住宅小区用水量计算方法

居民小区用水量的计算 3.6.1 居住小区的室外给水管道的设计流量应根据管段服务人数、用水定额及卫 生器具设置标准等因素确定,并应符合下列规定: 1 服务人数小于等于表3.6.1中数值的室外给水管段,其住宅应按本规范第 3.6.3、3.6.4条计算管段流量。居住小区内配套的文体、餐饮娱乐、商铺及市场等设施应按本规范第3.6.5条和第3.6.6条的规定计算节点流量; 表3.6.1 居住小区室外给水管道设计流量计算人数 注:1 当居住小区内含多种住宅类别及户内Ng不同时,可采用加权平均法计算; 2 表内数据可用内插法。 2 服务人数大于表3.6.1中数值的给水干管,住宅应按本规范第3.1.9条的规定计算最大时用水量为管段流量。居住小区内配套的文体、餐饮娱乐、商铺及市场等设施的生活给水设计流量,应按本规范第3.1.10条计算最大时用水量为节点流量; 3 居住小区内配套的文教、医疗保健、社区管理等设施,以及绿化和景观用水、道路及广场洒水、公共设施用水等,均以平均时用水量计算节点流量。 注:凡不属于小区配套的公共建筑均应另计。

3.6.1A 公共建筑区的给水管道应按本规范第3.6.5条计算管段流量和按第 3.6.6条计算管段节点流量。 3.6.1B 小区的给水引入管的设计流量,应符合下列要求: 1 小区给水引入管的设计流量应按本规范第3.6.1、3.6.1A条的规定计算,并应考虑未预计水量和管网漏失量;

2 不少于两条引入管的小区室外环状给水管网,当其中一条发生故障时,其余的引入管应能保证不小于70%的流量; 3 当小区室外给水管网为支状布置时,小区引入管的管径不应小于室外给水干管的管径; 4 小区环状管道宜管径相同。 3.6.3 建筑物的给水引入管的设计流量,应符合下列要求: 1 当建筑物内的生活用水全部由室外管网直接供水时,应取建筑物内的生活用水设计秒流量; 2 当建筑物内的生活用水全部自行加压供给时,引入管的设计流量应为贮水调节池的设计补水量。设计补水量不宜大于建筑物最高日最大时用水量,且不得小于建筑物最高日平均时用水量; 3 当建筑物内的生活用水既有室外管网直接供水、又有自行加压供水时,应按本条第1、2款计算设计流量后,将两者叠加作为引入管的设计流量。 3.6.4 住宅建筑的生活给水管道的设计秒流量,应按下列步骤和方法计算:(3.6.4-1)

1 用水量计算表说明书

第一节设计用水量计算表说明书 基本数据: 由原始资料该城市位于湖南,在设计年限内人口数12万,查《室外排水设计规范》可知该城市位于一分区,为中小城市。 城市的未预见水量和管网漏失水量按最高日用水量的20%计算;1.1.1 居民最高日生活用水量Q1 : Q1=qNf Q1―—城市最高综合生活用水,m3/d; q――城市最高综合用水量定额,L/(cap.d); N――城市设计年限内计划用水人口数; f――城市自来水普及率,采用f=100% 所以:Q1。1 =230×12×104×100%/1000 =27600 m3/d 1.1.2 铁路车站每天用水量Q1.2 = 2000 m3/d 。 得Q1= Q1。1 +Q1.2 = 29600 m3/d 。 1.2 工业区的用水量计算 由所给资料得知,工厂No.1企业总用水量为2400 m3/d, 工厂No.2的企业总用水量为3600m3/d。 总计,Q2 = 2400+3600 = 6000 m3/d。 1.3 浇洒道路用水量计算 按城市浇洒道路用水量标准q=1L/(㎡.次),每天两次, 用水量公式: Q=qNn/1000(n代表次数,N代表浇洒道路面积),3 =1*1434721.162*2/1000 =2870m3。 1.4 绿化用水量计算

按城市大面积绿化用水量定额q=1.5L/(㎡.次),每天两次,用水量公式 Q=q N n/1000(n代表次数,N代表绿化用水面积),4 =1.5*454356.5206*2/1000 =1360 m3。 1.5 未预见用水量的计算 按最高日用水量的20%算。而最高日的用水量包括居民的综合生活用水量;工业区用水量;浇洒道路和绿化用水量。相应的未预见用水总量。 1.6 最高日设计流量Q d: Q d=1.2×(Q1+Q2+Q3+Q4) =1.2×(29600+6000+2870+1360) =47796 m3/d 1.7 最高日最高时用水量Q h Q h=K h×Qd/86.4(时变化系数由原始资料知K h=1.46) =1.46 ×47796/86.4 =807.66 L/s 1.8 消防用水量: 城镇、居住区室外的消防用水量: 火灾次数:2 一次灭火用水量:45L/s 城镇消防用水量为90 L/s

施工临时用水量管径计算方法

施工临时用水量及管径计算方法 1、假定背景 某工程,建筑面积为18133㎡,占地面积为4600㎡。地下一层,地上9层。筏形基础,现浇混凝土框架剪力墙结构,填充墙空心砌块隔墙;生活区与现场一墙之隔,建筑面积750㎡,常住工人330名。水源从现场南侧引入,要求保证施工生产,生活及消防用水。

2、问题 ⑴ 当施工用水系数15.12=K ,年混凝土浇筑量 11743m 3,施工用水定额2400L/ m 3 ,年持续有效工作日为150d ,两班作业,用水不均衡系数5.12 =K 。要求计算现场施工用水? S L K t T N Q K q /626.53600 85.1215024001174315.136008211111=?????=???=

⑵ 施工机械主要是混凝土搅拌机,共4台,包括混凝土输送泵的清洗用水、进出施工现场运输车辆冲洗等,用水定额平均台/3002L N =。未预计用水系数15.11=K ,施工不均衡系数0.23=K ,求施工机械用水量? s L K N Q K q /0958.03600 80.2300415.136********=????=?=∑

⑶ 假定现场生活高峰人数,P 人3501 =施工现场生活用水定额,L N 班/403=施工现场生活用水不均衡系数,。K 514=每天用水2个班,要求计算施工现场生活用水量? s L t K N P q /365.03600 825.140350360084313=????=????=

⑷ 假定生活区常住工人平均每人每天消耗水量为L N 1204=,生活区用水不均衡系数K 5按2.5计取;计算生活区生活用水量? s L K N p q /15.13600245 .21203303600245 424=???=???=

锅炉房用水量设计计算

锅炉房用水量设计计算 1、锅炉房用水的组成 通常来说,锅炉房用水主要分为生产用水、生活用水及煤加湿水三类,其中生产用水以循环水为主,主要为锅炉热力网循环系统补水、引风机轴承冷却补水、脱硫除尘用水、离子交换器树脂再生用水、定期排污冷却用水和冲渣用水等。 2、生产用水的核算 ①锅炉热力网循环系统补水 锅炉分为蒸汽锅炉和热水锅炉两种。 蒸汽锅炉的热力网补水很好理解。如:1t/h的蒸汽锅炉,就是1t/h的水产生1t/h的蒸汽,所以用水量很容易计算。环评中,我认为可以忽略“锅炉排污量并扣除凝结水量”这部分水量,直接用产汽量来估算。 这里主要说一下热水锅炉的循环系统补水计算方法。 要知道补水量,先要知道循环用水的量。热水锅炉循环水量计算公式采用《工业锅炉房设计手册》中的经验公式 循环水量=1000×0.86kcal/MW×吸热量(MW)/一次网温度差(℃)热水锅炉补水率较低,通常为1%~2%,主要为热力网损失。根据循环水量和补水率,可以核算出补水量。 ②引风机轴承冷却补水 引风机轴承在运转过程中会发热,因此需要冷却水进行冷却。在有循环水箱时,引风机轴承冷却补水量可按0.5m3/h箱核算。

如果是抛煤机炉,抛煤机及炉排轴的冷却补水量也可按每台锅炉 0.5m3/h计算。 ③脱硫除尘用水 如锅炉房采用的是湿法脱硫,则涉及脱硫除尘用水,此部分用水分为两部分:配制碱液用水和脱硫装置补水。脱硫装置的补水比较复杂,实际工作中,猫姐使用类比法比较多。《烟气脱硫脱硝技术手册》中有很多案例,大家可以根据项目的实际脱硫法与案例进行类比,从而得出用水量。 在此,猫姐举一个例子:某集中供热锅炉房,使用石灰—石膏湿法脱硫工艺,设计脱硫效率85%,脱硫剂石灰用量4t/h。 手册中的“南宁化工集团公司石灰—石膏湿法烟气脱硫工程” 运行试验结果如下: 根据案例中的石灰和用水实测消耗量,类比出本项目的脱硫除尘用水量,见下表1。 表1 南宁化工集团公司与本项目脱硫除尘用水量类比分析表 序号项目南宁化工集团公司本项目 1 脱硫除尘法石灰—石膏法石灰—石膏法 2 除尘效率91%~91.7% ≥98%

工业用水考核指标及计算方法

工业用水考核指标及计算方法 适用范围:本标准用于指导工业企业用水管理和水量计算的工作。 工业用水考核指标包括重复利用率、间接冷却水循环率、工艺水回用率、万元产值取水量、单位产品取水量、蒸气冷凝水回收率、职工人均日生活取水量。这些指标从不同角度、不同方面、不同范围对不同层次的工业用水水平,节约用水水平进行较全面的考核,是工业用水进行科学管理的必不可少的基础指标。 1考核指标中有关水量计算 重复利用水量(C) 企业日重复利用水量 根据重复利用水量定义见标准CJ19—87《工业用水分类及定义》,计算出企业日重复利用水量(直接利用河流或湖泊进行循环用水,不作重复利用水量汁算)。 企业年重复利用水量 由不同季节(或不同用水情况时)的日重复利用水量乘以实际用水天数得到不同季节(或不同用水情况)的重复利用水量,再相加得到全年重复利用水量。 工业部门年重复利用水量 由各企业年重复利用水量之和再加上企业间年互相重复利用的水量得到。 工业年重复利用水量 由各工业部门年重复利用水量之和再加上城市污水处理厂回用于各工业部门的水量得到。 取水量(Q) 企业日取水量 由企业水源进口水表或其他计量仪表计算得到。 企业年取水量 由企业日取水量相加得到。 工业部门年取水量

由各企业年取水量相加得到。 工业年取水量 由各工业部门的年取水量相加得到。 用水量(Y) 企业日用水量 由企业日重复利用水量和企业日取水量相加得到。 企业年用水量 由企业年重复利用水量和企业年取水量相加得到, 工业部门年用水量 由工业部门年重复利用水量和年取水量相加得到。 工业年用水量 由各工业部门年重复利用水量和年取水量相加得到。 ) 间接冷却水循环量(C 冷 企业日间接冷却水循环量 根据间接冷却水循环量定义(见标准CJ19—87),测量和计算出企业日间接冷却水循环量。 企业年间接冷却水循环量 由每日间接冷却水循环量累加得到或由不同季节(或不同用水情况)平均日间接冷却水循环量乘以实际用水天数得到不同季节(或不同用水情况)的循环量。然后相加求得全年的间接冷却水循环量。 工业部门年间接冷却水循环量 由各企业年间接冷却水循环量之和再加上企业之间作为间接冷却水回用的水量得到。 工业年间接冷却水循环量 由各工业部门的年间接冷却水循环量之和再加上城市污水处理厂回用于工业部门作为间接冷却水的年水量得到。

鸿业暖通-风管水力计算使用说明

目录 目录 目录 (1) 第 1 章风管水力计算使用说明 (2) 1.1 功能简介 (2) 1.2 使用说明 (3) 1.3 注意 (8) 第 2 章分段静压复得法 (9) 2.1 传统分段静压复得法的缺陷 (9) 2.2 分段静压复得法的特点 (10) 2.3 分段静压复得法程序计算步骤 (11) 2.4 分段静压复得法程序计算例题 (11)

鸿业暖通空调软件 第 1 章 风管水力计算使用说明 1.1 功能简介 命令名称: FGJS 功 能: 风管水力计算 命令交互: 单击【单线风管】【水力计算】,弹出【风管水力计算】对话框,如图1-1所示: 图1-1 风管水力计算对话框 如果主管固定高度值大于0,程序会调整风系统中最长环路 的管径的高度为设置值。

第 1 章风管水力计算使用说明 如果支管固定高度值大于0,程序会调整风系统中除开最长 环路管段外的所有管段的管径的高度为设置值。 控制最不利环路的压力损失的最大值,如果程序算出的最不 利环路的阻力损失大于端口余压,程序会提醒用户。 当用户需要从图面上提取数据时,点取搜索分支按钮,根据 程序提示选取单线风管。当成功搜索出图面管道系统后,最 长环路按钮可用,单击可以得到最长的管段组。 计算方法程序提供的三种计算方法,静压复得法、阻力平衡法、假定 流速法,可以改变当前的选项卡,就会改变下一步计算所用 的方法,而且在标题栏上会有相应的提示。 计算结果显示包含搜索分支里面选取的管段的一条回路的各个管段数 据。 1.2使用说明 1.从图面上提取数据 单击按钮 2.从文件中提取数据(如果是从图面上提取数据则这步可以跳过) 单击按钮 从打开文件对话框从选取要计算的文件,确定即可。

用水量计算

用水量计算 3.6.1 居住小区的室外给水管道的设计流量应根据管段服务人数、用水定额及卫生器具设置标准等因素确定,并应符合下列规定: 1 服务人数小于等于表3.6.1中数值的室外给水管段,其住宅应按本规范第3.6.3、3.6.4条计算管段流量。居住小区内配套的文体、餐饮娱乐、商铺及市场等设施应按本规范第3.6.5条和第3.6.6条的规定计算节点流量; 表3.6.1 居住小区室外给水管道设计流量计算人数每户 Ng 345678910 qokh 350102009600890082007600———400910087008100760071006650——4508200790075007100665062505900—50074007200690066006250590056005350 55067006700640062005900560053505100 60061006100600058005550530050504850 65056005700560054005250500048004650 70052005300520051004950480046004450

注:1 当居住小区内含多种住宅类别及户内Ng不同时,可采用加权平均法计算; 2 表内数据可用内插法。 2 服务人数大于表3.6.1中数值的给水干管,住宅应按本规范第3.1.9条的规定计算最大时用水量为管段流量。居住小区内配套的文体、餐饮娱乐、商铺及市场等设施的生活给水设计流量,应按本规范第3.1.10条计算最大时用水量为节点流量; 3 居住小区内配套的文教、医疗保健、社区管理等设施,以及绿化和景观用水、道路及广场洒水、公共设施用水等,均以平均时用水量计算节点流量。 注:凡不属于小区配套的公共建筑均应另计。 3.6.1原规范2003版设计流量计算存在下列问题: a. 3000人以上支状管道计算无依据; b. 3000人以下环状管道计算无依据; c. 在3000人前提下按设计秒流量式(3.6.4)计算和按最大小时平均流量计算得到两种结果; d. 居住小区给水支管按最大小时平均秒流量计算偏小,与住宅按概率法计算设计秒流量不能銜接;

用水量计算说明书

B城用水量计算和分析(A城最高日用水量计算表见附件一) 1、最高日用水量计算 (1)居民综合生活用水 该城市为中小型城市,人口仅18万,城市分区为二区,查《给水工程》(第四版)第522页附表2(b),取最高日用水定额为200L/cap·d。 由任务书可知,该城城区居民人口为18万。 故最高日综合用水量为:Q=qNf=200/1000*18*10000*100%=36000(m3/d)(2)工业区职工生活用水量计算 根据《工业企业设计卫生标准》,工作人员生活用水量应根据车间性质决定,一般车间采用每人每班30L/cap·d,高温车间采用每人每班50L/cap·d。故工业区1:高温车间:0.6*10000*50/1000=300(m3/d) 一般车间:1.2*10000*30/1000=360(m3/d)工业区2:高温车间:1.0*10000*50/1000=500(m3/d) 一般车间:1.1*10000*30/1000=330(m3/d) (3)工业区职工淋浴用水量计算 查《给水工程》(第四版)第522-523页附表2,高温车间淋浴用水量取60L/cap·班,一般车间淋浴用水量取40L/cap·班。 本次设计中工厂的上班制度是三班制,所以选取每班中的一个时段作为上一班员工洗澡的时间,即0-1,8-9,16-17,则淋浴用水总量计算如下:工厂区1为: (0.6*10000*60/1000*100%+1.2*10000*40/1000*60%)/3=216(m3/d) 工厂区2为: (1.0*10000*60/1000*100%+1.1*10000*40/1000*60%)/3=288(m3/d)(4)工业区生产用水量计算 由任务书可知,工业区1的生产用水量为1.6万(m3/d),工业区2的生产用水量为1.8万(m3/d)。 (5)工业区工厂村生活用水计算 由任务书可知,工业区1的工厂村人口为1.0万,工厂区2的工厂村人口为0.6万。

计算说明书 2017042385813

n d Q 4.42 1184.0h =计算说明书 水厂的设计水量Q 设计 水厂自用水量的大小取决于给水处理方法、构筑物型式以及原水水质等因素,一般采用最高日用水量的5%~10%,这里取5%。根据城市用水量状况,为10万吨/日的供水量,所以 Q 供水=1000003 m /d=4166.73 m /h=1157.4L/S 而水厂的处理水量则要加上自用水量 Q 设计=Q 供水*(1+0.05) =1050003m /d =43753m /h =1215.3L/S =1.2153m /S 混合工艺设计计算 考虑设絮凝池2座,混合采用管式混合。设水厂进水管投药口至絮凝池的距离为50米。进水管采用两条, 设计流量为Q=96300/24/2=0.5573/m s 。 进水管采用钢管,直径为DN800,查设计手册1册,设计流速为1.11m/s ,1000i=1.8m ,混合管段的水头损失50 1.8 0.091000 h iL m ?== ≈。小于管式混合水头损失要求为0.3-0.4m 。这说明仅靠进水管内流速不能达到充分混合的要求。故需在进水管内装设管道混合器,本设计推荐采用管式静态混合器,管式静态混合器示意图见图4.3。 1. 设计参数: 采用玻璃钢管式静态混合器(如图4.3),近期采用2个。 每组混合器处理水量为0.608m 3/s ,水厂进水管投药口至絮凝池的距离为10m ,,进水管采用两条DN800钢管。 2. 设计计算: 管式静态混合器的水头损失一般小于0.5米,根据水头损失计算公式

式中,h ——水头损失(m ) Q ——处理水量(m 3/s ) d ——管道直径(m ) n ——混合单元(个) 本次设计中,采用两条铸铁输水管道由水源地向给水厂输水,其中原水流速不小于0.6m/s ,在技术上最高流速限定在2.5~3.0m/s 的范围内。此外还需要根据当地的经济条件,考虑管网造价和经营管理费用等因素,来选出合适的经济流速。本次设计中经济流速取1.25[1]m/s ,每条输水管的输水流量为0.608m3/s 。 则输水管径 d= 14 .325.1608 .04v 4??= πQ =0.787m 。 n d Q 4.421184.0h =<0.5m ,故2 4 .41184.05.0n Q d ?< 设计中取d=0.8m ,Q=0.608m 3/s 。 2 4 .41184.05.0n Q d ?<=4.28 水力条件符合。 选DN800内装4个混合单元的静态混合器。加药点设于靠近水流方向的第一个混合单元,投药管插入管径的1/4处,且投药管上多处开孔,使药液均匀分布。 (3)混合器选择: 查设备手册选用管式静态混合器,规格DN800。静态混合器采用4节,静态混合器总长4100mm ,管外径为820mm ,质量1249kg ,投药口直径65mm 。 原水 管道 药剂 混合单元体 静态混合器 管道

消防用水量实例计算

摘要:消防设计用水量包括流量和水量。 建筑中自动灭火系统的设计流量应按其中设计流量最大的一种系统确定,多种消防系统的设计总流量应按其中消防总流量最大的一个防护对象和防护区确定,一个防护区的总流量应为其中的消火栓、自动灭火、水幕系统流量之和。把出现在不同防护区的消火栓系统最大流量、自动灭火系统最大流量和水幕系统最大流量之和作为消防系统的设计总流量不符合每次只有1个失火点的消防基本设定。确定系统的设计水量,方法类似。 关键词:消防工程设计流量水量自动灭火系统建筑水消防系统建筑消防用水量包括流量和水量两个参数。用水流量决定消防水泵的流量和消防管径,用水水量决定消防水池的容积。流量和水量的合理确定一方面影响着消防系统的灭火性能或消防灭火的成败,另一方面还通过管径、水泵流量、水池容积等影响着消防丁程的投资规模。因此,消防流量和水量是消防灭火供水丁程中一组非常重要的数据。 1目前水量计算存在的问题根据国家规范,消防系统用水量按需要同时开启的灭火系统的用水量之和计算。然而,由于下列原因,需要同时开启的灭火系统越来越难以判断和把握,以至于判断结果及用水量的计算值往往因人而异,并且差别明显。 (1)建筑水消防灭火系统的种类越来越多,消火栓系统有室内、室外系统;自动灭火系统有:湿式系统、干式系统、预作用系统、雨淋系统、水喷雾系统、水幕系统、自动喷水一泡沫联用系统、消防水炮系统等;水幕系统有防火分区水幕、防火隔离单元水幕,且其中又分冷却水幕和隔断水幕。一个消防供水系统中,往往同时含有上述的多种系统。 (2)建筑的功能和构造越来越复杂,一个消防灭火系统所防护的建筑物特别是综合建筑一般由多种不同功能的建筑空间组成,有的是多栋建筑其功能互不相同,有的是一栋建筑含有多个功能区间。消防用水量随建筑功能而变化,同一灭火系统的用水量也会依功能区和建筑构造的变化而出现多个值。需要同时开启的系统种类或数量决定着用水量之和,哪些系统需要同时开启是设计中首先要解决的问题。但目前,需要同时开启的系统并没有可操作的判定标准,设计人员都根据自己的经验确定。由于火灾学专业水平和经验的差异,致使同时

用水量计算说明书

最高日用水量计算 ()居民综合生活用水 该城市为中小型城市,人口仅万,城市分区为二区,查《给水工程》(第四版)第页附表(),取最高日用水定额为·.文档收集自网络,仅用于个人学习 由任务书可知,该城城区居民人口为万. 故最高日综合用水量为:***()文档收集自网络,仅用于个人学习 ()工业区职工生活用水量计算 根据《工业企业设计卫生标准》,工作人员生活用水量应根据车间性质决定,一般车间采用每人每班·,高温车间采用每人每班·. 故工业区:高温车间:**()文档收集自网络,仅用于个人学习 一般车间:**() 工业区:高温车间:**() 一般车间:**() ()工业区职工淋浴用水量计算 查《给水工程》(第四版)第页附表,高温车间淋浴用水量取·班,一般车间淋浴用水量取·班.文档收集自网络,仅用于个人学习 本次设计中工厂地上班制度是三班制,所以选取每班中地一个时段作为上一班员工洗澡地时间,即,,,则淋浴用水总量计算如下:文档收集自网络,仅用于个人学习 工厂区为: (******)()文档收集自网络,仅用于个人学习 工厂区为: (******)()文档收集自网络,仅用于个人学习 ()工业区生产用水量计算 由任务书可知,工业区地生产用水量为万(),工业区地生产用水量为万().文档收集自网络,仅用于个人学习 ()工业区工厂村生活用水计算 由任务书可知,工业区地工厂村人口为万,工厂区地工厂村人口为万. 故工厂区地工厂村生活用水为:**() 工厂区地工厂村生活用水为:**() ()浇洒道路用水量计算 查《给水工程》(第四版)第页,浇洒道路用水量一般为每平方米路面每次,取. 故该城浇洒道路用水量为:****() ()绿化用水量计算 查《给水工程》(第四版)第页,大面积绿化用水可采用(·),由于该市地绿化面积较大,故选用.文档收集自网络,仅用于个人学习 故该城绿化用水用水量为**() 管网漏水量计算 管网漏失水量为居民区综合生活用水、工业区生产用水、工业区车间生活 用水、工业区职工淋浴用水、工业区工厂村生活用水、道路浇洒用水、绿 化用水总和地—,取进行计算.故 该城地管网漏失水量为()*文档收集自网络,仅用于个人学习 ()未预见水量计算 查《给水工程》(第四版)第页,城市未预见水量可按最高日用水量地合并计算.此处按最高日用水量地计算.文档收集自网络,仅用于个人学习

给水管网设计计算说明书教材

目录 1 设计原始资料…………………………………………………… 2 设计用水量……………………………………………………… 2.1 最高日用水量……………………………………………… 2.2 最高日最高时用水量……………………………………… 2.3 消防时用水量……………………………………………… 2.4 事故时用水量……………………………………………… 3 管网定线………………………………………………………… 3.1 管网定线原则……………………………………………… 3.2 管线布置及最不利点的选择……………………………… 4 流量分配………………………………………………………… 4.1 流量分配原则……………………………………………… 4.2 流量分配结果……………………………………………… 5 管径及水头损失计算…………………………………………… 5.1 管径的确定………………………………………………… 5.2 水头损失计算公式选择…………………………………… 6 管网平差计算…………………………………………………… 6.1 最高用水时………………………………………………… 6.2 消防时……………………………………………………… 6.3 事故时……………………………………………………… 7 确定水泵扬程、选泵及计算各节点水压……………………… 7.1 最高用水时………………………………………………… 7.2 水防时……………………………………………………… 7.3 事故时……………………………………………………… 8 材料统计表 附录………………………………………………………………… 附录1…………………………………………………………… 附录2…………………………………………………………… 参考文献……………………………………………………………

用水量计算方法

1 服务人数小于等于表3.6.1中数值的室外给水管段,其住宅应按本规范第、条计算管段流量。居住小区内配套的文体、餐饮娱乐、商铺及市场等设施应按本规范第条和第条的规定计算节点流量; 表3.6.1 居住小区室外给水管道设计流量计算人数 注:1 当居住小区内含多种住宅类别及户内Ng不同时,可采用加权平均法计算; 2 表内数据可用内插法。 2 服务人数大于表3.6.1中数值的给水干管,住宅应按本规范第条的规定计算最大时用水量为管段流量。居住小区内配套的文体、餐饮娱乐、商铺及市场等设施的生活给水设计流量,应按本规范第条计算最大时用水量为节点流量; 3 居住小区内配套的文教、医疗保健、社区管理等设施,以及绿化和景观用水、道路及广场洒水、公共设施用水等,均以平均时用水量计算节点流量。 注:凡不属于小区配套的公共建筑均应另计。

3.6.1A 公共建筑区的给水管道应按本规范第条计算管段流量和按第条计算管段节点流量。 3.6.1B 小区的给水引入管的设计流量,应符合下列要求: 1 小区给水引入管的设计流量应按本规范第3.6.1、3.6.1A条的规定计算,并应考虑未预计水量和管网漏失量; 2 不少于两条引入管的小区室外环状给水管网,当其中一条发生故障时,其余的引入管应能保证不小于70%的流量; 3 当小区室外给水管网为支状布置时,小区引入管的管径不应小于室外给水干管的管径; 4 小区环状管道宜管径相同。

3.6.3 建筑物的给水引入管的设计流量,应符合下列要求: 1 当建筑物内的生活用水全部由室外管网直接供水时,应取建筑物内的生活用水设计秒流量; 2 当建筑物内的生活用水全部自行加压供给时,引入管的设计流量应为贮水调节池的设计补水量。设计补水量不宜大于建筑物最高日最大时用水量,且不得小于建筑物最高日平均时用水量; 3 当建筑物内的生活用水既有室外管网直接供水、又有自行加压供水时,应按本条第1、2款计算设计流量后,将两者叠加作为引入管的设计流量。 3.6.4 住宅建筑的生活给水管道的设计秒流量,应按下列步骤和方法计算: (3.6.4-1) 1 根据住宅配置的卫生器具给水当量、使用人数、用水定额、使用时数及小时变化系数, 可按式(3.6.4-1)计算出最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率: 式中: uo——生活给水管道的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率(%);qo——最高用水日的用水定额,按本规范表3.1.9取用;

通风管道设计计算

通风管道系统的设计计算 在进行通风管道系统的设计计算前,必须首先确定各送(排)风点的位置和送(排)风量、管道系统和净化设备的布置、风管材料等。设计计算的目的是,确定各管段的管径(或断面尺寸)和压力损失,保证系统内达到要求的风量分配,并为风机选举和绘制施工图提供依据。 进行通风管道系统水力计算的方法有很多,如等压损法、假定流速法和当量压损法等。在一般的通风系统中用得最普遍的是等压法和假定流速法。 等压损法是以单位长度风管有相等的压力损失为前提的。在已知总作用压力的情况下,将总压力按风管长度平均分配给风管各部分,再根据各部分的风量和分配到的作用压力确定风管尺寸。对于大的通风系统,可利用等压损法进行支管的压力平衡。 假定流速法是以风管内空气流速作为控制指标,计算出风管的断面尺寸和压力损失,再对各环路的压力损失进行调整,达到平衡。这是目前最常用的计算方法。 一、通风管道系统的设计计算步骤 800m /h 3 1500m /h 31 2 3 4000m /h 3 4 除尘器 6 5 7

图6-8 通风除尘系统图 一般通风系统风倌管内的风速(m/s)表6-10 除尘通风管道最低空气流速(m/s)表6-11 1、绘制通风系统轴侧图(如图6-8),对个管段进行编号,标注各管段的长度和风量。以风量和风速不变的风管为一管段。一般从距风机最远的一段开始。由远而近顺序编号。管段长度按两个管件中心线的长度计算,不扣除管件(如弯头、三通)本身的长度。 2、选择合理的空气流速。风管内的风速对系统的经济性有较大影响。流速高、风管断面小,材料消耗少,建造费用小;但是,系统压力损失增大,动力消

设计计算说明书范例

设计计算说明书范例

建筑给水排水工程课程设计任务书 注:以下分项内容请每组根据自己的工程内容修改。 一、设计题目 南华大学新校区学生公寓2#楼 二、设计原始资料 (一)工程概况 本建筑共x层,底层为架空层,1~6层为标准层,总建筑面积为xm2,每层16间学生宿舍,每间按6位学生计,每间宿舍内设两个洗涤池4个水龙头。公共卫生间内设蹲便器、小便器、淋浴器、拖布池。 (二)给水水源 在x路有DN400mm的市政给水干管,高峰用水时可保证最低水压为0.2Mpa。根据校区给排水总体规划,F组团学生公寓生活用水采用分区供水,低区由市政管网直接供水,高区统一加压供水,F组团学生公寓火灾前期10分钟用水量设于D区1#楼屋顶专用消防水箱内,校区统一设消防水池和消防泵。 (三)污水排放 根据南华大学总体规划,污水集中到污水处理厂处理达标后排放。2#楼学生公寓的污水可排入其东面的校区污水干管,接管点高程为-4.5m(相对室内地面标高),根据当地环保部门的要求,生活污水排入下水道之前需经化粪池预处理后排放,公寓北面绿化带有有足够空地设化粪池。 (四)建筑图纸 1.各层平面图 2.屋顶平面图 三、设计内容 本设计只作建筑给水、排水设计,建筑雨水由建筑学专业负责。 四、成果 (一)绘制设计图纸 各楼层及屋顶给排水平面图, 给水系统、排水系统图, 卫生间大样(1﹕50) (二)计算说明书 说明书要简明扼要的说明设计任务、设计依据、采用方案的理由,计算书要求步骤清楚,内容完整。 五、设计时间 1.5周

建筑给水排水课程设计指导书 一、设计准备 1、明确设计目的、内容和要求。 2、熟悉设计原始资料。原始资料是设计工作的基础和依据,一般由建设单位和有关单位提供,本设计所需资料在任务书中已列出,设计中可依此进行。 3、熟悉有关设计规范。设计规范是工程设计的指导性准则,工程设计必须依据相关规范进行设计,因此,在设计前应先熟悉有关规范。 二、确定设计方案 1、生活给水系统 根据有关设计原始资料、建筑物的性质、用途、高度及设计要求,结合室外城市给水管网能提供的水压,供水的可靠性,确定给水系统的组成,并初步进行给水系统平面布置。 2、消防给水系统 根据建筑物的性质、用途、高度对消防给水的要求。按照“建筑设计防火规范”规定进行消防给水系统设计。根据规范要求,本建筑仅需设消火栓给水系统。 设计应确定消防给水同时作用股数,充实水柱长度,消火栓直径,水枪喷嘴口径,水龙带直径及长度,确定消火栓设置位置,并初步进行消防给水管网平面布置。 3、排水设计方案 根据排水排放条件,建筑物卫生设备情况,建筑高度及有关要求,确定室内排水系统体制,排水系统的组成,排水通气系统的设置,并初步进行排水系统平面布置。 4、选定各系统管材及接口方式。 三、管网布置 1、根据确定的设计方案,结合室内卫生洁具和设备布置情况,按照管道布置敷设原则,进行各楼层给水、排水、消防管网的平面布置。 2、根据平面布置图,分别绘制给水、排水、消防系统草图。 3、进行室外管网总体布置。 四、设计计算 (一)生活给水系统计算 1、用水量计算 确定用水定额及时变化系数,确定最高日用水量,最大小时用水量。 2、给水管网计算 根据给水系统计算草图,选择最不利配水点确定计算管路,列表进行管网

(完整版)施工用水量计算方法

施工用水量计算方法 一、施工用水设计 根据本工程量、所需劳动人数、施工机械及招标文件等情况,对施工用水作如下设计:1、施工用水量计算 (1)施工用水 按每小时浇筑30m3砼计 其中:q1——施工用水量 Q1——每小时浇筑砼量 N1——施工用水额 K1——未预计的施工用水系数 K2——用水不均衡系数 (2)机械用水 q2=K1 =0.04L/S 其中:q2——机械用水量 Q2——同一种机械台数 N2——施工机械台班用水定额N2=300 K1——用水修正系数K1=1.1 K3——施工机械不均衡系数K3=2.0 (3)现场生活用水 q3= =0.8L/S 其中:q1——施工现场生活用水量 P1——施工现场高峰昼夜人数300人 N3——施工现场生活用水定额N3=60 K4——施工现场用水不均衡系数 K2——用水不均衡系数 b——每天工作班数 (4)消防用水量 Q消=10L/S (5)总用水量 Q=q1+q2+q3=24.9+0.04+0.8=25.74L/S>Q消,故Q总取25.74L/S (6)水源管径计算 D= =0.11 其中:d——配水管直径 Q总——总用水量 V——管内水流速度 2、现场临时给水管布置

从业主提供的水源中,接出一根DN100的水管作为施工现场临时供水主管,即可满足现场的施工及生活和消防用水。楼层给水从结构柱边往上设DN50水管,每层再接出DN25分水管。其余支管均为DN25。 现场临时消防栓设3个,具体位置详附后施工给、排水平面图布置图。 二、现场排污管布置设计 楼上的施工废水用Φ100PVC管从管道井内或从楼梯间有组织地排入地面水沟内,并每隔两层设一根与楼层上临时厕所等污水点相连的污水支管,所有施工废水都经两级沉淀后,才能经排水沟,排至场外的污水井内,地下水和雨水有组织的排入城市雨水井内。

给水管网课程设计计算说明书

《给水管网课程设计》 计算说明书 2012年 12月31日 目录

一、布置给水管网 (3) 二、设计用水量及流量计算 (5) 1、计算设计用水量 (5) 2、计算实际管长和有效管长 (5) 3、计算比流量、沿线流量、节点流量 (7) 三、管网平差计算 (9) 1、初步分配管段流量和设定水流方向 (9) 2、选择管径 (9) 3、初步分配各管段最高时流量以及管长、管径的选取 (9) 4、哈代-克罗斯法校核环状管网 (12) 5、确定水泵扬程H p并求出各节点水压和自由水头 (15) 四、管网核算 (17) 1、消防时的管网校核 (17) 2、确定消防校核后水泵扬程H p及各节点水压和自由水头··20 3、最不利管段发生故障时的管网校核 (21) 4、确定事故校核后水泵扬程H p及各节点水压和自由水头··24 五、成果图绘制 (26) 1、绘制给水管网平面布置图及节点详图和消火栓布置 (26) 2、绘制最高时给水管网平面布置图 (26) 3、绘制消防时给水管网平面布置图 (26) 4、绘制事故时管网平面布置图 (26) 六、总结 (27) 七、参考文献 (28) 一、布置给水管网

1、水源与取水点的选择 所选水源为D县南面的潇水河,取水点选在水质良好的河段即河流的上游,并且靠近用水区。 2、取水泵站和水厂厂址的选择: 取水泵站选在取水点附近,用以抽取原水。 水厂选在不受洪水威胁,卫生条件好的河段上游。由于取水点距离用水区较近,可以考虑水厂与取水泵站合建。 3、给水管网布置 (1)原则: 符合城市规划,考虑远期发展 保证供水安全、可靠 管网遍布整个供水区域 力求管线短捷 (2)布置形式: 该设计区域为D县中心城区,不允许间断供水,适宜布置成环状网,可靠性高,水锤危害小。 (3)选取控制点: 根据D县规划平面图,选择最高最远点最为控制点。 (4)定线: 干管:先布干管,延伸方向应和二级泵站输水到水池、水塔、大用户的水流方向一致,线路最短,遍布供水区域,干管平行间距为500—800m左右,沿规划道路,靠近大用户。 连接管:干管与干管之间用连接管连接形成环状网,连接管平行间距为800—1000m左右。 4、在规划平面图上布置给水管网(见下页,详图见图纸)

鸿业暖通_风管水力计算使用说明

目录 目录 (1) 第1 章风管水力计算使用说明 (2) 1.1 功能简介 (2) 1.2 使用说明 (3) 1.3 注意 (8) 第2 章分段静压复得法 (9) 2.1 传统分段静压复得法的缺陷 (9) 2.2 分段静压复得法的特点 (10) 2.3 分段静压复得法程序计算步骤 (11) 2.4 分段静压复得法程序计算例题 (11)

第 1 章风管水力计算使用说明 1.1功能简介 命令名称:FGJS 功能:风管水力计算 命令交互: 单击【单线风管】【水力计算】,弹出【风管水力计算】对话框,如图1-1所示: 图1-1 风管水力计算对话框 如果主管固定高度值大于0,程序会调整风系统中最长环路 的管径的高度为设置值。

如果支管固定高度值大于0,程序会调整风系统中除开最长 环路管段外的所有管段的管径的高度为设置值。 控制最不利环路的压力损失的最大值,如果程序算出的最不 利环路的阻力损失大于端口余压,程序会提醒用户。 当用户需要从图面上提取数据时,点取搜索分支按钮,根据 程序提示选取单线风管。当成功搜索出图面管道系统后,最 长环路按钮可用,单击可以得到最长的管段组。 计算方法程序提供的三种计算方法,静压复得法、阻力平衡法、假定 流速法,可以改变当前的选项卡,就会改变下一步计算所用 的方法,而且在标题栏上会有相应的提示。 计算结果显示包含搜索分支里面选取的管段的一条回路的各个管段数 据。 1.2使用说明 1.从图面上提取数据 单击按钮 2.从文件中提取数据(如果是从图面上提取数据则这步可以跳过) 单击按钮 从打开文件对话框从选取要计算的文件,确定即可。 3.选择要计算的方法,设置好相应的参数 静压复得法: 是最不利环路最末端的分支管(不是从最 后一根支管)的风速。

设计计算说明书

第四章 设计计算 4.1设计水量计算 4.1.1城市设计水量 (1)综合生活用水量1Q 近期该城市四个行政区共35万人口,远期人口40万人,属中小城市,取最高日终合生活用水定额1q =290L/cap.d ,自来水普及率f=100%,则 近期 Nf q Q 11==d m 343101500%100103510290=????- 远期 Nf q Q 11==d m 343116000%100104010290=????- (2)工业企业生产用水量2Q 近期规划工业总产值60亿元,万元产值用水量763 /m d ,重复利用率40%, 远期工业总产值增加20%,重复利用率为30%,则 近期 )1(22n B q Q -==d m 3474959365/%)401(106076=-??? 远期 )1(22n B q Q -==d m 34104942365/%)301(%)201(106076=-?+??? (3)消防用水量3Q 根据建筑设计防火规范,该城市人口为35万,在最不利情况下有2处火灾,每处的水量为65s L /,则 333N q Q ==s l 130265=? (4)浇洒道路和绿地用水量4Q 浇洒道路和绿地用水量占1Q 和2Q 的3%~5%,取3%则 近期 d m Q Q Q 321477.5293)%(3=+= 远期 d m Q Q Q 321426.6628)%(3=+= (5)未预见和管网漏失水量5Q 未预见和管网漏失水量占1Q 、2Q 、4Q 的15%~20%,取20%,则

近期 d m Q Q Q Q 34215554.36350)77.529374959101500(%20)%(20=++?=++= 远期 d m Q Q Q Q 34215052.45514)26.6628104942116000(%20)%(20=++?=++= 因火灾属偶然事件,故消防用水,不计入设计用水量中,储存在清水池中。故总的用水量为: 近期 d m Q Q Q Q Q d 35421324.21810554.3635077.529274959101500=+++=+++= 远期 d m Q Q Q Q Q d 35421312.273084052.4551426.6628104942116000=+++=+++= 因水厂供水量为整数,故近期供水量取d Q =220000d m 3。 4.1.2最高时用水量计算 表4-1-1 城市逐时用水量计算表(单位:h m 3) 时间 综合生活用 水量h m 3 工厂用水量 h m 3 火车 站 用水量h m 3 浇洒道路和绿地用水量h m 3 未预见和管网漏失 水量 h m 3 综合用水量 h m 3 % 每小时 A 厂 B 厂 C 厂 D 厂 其他 % 每小时 0~1 2.1 2131.5 270.83 150 0 150 2435.79 41.67 0 1514.61 3.07 6754 1~2 1.9 1928.5 270.83 150 0 150 2435.79 41.67 0 1514.61 2.98 6556 2~3 1.7 1725.5 270.83 150 0 150 2435.79 41.67 0 1514.61 2.88 6336 3~4 1.8 1827 270.83 150 0 150 2435.79 41.67 0 1514.61 2.93 6446 4~5 4 4060 270.83 150 0 150 2435.79 41.67 1514.61 3.96 8712 5~6 4.8 4872 270.83 150 0 150 243 5.79 41.67 661.72 1514.61 4.62 10164 6~7 6.3 6394.5 270.83 150 0 150 2435.79 41.67 661.72 1514.61 5.32 11704 7~8 5.5 5582.5 270.83 150 0 150 2435.79 41.67 0 1514.61 4.66 10252 8~9 4.6 4669 270.83 150 225 150 2435.79 41.67 1514.61 4.34 9548 9~10 3.9 3958.5 270.83 150 225 150 243 5.79 41.67 661.72 1514.61 4.3 9460 10~11 3.3 3349.5 270.83 150 225 150 2435.79 41.67 661.72 1514.61 4.03 8866 11~12 3.6 3654 270.83 150 225 150 2435.79 41.67 0 1514.61 3.87 8514 12~13 4.8 4872 270.83 150 225 150 2435.79 41.67 1514.61 4.43 9746 13~14 4.1 4161.5 270.83 150 225 150 2435.79 41.67 661.72 1514.61 4.4 9680

相关文档