我公司受委托,负责对工程实施装饰阶段的监理,依据《建设监理合同》,制定装饰工程监理细则,根据工程特殊性,针对现场实际进展情况,对于一些技术控制点进行总体阐述。

一、概况与目标

1、制定本细则的依据

(1)建设部文件[88]建字第142号《关于开展建设监理的通知》;

(2)建设部、国家计委建监(1995)737号《工程建设监理规定》;

(3)中华人民共和国建筑法;

(4)监理合同和施工合同;

(5)设计图纸及设计变更有关资料;

(6)现行相关标准和规范主要有:

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002

《建筑内外墙涂料应用技术规程》DB/T29-132-2005

《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001

《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001

2、工程概况

建设单位:宿迁大阳房地产开发有限公司

监理单位:江苏天园项目管理集团有限公司

施工单位:江苏时代、浙江岱山建设工程有限公司

3、监理范围

装饰阶段全过程监理

4、监理工作目标

(1)质量目标:项目质量争创省优,确保市优。

(2)工期目标:以开工令为准。

(3)投资目标:根据业主提供该工程装饰的投资额,协助业主将实际投资控制在目标内。

二、监理工作的流程

(一)抓好事前质量控制:

1. 建筑装饰装修设计、施工和材料使用必须严格遵守建筑装饰装修防火规范,施工设计图纸应报公安消防部门进行消防安全核准。

2. 监理组人员与施工方有关人员须熟悉本工程装饰种类、材料要求、色彩规定、饰面布置。材料采集、进场材料验收、进场后需复验的材料,材料应有产品合格证书、中文说明书及相关检测报告。检查装修材料有害物质限量标准。见证取样送检等事项均应按规定实施。

3. 审查分包施工队伍资质、质量管理体系是否符合规定。审查施工单位提交的技术、质量、安全交底、施工机具是否满足齐全。

4. 检查装饰墙板、试贴墙板与施工大祥图是否符合设计要求与验收规范规定。(二)、做好事中控制工作:

建筑装饰工程应面基体的质量验收合格后施工。

按照不同装饰类别,实施事中控制。

熟悉图纸和要求,相关图集准备

配合主要材料考察参与选择和确定

协助分包队伍招标择定

分包队伍资质审查及有关人员证件资格审核

施工方案审核并提出意见

原材料、半成品进场报验检查

材质合格证,需要的检验报告,需复试的见证

取样,送样、外形、外观质量检查

施工样板制作,检查验收

复试项目报告审核

施工过程检查

施工工艺的符合性,隐蔽工程检查验收,

用材有无变异,过程质量监控

有规定的现场检测检验,需要的功能检试验

检验批分项工程质量申报,现场检查验收

检验批、分项合格签定,不合格整改,复查

分部工程检查验收

资料汇集,编目、登录归档

图1

三、监理工作检查要点及目标值

(一)抹灰工程

⑴对抹灰所用水泥和砂等材料进行检查。水泥和砂子应经复试其指标应符合相关标准规定。水泥存放超过三个月应重新复试合格,不得使用过期或受潮的水泥。砂子选用中砂,不得使用粉砂。

⑵检查砂浆配合比。砂浆配比应为重量比,配比应准确,其称量误差应小于1%。

⑶检查抹灰样板墙、样板间。应以样板引路,经建设、施工和监理对样板的评价,确定施工工艺和方法措施及最终成品质量标准。

⑷检查抹灰层的基层处理条件。结构基层应平整和垂直,无未完善活和凹凸局部点、处,且洁净。不同材料基体交接处应加设防裂钢丝网片,网片于各基本搭接宽度不小于200㎜,并不得钉贴于结构体表面(应能裹入抹灰层中),或采取其他经实践而有效的防裂方法措施。常温下施工抹灰基层应提前一天浇水湿润,以增强砂浆粘结效果。

⑸对抹灰工艺进行巡视督察。贴饼、冲筋的位置和距离及尺寸应符合施工

方案和相关操作要求规定,且其垂直度和水平度应满足规范要求。底子灰不得一次成活,应分层分遍,每遍厚度不应超过10㎜。如抹灰总厚度大于等于35㎜,应采取防裂加强措施。

⑹对细部抹灰的处理状况和质量进行检查。

①墙、地面孔洞、管道周围,槽、盒和阴角等抹灰表面应平整、光滑、密实和顺直。

②阴角抹灰应方正、垂直且为光滑小圆角。

③室内墙面、柱面和门窗洞口的水泥护角做法应符合设计要求。当设计无要求时,应用1:2水泥砂浆,其高度不应低于2m,每侧宽度不应小于50㎜。

④有排水要求的部位应做滴水线(槽),并应整齐顺直,内高外低,且宽度和深度均不应小于10㎜。

⑤抹灰分格缝的设置应符合设计要求,其部位应满足整齐、美观的要求。缝的宽度和深度应均匀一致,表面光滑,棱角整齐。

⑺检查抹灰层与基层之间的粘结状况。抹灰层与基层之间以及各抹灰层之间的粘结必须牢固,不应有空鼓和裂缝。

⑻对抹灰面层和偏差数据进行检查。抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整,分格缝清晰。其允许偏差如下表:

项目

允许偏差(㎜)

检查方法普通抹灰高级抹灰

立面垂直度 4 3 用2m垂直检测尺检查

表面平整度 4 3 用2m靠尺和塞尺检查

阴阳角方正 4 3 用直角检测尺检查分格条(缝)直线度 4 3 拉5m线,用钢直尺检查

墙裙、勒脚上口直线度 4 3 拉5m线,用钢直尺检查

(二)门、窗安装工程

⑴木门窗制作和安装

①检查木门窗产品合格证件性能检验报告及相关复试报告。其产品用材和质量、性能应符合设计要求和规范规定。如用人造木板应取样复试,其甲醛含量应符合标准要求。

②木门窗制作成型质量检查。其防火、防腐、防虫处理应符合设计要求。

结合处和安装配件处不得有木节或已填补的木节。胶合板门,纤维板门和模压门不得脱胶,亦不得创透单板,且横楞上、下冒头应各钻两个以上的透气孔,并应通畅。其割角、拼缝应严密平整,框、扇裁口应顺直,刨面平整。其制作允许偏差如下表:

项目构件名称允许偏差(㎜)

检验方法普通高级

翘曲框 3 2

将框、扇平放于检验台、用塞尺检查扇 2 2

对角线长度差框、扇 3 2 用钢尺检查、框量裁口里角,扇量外角表面平整度扇 2 2 用1m靠尺和塞尺检查

高度、宽度框0;-2 0;-1

同对角线检查方法扇+2;0 +1;0

裁口线条结合框、扇 1 0.5 用钢直尺和塞尺检查

相邻棱子两端间距扇 2 1 用钢直尺检查

③对予埋件,锚固件和木框四周防腐处理检查。埋入基体内的固定框木砖和框四周外表面均应做防腐处理,且符合要求。

④对木门窗框的安装进行检查。框与基体予埋件的固定应牢靠,在砌体上严禁使用射钉固定,其固定位置、数量和方法应符合设计要求和相关规定。

⑤对木门窗扇安装进行检查。应安装牢固,开关灵活、关闭严密,无倒翘现象。配件型号、规格、数量和方法(木螺丝应钉1拧2,合页应框上为3轴,扇上为2轴,即俗称3挑2),应符合设计要求,并安装牢固,位置正确,功能满足使用要求。

⑥对木门窗框与基体间缝隙处理检查。其缝隙应填嵌严密饱满。(外门窗应填充保温材料,表面密封防水耐候胶。)

⑦检查木门窗安装偏差和留缝数值。其安装允许偏差和留缝限值如下表:

项目允许偏差(㎜)留缝限值(㎜)

检验方法普通高级普通高级

门窗槽口对角线长度差 3 2 - - 用钢尺检查

门窗的正、侧面垂直度 2 1 - - 用1m垂直检测尺检查框与扇,扇与扇接缝高低差 2 1 - - 用钢直尺和塞尺检查

门窗扇对口缝 - - 1-2.5 1.5-2 用塞尺检查

工业厂房双扇大门对口缝 - - 2-5 - 门窗扇与上框间留缝 - - 1-2 1-1.5 门窗扇与侧框间留缝 - - 1-2.5 1-1.5

窗扇与下框间留缝 - - 2-3 2-2.5 门扇与下框间留缝 - - 3-5 3-4 双层门窗内外框间缝 4 3 - - 用钢尺检查

无下框时门扇与地面间留缝

外门 - - 4-7 5-6 用塞尺检查 内门 - - 5-8 6-7 卫生间门 - - 8-12 8-10 厂房大门

-

-

10-20

-

⑵金属门窗安装

①检查金属门窗产品合格证,性能检验报告。其产品品种、类型、规格

尺寸、性能应符合设计要求。

②对金属门窗见证取样送样复试并对复试报告检验进行审核。其外墙门

窗的雨水渗透性能、空气渗透性能,抗风压性能和保温性能应符合设计和相关验收规范要求。

③检查门窗的安装位置,连接方式及铝材壁厚和开启方向。均应符合设

计要求。

④检查门窗框和附框的安装固定情况。其予埋件数量、位置、埋设方式,

与框连接方式,固定牢靠,均应符合设计要求。框与墙体间缝隙应填嵌饱满,并用密封胶封闭严密。封胶表面应光滑、顺直、无裂纹。

⑤检查门窗扇的安装固定。其固定应牢靠,并应开关灵活,关闭严密,

无倒翘。推拉扇必须有防脱落措施。门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条应安装完好,不得脱槽。

⑥对门窗配件进行检查。其型号、规格、数量应符合设计要求。安装应

牢固,位置正确,功能满足使用要求。

⑦检查铝合金门窗推拉门窗扇的开关力,其开关力不应超过100N 。 ⑧检查门窗外观、表面质量及安装留缝和偏差值。门窗表面应洁净、平

整、光滑、色泽一致,无锈蚀。大面无划痕、碰伤。漆膜或保护层应连续。其安装允许偏差和留缝限值应符合下表规定。

项 目

钢门窗安装 允许偏差(㎜) 铝合金门窗安装允许偏差(㎜) 涂色镀锌钢板门安装允许偏差(㎜)

检验方法

门窗槽口宽度

高度≤1500㎜时

为2.5

1.5 2 用钢尺检查>1500㎜时

为3.5

2 3 用钢尺检查

门窗槽口对角线长度差≤2000㎜时为5 3 4 用钢尺检查>2000㎜时为6 4 5 用钢尺检查

门窗框正、侧面

垂直度3 2.5 3

用垂直尺

检查

门窗横框水平度3 2 3

用1m水平尺、

塞尺检查

门窗横框标高 5 5 5 用钢尺检查门窗竖向

偏离中心

4 5 5 用钢尺检查双层门窗内外

框间距

5 4 4 用钢尺检查

门窗框扇配合间隙留缝≤2

推拉扇与框

搭接量1.5

推拉扇与框

搭接量2

用塞尺或

钢直尺检查

无下框时门扇

与地面间留缝

4~8 ——用塞尺检查

⑶塑料门窗安装

①检查塑料门窗的产品合格证,性能检验报告。其产品品种、类型、规格、尺寸、性能应符合设计要求。

②对塑料门窗见证取样,并送样复试,审核复试报告指标。其外墙门窗的雨水渗透性能、空气渗透性能、抗风压性能和保温性能应符合设计要求和相关验收规范规定。

③检查门窗的安装位置,连接方式、填嵌密封处理及开启方向。均应符合设计要求。框、扇(含附框)安装应牢固。固定片或膨胀螺栓的数量与位置应正确,连接方式应符合设计要求。(固定点应距窗角、中横框、中竖框150~200㎜,且间距不应大于600㎜。)

④检查塑料门窗拼樘料内衬增强型钢的设置。其规格、壁厚必须符合设计要求或产品标准。型钢应与型材内腔紧密吻合,两端必须与洞口固定牢固,窗框与拼樘料必须连接紧密,且固定点间距不应大于600㎜。

⑤检查门窗的配件和框与墙的缝隙处理情况。门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求。安装应牢固,位置准确,功能满足使用要求。框与墙体的缝隙应用闭孔弹性材料填嵌饱满,表面密封胶密封,且应粘结牢固、光滑、顺直、无裂纹。

⑥检查门窗扇平铰链的开关力和密封条的安装质量。平铰链的开关力不应大于80N,滑撑铰链的开关力不应大于80N,并不小于30N。推拉门窗扇的开关力应不大于100N。窗扇密封条应安装完好不得脱槽。旋转窗间隙应基本均匀。

⑦检查玻璃密封条的安装。密封条与玻璃及玻璃槽口的接缝应平整,不得翘边、脱槽。

⑧检查门窗的安装及外观表面质量和偏差。其开关应灵活,关闭严密,无倒翘。推拉门窗必须有防滑脱措施。外观表面应洁净、平整、光滑,大面无滑痕、碰伤。其安装允许偏差如下表:

项目允许偏差(㎜)检验方法

门窗槽口宽度、高度≤1500㎜ 2

用钢尺检查>1500㎜ 3

门窗槽口对角线长

度差≤2000㎜ 3

用钢尺检查>2000㎜ 5

门窗框的正、侧面垂直度 3 用1m垂直检测尺检查门窗横框的水平度 3 用1m水平尺和塞尺检查门窗横框标高 5 用钢尺检查门窗竖向偏离中心 5 用钢直尺检查

双层门窗内外框间距 4 用钢直尺检查同樘平开门窗相邻扇高度差 2 用钢直尺检查

平开门窗绞链部位配合间隙+2;-1 用塞尺检查推拉门窗扇与框搭接量+1.5;-2.5 用钢直尺检查

推拉门窗扇与竖框平行度 2 用1m水平尺和塞尺检查

⑷特种门安装(防火门、防盗门、自动门、全玻门、旋转门、金属卷帘门等):

①检查特种门的产品合格证,性能检验报告。其产品品种、类型、规格、尺寸和性能均应符合设计要求。

②检查门的安装位置及防腐处理。门的安装位置,开启方向及防腐处理应符合设计要求。

③检查带有机械、自动智能化装置的特种门功能。其机械装置,自动装置或智能化装置的特种门的功能应符合设计要求和有关标准的规定。

④检查特种门的安装和连接方式。其安装必须牢固。予埋件的位置、数量、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。

⑤检查门的配件及安装。其配件应齐全,位置正确,安装牢固,功能应满足使用和各项性能的要求。

⑥检查门安装的外观表面质量和安装偏差值。其表面应洁净、无划痕、碰伤,且其装饰应符合设计要求。安装允许偏差如下表:

推拉自动门安装允许偏差、留缝限值及感应时间限值

项目留缝限值

(㎜)

允许偏差

(㎜)

感应时间

限值(s)

检验方法

门窗槽口宽度、高度≤1500㎜— 1.5 —

用钢尺检查>1500㎜—— 2 —

门窗槽口对角线长度差≤2000㎜— 2 —

用钢尺检查>2000㎜— 2.5 —

门框的正侧面垂直度— 1 —用1m垂直检测尺检查门构件装配间隙—0.3 —用塞尺检查

门梁导轨水平度— 1 —用1m水平尺和塞尺检查下导轨与门梁导轨平行度— 1.5 —用钢尺检查门扇与侧框间留缝 1.2~1.8 ——用塞尺检查门扇对口缝 1.2~1.8 ——用塞尺检查

开门响应时间——≤0.5 用秒表检查

堵门保护延时——16~20 用秒表检查

门扇全开启后保持时间——13~17 用秒表检查

旋转门安装允许偏差

项目

允许偏差(㎜)

检验方法金属框架玻璃旋转门木质旋转门

门扇正、侧面垂直度 1.5 1.5 用1m垂直检测尺检查对扇对角线长度差 1.5 1.5 用钢尺检查相邻扇高度差 1 1 用钢尺检查

扇与圆弧边留缝 1.5 2 用塞尺检查

扇与上顶间留缝 2 2.5 用塞尺检查

扇与地面间留缝 2 2.5 用塞尺检查

⑸门窗玻璃安装

①检查玻璃的产品合格证,性能检验报告。其品种、规格、尺寸、色彩、图案及涂膜朝向和性能应符合设计要求。单块玻璃大于1.5㎡时应使用安全玻璃。

②对外门窗玻璃见证抽样、送样、复试,并审核复试报告指标。其复试内容,指标应符合设计和节能验收规程、规范的要求。

③检查玻璃的安装方法和牢固程度。玻璃的裁割尺寸应正确,安装方法应符合设计和相关规范。固定玻璃的钉子或钢丝卡数量、规格应保证玻璃牢固,安装后玻璃应牢固。不得有裂纹、损伤和松动。

④检查玻璃的压条或密封条的封闭质量。当镶钉木压条接触玻璃处,应与裁口边缘平齐。木压条互相紧密连接,并与裁口边缘紧贴,割角应整齐。密封条与玻璃,玻璃槽口的接触应紧密、平整。密封胶与玻璃、槽口边缘应粘结牢固、接缝平齐。带密封条的玻璃压条,必须与玻璃全部贴紧,压条与型材间应无明显缝隙,压条接缝不应大于0.5㎜。

⑤检查镀膜玻璃的安装朝向。门窗玻璃不应直接接触型材。单面镀膜玻璃的镀膜层及磨砂玻璃的磨砂面应朝向室内。中空玻璃的单面镀膜玻璃应在最外层且镀膜层应朝向室内。

⑥检查腻子的填抹和粘结情况。玻璃腻子应填抹饱满,粘结牢固;腻子边缘与裁口应平齐。固定玻璃的卡子不应露出腻子表面。

⑦检查玻璃安装后的外观表面。其表面应洁净,不得有腻子、密封胶、涂料等污渍。中空玻璃内外表面均应洁净,其中空层内不得有灰尘和水蒸气。

(三)吊顶工程

⑴检查吊顶材料的产品合格证和性能检测报告。其吊顶骨架材料、配件和饰面板的品种、规格、材质、图案和颜色应符合设计要求。

⑵对吊顶安装前的作业面条件进行检查。顶棚标高、洞口标高、顶棚内管道、设备及其支架等的标高与吊顶标高应满足设计要求。如出现问题应先经相关各方共同研究确定,并出示书面文件后,方可进行吊顶工作。

⑶对木质材料和钢材的防火,防锈处理进行检查。吊顶所用木吊杆、木龙骨、木饰面板必须进行防火处理,并符合防火规范规定;而予埋件、钢筋吊杆或

型钢吊杆应进行防锈处理。

⑷检查龙骨上有否负重吊具、吊物。凡重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶龙骨上。

⑸检查吊杆和龙骨的设置和安装。吊栏应以胀栓与结构基体固定牢靠,并应垂直,不得倾斜,其长度应满足需要,如遇需接长必须采用搭接焊(其搭接长度必须符合规定),且焊缝均匀饱满。吊杆间距应符合设计要求(一般不大于1200㎜)。吊杆距主龙骨端部距离不得大于300㎜。当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑。

主龙骨间距应符合设计要求(一般不大于1200㎜)。吊顶跨度≥4m时,主龙骨应起拱,其起拱高度一般为短向跨度的1/200。龙骨接缝应均匀一致,角缝吻合,表面平整,顺直。

次龙骨应紧贴主龙骨安装,其间距应与面板尺寸相符。当以自攻螺钉安装面板时,次龙骨宽度不应小于40㎜。

全面校正主、次龙骨的位置及水平度。连接件应错位安装,明龙骨应目测无明显弯曲,通长次龙骨连接处的对接错位偏差不得超过2㎜。

边龙骨应弹线与周边墙壁固定牢固。

⑹罩面板安装前,对顶棚内隐蔽工程检查验收。吊顶内设备、管道安装齐全,水管试压完成。电气穿管穿线结束并合格。龙骨、吊杆等安装合格。

⑺检查罩面板的安装质量。

①石膏板(石膏平板、穿孔石膏板、半穿孔吸声石膏板等)

钉固法安装时,螺钉距板边缘应不小于15㎜,螺钉间距以150~170㎜为宜,与板面垂直均匀布置。钉头嵌入板面深度以0.5~1㎜为宜,钉帽应刷防锈涂料,并用石膏腻子抹平。当用粘贴法安装时,胶粘剂涂刷应均匀,不得漏涂、粘实贴牢。

②纸面石膏板

a.纸面石膏板的长边(包封边)应沿纵向次龙骨铺设,且板材在自由状态下固定,防止出现弯棱和凸鼓现象。

b.自攻螺栓距板边距离:包封边为10~15㎜为宜;切割边为15~20㎜为宜。其螺钉间距以150~170㎜为宜,并与板面垂直,钉头略埋入板面而又不损坏纸面。钉眼应做防锈处理,并以腻子抹平。

c.固定石膏板的次龙骨间距一般不应大于600㎜。纸面石膏板与次龙

骨固定,应从板中向四边固定,不得多点同时作业。

d.石膏板的接缝应按设计要求进行处理。双层石膏板安装,其面层与基层板接缝应错开,不得在同一根龙骨上接缝。

③其它罩面板(矿棉吸声板、纤维板、胶合板、穿孔装饰板、钙塑板、塑料板、纤维水泥加压板、金属装饰板等)

a.湿度较大时,不宜安装矿棉板。矿棉吸声板安装时应使吸声板背面箭头方向和白线方向一致;(保证花样、图案一致性)。当采用复合粘贴法安装,粘结剂未完全固化前,板材不得有强烈震动,并保持房间内通风;当采用搁置法安装,应留安装缝,每边缝隙不宜大于1㎜为宜。

b.胶合板安装如用钉子固定时,钉距为80~150㎜,钉子长25~35㎜,钉帽打扁,并进入板面0.5~1.0㎜;纤维板用钉子固定时,钉距为80~120㎜,钉子长20~30㎜,钉帽打扁,并进入板面0.5㎜。钉眼均用油性腻子抹平。胶合板和纤维板如采用木条固定时,钉距不应大于200㎜,钉帽打扁,并进入板面0.5~

1.0㎜,钉眼以油性腻子抹平。

c.钙塑板粘贴法安装时,涂胶应均匀,粘贴采取临时固定措施,并及时擦去挤出的胶液;当采用钉固法时,钉距不宜大于150㎜,钉帽与板面平齐,排列整齐。

d.塑料板安装,当采用粘贴法时,基层应平整坚硬、洁净且含水率不应大于8%。每次涂刷胶粘剂面积不应过大,厚度应均匀,粘后应临时固定,并擦出挤出的胶液;当采用塑料贴面复合板,安装应先钻孔,内木螺栓钉、垫圈或金属压条固定。螺钉间距一般400~500㎜,钉帽排整齐。

e.金属板安装,条板式吊顶龙骨一般可直接吊挂,亦可增加主龙骨,但需与条板配套;方板吊顶次龙骨分明装T型和暗装卡口两种,依金属板样式选定次龙骨,其与主龙骨间以固定件连接。

⑻检查饰面板外观表面质量。吊顶饰面材料表面应洁净、色泽一致,不得有翘曲、裂缝及缺损。压条应平直、宽窄一致。安装于饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口箅子等设备的位置应合理、美观,并相互交接吻合、严密。

(四)轻质隔墙工程

⑴板材隔墙(复合轻质墙板、石膏空心板、钢丝网水泥板等)

①检查板材的产品合格证、性能检测报告。其产品品种、规格、性能、

颜色均应符合设计要求。有隔声、隔热、阻燃、防潮等要求的,应有相应性能检测报告,并符合相关的规定要求。

②检查隔墙板安装配件及接缝材料证件。其安装所需埋件、连接件的位置、数量及连接方法应符合设计要求,并应连接牢固。所用接缝材料的品种及接缝方法应符合设计要求,并有产品合格证明书。

③检查板材安装的外观表面质量和安装数值偏差。隔墙板材安装应垂直、平整、位置正确,板材不应有裂缝和缺损。表面应平整光滑、色泽一致,洁净、接缝均匀、顺直。其安装允许偏差为:

项目

允许偏差(mm)

检查方法变合轻质墙板

石膏空

心板

钢丝网

水泥板

金属夹

芯板

其它复

合板

立面垂直度 2 3 3 3 用2m垂直检测尺检查

表面平整度 2 3 3 3 用2m垂直检测尺和塞尺检查阴阳角方正 3 3 3 4 用直尺检测尺检查

接缝高低差 1 2 2 3 用刚直尺和塞尺检查

⑵骨架隔墙(轻钢龙骨、木龙骨;纸面石膏板、人造木板、水泥纤维板等)

①检查骨架隔墙用材产品合格证,检验报告和所需复试报告。其所用龙骨、配件、墙面板,填充材料及嵌缝材料的品种、规格、性能和木材含水率均应符合设计要求。有隔声、隔热、阻燃、防潮等要求的,应有相应性能等级检测报告。人造木板应有复试检验报告。(甲醛含量应符合要求)

②检查龙骨边框的位置和与基体连接固定情况。龙骨边框位置按设计尺寸于基体上按龙骨宽度弹线,并沿线安装。龙骨端部应固定,其固定点间距不应大于1m,且应固定牢固。同时龙骨与基体间的缝隙应密封严密。

③检查骨架龙骨的间距,构造连接方法以及洞口位置和骨架内设备、管线安装,填充材料的设置等情况。龙骨的间距、构造连接方法和洞口位置均应符合设计要求。当采用支撑卡系列龙骨时,支撑卡安装于竖向龙骨开口上,卡距为400~600㎜,距龙骨两端距离为20~25㎜。当选用通贯系列龙骨时,低于3m的隔断安装一道;3~5m隔断安装两道;5m以上安装三道。龙骨竖向应垂直。

骨架内设备、管、线安装齐全、无遗漏,并达到合格要求。填充材料品种、性能符合设计要求,且应干燥、填充密实,均匀,无下坠。木质材料的防火、

防腐处理检查符合设计和相关规定。

④检查罩面板安装的外观表面质量。罩面板无论采用粘贴、钉固定或螺钉固定,其安装应牢固,无脱层,翘曲、折裂及缺损。表面应平整、洁净、接缝均匀、顺直,且与基体之间结合牢固、缝子严密。

⑤检查骨架隔墙板表面数据偏差值。其安装允许偏差为:

项目

允许偏差(㎜)

检验方法纸面石膏板人造木板、水泥纤维板

立面垂直度 3 4 用2m垂直检测尺检查表面平整度 3 3 用2m靠尺和塞尺检查阴阳角方正 3 3 用直角检测尺检查

接缝直线度— 3 拉5m线,用钢直尺检查压条直线度— 3 拉5m线,用钢直尺检查接缝高低差-1 1 用钢直尺和塞尺检查

⑶活动隔墙

①检查活动隔墙所用材料、配件等产品合格证和性能检测报告及所需复试报告。其所用材料、配件的品种、规格、性能和木材含水率均应符合设计要求。有阻燃、防潮等要求的,应有相应性能等级的检测报告和需复试的报告,指标符合要求。

②检查活动隔墙的制作和组合方式。其制作方法和组合方式应符合设计要求。

③检查轨道与基体的连接与位置。其位置应正确,轨道与基体结构的连接必须牢固。

④检查用于活动隔墙构配件的安装。用于组装、推拉和制动的构配件必须安装牢固,位置准确,推拉必须安全、平稳、灵活、且应无噪音。

⑤检查活动隔墙外观表面质量和安装偏差。其表面应色泽一致、平整光滑、洁净、线条应顺直、清晰。安装允许偏差为:

项目允许偏差(mm)检验方法

立面垂直度 3 用2m垂直检测尺检查

表面平整度 2 用2m靠尺和塞尺检查

接缝直线度 3 拉5m线,用钢直尺检查

接缝高低差 2 用钢直尺和塞尺检查

接缝宽度 2 用钢直尺检查

⑷玻璃隔墙(玻璃砖、玻璃板)

①检查玻璃隔墙的材料产品合格证和性能检测报告。材料的品种、规格、性能、图案和颜色应符合设计要求。

②检查玻璃砖的砌筑方法或玻璃板的安装方法。玻璃砖的砌筑工艺方法和玻璃板的安装工艺方法应符合设计要求和相关规定。

③检查隔墙的安装牢固效果。玻璃隔墙必须安装牢固,其胶垫安装应正确。玻璃砖砌筑中所埋设的拉结筋必须与基体结构连接牢固,并位置正确。

④检查玻璃隔墙安装的外观表面质量和安装偏差数值。板墙的嵌缝,玻砖墙的勾缝应密实平整,均匀顺直、深浅一致。隔墙接缝应横平竖直、玻璃无裂痕,缺损和划痕。表面应色泽一致、平整洁净、清晰美观。其安装允许偏差为:

项目

允许偏差(mm)

检验方法玻璃砖玻璃板

立面垂直度 3 2 用2m垂直检测尺检查

表面平整度 3 —用2m靠尺和塞尺检查

阴阳角方正— 2 用直角检测尺检查

(五)饰面板(砖)工程

⑴饰面板安装(室内墙面和高度不大于24m,抗震设防烈度不大于7度的外墙)

①检查饰面板的产品合格证、性能检测报告。其产品品种、规格、颜色和性能应符合设计要求。木龙骨、木饰面板和塑料饰面板的燃烧性能等级应符合设计要求。

②检查饰面板的孔、槽布置情况。其孔、槽布置的数量、位置和尺寸应符合设计要求。

③对安装饰面板的预埋件,连接件(含后置埋件)等进行检查。其予埋件、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。后置埋件的现场拉拔检验强度必须符合设计要求。饰面板安装必须牢固。

④审查室内所用花岗石和粘贴用水泥的复试指标。花岗石的放射性和湿

作业水泥的取样复试报告内容指标应符合相关检验评定标准要求。

⑤对湿作业法饰面板安装工艺进行检查。基体应为粗毛面,焊接钢管网应用涨管螺栓固定牢固。每块石材上口厚度中央裁锯燕尾榫不少于2个,并用铜丝栓于钢筋网上。(悬吊板不得少于4个)当悬空构件(如大梁)安装石材饰面板的侧面板不应压在底板上(防止底板负荷过重)应采取措施与基体连接固定。(如钓鱼钩式的不锈钢在侧面板榫槽内)每层石材灌筑水泥砂浆(或细石混凝土)沿高度方向一次为1/3,随灌随捣实,并应饱满,灌至距板上口5~10㎝处停止。(留量为与上一层板衔接结合)

⑥检查饰面板安装的外观质量和安装偏差值。其外观表面应平整、洁净、色泽一致,无裂痕和损缺,并不泛碱等污染。板面上孔洞应套割吻合,边缘整齐。饰面板嵌缝应密实、平直,密度和深度均匀一致,并符合设计要求。其安装允许偏差如下表:

项目

允许偏差(mm)

检验方法石料

瓷板木材塑料金属

光面剁斧石蘑菇石

立面垂直度 2 3 3 2 1.5 2 2 用2m垂直检测尺检查表面平整度 2 3 — 1.5 1 3 3 用2m靠尺和塞尺检查阴阳角方正 2 4 4 2 1.5 3 3 用直角检测尺检查

接缝直线度 2 4 4 2 1 1 1 拉5m线,用钢直尺检查墙距勒角上口

直线度

2 3 3 2 2 2 2 拉5m线,用钢直尺检查接缝高低度0.5 3 —0.5 0.5 1 1 用钢直尺和塞尺检查接缝密度 1 2 2 1 1 1 1 用钢直尺检查

⑵饰面砖粘贴(内墙和高度不大于100m,抗震设防裂度不大于8度,采用

满粘法的外墙)

①检查饰面砖等材料的产品合格证和性能检测报告。其面砖品种、规格、

图案、颜色和性能应符合设计要求。水泥取样复试指标应符合相关标准的规定。

②对饰面砖粘贴的样板粘结强度进行拉拔检验。饰面砖必须粘结牢固,

其对样板粘结强度的拉拔检验报告指标应符合设计要求和相关标准规定。

③对饰面砖粘贴的施工工艺进行检查。其基层的找平层、防水等应检查

合格。(严禁空鼓和裂缝)

a.检查和处理基层缺陷。测量标高和水平尺寸,确定粘贴排版方式,并弹出控制基准线。其基体层进行湿润处理。

b.对饰面砖套模挑选(包括尺寸、色泽以及缺损和变形)分类存放、备用。

c.饰面砖粘贴前应将背面清理干净,浸水2h以上,并晾干后使用。

d.采用水泥砂浆粘贴,宜用1:2水泥砂浆,厚度宜为6~10㎜;采用胶粘剂或聚合物水泥浆粘贴,其配比应经试验确定(或按产品说明书)

e.遇突出基层表面管线、灯盒、插座、箱体及卫生器具支撑等,应用整砖套割吻合,不得用非整砖拼凑粘贴。

f.阳角应采用45度对接,并应吻合整齐、美观。墙面非整砖尺寸不应小于整砖的1/2,且应留置在阴角和非主视线位置。

g.门窗口处的饰面砖应按口边竖向通缝到顶,非整砖(大于整砖1/2)甩在口的上端。

h.粘贴饰面砖应挂线。保持横竖向通缝、均匀一致。

i.粘贴陶瓷面砖,宜用水泥浆或聚合物水泥浆。并应复试面砖的吸水率。

j.金属饰面板安装,当设计无要求时,宜采用抽芯铝铆钉,中间必须垫橡胶垫圈。铆钉间距以100~150㎜为宜。

④检查饰面板安装的外观表面质量和安装偏差值。墙面突出物周围非整砖应套割吻合、边缘整齐,接缝应平直、光滑,嵌缝应连续、密实、宽度和深度均匀一致;踢脚板、墙裙、贴脸等突出墙面厚度应适宜,并应一致;有排水要求的部位应做滴水线(槽),且应顺直,坡度和流水方向正确,并符合设计要求;饰面板表面应平整、光洁、色泽一致,无裂纹和缺损。其安装允许偏差如下表:

项目

允许偏差(mm)

检验方法外墙面砖内墙面砖

立面垂直度 3 2 用2m垂直检测尺检查表面平整度 4 3 用2m靠尺和塞尺检查阴阳角方正 3 3 用直角检测尺检查

接缝直线度 3 2 拉5m线,用钢直尺检查接缝高低差 1 0.5 用钢直尺和塞尺检查接缝宽度 1 1 用钢直尺检查

(六)细部工程

(橱柜制安、窗帘盒、窗台板、散热器罩制安、门窗套制安、花饰制安):

⑴橱柜制安(固定壁柜、吊柜等):

①检查材料的材质合格证及性能检测报告和需复试的报告。其材质、规格、木材燃烧性能等级及含水率,花岗石的放射性及人造木板的甲醛含量应符合设计要求和相关标准规定。

②检查安装橱柜的予埋件、后置埋件数量、规格、位置。均应符合设计要求。

③检查橱柜的制作和安装固定。其造型、尺寸、安装位置、制作和固定方法应符合设计要求,并安装牢固。

④检查所用配件和安装。配件的品种、规格应符合设计要求。配件应齐全,安装应牢固。

⑤检查柜门和抽屉的开关度。其开关应灵活,回位应正确。

⑥检查橱柜安装的外观质量和安装偏差值。橱柜裁口应顺直、拼缝严密。表面应平整、洁净、色泽一致,不得有裂缝、翘曲及损坏。其安装允许偏差为:项目允许偏差(mm)检验方法

外型尺寸 3 用钢尺检查

立面垂直度 2 用1m垂直检测尺检查门与框架的平行度 2 用钢尺检查

⑵窗帘盒、窗台板和散热器罩制安

①检查所用材料的合格证、性能检验报告和有复试的报告。其材质、规格、木材燃烧性能等级及含水率,花岗石的放射性及人造木板甲醛含量应符合设计要求和相关标准的有关规定。

②检查各盒、板、罩的外形规格和安装固定。其造型、规格、尺寸、位置和固定方法应符合设计要求,且安装必须牢固。

③检查所用配件和安装。其配件的品种、规格应符合设计要求,并安装齐全和牢固。

④检查安装外观质量和安装偏差数值。窗帘盒、窗台板、散热器罩与墙面、窗框的衔接应严密,密封胶缝顺直、严密、光滑。表面应平整、洁净、线条

顺直、接缝严密、色泽一致,不得有裂缝、翘曲和损坏。其安装允许偏差为:

项目允许偏差(mm)检验方法

水平度 2 用1m水平尺和塞尺检查上口、下口直线度 3 拉5m线,用钢直尺检查

两端距窗洞口长度差 2 用钢直尺检查

两端出墙厚度差 3 用钢直尺检查

⑶门窗套制安

①检查所用材料合格证、性能检测报告和有复试的报告。其所用材质、规格、花纹和颜色,木材燃烧性能等级和含水率,花岗石的放射性及人造木板的甲醛含量应符合设计要求和相关标准的规定。

②检查门窗套的外型、尺寸和安装固定。其造型、尺寸和固定方法应符合设计要求,并安装牢固。

③检查安装外观质量和安装偏差值。其表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致,不得有裂缝、翘曲及损坏。安装允许偏差为:

项目允许偏差(mm)检验方法

正、侧面垂直度 3 用1m垂直尺检查

门窗套上口水平度 1 用1m水平检测尺和塞尺检查

门窗套上口直线度 3 拉5m线,用钢直尺检查

⑷护栏和护手制、安

①检查材料的合格证和性能检测报告。其材质、规格、数量和木材、塑料的燃烧性能等级应符合设计要求。

②检查安装的予埋件、连接节点。予埋件(或后置涨栓)的数量、规格、位置及护栏与埋件的连接节点应符合设计要求。

③检查安装的外形、尺寸和位置。其造型、尺寸及安装位置应符合设计要求。

④检查安装固定和间距、高度。护栏的高度、栏杆间距、安装位置应符合设计要求,且必须安装牢固。

⑤检查玻璃护栏的玻璃品种、厚度。当采用玻璃护栏时,应使用公称厚度不小于12㎜得钢化玻璃或钢化夹层玻璃。当护栏一侧距楼地面高度大于等于5m 时,应使用钢化夹层玻璃。

办公楼装饰装修工程监理实施细则

1、开工准备工作 ⑴对工程所需原材料,构配件的质量进行检查和控制 工程材料、半成品,构配件应事先提交样品,经甲方和监理认可后才能采购订货。凡进场材料均应有产品合格证或技术说明书,在材料、设备到货24小时前,通知监理工程师验收,承包方必须按规范要求进行抽样试验。有关抽样试验频率,参照《建设项目质量控制》附录五,监理工程师有权进行抽样复验。经抽样检查合格的材料方可用于工程施工。 (2)承包方按约定的时间向监理方提交施工组织设计,监理方按规定的时间给予审批。监理工程师对施工组织设计的审核,重点审核该方案对保证工程质量提出的技术和组织措施。 ①施工单位编制重点分部(项)工程的施工技术文件; ②针对工程质量通病制定技术措施; ③保证工程质量的预控措施。 (3)对承包方机械、设备的检查; ①设备性能能否满足施工工艺和质量要求; ②设备的数量能否满足工期的要求; ③机械设备能否满足技术规范要求; ④仪器设备精度、性能能否满足质量要求。 2、开工报告 ⑴单位工程开工前,承包方应填写“工程开工报审表”,经总监理工程师批准后方可施工。 ⑵单位工程开工申请报告审查的内容主要有: ①施工许可证是否已获政府主管部门批准; ②施工组织设计是否已获总监理工程师批准; ③承包单位现场管理人员是否已到位,机具施工人员是否已进场,主要工程材料是否已落实。

④进场道路及水、电、通讯等是否满足开工要求。 五、事中质量控制(施工过程中质量控制)实施细则 每道工序均应做到事先有准备、事中有检查、事后有资料。其共同部分为: 1、事前准备 ⑴学习有关图纸和技术资料。 ⑵学习操作规程和质量标准。 ⑶对操作人员进行技术交底。 2、资料验证 ⑴施工记录、自检记录; ⑵质量评定记录。 六、装饰、装修工程监理组织机构图 为做好综合楼的装饰装修工程,加强和便于装饰装修工程的管理,我监理部按装饰装饰的楼段划分配备相应的监理人员,并明确责任,图示如下: 七、装饰、装修工程基本规定 基本规定 1、建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定 2、建筑装饰装修工程施工中,严禁违反设计文件擅自改动

加固工程监理加固细则

*****装饰改造工程 加固工程监理实施细则 编制人: 批准人: 批准日期: ####监理有限公司 2011年1月

一、工程概况 1、工程名称: 2、建设单位: 3、施工单位: 4、设计单位: 5、监理单位: 6、工程地点: 7、加固原因: 原结构体系为框架剪力墙,建筑层数为地下一层,地上十三层;原设计底层为商场、二至四层为车库,五至十三层为办公,内设电梯两部,顶层设电梯机房和水箱。装饰改造后,其结构体系、总高及层数保持不变。装饰改造后的房屋使用年限为40年。本次改造加固主要内容为切割部分与加固部分。 二、编制依据 1. 设计图纸 2.加固工程施工方案 3.监理规划; 4.相关规范、标准 1)《混凝土结构加固技术规范》 CECS 25:90; 2)《钢结构工程施工及验收规范》 GB50205-2001; 3)《混凝土结构后锚技术规程》 JGJ145--2004; 4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002; 5)《建筑钢结构焊接规程》 JGJ81-2002; 6)《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2003; 7)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 JGJ/T23-2001; 8)《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33—2001; 9)《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005; 10)其他现行相关的施工及验收规程规范

三、监理控制要点 1.本加固工程主要材料 1)钢筋 i.本工程使用钢筋的型号规格见表设计图纸。 ii.植筋钻孔深度及孔径见表1. iii.植筋后做抗拉拔试验,按规范每种钢筋现场随机抽样一组做拉拔试验,抗拉拔承载力设计值见表2. iv.进场钢筋原材经过见证取样送检。不得使用无出厂合格证、无标志或未经进场检验的钢筋以及再生钢筋。 2)

装饰装修工程监理实施细则(详解)

目录 一、概况与目标 (1) 二、监理工作的流程 (2) 三、监理工作控制目标及控制要点 (5) (一)抹灰工程 (5) (二)门、窗安装工程 (6) (三)吊顶工程 (12) (四)轻质隔墙工程 (14) (五)饰面板(砖)工程 (17) (六)细部工程 (19) (七)涂饰工程 (22) (八)裱糊与软包工程 (24) (九)幕墙工程 (26) (十)地面工程 (32) 四、监理工作流程、方法和措施 (43)

装饰工程监理细则 我公司受委托,负责对工程实施装饰阶段的监理,依据《建设监理合同》,制定装饰工程监理细则,根据工程特殊性,针对现场实际进展情况,对于一些技术控制点进行总体阐述。 一、概况与目标 1、制定本细则的依据 (1)建设部文件[88]建字第142号《关于开展建设监理的通知》; (2)建设部、国家计委建监(1995)737号《工程建设监理规定》; (3)中华人民国建筑法; (4)监理合同和施工合同; (5)设计图纸及设计变更有关资料; (6)现行相关标准和规主要有: 《建筑装饰装修工程质量验收规》GB50210-2001 《建筑部装修防火施工及验收规》GB50354-2005 《建筑地面工程施工质量验收规》GB50209-2002 《建筑外墙涂料应用技术规程》DB/T29-132-2005 《金属与石材幕墙工程技术规》JGJ133-2001 《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001 2、工程概况 建设单位:宿迁大阳房地产开发 监理单位:天园项目管理集团 施工单位:时代、岱山建设工程 3、监理围 装饰阶段全过程监理 4、监理工作目标 (1)质量目标:项目质量争创省优,确保市优。 (2)工期目标:以开工令为准。 (3)投资目标:根据业主提供该工程装饰的投资额,协助业主将实际投资控制在目标。

装修工程监理实施细则(完整版)

装修工程监理细则(完整版) (一)依据标准 DB31/T30-1999住宅装饰装修验收标准 GB50327-2001住宅装饰装修工程施工规范 GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范 (二)基本规定 1. 建筑装饰装修工程必须进行设计,并出具完整的施工图设计文件。 2?住宅装饰装修应优先采用节能、阻燃、环保型材料及用具。严禁使用国家明令淘汰的材料。 3. 装饰装修的材料应具有合格证、质保书及有关检测报告并验收合格。 4. 装饰设计和施工必须确保建筑物原有安全性,不得改变承重结构。不得破坏外立面;在施工中严禁:损坏原有绝热设施,损坏受力钢筋、在楼板上超荷集中堆放物品。 5. 施工现场应按要求设立临时用电系统,并设有漏电保险器;临时用电线路应 避开易燃、易爆物品堆放地。 6. 施工现场动用明火时,必须清除周围及焊渣滴落区的可燃物质,并设专人监督。 7. 严禁:在施工现场抽烟,在运行中的管道及装有易燃易爆的容器或受力构件上进行焊接和切割。 8. 对室内环境的污染浓度应进行控制并检测,详见下表。

住宅装饰装修后室内环境污染物浓度限值 (三)抹灰工程 1. 基本要求 表面应洁净、接槎平顺、线角顺直、粘接牢固,无脱层、爆灰和裂缝等缺陷。 2. 抹灰质量允差及验收方法: 3. 检查空鼓而不裂的面积应<200 cm 2,用小锤轻敲检查。 4. 其它未尽事项参见一般抹灰工程”监理细则有关条文。

(四)镶贴工程 1. 基本要求 A. 镶贴应牢固,表面平整干净,无漏贴、错贴;缝隙均匀周边顺直,砖面无裂纹、掉角、缺楞等现象。 B. 镶贴工程应在隐蔽工程、抹灰工程、吊顶工程完成并验收后进行。 2. 墙面 A. 用小锤全数轻敲,空鼓声应小于200 cm 2。 B. 强度较低或较薄的石材应在背面粘贴玻璃纤维网布。 C. 固定石材的钢丝网应与予埋件连接牢固,每块石材与钢丝网拉结点不得少 于4点。拉接用金属丝应具有防锈性能。 D. 阴角砖压向应正确;阳角砖宜加工成45。合角铺贴,不宜看到面砖的侧 面。在高度和宽度方向避免出现一排(或一行)以上的半块面砖。 E. 在潮湿环境的墙面上裱糊、贴墙纸或镶贴镜面玻璃前,基础需防潮处理,一般可涂851涂料两道或采用其它有效防潮材料处理。 F. 墙面镶贴允许尺寸偏差

装饰装修工程监理细则

一、本工程装饰装修分部工程的特点: 1、编制依据标准 (1)本工程装饰装修的施工图纸。 (2)上级主管部门和建设单位对该工程项目的有关要求。 (3)经审批的监理大纲、监理规划、监理委托合同。 (4)经审批的施工组织设计,工程施工承包合同、工程的预算文件。(5)国家的有关规定、规范、规程。 2、本工程使用的规范及图集 GB50209-2002建筑地面工程施工质量验收标准 GB50210-2001 建筑装饰装修工程质量验收规范 JGJ133-2001金属与石材幕墙工程技术规范 GB50325-2001民用建筑室内环境污染控制规范 GB50327-2001 住宅装饰装修工程施工规范 DB31/T30-2003 住宅装饰装修验收标准 JGJ145-2004混凝土后锚固技术规程 外装修、内装修、卫生间、盥洗室图集 3、本工程概装饰装修特点: (1)本工程装饰装修分部特点: 与基础、主体工程相比较,建筑装饰装修工程具有工艺复杂、材料品种繁多、施工方法灵活多变、艺术效果强烈等特点。本工程装饰装修分部的主要内容有:地面工程:抹灰工程、门窗工程、吊顶工程、饰面板(砖)工程、涂饰工程、细部工程。

本工程为改造工程,先拆除旧的装饰装修,再进行装饰装修。(一)装饰装修分部工程监理工作的流程: 1、装饰装修分部工程监理工作程序: (1)装饰装修监理人员及时到位,尽快熟悉装修图纸,做到图纸熟悉,配合好施工单位,不影响现场工作; (2)依据监理规划编制详尽的装饰装修监理细则报业主审批; (3)审查施工单位制定的施工组织设计中装饰装修分部的施工方案是否符合现场实际情况,切实可行; (4)审查施工单位装饰装修分部的技术交底,审查施工单位装饰装修质量自检、互检、专检、工序交接检查的制度及资料; (5)审查施工单位提供的装饰装修材料、构配件和设备合格证及复试报告,经监理工程师审批后方可采用。装饰装修材料变更时,需事前征得建设单位及监理的同意,否则监理工程师有权禁止使用。 (6)各类在装饰装修工程中的配合比、钢筋焊接、植筋、后锚固及其它新材料、新工艺、新技术的使用,需在事前报送试配,试焊结果及技术资料,经监理工程师审批后方可使用。 (7)监理工程师对装饰装修每道工序的质量进行旁站或巡视监理,施工单位在每道工序施工前进行施工技术书面交底,每道工序完成后进行质量自检,自检合格后将自检资料及相关技术资料送交监理工程师。经监理工程师认可后方可进行下一道工序施工。 (8)严格“三检”制度,坚决执行各专业会签制度。 (9)装饰装修中的隐蔽工程完成后,施工单位应在自检合格的基础上,

某建筑地面工程监理实施细则(doc 8页)

某建筑地面工程监理实施细则(doc 8页)

建筑地面工程监理实施细则 (以厨卫间有防水要求的板块面层为例) 一、专业工程特点 工程做法:楼板,1:8水泥炉碴垫层找坡,水泥砂浆找平层30厚。防水层聚胺脂防水涂料2mm,水泥砂浆保护层20厚,地板砖300×300×6。 预计施工的环境:施工的月份,预计最低气温。 验收规范:GB 50209-2002,GB 50300-2001,GB 50207-2002 二、监理工作流程

记录方可进行建筑地面工程的施工。 (2)建筑地面工程各构造层和面层的铺设,均应待其下层检验合格后方可施工上一层。建筑地面工程各层铺设前与相关专业的分部工程、分项工程以及设备管道安装工程之间,应进行交接检验。 (3)建筑地面施工时,各层环境温度的控制应符合下列规定: 采用掺有水泥,石灰的拌合料铺设以及用石油沥青胶结料铺贴时,不应低于5℃。 采用有机胶粘剂粘贴时,不应低于10℃。 采用砂、石材料铺设时不应低于0℃。 (4)铺设有坡度的地面采用砼板上炉碴垫层,铺设的厚度须达到设计要求的坡度。 (5)检验水泥砂浆强度试块的组数,按每层不少于1组,当每层建筑面积大于1000平方米时,每增加1000平方米应增做1组试块,小于1000平方米按1000平方米计算。当配合比改变时,亦应相应地按规定组数制作试块。 (6)地砖面层的铺设宜地室内装饰工程基本完工后进行。 (7)建筑地面工程质量的检验应符合下列规定。 基层和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段做为检验批,高层建筑的标准层可按每三层做为体验批(不足三层按三层计) (8)建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目必须达到GB50209-2002规定的质量标准,认定为合格,一般项目80%以上的检查点符合GB50209-2002规范规定的要求,其他检查点不得有明显影响使用,并不得低于允许偏差值的50%为合格。达不到质量标准按GB50300的规定处理。 (9)建筑地面工程完工后,施工质量验收应在施工自检的基础上,由监理单位组织有关单位对分项工程、子分部工程进行检验。 (10)检验方法应符合下列规定: 允许偏差应采用钢尺、2米靠尺、楔形塞尺、坡度尺和水准仪。空鼓向用敲击的方法。检查有防水要求的建筑地面的基层和面层,应采用泼水或蓄水方法,蓄水时间不得少于24小时,表面面层采用观感的方法。 (11)建筑地面完工后,应对面层采取保护措施。

装饰装修工程监理实施细则

杭政储出【2013】7号地块商品住宅工程 装 饰 装 修 工 程 监 理 实 施 细 则 编制: 审核: 浙江中兴工程建设监理有限责任公司杭政储出【2013】7号地块工程项目监理部 二〇一四年十二月 杭政储出【2013】7号地块商品住宅装修工程监理实施细则一、工程项目概况 ﹙一﹚工程名称:杭政储出【2013】7号地块商品住宅一期工程﹙二﹚工程地点:杭州市江干区丁桥R21-08地块

﹙三﹚工程规模:总建筑面积约165140㎡。 ﹙四﹚建设单位:杭州龙信地产开发有限公司 ﹙五﹚设计单位:浙江省工业设计研究院 ﹙六﹚勘测单位:浙江省工程物探勘察院 ﹙七﹚施工单位:中天建设集团有限公司 (八)监督单位:杭州市建筑工程质量安全监督总站 工程特点: 地上面积122661㎡,地下面积42479㎡,地上1#、2#、13#-20#楼16层,3#-12#楼4层,地下一层。建筑结构为钢筋混凝土结构,抗震设防类别为丙类,使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级。装饰装修包含地面工程、抹灰工程、门窗工程、涂饰工程、幕墙工程、包括室外工程等组成。 二、监理工作程序(见下表) 工程隐检、检验批及分项分部工程验收程序

返工 工程材料、构配件与设备质量控制得程序

合格 三、监理工作得控制要点及目标值: (一)质量控制点得设置: (二)各分部、分项工程目标值 1、原材料

①、各材料出厂合格证,检验报告等质量证明文件,符合原材料质量得要求,并与实物一致。 ②、质量不合格,资料不全,技术指标不明确,未达到合同规定得质量要求或标准要求,实物与资料不符,包装标志不清,且不能确认得材料,不予认证,并指令施工单位不予使用或将其退出现场。 ③、施工单位擅自使用未经监理人员认证得工程材料或着擅自变更工程材料得监理部有权下达停工令,责令整改。 2、楼地面工程 (1)水泥混凝土采用得粗骨料,其最大粒径不应大于面层厚度得2/3,细石混凝土面层采用得石子粒径不应大于15mm。 (2)面层得强度等级应符合设计要求,且水泥混凝土面层强度等级不应小于C20;水泥混凝土垫层兼面层强度等级不应小于C15。 (3)面层与下一层应结合牢固,无空鼓、裂纹。 (4)面层表面不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷。 (5)面层表面得坡度应符合设计要求,不得有倒泛水与积水现象。 (6)水泥砂浆踢脚线与墙面应紧密结合,高度一致,出墙厚度均匀。3、抹灰工程 (1)所用材料得品种与性能应符合设计要求,使用前应做水泥凝结时间与安定性试验,试验合格经监理检查后方可使用。 (2)抹灰总厚度大于等于35毫米时,应有加强措施。 (3)不同材料基体交接处应有加强措施。采用加强网时,各基体得搭接宽度不应小于100毫米。

(完整版)楼地面工程监理细则(DOC)

B13 工程 监理实施细则 (楼地面) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程概况(针对楼地面工程情况作简单介绍,特别要写工程的特点、难点和特殊要求) 二、范围和目标(范围:楼地面工程的施工(设计)监理。目标:达到优良合格工程的要求) 三、编写依据: 1 .《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 2 .《建筑工程质量监控与通病防治全书》 3 .《建设工程质量通病治理措施》 四、楼地面工程监理控制要点: (一)事前监理控制要点与方法 1 .1 掌握和熟悉有关楼地面工程的质量控制文件和资料,即熟悉监理合同、承包合同、设计图纸。 1 . 2 做好图纸会审工作,组织施工等有关单位进行会审,并做好会审记录。会审重点: (1 )楼地面工程是否符合设计规范及地区的技术标准要求。 (2 )所用的材料、设备、规格、型号、性能是否合理。 (3 )与其他专业图纸对照是否有相互矛盾,如:平、立面布置不合理的现象,并予与协调解决。 1 .3 对承包单位资质进行审核: (1 )审查企业注册证明和资质等级,要求交验有关证明(复印件)。(2 )主要施工经历或业绩。 (3 )技术力量情况。

(4 )施工机具、设备情况。 (5 )对近期已完成或在建工程进行实绩考察。 (6 )资金或财务状况。 (7 )对承包单位选择的分包单位,必须按规定审查、认证,符合条件方允许进场施工。 (8 )对施工方的技术工种、上岗证进行审核。 1 .4 审核楼地面工程开工申请报告 (1 )施工组织设计应按施工规范要求,编制有保证施工安装质量的技术措施和施工工艺流程。 (2 )根据提交的开工申请报告,审查是否已具备开工条件,审核标准应以施工方案、现场施工准备情况、各种开工手续是否齐全,来确定是否同意开工。 1 .5 地面与楼面各层所用的材料拌合料和制品的种类、规格、配合比、标号等,应根据设计要求选用,并应符合国家和部颁的有关现行标准,如对其质量发生怀疑时,应进行抽检。各层所用的拌合料的配合比,应由试验确定。 1 .6 位于沟槽、暗管等上的地面与楼面工程,应在该项工程完工经检查合格并交接验收后方可施工。 1 .7 有关耐酸防腐的地面与楼面工程,应按国家标准《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》中的有关规定执行。 1 .8 地面与楼面工程施工,对使用有害于健康的和易引起火灾危险的材料(如沥青、胶接剂、溶剂等),应按国家颁布的《建筑安装工

办公楼改造装修工程监理实施细则

办公楼改造装修工程监理细则 一、工程概括: 本工程为公司原公楼及附加层装修改造工程, 工程地址位于,工程原建筑高14.60m(室外地坪至屋面标高)。无地下室。±0.00 与室外地坪高差为0.6m,原建筑物有四层,为砖混结构。 附加层改造后,新建筑在①~⑦轴均为四层、7 ~11 轴均为三层,附加层部分采用砖混结构,附加层部分采用现浇板,现浇砼标号为C25,地 下部分为C 30 砼,屋顶分为两个部分,一部分为现浇砼,另一部分大空间 屋面采用轻型钢结构,原建筑面积为:1372.6m2 ,新增加面积为:265.37m2, 现建筑总面积为:1638.04m2。 本工程由中国天诚新雅装饰公司负责施工,由**监理公司对本工程 的施工全过程进行监理,该工程计划工期为2005 年6 月24 日至2005 年10 月1 日,质量要求为合格工程。 该工程由于原装修较旧,对环境美观和周围的环境有较大的差别, 所以该工程的整体布局及结构方面有所改动,原来的四大角未设

置构造柱, 现在根据设计要求四大角增加构造拄,并对原来的电器、水暖、地面、吊顶、 门窗、屋面防水等多项分部工程进行调整与更新。增设网络系统、通信系统, 墙面部分进行腻子打底涂料罩面,部分外墙包铝塑板,窗口为木龙骨打底面 层为黑桃木面板,外立面有少部分玻璃幕,外墙与铝塑板相结合装饰,下 裙为900mm 灰色文化石。 二、监理围和目标: 1、监理围:施工全过程监理。 2、监理目标:工期目标为:合同工期。 投资目标为:万元。 质量目标为:合格 ①各分项工程所含的检验批均符合合格质量规定。 ②分项工程所含的检验批的质量验收记录资料应完整齐全。 三、监理机构及人员配置: 总监理工程师 ↓↓ 土建组安装组 ↓↓↓

楼地面工程监理实施细则

楼地面工程监理实施细则 1、工程概况:本工程包括24#、28#楼2栋楼,建筑面积28118㎡层,24#、28#楼为地上24层,地下均为二层。。 2、控制依据: 2.1设计图纸及变更文件 2.2《建筑地面工程施工质量验收规》(GB50209-2002) 2.3《现行建筑施工规大全》 2.4《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2.5《实用建筑施工手册》 2.6《建设工程监理规》(GB50319-2000) 3、控制要点及方法 3.1施工前各项准备工作的控制 3.1.1审核楼地面各构造层采用的材料、建筑产品的品种、规格、配合比、强度等级等是否符合设计要求和规的规定选用,并应符合现行的有关产品标准的规定。对进场材料的质量应抽样复验,确认合格后方可使用。 3.1.2审核施工企业应有的质量管理体系和相应的施工工艺技术标准。审核施工方案中施工技术措施和质量保证措施是否具体可行,是否具有针对性,是否有特殊部位施工做法大样图。对施工方案需补充、变动的部分应书面通知施工单位整改。建筑地面工程采用的材料应符合设计要求和规的规定,进场材料应有中文质量合格证明文件。规格、型号及性检测报告,对重要材料应有复验报告。

3.1.3审查建筑楼地面工程施工时,各层环境温度及所铺设材料的温度是否符合设计要求及规规定,当低于要求温度时,应采取相应冬期措施。 3.1.4审查施工方案中砼、水泥砂浆试块的制作、养护及强度检验计算方法是否符合现行的国家标准及施工验收规。检验砼和水泥砂浆强度试块的组数,按每一层(或检验批)建筑地面工程不应小于1组。当每一层(或检验批)建筑地面工程面积大于1000m2时,每增加1000 m2应增做1组试块,小于1000 m2按1000 m2计算。当改变配合比时,亦应相应地制作试块组数。 3.2施工工艺的控制 3.2.1地面基层的施工工艺 3.2.1.1基土的施工工艺流程:清理隐蔽验收分层回填 逐层夯实分层取样检测。 3.2.1.2垫层施工工艺流程:清理隐蔽验收分层铺设 逐层夯实分层取样检测。 3.2.1.2.2炉渣垫层施工工艺流程:清理抄平放线支模(变形缝设置)浇筑养护。 3.2.2隔离层的施工工艺:当楼地面有防水(潮)要求的应做隔离层。如盥洗室、浴室、卫生间等,且多以卷材防水为主。 3.2.2.1油毡隔离层施工工艺流程:基层表面处理铺设油毡 油毡表面处理细部处理、保护。 3.2.3整体地面面层的施工工艺

室内装饰工程监理实施细则

有关室内装饰工程监理实施细则 1、对进场的原材料验收 检查所进场的各种装修装饰材料品牌、等级、规格型号是否齐全、一致,质量是否合格,查验有关材料、半成 品及其配件的合格证或质保书。查验材料是否符合设计要求及国家有关质量规范。 2、对施工工艺的控制 督促、检查施工单位,严格执行工程技术规范,按照设计图纸和施工工程内容及工艺做法说明进行施工。对违 反操作程序、、影响工程质量、改变装饰效果或留有质量隐患的问题要求整改。必要时,对施工工艺做法和技术处理 做指导,提出合理的建议,以达到预期的设计效果。 3、对施工工期的控制 施工工期直接影响着业主和施工单位的利益,监理应站在第三方的立场上按照国家有关装饰工程质量验收规定 及履行自己的职责,合理控制好工期。在保证施工质量的前提下尽快完成工程施工任务,把好质量关。 4、对工程质量的控制 负责施工质量的监督和检查,确保工程质量是监理的根本任务。凡是不符合施工质量的应立即向施工者提出, 要求予以纠正、整改,维护好客户的利益。熟悉已完成工程量的情况,特别是对强弱电桥架、空洞、消防管道等已 完成的隐蔽工程进行复查,及时发现不符合图纸及规范要求的地方,督促施工单位整改到位。 5、协助客户进行工程竣工验收 监理作为客户的代表,在工程结束时应协助客户做好竣工验收工作,并在竣工验收合格证书上签署意见。督促 施工单位做好保修期间的工程保修工作。另外监理还需对进场的设备进行安全检查,并协助客户、施工单位和物业 管理部门协调好关系,保证施工的顺利进行。 引用规范及条文 JGJ73— 91《建筑装饰工程施工及验收规范》 GBJ301 — 88《建筑工程质量检验评定标准》 设计图纸 准备工作 监理工程师和承包人应该认真阅读施工图,参加图纸会审,掌握设计要求,并熟悉有关施工规范及验收标准。 工程开工前监理工程师应认真做好以下工作: (1 )、对施工组织设计(施工方案)进行认真审查并提出审批意见。 (2) 、查验有关材料、半成品及其配件的合格证或质保书,查验承包人按规定进行的材料质量检验资料,监理工程 师应进行抽查和复验。 (3) 、核定承包人进场的施工机械设备,查验专业技术人员和管理人员的上岗资质。 (4) 、督促承包人对纵横控制线和楼层标高进行复核。专业监理工程师进行抽验和备案。 (5) 、熟悉已完成工程量的情况,特别是对强弱电桥架、空洞、消防管道等已完成的隐蔽工程进行复查,及时发现 不符合图纸及规范要求的地方,督促施工单位整改到位。 3、 监理工程师应熟悉工程承包合同以及工程造价有关 计量支付及决算”的条款,以对工程实施有效的三控制、 两管 理、一协调。 4、 开工前,监理对照施工图深入现场核查各楼层情况及现场水电情况,如与图纸相差较大,应立即报建设单位, 1、 2、 1、

监理实施细则完整详细版

重庆十八梯传统风貌区项目首开区工 程 监理实施细则 浙江天成项目管理有限公司 重庆十八梯传统风貌区项目监理部

2017 年月

第一章工程概况 第二章监理工作范围 第三章监理工作目标 第四章监理工作依据 第五章监理组织机构 第六章监理主要工作内容与控制要点 第七章工程测量监理实施细则 第八章土方、基坑工程监理实施细则 第九章地基基础工程监理实施细则 第十章现浇钢筋混泥土主题结构工程监理实施细则第^一章砖石工程监理实施细则 第十二章木结构工程质量控制监理实施细则 第十三章屋面工程监理实施细则 第十四章建筑地面及厨卫间防水工程监理实施细则第十五章建筑装饰工程监理实施细则 第十六章给排水工程监理实施细则 第十七章电气工程监理实施细则 第十八章绿化工程监理实施细则 第十九章安全监理实施细则 第二十章安全文明施工监理控制要点

第一章工程概况 一、工程项目的组成及规模: 本工程项目位于重庆市渝中区较场口,场地北高南低,东高西低, 拟建工程场地位于拆迁区,相邻建(构)筑物主要为周边相邻人防洞室及十八梯首开区拟保留建(构)筑物和梯坎挡墙。在原基上保留原始风貌传统的古建筑。 本项目名称是重庆十八梯传统风貌区项目首开区工程。建设单位 是重庆十八梯文化发展有限公司,设计单位是重庆博建建筑规划设计有限公司,监理单位是浙江天成项目管理有限公司。 该工程包括A-1楼至A-5楼,监理范围包括基础、土建、室内外给排水、强弱电、广场道路、园林景观等施工内容。 二、工程的特点: 1.本工程项目位于重庆市渝中区较场口,场地北高南低,东高西低,拟建工程场地位于拆迁区,相邻建(构)筑物主要为周边相邻人防洞室及十八梯首开区拟保留建(构)筑物和梯坎挡墙。 2.经现场调查结合地勘资料,拟建场地范围内区域构造作用轻微,未发现断裂构造,亦未发现滑坡、危岩崩塌、泥石流、地面塌陷等不良地质现象,无不良地质现象不发育地段。场地内未见“河道、沟滨、墓穴等对工程不利的埋藏物。各种

装饰装修工程监理要点

装饰装修工程监理要点 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

装饰装修分部工程 监理要点、检验方法 威海裕达建设工程咨询有限公司 (一)地面工程 (一.一)地面基层工程主控项目 基层表面必须平整、四角方正、有地漏和供排除液体的基层,其坡度应满足排液要求。 检验方法:观察、泼水、尺量检查。 基层构造层(保温层、防水层、防潮层、找平层、结合层)的材质、强度、密实度必须符合设计要求的施工规范的规定。 检验方法:观察、检查各构造层的隐蔽工程检查记录。 基层的防水层与基体、地漏、预埋管道处要结合严密、严禁渗漏。 检验方法:按有关规定做蓄水试验。 基层的标高、坡度、厚度必须符合设计要求,表面平整、坚硬、密实、洁净、干燥,不得有麻面、起砂、裂缝等缺陷。 检验方法:观察检查;用小锤轻击检查。 一般项目

基层表面平整度允许偏差2mm,用2m靠尺楔形塞尺检查。 (一.二)砼地面(含豆石砼、耐磨砼地面等) 砼厚度应符合设计要求。 砼铺设不得留施工缝。当施工间隙超过允许时间规定时,应对接槎处进行处理。 主控项目 砼采用的粗骨料,其最大粒径不应大于厚度的2/3,细石砼采用的石子粒径不应大于15mm。 检验方法:观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。 面层的强度等级应符合设计要求。 检验方法:检查配合比通知单及检测报告。 面层与下一层应结合牢固,无空鼓、裂纹。 检验方法:用小锤轻击检查。 一般项目 面层表面不应有裂缝、脱落、麻面起砂等缺陷。 检验方法:观察检查。 面层表面的坡度应符合设计要求,不得有倒泛水和积水现象。 检验方法:观察和采用泼水或用坡度尺检查。

地面铺装工程监理实施细则

B13四季仁恒超高层酒店式公寓工程 监理实施细则 (地面铺装工程) 内容提要: 专业工程特点 \ 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理部(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: ~ 日期:

江苏省建设厅监制 地面铺装监理实施细则 一、地面铺装工程的一般要求 1、地面铺装宜在地面隐蔽工程、吊顶工程、墙面抹灰工程完成 并验收后进行; 2、地面面层应有足够的强度,其表面质量应符合国家现行标 准、规范的有关规定; 3、地面铺装图案及固定方法等应符合设计要求; 4、· 5、天然石材在铺装前应采取防护措施,防止出现污损、反碱等 现象,湿作业施工现场环境温度宜在5℃以上。 二、施工准备 1、检查地面铺装工程的施工图、设计说明及相关设计文件,检 查地面铺装材料的产品合格证、性能检测报告、进场验收记 录和复验报告; 2、地面砖、石材、地板、地毯等品种、规格、颜色应符合设计 要求,天然石材表面不得有隐伤、风化等缺陷; 3、地面铺装时所用的龙骨、垫木、地板等木材的含水率,以及 防腐、防蛀、防火处理等均应符合国家现行标准、规范的有 关规定。 三、施工要点

1、石材、地面砖铺贴前应浸水湿润,天然石材铺贴前应进行对 色、拼花并试拼编号,铺贴前应根据设计要求确定结合层砂 浆厚度,拉十字线控制其厚度和石材、地面砖表面平整度(小 于等于1mm),结合层砂浆宜采用体积比为1:3的干硬性 水泥砂浆,厚度宜高出实铺厚度2~3mm,铺贴前应在水泥 砂浆上刷一道水灰比为1:2的素水泥浆,石材、地面砖铺 贴时应保持水平就位,用橡皮锤轻击使其与砂浆粘结密实,同时调整其表面平整度及缝宽(不大于1mm); 2、实木地板铺装时,基层平整度误差不得大于5mm,铺装前 应对基层进行防潮处理,防潮层宜铺装塑料薄膜,铺装前应 对地板进行选配,宜将纹理、颜色接近的地板集中使用于一 个房间或不显眼的部位,木龙骨应与基层连接牢固,固定点 间距不得大于600mm,主地板应与龙骨成30°或45°铺钉,板缝应为2~3mm,相邻板的缝隙应错开,在龙骨上直接铺 装地板时主、次龙骨的间距应根据地板的长度模数计算确 定,地板接缝应在龙骨的中线上,地板钉长度宜为板厚的倍,从凹榫为30°倾斜钉入,硬木地板应先钻孔,孔径略小于 钉直径,主地板及地板与墙之间应留有8~10mm的缝隙; 3、— 4、强化复合地板铺装时,防潮垫层应满铺平整,接缝处不得叠 压,安装第一排时应凹榫面靠墙,地板与墙之间应留有8~ 10mm的缝隙,房间长度或宽度超过8米时,应在适当位置

装饰装修监理细则

A.0.4 工程 监理实施细则 (建筑装饰装修工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理部(章): 专业监理工程师:_____________________ 总监理工程师:________________________ 日期:________________________________ 江苏省建设厅监制 一、建筑装饰装修工程概况: 工程位于,整个工程由组成。 主楼部分地上层,地下层,总建筑面积约㎡,占地面积约㎡;本工程设计±0.000标高相当于1985高程 m,主楼建筑最高高度约 M。 装饰装修主要做法如下: 1)顶棚

顶棚1:双层纸面石膏板(9.5mm厚),白色乳胶漆,用于走道、办公室、包间等; 顶棚2:双层纸面石膏板(9.5mm厚),深灰色乳胶漆,用于电梯厅,2.3层休息平台,职工餐厅; 顶棚3:单层耐水纸面石膏板(12mm厚),白色防水乳胶漆 顶棚4:象牙白色铝板(3mm厚),用于3层330人会议室,3层以上走道; 顶棚5:灰色铝板(3mm厚),用于3层会议室,2层大厅; 顶板6:灰色微孔铝板(3mm厚),用于2层中会议室,2层大厅; 顶板7:矿棉板,用于服务大厅办公室、消防控制室,机房; 顶棚8:壁纸,用于2层包间(二),6层17层接待室; 2)地面 地面1: 5mm环氧地坪,用于地下车库及汽车坡道; 地面2:大理石地面,用于1层大厅、前厅、电梯厅,2层大厅、前厅、走道、电梯厅、包间,3层330人会议室,3层及以上走道、电梯厅; 花岗岩地面,用于1-3层楼梯间及楼梯间前室,2.3层休息平台; 800*800玻化砖,用于职工餐厅,服务大厅; 600*600地砖,用于3层以上走道,4层及以上卫生间、楼梯间及楼梯间前室,4.7层办公室; 实木地板,用于2层包间(一),3层330人会议室; 地毯,用于2层包间(二),中会议室,6.17层接待室,17层电视电话会议室,洽谈室; 防静电高架地板,用于机房;

【装饰装修】改建装修工程监理实施细则(word版)

监理实施细则 工程名称:永春县计生服务改建装修工程专业: 建筑装饰装修工程编制: 审核: 项目监理部:永春县鹏祥工程监理有限公司 2020年01月22

建筑装饰装修工程施工监理实施细则 建筑装饰装修工程作为一个分部工程,包括地面、抹灰、门窗、吊顶、轻质隔墙、饰面板(砖)、幕墙、涂饰、裱糊与软包、细部共十个子分部。本细则针对十个子分部中抹灰、门窗、吊顶、饰面板(砖)、涂饰、裱糊与软包、细部分别给出了相应监理细则,轻质隔墙、地面和幕墙另行编制,各项目在使用时一方面要结合项目情况选用,另一方面要针对本项目特点、重点、质量控制难点给出相应监理控制措施。 -、工程概况 1、项目名称:永春县计生服务改建装修工程 2、建设单位:永春县计划生育服务站 3、设计单位:福建华景建筑设计院 4、总承包单位:福建省永春华厦建设有限公司 5、专业监理范围:装饰装修工程的监理、工程量审查与结算;施工阶段的质量、进度、投资监理控制,并做好合同和信息管理;搞好协调、配合工作;监督施工单位安全生产文明施工。 二、质量控制依据 1.《建筑设计防火规范》(GBJ16-87 2020版); 2.《高层民用建筑设计规范》(GB50045-95 2020版); 3.《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB5020202020); 4.《屋面工程质量验收规范》(GB5020202020); 5.《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB5020202020); 6.《建筑内装修设计防火规范》(GB50222-95 1999年版); 7.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2020); 8.《中华人民共和国工程建设标准强制性条文——房屋建筑部分》(2020年版); 9.《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-2020); 10.《塑料门窗安装及验收规程》(JGJ103-96); 11.《外墙饰面砖工程施工及验收规程》(JGJ126-2020); 12. 经审查的该工程建筑装饰装修施工图纸及说明; 13. 该工程有关合同、文件及技术资料; 14. 经审批的装饰装修施工组织设计; 15. 经审批通过的《监理规划》。

(完整word版)沥青路面工程监理实施细则

B13 工程监理实施细则 () 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

沥青面层监理细则 一、工程概况 根据工程实际进行描述 二、编写依据: 1、施工合同、监理合同; 2、施工图及相关设计、变更文件; 3、经各方确认的会议纪要和其他书面记录、函件、传真、数据电文等; 4、《城镇道路工程施工及质量验收规范》CJJ1—2008; 5、《沥青路面施工及验收规范》标准号:GB50092-96 6、《建设工程监理规范》GB50319—2013; 7、《公路沥青路面施工技术规范》标准号:JTG F40-2004 8、《公路改性沥青路面施工技术规范》(JTJ036-98) 9、监理规划; 10、工程建设强制标准及相关的法律法规; 11、施工组织设计、(专项)施工方案。 三、监理工作流程 详见附件工作流程图 四、监理工作要点: (一)事前控制要点和方法 1、熟悉施工图纸及相关技术规范,对设计要点、关键部位以及要注意的技术问题做到心中有数,以便对监理工作和工程质量进行预控。

2、审核施工单位或分包单位资质,核实人员到位情况。 3、了解全路线纵坡、弯道、超高、加宽路段及沿线交叉口情况,掌握 料场拌合情况,并查看料场检定证书,必要时,须进行称量试验,确保拌合准确。 4、复核承包人的放样资料及复测中线桩位置和高程;复核道路基层的 各项指标符合要求。 5、会同承包人在开工前对配合比及相关原材料进行见证取样试验,确 定沥青配合比。 6、审查承包商的专项施工方案,并提出审查意见;检查承包人摊铺前 工作准备情况,包括承包人的人员到场情况,质量保证体系的运行正常,机械、材料、试验设备进场和调试情况;要求所配施工管理人员具备相应资质并到位;施工工艺合理;质量安全措施可行可靠。 7、帮助加强施工单位人员的质量意识,检查其质量保证体系的健全和 运行情况,确保措施得力可靠。 8、待上道工序经质检部门及相关部门验收合格后,方可同意进行摊 铺。 9、承包人被批准摊铺后,首先应做100~200m的试验路段,确定机具 组合及最佳碾压遍数,取得经验指导生产。 10、审查施工单位的材料计划,严格控制主要材料、制品、设备质量, 使用的材料、制品、设备的质量必须符合国家有关质量标准和设计要求。监理工程师负责检查并审阅材质证明和报告。要求如下:(1) 所用材料、制品的出厂证明、质量保证书和合格证。不符合要求 的材料,不准使用在工程中。

装修工程监理实施细则酒店

装修工程监理实施 细则酒店 1

室内装修监理实施细则 编制: 审核: 湖北环鹏工程建设监理有限公司 项目监理部 年月

目录 一、工程概况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 二、编制依据。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 三、控制目标。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 四、质量控制要点及目标值。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 五、工程质量检查的方法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 一)、现场质量检查内容。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 二)、现场质量检查的方法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。6 六、装饰工程施工质量控制要点。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7一)抹灰工程。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 二)、吊顶工程。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 三)、地毯的铺装。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 四)墙、柱面贴砖。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9 五)、墙、柱子面贴饰面石材。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10 六)、地板铺人造石。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。11

楼面地面工程施工质量监理实施细则

楼面地面工程施工质量监理实施细则 1.相关规、规程及质量验收标准 《建筑地面工程施工质量验收规》(GB50209—2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 《建筑装饰装修工程施工质量验收规》(GB50210—2001) 《住宅装饰装修工程施工规》(GB50327—2001) 《建设工程监理规》(GB50319--2000) 2.工艺流程 2.1垫层 2.1.1 炉渣垫层: 基层处理→做找平墩→铺设炉渣拌合物→上杆找平→滚压找平→边角修整→养护;(铺设、滚压,分层进行) 2.1.2混凝土垫层: 基层处理→设置高程控制桩(线)→浇筑振捣找平→养护; 2.1.3粒混凝土垫层: 基层处理→设置高程控制桩(线)→铺设粒混凝土→振捣或滚压找平→养护; 2.1.4 灰土垫层: 基层处理→设置高程控制桩(线)→铺设灰土→夯实找平→边角修整→养护;(铺设夯实,分层进行) 2.1.5砂垫层: 基层处理→设置高程控制桩(线)→铺砂→洒水湿润→机具捣实找平→边角修整;(铺设夯实,分层进行) 2.1.6砂石垫层: 基层处理→设置高程控制桩(线)→铺设砂石→洒水湿润→机械碾压或人工夯实找平→边角修整:(铺设夯实,分层进行) 2.1.7碎石垫层: 基层处理→设置高程控制桩(线)→铺设碎石→用细石(5--25mm)填补空隙→洒水湿润→机械碾压或人工夯实找平→边角修整;(铺设夯实,分层进行)

2.1.8 碎砖垫层: 基层处理→设置高程控制桩(线) →铺设碎砖→洒水湿润→机械碾压或人工夯实找平→边角修整;(铺设夯实,分层进行) 2.1.9 三合土垫层: 基层处理→设置高程控制桩(线)→2.1.9.1或2.1.9.2 2.1.9.1 铺设熟石灰、碎砖及砂(或炉渣)拌合物→夯实找平→边角修整→养护;(铺设夯实,分层进行) 2.1.9.2 铺碎砖→洒水湿润拍实→灌石灰砂浆→夯实找平→边角修整→养护; (铺设夯实,分层进行) 2.1.10 基层处理: 2.1.10.1基层为素土:整平夯实,铺设垫层前洒水湿润; 2.1.10.2 基层为松散物或颗粒状物,洒水湿润,压(拍)整平: 2.1.10.3 基层为混凝土楼板,要冲洗干净,表面粗糙度不够要凿毛处理,铺设垫层前,洒水湿润,垫层为混凝土类或炉渣要刷水泥素浆结合层。 2.2 整体楼地面: 2.2.1 水泥砂浆地面: 基层清理→抹踢脚板→洒水湿润→找高程冲筋(或贴灰饼)→洒水湿润→涂刷水泥素浆结合层→铺设水泥砂浆,上杆刮平→木抹子搓平→铁抹子头遍压实找平→第二遍压实、找平→第三遍压实,出光→养护; 2.2.2 现制水磨石地面: 基层处理→洒水湿润→找高程冲筋(或贴灰饼)→洒水湿润→涂刷水泥素浆结合层→铺底灰→上杆刮平→木抹子搓平→养护→镶分格条→洒水湿润→涂刷水泥素浆结合层→铺石渣灰→抹平压实→滚压出浆→养护→磨头遍,刮补素浆→磨第二遍,刮补色浆→磨第三遍→酸洗出光→打蜡; 2.2.3现制水磨石踢脚板: 基层处理→洒水湿润→找规矩,冲筋→洒水湿润→涂刷水泥素浆结合层→第一次底灰装档,压实→第二次底灰装档,压实,压平(与筋平)→养护→洒水湿润→涂刷水泥素浆结合层→铺抹石渣灰,压实,找平→刷水两遍,刷去浮浆→养护→磨头遍,刮补素浆→磨第二遍,刮补色浆→磨第三遍→酸洗出光→打蜡; 2.2.4 豆石混凝土地面