一、工程概况:

本工程±0.00相对标高为100.55m,依据地质勘查报告,抗浮设计水位为98.00m,即±0.00以下2.55m。

本工程主楼为地上16层,地下两层,抗浮满足要求,不需要进行抗浮计算;

本工程副楼为地上三层,地下两层,对于纯地下两层地下室,由于上部无建筑物,无覆土,现进行抗浮计算如下:

二、浮力计算

基础底板顶标高为:-(4.5+5.4+0.4)=-10.30m

基础底板垫层底标高为:-(4.5+5.4+0.4+0.6+0.15)=-11.05m

浮力为F浮=rh=10x(11.05-2.55)=85KN/m2

1.主楼地上16层,能满足抗浮要求,不做计算;

2.副楼抗浮计算:(副楼立面示意如下图)

副楼地上3层部分,面积为401m2

故上部三层q

1

=(486+550+550)x9.8/401=38.76KN/ m2

地下一层面荷载为:q

2

=16 KN/ m2

地下二层面荷载为:q

3

=14 KN/ m2

基础回填土垫层:q

4

=15x0.4=6 KN/ m2

基础底板:q

5

=25x0.6=15 KN/ m2

则F抗= q=38.76+16+14+6+15=89.76KN/ m2

F抗/F浮=89.76/85=1.056>1.05

故副楼有地上3层部分不需要设置抗拔桩

副楼立面示意

3.对地上无上部结构的纯地下车库(下图阴影所示):

F抗=16+14+6+15=51 KN/ m2

F1=F浮-F抗=85-51=34 KN/ m2

既不满足抗浮要求,需要设计抗拔桩进行抗浮

三、抗拔桩计算

依据《建筑桩基技术规范》第5.4.5条

N k≤2

T uk+G

p

抗拔桩桩型采用钻孔灌注桩,桩经采用d=600mm

桩顶标高为筏板底标高:89.50m,桩长L=15m。

依据《建筑桩基技术规范》,地质报告,抗拔系数λ=0.5 1)群桩呈非整体破坏时,基桩的抗拔极限承载力标准值

T

uk

=∑λi q sik

u i

l i

=0.5x70x1.884x15 =989.1 KN

G p

=AL γ=(25-10)x 4

1

x ∏x 6.02

x15=63.6 KN 则2T uk +G p =21.989+63.6=558.15 KN 综上考虑,

N

k

=500KN

则抗拔桩数n=

N

F k

1xA

A1区域需要桩数n 1=

50034

1353x =92.01 取≥93根 A2区域需要桩数n 1=50034

112x =7.616 取≥8根

A3区域需要桩数n 1=500

34

343x =23.32 取≥24根

平面桩布置示意图如下

平面桩布置示意图

四、 桩对筏板冲切计算

框架柱对于基础筏板h=600mm 时,冲切不满足的情况下,加设刚性上柱墩,经复核,满足冲切要求,详见基础计算书

对于桩冲切筏板,计算如下:

抗拔桩承载力特征值R a =500KN 即F L =500KN

依据《混凝土结构设计规范》6.5.1条

F

L

≤0.7βh ηf t

u m h 0

β

h

=1.0

f

t

=1.71N/mm 2

u

m

=4x1200=4800mm

h 0

=600-50=550mm

η1=0.4+

β

s

2

.1=0.4+

2

2

.1=1.0

η2

=0.5+u

h m

s 40α=0.5+4800

4550

20x x =0.5+0.573=1.073 η

= min [η1 η2]=1.0

则0.7βh ηf t

u m h 0

=0.7x1.0x1.71x1.0x4800x550

=3160KN >F L 即桩冲切筏板满足要求 五、 桩间筏板局部抗浮计算

对于桩间支座处筏板,按纯浮力进行配筋复核

按无梁楼盖进行计算,桩为支座,l x =3.6m ,l y =3.6m

采用经验系数法:X 、Y 向M 0=8

1q l x l y 2=85x3.6x3.6 2/8=495.72KN ·m 最大支座截面弯矩M=0.5M 0=248 KN ·m (柱上板带)

A s =M/(0.9

f

y h 0)=248x 106

/(0.9x360x550)=1392mm 2(3.6m 宽范围内)

每延米:387 mm 2<基础筏板构造配筋=0.15xh=900 mm 2 即筏板配筋满足要求

六、 桩身配筋

1) 按正截面配筋率0.65%xA =1838mm 2 2) 按轴心受拉,抗拔桩所需配筋百分比

A s

=

f

y

N

=500x1000/360=1389mm 2

综合取A s =8?18=2036 mm 2 满足要求