1 总则

1.1 适用范围

本标准适用于额定电压12kV,频率50Hz三相系统中的户内交流金属铠装中置式开关柜。

本标准不适用于有火灾、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动等场所的开关柜。

1.2 引用标准

本标准在编写过程中主要参照以下资料:

GB 3906-2006《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》

GB/T 11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

IEC298(1990)《额定电压1kV以上50kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》

DL/T 404-1997《户内交流高压开关柜订货技术条件》

SD/T318—89 《高压开关柜闭锁装置技术条件》

1.3 使用环境条件

1.3.1 环境温度:

最高温度+400C,最低温度-400C。

1.3.2 相对湿度:

日平均相对湿度≤95%,

月平均相对湿度≤90%。

1.3.3 海拔高度:

1000m。

1.3.4 抗地震度:

地震烈度不超过8度。

1.3.5 周围空气应不受腐蚀性或可燃气体、水蒸汽等明显污染。

1.3.6 无严重污秽及经常性的剧烈震动,严酷条件下严酷度设计满足1类要求。

1.3.7 在超过GB3906规定的正常的环境条件下使用时:

相对湿度大于70%时应接通电加热器;

凡海拔高度超过1000m的地方,按JB/Z102-71规定处理。

1.3.8 产品应能防止影响设备工作的异物进入。

1.4 额定参数

额定电压;

额定频率;

断路器额定电流;

开关柜额定电流;

额定热稳定电流及其持续时间;

额定动稳定电流;

额定短路开断电流;

额定短路关合电流;

额定绝缘水平;

防护等级。

1.4.1 额定电压:

3.6kV、7.2kV、12kV。

1.4.2 额定频率:

50Hz(±0.2)。

1.4.3 断路器额定电流:

630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A。

1.4.4 开关柜额定电流:

630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A。

1.4.5 额定热稳定电流及其持续时间:

额定热稳定电流:16kA、20kA、25kA、31.5kA、40kA、50kA;持续时间:4s。

1.4.6 额定动稳定电流(峰值):

40kA、50kA、63kA、80kA、100kA、125kA。

1.4.7 额定短路开断电流:

16kA、20kA、25kA、31.5kA、40kA、50kA。

1.4.8 额定短路关合电流(峰值):

40kA、50kA、63kA、80kA、100kA、125kA。

1.4.9 额定绝缘水平:

1min工频耐受电压:24kV、32kV、42kV;

雷冲击耐受电压:40kV、60kV、75kV。

1.4.10 防护等级:

外壳为IP4X,隔室间、断路器室门打开时为IP2X。

2 结构与技术要求

2.1 一般结构要求

2.1.1 柜体

a. 柜体及其附属结构应为铠装金属封闭结构。

b. 柜体应分四个单独隔室:断路器隔室、母线隔室、电缆隔室、继电器仪表室;联接电缆的柜底应配开缝的可卸式非金属板或不导磁金属封板,以确保施工方

便;在继电器仪表室的顶板上还应留有便于施工的小母线穿越孔,接线时,仪表室顶盖板应可供翻转,以便于小母线的安装。

2.1.2 手车

a. 手车应采用钢板弯制焊接制造、底部应有四只滚轮,可沿水平方向移动,手车上

应装有接地触头,导向装置,手车推进锁定机构及紧急解锁机构。

2.1.3 产品应带有供起吊用的吊环,吊环安装的位置应能避免在吊装过程中划伤柜体表面。

2.1.4 设备应有接地装置,接地铜排应能贯穿相邻的开关柜。

2.1.5 设备应具有简单可靠的机械联锁,满足“五防”要求。

2.1.6 能提供与用户要求一致的手车、综保、电流互感器、开关状态指示器、过电压吸收保护器等配套元件。

2.2 技术要求

开关柜的产品技术条件中应规定的参数:

2.2.1 开关柜的技术参数

a. 额定电压:

3.6kV、7.2kV、12kV;

b. 额定电流:

630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A;

c. 额定热稳定电流:

16kA、20kA、25kA、31.5kA、40kA、50kA;

d. 额定动稳定电流:

40kA、50kA、63kA、80kA、100kA、125kA;

e. 额定短路开断电流:

16kA、20kA、25kA、31.5kA、40kA、50kA;

f. 额定短路关合电流:

40kA、50kA、63kA、80kA、100kA、125kA;

g. 额定绝缘水平:

1min工频耐受电压:24kV、32kV、42kV;雷冲击耐受电压:40kV、60kV、75kV。2.2.1 断路器的技术参数

a. 触头额定开距:11±1mm;

b. 超行程:3.5±0.5mm;

c. 分、合闸时间:

合闸时间:35~70ms;

分闸时间:20~50ms;

d. 触头合闸弹跳时间:≤2ms

e. 平均分、合闸速度:

平均合闸速度0.6±0.2m/s;

平均分闸速度1.1±0.2m/s;

f. 三相合闸弹跳:≤3ms。

g. 三相触头分、合闸的不同期性范围:≤2ms。

3 型式试验

3.1 型式试验的准则

凡开关柜在系统中运行时所能遇到的运行条件都应得到确切的试验验证。因此,这些工作条件都应作为型式试验内容。

所有的型式试验的结果均应记录在型式试验报告中。报告中应包括足够的数据,以证明是否符合标准。

型式试验也是为鉴定某台试品是否符合某一标准,其目的是证明该台试品能否定型并进行批量生产。

3.2 应进行型式试验的产品

a. 新产品;

b. 当产品在设计、工艺或所使用的材料作重要改变时;

c. 经常生产的产品,每隔8~10年进行一次。

3.3 型式试验的内容

产品的型式试验应由具有相关资质的检验部门进行,型式试验项目至少应包括以下内容:

a. 绝缘试验;

b. 机械试验;

c. 操作振动试验;

d. 防护等级检验;

e. 温升试验;

f. 回路电阻测量;

g. 短时耐受电流和峰值耐受电流试验;

h. 开断及关合能力试验。

4 出厂试验

4.1 出厂试验项目

a. 一般检查;

b. 导体相间、相对地净距;

c. 元件和接线正确性检查;

d. 机械操作试验;

e. 联锁试验;

f. 机械特性试验;

g. 工频耐压试验;

h. 主回路电阻试验。

4.2 一般检查

外观、铭牌、标志等正确、清晰;设备门应能在不小于90°范围内灵活开闭;外壳防护等级IP4X,隔室防护等级IP2X。

4.3 导体相间、相对地净距

4.4 元件和接线正确性检查

主回路电气连线及所装元件、母线规格符合设计及合同要求,相序排列正确、标识清晰,制作工艺符合要求;二次控制回路配线符合工艺要求;各开关操作正常,各仪表指示正确,各保护动作正确可靠,电气联锁正确可靠。

4.5 机械操作试验

开关分、合操作各5次,可移开部件插入、抽出各5次,动作正常无卡阻;

4.6 联锁试验

符合GB3906条款及SD/T318标准的规定,满足“五防”要求;

4.7 机械特性检验

机械特性检验参照《作业指导书》的规定进行,参数应满足下列要求(开关柜配VS1-12/630-20型断路器):

a. 三相触头开距11±1mm;

b. 三相触头超程3.5±0.5mm;

c. 平均合闸速度0.6±0.2m/s;

d. 平均分闸速度1.1±0.2m/s;

e. 合闸时间35~70ms;

f. 分闸时间20~50ms;

g. 三相合闸弹跳≤3ms;

h. 三相合闸不同期≤2ms;

i. 三相分闸不同期≤2ms。

4.8 工频耐压试验

试验方法按《高压电气试验操作规程》进行。

主回路应不低于规定的绝缘水平,二次回路工频耐压2000V(1min)不击穿。

4.9 测量主回路电阻

主回路电阻的测量应以100A(直流)的降压法进行;

在常温下测得的每相回路电阻应不大于50 uΩ(开关柜配VS1-12/630-20型断路器)。

5 铭牌

5.1 开关柜的铭牌应包括以下内容:

a. 产品名称;

b. 产品型号;

c. 额定电压(kV);

d. 额定电流(A);

e. 额定短路开断电流(kA);

f. 额定频率(Hz);

g. 出厂编号;

h. 制造日期;

i. 公司名称及商标。

5.2 铭牌的材料和要求

铭牌应由不易受自然条件侵蚀的材料制成,字样、符号应清晰耐久。

6 包装、运输、保管

6.1 产品出厂应进行包装,并应能保证产品在保管、运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形及受潮。

6.2 包装箱上应有在运输、保管过程中必须注意事项的明显标志符号(如上部位置、防潮等)。

6.3 出厂的每台产品都应附有出厂试验报告(包括出厂试验数据)、产品合格证、图纸及安装使用说明书。

6.4 开关柜的断路器手车应与开关柜分开独立包装。

高压开关柜常用标准

高压开关柜常用标准 1.GB16927.1-1997 《高电压试验技术第一部分:一般试验要求》 2.GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》 3.IEC60529:1989 《外壳防护等级(IP代码)》 4.GB/T7354-2003 《局部放电测量》 5.GB/T2900.20-1994 《电工术语高压开关设备》 6.GB/T2900.1-1992 《电工名词术语基本名词术语》 7.GB156-2003 《标准电压》 8.GB3906-2006 《3.6~40.5KV金属封闭开关设备和控制设备》 9.DL/T593-1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》 10.DL/T404-1997 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 11.GB/T11022-1999 《高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求》 12.IEC60694:1996 《高压开关设备和控制设备的通用技术要求》 13.GB/T3309-1989 《高压开关设备常温下的机械试验》 14.JB/T3855-1996 《3.6~40.5KV户内交流高压真空断路器》 15.DL/T403-2000 《12KV~40.5KV高压真空断路器订货技术条件》 16.DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》 17.GB1984-2003 《高压交流断路器》 18.DL/T615-1997 《交流高压断路器参数选用导则》 19.JB/T9694-1999 《六氟化硫断路器通用技术条件》 20.GB3804-2004 《3.6~40.5KV高压交流负荷开关》 21.GB16926-1997 《交流高压负荷开关-----熔断器组合电器》 22.GB16926-1997 《高压交流开关-----熔断器组合电器》 23.GB1985-2004 《高压交流隔离开关和接地开关》

00高压开关柜温度在线监测装置技术规范书(通用部分)

哇螟麟鲤 (通用部分) 版本号.•川版 编号: 中国南器鬻黑任公司

本技术规范书对应的专用部分目录

目录 1 总则 (1) 2 工作范围 (1) 2.1 工程概况 (1) 2.2 范围和界限.................................................................. I 2.3 技术文件 (2) 3 应遵循的主®S准 (2) 4 使用条件 (3) 4.1正常工作条件 (3) 4.2特殊工作条件 (4) 5 技术要求 (4) 5.1接入安全性要求 (4) 5.2装置要求 (4) 5.3性能要求 (5) 5.4通信功能 (5) 5.5绝缘性能 (5) 5.6电磁兼容性能 (7) 5.7环境适应性能 (7) 5.8机械性能 (8) 5.9外壳防护性能 (8) 5.10连续通电 (8) 5. 11可靠性 (9) 6. 12装置寿命 (9) 7. 13结构和外观 (9) 6 试验项目及要求 (9) 6.1 1试验环境 (9) 6.2 通用技术条件试验.......................................................... IO 6.3 测量有效性试验............................................................ IO 6.4 接入安全性检查............................................................ IO 6.5 通信及一致性试验.......................................................... IO 6.6 绝缘性能试验............................................................... I1 6.7 电磁兼容性能试验........................................................... I1 6.8 环境适应性能试验 (13) 6.9 机械性能试验 (14) 6.10 10外壳防护性能试验 (15) 6.11 11连续通电试验 (15) 6.12 12结构和外观检查 (15) 7 检验规则 (15) 7.1 1型式试验(委托试验) (16)

高低压开关柜技术规范

12kV金属铠装移开式开关柜、低压配电柜 技术规范书 2019年5月5日

12kV金属铠装移开式开关柜 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 1207 电磁式电压互感器 GB 1208 电流互感器 GB 1984 高压交流断路器 GB 1985 高压交流隔离开关和接地开关 GB 3906 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB/T 5585 电工用铜、铝及其合金母线 GB 6450 干式电力变压器 GB 11032 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB/T 12022 工业六氟化硫 GB 15166.2 高压交流熔断器第2部分:限流熔断器 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB/T 4109 交流电压高于1000V的绝缘套管 SD 318 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T 402 高压交流断路器订货技术条件 DL/T 404 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 DL/T 486 高压交流隔离开关和接地开关 DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 JB/T 10305 3.6kV~40.5kV高压设备用户内有机材料支柱绝缘子技术条件 IEC 62271-100 高压交流断路器 2 性能要求 2.1 整体要求 2.1.1产品设计应能使设备安全地进行下述各项工作:正常运行、检查、维护操作、主回路验电、安装和(或)扩建后的相序校核和操作联锁、连接电缆的接地、电缆试验、连接电缆或其他器件的绝缘试验以及消除危险的静电电荷等。 2.1.2 产品的设计应能在允许的基础误差和热胀冷缩的热效应下不致影响设备所保证的性能,并满足与其他设备连接的要求。 2.1.3 类型、额定值和结构相同的所有可移开部件和元件在机械和电气上应有互换性。 2.1.4 各元件应符合各自的有关标准。40.5kV高压开关柜内的触头盒、穿墙套管采用双屏蔽结构,局部放电水平小于3pC。 2.1.5 高压开关柜内的进出线套管、机械活门、母排拐弯处等场强较为集中的部位,应采取倒角打磨等措施。所有铜排连接部位应镀银/搪锡处理。 2.1.6 柜体应采用敷铝锌钢板弯折后拴接而成或采用优质防锈处理的冷轧钢板制成,板厚不得小于2mm。 2.1.7 开关柜应分为断路器室、母线室、电缆室和控制仪表室等金属封闭的独立隔室,其中断路器室、母线室和电缆室均有独立的泄压通道。 2.1.8 断路器室的活门应标有“母线侧”、“线路侧”等识别字样。母线侧活门还应附有红

高压柜技术要求

10kV中压开关柜及微机保护装置技术要求 一、总体要求 开关柜制造执行标准:IEC相关标准,国标。 柜子防护等级IP40。 柜子为国产优质产品。 柜内配线都为2.5sq,三相分别为红,黄,蓝,零相为黑色。 在柜子前面板必须有所有电流互感器引出的测试端子。 10kV 高压柜内装设接地母排。 开关柜选用12kV真空断路器。 进线柜均为电缆下进线,出线柜均为电缆下出线。 10kV开关柜包括氧化锌避雷器及零序互感器。 开关柜应根据开关柜数量适当备有中置式真空开关的安装小车。 严格按照设计院图纸制作一次、二次接线。 二、开关柜技术要求 1.高压铠装交流金属封闭中置式开关柜的结构保证工作人员的安全,且便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。开关柜内安装的高压电器组件均为为加强绝缘型产品,满足国标要求。 2.高压铠装交流金属封闭中置式开关柜具备防止误分、合断路器,防止带负荷推拉手车,防止接地开关合上时(或带接地线)送电,防止带电合接地开关(或挂接地线),防止误入带电隔室等五项功能。3.同型产品内额定值和结构相同的组件应能互换,互换率为100%。4.VS1真空断路器选用国内知名专业厂家的产品,其他柜内元件按设计院图纸选型。 5.柜体 5.1柜体为金属铠装封闭中置式开关设备。 5.2铠装交流金属中置式封闭开关柜的柜体结构框架应采用进口敷铝锌钢板经专用夹具折弯栓接而成。 5.3高压开关柜主回路的一切组件均安装在金属外壳内,外壳的防护

等级IP4X,断路器室门打开时,防护等级为IP2X。 5.4开关柜的门板及侧封板等采用冷轧钢板经纯化处理后采用静电喷涂和焙烤,表面抗冲击且耐腐蚀。 5.5开关柜断路器室、电缆室均设防潮用的加热器,门上加密封圈并装设压力释放装置以便当开关柜产生内部故障电弧时释放压力和排 放气体,保证操作人员和开关柜的安全。 5.6各种手车采用螺杆摇动推进和退出。操作灵活轻便。手车的工作、试验及隔离三种位置均位置指示。 5.7断路器隔室:后壁静触头隔板应能随手车的推进和退出而自动打开和关闭。断路器关门时,手车同样可操作、通过门上观察窗可以观察隔室内所处的位置,合、分闸显示储能状况。 5.8电缆室:室内装设避雷器、电流互感器、接地开关等,断路器室与电缆室的水平隔板可移开,以方便施工人员能正面进入柜内安装和维护。柜配制开缝的可卸式不导磁金属封板、变径密封圈及电缆固定架及接地母线。 5.9继电器仪表隔室:安装继电器、仪表,带电监察指示器,控制线敷设线槽;小母线的安装装置及二次端子。 5.10母线室:开关柜母线室加隔板,母线以高强度的螺栓联接,螺栓上下都配有碟形防松垫圈,母线连接头处设有专用的绝缘罩,母线及分支线联接处采用螺栓绝缘端帽。 5.11应配备带电显示装置。 6.高压铠装式交流金属封闭开关柜的技术参数表附后 7.高压开关柜内的断路器及其操动机构安装必须牢固,操作时产生的振动不得影响柜上的仪表、继电器等设备的正常工作。操作机构型式为弹簧操作机构,应能手动和电动储能。应能就地和远方操作。8.断路器的位置指示装置应明显,并能正确指示出它的分、合闸状态。 9.断路器的安装位置应便于检修、检查、预防性试验和运行中的巡视。 10.互感器

高压开关柜技术标准

高压开关柜技术标准-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

1 总则 1.1 适用范围 本标准适用于额定电压12kV,频率50Hz三相系统中的户内交流金属铠装中置式开关柜。 本标准不适用于有火灾、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动等场所的开关柜。 1.2 引用标准 本标准在编写过程中主要参照以下资料: GB 3906-2006《~交流金属封闭开关设备和控制设备》 GB/T 11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 IEC298(1990)《额定电压1kV以上50kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》 DL/T 404-1997《户内交流高压开关柜订货技术条件》 SD/T318—89 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 1.3 使用环境条件 1.3.1 环境温度: 最高温度+400C,最低温度-400C。 1.3.2 相对湿度: 日平均相对湿度≤95%, 月平均相对湿度≤90%。 1.3.3 海拔高度: 1000m。 1.3.4抗地震度: 地震烈度不超过8度。

1.3.5 周围空气应不受腐蚀性或可燃气体、水蒸汽等明显污染。 1.3.6 无严重污秽及经常性的剧烈震动,严酷条件下严酷度设计满足1类要求。1.3.7 在超过GB3906规定的正常的环境条件下使用时: 相对湿度大于70%时应接通电加热器; 凡海拔高度超过1000m的地方,按JB/Z102-71规定处理。 1.3.8 产品应能防止影响设备工作的异物进入。 1.4 额定参数 额定电压; 额定频率; 断路器额定电流; 开关柜额定电流; 额定热稳定电流及其持续时间; 额定动稳定电流; 额定短路开断电流; 额定短路关合电流; 额定绝缘水平; 防护等级。 1.4.1 额定电压: 、、12kV。 1.4.2 额定频率: 50Hz(±)。 1.4.3 断路器额定电流: 630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A。 1.4.4 开关柜额定电流: 630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A。 1.4.5 额定热稳定电流及其持续时间: 额定热稳定电流:16kA、20kA、25kA、、40kA、50kA; 持续时间:4s。 1.4.6 额定动稳定电流(峰值):

高压电机柜技术规范

高压开关柜技术要求 高压启动柜技术标准书 **集团公司 2023 年6 月4 日

**集团公司皮带运输系统2#、3#皮带各有两台600KW的6KV高压电动机,作为皮带的驱动动力,每台电机各需一台XGN2-12型高压启动柜进展启停掌握,同时高压启动柜还需具有对电机的过载、速断、欠压等保护功能。为了使本次改造所使用的高压启动柜能更好的适应现场要求,特制定本技术要求。 1、高压启动柜根本技术要求 1.1设备名称 XGN2-12〔非标〕型固定式户内高压柜 1.2设备使用条件 使用场所:金属矿山井下砼室内 环境温度:常年 20-30℃ 空气相对湿度:平均湿度≤ 70% 海拔高度:1000 米 地震烈度:7 度 污秽等级:空气中含有导电粉尘 1.3设备性能要求 1.3.1 固定柜外形尺寸〔宽*深*高〕mm: 1100(W)*1200(D)*2300(H) 1.3.2启动柜主要技术参数: 系统标准电压:6 kV 额定电压:7.2kV 额定频率:50Hz 额定电流:400A 额定开断电流: 400A 极限开断电流: 4500A 额定短时耐受电流: 4kA 额定峰值耐受电流: 10kA 额定关合电流: 4000A 额定绝缘水平: 1min 工频耐压 42kV、雷电冲击耐压 75kV。 外壳防护等级: IP54。 1.3.3高压综合自动化保护装臵技术要求 (1)保护 DMP-321C1D 微机保护装臵功能能满足图纸 NGY1413-电 205、206、305、306 要求的各项保护功能,包括过载、速断、接地、低电压、单台延时、事故跳闸报警、故

障预报、三相电流电压显示、有功功率无功功率显示、电能显示、频率显示,故障自动诊断,故障和事故自动记录,自动上传等功能,保护动作应准确牢靠,接线应能满足已设计的图纸要求。 (2)综保厂家要和高压柜厂家结合,确定综保装臵的安装和接线方式,综保厂家要将综保装臵交付高压柜生产厂家,由高压开关柜厂完成安装和接线,并由双方协作完成出厂调试〔包括软件编程〕后一并运抵金昌。 (3)综保装臵功能端子排布挨次的转变不应对高压柜二次端子的排布挨次造成影响。(4)综保装臵工作电源为 AC220V,高压柜的掌握回路、连锁开关量节点均要接入 AC220V 电源当中,综保装臵要能满足在AC220V电源条件下的牢靠稳定运行。 (5)综保厂家应负责到金昌进展投运前的调试和整定〔整定参数以**集团公司动力厂计算确认后的值为准〕,供给现场调试的技术支持并帮助送电试车。 (6)通讯要求: ➢本工程方案设计上要求承受标准 Modbus 协议,要求高压综保可以用 Modbus 协议与美国 AB 公司的 PLC〔Logix5000)之间进展通讯,实现高压设备运行参数的采集上传及中控室指令的下达。 ➢Modbus 协议有两种通讯模式,要求承受 RTU 模式的帧格式。 ➢综保厂家应配套供给 RJ45—DB9 转接线或直接用 RJ45 接线,确保通讯的稳定性。通讯介质承受超五类屏蔽双绞线,主要是考虑 RJ45接头的连接。连线应尽量短。导线肯定要保证完好无损,接头肯定连接紧固,要经测试确认。 2、设备构造要求 XGN2-12〔非标〕型固定式户内高压启动柜系三相沟通 50Hz、额定电压 12KV 的户内成套配电装臵,作为电动机启停掌握和保护的之用,适用于掌握频繁操作的场所。要求能靠墙安装,正面维护,进出线为电缆下进下出,设备需具有五防功能,正面需设上下两观看窗,高压启动柜构造材料选用敷铝锌钢板,母线承受镀锡铜质母线。 3、设备单体主要配臵 序号设备名称规格型号数量备注 1 真空接触器VCX12D/D400-4-AC220V 1 台 2 电流互感器LZZJ1-10GY 100/5 2 台 3 电压互感器JDZ-6 2 台

高压配电柜柜技术要求

平煤杭萧KYN28A-12型10kV 铠装移开式金属封闭开关设备技术要求 一、总则 1、本技术规格书的使用范围仅限于平煤杭萧10kV配电工程10kV金属铠装封闭型移开式中置柜。包括运行条件、10kV金属铠装封闭型移开式中置柜技术条件等。 2、生产厂家应具备相应产品的型试试验合格证,产品鉴定证书,型号使用证书,具有合法的生产许可资格。 二、技术标准和规范 1、合同设备应适用以下最新版的国家标准: GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.2-311.6 高电压试验技术 GB5582 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB11022 高压开关设备通用技术条件 GB1984 交流高压断路器 GB1985 交流高压隔离开关和接地开关 GB1207 电压互感器 GB1208 电流互感器 GB11032 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB8287 高压支柱瓷绝缘子 GB/T16927.1 高压试验技术 GB7354 局部放电测量 DL/T404 户内交流高压开关柜订货技术条件 DL/T593 高压开关设备的共用订货技术导则 DL403 10-35千伏户内高压真空断路器订货技术条 件 如国标与电力行标有不一致处以标准较高者为准. 2、应提供的资料 2.1产品型号使用证书 2.2技术数据表和有关技术资料 2.3型式试验报告 2.4同类设备的成功供货记录(具有设备简要参数、安装地点名称、投运时间、运行情况的记录)。 2.5其他技术文件资料

3、备品备件应提供随设备配备的备品备件。 4、技术文件(以满足施工图设计及施工需要)。 4.1 外形尺寸图及有关说明 4.1.1 图中应标明组装后高压开关柜的外形尺寸,设备的重心位置与总重量、固有频率。 4.1.2 高压开关柜底座和基础螺栓的位置和尺寸。 4.1.3 运输尺寸、重量和重心。高压开关柜的机械强度计算书,应包括本技术规范书所规定的地震条件。二次回路接线、配线图 4.2 交直流控制、保护、信号及加热回路的所有部件均应有识别符号、编号并注明详细规格。 标明开关柜内所有端子排。 4.3 铭牌图:内容按标准要求 4.4 说明书及试验报告 4.4.1 说明书包括下列资料 齐全和详细的安装资料 额定值和特性资料 维护和检验要求 工作条件 4.4.2试验报告包括下列资料 型式试验和例行试验报告 其它适用的资料和说明 三、设备名称及数量 1、具体设备数量以附图(高压10KV一次系统图)为准。 2、制造商应提供开关柜需要的母线导体(含系统连接母排)及相关的支柱绝缘子、金具、柜间母线桥架。对于无资质生产大容量柜的厂家,需要从其他厂家配套大容量柜的,应提供与配套厂家大容量柜相连的过渡母排及装置,以确保系统的完整性。 3、制造商应提供从端子排去综自单元的编号连接线,并由开关柜生产厂家负责安装综自单元。 4、断路器要求配置两台延伸轨道运输车。 四、技术要求 1、使用环境条件 安装地点:户内 海拔高度:100m以下

高低压开关柜 技术标准

高低压开关柜技术标准 一、引言 高低压开关柜是电力系统中的重要设备,用于电力生产、输配电、工业生产和建筑用电等场合,起着分断、控制、保护电路及设备的作用。为了确保高低压开关柜在使用中的安全、可靠和高效运行,本技术标准旨在规范高低压开关柜的设计、制造、安装、调试和运行等方面的要求。 二、术语和定义 1. 高低压开关柜:包括高压开关柜和低压开关柜,用于对电路进行分断、保护和控制的设备。 2. 高压开关柜:额定电压高于1000V的开关设备。 3. 低压开关柜:额定电压不高于1000V的开关设备。 4. 隔离开关:只能在不负载情况下合闸、分闸,用于进行事故处理和隔离操作的开关设备。 5. 常闭式开关:在正常工作状态下,接通电路的状态。 6. 常开式开关:在正常工作状态下,断开电路的状态。 7. 兆欧表:用于测量绝缘电阻的仪器。 8. 温升试验:对开关柜在额定负载电流下的温升情况进行测试。 三、设计要求 1. 高低压开关柜的选型应符合国家标准和行业标准的规定,满足相关技术指标和性能要求。 2. 开关柜的结构设计应考虑设备的安全性、可靠性和维护便捷性,保证在使用过程中的安全运行。 3. 设备应具有完善的过载和短路保护功能,保障电路和设备的安全运行。 4. 高压开关柜的绝缘强度应符合国家标准规定,通过绝缘电阻测试和温升试验确认设备的绝缘性能。 5. 低压开关柜的防护等级应符合相关标准要求,并在设计中考虑防水、防尘等因素。

6. 设备的接地和接地电阻应符合国家标准的规定,确保设备的接地系统可靠并符合安全要求。 四、制造和检测要求 1. 制造过程应符合国家标准和技术规范要求,确保设备的质量和性能稳定可靠。 2. 设备应进行全面的检测和试验,包括外观检查、性能测试、安全防护等方面的检测。 3. 开关柜的绝缘强度和绝缘电阻应进行定期检测,确保设备的绝缘性能符合要求。 4. 设备的运行动作应平稳可靠,通过实际负载测试确认设备的性能和工作状态。 5. 设备的接地系统应进行定期检测,保证设备的接地性能符合安全要求。 五、安装和调试要求 1. 设备应由专业人员进行安装,并按照设计要求进行安装调试工作。 2. 安装过程中应注意设备的位置和通风条件,保证设备的正常运行和散热。 3. 安装完成后,应进行设备的绝缘测试和运行试验,确认设备的性能和安全性。 4. 设备的接地系统应进行检测和测量,确保设备的接地符合要求。 5. 设备的调试应由专业人员进行,确保设备的各项功能和性能符合设计要求。 六、运行和维护要求 1. 设备应在规定的工作电压和温度范围内运行,避免因过载或环境影响导致设备损坏或事故发生。 2. 设备应进行定期的维护保养工作,包括清洁、紧固和绝缘检测等,确保设备的正常运行。 3. 设备运行过程中出现异常情况,应及时采取措施处理,避免事故的发生和扩大。 4. 设备的接地系统应定期检测和测量,确保设备的接地性能符合安全要求。 5. 在设备退役或更换时,应做好设备的停电、拆卸和处理工作,确保安全和环保要求。 七、总结 高低压开关柜是电力系统中不可或缺的设备,其质量和性能对电力系统的安全可靠运行具有重要意义。本技术标准旨在规范高低压开关柜的设计、制造、安装、调试和运行等

10KV高压开关柜技术规范样本

一.10KV 高压开关柜技术标准 1.总规定 1.1本标准提出了对设备本体及其附属设备技术规定。重要涉及设备使用条件、重要技术参数、构造、性能、试验及所需技术资料等方面内容。 1.2本标准提出是最低限度技术规定,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述关于原则条文,供货方应按关于原则供给符合国标、行标和本标准书优质产品。 1.3本标准所使用原则及规定条款如遇到与供货方所执行原则不全都时,按较高原则执行。 1.4本标准中涉及关于商务方面内容,如与《商务某些》有冲突时,以《商务某些》为准。 1.5供货范畴及数量〔详见设计附图〕10kV 中置式高压开关柜KYN28A-12 22 台〔10kV 配电室内放置〕母线槽约12 米,1000A 10kV 固定式开关柜GG-1A(F) 8 台〔靠墙放置〕 2.应遵循原则 2.1 设备制造应满足如下合同和原则,但并不但限于此:(1) GB1984 《沟通高压断路器》(2)GB311.1《高电压输变电设备绝缘协作》(3)GB311.2-6《高电压试验技术》(4)GB763《沟通高压电器在长期工作时发热》(5)GB1408《固体绝缘材料工频电气强度试验方法》(6)GB2706《沟通高压电器动、热稳定试验方法》(7)GB3309《高压开关设备常温下机械试验》(8)GB7354《局部放电测量》(9)GB11022《高压开关柜通用技术规定》(10)SD/T318《高压开关柜闭锁装置技术规定》(11)DL402《沟通高压断路器订货技术规定》(12)SD132《沟通高压断路器技术规定》(13)GB3906《3~35kV 沟通金属封闭开关设备》(14)DL404《户内沟通高压开关柜订货技术规定》(15)DL403《10-35KV 户内高压真空断路器订货技术规定》(16)DL539《户内沟通高压开关柜和元件凝露及污秽试验技术规定》(17)DL/T593《高压开关柜设备共用订货技术规定》(18)GB311《高压输变电设备绝缘协作与高电压试验技术》 3.使用环境条件 3.1户外/户内:户内 3.2最高环境温度:+40℃

高压开关柜(SF6)技术规范

高压开关柜(SF6)技术规范 要求柜体采用全密封、全绝缘的设计,确保设备在使用过程中不会泄漏SF6气体,同时能够有效隔离外界环境,防止污染和腐蚀。柜体应符合IP33防护等级要求,确保设备在潮湿的环境中也能正常运行。 1.2 环网单元柜的操作机构应设计合理,易于操作,同时具有可靠的电气和机械互锁装置,确保设备在操作过程中不会发生误操作或安全事故。 1.3 环网单元柜应具有良好的通风和散热性能,确保设备在长时间运行过程中不会过热或损坏。 2 SF6气体密封试验要求 2.1 SF6环网单元柜的气密性能是保证设备正常运行的关键因素之一。因此,在生产过程中应进行严格的气密性试验,确保设备在使用过程中不会泄漏SF6气体。

2.2 气密性试验应在规定的试验条件下进行,包括试验压力、试验时间和试验温度等因素。试验结果应符合相关标准要求。 3 环网单元柜的电气性能要求 3.1 环网单元柜应符合GB3906-91标准的要求,具有良好的电气性能和可靠的绝缘性能,确保设备在正常使用过程中不会发生电气故障或安全事故。 3.2 环网单元柜应具有良好的过载和短路保护功能,能够快速切断故障电路,确保设备和人员的安全。 4 环网单元柜的机械性能要求 4.1 环网单元柜应具有良好的机械强度和稳定性,能够承受正常使用过程中的机械应力和振动。 4.2 环网单元柜的机械部件应采用优质材料和先进工艺制造,确保设备的寿命和可靠性。

总之,SF6环网单元柜是一种重要的电力配电设备,要求 具有全密封、全绝缘、良好的电气性能和机械性能,同时能够承受恶劣的使用环境条件。在生产和使用过程中,应严格按照相关标准和技术要求进行检测和维护,确保设备的正常运行和安全使用。 1.2 户内环网单元柜的气箱部分可以由SF6负荷开关、 SF6负荷开关+熔断器组合电器、SF6断路器等单元任意组合 而成,根据实际情况可以选择单气箱结构或共气箱结构,气箱间可以通过外部绝缘母线或专用绝缘连接件连接成所需的设备方案。 1.3 户内环网单元柜中的SF6负荷开关、SF6负荷开关+熔断器组合电器、SF6断路器、开关操作机构、母线、分支铜排、绝缘子等所有一次带电部分均整体密封在不锈钢板(≥3mm) 焊接而成的充满SF6气体的箱体内,开关的套管和开关轴均 采用可靠的密封措施保证气箱的气密性。气箱内部应具有防电弧故障的设计,气体年泄漏率不高于0.05%,并提供国内权威机构的形式试验报告。

中国南方电网有限责任公司10kV-35kV高压开关柜技术规范(通用部分)

中国南方电网有限责任公司10kV-35kV高压开关柜 技术规范书 (通用部分) 版本号:2015版V1.0 编号: 中国南方电网有限责任公司 2015年12月 本规范对应的专用技术规范书目录

序号名称编号 1 12kV-1250A-31.5kA固定式开关柜专用技术规范书 2 12kV-1250A-31.5kA移开式开关柜专用技术规范书 3 12kV-3150A-40kA固定式开关柜专用技术规范书 4 12kV-3150A-40kA移开式开关柜专用技术规范书 5 12kV-4000A-40kA固定式开关柜专用技术规范书 6 12kV-4000A-40kA移开式开关柜专用技术规范书 7 24kV-1250A-31.5kA移开式开关柜专用技术规范书 8 24kV-3150A-31.5kA移开式开关柜专用技术规范书 9 40.5kV-1250A-31.5kA固定式开关柜专用技术规范书 10 40.5kV-1250A-31.5kA移开式开关柜专用技术规范书 11 40.5kV-2500A-31.5kA固定式开关柜专用技术规范书 12 40.5kV-2500A-31.5kA移开式开关柜专用技术规范书

开关柜技术规范书使用说明 1. 本技术规范书分为通用部分、专用部分。 2. 项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3. 项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“表2.7 项目单位技术差异表”并加盖本单位公章,提交物资招标组织部门。物资招标组织部门及时将“表2.7 项目单位技术差异表”移交给技术标书审查会。技术标书审查会确认“表2.7 项目单位技术差异表”内容的可行性并书面答复: 1)改动通用部分条款及专用部分固化的参数; 2)项目单位要求值超出标准技术参数值; 3)需要修正污秽、温度、海拔等条件。 当发生需求变化时,需由技术规范组织编写部门组织的标书审查会审核通过后,对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4. 对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 5. 技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6. 投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写“2 项目需求部分”时,应严格按“项目单位要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求时,如有偏差除填写“表3.2投标人技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 目录 1 总则 (1) 2 工作范围 (1) 2.1 工程概况 (1) 2.2 范围和界限 (2) 2.3 服务范围 (2) 3 应遵循的主要标准 (3) 4 使用条件 (4) 4.1正常使用条件 (4) 4.2特殊使用条件 (5) 5 技术要求 (6) 5.1 技术参数 (6) 5.2 设计和结构要求 (7) 5.3主要元、器件选型要求 (14) 5.4 设备制造工艺要求 (20) 6 试验 (26) 6.1型式试验 (26) 6.2例行试验 (26) 6.3安装后的现场试验 (26) 7 产品对环境的影响 (27) 8 企业VI标识 (27)

gb3906-2024高压开关柜标准

gb3906-2024高压开关柜标准 GB3906-2024《高压开关设备及控制设备》(以下简称GB3906-2024)是中国国家标准,规定了高压开关设备及其控制设备的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 首先,GB3906-2024适用范围涵盖了额定电压达到40.5kV的交流三 相50Hz户内(屏层)金属封闭式电力设备。这些设备主要用于发电厂、 变电站、工矿企业的配电系统中,用于开断和合闸电路,保护电力设备和 线路的安全运行。 GB3906-2024在技术要求方面主要包括以下几个方面: 1.设备结构:设备采用金属封闭结构,能够防止外界灰尘、腐蚀气体 等对设备的侵蚀,确保设备的可靠性和安全性。 2.运行参数:设备的额定电压、额定电流、额定短时耐受电流以及额 定峰值耐受电流等参数应符合规定要求,并标明在设备上。 3.开断能力:设备的开断能力是评价设备性能的一个重要指标, GB3906-2024规定了设备的开断能力要求,确保在正常工作条件下可靠地 开断和合闸电路。 4.绝缘性能:设备的绝缘性能包括空气间隙、绝缘距离等参数,这些 参数的大小对设备的安全运行起着重要的影响。 5.控制设备:控制设备包括机械操作机构、电气控制设备、保护设备等。GB3906-2024对这些设备的技术要求进行了详细规定,确保设备的可 靠控制和保护。

6.试验方法:GB3906-2024规定了设备的各种试验方法,包括电气性 能试验、机械性能试验、绝缘试验等,这些试验对确保设备的质量和安全 性起着重要的作用。 除了以上主要内容外,GB3906-2024还包括了设备的检验规则和标志、设备的包装、运输和贮存要求等。 总之,GB3906-2024是高压开关设备及其控制设备的国家标准,对设 备的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等方面进 行了详细规定,确保高压开关设备的质量和安全性。这个标准的发布对推 动我国高压开关设备产业的发展起到了积极的促进作用。

高压开关柜技术标准

1 总则 1.1 适用范围 本标准适用于额定电压12kV,频率50Hz三相系统中的户内交流金属铠装中置式开关柜. 本标准不适用于有火灾、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动等场所的开关柜. 1.2 引用标准 本标准在编写过程中主要参照以下资料: GB 3906-2006《3。6kV~40。5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》 GB/T 11022—1999《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 IEC298(1990)《额定电压1kV以上50kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》DL/T 404—1997《户内交流高压开关柜订货技术条件》 SD/T318—89 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 1.3 使用环境条件 1.3.1 环境温度: 最高温度+400C,最低温度-400C。 1.3.2 相对湿度: 日平均相对湿度≤95%, 月平均相对湿度≤90%。 1.3.3 海拔高度: 1000m. 1.3.4抗地震度: 地震烈度不超过8度.

1.3.5 周围空气应不受腐蚀性或可燃气体、水蒸汽等明显污染。 1.3.6 无严重污秽及经常性的剧烈震动,严酷条件下严酷度设计满足1类要求。1.3.7 在超过GB3906规定的正常的环境条件下使用时: 相对湿度大于70%时应接通电加热器; 凡海拔高度超过1000m的地方,按JB/Z102-71规定处理. 1.3.8 产品应能防止影响设备工作的异物进入。 1.4 额定参数 额定电压; 额定频率; 断路器额定电流; 开关柜额定电流; 额定热稳定电流及其持续时间; 额定动稳定电流; 额定短路开断电流; 额定短路关合电流; 额定绝缘水平; 防护等级。 1.4.1 额定电压: 3.6kV、7.2kV、12kV。 1.4.2 额定频率: 50Hz(±0.2)。 1.4.3 断路器额定电流: 630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A. 1.4.4 开关柜额定电流: 630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A。 1.4.5 额定热稳定电流及其持续时间: 额定热稳定电流:16kA、20kA、25kA、31。5kA、40kA、50kA; 持续时间:4s。 1.4.6 额定动稳定电流(峰值): 40kA、50kA、63kA、80kA、100kA、125kA。

相关文档
相关文档 最新文档