文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 线路施工工艺标准

线路施工工艺标准

线路施工工艺标准
线路施工工艺标准

线路施工工艺标准

7.1管道施工

7.1.1管道施工的原则

小区管道施工应符合现行国家标准《通信管道工程施工及验收规范》(GB 50374-2006)的有关规定,管道路由(位置)合理,距离最短,小区内管道一般为1孔,小区接入管道可规划2孔,管道建筑形式

宜采用塑料管道。

住宅小区及商住楼等建筑红线内的管道施工应符合信息产业部、建

设部联合下发的《关于进一步规范住宅小区及商住楼通信管线及通

信设施建设的通知》(信部联规[2007]24号)要求。

管道深度(管顶至路面):

(1)绿化带、草坪≥50cm;

(2)一般路面≥70cm。

管道宽度:便于放管施工操作。

材料质量:指定厂家或甲供材,质量符合标准(管材无变形及其他

明显缺陷)。

7.1.2管道施工注意事项

在绿化上开挖应把草皮放置阴凉处,沟槽开挖不宜过宽、建筑垃圾

不得乱堆乱放,应做到及时开挖及时恢复,绿化要及时浇水保养。

水泥路面开挖时必须先用切割机切开缝再破路面且不宜过宽。管道

敷设后及时夯实、修复、现场清理干净。车行道一定要注意混凝土

标号达到要求。

共用管道要注意走线位置,及时回复原状。尤其是槽式管道。

遇到障碍造成管道埋深不够时,可采取水泥包封、钢管敷设等特殊

处理措施。

现场材料尽量堆放在较为隐蔽、不妨碍交通、通行的地方。材料堆

放有序、整齐。

7.1.3小区及商住楼建筑地下通信管道建设要求

1)、地下通信管道应纳入住宅小区及商住楼整体地下设施管线的规划,应与住宅小区及商住楼道路同步建设,并应符合下列规定:

1 地下通信管道在穿越道路、小桥等地段时,应采用预埋敷设方式。

2 地下通信管道应与信息提供商主干管道、交接箱引上管相衔接。

3 地下通信管道的路由宜以通信业务接入点为中心向外辐射,应选择在人行道、人行道旁绿化带及车行道下。

4 地下通信管道应与高压电力管、热力管、燃气管保持安全的距离,并宜靠近通信业务量较大的道路一侧。

5 通信管道不应选在易受到强烈振动的地段。

2)、地下通信管道的管孔数应按远期光缆条数、规格和管群组合类

型及备用孔数确定。管孔总数量应满足信息提供商的需要,并应包

括住宅小区及商住楼的内部计算机网络及弱电系统需求的管孔,并

应符合下列规定:

1 通信管道可按不同直径的通信光缆与其他电缆敷设要求采用不同管径的管材进行组合。

2 通信管道的管孔内径不应小于线缆外径的1.25倍。

3 通信管道一般为单孔管,同时应考虑4格栅或者9格栅的多种组合管孔。

3)、地下通信管道宜采用单孔塑料管及钢管,并应符合下列规定:1 在下列情况下宜采用塑料管:

(1)住宅小区及商住楼主干管道与配线管道;

(2)管道的埋深位于地下水位以下,或避开被水浸泡的地段;(3)地下综合管线较多及腐蚀情况比较严重的地段;

(4)地下障碍物复杂的地段;

(5)施工期限急迫或尽快要求回填土的地段。

2 在下列情况下宜采用钢管:

(1)管道附挂在桥梁上或跨越沟渠,或需要悬空布线的地段;(2)需采用机械顶管施工方法穿越道路的地段;

(3)管群跨越主要道路,不具备包封条件的地段;

(4)埋深过浅或路面负荷过大的地段;

(5)受电力线等干扰影响,且需要防护时;

(6)建筑物的通信引入管道或引上管道的暴露部分。

4)、地下通信管道在路经市政道路时,埋深与间距要求应符合现行国家标准《通信管道与通道工程设计规范》(GB50373-2006)的有关规定。

地下通信管道与其他管线及建筑物最小净距表

建筑物名称规 格(m )(m )d≤300mm 以下0.50300mm <d≤500mm 1.00给水管d >500mm 以上 1.500.15污水排水管 1.00 注10.15注2热力管 1.000.25压力≤300kPa 1.000.30注3燃气管300kPa <压力≤800kPa 2.00电力电缆

≤10kV 0.500.50注4通信电缆(或通信管道)0.50.25乔木 1.50绿化灌木 1.00地上杆柱0.50~1.00马路边石边缘

1.00沟渠(基础底)0.50已有建筑物

2.00房屋建筑红 1.50、管路敷设技术通过管线敷设技术,不仅可以解决吊顶层配置不规范问题,而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中,要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标高等,要求技术交底。管线敷设技术中包含线槽、管架等多项方式,为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题,合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则:在分线盒处,当不同电压回路交叉时,应采用金属隔板进行隔开处理;同一线槽内,强电回路须同时切断习题电源,线缆敷设完毕,要进行检查和检测处理。、电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作;对于继电保护进行整核对定值,审核与校对图纸,编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案,编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案;对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题,作为调试人员,需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料,并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时,需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全,并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围,或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理,尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作,并且拒绝动作,来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此,电力高中资料试卷保护装置调试技术,要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时,需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。

建筑物名称规 格(m )(m )线

(或基础)注:1.主干排水管后敷设时,其施工沟边与管道水平净距不宜小于1.5m 。

2.当通信管道在排水管下方穿越时,净距不宜小于0.4m ,通信管道应作包封,包封长度自排水管两端各加长2m 。

3.在交越处2.0m 范围内,煤气管不应有接合装置和附属设备,如上述情况不能避免时,通信管道应作包封处理。

4.如电力电缆加保护管时,净距可减至0.15m 。 通信管道路面至管顶最小埋深表管种绿化带(m )人行道下(m )车行道下(m )塑料管0.50.70.8钢管0.30.50.6注:当通信管道最小埋深不能满足上表的规定时,应加保护措施。5)、小区内通信管道应统一规划设计,并与小区外通信业务经营者主管道沟通,小区内通信管道应满足交接间与各建筑楼宇之间的衔接。管道设计应满足近期和远期发展的需要,对于分期开发的小区,

应预留后续工程所需的管孔数量。6)、进入人(手)孔处的管道基础顶部距人孔基础顶部不应小于通过管线敷设技术,不仅可以解决吊顶层配置不规范问题,而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中,要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作;对于继电保护进行整核对定值,审核与校对图纸,编写复杂设电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时,需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全,并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围,或者对某些异常高中资料试卷工况进行

0.4m,管道顶部距人(手)孔上覆底部的净距不应小于0.3m。

7)、地下通信管道应敷设在良好的地基上,塑料管道应有基础,敷

设塑料管道应根据所选择的塑料管的管材与管型,采取相应的固定

群组措施。

8)、塑料管道弯管道的曲率半径不应小于10m。

9)、管道敷设应有坡度,坡度宜为3.0‰~4.0‰,不得小于2.5‰。10)、住宅建筑预埋的引入管出口端应伸出外墙2m,并应向人(手)孔放线倾斜,坡度不应小于4.0‰。

11)、地下通信管道进入建筑物处应采取防渗措施。

12)、人(手)孔位置的选择应符合下列规定:

1 在管道拐弯及分歧点、建筑物引入等处;在交叉路口、设有室外交接箱的地方、道路坡度较大的转折处、采用特殊方式过路的两端(如顶管)等场合适宜设置人(手)孔。

2 人(手)孔位置应与燃气管、热力管、电力电缆等地下管线的检查井相互错开,其他地下管线不得在人(手)孔内穿过。

3 交叉路口的人(手)孔位置宜选择在人行道上或偏于道路的一侧。

4 人(手)孔位置不应设置在建筑物的主要出入口。货物堆积、低洼积水等处。

13)、人(手)孔的类型和规格,按管道的远期容量和在管线上所处的位置选用、远期管群容量不大于6孔的管道、暗式渠道、距离较

长或拐弯较多的引上管道以及放置落地式交接箱的地方,宜采用手

孔:大于6孔时,宜采用人孔。

14)、通信管道手孔程式应根据所在管段的用途及容量合理选择,可按下表选用。手孔程式选用规格(mm )管道段落管道容量长宽高用 途11207001000用于主干线缆分支与接续主干管道4孔以下700500800用于主干线缆过线2孔以上4孔以下11207001000用于配线线缆分支与接续配线管道2孔以下700500800用于配线线缆过线至设备间4孔以下1120700注用于线缆接续与管道分支至交接箱4孔以下700500800用于线缆过线和引入至高层住宅电信间700500注用于线缆过线和引

引入管道至多层住宅电信间500400600用于线缆过线和引入注:根据引入管的埋深调节手孔的净深与高度,管道符合通信管道路面至管顶最小埋深要求时,手孔的高度不宜小于600mm 。、管路敷设技术通过管线敷设技术,不仅可以解决吊顶层配置不规范问题,而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中,要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标高等,要求技术交底。管线敷设技术中包含线槽、管架等多项方式,为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题,合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则:在分线盒处,当不同电压回路交叉时,应采用金属隔板进行隔开处理;同一线槽内,强电回路须同时切断习题电源,线缆敷设完毕,要进行检查和检测处理。、电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作;对于继电保护进行整核对定值,审核与校对图纸,编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案,编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案;对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题,作为调试人员,需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料,并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时,需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全,并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围,或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理,尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作,并且拒绝动作,来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此,电力高中资料试卷保护装置调试技术,要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时,需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。

15)、人(手)孔的制作设计应符合下列规定:

1 人(手)孔应防止渗水,人(手)孔设置在底下水位以下时,应采取防渗措施,当设置在底下冰冻层以内,应采用钢筋混凝土人(手)孔,并应采用防渗措施。

2 人(手)孔应有混凝土基础,当遇到土壤松软或地下水位较高时,还应增设渣土基础或采用钢筋混凝土基础。

3 人(手)孔的盖板可采用钢筋混凝土或钢钎材料预制,厚度不宜小于100mm。手孔盖板数量应根据手孔长度确定,宜设置1板块~3

板块。

16)、地下进户管的孔径应与建筑楼宇的引出管孔径一致,孔径不一致时应在地下进户管与建筑楼宇引出管之间设过渡工作坑。

7.2线缆施工

7.2.1敷设线缆

7.2.1.1敷设光缆的一般要求

光缆的规格程式、光缆的走向、路由应符合具体工程要求,不宜与

电力电缆交越,若无法满足时,必须采取相应的保护措施。

光缆布放应顺直,无明显扭绞和交叉,不得溢出槽道,并且不得堵

住送风通道。槽道光缆必须绑扎牢固,外观平直整齐,松紧适度,

绑扎间距不宜大于1.5m、绑扎间距应均匀。

架内光缆布放应顺直,出线位置准确、预留弧长一致,并作适当的

绑扎。

每条光缆在进线孔和ODF两端和拐弯处应有统一的标识,标识上宜

注明光缆两端连接的位置并符合公司相关标识规范的要求。

敷设工艺必须符合YD 5102-2010 《通信线路工程设计规范》和YD 5121-2010 《通信线路工程验收规范》的要求。

光缆布放的弯曲半径应不小于光缆外径的15倍,施工过程中应不小于20倍。

光缆的布放端别:局侧、光交箱侧为A端,用户侧为B端。

布放光、电缆时,光电缆必须由缆盘上方放出,并保持松弛的弧形。

光缆布放过程中应无扭转,严禁背扣、浪涌等现象发生。敷设时,

速度要均匀。

放出的光、电缆要注意看护,避免损伤。放缆时应在光缆两端加贴

临时标签。光电缆尽可能一次性放完,边放边整。对于未放完光电

缆要进行有效保护,端头要进行密封防水处理。

光缆敷设完毕应安装标志牌。

机房内缆线的布放应采用上走线、开放式的方式,应具备“三线分离”即交流线、直流线、信号线分开布线和“三防”即防火、防水、防盗的要求。在特殊情况下,三线不能完全分离时,交叉部分应采取相应隔离措施,以保证安全。特殊情况下需要在活动地板下布放的缆线时,应根据实际情况按“电源线和信号线分别走设备正面和反面,

分别走两边,尽量走边墙”的原则,尽量避免交叉,对于信号线和电源线在地板下无法避免交叉时,电源线应穿金属管或阻燃PVC 管保护,不得堵住送风通道。有条件的宜按走线槽方式将信号线、尾纤、交

流线、直流线分槽走线。

7.2.1.2光跳线的敷设要求

光跳线的规格程式、光跳线的走向、路由应符合具体工程的要求。

光跳线两端的余留长度应统一并且符合工艺要求,长度根据需要适

中选择,不易过长或过短。

光跳线布放时,应尽量减少转弯,应加套管或者线槽保护。无套管

保护部分宜用活扣扎带绑扎,扎带不宜过紧。光跳线应保持自然顺直,无扭绞现象,并绑扎至横铁上。尾纤在ODF和设备侧的预留应

分别不超过500mm,并在其两端分别固定,并制作永久性标签。

光纤布放时不得受压,不得把光纤折成直角,需拐弯时,应弯成圆弧,圆弧直径不得小于60mm,光纤应理顺绑扎。

光跳线与设备及ODF架的连接应紧密,并且应有统一、清楚的标识。

暂时不用的光纤头部要用护套套起,整齐盘绕,用宽绝缘胶带做固定。

7.2.1.2以太网线缆的敷设要求

1 以太网线必须按照设计文件或设计方案的要求合理布放。布放应自然平直,不得产生扭绞、打圈接头等现象,不应受到外力的挤压和损伤。

2 以太网线缆终接后,应有余量。交接间、设备间对绞电缆预留长度为0.5~1.5米;有特殊要求的应按设计要求预留长度。

3 对于不能在弱电井、走线井、吊顶内布放的以太网线,应考虑安装在线槽内或套用PVC管。线槽或PVC管应尽可能靠墙布放并牢固固定。不允许有交叉和空中飞线的现象。

4 以太网线终接应符合设计和施工操作规程,终接前必须核对缆线标示内容是否正确,缆线中间不允许有接头,终接处必须牢固、接触良好,对绞电缆与插接件应认准线号、线位色标,不得颠倒和错接。7.2.1.2馈线的敷设要求

1 馈线布放要求整齐、美观,不得有交叉、扭曲、裂损现象;馈线弯曲半径不能超过允许范围。1/2″馈线弯曲半径≥70mm,7/8″馈线弯曲半径≥120mm

2 馈线与跳线接头要接触良好,并作防水处理;室内馈线接头要用胶带从馈线接头向馈线方向缠绕。

3 若主设备安装在室内,从馈线进室内之前,要求有一个“滴水弯”。

4 馈线要用扎带、卡码或走线梯、馈线夹牢固固定。严禁馈线沿建筑物避雷线捆扎。

5 馈线不允许与强电高压管道和消防管道一起布放走线,确保无强电、强磁的干扰。

6 馈线应尽量在线井和天花中布放,并用扎带进行牢固固定。在商场布放的馈线,应套用PVC管。要求所有走线管布放整齐、美观,其转弯处要使用转弯接头连接。

7 走线管宜靠墙或天面布放,并用扎带和卡码进行牢固固定,其固定间距1-1.5m。若走线管无法靠墙布放(如地下停车场,建筑避难层),馈线走线使用万用角铁做馈线吊架,吊杆间距1.5m。

8 馈线进出口的墙孔应用防水、阻燃的材料进行密封。

9 馈线接头与主设备、天线、耦合器、功分器连接时,距离馈线接头必须保持50mm长的馈线为直出,方可转弯。

10馈线接头与主设备、天线、耦合器、功分器连接时,必须连接可靠,接头进丝顺畅。

7.2.1.3光缆、光纤的接续要求

光缆、光纤的连接,可以采用二种方式:活动连接和固定连接。活

动连接即通过活动连接器,完成光纤与光纤的连接。固定连接宜采

用熔接方式,即通过光纤熔接机完成光纤、光缆的接续。

光缆、光纤连接方式及接续衰耗应符合相关规范要求。

光缆、光纤曲率半径应符合相关规范要求。

入户皮线光缆、光纤的连接:

1)皮线光缆、光纤的连接,一般采用固定连接。固定连接可以采用

二种技术:熔接和冷接。熔接即通过光纤熔接机完成光纤、光缆的

接续;冷接则是通过“冷接子”完成光缆的机械接续;

2)当采用熔接方式时,单芯光纤双向熔接点衰减平均值应不大于

0.08db/芯.点;当采用冷接方式时,单芯光纤双向连接点衰减平均

值应不大于0.15db/芯.点;

入户皮线光缆接续要求

1)光纤的接续方法在采用冷接子机械接续方式时,应要求操作人员严格按照冷接子的规范操作方法进行接续操作,以保证接续质量和

耐用稳定性;

2)皮线光缆进入光分纤箱,采用冷接子机械接续时,在接续完毕后,尾纤和皮线光缆应严格按照分纤箱规定的走向布放,要求排列整齐,将冷接子和多余的尾纤和皮线光缆有序地盘绕和固定在熔接盘中;3)用户光缆一侧采用快接式光插座时,多余的皮线光缆顺势盘留在接线盒内,在盖面板前应检查光缆的外护层是否有破损、扭曲受压等,确认无误方可盖上面板。

7.2.1.4室外光缆的施工

室外通信光缆应采用地下管道方式敷设,如果实际环境条件不允许,也可采用直埋、架空、墙挂等其他敷设方式。

7.2.1.4.1架空与墙挂方式敷设光缆的工艺要求

1、墙壁吊线方式:

吊线式敷设光电缆时,要做到横平竖直,整齐美观。

应避免与电力线、避雷线、煤气管等交叉或靠近,更不得接触任何

接地的金属物。

吊线的两端用拉攀做终结,中间支持物间隔在10米以下,并做到间距均匀。

吊线应收紧,吊挂高度不小于4.5m,挂钩间距50cm。

2、墙壁卡固方式:

卡子的大小应与光电缆的外径相适合。

沿墙钉固时要做到横平、竖直,钉固高度不小于3m;钉固间距均匀,钉固间距为:横向60cm,竖向100cm,拐弯10-25cm。

3、架空光电缆布放的相关要求:

架空光、电缆不得出现蛇形弯现象。

转角处光、电缆应呈松弛的弧形、弧度均匀。

光缆所有转角处必须用软管保护。

室内段落的光电缆均需采用PVC管或线槽保护,特殊位置可采用软

管或自缠扎带保护。

所有光、电缆应独立固定,严禁依附于其他运营设施固定(特殊指

定的除外)。

7.2.1.4.2管道方式敷设光缆的工艺要求

1、光缆在管道管孔内的占孔应符合设计要求。

2、人工敷设光缆的一次敷设长度不得超过1000m。

3、光缆出管孔150mm以内不得做弯曲处理。

4、敷设后的光缆应平直、无扭转、无明显刮痕和损伤,并应保持自然状态,不得拉紧受力

5、光缆在人(手)孔内应紧靠孔壁、排列整齐,并应采取保护措施。

6、人(手)孔内的光缆应设置醒目的识别标志。

7、在管道出口处应采取避免损伤光缆外护层的保护措施。

7.2.1.4.3引入建筑物的光缆的工艺要求

1、光缆引入建筑物时应设置标识并加装引入保护管。

2、沿建筑物外墙敷设的光缆宜采用钢管保护,钢管出土部分不应小于2.5m。。

3、引入保护管管径利用率应符合设计要求。

4、光缆敷设完成后,在引入管两端应采取封堵措施

7.2.1.5室内线缆的施工

7.2.1.5.1楼内配线管网建设要求

1)、配线管网应包括室外引入管、楼内竖井、暗管、线槽与桥架等,楼内配线管网应一次敷设到位。配管的设置应符合下列规定:

1 每一住宅楼或住宅的单元宜设置独立的配线管网。

2 引入管按建筑物结构和规模在一处或多处设置。

3 配线管网应与配线线缆引入及建筑物布局协调,并应有利于布管。

4 多层住宅建筑宜采用暗管敷设,每一住宅用户形成相对独立的通信配线管网(以下简称暗管),并配有住户进户管。进户管的数量不

应少于2孔,孔径不小于50mm,引出建筑墙体长度不应小于1.5m。进户管引自单元配线箱,暗管应从光缆分纤箱敷设至每户家庭信息

配线箱或光纤面板插座。当多层住宅两至三个相邻单元设置一处单

元设备间时,应从该单元设备间预埋横向暗管与不设置单元设备间

的住宅单元内的通信管网相连通,至相邻单元横向预埋管根据用户

数确定管径和管数。

5 高层住宅建筑宜采用线缆竖井与暗管敷设结合的方式。高层住宅楼内暗管(线槽)设置除符合相关要求外,还应做到将水平暗管汇

集到各层电缆竖井(弱电间)内,并与单元配线箱相连。

6 线缆竖井应上、下贯通,并应靠近交接间、设备间、或设置在交接间、设备间内。

7 家庭信息配线箱至出线盒的暗管不应穿越非本户的其他房间。

8 每户应设置2根入户暗管至户内家庭信息配线箱。

2)、暗管穿越沉降缝或伸缩缝时,应做沉降或伸缩处理。

3)、竖向管外径宜为50mm~100mm,线槽宽×高宜为

50mm×50mm~400mm×200mm;入户管外径宜为15mm~25mm,管材壁厚不小于2mm。

4)、暗管宜采用阻燃PVC塑料管或镀锌钢管,埋设在墙体内的管外

径不应大于50mm,埋设在楼板垫层内的管外径不应大于25mm,并应符合下列规定:

1 暗管直线敷设每30m处,应加装过路箱(盒)。

2 暗管弯曲敷设时,其路由长度应小于15m,且该段内不得有S弯,连续弯曲超过2次时,应加装过路箱(盒)。

3 暗管的弯曲部位应安排在管路的端部,管路夹角不得小于90。

4 线缆暗管弯曲半径不得小于该管外径10倍,引入线暗管弯曲半径不得小于该管外径的6倍。

5)、配管与其他管线的最小净距离应符合现行国家标准《综合布线

系统工程设计规范》GB50310的相关规定。

6)、管、槽利用率应符合下列规定:

1 管内4芯以上光缆时,直线管的管径利用率应为50%~60%,弯曲

的管径利用率应为40%~50%;穿放4对对绞电缆或4芯及4芯以下

光缆的管子截面利用率应为25%~30%;线槽内的截面利用率应为

30%~50%。

2 至信息插座的4对对绞电缆采用暗管穿放时,4对对绞电缆不宜超过4根。

7)、单元设备间应与住宅小区和商住楼建筑内地下通信管道及住宅

建筑楼内配线管网相连通。

7.2.1.5.2用户布线系统建设要求

1)、住宅小区及商住楼建筑设置用户布线系统时,应符合下列规定:

1 家庭信息配线箱的功能可根据需要设置各种信息业务的配线模块、家庭电话交换机、计算机网络集线器或以太交换机及家庭智能化系

统模块等设备。能实现电话、上网、IPTV(网络电视)、有线电视的分配及家庭安防等功能。

2 住宅小区及商住楼建筑内交换间配线设备至楼层配线箱、楼层配线箱至住户家庭信息配线箱;别墅的户外(户内)配线箱至住户家

庭信息配线箱的皮线光缆宜采用单芯及以上的容量,满足语音、数据、图像和多媒体业务等需要,一次布放到位。

3 蝶形入户光缆不出楼。考虑到蝶形入户光缆防护能力较弱,不应在室外场合(架空,管道)使用蝶形入户光缆。

4 在敷设蝶形入户光缆时,牵引力不应超过光缆最大允许张力的80%。瞬间最大牵引力不得超过光缆最大允许张力100N。光缆敷设

完毕后应释放张力保持自然弯曲状态。

5 蝶形入户光缆敷设的最小弯曲半径应符合下列要求:

1)敷设过程中蝶形入户光缆弯曲半径不应小于40mm;

2)固定后蝶形入户光缆弯曲半径不应小于15mm。

6 布放蝶形入户光缆两端预留长度应满足下列要求:

1)楼层光分路箱一端预留1m;

2)用户光缆终端盒一端预留0.5m;

7 蝶形入户光缆不能长期浸泡在水中,一般不适宜直接在地下管道中敷设。

8 在管道中敷设入户光缆时,可采用石蜡油、滑石粉等无机润滑材料。竖向管中允许穿放多根光缆,水平管宜只穿放一根蝶形入户光缆,从光缆分纤箱到用户住户弱电箱宜单独敷设,避免与其他线缆共穿

一根预埋管。高层住宅采用光缆敷设时,线槽内敷设光缆应顺直不

交叉,光缆在线槽的进出部位、转弯处应绑扎固定;垂直线槽内光

缆应每隔1.5m固定一次。水平敷设时,在光缆的首、尾、转弯处和每隔5-10m处应绑扎固定。

9 穿放用户线缆时,直线管的管径利用率和截面利用率分别为50%~60%和25%~30%;弯曲管的管径利用率和截面利用率分别

为40%~50%和20%~25%。楼内明暗管穿放蝶形入户光缆条数应符合下表规定:楼内明暗管穿放蝶形入户光缆数量表

不同管径下穿放蝶形光缆条数(条)

敷设段

内径15mm内径20mm内径25mm内径32mm

敷设段不同管径下穿放蝶形光缆条数(条)内径15mm 内径20mm 内径25mm 内径32mm 直线段敷

设8152440弯曲段敷设7132033注:蝶形入户光缆外形尺寸为2.0mm×3.0mm 。10 住宅小区及商住楼家庭信息配线箱宜靠近暗管入户一侧嵌入式安装,位置应选择在家庭布线系统的汇聚点,便于线路进出和维护,箱体底部距离地面不宜小于500mm 。箱体大小应满足配线模块和其

他信息通信设施安装及发展的需要,主要用于通信设备安装、蝶形入户光缆端接、用户终端五类线、市电、有线电视等接入。7.2.1.6线缆保护措施1、配线子系统缆线敷设保护应符合下列要求:1)预埋金属线槽保护要求:在建筑物中预埋线槽,宜按单层设置,每一路由进出同一过路盒的预埋线槽均不应超过3 根,线槽截面高度不宜超过25mm ,总宽度不宜超过300mm 。线槽路由中若包括过线盒和出线盒,截面高度宜在

70~l00mm 范围内。线槽直埋长度超过30m 或在线槽路由交叉、转弯时,宜设置过线盒,以便于布放缆线和维修。过线盒盖能开启,并与地面齐平,盒盖处应具有防灰与防水功能。况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。

过线盒和接线盒盒盖应能抗压。

从金属线槽至信息插座模块接线盒间或金属线槽与金属钢管之间相

连接时的缆线宜采用金属软管敷设。

2)预埋暗管保护要求:

预埋在墙体中间暗管的最大管外径不宜超过50 mm,楼板中暗管的最大管外径不宜超过25mm,室外管道进入建筑物的最大管外径不宜超过l00 mm。

直线布管每30m 处应设置过线盒装置。

暗管的转弯角度应大于90。,在路径上每根暗管的转弯角不得多于2 个,并不应有S 弯出现,有转弯的管段长度超过20m 时,应设置管线过线盒装置;有2 个弯时,不超过15m 应设置过线盒。

暗管管口应光滑,并加有护口保护,管口伸出部位宜为25~50mm。至楼层电信间暗管的管口应排列有序,便于识别与布放缆线。

暗管内应安置牵引线或拉线。

金属管明敷时,在距接线盒300mm 处,弯头处的两端,每隔3m 处应采用管卡固定。

管路转弯的曲半径不应小于所穿入缆线的最小允许弯曲半径,并且

不应小于该管外径的6 倍,如暗管外径大于50mm 时,不应小于10 倍。

3)设置缆线桥架和线槽保护要求:

缆线桥架底部应高于地面2.2m 及以上,顶部距建筑物楼板不宜小于300mm,与梁及其他障碍物交叉处间的距离不宜小于50 mm。

拼宽路基标准化施工工艺工法

拼宽路基标准化施工工艺工法 1、施工前准备 1.1技术准备 1.1.1在旧路路基加宽前,对旧路路况进行详细调查,掌握路基病害成因并对路基病害进行处理。 1.1.2熟悉和掌握施工图设计文件及沿线地质、地形地貌资料,编制单项施工组织设计,向现场施工技术人员、进行书面的技术交底和安全较低。 1.1.3试验准备 (1)路基施工前、必须对路基填料土样进行相关试验。每公里至少取2个点;土质变化大时必须按实际情况增加取样点数。 (2)对来源不同、性质不同的拟作为路堤填料的材料进行复查和取样试验。土的试验项目包括天然含水量、液限、塑限、标准击实试验、CBR试验、颗粒分析、比重、有机质含量等。 (3)路基填料每5000m3或土质变化时必须重新取样进行试验。 1.1.4测量放样 (1)按照规范要求对沿线导线点和水准点进行复测和加密。如果是两侧拼接加宽,由于旧路基两侧导线点无法通视,需在旧路基两侧各布设一条符合导线,并且两条附合导线应闭合。 (2)路基开工前每隔100m用全站仪准确放出旧路基边缘点,在旧路基边坡上设置桩号牌,在加宽路基边缘放出路基边线,边线为设计坡脚线外0.5米处。

(3)每隔20m对旧路基和加宽路基原地面进行复测,核对或补充横断面,发现和设计图纸不符时,应查明原因及时处理。 1.1.5试验路段的施工 (1)试验段填筑的目的:找出填料在最佳含水量下达到各压实区规定的压实度和压实沉降差时,施工机械最佳组合方式、碾压速度、碾压遍数、松铺厚度、施工工艺等。 (2)试验段结束后对平整度、横坡、高程、压实质量等各项指标检查验收,满足规范要求及时将施工情况及检测结果编制试验段施工总结报监理工程师审核批准,将其作为该填料施工控制的依据。 1.2机具准备(一个作业面) 1.2.1挖运设备:挖掘机、自卸汽车 1.2.2摊铺平整设备:推土机、平地机 1.2.3压实设备:光轮压路机、振动压路机、高速液压强夯机、重型压路机 1.2.4其他设备:洒水车 2、路基拼接施工 2.1工艺流程图 2.2新路基部分的清表(无需软基处理路段) 2.2.1根据设计图纸要求深度和路基边线进行原地面清表,清除腐殖图层。清表段划分要适当,不应过长。 2.2.2清表土不可随意丢弃,应予以集中堆放,留作将来绿化种植土使用。 2.3旧路排水沟的处治 旧路排水沟圬工体清除后,应在两侧沟堤对称开挖台阶,台阶尺寸根据排水沟实际断面尺寸确定,开挖后工作面宽度以满足压路机工作宽度为准。回填应根据现场实际情况,采用直接填土或翻晒后填土,需要换填处理的,按变更程序进行

各种施工工艺标准

各种施工工艺标准 2011-07-13 04:42:09| 分类:施工工艺及规|字号订阅 序言 本企业标准的编写是依据国家标准、行业标准和地方性标准等为基础而进行的。本着”国家标准是最低限度的标准,企业标准应严于国家标准,方才有意义”这样的指导思想,否则,企业就不能得到持续进步和长足发展;坚持贯彻“精心施工、精雕细琢;质量第一、用户第一”的企业精神;同时,也结合本公司实际管理水平和质量水平来进行编写。本标准在质量实测方面稍微严于国家标准,今要求各项目经理部在施工过程认真贯彻执行本标准。 为了提高本企业标准质量,请各在建工程项目经理部在执行本标准过程中,注意积累资料、总结经验,如发现有更好的管理理念、施工技术或新工艺、新方法、新技术、新材料等都要及时反馈给公司,只要有利于公司管理水平的提升;有利于工程质量的提高;有利于降低成本提高经济效率等意见和建议,公司都会予与重视并吸收采纳,以供今后修订时加入新的容,从而促使本公司的整体素质得到全面的提升,并能增强公司在建筑市场的竟争力,使本公司越办越好越红火,在不久的将来晋升为特级资质等级的企业,成为中国建筑业的龙头企业,希望这一天指日可待。 ×建筑工程编写 目录 1、XDQB2002-001土方开挖与回填施工工艺标准--------------------------6 2、XDQB2002-002模板安装与拆除施工工艺标准---------------------------9 3、XDQB2002-003钢筋加工与安装施工工艺标准-------------------------11 4、XDQB2002-004现浇混凝土施工工艺标准-- ----------------------------14 5、XDQB2002-005砖墙砌筑施工工艺标准----------------------------------16 6、XDQB2002-006一般抹灰施工工艺标准----------------------------------18 7、XDQB2002-007装饰抹灰施工工艺标准----------------------------------20

电力工程输电线路施工工艺的分析

电力工程输电线路施工工艺的分析 随着新时代的变迁与发展,社会生产技术的普遍提高,电力工程技术学科也有了很大程度上的发展。先进科学技术的应用推动了电力系统的快速发展。新技术的应用使得输电线路工艺在电网系统上的使用呈现了上涨的大趋势。据研究调查分析得知:电网中输电线路技术的支持使得整个电网系统的稳定性显著增强,使得国家企业得以节能高效的持续运转。本文试从探究与分析当今电力工程输电线路上的施工工艺,来为后续相关电力系统的研究人员来提供理论依靠。 标签:電力工程;输电线路;施工工艺 1 引言 随着21世纪互联网新时代社会的发展变迁,尽管当前输电工程施工工艺发展并不是很完善,但总体而言我国的电力电网建设事业也获得了飞速的发展,而且当前国家、社会、企业、个人的用电需求都在持续上涨,这就对当前国家电网建设事业的发展提出了新要求,我们应大力推动国家电力电网工程建设。输电线路工程内容主要包含两大部分:架线光缆检修,基础工程(杆塔搭建)。输电线路建设工程是一件很耗费时间的大型电力工程,具体施工难度大、承担的风险系数高。所以,在对输电线路工程中,需要确保输电线路工程施工工艺的合理安全性,只有这样才能够在确保电力顺利安全输送至用户。就当前国家现状而言,输电线路工程建设面临着众多的困难,主要包括输送距离远、工程期长、施工环境差、耗资大。总之,个人认为国家电力行业应该重视输电线路工程,不断对输电工程工艺进行完善创新。 2 我国输电线路的近况 21世纪以来,我国各项事业都凭借电力能源的供应,得以在世界范围内蓬勃发展起来。并且当前社会发展新技术日新月异,新能源,新科技的接连出现使得电力资源变为人们必不可少的东西。电力系统中输电工程保证稳定,在国家各项事业迅速发展中起着至关重要的作用。就当前国内形势来看,国家供电的主要部分是超高压输电,不可否认超高压输电缓解了国内用电局势;但是我国治理部门对当前输电线路的管理保护依旧存在问题,所以,我认为针对我国的现实情况,电力技术部门不仅要定期培训内部员工使之掌握新技能,还应与科研机构加强合作,让员工更快更好地掌握输电新技术.值得注意的问题是,培训内部员工之前应先制定相应的方法和计划.当然,员工自身也应持有加强专业素养的态度,积极配合企业的安排;最大限度保障全国供电、输电的顺利进行。 3 电力工程输电线路施工技术 (1)基础施工工艺 我国近年来的输电线路在实际的操作施工前,需要对输电线路进行优化甄

高速路基工程标准化施工工艺工法(doc 43页)

高速路基工程标准化施工工艺工法(doc 43页)

路基工程标准化施工工艺工法 编制单位:湖北省交通投资有限公司高速公路建设总指挥部湖北交投鄂东南高速公路建设指挥部中铁三局 集团有限公司(城市圈环线咸宁西段土 建二标项目部) 二〇一四年九月

4.1.2 水准点复测....................................... ......................................... ......................................... ..4 4.1.3 中线复测....................................... ......................................... ......................................... (4) 4.1.4 横断面复测....................................... ......................................... ......................................... ..5 4.2 场地清理....................................... ......................................... ......................................... . (5) 4.2.1 砍树挖根、表土清除、挖除淤泥。..................................... ......................................... (5) 4.2.2 一般规定.......................................

水泥搅拌桩施工工艺工法

水泥搅拌桩施工工艺工法 QB/ZTYJGYGF-LJLM-0115-2011) 第四工程有限公司徐立彬 1.前言 1.1工艺工法概况 我国搅拌桩研究始于1977年10月,由冶金部建筑研究总院和交通部水利规划设计院开始进行搅拌桩施工机械和室内外试验研究工作。1980年11月由冶金部基建局主持,通过了“饱和软粘土深层搅拌加固”技术鉴定,认为该技术逐步推广应用。 搅拌桩在我国应用头十年,主要用于加固软土,构成复合地基以支撑建筑物或结构物。经过各级科研、设计、施工、生产等部门的共同努力,已研发了多种适合国情,具有不同特色并互相配套的多种专用搅拌机械,并形成了庞大的专业施工队伍,每年各种搅拌桩达数千万延米,施工地点遍步沿海和内陆软土地基。 1.2工艺原理 水泥搅拌桩是利用水泥材料作为固化剂的主剂,通过特制的搅拌机械在地基深处就地将软土和固化剂强制搅拌,利用固化剂和软土之间所产生的一系列物理—化学反应,使软土硬结成具有整体性、水稳定性和一定强度的优质地基土。2.工艺工法特点 2.1施工中无振动、无噪音、无污染,对周围地基土无扰动、无挤压。 2.2施工机具简单,操作方便,造价低,尤其在施工场地较小的地方,采用更为合理。 3.适用范围 适宜于加固各种成因的软粘土,加固深度一般在20m以内。 4.主要引用标准 《公路工程质量检验评定标准》JTGF801; 《公路路基施工技术规范》JTG_F10; 《铁路路基施工规范》TB10202; 《建筑桩基础技术规范》GB50007; 《地基处理技术规范》JGJ79;

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202; 图2 水泥搅拌桩施工工艺流程图 6.2操作要点 6.2.1施工准备 1测量放样定出桩位,同时采用或全站仪或吊线锤双向控制导向架垂直度。按

架空输电线路的施工工艺流程

架空输电线路的施工工艺流程 输电线路的建设工作分为:准备工作、施工安装、工程验收。施工安装是将输电线路的各个组成部分按设计图纸的要求进行安装作业,包括:土石方、基础、杆塔、架线、接地装置等五个工序,通常将这五个工序又综合成三大基本工序:基础、杆塔、架线。 准备工作 根据审定后的施工图纸及现场情况,在幵工前应做好充分准备工作,其主要 工作内容包括:现场调查(接桩),工程指挥部、材料站、施工驻点的选择,器材准备,施工机具准备、检修、障碍物处理及协议,占地赔偿,施工复测、编制施工组织设计和施工计划及施工技术设计,进行技术培训、新技术科研试验,施工图技术交底等。 1.1现场调查(接桩) 设计单位按施工断面图进行现场定位,施工单位派人现场对线路所定的里程桩、杆位桩、方向桩和辅助桩进行现场交接。现场接桩人员应进行现场调查,为的是了解现场情况以便顺利施工,现场调查的主要事项如下: ⑴了解沿线地形、地貌以及各种地形(山地、丘陵、平原、沼泽等)的分布范围。记录各杆塔所处地形能否满足组立杆塔的需要(如不能可要求设计单位移设杆塔位),以便考虑组立杆塔的吊装方法和紧线、放线区段及安放点。 ⑵对山区的各个塔位应调查其能否满足杆塔堆放与所占场地的地形,以及需要幵挖平整场地的工作量。 ⑶了解沿线杆塔位置的地质情况,以便考虑开挖基础的施工方法或采取爆破 施工的可能性。

⑷调查了解浇制混凝土基础的水源分布情况、水质情况。 ⑸调查了解沿线路交叉跨越情况,以便考虑搭设跨越架的型式和高度。 ⑹跨越河流时,应调查水流速度、水深。对季节性河流应了解涸水期、来水期等,以便考虑架线方法。 ⑺调查线路附近地上、地下障碍物情况,以便考虑土石方开挖、爆破的主要措施和放线时应防止导线磨损的措施。 ⑻调查电力线、通讯线的路径及交叉跨越电力线路停电的可能性、允许停电时间,以便与线路施工协调配合,安排施工有关工序的进度和应采取的措施。 ⑼调查线路附近需要砍伐的树木种类、高度以及需要拆迁房屋的问题和沿线青苗分布面积及杆塔占地面积,以便进行障碍物的清理和赔偿。 图地形地貌 1.2 材料点选择根据施工预算中给定的运输半径及便于施工减少二次运输的里程来选择材料点(施工驻点)。材料点的选择应靠近公路、运输方便、通讯便利、地势较高的地方,应远离村屯(考虑防盗)的地方。 图材料点 1.3 备料加工现在施工单位都以效益为中心,人工费用所占比例也较大,如果工器具、材料跟不上而造成窝工,其损失十分大。虽然现在基本上不是买方市场,但各厂的产品

工程标准化施工工艺手册模板

工程标准化施工工 艺手册

淮安港洪泽港区工业园区通用码头工程标准化施工工艺手册 中交三航局淮安工程项目经理部 3月15日

目录 钻孔灌注桩施工工艺标准................................................ 错误!未定义书签。水泥稳定碎石基层施工工艺标准.................................... 错误!未定义书签。码头墙后回填及沟管井线回填........................................ 错误!未定义书签。钢筋加工及焊接施工工艺标准........................................ 错误!未定义书签。现浇混凝土保湿、保温自然养护工艺标准 .................. 错误!未定义书签。现浇钢筋砼排水沟工程施工工艺标准 ........................... 错误!未定义书签。 钻孔灌注桩施工工艺标准 1、目的

明确钻孔灌注桩的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准, 指导、规范钻孔灌注桩施工。 2、编制依据 2.1《港口工程灌注桩设计与施工规范》 ( JTJ 248- ) 2.2《港口工程地基规范》 ( JTJ 147-1- ) 2.3《关于对淮安通用码头施工图进行修改的函》 2.4设计图纸《淮安港洪泽港区工业园区通用码头工程》( 施工图变更设计第一册) 2.5其它国颁、部颁相关专业的现行设计标准、规范、规程。 3、适用范围 本工艺适用于淮安港洪泽港区工业园区通用码头工程钻孔灌注桩工程施工。本工程共有钻孔灌注桩共56根, 直径为0.8m桩长 32m。 3、工艺流程及施工方法 3.1 工艺流程:

装修工程施工工艺工法标准

深圳市中装建设集团股份有限公司装修工程施工工艺工法标准 深圳市中装建设集团股份有限公司 2018年6月

目录 第一节地面装修类 (10) 一、地面铺石材.......................... . (10) (一) 施工准备 (10) (二) 操作工艺 (10) (三) 质量标准 (11) (四) 石材六面防护剂涂刷时需注意的事项 (12) 二、复合木地板地面 (12) (一) 施工准备 (12) (二) 作业条件 (12) (三) 操作工艺 (13) (四) 施工注意事项 (14) (五) 质量标准 (14) 三、地面铺瓷砖 (14) (一) 施工准备 (14) (二) 工艺流程 .......................... (15) (三) 操作工艺 (15) (四) 质量标准 (17) (五) 成品保护 (17) (六) 应注意的质量问题 (17) 四、地面铺地毯 (18) (一) 施工准备 (18)

(三) 施工注意事项 .................. . (19) (四) 质量标准 (20) 五、木踢脚板安装 (20) (一) 施工流程: (20) (二) 施工方法与技术措施 (20) (三) 质量要求 (21) 六、地面铺地毯(块毯) (21) (一) 施工准备 (21) (二) 施工工序 (21) (三) 质量标准 (22) (四) 注意事项 (22) 七、塑胶地板(PVC 地板)的施工 (22) (一) 自流平水泥地面施工 (22) (二) 塑胶地板(PVC 地板)的施工 (23) 第二节墙面工程............ . (27) 一、石材湿贴与灌浆施工 (27) (一) 作业条件 (27) (二) 施工工艺 (27) (三) 质量标准 (30) 二、墙面干挂石材 (31) (一) 作业条件 (31)

电力工程输电线路施工工艺的分析 刘福康

电力工程输电线路施工工艺的分析刘福康 发表时间:2019-03-14T14:34:59.403Z 来源:《电力设备》2018年第27期作者:刘福康[导读] 摘要:电力工程输电线路的施工直接影响到人们用电的质量,输电线路的施工比较复杂,应对各个环节的施工工艺进行把握,以保证施工的质量和电力安全稳定的输送。 (国网山西省电力公司忻州供电公司山西忻州 034000)摘要:电力工程输电线路的施工直接影响到人们用电的质量,输电线路的施工比较复杂,应对各个环节的施工工艺进行把握,以保证施工的质量和电力安全稳定的输送。本文主要从电力工程输电线路施工的内容和发展现状与电力工程输电线路施工工艺进行了分析和探讨。 关键词:电力工程;输电线路;施工工艺随着经济的不断发展,人们对电力的需求的增加,电力工程的范围也越来越大。电力工程施工中包括多个环节,其中输电线路是其中的一个关键环节,对电网运行是否可靠有着重要影响。而输电线路的施工又具有一定的复杂性,因此,要保证各个环节施工的质量,把握好施工的工艺。 1电力工程输电线路施工的内容和发展现状电力系统在经济社会的不断发展下也获得了快速发展,电力工程建设也要与时俱进,不断完善。当前,电力工程建设中的输电线路施工包含了多种施工内容,比如基础工程、杆塔、架线、检修等,其中塔杆施工是最重要的过程,在施工以及进行地下深埋时,要严格按照施工技术进行,以避免外界因素对其产生影响,导致杆塔出现倒塌,或发生变形等。杆塔的类型有多种,不同的杆塔发挥的作用不同,因此,对输电线路进行选择时,要保证杆塔能够合适,这样才能够使电力的输送速度得到保证,同时,还能够使电力的稳定性、可靠性得到保证。此外,架线工作在电力工程中也发挥着重要的作用,输电线路的顺利施工需要将杆塔和架线结合起来。同时,为了使输电线路架线施工能够顺利完成,需要其他各个环节的配合,因此,每个施工环节都需要加强重视,把控好各个环节的施工工艺,使电力的正常运输得到保证。 2 影响电力工程输电线路设计的因素分析 2.1 线路施工因素 一般情况下,在电力工程输电线路的实际施工期间,由于其涉及到的方面比较多,因此经常会存在很多的问题亟待解决,包括:输电线路构造以及电力功能等。而这些问题的存在,都在一定程度上为输电线路埋下了安全隐患。通过分析和研究得知,这些问题主要可以体现在两个方面。第一,线路设计方面。在电力工程建设期间,输电线路的设计对工程建设的有序进行有着很大影响。因此,只有对电力工程输电线路进行科学合理的设计,才能够开展后续的工作。现阶段,我国很多电力工程输电线路的设计都不能符合国家的标准和规定,包括:杆塔选型不合理、输电线路路径重复等。而这些情况的存在,都在一定程度上影响了输电线路设计水平的提高,也制约了电力工程输电线路的建设。第二,线路技术方面。经过以往的实践经验得知,线路技术是电力工程输电线路施工的主要条件,对工程建设工作的开展有着很大的促进作用。当前,在实际的输电线路施工过程中,相关人员并没有从技术上加强图纸的设计,使得工程在技术方面还存在了一些问题,影响了工程进度。同时,在电力工程输电线路具体的施工作业期间,由于缺少对地基以及防雷等技术的支持,致使输电线路的运行安全无法得到保证,最终导致电力工程输电线路的功能性受到了的非常大的影响。 2.2 环境因素 对于输电线路而言,其对周围环境的影响是非常大的。一方面,电磁的辐射影响。严格意义上来讲,主要是有电的地方,那么其就会出现电磁辐射。并且,随着社会的不断发展和进步,我国电力事业的发展也变得越来越好,而电力工程建设力度也逐渐加大,这就使得电磁辐射的覆盖面积变得更加广泛,久而久之,就会对人们的生命安全造成影响。另一方面,对水土的环境影响。由于电力工程输电线路的跨度较大,因此,其途径的房屋可能会拆迁,甚至有的输电线路还会跨越河流等,再加上这些输电线路是相互连接的,所以在进行输电线路架设的过程中,可能会砍伐树木等,致使水土流失,进而为电力工程输电线路设计工作带来了很大的难度。此外,由于自然环境的恶化,全球气候进入灾害事件多发期,再加上我国地大物博,使得在实际的输电线路设计过程中,一些微地形地区如覆冰区、强风区、强雷区等对输电线路也会造成很大的影响。其中,严重覆冰会导致输电线路机械和电气性能急剧下降,从而导致覆冰事故的发生,对输电线路运行造成一定影响;而对于强风而言,其超过了输电线路的抗风设计标准,一旦出现台风等强风,那么就会出现线路跳闸或者倒塔等故障,在一定程度上加大了输电线路设计的难度。对于强雷区,其经常会受到雷击等因素的影响,导致输电线路在运行期间,经常会出现跳闸等情况,不仅对输电线路的运行造成的威胁,还为输电线路的设计工作带来了难度。 3电力工程输电线路施工新技术 3.1 悬浮抱杆组立铁塔 3.1.1 横担吊装:横担是杆塔中的重要组成部分之一,其作用主要是固定电线杆顶部的横向角铁,以此来支撑架空电线。对于猫头型的铁搭,其塔上架设两根空地线,导线呈等腰三角形,整体看起来就像猫头,这就是其名称的来由,在安装这种类型的铁塔时,要充分考虑到抱杆的承受能力以及线路安装方向的安装场地周围是否平整;而酒杯型塔,它也是塔上架设两根架空地线,所不同的是,其导线是排列在一个水平面上的,整体看起来就像酒杯一样,在组装这种塔时,就要考虑抱杆的承受力的大小、横杆的重量以及塔杆的位置是否合理,以此来选择分片或是分段的方式来进行组装。 3.1.2 曲臂吊装:需要充分考虑在工程施工过程中工程人员与场地条件的专业程度,施工的工程人员必须是经过严格专业培训的,还要具备专业的知识和技能,并且在施工之前必须要做好认真仔细的检查工作,例如吊钩、钢丝绳、制动器等,在进行操作的时候,必须要求无关人员撤离到安全区,以避免不必要的人员事故,最后在操作的范围内,要将一切的障碍物进行清除,保证作业全程的畅通。 3.1.3 塔腿吊装:输电线路的杆塔的塔腿吊装工艺需要根据场地条件、根开、主要材料的长度以及塔腿的重量等多个因素决定,在全面的分析之后选择最佳吊装方式。其中,分开扳立与单根吊装是最为常见的两种吊装方式:要根据实际场地的地形,选择适合的塔腿组装位置,铁塔底部需要安装上基本的垫木,而选择的垫木的厚度要使地脚螺栓比基础顶略微高一些,同时,塔板底部最好安装上塔脚铰链,此外在地面上安装的对称的两个半边塔腿应该紧固螺栓,使两塔腿之间的辅铁尽量的带上,注意螺栓不能拧的太过紧,最后让塔的座空对准地脚螺栓就行了。

公路项目施工工艺工法

.专业. .专注. 公路项目施工工艺工法 -----------------------作者:-----------------------日期:

公路工程施工工艺工法 水泥稳定土基层 水泥稳定土施工时,必须采用流水作业法,使各工序紧密衔接。特别是要尽量缩短从拌和到完成碾压之间的延迟时间。所以在施工时应做延迟时间对强度影响的试验,以确定合适的延迟时间,并使此时水泥稳定土的强度仍能满足设计要求。 水泥稳定土基层的施工方法主要有路拌法和中心站集中拌和(厂拌)法两种。 1.路拌法施工 水泥稳定土路拌法施工与石灰稳定土的施工相似,其工艺流程如图所示。

水泥稳定土路拌法施工工艺流程 1)准备工作 (1)准备下承层 当水泥稳定土用作基层时,要准备底基层;当水泥稳定土用作底基层时,要准备土基。无论底基层还是土基,都必须按规进行验收,凡验收不合格的路段,必须采取措施,使其达到标准后,方可铺筑水泥稳定土层。 如底基层或土基已遭破坏,则必须作如下处理: ①对土基必须用12~15t三轮压路机或等效的碾压机械进行碾压检验(压3~4遍)。在碾压过程中,如发现土过干、表层松散,应适当洒水;如土过湿,发生“弹簧”现象,应采取挖开晾晒、换土、掺石灰或粒料等措施进行处理。 ②对于底基层,根据压实度检查和弯沉测定的结果,凡不符合设计要求的路段,必须根据具体情况,分别采用补充碾压、加厚底基层、换填好的材料、挖开晾晒等措施,使其达到标准。 ③底基层上的低洼和坑洞,应仔细填补及压实,达到平整。底基层上的搓板和车辙,应刮除;松散处,应耙松洒水并重新碾压。 ④逐一断面检查土基或底基层标高是否符合设计要求,平整度、压实度、路拱是否符合规定,且应没有任何松散的材料和软弱地点。 应注意在槽式断面的路段,两侧路肩上每隔一定距离(5~10m)应交错开挖泄水沟或做盲沟,以便排出路基积水。 (2)测量 首先是在底基层或土基上恢复中线。直线段每15~20m设一桩,平曲线段每10~15m设一桩,并在对应断面路肩外侧设指示桩。

工程施工方法及工艺标准

施工方法及工艺标准 各系统的施工方法及工艺标准执行下列标准规范和要求: 《金属线槽配线安装工艺标准》(313-1998) 《钢管敷设工艺标准》(305-1998) 《安全防范工程程序要求》(GB-T75-94) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94) 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》(533-1996) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95) 《30MHz-1GHz声音和电视信号的电缆分配系统》(GB65100-86)《30 MHz-1GHz声音和电视信号的电缆分配系统》(GB11318-89)《有线电视系统工程技术规范》(GB50200-94) 《有线电视广播系统技术规范》(GY/T106-92) 《民用建筑电缆电视系统工程技术规范》(GBJ) 《建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范》(GBT/T 50311-2000)《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GBT/T 50312-2000)

《智能建筑设计标准》(GB/T50314—2000) 6.1.7 主要施工工序及方法 系统工程主要施工工序:管道施工、线槽安装、综合布线及设备安装。 1、管道施工 管煨弯可采用冷煨和热煨法,管径20mm及其以下可采用手扳煨管器,管径25mm及其以上使用液压煨管器; 箱安装应牢固平整,开孔整齐并与管径项吻合,要求一管一孔不得开 长孔,铁制盒、箱严禁用电气焊开孔; 盒箱稳注要求灰浆饱满、平整固定、坐标正确。 管路敷设前应检查管路是否畅通,内侧有无毛刺;管路连接应采用丝 扣连接或扣压式管连接;管路敷设应牢固通畅,禁止做拦腰管或拌脚 管;管子进入箱盒处顺直,在箱盒内露出的长度小于5mm; 管路应做整体接地连接,采用跨接方法连接。 2、线槽安装 弹线定位 根据设计图确定出安装位置,从始端到终端(先干线后支线)找好水平或垂直线,用粉线袋沿墙壁等处,在线路中心进行弹线; 支、吊架安装要求 所用钢材应平直,无显著扭曲。下料后长短偏差应在5mm内,切口处应无卷边、毛刺; 支、吊架应安装牢固,保证横平竖直;

架空输电线路的施工工艺流程图.docx

..... 架空输电线路的施工工艺流程 输电线路的建设工作分为:准备工作、施工安装、工程验收。施工安 装是将输电线路的各个组成部分按设计图纸的要求进行安装作业,包括:土石方、基础、杆塔、架线、接地装置等五个工序,通常将这五个 工序又综合成三大基本工序:基础、杆塔、架线。 1准备工作 根据审定后的施工图纸及现场情况,在开工前应做好充分准备工作,其主要工作内容包括:现场调查(接桩),工程指挥部、材料站、 施工驻点的选择,器材准备,施工机具准备、检修、障碍物处理及协

..... 议,占地赔偿,施工复测、编制施工组织设计和施工计划及施工技术设 计,进行技术培训、新技术科研试验,施工图技术交底等。 1.1 现场调查(接桩) 设计单位按施工断面图进行现场定位,施工单位派人现场对线路所定的里程桩、杆位桩、方向桩和辅助桩进行现场交接。现场接桩人员应进行现场调查,为的是了解现场情况以便顺利施工,现场调查的主要事 项如下: ⑴ 了解沿线地形、地貌以及各种地形(山地、丘陵、平原、沼泽 等)的分布范围。记录各杆塔所处地形能否满足组立杆塔的需要(如不能 可要求设计单位移设杆塔位),以便考虑组立杆塔的吊装方法和紧线、放线 区段及安放点。 ⑵ 对山区的各个塔位应调查其能否满足杆塔堆放与所占场地的 地形,以及需要开挖平整场地的工作量。 ⑶ 了解沿线杆塔位置的地质情况,以便考虑开挖基础的施工方法或 采取爆破施工的可能性。 ⑷ 调查了解浇制混凝土基础的水源分布情况、水质情况。 ⑸ 调查了解沿线路交叉跨越情况,以便考虑搭设跨越架的型式和高度。 ⑹ 跨越河流时,应调查水流速度、水深。对季节性河流应了解涸 水期、来水期等,以便考虑架线方法。 ⑺ 调查线路附近地上、地下障碍物情况,以便考虑土石方开挖、爆破的主要措施和放线时应防止导线磨损的措施。

工程施工工艺标准化

中庆建设集团施工工艺标准化 ZQ-BZ-JS-GY-SZ-2013 中庆建设集团施工工艺标准化 市政分册 2013- - 发布 2013- - 实施 中庆建设集团发布

第二章——城镇道路工程施工 第一节--基层 1.石灰土基层 1.1一般规定 1.1.1适用于城镇道路工程石灰土稳定土类基层施工。 1.1.2石灰稳定土类材料宜在冬期开始前30~45d完成施工,水泥稳定土类材料宜在冬期开始前15~30d 完成施工。 1.1.3高填土路基与软土路基,应在沉降值符合设计规定且沉降稳定后,方可施工道路基层。 1.1.4 稳定土类道路路基材料配合比中,石灰、水泥等稳定剂计量应以稳定剂质量占全部土(粒料)的干质量百分率表示。 1.1.5基层材料的摊铺宽度应为设计宽度两侧加施工必要附加宽度。 1.1.6基层施工中严禁用贴薄层方法整平修补表面。 1.2施工准备 1.2.1材料要求 (1)土应符合下列要求: 1)宜采用塑性指数10~15的亚粘土、黏土。 2)土中有机物含量宜小于10%。 3)使用旧路的级配碎石、砂石或杂填土等应先进行试验,级配碎石、砂石等材料的最大粒径不宜超过分层厚度的60%,且不应大于10cm.土中欲掺入碎砖等粒料时,粒料掺入含量应经试验确定。 (2)石灰应符合下列要求: 1)宜用1~3级新灰,石灰的技术指标应符合表1.2.1规定。 表1.2.1石灰的技术指标

注:1.硅、铝、镁氧化物含量之和大于5%的生石灰,有效钙加氧化镁含量指标,Ⅰ等≥75%,Ⅱ等≥70%,Ⅲ等≥60%;未消化残渣含量指标与镁质生石灰指标相同。 2.本表摘自CJJ1-2008城镇道路工程施工与质量验收规范表7.2.1。 2)磨细生石灰,可不经消解直接使用;块灰应在使用前2~3d完成消解,未能消解的应筛除,消解石灰的粒径不得大于10mm。 3)对于贮存较久(超过3个月)或经雨期的消解石灰应先经过试验,根据活性氧化物的含量决定能否使用和使用方法(小于30%的不宜使用)。 (3)水应符合国家现行标准《混凝土用水标准》JGJ 63的规定。宜使用饮用水及不含油类等杂质的清洁中性水,PH值宜为6~8。 1.2.2施工机具与设备 (1)石灰土施工主要机械:挖掘机、推土机、平地机、装载机、自卸汽车、洒水车、振动压路机、 光轮压路机、交通车等。(机械设备配备的数量和使用时间根据工程的规模和工程的进展情况进行合 理的调配) (2)小型机具及检测设备:冲击夯、铁锹;水准仪、全站仪、3m直尺、灌砂筒。 1.2.3作业条件 (1)技术人员和操作工人全部到位。 (2)质量合格的石灰和土料准备充足,不同粒径的土料应分别堆放。 (3)拌合机械已进场,准备就绪。 (4)集中拌合场地已清理整平,道路畅通,水电供应能满足生产要求。 (5)下承层已通过各项指标验收,其表面平整、坚实,压实度、平整度、纵断高程、中线偏差、宽度、横坡度、边坡等各项指标必须符合有关规定。 (6)施工前对下承层进行清扫,并适当洒水湿润。 (7)恢复施工段的中线,直线每 20m 设一中桩,平曲线每10m设一中桩。

7、交叉中隔壁法施工工艺工法

交叉中隔壁法(CRD)施工工艺工法 QB/ZTYJGYGF-SD-0107-2011 第五工程有限公司刘成峰 1 前言 1.1 工艺工法概况 交叉中隔壁法又称CRD法,是Cross Diaphragm的简称,将大断面隧道分成4个或者6个相对独立的小洞室分部施工。施工遵循“小分块、短台阶、短循环、快封闭、勤量测、强支护”的施工原则,自上而下,分块成环,随挖随撑,及时做好初期支护。交叉中隔壁法施工有利于围岩稳定,保证施工安全,目前主要运用于Ⅳ级围岩浅埋、偏压地段以及Ⅴ级围岩段的隧道施工。 1.2 工艺原理 交叉中隔壁法施工就是在隧道等地下工程掘进施工中,通过设置中隔壁和临时仰拱(两者交叉)将开挖断面分成4个部分,然后再根据围岩情况细分部进行开挖,此法是以新奥法的基本原理为依据,在开挖过程中尽量减少对围岩的扰动,通过超前导管、锚喷网、格栅洞壁支护系统和中隔壁、临时仰拱联结,使断面支护及早闭合,控制围岩的变形,并使之趋于稳定。同时,建立围岩支护结构监控量测系统,随时掌握施工过程中的动态变化,合理安排,调整施工工艺和修改设计参数,确保施工安全。 2 工艺工法特点 2.1各部开挖及支护自上而下,步步成环,及时封闭,各分部封闭成环时间短,中隔壁能有效的阻止支护结构和收敛变形和下沉,在控制地面沉降和土体水平位移等方面优于其他工法。 2.2充分利用了中隔壁和临时仰拱的支撑作用,并辅以超前注浆小导管超前支护、挂网和格栅喷砼等支护手段,加之开挖对围岩扰动小,故大大的提高了施工的安全度。 2.3其支护系统能很好的适应围岩的变化,与围岩形成一个整体,能充分发挥围岩的自承能力。 2.4能有效应用监控量测等信息化管理方法指导施工,使整个施工过程处于受控状态。

隐蔽工程施工工艺标准和要求

隐蔽工程施工工艺标准和要求 1、配合事项 (2) 1.1、.预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合 (2) 1.2、线槽架的施工与土建工程的配合 (2) 1.3、管线施工与装饰工程的配合 (2) 1.4、各控制室布置与装饰工程的配合 (2) 2、排管规范要求 (2) 3、电气线路敷设规范要求 (4) 4、布线工艺保证 (5) 5、安装和端接 (8) 5.2、信息插座安装 (8) 5.3、安装工艺保证 (8) 5.4、焊接工艺保证 (9) 6、电源设备的安装 (10) 7、接地 (12) 7.1、弱电系统接地 (12) 7.2、电子设备的接地 (12) 7.3、数据处理设备的接地 (13) 7.4、电声、电视系统的接地 (13) 7.5、接地极和接地线的安装 (14)

1、配合事项 配合土建工程及其他工程,注意和遵循其施工规律。 1.1、.预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合 在土建基础施工中,应做好接地工程引线孔、地坪中配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。 1.2、线槽架的施工与土建工程的配合 线槽架的安装施工,在土建工程基本结束以后,与其他管道(风管、给排水管)的安装同步进行,也可稍迟于管道安装一段时间,但必须解决好弱电线槽架与管道在空间位置上的合理安置和配合。 1.3、管线施工与装饰工程的配合 配线和穿线工作,在土建工程完全结束以后,与装饰工程同步进行,进度安排应避免装饰工程结束以后,造成穿线敷设的困难。 1.4、各控制室布置与装饰工程的配合 各控制室的装饰应与整体的装饰工程同步,弱电系统设备的定位、安装、接线端连接,应在装饰工程基本结束时开始。 2、排管规范要求 1)管子安装前必须消除管内毛刺和铁锈并做防锈处理,钢管内壁要 求平滑、不应有扁曲或节痕,管口要求挫光。电线管的连接必须采用束结连接,焊管采用套管连接,管子需用钢锯切断,严禁用火焰、电焊切割。

电力工程输电线路施工工艺分析【论文】

电力工程输电线路施工工艺分析 摘要:随着各行各业的迅速发展,在能源方面产生了极大的消耗,因此我国社会要想继续保持快速发展,就必须加大在电力工程输电线路这一方面的建设。而输电线路又是电力系统的重要组成部分之一,所以要建设好输电线路这一项目就必须有相应高水准的施工工艺,因为施工工艺在一定程度上影响着电力工程的施工的质量与进度,所以在建设电力工程输电线路之前就要对各种施工工艺方法进行分析、对比其优势和劣势。此文主要在于探索电力工程输电线的施工技术和常规施工工艺方法。 关键词:电力工程;输电线路;施工 与其他建设工程相比,电力工程输电线路建设的施工难度更大,风险更大,这是因为电力工程电线路建设具有施工条件差、工程量大以及线路较长的特点。其中,施工工艺在电力工程输电线路建设的施工阶段占主导作用,因其决定了电力工程的施工质量以及进度。输电线路有着电力输送血脉之称,也是整个电力系统中的核心环节,其主要作用是传输和分配电力能源。电力系统的安全性和稳定性与电力工程输电线路的施工工艺直接相关,因此,必须要在电力工程输电线

路的施工上有新的突破。 1电力工程输电线路施工技术 电力施工技术是电力工程输电过程中的最主要的环节,在施工方式上,输电线路的基本设施很多,目前最常用的是具有明显的抗拔性以及稳定性的混凝土现浇法和钢筋混凝土现浇法,使用这两种基本的设施方法时,一般情况下要先考虑杆塔周围的土质情况是否适合这两种方法,如果通过仔细的侦查讨论后,发现杆塔周围的土质存在较大的差异时,就需要制定相应的应对处理措施,直到将周围的土质调和在一定差异范围内之后,方可采用混凝土现浇法以及钢筋混凝土现浇法。另外,还要对钻孔插筋进行预演,在进行基本的工程浇筑之前必须要完成相应的砂浆灌注工程,为提高砂浆的流动度以及激发凝胶材料的活性,就必须用高压对砂浆进行加压回流,以此来使凝胶颗粒细化。为了保障锚筋安装的尺寸以及位置的准确,在开始进行建设岩石类的相关基础工程时,必须要保证岩石在结构上的完整性,因为只有根据这些具体程序去实施工程才能保证电力工程的安全。在输电线路工程中,电力工程的全程施工质量主要取决于杆塔选择的准确性,而目前的线路杆塔方式主要有耐张型杆塔和直线型杆塔这两种,具体选用哪种杆塔类型就必须根据场地的环境

中隔壁法现场施工工艺工法

中隔壁法(C D法)施工工艺工法 QB/ZTYJGYGF-SD-0106-2011 第五工程有限公司刘军 1 前言 工艺工法概况 隧道施工的中隔壁法,也叫CD法施工,CD是“Center Diaphragm”的简称,自隧道施工采用“新奥法”技术的不断成熟,和施工设备不断的改进,隧道在设计方面也敢于向大断面与不良地质层挑战,由此在施工中人们为了确保施工安全,对于不良地质隧道采取分隔施工的办法,就是将大、中跨的洞室开挖转换成中、小跨的洞室进行分部开挖与支护,然后逐步拆去临时支护,达到隧道全断面开挖目的。 工艺原理 中隔壁法(CD法)施工基本原理:就是采用“新奥法”原理,施工中将隧道分为左右两部分进行开挖,先在隧道一侧采用二部或三部分层开挖,施作初期支护和中隔墙临时支护,再分台阶开挖隧道另一侧,并进行相应的初期支护的施工方法。 2 工艺工法特点 中隔壁法将大断面隧道施工分隔为小断面洞室施工,缩短了对开挖围岩的早期施工时间,从而扼止开挖围岩应力变化,有利于隧道安全施工。 将隧道分隔为多洞室施工,增加了施工作业面,合理地组织施工,有利于加快大断面不良地质隧道施工进度。 3 适用范围 本工艺工法适用于Ⅴ级围岩浅埋强风化层、土层、断层破碎带或熔岩发育区及Ⅳ围岩偏压、浅 埋软弱地层段施工。 4主要引用标准 《高速铁路隧道工程施工技术指南》(铁建设【2010】241号)、《铁路隧道工程施工技术指南》(TZ204)、《铁路隧道工程施工质量验收标准》(TB10417)、《铁路工程测量规范》(TB10101)、《公路隧道施工技术规范》(JTG F60)、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1)。 设计图纸、合同文件。 5施工方法 按照“新奥法”原理,遵循“早预报、管超前、弱爆破、短开挖、少扰动、严治水、强支护、早封闭、勤量测、紧衬砌”的原则稳步前进。采用人工配合挖掘机和弱爆破开挖,超前支护一般在

施工工艺标准最新版

河南鼎晟装饰工程有限司 施 工 质 量 验 收 标 准 陈海生 (内部资料) 2010年1月

一、厨、卫防水工程允许偏差和检验方法。 1、基底质量要求: 标准——基层密实、牢固、干净、无浮土符合施工规范。2、基底与水泥砂浆结合要求: 标准——无空鼓、表面平整、密实、无裂缝和表面不起沙。 3、找平层坡度要求: 标准——排水坡度3-5%(水平尺测量) 4、找平层、保护层允许偏差: 标准——表面平整度3mm。 5、涂膜层厚度 标准——厚度均匀,不少于1.5mm。 6、防水层四周向上延伸。 标准——300mm 7、淋浴处向上延伸防水。 标准——1800mm 8、标准——无渗漏 二、顶工程及各种材质允许偏差和检验方法: ㈠、纸面石膏面板,木质胶合板吊顶工程的允许偏差 1、表面平整度:2mm 2、接缝平直:3mm 3、压条平直:2mm 4、接缝高低差:1mm 5、压条间距:2mm 6、收口线标高差4mm ㈡、金属板吊顶工程的允许偏差 1、表面平整:2mm 2、接缝平直:2mm 3、地格线平直:1mm 4、接缝高低差:1.5mm 5、压条间距:2mm 7、收口线标高差:2mm ㈢、花栅吊顶工程的允许偏差 1、表面平整:2mm 2、分格间距: 1.5mm 3、分格线平直:2mm 4、接缝高低: 1.5mm 5、收口线标高差:2mm ㈣、玻璃吊顶允许偏差 1、起拱高度:房间短向跨度的1/200 2、四周水平线:2mm 3、表面平整:2mm 4、接缝平直: 1.5mm

5、接缝高低: 1.5mm 6、压条平直、对角线:2mm 三、墙面、地面装饰工程不同材质允许偏差。 1、隔断墙罩面板安装允许偏差 ①表面平整、石膏板3mm 胶合板2 mm ②立面垂直、石膏板3mm 胶合板3 mm ③接缝平直胶合板3 mm ④压条平直胶合板2 mm ⑤接缝高低、石膏板0.5 mm 胶合板0.5 mm ⑥压条或明缝间距胶合板2 mm ⑦阴阳角方正、石膏板2 mm 胶合板2 mm 2、抹灰工程允许偏差 目测项目 表面洁净——优、良、差 接搓平顺——优、良、差 线角顺直——优、良、差 粘接牢固——优、良、差 脱层——有、无 爆灰——有、无 ①表面平直度≤3 (每室测量不小于等于处取最大值) ②立面垂直度≤4 (每室随机造墙面测量不少于处取最大值) ③阴阳垂直度≤3 ④阴阳角方正度≤4 (每室随机测量一阴阳角) 3、块材饰面层允许偏差,(根据基础材料标准) 人造石、饰面砖、外墙面砖光面石材 大理石陶瓷砖、锦砖方柱、圆柱 a)表面平整 1mm 2mm 1.5mm 1.5mm b)立面平整室内 2mm 2mm 2mm 2mm 室外 3mm 3mm 2mm 2mm c)阳角方正 2mm 2mm 2mm 2mm d)接缝平直 2mm 室外3mm室内2mm 2mm 2mm e)墙裙比平直 2mm 2mm f)接缝高低 1.5mm 室外1.5mm 1mm 1mm 室内1.5mm g)接缝高度 1.5mm 1.5mm 1.5mm 1.5mm 4、石板块地面面层的允许偏差和检验方法(根据基础材料标准) 允许偏差 大理石花岗岩板 ①表面平整度 1mm 1mm ②缝直平直 1mm 1mm ③接缝高低差 1mm 1mm ④踢脚线上口平直 3mm 3mm ⑤块块间隙宽度≤0.5mm ≤0.3mm

相关文档
相关文档 最新文档