自测题(一)—电力系统的基本知识

一、 单项选择题(下面每个小题的四个选项中,只有一个是正确的,请你在答题区填入正确答案的序号,每小题2.5分,共50分)

1、对电力系统的基本要求是( )。

A 、保证对用户的供电可靠性和电能质量,提高电力系统运行的经济性,减少对环境的不良影响;

B 、保证对用户的供电可靠性和电能质量;

C 、保证对用户的供电可靠性,提高系统运行的经济性;

D 、保证对用户的供电可靠性。 2、停电有可能导致人员伤亡或主要生产设备损坏的用户的用电设备属于( )。

A 、一级负荷;

B 、二级负荷;

C 、三级负荷;

D 、特级负荷。

3、对于供电可靠性,下述说法中正确的是( )。 A 、所有负荷都应当做到在任何情况下不中断供电; B 、一级和二级负荷应当在任何情况下不中断供电;

C 、除一级负荷不允许中断供电外,其它负荷随时可以中断供电;

D 、一级负荷在任何情况下都不允许中断供电、二级负荷应尽可能不停电、三级负荷可以根据系统运行情况随时停电。 4、衡量电能质量的技术指标是( )。 A 、电压偏移、频率偏移、网损率; B 、电压偏移、频率偏移、电压畸变率; C 、厂用电率、燃料消耗率、网损率; D 、厂用电率、网损率、电压畸变率

5、用于电能远距离输送的线路称为( )。

A 、配电线路;

B 、直配线路;

C 、输电线路;

D 、输配电线路。

6、关于变压器,下述说法中错误的是( )

A 、对电压进行变化,升高电压满足大容量远距离输电的需要,降低电压满足用电的需求;

B 、变压器不仅可以对电压大小进行变换,也可以对功率大小进行变换;

C 、当变压器原边绕组与发电机直接相连时(发电厂升压变压器的低压绕组),变压器原边绕组的额定电压应与发电机额定电压相同;

D 、变压器的副边绕组额定电压一般应为用电设备额定电压的1.1倍。

7、衡量电力系统运行经济性的主要指标是( )。 A 、燃料消耗率、厂用电率、网损率; B 、燃料消耗率、建设投资、网损率; C 、网损率、建设投资、电压畸变率; D 、网损率、占地面积、建设投资。

8、关于联合电力系统,下述说法中错误的是( )。 A 、联合电力系统可以更好地合理利用能源;

B 、在满足负荷要求的情况下,联合电力系统的装机容量可以减少;

C 、联合电力系统可以提高供电可靠性和电能质量;

D 、联合电力系统不利于装设效率较高的大容量机组。 9、我国目前电力系统的最高电压等级是( )。 A 、交流500kv ,直流kv 500±; B 、交流750kv ,直流kv 500±; C 、交流500kv ,直流kv 800±;; D 、交流1000kv ,直流kv 800±。 10、用于连接220kv 和110kv 两个电压等级的降压变压器,其两侧绕组的额定电压应为( )。 A 、220kv 、110kv ; B 、220kv 、115kv ; C 、242Kv 、121Kv ;D 、220kv 、121kv 。

11、对于一级负荷比例比较大的电力用户,应采用的电力系统接线方式为( )。

A 、单电源双回路放射式;

B 、双电源供电方式;

C 、单回路放射式接线;

D 、单回路放射式或单电源双回路放射式。

12、关于单电源环形供电网络,下述说法中正确的是( )。

A 、供电可靠性差、正常运行方式下电压质量好;

B 、供电可靠性高、正常运行及线路检修(开环运行)情况下都有好的电压质量;

C 、供电可靠性高、正常运行情况下具有较好的电压质量,但在线路检修时可能出现电压质量较差的情况;

D 、供电可靠性高,但电压质量较差。

13、关于各种电压等级在输配电网络中的应用,下述说法中错误的是( )。

A 、交流500kv 通常用于区域电力系统的输电网络;

B 、交流220kv 通常用于地方电力系统的输电网络;

C 、交流35kv 及以下电压等级通常用于配电网络;

D 、除10kv 电压等级用于配电网络外,10kv 以上的电压等级都只能用于输电网络。

14、110kv 及以上电力系统应采用的中性点运行方式为( )。

A 、直接接地;

B 、不接地;

C 、经消弧线圈接地;

D 、不接地或经消弧线圈接地。

15、电力系统经消弧线圈接地时,应采用的补偿方式为( )。

A 、全补偿;

B 、欠补偿;

C 、过补偿;

D 、欠补偿或全补偿。

16、110kv 及以上电力系统中,架空输电线路全线架设避雷线的目的是( )。

A 、减少线路雷击事故,提高供电可靠性;

B 、减少雷击事故,提高电能质量;

C 、减少雷击事故,降低输电线路对地电压;

D 、减少雷击事故,提高输电线路的耐压水平。

17、根据我国现行规定,对于大型电力系统频率偏移的要求是( )。

A 、正常运行情况下,频率偏移不得超过Hz 5.0±;

B 、正常运行情况下,频率偏移不得超过Hz 2.0±;

C 、正常运行情况下,频率偏移不得超过Hz 1±;

D 、正常运行情况下,频率偏移不得超过Hz 5±。

18、在下面给出的各组电压中,完全属于电力系统额定电压的一组是( )。

A 、500kv 、230kv 、121kv 、37kv 、10.5kv ;

B 、525kv 、230kv 、115kv 、37kv 、10.5kv ;

C 、525kv 、242kv 、121kv 、38.5kv 、11kv ;

D 、500kv 、220kv 、110kv 、35kv 、10kv 。

19、下图所示简单电力系统中,输电线路和电动机的额定电压已经标出,则此时发电机和变压器的额定电压应为( )。

A 、 G :10KV ;T1:10/242KV ;

T2:209/121/38.5KV ;T3:33.25/6.3KV B 、 G :10.5KV ;T1:10.5/231KV ;

T2:209/115.5/36.75KV ;T3:33.25/6.3KV C 、 G :10.5KV ;T1:10.5/230KV ;

T2:230/115/37KV ;T3:37/6.3KV D 、 G :10.5KV ;T1:10.5/242KV ;

T2:220/121/38.5KV ;T3:35/6.3KV

20、在下图所示的电力系统中已知KV U 10=,单相接地时流过接地点的电容电流为35A ,如要把单相接地时流过接地点的电流补偿到20A ,则所需消弧线圈的电感系数为( )。

A 、0.334H ;

B 、0.579H ;

C 、1.225H ;

D 、2.121H 。

二、 判断题(下述说法中,对于你认为正确的请选择“Y ”,错误的选择“N ”,每小题2分,共50分) 1、电力系统是由发电机、变压器、输配电线路和用电设备按照一定规律连接而成,用于电能生产、变换、输送分配和消费的系统。( )Y 2、电能生产的主要特点可以概括为连续性、瞬时性和重要性。( )Y 3、负荷等级的分类是按照供电中断或减少所造成的后果的严重程度划分的。( )Y 4、保证供电可靠性就是在任何情况下都不间断对用户的供电。( )N 5、停电将造成设备损坏的用户的用电设备属于二级负荷。 ( )N 6、供电中断将造成产品大量报废的用户的用电设备属于二级负荷。( )N 7、一级负荷在任何情况下都不允许停电,所以应采用双电源供电或单电源双回路供电。( )N 8、二级负荷可以采用单电源双回路供电。( )Y 9、电力网是指由变压器和输配电线路组成的用于电能变换

和输送分配的网络。( )Y

10、衡量电能质量的具体指标是电压偏移、频率偏移和电压畸变率。( )Y 11、我国电力系统对频率偏移的具体规定是任何电力系统、任何情况下频率偏移都不得超过Hz 2.0±。( )Y 12、电力系统的额定电压等级是综合考虑电气设备制造和使用两方面的因素确定的。( )Y

13、在有直配线情况下,发电机的额定电压应为用电设备额定电压的1.05倍。( )Y

14、发电厂升压变压器低压绕组的额定电压应等于发电机的额定电压。( )Y

15、变压器副边绕组的额定电压是指变压器额定运行条件下的端电压。( )N

16、一般情况下,变压器副边绕组的额定电压应为用电设备额定电压的1.1倍。( )Y

17、对于短路阻抗(短路电压百分值)较小的降压变压器,当副边绕组直接与用电设备相连接,或通过短线路向用电

设备供电时,允许其副边绕组额定电压为用电设备额定电压的1.05倍。( )Y

18、用户只能从一个方向获得电能的电力网接线称为无备用接线方式,无备用接线方式通常用于对三级负荷的供电。( )Y

19、有备用接线方式供电可靠性高,在任何情况下都具有良好的电能质量。( )N

20、电力系统的中性点指电力系统中采用星型接线的变压器和发电机的中性点。( )Y

21、中性点直接接地运行方式的主要优点是不管是正常运行还是故障情况下,各相导体或设备对地电压都不会超过相电压,因此输电线路或电气设备的对地绝缘只需按承受相电压设计,从而降低输电线路或电气设备的造价。( ) 22、110kv 及以上电力系统采用中性点直接接地运行方式是因为其运行可靠性高。( )N

23、35kv 及以下高压电力系统均应采用中性点不接地的运行方式。( )N

24、在35kv 及以下电力系统,当单相接地电容电流超过规定值时,应采用中性点经消弧线圈接地的运行方式。( )Y

25、采用中性点消弧线圈接地运行方式时,应采用全补偿方式,以便使发生单相接地故障时,故障点无电流流过。

( )N

标准答案 一、 单项选择题(下面每个小题的多个选项中,只有一个是正确的,请你在答题区填入正确答案的序号,每小题2.5分,共50分)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A A D B C B A D D D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B C D A C A B D D A 二、 判断题(下述说法中,对于你认为正确的请选择“Y ”,1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Y Y Y N N N N Y Y Y 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Y Y Y Y N Y Y Y N Y 21 22 23 24 25 Y N N Y N

自测题(二)—电力系统潮流计算与调控

一、单项选择题(下面每个小题的四个选项中,只有一个是正确的,请你在答题区填入正确答案的序号,每小题2分,共50分)

1、架空输电线路全换位的目的是()。

A、使三相线路的电阻参数相等;

B、使三相线路的电抗和电纳参数相等;

C、减小线路电抗;

D、减小线路电阻。

2、输电线路采用π等值电路,而不采用τ型等值电路的目的原因是()。

A、π等值电路比τ型等值电路更精确;

B、采用π等值电路可以减少电力系统等值电路的节点总数;

C、采用π等值电路可以增加电力系统的节点总数;

D、电力系统运行方式改变时,采用π等值电路更方便节点导纳矩阵的修改。

3、架空输电线路的电抗与导线之间几何平均距离的关系为()。

A、几何平均距离越大,电抗越大;

B、几何平均距离越大,电抗越小;

C、输电线路的电抗与几何平均距离无关;

D、改变导线之间的几何平均距离可以明显改变线路的电抗。

4、架空输电线路的电纳和导线之间几何平均距离的关系为()。

A、几何平均距离越大,电纳越大;

B、几何平均距离越大,电纳越小;

C、输电线路的电纳与几何平均距离无关;

D、改变导线之间的几何平均距离可以明显改变线路的电纳。

5、在输电线路参数中属于耗能参数的是()。

A、电抗、电阻;

B、电纳、电阻;

C、电导、电抗;

D、电阻、电导。

6、架空输电线路采用分裂导线的目的是()。

A、减小线路电抗;

B、增大线路电纳;

C、减小线路电阻;

D、改善输电线路的电晕条件。

7、关于中等长度线路下述说法中错误的是()

A、长度为100km~300km的架空输电线路属于中等长度线路;

B、潮流计算中中等长度线路采用集中参数π型等值电路作为数学模型;

C、潮流计算中中等长度线路可以忽略电导和电纳的影响;

D、潮流计算中中等长度线路可以不考虑分布参数的影响。

8、电力系统潮流计算中变压器采用τ型等值电路,而不采用T型等值电路的原因是()。

A、采用τ型等值电路比采用T型等值电路精确;

B、采用τ型等值电路在变压器变比改变时,便于电力系统节点导纳矩阵的修改;

C、采用采用τ型等值电路可以减少电力系统的节点总数;

D、采用采用τ型等值电路可以增加电力系统的节点总数。

9、对于自耦变压器,等值电路中各绕组的电阻,下述说法中正确的是()。

A、等值电路中各绕组的电阻,是各绕组实际电阻按照变压器变比归算到同一电压等级的电阻值;

B、等值电路中各绕组的电阻就是各绕组的实际电阻;

C、等值电路中各绕组的电阻是各绕组的等效电阻归算到同一电压等级的电阻值;

D、等值电路中各绕组的电阻一定为正值,因为绕组总有电阻存在。

10、电力系统稳态分析时,用电设备的数学模型通常采用()。

A、恒功率模型;

B、恒电压模型;

C、恒电流模型;

D、恒阻抗模型。

11、电力系统等值电路中,所有参数应为归算到同一电压等级(基本级)的参数,关于基本级的选择,下述说法中正确的是()。

A、必须选择最高电压等级作为基本级;

B、在没有明确要求的情况下,选择最高电压等级作为基本级;

C、在没有明确要求的情况下选择最低电压等级作为基本级;

D、选择发电机电压等级作为基本级。

12、采用标幺制计算时,只需要选择两个电气量的基准值,其它电气量的基准值可以根据它们之间的关系导出,通常的选择方法是()。

A、选择功率和电压基准值;

B、选择功率和电流基准值;

C、选择功率和阻抗基准值;

D、选择电压和阻抗基准值。

13、关于电力系统等值电路参数计算时,变压器变比的选择,下述说法中正确的是()。

A、精确计算时采用实际变比,近似计算时采用平均额定变比;

B、近似计算时,采用实际变比;精确计算时采用平均额定变比

C、不管是精确计算还是近似计算均应采用额定变比;

D、不管是精确计算还是近似计算均应采用平均额定变比。

14、对于输电线路,当P2R+Q2X<0时,首端电压与末端电压之间的关系是()

A、末端电压低于首端电压

B、末端电压高于首端电压;

C、末端电压等于首端电压;

D、不能确定首末端电压之间的关系。

15、两台容量相同、短路电压相等的升压变压器

1

T和变压

2

T并联运行时,如果变比

1

K>

2

K,则有()。

A、变压器

1

T的功率大于变压器

2

T的功率;

B、变压器

1

T的功率小于变压器

2

T的功率;

C、变压器

1

T和变压器

2

T的功率相等;

D、不能确定,还需其他条件。

16、如果高压输电线路首、末端电压之间的关系为U1δ2,在忽略线路电阻影响的情况下,下述说法中正确的是()。

A、有功功率从首端流向末端、无功功率从末端流向首端;

B、有功功率和无功功率都是从首端流向末端;

C、无功功率从首端流向末端、有功功率从首端流向末端。

D、有功功率和无功功率都从末端流向首端。

17、在下图所示的简单网络中,变压器T中()。

A、有功率通过;

B、无功率通过; C 、不能确定;

D、仅有有功功率通过。

18、图示环网中变压器的变比均为实际变比,对于环网中的循环功率,正确的说法是()

A、无循环功率;

B、有逆时针方向的循环功率;

C、有顺时针方向的循环功率。

D、有循环功率,但方向无法确定。

19、环形网络中自然功率的分布规律是()

A.与支路电阻成反比

B.与支路电导成反比

C.与支路阻抗成反比

D.与支路电纳成反比

20、在不计网络功率损耗的情况下,下图所示网络各段电路中()。

A、仅有有功功率;

B、仅有无功功率;

C、既有有功功率,又有无功功率;

D、不能确定有无无功功率。

21、在多电压等级电磁环网中,改变变压器的变比()

A、主要改变无功功率分布;

B、主要改变有功功率分布;

C、改变有功功率分布和无功功率分布;

D、功率分布不变。

22、对于下图所示的放射性网络,下述说法中正确的是()。

A、网络的潮流分布可以调控;

B、网络的潮流分布不可以调控;

C、网络的潮流分布由线路长度决定;

D、网络的潮流分布由线路阻抗确定。

23、电力系统潮流计算采用的数学模型是()。

A、节点电压方程;

B、回路电流方程;

C、割集方程;

D、支路电流方程。

24、电力系统潮流计算时,平衡节点的待求量是()。

A、节点电压大小和节点电压相角;

B、节点电压大小和发电机无功功率;

C、发电机有功功率和无功功率;

D、节点电压相角和发电机无功功率。25、装有无功补偿装置,运行中可以维持电压恒定的变电所母线属于()。

A、PQ节点;

B、PV节点;

C、平衡结点;

D、不能确定。

二、判断题(下述说法中,对于你认为正确的请选择“Y”,错误的选择“N”,每小题2分,共50分)

1、同步发电机降低功率因数运行时,其运行极限由额定励磁电流确定。()Y

2、同步发电机进相运行时,其运行极限由发电机并列运行的稳定性和端部发热条件确定。()Y

3、电力系统稳态分析时,对于与无限大电力系统并列运行的定出力发电机,其数学模型为常数

常数、=

=

G

G

Q

P,约束条件为0

max

.

min

.

90

0≤

G

G

G

G

U

U

、。(Y)4、架空输电线路三相导线之间的几何平均距离越大,其单位长度的电抗越大、电纳越小。()Y

5、采用分裂导线不仅可以减小架空输电线路的电抗,而且可以提高架空输电线路的电晕临界电压。()N

6、分裂导线多采用2~4分裂,最多不超过6分裂。( Y )

7、当三相架空输电线路导线平行排列时,三相线路的电抗不相等,其中间相的电抗最大。()N

8、对于长线路需要考虑分布参数的影响。()Y

9、对于容量比不等于100/100/100的普通三绕组变压器,计算变压器参数时需要对铭牌给出的短路损耗进行归算,但铭牌给出的短路电压不需归算。()Y

10对于容量比不等于100/100/100的三绕组自耦变压器,计算变压器参数时不仅需要对铭牌给出的短路损耗进行归算,还需要对铭牌给出的短路电压进行归算。()Y 11、同一电压等级电力系统中,所有设备的额定电压都相同。()。N

12、近似计算时,架空输电线路的电抗km

x/

4.0

1

Ω

=、电纳km

S

b/

10

85

.26

1

-

?

=。()。Y

13、利用年负荷损耗率法和最大负荷损耗时间法求得的电网年电能损耗一定相等。()N

14、高压电网中无功功率分点的电压最低。()Y

15、任何多电压等级环网中都存在循环功率。()N

16、均一电网功率的经济分布与其功率的自然分布相同。()Y

17、在环形电力网中串联纵向串联加压器主要改变电网的有功功率分布。()N

18、电力系统潮流调控的唯一目的是使电力网的有功功率损耗最小,以实现电力系统的经济运行。()。N 19、如果两个节点之间无直接联系,则两个节点互导纳为零,两个节点的互阻抗也为零。()N

20、电力系统节点导纳矩阵中,某行(或某列)非对角元素之和的绝对值一定小于主对角元素的绝对值。()Y 21、当变压器采用π形等值变压器模型时,改变变压器变比将引起系统节点导纳矩阵中所有元素的变化。()N 22、未装设无功补偿装置的变电所母线为PQ节点。()

Y

23、电力系统潮流计算中,必须设置,并且只设置一个平衡节点。()Y

24、高斯-塞德尔潮流计算法,由于收敛速度慢,在电力系统潮流计算中很少单独使用。()Y

25、PQ分解法是对牛顿-拉夫逊潮流计算法的改进,改进的依据之一是高压电网中,电压相角的变化主要影响电力系统的有功功率潮流分布,从而改变节点注入有功功率;电压大小的变化主要影响电力系统无功功率潮流的分布,从而改变节点注入无功功率。()。Y

标准答案

一、单项选择题(下面每个小题的多个选项中,只有一个是正确的,请你在答题区填入正确答案的序号,每小题2分,共50分)

二、判断题(下述说法中,对于你认为正确的请选择“Y”,

自测题(三)—电力系统运行优化与调整

一、 单项选择题(下面每个小题的四个选项中,只有一个是正确的,请你在答题区填入正确答案的序号,每小题2.5分,共50分)

1、 影响电力系统频率高低的主要因素是( ) A 、电力系统的有功平衡关系; B 、电力系统的无功平衡关系; C 、电力系统的潮流分布; D 、电力系统的网络结构。

2、 电力系统频率调整的基本原理是( )

A 、根据负荷的变化,调整电力系统中无功电源的出力,将系统频率限制在允许范围;

B 、根据负荷的变化,调整发电机的有功出力,将系统频率限制在允许范围;

C 、根据系统频率的变化,切除或投入负荷,将电力系统频率限制在允许范围;

D 、根据负荷的变化调整系统中变压器的分接头,将电力系统频率限制在允许范围。 3、 下面所列的电力系统负荷波动中,可以预测的是( ) A 、由用电设备的投入和退出运行所引起的第一类负荷变化; B 、由大容量的用电设备投入或退出所引起的第二类负荷变化;

C 、由生产、生活规律和气象条件变化所引起的第三类负荷变化;

D 、第一类和第二类负荷变化。

4、关于电力系统的有功备用容量,下述说法中错误的是( )。

A 、根据电力系统的实际情况,检修备用容量可能不需要设置;

B 、事故备用必须全部为热备用;

C 、负荷备用应为热备用;

D 、国民经济备用应为冷备用。 5、 从技术和经济角度看,最适合担负系统调频任务的发电厂是( )。

A 、具有调整库容的大型水电厂;

B 、核电厂;

C 、火力发电厂;

D 、径流式大型水力发电厂。

6、 如果某发电厂装有四台机组,正常运行时四台机组都没有达到额定出力,且有4321λλλλ>>>、

4321μμμμ<<<,当发电厂有功负荷增大时,应首先增加出力的发电机组是( )。

A 、1号机组;

B 、2号机组;

C 、3号机组;

D 、4号机组。

7、 在既有水电厂、火电厂和核电厂的电力系统中,洪水

季节调频电厂通常选择( )

A 、大型水电厂;

B 、中温中压火力发电厂;

C 、核电厂;

D 、高温高压火力发电厂。

8、某发电厂有三台机组并列运行,其耗量特性分别为:

2

1110015.026.08.2G G P P F ++= (h T /) 22220015.029.05.3G G P P F ++= (h T /)

23330015.017.00.4G G P P F ++= (h T /)

机组功率约束条件为:

MW P MW G 50201≤≤ MW P MW G 100202≤≤

MW P MW G 100203≤≤ 当负荷功率为200MW 时机组间负荷的最优分配为( )。 A 、MW P G 501=、MW P G 552=、MW P G 953=;

B 、MW P G 401=、MW P G 802=、MW P G 803=;

C 、MW P G 501=、MW P G 752=、MW P G 753=;

D 、MW P G 601=、MW P G 502=、MW P G 903=。 9、关于电力系统频率的调整,下述说法中错误的是( )。 A 、电力系统频率调整的基本原理是根据电力系统有功负荷的变化,改变发电机的有功出力,维持电力系统在所要求频率下的有功功率平衡;

B 、电力系统频率的一次调整是针对第一类负荷变化进行的,它通过发电机组装设的调速器来实现,但一次调整不能实现频率的无差调节;

C 、电力系统频率的二次调整结束后,不管频率是否回到负荷变化前的数值,负荷的变化量均为调频机组所承担;

D 、在无差调节方式下,二次调整结束后,负荷的变化全部为调频机组所承担。

10、为减小系统负荷变化所引起的频率波动,应采取的措施是( )。

A 、设置足够的旋转备用(热备用)容量,并使尽可能多的机组参与频率的一次调整;

B 、设置足够的冷备用容量,并装设自动按频率减负荷装置;

C 、设置足够的旋转备用(热备用)容量,但应尽量较少参与一次调整的机组的数量;

D 、设置足够的无功电源。

11、联合电力系统的接线图及参数如下,联络线的功率传输限制为300MW ,频率偏移超出Hz 5.0±才进行二次调频,当子系统A 出现功率缺额200MW 时,如系统A 不参加一次调频,则联络线的功率功率情况为( )。

A 、

B 系统向A 系统输送181MW 有功功率,联络线功率没有越限;

B 、A 系统向B 系统输送181MW 有功功率,联络线功率没有

越限; C 、B 系统向A 系统输送281MW 有功功率,联络线功率没有

越限;

D 、B 系统向A 系统输送81MW 有功功率,联络线功率没有

越限。

12、关于电力系统的电压调整,下述说法中正确的是

( )。

A 、只要保证电力系统在所要求的电压水平下的无功功率平衡,就可以将电力系统中所有用电设备的电压限制在允许

的范围; B 、要维持电力系统用电设备的电压在允许的范围,首要的

条件是要满足在所要求的电压水平下的电力系统的无功率平衡;

C 、在任何情况下都可以通过改变变压器变比,将电力系统

中所有用电设备的电压限制在允许范围;

D 、当无功负荷变化时,不必改变系统无功电源的总出力,只要调整电力系统的无功潮流分布总可以将电力系统用电

设备的电压控制在允许范围。

13、在下面所列出的各组无功电源中,完全具有正的电压调节效应的一组是( )。

A 、调相机、TCR 型静止无功补偿器、并联电容器;

B 、TCR 型静止无功补偿器、SR 型静止无功补偿器、并联电容器;

C 、调相机、SR

型静止无功补偿器、TSC 型静止无功补偿器; D 、调相机、SR 型静止无功补偿器、TCR 型静止无功补偿器。 14、电力系统无功电源最优分布的原则是( )。 A 、等耗量微增率准则; B 、等网损微增率准则; C 、最优网损微增率准则; D 、等比耗量准则。

15、在无功电源并不缺乏的电力系统中,关于是否需要增加无功补偿装置,下述说法中正确的是( )。 A 、绝对不应增加无功补偿装置; B 、可以增加无功补偿装置,但应遵守最优网损微增率准则; C 、可以增加无功补偿装置,但应遵守等网损微增率准则; D 、应增加无功补偿装置,直到各节点的网损微增率均为正值为止。

16、最大负荷时允许电压中枢点的电压适当下降,最小负荷时允许电压中枢点的电压适当升高,这种调压方式是( )。A 、顺调压方式; B 、逆调压方式; C 、恒调压方式; D 、常调压方式。

17、下述各项调压措施中,不能实现逆调压的是( )。 A 、有载调压变压器调压;B 、无功补偿装置调压; C 、改变发电机励磁电流调压;

D 、改变无励磁调节变压器变比调压。

18、对于有功电源过剩,但无功不足引起电压水平偏低的电力系统,应优先采用的调压措施是( )。 A 、改变无励磁调节变压器变比; B 、改变有载调压变压器变比;

C 、改变发电机的无功出力;

D 、增加无功补偿装置。 19、某降压变电所由110kV 线路供电,变电所装有一台40MVA 普通变压器,如下图所示。110kV 送端电压U1保持115kV 不变。若要求变电所10kV 母线电压U2变化范围不超出10.0~10.7kV ,则应选择的变压器分接头额定电压为( )。

A 、110kV ;

B 、115.5kV ;

C 、112.75kV ;

D 、107.25kV 。

20、电力网接线如下图所示,已知Ω=70ij X ,变电所低压母线要求逆调压(最小负荷时电压为额定电压,最大负荷时电压为105%U N ),低压母线额定电压为10KV ,变压器额定电压为KV 11/%5.22110?±。最大负荷及最小负荷时,归算到高压侧的实际电压分别为:

KV U KV U j j 2.110;1.101min .max .='='。若i U 不变,则应选择的变压器分接头和并联电容器的容量为( )。

A 、5.1011

5

.115==

K ;补偿电容器容量MVAR Q C 41.14=;

B 、1011110

==K ;补偿电容器容量MVAR Q C 07.13=;

C 、25.1011

75

.112==K ;补偿电容器容量

MVAR Q C 73.13=

D 、75.911

25

.107==K ;补偿电容器容量

MVAR Q C 42.12=

二、 判断题(下述说法中,对于你认为正确的请选择“Y ”,错误的选择“N ”,每小题2分,共50分) 1、只要保证电力系统在额定频率下的有功率功率平衡就可以保持电力系统频率为额定值,同理只要保证电力系统在额定电压水平下的无功功率平衡就可以维持电力系统各点电压都为额定电压。( )N 2、电力系统的热备用是指系统中可运行机组的可发有功功率和系统所消耗的有功功率的差值。( )Y 3、电力系统的事故备用应为热备用。( )N 4、电力系统中可能不需要设置检修备用( )。Y 5、电力系统有功负荷最优分配的目的是使电力系统的能源消耗最少,最优分配的原则是等耗量微增率准则。( Y ) 6、电力系统有功负荷的最优分配是针对第三类负荷进行的。( )Y

7、水电厂的允许耗水量越大,则水煤换算系数的取值也应越大。( )N

8、在任何情况下都应使水力发电厂承担调峰任务。(N ) 9、发电机担负调峰任务和调频任务实际上是同一概念的两种不同表述方式。( )N

10、发电厂的最优组合实际上研究的是电力系统的冷备用分布问题,有功负荷的最优分配研究的是热备用的分布问题。( )Y

11、联合电力系统调频时,应严密注意系统联络线上的功率变化。( )Y

12、电力系统的单位调节功率越大,同样负荷变化所引起的系统频率变化越小,电力系统中总是优先考虑通过增大负荷的单位调节功率来提高系统的单位调节功率。( N ) 13、只要电力系统无功电源不缺乏,就不应当增加无功补偿装置。( )N

14、对于网损微增率小于最优网损微增率的节点,应考虑增加无功补偿装置。( )Y

15、TCR 、SR 、TSC 型静止无功补偿装置,其无功电源都是并联电力电容器。( )Y 16、 拥有充裕的无功电源是保证电力系统电压质量的必要条件,但不是充分条件。( )Y

17、并联电容器作为无功补偿装置的主要缺陷是其具有负的无功—电压调节效应。( )Y

18、从技术和经济角度考虑,装设无功补偿装置时,应当优先考虑调相机。( )N

19、电力系统设置电压中枢点的目的是为了简化电力系统的电压管理。( )Y

20、 电力系统调压过程中,既要考虑满足用电设备的电压要求,也要考虑电力系统的经济运行(电力系统无功功率的经济分配)。( )Y 21、在需要经常改变变压器变比来满足调压要求的变电所,应选择有载调压变压器。( )Y

22、 同并联电容器调压相比较,串联电容器调压更适用于电压波动频繁的场合。( )Y

23、对于无功电源不足导致整体电压水平下降的电力系统应优先考虑改变变压器变比调压,因为它不需要增加任何投资费用。( )N

24、为使无功补偿装置的容量最小,变电站的降压变压器应选择尽可能高的变比。( )N

25、逆调压方式是一种要求最高的调压方式,一般需要专门的调压装置。( )Y 标准答案

一、 单项选择题(下面每个小题的多个选项中,只有一个是正确的,请你在答题区填入正确答案的序号,每小题2.5

“Y ”,

自测题(四)—电力系统三相短路分析计算

一、 单项选择题(下面每个小题的多个选项中,只有一个是正确的,请你在答题区填入正确答案的序号,每小题2.5分,共50分)

1、下面各组中完全属于系统参数的一组是( )。 A 、k U P Z 、、、; B 、k U Z 、、、δ; C 、k f Z 、、、ω; D 、k Y X R 、、、。

2、系统参数在某一平均值附近做微小变化时,系统状态变量在某组平均值附近微小波动,此时的电力系统运行状态属于( )。A 、稳态运行; B 、电磁暂态过程; C 、机电暂态过程; D 、波过程。

3、电力系统暂态分析研究的是( )。

A 、电力系统稳态运行;

B 、电磁暂态和机电暂态过程;

C 、电磁暂态过程和波过程;

D 、机电暂态过程和波过程。 4、关于电力系统短路故障,下述说法中错误的是( )。 A 、短路故障是指相与相或相与地之间的不正常连接; B 、短路故障又称为纵向故障;

C 、短路故障中除三相短路外,其他短路故障都属于不对称故障;

D 、中性点接地系统中,单相接地短路发生的概率最高。 5、关于无限大功率电源,下述说法中错误的是( )。 A 、无限大功率电源的端电压和功率保持不变;

B 、无限大功率电源供电情况下,三相短路电流中的周期分量在暂态过程中幅值保持不变;

C 、无限大功率电源供电情况下; 三相短路电流中的非周期分量起始值均相等;

D 、无限大功率电源供电情况下,发生三相短路后的暂态过程中,各相短路电流中都包含有周期分量和非周期分量。 6、在无限大功率电源供电情况下,如果短路前空载,短路点与电源之间的线路和变压器的电阻参数均可忽略不计,短路发生在A 相电压从副半周进入正半周的瞬间,此时三相短路电流中非周期分量的起始值为( )。

A 、pm fc fb Pm fa I i i I i 21

000==-=、; B 、pm fc fb Pm fa I i i I i 21

000===、;

C 、pm fc fb Pm fa I i i I i 2

1

000-===、;

D 、pm fc fb fa I i i i ===000。

7、关于短路冲击电流,下述说法中错误的是( )。 A 、短路冲击电流是最恶劣短路条件下发生三相短路时,短路电流的最大瞬时值;

B 、短路冲击电流出现在短路发生后约二分之一周期时;

C 、短路回路阻抗角越大,则短路冲击系数越大;

D 、短路回路阻抗角越小,则短路冲击系数越大。

8、为简化同步发电机三相短路的分析计算,采用了一些假设条件,下面各组条件中属于同步发电机三相短路分析假设条件的一组是( )

A 、发电机绕组阻抗为零、发电机频率保持不变;

B 、发电机磁路不饱和、发电机频率保持不变;

C 、发电机绕组阻抗为零、发电机磁路不饱和;

D 、发电机绕组电阻为零,发电机磁路已饱和。

9、同步发电机机端发生三相短路时,短路电流中包含的分量为( )。

A 、基频周期分量、非周期分量、倍频分量;

B 、基频周期分量、非周期分量;

C 、基频周期分量、倍频分量;

D 、非周期分量、倍频分量。

10、同步发电机机端发生三相短路时,转子励磁绕组和定子三相绕组电流之间存在一定的对应关系,其中与转子励磁绕组中的周期自由分量相对应的定子绕组短路电流分量为( )。

A 、基频周期分量;

B 、基频周期分量稳态值;

C 、非周期分量与倍频分量;

D 、基频周期分量与倍频分量。 11、关于同步发电机各电抗参数之间的关系,下述各组中正确的是( )。

A 、d d d

q d x x x x x >'>''>、; B 、d d d

q d x x x x x <'<''>、;

C 、d d d

q d x x x x x >'>''<、; D 、d d d

q d x x x x x <'<''<、。 12、关于同步发电机机端发生三相短路时短路电流中各分

量的变化,下述说法中错误的是( )。 A 、定子短路电流中的非周期分量和倍频分量以同一时间常数逐渐衰减到零; B 、定子绕组中的基频周期分量有效值从短路瞬间的数值逐渐衰减到稳态值;

C 、定子绕组的基频周期分量保持不变,其他分量逐渐衰减到零;

D 、定子绕组中的基频周期电流分量在短路发生后开始阶段衰减速度快,后阶段衰减速度慢。

13、关于同步发电机机端三相短路情况下的短路电流周期分量,下面说法中正确的是( )。

A 、负载情况下发生短路与空载情况下发生短路两种情况下,短路电流周期分量的起始有效值相等;

B 、负载情况下发生短路与空载情况下发生短路两种情况下,短路电流周期分量的稳态有效值相等;;

C 、负载情况下发生短路与空载情况下发生短路两种情况下,短路电流周期分量的衰减时间常数是相同的;

D 、负载情况下发生短路与空载情况下发生短路两种情况下,短路电流周期分量的衰减时间常数是不相同的。 14、对于隐极式同步发电机原始磁链方程中的电感系数,下述说法中正确的是( )。

A 、定子各绕组与转子各绕组之间的互感系数为常数,因为转子转动不影响磁路的磁阻;

B 、转子各绕组的自感系数和转子各绕组之间的互感系数都是常数;

C 、定子各绕组的自感系数是随着转子的转动周期性变化的;

D 、定子各绕组之间的互感系数是随着转子的转动周期性变化的。

15、关于派克变换,下述说法中错误的是( )。

A 、派克变换是一种等效变换,其等效体现在变换前后发电机气隙电枢反应磁场不变;

B 、派克变换将定子三相绕组中的基频周期分量变换为d 、q 等效绕组中的非周期分量;

C 、派克变换将定子三相绕组中的非周期分量变换为d 、q 等效绕组中的周期分量;

D 、派克变换将定子三相绕组中的周期分量和非周期分量都变换为d 、q 等效绕组中的非周期分量。

16、关于同步发电机机端三相短路的分析,下述说法中错误的是( )。 A 、派克变换的目的是为了将描述发电机电磁暂态过程的原始电压方程由变系数微分方程变为常系数微分方程; B 、将派克变换后的同步发电机基本方程进行拉普拉斯变换的目的是将基本方程由微分方程变为代数方程;

C 、对同步发电机机端三相短路进行定量分析的基本方法是,利用用象函数表示的发电机基本方程和边界条件,求出待求量的象函数,再进行拉普拉斯反变换求待求量的原函数(d 、q 、0等效绕组系统中的电气量),最后通过派克变换求出定子三相绕组系统中的电气量;

D 、派克变换仅适用于同步发电机三相对称短路的分析计算。

17、三相短路实用计算的内容是( )。

A 、短路电流周期分量起始有效值计算、任意时刻短路电流

周期分量有效值的计算;

B 、短路电流非周期分量有效值计算、短路电流周期分量起始有效值计算;

C 、短路电流周期分量起始有效值的计算;

D 、短路电流周期分量稳态有效值计算。

18、同步发电机三相短路实用计算中在发电机方面所采取的假设条件是( )。

A 、发电机用次暂态电动势和直轴次暂态电抗表示,系统中所有发电机电动势相位相同;

B 、发电机用空载电动势和直轴同步电抗表示,系统中所有发电机的电动势相位相同;

C 、发电机用次暂态电动势和直轴同步电抗表示,系统中所有发电机的电动势相位相同;

D 、发电机用次暂态电动势和交轴次暂态电抗表示,系统中所有发电机的电动势相位相同。

19、运用运算曲线法计算任意时刻短路电流周期分量有效值时,对于负荷的处理方法是( )。 A 、不考虑负荷的影响; B 、需要考虑负荷的影响;

C 、仅需要考虑短路点附近大容量电动机的影响;

D 、需要部分考虑负荷的影响。

20、短路电流运算曲线编制时,计算电抗仅编制到3.5,其原因是( )。

A 、对于计算电抗大于3.5的电源可以视为无限大功率电源,其任意时刻的短路电流周期分量有效值,就是短路瞬间短路电流周期分量的起始有效值;

B 、实际工程上不存在计算电抗大于3.5的情况;

C 、由于计算电抗大于3.5的电源,其向短路点提供的短路电流很小,实际计算时可以忽略。 二、 判断题(下述说法中,对于你认为正确的请选择“Y ”,错误的选择“N ”,每小题2.5分,共50分)

1、电力系统的暂态过程是指系统参数变化后,系统从原来的运行状态向新的稳定运行状态过渡的过程。( )Y

2、电力系统暂态分析中将暂态过程分为波过程、电磁暂态过程和机电暂态过程是为了分析计算方便。( )Y

3、分析电磁暂态过程时,必须考虑发电机转速变化所引起的频率变化对系统电抗参数的影响。( )N

4、当电源内阻抗小于电源与短路点之间的短路阻抗的10%时,可以视为无限大电源。( )Y

5、无限大电源供电情况下突然发生三相短路时,短路电流中的非周期分量电流是为了维持短路瞬间电流不发生突变而出现的自由分量。 ( )Y

6、无限大电源供电情况下发生三相短路时,短路电流的特点是周期分量电流不衰减。( )Y

7、无限大功率电源供电情况下,突然发生三相短路时,三相短路电流非周期分量的起始值都不可能出现零的情况。( )N

8、短路瞬间任何闭合回路的磁链保持不变。( )Y 9、不管是隐极机还是凸极机,机端三相短路时,短路电流中都包含有基频周期分量、非周期分量和倍频分量。( )Y

10、同无限大功率电源供电情况下三相短路一样,短路电流中的非周期分量将逐渐衰减到零,基频周期分量保持不变。( )N

11、短路电流中的基频周期分量与转子励磁绕组和转子阻尼绕组中的非周期分量相对应。( )Y

12、短路电流基频周期分量与转子绕组中的非周期分量以同一时间常数衰减。( )Y

13、凸极机原始磁链方程中,除转子各绕组的自感系数和

互感系数外,所有的电感系数都是随着转子的旋转变化的。()

Y

14、派克变换是一种等效变换,其等效体现在变换前后,发电机气隙中的电枢反应磁通不变。()Y

15、派克变换后的发电机磁链方程中所有电感系数都是常数。()Y

16、三相短路实用计算时,不考虑对地导纳支路和各元件电阻的影响。()Y

17、各个电源的计算电抗是同一基准值下的电抗标幺值。()N

18、短路计算采用近似计算法,计算中各元件额定电压都为平均额定电压。()Y

19、短路计算时间超过4s时的短路电流周期分量有效值就是4s时短路电流周期分量有效值。()Y

20、在计算电抗小于1的情况下,不同类型的同步发电机不允许合并。()Y

标准答案

一、单项选择题(下面每个小题的多个选项中,只有一个是正确的,请你在答题区填入正确答案的序号,每小题2.5分,共50分)

二、判断题(下述说法中,对于你认为正确的请选择“Y”,自测题(五)—电力系统不对称短路分析计算

标准答案

一、单项选择题(下面每个小题的多个选项中,只有一个是正确的,请你在答题区填入正确答案的序号,每小题2.5分,共50分)

二、判断题(下述说法中,对于你认为正确的请选择“Y”,错误的选择“N”,每小题2.5分,共50分)

自测题(五)—电力系统不对称短路分析计算

一、单项选择题(下面每个小题的多个选项中,只有一个是正确的,请你在答题区填入正确答案的序号,每小题2.5分,共50分)

1、分析不对称短路的方法是()。

A、对称分量法;

B、叠加原理;

C、运算曲线法;

D、节点电压法。

2、短路电流中一定存在零序分量的短路类型是()。

A、接地短路;

B、相间短路;

C、不对称短路;

D、三相短路。

3、关于不对称短路,下述说法中错误的是()。

A、对称分量法仅适用于线性电力系统;

B、任何不对称短路情况下,短路电流中都存在负序分量;

C、相间短路情况下,短路电流中不存在零序分量;

D、同短路电流中的非周期分量一样,不对称短路时短路电流中的负序分量和零序分量都将逐渐衰减到零。

4、关于电力元件的正序阻抗、负序阻抗和零序阻抗阻抗,下述说法中错误的是()。

A、静止元件的正序阻抗等于负序阻抗;

B、旋转元件的正序阻抗、负序阻抗和零序阻抗严格讲各不相同;

C、静止元件的正序阻抗、负序阻抗和零序阻抗都不相同;

D、电抗器正序阻抗、负序阻抗和零序阻抗相等。

5、关于电力变压器的励磁电抗,下述说法中错误的是()。

A、不管电力变压器的类型和绕组接线方式如何,其正序励磁电抗和负序励磁电抗都可以视为无限大;

B、不管电力变压器的类型和绕组接线方式如何,其零序励磁电抗都可以视为无限大;

C、对于三相组式变压器,其正序励磁电抗、负序励磁电抗和零序励磁电抗都可以视为无限大;

D、当三相变压器包含有三角形接线绕组时,不管变压器的类型如何,其零序励磁电抗都可以视为无限大。

6、关于架空输电线路的零序阻抗,下述说法中错误的是()。

A、输电线路的零序阻抗大于正序阻抗;

B、双回输电线路的零序阻抗大于单回输电线路的零序阻抗;

C、有架空地线的输电线路,其零序阻抗小于无架空地线的同类型架空线路的零序阻抗;

D、架空地线的导电性能越好,输电线路的零序阻抗越大。

7、对于下述电力系统的零序等值电路,正确的是()。A、B、

C、

D、

8、利用对称分量法分析不对称短路时,基本相的选择原则是()。

A、选择特殊相为基本相;

B、选择A相为基本相;

C、选择B相为基本相;

D、选择C相为基本相。

9、关于各种金属性短路情况下的边界条件方程,错误的是()。

A、A相单相接地短路时,0

)0(

)2(

)1(

=

+

+

fa

fa

fa

U

U

U

)0(

)2(

)1(fa

fa

fa

I

I

I

=

=;

B、B、C两相短路时,

)2(

)1(fa

fa

U

U

=;

)2(

)1(fa

fa

I

I

-

=;

)0(

=

fa

I ;

C、B、C两相接地短路时,

)0(

)2(

)1(fa

fa

fa

U

U

U

=

=;

)0(

)2(

)1(

=

+

+

fa

fa

fa

I

I

I

D、B、C两相接地短路时,0

)0(

)2(

)1(

=

+

+

fa

fa

fa

U

U

U

)0()2()1(fa fa fa I I I ==。

10、在中性点不接地系统中同一地点发生两相短路和两相短路接地时,关于短路点故障相短路电流有效值,下述说法中正确的是( )。

A 、两种情况下短路电流大小相等;

B 、两相接地短路电流大于两相短路电流;

C 、两相接地短路电流小于两相短路电流;

D 、无法确定哪种情况下短路电流更大。

11、对于)0()2()1(∑∑∑==x x x 的电力系统,同一地点发生三相金属性短路、两相金属性短路、两相金属性短路接地和单相金属性接地短路时,短路点的负序电流大小关系是( )。

A 、0)3()2()1()2()1.1()2()2()2(=>=>f f f f I I I I ;

B 、0)

3()2()1()2()1.1()2()2()2(=>>>f f f f I I I I ; C 、0)

3()2()

1()2()

2()2()

1.1()2(=>>>f f f f I I I I ; D 、0)

3()2()

2()2()

1.1()2()

1()2(=>=>f f f f I I I I 。

12、与一相断线故障复合序网形式上相同的短路故障是( )。

A 、单相接地短路;

B 、两相短路;

C 、两相短路接地;

D 、三相短路。

13、关于短路故障时正序电压、负序电压和零序电压的分布,下述说法中正确的是( )。

A 、故障处正序电压、负序电压和零序电压均最高;

B 、发电机机端正序电压、负序电压、零序电压均为最高;

C 、发电机机端正序电压最高、短路点负序电压和零序电压最高;

D 、发电机中性点负序电压和零序电压最高,正序电压最低。 14、电力系统同一点发生不同类型短路故障时,按照故障处正序电压从高到低的短路类型排列顺序是( )。 A 、三相短路、两相短路、两相短路接地、单相接地短路; B 、单相接地短路、两相短路、两相短路接地、三相短路; C 、两相短路接地、两相短路、单相接地短路、三相短路; D 、两相短路、两相短路接地、单相接地短路、三相短路。 15、在)0()2()1(∑∑∑<=x x x 的系统中,同一地点发生各种

不同类型短路故障时,故障处负序电压从大到小的故障排

序为( )。

A 、三相短路、单相接地短路、两相短路、两相短路接地;

B 、单相接地短路、三相短路、两相短路、两相短路接地;

C 、两相短路、单相接地短路、两相短路接地、三相短路;

D 、两相短路、两相短路接地、单相接地短路、三相短路。 16、在)0()2()1(∑∑∑<=x x x 的电力系统中,,同一地点发生各种不同类型短路故障时,故障处零序电压从大到小的故障排序为( )。

A 、三相短路、单相接地短路、两相短路、两相短路接地;

B 、单相接地短路、三相短路、两相短路、两相短路接地;

C 、单相接地短路、两相短路接地、两相短路和三相短路相

等(都等于零);

D 、两相短路、两相短路接地、单相接地短路、三相短路。 17、在Y/?-11接线变压器三角形侧两相短路时,关于变压器星形侧三相线路中的电流,下述说法中正确的是( )。 A 、变压器星形侧三相线路中都有电流流过,其中故障相中的滞后相电流为其它两相的两倍;

B 、变压器星形侧三相线路中都有电流流过,其中故障相中的超前相电流为其它两相的两倍;

C 、变压器星形侧三相线路中只有故障相有电流流过;

D 、变压器星形侧三相线路中都有电流流过,其中非故障相中电流为故障相电流的两倍。

18、在Y/?-11接线变压器星形侧两相短路时,关于变压器三角形侧三相线路中的电流,下述说法中正确的是() A 、变压器三角形侧三相线路中都有电流流过,其中故障相中的滞后相电流为其它两相的两倍;

B 、变压器三角形侧三相线路中都有电流流过,其中故障相中的超前相电流为其它两相的两倍;

C 、变压器三角形侧仅故障相线路中有电流流过;

D 、变压器三角形侧三相线路中都有电流流过,其中非故障相线电流为其它两相线电流的两倍。

19、关于电力系统发生短路故障时的零序电流,下述说法中错误的是( )。

A 、不对称短路时,故障处三相电压不对称所分解出的零序电压是电力系统出现零序电流的充分必要条件;

B 、只有中性点直接接地系统中发生接地短路时才会产生零序电流;

C 、零序电流从短路点流向中性点接地变压器或中性点接地发电机的中性点;

D 、不对称短路时,故障处三相电压不对称所分解出的零序电压是电力系统出现零序电流的必要条件,但不是充分条件。 20、关于短路故障时的负序电流,下述说法中正确的是()。 A 、任何短路情况下,短路电流中都包含有负序分量; B 、任何相间短路情况下,短路电流中都包含负序分量; C 、只有在发生不对称短路时,短路电流中才会出现负序分量;

D 、只有在中性点接地系统发生接地短路时,短路电流中才会出现负序分量。 二、 判断题(下述说法中,对于你认为正确的请选择“Y ”,错误的选择“N ”,每小题2.5分,共50分)

1、只要三相电流不对称,电流中就一定包含有零序分量。( )N

2、发生不对称短路时,不仅相电压中可能出现零序电压分量,线电压中也可能出现零序电压分量。( )

N

3、对称分量法不能用于非线性电力系统的分析计算。(Y)

4、利用对称分量法分析不对称短路时,可以选择任何一相作为分析计算的基本相,但选择特殊相作为基本相更有利于计算过程的简化。()Y

5、变压器的正序等值电路、负序等值电路和零序等值电路完全相同。()N

6、架空输电线路导线之间的几何平均距离越大,其正序电抗(负序电抗)越大,零序电抗越小。()Y

7、具有架空地线的输电线路,其零序阻抗比无架空地线时要小。()Y

8、电力系统中某点发生不对称短路时,其正序等效阻抗(负序等效阻抗)与中性点接地变压器的数量无关,但其零序等效阻抗却与中性点接地变压器的数量有关。()Y 9、中性点不接地系统中某点发生两相短路和两相短路接地时,不仅故障相的电流大小相等,故障相的对地电压也相同。()N

10、电力系统发生不对称短路时,越靠近发电机机端正序电压越高,负序电压越低。()Y

11、中性点不接地系统发生接地故障时,由于没有零序电流的通道,所以没有零序电流存在,也没有零序电压存在。()N

12、中性点不接地变压器三相绕组中无零序电流流过,所以其中性点的零序电压一定为零。()N

13、利用三序等值电路求得电力系统中非故障处的各序分量电压、电流后,只要根据对称分量法将各序分量电压、电流叠加即可求得非故障处的各相电流和电压。()N 14、实际工作中,通常认为电力系统某点发生三相短路故障时的短路电流最大,这一结论是以系统的零序等效阻抗大于正序阻抗(负序阻抗)为前提的。()Y

15、短路计算时,变压器的正序(负序)励磁电抗和零序励磁电抗都可以视为无限大。()N

16、电力系统中性点运行方式对电力系统的正序等值电路和负序等值电路没有影响。()Y

17、电力系统的零序等效阻抗越大,接地短路时短路点的零序电压越高。()Y

18、电力系统发生不对称短路时,电力系统中零序电流和负序电流所产生的电能损耗均由发电机供给。()Y

19、非全相运行又称为纵向故障。()Y

20、电力系统发生单相接地短路时,故障处非故障相电流为零,非故障相中的各序分量电流也一定为零。()N

自测题(六)—电力系统稳定性分析 一、 单项选择题(下面每个小题的多个选项中,只有一个是正确的,请你在答题区填入正确答案的序号,每小题2.5分,共50分)

1、电力系统静态稳定性是指( )。 A 、正常运行的电力系统受到小干扰作用后,不发生自发振荡或失步,自动恢复到初始运行状态的能力; B 、正常运行的电力系统受到小干扰作用后,保持同步运行的能力;

C 、正常运行的电力系统受到大干扰后,保持同步运行的能

力;

D 、正常运行的电力系统受到打干扰作用时,不发生自发震荡和失步,自动恢复到初始运行状态的能力。

2、在空载电动势q E 保持不变的情况下,隐极机的最大电磁功率出现在( )。 A 、0

90=δ; B 、0

180=δ; C 、0

90<δ; D 、0

90>δ。

3、描述转子受扰运动的方程是( )。 A 、线性微分方程; B 、非线性微分方程;

C 、代数方程;

D 、变系数微分方程。 4、电力系统稳定分析的最终目的是( )。 A 、求发电机转子摇摆曲线,并根据摇摆曲线判断系统运行

的稳定性;

B 、求发电机的功角特性曲线,并根据发电机的功角特性曲线判断系统运行的稳定性;

C 、求发电机定子电流的变化曲线,并根据电流变化曲线判

断系统运行的稳定性;

D 、求发电机机端电压变化曲线,并根据电压变化曲线判断电力系统运行的稳定性。

5、分析电力系统运行的暂态稳定性时,对于非周期分量电

流和负序分量电流的处理原则是( )。

A 、不计非周期分量的影响,但需要考虑负序分量的影响;

B 、需要计及非周期分量和负序分量的影响;

C 、不计非周期分量和负序分量的影响;

D 、不计负序分量的影响,但需考虑非周期分量的影响。

6、判断同步发电机并列运行静态稳定性的实用判据是( )。

A 、

0>δd dP E ; B 、0<δ

d dP E

; C 、0=δd dP E ; D 、0≤δ

d dP

E 。

)。

A 、小干扰法;

B 、改进欧拉法;

C 、对称分量法;

D 、运算曲线法。 8、下述所给出的各个选项中,完全属于提高电力系统并列运行静态稳定性的一组是( )。

A 、输电线路采用分裂导线、发电机装设先进励磁装置、提高输电电压等级;

B 、输电线路采用分裂导线、发电机装设先进励磁装置、输电线路装设重合闸装置;

C 、输电线路采用分裂导线、发电机装设先进励磁装置、快速切除故障;

D 、快速切除故障、输电线路装设重合闸装置、发电机装设先进励磁装置。

9、对同步发电机并列运行静态稳定储备系数的要求是( )。

A 、正常运行时20~15(%)≥P K ,事故后运行情况下10(%)≥P K ;

B 、正常运行时10(%)≥P K ,事故后运行情况下20(%)≥P K ;

C 、正常运行时10(%)≥P K ,事故后运行情况下

20~15(%)≥P K ; D 、正常运行时30(%)≥P K ,事故后运行情况下10(%)≥P K 。

10、在下图所示的电力系统中,已知以发电机额定容量为基准的各元件的电抗和系统电压标幺值为:、、、、0.15.025.08.121=====U x x x x L T T d

、正常运行时8.0=P 8.0cos =φ,若发电机为隐极机,空载电动势常数=q

E ,则正常运行和切除一回线路后的

静态稳定储备系数为( )

。 A 、正常情况下4.59(%)=P K 、切除一回线路后1.45(%)=P K ; B 、正常情况下2.39(%)=P K 、切除一回线路后3.25(%)=P K ; C 、正常情况下4.59(%)=P K 、切除一回线路后1.35(%)=P K ;

D 、正常情况下1.45(%)=P K 、切除一回线路后1.45(%)=P

K 。

11、分析电力系统暂态稳定性应考虑的干扰形式是( )。

A 、系统切除一台并列运行的变压器或发电机;

B 、系统大容量用电设备的突然投入或退出;

C 、系统三相短路;

D 、电力系统安全稳定运行导则规定的扰动形式。

12、简单电力系统中同步发电机并列运行暂态稳定的条件

是( )。

A 、加速面积等于最大减速面积;

B 、加速面积大于最大减速面积;

C 、加速面积小于最大减速面积;

D 、

0>δ

d dP E

。 13、对电力系统并列运行的暂态稳定性而言,最不利的短路故障是( )。

A 、三相短路;

B 、单相接地短路;

C 、两相短路接地;

D 、两相短路。

14、架空输电线路采用单相重合闸的主要目的是( )。 A 、提高供电可靠性; B 、提高电力系统在单相接地短路故障情况下并列运行的暂态稳定性;

C 、提高电力系统在三相短路情况下并列运行的暂态稳定性;

D 、提高电力系统在电力系统相间短路情况下的暂态稳定性。

15、变压器中性点经小电阻接地在提高电力系统并列运行暂态稳定性方面的作用是( )。

A 、提高电力系统在电力系统三相短路情况下的暂态稳定性;

B 、提高电力系统在电力系统两相短路情况下的暂态稳定性;

C 、提高电力系统在发生接地短路情况下的暂态稳定性;

D 、提高电力系统在相间短路情况下的暂态稳定性。

16、系统接线如下图所示,设在一回线路始端突然发生三相短路,已知原动机机械功率5.1=T P ,双回线运行时系统

的功角特性为δsin 3=I P ,切除一回线路后系统的功角特性为δsin 2=III P 。则故障极限切除角m c .δ为( )。 A 、0

29.48; B 、0

29.138; C 、04.131; D 、0

30

17、电力系统并列运行暂态稳定性分析中不考虑非周期分

量、负序分量和零序分量的影响,原因是( )。

A 、认为非周期分量、负序分量和零序分量都已衰减到零;

B 、负序分量和零序分量都已衰减到零,非周期分量电流对转子的平均电磁转矩为零;

C 、非周期分量已衰减到零,负序分量电流对转子的平均电磁转矩为零,零序电流一般情况下不会流入发电机定子绕组,即使流入发电机定子绕组也不会在发电机气隙中产生电枢反应磁通;

D 、非周期分量、负序分量和零序分量都不会在发电机气隙中产生电枢反应磁通,所以对发电机转子的运动无影响。 18、下面能够提高三相短路情况下电力系统并列运行暂态稳定性的一组措施是( )。

A 、快速切除故障、快速关闭汽轮发电机气门、变压器中性点经小电阻接地;

B 、快速切除故障、线路装设重合闸、变压器中性点经小电阻接地;

C 、快速切除故障、快速关闭汽轮发电机气门、线路装设重合闸;

D 、快速切除故障、变压器中性点经小电阻接地、发电机装设强励装置。

19、电力系统并列运行暂态稳定性的分析计算过程求解发电机转子摇摆曲线的计算方法是( )。

A 、小干扰法;

B 、对称分量法;

C 、数值解法;

D 、牛顿—拉夫逊法。

20、当采用制动电阻提高电力系统中同步发电机并列运行的暂态稳定性时,下述说法中错误的是( )。

A 、制动电阻提高电力系统并列运行暂态稳定性的原理是增加了故障情况下发电机输出的电磁功率,减小了发电机的过剩功率;

B 、采用串联制动时制动电阻越大,制动作用越大;

C 、采用并联制动时制动电阻越小,制动作用越大;

D 、为提高制动效果,应采用过制动方式。

二、 判断题(下述说法中,对于你认为正确的请选择“Y ”,错误的选择“N ”,每小题2.5分,共50分) 1、分析电力系统机电暂态过程时不考虑发电机内部的电磁暂态过程。( )Y 2、同电磁暂态过程分析中不计系统频率变化对电抗参数的影响不同,分析电力系统稳定性时必须考虑频率变化对电抗参数的影响。( )N

3、不管是同步发电机静态稳定性分析还是暂态稳定性分

析,其实质都是求发电机的转子摇摆方程(或摇摆曲线)。( )Y

4、小干扰法不仅可用于电力系统运行静态稳定性的分析,也可用于电力系统暂态稳定性的分析。( )N

5、简单电力系统同步发电机并列运行静态稳定实用判据是以发电机阻尼系数0>∑D 为前提的。 ( )Y

6、静态稳定储备系数是衡量电力系统静态稳定性的技术指标,我国“电力系统安全稳定运行导则”对发电机并列运行静态稳定储备系数的规定是正常运行情况下不小于Y

(15~20)%,事故后运行方式下不小于10%。

( )Y 7、减小发电机电抗是缩短“电气距离”,提高同步发电机

并列运行稳定性最为经济有效的技术措施。( )N

8、对于)0()2()1(∑∑∑==x x x 的电力系统,当发生单相接地

短路时,流过故障相的短路电流大小与三相短路相同,因此单相短路对电力系统并列运行暂态稳定性的影响也与三

相短路相同。( )N

9、重要输电线路装设全线速断保护,目的是为了提高电力系统并列运行的暂态稳定性。

( )Y 10、架空输电线路采用单相重合闸比采用三相自动重合闸

更能有效提高电力系统发生单相接地短路故障时电力系统并列运行的静态稳定性。

( )Y 11、将电力系统稳定性问题分为静态稳定性和暂态稳定性

只是为了分析计算的需要。

( )Y 12、架空输电线路采用分裂导线主要是为了改善和提高电力系统运行的稳定性。

( )Y 13、汽轮发电机组可以采用快速关汽门的方法提高发电机并列运行的暂态稳定性,水轮发电机组同样可以采用快速

关进水阀门的方法提高其并列运行的暂态稳定性。( )N 14、任何情况下,同步发电机都不允许异步运行。

( )N 15、系统解列点的选择应尽可能使解列后电力系统每个独

立部分电源和负荷平衡,从而使各部分频率和电压接近正常值。

( )Y 16、按照规定,电力系统在任何情况下都应保证同步发电机并列运行的暂态稳定性。

( )N 17、从系统稳定性考虑,电力系统应尽可能避免以电磁环网(多电压等级环网)方式运行。

( )Y 18、输电线路采用良导体架空地线有利于提高电力系统接地短路时并列运行的暂态稳定性。( )Y 19、简单电力系统中,同步发电机保持暂态稳定的条件是转子受扰运动过程中加速面积小于最大减速面积。

( )Y 20、分析电力系统暂态稳定性时,不考虑短路时非周期分量电流、负序分量电流和零序分量电流对发电机转自运动

的影响,

因为分析机电暂态过程时认为电磁过程已经结束,上述分量已经衰减到零。( )N 标准答案 一、 单项选择题(下面每个小题的多个选项中,只有一个是正确的,请你在答题区填入正确答案的序号,每小题2.5分,共50分)

二、判断题(下述说法中,对于你认为正确的请选择“Y”,

(注:素材和资料部分来自网络,供参考。请预览后才下载,期待你的好评与关注!)

电路分析试题及其答案

一、填空题(每空1分,共15分) 1、一只标有额定电压20V、额定功率1W的灯泡。现接在10V的电源下使用,则其阻值为,实际电流是,实际消耗的功率为。 2、电流源IS=5A,r0=2Ω,若变换成等效电压源,则U=,r0=. 3、b条支路、n个节点的电路,独立的KCL方程数等于,独立的个KVL方程数等于。 4、三相四线制供电线路可以提供两种电压,火线与零线之间的电压叫做,火线与火线 之间的电压叫做。 5、正弦周期电流的有效值与最大值之间的关系是。 6、某一正弦交流电压的解析式为u=102cos(200πt+45°)V,则该正弦电流的有 效值U=_____________V,频率为f=H Z。当t=1s 7、线性电路线性性质的最重要体现就是性和性,它们反映了电路中激励与响应的内在 关系。 8、功率因数反映了供电设备的利用率,为了提高功率因数通常采用补偿的方法。 二、判断题(正确打“√”,错误打“×”)(每题1分,共10分) 1、受控源与独立源一样可以进行电源的等效变换,变换过程中可以将受控源的控制量 变异。() 2、叠加定理适用于线性电路,电压、电流和功率均可叠加。() 3、应用叠加定理和戴维宁定理时,受控源不能与电阻同样对待。() 4、电流表内阻越小,电压表内阻越大,测量越准确。() 5、含有L、C元件的正弦交流信号电路,若电路的无功功率Q=0,则可判定电路发生谐 振 。 ( ) 6、电压和电流计算结果得负值,说明它们的参考方向假设反了。() 7、电功率大的用电器,电功也一定大。()

Ω100s i 1H F 18、结点电压法是只应用基尔霍夫电压定律对电路求解的方法。() 9、非正弦周期量的有效值等于它各次谐波有效值之和。() 10、实用中的任何一个两孔插座对外都可视为一个有源二端网络。() 三、单项选择题(每小题1分,共20分) 1、一根粗细均匀的电阻丝,阻值为25Ω,将其等分成五段,然后并联使用,则其等效电阻是() A.1/25Ω B.1/5Ω C.1Ω D.5Ω 2、两个同频率正弦交流电流i1、i2的有效值各为40A 和30A 。当i1+i2的有效值为10A 时,i1与i2的相位差是() A.0O B.180O. C.90O D.270O 3、在R 、L 、C 串联电路中,当总电流与总电压同相时,下列关系式正确的是() A.ωL 2c =1 B.ωLC =1 C.ω2LC =1 D.ωLC 2=1 4、图示单口网络的等效电阻等于() (A)2Ω (B)4Ω (C)6Ω (D)-2Ω 5、图示电路中电阻R 吸收的平均功率P 等于() (A)12.5W (B)16W (C)32W (D)25W 6、示电路中电压u 等于() (A)4V (B)-4V (C)6V (D)-6V 7、图示谐振电路的品质因() (A)0.01 (B)1 (C)10 (D)100 8、5F 的线性电容的端口特性为() (A)i u 5=(B)i 5=ψ(C)q u 2.0= 9、端口特性为43+=i ψ的二端电路元件是()元件 (A)电感(B)电容(C)电阻 10、LC 并联正弦电流电路中, A I A I A I C L R 5,1,3===则总电流为()A 。 (A) 8(B)5 (C) 4 Ω 2Ω2- 2V + u -+

电力系统分析期末考试试题AB卷

一、填空题(每空1分,共30分) 1、电力系统运行的基本要求是、、。 2、电力系统中性点运行方式可分为、。 3、升压变压器的的绕组从绕组最外层至铁心的排列顺序为、、。 4、由于变压器的变比不匹配而产生的功率称为,它取决于和。 5、电力系统节点按照给定条件不同可以分为、、。 6、频率的一次调整由进行,频率的二次调整由进行。 7、电力系统无功电源电源包括、、、。 8、中枢点调压方式分为、、。 9、电力系统调压措施有、、 、。 10、等面积定则是。 11、变压器的负序阻抗正序阻抗。(等于/不等于) 12、电力系统频率的一次调整是调整,频率的二次调整可实现调整。 二、简述题(35分) 1、电力系统中性点不同接地方式的优缺点。 2、导线截面选择的几种方法。 3、无限大容量电源。 4、耗量微增率,等耗量微增率准则

5、正序等效定则。 6、什么是电力系统静态稳定性,电力系统静态稳定性的实用判据是什么? 7、为什么把短路功率定义为短路电流和网络额定电压的乘积? 三、计算题(40分) 1、两个电力系统由联络线连接为一个联合电力系统,如图1所示,正常运行时,△P ab =0。两个电力系统容量分别为1500MW 和1000MW ;各自的单位调节功率分别以两系统容量为基准的标幺值;设A 系统负荷增加100MW 。试计算下列情况下的频率变化量和联络线上流过的交换功率:①A 、B 两系统机组都参加一次调频②A 、B 两系统机组都不参加一、二次调频。A 、B 两系统都参见一次调频,A 系统由机组参加二次调频增发60MW (13分) 图1 K GA*=25 K LA*=1.5 P ab K GB*=20 K LB*=1.3 1500MW 1000MW

电力系统分析题库有答案

电力系统分析题库 一、选择题 1、中性点不接地系统发生单相接地短路时,非故障相电压升高至( A ) A、线电压 B、倍相电压 C、倍线电压 D、根号2倍相电压 2、目前我国电能输送的主要方式是( C )。 A、直流 B、单相交流 C、三相交流 D、交直流并重 3、系统发生两相接地短路故障时,复合序网的连接方式为( A ) A、正序、负序、零序并联 B、正序、负序并联、零序网开路 C、正序、零序并联、负序开路 D、零序、负序并联,正序开路 4、输电线路采用分裂导线的目的是( A )。 A、减小电抗 B、减小电阻 C、增大电抗 D、减小电纳 5、系统备用容量中,哪种可能不需要专门配置?( A ) A、负荷备用 B、国民经济备用 C、事故备用 D、检修备用 6、电力系统潮流计算中,功率指( C )。 A、一相功率 B、两相功率 C、三相功率 D、四相功率 7、根据对称分量法,a、b、c三相的零序分量相位关系是( D ) A、a相超前b相 B、b相超前a相 C、c相超前b相 D、相位相同 8、电力系统有功功率电源为( B )。 A、发电机、调相机 B、发电机 C、调相机 D、发电机、电容器 9、输电线路单位长度的电阻主要决定于( D ) A、材料和对地高度 B、电晕损耗和电压 C、几何均距和半径 D、材料和粗细

10、有备用接线方式的优、缺点是( D )。 A、优点:供电可靠性高。缺点:电压低 B、优点:供电可靠性低。缺点:造价高 C、优点:供电可靠性高,调度方便。缺点:造价高 D、优点:供电可靠性和电压质量高。缺点:造价高和调度复杂 11、电力系统的有功功率电源是( A ) A、发电机 B、变压器 C、调相机 D、电容器 12、电力网某条线路的额定电压为UN=110kV,则它表示的是( D )。 A、相电压 B 相电压 C线电压 D、线电压 13、衡量电能质量的指标有( D ) A、电压和功率 B、频率和功率 C、电流和功率 D、电压大小,波形质量,频率 14、解功率方程用的方法是( A )。 A、迭代法 B、递推法 C、回归法 D、阻抗法 15、电力系统短路故障计算主要求取的物理量是( A ) A、电压,电流 B、电阻,电抗 C、电阻,功率 D、电流,电抗 16、线路始末两端电压的数值差是( C )。 A、电压降落 B、电压调整 C、电压损耗 D、电压偏移 17、在下列各种故障类型中,属于纵向故障的是( D ) A、两相短路 B、两相断线 C、单相接地短路 D、两相短路接地 18、在电力系统标么制中,只需选定两个基准量,常选的是( B )。 A、电压、电流 B、电压、功率 C、电压、电抗 D、电流、阻抗 19、对电力系统运行的基本要求是( C )

电力系统分析试卷及答案

电力系统分析练习题 一、简答题 1、电力线路的正序电抗与零序电抗是否相等? 2、在220kV及以上的超高压架空线路上,普遍采用分裂导线,采用分裂导线后,线路电感、线路并联电容会增大还是变小? 3、动力系统、电力系统和电力网的基本构成形式如何? 4、电力变压器的主要作用是什么? 5、采用标么值计算有什么优点? 6、对电力系统运行的要求是什么? 7、试画出单相变压器等值电路。 8、试画出电力线路等值电路。 二、如图所示的电力系统 1.确定发电机G,变压器T-1、T-2、T-3,线路L-1、L-2、L-3及电容器Y c的额定电压; 2.给出其稳态分析时的等值电路; 3.输电线路L-3阻抗为5+j20Ω(忽略并联支路),末端有功功率为10MW,功率因数为 0.80(感性),末端电压为35kV,计算线路L-3的功率损耗和电压损耗; 4.条件同3,但功率因数提高到0.90(感性),请问线路L-3的功率损耗和电压损耗会

增加还是减少? 三、电力系统接线如下图所示,电网各级电压示于图中,求 1)发电机和各变压器高低压侧额定电压; 2)设T-1 高压侧工作于+2.5%抽头,T-2工作于主抽头,T-3高压侧工作于-5%抽头,求各变压器实际变比。 四 93kW,短路电压23.5kW G 、B 。 五、一容量比为90/90/60兆伏安,额定电压为220/38.5/11千伏的三绕组变压器。工厂给出试验数据为:ΔP s’(1-2)=560千瓦,ΔP s’(2-3)=178千瓦,ΔP s’(3-1)=363千瓦,V S (1-2)%=13.15, V S (2-3)%=5.7, V S (3-1)%=20.4, ΔP 0=187千瓦,I 0 %=0.856。试求归算到220千伏侧的变压器参数。(注:功率值未归算,电压值已归算) 六、已知某一变压器参数如表1所示。 表1

电力系统分析试题答案(完整试题)

自测题(一)一电力系统的基本知识 一、单项选择题(下面每个小题的四个选项中,只有一个是正确的,请你在答题区填入正确答案的序号,每小题 2.5分,共50分) 1、对电力系统的基本要求是()。 A、保证对用户的供电可靠性和电能质量,提高电力系统运行的经济性,减少对环境的不良影响; B、保证对用户的供电可靠性和电能质量; C、保证对用户的供电可靠性,提高系统运行的经济性; D保证对用户的供电可靠性。 2、停电有可能导致人员伤亡或主要生产设备损坏的用户的用电设备属于()。 A、一级负荷; B、二级负荷; C、三级负荷; D、特级负荷( 3、对于供电可靠性,下述说法中正确的是()。 A、所有负荷都应当做到在任何情况下不中断供电; B、一级和二级负荷应当在任何情况下不中断供电; C、除一级负荷不允许中断供电外,其它负荷随时可以中断供电; D—级负荷在任何情况下都不允许中断供电、二级负荷应尽可 能不停电、三级负荷可以根据系统运行情况随时停电。 4、衡量电能质量的技术指标是()。 A、电压偏移、频率偏移、网损率; B [、电压偏移、频率偏移、电压畸变率; C、厂用电率、燃料消耗率、网损率; D、厂用电率、网损率、

电压畸变率 5、用于电能远距离输送的线路称为()。 A、配电线路; B、直配线路; C、输电线路; D、输配 电线路。 6、关于变压器,下述说法中错误的是() A、对电压进行变化,升高电压满足大容量远距离输电的需要,降低电压满足用电的需求; B、变压器不仅可以对电压大小进行变换,也可以对功率大小进行变换; C、当变压器原边绕组与发电机直接相连时(发电厂升压变压器的低压绕组),变压器原边绕组的额定电压应与发电机额定电压相同; D变压器的副边绕组额定电压一般应为用电设备额定电压的 1.1倍。 7、衡量电力系统运行经济性的主要指标是()。 A、燃料消耗率、厂用电率、网损率; B 、燃料消耗率、建 设投资、网损率; C、网损率、建设投资、电压畸变率; D 、网损率、占地面积、建设投资。 8关于联合电力系统,下述说法中错误的是()。 A、联合电力系统可以更好地合理利用能源; B、在满足负荷要求的情况下,联合电力系统的装机容量可以减 少;

电力系统分析与设计(含1CD)

电力系统分析与设计(含1CD) 优惠价:73.8元 定价:82元 作者:(美)格洛费(Glover,J.D.) 出版社:机械工业出版社 出版日期:5/1/2009 规格:16开平装705页 光盘:0 原书是基于美国国情而编写的高等学校教学用书,为了使该书的内容更为适用于广大的中国读者,应机械工业出版社之邀,编者在承担本书中文版翻译工作的同时,在综合考虑知识内容的适用性、连贯性和行文简洁的基础上,对原书内容、结构做了一些调整,形成了本英文改编版。 改编版相对原书作了如下调整:原书每章均包括“案

例分析”和正文(包含“习题”和“课程设计”)两个部分。改编版为保证全书的完整性,保持原书正文内容不变,但从中国读者的应用角度出发,去掉了原书各章的“案例分析”部分。同时,从删除的“案例分析”中精选了10篇对国内读者较具代表性和借鉴意义的论文,组织在一起新增了第14章(extended),为开阔读者视野提供一个窗口,以使广大读者了解电力系统发展现状及未来新方向。内容涉及分布式发电、可视化电网、广域安稳控制系统、动态安全评估等电力系统前沿领域。 改编版的出版,是将外文教材引入、消化,使之适合中国读者的一次有益的尝试。原书内容经过调整后将更好地体现“实用性强、应用性强”的特点。期望本书能够成为国内电力系统专业教师、学生的优秀参考教材。 详细目录: 出版说明 序 前言

preface list of symbols, units, and notation chapter 1 introduction 1.1 history of electric power systems 1.2 present and future trends 1.3 electric utility industry structure 1.4 computers in power system engineering 1.5 powerworld simulator chapter 2 fundamentals 2.1 phasors 2.2 instantaneous power in single-phase ac circuits 2.3 complex power 2.4 network equations 2.5 balanced three-phase circuits 2.6 power in balanced three-phase circuits 2.7 advantages of balanced three-phase versus single-phase systems 51 chapter 3 power transformers 3.1 the ideal transformer 3.2 equivalent circuits for practical transformers

(完整word版)电力系统分析题库有答案.docx

电力系统分析题库 一、选择题 1、中性点不接地系统发生单相接地短路时,非故障相电压升高至( A ) A 、线电压 B 、 1.5 倍相电压 C 、1.5 倍线电压 D 、 根号 2 倍相电压 2、目前我国电能输送的主要方式是( C )。 A 、直流 B 、单相交流 C 、三相交流 D 、交直流并重 3、系统发生两相接地短路故障时,复合序网的连接方式为( A ) A 、正序、负序、零序并联 B 、正序、负序并联、零序网开路 C 、正序、零序并联、负序开路 4、输电线路采用分裂导线的目的是( A 、减小电抗 B 、减小电阻 D 、零序、负序并联,正序开路 A )。 C 、增大电抗 D 、减小电纳 5、系统备用容量中,哪种可能不需要专门配置?( A ) A 、负荷备用 B 、国民经济备用 C 、事故备用 D 、检修备用 6、电力系统潮流计算中,功率指( C )。 A 、一相功率 B 、两相功率 C 、三相功率 7、根据对称分量法, a 、b 、c 三相的零序分量相位关系是( A 、a 相超前 b 相 B 、b 相超前 a 相 C 、c 相超前 b 相 D 、相位相同 D 、四相功率 D ) 8、电力系统有功功率电源为( B )。 A 、发电机、调相机 B 、发电机 C 、调相机 D 、发电机、电容器 9、输电线路单位长度的电阻主要决定于( D ) A 、材料和对地高度 B 、电晕损耗和电压 C 、几何均距和半径 D 、材料和粗细 10、有备用接线方式的优、缺点是( D )。 A 、优点:供电可靠性高。缺点:电压低 B 、优点:供电可靠性低。缺点:造价高 C 、优点:供电可靠性高,调度方便。缺点:造价高 D 、优点:供电可靠性和电压质量高。缺点:造价高和调度复杂 11、电力系统的有功功率电源是( A ) A 、发电机 B 、变压器 C 、调相机 D 、电容器 12、电力网某条线路的额定电压为 UN=110kV ,则它表示的是( D )。 1 C 、 1 D 、线电压 A 、相电压 B 、 3 相电压 3 线电压 13、衡量电能质量的指标有( D ) A 、电压和功率 B 、频率和功率 C 、电流和功率 D 、电压大小,波形质量,频率 14、解功率方程用的方法是( A )。 A 、迭代法 B 、递推法 C 、回归法 D 、阻抗法 15、电力系统短路故障计算主要求取的物理量是( A ) A 、电压,电流 B 、电阻,电抗 C 、电阻,功率 D 、电流,电抗

电力系统分析毕业设计

目录 引言 (1) 1 电力系统有功功率平衡及发电厂装机容量的确定 (2) 2 确定电力网的最佳接线方案 (4) 2.1 方案初选 (4) 2.2 方案比较 (5) 2.3 最终方案的确定 (18) 3 发电厂及变电所电气主接线的确定 (18) 3.1 电气主接线的设计原则 (18) 3.2 发电厂电气主接线的设计原则及选择 (19) 3.3 变电所电气主接线的设计原则 (19) 3.4 主接线方案确定 (20) 4 选择发电厂及变电所的主变和高压断路器 (20) 4.1 发电厂及变电所主变压器的确定 (20) 4.2 短路电流计算 (23) 4.3 高压断路器的选择与校验 (37) 5 各种运行方式下的潮流计算 (42) 5.1 潮流计算的目的和意义 (42) 5.2 丰水期最大负荷的潮流计算 (43) 5.3 丰水期最小负荷的潮流计算 (49) 6 电力系统无功功率平衡及调压计算 (55) 6.1 电力系统无功功率平衡 (55) 6.2 调压计算 (56) 7 浅谈电力网损耗及降损节能措施 (60) 7.1 损耗计算 (61) 7.2 电网电能损耗形成的主要原因 (62) 7.3 降损节能的措施 (64) 参考文献 (68) 谢辞 (69) 附录一计算机潮流计算程序: (71)

引言 本次设计的课题内容为电力网规划设计及降损措施的分析,是电气工程及其自动化专业学生学习完该专业的相关课程后,在毕业前夕所做的一次综合性的设计。 该次毕业设计的目的在于:将所过的主要课程进行一次较系统而全面的总结。将所学过的专业理论知识,第一次较全面地用于实践,用它解决实际的问题,而从提高分析能力,并力争有所创新。初步掌握电力系统(电力网)的设计思路,步骤和方法,同时学会正确运用设计手册,设计规程,规范及有关技术资料,掌握编写设计文件的方法。 其意义是对所学知识的进行总的应用,通过这次设计使自己能更好的掌握专业知识,并锻炼自己独立思考的能力和培养团结协作的精神。此外,在计算机CAD绘图及外文资料的阅读与翻译方面也得到较好的锻炼.。 本设计是电力系统的常规设计,主要设计发电厂和变电所之间如何进行科学、合理、灵活的调度,把安全、经济、优质的电能送到负荷集中地区。发电厂把别种形式的能量转换成电能,电能经过变电所和不同电压等级的输电线路输送被分配给用户,再通过各种用电设备转换成适合用户需要的各种能量。这些生产、输送、分和消费电能的各种电气设备连接在一起而组成的整体称为电力系统。本设计是一门涉及科学、技术、经济和方针政策等各方面的综合性的应用技术科学。 设计的基本任务是工程建设中贯彻国家的基本方针和技术经济政策,做出切合实际、安全使用、技术先进、综合经济效益好的设计,有效地为国家建设服务。从电力系统的特点出发,根据电力工业在国民经济的地位和作用,决定了对电力系统运行要达到以下的技术要求:保证安全可靠的供电;保证良好的电能质量;保证电力系统运行的经济性。

电力系统分析复习题答案

电力系统分析复习题 二、计算题 1.有一台110/11,容量为20000KVA 的三相双绕组变压器,名牌给出的实验数据为:△P K =135KW, P 0=22KW ,U k %=10.5,I 0%=0.8,试计算折算到一次侧的Γ型变压器参数,画出等值电路。 2. 无穷大电源供电系统如图1所示,在输电线中点发生三相短路,求短路冲击电流最大有效值和短路功率,已知:Ug=110kV,降压变压器参数为Z T =0.5003+j7.7818Ω,Z L =1.1+j402Ω。 图1 3.电力线路长80km ,线路采用LGJ-120导线,其参数为Z l =21.6+j33Ω,B l /2=1.1*10-4 S ,线路额定电压为110KV ,末端接有一台容量为20MVA 、变比为110/38.5KV 的降压变压器,折算到变压器高压侧的变压器参数为: Z T =4.93+j63.5Ω,Y T =(4.95-j49.5)*10-6 S ,变压器低压侧负荷为15+j11.25MVA ,正常运行时要求线路始端电压U 1为117.26KV 。试画出网络等值电路,计算该输电网的潮流、电压分布(有名值、标幺值均可)。 4.计算图3网络导纳矩阵(图中数据是阻抗值) 图 3 5.单相对地短路故障如图4所示,故障边界条件为:. . . 0,0fb fa fc U I I ===, 其中:Z 0 =j0.25, Z 1 =j0.14, Z 2 =j0.15, U F =1.05∠0 (a )画出序网络的连接关系图,(b)写出正、负、零序故障电流、电压计算式。 T 1 L 23 S 36KV

图4 电力线路长100km ,线路采用LGJ-120导线,如图3所示,其参数为Z l =27+j41.2Ω,B l /2=j1.38×10-4 S ,线路额定电压为110kV ,末端接有一台容量为20MVA 、变比为110/38.5kV 的降压变压器,折算到变压器高压侧的变压器参数为:Z T =4.93+j63.5Ω,Y T =(4.95-j49.5)×10-6 S ,变压器低压侧负荷为10+j5MVA ,正常运行时要求线路始端电压U 1为118kV 。(1)试画出网络参数为有名值时的等值电路;(2)计算各元件标幺值并绘制标幺值等值电路;(3)计算该输电网的潮流、电压分布(有名值、标幺值均可)。 图3 三、综合题 1. 某一网络进行潮流计算后的数据如图5所示,说明该系统中发电机、变压器及负载个数,利用图中数据说明发电机总的发电功率,负荷总的用电功率,计算网络损耗和效率,网络中各节点电压是否满足稳态运行要求,若要增大节点电压可采取哪种措施? 图5 2、电力线路长80km ,线路采用LGJ-120导线,如图3所示,其参数为Z l =21.6+j33Ω,B l /2=j1.1×10-4 S ,线路额定电压为110kV ,末端接有一台容量为20MVA 、变比为110/38.5kV 的降压变压器,折算到变压器高压侧的变压器参数为: Z T =4.93+j63.5Ω, T 1 L 23 S 36KV

电力系统分析 试题第一套

第一套 一、填空题 ' d X 是同步发电机的 电抗。' q E 是同步发电机的 电势,它正比于磁 链 。 当同步发电机的外部电路突然三相短路时,由于外界阻抗减小,定子绕组 突然增大,相应电枢反应磁链也将 ,原来稳定状态下电极内部的电磁 遭到破坏。 电力系统的静态稳定性是指电力系统受到瞬时的小的 时,能够自动恢复到 状态的能力。静态稳定的实用判据是 > d δ d S Eq Eq p = 。 当零序电压加在变压器绕组连接成 或中性点不接地的星形一侧时,无论另一侧绕组的 如何,变压器中都没有 流通。 当零序电压加在变压器绕组连接成三角形或 不接地的星行一侧时,无论另一侧绕组的 如何,变压器中都没有 流通。此时,变压器的零序电抗X0= 。 同步发电机端外突然发生三相短路时,在电磁暂态过程中,励磁绕组中的直流分量电流fa i ?和定子三相电流中同步频率交流自由分量 f ωi ?按时间常数 衰减,它是励磁绕组 与 之比。 引起电力系统较大扰动的主要原因是: 、切除或投入系统的主要元件、 。 电力系统的故障可分为 和 两大类。 短路电流最大有效值 imp I 是发生在短路后的 时刻,并假定在该时刻前后 内 非周期分量 的电流有效值。 有阻尼同步发电机突然三相短路时刻,电势 和 不能突变。 与单回路无避雷线三相架空电力线路相比,双回路无避雷线三项架空电力线路的零序电抗值 。 电力系统静态稳定的实用判据为: ;电力系统频率的静态稳定的判据是 ; 电动机静态稳定运行的转矩—转差率的判据是 。 同步发电机基本方程式经派克变换后,内部的电磁关系仍为 。 有阻尼绕组同步发电机三相短路的暂态过程通常可分为两个阶段:短路的最初阶段称为 ;稍后阶段仍称为 。 短路电流最大有效值 imp I 是发生在短路后的 ,即t= 时,当冲击系数 8 .1imp =K 时, = imp I ωI 。 有阻尼同步发电机突然三相短路时刻,电势 和 不能突变。( E q '' E d ' ')

电力系统分析试题答案(全)

2、停电有可能导致人员伤亡或主要生产设备损坏的用户的用电设备属于( )。 A 、一级负荷; B 、二级负荷; C 、三级负荷; D 、特级负荷。 4、衡量电能质量的技术指标是( )。 A 、电压偏移、频率偏移、网损率; B 、电压偏移、频率偏移、电压畸变率; C 、厂用电率、燃料消耗率、网损率; D 、厂用电率、网损率、电压畸变率 5、用于电能远距离输送的线路称为( )。 A 、配电线路; B 、直配线路; C 、输电线路; D 、输配电线路。 7、衡量电力系统运行经济性的主要指标是( )。 A 、燃料消耗率、厂用电率、网损率; B 、燃料消耗率、建设投资、网损率; C 、网损率、建设投资、电压畸变率; D 、网损率、占地面积、建设投资。 8、关于联合电力系统,下述说法中错误的是( )。 A 、联合电力系统可以更好地合理利用能源; B 、在满足负荷要求的情况下,联合电力系统的装机容量可以减少; C 、联合电力系统可以提高供电可靠性和电能质量; D 、联合电力系统不利于装设效率较高的大容量机组。 9、我国目前电力系统的最高电压等级是( )。 A 、交流500kv ,直流kv 500±; B 、交流750kv ,直流kv 500±; C 、交流500kv ,直流kv 800±;; D 、交流1000kv ,直流kv 800±。 10、用于连接220kv 和110kv 两个电压等级的降压变压器,其两侧绕组的额定电压应为( )。 A 、220kv 、110kv ; B 、220kv 、115kv ; C 、242Kv 、121Kv ; D 、220kv 、121kv 。 11、对于一级负荷比例比较大的电力用户,应采用的电力系统接线方式为( )。 A 、单电源双回路放射式; B 、双电源供电方式; C 、单回路放射式接线; D 、单回路放射式或单电源双回路放射式。 12、关于单电源环形供电网络,下述说法中正确的是( )。 A 、供电可靠性差、正常运行方式下电压质量好; B 、供电可靠性高、正常运行及线路检修(开环运行)情况下都有好的电压质量; C 、供电可靠性高、正常运行情况下具有较好的电压质量,但在线路检修时可能出现电压质量较差的情况; D 、供电可靠性高,但电压质量较差。 13、关于各种电压等级在输配电网络中的应用,下述说法中错误的是( )。 A 、交流500kv 通常用于区域电力系统的输电网络; B 、交流220kv 通常用于地方电力系统的输电网络; C 、交流35kv 及以下电压等级通常用于配电网络; D 、除10kv 电压等级用于配电网络外,10kv 以上的电压等级都只能用于输电网络。 14、110kv 及以上电力系统应采用的中性点运行方式为( )。 A 、直接接地; B 、不接地; C 、经消弧线圈接地; D 、不接地或经消弧线圈接地。 16、110kv 及以上电力系统中,架空输电线路全线架设避雷线的目的是( )。

电力系统分析试题与答案(经典题目)

三、简答题 31.电力变压器的主要作用是什么? 答:电力变压器的主要作用是升高或降低电压,另外还起到将不同电压等级电网相联系的作用。 32.简单闭式网分为哪些类网络? 答:简单的闭式网可分为两端供电网络(2分)和环形网络(2分)两类(1分)。 33.为什么说当电力系统无功功率不充足时仅靠改变变压器变比分按头来调压并不能改变系统的电压水平? 答:通过调分接头实质是改变了电力网的无功分布,只能改善局部电压水平,同时却使系统中另个的某些局部电压水平变差并不能改变系统无功不足的状况因此就全系统总体来说并不能改变系统的电压水平。 34.为什么变压器中性点经小电阻接地能够提高当系统发生接地故障进的暂态稳定性? 答:在输电线路送端的变压器经小电阻接地,当线路送端发生不对称接地时,零序电流通过该电阴将消耗部分有功功率起到了电气制动作用,因而是能提高系统的暂态稳定性。 四、简算题 35.某三相单回输电线路,采用LGJ -300型导线(计算外径25.2mm ),已知三相导线正三角形布置,导线间距离D =6m ,求每公里线路的电抗值。 解:计算半径:m 106.12mm 6.122 2.25r 3-?=== 几何均距:D m =D=6m /km 403.0 0157.010 6.126 lg 1445.0 0157.0r D g l 1445.0x 3 m 1Ω=+?=+=- 36。.110KV 单回架空线路,其参数如图所示,线路始端电压为116KV ,末端负荷为15+j10MVA ,求该电力线路末端电压及始端输出的功率。

解: 37.某系统发电机组的单位调节功率为740MW/Hz,当负荷增大200MW时,发电机二次调频增发40MW,此时频差为0.2Hz,求负荷的单位调节功率。 解: 38.网K点发生两相短路接地,求K点短路电流值。

电子电路仿真分析与设计

上海大学 模拟电子技术课程 实践项目 项目名称:_电子电路仿真分析与设计_指导老师:_______李智华________ 学号:______12122272_______ 姓名:_______翟自协________ 日期:_____2014/1/27______

电子电路仿真软件PSPICE 题目一:放大电路电压增益的幅频响应与相频响应 电路如图所示,BJT为NPN型硅管,型号为2N3904,放大倍数为50,电路其他元件参数如图所示。求解该放大电路电压增益的幅频响应和相频响应。 步骤如下: 1、绘制原理图如上图所示。 2、修改三极管的放大倍数Bf。选中三极管→单击Edit→Model→Edit Instance Model, 在Model Ediror中修改放大倍数Bf=50。 3、由于要计算电路的幅频响应和相频响应,需设置交流扫描分析,所以电路中需要有交流源。 双击交流源v1设置其属性为:ACMAG=15mv,ACPHASE=0。 4、设置分析类型: 选择Analysis→set up→AC Sweep,参数设置如下:

5、Analysis→Simulate,调用Pspice A/D对电路进行仿真计算。 6、Trace→ Add(添加输出波形),,弹出Add Trace对话框,在左边的列表框中选中v(out),单击右边列表框中的符号“/”,再选择左边列表框中的v(in),单击ok按钮。 仿真结果如下:

上面的曲线为电压增益的幅频响应。要想得到电压增益的相频响应步骤如下:在probe下,选择Plot→ Add Plot(在屏幕上再添加一个图形)。如下图所示: 单击Trace→ Add(添加输出波形),弹出Add Trace对话框,单击右边列表框中的符号“P”,在左边的列表框中选中v(out),单击右边列表框中的符号“-”,再单击右边列表框中的符号“P”,再选择左边列表框中的v(in),单击ok按钮。函数P()用来求相位。

电力系统分析试卷A答案doc资料

《电力系统分析》试卷A 参考答案及评分标准 一、单选题:(在本题的每一小题的备选答案中,只有一个答案是正确的,请把你认为正确答案的序号,填入下面的答题栏内,多选不给分。每小题2分,共24分) 二、 判断题(下述说法中,对于你认为正确的打“√”,错误的打“×”,并将答案填入下面的答题栏内。每小题2分,共24分) 三、计算题(共52分) 1、(13分)额定电压110kV 的辐射形电网各段阻抗及负荷如图所示。已知电源A 的电压为121kV ,求功率分布和各母线电压。(注:考虑功率损耗,不计电压降落的横分量V δ) 解: 22 2 108(2030)0.2710.407110 BC S j j MVA +?=+=+ (2分) ''(108)0.2710.4079.7937.593B C BC S S S j j j MVA =-+?=--++=-- (1分) '''40309.7937.59330.20722.407B B B S S S j j j MVA =+=+--=+ (1分) 22 2 30.20722.407(2040) 2.338 4.676110 AB S j j MVA +?=+=+ (2分) ' 30.20722.407 2.338 4.67632.54527.083A B AB S S S j j j =+?=+++=+ (1分) 已知121A V kV = 32.5452027.08340 14.332121 AB V kV ?+??= = (2分) 12114.332106.668B A AB V V V kV =-?=-= (1分) (9.793)20(7.593)30 3.972106.668 BC V kV -?+-??= =- (2分) 106.668 3.972110.64C B BC V V V kV =-?=+= (1分)

电力系统分析试题答案(全)41355

自测题(一)—电力系统的基本知识 一、单项选择题(下面每个小题的四个选项中,只有一个是正确的,请你在答题区填入正确答案的序号,每小题分,共50分) 1、对电力系统的基本要求是()。 A、保证对用户的供电可靠性和电能质量,提高电力系统运行的经济性,减少对环境的不良影响; B、保证对用户的供电可靠性和电能质量; C、保证对用户的供电可靠性,提高系统运行的经济性; D、保证对用户的供电可靠性。 2、停电有可能导致人员伤亡或主要生产设备损坏的用户的用电设备属于()。 A、一级负荷; B、二级负荷; C、三级负荷; D、特级负荷。 3、对于供电可靠性,下述说法中正确的是()。 A、所有负荷都应当做到在任何情况下不中断供电; B、一级和二级负荷应当在任何情况下不中断供电; C、除一级负荷不允许中断供电外,其它负荷随时可以中断供电;

D、一级负荷在任何情况下都不允许中断供电、二级负荷应尽可能不停电、三级负荷可以根据系统运行情况随时停电。 4、衡量电能质量的技术指标是()。 A、电压偏移、频率偏移、网损率; B、电压偏移、频率偏移、电压畸变率; C、厂用电率、燃料消耗率、网损率; D、厂用电率、网损率、电压畸变率 5、用于电能远距离输送的线路称为()。 A、配电线路; B、直配线路; C、输电线路; D、输配电线路。 6、关于变压器,下述说法中错误的是() A、对电压进行变化,升高电压满足大容量远距离输电的需要,降低电压满足用电的需求; B、变压器不仅可以对电压大小进行变换,也可以对功率大小进行变换; C、当变压器原边绕组与发电机直接相连时(发电厂升压变压器的低压绕组),变压器原边绕组的额定电压应与发电机额定电压相同; D、变压器的副边绕组额定电压一般应为用电设备额定电压的倍。

电力系统分析考试题讲解学习

电力系统分析考试题

电力系统分析考试题 一、判断题 1、分析电力系统机电暂态过程时,通常认为电磁暂态过程已经结束,即不再考虑发电机内部的电磁暂态过程。(√) 2、短路冲击电流出现在短路发生后约半个周期。(√) 3、不管发电机的各个绕组是由超导体还是非超导体构成,短路电流中的非周期分量都将逐渐衰减到零。(×) 4、当发电机定子绕组之间的互感系数为常数时,发电机为隐极机。 (√) 5、电力系统发生不对称短路时,不仅短路点三相参数不对称,电力系统其他部分三相参数也将成为三相不对称的。(×) 6、不管架空输电线路是否假设避雷线,其负序电抗都是一样的。 (√) 7、电力系统发生不对称接地短路时,故障处三相电压不对称分解出的零序电压是电力系统中出现零序电流的原因。(√)8、小干扰法既可用于电力系统静态稳定性的分析,也可用于电力系统暂态稳定性的分析。(×) 9、线路串联电容器可以提高电力系统并列运行的静态稳定性。 (√) 10、从严格的意义上讲,电力系统总是处于暂态过程之中。(√) 11、无限大电源的频率保持不变,而电压却随着负荷的变化而变化,负荷越大,电源的端电压越低。(×)

12、不管同步发电机的类型如何,定子绕组与转子绕组之间互感系数都是变化的。(√) 13、对称分量法只能用于线性电力系统不对称故障的分析计算。(叠加)(√) 14、派克变换前后,发电机气隙中的磁场保持不变。(√) 15、具有架空地线的输电线路,架空地线的导电性能越强,输电线路的零序阻抗越大。(×) 16、不对称短路时,发电机机端的零序电压最高。 (×) 17、同步发电机转子的惯性时间常数JT反映了转子惯性的大小。(√) 18、短路计算时的计算电抗是以发电机的额定容量为基准的电抗标幺值。(√) 19、切除部分负荷是在电力系统静态稳定性有被破坏的危机情况下,采取的临时措施。(√) 20、变压器中性点经小电阻接地可以提高接地短路情况下电力系统并列运行的暂态 稳定性(√) 21、对称分量法不能用于非线性电力网的不对称短路分析。(√) 22、不管电力系统中性点采用什么样的运行方式,其零序等值电路都是一样的。(×) 23、在三序电抗相等的情况下,三相短路与单相接地短路时故障相的短路电流相同,因此它们对于电力系统并列运行暂态稳定性的影响也相同。(×) 24、输电线路采用单相重合闸与采用三相重合闸相比较,单相重合闸更有利于提高单相接地短路情况下电力系统并列运行的暂态稳定性。(√)

电路分析试题库(有答案) ()

第一章试题库 一、填空题(建议较易填空每空0.5分,较难填空每空1分) 1、电流所经过的路径叫做 电路 ,通常由 电源 、 负载 和 中间环节 三部分组成。 2、实际电路按功能可分为电力系统的电路和电子技术的电路两大类,其中电力系统的电路其主要功能是、对发电厂发出的电能进行 传输 、 分配 和 转换 ;电子技术的电路主要功能则是对电信号进行 传递 、 变换 、 存储 和 处理 。 3、实际电路元件的电特性 单一 而 确切 ,理想电路元件的电特性则 多元 和 复杂 。无源二端理想电路元件包括 电阻 元件、 电感 元件和 电容 元件。 4、由 理想电路 元件构成的、与实际电路相对应的电路称为 电路模型 ,这类电路只适用 集总 参数元件构成的低、中频电路的分析。 5、大小和方向均不随时间变化的电压和电流称为 稳恒直流 电,大小和方向均随时间变化的电压和电流称为 交流 电,大小和方向均随时间按照正弦规律变化的电压和电流被称为 正弦交流 电。 6、 电压 是电路中产生电流的根本原因,数值上等于电路中 两点电位 的差值。 7、 电位 具有相对性,其大小正负相对于电路参考点而言。 8、衡量电源力作功本领的物理量称为 电动势 ,它只存在于 电源 内部,其参考方向规定由 电源正极高 电位指向 电源负极低 电位,与 电源端电压 的参考方向相反。 9、电流所做的功称为 电功 ,其单位有 焦耳 和 度 ;单位时间内电流所做的功称为 电功率 ,其单位有 瓦特 和 千瓦 。 10、通常我们把负载上的电压、电流方向称作 关联 方向;而把电源上的电压和电流方向称为 非关联 方向。 11、 欧姆 定律体现了线性电路元件上电压、电流的约束关系,与电路的连接方式无关; 基尔霍夫 定律则是反映了电路的整体规律,其中 KCL 定律体现了电路中任意结点上汇集的所有 支路电流 的约束关系, KVL 定律体现了电路中任意回路上所有 元件上电压 的约束关系,具有普遍性。 12、理想电压源输出的 电压 值恒定,输出的 电流值 由它本身和外电路共同决定;理想电流源输出的 电流 值恒定,输出的 电压 由它本身和外电路共同决定。 13、电阻均为9Ω的Δ形电阻网络,若等效为Y 形网络,各电阻的阻值应为 3 Ω。 14、实际电压源模型“20V 、1Ω”等效为电流源模型时,其电流源=S I 20 A ,内阻=i R 1 Ω。 15、直流电桥的平衡条件是 对臂电阻的乘积 相等;负载上获得最大功率的条件是 电源内阻 等于 负载电阻 ,获得的最大功率=min P U S 2 /4R 0 。 16、如果受控源所在电路没有独立源存在时,它仅仅是一个 无源 元件,而当它的控制量不为零时,它相当于一个 电源 。在含有受控源的电路分析中,特别要注意:不能随意把 控制量 的支路消除掉。 二、判断下列说法的正确与错误(建议每小题1分) 1、集总参数元件的电磁过程都分别集中在各元件内部进行。 ( ∨ )

电路分析试题及答案

电路分析试题及答案内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

电路分析期中练习题 班级:___________学号:___________姓名:___________得分:___________ 一、单项选择题(10小题,共20分) 1.已知接成Y 形的三个电阻都是30Ω,则等效?形的三个电阻值为( )。 A 、全是10Ω B 、两个30Ω一个90Ω C 、两个90Ω一个30Ω D 、全是90Ω 2. 电路如图所示,其网孔方程是: ? ??=+-=-04001003 2003002121I I I I 则CCVS 的控制系数r 为 A 、100Ω B 、-100Ω C 、50Ω D 、-50Ω 3. 如图所示,电路中电流I 为( )。 A 、-2.5A B 、2.5A C 、-1.5A D 、1.5A 4. 如图所示,电路中理想电流源的功率为( )。 A 、30W B 、60W C 、20W D 、-20W 5. 如图所示,二端网络a 、b 端的等效电阻为( )。 A 、12Ω B 、36Ω C 、48Ω D 、24Ω 10 2A 10 10 +40V I

6. 如图所示,电路中电阻1Ω吸收的功率为( )。 A 、1W B 、4W C 、9W D 、81W 7. 如图所示,电路中电压U S 为( )。(提示:计算每条支路电流和电压) A 、4V B 、7V C 、2V D 、8V 8. 如图所示,结点1的结点电压方程为( )。 A 、6U 1-U 2=6 B 、5U 1=2 C 、5U 1=6 D 、6U 1-2U 2=2 9. 电流的参考方向为( )。 + 1Ω

相关文档
相关文档 最新文档