文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 设备管理部防寒防冻措施

设备管理部防寒防冻措施

设备管理部防寒防冻措施
设备管理部防寒防冻措施

浙能燃机发电有限责任公司防寒防冻措施

编写各专业

审核俞哲锋

批准森明

浙能燃机发电有限责任公司设备管理部二o一六年一月二十日

防寒防冻措施

为有效预防秋、冬季节低温以及雨雪气象条件引发的寒、冻、雨、雪灾害事件,进一步保障员工的身体健康和机组设备安全,设备管理部结合工作实际,特制定本措施,请各专业格遵照执行,具体要求如下:

1、当环境温度连续三天最低温度低于3℃时,各专业应执行本措施对应的《设备管理部各专业防寒防冻检查表》,逐项落实相关防寒防冻措施,并做好检查及纪录。当环境温度连续三天最低温度高于5℃时,各专业恢复相应的防寒防冻措施。

2、冬季路面易结冰,全体部门员工在巡检或进行其它作业时要注意防滑工作,防摔倒跌伤,注意人身安全,做到四不伤害。

3、各专业人员要对于室外的管道应加强巡回检查,重点关注易发生管道、阀门冻裂区域的设备情况,发现异常及时采取相应措施。

4、应针对本专业的实际情况,做好相应的事故预想,并落实好防措施。

5、应加强检查就地各控制柜、控制箱的电加热器正常投入,备用电机的电加热投运正常。

6、对室外裸露在空气中的冷却水管,应保持部有介质流动,对死角和无介质流动的部分应排尽积水或采取保温措施。

7、所有辅助设备的冷却水若需要隔离时应通知运行当值放尽管的余水,无放水阀时应联系维护人员拆开法兰进行放水。

8、应根据环境温度的变化,加强对冷却塔及边的设备进行检查。

9、应加强消防重点防火部位(天然气调压站、前置站和FG 小室、制氢站设备等)防寒防冻措施的落实和检查。

10、对于防寒防冻措施的执行、恢复及发现的异常等情况应及时汇报,并在相应专业的工作日志中作好详细记录。

11、当寒潮及雨雪冰冻气候来临时,应根据公司要求,安排好部门各专业值班人员,并与管理的各外包维护和施工单位加强联系,确保部门和公司的防寒防冻措施各项工作顺利实施。

12、对各专业防寒防冻检查发现问题,专业人员应认真纪录在表中,同时提交专业主管进行确认,各专业发现问题经部门汇总后统一上报公司。

附件:《设备管理部各专业防寒防冻检查表》

设备管理部

2016年1月21日

附件:《设备管理部各专业防寒防冻检查表》

1、汽机(燃机)专业防寒防冻检查表

2、锅炉专业防寒防冻检查表

3、电气专业防寒防冻检查表

4、仪控专业防寒防冻检查表

5、化学专业防寒防冻检查表

6、常山汽机(燃机)专业防寒防冻检查表

7、常山锅炉专业防寒防冻检查表

8、常山电气专业防寒防冻检查表

9、常山仪控专业防寒防冻检查表

10、常山化学专业防寒防冻检查表

汽机(燃机)专业防寒防冻检查表

锅炉专业防寒防冻检查表

电气专业防寒防冻检查表

1、10kV及以下设备原则上采用带电除冰,带电除冰只针对10kV及以下设备瓷瓶部分,除冰部位为下部1/2或1/3位置。

2、110kV以上设备除冰原则上采取停电处理的式,110kV及以上设备覆冰重的由运行人员及时上报防寒防冻防滑防雪灾办公室,由防寒防冻防滑防雪灾办公室确定是否进行停电除冰。如需采用带电除冰,带电除冰部位仅瓷瓶下部,110kV设备不大于15cm,220kV 设备不大于25cm。

3、带电除冰必须使用安全工器具,应在天气良好的情况下进行,相应设备必须使用相应等级绝缘杆,有条件时宜使用更高电压等级的绝缘杆,作业人员必须使用绝缘手套,穿绝缘靴。

4、如遇大雨雪、雨雾不得进行带电除冰作业。在特殊情况下,必须在恶劣天气进行带电抢修时,应组织有关人员充分讨论并编制必要的安全措施,经公司生产副总批准后可进行。

5、除冰工作必须有专人监护,同时做好防滑措施。

苗木冬季防寒防冻措施方案2

苗木冬季防寒防冻措施方案 工程名称:**** 施工单位:*****

在影响苗木生长的生态因子中,温度是决定其存活的关键因素。冬天到来,气温变化剧烈,对苗木的危害很大。为保证苗木安全越冬,避免因霜冻和生理干旱而引起苗木死亡,尤其对一些常绿树种、新引进树种和一些抗寒性比较弱的幼苗,防止苗木冻害、冻拔和生理干旱,应根据实际情况有选择的采取以下防寒措施。 1、做好冬灌:保证植物安全越冬和来年萌芽。合理的冬灌既能保证植物地上部分吸收充足的水分,又能保护地下根系抵抗干燥多风的冬季。一般地温高于5℃时,植物根系吸收水分,低于5℃植物根系不能吸水。所以,要在地温低于5℃前浇一次透水,使苗木在封冻前充分吸收水分。 2、保护树干:①入冬前用草绳将不耐寒树木的主干包起来,包裹高度米或包至分枝处;②树干涂白:对于杨、柳、槐等落叶乔木,可以采用树干涂白防冻的办法。涂白时间一般在10月下旬到11月中旬之间,注意不能拖延涂白时间,温度过低会造成涂白材料成片脱落。涂白材料配比:水:生石灰:石硫合剂:食盐=40:10:1:。可反射阳光减少树干对太阳辐射热的吸收,降低树体昼夜温差,避免冻害,还可以杀死在树皮内越冬的害虫,涂白要均匀、高度要尽量高些且一致,不可漏涂。

3、培土防寒:根颈培土一般堆土要堆30-40厘米高并堆实。对少数珍贵的常绿苗木,灌完冻水后在树木根颈培20至30厘米的土堆,然后整个坑覆盖地膜,并用细土将四周培实。这样既能防止冻伤植株根系,同时可以减少水分的蒸发。对花篱、绿篱,灌足冻水后全部用细土封垄、培实。 4、搭风障:对新种植得珍贵树木或矮小的花灌木在主风侧可搭塑料防寒棚或用秫秸覆盖、防风障防风。用杂草、麦秆、玉米秆等盖压苗床,以防冻害。在初冬土壤结冻前覆盖,厚度以不露苗稍为宜。初次降雪时要震动覆草,使积雪落入苗木行间填实空隙,以免再降雪压伤苗木。春季起苗前1周,分2次~3次撤除覆草,避免撤草过早苗木遭受霜冻。覆草前如苗床过于干燥,可进行灌溉,以保持土壤湿润,但切忌土壤结冻后灌水。改善小气候条件,预防和减轻冻害。 5、打雪与扫雪:北方冬季多雪,降雪之后、应及时组织人力打落树冠上的积雪特别是冠大枝密的常绿树要防止发生雪压、雪折、雪倒。如果枝冠上有雪,雪化时吸收热量使会树体降温,将树顶层和外缘的叶子冻枯焦,打扫后将雪堆在树根周围处可防止根部受冻害,春季雪化后,可增加土壤水分,土壤温度低,推迟根系活动与萌芽的时期,避免遭受晚霜或春寒危害。

年度防寒防冻措施

2012年度防寒防冻措施 为认真做好2012年度冬季防寒防冻工作,确保设备安全过冬和机组安全稳定运行,真正做到提前预防,防患于未然,根据莱城发电厂设备防冻要求及往年防冻工作的经验教训,特制定本措施: 一、组织与分工 1、检查措施由生技部负责编制下达。 2、各检修部门根据生技部编制下达的“防寒防冻措施”,编制制定本部门的检查措施、检查卡。 3、各检修部门负责本部门设备的检查和查出问题的整改。 4、各检修部门在11月30日前将检查情况上报生技部。 5、生技部负责“防寒防冻措施”落实情况的检查与考核。对检查措施落实不到位的部门,严格按照《莱城电厂设备检查管理考核实施细则》进行考核。 二、检查措施 1、十一月份中旬前,各专业应将所管辖设备(室内外电气和热控设备、冷却水系统、工业水系统、消防水系统、生活水系统、化水系统等)的保温层和伴热电缆、伴热毯、加热器、暖通系统、伴热汽源、生产厂房门窗玻璃检查维护好,保证伴热设备、加热设备、暖通系统、伴热汽源完备并可随时投入正常运行;保证设备保温层和生产厂房门窗玻璃齐全完好。检查设备接线盒、控制柜、保护柜、端子箱应密封良好,防止水、潮气进入结露甚至结冰造成短路故障。各专业应储备一定防寒防冻备品(如电热毯、伴热电缆等),以便及时消缺和应对特别寒冷天气。

2、各专业每天检查所管辖生产厂房门窗玻璃,保持齐全完整,关闭良好。对损坏的门窗玻璃要及时维修好,及时关闭主厂房和其它生产场所周围大门和侧门。 3、各专业每天检查所管辖各生产厂房内暖气,确保系统畅通,投用正常,发现不热的暖气要及时处理,对暖通系统出现的缺陷要象对待主设备缺陷一样及时处理,保证生产厂房内温度在5℃以上。对特别寒冷天气,应增加巡视检查次数,缩短巡视时间,及时发现防冻设备发生的故障和缺陷,并及时消除。 4、室外、露天设备防冻工作是全厂防冻工作的重中之重,要责任到人,压力到人。防冻措施要考虑细致周密,特别是在寒流来袭和设备检修时,更要考虑到哪些设备有可能受冻甚至冻坏,及时采取临时防冻措施: 4.1对汽、水、油管道以及压力、流量表计、流量指示窗等,巡回检查时要逐项落实,检查中发现的参数长时间不变化的测点要立即处理。 4.2汽水系统变送器、压力(差压)开关检修时,应办理工作票,关闭一次门,开启二次门和排污门,放尽仪表取样管路以及仪表内的存水。工作完成后,利用排污管道对管路系统预热后将仪表投入运行,检查管道连接件应无泄漏和渗漏点,检修中拆除的保温要按质量标准恢复好。汽伴热系统检查、检修后投运时,应采取措施防止产生汽塞。 4.3#1-#4机组炉顶汽伴热汽源阀门在机组运行期间要保持常开位置,禁止进行操作。如有工作要停止该路汽源,应上报运行副总并经协调后方可进行。机组停运时必须经相关专业确认该汽伴热管路内水排干后方可停止该路汽源。检查汽伴热管路保温,保温材料要均匀、充实,外面保温铁

防寒防冻应急预案

“防寒防冻”应急预案 编制人: 审核: 批准: 年月日

冬季施工“防寒防冻”应急预案 目前,我项目部承建的永宁高速公路工程A14标段所在的三明地区已进入冬季,由于气候干燥天气寒冷易导致一系列安全问题,为了最大限度减低各类事故的发生率和受害率,力求早发现、早出动、早处理,,明确“防寒防冻”工作重点和“防寒防冻”工作责任人,根据国家相关法律法规和业主《关于做好防寒防冻工作的紧急通知》文件要求,结合本表顿实际情况,制定本预案。 一、编制理由和依据 1-1《中华人民共和国安全生产法》 1-2《中华人民共和国气象法》 1-3《中华人民共和国突发公共事件总体应急预案》 1-4《重大气象灾害预警应急预案》 1-5《重大突发性气象灾害信息报送标准和处置办法》 二、任务和目的 为了确保本标段全体员工的安全和健康、机械设备正常运行,防止重大事故发生,确保重大事故应急救援工作高效,及时有序进行,以最快速度赶赴现场,以最大限度减少事故伤害,根据工程项目的实际情况指定本预案。 三、应急准备 3-1、安全应急救援领导小组

组长: 傅黎明 副组长:林国通苏庆达 成员:王小华林志灵连飞许贵标杨胜雄张华 罗发强陈淑辉 3-2安全应急救援领导小组职责 3-2-1应急救援小组:负责指定本项目的应急预案,组建项目专业救援队伍,在发生事故时,临时组织救援,并及时向上级报告情况,向上级有关部门请求支援。 3-2-2办公室:负责现场统计,在接到事故报告后立即上报救援小组的组长。 3-2-3组长:负责本项目应急救援的指挥工作。 3-2-4副组长:协助组长负责应急救援的指挥工作。 3-2-5物资设备部:保障设备物质调配,保证物质供给。 3-3、应急救援物资 附表1 四、应急响应 当发生事故时,现场发现人员应采取措施控制事态蔓延或扩大,通知应急救援小组指挥。 项目部接到通知报告后,立即启动应急救援准备预案,组织有关人员、设备、物资、设施及器材,赶赴现场采取有效措施抢险伤员和财产,于此同时:

关于防寒防冻的基本措施

关于冬节防寒防冻的基本措施 随着冬季的来临,天气在逐渐的变冷,为防止设备在严寒的天气下结冰冻坏,现制定几项关于冬季防寒防冻的措施,望大家认真执行。 1、关闭锅炉房、汽机房、化水车间、工业水泵房、启动锅炉房、雨水泵房、上料系统等厂房的所有门窗; 2、厂区内所有的阀门井、深水井盖板要封闭; 3、厂区内所有的消防栓加防冻护罩,防止冻坏,在没有经值长的同意,不得私自打开消防栓; 4、温度降至0°C以下时,开启工业水泵打水循环(系统停运情况下);微开引风机、送风机轴承冷却水、给水泵冷油器冷却水,保持水的流动性; 5、厂区内所有的露天水管道、阀门必须保温完整; 一、汽机专业防寒防冻防火防爆措施 1. 关闭汽机房所有门窗,做好保温工作。 2. 及时消除机房内的漏水、漏油和漏气(汽)现象,并及时清除地面的积水和 积油。 3. 停运机组应将凝汽器、除氧器、加热器、未运行的冷却器、未运行的各种水 泵及汽水管道内的积水放尽。 4. 现场检查防火器材配备是否完备,如有消防器材不全请及时与安检部门联系 解决。 5. 备用转机应定期盘动转子灵活,冷却水保持流动。 6. 检查户外油水管道应有完好保温。 7. 对无法排尽存水的管道应稍开其放空气门,保持工质流动。 8. 各热控变送器及仪表盘加热装置应可靠投入。 9. 短期备用的发电机组,内冷水泵应保持运行(必要时投入电加热装置)。 10. 装有电加热装置的电机,在电机停运后电加热器应投入。

11. 润滑油系统、密封油系统、EH油系统电加热装置在油泵启动前应投入,以 适当提高油温,降低电机启动电流,保护电机。 12. 雨雪、冰冻期间,外出检查或操作时,应做好防滑措施,以免滑伤跌倒。 二、锅炉专业防寒防冻措施 1. 冬季到来,根据气象预报,由生产部门通知全厂进入防冻期。 2. 停用的锅炉应采用干式防腐“联胺法”、“充氨法”或采用其它加药方法 进行锅炉保养,冬季不宜采用“加热充压法”,须保持锅炉压力不低于0.2Mpa。 3. 厂房及辅机室等各处门窗应关好,控制室、值班室内温度不低于15℃,否则 应投入空调或暖气运行。 4. 将锅炉本体、热工各仪表等有蒸汽伴热的部分应全部投入,并适当开大疏水 门。 5. 各转机冷却水、各部水封、灰渣沟喷嘴均应开启,保持常流水,停用的泵和 消防水管应将水放尽或微开消防栓保持一定漏流量。 6. 所有系统管道,不应有裸露的部分,入冬前应敷设良好的保温层。 7. 雨雪、冰冻期间,外出检查或操作时,应做好防滑措施,以免滑伤跌倒。 三、电气专业防寒防冻措施 1. 运行人员应加强巡回检查的力度,关好厂房和配电室门窗,并定期测量厂房 内温度。 2. 冬季停机后,室温应维持在5℃以上。当室温低于5℃时,可采取措施,保持 定子冷却水温在5℃以上,用通水循环的方法来防冻。 3. 电气专业工作人员负责关好主变、高厂变、高备变冷却风扇、油泵配电箱的 门,对各个开关配电箱温控器、电控柜等经常巡查,保证开关加热能够可靠投入。检查配电箱防寒罩配备齐全、标志清楚。 4. 气温降低时,应认真检查各油浸变压器油位,发现油位异常,及时汇报,并 联系检修人员处理。

防寒防冻预案及措施

创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* 防寒防冻预案及措施 一、防寒防冻预案 1、目的 为保证冬季安全生产及设备正常运行,避免和减轻因冰冻灾害造成的人身伤害和财产损失,及时、有效、迅速地处理由于冰冻造成的人身伤害事件,特制定本预案。 本预案按照“安全第一,预防为主、综合治理”的方针,以“保人身、保生产、保设备”为原则,以“强责任、严措施”为主要手段。 2、组织机构 为了加强对本部门防寒防冻工作的领导,确保突发事件发生时,能采取及时有效的处置措施,特成立防寒防冻工作领导小组。 组长:主任 副组长:副主任、安全员

成员:部门全体人员,防寒防冻工作领导小组办公室设立在守卫室。 防寒防冻预警小组:安全员任组长。 防寒防冻应急抢修小组:安全员任组长。 3、防寒防冻应急反应程序 ①在入冻前要根据防寒防冻检查要求对各自分管的各类设备、设施进行一次详细的检查,并将检查情况及时报领导小组办公室 ②防寒防冻应急抢修小组做好随时防冻抢险的准备工作。 ③在检查中发现有存在冻坏可能的设备设施,要及时进行处理;对于不能及时处理的安全隐患和设备缺陷,要立即上报防寒防冻应急小组,由防寒防冻领导小组协调解决。 ④检查重点应为:关键设备、重点部位、物料管线、水管路、水表、保温设施、通信线路、电线电缆、仪表、地下消防井等。 ⑤各员工必须无条件服从防寒防冻领导小组统一指挥,实施防寒防冻应急救援工作。 ⑥发生冻害事故后,负责人要准确判断事故性质,利用一切通信手段向公司汇报,准确讲清人员受伤或设备受损实际情况。

⑦防寒防冻领导小组值班人员将险情上报防寒防冻办公室,防寒防冻领导小组立即组织相关人员根据实际情况制定出具体抢险方案。 ⑧若是设备受到侵害,领导小组应通知检修人员准备抢修材料,迅速到达现场抢修。 4、防冻预警系统 预警小组每天两次查看电视天气预报和网上天气预报,在温度降至0℃及以下和天气预报有寒流或温度急剧下降时,立即启动防冻预警系统,各岗位进入防冻措施预防实施阶段。 二、防冻措施 1、要做好防寒防冻物资储备,落实设备设施的防寒防冻工作,避免发生冻害。 2、在雪后要及时组织人员对各紧急出口进行清扫,以免影响员工正常通行及紧急逃生。 3、生产现场产生积水、积冰时应立即清除,避免积水结冰后人员行走时发生滑跌等伤害事故。 4、加强设备及各种取暖设备、设施的管理,杜绝跑、冒、滴、漏现象,及时发现消除安全隐患。 5、当管道、设备因寒冷结冰发生故障时,不得使用明火烘烤解冻,应使用蒸汽解冻,避免使用不当而发生火灾爆炸事故。

化工装置冬季防冻安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 化工装置冬季防冻安全措 施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5852-21 化工装置冬季防冻安全措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 公司根据XX冬季高寒的特点,结合化工生产特点,结合公司实际,全员参与,制定正确措施,专人及时落实到位,确保冬季安全生产。 一、思想重视。公司围绕“冬季四防”工作,未雨绸缪,早计划、早安排。 根据冬季采购特点,采购周期长的特点,公司在5月份春检后就对生产系统进行全面梳理,对影响生产系统冬季安全稳定长周期运行的隐患找出来,制定整改方案,落实整改措施,制定采购计划,提前进行相关物质采购,保证秋季检修顺利进行。 二、从细节入手,抓严、抓细防冻工作。 化工企业因为管道或阀门上一个冻裂点而造成停产抢修的事例简直难以统计;从冻裂的管阀中溢出有毒、易燃的物料酿成中毒、爆炸等重大事故也不胜枚

防寒防冻应急预案

选煤厂防寒防冻应急预案 为保证我厂设备正常运转,确保冬季内的顺利安全生产,特制定本预案,具体内容如下: 一、防范措施 1、加强对设备的防寒防冻工作,机电、生产班组加强对主厂房及附近的管道、闸阀的检查及维护,对裸露在外的管道及闸阀进行保暖处理。 2、生产班组在交接班时及日常生产过程中做好备用设备及停开的设备放水工作;裸露在室外的各个闸阀要保证有较小的水量,以防冻裂。 3、主厂房、外围皮带走廊、产品仓和原煤仓、新老筛分楼的门窗要关严,破损窗户及时修复或封堵,作好室内保暖工作。 4、日常生产中,停车时间超过两小时以上的,停用设备要求每两小时空车运转一次;各个泵及管道要进行放水,保持冷却泵正常开启。 5、冬季生产中,外部现场严禁用水冲刷地面、皮带走廊及楼梯,防止地面结冰,危及行人安全。 6、厂内员工在上下楼梯时,禁止将手插进口袋内不扶扶手,原煤仓、产品仓、矸石仓外楼梯严禁行人通过。 7、介质、絮凝剂、凝聚剂以及所需备品备件准备要充足,避免因雨雪天气造成以上物品无法按时送到而影响正常生产的问题。 8、各门帘要在冬季到来之前全部悬挂完毕,对各个区域暖气管

路进行全面排查,有问题及时处理,确保正常供暖。 9、准备充足的胶皮管等物品,如有管路冻结能够及时处理。 二、事故处理预案 在生产过程中,如遇设备或管道冻住事故,不能强行启动设备,应用胶皮管子接暖气进行化冻,完全化冻后方可启动设备。 三、职工取暖。 1、对各岗位的暖气进行全面排查,确保每个岗位暖气都能正常取暖。 2、随时检查厂房各门窗情况,及时提醒职工做好自身保暖工作。 四、责任落实。 1.各班组长及值班领导是本单位防冻防寒工作的第一责任人,对本队防冻防寒工作负责。 2.本厂生产现场不设任何形式的烤火炉及电气取暖设备。私自使用的按厂相关规定追究责任人责任。 3.对没有按照本预案进行防冻防寒责任落实的班组及个人,当发生冻坏设备的事件后,按相关制度规定追究其责任。 4.对违反规定上下楼梯不扶扶手及走各个精煤仓及矸石仓外楼梯的职工按制度严格处理。 5、对于易发生高空坠冰的区域要设立警示牌、必要时设立隔离带,防止高空坠落冰块砸伤职工。

冬季管道防冻措施

冬季管道防冻措施 一、工程概况 结合本小区实际现状管井内给水管道需要做电伴热保温以达到防冻的目的,总体设计从合理性、经济性角度出发,要求冬季使用时维持温度2-10℃左右即维持不冻状态。 二、电伴热系统工作原理 管道保温防冻的目的就是补充由于管道外壳内外温差引起的热散失。要达到管道防冻保温的目的,只需要提供给管路损失的热量,保持管道内流体的热量平衡,就可维持其温度几乎不变。发热电缆管道保温防冻系统就是提供给管路损失的热量,维持其温度基本不变。 管道电伴热保温系统由电伴热箱、发热电缆供电电源系统、发热电缆、保温材料等组成。工作状况下,温度传感器安置在被加热的管道上,可随时测量出其温度。温控器根据事先设定好的温度,与传感器测出的温度比较,通过伴热电缆控制箱内的空气开关与交流电流越限报警隔离变速器,及时切断与接通电源,以达到加热防冻目的。 三、施工流程以及工艺 1、拆除原管道保温→缠绕发热电缆→热敏胶带固定→保温→调试。

本管道防冻电伴热工程主要包括管井管道电伴热系统。由于一栋楼管井内的各条管道处于一个相同的外界环境,故每栋楼只需安装一个温控箱并在其中一条管道上安装一个温度传感器,就可达到管道防冻效果。管道电伴热防冻系统布置示意图: 2、施工前的准备工作 电热带包装完好,电线绝缘层完整无损,厚度均匀。电热带无压扁、扭曲、铠装不松卷。电缆外护层有明显标识和制造厂标。所有电热带均须进行电路连续性和绝缘性能的测试,不符合规定的不能使用。电气设备和控制设备要求包装及密封良好,型号、规格符合设计要求,设备无损伤、附件、配件齐全。外观检查合格,设备铭牌清楚,具有合格证、CCC认证标志和备案证,备案证在有效期范围内。 安装前,应先按照电伴热系统图,逐一核对管道编号、管道规格、工艺条件、电热带参数、规格型号、电气设备和控制设备规格型号,确认无误后,才能进行安装。 3、电热带的安装 由电源连接处开始安装,电缆端头应甩在连接电源处(先不接电),管道至电源之间的电缆用金属软管连接。 当敷设单根电伴热带时,敷设时应尽可能使电伴热带平整地紧贴在管道表面,用玻璃纤维压敏胶带或铝箔胶带固定,严禁用细丝捆扎,如

冬季防寒防冻应急预案

仅供参考[整理] 安全管理文书 冬季防寒防冻应急预案 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

冬季防寒防冻应急预案 冬季,为保证安全生产和生产设备的正常运行,要求加气站的全体职工加强冬季工作中的防寒防冻意识,并保证在工作中确保安全,不出事故,特制定冬季防寒防冻工作预案,具体要求如下: 1)当冬季有雨雪天气时,站内当班职工要及时清扫干净加气岛停车位置、车辆进站通道、进、出站口弯道地面的雨雪,以免天气寒冷,冻结成冰面,从而造成事故隐患; 2)当地面有冰面形成时,可撒一些浓度在20%左右的盐水,促使其融化,并及时清扫,以免发生人员滑倒摔伤事故; 3)当有雨雪天气或地面有冰时,站内操作人员应及时提醒加气车辆进站慢行; 4)当有雨雪天气或地面有冰时,操作人员注意驶入加气岛进行加气的车辆,并站在其侧方,以免车辆制动不灵,发生碰撞,待确定车辆停稳并确实拉了制动开关后,方可上前进行加气操作; 5)当气温降至0oC时为保证生产设备的安全运行,当班操作人员应打开保温系统开关,并巡查压缩机房内保温系统的运行情况有故障及时报修,并做好巡查纪录; 6)站内车辆要落实好以防止冻缸为主的防寒防冻工作,并有专人负责,防止因互相依赖、推诿发生车辆冻缸事故; 7)牵引车辆认真做好冬季的季节保养,根据气温情况及时更换汽油,确实保证车辆都有效添加防冻液,并要逐个检查放水开关,要求放水开关灵活通畅,对所有司机进行冬季驾驶操作要领的教育。 五、善后工作 1、及时事故处理 第 2 页共 4 页

事故发生时无论任何级别应及时上报主管领导不得隐瞒和拖延 2、事故调查分析 (1)事故调查分析的目的是:掌握事故情况,查明事故原因,分清事故责任,拟定措施,防止事故重复发生。 (2)事故发生及时处理,抢救人员,控制事故发展,减少损失。 (3)保留现场以便调查研究。 (4)轻伤事故由加气站内进行调查分析。 (5)轻伤多人(三人及以上)、重伤、死亡事故,由公司主管领导组成工伤事故调查组进行调查分析。必要时,请主管局及劳动部门、工会组织参加调查工作。加气站约有关领导和部门参加工伤事故调查组工作,并负责提供调查经费、器材、工具。 (6)事故的调查分析,按企业职工伤亡事故调查分析规则GB6442-86标准 执行。 3、事故处理 (1)轻伤事故,由发生事故的加气站,按其权限对事故责任者进行处理,批准结案,并认真履行“三不放过”原则。(没有查清事故原因不放过,没有吸取事故教训不放过,没有制定防范整改措施不放过) (2)轻伤多人、重伤,死亡事故,由公司对事故责任者提出处理意见,经主管部门及劳动行政部门同意后结案。 第 3 页共 4 页

防寒过冬安全管理措施(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 防寒过冬安全管理措施(标准版)

防寒过冬安全管理措施(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、冬季气候特征 根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97规定:当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃即进入冬期施工,当室外日平均气温连续5d 高于5℃时解除冬期施工。株洲市多年1月平均最低温度:3℃,极端最低温度:-6℃(1990)。醴陵市多年1月平均最低温度:0℃,极端最低温度:-1℃(2011)。虽然株洲市和醴陵市多年1月平均最低温度均在0℃以上,但极端雨雪冰冻灾害发生的可能性依然存在。 二、安全管理措施 为进一步加强安全生产管理,防止冬期施工各类事故的发生,确保生产的顺利进行,实现安全事故零报告的目标,根据沪昆公司《转发广铁集团公司2011年防寒过冬工作的通知》(沪昆湘电〔2011〕252号)以及广铁集团公司《关于做好2011年防寒过冬工作的通知》(广铁安电〔2011〕471号)文件要求,特制定本项目《防寒过冬安全管理措施》如下:

2021年防寒防冻预案及措施

防寒防冻预案及措施 欧阳光明(2021.03.07) 一、防寒防冻预案 1、目的 为保证冬季安全生产及设备正常运行,避免和减轻因冰冻灾害造成的人身伤害和财产损失,及时、有效、迅速地处理由于冰冻造成的人身伤害事件,特制定本预案。 本预案按照“安全第一,预防为主、综合治理”的方针,以“保人身、保生产、保设备”为原则,以“强责任、严措施”为主要手段。 2、组织机构 为了加强对本部门防寒防冻工作的领导,确保突发事件发生时,能采取及时有效的处置措施,特成立防寒防冻工作领导小组。组长:主任 副组长:副主任、安全员 成员:部门全体人员,防寒防冻工作领导小组办公室设立在守卫室。 防寒防冻预警小组:安全员任组长。 防寒防冻应急抢修小组:安全员任组长。 3、防寒防冻应急反应程序 ①在入冻前要根据防寒防冻检查要求对各自分管的各类设备、设施

进行一次详细的检查,并将检查情况及时报领导小组办公室 ②防寒防冻应急抢修小组做好随时防冻抢险的准备工作。 ③在检查中发现有存在冻坏可能的设备设施,要及时进行处理;对于不能及时处理的安全隐患和设备缺陷,要立即上报防寒防冻应急小组,由防寒防冻领导小组协调解决。 ④检查重点应为:关键设备、重点部位、物料管线、水管路、水表、保温设施、通信线路、电线电缆、仪表、地下消防井等。 ⑤各员工必须无条件服从防寒防冻领导小组统一指挥,实施防寒防冻应急救援工作。 ⑥发生冻害事故后,负责人要准确判断事故性质,利用一切通信手段向公司汇报,准确讲清人员受伤或设备受损实际情况。 ⑦防寒防冻领导小组值班人员将险情上报防寒防冻办公室,防寒防冻领导小组立即组织相关人员根据实际情况制定出具体抢险方案。 ⑧若是设备受到侵害,领导小组应通知检修人员准备抢修材料,迅速到达现场抢修。 4、防冻预警系统 预警小组每天两次查看电视天气预报和网上天气预报,在温度降至0℃及以下和天气预报有寒流或温度急剧下降时,立即启动防冻预警系统,各岗位进入防冻措施预防实施阶段。 二、防冻措施 1、要做好防寒防冻物资储备,落实设备设施的防寒防冻工作,避免发生冻害。 2、在雪后要及时组织人员对各紧急出口进行清扫,以免影响员工

机械设备冬季防寒措施

编号:SM-ZD-76708 机械设备冬季防寒措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

机械设备冬季防寒措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、准备工作: 在进入冬季前,对现场在用机械设备应结合保养进行一次换季保养,换用适合冬季气温的燃油、润滑油、液压油、防冻液、蓄电池液等。对于现场停用的机械设备,应放尽各部存水,并挂上“无水”标志。 二、机械冷却系统防冻措施 2.1 当室外温度低于5℃时,所有用水冷却的机械设备,在停止使用后,操作人员应及时放尽机体存水。放水时应待水温降低到50℃-60℃时进行,机械应处于平坦位置,拧开水箱盖并打开缸体、水泵、水箱等所有放水阀。在存水没有放尽前,操作人员不得离开。存水放净后,各放水阀均应保持开启状态,并将“无水”标志牌挂在机械的明显处。 2.2 使用防冻液的机械设备,在加入防冻液前,应对冷却系统进行清洗,根据气温要求,按比例配制防冻冷却液。

冬季施工保温防冻措施

编号:SM-ZD-75428 冬季施工保温防冻措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

冬季施工保温防冻措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 根据施工规范要求,连续5天室外日平均气温低于5℃时即已进入冬季施工,为了确保施工质量,不留质量隐患,又不影响施工进度,经研究决定特制定如下冬季施工保温防冻措施。 一、冬季工程质量保证措施 1、及时掌握气温变化情况,制订防止冻害措施,并逐日作好气象记录。 2、混凝土冬季施工措施 (1)当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃,应停止进行砼的浇灌及管道的压浆施工。如工期需要须及时进行砼施工时,混凝土的浇注和养生应注意如下事项。 (2)对拌和混凝土的原材料应采取加热措施,加热时优先考虑加热水的方法,但集料内不能有冻块。混凝土的搅拌温度,要求考虑搅拌、运输和浇筑过程中的热量损失。

(3)投料前先用热水冲洗搅拌机,其投料顺序骨料、水,搅拌,再加水泥搅拌,时间应较常温时延长50%。混凝土的出机温度不低于10℃,入模温度不低于5℃。并设专职试验人员对混凝土的出机温度、入模温度及养护期间温度进行监测。 (4)严格控制混凝土的水灰比和坍落度。 (5)选择最佳运输路线,缩短运输时间。采用砼泵送入模时,对泵送管道采取防寒保暖措施,减少运输途中的热量损失。 (6)结构物浇注完毕后,用草垫麻带、塑料薄膜等覆盖包裹保温。对于冬季施工的墩身,在墩身四周加挂保温帷幕,确保新浇混凝土的养护温度在允许范围内。 (7)在混凝土的配置过程中掺入适量的外加剂,如引气型减水剂(预应力砼除外)以减少用水量,提高砼的抗冻性,使混凝土在自然气温不低于-10℃、混凝土冰点在-5℃以内的条件下,低温-负温养护期间达到要求的强度;或加入早强减水剂,提高早期强度。 (8)严禁进行蓄水养护,应采取蓄热法进行养护,温度

冬季施工防寒防冻措施(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 冬季施工防寒防冻措施(标准 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

冬季施工防寒防冻措施(标准版) 冬季施工点多面广,危险因素很多,安全任务艰巨。冬季天气干燥、多风多雪天气,不利于工程施工。针对这些实际情况,我项目部认真做好防人身事故、防火灾、防爆炸、防冻、防中毒和防交通事故的"六防"工作,加强对深基坑开挖、起重机械、高空作业、临时用电及临建设施等重点部位和重点环节的监控,做好施工人员的冬季施工安全技术措施交底,预防各类事故的发生,确保施工安全。 一、防人身伤害事故 1、要在防护设施周边设置醒目的预防高空坠落的安全警示牌。施工现场搭设的防护棚、防护栏杆等防护设施,必须按照《建筑施工安全防护设施标准》的要求,使用定型化、工具化的安全防护设施。脚手架与建筑物之间距离过大超出规范要求的,要采取安全防护措施;

2、登高作业人员必须佩戴防滑鞋、防护手套等防滑、防冻措施,并按要求正确戴好安全帽、系好安全带; 3、遇到雨雪等恶劣天气时,要及时清除施工现场的积水、积雪,严禁雨雪和大风天气强行组织施工作业; 4、对施工现场脚手架、安全网等防护设施的拆除,要实行严格的内部审批制度,不得随意拆除。为保持防护架体的稳定性和可靠性,在栏杆架体中间部位应加设一道保护杆件。 二、防火灾事故 1、加强防火安全教育,尤其是存在易燃易爆物质的区域,应对作业人员加强禁止烟火的教育,各项目要加强动火管理,建立各级防火安全责任制度; 2、消防设施及器材应做到齐全、完好和能用。在入冬前进行一次全面检查; 3、严防电器火灾发生。生活区严禁使用电炉子、电热管取暖和做饭,禁止使用自制的电褥子,电褥子使用后应及时断电; 4、加强冬季取暖的统一管理,宿舍的公用取暖设施应设专人管

冬季防雪、防冻、防滑应急预案

冬季防雪、防冻、防滑应急预案 一、目的 为确保本公司的生命财产安全,防范冬天下雪、冰冻引起的事故发生,确保本公司防冻防雪工作做到快速、高效、合理有序的应对,确保工作的顺利开展,结合我公司实际,特制定本预案。 二、编制依据 《突发公共事件总体预案》 《中华人民共和国安全生产法》 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》 《生产安全事故应急预案管理办法》) 《雨雪、冰冻应急预案》 《重大气象灾害预警应急预案》 三、适用范围 本应急方案适用于冬季雨雪天气金天国际所属的各区域 四、编制原则 切实履行职责,严格落实各项预防措施,坚持“安全第一,预防为主”的工作方针,积极安排部署,结合险情和单位实际,紧急情况下应急救援领导小组需实行24小时待命,随时准备投入抢险救援,做到有备无患,万无一失。 五、抗雪防冻工作领导小组 1、组长:召开放雪防冻安全工作领导小组会议,传达上级相关文件与会议精神,部署、检查落实放雪防冻安全事宜。 2、副组长:负责组织对紧急预案的落实,未雨绸缪,做好准备,保证完成组长部署的各项任务。 3、领导小组成员:具体负责冰冻、下雪时各工区、各部门防冻、铲雪事件的处理、报告、监控与协调,保证领导小组紧急指令的顺利落实,做好宣传、教育、检查等工作,努力做好下雪、冰冻时的厂区安全。 4、灾情汇报及处理 防雪防冻工作领导小组下设通讯录、铲雪防冻组、抢救组、水电维修组、安全教育组,分别具体负责通讯联络、组织铲雪、铺设防滑设施、抢救伤员、抢修伤员、抢修水电设

施、安全教育等工作。 通讯组 负责人: 发生下雪、冰冻时,及时电话通知防雪防冻工作领导小组,以便小组快速得到信息,视雪情及冰冻情况,通知铲雪、防冻小组进行防雪防冻工作的进行,做好安全信息的反馈工作,发生安全事故的则在第一时间向相关上级部门报告。 铲雪防冻组 负责人: 具体负责组织全厂人员对厂区内园路、行路及厂区外外主要通道的积雪、积冰的清除,保证道路的畅通、安全,对树木上积雪用长杆进行敲打,使树上积雪清除,以免压坏树木。 抢救组 负责人: 负责对下雪、冰冻时受伤人员的紧急处理和救护,情况紧急直接与120救护联系。 水电抢修组 负责人: 负责组织电工对施工区、办公生活区水电安全进行检查,对水管全面进行保暖,以防水管冻裂结冰造成人员滑到事故的发生。对电力设施进行检查,确保冬天低温下的用电安全。在出现水电故障时,要迅速在第一时间抢修,保证水电的正常使用及安全。同时,办公室及安环部要组织对民工宿舍进行安全检查,防止大雪压塌板房事故的发生。 安全教育宣传组 负责人: 要使用多种形式的渠道,有针对性的开展交通安全、防冻防滑安全教育,通过安全教育,增强全体人员雨雪天气的安全意识,提高对防范恶劣天气的认识,了解防寒、防冻、防滑、防火灾、防煤气中毒等知识,掌握遇路面结冰、积雪时乘车、骑车、行走的安全措施。要及时掌握天气变化的第一信息,及时告抗雪防冻工作领导小组,做好防范准备。 七、常备物资:大扫帚、平头铁锹、推雪铲、推雪板、防滑地垫、清雪设备(安装上叉车的)、警示标语牌。统一放在勤务室杂物间处;由勤务人员负责保管。 八、预防措施: 1、早安排、早准备、早落实,针对冬季工作突发性、多变性和艰巨性等特点,抓住管理重点,找准现场难点,克服松懈麻痹和侥幸心理,从严落实冬季防雪抗冻各项措施,全力以赴抓好冬季防雪抗冻工作,确保做到防患于未然。 2、主要措施: 遇有暴雪天气时,各部门经理应注意观察雪量,安排好人员准备清扫积雪,并做好如下事宜: (1)防止厂区道路积水和结冰,造成安全隐患。 (2)室外水管应用保温材料包裹保温或停用。 (3)应由专业电工负责安装、维护和管理用电设备,严禁其它人员随意拆、改装电气线路。 (4)严禁使用裸线,电缆线破皮三处以上不得投入使用,电缆线破皮处必须用防水绝缘胶布处理,电缆线铺设要防砸、防碾压、防止电线冻结在冰雪之中,大风雪后应对用电气线路进行检查,防止电缆线断线和破损造成触电事故。 (5)霜、雪过后要及时清扫作业面,对使用的防护设施必须由安全管理人员检查合格后才能继续使用,防止因霜、雪和场地太滑而引起事故。 (6)重视室外电气、机械设备、设施的防冻防凝安全工作,所有在用的电气、机械

防寒防冻应急预案

冬季“防寒防冻”应急预案 一、目的 为保证公司冬季安全生产及设备正常运行,避免和减轻因冰冻灾害造成的人身伤害和财产损失,及时、有效、迅速地处理由于冰冻造成的人身伤害事件,特制定本预案。 本预案按照“安全第一,预防为主、综合治理”的方针,以“保人身、保生产、保设备”为原则,以“强责任、严措施”为主要手段。 二、组织机构 为了加强对公司防寒防冻工作的领导,确保突发事件发生时,能采取及时有效的处置措施,特成立防寒防冻工作领导小组。 组长: 副组长: 成员: 领导小组下设办公室,办公室设在。 主任: 副主任: 工作人员: 调度电话: 三、防寒防冻应急反应程序 1、各单位、部门根据属地管理原则,在入冻前要根据防寒防冻检查要求对各自分管的各类设备、设施进行一次详细的检查,并将坚持情况及时报领导小组办公室 2、防寒防冻应急抢修小组做好随时防冻抢险的准备工作。 3、在检查中发现有存在冻害可能的设备设施,要及时进行处理;对于不能及时处理的安全隐患和设备缺陷,要立即上报防寒防冻应急小组,由防寒防冻领导小组协调解决。

4、各单位部门的检查重点应为:关键设备、重点部位、物料管线、水管路、水表、保温设施、通信线路、电线电缆、仪表等,尤其是苯系物的设备。 5、各单位、部门员工必须无条件服从防寒防冻领导小组统一指挥,实施防寒防冻应急救援工作。 6、发生冻害事故后,各单位、部门负责人要准确判断事故性质,利用一切通信手段向防寒防冻办公室汇报,准确讲清人员受伤或设备受损实际情况。 7、防寒防冻领导小组值班人员将险情上报防寒防冻办公室,防寒防冻领导小组立即组织相关人员根据实际情况制定出具体抢险方案。 8、若是设备受到侵害,领导小组应通知检修人员准备抢修材料,迅速到达现场抢修。 四、防冻预警系统 预警小组每天两次查看电视天气预报和网上天气预报,必要时联络市气象局,每天将天气预报结果以OA邮件方式下发通知,在温度降至0℃及以下和天气预报有寒流或温度急剧下降时,立即启动防冻预警系统,各单位、部门进入防冻措施预防实施阶段。 五、防冻措施 1、各单位、部门要做好防寒防冻物资储备,落实设备设施的防寒防冻工作,避免发生冻害。 2、各单位、部门在雪后要及时组织人员对各紧急出口进行清扫,以免影响员工正常通行及紧急逃生。 3、生产现场产生积水、积冰时应立即清除,避免积水结冰后人员行走时发生滑跌等伤害事故。 4、加强设备及各种取暖设备、设施的管理,杜绝跑、冒、滴、漏现象,及时发现消除安全隐患。 5、当管道、设备因寒冷结冰发生故障时,不得使用明火烘烤解冻,

最新整理机电设备冬季防寒防冻措施.docx

最新整理机电设备冬季防寒防冻措施 一、工程概况 唐家会煤矿回风井净径Φ7.6m,井深525.8m,其中表土段设计深度85m。煤矿地处内蒙古西南,冬季平均气温达零下20℃。为做好“冬季三防”工作,确保矿井冬季安全生产和设备安全越冬,特制定本措施。 二、防寒防冻措施 1、井口 (1)、加强翻矸台、天轮平台的检查,及时清扫积雪和积水,对结冰处需进行除冰。 (2)、用彩钢瓦、篷布等物品对井架进行封闭。 (3)、用压风清理簸箕掌上的冻结矸石,做到钩钩清理。 (4)、在井口装设一台30kw工业暖风机,防止封口盘结冰;在接压风管前对压风管接口处进行加热以方便接压风管。 (5)、井口信号室、翻矸台信号室,电工统一接线,采用电油汀取暖。 (6)、在封口盘、翻矸台及井口附近铺草毡防止地滑导致人员摔倒。

2、车间、车房 (1)、各车间、车房(如压风机房、变电所、加工车间等)及时更换破损门窗、玻璃,采用空调和取暖器取暖。 (2)、绞车房绞车液压站、润滑站采用棉被加电热毯包裹,保证油温。 (3)、加强对提升钢丝绳、绞车的日常检查。 3、稳车群 (1)、稳车减速箱、油泵用电热毯加棉被包裹加热。 (2)、稳车主电机和油泵电机上部加盖防雨棚,并及时清理积雪。 (3)、及时更换防冻油。 (4)、加强稳车日常检修检查。 4、通风 给通风局扇盖小车间,在局扇进风口处装设一台30kw工业暖风机,保证对井下工作面供风的空气温度。 三、安全用电 1、检查井口电油汀、暖风机,稳车群电热毯,绞车房电热毯等取暖供电线路电缆有无破损,开关是否失保。

2、重新测量防雷和系统接地电阻并记录,确保符合要求。 3、紧固各设备外壳接地螺栓,测量电机对地绝缘值。 4、取暖设备使用时做到人走等灭。 5、井口、车间等地点消防器材配备齐全。

消防水防寒防冻措施

消防水管道防寒防冻措施 批准:编制:裴增红 一、目前状况: 我厂消防水管道在机房内B列墙处,贯穿二单元至六单元,从0米至38米处,均有消防管道母管及支管。是我厂防火灾事故的重要组成部分。对机房内生产区域的防火措施起着重要的因素。截至目前,机房内消防管道部分管道泄露处已经更换完毕,整体无泄露和缺陷存在。随着进入冬季,气候变冷,由于消防水管道没有保温措施,为了确保生产安全、防火保电,对消防水消管道制定了相应的防寒防冻措施。 二、成立消防水系统防冻小组 (1)班组负责人:杜胜利 (2)班组安全负责人:裴增红 (3)班组技术负责人:尚光林 (4)专业组负责人:李文峰张越峰陶建富刘未生 三、监督措施: 1、检修维护 1.1、消防水母管检查:对消防水母管进行详细检查,确保管道无渗漏,无砂眼等。管道接口处焊缝有无脱落现象,管道压力及管壁的测厚。

1.2、消防水支管检查:检查消防水支管的管体有无渗漏,砂眼等。管道接口处焊缝有无脱落现象,管道压力及管壁的测厚。 1.3、消防水管道阀门检查:对阀门的阀体进行检查,有无破损和泄露存在,阀门和管道结合面焊缝有无脱落、砂眼等现象。阀门是否能够开关良好,盘根是否正常。 1.4、对日常发现的缺陷进行快速稳妥处理,保证消防水正常供应。 2、日常巡检 2.1、加强对消防水管道的巡视检查,每月两次安排人员对机房内所有消防水管道进行巡视检查,检查管道表面是否完好,重点检查曾经出现缺陷部位,在机房0米及10米定为重点区域,加大巡检力度,保证消防水管道不结冰,堵塞。要求巡检人员落实防寒防冻措施,加强对现场设备的巡回检查,加强消缺管理,保证设备的可靠性。 2.2、是结合秋季大检查,加强防寒防冻内容的学习,落实秋季大检查相关措施,重点对消防水管道的防寒防冻工作进行检查。 检修三部综合班 2010年09月29日