文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › BVV,BVVB绝缘电线空气中明敷及穿管时持续载流量

BVV,BVVB绝缘电线空气中明敷及穿管时持续载流量

BVV,BVVB绝缘电线空气中明敷及穿管时持续载流量

注:1.明敷载流量值系根据S>2De(De-电线外径)计算.数据取自《05系列建筑标准图集》05D1

型 号BVV BVVB

额定电压(KV)0.30/0.50

导体工作温度(°C)

70

导线芯数二芯三芯

二芯三芯环境温度(°C)30

3540

30

35

40

30

35

40

30

35

40

标称截面(mm 2)

导线空气中明敷载流量(A)导线空气中穿管敷设载流量(A)

1.522211918.51816181716151413

2.530282625242224232120191744038343432303230282725236514744434037413936343230107066616056525653494845421694

88

82

80

757075716564605625119112104101

95

88

95

89

83

81767035

148139128126118110118111103

101

95

88

页码,1/1

BVV,BVVB 绝缘电线空气中明敷及穿管时持续载流量2014/4/29

mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\Tangent\TElec9\sys\ElecBook.chm::/05D/导线...

矿物绝缘电缆线路敷设工艺规范标准

矿物绝缘电缆线路敷设工艺标准 1适用范围 本工艺标准适用于建筑电气工程中矿物绝缘电缆线路安装工程。 2施工准备 2.1材料要求 2.1.1 材料规格型号及电压等级、每芯股数符合国家标准要求,有产品合格证。 2.1.2 电缆应无表面伤痕,不扭绞,不漏油,铠装无锈蚀,无老化及裂纹。 2.1.3电缆做绝缘电阻测定 电缆用1KV摇表检测,接线方式如图2.1.4所示。 图2.1.4 电缆绝缘电阻测定接线图 2具有金属统包外皮的电力电缆,其芯线与外皮间存在较大的电容,所以在测量每相绝 缘电阻后均应用放电棒对地进行充分放电,放电时间一般不少于2分钟。 2.1.5 绝缘电阻应不小于表2.1.5-1至表2.1.5-5的要求。 表2.1.5-2 (空二格)1千伏聚氯乙烯绝缘电力电缆的绝缘电阻指标 2.1.6 电缆的绝缘电阻不平衡系数应不大于2.5,不平衡系数等于用同一电缆各芯线的绝缘 电缆芯线截面( mm) 绝缘电阻(兆欧/千米) (20℃时,不小于) 电缆芯线截面(mm2) 绝缘电阻(兆欧/千米) (20℃时,不小于) 1.0~1.5 20 6~10 13 2.5 18 16 11 4 16 25及以上10 16~35 50~95 120~240 300~500 绝缘电阻兆欧/千米(20℃时,不小于) 6 2000 1500 1000 750 10 2000 1500 1000 750

斗争中最大值与最小值之比。 2.1.7 各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓采用镀锌件。电缆敷设辅助材料包括:封铅用焊料、抹布、硬脂酸及8#、16#铁丝,编织好的网套,以及汽油、沥青膏、砖、砂、标牌(铁皮、钢字)、标桩等。 2.2 主要机具 2.2.1机械设备:慢速转扬机、敷设电缆用支架及轴管、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、千斤顶。 2.2.2通用和专用工具:钢锯、手锤、板手、电气焊工具、电工工具,对讲机、手持扩音喇 叭。。 2、测量检验工具:兆欧表、万用表、合相器、测电笔等。 3、根据施工现场条件和设计不同机具设备和测量检验工具应合理配置使用。 2.1.6 接地线要求 铠装电力电缆接地线应采用铜绞线或镀锌铜编织线,截面积不应小于表2.1.6的规定: 表2.1.6(空二格)电缆芯线和接地线截面积 2.2.1 通用和专用工具:防风栅,塑料布,压接钳,喷灯,搪瓷盘,钢锯,钢丝刷,剪刀,电烙铁,钢丝钳,电工刀,起子,平锉刀,手锤、安装机具:滑轮,白棕绳,扳手,电焊机,气割工具,手电钻,电锤。 2.2.2测量、检测和试验设备:湿度计,万用表,摇表,钢卷尺。 2.3 作业条件 2.3.1 操作场地应清洁,较宽敝,无易燃物,并备有220伏交流电源或安全电源。 2.3.2 作业场所环境温度5℃以上,相对湿度70%以下,严禁在雨、雾、四级以上大风天中施工。 2.3.3 高空作业应搭好平台,室外施工部位上方及四周应搭好棚布以防灰尘和风。 2.3.4 高压设备、母线及金属构件均应安装完毕。电缆敷设到位,富余长度充分。 2.3.5 电缆终端头制作工作前施工员应向作业人员进行书面操作及安全生产交底。具体操作由经过培训有熟练技巧的技工担任,其他人员在前述人员的指导下进行工作。 3 操作工艺 3.1 工艺流程 (矿物绝缘电缆的施工准备、测量定位、支架安装、支架接地、电缆电气绝缘检测、绝缘测试等工序施工与普通电缆相同,以下主要介绍电缆线路敷设、中间接头、终端接头的施工工艺。)

电线电缆载流量表格(全)

电线电缆载流量表(全) 很多用户对电线电缆的安全载流量不是很清楚,甚至是专业的电工对精确的数据都不是特别了解。市电缆总厂第一分厂根据实际生产的电线电缆规格品种,制定了不同规格型号的电线电缆载流量表,简单易懂,一目了然。希望能对各位朋友有所帮助.高压电缆载流量:规格型号载流量表: 8.7/10(8.7/15)KV 交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量 额定电压U 。 /U 8.7/10(8.7/15)KV 型号 YJV 、YJLV 、YJY 、YJLY 、YJV22、 YJLV22、 YJV23、YJLV23、JYV32,YJLV32、YJV33、 YJLV33 YJV 、YJLV 、YJY 、YJLY 芯数 三芯 单芯 敷设 空气中 土壤中 空气中 土壤中 单芯电缆 排列方式 导体材质 铜 铝 铜 铝 铜 铝 铜 铝 铜 铝 铜 铝 标 称 截 面 (mm2) 25 35 120 140 90 110 125 155 100 120 140 170 110 135 165 205 130 155 150 180 115 135 160 190 120 145 50 70 165 210 130 165 180 220 140 170 205 260 160 200 245 305 190 235 215 265 160 200 225 275 175 215 95 120 255 290 200 225 265 300 210 235 315 360 240 280 370 430 290 335 315 360 240 270 330 375 255 290 150 185 330 375 225 295 340 380 260 300 410 470 320 365 490 560 380 435 405 455 305 345 425 480 330 370 240 300 435 495 345 390 445 500 350 395 555 640 435 500 665 765 515 595 530 595 400 455 555 630 435 490 400 500 565 ... 450 ... 520 ... 450 ... 745 855 585 680 890 1030 695 810 680 765 520 595 725 825 565 650 环境温度 (℃) 40 25 40 25 26/35KV 电力电缆允许持续载流量 26/35KV 交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量

电线电缆载流量表大全

电线电缆载流量表0.6/1kv聚氯乙烯绝缘电力电缆载流量[阻燃耐火型亦参照此表] 适用型号vv.vLv 导电线芯最高工作温度70℃ 空气温度30℃ 土攘温度25℃ 土壤热阻系数1。2℃.m/w 1000/m

0.6/1kv3+1芯或4芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆的载流量2.适用型号vv.vLv…导电线芯最高工温度70℃ 空气温度30℃。土壤温度25℃ 土壤热阻系数1。2℃m/w

二0.6/1kv聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆载流量 适用型号vv 22…VLV22…导 导电线芯最高准许工作温度70℃。空气温30℃。土壤温度25℃土壤热阻系数;1.2℃

二 0.6/1kv3+1芯或4芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆载流量 适用型号vv 22,,vlv 22 导电线芯最高准许工作温度70℃ 空气温度30℃,,土壤温度25℃ 土壤热阻系数;1。2℃

三 0.6/1kv3+2芯4+1芯5芯聚氯乙烯绝缘电力电缆载流量 1,,适用型号VV,,VLV,,VV 22,,VLV 22,,,导电线芯最高工作温度70℃ 2,空气温度30℃,土壤温度25℃ 土壤热阻系数;1。2℃

四 单芯铜导体交联聚乙烯绝缘电力电缆载流量 适用型号,YJV,,,YJV 22,,,, YJY,,YjV 32,,YJV 33,,42,,,43 电缆电压等级3.6/6kv 五,0.6/1kv.-1.8/3kv 硅烷交联聚乙烯绝缘电力电缆载流量 ,[该产品的阻燃,耐火产品的载流量参照此计算徝选择] 1,1-3芯电缆的载流量见表7 适用型号;YJV,YJLV,YJY,,[包括钢带凯装] 导体最高准许工作温度90℃ 空气温度30℃,,土壤温度25℃ 土壤热阻系数;1.2℃

最新常用电缆电缆载流量表

300V-1000V电缆载流量(本资料选自《电气工程》常用数据速查手册)

1)、8.3导线载流量。 450V/750V及以上橡胶绝缘、塑料绝缘电线的载流量。BVVB型、BLVVB型、RVVB型电线载流量见表8-24。 (2)、450V/750V及以下橡胶绝缘电力电缆的载流量。通用橡套软电缆的载流量见表8-25。 (3)、0.6/1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量。 0.6/1KV聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆载流量见表8-26。 (4)防火电缆的载流量。 1、阻燃电缆的载流量。1)B、R系列阻燃电线、电缆的载流量见表8-27。 2)交联聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量见表8-28、表8-29,短路电流见表8-30。 3)聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量见表8-31。 (5)耐火电缆的载流量。 1)聚氯乙烯绝缘耐火电缆的载流量见表8-32。 2)BV-105型耐热聚氯乙烯绝缘铜芯电线的载流量见表8-33。3)BTTQ、BTTVQ系列耐火电缆技术数据见表8-34。 4)BTTZ、BTTVZ 系列耐火电缆技术数据见表8-35。 5)NH-YYJV系列耐火电力电缆技术数据见表8-36——8-38。 (6)表8-39。聚氯乙烯绝缘低烟低卤阻燃电力电缆的载流量。 (7)表8-40。交联聚氯乙烯绝缘低烟无卤阻燃电力电缆的载流量。

目录 表8-24 BVVB型、BLVVB型、RVVB型电线载流量 (4) 450V/750V及以下橡胶绝缘电力电缆的载流量 (4) 通用橡套软电缆的载流量见表8-25 (4) YQ、YQW、YHQ、型/ A (4) YZ、YZW、YHZ型/ A (4) YC YCW YHC型/ A (5) 0.6、1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量 (5) 表8.26 VV22、VLV22型聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆载流量。 (5) VV22、VLV22单芯 (6) VV22 (6) VV22、VLV22 3芯 (6) VV22、VLV22 4芯 (7) VV22、VLV22 3+1芯 (7) VV22 5芯 (8) VV22 4+1芯 (8) VV22 (8) 3+2芯 (8) 防火电缆的载流量 (8) 表8-27 B、R系列阻燃电线电缆的载流量 (9) ZR-BV 300/500V (9) ZR-BV 450/750V (9) ZR-BV 450/750 (10) ZRZR-BVVB 300/500V (10) ZR-BVR 450/750V (10) ZR-BVR 450/750V (10) ZR-BV 300/500 (10) ZR-BVV 300/500V (11) ZR-RVV 300/300V (11) ZR-RVVB 300/300V (11) ZR-RVV 300/500V (11) ZR-RVVB300/500V (12) ZR-RVS (12) 300/300V (12) ZR-RVS (12) 300/300V (12) 2)交联聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量见表8-28、表8-29,短路电流见表8-30 (12) 表8-28 交联聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量 (12) ZR-YJV 0.6/1kv (12) ZR-YJV 0.6/1kv (15) 表8-29 高压交联聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量 (19) ZR-YJV、ZR-YJLV (19) ZR-YJV22、ZR-YJLV22 (20) ZR-YJV、ZR-YJLV (21) 表8-30 交联电缆导体短路电流(短路时间为1S) (22)

YTTW铜护套无机矿物绝缘防火电缆安装指导技术手册教程文件

YTTW铜护套无机矿物绝缘防火电缆 安装指导技术手册 前言 无机绝缘电缆是铜芯,铜护套无机绝缘的防火电缆,为确保这种电缆的施工安装质量,必须要掌握这类电缆的安装施工要领。以下简述有关无机绝缘电缆的安装施工要领: 1.1要全面了解无机绝缘电缆的结构,特性和性能;了解电缆的型号、规格、 种类及其适用的场所。 1.2了解无机绝缘电缆的敷设,施工的方式、方法,如何敷设施工,了解敷 设施工中注意事项,诸如电缆的弯曲半径、敷设的排列,如何进出配电箱、柜,如何消除涡流等等。 1.3了解无机绝缘电缆中间连接器和终端的配件,以及每一配件的安装、使 用的方法、要求,并熟悉这些配件的命名名称。 1.4了解无机绝缘电缆安装施工时所需用的专用工具及其每一专用工具的使 用方法。 1-1无机绝缘电缆的安装施工要领: 首先可通过“矿物绝缘电缆安装图集”的介绍和厂方说明书的简介,电缆供货商的专业技术人员的专业讲解,介绍以及实际的示范操作来了解。只有全面的了解方能确保电缆安装施工的良好质量,否则有可能导致发生工程质量问题及返工现象。 1.熟悉施工图纸,熟悉施工场所和应注意的施工程序和方法。要求电缆敷设时必须每一回路每条电缆按顺序放线,不允许不同回路电缆交叉放线。 2.在电缆的敷设步骤: 2.1施工人员必颏先做好电缆盘的支撑架,把电缆整盘支撑到能顺利转动, 然后顺向水平放线,绝对不允许放射线过程中拧绞电缆。如在电缆桥架中敷设,于桥架的每个转弯处必须有专人负责电缆过弯,保证电缆过时弯外护套不与桥架转角的钢板产生磨擦。每条电缆放线到位并保证接线长度后方可截断;必须做到

放一条电缆,固定一条电缆,每条电缆放线到位后必须按顺序排列固定好后,方可按顺序放第二条电缆,以此类推,禁止多条电缆放线后再排列,否则,会造成电缆交叉拧绞,电缆铜护套相互磨擦受损,无法顺利敷设等问题。 2.2敷设安装好之后,一定要严格禁止带电的电焊龙头线在电缆上拖动或碰 撞,因为带电的电焊龙头线会与无机绝缘电缆的铜护套(相当与接地线),产生碰焊火花,以致熔化铜护套,导致电缆铜护套产生孔洞,引起空气中潮气被无机绝缘吸收,电缆的绝缘性能降低。有时还找寻不到孔洞的故障段,所以这点是一定要严格遵守。 2.3电缆放线到位后,区分电缆各相线、制作中间接头及终端前均应多次测 量电缆的绝缘电阻值,一定要保证每一个安装施工步骤都正确,确保电缆的质量是完好的。同时,无论电缆的截断和暂停施工,还是要放置一段时间后再施工,一定要及时做好电缆端头的密封,以免无机绐缘层受潮。 2.4电缆的中间接头和终端制作安装之后,立即进行一次绝缘电阻测试,在 经过24小时之后再测试一次,如果在电缆敷设、安装制作中间接头或终端时均没有受潮,铜护层也没有任何损伤,其绝缘电阻应在规定数值以上,如发现绝缘电阻下降。则应找出故障点,一般来讲,故障点多在中间接头和终端处,寻找时可以用电吹风在中间接头的二端,终端的下部加热,同时再测量电缆的绝缘电阻,在加热几分钟后,电缆的绝缘电阻急剧下降,说明中间接头和终端有问题,此时应拆除中间接头或终端,继续用电吹风加热电缆直至合格,并尽快完成中间接头或终端的制作安装。如绝缘电阻值没有变化,则应检查线路上的其它故障,直至找出故障点,如上述方法修复。 2.5在电缆线路敷设好之后,如果没有中间接头,则可直接做终端头;如果 有中间接头那么应该先做中间接头,再做终端头,如果先做终端头再做中间接头,就要增加核对相位的麻烦工序。接线前必须对电缆各相线做出标识。 2.6当电缆引接到电动机上时,特别是一些震动性较大的电机,例如:高压 水泵电机,或是一些有滑轨的移动电机,这时,应将引接至电动机接线盒端的电缆弯一环形或S型,并在电缆后一段固定点衬垫橡皮或塑料带之类的减振材料,以倮证电缆不受震动的影响。 1-2无机绝缘电缆的临时密封

电缆载流量对照表

电缆载流量对照表 电缆载流量口决: 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的

载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆): 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查 1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。

矿物质电缆施工难度

矿物质电缆施工难度主要集中在施放电缆和电缆头制作时两大块。 1.矿物质电缆施放 由于现场采用的是硬芯矿物质电缆,硬度较大,施工时不易进行煨弯,所以对于电缆的长度有很严格的要求,施工不当就容易造成电缆长度不够。由于矿物质电缆硬度较大在施放电缆时铜外壳,在井道或者桥架中释放时,如果空间不够很容易碰伤压扁,一不注意很可能出现外壳与线芯或线芯与线芯之间短路,在施工完以后很难查出原因。其次,矿物质电缆内部填充的是氧化镁,极易受潮,保护不当安装完以后无法送电还无法查明原因。 2.电缆头制作 矿物质电缆头制作相比普通电缆头制作要求更高,且制作工艺更繁琐,施工难度较大。 首先第一点,就是在电缆头压箱时难度大大提高,由于硬度较大,极不容易将电缆头沿着桥架压箱,所以一不小心就将电缆损坏或者突出桥架电缆交叉影响美观。 矿物质电缆施工工艺: 安装开孔-定位-绝缘测试-剥除铜外壳-绝缘测试-制作终端绝缘与密封-固定电缆-制作线芯绝缘-安装接线端子-接线。 其中第一次绝缘测试是为了检查电缆是否完好,避免电缆在释放过程中损坏而无法及时得知,第二次绝缘测试是为了检查电缆是否在制作电缆头时受潮。 电缆头制作时需要以下集中工具:

汽油喷灯:用于矿物绝缘电缆的驱潮处理以及烘烤热缩绝缘套管。 铜皮剥切器:用于接线时矿物绝缘电缆端部铜护套的剥除。 铜皮切割器:用于铜护套剥切口的限位、剥离、以及小规格矿物绝缘电缆的切割。电缆弯曲扳手:用于转弯处电缆的弯曲以及线路整理时电缆的矫直。 封罐压合器:用于矿物绝缘电缆端头密封罐罐盖的压合。

安装、制作矿物绝缘电缆的中间连接头和终端时,均需将电缆末端的金属护套剥除,以便于电缆的连接安装。采用斜口钳剥切:在确定需剥除的铜护层的长度,在切口切好后,用斜口钳在铜护套端头掰卷出一个长约5mm的三角斜条,将斜口钳住掰出的斜条,沿铜护套成45°斜角旋转使铜皮成螺旋形逐段剥出,在剥除过程中不要将剥出的铜皮沿根部剪断。即将剥至于环形切口时,应慢慢转动斜口钳,使铜皮缓慢剥出以保证切口的圆整、平齐、光洁。 将剥完后外壳的电缆清除干净后,将线芯均匀分开。保证胶木板能很好地安装于线芯上。 采用汽油喷灯对电缆进行驱潮以及热缩套管的加热收缩。在施工过程中一旦发现电缆吸潮,应及时对受潮段进行驱潮处理。

电缆载流量选择参考意见

第 1 页 共 9 页 电缆载流量选择参考意见 前言: 电缆工程设计根据与架空线载流量或输送容量选择电缆截面,而各电缆生产厂家提供的载流量不尽相同,因此存在基准值不统一的问题.经过对比瑞利、宝胜BICC 、山东电缆厂、沈古等厂家提供的载流量比较,比瑞利提供的载流量技术条件比较齐全,数值偏安全,符合以往工程载流量和电缆截面的选择,为此,建议以该厂家提供的载流量为基准。再根据《电力工程电缆设计规范》中辐射条件不同时电缆允许持续载流量的校正系数进行修正后选择合适的电缆截面。 一、《电力工程电缆设计规范》载流量的校正系数: 比瑞利提供的条件:导体最高持续工作温度:900C ;土壤热阻系数:1.20C.m/W ;空气温度:400C ;土壤温度:250C 。 根据《电力工程电缆设计规范》关于敷设条件不同时电缆允许持续载流量的校正系数K=K 1*K 2*K 3 ………………(此规定适用于三芯电缆) 其中:K 1——并列校正系数:10kV 三芯和110kV 单芯穿于φ160管,排管间距为210mm ,35kV 三芯和220kV 单芯穿于φ200管,间距250mm ,参照6根并列,K 1=0.81); K 2——土壤热阻系数:当取值1.20C.m/W(土壤潮湿,规律性下雨)时,K 2=1.0;当取值1.50C.m/W(土壤干燥,雨量不大)时,K 2=0.93; K 3——环境温度修正系数:) 4090() 4090() 1() 2(3----= = Q Qm Q Qm K =1.0 因此三芯电缆校正系数:K= K 1*K 2*K 3=0.8*0.93*1.0=0.75 考虑到绝大部分电缆在排管中多根并列敷设,而K2仅为土壤中多根直埋并行敷设,建议三芯电缆修正系数K 取0.7,单芯电缆K 取0.75;双拼电缆K 值取0.75*0.9=0.675(载流量按照单根载流量*2*0.9取值)。

常用电缆载流表

常用电力电缆载流量表 VV29-铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆VV29-铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 标称面积mm2线芯结构no/mm 绝缘厚度 mm 护套厚度 mm 计算外径 mm 环境25℃时载流量 (A)空气敷设 环境25℃时载流量 (A)埋土敷设 成品近似重量kg/km 备注 铜芯铝芯铜芯铝芯铜芯铝芯 1*10 7*1.35 1.0 1.6 13.4 80.6 61.5 103.9 79.0 346 285 1*16 7*1.70 1.0 1.6 14.5 106.0 81.5 126.7 104.9 436 336 1*25 7*2.14 1.2 1.6 16.3 143.1 110.2 181.3 138.7 569 414 1*35 7*2.52 1.2 1.6 17.7 173.8 133.6 220.5 169.6 696 480 1*50 19*1.78 1.4 1.8 19.8 217.3 167.5 270.3 208.8 918 605 1*70 19*2.14 1.4 1.8 19.8 268.2 206.7 331.8 255.5 1272 783 1*95 19*2.52 1.6 2.0 22.0 329.7 253.4 394.3 304.2 1622 1036 1*120 37*2.03 1.6 2.0 26.2 377.4 292.6 454.7 350.7 1902 1162 1*150 37*2.25 1.8 2.0 28.4 434.6 335.0 518.3 398.6 2274 1355 1*185 37*2.52 2.0 2.2 30.9 494.0 380.5 580.9 447.3 2729 1582 1*240 61*2.25 2.2 2.2 33.6 584.0 449.4 676.3 521.5 3339 1853 1*300 61*2.52 2.4 2.6 37.0 669.9 515.2 760.0 584.1 4045 2073 2*4 2*1*2.25 0.8 1.6 15.4 38.2 28.6 47.7 37.1 385 335 2*6 2*1*2.76 1.0 1.6 17.2 47.7 37.1 59.4 45.6 480 403 2*10 2*7*1.35 1.0 1.8 20.5 63.8 48.8 77.4 59.4 661 538 2*16 2*7*1.7 1.0 1.8 23.5 85.7 65.7 106.0 80.6 998 797 2*25 2*7*2.14 1.2 2.0 27.2 112.4 85.7 138.7 106.0 1330 1019 2*35 2*7*2.52 1.2 2.2 29.9 135.7 104.9 166.4 128.3 1631 1192 2*50 2*18*1.9 1.4 2.0 27.3 169.6 130.4 202.5 155.6 1775.0 1166.0 2*70 2*18*2.25 1.4 2.2 30.3 208.8 161.1 247.0 190.8 2272.0 1419.0 2*95 2*24*2.25 1.6 2.2 33.7 254.4 196.1 294.7 226.8 2878.0 1718.0 2*120 2*24*2.55 1.6 2.6 36.7 294.7 227.9 339.2 261.8 3477.0 2012.0 2*150 2*45*2.07 1.8 2.6 39.7 338.1 260.7 382.7 293.6 4175.0 2346.0

矿物绝缘电缆施工工艺标准

矿物绝缘电缆敷设工艺标准 QJ/ZA03.23-2007 1 范围 本标准适用于10kV 及以下一般工业与民用建筑电气安装工程的矿物绝缘电缆敷设工程。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《建筑电气工程施工与质量验收实用手册》 《工程建设标准强制性条文—房屋建筑部分》 《电缆敷设工艺标准》 QJ/ZA03.10-2004 3 施工准备 3.1 设备及材料要求: 3.1.1所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证、生产许可证编号和3C认证标志。 3.1.2每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 3.1.3电缆外观完好无损,铜护套无锈蚀无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。 3.1.4其它附属材料:电缆盖板、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、白布带、橡皮包布、黑包布等均应符合要求。 3.2 主要机具: 3.2.1电动机具、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、喷灯。 3.2.2绝缘摇表、皮尺、钢锯、扳手、电焊工具、电工工具。 3.2.3无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大

机作通讯联络)。 3.3作业条件: 3.3.1电缆绝缘测试合格,预留孔洞、预埋件符合设计要求、预埋件安装牢固。 3.3.2电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束,电缆沟排水畅通,无积水。 3.3.3电缆沿线模板等设施拆除完毕。场地清理干净、道路畅通,沟盖板齐备。 3.3.4 放电缆用的脚手架搭设完毕,且符合安全要求,电缆沿线照明照度满足施工要求。 3.3.5 直埋电缆沟按图挖好,电缆井砌砖抹灰完毕,底砂铺完,并清除沟内杂物。盖板及砂子运至沟旁。 3.3.6变配电室内全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。 3.3.7电缆桥架、电缆托盘、电缆支架及电线过管、保护管安装完毕,并检验合格。 4 操作工艺 4.1 工艺流程: 4.2.1施工前应对电线进行详细检查;规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损等现象。 4.2.2 电缆敷设前进行绝缘摇测:摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应符合规范要求。电缆测试完毕,电缆应用橡皮包布密封后再用黑包布包好。 4.2.3 放电缆机具的安装:采用机械放电缆时,应将机械选好适当位置安装,并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。 4.2.4 临时联络指挥系统的设置:线路较短或室外的电缆敷设,可用无线电对讲

矿物绝缘电缆的配件及安装办法

矿物绝缘电缆的配件及安装办法 电缆附件 一、终端 安装在矿物绝缘电缆末端的一个完整端部,通常包括一个封端和一个填料函或者一个组合的封端/填料函。每根电缆都需安装终端。 终端的表示方法:铜芯铜护套矿物绝缘电缆终端,额定电压750V,适用于单芯4mm2电缆 表示为: ZA-750 1×4 1、终端封端:电缆终端的一部分,用以密封电缆的端部,防止潮气进入。封端包括黄铜密封罐、密封罐盖板、终端密封料、导体外露部分绝缘管。单芯电缆可以不带密封罐及密封罐盖板。 2、终端填料函:电缆终端的一部分,主要是用于连接电缆和开关柜、分支箱,它包括填料函本体、压缩环、填料函螺母、锁紧螺母。 电缆附件包括:终端、接线端子、接地片、中间连接器附件 二、接线端子 用于连接导体和控制柜接线柱或电源。它由压装螺母、压装斜块、端子本体构成。接线端子有二种形式,其一、压装型接线端子,适用于35mm2以上电缆的连接,其二、压接型接线端子,适用于6-25mm2电缆的连接。小规格电缆4mm2及以下可以不带接线端子。 压装型接线端子 三、接地片 电缆铜护套用作接地时或与电缆铜护套连接的其它电气设备的接地,需要采用接地片 电缆附件的选配方法(不带中间连接器附件)

备注:根据实际需要选配电缆附件 . 四、中间连接器附件 当电缆长度不够长时需要采用中间连接器附件,它是将两种相同规格的电缆连接起来成为一根电缆的装置,包括中接填料函、中间连接铜管、两套终端密封罐(单芯电缆不需要)、热缩套管、中间连接端子、防火瓷柱。其中中接填料函包括填料函本体、压缩环、填料函螺母,主要用于连接中间连接管和电缆。中间连接端子是用于连接两根相同规格电缆的导体,它有三种形式:其一、压接型,适用连接4mm2及以下电缆,其二、压装型,适用连接35 mm2以上电缆,其三、螺丝连接型,适用连接6-25mm2的电缆。 中间连接器附件表示方法:铜芯铜护套矿物绝缘电缆中间连接,额定电压750V,适用于单芯4mm2电缆的连接。 表示为:TGZJ-I 750 1X4 表8 中间连接器附件 表9 终端填料函 表10 终端及中间连接密封罐

矿物绝缘电缆安装技术交底

工程名称编号 交底项目矿物绝缘电缆安装交底日期2009 年9月8日 交底内容矿物绝缘电缆敷设 文字说明: 一、施工工艺流程 施工准备人员培训技术准备电缆检查敷设电缆挂标牌终端接头中间接头的制电缆分相检查接线 二、施工人员培训 合理安排人员,对关键部位中间连接、始末端制作、弧度交底,厂方和施工技术人员要对操作工人拿样品进行模拟示范,然后工人练习至熟练。 三、技术准备 1、熟悉施工图纸,了解各回路中所用的矿物绝缘电缆的型号、规格长度、中间需几个中间连接、及图纸说明和具体敷设的方式及场所。 2、班前交底,让工人充分了解这类电缆的性能、敷设要求、技术标准,特别是电缆绝缘测 试的方法、步骤,掌握施工技能。这一步至关重要,对安装敷设的质量能起到绝对的保证作用。 3、结合图纸熟悉施工现场的情况,包括电缆的走向以及沿线的实际情况、电缆始端的位置对电缆编号,对同一桥架内电缆排列顺序合理布局,安排人员及工具。 四、到货检查 1、核对所到电缆的型号、规格、数量是否与提料单及设计图纸中的电缆相一致。发现疑问应及时与供应商联系,处理、解决。 2、检查电缆外观。观查电缆的外包装是否完好,拆除外包装之后,再看电缆的外表铜皮是否有损坏痕迹,两端的封端是否完好,每盘的电缆长度是否与标签所示的长度一样。 3、测试电缆的绝缘电阻。和普通电缆一样,绝缘电阻测试十分重要,一定要逐条验收测试 4、当电缆受损或有疑问时,可对电缆进行交流耐压测试,实验电压1250V、时间15秒,不击穿即为合格产品。 5、对于一些小截面的电缆或多芯电缆,还应进行电缆导体的连续性的测试,发现断线应及时通知供应商处理。,3、

工程名称编号 交底项目矿物绝缘电缆安装交底日期2009 年9月8日交底内容矿物绝缘电缆敷设 接受人:交底人: 技术、质量交底记录

常用电力电缆载流量对照表(2)

铜芯铝芯 铜芯铝芯 铜芯铝芯 1*107*1.351 1.613.480.661.5103.9793462851*167*1.701 1.614.510681.5126.7104.94363361*257*2.14 1.2 1.616.3143.1110.2181.3138.75694141*357*2.52 1.2 1.617.7173.8133.6220.5169.66964801*5019*1.78 1.4 1.819.8217.3167.5270.3208.89186051*7019*2.14 1.4 1.819.8268.2206.7331.8255.512727831*9519*2.52 1.6222329.7253.4394.3304.2162210361*12037*2.03 1.6226.2377.4292.6454.7350.7190211621*15037*2.25 1.8228.4434.6335518.3398.6227413551*18537*2.522 2.230.9494380.5580.9447.3272915821*24061*2.25 2.2 2.233.6584449.4676.3521.5333918531*30061*2.52 2.4 2.637669.9515.2760584.1404520732*42*1*2.250.8 1.615.438.228.647.737.13853352*62*1*2.761 1.617.247.737.159.445.64804032*102*7*1.351 1.820.563.848.877.459.46615382*162*7*1.71 1.823.585.765.710680.69987972*252*7*2.14 1.2227.2112.485.7138.7106133010192*352*7*2.52 1.2 2.229.9135.7104.9166.4128.3163111922*50 2*18*1.9 1.4 2 27.3 169.6 130.4 202.5 155.6 1775 1166 环境25℃时载流量 (A)空气敷设环境25℃时载流量 (A)埋土敷设成品近似重量kg/km 标称面积mm 2线芯结构no/mm 绝缘厚度mm 护套厚度mm 计算外径mm

NGA柔性矿物绝缘电缆终端接线方法

防火电缆根据型号不同,终端头安装也不一样,胜华电气防火电缆型号包括BTTZ矿物绝缘电缆、YTTW柔性防火电缆、BTLY(NG-A)隔离型柔性防火电缆等。 下面就根据这些型号介绍下终端头的安装制作: 一、BTTZ矿物绝缘防火电缆终端头 BTTZ矿物绝缘防火电缆终端头,终端示意图 终端就是安装在矿物绝缘电缆末端的一个完整端部,包括一个封端与一个填料函或者一个组合的封端/填料函装置。每根电缆都需要安装终端。 矿物绝缘电缆接头安装与敷设规范 矿物绝缘电缆接头制作视频教程 二、YTTW柔性防火电缆终端 YTTW柔性防火电缆终端结构图

YTTW柔性防火电缆终端安装安装《终端连接器安装示意图》安装即可。 三、BTLY(NG-A)柔性防火电缆终端 柔性防火电缆终端安装制作:《终端连接器安装示意图》如下: 1、准备终端头制作工具,用刀具剥离外护套与斜口钳剥除耐火层。 2、终端铝管剥除长度为7-8厘米,将铝管割出痕迹,但不的损坏云母,以便铝管的剥除。

3、根据端子的插入深度剥除云母绝缘,去掉所有保护层的电缆,用砂纸去除铝管表面的氯化物。 4、将电缆穿过热缩套管,并用电吹风机热缩,安装终端连接器与铝管。 5、将连接处拧紧,选择合适的铜鼻子(接线端子),将其套入剥好的云母带后的线芯。

6、强电缆线芯传入热缩套管,用电吹风热缩,用铜铝过渡端子将连接器与地线相连接,防火电缆终端头就安装完成了。 总之,防火电缆终端头安装简单方便,可以根据厂家提供的资料步骤安装,也可以电缆厂家派人技术指导培训等,胜华电气30年电缆行业经验,拥有一支实力强大的技术团队与一站式解决方案的服务体系,帮助更多企业使用上安全质量保证的防火电缆,提供电力通电保障。

电线电缆载流量表(全)

8.7/10(8.7/15)KV交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量额定电压U。/U8.7/10(8.7/15)KV 型号YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、 YJLV23、JYV32,YJLV32、YJV33、YJLV33 YJV、YJLV、YJY、YJLY 芯数三芯单芯 敷设 空气中土壤中空气中 单芯电缆 排列方式 导体材质铜铝铜铝铜铝铜铝铜 标称截面(mm2) 25 35 120 140 90 110 125 155 100 120 140 170 110 135 165 205 130 155 150 180 50 70 165 210 130 165 180 220 140 170 205 260 160 200 245 305 190 235 215 265 95 120 255 290 200 225 265 300 210 235 315 360 240 280 370 430 290 335 315 360 150 185 330 375 225 295 340 380 260 300 410 470 320 365 490 560 380 435 405 455 240 300 435 495 345 390 445 500 350 395 555 640 435 500 665 765 515 595 530 595 400 500 565 ... 450 ... 520 ... 450 ... 745 855 585 680 890 1030 695 810 680 765 环境温度(℃)402540 26/35KV电力电缆允许持续载流量 26/35KV交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量额定电压U。/U26/35KV 型号YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、 YJLV23、JYV32,YJLV32、YJV33、YJLV33 YJV、YJLV、YJY、YJLY 芯数三芯单芯 敷设 空气中土壤中空气中 单芯电缆 排列方式 导芯材质铜铝铜铝铜铝铜铝铜 标称截面(mm2) 50 70 185 230 145 190 200 250 170 190 220 270 170 210 245 305 190 235 215 265 95 120 280 310 215 240 300 330 230 255 330 375 255 290 370 425 285 330 315 360 150 185 360 400 280 310 380 425 295 330 425 485 330 380 485 555 375 430 400 455 240 300 470 540 365 430 490 555 380 435 560 650 435 510 650 745 505 580 525 595 400 610 485 625 500 760 595 870 680 680

常用电线电缆规格及安全载流量模板

第一节、常用导电材料 1、铜 铜的导电性能好,在常温时有足够的机械强度,具有良好的延展性,便于加工,化学性能稳定,不易氧化和腐蚀,容易焊接,因此广泛用于制造变压器、电机和各种电器的线圈。纯铜俗称紫铜,含铜量高,根据材料的软硬程度可分为硬铜和软铜两种。铜材经过压延、拉制等工序加工后硬度增加,称作硬铜,通常用做机械强度要求较高的导电零部件。硬铜经过退火处理后硬度降低,即为软铜。软铜的电阻系数被硬铜小,适宜做电机、变压器和各类电器的线圈。在产品型号中,铜线的标志是“T”,“TV”表示硬铜,“TR”表示软铜。 2、铝 铝的导电系数虽比铜大,但它密度小。同样长度的两根导线,若要求他们的电阻值一样,则铝导线的截面积约是铜导线的1.69倍。铝资源较丰富,价格便宜,在铜材紧缺时,铝材是最好的代用品。铝导线的焊接比较困难,必须采取特殊的焊接工艺。电机和变压器上使用的铝是纯铝。由于加工方法不同,铝也有硬铝和软铝之分。用做电机、变压器线圈的大部分是软铝。在产品型号中,铝线的标志是“L”,“LV”表示硬铝,“LR”表示软铝。 第二节、常用电线电缆的品种、特点及用途电线电缆的品种很多,按照它们的性能、结构、制造工艺及使用特点可分为裸线、电磁线、绝缘电线电缆和通信电缆四种。 一、裸线

裸线只有导体部分,没有绝缘和护层结构。按产品的形状和结构不同,裸线可分为圆单线、软接线、型线和裸绞线四种。修理电机电器时经常用到的是软接线和型线。 (1)软接线。软接线是由多股铜线或镀锡铜线绞合编制而成的,其特点是柔软,耐振动、耐弯曲。常用软接线的品种见表3-1。 表3-1 常用软接线品种 (2)型线。型线是非圆形截面的裸电线,其常用品种见表3-2。 表3-2 常用型线品种 二、电磁线

矿物绝缘电缆 施工方案

淮安苏宁电器广场项目 电气工程施工方案编制: 审核: 审批: 中国建筑一局(集团)有限公司 年月日

目录 一、编制依据 (1) 1.1施工图纸 (1) 1.2适用于本工程的主要标准、法律法规、规范规程、图集及有关文件 1 二、工程概况 (1) 2.1工程项目基本情况 (1) 2.2工程简介 (1) 三、矿物绝缘电缆施工方案 (2) 3.1矿物绝缘电缆概述 (2) 3.2矿物绝缘电缆型号 (2) 3.3主要应用场所及敷设方式 (3) 3.4敷设方式 (4) 3.5施工器具 (5) 3.6矿物绝缘电缆敷设施工方法 (5) 3.6.1 电缆终端施工方法 (5) 3.6.2 电缆中间接头施工方法 (7)

3.6.3 分支接线箱的连接 (9) 四、质量控制措施 (10) 4.1施工要求 (10) 4.2注意事项 (11)

一、编制依据 1.1施工图纸 江苏省建筑设计研究院所出本工程相关图纸 1.2适用于本工程的主要标准、法律法规、规范规程、图集及有关文件 表1 二、工程概况 2.1工程项目基本情况 表2 2.2工程简介 本工程位于淮安市中心地段,总用地面积8906.6㎡。总建筑面积为87819㎡,其中地上建筑面积66795㎡,地下建筑面积21024㎡。地下共3层,使用功能为商业建筑、机动车车库、自行车车库及设备用房等(-1至-3层局部

为地下人防)。地上裙房共6层,高32米,使用功能为苏宁电器跨层旗舰店,一、二线时尚品牌店、主力店、轻便餐饮、健身、KTV等,部分为soho办公、酒店式公寓门厅及配套部分。地上塔楼共41层,高158.5米,一层为酒店式公寓及soho办公厅,二至六层为商业部分,七层为避难层及办公,八至十七层为soho办公,十八层为避难层及设备转换层,十九至三十三层为酒店式公寓,三十四层为管理用房及避难层,三十五至四十一层为酒店式公寓。 三、矿物绝缘电缆施工方案 3.1 矿物绝缘电缆概述 矿物绝缘电缆又称防火电缆或铜芯铜护套氧化镁绝缘电缆(MI电缆)。该电缆以高导电率的铜导体、无机物氧化镁绝缘、无缝铜管护套为基本结构组成。当电缆用于对铜有腐蚀作用的工厂时,最外层可加一层无卤低烟外护套。 3.2 矿物绝缘电缆型号 表3

相关文档
相关文档 最新文档