培训考核试卷(七氟丙烷灭火系统产品)

(考试时间为100分钟,试卷满分为100分)

姓名:得分:

一、判断题(每题1分,共30分)

1、七氟丙烷灭火系统产品按结构形式分为:单元独立系统、组合分配系统、主备转换系统、柜式装置、悬挂式装置等,其标准名称为:七氟丙烷灭火设备、柜式七氟丙烷气体灭火装置、悬挂式七氟丙烷气体灭火装置。(√)

2、七氟丙烷灭火剂的化学式为“HFC-227ea”,具体含义为:HFC代表氢氟烃;2代表碳原子个数减1(即3个碳原子);2代表氢原子个数加1(即1个氢原子);7代表氟原子个数(即7个氟原子);e标示中间碳原子的取代基形式为—CHF—;a标示两端碳原子的取代原子量之和的差为最小即最对称。(√)

3、内储压式气体灭火系统是指灭火剂在瓶组内用惰性气体进行加压储存,系统动作时靠灭火剂进行输送的灭火系统。( x )

4、七氟丙烷灭火设备平时在无火灾的情况下,系统处于准工作状态。(√)

5、气体灭火系统的启动方式只有自动控制和手动控制两种。(x )

6、在充装灭火剂时,把气管直接连接到钢瓶上并拧牢固就可以充装药剂了。( x )

7、七氟丙烷灭火剂的充装密度,柜式和悬挂式的最大充装密度为1150Kg/m3,贮存压力为4.2MPa的七氟丙烷灭火设备最大充装密度为950Kg/m3。(√)

8、七氟丙烷灭火剂为国家强制性3C认证产品,在采购灭火剂时,生产厂家应提供灭火剂的3C证书和检测报告,经核查3C证书有效且检验合格,进厂后就可以直接投入使用,无需再做进货检验,(x )

9、七氟丙烷灭火剂使用的国家标准为“GB 18614-2012”,其中纯度应≥99.6%,酸度应≤1×10-4 %,水分应≤10×10-4 %,方可满足标准要求。( x )

10、七氟丙烷灭火系统中的信号反馈装置的主要作用是用于启动系统工作。( x )

11、容器阀是指安装在容器上,具有封存、释放、充装、超压泄放等功能的控制阀门,其工作压力应不低于瓶组的最大工作压力。(√)

12、选择阀用于组合分配系统中,安装在灭火剂流通管道上,由它控制灭火剂释放到相应的保护区,选择阀设有手动操作机构。(√)

13、单向阀是用来控制介质流动方向的,按使用功能分为液体单向阀和气体单向阀。(√)

14、七氟丙烷灭火系统可用于含氧化剂的化学制品及混合物产生的火灾。( x )

15、七氟丙烷灭火剂进厂时经检验纯度及水分含量符合标准要求时,在充装七氟丙烷灭火剂之前,就可以不需要对瓶组再进行水分含量的检测。( x )

16、气体灭火系统的生产车间只要足够大,并且试验区域在设立了相应的防护装置的情况下,可以不与生产区域分开。( x )

17、气体灭火系统的零部件在进行强度密封试验时,应严禁采用气压试验代替水压试验的操作方法出现。(√)

18、在充装七氟丙烷灭火剂时,只要充装区域内的温度在正常的工作温度范围内,就可以直接按照贮存压力进行充装,不需要再参考充装曲线图。( x )19、七氟丙烷灭火剂在充装过程中,如出现超重或超压报警时,应立即切断气源,停止充装,并查明原因。(√)

20、灭火剂的充装人员只需要取得(P1永久气体、P2液化气体)的资质证书即

可,无需再对灭火剂的性能进行了解。( x )

21、有压气瓶的贮存区,在设立了防倾倒和防误喷射的气瓶固定装置后,其贮存量的大小就无需再进行要求。( x )

22、气瓶在包装、搬运过程中,为方便操作和节省时间,在保证安全的前提下,可以采用人工旋转和在地上滚动的方式作业。( x )

23、我公司的驱动气体瓶组适用的气体为氮气,由于氮气不是国家强制性认证要求的产品,因此驱动气体瓶组可由我公司自行进行充装。( x )

24、灭火剂瓶组在安装容器阀时,其安装力矩可根据工作经验进行判断,无需再对安装力矩进行确认。( x )

25、为保证灭火剂瓶组内的药剂能够充分使用,在设计虹吸管时,虹吸管的底面离容器底面的距离不应高于20mm。(√)

26、电磁型驱动装置的驱动力与规定值的偏差应不超过10%。(√)

27、信号反馈装置应具有自锁功能,动作后只能人工手动操作进行复位。且在正常大气条件下,信号反馈装置触点的接触电阻应≤0.1Ω。(√)

28、容器阀在气密性试验过程中,容器阀在关闭状态下应无气泡泄漏,容器阀在开启状态下各连接部位的气泡泄漏量每分钟不应超过10个。(x)

29、由于我公司使用的外协零部件的壳体材料均为同一类材质,因此在进厂时,仅需对其中一种部件的壳体材质进行化学成分的分析即可,无需对每种材质都抽样进行化验。( x )

30、为保证产品质量,灭火剂瓶组在组装前,应对每个气瓶进行清洗和烘干,确保气瓶内无杂质和异物后,方可进行组装。(√)

二、单项选择题(每题1分,共20分)

1、七氟丙烷灭火系统中,需要进行气密封试验的外协零部件在试验过程中的保压时间为 B 。

A、3分钟

B、5分钟

C、6分钟

D、10分钟

2、我公司生产的七氟丙烷灭火设备的工作压力为 C mpa。

A、1.6

B、2.5

C、4.2

D、5.6

3、柜式七氟丙烷气体灭火装置的贮存压力为 B mpa。

A、1.6

B、2.5

C、4.2

D、5.6

4、七氟丙烷工作温度范围应符合 A

A、0℃~+50℃

B、0℃~+100℃

C、-20℃~+50℃

D、-20℃~+20℃

5、七氟丙烷灭火剂在进厂后,至少应对灭火剂的 A 进行检验,合格后方可投入使用。

A、纯度、水分

B、水分、酸度

C、纯度、酸度

D、悬浮物或沉淀物

6、七氟丙烷灭火系统产品使用的外协零部件在进行液压强度试验时,其试验压力应为系统最大工作压力的 B 倍。

A、1倍

B、1.5倍

C、2倍

D、3倍

7、七氟丙烷灭火系统产品使用的外协零部件在进行气密封性试验时,其试验压力应为系统的 D 压力。

A、最小工作压力

B、贮存压力

C、工作压力

D、最大工作压力

8、七氟丙烷灭火系统产品不可用于扑灭火灾及适用的场合有 D 。

A、电气火灾

B、液体火灾和可熔固体火灾

C、固体表面火灾

D、能自行分解的化学物质火灾

9、集流管加工生产完毕后应逐一进行 D 试验,试验合格之后才算合格。

A、水压试验

B、耐腐蚀性能试验

C、气压试验

D、强度试验和气密性试验

10、气体灭火系统的定期检查和维护应由 C 负责。

A、施工单位

B、设计单位

C、生产厂家

D、经过专门培训且经过考核通过的人员

11、对七氟丙烷灭火系统的部分零部件和容器(不包括压力表),在进行超压试验时,试验压力为 D 倍系统最大工作压力。

A、1倍

B、1.5倍

C、2倍

D、3倍

12、灭火剂瓶组在进行气密性试验时,试验压力应为系统的 D 压力。

A、最小工作压力

B、贮存压力

C、工作压力

D、最大工作压力

13、七氟丙烷灭火系统产品的最低灭火浓度为 A 。

A、5.8%

B、6.7%

C、7.35%

D、1.35%

14、七氟丙烷灭火剂在灭火过程中的喷射时间应 A 。

A、≤10s

B、>10s

C、≤20s

D、>20s

15、七氟丙烷灭火设备驱动气体瓶组内的工作压力应 c 七氟丙烷灭火系统的最大工作压力。

A、小于

B、等于

C、大于

D、小于和等于

16、在进行气密封试验和水压强度试验时,升压速率应不超过 B MPa/秒。

A、0.1

B、0.5

C、1.0

D、2.0

17、在进行气密封试验时,用于检漏的水槽水温应大于 A 。

A、5℃

B、10℃

C、15℃

D、20℃

18、低泄高封阀在气密试验时,其试验压力应为 D 。

A、系统工作压力

B、系统最大工作压力

C、关闭压力

D、1.1倍关闭压力

19、压力表在气密试验时,其试验压力应为 D 。

A、压力表工作压力

B、压力表最大工作压力

C、系统最小工作压力

D、压力表最大量程的2/3

20、压力表的强度试验为2倍瓶组的最大工作压力,其超压试验应能承受 D 倍瓶组的最大工作压力,保持5min,试验过程中任何零部件不得被冲出。

A、1.5

B、2

C、3

D、4

三、填空题(每题1分,共20分)

1、七氟丙烷灭火系统的所有外协零部件,在进行气密和强度试验时,应先进行液压强度试验,再进行气密性试验。

2、七氟丙烷灭火系统的外协零部件,在进厂之后至少应逐一对铭牌、尺寸、外观、连接螺纹、一次工作可靠性等项目进行检验。

3、容器阀和选择阀的手动操作力不应大于 150N,所有手动操作位移均不应大于 300 mm。

4、容器阀的最大工作压力下动作试验的试验压力应为 1.1倍系统最大工作压力,最小工作压力下动作试验的试验压力应为 0.8 倍系统最小工作压力。

5、选择阀在进行气密封性试验过程中,在关闭状态下应无气泡泄漏,在开启状态下各连接密封部位的气泡泄漏量每分钟不应超过 20 个。

6、单向阀的气密封性试验的试验状态应分为正向和反向两种。

7、所有气密性试验过程中,应将样品浸入不低于液面 0.3 m的水中,观察样品情况,并记录试验结果。

8、单向阀在进行开启压力试验时,应将被测阀门的进口与试验装置相联,

阀门应处于正向关闭状态。

9、信号反馈装置和电磁型驱动装置在进行绝缘电阻试验时,应对其接线端子与外壳之间输入 500 V的电压,持续 60±5 s后,其绝缘电阻应大于20 MΩ为合格。

10、电磁型驱动装置在进行工作电压试验时,应通过直流稳压电源对试样分别输入额定工作电压的 85 %和 110 %,观察其动作情况,在额定工作电压的 85 %~ 110 %范围内应能正常工作。

11、信号反馈装置在进行动作压力时,应重复试验方法,反复测试 5次,取其平均值为动作压力。

12、电磁型驱动装置在进行工作可靠性试验时,应在 24V直流电压下能连续动作 100 次,试验过程中电磁型驱动装置动作应灵活、准确,不得出现任何故障和结构损坏。

13、喷嘴进厂对其铭牌标志进行检验时,在喷嘴的明显部位应刻有:生产单位、型号、代号以及 3C 标志等内容,且相关内容应与喷嘴适用系统的产品特性文件上描述的内容一致。

14、低泄高封阀的设计应保证系统在准工作状态下始终处于开启位置,其关闭压力应为 0.18 MPa。

15、集流管在进行焊接时,应先采用?2.5焊条打底,再采用?3.2焊条盖面,以确保焊接质量,在进行坡口和开孔过程中,严禁采用氢氧焰开坡口和开孔。

16、七氟丙烷灭火装置按结构形式分为:单元独立系统、组合分配系统、主备转换系统、柜式装置,其标准名称为:七氟丙烷灭火设备、柜式七氟丙烷气体

灭火装置

17、灭火剂瓶组在装配完成后,应逐一进行 气密性 试验,试验合格后应对其进行 置换 、 抽真空 和 测含水量 ,其含水量要求应小于 30 ppm 。

18、我公司外购的压力容器进厂时,应逐只对容器的 外观标志 、 颜色 、 直径壁厚 、 瓶口螺纹 进行检查,充装药剂前还应对 瓶组气密性 、 瓶组含水量 等内容进行检验,符合要求后,方可进行充装。

19、产品标准GB 25972-2010《气体灭火系统及部件》为 七氟丙烷灭火设备 的产品标准;柜式七氟丙烷气体灭火装置的产品标准为 GB16670 -2006 《柜式气体灭火装置》。

20、为确保我公司批量生产的认证产品符合国家标准要求和认证实施规则及认证实施细则的要求,技质部应按照细则要求制定各类认证产品的 例行 检验规范和 确认 检验规范,以对产品实施检验。

四、简答题(每题5分,共30分)

1、完成下表中七氟丙烷灭火剂的各项性能指标。

七氟丙烷灭火剂的主要技术性能指标 序号 项目

技术指标 产品执行标准 01 纯度/%(m/m )

≥99.6 GB 18614-2012 02 酸度/%(m/m )

≤1×10-4 03 水分/%(m/m )

≤10×10-4 04 蒸发残留物/%(m/m )

≤0.01 05 悬浮物或沉淀物 无混浊或沉淀物

06 灭火浓度(杯式燃烧器发)/%(V/V ) 6.7±0.2

07 毒性 麻醉性

无麻醉症状和特征

刺激性

无刺激症状和特征

2、简述七氟丙烷灭火系统类各产品的主要构成。

柜式七氟丙烷气体灭火装置的构成由:灭火剂瓶组(贮存容器、灭火剂、容器阀、虹吸管)电磁型驱动装置、信号反馈装置、喷嘴、连接软管、压力表、柜体等主要部件构成。

七氟丙烷灭火设备的的构成由:灭火剂瓶组(贮存容器、灭火剂、容器阀、虹吸管)、驱动气体瓶组(贮存容器、容器阀)、液体单向阀、气体单向阀、选择阀、电磁型驱动装置、集流管、连接软管、喷嘴、信号反馈装置、安全泄放装置、控制盘、检漏装置、低泄高封阀和管路管件等主要部件构成。

3、简述七氟丙烷灭火系统产品的生产工艺流程,并注明关键工序。

零部件进厂检验气瓶清洗、烘干装配容器阀瓶组气密性试验瓶组置换、抽真空瓶组内水分检测充装灭火剂瓶组加压瓶组密封性检测粘贴铭牌标志安装零部件包装出厂

现场成品安装管路及配件成品例行检验验收交付。

关键工序:容器阀装配、灭火剂充装

3、简述集流管的生产工艺流程,并注明关键工序和特殊工序。

集流管的生产工艺流程:管件下料阀座加工、管件开孔,开坡口

焊接液压強度试验气密性试验表面处理(镀锌)关键工序:液压强度试验、气密性试验

特殊工序:焊接

5、简述七氟丙烷灭火剂充装记录表的主要内容。

气瓶编号、容器阀编号、瓶重、充装量、总重、充装日期、灭火剂名称、灭火剂生产单位、气瓶规格、充装人、检查人、充装起止时间、室温,充装压力。

6、简述容器阀、选择阀、单向阀、低泄高封阀、信号反馈装置的进厂检验项目,并注明抽检项目和例行检验项目。

容器阀:

例行检验项目:铭牌、连接螺纹、结构尺寸、强度要求、气密性要求、一次工作可靠性、手动操作要求、工作可靠性

抽检项目:材料检验、最大工作压力动作要求、最小工作压力动作要求、工作可靠性。

选择阀:

例行检验项目:铭牌、连接螺纹、结构尺寸、强度要求、气密性要求、一次工作可靠性、手动操作要求、;

抽检项目:材料检验、工作可靠性。

单向阀:

例行检验项目:铭牌、连接螺纹、结构尺寸、强度要求、气密性要求、一次工作可靠性、开启压力动作要求;

抽检项目:材料检验、工作可靠性。

低泄高封阀

例行检验项目:铭牌、连接螺纹、结构尺寸、强度要求、气密性要求、关闭压力动作要求;

抽检项目:材料检验、工作可靠性。

信号反馈装置

例行检验项目:铭牌、连接螺纹、结构尺寸、强度要求、气密性要求、绝缘要求、动作压力要求、手动复位功能要求、触点接触电阻、工作可靠性;

抽检项目:材料检验、耐电压性能。

七氟丙烷灭火系统操作说明

F o r p e s o n a u s e o n y s t u d y a n d r e s a r c h;n o t f r c o m me r c a u s e 七氟丙烷灭火系统 操 作 说 明 书 宁波万力达工程安装有限公司 贵州分公司 2009年2月

目录 一、一般要 求 (2) 二、系统的使用及操 作....................................................2 2-1自动启动.. (2) 2-2手动启动 (4) 2-3机械应急启动

......................................................5 2-4紧急截止操作 (6) 非火情严禁使用 七氟丙烷灭火系统操作说明

一、一般要求 ■系统安装完毕后,必须建立相应的维护保养制度,并设有专人管理。 ■根据国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》的规定,气体灭火系统的运行使用应由经过培训的专人负责。 ■使用人员应熟悉该灭火系统的结构、工作原理、性能及动作程序,以及各阀门的结构与工作状态。 ■使用人员应了解各防护区灭火时灭火系统所投入的设备种类数量、位置和动作状态。 ■使用人员应熟悉本系统启动的应急操作。 ■实施灭火前,人员必须撤离防护区;喷放七氟丙烷后应保持必须的灭火浸渍时间才可给防护区通风换气,开放门窗;防护区未完成通 风换气前人员不得入内,必需进入时应戴防毒面具。 ■使用人员应熟悉本系统灭火后的恢复工作内容及操作。本系统的所有阀门均不得拆装,如需拆装时,可与设备厂家及专业消防公司联 系,以免发生质量事故。更换新的腊片,必须是由设备厂家提供的 合格品,不得随意代用。 二、系统的使用及操作 七氟丙烷灭火系统的启动方式有三种,即自动启动、手动启动、机械应急启动。 2-1 自动启动 从火灾探测报警、关闭联动设备以及释放灭火剂均由系统自己完成,不需要人员介入的操作与控制方式。

七氟丙烷气体消防系统规范

. 七氟丙烷(HFC-227ea )洁净气体灭 火系统设计规范 七氟丙烷(HFC-227ea )洁净气体灭火系统设计规范 1 总则 第 1.0.1 条 为了合理设计七氟丙烷灭火系统,减少火灾危害,保护人身及财产的安全, 制定本规范。 第 1.0.2 条 本规范适用于工业和民用建筑中新建、改建、扩建工程设置的七氟丙烷全淹 没灭火系统。 第 1.0.3 条 七氟丙烷灭火系统的设计,应做到安全可靠、技术先进、经济合理 第 1.0.4 条 七氟丙烷灭火系统可用于扑救下列火灾: 1、电气火灾; 2、液体火灾或可熔化的固体火灾; 3、固体表面火灾; 4、灭火前应能切断气源的气体火灾。 第 1.0.5 条 七氟丙烷灭火系统不得用于扑救下列物质的火灾: 1、含氧化剂的化学制品及混合物,如硝化纤维、硝酸钠等; 2、活泼金属,如钾、钠、镁、钛、锆、铀等; 3、金属氢化物,如氢化钾、氢化钠等; 4、能自行分解的化学物质,如过氧化氢、联胺等。 第 1.0.6 条 灭火剂七氟丙烷 hfc227ea 的化学分子式为 cf chfcf ,其质量应符合下列技术 3 3 指标。 性能 纯度 酸度 水含量 不挥发残留物 悬浮或沉淀物 技术指标 ≥99.6%(摩尔/摩尔) ≤3ppm ≤10ppm ≤0.01% 不可见 第 1.0.7 条 七氟丙烷灭火系统设计,除执行本规范外,尚应符合现行的有关国家标准的 规定。 2 术语、符号 2.1 术语 第 2.1.1 条 防护区 能满足七氟丙烷全淹没灭火系统要求的有限封闭空间。 第 2.1.2 条 全淹没灭火系统

在规定的时间内,向防护区喷射一定浓度的七氟丙烷,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统。 第2.1.3条预制灭火装置 按一定的应用条件,将七氟丙烷储存装置和喷放喷头等部件预先组合成套的灭火装置。 第2.1.4条组合分配系统 用一套七氟丙烷储存装置保护两个或两个以上防护区的灭火系统第2.1.5条灭火浓度 在101kpa大气压和规定的温度条件下,扑灭某种火灾所需七氟丙烷在空气中的最小体积百分比。 第2.1.6条惰化浓度 当引火源加入时,在101kpa大气压和规定的温度条件下,能抑制空气中任意浓度的可燃气体或可燃液体蒸汽的燃烧发生所需的七 氟丙烷在空气中的最小体积百分比。 第2.1.7条浸渍时间 在防护区内维持设计规定的七氟丙烷浓度,使火灾完全熄灭所需的时间。 第2.1.8条充装率 充装在储存容器中的七氟丙烷质量与容器的容积之比,单位为kg/m3。 第2.1.9条泄压口 七氟丙烷喷放时,防止防护区过压的开口。 2.2符号 表2.2 编号2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6符号 c d fc fx g h 单位 % mm cm2 m2 m/s2 m 涵义 七氟丙烷灭火(或惰化)设计浓度 管道内径 喷头孔口面积 泄压口面积 重力加速度 喷头高度相对“过程中点”时储存容器液面的位 差 2.2.7 2.2.8 2.2.9k l n / m 个 海拔高度修正系数 计算管段的计算长度 储存容器的数量 2.2.10n d 段管网计算管段数量 2.2.11 2.2.12n p g 个 绝压mp a 安装在计算支管流程下游的喷头数量 储存容器额定增压压力 2.2.13p c 绝压mp a 喷头工作压力 2.2.14p f p a 围护结构承受内压的允许压强 2.2.15p h mp a 高程压头 2.2.16p m 绝压mp a 喷放“过程中点”储存容器内压力 2.2.17q c kg/s单个喷头的设计流量

七氟丙烷气体灭火系统操作规程

七氟丙烷气体灭火系统操作规程 一、七氟丙烷灭火原理 七氟丙烷灭火系统的灭火原理为抑制作用,灭火药剂遇高温自行分解,并与空气中的氧气发生化学反应,使空气中游离氧的数量减少,终止燃烧链,使燃烧不能继续。 二、七氟丙烷灭火系统使用方法 1、系统的启动方式为自动控制、手动控制和机械应急手动控制三种。一般情况下应使用手动控制,在保护区无人的情况下可以转换为自动控制,当自动控制和手动控制不能执行时,应采用机械应急手动控制。 2、自动控制:将报警控制器上控制方式选择键拨“自动”位置,灭火系统处于自动控制状态。当保护区域发生火情,火灾探测器发出火灾信号,报警控制器立即发出声、光报警信号,灭火控制器接受到两个独立的火灾报警信号,发出联动指令,关闭联动设备,经过30秒延时,发出灭火指令,打开与保护区域相应的电磁阀释放启动气体,启动气体通过管路打开相应的选择阀和容器释放阀释放灭火剂,实施灭火。 3、(电气)手动控制:将灭火控制器上控制方式选择键拨到“手动”位置,灭火系统处于手动控制状态。当保护区域发生火情,可按下手动控制盒或控制器上启动按钮即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。在自动控制状态,仍可实现(电气)手动控制。 4、机械应急手动控制:当保护区域发生火情,灭火控制器不能发出灭

火指令时,应立即通知所有人员撤离现场,关闭联动设备,然后拔出与保护区域相应的电磁阀上的安全卡套,压下圆头把手打开电磁阀,释放启动气体,即可打开相应的选择阀、容器阀、释放灭火剂,实施灭火。如果此时遇上电磁阀维修或启动钢瓶充换启动气体或其它原因不能开启相应的选择阀、容器阀时,应立即按下列程序操作: ①打开与保护区域相应的选择阀手柄; ②按下容器阀上的机械应急启动把手打开容器阀,释放灭火剂,实施灭火。 5、当发出火情警报,在延时内(30秒)却发现由异常情况下不需要启动灭火系统进行灭火时,可按下手动控制盒上的紧急停止按钮,即可停止灭火控制器灭火指令的发出,系统将停止延时和启动,系统复位,恢复监视状态。 三、注意事项 1、本系统的所在环境应符合的要求: ①环境温度为0摄氏度~50摄氏度,且干燥、通风良好; ②空气中不得含有易爆、导电尘埃及腐蚀部件的有害物质,否则必须予以保护,系统不得受到振动和冲击。 2、灭火系统喷射灭火剂前,所有人员必须在延时期内撤离火灾现场,灭火完毕后,必须首先启动风机,将废气排出后,工作人员方可进入现场。

七氟丙烷系统无管网计算书

FIRE SYSTEM 陕西中安消防安全设备有限责任公司 应用文件——计算书 HFC-227ea系统 七氟丙烷灭火系统 系统设计计算书 (SYSTEM DESIGN BOOK) 工程名称:法门寺合十舍利塔配电气体消防 日期: 2008年9月5日

七氟丙烷灭火系统设计计算 1、系统设计的依据 1.1ISO14520《气体灭火系统----物理性能和系统设计》; 1.2美国国家防火协会标准《NPPA2001清洁药剂灭火系统》; 1.3GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》; 1.4GB50263-2007《气体灭火系施工及验收规范》; 1.5陕西中安消防安全设备有限责任公司《七氟丙烷灭火系统应用手册》; 2、防护区的要求 防护区的划分应符合下列规定: 2.1 防护区宜以固定的单个封闭空间划分;当同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一防护 区; 当采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m2;容积不宜大于3600m3; 当采用预制灭火装置时,一个防护区的面积不应大于500m2;容积不宜大于1600m3; 2.2 防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.5h;吊顶的耐火极限不宜低于0.25h; 2.3 防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200 Pa; 2.4 防护区应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上; 2.5 防护区设置的泄压口,宜设在外墙上。泄压口面积按相应气体灭火系统设计规定计算; 2.6 喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭; 2.7 防护区的最低环境温度不应低于-10℃; 2.8 两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。 3、储瓶间的要求 确定储存容器间应考虑以下几点: 3.1 应尽可能靠近防护区或保护对象; 3.2 应有足够的空间安装和操作该系统; 3.3 储存容器间环境温度应在-10℃~50℃,应避免阳光直射和化学制品的危害; 3.4 耐火等级不应低于二级; 3.5 出口应直接通向室外或疏散通道; 3.6 室内应保持干燥和良好通风,地下储存容器间应设机械排风装置。

七氟丙烷气体灭火系统说明

一. 主要用途与适用范围 1. 概述 七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂具有无色、无味、灭火后无固、液相残留物,不导电、不击穿电子电器设备等良好的性质,它作为洁净的气体灭火剂对大气的臭氧层没有破坏作用,本身属于低毒,经过大量的毒性试验,七氟丙烷的毒性与1301相当,当设计浓度小于9%可用于经常有人工作的防护区,是一种理想的灭火剂。 七氟丙烷(HFC227ea)是一种有效的灭火剂,能够用于扑救可燃液体和可熔化固体的火灾、可燃固体的表面火灾、电气火灾。七氟丙烷液相储存具有良好的稳定性,应用于全淹没系统,灭火以冷却、降低氧浓度和化学抑制作用为原理,灭火效果好。适用于替代已有的卤代烷灭火系统,是卤代烷灭火剂较理想的替代品。 七氟丙烷灭火系统是由我国最早研制开发包括卤代烷1211、1301等气体灭火系统在内的一批消防行业专家研制出的一种新型气体灭火系统设备,其性能稳定可靠,功能完备,灭火效果良好,且安装、维护、操作简便,省时省力。 2. 适用的场所 电子计算机房、通讯机房、资料处理及贮存中心、紧急电力供应设施、发电机房、昂贵的医疗设施、图书馆和档案库、文物资料珍藏库等。 3. 七氟丙烷适合扑救以下物质火灾 ·可然液体和可熔化固体的火灾; ·可燃固体的表面火灾: ·电气火灾。 4. 七氟丙烷不适合扑救以下物质火灾 ·硝化纤维、氯酸钠、硝酸钠、火药等含氧化剂的化学制品火灾; ·活泼金属,如:钠、钾、镁、钛、铀、锆等; ·金属氢化物,如氢化钠、氢化钾等。 二. 系统技术参数 1. 七氟丙烷灭火剂 七氟丙烷灭火剂是不导电介质,不含水性物质,不含有固体粉尘、油渍,它是液态储存,气态释放。喷放后可自然排出或由通风系统迅速排除。现场无残留物,不会受到污染,善后处理方便。其物理特性见下表

七氟丙烷灭火系统操作说明

七氟丙烷灭火系统 操 作 说 明 书 宁波万力达工程安装有限公司 贵州分公司 2009年2月

目录 一、一般要求 (2) 二、系统的使用及操作 (2) 2-1 自动启动 (2) 2-2 手动启动 (4) 2-3 机械应急启动 (5) 2-4紧急截止操作 (6) 非火情严禁使用

七氟丙烷灭火系统操作说明 一、一般要求 ■系统安装完毕后,必须建立相应的维护保养制度,并设有专人管理。 ■根据国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》的规定,气体灭火系统的运行使用应由经过培训的专人负责。 ■使用人员应熟悉该灭火系统的结构、工作原理、性能及动作程序,以及各阀门的结构与工作状态。 ■使用人员应了解各防护区灭火时灭火系统所投入的设备种类数量、位置和动作状态。 ■使用人员应熟悉本系统启动的应急操作。 ■实施灭火前,人员必须撤离防护区;喷放七氟丙烷后应保持必须的灭火浸渍时间才可给防护区通风换气,开放门窗;防护区未完成通 风换气前人员不得入内,必需进入时应戴防毒面具。 ■使用人员应熟悉本系统灭火后的恢复工作内容及操作。本系统的所有阀门均不得拆装,如需拆装时,可与设备厂家及专业消防公司联 系,以免发生质量事故。更换新的腊片,必须是由设备厂家提供的 合格品,不得随意代用。 二、系统的使用及操作 七氟丙烷灭火系统的启动方式有三种,即自动启动、手动启动、机械应急启动。 2-1 自动启动 从火灾探测报警、关闭联动设备以及释放灭火剂均由系统自己完

成,不需要人员介入的操作与控制方式。 七氟丙烷灭火系统的自动启动方式示意图 : 将报警控制主机、钢瓶驱动盘控制方式置于“自动”位置时。整个灭火系统均处于自动控制状态,当防护区发生火灾时: ⑴当防护区内的任何1个感烟探测器或任何1个感温探测器探测到火情后,向报警控制主机发出信号,报警控制主机析分确认后向钢瓶驱动盘发出预警信号。钢瓶驱动盘接收到信号后立即向现场声光报警器发生控制指令,驱动声光报警器发生报警声响,警示在着火区内的人员撤离现场。同时,报警控制主机发出指令控制相关联动设备关 启动灭火剂储瓶组 火情火灾探测器控制主机关闭设备 钢瓶驱动盘声光报警器人员撤离延时30秒 选择阀反馈装置管道及喷觜 灭火 放气指示灯

无管网七氟丙烷灭火方案

信息中心机房气体灭火系统 设 计 方 案 建设单位: 编制单位: 编制日期:二○一○年七月

目录 第一章综合说明 (3) 一概述 (3) 二七氟丙烷灭火系统 (3) 三本文件编制依据及引用文件 (4) 第二章灭火装置设计说明 (5) 第一节装置简介和工作原理 (5) 一七氟丙烷灭火系统简介 (5) 二柜式七氟丙烷灭火装置简介 (7) 三适用范围 (7) 四对防护区的要求 (8) 五柜式装置工作原理图: (8) 第二节装置基本性能参数 (11) 第三节装置选用方法 (11) 第四节灭火剂设置用量计算方法 (11) 第五节具体设计(见图纸) (13) 第六节安装 (13) 第三章报警系统的设置 (14) 一系统说明: (14) 二本系统的优点 (15) 三报警联动控制系统各部件的性能、技术参数 (16) 四具体的配置及位置数量(见设计图纸) (22) 第四章安全设计说明 (23) 第五章施工说明 (23) 一一般规定 (23) 二施工安装 (24) 第六章装置使用方法 (25) 第七章七氟丙烷自动灭火系统的维护管理 (26) 第八章售后服务承诺 (27)

第一章综合说明 一概述 (一)、设计目的 贯彻落实国家有关消防法规的文件精神和要求,减少火灾危险,保护人身和财 产安全,做到方案优良、经济可行、设计合理、确保施工质量。 (二)、设计原则 本方案中,系统的设计、施工、验收应遵循国家有关消防法规和方针政策,针 对被保护对象的特点,做到安全可靠、技术先进、经济合理、安装维护方便。(三)、系统组成: 根据设计院的设计要求和国家有关消防规范,本灭火系统主要包括两个部分: 火灾自动报警系统:主要由火灾报警控制器,感烟探测器、感温探测器、联动 控制模块以及消防电源组成,承担灭火防区火灾探测、报警任务,并为各防区的灭 火控制盘发出灭火指令,同时接收灭火控制盘传来的预启动和已启动释放后的信号。 灭火系统:主要由灭火控制盘、放气显示灯、声光报警器(火警和启动两种不 同声光信号)七氟丙烷灭火装置,手动启停开关组成。承担接收火灾报警系发出的 灭火指令,并自动启动七氟丙烷实施灭火,并反馈预启动和已启动灭火信号给火灾 报警系统,同时联动空调和防排烟风机在灭火时自动关闭。 二七氟丙烷灭火系统 1、根据防护区的实际情况,本方案中七氟丙烷七氟丙烷灭火系统的控制部分 采用气体灭火控制盘与火灾报警控制器接口,它外接声光报警、释放显示灯、手动启

七氟丙烷气体灭火系统说明.

七氟丙烷气体灭火系统说明 七氟丙烷(HFC-227ea、FM-200)是无色、无味、不导电、无二次污染的气体,具有清洁、低毒、电绝缘性好,灭火效率高的特点,特别是它对臭氧层无破坏,在大气中的残留时间比较短,其环保性能明显优于卤代烷,是目前为止研究开发比较成功的一种洁净气体灭火剂,被认为是替代卤代烷1301、1211的最理想的产品之一。 一、基本内容 七氟丙烷(HFC-227ea、FM-200)是无色、无味、不导电、无二次污染的气体,具有清洁、低毒、电绝缘性好,灭火效率高的特点,特别是它对臭氧层无破坏,在大气中的残留时间比较短,其环保性能明显优于卤代烷,是目前为止研究开发比较成功的一种洁净气体灭火剂,被认为是替代卤代烷1301、1211的最理想的产品之一。目录简介构成灭火特性启动方式应用场所七氟丙烷气体灭火系统施工技术摘要编辑本段编辑本段简介七氟丙烷自动灭火系统是集气体灭火、自动控制及火灾探测等于一体的现代化智能型自动灭火装置,符合DBJ15-23-1999《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》及ISO14520-9《气体灭火系统-物理性能和系统设计》系统设计及产品标准规范的要求,本系统装置设计先进、性能可靠,操作简单,环保良好等特点。编辑本段编辑本段构成七氟丙烷自动灭火系统由储存瓶组、储存瓶组架、液流单向阀、集流管、选择阀、三通、异径三通、弯头、异径弯头、法兰、安全阀、压力信号发送器、管网、喷嘴、药剂、火灾探测器、气体灭火控制器、声光报器、

警铃、放气指示灯、紧急启动/停止按扭等组成。 二、灭火特性 1、灭火效率高; 2、洁净环保具有良好的清洁性,在大气中完全汽化不留残渣; 3、经济实惠; 4、良好的电气绝缘性; 5、适用于有人工作的场所,对人体基本无害; 6、携带方便,便于操作。 三、启动方式 自动、手动、机械应急手动和紧急启动/停止四种控制方式, 1、在自动控制状态下,自行控制监控防护区。 2、机械应急手动控制当保护区发生火情,而火灾报警控制器(或另设的手动控制盒)又不能发出灭火指令时,应通知保护区内有关人员迅速撤离现场,关闭联动设备,然后拔出相应电磁阀上的安全止动片,压下手柄,即可打开选择阀、瓶头阀,释放灭火剂,实施灭火。 3、若遇到电磁阀维修或启动钢瓶卸下充装氮气而不能工作时,可直接打开相应选择阀的手柄,敞开压臂,从而打开选择阀,然后再逐次扳动相应瓶头阀的手动手柄,打开瓶头阀,释放灭火剂,实施灭火。 4.紧急停止当火灾报警控制器接到探测器的火警信号,而经人为视察并无火情或火情可由人工扑灭,不需启动灭火系统进行灭火

七氟丙烷灭火系统产品培训考核试卷复习资料

培训考核试卷(七氟丙烷灭火系统产品) (考试时间为100分钟,试卷满分为100分) 姓名:得分: 一、判断题(每题1分,共30分) 1、七氟丙烷灭火系统产品按结构形式分为:单元独立系统、组合分配系统、主备转换系统、柜式装置、悬挂式装置等,其标准名称为:七氟丙烷灭火设备、柜式七氟丙烷气体灭火装置、悬挂式七氟丙烷气体灭火装置。(√) 2、七氟丙烷灭火剂的化学式为“HFC-227ea”,具体含义为:HFC代表氢氟烃;2代表碳原子个数减1(即3个碳原子);2代表氢原子个数加1(即1个氢原子);7代表氟原子个数(即7个氟原子);e标示中间碳原子的取代基形式为—CHF—;a标示两端碳原子的取代原子量之和的差为最小即最对称。(√) 3、内储压式气体灭火系统是指灭火剂在瓶组内用惰性气体进行加压储存,系统动作时靠灭火剂进行输送的灭火系统。( x ) 4、七氟丙烷灭火设备平时在无火灾的情况下,系统处于准工作状态。(√) 5、气体灭火系统的启动方式只有自动控制和手动控制两种。(x ) 6、在充装灭火剂时,把气管直接连接到钢瓶上并拧牢固就可以充装药剂了。( x ) 7、七氟丙烷灭火剂的充装密度,柜式和悬挂式的最大充装密度为1150Kg/m3,贮存压力为4.2MPa的七氟丙烷灭火设备最大充装密度为950Kg/m3。(√) 8、七氟丙烷灭火剂为国家强制性3C认证产品,在采购灭火剂时,生产厂家应提供灭火剂的3C证书和检测报告,经核查3C证书有效且检验合格,进厂后就可以直接投入使用,无需再做进货检验,(x )

9、七氟丙烷灭火剂使用的国家标准为“GB 18614-2012”,其中纯度应≥99.6%,酸度应≤1×10-4 %,水分应≤10×10-4 %,方可满足标准要求。( x ) 10、七氟丙烷灭火系统中的信号反馈装置的主要作用是用于启动系统工作。( x ) 11、容器阀是指安装在容器上,具有封存、释放、充装、超压泄放等功能的控制阀门,其工作压力应不低于瓶组的最大工作压力。(√) 12、选择阀用于组合分配系统中,安装在灭火剂流通管道上,由它控制灭火剂释放到相应的保护区,选择阀设有手动操作机构。(√) 13、单向阀是用来控制介质流动方向的,按使用功能分为液体单向阀和气体单向阀。(√) 14、七氟丙烷灭火系统可用于含氧化剂的化学制品及混合物产生的火灾。( x ) 15、七氟丙烷灭火剂进厂时经检验纯度及水分含量符合标准要求时,在充装七氟丙烷灭火剂之前,就可以不需要对瓶组再进行水分含量的检测。( x ) 16、气体灭火系统的生产车间只要足够大,并且试验区域在设立了相应的防护装置的情况下,可以不与生产区域分开。( x ) 17、气体灭火系统的零部件在进行强度密封试验时,应严禁采用气压试验代替水压试验的操作方法出现。(√) 18、在充装七氟丙烷灭火剂时,只要充装区域内的温度在正常的工作温度范围内,就可以直接按照贮存压力进行充装,不需要再参考充装曲线图。( x )19、七氟丙烷灭火剂在充装过程中,如出现超重或超压报警时,应立即切断气源,停止充装,并查明原因。(√) 20、灭火剂的充装人员只需要取得(P1永久气体、P2液化气体)的资质证书即

第二章无管网七氟丙烷气体灭火系统

第二章无管网七氟丙烷气体灭火系统一、七氟丙烷气体灭火系统装置简介 柜式七氟丙烷气体灭火系统以“洁净气体”七氟丙烷作为灭火剂,灭火机理是通过惰化火焰中的活性自由基,实现断链灭火。七氟丙烷的特点是:无色无味、清洁、不导电、毒性低、灭火效率高、不污染被保护对象,特别是对大气臭氧层无任何破坏作用。在第一代的哈龙替代物中,七氟丙烷的综合性能最好。 柜式七氟丙烷气体灭火装置是一种无管网灭火设备,具有轻便、可移动、安装灵活的特点,外表美观,不破坏防护区内的整洁。灭火剂无管路损失,当火灾发生时,本装置可直接向防护区喷射灭火剂,因此灭火效率高、速度快。 本公司目前的柜式装置系列产品中,既有将报警灭火控制器安装在柜体上的产品,也可将报警灭火控制器安装在防护区外,供用户灵活选用。 二、七氟丙烷气体灭火系统适用范围 本柜式装置不用设置专用的瓶组间,整个柜体设置在防护区内,适用于计算机房、档案馆、贵重物品库、通讯机房等空间较小的防护区,几台柜式装置联用也可保护较大的保护区。当建筑物内无法设置专用的瓶组间,或虽然有瓶组间,但输送距离较远,不能满足工程设计的要求,或防护区内不便安装系统管网时,可使用本装置。

三、七氟丙烷气体灭火系统对防护区的要求 1、防护区的最低环境温度不应低于0℃. 2、防护区维护结构及门窗的耐火极限均不应低于0.5h;吊顶的耐火极限不应低 于0.25h。 3、防护区维护结构承受内压的允许压强,不宜低于1.2kPa。 4、防护区灭火时应保持封闭条件,除泄压口以外的开口,以及用于该防护区的 通风机和通风管道中的防火阀,在喷放七氟丙烷前,应做到关闭。 四、七氟丙烷气体灭火系统产品特点 本公司精心研制开发的ZQG柜式七氟丙烷气体灭火装置设计合理、先进,关键部位采用新材料,产品性能可靠,其主要指标达到国内领先水平。各项指标均已通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检测。 ●柜式装置工作原理图见图1

七氟丙烷气体灭火系统施工方案

. 华电科学研究院科研二号楼消防工程二层发实验室七氟丙烷气体灭火系统 施工方案 杭州恒基消防工程有限公司 2014年11月

七氟丙烷气体灭火系统施工方案 目录 一、概述 3 二、施工依据 3 三、施工组织结构 4 四、气体灭火系统施工 5 五、火灾自动报警及其联动系统施工 13 六、安全措施 18 七、文明施工 20 八、成品保护 20 九、降低成本技术措施 21

一、工程概况: 2.2 本工程由综合楼、科研1号、科研2号楼、科研3号楼、综合楼、园区食堂、实验平台组成。科研2号楼、科研3号楼。建筑面积为7477m2,地上四层,计高20m.科研1号楼建筑面积2535m2,,地上四层局部三层,计高14.4m.宿舍建筑面积3138m2,地上六层,计高15.7m.食堂建筑面积616m2,计高5.7m。试验平台建筑面积3544m2,,地上一层,计高4m. 本工程二层共设有一套七氟丙烷气体灭火系统,七氟丙烷气体灭火系统均设有一个气瓶间。 二、施工依据: 1、施工图纸和技术要求 2、有关规范和规定 《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005) 《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-97) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92) 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 3、相关厂家的《七氟丙烷气体灭火系统设计手册》 三、施工组织结构

四、气体灭火系统施工 4.1施工准备 4.1.1熟读图纸及主要组件的使用、维护说明书;充分了解产品的结构、技术参数、安装的特殊要求、维护方法与要求。 4.1.2对系统所用设备和材料必须有检验报告和合格证明。如储罐、压力控制监视报警系统、安全阀、压力开关、主控阀、选择阀、单向阀、喷嘴等,必须有国家质量监督检验测试中心的检验合格报告。而对集流管与管道附件则应有制造单位出具的检验合格报告,其中包括水压强度试验,气压严密性试验等;对灭火剂输送管道应有相应规格的材质证明,认真填写“钢管检查验收记录”,对安全阀上的安全膜片、膜片密封式容器阀上的密封膜片,可抽样检验,此类产品必须有生产厂出具的同批产品的检验报告和合格证。 4.1.3机具准备 4.2施工方法和技术质量要求

xxxx-02-七氟丙烷(无管网式)气体灭火装置专用技术规范

(2011年版) 国家电网公司物资采购标准 (辅助设备设施卷消防系统册) 七氟丙烷(无管网式)气体灭火装置 专用技术规范书 (编号:XXXX-02) 国家电网公司 二〇一一年五月

目录 1 技术规范要求 (1) 1.1主要技术参数 (1) 1.2系统组成 (1) 2 项目需求部分 (2) 2 供货范围 (2) 2.1设备配置及其技术参数设计 (2) 2.2供货需求一览表 (3) 2.3 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表 (3) 2.4 图纸资料提交单位 (4) 2.5 工程概况 (4) 2.6 可选技术参数表 (4) 2.7 项目单位技术差异表 (4) 2.8 培训及到货需求 (5) 2.9 招标人提出的其他资料 (5) 3 投标人响应部分 (6) 3.1 投标人技术偏差表 (6) 3.2 产品部件列表 (6) 3.3 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (6) 3.4 销售及运行业绩表 (6) 3.5 用户使用情况证明或有关合同证明材料 (7) 3.6 本投标产品其他有关资料及说明 (7)

1 技术规范要求 1.1主要技术参数 投标人应认真逐项填写技术参数表(见表1)中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有差异,请填写表10:投标人技术偏差表。 表1 技术参数表 序号名称招标人要求值投标人保证值 1 海拔高度(m)(不超过)(投标人填写) 2 使用环境温度℃-10℃~50℃(投标人填写) 3 相对湿度范围要求(%)≤95%(20℃) (投标人填写) 4 最低灭火设计浓度8% (投标人填写) 5 有人工作场所最高灭火设计浓度≤10.5% (投标人填写) 6 供电电压范围AC220V,DC24V (投标人填写) 7 储存容器的增压压力(二级) 4.2+0.1mpa (投标人填写) 8 储存容器的增压压力(三级) 5.6+0.1mpa (投标人填写) 注:如不能满足要求,将被视为实质性不符合招标文件要求。 1.2系统组成 七氟丙烷无管网气体灭火系统由以下部件组成:灭火剂瓶组(含瓶阀和钢瓶)、钢瓶固定支架、高压排放管、(氮气启动装置)气体管道、低泄高阻阀、压力开关、释放喷头、自动报警灭火控制系统(就地控制部分)等部分组成。 七氟丙烷无管网灭火装置及其控制设备应能在供电行业特定条件下以令人满意的方式 安装,操作简便,安全可靠,确保系统正确,稳定地运行。 七氟丙烷灭火系统具有与火灾自动报警系统联动、自动和手动启动的功能,包括对需联 动的开口封闭装置、通风机和防火阀等设备的操作与控制,可实现高速,高效,全淹没灭火。 自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动。 1.2.1 气瓶及其组件 药剂瓶容器阀采用自紧式设计,随着充装压力的增大,容器阀的密封性能就越好,最大程度地保证药剂不泄漏。 气瓶规格:70L,90L,120L,可根据实际工程需要选择。气钢瓶外为红色环氧漆的合金钢构造。 气体充装压力为2.5Mpa。 2.5Mpa宜采用焊接钢瓶或无缝钢瓶,并且符合压力容器制造的有关规定,保证能长期承受工作压力。 钢瓶组件应有以下装置: ----记录标签; ----阀门组件(应有测试压力、安全泄放功能);

七氟丙烷气体灭火系统管理制度

七氟丙烷灭火系统安全管理制度 为了加强矿生产指挥中心七氟丙烷气体灭火系统的管理,确保灭火系统设备、设施的完好、有效,保证生产指挥中心的消防安全。特制定本制度。 1、单位设专人对设备进行定期巡回检查,发现问题及时处理,并将情况汇报单位主 要负责人。 2、岗位人员负责储瓶间内的设备和室内卫生,设备表面清洁无极尘。 3、储瓶间严禁存放易燃易爆物品和腐蚀性物质,并且气瓶避免受到激烈振动和冲击。 4、设备检查和清理设备卫生时,不得触动手动开启手柄和电磁阀接线,防止用力碰 撞压力表。 5、日常检查维护时,必须严格执行《七氟丙烷气体灭火系统巡回检查制度》 6、岗位人员必须掌握系统的控制区域和气体灭火控制器的操作说明,掌握安全防火 器材的操作。 7、检查人员定期检查系统设备后,要做好巡回检查记录。 8、岗位人员随时观察系统状况,发现异常及时处理、汇报,确保消防设施和器材完 好、有效。 9、岗位人员应严格遵守设备的操作规程,因违反操作规程而引发安全事故的,当事 人承担相应的经济和法律责任。 10、闲杂人员不得进入机房重地,严禁在机房内抽烟,违者从重处罚。 11、保障机房防火通道、安全出口的畅通。 12、对违反本安全管理制度的人员,将追究当事人责任。

七氟丙烷气体灭火系统巡回检查制度 一、日常巡检要求 1、保持瓶组间和控制室内清洁、干燥、通风良好; 2、保持灭火设备和报警控制设备表面清洁无尘; 3、检查启动瓶组上手动手柄,灭火剂瓶组上先导阀手启动手柄的保险销,及铅封 应完整无损; 4、检查选择阀上手动开启手柄无损、位置正确、无松动; 5、检查系统牌、警示牌,无损、清洁可视。 二、月、季度检查要求 1、检查启动瓶组压力,压力表示值应在绿区内; 2、逐个对灭火剂瓶组进行压力检测,压力表示值应在绿区内; 3、逐个对灭火剂瓶组和启动瓶组进行检查,瓶体表面应无严重腐蚀、裂纹、变 (凸瘤等),如有上述问题,应及时更换并释放瓶内气体。 三、年度巡检要求 1、检查瓶组架稳固性,各部件连接可靠无松动,并全面做好清洁工作; 2、对系统进行报警和启动模拟试验,火灾探测、报警、灭火控制按其产品说明 书进行;灭火设备检查电磁驱动装置(脱离被启动瓶组),经自动、手动(包括紧急启动、紧急停止试验),应动作正常;延时时间,现场声光报警等应正常; 3、对压力信号反馈装置进行检查,卸下该装置,人工推动活塞(模拟灭火剂喷 放受压),喷放指示灯应亮,信号应正常反馈;并能自动复位; 4、对灭火剂输送管网及其附件进行检查,连接可靠、安装稳固,表面无严重锈 蚀,并全面做好清洁工作; 5、检查喷嘴,不应堵塞,并做好清洁工作。

国标无管网七氟丙烷气体灭火系统设计说明

(HFC-227ea)气体灭火系统设计说明 一工程概况: 本工程门诊楼1、防区12、MR扫描室3、数字胃肠4、DR室5、SCT室住院部6、病案室17、病案室28、藏书室9、感染楼X光机房10、变电厅发电间及发电机仓库共十个防护区设计为全淹没无管网预制(柜式)七氟丙烷自动灭火系统。 二设计依据: 1、《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005; 2、《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》GA400-2002; 3、《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 4、《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007; 5、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98; 6、北京市正天齐消防设备有限公司《产品使用说明书》及相应的有关规范; 7、建设单位提供的设计图纸及相关要求。 三系统设计: 1、各防护区基本参数、设计参数及设计结果见附表; 2、系统控制:本系统设有自动控制和手动控制两种启动方式; 3、当采用火灾探测器时,灭火系统的自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动。根据人员安全撤离防护区的需要, 应有不大于30秒的可控延迟喷射;对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射。 4、手动控制装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面1.5m。 5、机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方,无论系统处于“自动”或“手动”状态均能在一处完成 系统启动或急停的全部操作。 四对防护区的要求: 1、防护区必须为独立的封闭空间,电缆及管道出入口应用防火材料封堵; 2、防护区的围护结构及门、窗的耐火极限不应低于0.5h,吊顶的耐火极限不应低于0.25h;围护结构及门窗的允许压力不宜小于 1200Pa; 3、防护区应设置泄压口,宜设在外墙上,防护区不存在外墙的,可设在与走廊相隔的内墙上,泄压口应位于防护区净高的2/3以 上。 4、防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭;用于疏散的门必须能从防护区内打开; 5、防护区应设有能在30秒内使该区人员疏散完毕的走道与出口,在疏散走道与出口处,应设火灾事故照明和疏散指示标志; 6、喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭; 7、防护区内、外应设火灾声、光报警器,入口处应设灭火剂喷放指示灯,以及防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志牌; 8、设置气体灭火系统的场所,宜配置空气呼吸器; 9、灭火系统的手动控制与应急操作应有防止误操作的警示显示与措施。 10、灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下 部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不少于每小时5次。 五施工及验收: 1、本系统应严格按GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》、经消防主管部门认可的设计和施工图施工及验收; 2、系统应具有国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的有效型式检验合格报告。 六其余未及详尽之处应严格按规范执行: 附表七氟丙烷无管网自动灭火系统设计参数 防护区容积 (m3) 设计 浓度 喷射 时间 浸渍 时间 药剂总量 (Kg) 配置 泄压口面积 (m2) 防区1 265.16 8% 8s 5min 173 90L双瓶组一套0.09 MR扫描室187.60 8% 8s 5min 124 70L双瓶组一套0.06 数字胃肠123.20 8% 8s 5min 81.5 90L单瓶组一套0.04 DR室127.05 8% 8s 5min 83.5 90L单瓶组一套0.04 SCT室153.51 8% 8s 5min 100.5 120L单瓶组一套0.05 病案室1 495.64 10% 10s 20min 414 120L双瓶组两套0.17 病案室2 295.54 10% 10s 20min 245 120L双瓶组一套0.10 藏书室708.16 10% 10s 20min 587.5 120L双瓶组两套 120L单瓶组一套 0.25 X光机房66.50 8% 8s 5min 45 70L单瓶组一套0.02 发电间及发电机仓库152.11 9% 10s 10min 112.5 120L单瓶组一套0.05

七氟丙烷灭火系统说明书

七氟丙烷柜式灭火装置设计使用说明书

一、系统执行标准: 七氟丙烷柜式灭火装置组件按照《GB16670-2006》标准进行生产。 二、系统简介 系统概述 GQQ型七氟丙烷柜式灭火装置。它是一种不安装管网、轻便可移动的气体灭火消防设备。符合《柜式气体灭火装置性能要求和试验方法》GB16670-2006及《气体灭火系统-物理性能和系统设计》系统设计及产品标准规范的要求,本系统装置设计先进、性能可靠,极其适用于保护面积小于500m2,容积小于1600m3,管网无法安装,维护困难的保护对象的火灾防护。 GQQ型七氟丙烷柜式灭火装置由柜式气体灭火装置与火灾探测器、气体灭火报警控制器等组成,具有自动、电气手动两种控制方式。其中七氟丙烷柜式气体灭火装置由柜体、储存瓶、瓶头阀、启动电磁装置、压力信号器、喷射管、喷嘴等组成。 柜式七氟丙烷气体灭火装置气体灭火剂储存瓶经过包装成灭火柜,外形美观,平时放在需要保护的防护区内,在发生火灾时,不需要经过很多管路,直接就在防护区内喷放灭火。

8 763 4 1 2 5 七氟丙烷 七氟丙烷自动灭火工作原理 、该系统可设计成单瓶组或双瓶组系统 2、本系统采用双瓶组全淹没保护扑救防护区灭火系统。 3、工作原理: 当发生火灾时,烟感、温感探测器将探测到的火灾信号通过 火灾报警控制器进行逻辑分析后,发出指令,打开防护区的 电磁容器阀,灭火剂通过容器阀、高压软管、喷嘴喷放到防 护区,进行灭火保护。 12-?8 M56*2-M48*2DC24V 1.3A 90N H8 DC24V 动作压力0.2MPa DN32DN6DN6DN40120L ZHFC120/2.5 5.6±0.5MPa 1800 DN322.5MPa ANF/5.6ZHFF40PT32/2.5ZYW-1 无管网柜 7工作压力2.5MPa 喷 嘴6安全装置灭火瓶压力表压力信号器YHX/5.6序 号名 称型 号 规 格 备 注12345Y40电磁容器阀8 金属软管RHG(J)40/2.5 四、典型的防护设施:

七氟丙烷气体灭火系统管理操作指南

七氟丙烷气体灭火系统管理操作指南 二.报警控制系统部分 1.自动状态:当灭火控制器接收到来自现场火灾探测器的灭火指令后,其将自动进入内部程序拟定好的动作状态,进入延时并依次启动警铃、声光、灭火装置等,释放灭火剂进行灭火. 2.手动状态:当确认防护区发生火灾并要实施灭火时,可在对应防护区门 口和报警控制器两个地方操作进行灭火

(1)在对应的防护区门口按下对应的紧急启动按钮,报警控制器将自动进入延时并依次启动警铃、声光、灭火装置等,释放灭火剂进行灭火. (2)在报警控制器上按下对应的紧急启动按钮, ,报警控制器将自动启动警铃、声光、灭火装置等,释放灭火剂实施灭火. 3.报警控制器的日常维护、注意事项、复位、查询等操作请参照火灾报警控制器的使用说明书. 三.七氟丙烷灭火设备部分 1.灭火系统应设有自动,手动和机械应急操作三种启动方式,防护区内应有自动和手动两种启动方式。 2.在自动状态下,当与合火警信号到达火灾报警控制器时,控制器将启动声光报警并进入30S延时喷射环节,延时结束后,控制器将驱动启动瓶电磁机构执行喷气灭火动作。此时防护区放气指示灯亮,火灾报警控制器接受气体灭火喷放动作反馈信号。 3.在手动状态下,按动现场紧急启动按钮后,控制器将启动声光报警并进入30S延时喷射环节,延时结束后,控制器将驱动启动瓶电磁机构执行喷气灭火动作。此时防护区放气指示灯亮,火灾报警控制器接受气体灭火喷放反馈信号。在延时喷射环节过程中,按动紧急停止按钮,火灾报警控制器将立即终止灭火程序,停止声光报警和延时喷射环节,系统重新进入待机状态。 4.若自动、手动操作失灵或火情紧急,应及时到灭火系统设备间,按相应防护区标示,拔下启动瓶电磁阀保险销,压下机械手柄,即可执行灭火程序。

七氟丙烷灭火系统使用说明书

气体灭火系统 七氟丙烷灭火系统 227 使用说明书 福建省白沙消防工贸有限公司

声明 福建省白沙消防工贸有限公司不承担此手册编写内容以外的任何责任。福建省白沙消防工贸有限公司相信这些数据是准确的,但是,公司并不担保这些数据被展示和出版。福建省白沙消防工贸有限公司拒绝承担由其它任何方面使用此手册中的数据和信息所造成的后果。 七氟丙烷气体灭火系统的设计、安装、检测、调试和维护是依据以下标准规范进行制定的: ?25972-2010《气体灭火系统及部件》 ?50370-2005《气体灭火系统设计规范》 ?50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》 ?《气瓶安全监察规程》(2000年版) ?《压力管道安全管理与监察规定》 七氟丙烷气体灭火系统的储存、运输、安装、检测、调试和维护必须由专业人员按照以上规范和本手册中的要求来执行,必须完全熟悉本手册中的安装、检测、调试和维护方法及系统的各种部件,并且了解手册中“警告”和“注意”部分,违反这些事项可能会导致财产损失,严重伤害,甚至死亡。 本手册上所有内容均经过认真校对,如有任何印刷上的错漏或内容上的误解,本公司保留解释权。产品若有技术改进,本公司会编制新版说明书,恕不另行通知;产品外观、颜色如有改动,以实物为准! 目录

一、概述错误!未指定书签。 1.七氟丙烷灭火剂简介错误!未指定书签。 2.七氟丙烷灭火剂的灭火原理错误!未指定书签。 二、七氟丙烷灭火系统动作原理及控制方式:错误!未指定书签。 1.动作原理错误!未指定书签。 2.控制方式错误!未指定书签。 三、七氟丙烷灭火系统技术参数及组成:错误!未指定书签。 1.系统主要技术参数错误!未指定书签。 2.系统组成错误!未指定书签。 四、系统主要部件结构及参数:错误!未指定书签。 1.灭火剂瓶组()错误!未指定书签。 2.驱动气瓶组()错误!未指定书签。 3.选择阀()错误!未指定书签。 4.气体单向阀(3/4.2)错误!未指定书签。 5.液体单向阀()错误!未指定书签。 6.集流管()错误!未指定书签。 7.压力讯号器(0.2/4.2)错误!未指定书签。 8.喷嘴()错误!未指定书签。 9.高压软管()错误!未指定书签。 10.控制气管()错误!未指定书签。 五、系统的检查、维护和人员训练错误!未指定书签。 1.检查错误!未指定书签。 2.维护错误!未指定书签。 3.人员培训错误!未指定书签。