的是什么? 答:五防:即防火、防水、防雷、防雪、防小动物。 一通:即保持通风良好。 4、使用的电气设备按有关安全规程,其外壳应有什么 防护措施?

答:防护性接地或接零。 5、对电击所致的心博骤停病人实施胸外心脏挤压法,应该每分钟挤压多少次? 答:60-80次。 6、施工现场临时用电采用三级配电箱是指哪三级? 答:总配电箱、分配电箱、开关箱。 7、在操作闸刀开头和磁力开关时,为什么必须将盖盖好? 答:防止万一短路时发生电弧或熔丝熔断飞溅伤人。 8、电工在停电维修时,必须在闸刀处挂上什么警示牌? 答:“正在检修,不得合闸”。 9、施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,必须采用哪种保护系统? 答:TN-S接零保护系统。

高层建筑施工用电安全技术方案通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD687 高层建筑施工用电安全技术方案通用 版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

高层建筑施工用电安全技术方案通 用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、工程概况 本工程座位于***北铡,***西侧,***东侧,总建筑面积为120060平方米,其中1-3号楼33层高层,地下室二层,建筑面积为76659m2,4-7号楼为12层小高层,地下室一层,建筑面积为21688m2,小区中间设地下车库一层,建筑面积为9680m2,为了完成业主合同工期的要求,本工程准备同步进行施工,但必须要配备足够的用电量。 一、施工现场说明 四周用砖砌围墙,东西面长度240米,南北面长度95米。施工现场约23000平方,场地基本平整,东面现有砼路面宽3.5米,西北面砼路面宽4米,工程出正负零后,东、西、北面路面施工用场地增加8-10米,南面西首宽度为7米,东首3-4米。 二、线路铺设 本工程施工用电业主已提供630kw配电站一座尚不能

建筑工地施工用电的安全措施

建筑工地施工用电的安全措施 施工现场临时用电的“1 2 3 4 5”定律 施工现场离不开用电,工程设备、施工机具、现场照明、电气安装等,都需要电能的支持。随着建设工程项目的科技含量和智能化的加强,施工机械化和自动化程度的不断提高,用电场所更加广泛,可以说没有电力就没有现代化的施工,没有电力就没有施工水平的进步。但是,同任何事物都具有两重性一样,电能在给人类带来方便的同时,也有很强的破坏力。施工现场由于用电设备种类多、电容量大、工作环境不固定、露天作业、临时使用的特点,在电气线路的敷设、电器元件、电缆的选配及电路的设置等方面容易存在短期行为,容易引发触电伤亡事故,被建设部列为建筑施工企业四大伤害之一。因此,加强临时用电管理,按照规范用电,是保证施工安全的一个重要方面。施工现场临时用电系统,可以归纳为“12345”来理解和操作。 一、“1”是施工现场的一条电路 施工现场临时用电必须统一进行组织设计,有统一的临时用电施工方案,一个取电来源,一个临时用电施工、安装、维修、管理队伍。严禁私拉乱接线路,多头取电;严禁施工机械设备和照明各自独立取自不同的用电来源。 项目经理作为施工现场安全生产的第一责任人,要配备和使用经过安全用电基本知识培训,了解所用设备性能,具有上岗资格的电气技术人员,要建立完整的临时用电安全技术资料,建立定期检查制度,做好电气设备日常维护、电阻测试、电工维修记录。临时用电工程施工完毕,必须做全面的检查验收。 施工现场经常出现的主要问题是,没有临时用电施工组织设计,或虽然有临时用电施工组织设计但编制手续不全,内容空洞,照抄照搬规范不能指导施工,与现场实际脱节,没有用电维修、检查制度,用电检测资料凭空填写,电工缺乏配电知识等。 二、“2”是临时用电两级保护 《施工现场临时用电安全技术规范》要求,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。同时规定,开关箱中必须装设漏电保护器。就是说,临时用电应在总配电箱和开关箱中分别设置漏电保护器,形成用电线路的两级保护。漏电保护器要装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。总配电箱的保护区域较大,停电后的影响范围也大,主要是提供间接保护和防止漏电火灾,其漏电动作电流和动作要大于后面的保护。因此,总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定电流动作和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护的功能。开关箱内的漏电保护器动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应不小于0.1S.对搁置已久重新使用和连续使用一个月的漏电保护器,应认真检查其特性,发现问题及时修理或更换。 在实际工作当中,发现有的施工现场漏电保护器配置不合理,末级电箱漏电保护器电流过大,发生漏电后直接引起总箱漏电保护器动作,没有形成分级配置。施工企业发现问题

施工临时用电工程安全常识

施工临时用电工程安全常识 施工现场用电与一般工业或居民生活用电相比具有临时性、露天性、流动性和不可选择性的特点,有与一般工业用电或居民生活用电不同的规范。但是很多人在具体操作使用过程中,存在马虎、凑合、不按标准规范操作的现象。并有相当多的施工人员对电的特性不了解,对电的危险性认识不足,没有安全用电的基本知识,不懂临时施工用电的规范。 触电造成的伤亡事故是建筑施工现场的多发事故之一,因此凡进入施工现场的每一个人员必须高度重视安全用电工作,掌握必备的电气安全技术知识。 第一节电气安全基本常识 一、基本原则 1、建筑施工现场的电工、电焊工属于特种作业工种,必须按国家有关规定经专门安全作业培训,取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。其他人员不得从事电气设备及电气线路的安装、维修和拆除。 2、建筑施工现场必须采用TN-S接零保护系统,即具有专用保护零线(PE线)、电源中性点直接接地的220/380V三相五线制系统。 3、建筑施工现场必须按“三级配电二级保护”设置。 4、施工现场的用电设备必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制,即每台用电设备必须有自己专用的开关箱,专用开关箱内必须设置独立的隔离开关和漏电保护器。 5、严禁在高压线下方搭设临建、堆放材料和进行施工作业;在高压线一侧作业时,必须保持至少6m的水平距离,达不到上述距离时,必须采取隔离防护措施。 6、在宿舍工棚、仓库、办公室内严禁使用电饭煲、电水壶、电炉、电热杯等较大功率电器。如需使用,应由项目部安排专业电工在指定地点,安装可使用较高功率电器的电气线路和控制器。严禁使用不符合安全的电炉、电热棒等。 7、严禁在宿舍内乱拉乱接电源,非专职电工不准乱接或更换熔丝,不准以其他金属丝代替熔丝(保险)丝。 8、严禁在电线上凉衣服和挂其他东西等。 9、搬运较长的金属物体,如钢筋、钢管等材料时,应注意不要碰触到电线。 10、在临近输电线路的建筑物上作业时,不能随便往下扔金属类杂物;更不能触摸、拉动电线或电线接触钢丝和电杆的拉线。 11、移动金属梯子和操作平台时,要观察高处输电线路与移动物体的距离,确认有足够的安全距离,再进行作业。 12、在地面或楼面上运送材料时,不要踏在电线上;停放手推车、堆放钢模板、跳板、钢筋时不要压在电线上。 13、在移动有电源线的机械设备,如电焊机、水泵、小型木工机械等,必须先切断电源,不能带电搬动。 14、当发现电线坠地或设备漏电时,切不可随意跑动和触摸金属物体,并保持10m以上距离。 二、安全电压 1.安全电压是指50V以下特定电源供电的电压系列

相关文档
相关文档 最新文档