文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 弱电管线敷设方式方法大全

弱电管线敷设方式方法大全

弱电管线敷设方式方法大全
弱电管线敷设方式方法大全

弱电管线敷设方式大全

2016-09-21

前言:

线管敷设方式有哪几种?线管施工有什么技术要求?

正文:

一、线管表示方式

SC:焊接钢管

TC:电线管

PC:硬质塑料管

CT:电缆桥架

CP:金属软管

SR:钢线槽

RC:水煤气管

二、导线敷设部位

SR:沿钢索敷设

CLE:沿柱或跨柱敷设

WE:沿墙面敷设

CE:沿天棚面或顶棚面敷设

ACE:在能进入的吊顶在敷设

BC:暗敷设在梁

CLC:暗敷设在柱子

WC:暗敷设在墙

FC:预埋在地面

CC:暗敷设在顶板

根据中国建筑标准设计研究所出版的《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001 73页规定:线路敷设方式标注:穿焊接钢管敷设:SC

穿电线管敷设:MT

穿硬塑料管敷设:PC

穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC

电缆桥架敷设:CT

金属线槽敷设:MR

塑料线槽敷设:PR

用钢索敷设:M

穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC

穿金属软管敷设:CP

直接埋设:DB

电缆沟敷设:TC

混凝土排管敷设:CE

导线敷设部位的标注沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁:BC

沿或跨柱敷设:AC

暗敷设在柱:CLC

沿墙面敷设:WS

暗敷设在墙:WC

沿天棚或顶板面敷设:CE

暗敷设在屋面或顶板:CC

吊顶敷设:SCE

地板或地面下敷设:F JDG--紧定式电线管

KBG--扣压式电线管

一,导线穿管表示

MT-电线管

PC-PVC塑料硬管

FPC-阻燃塑料硬管

CT-桥架

MR-金属线槽

M-钢索

CP-金属软管

PR-塑料线槽

RC-镀锌钢管

二,导线敷设方式的表示DB-直埋

TC-电缆沟

BC-暗敷在梁

CLC-暗敷在柱

WC-暗敷在墙

CE-沿天棚顶敷设

CC-暗敷在天棚顶

SCE-吊顶敷设

F-地板及地坪下

SR-沿钢索

BE-沿屋架,梁

WE-沿墙明敷

三,灯具安装方式的表示CS-链吊

DS-管吊

W-墙壁安装

C-吸顶

R-嵌入

S-支架

CL-柱上

穿焊接钢管敷设:SC

穿电线管敷设:MT

穿硬塑料管敷设:PC

穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC

电缆桥架敷设:CT

金属线槽敷设:MR

塑料线槽敷设:PR

用钢索敷设:M

穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC

穿金属软管敷设:CP

直接埋设:DB

电缆沟敷设:TC

导线敷设部位的标注沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁:BC

沿或跨柱敷设:AC

暗敷设在柱:CLC

沿墙面敷设:WS

电气配管敷设方式的符号

在线路敷设方式的标注好有几符号,简单的归纳一下有: 1、(最近)标注文字符号;另用符号: 2、新的; 3、旧的 7-01穿焊接钢管敷设1、SC 2、无3、G 穿水煤气管(厚壁)1、无2、RC 3、GG 7-02 穿电线管敷设1、MT 2、TC 3、DG 7-03 穿硬塑料管敷设1、PC 2、无3、VG 7-04 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设1、FPC 2、无3、RVG 穿PVC管敷设1、PC 2、GY 3、SG 7-05 用桥架敷设1、CT 7-06 金属线槽敷设1、MR 钢线槽敷设2、SR 7-07 塑料线槽敷设1、PR 3、XC 7-08 沿钢索敷设1、M 3、S 7-09 穿聚氯乙烯塑料波汶电线管敷设1、KPC 7-10 穿金属软管敷设1、CP 3、SPG 7-11 直接埋设1、DB 7-12 电缆沟敷设1、TC 7-13 混凝土排管敷设1、CE 扣压式薄壁镀锌钢管KBG,紧定式薄壁电气管JDG。 SC为焊接钢管,在明敷设时(包括地埋)内外壁要做防腐处理,SC是规范上的焊管,而且是厚壁的,壁厚通常不小于3mm,SC 是厚壁镀锌钢管,用于地下室电气敷管,TC 是电工管,用于地上电气敷管,以上两种管在混凝土暗敷时均不用做内防腐. KBG套接扣压式电冷镀锌钢导线管,采用优质冷轧带钢,经高精度焊管机高频焊接而成,双面镀锌保护,壁厚均匀,焊缝光滑,管口边缘. KBG适用于明敷设的薄壁金属管材,它不同以往的SC管材在进行接地跨接是要进行焊接而且做防腐处理。而这类管材只需在两管连接处卡管螺丝连接即可,它不像有的人所说是在地下层(隐蔽曾)用的,这是因为它的最大壁厚不超过1毫米。所以不适用隐蔽层的埋管。这一点在施工的时候一定要注意。隐蔽层尤其是混凝土浇灌层一定要用厚壁管材。 sc:焊接钢管 tc:电线管薄钢管 pc:硬质塑料管 ct:电缆桥架 cp:金属软管 SR:钢线槽 RC:水煤气管 sc管是钢导管的英文单词steel conduit 的开头字母缩写. SC新的标准标注,同于原来的G,应该是电线管,(也就是通常说的厚壁电线管) 新标注为RC,通于原来标注的GG,是通常说的水水煤气管。 新标注的TC,指的是薄壁电线管。 以上通称焊接钢管。

弱电管线敷设方式大全

弱电管线敷设方式大全 2016-09-21 前言: 线管敷设方式有哪几种?线管施工有什么技术要求? 正文: 一、线管表示方式 SC:焊接钢管 TC:电线管 PC:硬质塑料管 CT:电缆桥架 CP:金属软管 SR:钢线槽 RC:水煤气管 二、导线敷设部位 SR:沿钢索敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设

ACE:在能进入的吊顶在敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱子内 WC:暗敷设在墙内 FC:预埋在地面内 CC:暗敷设在顶板内 根据中国建筑标准设计研究所出版的《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001 73页规定:线路敷设方式标注:穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 混凝土排管敷设:CE 导线敷设部位的标注沿或跨梁(屋架)敷设:AB

暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:F JDG--紧定式电线管 KBG--扣压式电线管 一,导线穿管表示 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示

DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT

(完整版)弱电综合管网及综合布线工程施工要求

弱电综合管网及综合布线工程施工要求 一、一般规定 1.1 本章适用于弱电综合管网及综合布线工程的工程实施、调试、检测、质量控制。 1.2 弱电综合管网及布线工程范围包括:区域综合外网、室内综合管网和综合布线工程。区域综合外网工程由管道、电缆隧道、电缆沟、人(手)孔、引入与引出配管、室外交接箱等组成;室内综合管网由弱电间、线槽、配管、配线箱、接线盒、智能配线箱、管网支架等组成;综合布线工程主要包括用于建筑弱电系统及综合布线的主干线缆、水平线缆、用户配线、各类配线模块、机柜等。 1.3 本章规定依据现行国家规范与标准《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016、《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2016、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008、《建筑电气工程实施质量验收规范》GB50303-2015、《通信管道与通信工程设计规范》GB50373-2006的要求编制,并与其配套使用。 二、施工准备 2.1 区域综合外网工程施工前检查应符合以下要求:

1. 施工前进行图纸会审、技术交底。 2. 编制施工方案,明确施工方法及质量标准。 3. 所有材料规格、型号应满足设计文件和技术规范的要求,并有产品合格证及检测报告,使用前由施工单位会同建设单位或监理单位组织进场检验。 4. 施工工具齐备、完好。 5. 室外管道应按通信管道工程验收的相关规定进行检验。 2.2 室内综合管网工程施工前检查应符合以下要求: 1. 施工前应依据施工图并结合施工现场实际条件将弱电各系统的线槽、线管进行综合布置、合理安排。完成与建筑结构、建筑装饰装修、通风与空调,建筑电气和弱电等专业的接口确认。 2. 所有材料规格、型号应符合设计要求,并有产品合格证及检测报告。 3. 根据支架、吊架所承荷载,确定支架、吊架的规格,在线槽订货时应向厂家作技术交底,支架、吊架和线槽宜由厂家统一加工并供货,应做防腐处理。 4. 线槽内外表面光滑无毛刺,无扭曲、翘边等变形现象,保护层完整,无锈蚀、脱落等现象。 5. 配套型材、管材与铁件的检查要求如下: 1)各种型材与管材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定,线管壁厚均匀,表面涂覆或镀层应均匀、平整、光洁,无脱落、气泡等缺陷,外形不得变形、断裂、损坏。

线管敷设代号及方式

线管的代号及敷设方式 一、线管的代号 SC:焊接钢管,TC:电线管,PC:硬质塑料管, CT:电缆桥架,CP:金属软管,SR 钢线槽RC:水煤气管 二、导线敷设部位: SR:沿钢索敷设,CLE:沿柱或跨柱敷设,WE:沿墙面敷设,CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入的吊顶在敷设,BC:暗敷设在梁内,CLC:暗敷设在柱子内,WC:暗敷设在墙内 FC:预埋在地面内,CC:暗敷设在顶板内 中国建筑标准设计研究所出版的00DX001 《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》规定: 线路敷设方式标注: 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 混凝土排管敷设:CE 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE

地板或地面下敷设:F JDG--紧定式电线管,KBG--扣压式电线管一,导线穿管表示 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷

(完整版)弱电管道预埋敷设

弱电系统管道预埋敷设 本工程项目弱电系统我们只负责系统的管道预埋和敷设,系统设备由专业施工单位进行安装,因而要注意弱电系统管道预埋施工不只局限于按图进行管、槽施工。在深化图纸,理顺整个系统配置要求的前提 下,还要了解系统设备的安装要素,以便在管、槽施工中做到有预见性、目的性。 ㈠保安监控系统管道预留敷设施工 设备配管预留 1.支、吊架安装 (1)、支架采用膨胀螺栓固定在墙壁上(墙壁为砖混凝土结构 )。对于空心砖墙,应采用预埋支架或预 埋钢板,然后用螺栓固定支架;对于轻型复合板墙体,在墙的两面夹固钢板,然后把支架固定在钢板上面。 (2)、吊架在混凝土楼板上固定时,采用膨胀螺栓固定,对于有吊顶的室内安装吊架时,吊架不能固 定在吊顶板面上,而应固定在吊顶内的主龙骨架上。 1.2.安装 1.3.云台分手动及电动云台两种,一般安装在支、吊架上。 2.摄象机配管预留 配管时应注意: (1)、从摄像机引出的电缆应留有约1m的余量,以不影响摄像机的转动。 (2)、摄像机安装在监视目标附近,且不影响现场人员的正常活动和工作。 (3)、安装高度,室内以 2.5~5m为宜,室外以 3.5~10m为宜,电梯轿厢内的摄像机应安装在电梯 桥厢的顶部。 3机柜、控制台及监视器配管预留 (1)、监控室内的电缆地槽位置应和机柜、控制台位置相适应。 (2)、机柜、控制台的底座应与地面固定,放置应当平直整齐、美观。 (3)、几个机架并排放置在一起时,面板应在同一平面上,并与基准线平行。 4.电话系统配管安装 施工方法参见 5.6.2镀锌电线管暗敷施工方法。(略) 5.电视系统配管安装 (1)、布线 1)、要求同配管、配线。 2)、主干线一般采用 SYV— 75— 9型电缆,管径为∮ 25管。 3)、分支线一般采用 SYV— 75— 5— 1型电缆,管径为∮ 20管。 4)、用户电视插座板安装在预埋于墙内的用户暗装盒上,用户暗装盒一般安装在室内距地约0.3m处,与电视机电源插座尽量靠近。 5)、电源插头安装在室内距地 1.2m处,则用户应保持与电源插头一致。 7.5Ω,可采用 CYT-2型 7.5Ω插头与 SYV-75- 5-1型同轴电缆配合使 6)、天线输入阳抗一般为 用。 (二)、综合布线系统配管安装 1、明配镀锌线管施工方法 1)、线管明敷

弱电管线槽施工规范标准及要求

弱电管、线、槽施工标准及要求 严格执行施工规范,按施工图,施工手册进行施工。未经总工签名、项目经理同意并向监理公司申报,不得随意改动施工方案。对施工完成部分要做好成品保护。管槽施工必须横平竖直。吊线、格墨、打平水、拉直线(预埋管线除外)。 板槽安装及注意事项 ◇垂直敷设的线槽必须按底架安装,水平部分用支架固定。固定支点之间的距离要根据线槽具体的负载量在1.5至2米之间。在进入接线盒、箱柜、转弯和变形缝两端及丁字接头不大于0.5米。线槽固定支点间距离偏差小于50毫米。底板离终点50MM处均应固定。◇不同电压、不同回路、不同频率的强电线应分槽敷设,或加隔离板放在同一槽内。 ◇线槽与各种模块底座连接时,底座应压住槽板头。 ◇线槽螺杆高出螺母的长度少于5毫米。 ◇线槽两个固定点之间的接口只允许有一个,所有接口跨接处均装上接地铜线或片,每层保证可靠的重复接地。 ◇线槽交叉、转弯、丁字连接要求:平整无扭曲,接缝紧密平直无刺无缝隙,接口位置准确,角度适宜。 ◇槽板应紧贴建筑墙面,排列整齐。 ◇导线不得在线槽内进行接头,接线在接线盒内进行。 ◇穿在管、槽、架内的绝缘导线,其绝缘电压不应低于500V。 ◇管线槽架内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行,在配线施工之前,将线槽内的积水和杂物清除干净。 7.5.2.线管的敷设 1.视不同场合不同用途,选用镀锌管线管作线缆护套,室外裸露及天面部分,均采用自

来水管作线管。镀锌管参照如下方法施工。 2.金属管的加工要求: 金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔,裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。 现场加工应符合下列要求: 为了防止在穿电缆时划伤电缆,管口应无刺和锐棱角。 为了减少直理管在沉陷时管口处对电缆的剪切力,金属管口宜做成喇叭形。 金属管在弯制后,不应有裂缝和明显的凹瘪现象。若弯曲程度过大,将减少线管的有效直径,造成穿线困难。 金属管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。 镀锌管锌层剥落处应涂防腐漆,以增加使用寿命。 3.金属管的切割套丝 在配管时,应根据实际需要长度对管子进行切割。可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁使用气割。 管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱连接,都需要在管子端部套丝。套丝可用管子丝板或电动套丝机。 套完丝后,应随即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺用锉刀锉光,使管口保持光滑,避免破线缆护套。 4.金属管弯曲 在敷设金属线管时应尽量减少弯头,每根金属管的弯头不宜超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现,对于截面较大的电缆不允许有弯头,可采用内径较大的管子或增设拉线盒。

弱电系统线路敷设方式符号

WC:暗敷设在墙内,英文意思是:wall concealed laying 其它: 导线敷设部位: SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 导线穿管表示: SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 导线敷设方式: DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 暗敷在墙内WC- CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 灯具安装方式:

CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 常用电气工程图形符号(电气安装可能用到),供参考 表达线路敷设方式标注的文字代号照号对标注代容达内表 本图集代号汉语拼音代号英文代号 GBV 用轨型护套线敷设 VXC PR 用塑制线槽敷设 XC VG PC 用硬质塑制管敷设 VG BYG FEC 用半硬塑制管敷设ZVG KRG 用可挠型塑制管敷设DG 用薄电线管敷设DG TC G 用厚电线管敷设GG SC G 用水煤气钢管敷设GXC GCR 用金属线槽敷设SR )或托盘敷设 CT (用电缆桥架用瓷夹敷设PL CJ PCL 用塑制夹敷设 VT CP 用蛇皮管敷设 K用瓷瓶式或瓷柱式绝缘子敷设CP 表达线路敷设部位标注的文字代号照对号代注标容内达表汉语拼音代本图集代 SSR沿钢索敷S LMLMBE沿屋架或层架下弦敷ZM沿柱敷CLEZM QM沿墙敷WEQM PMPM沿天棚敷CE PNM在能进人的吊顶内敷ACEPNMLALABC暗敷在梁 ZACLCZA暗敷在柱 PACCPA暗敷在屋面内或顶板 DAFCDA暗敷在地面或者地板 PNAPNAAC暗敷在不能进入人的吊顶 Q暗敷在墙QW 表达照明灯具安装方式标注的文字代 汉语拼音代本图集代线吊CP 自在器线吊XCPX固定线吊X1CP1X1防水线吊X2CP2X2吊线器X3CP3X3链吊LChL管吊GPG 吸顶式或直附DSD)嵌入不可进人的顶嵌入RRR嵌入可进人的顶棚内安DRDRCR)BRWRBR墙壁内安TTT台上安JJSP支架上安BBW壁装ZZCL柱上安ZHZ座装常用的电气导管、线路敷设标注方法 经常看到有人问图纸上的管线方式的含义,对标注看不懂,现将我收集整理的给大家参考;希望大家补充! 序号敷设方式标注名称旧代号新代号 CP K

弱电配管布线施工工艺要求

弱电配管施工工艺要求 1、管子安装前必须消除管内毛刺和铁锈并做防锈处理,钢管内壁要求平滑、不应有扁曲或节痕,管口要求挫光。电线管的连接必须采用束结连接,焊管采用套管连接,管子需用钢锯切断,严禁用火焰、电焊切割。 2、直线(水平或垂直)敷设电缆管或用户线管,长度超过30m应加装过路箱,管路弯曲敷设两次也应加装过路箱,以方便穿线施工。过路箱应设置在建筑物内的公共部分,宜为底边距地0.3~0.4米或距顶0.3米。 3、暗配管管路宜沿最短的路由敷设,尽量减少弯曲。在相邻拉线盒之间,严禁“S”弯或“U”弯。进入墙体或凝泥土构件内的暗配管,其表面保护层不应小于15mm. 4、埋于地下的电线管道不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础时应加保护套管,管子在穿过伸缩缝或沉降缝时,应装接线盒,金属软管等补偿装置,并做好接地柔性跨接。 5、电管的弯头应用符合要求的弯管器弯制,弯头应呈圆弧曲线,弯曲处不得产生皱裂现象,椭圆度不得超过管径的10%。弯曲半径一般要求不小于管外径的6倍,埋设在地下或混凝土楼板内时应不小于管外径10倍,预埋混凝土内的电管尽量在二层钢筋之间,埋设于楼板内的电管应尽量避免重叠。 6、钢管采用套管连接时,套管长度宜为管径的1.5—3倍,管口必须对准,须满焊,可不再跨地线;采用焊接连接时,焊缝应牢固严密,连接处的内表面应光滑、平整。薄壁钢管的连接必须用丝扣连接,扣连接时拧进丝扣长度宜接近1/2管接头的长度,不应少于5扣,外露丝扣应为2—3扣,严禁采用熔焊连接。禁对口焊接,镀锌和壁厚2mm以下的钢管不得采用套管溶焊连接。 7、管与盒的连接采用焊接,管口应高出盒内壁3-5mm,焊后需补涂防腐漆;管盒连接采用锁紧螺母固定,管螺纹宜外露2-3扣。 8、管与管、管与盒连接,应作好接地处理,丝扣连接应采用不小于Φ6圆钢进行跨接,以保证接地良好,暗配管采用金属管时,管路应做整体接地连接,穿过建筑物变形缝时,应有接地补装置,焊缝均匀牢固。 9、建筑物内预埋管线应随土建施工预埋,应避免在高温、高压、潮湿及有强烈震动的位置敷设。预埋管与其他管线的最小净距应符合下表的规定。 其他管线的相互关系电力线路压缩空气管给水管热力管(不包封) 热力管(包封)煤气管备注 平行净距150 150 150 500 300 300 间距不足时应加绝缘层,应尽量避免交叉 交叉净距50 20 20 500 300 20 10、采用套管连接预埋于混凝土中的钢管,其连接处应作防漏处理,以防浇注时灰浆流入堵塞管路。管路接头、管路进出箱盒处,要采取严格的防渗措施,以防水泥沙浆或其他建筑材料进入管路或箱盒里。 11、暗配管线尽量避免穿越建筑物的变形缝(沉降或伸缩缝),设计时可在变形缝两侧分别设垂直主干系统自成单元。如必须穿越变形缝时,暗配管线应做伸缩或沉降技术处理。 12、施工工艺流程: 管路敷设 预制加工管件(预扫管)

电气管线敷设方式

电气管线敷设方式

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

管线敷设方式 sc:焊接钢管 tc:电线管 pc:硬质塑料管 ct:电缆桥架 cp:金属软管 SR:钢线槽 RC:水煤气管 导线敷设部位: SR:沿钢索敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入的吊顶在敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱子内 wc:暗敷设在墙内 FC:预埋在地面内 cc:暗敷设在顶板内 RC管与SC管的区别: RC管镀锌焊接钢管,俗称白铁管,SC管是焊接钢管,俗称黑铁管,都是厚壁钢管,壁厚应该基本一致,就差一层薄的镀锌层而已。RC管用在埋地比较多,SC管用在楼板墙内比较多。 在工程平面图中标注的各种符号与代表名称 在用电设备或电动机出线口处标写格式在电力或照明设备一般 的标注方法 在配电线路上的标写格 式 a-----设备编号; b-----额定功率(千瓦); c-----路线首端熔断片或自动开关释放的电流(安); d-----标高(米); a-----设备编号; b-----设备型号; c-----设备功率(千瓦); d-----导线型号; e-----导线根数; f-----导线截面(毫米2); 末端支路只注编号时为: a-----回路编号; b-----导线型号; c-----导线根数; d-----导线截面; e-----敷设方式及穿管管

g-----导线敷设方式及部位径; f-----敷设部位; 交流电对照明灯具的表达格式 m-----交流系统电源第三相; f-----交流系统设备端第一相; U-----交流系统设备端第二相; 例:交流三相带中性线表示如下: 3N~50赫,380伏 N-----中性线a-----灯具数; b-----型号或编号; c-----每盏灯的灯泡数或灯管数; d-----灯泡容量(瓦); L-----光源种类; e-----安装高度(米); f-----安装方式 注:1.安装高度:壁灯时,指灯具中心与地距离;吊灯时,为灯具底部与地距离。 2.灯具符号内已标注编号者,不再注明型号 标注照明变压器规格的格式在电话交接箱上 标写的格式 标注相序的代号 a-----一次电压(伏); b-----二次电压(伏); c-----额定容量(伏.安) a-----编号; b-----型号; c-----线序; d-----用户数 L1-----交流系统电源第一相; L2-----交流系统电源第二相; L3-----交流系统电源第三相; U-----交流系统设备端第一相; V-----交流系统设备端第二相; W-----交流系统设备端第三相; N-----中性线 标注线路的代号标写计算用的代 号 在电话线路上标写的格式 PG-----配电干线; LG-----电力干线; MG-----照明干线; PFG-----配电分干线; LFG-----电力分干线; MFG-----照明分干线; KZ-----控制线Pe-----设备容量 (千瓦); Pis-----计算负荷 (安); Iis-----计算电流 (安); Iz-----整定电流 (安); Kx-----需要系数; ΔU%-----电压损 失; cosφ-----功率因素 a-----编号; b-----型号; c-----导线对数; d-----导线芯径(毫米); e-----敷设方式和管径; f-----敷设部位

弱电管道施工方法

弱电管道施工方法 1.1 测量放样 1、根据设计院交桩的导线点以及监理批复加密的控制点成果,全站仪放出管道中心线,直线段10m一点,曲线段5m一点,并测定出检查井的平面位置及原地面高程。 开挖时根据图纸设计沟槽开挖断面图,按规定坡度放坡,并用石灰撒出开挖坡顶上口两边的边线。开挖时进行跟踪测量,沟底每隔10m测定出一个平面位置及基底高程控制桩,严格控制好沟槽底的平面位置及高程。测量资料需认真做好记录,测量成果及时上报监理工程师审核批复。 2、开挖沟槽施工前,由测量工程师做好放样交底工作,经技术主管审查无误后,给现场施工员、施工班长技术交底。让操作工人知道开挖深度,随时检查复核,避免出现超挖或欠挖的情况。 3、管道中心线不得大于±10㎜,直通型人(手)孔的中心位置不得大于100㎜,管道转角处的人孔中心位置不得大于20㎜。 4、通讯管道沟底宽度应符合下列要求: (1)管道基础宽630mm以下时,其沟底宽度应为基础宽度加300mm(即每侧各加150mm)。 (2)管道基础宽630mm以上时,其沟底宽度应为基础宽度加600mm(即每侧各加300mm)。 1.2 沟槽开挖 1、通信管道施工中,遇到不稳定土壤或有腐蚀性土壤时,应及时向监理和甲方反应,待有关单位提出处理意见后方可施工。 2、管沟开挖时,与其他管线的间隔距离应符合设计要求,同时注意原有管线的安全。 3、沟深及人手孔坑超过超过3米时,采用设置倒土平台(宽400㎜),确保人身安全。 4、据图纸设计槽底开挖宽度和边坡放坡坡度(1:1),采用挖掘机挖土人工配合的方法进行施工。

5、机械开挖时严格控制标高,为防止超挖或扰动槽底原土,槽底应留10㎝厚的土层暂时不挖,由人工清理挖至标高。 6、沟槽开挖在确保一侧堆土满足规定的同时,堆土坡角距槽口上缘距离大于0.8m,堆土高度不超过1.5m。 7、挖掘不需要支护土板的人(手)孔坑,其坑的平面形状应与形状相同,坑的侧壁与孔外侧间距不应小于0.4m。 8、通讯管道工程的沟(坑)挖成后,凡遇被水冲泡的,必须重新进行地基处理,否则严禁进行下一道工序施工。 9、挖掘通讯管道沟(坑)时,严禁在有积水的情况下作业,必须将水排放后进行挖掘工作。 10、堆置土不应压埋消火栓、闸门、电缆(光缆)线路标石以及热力、煤气、雨(污)水等管线的检查井、雨水口及测量标志等设施。 11、基坑开挖完成进行验槽,并做好记录,经监理检验合格后再进行下道工序。 1.3 基础垫层施工 1、管道基础垫层为10cm厚C15混凝土,为保证混凝土质量的稳定,采用商品混凝土罐车运至现场,保证混凝土浇筑时塌落度符合要求,无离析现象。 2、通信管道基础的中心线应符合设计规定,左右偏差不应大干±10mm:高程误差不应大于±10mm。 3、管道基础宽度应比管道组群宽度加宽l00mm(即每侧各宽50mm)。管道包封时,管道基础宽度应为管群宽度两侧各加包封厚度。基础包封宽度和厚度不应有负偏差。 4、管道基础浇灌的混凝土应捣固密实,初凝后应洒水养护。基础模板拆除后,基础侧面应无蜂窝、掉边、断裂及欠茬等现象,如发现有上述缺陷,应进行认真的修整、补强等。如发现上述缺陷严重时应进行返工处理。基础的混凝土应表面平整、无断裂、无波浪、无明显接茬及欠茬,混凝土表面不起皮、不粉化。 5、通讯管道基础混凝土基础完工后回填50mm细砂,以便混凝土养生和安装管道支架。 1.4 管道敷设

弱电综合管网系统

1.9.7 弱电综合管网系统 1、管线敷设 现A,B,C栋各单元的可视对讲系统的管线沿墙内暗敷到每单元弱电井,沿单元弱电井电缆桥架到地下室,然后通过各单元出入口附近穿墙至单元门口机。 各单元门口摄像机、电梯桥箱内摄像机沿单元出入口附近地下穿墙到室外弱电井口,沿最短的弱电管网路线到监控中心。 小区各出入口、四周及公共场所的摄像机,小区内公共广播的管线沿最近路径敷设到最近的弱电管井,沿最近路径进入控制中心。 电源线、信号线、控制线均穿钢管暗敷在地面、楼板、墙体内,弱电井专设接地扁钢,供设备接地、综合接地系统,接地电阻≤1Ω。 2、管线施工要求 桥架敷设 外观质量检查 桥架产品应有产品合格证和出厂检查报告,其板材厚度应满足规范要求,表面防腐层材料应符合国家现行标准的规定。喷涂应平整、光滑、均匀、不起皮、无气泡水泡。 (2)支、吊架位置的确定 电缆桥架水平敷设时,支撑跨距为1.5-3m;垂直敷设时,固定

点间距不大于2m。 (3)支架形式 采用门形角钢支架固定。电缆桥架的末端,应使用终端板。 (4)桥架安装 金属桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓应紧固无遗漏,螺母应位于桥架外侧。 当桥架需要开孔时,应用开孔器开孔,开孔处应切口整齐,与管孔径吻合,严禁用气、电焊割机。管道与桥架连接时,应使用管接头固定。 桥架的支、吊架沿桥架走向左右的偏差不应大于10mm。 电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施,防止火灾沿线路延燃。电气竖井内电缆桥架在穿过楼板或墙壁处,应以防火隔板、防火堵料等材料做好隔离。 (5)桥架的接地 电缆桥架系统应具有可靠的电气连接并接地。 管道敷设 (1)支、吊架制作 明配PVC管的施工方法,一般为通过支架、吊架或沿墙、吊顶敷设。在管道敷设前应按设计图纸,加工(准备)好各种支架、吊架、管卡(或抑箍)等支持件。 (2)测量定位 在配管前应按设计图纸确定设备、各种箱、盒及用电设备安装

管道预埋施工方案

目录 一、施工要求 (2) 1、施工工艺 (2) 2、施工准备 (2) 3、基坑开挖 (2) 4、管道的质量要求 (3) 5、管道安装 (3) 6、基坑回填 (4) 二、管道基坑防护 (4) 三、安全技术措施及文明施工 (4)

一、施工要求 1.施工工艺 工艺流程:场地平整→测量放线→基坑开挖→基础施工→安装管道→底座及接头施工→基坑回填。 2.施工准备 管道施工前清除路基范围内妨碍施工的杂物,平整场地,测定并放出管道基坑中心线、边线及高程,设置基坑平面位置及高程控制点,并用灰线画出基坑的实际形状。 3.基坑开挖 (1)基坑开挖采用人工配合挖机,开挖时注意控制基坑边坡坡率和基底标高,由人工清底。基坑开挖边坡根据地质水文资料,结合现场情况确定为1:0.75。 (2)弃土不得妨碍开挖基坑及其他工作,弃土堆坡脚距基坑顶缘的距离不小于基坑的深度。 (3)基坑开挖不间断,达到高程及时自检,并报请临理工程师检查,合格后,立即进行下道工序,避免基底暴露过久。 4.管道的质量要求 (1)管道两端节面平整并与其轴线相互垂直。 (2)内外管壁应平直圆滑。 (3)如有蜂窝可适当进行修补。 (4)预埋雨水管道及污水管道为混凝土加筋模压管,雨水管道坡向为从高环内侧向外侧下降,污水管道为从高环外侧向内侧下降。

(5)给水管、消防管、城市自来水管、复用水管、动力专业管道、电气专业管道及弱电专业管道均为钢套管,预埋时钢管做四油三布加强级防腐。 5.管道安装 (1)管道安装应顺流水坡度安装平顺。当管壁厚度不一致时,每一错台段内管底内壁应调整齐平,管节必须垫稳座实,管内不得留有泥土等杂物。 (2)管接口应平直,环形间隙应均匀,平接圆管接缝宽度应为1.0~2.0cm,接口表面应平整,并用有弹性的胶圈嵌塞密实,不得有间断、裂缝、漏水等现象。管道之间,应尽量顶紧,其接缝内外都用水泥砂浆填塞紧密,使其不漏水。 (3)管道安装采用汽车吊辅以人工进行。画出基底中心线,同时在管道端面上用墨线划出中心垂线。管道安装前,清除基础顶面上的泥污、杂物,浇筑一层25cm厚的C20混凝土垫层。汽车吊吊起管道,人工辅助就位,使管道端面上的中线与基底上的中线一致,落实调平。 6.基坑回填 管道敷设后应立即进行沟槽回填。在密闭性检验前,除接头外露外,管道两侧和管顶以上的回填高度不宜小于0.5m。管顶0.8m以上沟槽采用机械回填时,应从管轴线两侧同时均匀进行,做到分层回填、夯实、碾压。并采用小型夯机配合人工夯实基底。 管两侧分层压实时,宜采取临时限位措施,防止管道上浮。

弱电管网敷设施工 方案

弱电外网格栅管施工方案 一、编制依据 1.双方订立的建筑工程施工合同 2.现行国家发布的施工及验收规范 3.盐城体育中心安装工程施工图和图纸会审记录 4.本公司已有的施工经验和技术装备 5. 中华人民共和国颁布的现行建筑施工规范和规定,以及相关行业标准和施工手册。 6.本工程施工遵守的技术标准及规范如下: 1.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 2.《硬质阻燃塑料管PVC敷设工程施工工艺标准》(J601-2004) 3. 《地下通讯线缆敷设》(05X101-02) 二、系统概况 1.弱电系统外网采用4格格栅管.1格格栅管及25MM的水管或煤气管。 周界及区域内弱电信号管路: 2 根4格格栅管。预留10根1格格栅管。 2.市政外线:4根1格格栅管预留2根4格格栅管 3.电视转播车缆线管路 1根Ф200 三、质量目标 本工程质量目标为优质工程 四、施工准备 1、材料要求: 1.1 使用的管材、器材应符合国家现行技术标准的规定、并应有产品合格证。 1.2 管材批量、批号应相符。管表面不得有裂纹,凹凸不平等妨碍使用的缺陷。外观质量及尺寸公差应符合国家标准要求,格栅管及其附件其氧指数应符合消防规范有关要求,管壁应薄厚均匀,无气泡及管身变形等现象 2、所需材料:格栅管材及配件、铅丝等。

3、工具:小型挖土机。尖、平头铁锹、手锤、手推车、铁镐、撬棍、钢尺、坡度尺。 4、作业条件: 根据施工进度,现场满足施工条件施工。 5、工艺流程: 放线土方开挖沟底平整夯实下管土方回填人工平整夯实 五、操作工艺: 1、施工准备 1.1施工前应逐级进行技术交底。主要工序和关键部位的施工技术要求、地下隐蔽工程的位置和标高均应交底至直接操作人员,各种施工交底均应记录备查。 1.2施工前必须详细熟悉设计文件及施工图纸,及时组织图纸交底,对施工现场进行详细查勘。 2、施工测量 2.1进入现场后,先探明地下各类管线,若遇重要管线,应及时通知甲方,进行保护。 2.2施工过程中,测量人员对平面和水准测量应准确及时,并应及时向施工人员提供测量数据并现场交接,测量标志应坚固稳定,施工人员对测量标志应认真保护。 3、沟槽开挖 施工要点 3.1、开挖沟槽采用机械开挖。对杂填、垃圾土弃离现场。 3.2、沟槽开挖和检查井扩槽挖土中,人工修整边坡。 3.3、沟槽开挖宽度、槽底深度依据图纸设计线管的数量可一次挖成。 3.4、沟槽的开挖质量应符合下列规定: 槽壁平整,边坡坡度符合施工设计的规定。沟槽中心线每侧的净宽不应小于

电气图纸中那些管线及敷设的字母符号表示.doc

电气图纸中那些管线及敷设的字母符号表示电气图纸中那些管线及敷设 符号名称符号解释 一、电线穿线管一般有 PC PVC 管 SC KBG JDG 焊接钢管 扣压式镀锌薄壁电线管紧定式镀锌薄壁电线管 二、电气设计施工图中常用线路敷设方式 SR BE CLE WE CE ACE BC CLC WC CC ACC FC SCE 沿钢线槽敷设 沿屋架或跨屋架敷设 沿柱或跨柱敷设 沿墙面敷设 沿天棚面或顶棚面敷设 在能进入人的吊顶内敷设暗敷设在梁内 暗敷设在柱内 暗敷设在墙内 暗敷设在顶棚内 暗敷设在不能进入的顶棚内暗敷设在地面内 吊顶内敷设 , 要穿金属管 三、导线穿管表示 SC 焊接钢管

MT PC-PVC FPC CT MR M CP PR RC 电线管 塑料硬管 阻燃塑料硬管桥架 金属线槽 钢索 金属软管 塑料线槽 镀锌钢管 四、导线敷设方式的表示 DB TC BC CLC WC CE CC SCE F SR BE WE 直埋 电缆沟 暗敷在梁内 暗敷在柱内 暗敷在墙内 沿天棚顶敷设暗敷在天棚顶内吊顶内敷设 地板及地坪下沿钢索 沿屋架,梁 沿墙明敷 五、灯具安装方式的表示 CS DS W C 链吊 管吊 墙壁安装吸顶

R S CL SR BE CLE SC MT PC FPC CT MR PR M KPC CP DB TC 嵌入 支架 柱上 沿钢线槽 沿屋架或跨屋架 沿柱或跨柱 穿焊接钢管敷设 穿电线管敷设 穿硬塑料管敷设 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设 电缆桥架敷设 金属线槽敷设 塑料线槽敷设 用钢索敷设 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设穿金属软管敷设 直接埋设 电缆沟敷设 六、导线敷设部位的标注 AB BC AC CLC WS WC CE CC 沿或跨梁(屋架)敷设暗敷在梁内 沿或跨柱敷设 暗敷设在柱内 沿墙面敷设 暗敷设在墙内 沿天棚或顶板面敷设暗敷设在屋面或顶板内

弱电智能化工程隐蔽工程施工工艺大全

弱电智能化工程隐蔽工程施工工艺大全 弱电系统是现代建筑物内的综合系统工程。它包括与大楼内建筑体、变配电、供气、照明等设施有关的安全防范系统、有线电视系统、结构化综合布线系统、安保监控系统等。大楼弱电系统对建筑物来说是一个整体,从管理、控制机房、弱电管道到各个信息点或控制点都有相关的路由。这些路由要按一定的规律,合理有序、有机地通过弱电系统的综合管路安置在大楼内。综合管路系统的设计,可以合理地建立弱电系统的公共通道。 综合管路的内容包括了与整个弱电系统相关的弱电预埋管、预留孔洞、弱电竖井、桥架、管路及系统的电源供应、接地、避雷、屏蔽和机房。综合管路的设计和施工还牵涉到其他管路(如暖通、给排水和强电)和建筑功能的综合配管或调整。桥架敷设在吊顶内,并开一定数量的检修孔。 本工程弱电的垂直干线敷设在井道内采用线槽沿墙敷设方式。其他所有线路采用穿保护管暗敷设。水平线路敷设在有吊顶的场所内采用穿金属管或线槽在调顶内明敷设,无吊顶场所采用穿暗管敷设或用线槽贴梁底敷设。 配管线路过长时中间需增设过路盒。 室外管网设计

室外管线一般采用弱电电缆直埋方式。弱电电缆直接埋地敷设挖沟与强电电缆敷设要求相同,但其挖掘深度不应小于弱电管道的最小允许埋设深度,参见下表: 弱电电缆防干扰要求很高,因此,弱电电缆直埋时与其他地下管线和建筑物不应小于允许的净距,如下表所示:

排水管 1 0.5 热力管10 0.5 煤气管0.8MPa以下 1 0.5 电力电缆3.5KV以下0.5 0.5 建筑物的散水边缘0.5 建筑物(无散水时) 1 绿化树木0.75 排水沟0.8 0.5 进户管线设计 进户管线有两种方式:地下进户和外墙进户。 地下进户方式: 这种方式时为了美观要求而将管线转入地下。根据建筑物是否设有地下层,地下进户管线又分为两种敷设形式。第一种是建筑物设有地下层,地下进户管直接进入地下层,采用的是直进户管。 地下进户管应埋出建筑物散水坡外1m以上,户外埋设深度在自然地坪下0.8m。当进线电缆数较多时,建筑物户外应设人孔。 外墙进户方式 这种方式是在建筑物机房层和服务室的配线设备间或配线箱内。进户管应呈内高外低倾斜状,并作防水弯头,以防雨水进入管中。进户点应靠近配线设施,并尽量选在建筑物后面或侧面。这种方式适合于架空或挂墙的电缆进线。

管线铺设方案

公租房小区管线敷设方案 (一)传输方式的选择 1、图像信号传输 由于监控中心距离小区各监控点传输的距离太远,普通网线达不到传输要求距离,故采用光纤模式来进行网络传输。 光交换机和网络摄像机之间距离近,故用超五类网线连接。 并根据现场要求铺设PVC管路或者镀锌铁管。 2、系统控制信号传输 监控系统控制信号采用网络解码的控制方式; 报警系统采用本公司定制的专用多芯线直接传输控制信号。 并根据现场要求铺设PVC管路或者镀锌铁管。 3、电源供电传输

所有监控点都经监控中心统一供电,方便集中管理。并根据现场要求铺设PVC管路或者镀锌铁管。

(二)线路的设计 本系统在线路的设计和施工时有以下几个方面的特点: 1、路径短捷、安全可靠、施工维护方便; 2、避开恶劣环境条件或易使管线损伤的地段; 3、不与其它管线等障碍物交叉跨越; 4、管线选配 (1)根据设计图纸要求选配电缆; (2)视频传输线选用12、24芯室外专业光纤;网络摄像机和光交换 机连接选用超五类电缆连接,电源传输线选用R VV2*4、2*2.5专业电缆。 (3)室外设备连接电缆时,宜从设备的下部进线; (4)电缆长度应逐盘核对并根据设计图上各段线路长度来选配电缆,以避免电缆的接续;当电缆接续时应采用专用接插件;

5、线路敷设依据 1.某建筑设计研究院提供的设计图纸。 2.现行有关施工管理的法律法规、标准规范。 3.本公司依据GB/T19001- 2000标准建立的质量管理体系和《质量手册》。 4.本公司历年来在工程施工中积累的施工经验、技术和管理资 料。 5.本公司的资源情况和施工能力。 6.本工程的性质、特点以及实地考察的情况。

弱电系统(埋深)

弱电 室外管线一般采用弱电电缆直埋方式。弱电电缆直接埋地敷设挖沟与强电电缆敷设要求相同,但其挖掘深度不应小于弱电管道的最小允许埋设深度,参见下表: 弱电电缆防干扰要求很高,因此,弱电电缆直埋时与其他地下管线和建筑物不应小于允许的净距,如下表所示:

建筑物的散水边缘 建筑物(无散水时)1【 建筑物基础 垂直管线设计 垂直主管线都设置在弱电竖井中。弱电竖井在每个楼层上设有弱电小间,它是竖井的一部分,这种敷设弱电主干线上升的弱电竖井,每层都有楼板隔开,只留出预留孔洞,安装工程完成后将预留孔洞多余部分用防火材料封堵。因此,弱电竖井实质上是由每层弱电小间上下及配线连接构成。 弱电井位置根据实际图纸决定。从理论上而言,宜避免弱电竖井与电梯井及楼梯间相邻,竖井内墙面利用率减少且产生震动不利于线路运行,另外因电梯为反复短时工作制负荷,在靠近其控制电器及线路部分,易对竖井线路产生电磁干扰。但是,从建筑学、建筑结构设计和用户需求出发,弱电竖井与强电竖井分设在电梯间或楼梯间相邻两侧不在少数。 、 弱电竖井内常用的布线方式为金属线槽。 水平管线设计 水平管线一般包括配线电缆管路和用户线管路两部分。配线电缆管路是指上升管路的接头箱到分线箱间的管路;用户线管路一般指分线箱到用户出线盒之间的管路。楼层配线电缆管路如距离较远,可采

用吊顶内或梁底金属线槽的方式敷设。 楼层水平管线设计主要依据楼层的用户分布使用要求,以及房屋建筑的结构进行。目前,常用的布线方式有:放射式布置方式、格子形布置方式、分支式布置方式。在此选用分支式布置方式。 这种方式的楼层管路比较有规则的分布,用户管路均由楼层管路的分线箱引出,一般是互相垂直,也可以斜穿敷设管路。因此这种方式能与房屋结构配合。适于用户比较均匀分布,灵活性大,且要求高。 楼内预埋管线设计 建筑物内预埋管线应随土建施工预埋,应避免在高温、高压、潮湿及有强烈震动的位置敷设。预埋管与其他管线的最小净距应符合下表的规定。 其他 管线 的相互关系电力线 路 压缩空 气管 \ 给水管 热力管 (不包 封) 热力管 (包封) 煤气管备注 平行 净距150150150500300 - 300 间距不足 时应加绝 缘层,应尽 量避免交 叉 交叉 净距 50202050030020

电气配管敷设方式模板

sc:焊接钢管 tc:电线管薄钢管 pc:硬质塑料管 ct:电缆桥架 cp:金属软管 SR:钢线槽 RC:水煤气管 sc管是钢导管的英文单词steel conduit 的开头字母缩写. SC新的标准标注,同于原来的G,应该是电线管,(也就是通常说的厚壁电线管) 新标注为RC,通于原来标注的GG,是通常说的水水煤气管。 新标注的TC,指的是薄壁电线管。 以上通称焊接钢管。 新标注, PC聚氯乙烯硬管 FPC半硬管 KPC 波纹管 CT,为桥架敷设 KBG,JBG是薄壁电线管的一个变种,属于行业标准标注,不是国标,和SC等不是一回事 SC是规范上的焊管,而且是厚壁的,壁厚通常不小于3mm KBG---扣压式电气导管,用专用的压钳将套接管与导管压接紧固;JBG---紧固式电气导管,套管与导管 使用用螺丝紧固. JDG、KBG管成为扣压式镀锌钢管,不用防腐、不用跨接。是黄色的。壁厚为1.2mm。。。。2.5左右。广泛应用,节省钢材。安装简便,功效高。但要用正规厂家的,否则弯曲时,易扁、开裂。要用配 套的弯曲工具和弹簧。

JDG导管及系列产品是我公司在吸收国内外同类先进技术的改进型,与日本JIS工业标准相一致,并与GB50303、GB50300相吻合,即改变了传统熔焊和套丝复杂的施工工艺,也弥补了国内市场同类产 品易滑扣等不良现象。 选材精当 JDG导管及系列产品均采用优质钢材,经精密加工而成,双面镀锌,既美观,又有良好的防腐性能。 施工方便 无需电焊机和套丝设备,也不需做跨接地线,无须刷漆,省去了传统熔焊和套丝等复杂的施工工序。 只需将直管接头连接管与管,螺纹管接头连接管与接线盒,定位后用专用工具拧紧(拧断)螺钉即可,与接线盒连接处用锁母紧定即可。管路转弯处用弯管器可现场弯曲相应的弧度。 适用范围广 JDG导管有超轻型管和轻管两种,超轻型管可用于明敷,轻型管既可明敷亦可暗敷。适用于工业与民用建筑及市政管线中电线电缆的穿线保护,尤其适用于日趋推崇的智能写字楼的综合布线系统。 性能优越 JDG导管相对国产镀锌管、SC管等市场同类产品,在综合性能方面具有十分显著的优势。 工程验收 JDG导管已形成行业(CECS)规范,施工验收遵照中国工程建设标准化协会所制定的CECS120:2000《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》。进行工程验收。 价格便宜 价格相对低廉是JDG的一个突出优点。以100米为评估单元与其它同类产品比较,JDG具有附件少, 材料及施工成本低等优点。 KBG为套接扣压式镀锌薄壁电线管,其连接是用扣压钳子,将管道和管件压出小坑,紧密连接。 JDG为紧定式镀锌薄壁电线管,其连接靠管件顶丝顶紧管道,达到紧密连接。 其以上两种产品,全国各省市均有不同厂家,不同品牌在生产。 扣压紧定与套接紧定 KGB管壁厚与JDG有很大区别,JDG除了16的管壁厚为1.2以外,其余全部为1.6。KGB管壁厚和管大小有关。大于16的也有1.2的,更有的1.0的也有 一、管子的成型工艺。

相关文档