文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 保温材料热工性能指标

保温材料热工性能指标

保温材料热工性能指标
保温材料热工性能指标

实用标准文档

附录围护结构保温材料选用及热工性能指标

附录A 屋面保温材料选用及热工性能参数

A.0.1 屋面保温材料主要性能指标应符合表A.0.1的要求

表A.0.1屋面保温材料的主要性能指标

A.0.2正置式屋面的保温材料、厚度及热工性能按表A.0.2-1、表A.0.2-2确定

构造示意图1 2 3 4 5 6 7

构造示意图

1 2 3 4 5 6 7

A.0.3倒置式屋面的保温材料、厚度及热工性能按表A.0.3-1、表A.0.3-2确定

构造示意图1 2 3 4 5 6

注:倒置式屋面保温层的设计厚度按计算厚度增加25%;

构造示意图

1

2

3

4

5

6

A.0.4倒置式屋面采用B1级保温材料时,应按住宅单元设置防火隔断墙,防火隔断墙为厚度不小于100 mm的不燃烧体,应从屋面板砌至高出屋面完成面不小于250mm;防火隔断墙可利用住宅单元分隔墙延伸至屋面以上,高度不小于250mm;防火隔断墙之间的屋顶面积不应大于300㎡,当屋面面积大于300㎡时,应增设一道防火隔断墙;防火隔断墙的泛水构造应符合屋面防水技术规范要求。

图A.0.4 屋面防火隔断墙示意图

附录B 外墙保温材料选用及热工性能参数

B.0.1 保温材料主要性能指标应符合表B.0.1的要求

表B.0.1外墙内保温材料的主要性能指标

能参数取自上海市地方标准《保温装饰复合板墙体保温系统应用技术规程》DG/TJ08-2122-2013表B.0.5

B.0.2 全装修房外墙内保温的装饰面层由装修设计确定,内保温的构造组成应符合表B.0.2的规定,

构造示意图(本图仅供示意,非节点详图)

1)2)345构造做法见《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011 2、保温材料采用硬泡聚氨酯时,应采用板材或硬泡聚氨酯龙骨固定内保温系统 3、 岩棉、硬泡聚氨酯龙骨固定内保温系统的基本构造详见《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011表6.6.1,并应符合《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011第6.6节的规定。

B.0.3 毛坯房外墙内保温的保温层应采用纸面石膏板(厚度≥9.5mm )、无石棉纤维水泥板(厚度≥6.0mm )、无石棉硅钙板(厚度≥6.0mm )等进行覆盖保护,宜采用复合板内保温系统;内保温的构造组成应符合表B.0.3的规定。

表B.0.3毛坯房外墙内保温系统基本构造

构造示意图(本图仅供示意,非节点详图) 1)2)345B.0.4外墙内保温材料应根据外窗热工性能、建筑体形系数选用不同的厚度。

1采用传热系数为2.5[W/(m 2

·K)]的外窗,外墙内保温的材料、厚度及热工性能按表B.0.4-1确定。

2

2采用传热系数为 2.8[W/(m 2

·K)]的外窗, 其建筑外墙内保温的材料、厚度及热工性能按表B.0.4-2确定。

2

3采用传热系数为3.2[W/(m2·K)]的外窗,外墙内保温的材料、厚度及热工性能按表B.0.4-3确定。

表B.0.4-3 外窗传热系数3.2 [W/(m2·K)],外墙保温材料、厚度及热工性能

B.0.5 外墙外饰面采用热反射涂料时,外墙平均传热系数根据《居住建筑节能设计标准》DGJ08-205-2011附录A修正,可减小保温材料的厚度,热反射涂料的太阳(光)反射比不应小于0.80;采用热反射涂料的外墙内保温材料材料、厚度及热工性能应符合下列要求:

1采用传热系数为2.5[W/(m2·K)]的外窗,外墙内保温的材料、厚度及热工性能按表B.0.5-1确定。

2

2采用传热系数为2.8[W/(m2·K)]的外窗,其建筑外墙内保温的材料、厚度及热工性能按表B.0.5-2确定。

2

3采用传热系数为3.2[W/(m 2

·K)]的外窗,外墙内保温的材料、厚度及热工性能按表B.0.5-3确定。

2

B.0.6 外墙内保温的保温层设置范围为套内空间的外墙或与公共部位隔墙的内表面,详见图B.0.6

图B.0.6A 内保温层的设置范围一

外墙轮廓线 外墙内保温层

图B.0.6B 内保温层的设置范围二

附录C 架空或外挑楼板、车库室内顶板和分户墙保温材料选用及热工性能参数

C.0.1 架空或外挑楼板、地下车库室内顶板和分户墙保温材料的主要性能指标应符合表C.0.1的要求。

C.0.2 架空或外挑楼板的保温层宜设在楼板面,其保温材料、厚度及热工性能按表C.0.2确定

构造示意图

123

外墙轮廓线 外墙内保温层

C.0.3 地下车库室内顶板的保温层应设在楼板面,其保温材料、厚度及热工性能按表C.0.3确定

表C.0.3地下车库室内顶板的保温材料、厚度及热工性能

构造示意图1 2

3

C.0.4分户墙保温材料的主要性能指标应符合表C.0.4的要求

表C.0.4分户墙的保温材料、厚度及热工性能

构造示意图1 2 3

附录D 外窗材料及热工性能

D.0.1 外窗材料应符合以下要求

1外窗型材:塑料型材、断热铝型材

2.透明中空玻璃:6+9A+6(5+9A+5)、6+12A+6(5+12A+5)

3.高透光Low-e中空玻璃:6Low-e+9A+6(5Low-e+9A+5)、6Low-e+12A+6(5Low-e+12A+5)

D.0.2 传热系数为2.5[W/(m2·K)]外窗的材料组合及热工性能按表D.0.2确定

表D.0.2 传热系数为≤2.5[W/(m2·K)]外窗的材料组合及热工性能

D.0.3 传热系数为2.8[W/(m2·K)]外窗的材料组合及热工性能按表D.0.3确定

2

D.0.4 传热系数为3.2[W/(m2.K)]外窗的材料组合及热工性能按表D.0.4确定

2

附录E 外墙与楼板相交、外墙与内墙相交处的构造示意图

E.0.1热桥处理措施可选用下列保温材料:

1真空保温板

2硬泡聚氨酯板(PU)

3挤塑聚苯板(XPS)

4模塑聚苯板(EPS)

5无机保温砂浆

E.0.2 外墙内保温层沿隔墙或楼板向内延伸长度不应小于300mm,全装修房的保温构造示意详见表E.0.2-1,毛坯房的保温构造示意详见表E.0.2-2

表E.0.2-1全装修房的保温构造示意

硬泡聚氨酯

挤塑聚苯板

模塑聚苯板

无机保温砂

外墙与内墙交接

真空保温板

注:外墙与楼板交接处的楼板面不可采用真空保温板

表E.0.2-2毛坯房的保温构造示意

硬泡聚氨酯

挤塑聚苯板

模塑聚苯板

无机保温砂

外墙与内墙交接

真空保温板

注:外墙与楼板交接处的楼板面不可采用真空保温板

附录F 建筑水平外遮阳系数

F.0.1 外挑阳台板、空调室外机搁板可以作为外窗固定水平遮阳,其遮阳系数根据外挑尺寸A 和外挑板底面至窗台(或透明阳台门底)的高度B 按表F.0.1确定。

F.0.2 利用外挑阳台板或空调室外机搁板作为水平外遮阳时,外窗综合遮阳系数为外窗遮阳系数与水平外遮阳系数的乘积

表F.0.1 水平外遮阳系数

特征构造

A B 东 南 西 北

主要引用规范、标准、图集名录

1 《屋面工程技术规范》GB50345-2012

2 《居住建筑节能设计标准》DGJ08-205-2011

3 《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011

4 《岩棉板(带)薄抹灰外墙保温系统应用技术规程》DG/TJ08-2126-2013

5 《无机保温砂浆系统应用技术规程》DG/TJ08-2088-2011

6 《保温装饰复合板墙体保温系统应用技术规程》DG/TJ08-2122-2013

7 《坡屋面建筑构造(一)》09J202

8 《外墙内保温建筑构造》11J122

9 《建筑围护结构节能工程做法及数据》09J908

围护结构保温材料选用及热工性能指标

附录围护结构保温材料选用及热工性能指标 附录A 屋面保温材料选用及热工性能参数 A.0.1屋面保温材料主要性能指标应符合表A.0.1的要求 表A.0.1屋面保温材料的主要性能指标 A.0.2正置式屋面的保温材料、厚度及热工性能按表A.0.2-1、表A.0.2-2确定

A.0.3倒置式屋面的保温材料、厚度及热工性能按表A.0.3-1、表A.0.3-2确定 注:倒置式屋面保温层的设计厚度按计算厚度增加25%;

A.0.4倒置式屋面采用B1级保温材料时,应按住宅单元设置防火隔断墙,防火隔断墙为厚度不小于100 mm 的不燃烧体,应从屋面板砌至高出屋面完成面不小于250mm ;防火隔断墙可利用住宅单元分隔墙延伸至屋面以上,高度不小于250mm ;防火隔断墙之间的屋顶面积不应大于300㎡,当屋面面积大于300㎡时,应增设一道防火隔断墙;防火隔断墙的泛水构造应符合屋面防水技术规范要求。 图A.0.4 屋面防火隔断墙示意图

附录B 外墙保温材料选用及热工性能参数 B.0.1 保温材料主要性能指标应符合表B.0.1的要求 表B.0.1外墙内保温材料的主要性能指标 能参数取自上海市地方标准《保温装饰复合板墙体保温系统应用技术规程》DG/TJ08-2122-2013表B.0.5 B.0.2全装修房外墙内保温的装饰面层由装修设计确定,内保温的构造组成应符合表B.0.2的规定, 2、保温材料采用硬泡聚氨酯时,应采用板材或硬泡聚氨酯龙骨固定内保温系统 3、岩棉、硬泡聚氨酯龙骨固定内保温系统的基本构造详见《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011表6.6.1,并应符合《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011第6.6节的规定。

橡塑保温管与其他保温材料的对比

1、玻璃纤维:开孔结构水汽渗透率极高(湿阻因子为3-5 ),导致随使用时间延长导热系 数升高,使保温效果大大降低。 2、发泡聚乙烯:连孔结构,添加阻燃剂后有较高的水汽渗透率(湿阻因子为1000 ),其材质硬而发脆,易破损,寿命短。 3、橡塑保温材料:闭孔结构有极小的水汽渗透率(湿阻因子为10000以上)能长期保持较低的导热系数。 材料名称密度导热系数温度经济指标 水泥珍珠岩管250-400 0.058-0.087 <600 不适用 岩棉保温管100-200 0.082-0.058 -268-350 综合成本高 硅酸铝纤维管300-380 0.047-0.058 <1000 价格较高 聚苯乙烯塑料管20-50 0.031-0.047 -80-70 价格适中 聚氨酯预制保温管30-42 0.023 50-160 成本高 橡塑绝热保温管50-60 0.032 -50-110 价格相对低廉 2.1水泥珍珠岩,岩棉,聚苯乙烯塑料 水泥珍珠岩,岩棉保温管,聚苯乙烯塑料管,硅酸铝纤维管均为瓦状形式安装,需要使用

16号铁丝几玻璃布缠绕,这些材料存在以下问题 (1)由于吊顶内空间狭小,空气湿度大,铁丝易腐蚀,玻纤布易松动,瓦型保温管易出 现脱落; (2) 水泥珍珠岩管,岩棉保温管吸水率较高,保温管含水后失去绝热保温作用,且会腐蚀管道。 (3) 施工人员现场操作困难,珍珠岩粉末,岩棉纤维,硅酸铝纤维还会污染身体及衣物。 (4) 维修人员进入吊顶内操作时因摩擦,碰擦管道周末的缠绕绑扎布,往往发生脱落。 2.2聚氨酯硬质发泡保温管 聚氨酯硬质发泡保温管材质好,性能优,是室外供热管道保温材料的首选,但是用于室内隐蔽管道存在以下问题; (1) 聚氨酯硬质发泡保温管价格昂贵,是橡塑绝热保温管的2-3倍: (2) 本工程吊顶内管道接头多,作业面小,操作困难,施工质量难以保证。 (3) 接头材料由两种挥发性化学原料混合配置,属有毒性作业,吊顶内空气流动性差,会严重上海作业人员身体健康。 2.3橡塑管道保温管材 橡塑管道保温管材各项技术指标均符合保温材料选材的原则,满足国家标准要求,尤其是真空吸水率透湿系数小于技术标准要求,其最大的优点是使用寿命长,价格相对低廉,安装方便,不易脱落,维修费用低,特别是它特有的重复使用特性,使其综合成本和长远经济效益远大于其他保温材料,所以橡塑保温管材是一种节能降耗的管道保温材料。

建筑节能保温材料的研究种类及其应用

烟台工程职业技术学院管理工程系高分子材料加工技术专业10 级 毕业设计(论文) 题目: 建筑节能保温材料的研究种类及其应用 姓名学号 指导教师(签名)王莉燕 二○一三年五月日 附件三

建筑节能保温材料的研究种类及其应用

烟台工程职业技术学院管理工程系高分子材料加工技术10301 柳欢 摘要:目前我国属于能源紧缺型国家,节能技术的应用对于缓解我国能源紧张的现状具重大意义。据相关研究表明,我国的建筑行业是耗能大户,其耗能总量能达到全国耗能总量的30%。本文介绍了当前一些应用广泛的节能建筑材料的种类,并对一些分类展开了详细的叙述,在叙述的同时介绍了各种材料的化学组成、特点与应用,并对所介绍的材料进行了简单的比较,旨在研究出具有高性能、廉价且易获取的保温材料,以便符合人类的需求和时代发展的潮流。 引言 长期以来,我国建材行业沿用了粗放型传统生产模式,对自然资源重开发、轻保护,对生态环境重利用、轻改善。“十一五”是我国社会建设的重要时期,也是建筑材料发展的一个重要时期,因而建筑材料的发展应以满足建筑节能需要为重,节能建筑材料作为节能建筑的重要物质基础,是建筑节能的根本途径。在建筑中使用各种节能建材,一方面可提高建筑物的隔热保温效果,降低采暖空调能源损耗;另一方面又可以极大地改善建筑使用者的生活、工作环境。因此,走环保节能建材之路,大力开发和利用各种高品质的节能建材,是节约能源,降低能耗,保护生态环境的迫切要求,同时又对实现我国21世纪经济和社会的可持续性发展有着现实和深远的意义。此外,在传统建筑材料基础上大力发展新型建筑材料也是节能建材研究领域一个重要的方面,主要包括新型墙体材料、保温隔热材料、防水密封材料、陶瓷材料、新型化学建材、装饰装修材料以及各种工业废渣的综合利用等。因此,发展新型节能型建筑材料,就成为未来建筑材料的主要发展方向和趋势,对于落实科学发展观和构建资源节约型社会具有重要的现实意义。 一、建筑节能材料的概念 建筑节能这一概念内涵丰富,在发达国家,这一说法经历了三个阶段“建筑节能”、“在建筑中保持能源”、“提高建筑中的能源利用效率”。在我国,现在仍通成为建筑节能,但其含义应该尽到第三层意思,即在建筑中合理使用和有效利用能源,不断提高能源利用率,降低建筑能耗量。建筑能耗包含广义的建筑能耗和狭义的建筑能耗。目前所说的建筑能耗,常常指的是狭义的建筑能耗,即建筑物在施工建设过程中所必须耗费的资源、能量;广义的建筑能耗还包括维持建筑物日常使用过程中所耗费的资源,包括采暖、空调、热水供应、炊事、照明、家用电器等方面的能源。

橡塑保温材料选用的基本参数

保温材料之橡塑保温材料选用的基准 1、主要控制参数 杜肯橡塑保温材料选用的主要参数包括密度、导热系数、燃烧性能、使用温度、吸湿率等。 2、特点 密度小,导热系数小,施工方便,不耐高温,一般适用于65℃以下的低温管道保温。材料为难燃,使用时须注意。 3、发泡橡塑保温材料性能指标 种类、密度、kg/m3 导热系数、W/(m.K) 适用温度、℃ 吸湿率、%、燃烧性 发泡橡塑制品、40~120、≤0.043、-40~85、≤4、难燃 注:以上参数参考《实用供热空调设计手册》 4、选用要点 应选择能提供允许使用温度、导热系数、容重、机械强度和难燃性性能检测证明的产品;对防冻、防结露材料,常需提供吸水性、吸湿性、憎水性检测证明。 按“经济厚度”的方法计算保温材料厚度,并以热平衡法校核其表面温度(该温度应大于环境空气的露点温度)。对有节能要求的建筑物尚应大于有关节能标准的规定的最小厚度。 具体选用方法等可参考国家建筑标准设计图集03S401《管道和设备保温、防结露及电伴热》。 5、施工、安装要点 风管与部件及空调设备绝热工程施工应在风管系统严密性检验合格后进行。

空调工程的制冷系统管道,包括制冷剂和空调水系统绝热工程的施工,应在管路系统 强度与严密性检验合格和防腐处理结束后进行。 绝热材料层应密实,无裂缝、空隙等缺陷。表面应平整,当采用卷材或板材时,允许 偏差为5mm;采用涂抹或其他方式时,允许偏差为10mm。防潮层(包括绝热层的端部)应完整,且封闭良好;其搭接缝应顺水。 施工应严格消除各种隐患,如接缝不严、充填不均、膨胀缝处理不当、防腐处理不善、捆扎不牢等。 管道绝热层的施工时,管壳的粘贴应牢固、铺设应平整;绑扎应紧密,无滑动、松弛 与断裂现象;绝热管壳的拼接缝隙,保温时不应大于5mm、保冷时不应大于2mm, 并用粘结材料勾缝填满;纵缝应错开,外层的水平接缝应设在侧下方。当绝热层的厚 度大于100mm时,应分层铺设,层间应压缝;绝热管壳应用金属丝或难腐织带捆扎,其间距为300~350mm,且每节至少捆扎2道。 管道阀门、过滤器及法兰部位的绝热结构应能单独拆卸。 常用保温结构的具体做法和使用条件等可参考国家建筑标准设计图集98R418《管道及设备保温》、03S401《管道和设备保温、防结露及电伴热》等。

谈新型节能环保材料在建筑工程中的应用

谈新型节能环保材料在建筑工程中的应用【摘要】随着我国建筑技术的不断深入发展,建筑节能的标准也在不断提高,在深入研究和推广应用先进节能技术的基础上,采用新型的节能环保材料,对推动我国在建筑领域内节能工作的进展,推广建筑节能保温材料及其结构体系在建筑工程中的应用具有重要意义。今后建筑业中新型节能环保材料具有强劲的发展优势,在建筑中节能环保材料的应用将更加广泛。本文探讨了新型节能环保材料在建筑工程中的应用。 【关键词】新型节能环保建筑工程应用 中图分类号:TE08文献标识码:A 前言 新型环保型节能建材,是人们提高生活质量的重要保证,随着人们生活水平的不断提高,人们对居住环境的要求也随之提高,更加注重环保、绿色建材和清洁生产。当国内正在研究节能材料的同时,国外已经将新型的节能建筑材料推广到全世界,并尽可能将节能率提到极限。建筑节能是执行国家环境保护和节约能源政策的主要内容,随着国家一系列的节能政策、法规、标准和强制性条文的出台,我国建设行业的节能工作不断深入,节能标准不断提高,引进开发许多新型的节能技术和材料,在住宅建筑中大力推广使用,但我国目前的建筑节能水平还远低于发达国家,我国建筑单位面积能耗是发达国家的3-5倍,分析研究新型建筑材料的节能保温及环保对建筑节能来讲势在必行,对我国经济的可持续发展有重要意义。 使用节能环保材料的意义 建材工业又是对天然资源和能源资源消耗以及大气污染最严重的行业,建筑材料是建筑业的物质基础。建材工业是对不可再生资源依存度非常高的行业。大部分建筑材料的原料来自不可再生的天然矿物原料,部分来自工业固体废弃物。就目前经济发展较快的地区而言,几年前真正的节能环保建筑还很少,多数人忍受着冬季湿冷、夏季闷热的恶劣环境。近几年,制定了一系列方案来实现建筑节能,其中就有一条是促进可再生资源建筑规模化应用,施行绿色建材和产品认证制度,积极推广绿色建材,来加强对建筑材料,特别是对室内装饰材料,使用环节的监督管理。 在建筑工程中应用节能环保材料的必然性 建筑行业不管是在大气污染,还是在天然资源与能源资源的损耗上,都属于非常严重的行业之一。在建筑工程项目建设中,材料作为其物质基础之一,很多建筑材料均属于不可再材料,且有部分材料都来自工业性的固体废弃物。近年来,随着社会经济发展速度的加快,信息技术水平的提高,城市进程的加快,建筑能耗所占比重也逐步上升,而这也使得建筑工程节能工作变为尤为重要。通过大量实践证明,要想达到建筑节能的目的,新型节能环保材料的开发与应用,为一种有效且合理的方式。 新型节能环保材料在建筑工程中的应用 新型墙体材料。新型墙体材料有活性炭墙体、加气混凝土砌块、陶粒砌块、小型混凝土空心砌块、纤维石膏板、新型隔墙板等。这些新型墙体材料以粉煤灰、煤矸石、竹炭等主要原料。具有质轻、保温、无甲醛、无苯和无污染等特点。 混凝土空心砖。。混凝土空心砖在非承重墙体施工中比较常见。此类砖取自水泥和砂石原料,然后按比例添加粉煤灰加水拌制而成。施工时不仅可以根据个性化需求变换不同规格的砖型,也能使用废渣和轻集料制作成轻质墙材,供框架填充墙外墙使用。混凝土空心砖采用多空布局,将空洞充分利用,提高墙体的保温性能和热阻,延长了空心砖的热流路线。 节能外围护材料。建筑节能的65%主要由建筑围护结构体系承担。目前,大面积玻璃幕墙仍然是大型公共建筑外部围护结构体系的主导形式,应尽量选择采用透光率高、保温隔

保温材料燃烧性能等级

保温材料燃烧性能等级 1.燃烧性能为A级的保温材料:岩棉、玻璃棉、泡沫玻璃、泡沫陶瓷、发泡水泥、闭孔珍珠岩、无 机保温砂浆等 2.燃烧性能为B1级的保温材料:特殊处理后的挤塑聚苯板(XPS)/特殊处理后的聚氨酯(PU)、酚醛、胶粉聚苯粒等 3燃烧性能为B2级的保温材料:模塑聚苯板(EPS)、挤塑聚苯板(XPS)、聚氨酯(PU)、聚乙烯(PE)等 现有一保温装饰材料聚氨脂硬泡保温装饰复合板 防火等级达到国家等级A级 超薄石材系列| 玻化砖系列| 金属板系列| 清水混凝土板4种系列板材 其特点: (1) 超高的性价比,增加楼盘卖点(性价比高) 新型的保温材料、优良的保温性能、高雅的装饰效果,外加50年的使用年限,解决返修问题,减 少维修费用和社会垃圾。 (2) 解决传统保温工艺的弊端(解决冻融,饰面开裂,脱落) 传统的苯板、挤塑板容易出现冻融现象,涂料饰面容易开裂;面砖饰面容易脱落;保温材料与墙体 的粘接性不良,容易整体脱落。干挂幕墙存在冷桥等等问题。(讲解下聚氨脂复合板的特性) (3)优良的保温装饰效果(导热系数0.023w/(m*k)) 保温装饰一体化板将保温材料和装饰材料在工厂一次成型,保温材料为新型保温材料,饰面多种多样,一次性施工即能达到优良的保温装饰效果。 (4) 保温材料行业领先、性能一流 保温层采用第三代的保温材料---聚氨酯,为目前保温材料导热系数最小,密度、抗拉、抗压、吸水性、防火性等其他物理性能都比较优良的保温产品。 (5) 施工简单快捷、降低成本、提高效益 产品在工厂一次性复合,现场直接粘接施工,较传统工艺相比减少了施工工序,也随之减少了人为因素对工程质量的影响。缩短工期,降低成本,提高效益。 (6) 饰面石材为超薄石材,降低板材自重,减少墙体荷载。 (7) 因现场喷涂,形成整体防水层,没有接缝,仟何高分了卷材所不及,减少维修工作量。 (8) 使用寿命长,据国外已用工程总结和研究测试获知,耐老化年限可达30年之久。 (9) 空腔构造,抗风压能力强。 喷涂硬泡聚氨酯保温层与基层墙体牢固结合,与基层墙体形成一个有机的整体,无接缝、无空腔,减少了风压特别是负风压对高层建筑外墙外保温系统的破坏。 目前国内无机保温材料市场最好的牌子:JZ-C(无机活性)保温浆料,也是天意集团生产的。 天意牌JZ-C(无机活性)保温浆料是根据热物理学原理,运用自主创新和发明的物理成孔技术、 果壳型轻骨料制造技术、多孔体烧结料温控技术、柔性释放应力的抗裂技术等,并采取气流成型最新工艺对多孔体烧结料、矿物纤维、活性硅等优质天然矿物进行精工制作而成的环保型高新技术产品,填补了国内空白。新产品所含三项核心技术已获得国家专利。专利号为:ZL2.4;ZL2.2;ZL2.3 JZ-C(无机活性)保温浆料产品特点 无毒无害绿色环保 产品所用原材料全部是纯天然矿物质,能从根本上避免化工类和有机物材料与无机物材料混合 类保温材料在自然老化、夏季高温情况下散发和释放有害物质侵害人身健康的问题。 防火绝燃杜绝火患 用JZ-C保温浆料制成模块放置明火上连续烧72小时,材料无变形损失现象。用手指放在材 料背面可以承受,说明触火面温度在800℃以上,而背火面温度在100℃以内,隔热保温性能明显。

橡塑保温材料导热与表面放热系数Word 文档

橡塑保温材料,导热系数越低是否越节能? 当然!导热系数是越低越节能,导热系数越低的材料保温效果越好,这肯定是没有问题的。但是,你们不知道的是,只有在同等厚度的条件下,导热系数越低的材料保温效果才会越好。众所周知,橡塑杜肯保温材料的导热系数比玻璃棉的导热系数要低,难道说25mm的橡塑保温材料比100mm厚度的玻璃棉更节能吗?答案当然是否定的,保温材料厚度对系统节能的影响不可忽视。 例如:假设大厦10000平米的风管面积,空调供风温度为14℃,室内设计温度为26℃,该温度下(平均温度为20℃),导热系数为 0.034W/(m·k) 当采用19mm的橡塑保温材料时,能耗q = 14.784W/m2 Q=147.84kwH 当采用25mm的橡塑保温材料时,能耗q = 11.725W/m2 Q=117.25kwH 对于1万平米送风面积的送风管道保温,采用较厚保温材料可以节约30.59度电。 橡塑保温材料作为空调系统保温的主力军,各大橡塑保温材料供应商也在纷纷研发导热系数更低的发泡材料,想为客户提供更加完美的方案。橡塑保温材料凭借其低导热系数已是保温行业内的佼佼者,各大材料供应商的产品在导热系数这项性能指标上也都不相伯仲,常温下导热系数为0.034W/(m·k)几乎已是橡塑产品的极限,即使还能做到更低的,差距也只在0.001W/(m·k)左右,下面我们来看一下这个0.001对整个系统节能的影响到底有多大:

例如:假设大厦10000平米的风管面积,空调供风温度为14℃,室内设计温度为26℃,采用19mm的橡塑保温材料(表面防热系数取8.5)该温度下(平均温度为20℃) 当导热系数为0.034W/(m·k)时,能耗q = 14.784W/m2 Q=147.84kwH 当导热系数为0.033W/(m·k)时,能耗q = 14.423W/m2 Q=144.23kwH 也就是说,对于1万平米送风面积的送风管道保温,采用更低导热系数一小时可以节约3.61度电。导热系数越低越节能是可以肯定的,至于是否真正达到节能的效果,还待客户自己去判断,这是不能不说的秘密。 橡塑保温材料,是否优选表面放热系数较高的保温材料 对于这个问题,首先我们要弄清楚,空调系统为何要保温,是为了防止管道防止凝露吗?是为了防止管道腐蚀吗?是为了保证管道不结 露的条件下,节约材料成本吗?笔者认为节能才是目的,在合理控制材料成本的同时,达到最佳的节能效果才是客户认可的最佳方案。因此,以防凝露厚度作为空调系统保温厚度无疑只考虑初投资成本的,前面我们谈到,材料厚度对系统节能的影响不可忽视! 那么,保温材料的表面放热系数对材料使用厚度又有何影响?表面防热系数α是辐射换热系数和对流换热系数的综合值,主要受材料表面颜色、光泽度、粗糙度及环境温度、风速等的影响。采用防凝露厚度选型时,材料表面放热系数越高,所需要的保温厚度越小。

建筑节能材料的推广应用

建筑节能材料的推广应用 节能减排是我国一项基本国策,建筑节能是其重要组成部分,大力推进建筑节能工作是落实科学发展观,发展循环经济,建设资源节约型和环境友好型社会,实施可持续发展战略的一项重要举措。建筑节能是指在建筑物的规划、设计、新建(改建、扩建)、改造和使用过程中,执行节能标准,采用节能技术、工艺设备、材料和产品,提高保温隔热性能和采暖供热,空调制冷制热系统,加强建筑物用能系统的运行管理,利用可再生能源,在保证室内环境质量的前提下,减少供热、空调制冷制热照明,热水供应的能耗。我县最近几年公共及居住建筑速度发展较快,对环境影响较为明显,推行建筑节能,结合美丽乡村建议,对于缓解我县能源紧缺矛盾,减轻环境污染,促进社会可持续发展尤为重要。特别是在新建、改建、扩建建筑工程中推广使用建筑节能材料是关键。 一、我县建筑节能工作的整体情况 我县地处夏热冬冷地区,气侯适宜、日光充裕、热采暖期较长,对建筑工程的屋面、墙面、外窗等部位进行建筑节能设计。同时结合可再生能源利用,实行太阳能建筑一体化设计,大力推广太阳能,地源热泵在民用建筑中的应用。近年来,我县建筑节能工作总体上取得了很大发展,各相关单位认真贯彻落实科学发展,不断加强建筑节能工作,节能建筑的总量不断增加,建筑节能的监管力度不断加大,全社会建筑节能意识不断增强,建筑节能方面的法律、法规不断得到有效的贯彻执行,通过几年的努力也取得了一定的成绩:(一)建筑节能工作得到普遍重视,节能建筑比例不断得到提高。从2006年开始

我县就严格执行国家建筑节能的标准规范,提出了建筑节能工作的具体工作计划和目标,并落实以规划设计、施工图审查、施工管理、竣工验收等各个环节。建筑节能工作步入了规范化管理的轨道,目前,我县新建建筑设计阶段建筑节能设计标准比例达到100%,施工阶段执行率达到100%,节能专项验收率达到100%。(二)健全完善建筑节能管理制度,使建筑节能工作逐步走向制度化、规范化的轨道。今年我们出台了《关于加强我县建筑节能工作的通知》对主要建筑节能材料实行材料登记制度,杜绝不合格的节能材料用于建筑施工工地,建筑节能工程完工后实行备案制。 二、大力推广建筑节能材料在建筑工程中的应用 随着我县建筑节能工程的不断深入发展,建筑节能的标准也不断提高,在深入研究和推广应用先进节能技术的基础上采用新型的建筑节能材料,对推动我县建筑领域内建筑节能工作的开展,推广建筑节能保温材料及其结构体系在建筑工程中的应用具有重要意义。在建筑设计中采用新型优质的节能材料,使得建筑物的使用功能获得有效改善,使房屋居住环境显著提高。 1、从建筑围护结构节能设计抓起 建筑结构保温隔垫层的设置方式取决于其围护结构,建筑围护结构的设置一般都需要满足结构承重和保温两方面的要求,通常情况下采用单一构造的砖砌法,作为围护结构,为加气混凝土墙体或屋面等,另外在特殊功能要求情况下,在结构承重墙体的基础上增设附加围护材料,已达到建筑室内保温隔热效果,一般则选用一些轻质材料作为保温材料(如珍珠岩棉,泡沫聚苯乙稀等)以尽量减少墙体结构的承重负担。在建筑围护结构设计时,对于永久性的机械锚固、水电设备,

橡塑保温材料与其他保温材料性能结构对比

对于保温材料我们都知道,在我们的生活周边随处可见,而保温材料的种类繁多,让人们对于保温材料的选择出现盲目性,因为每一种类型的保温材料结构和性能都不太一样,然而最受人们青睐的就属橡塑保温材料,那么它与其他保温材料的结构有什么区别呢? 1、玻璃纤维:开孔结构水汽渗透率极高(湿阻因子为3-5),导致随使用时间延长导热系数升高,使保温效果大大降低。 2、发泡聚乙烯:连孔结构,添加阻燃剂后有较高的水汽渗透率(湿阻因子为1000),其材质硬而发脆,易破损,寿命短。 3、橡塑保温材料:闭孔结构有极小的水汽渗透率(湿阻因子为10000以上)能长期保持较低的导热系数。 采暖、空调管道保温材料性能比较表 材料名称,密度,导热系数,温度,经济指标 水泥珍珠岩管: 250-400 0.058-0.087 <600 不适用 岩棉保温管:100-200 0.082-0.058 -268-350 综合成本高 硅酸铝纤维管: 300-380 0.047-0.058 ≤1000 价格较高 聚苯乙烯塑料管:20-50 0.031-0.047 -80-70 价格适中 聚氨酯预制保温管:30-42 0.023 50-160 成本高 橡塑绝热保温管:50-60 0.032 -50-110 价格相对低廉 聚氨酯硬质发泡保温管 聚氨酯硬质发泡保温管材质好,性能优,是室外供热管道保温材料的首选,但是用于室内隐蔽管道存在以下问题; (1)聚氨酯硬质发泡保温管价格昂贵,是橡塑绝热保温管的2-3倍:(2)本工程吊顶内管道接头多,作业面小,操作困难,施工质量难以保证。 (3)接头材料由两种挥发性化学原料混合配置,属有毒性作业,吊顶内空气流动性差,会严重伤害作业人员身体健康。

我国建筑节能材料的应用与发展综述.

第24卷攀枝花学院学报第3期

2玻璃棉。玻璃棉与岩棉在性能上有很多相似之处,但其手感好于岩棉,可改善工人的劳动条件。但它的价格较岩棉为高。目前我国的玻璃棉产量仅为美国的l/60 3聚苯乙烯泡沫塑料。聚苯乙烯泡沫塑料是以聚苯乙烯树脂为主要原料,经发泡剂发泡而制成的内部具有无数封闭微孔的材料。其表观密度小,导热系数小,吸水率低,隔音性能好、机械强度高,而且尺寸精度高,结构均匀。因此在外墙保温中其占有率很高。 4硬质聚氨酯泡沫塑料。硬质聚氨酯泡沫塑料具有非常优越的绝热性能,导热系数极低(O。025w/ (m.k且其特有的闭孔结构使其具有更优越的耐水汽性能,由于不需要额外的绝缘防潮,简化了施工程序,降低工程造价。但因其价格较高、而且易燃,限制了它的使用。 5硅酸盐复合绝热砂浆。硅酸盐复合绝热砂浆是一种新型墙体保温材料,是以精选海泡石、硅酸铝纤维为主原料,附以多种优质轻体无机矿物为填料,在数种加剂的作用下经细纤化、扩散膨胀、?昆溶、粘接等多种工艺深度复合而成的灰白色粘稠浆状物。此种材料显著特点为:保温隔热性能好,施工简便(直接涂抹,解决了板材拼接处罩面层开裂现象。 2.2.3节能门窗 门窗的制造材料已从单一的木、钢、铝合金等发展到铝合金一木材复合、铝合金一塑料复合、玻璃钢等复合材料,目前我国市场上主要的节能门窗为塑料门窗。窗的结构是影响窗户散热的主要因素,而对窗的节能性能影响最大的就是玻璃的性能。目前,国内外研究并推广使用的节能玻璃主要有以下3种: 1中空玻璃。中空玻璃中间充灌氪、氩或者空气,导热系数很低,具有优异的保温性能。从性能和经济方面综合考虑,中空玻璃内腔以充灌氩气为佳。 我国常用的中空玻璃是两种:槽式中空玻璃和复合胶条式中空玻璃,现在多采用后者。然而在我国目前中空玻璃的使用普及率不足l%,但中空玻璃是实现门窗节能的重要途径,我国以中空玻璃逐渐代替普通玻璃将是必然趋势。

暖通橡塑保温材料技术规范书

暖通橡塑保温材料技术规范 书 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

1.1材料制造商应保证提供的橡塑保温材料设计、制造、试验及各项性能指标完 全符合下列标准: GB/T17794-1999 GB 8627-1999 GB8624-1997 GB/T2406-1993 GB/T10808- 1989 GB/T 6343-1995 GB/T10294-1988 GB/T 7762-1987 GB/T 9571-1988 4.1.1橡塑保温材料技术参数及性能要求 本工程使用橡塑保温材料,主要以GB50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》中对保冷材料的技术要求为主。 外观: 产品应带自然表皮, 表面无明显气泡和裂口。 表观密度: ≤ 50kg/m3 燃烧性能: 燃烧等级B级 (GB 8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》) 氧指数≥ 40% 湿阻因子≥ 12000 导热系数:≤0.033 W/m.K, 平均温度0℃,≤0.035 W/m.K, 平均温度40℃ 真空吸水率:≤5 % 抗菌防霉特性:防霉等级:0级(GB/T1741-2007) 抗军团菌:99.99%杀灭 金黄色葡萄球菌:99%杀灭 大肠杆菌: 99.99%杀灭 热阻:25mm板材热阻R≥0.74 m2.K/W 压缩回弹率(压缩率50%,压缩时间72h):≥ 70% 尺寸稳定性(105℃±3℃,7d):≤10 抗老化性(150h):轻微起皱,无裂纹、无针孔、不变形 橡塑保温材料及配套专用胶水应符合国家强制性标准GB18583-2001 GB18586-2001的环保要求 以上各项性能指标要求材料制造商必须提供真实、有效的国家权威机构的检验报告: (1)国家防火建筑材料质量监督检验中心的安全性能(燃烧性能)检验报告。 (2)国家防火建筑材料质量监督检验中心的安全性能(烟气毒性)检验报告。 (3)国家玻璃纤维产品质量监督检验中心的检验报告(其它材料物理性能) 4.1技术要求 4.2.1一般设计要求

橡塑保温材料技术要求

范围:本标准规定了橡塑保温材料的分类、要求、试验方法、检验规则、包装、运输和储存。适用于使用温度在-40°C~70°C的橡塑保温材料制品。 引用标准 GB/T17794-1999 柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T2406-1993 塑料燃烧性能试验方法氧指数法 GB/T2918-1998 塑料试样状态调节和试验的标准环境 GB/T4132-1996 绝热材料及相关术语 定义:以天然或合成橡胶和其他有机高分子材料的共混体为基材,加各种添加剂如抗老化剂、阻燃剂、稳定剂、硫化促进剂等,经混炼、挤出、发泡和冷却定型,加工而成的具有闭孔结构的柔性绝热制品。 要求 规格尺寸和允许偏差 板的规格尺寸和允许偏差要求 管的规格尺寸和允许偏差要求

性能参数要求 试验方法: 1.状态调节 试验环境和试样状态调节,除试验方法中有特殊规定外,按照GB/T 2918进行

2.试件制备 应以供货形态制备试件。当管由于其形状不适宜进行试验或制备试件时,应以同一配方、同一工艺、同期生产和板代替 3.尺寸测量 按GB/T6342进行 4.外观质量 目测 5.表面密度 按GB/T6343进行 6.燃烧性能 按GB 8624进行 7.导热系数 按GB/T10294进行 8.透湿系数和湿阻因子 按GB/T17146-1997中的干燥剂法进行 9.真空吸水率 按照GB/T17794-1999柔性泡沫橡塑绝热制品附录进行 10.尺寸稳定性 按GB8811进行 11.撕拉强度 按照GB/T10808进行 12.压缩回弹率 按GB/T6669-1986测试 13.抗臭氧性 按GB/T7762-1987进行 14.抗老化性 按GB/T16259进行

附录D 常用外窗及幕墙热工性能参数(2)1

附录D 常用外窗及幕墙热工性能参数D.0.1常用外窗的传热系数和遮阳系数见表D.0.1。 表D.0.1 常用外窗的传热系数和遮阳系数 窗框材质窗户类型 空气层厚 度(mm) 玻璃厚度 (mm) 窗框窗洞 面积比(%) 传热系数 K(W/m2.K) 遮阳系数 钢、铝 单框单层玻璃 单层玻璃 —5/6 15~20 6.4 0.93 双层窗100~140 5/6 3.5 0.70 单框 中空玻璃 6 5/6 4.2/4.1 0.84 9 5/6 4.0/3.9 0.78 12 5/6 3.7/3.6 0.75 单框 Low-E中空玻璃 6 5/6 3.4/3.3 0.48 9 5/6 3.0/3.1 0.45 12 5/6 2.8/2.7 0.43 隔热型材 单框中空玻璃 6 5/6 3.6/3.55 0.84 9 5/6 3.5/3.45 0.78 12 5/6 3.4/3.3 0.75 隔热型材单框 Low-E中空玻璃 6 5/6 3.0/2.8 0.48 9 5/6 2.7/2.5 0.45 12 5/6 2.4/2.3 0.43 塑料、木 单框单层玻璃 单层玻璃 —5/6 25~30 4.7 0.93 双层窗100~140 5/6 2.5 0.60 单框 中空玻璃 6 5/6 3.1/3.0 0.84 9 5/6 2.85/2.8 0.78 12 5/6 2.75/2.7 0.75 单框 Low-E中空玻璃 6 5/6 2.7/2.6 0.48 9 5/6 2.5/2.4 0.45 12 5/6 2.3/2.2 0.43 注:1 本表中的窗户包括一般窗户、天窗和门上部带玻璃部分; 2 阳台门下部门肚板部位的传热系数,当下部不作保温处理时,应按表中值采用,当作保温处理时,应按计算确定; 3 贴Low-E膜的玻璃等效Low-E玻璃; 5表中热工参数为各种窗型中较有代表性的数据,不同厂家、玻璃种类以及型材系列品种都有可能有较大浮动,具体数值应以法定检测机构的检测值或模拟计算报告为准。

新型绿色节能材料及技术在建筑工程施工中的运用分析 黄路雅

新型绿色节能材料及技术在建筑工程施工中的运用分析黄路雅 发表时间:2019-05-10T16:50:57.063Z 来源:《防护工程》2019年第2期作者:黄路雅[导读] 随着我国经济水平和工程建设的不断提高,人类对环保节能方面愈加重视。 摘要:随着我国经济水平和工程建设的不断提高,人类对环保节能方面愈加重视。由于建筑工程对环境污染的排放量较大,因此,为了实现我国环境问题的可持续性发展和资源的有效利用,本文就如何将新型绿色节能材料及技术在建筑工程施工中合理运用展开分析。关键词:绿色节能材料;建筑工程;运用及分析前言 现如今,我国对建筑工程行业的要求得到不断完善,在适应新型绿色节能的市场潮流下,逐渐引用新型的绿色建筑材料成为绝大部分企业的共同选择。另由于政府部门在政策上的大力宣传,新型绿色节能材料为我国环境和工程建筑的双发展提供了决定性的作用。 一、新型绿色节能材料技术在建筑施工中的意义在我国能源短缺的发展背景下,绿色环保节能的施工材料受到广泛重视。通过当代建筑工程行业来看,新型绿色节能材料和技术是推动建筑工程发展的必然因素,在高效完成建筑施工的同时又能做到能源消耗和环境问题的保护,从而促进社会经济的快速发展。(一)对建筑工程施工的成本影响 新型绿色节能技术的推广,使得能源实现充分的利用率,有效地提高建筑工程的施工效率。在施工过程中,尽可能去选择新型能源材料,如太阳能和风能等,使其对资源的利用率有所提高,并对一些可再生资源进行反复再利用,从根本上降低了建筑施工的成本,对整个施工的效益起着关键性的作用。 (二)对建筑工程施工的技术影响 建筑工程的施工技术伴随着科技的发展得到了显著提高,其涉及的专业性较强,因此,要实现新型绿色节能技术在施工中的应用,需要在建筑施工中的各个阶段对专业性进行分析,同时使施工技术得到创新,从而提升建筑工程的技术能力,这也是对整个建筑行业的重要推动力[1]。 二、新型绿色节能材料技术在建筑施工中的运用(一)建筑施工中太阳能技术的运用 太阳能来源于太阳的辐射能量,作为能源中最重要的组成部分,被广泛应用到社会中。太阳能具有取之不尽,用之不竭、对环境无污染等特点,为人类的日常生活和科技的发展带来了重要影响。在建筑工程施工过程中,可通过太阳能技术,实现现代建筑设计的特点,使屋面与太阳光大面积接触。虽然太阳能技术拥有一定的优势,但同时其也会存在相应的缺点。在建筑施工中应避免外界因素与阳光的直接接触,注重太阳能环保技术对施工过程产生的不利影响,从而提高整体的施工效率和质量,使太阳能得到合理的运用。(二)建筑施工中节能技术的运用 在建筑楼层设计施工中要注意屋顶与地面之间的隔断处理,应具备良好的承重能力和防水防潮功能。通常,建筑施工中运用的新型绿色节能技术主要包括墙体的保温和构造连接处理,使其减少阳光的照射,将热量损耗降到最低。在施工过程中应注意选择适宜的防水绿色节能材料,从而减少施工成本,实现绿色节能材料的使用量和设计的中心思想。另需要在节能施工的同时保护楼地面的防水,降低水资源和节能材料的浪费。 (三)建筑施工中保温技术的运用 在现代的建筑工程中,利用新型绿色节能材料对墙体进行保温调节极为重要。其原理是将基层与内保温层进行处理,同时使保温层起到隔热的作用,并减少了传统保温带来的浪费。在推行新型绿色节能的材料和技术时,也对建筑工程的改革创新提供一定帮助。(四)建筑施工中门窗设计技术的运用 对于大多数的房屋建筑工程而言,门窗的施工相对复杂且局限,因此,如何选择新型绿色节能材料成为工程的重点,通过节能材料的使用,不仅可以降低建筑工程中的成本,还可以减少能耗损失。在应用材料的安装过程中,首先,要注意选择硬度较强、密封性较好的绿色材料,使其提高安装质量。其次,所选择的门窗要具有良好透光性等特点,从而提高房屋的采光情况。施工过程在满足设计理念的同时,又能起到节约资源的作用。 (五)建筑施工中地源热泵技术的运用 地源热泵技术是指对建筑工程室内温度进行调节,从而降低能源消耗的技术。将环境和技术相结合,通过地源热泵对建筑的内部能量进行吸收或供给,使其成为在新型绿色节能技术中重要的高效率创新技术。 三、新型绿色节能技术在建筑施工中注意事项在建筑施工过程中首先应注重环境的保护工作,即使在新型绿色节能技术的开展下,也会产生对环境和人体造成危害的物质,因此在建筑施工中必须做好对于悬浮颗粒的防治工作,尽最大限度的降低对环境和社会的伤害。其次,做好施工中生活区与作业区的划分工作,由于两者需保持较远距离才可保证施工人员的安全,任何工程都要做到安全第一;另对于建筑工程施工中的管理问题也要得到重视,确保绿色节能材料和技术的全面提升,需建立科学规范的管理体制,建立相关部门和培养专业管理人员实施监管工作。最后,施工团队的综合素质水平更待加强,其直接关系到建筑工程的效率和质量。对从事该工程的相关人员加以培养,使其提高自身的专业性和实践能力[2]。 四、新型绿色节能材料及技术在建筑工程中的发展(一)对绿色节能材料进行开发 使用新型绿色节能材料是使建筑工程施工创新发展的根本条件,因此需要对绿色建筑节能材料的开发进行重视,从而促进建筑工程的节能技术不断得到创新与发展。由于我国对于新型绿色节能技术应用于建筑工程中的举措时间较晚,因此可以对国外先进的节能技术进行借鉴,多学习一些技能并有效结合我国建筑行业现状,创新出符合我国建筑施工的节能技术。(二)新型绿色节能技术的发展现状及前景

凤铝断桥铝门窗热工性能计算书

凤铝断桥铝门窗热工性能计算书 I、设计依据: 《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-95 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2003 《民用建筑热功设计规范》GB50176-93 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T151-2008 相关计算和定义均按照ISO10077-1和ISO10077-2的方法进行计算和定义 II、计算基本条件: 1、设计或评价建筑门窗、玻璃幕墙定型产品的热工参数时,所采用的环境边界条件应统一采用本标准规定的计算条件。 2、计算实际工程所用的建筑门窗和玻璃幕墙热工性能所采用的边界条件应符合相应的建筑设计或节能设计标准。 3、各种情况下都应选用下列光谱: S(λ):标准太阳辐射光谱函数(ISO 9845-1) D(λ):标准光源光谱函数(CIE D65,ISO 10526) R(λ):视见函数(ISO/CIE 10527)。 4、冬季计算标准条件应为: 室内环境温度:T in=20℃ 室外环境温度:T out=-20℃ 室内对流换热系数:h c,in=3.6 W/m2.K 室外对流换热系数:h c,out=16 W/m2.K 室外平均辐射温度:T rm=T out

太阳辐射照度:I s=300 W/m2 5、夏季计算标准条件应为: 室内环境温度:T in=25℃ 室外环境温度:T out=30℃ 室内对流换热系数:h c,in=2.5 W/m2.K 室外对流换热系数:h c,out=16 W/m2.K 室外平均辐射温度:T rm=T out 太阳辐射照度:I s=500 W/m2 6、计算传热系数应采用冬季计算标准条件,并取I s= 0 W/m2.计算门窗的传热系数时,门窗周边框的室外对流换热系数h c,out应取 8 W/m2.K,周边框附近玻璃边缘(65mm内)的室外对流换热系数h c,out应取 12 W/m2.K 7、计算遮阳系数、太阳能总透射比应采用夏季计算标准条件. 8、抗结露性能计算的标准边界条件应为: 室内环境温度:T in=20℃ 室外环境温度:T out=0℃ -10℃ -20℃ 室内相对湿度:RH=30%、60% 室外对流换热系数:h c,out=20 W/m2.K 9、计算框的太阳能总透射比g f应使用下列边界条件 q in=α* I s q in:通过框传向室内的净热流(W/m2) α:框表面太阳辐射吸收系数 I s:太阳辐射照度(I s=500W/m2) 10、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005有关规定: (1)各城市的建筑气候分区应按表4.2.1确定。

保温材料性能指标对比(古柏特选)

1、岩棉板/岩棉带主要性能指标要求 检验项目单位 性能指标 岩棉板岩棉带密度Kg/m3 ≥140 ≥100 直角偏离表mm/m ≦5 平整度偏表Mm ≦6 酸度系数- 大于等于1.8且不大于3.0 尺寸稳定性% ≦1.0 质量吸湿率% ≦1.0 憎水率% ≧98.0 吸水量(部分浸水) 短期(24h)Kg/m2 ≦1.0 长期(48h)≦3.0 导热系数(w/m.k) ≦0.040 ≦0.048 垂直于表面的抗拉强度 TR80 Kpa / ≧80 TR15 ≧15 / TR10 ≧10 / TR7.5 ≧7.5 / 压缩强度Kpa ≧40 2、石墨聚苯板性能指标要求 1)表观密度:18~22kg/m3 2)导热系数≤0.032W/(m·K) 3)压缩性能(变形10%时)≥150KPa 4)尺寸稳定性(%)≤0.3 5)拉伸粘结强度≥0.10%且破坏部位不得位于粘结界面; 6)吸水率≤3

3、聚苯板/挤塑板性能指标要求 试验项目单位 性能指标 试验方法EPS板XPS板 表观密度 涂料饰面 Kg/m3 18.0-22.0 25.0-35.0 GB/T6343 面砖饰面≥20.0 导热系数W/(m.k)≤0.041 ≤0.030 GB/T10294 压缩强度MPa ≥0.10 0.15-0.25 GB/T8813 垂直于板面方向的抗 拉强度 MPa ≥0.10 - JG149中附录D 水蒸气透湿系数Ng/(m.s.Pa) 2.0-4.5 1.0-3.0 QB/T2411 熔结性 断裂弯曲负荷N ≥25- GB/T8812 弯曲变形mm ≥20 ≥10 尺寸稳定性% ≤0.3 ≤1.0 GB/T8811 燃烧性能分级- 不低于E级GB8624 吸水率(体积分数)% ≤1.5 GB/T8810 陈化时间 自然条件 d ≥42 ≥28 - 蒸汽 (60℃恒温) d ≥5 - -

橡塑保温材料技术规范

橡塑保温材料技术规范 第一章招标概况 第一节项目说明: 项目名称:XXX项目 项目地址:本项目位于XXX市XXXXXX交叉处 招标范围:技术招标书适用于本项目空调冷冻水、冷凝水、给水(除管井和机房外)管道以及冰场融冰池地漏排水管道保温的高性能闭孔橡塑保温材料招标 第二节执行标准: 1、当地政府有关部门所制定之条例及规范 2、国际标准 第三节资料呈审: 以下各项要求需提交审批: 1、产品详细资料包括各部件材料说明及设备详图等 2、符合所需规格要求的证书 3、安装及维修手册 第四节相关说明: 1、技术标书仅提供本项目所需要橡塑保温材料主要的、亦最低限度的技术要求,未对 橡塑保温材料设计制造所需的全部技术要求进行完整、详细描述。橡塑保温材料必须在生产工厂内进行相关性能的标准测试和实验。供应商应提供满足本招标书技术要求及有关标准规范的全新产品。 2、所有送至工地的橡塑保温材料均必须是全新产品,应附有原厂的标志牌,详细列明 橡塑保温材料的相关参数。 3、出厂前必须采取正确、有效的保护设施,以确保橡塑保温材料在任何情况下不受破 损。 4、供应商提供的技术资料必须真实、准确,如发现提供的资料有虚假不实的情况,供 应商将承担废标的风险。 5、供应商应对所投标内容所涉及的技术专利承担责任,并负责保护甲方的利益不受任 何损害。一切由于文字、商标、技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼和有关费用均与甲方无关。

6、供应商资质、业绩要求 6.1 营业执照所示营业范围应符合要求(提供营业执照复印件)。 6.2 提供制造商IS09000质量体系认证(提供认证证书复印件)。 6.3 所供产品应通过国内(外)权威机构的型式试验或检验及抽样复检,并提供有关报告 复印件。 6.4 提供同种产品近三年供应过的项目,同时写明工程规模、橡塑保温材料数量、规格、 联系人、职务、地址、联系电话。 6.5 其它证明材料。 7、橡塑保温材料厂商应提供的技术资料 7.1产品生产过程中执行的规范和标准 7.2产品合格证书 7.3产品说明应包含但是不限于以上条款,本发包单位有权要求中标者提供相关产品的 其它技术资料。(必须提供) 第二章橡塑保温材料技术要求 1. 总则 (a) 按图纸设计要求提供高性能闭孔柔性橡塑保温材料,以配合系统要求。 (b) 分包单位必须拥有最少五年生产该项产品的经验。 (c) 分包单位提供的保温材料满应足国标GB/T17794-1999或ASTMC534:1994的要求。 (d) 保温材料在运送过程中,应小心加以保护。 (e) 保温材料应符合XXX市消防部门相关规定。具备建材防火环保标志使用证书和检验报告。 2. 技术要求 (a) 导热系数:<0.034 W/(m·k)(平均温度0℃时) (b) 适用温度范围:-50℃~110℃ (c) 表面密度:60~75Kg/m3 (d) 透湿系数:≤1.9x10-11g/m·s·Pa (e) 湿阻因子:>11000

相关文档