文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 关于提高电气设备倒闸操作的探索

关于提高电气设备倒闸操作的探索

关于提高电气设备倒闸操作的探索
关于提高电气设备倒闸操作的探索

关于提高电气设备倒闸操作效率的探索

摘要:对提高变电站现场电气设备倒闸操作的效率作了探索性的研究,提出了突破传统管理方式,兼顾经济效益和安全水平的新的操作模式,分析总结了实施这种操作模式所取得的效果。

关键词:倒闸操作;安全;效率;

在各变电站由于倒闸操作时间过长造成一次设备的检修、试验、消缺等工作开工迟、检修时间短的现象是一个普遍存在的问题,尤其在建站时间较长的老变电站,将旧设备转入检修状态操作过程中经常会遇上各种原因白白浪费时间,而且使部门间矛盾增加,检修质量下降,误操作因素增加。解决好这个问题对安全生产和提高工作效率都很有必要,我通过在薛坡变电站进行了一些有效的尝试和探索,提出了一些能够提高操作效率的建议。

1、问题的提出

通过大量的实际状况调查、统计分析,我认为影响倒闸操作质量效率主要有以下原因:

(1)由于调度的发令必须遵守一步一个令的规则,使值班员操作完一步汇报一步,在操作任务较重的倒闸操作时,工作人员来回进出控制

室消耗体力较大,效率低下,操作时间过长,极易发生误操作。

1

(2)倒闸操作票与工作票合格率必需达到100%,发现票面错误一定要及时修改,工作票的修改只有重新返回本单位才能办理;

(3)调度员与值班员缺乏配合,发令方的随意性造成重复操作多、操作票改动大等影响操作时间,同时停电线路两侧操作一方不到位容易

造成整个操作过程等待。

(4)操作过程中由于设备出现问题必需停止操作,通知继电保护、检修等部门进行处理,中间无效等待时间较长。

(5)操作任务过于集中或在交接班前后一个小时内进行,造成值班员疲劳操作,影响效率,使误操作的几率增加。

(6)在已能满足检修安全的情况下,接地线设置数量过多,增加操作任务和时间。

这些在操作过程中的不可预知的因素往往使操作时间无端延长,例如在薛坡变电站进行大型操作过程中由于刀闸机械性故障等原因影响到操作的次数已经占到50%以上,由此经常造成运行人员与检修人员发生磨擦,并使误操作的因素增加。

2、解决的对策和方法

针对上述存在的问题,在现有体制提出了以下几项解决方法:

(1)在调度所许可的范围内,对110 kV及以下变电所检修时,调度操作采用综合令方式,即由原来一步一令一汇报的多个命令方式,改变为按同一电压等级、位于同一间隔、同时停送的几个操作任务,综合成一个2

调令下的综合令发下变电所,运行值班员根据综合令所包含的几个子

令,以安全、合理的操作顺序提前编写操作票,然后进行综合操作,这

样减少了调度与运行之间的发、受令环节,避免了操作中不必要的跑动,提高了操作效率。

(2)在变电站配备微机管理系统,并与局MIS系统相连接,按照微机开票的规定办理"两票",建立典型操作票数据库,可提高工作效率,减少修

改"两票"时间,保证合格率达到100%;

(3)调度员提前告知值班员操作任务,给予值班员充分的填写操作票时间,并在正式下令时严格遵守预先告知的操作顺序,且需待操作线路的双方

均准备妥当后下令,停电计划应综合考虑保护、检修、高压等部门的工

作;

(4)对于大型操作,除有关领导要及时到现场外,保护、检修也要派人予以配合,发现问题及时处理;

(5)停送电计划应考虑运行人员的操作时间,尽量避免操作任务在一班内集中进行,并考虑值班员交接班的时间,值班员在遵守运行纪律的前

提下注意积极的休息,减少疲劳。

(6)明确规定了在确保检修人员人身安全的前提下,优化设置接地线的原则,要求检修部门在不检修闸刀时应优先使用接地闸刀,尽最大可

能少用接地线。

3 、取得的成效

3

上述已经实施的方法和对策在薛坡变电站取得令人满意的效果,由于技术原因还未实施的办法一旦实行也可预料将会有令人满意的效果。

3.1 安全方面

在检修方式安排停电范围较大的情况下工作地点相对集中,便于工作监护,使跑错间隔、误碰带电设备、运行设备等出错机率相对减少。

从运行操作的角度来看,调度的操作预令下发比以前大大提前,以及微机开票的方便性使运行人员有充分的时间开好、审好倒闸操作票,提高了操作票的正确性,避免了不必要的重复停电,对同类设备的停、送电操作由于采用综合令的操作方式,倒闸操作步数明显减少,特别是检修设备的合理组合减少了接地线及来回跑动汇报调度次数,减轻了值班员的操作劳动强度,降低了由于值班人员疲劳而引发的操作失误的机率,对防止误操作事故不失为一种有效的措施。

此外,由于操作形式的相对固定,有利于对安全薄弱环节,固有危险点实现有效预控。

3.2 效率方面

由于停电检修计划进行综合考虑,减少了停电时间、次数,提高了供电可靠性,减少了值班员的操作次数;

从运行操作角度看,由于综合令操作方式的合理性,减少了操作中不必要的来回跑动;在提前告知和微机开票的条件下,操作票的合格率达到100%,大大减少操作票的修改所需时间,操作效率显著提高。

操作过程中发现问题,由保护、检修人员进行处理,有效的提高了异常处4

理的效率,相应提高了操作速度。

3.3 管理方面

通过把安全上的危险点预控和提高操作效率结合起来,使各部门间的有机的联系工作,高速运转,提高了生产管理效率和经济效益。提高操作效率对于值班员与调度员都是欢迎的,运行人员尤其认为提高操作效率是提高安全水平和兼顾效率的有效办法,但同时应进一步完善和扩大其适用范围。

4、结束语

电力系统现有的规章制度很多,也较完善,对免事故的发生,闭锁一道加一道,而实际执行的效果并不理想。只有与实际工作相联系,不断完善现有制度,充分利用现有技术,减少不必要的环节,才能对现有传统倒闸操作方式有所改进和突破。作为已进入现代企业的电力系统不仅要抓好安全管理,不断探索提高安全水平的各种方法,同时必须考虑到兼顾效益,在电气操作的实际工作中也应正确处理好安全和效益两者之间的关系,本文提出这些电气操作建议就是为了达到这一目的。

5

江苏省电力公司《电气设备倒闸操作规范》

江苏省电力公司《电气设备倒闸操作规范》 为了更好地执行《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分),进一步规范电气设备倒闸操作,确保人身、电网和设备的安全,提高管理水平,特制订本规范。 1 适用范围 1.1 本规范规定了电气倒闸操作的基本要求和原则、基本步骤、遥控操作以及操作票的管理等。对倒闸操作的发受令、填票、审核、执行、复查、总结等全过程作了具体的规定。 1.2 倒闸操作是电气设备状态的转换、变更一次系统运行结线方式、继电保护定值调整、装置的起停用、二次回路切换、自动装置投切、切换试验等所进行的操作执行过程的总称。 1.3 本规范适用于江苏省电力公司管辖范围内调度、500kV及以下变电所、配电网和发电厂升压站所有电气设备的倒闸操作及管理。 1.4 本规范如与上级颁发的规程、制度等相抵触时,按上级有关规定执行。 2 引用标准 2.1 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) DL408-91 2.2 《国调中心调度规程》 2.3 《华东电力系统调度规程》 2.4 《江苏省电力系统调度规程》 2.5 华东电网500千伏变电所“两票”执行规定(试行)(1993年) 2.6 苏电安[1998]300号文《关于电气操作票、工作票执行和合格率统计办法的规定》 2.7 江苏省电力公司《无人值班变电所运行管理导则》(苏电生字[1999]1133号文) 2.8 华东《关于加强供电运行工作的若干意见》 3 常用操作术语 3.1 常用操作标准设备名称 主变,所用变(厂变),开关,闸刀(刀闸),接地闸刀(刀闸),母线, 线路,压变,流变,电缆,避雷器,电容器,电抗器, 消弧线圈,令克(跌落熔断器),保护 3.2 常用操作术语 3.2.1 开关、闸刀(刀闸)、接地闸刀(刀闸)、令克:合上、拉开 3.2.2 接地线:装设(挂)、拆除

电气倒闸操作制度

都市环保天钢烧结余热发电运营部 电气倒闸操作制度 1、凡担任倒闸操作的发令、受令、监护、操作的人员,必须经过安全规程、运行规程考试合格,熟知了解设备运行方式,操作程序及继电保护自动装置投停状况,经有运营部经理批准后,方可担任。 2、倒闸操作必须根据值班调度员的命令进行。 3、事故情况下(火灾、人身、设备事故等),按事故预案进行处理后,上报值班调度。 4、倒闸操作由两人执行,必须严格执行监护制度中的规定,一般情况下,电气副操担任操作人,主操可担任厂用系统和主系统的监护人,遇到重大操作值班长可指定熟练的值班员为操作人,本人监护或班长操作,值班调度监护。 5、对操作中的复诵制度应严格遵守,对“下令”、“重复命令”,对“执行”等环节均应一丝不苟,使每一环节都起到应有的作用,严格执行唱票复票,对号重复命令的规定,做到一想、二看、三复诵、四操作、五复查。 6、操作人员操作前必须重新确认当时设备系统运行方式,继电保护和自动装置投、停情况。 7、操作人必须明确操作任务、步骤。 8、倒闸操作中发生疑问和不正常情况时,应停止操作,弄清楚后再进行操作。 9、设备检修试验后进行操作时,必须按照设备运行规程规定的项目,进行全面、仔细的检查验收,如经过其他班组验收合格的设备,操作前仍须核对检查试验记录等。 10、停电倒闸操作应按照断路器(开关)——负荷侧隔离开关(刀闸)-电源侧隔离开关(刀闸)的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关(刀闸)。 11、新设备投入前应熟悉其操作方法后才能进行操作。 12、倒闸操作票必须进行多审、复核、审票时均应到监控后台画面前校对,对由值班调度进行审查范围的操作票应交值班调度审查,其审查先后顺序是操作人、监护人、班长、值班调度逐级审查。 13、对于操作中发生操作异常、设备、仪器损坏等不正常情况均应及时汇报班长或上级领导。 14、雷电时,一般不进行倒闸操作。 15、交接班前后三十分钟,一般不进行倒闸操作,特殊情况除外。

电气设备的倒闸操作通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD479 电气设备的倒闸操作通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电气设备的倒闸操作通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 电气倒闸操作是直接改变电气设备的运行方式和运行状态的,是一件既重要又复杂的工作,若发生误操作事故,就有可能造成设备损坏和人员伤亡事故,因此,必须采取有效措施加以防止。 1.倒闸操作的原则 倒闸操作的中心环节和基本原则是不能带负荷拉、合隔离开关。因此,在倒闸操作时,应遵循以下原则: (1)在拉合闸时,心须用断路器接通或断开负荷电流及短路电流,绝对禁止用隔离开关切断负荷电流。 (2)在合闸时应先从电源侧进行,在检查断路器确在断开位置后,先合上母线侧隔离开关,后合上负荷侧隔离开关,最后合上断路器。 (3)在拉闸时应先从负荷侧进行,拉开断路器后,检查断路器确在断开位置,然后再拉开负荷侧隔离开关,最后拉开电源侧隔离开关,对两侧具有断路器的变压器而言,在停电时,应先从负荷侧进行,先断开负荷侧断路器,切断负荷电流,后断开电源侧断路器,只切断变压器空载电

电气设备倒闸操作规定

电气设备倒闸操作规定 倒闸操作在火力发电厂的电气运行工作中非常频繁和重要,因此要严格按照规定执行好电气操作任务,认真贯彻落实电气运行各项管理制度,确保人身、设备安全和系统稳定。 电气操作应坚决杜绝发生下列恶性误操作: 1.带负荷拉合刀闸 2.带电装设接地线(合接地刀闸) 3.带接地线(接地刀)合闸送电 4.误拉合开关 5.误入带电间隔 6.非同期并列 (一)倒闸操作与设备状态 电气设备由一种状态转换到另一种状态,或改变系统的运行方式所进行的一系列操作,称为倒闸操作。 倒闸操作与电气设备实际所处的状态密切相关,设备所处的状态不同,倒闸操作的步骤、复杂程度也不同。故进行电气设备的倒闸操作,必须了解设备所处的状态,根据设备的状态和系统运行方式,写好操作票,然后进行倒闸操作。 电气设备有检修、冷备用、热备用和运行四种状态,分别加以说明: 1.运行状态:指设备的开关、闸刀合上,继电保护及自动装置投入,控制、信号、储能合闸、保护等电源均送上。 2.热备用状态:指设备的开关断开,而闸刀在合上位置,其它同运行状态。 3.冷备用状态:指设备的开关、闸刀均断开,控制电源小开关断开,设备本身保护均投入,但跳其它设备压板退出,其它设备跳本设备压板可不退出。 4.检修状态:指检修设备各侧开关、闸刀均断开,相应接地闸刀合上或挂上接地线,并挂好标志牌。 (二)倒闸操作的内容 倒闸操作有一次设备的操作,也有二次设备的操作,其操作内容如下: 1.合上(断开)开关; 2.合上(拉开)闸刀; 3.合上(拉开)接地刀闸(拆除或挂上接地线); 4.装上(取下)某些控制回路、合闸回路、电压互感器回路的熔断器; 5.投入(停运)某些继电保护和自动装置及改变其整定值。 (三)倒闸操作一般规定 1.倒闸操作必须得到值长的命令才能执行。 2.倒闸操作必须由具备操作条件的人员进行。

电气倒闸操作要点

电气倒闸操作要点 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

电气标准化倒闸操作要点 一、电气倒闸操作的定义: 1、电气设备的状态:电气设备分为运行、热备用、(试验电源)冷备用、检修几种状态。(详见电气规程第一页) 2、操作的概念:将设备由一种状态转变为另一种状态的过程叫,所进行的操作叫倒闸操作。通过操作、断路器以及挂、拆接地线将电气设备从一种状态转换为另一种状态或使系统改变了运行方式。这种操作就也就叫倒闸操作。倒闸操作必须执行制和操作监护制。 二、电气倒闸操作必须遵守的条款: (1)、倒闸操作必须根据值长发布的命令,受令人复诵无误后执行。(2)、发布命令必须准确、清晰,使用正规操作术语和设备双重名称,即设备名称和编号。 (3)、发令人使用电话发布命令前,应先和受令人互通姓名,发布和听取命令的全过程,都要录音并做好记录。 (4)、倒闸操作票由操作人填写(打印)审核无误后签名,由监护人审核无误后签名,最后由值长审核无误后签名批准。 (5)、每张操作票只能填写一个操作任务。 (6)、倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护,操作人复诵无误后执行。(在对同一固定设备进行多项操作复诵时,可以只需复诵关键词局)

(7)、开始操作前,220kV系统应根据操作票的顺序先在五防系统上进行模拟操作;其它系统应在电气一次系统图上进行核对性预演操作。 (8)、开始操作前,应先核对设备的名称、编号和位置,并检查断路器、隔离开关等设备状态与操作票所写的内容是否相符。(9)、操作中,应认真执行复诵制、监护制,发布操作命令和复诵操作命令都应严肃认真,声音宏亮、清晰,必须按操作票填写的顺序逐项操作,每操作完一项应由监护人检查无误后在操作票项目前打"√";全部操作完毕后再核查一遍。 (10)、操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值长报告,弄清楚问题后再进行操作,不准擅自更改操作票。 (11)、操作人员与带电导体应保持足够的安全距离,同时应穿纯棉长袖衣服和长裤。 三、电气倒闸操作的技术原则 (1)、停电拉闸操作,必须按照“—线路侧隔离刀闸—母线侧离刀闸”的顺序依次进行。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行,严禁带负荷拉闸。 (2)、变压器两侧开关的操作顺序规定如下:停电时--先断开负荷侧开关,后断开电源侧开关,送电时的顺序与此相反。(即:不能带负载切断电源)。 (3)、单极隔离开关及跌落式开关的操作顺序如下:停电时--先拉开中间相,后拉开两边相,送电时的顺序与此相反。

电气设备的倒闸操作1

工作行为规范系列 电气设备的倒闸操作1(标准、完整、实用、可修改) ?I.

FS-QG-73662 编 号: 电气设备的倒闸操作1 Switching operation of electrical equipment 1 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 电气倒闸操作是直接改变电气设备的运行方式和运行 状态的,是一件既重要又复杂的工作,若发生误操作事故, 就有可能造成设备损坏和人员伤亡事故,因此,必须采取有 效措施加以防止。 1. 倒闸操作的原则 倒闸操作的中心环节和基本原则是不能带负荷拉、合隔 离开关。因此,在倒闸操作时,应遵循以下原则: a. 在拉合闸时,心须用断路器接通或断开负荷电流及 短路电流,绝对禁止用隔离开关切断负荷电流。 b. 在合闸时应先从电源侧进行,在检查断路器确在断 开位置后,先合上母线侧隔离开关,后合上负荷侧隔离开关, 最后合上断路器。

c. 在拉闸时应先从负荷侧进行,拉开断路器后,检查断 路器确在断开位置,然后再拉开负荷侧隔离开关,最后拉开 电源侧隔离开关,对两侧具有断路器的变压器而言,在停电时,应先从负荷侧进行,先断开负荷侧断路器,切断负荷电流,后断开电源侧断路器,只切断变压器空载电流。 2. 倒闸操作的基本要求 (1)操作隔离开关的基本要求 在手动合隔离开关时,心须迅速果断,但在合到底时 不能用力过猛,以防合过头及损坏支持瓷瓶。在合闸开始时如发生弧光,则应将隔离开关迅速合上。隔离开关一经操作,不得再行拉开,因为带负荷拉隔离开关,会使弧光扩大,造成设备更大的损坏,这时只能用断路器切断该回路后,才允许将误合的隔离开关拉开。 在手动拉开隔离开关时,应缓慢而谨慎,热别是刀片刚离开刀嘴时,这时如发生电弧,应立即合上,停止操作。但在切断小容量变压器空载电流、一定长度架空线路和电缆线路的充电电流、少量的负荷电流,以及用隔离开关解环操作时,均有电弧产生,此时应迅速将隔离开

电气设备倒闸操作规范

电气设备倒闸操作规范 为了更好的执行《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分),进一步用规范电气设备倒闸操作,确保人身、电网和设备的安全,提高管理水平,特制定本规范。 1 适用范围1.1 本规程规定了电气倒闸的基本要求和原则、基本步骤、遥控操作以及操作票的管理等。对倒闸操作的发受令、填票、审核、执行、复查、总结等全过程作了具体的规定。 1.2 倒闸操作时电气设备状态的转换、变更一次系统运行结线方式、继电保护定值调整、装臵的启停用、二次回路切换、自动装臵投切、切换试验等所进行的操作执行过程的总称。1.3 本规程适用于江苏电力公司管辖范围内调度、500KV 及以下变电所、配电网和发电厂升压站所有电气设备的倒闸操作和管理。 1.4 本规范如与上级颁发的规程、制度等相抵触时,按上级有关规定执行。 2 引用标准 2.1 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)DL408 -91 2.2 《国调中心调度规程》 2.3 《华东电力系统调度规程》 2.4 《江苏省电力系统调度规程》 2.5 华东电网500 千伏变电所“两票”执行规定(试行)(1993 年) 2.6 苏电安[1998]300 号文《关于电气操作票、工作票执行和合格率统计办法的规定》 2.7 江苏电力公司《无人值班变电所运行管理导则》(苏电生[1999]1133 号文) 2.8 华东《关于加强供电运行工作的若干意见》 3 常用操作术语 3.1 常用操作标准设备名称 主变、所用变( 厂变) 、开关、闸刀( 刀闸) 、接地闸刀( 刀闸) 、母线、线路、压变、流变、电缆、避雷器、电容器、电抗器、消弧线圈、令克( 跌落熔断器) 、保护 3.2 常用操作术语 3.2.1 开关、闸刀(刀闸)、接地闸刀(刀闸)、令克:合上、拉开 3.2.2 接地线:装设(挂)、拆除 3.2.3 各种熔丝:放上、取下 3.2.4 继电保护及自动装臵:启用、停用 3.2.5 压板:放上、取下、投入、推出、或从XX 位臵切至位臵,短路并接地 3.2.6 交直流回路各种转换开关:从XX 位臵切至XX (二次插件:插入、拔出) 3.2.7 二次空气开关:合上、分开 3.2.8 二次回路小闸刀:合上、拉开 3.2.9 小车、中臵开关:有XX 位臵拉、推或摇至XX 位臵 4 倒闸操作基本要求 4.1 调度操作指令要由有权发布指令的调度值班员(所属调度单位发文公布)发布;操作人和监护人必须由上级部门批准并公布的合格人员担任。 4.2 现场一次、二次设备要有明显标志,包括设备命名、编号、铭牌、操作转动方向、切换位臵的指示以及区别电气相色的标色。 4.3 变电所、中心集控站、发电厂电气控制室或集控室要有与现场设备实际接线一致、运行状况相符的模拟操作图,二次回路原理和展开图。一次模拟图上应能表明主要电气设备的命名编号、实际状况和接地线的装设位臵。 4.4 倒闸操作要有明确、合格的操作依据(调度下达或根据工作票要求)。 4.5 要有统一的、确切的调度术语和操作术语,并使用普通话。 4.6 要有合格的操作工具、安全用具和设施(包括对号放臵接地线的专用装臵、专用的接地线装设地点)。一次设备应设有可靠的电气防误装臵。 5 倒闸操作原则 5.1 操作指令 5.1.1 倒闸操作必须根据值班调度员、值长或值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。

电气倒闸操作的执行程序

电气倒闸操作的执行程序 一、发布和接受操作任务值班调度员根据检修申请和运行方式的安排,在下令进行倒闸操作前,应按规定核对模拟图填写操作票。审核无误后,应将操作任务发布给发电厂的值长,地调、县调值班员或变电站主值,并通知填写操作票。在发布和接受操作任务时,双方应互报单位,互通姓名,使用调度术语。有关通话内容应录音。对有双重称号的设备,在下达操作任务时,应使用双重称号。受令人接受任务时,将操作任务记人运行记录簿中,并按记录双方复诵核对无误。 值长、地调和县调值班员应按其调度管辖范围向发电厂的值班长或变电站的主值布置操作任务,并说明操作目的和有关注意事项。值班长或主值接受操作任务时,应记人运行记录簿中。并按记录双方复诵核对无误。同时,根据操作任务的要求,指派合格的监护人和操作人;并根据当时的运行方式和设备状态,全面详细地向他们布置操作任务,交待安全注意事项。 非上级调度管辖的设备,若需要进行倒闸操作时,值长或值班长(主值)也应指派合格的监护人和操作人, 并布置操作任务。下令时也应使用调度术语及设备双重称号,讲清操作目的和设备系统运用状态,同时通知填写操作票。如符合下达口头命令的条件时,可下达口头命令或填写操作卡。 接受操作任务的人员必须复诵无误,并做好操作前的准备工作。 二、填写操作票 (一)操作票应由操作人根据操作任务、设备系统的运行方式和运用状态填写。 (二)在填写操作任务时,应使用设备双重称号,还应填上设备系统运用状态转换情况,如“由XX状态转 换为XX状态”。 注:运用中的电气设备系统,分为运行、热备用(只有开关在断开位置)、冷备用(除开关在断开位置外, 刀闸也在断开位置)、检修(在冷备用状态的基础上,设备已可靠接地,并布置了其它安全措施)等四种不 同的状态。 (三)下列项目应填人操作票内: 应拉合的开关和刀闸,检查开关和刀闸的位置(就地操作的刀闸,可不将检查刀闸的位置作为一个单独的项目填人操作票内,但必须检查刀闸确已拉开或确已合好后,才能在该操作项目左侧打“V”。远方操作的刀闸或操作时看不到刀闸状态的,必须将检查刀闸位置作为一个单独的项目填人操作票内),检查接地线是否拆除,检查负荷分配,装、拆接地线,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险器,切换保护回路和检验是否确无电压,装、拆绝缘隔板,投、退保护压板,断开开关\刀闸的操作电源等。 (四)一份操作票只能填写一个操作任务。 注:所谓“一个操作任务”,系指根据同一个操作命令,且为了相同的操作目的而进行的不间断的倒闸操作过程。 由检修状态转冷备用状态,应单独作为一个操作任务填写操作票 (五)在下列情况下,允许不填写操作票进行倒闸操作,但必须明确指定监护人和操作人:1、事故处理时,可以不填写操作票。所谓事故处理是指:

电气设备倒闸操作知识

电气设备倒闸操作知识 1.倒闸操作的概念 当电气设备由一种状态转换到另一种状态或改变电力系统的运行方式时,需要进行一系列的操作,这种操作叫做电气设备的倒闸操作。 2.电气设备状态 (1)运行状态:指设备的断路器及隔离开关都在合闸位置,将电源至受电端间的电路接通(包括辅助设备,如电压互感器、避雷器等)。 (2)热备用状态:指设备的断路器在断开位置,而隔离开关在合闸位置,断路器一经合闸,电路即接通转为“运行状态”。 (3)冷备用状态:是指设备的断路器及隔离开关均在断开位置。其显著特点是该设备与其他带电部分之间有明显的断开点。 (4)检修状态:是指设备的断路器及隔离开关均已断开,检修设备两侧装设了保护接地线(或合上了接地隔离开关),并悬挂了工作标示牌,安装了临时遮栏等。 3.倒闸操作的内容 (1)拉开或合上断路器和隔离开关。 (2)拉开或合上接地刀闸(拆除或挂上接地线)。 (3)装上或取下某控制回路、合闸回路、电压互感器回路的熔断器。

(4)投入或停用某些继电保护和自动装置及改变其整定值。 (5)改变变压器或消弧线圈的分接头。 4.倒闸操作的基本原则 (1)在拉、合闸时,必须用断路器接通或断开回路的负荷电流及短路电流,绝对禁止用隔离开关接通或切断回路负荷电流。 (2)线路停送电操作: 1)线路送电时,应从电源侧进行,在检查断路器确在断开位置后,按先合上母线侧隔离开关,再合上线路侧(负荷侧)隔离开关,最后合上断路器的顺序操作。 2)线路停电时,应从负荷侧进行,拉开断路器后,检查断路器确在断开位置,然后拉开负荷侧隔离开关,最后拉开母线侧隔离开关。 3)较长线路的停、送电,应防止电压产生过大波动,防止发电机产生自励磁,注意调节发电机电压。 (3)变压器操作: 1)变压器送电,送电前应将变压器中性点接地,送电先合电源侧断路器,后合负荷侧断路器。 2)变压器停电,停电前将变压器中性点及消弧线圈倒至运行变压器。停电先拉负荷侧断路器,后拉电源侧断路器(停电前变压器中性点也应接地)。 3)不准用隔离开关对变压器进行冲击。运行中切换变压器中性点接地隔离开关时,应先合后拉。 (4)倒母线操作:

电气倒闸操作票及倒闸操作管理制度

电气倒闸操作票及倒闸操作管理制度1.总则 1.1操作票是保证安全生产的重要组织措施,为了加强运行操作的规范化、标准化管理,杜绝电气操作事故的发生,确保人身及设备安全,保证机组安全稳定运行,特制定本管理制度。 1.2 本制度适用于公司范围内各部门所有电气系统的倒闸操作。 2. 操作票的管理 2.1 操作票应使用公司统一的标准操作票,操作命令卡和固定操作卡。 2.2 操作票应事先编号,未经编号的操作票,不准使用,分发和领用操作票应登记。 2.3 操作票的填写及有关人员的签名统一使用蓝黑墨水笔字迹要工整、清楚,统一用仿宋体字填写。

2.4操作票中拉、合、停、送、投、退等关键字和开关、刀闸、设备编号不得涂改,涂改原票作废。 2.5 操作票的填写,应严格按票面格式要求进行填写。 2.6如一页操作票不能满足填写一个任务的操作项目时,可在第一页操作票下面“备注”栏内,填写“下接XXX号”操作票字样,在第二页操作票上面“操作任务”栏内,填写“上接XXX号”字样,开始、终了操作时间及操作任务应填写在第一页操作票上。 2.7在执行倒闸操作中,如已操作了一项或多项,因故停止操作时,则在已执行项下面,未执行项上面的中间横线右边,注明停止操作的原因,并盖“已执行”章,按已执行的操作票处理。 2.8 已执行的操作票,应加盖“已执行”章,盖在第一页右上角操作任务栏内,“已执行”章下延和右延与操作任务栏下延和右延对齐,章要盖正。 2.9 作废的操作票,应加盖“作废”章,位置同上,并写明作废的原因、班组、填写人姓名、时间,班组填写在操作上面的“集控X 值”内,作废原因、填写人姓名、时间写在备注栏内。

电气设备的倒闸操作(2020版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气设备的倒闸操作(2020版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

电气设备的倒闸操作(2020版) 电气倒闸操作是直接改变电气设备的运行方式和运行状态的,是一件既重要又复杂的工作,若发生误操作事故,就有可能造成设备损坏和人员伤亡事故,因此,必须采取有效措施加以防止。 1.倒闸操作的原则 倒闸操作的中心环节和基本原则是不能带负荷拉、合隔离开关。因此,在倒闸操作时,应遵循以下原则: (1)在拉合闸时,心须用断路器接通或断开负荷电流及短路电流,绝对禁止用隔离开关切断负荷电流。 (2)在合闸时应先从电源侧进行,在检查断路器确在断开位置后,先合上母线侧隔离开关,后合上负荷侧隔离开关,最后合上断路器。 (3)在拉闸时应先从负荷侧进行,拉开断路器后,检查断路器确

在断开位置,然后再拉开负荷侧隔离开关,最后拉开电源侧隔离开关,对两侧具有断路器的变压器而言,在停电时,应先从负荷侧进行,先断开负荷侧断路器,切断负荷电流,后断开电源侧断路器,只切断变压器空载电流。 2.倒闸操作的基本要求 (1)操作隔离开关的基本要求 a.在手动合隔离开关时,心须迅速果断,但在合到底时不能用力过猛,以防合过头及损坏支持瓷瓶。在合闸开始时如发生弧光,则应将隔离开关迅速合上。隔离开关一经操作,不得再行拉开,因为带负荷拉隔离开关,会使弧光扩大,造成设备更大的损坏,这时只能用断路器切断该回路后,才允许将误合的隔离开关拉开。 b.在手动拉开隔离开关时,应缓慢而谨慎,热别是刀片刚离开刀嘴时,这时如发生电弧,应立即合上,停止操作。但在切断小容量变压器空载电流、一定长度架空线路和电缆线路的充电电流、少量的负荷电流,以及用隔离开关解环操作时,均有电弧产生,此时应迅速将隔离开关断开,以便顺利消弧。

电气设备倒闸操作原则

第一节电气设备倒闸操作的基本知识和原则 178.什么是倒闸操作? 答:倒闸操作是将电气设备从一种状态转换为另一种状态的操作,分运行、热备用、冷备用、检修四种状态。 运行状态:是指电气设备的隔离开关及断路器都在合闸状态且带电运行; 热备用状态:是指电气设备具备送电条件和启动条件,一经断路器合闸就转变为运行状态; 冷备用状态:电气设备除断路器在断开位置,隔离开关也在断开位置; 检修状态:是指断路器、隔离开关均断开,相应的接地隔离开关在合闸位置。 179.倒闸操作有哪些主要内容? 答:倒闸操作的主要内容有: (1) 拉开或合上断路器和隔离开关; (2) 装设或拆除接地线(合上或拉开接地隔离开关); (3) 投入或退出继电保护及自动装置,改变继电保护和自动装置的运行方式或定值; (4) 安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器; (5) 改变有载调压的分接头、消弧线圈的分接头位置; (6) 所用电源切换; (7) 断路器改非自动等一些特殊的操作。 180.变电所现场必须符合哪些条件才能进行倒闸操作? 答:变电所现场必须具备以下条件才能进行倒闸操作: (1) 倒闸操作的操作人和监护人需经考试合格,名单经有关领导批准正式公布; (2) 现场一次、二次设备要有明显标志,包括命名、编号、转动方向、切换位置指示以及区别电气相别的漆色; (3) 要有与现场设备和运行方式相符合的一次系统模拟图及二次回路原理和展开图; (4) 除事故处理外的正常操作要有确切的调度命令和合格的操作票; (5) 要有统一确切的操作术语; (6) 要有合格的操作工具、安全用具和设施,包括对号放置接地线的专用装置。 181.倒闸操作的基本步骤有哪些? 答:(1) 发布和接受操作任务; (2) 填写操作票; (3) 审查与核对操作票; (4) 操作执行命令的发布和接受; (5) 进行倒闸操作; (6) 汇报、盖章与记录。 182.倒闸操作中“五防”指的是什么? 答:(1) 防止误拉、误合开关; (2) 防止带负荷拉、合隔离开关; (3) 防止带电挂接地线或合接地隔离开关; (4) 防止带接地线或接地隔离开关合闸; (5) 防止误人带电间隔。 183.倒闸操作时把“六关”指的是哪六关? 答:(1) 操作准备关; (2) 操作票填写关; (3) 接令关; (4) 模拟预演关;

高压电气设备倒闸操作安全规定正式样本

文件编号:TP-AR-L8968 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 高压电气设备倒闸操作 安全规定正式样本

高压电气设备倒闸操作安全规定正 式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、电气设备的倒停电操作,应按照设备的管辖 范围和许可范围进行。下级调度员和值班员对上级调 度部门或运行管理部门管辖和许可的设备,不得擅自 改变设备的运行状态,只有得到上级调度员、值班员 的操作命令后,方可进行倒停电操作。但对威胁人身 和设备安全的除外,事后,应尽快报告给调度员或值 班员。 2、一切正常操作均应拟写调度操作命令票和现 场倒闸操作票。紧急事故处理及单项操作(包括同时 拉、合几个开关的限电操作)允许不写调度操作命令

票和现场倒闸操作票,但仍应认真按发令、复诵、执行复核、汇报录音、记录等制度操作进行。临时性多项操作,操作前应将操作步骤填写在操作命令和现场倒闸操作票上,复诵核对无误后,再进行操作。 3、上级电力调度运行管理部门的调度员、值班员应先问清下一级现场实际运行方式并核对模拟图板后,拟写出正确的操作命令和现场倒闸操作票,防止因操作票与实际运行方式不符而发生误操作事故。 4、有调度关系的双方发布和接受调度操作命令时,双方必须使用统一的调度术语,互报单位、姓名,严格执行发令、复诵、执行复核、汇报录音、记录等制度,并要绝对明确“发令时间”和“结束时间”,无“发令时间”不得进行操作,无“结束时间”不得认为该项调度操作命令执行结束。 5、调度员在发布操作命令前,必须再一次与现

电气设备倒闸操作详细版

文件编号:GD/FS-8866 (操作规程范本系列) 电气设备倒闸操作详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电气设备倒闸操作详细版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、倒闸操作 电气设备由一种状态转换到另一种状态,或改变电气一次系统运行方式所进行的一系列操作,称为倒闸操作。 倒闸操作的主要内容有:拉开或合上某些断路器或隔离开关,拉开或合上接地隔离开关(拆除或挂上接地线),取下或装上某些控制、合闸及电压互感器的熔断器,停用或加用某些继电保护和自动装置及改变定值,改变变压器、消弧线圈组分接头及检查设备绝缘。 倒闸操作是一项复杂而重要的工作,操作的正确

与否,直接关系到操作人员的安全和设备的正常运行。如若发生误操作事故,其后果是极其严重的。因此,电气运行人员一定要树立“精心操作,安全第一”的思想,严肃认真地对待每一个操作。 二、倒闸操作一般原则 (1)电气设备投入运行之前,应先将继电保护投入运行。没有继电保护的设备不许投入运行。 (2)拉、合隔离开关及合小车断路器之前,必须检查相应断路器在断开位置(倒母线除外)。 因隔离开关没有灭弧装置,当拉、合隔离开关时,若断路器在合闸位置,将会造成带负荷拉、合隔离开关而引起短路事故。而倒母线时,母联断路器必须在合闸位置,其操作、动力熔断器应取下,以防止母线隔离开关在切换过程中,因母联断路器跳闸引起母线隔离开关带负荷拉、合刀闸。

2016年电气倒闸操作试题

2016年度金岭风电场 电气倒闸操作考试试题 姓名:成绩: 一、填空题(共25个空,每空2分) 1、操作票填写要做到()、(),()、()。 2、线路送电时,应先投入(),后投入()然后 合上()。 3、在操作过程中若有故障、疑问和争议时,应立即()并 向()汇报,在得到准确命令后,方可进行下一步操作。 4、“两票”的使用和管理要做到()化、()化和() 化。各单位要积极建立标准操作票和标准工作票票库。 5、操作完一项,监护人和操作人共同检查操作质量良好后,由 ()在操作票上画一个“√”的记号,然后再进行下一项操作,以保证按操作票所填写的顺序进行操作。 6、工作票、操作票的填写的设备双重名称系指具有()和 ()编号的设备, 7、操作中必须执行操作唱票制:()按操作票上的操作 顺序唱票,每唱一项,()指点着设备编号进行复诵、打手势,直至()确认正确后下令:“正确,执行!” ()方可操作。 8、每个操作票只能填写()操作任务。

9、运行中的设备的保护跳闸出口压板投入必须()后立即投入,且须填入操作票内。 10、电气操作的送电原则是先送(),再送()。 11、电气操作必须有()执行,其中一人对设备比较熟悉者作()。 二、名词解释(共5题,每题4分) 1、操作指令: 2、冲击合闸: 3、强送: 4、充电: 5、倒闸操作: 三、简答题(共5题,每题6分) 1、简要回答电气设备都有哪些状态,并对各种状态进行描 述?

2、《中国大唐集团工作票、操作票使用和管理标准》中提到的“三个100%”分别指的是什么? 3、什么情况下发生以下紧急情况可以不使用操作票:

4、执行操作票操作任务之前,进行的“三核实”“四步”“五对照”分别指的是什么? 5、请列举出5个以上风场在以前曾出现的不符合“两票”标准的行为。

电气设备倒闸操作的基本知识和原则

电气设备倒闸操作的基本知识和原则 一、什么是倒闸操作 倒闸操作是将电气设备从一种状态转换为另一种状态的操作,分运行、热备用、冷备用、检修四种状态。 运行状态:是指电气设备的隔离开关及断路器都在合闸状态且带电运行; 热备用状态:是指电气设备具备送电条件和启动条件,一经断路器合闸就转变为运行状态; 冷备用状态:电气设备除断路器在断开位置,隔离开关也在断开位置; 检修状态:是指断路器、隔离开关均断开,相应的接地隔离开关在合闸位置。 二、倒闸操作有哪些主要内容 (1) 拉开或合上断路器和隔离开关; (2) 装设或拆除接地线(合上或拉开接地隔离开关); (3) 投入或退出继电保护及自动装置,改变继电保护和自动装置的运行方式或定值; (4) 安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器; (5) 改变有载调压的分接头、消弧线圈的分接头位置; (6) 所用电源切换; (7) 断路器改非自动等一些特殊的操作。 三、现场必须符合哪些条件才能进行倒闸操作 (1) 倒闸操作的操作人和监护人需经考试合格,名单经有关领导批准正式公布; (2) 现场一次、二次设备要有明显标志,包括命名、编号、转动方向、切换位置指示以及区别电气相别的漆色; (3) 要有与现场设备和运行方式相符合的一次系统模拟图及二次回路原理和展开图;

(4) 除事故处理外的正常操作要有确切的调度命令和合格的操作票; (5) 要有统一确切的操作术语; (6) 要有合格的操作工具、安全用具和设施,包括对号放置接地线的专用装置。 四、倒闸操作的基本步骤有哪些 (1) 发布和接受操作任务; (2) 填写操作票; (3) 审查与核对操作票; (4) 操作执行命令的发布和接受; (5) 进行倒闸操作; (6) 汇报、盖章与记录。 五、倒闸操作中“五防”指的是什么 (1) 防止误拉、误合开关; (2) 防止带负荷拉、合隔离开关; (3) 防止带电挂接地线或合接地隔离开关; (4) 防止带接地线或接地隔离开关合闸; (5) 防止误入带电间隔。 六、倒闸操作时把“六关”指的是哪六关 (1) 操作准备关; (2) 操作票填写关; (3) 接令关; (4) 模拟预演关; (5) 操作监护关;

电气倒闸操作误操作原因及防范措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电气倒闸操作误操作原因及防范措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3393-62 电气倒闸操作误操作原因及防范措 施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 倒闸操作是电站(变电站)安全工作的重中之重,运行人员在倒闸操作过程中如发生误操作,轻则导致机组停机、线路跳闸,重则可能造成全厂停电,危及设备、人身和电网安全,而且社会影响大,因此对倒闸操作工作应引起高度重视,并加强防范。 1、电站电气倒闸操作误操作原因分析 1)、倒闸操作时未合理安排操作人员,如健康状况不良或情绪不好的运行人员进行操作,运行人员业务素质参差不齐,安全意识淡薄,认识不够,认为填写或执行操作票、采取安全措施等仅仅是一项工作任务,是应付检查,忽略这是保证自己切身利益。电气运行人员实行轮班工作制,个别值班员在工作中,尤其是上后夜班时,容易处于疲劳状态。此时,如果

电气设备倒闸操作

编号:AQ-JS-07999 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电气设备倒闸操作 Switching operation of electrical equipment

电气设备倒闸操作 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、倒闸操作 电气设备由一种状态转换到另一种状态,或改变电气一次系统运行方式所进行的一系列操作,称为倒闸操作。 倒闸操作的主要内容有:拉开或合上某些断路器或隔离开关,拉开或合上接地隔离开关(拆除或挂上接地线),取下或装上某些控制、合闸及电压互感器的熔断器,停用或加用某些继电保护和自动装置及改变定值,改变变压器、消弧线圈组分接头及检查设备绝缘。 倒闸操作是一项复杂而重要的工作,操作的正确与否,直接关系到操作人员的安全和设备的正常运行。如若发生误操作事故,其后果是极其严重的。因此,电气运行人员一定要树立“精心操作,安全第一”的思想,严肃认真地对待每一个操作。 二、倒闸操作一般原则

(1)电气设备投入运行之前,应先将继电保护投入运行。没有继电保护的设备不许投入运行。 (2)拉、合隔离开关及合小车断路器之前,必须检查相应断路器在断开位置(倒母线除外)。 因隔离开关没有灭弧装置,当拉、合隔离开关时,若断路器在合闸位置,将会造成带负荷拉、合隔离开关而引起短路事故。而倒母线时,母联断路器必须在合闸位置,其操作、动力熔断器应取下,以防止母线隔离开关在切换过程中,因母联断路器跳闸引起母线隔离开关带负荷拉、合刀闸。 (3)停电拉闸操作必须按照断路器!负荷侧隔离开关!母线侧隔离开关的顺序依次操作,送电合闸操作应按上述相反的顺序进行。严防带负荷拉、合刀闸。 (4)拉、合隔离开关后,必须就地检查刀口的开度及接触情况,检查隔离开关位置指示器及重动继电器的转换情况。 如在双母线接线中,同一线路的两母线隔离开关各自联动一个重动继电器,重动继电器的动合触点与母线电压互感器的二次侧相

高压电气设备倒闸操作安全规定通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD508 高压电气设备倒闸操作安全规定通用 版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

高压电气设备倒闸操作安全规定通 用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、电气设备的倒停电操作,应按照设备的管辖范围和许可范围进行。下级调度员和值班员对上级调度部门或运行管理部门管辖和许可的设备,不得擅自改变设备的运行状态,只有得到上级调度员、值班员的操作命令后,方可进行倒停电操作。但对威胁人身和设备安全的除外,事后,应尽快报告给调度员或值班员。 2、一切正常操作均应拟写调度操作命令票和现场倒闸操作票。紧急事故处理及单项操作(包括同时拉、合几个开关的限电操作)允许不写调度操作命令票和现场倒闸操作票,但仍应认真按发令、复诵、执行复核、汇报录音、记录等制度操作进行。临时性多项操作,操作前应将操作步骤填写在操作命令和现场倒闸操作票上,复诵核对无误后,再进行操作。 3、上级电力调度运行管理部门的调度员、值班员应先问清下一级现场实际运行方式并核对模拟图板后,拟写出正确的操作命令和现场倒闸操作票,防止因操作票与实际

电气设备的倒闸操作正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.电气设备的倒闸操作正式 版

电气设备的倒闸操作正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 电气倒闸操作是直接改变电气设备的运行方式和运行状态的,是一件既重要又复杂的工作,若发生误操作事故,就有可能造成设备损坏和人员伤亡事故,因此,必须采取有效措施加以防止。 1.倒闸操作的原则 倒闸操作的中心环节和基本原则是不能带负荷拉、合隔离开关。因此,在倒闸操作时,应遵循以下原则: (1)在拉合闸时,心须用断路器接通或断开负荷电流及短路电流,绝对禁止用隔离开关切断负荷电流。

(2)在合闸时应先从电源侧进行,在检查断路器确在断开位置后,先合上母线侧隔离开关,后合上负荷侧隔离开关,最后合上断路器。 (3)在拉闸时应先从负荷侧进行,拉开断路器后,检查断路器确在断开位置,然后再拉开负荷侧隔离开关,最后拉开电源侧隔离开关,对两侧具有断路器的变压器而言,在停电时,应先从负荷侧进行,先断开负荷侧断路器,切断负荷电流,后断开电源侧断路器,只切断变压器空载电流。 2.倒闸操作的基本要求 (1)操作隔离开关的基本要求 a. 在手动合隔离开关时,心须迅速果

相关文档