一、编制依据

根据“高层建筑外墙整体电动提升脚手架”设计静载试验结果和《建筑安装工人安全技术规程》,结合我公司的施工特点和人员素质,在广泛了解兄弟及友邻单位整体提升架施工经验和教训的基础上,编制此方案。

二、工程特点

根据我公司施工速度快的特点,一方面整体架与电梯和塔吊的护墙不相互影响,减少了每次升降整体架的作业时间,加快了施工进度,另一方面施工电梯位置处外架可安全地运输人和物到已建成的各楼层,增强了施工的灵活性。本工程自±0.00以后第五层标准层以上,结构形式一样,更增加了使用整体式外架的可能性。故对整体式提升脚手架进行设计和结构验算,保证结构及架体的安全使用。

三、整体架的施工

整体提升架由固定系统、承力系统、升降系统、上部普通脚手架和出(卸)料挑平台(本工程不考虑此部荷载)五大部分组成。其中固定系统包括预留孔、连墙螺栓、连墙拉杆;承力系统包括承力托架、承力拉杆、桁架;升降系统包括10T电动葫芦、1T手动葫芦、电器控制台等电器系统、工字挑梁、挑架拉杆、滑轨系统(含安全装置)、导向滑轮以及对讲机等。以上几大部分及其之间协调安全可靠地工作,是整体提升架安全可靠地满足工程施工的关键。

3.1 整体提升架各部件的加工制作要求:

(1)所有参加制作的工人必须持证上岗,并要做焊件进行试验,合格后才进行焊接操作。

(2)制作所有钢材必须有出厂合格证书和力学性能检验报告,进口钢材还必须有化学检验报告。

(3)整体提升架各部件必须严格按设计要求精心加工,其主要受力构件如连墙螺栓(M30)、承力托架、承力拉杆和滑轨系统的安全装置应有合格的力学试验报告。

3.2 整体提升架的搭设要求:

根据整体提升架的特点,要求建筑结构外墙在立面上无大的变化,并且整体架必须在已施工的建筑物上搭设,因此本工程整体提升架采用在外架立杆内搭设整体提升架。该方法有利的是不影响主体结构的正常施工,它利用施工第一层标准层就开始集中力量搭设整体提升架。其中在搭设过程中应注意以下几点问题:

(1)下部双排脚手架与边梁(结构框架梁或阳台边梁)拉结必须紧固,并且在第一层标准层外墙模板拆除后,应立即用花篮螺栓把下部双排脚手架拉紧。

(2)5层(标准层二层)外墙拆模后,立即进行整体提升架的搭设,其搭设顺序见图二说明,整体架应严格按设计和《建筑安装工人安全技术规程》搭设,其中承力桁架的搭设是关键,搭设桁架时应注意:

A、横杆必须水平,立杆必须垂直,其倾斜度应控制在L/200(L 为立杆高度)。

B、桁架两端第一节间腹杆坡向必须正确(按设计)。各腹杆长短应适中并尽量靠近节点。

C、每跨桁架,特别是较大跨度的桁架中心须按1/400跨度起拱。

D、桁架弦杆必须按设计进行连接,在搭设时要注意选择杆子的长度,使其搭头在桁架节点的距离不小于300mm。

在搭设桁架和上部普通脚手架时,还应注意所有的钢管、扣件和钢筋网片均不得阻碍整体提升架的升降,还应严格按设计要求采取设置连墙拉杆和滑轨系统等加固措施。

E、出(卸)料挑平台的搭设(位置见图一),整体升降脚手架使用前必须对下部双排脚手架采取加固措施。

F、整体升降脚手架使用前必须严格按规程评定验收,验收由质安部、主管工长、设计者、工程项目经理、项目技术负责人、专职工长汇同一起进行,验收合格后方可使用。

3.3 自动升降脚手架工艺和操作要求:

(1)自动升降脚手架操作工艺流程(见下图)

A、升降前必须检查预留孔的位置是否有误,并按提升高度、水平位置提前修正,减少升降进程中的难度。

B、升降严格按操作规程,未经专业培训考核,无证不得安排升降作业。

C、进行该项作业的人员,应以书面的方法进行技术、安全交底,方可上岗作业。

D、严格岗位责任制,凡参加该项作业人员,必须具有技术、责任心较强。素质高并明确责任、岗位,对参加人员实行定人、定岗、定职责。严格制作程序。

E、升降由工程项目经理负责制,由项目副经理负责,每栋楼房下设专职工长一名,安全监督检查。升降专人指挥(工长),凡是该

项施工作业的人员,应听从统一指挥,出现异常应向指挥报告,停止升降,排除故障后才能继续作业。

F、认真做好日常巡视检查、设备的维修保养,防止因违章超载使用产生变形,及设备出现故障,提升机不得带病工作,架体保持清洁。

G、不得依靠或利用提升架,承重支模。升降时其他工种人员禁止架上作业。

3.4、拆除施工方法:

拆除采取利用装饰外架,由装饰外架作为拆除时的支承,待桁架以上的架拆除光后,才能拆除连墙拉杆螺栓,最后进行桁架拆除。

四、高层建筑整体提升架施工组织管理

在严格按设计和《建筑安装工人安全技术规程》搭设和操作的基础上,尚应严密组织形式,精心管理,才能确保整体提升架的安全使用,保证施工的顺利进行。

4.1组织管理形式

整体提升架的施工管理实行主管工长负责下的定员定岗定责的分级责任制管理形式。因此,在组织整体提升架专业施工队时,应挑选在工作上一贯认真负责,技术熟练的管理人员和操作工人,组成精兵强阵。并在广泛了解兄弟、友邻单位整体提升架施工经验和教训的基础上,建立一套严密的科学管理制度,严格管理,确保整体提升架的安全施工。

4.2 升降和使用整体提升架的操作管理制度

1)整体架搭设完毕后,必须进行荷载试验,并经过有关部门检查验收后方可使用。

2)4级以上强风或雷雨,严禁升降脚手架。在升降过程中遇强风或雷雨,得立即停止升降,并牢固地安装好连墙杆。

3)升降整体架出现较大的同步差异时(超过50mm)得立即停

止升降,查明原因,排除故障后,才能继续升降。

4)负责升降,固定工作人员,不得更换。

5)每次升降后或遇强风、雷雨后,一定要经质安员和总指挥、专业工长检查、验收后方可使用。

6)加强日常的保养、整修和检查,形成一天一检查的严格制度。

4.3 施工整体提升架的安全保证措施

1)升降整体架的操作人员必须遵守工地的一切安全管理规定。

2)升降整体架时,严禁非操作人员上架,以及严禁人员在整体架下方停留。并认真检查提升设备、电气、架体脱离建筑物,无阻碍才能进行。

3)整体架上严禁超载,以及严禁搭设、支顶、松动架体各部扣件、连接螺栓、起重设备、电气、安全防护设施,日常设值班人员巡视检查,杜绝违章超载或拆卸。

4)电气设备的电线通过整体架时,必须用绝缘线与钢管隔开,并且电控系统必须有漏电开关。

5)电动提升机必须经过检验,合格后方可使用。

6)统一升降指挥,提升机统一编号,信号联络设专人,对讲机使用前应先对话,无误后方可进行。

7)提升架升降时禁止其它施工人员上架操作施工,架体上堆集物荷载全卸除完后进行,主体及装修堆料平台按规定荷重堆料,禁止超载(升降时应先全部卸除)后,无一切阻碍东西,方可进行升降。

8)塔吊起吊物应超过提升架的高度,防止吊物撞击、拉、挂架体产生变形。使用期间架上杂物应随时派人清除,保持清洁,以免增加架体自重。(超过作业面的护身拦立杆,最多不得高出15cm)。

9)升降操作人员严格按程序拆、装各部位连接件,特别是底盘托架与墙面保持20mm以上空距,不得存在任何阻力。电动提升机吊点应正确,防止起吊卡链、脱钩(设脱钩保护器),升降时应特别引起高度重视。发现不正常出现应立即停止启动。

五、外爬架施工技术与安全技术管理制度

为保证外爬架的正常运作和施工安全,对爬架的施工技术和安全技术管理特制定以下措施:

5.1施工技术

(1)严格按照已审定的设计方案制作、安装外爬架;

(2)保证爬架所用的预留孔洞位置正确、标高一致;本工程预留洞标高设置在板面下250,即板面标高h-0.25为预留洞中心标高(卫生间板厚100,下降110,故设置标高为h-0.25);但在AD座8层、20层、24层;BC座8层、16层、24层应做特殊处理(因为该板200厚平梁底设置);阳台边梁高度为350。

(3)操作人员必须挂证上岗,并定员定岗,所有操作人员上岗前须经培训三天以上,方可上岗作业。

(4)严格遵守爬架升降、操作程序,任何人不得擅自修改作业顺序;

(5)爬架升降,统一由专业工长指挥,其它人员不得越权指挥;

(6)托架、钢挑梁、拉杆、电动葫芦必须经物理力学试验合格后方可用于工程;

(7)电控室由专业电工固定作业,其它人员不得擅自操作;

5.2安全技术管理

(1)外爬架安装前必须持有有关构件合格证书;

(2)安装完毕后须经专职人员检查验收合格后方能使用;

(3)建立完善的检查验收制度,每升、降一次均需检查验收并作好书面检查记录;

(4)安全设施必须符合施工安全检查评分标准要求;凡达不到要求者必须整改合格后才能交付使用;

(5)升、降前须经专职人员检查完毕后方可升降;

(6)升、降作业时间内架上必须清除所有材料物资;

(7)外爬架上集中荷载不允许超过2700N/m2;

(8)非专业人员不准动用架上各种安全设施和安全装置;

(9)严禁违章指挥以及冒险蛮干。

5.3机械设备维修保养

(1)所有机械设备必须持有出厂合格证明;

(2)使用前必须经试运转合格后方可投入现场使用;

(3)必须设专人维护保养;

(4)每使用一次后须即时进行维护保养;

(5)非机械专业人员不得擅自使用机械设备;

六、悬挂式整体提升脚手架计算书

6.1组成

整体提升架由普通脚手架、承力桁架、固定系统、提升系统、出料平台和预留孔组成。本工程整体提升脚手架考虑17.3米高(9步半外架),现对整体提升架及结构梁进行设计及验算。

6.2承力桁架计算

1、上部普通脚手架的构造:

(1)步距:1.8米,共8步半,则高度为15.3米,加上下部桁架及其支座2.0米,整体提升脚手架总高度为17.3米;

(2)立杆纵距:1.5米;立杆横距:0.8米;

2、出料平台构造(本工程不考虑卸料平台荷载):

(1)主体施工时,在局部承力桁架上弦处搭设一挑平台,宽度为3米,挑出距离为1.4米,该平台为出料平台,该处桁架下弦之间加设水平斜撑。

(2)装饰施工时,拆除主体出料平台,于局部脚手架的第5步和第6步处搭设一挑平台,宽度也为3米,挑出距离为1.3米,作为装饰施工的受料平台,在同一片脚手架上不能有两个挑平台。

3、在阳台处有凸出结构500宽的空调板,该部分的脚手架立杆横距调为0.6米,内立杆离挑出最远的结构面为0.1米;另外在结构四个大角结构内缩480,故在此部分加长底盘托架以及加长起升设备工字钢长度;上部架子搭设同一般脚手架。

4、荷载计算:

(1)计算参数:

①钢管:38.4N/m

②扣件:10.02 N/个

③钢筋网片:105 N/m2

④钢板网防护、安全网、踢脚板每步:80 N/m

⑤施工荷载主体:3000 N/m2

装饰:2000 N/m2

⑥动荷载系数; 1.4

⑦超载系数(针对施工荷载): 2.0

⑧钢管强度:f y=160 N/mm2

⑨钢材的弹性模量:E=2.06×105 N/mm2

(2)荷载计算:

主体施工时,一般只有一步架的施工荷载,再加上挑平台(出料、转模板)的荷载,也是小于装饰施工时三步架同时施工的荷载,因此,按装饰架计算,设计桁架,然后复核主体施工时,承受桁架是否满足要求。

①架子、脚手板、栏板等自重(全作用于外立杆)

a、钢板网防护、安全网、踢脚板等自重

W1=80×1.2=96 N/m

b、脚手板自重:

W2=105×0.8×1.2=100.8 N/m

②架子自重(不含挑架):

按实计算:(步距1.8米,最长横杆1.5米)

(Ⅰ)1.5米立杆横距架子自重(每跨考虑2米的剪刀撑杆,并含其扣件)

(1.8×2+1.5×2+1.5+2)×38.4×1.1+5×10.02

W3′= ×1.2

1.5

=381.38 N/m

(Ⅱ)0.8米立杆纵距架子自重

(1.80×2+0.8×2+1.5+2)×38.4×1.1+5×10.02

∴W3″= ×1.2

0.8

=626.4 N/m

式中1.1是考虑理论杆长与实际杆长的差异。

③施工荷载,三步架同时进行装饰施工,考虑2倍的荷载超重系数;

则q=2000×0.8×1.4×2=4480N/m

④每根立杆作用于两桁架节点的轴力

Ⅰ、对于内、外立杆均匀受力的情况:

a、外桁架

跨中节点N外=[(W2+W3′)×9+q×3]×1.5÷2+W1×9×1.5 ∴N外=[(100.8+381.38)×9+4480×3]×1.5÷2+96×9×1.5 =14631(N)

(9W2+3q)(1.5+0.8)+1.5×9W3′+0.8×9 W3′′

支座节点N1

外= 4

+W1×9×(1.5+0.8)×1/2

……………………………………………………………精品资料推荐…………………………………………………

(9×100.8+3×4480)×2.3+1.5×9×381.38+7.2×626.4

∴N1

外= 4

+96×9×(1.5+0.8)×1/2

=10554(N)

b、内桁架

跨中节点N内=N外-W1×9×1.5 =13191-96×9×1.5=11895(N)

支座节点N1

内=N1外-W1×9×(1.5+0.8)×1/2

=10554-96×9×2.3×1/2=9560.4(N)Ⅱ、对于装饰施工时,内外立杆非均匀受力的情况,此时内立杆承受除W1之外的0.635倍荷载,而外立杆承受另外的0.365倍荷载和W1

a、外桁架

跨中节点:N外′=2N内×0.365+W1×9×1.5=9979(N)

支座节点:

N1外′=2N1内×0.365+W1×9×(1.5+0.8)×1/2=7973(N)

b、内桁架

跨中节点:N内′=2N内×0.635 =11895×2×0.635=15107(N)

支座节点:N1

内′=2N1内×0.635 =9560.4×2×0.635=12142(N)可见,只须验算内桁架是否满足要求即可。

⑥计算桁架自重分解至上、下弦节点的荷载:

(计算上考虑垂直剪刀撑及腹杆的重量分别由上、下弦节点各承受一半)。

a、上弦(见图二)(从简直接给出)

内桁架内桁架

上弦布置下弦布置

图二上、下弦布置

P A=P A′=232(N),P B=P B′=409(N)

P C =P C ′=272(N ), P G =P G ′=177(N )

P H =P H ′=409(N ), P K =P K ′=321(N )

(其中,在计算立杆的轴力时,已把上弦处小横杆,二根大横杆

(即内、外桁架各一弦杆)以及五个扣件的重量和该处的脚手板、栏

板、栏杆的重量计算进去了,因此,在此处就没有给予考虑)。

b 、下弦(见图二)(从简直接给出)。

下弦上也铺钢筋脚手板封闭,同时挂兜底安全网,外立杆处照旧

有栏杆、栏板等荷载,同时考虑每9跨内有3个架工对架子的升降进

行操作,作为平均荷载。

2.4×3×75×10÷9÷0.9=667N/m 2

P D =P D ′=1058(N ), P E =P E ″=1023(N ) 外

P F ″=P F ″=1258(N );

P M =P M ′=1231(N ), P J =P J ′=1298(N ) 内

P Q =P Q ′=1552(N )

5、内力计算:

(1)由荷载计算可知,只需验算装饰施工时,内、外立杆非均

匀受力的内桁架强度与稳定,计算简图如下:

N ′1内(12142) N ′内(15107) N ′内(15107) N ′内(15107 ) N ′内(15107) N ′1内(12142)

′(177)

2000

m (1231) J (1298) Q (1552) Q ′(1552) J ′(1298) m ′(1231)

R

图三 内桁架计算简图 内力计算结果见下表:

注:不要烧穿钢管.

图四 3.5,构件名

称 长度 L

mm 截面积A mm 2 回转半径i max

mm 长细比 λ=L 0/i max

受压稳定系数Φ(查表b ) 内力N 拉正压负(N ) 应力 σ=N/ΦA (N/mm 2) 判别式σ≤fy (fy=200N/mm 2) 备注 支座RZ=RZ ′ 300 489.3 15.78 19

0.973 -47344 99.4 < 满足 MG 2000 489.3 15.78 126.7

0.411 -12319 61.2 < MJ 1500 489.3 15.78 95

0.588 25346 88.1 < MH 2500 489.3 15.78 158.4

0.283 -42242 305.1 > 超52.5% GH 1500 489.3 15.78 95

0.588 0 JQ 1500 489.3 15.78 95

0.588 25346 88.1 < HQ 2500 489.3 15.78 158.4

0.283 -28299 204.4 > 超2.2% HJ 2000 489.3 15.78 126.7

0.411 1298 6.5 < HK 1500 489.3 15.78 95

0.588 -42325 147 < KK′ 1500 489.3 15.78 95

0.588 -23315.5 81 < QQ′ 1500 489.3 15.78 95

0.588 0 < KQ 2000 489.3 15.78 126.7

0.411 20561 102.2 QK ′ 2500 489.3 15.78 158.4 0.283 -31682.5 228.8 > 超14.4%

从表中可看出,上下弦斜长杆需采用双钢管才能满足受力要求,

主要是为把脚手架及端腹杆的力有效传递至支座处。

(2)杆件接头计算:

①上弦,用接头扣连接,要求一般支座处或端节间中连接。

②上弦的连接可在承力架中用接头扣连接,必须在跨中接头时,

采用焊接接头或法兰连接,接头位置必须控制在端节间或第二节间,

严禁在跨中部节间接头。焊接和法兰连接的接头

要按下面要求连接:

a 、焊接:

由内力表中选下弦最大拉力计算,单根钢管

最大拉力为:

N t =25346(N ) 12钢筋,其A=113 mm 2, ∴ 4A=452mm 2 其σ= N t /A=56N/mm 2

焊缝设计同钢管壁厚,h f =3.5mm ,每条焊缝长度L w =80mm ,为

安全计,取4条计算。

∴σ= N t /0.7h f ·L w =25346/0.7×3.5×80×4=32.3N/mm 2

故,钢筋L=200mm ,见图四。

6.3固定系统的计算

1、承力架的计算(立杆非均匀受力的情况计算)

(1)计算外桁架作用在承力架上的支座反力R 外,计算简图见图六:

经过计算,最大的支座反力为R 外=32819(N )。

(7973) (9979) (9979) (9979) (9979) (7973)

N ′1外 N ′外 N ′外 N ′外 N ′外 N ′1外

′(232)

2000

PD PE PF PF ′ PE ′ PD ′

R 外 R 外

图六 外桁架内力计算简图

(2(3)图中W 1为承力架重,140kg ,

即:W 1=140×10×1.2=1680(N )

W 2为拉杆的重量,每根按25kg 计,

∴W 2=2×25×10×1.2=600(N )

W 3为连接件M 1(两个)的重量,每根ML 1考虑为7kg ,

即W 3=2×7×10×1.2=168(N )

T 为拉杆的拉力,T=2T 1,T 1为单根拉力。

V ′为螺栓(受剪)的反力。

A 、首先计算穿墙螺栓M 1

∵∑A=0,

∴2R 内·AB+W 3×(AB+0.25)+W 1×L1- V ′·L=0

2×47344×0.8+168×1.05+1680×0.61 ∴ V ′= =54965(N ) 1.4

∴单个穿墙承受的剪力为:V 1′=V ′/2=27483(N )

选M 30的螺栓,其有效面积Ae=561mm 2

∴f v = V 1′/Ae=27483/561=49N/mm 2 < f v b =130N/mm 2

故螺栓M30满足要求。

B 、计算连接件ML 1(见图八)

单根ML 1在C 点受到弯矩

M c =(100+50)×V 1′

∴M c =4122450N ·mm

因此选8#槽钢,其W x =25300mm 3;

∴σ= M c /W x

=4122450/25300=163N/mm 2< f y =215/mm 2

a 、根据∑B=0,计算得R c =39261(N )

图八:连接件计算简图

30孔

所以选M27的螺栓,其Ae=459.4mm2

∴f v= R c/Ae=85.5N/mm2< f v b=130N/mm2

b、复核;由于截面C穿孔削弱,计算得其净抵抗矩

W nx=25043mm3

∴σ= M c/W nx=4122450/25043=164.6N/mm2< f y=215/mm2

c、抗剪:此时,A nx=A-tw·d=1024-5×30=874mm2

∴τ= R c/A nx=39261/874=44.9N/mm2< f v=125/mm2

d、ML1C处螺栓孔的挤压应力:

σc= 39261/(5×π×27/2)=185.2N/mm2< f ce=320/mm2

e、横钢根部的焊缝计算:

h f=5, L w=80mm(实际焊缝100mm)

∴f f= V1′/0.7h f. L w=27483/(0.7×5×80)=98.1N/mm2

根部钢板选用8厚,故满足要求。

h、连接件B点处的R B是由承力架上的内横框传来的,与M3螺栓无关,故可按构造选用M14的螺栓。

g、承力架边框的计算:

见图七,B点处承力架承受的弯矩最大,

M B= V′·BD-W3·BF

=54965×500-168×250=27440500N.mm

∴单根边框承受的弯矩M B1=13720250N.mm

选用[14a槽钢,其W x=80500mm3

σ= M B1/W x=13720250/80500=170.4N/mm2< f y=215/mm2

2、拉杆计算:

根据图七,ΣY=0 得

图七:承力架计算简图A 外W 2

T O C 连接件ML1

B 内F V

D V

穿墙

螺栓

2T 1.sin α+V ′-(2R 外+W 2)-2R 内-W 1-W 3=0

2×32819+600+2×47344+1680+168-54965 ∴ T 1= =59477(N ) 2×sin650

a 、因为拉杆是花篮螺栓做成的,故按螺栓计算,选?25拉杆,则是M 24的螺栓,其Ae=353mm 2

∴f t =59477/353=168.5N/mm 2

拉杆满足要求。

b 、花篮螺栓花篮筋的计算,见图九

花篮筋选用20,其A=314mm 2

σ= T 1/2A=59477/(2×22焊缝计算:

焊缝如图九示,为安全计,

取单面焊缝计算,其有效长度为

L w =60mm

自制螺帽M自

花篮筋

αT 325梁

螺栓M 8连接板厚

∴f y =T 1/(2×0.7h f ×L w )

=59477/(2×0.7×6×60)=118N/mm 2

c 、拉杆上节计算:

见图十(一),焊缝h f =8 mm , L w =80mm

可见,其L w =80mm

∴f y =T 1/(2×0.7h f ×L w )

=59477/(2×0.7×8×80)=66.4N/mm 2

由于B 3板较厚,可不必验算其螺栓孔处的挤压应力,且其抗剪强度是显然满足的(100宽的板)。

d 、拉杆下节计算:(从简)

直接用螺栓把下节接点板B 8固定于承力架边框槽钢腹板上,螺栓为2M 24,连接板B 8为10

e 选M 30螺栓,其σt = T 1.cos αcos650/560.6=44.8N/mm 2<

f t b f v = T 1.sin αsin650/560.6=96.1N/mm 2< f v b 同时√(σt / f t b )2+(f v / f v b )2 170)2+(96.1/130)2

=0.785<1

∴M 30螺栓满足要求。

f 、结构边梁的验算:

由以上计算可知,承力拉杆受力为T 1=59477N ,有两根穿墙螺栓

地下室外墙脚手架施工方案

哈尔滨会展城上城二期工程 7#-11#楼及地库 地下室外墙脚手架施工方案 编制人: 程坤 审核人: 李国祥 审批人: 编制时间:2013年10月11日

中建一局(集团)有限公司哈尔滨会展城上城工程项目经理部 目录 附:地下室外墙脚手架计算书1. 编制依据 (2) 2. 工程概况 (3) 2.1 工程概况 (3) 2.2 建筑设计概况 (3) 2.3 脚手架设计概况 (4) 3. 施工准备 (5) 3.1 材料准备 (5) 3.2 人员准备 (5) 4. 主要施工技术措施 (5) 4.1 脚手架设计参数及功能 (5) 4.2 脚手架搭设及构造 (6) 5. 安全文明施工规定 (6) 附:地下室外墙脚手架计算书

1. 编制依据 1) 会展城上城二期工程设计图纸; 2) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; 3) 《建筑安装工程施工技术操作规程脚手架工程》DB21/900.25-2005; 4) 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版); 5) 《建筑施工手册》(第四版) 6)《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006) 7)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 2. 工程概况 2.1 工程概况 2.2 建筑设计概况

2.3 脚手架设计概况 本工程地下室外墙部分采用双排脚手架作为外墙防水、保温施工的操作架,操作架采用钢管扣件式脚手架。

3. 施工准备 3.1 材料准备 3.1.1钢管外径48mm,壁厚3.5mm,用于立杆、大横杆的钢管长度为4~6m。用于小横杆的钢管长度为 1.5~2.0m,以适应脚手架宽的需要;钢管要求表面平直光滑,不得有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。外涂刷防锈层并定期复涂以保持其完好,严重锈蚀的不能用。 3.1.2应使用与钢管管径相配套扣件,进场后应由监理见证取样送检复试、试验合格后方可使用。扣件应有出厂合格证明,扣件不得有裂纹、气孔、砂眼、疏松或其他影响使用性能的铸造缺陷。在螺栓拧紧力矩达65N·m 时,不得发生破坏。扣件扭力矩一般应为40~50 N·m。 3.1.3脚手板采用冲压钢脚手板,每块质量不宜大于30kg 3.1.4其他材料必须符合国家规范要求,安全帽、安全带、电箱、漏电保护器、电缆、扣件等重要防护用品必须使用中建一局定点厂家的定点产品。 3.2 人员准备 3.2.1承担脚手架搭设的操作人员应进行身体检查,且必须有专门的特种作业证(脚手架操作),施工前将对操作工人的持证情况进行检查,施工过程中对参与脚手架搭设、拆除、安装的工人要进行上岗证件检查,由工程部、安全部负责。 3.2.2脚手架施工前,由技术部对工程部、安全部及两家土建分包单位做方案交底;而由工程部对搭设架子的施工人员做技术交底、安全交底。 3.2.3必须保证所有参与架体作业的施工人员安全防护设备配备到位,否则不得参加架体施工。由安全部、工程部负责监督检查。 4. 主要施工技术措施 4.1 脚手架设计参数及功能 全部地下室外墙脚手架均采用双排架形式,步距1.5m,横距1.05m,纵距1.8m,搭设高度为6m,其作用是仅作为外墙防水、保温施工的操作架。

整体爬升式脚手架施工方案

整体爬升式脚手架施工方案 本工程主体高度为71.2米,结合建筑物结构形式,根据本公司类似工程的施工管理经验,四层以下采用双排落地式钢管扣件脚手架,四层以上采用整体爬升式脚手架。 节11.1爬升外脚手架的设计构想 脚手架以不大于7m的跨度为一个单元,共设30个承力底托,30个挑梁及电动葫芦,架体共12步加一步护身栏,总高18.60m,横竖杆间距1.4m左右,双排架子宽0.8m,里排杆距建筑物0.5m,架体最下面一步架为承力桁架,承力桁架部分每个节间均设斜腹杆。承力桁架两端坐落在承力底托上,承力底托里端用M22螺栓与建筑物边梁固定,外端用φ25斜拉杆与上一层边梁拉结,悬挂电动葫芦的挑梁固定方法同承力底托。 节11.2爬升外脚手架的安装及提升工艺流程 1、安装工艺流程: 搭设操作平台架子→安装承力底托→搭设承力桁架→搭设整个架体→设立拉结点→ 架体铺板、挂网→安装挑梁、电动葫芦→连接葫芦与承力底托→安装防外倾装置→安装防坠落→检查验收。 2、提升工艺流程: 检查挂钩→松开所有固定拉结→撤离架体上所有活荷载→短暂开动葫芦、绷紧链条→调整葫芦链条使之受力均匀→拆除承力底托与建筑物的连接→开机提升,观察同步情况→提升到位安装承力底托→安装承力底托拉结点→检查验收后提供使用。 在使用期间将挑梁、电动葫芦升到上一层以备下次提升。 架体每提升一个层高,提升时间1-2小时。 节11.3整体爬升脚手架的设计计算 1、承力桁架内力计算: 承力桁架为每个单元架体最下面一步架,承受架体上部传不的荷载P(见受力简图),承力桁架被承力托简支。 (1)荷载P计算: P由脚手架自重、脚手架附设构件重量(脚手板、安全网、护栏)、施工荷载三部分组成。 查《高层建筑施工手册》(以下简称手册)表4-4-4用插入法算得,一步一个纵距脚手架自重产生的轴力为0.388KN。 架体为13步,故NCK1=0.388*13=5.044KN。

外墙脚手架施工方案(1)

双排落地式钢管脚手架施工方案 编制单位: 编制人: 审核: 审批: 年月日 目录

一、编制依据 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2现行的规范、规程、标准 (1) 二、工程概述 (1) 2.1工程概况 (2) 2.2建筑概况 (2) 2.3施工特点 (3) 三、施工准备 (4) 3.1材料准备 (4) 3.2人员和技术培训 (4) 四、施工组织 (4) 五、施工计划 (5) 5.1各户型搭设顺序 (5) 5.2劳动力计划 (5) 5.3材料计划 (5) 六、搭设方案 (6) 6.1搭设方案综述 (6) 6.2脚手架构造措施 (7) 七、脚手架拆除方案 (9) 7.1脚手架拆除原则 (9) 7.2脚手架拆除方法 (9) 八、安全与文明施工 (10) 8.1对脚手架施工人员要求 (10) 8.2对脚手架材料要求 (10) 8.3脚手架施工的管理制度措施 (11) 8.4脚手架施工的安全、文明施工措施 (11)

一、编制依据 1.1编制依据 1.2现行的规范、规程、标准 二、工程概述

2.1工程概况 2.2建筑概况 本工程共8类户型外装饰石材幕墙工程,A户型一栋:29#楼;B户型3栋:17#、28#、30#楼;D户型4栋:26#、34#、36#、37#楼;E户型4栋:19#、21#、35#、38#楼;F户型3栋:22#、27#、31#楼;G户型2栋:20#、24#楼;H户型3栋:23#、25#、33#楼;J户型1栋32#楼。

涉及外墙面积共计:56842.2平方米 由于本工程主体结构施工已经按照结构施工规范要求搭设完成双排脚手架,现外墙装饰改为石材,经检查原外墙脚手架搭设距结构外立面距离不满足干挂石材施工条件,按照新中原建筑装饰工程有限公司要求,应将原结构施工脚手架拆除后按本方案重新搭设外墙装饰施工脚手架。 2.3施工特点 根据施工要求及工程现状,本次装修脚手架有如下特点: (1)层高较高,外墙石材线角、造型较多、屋檐挑出外墙较宽、石材线角出墙距离较大。 (2)工程的特殊性、重要性,施工安全防护以及环保管理显得尤其重要,方案的考虑中必须予以重视; (3)整个施工的工期紧张,脚手架搭设的施工工程量较大。 (4)脚手架搭设必须不能影响施工人员现场疏散流通。

脚手架专项施工方案(含计算方案)

目录 一、工程概况 (2) 二、搭设方案 (2) 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 (2) 三、脚手架安全设施 (3) 1、安全网架设 (3) 2、防电避雷的措施 (4) 3、安全标志的悬挂 (4) 四、安全技术措施 (4) 五、脚手架检查及验收 (4) 1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收; (4) 2、脚手架使用中,应定期检查下列项目; (5) 3、检查验收组织机构人员: (5) 六、落地式脚手架设计计算 (5) 七、脚手架拆除安全要求 (15)

脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于浏阳市行政中心东南角(临复兴路),建筑层数为六层,建筑总高23米。主要为钢筋砼框架结构。建筑面积:7081.43平方米。基础采用人工挖孔桩,建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑物耐火等级为二级。 二、搭设方案 根据现场实际施工情况,本工程采用落地式脚手架,双排双立管落地式脚手架搭设高度为27米,在第六层钢筋与建筑主体结构拉结卸载,双排双立管落地式脚手架搭设在硬化水泥地面上,选用Φ48×2.75钢管,所有钢管、扣件及辅助材料均为符合标准规定:钢管有弯曲、压扁、打孔、锈蚀等缺陷的不得使用;扣件不得有裂纹、气孔、疏松、砂眼等缺陷,扣件应转动灵活、无锈蚀;脚手板不得有腐朽、缺片等。 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 ⑴基础 脚手架基础在结构楼面上加木垫块,立杆基础上设置预制垫块。每层的搭设高度不超过两个步距,每搭设一步脚手架后应按照JGJ130-2001的有关规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度,底座垫板均应准确地放在定位线上。 ⑵立管的搭设 立杆纵距1.45 米,内立杆距建筑物外边0.30m,每根立杆设置垫板,立杆垂直偏差应小于1/500。在底座上200mm 处用直角扣件设置一横向扫地杆和纵向扫地杆,横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向外延长两跨至立杆固定,长度不小于2 米。立杆用对接扣件连接对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离小于步距的1/3。 ⑶水平杆的搭设 该工程的外脚手架为结构外脚手架,根据规范要求水平杆步距采用1.80 米。纵向

爬升式脚手架施工方案

南阳市三杰安居工程10、11#高住楼 PJ-01导轨式附着升降脚手架 施工组织设计编制: 校对: 审批: 西安翔云工程新技术有限责任公司二〇一三年四月十七日

南阳市三杰安居工程10、11#高住楼 附着式升降脚手架施工组织设计 目录 第一部分工程概况 一.工程名称 二.施工地址 三.脚手架施工工期 四.工程设计参数 第二部分附着升降脚手架性能 一.附着升降脚手架的组成及其作用 二.附着升降脚手架性能指标 三.安装附着升降脚手架工艺流程图 四.附着升降脚手架升降作业流程图 第三部分本工程附着升降脚手架设计 一.编制依据 二.本工程特殊部分处理方案 三.二.架体的基本参数设计 四.升降脚手架的搭设及附墙连接 五.附着升降脚手架的提升 六.附着升降脚手架的下降 七.附着升降脚手架的拆除 第四部分实施保证措施 一.附着升降脚手架施工管理体系 二.附着升降脚手架安全体系 三.管理制度 四.工具设备及人员 第五部分附件一、附图二、附表

第一部分工程概况 一. 工程名称:南阳市三杰安居工程10、11#高住楼 二.施工地址:南阳市 三.工程设计参数: 四.施工现场布置 塔吊位置:按工地实际情况安排。 人货梯位置:按工地实际情况安排。 第二部分附着式升降脚手架性能 1.1.架体:主要由底部水平支撑框架、脚手架、脚手板、安全网、翻板等组成。水平支撑 框架及竖向主框架承受自重及上部传来的脚手架体系恒载和施工活荷载、部分风载等,并将其传递到建筑物上。 1.2.主框架:既是架体的承力构件,又是防倾导轨装置。 作业时,提升机构钢挑梁先与建筑主体连接,无相对运动。架体通过钢挑梁、提升葫芦与主框架导轨共同作用,沿导轮导轨装置上下滑动,完成升、降作业;升、降至锁定位置,架体由主框架、拉接钢丝绳与墙体直接连接卸荷。 1.3.导轮导轨与顶墙轮装置: 主要作用:防止升降脚手架内外倾翻。 PJ-01附着升降脚手架共设置二组导轮导轨装置。钢挑梁上的导轮与主框架上的导轨

盘扣式外墙脚手架施工方案

文体中心LED全彩显示屏安装工程 脚 手 架 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:2017年4月6日

一、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011; 2、《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010; 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2013; 5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 6、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012; 二、施工准备 1、技术准备: 在施工前完善施工方案工作,并组织施工人员认真学习施工图纸、施工方案和施工规范等技术文件,做好三级安全技术交底工作,减少和避免施工误差。 重点对脚手架搭设施工等分项工序的技术、质量和工艺要求进行学习,并将其质量和工艺的要点向作业班组做详细交底,并做好文字记录。 2、劳动力进场教育准备: 做好施工人员进场的安全、质量、防火、文明等教育工作,进行岗前培训,对关键技术工种必须持证上岗,按规定进行三级安全技术交底,交底内容包括各项安全、技术、质量保证措施;质量标准和验收规范要求;设计变更和技术核定等。同时健全各项规章制度,加强遵纪守法教育。 3、材料准备: 根据施工需用量计划,做好外脚手架材料的租凭和购买计划,并及时做好进场前的材料检验,确保施工正常进展。 三、脚手架的布置 喜年广场LED全彩显示屏供货安装工程脚手架搭设方案,脚手架直接坐落于结构混凝土板面上,采用双立杆,立杆间距1500mm,步高1800mm,搭设前垫好木躺板,搭设高为35m,墙面无拉结点,必须采用满堂脚手架支撑,支撑满堂脚手架搭设高度为16.4m 及25.4m,具体详见附图。

脚手架专项施工方案46175

乡城县农产品质量安全监督检验检测站 建设项目 脚 手 架 专 项 安 全 施 工 方 案 编制人:职称(职务):审批人:职称(职务):批准人:职称(职务):编制单位:四川双泰建筑工程有限公司

编制时间:年月日 脚手架专项安全施工方案 1:编制依据: 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ30-2011、J84-2001)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《施工现场安全生产保证体系管理资料》 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2:施工方案 2-1:脚手架的荷载要求 承重架施工荷载<3KN/㎡,砌筑脚手架堆砖荷载不能超过单行侧摆四层,装修架施工荷载<2KN/㎡。 2-2:搭设方案 以国家现行的规范规定以及本施工图为根据,采用钢管式外脚手架,在地平面以上开始搭设。 3:地基处理 3-1:搭设脚手架的场地必须平整坚实,并作好排水,回填土地面必须分层回填,逐层夯实。 3-2:落地式脚手架的基础根据土质及搭设高度可按下表的要求处理,当土质与表不符合时,应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》 (GBJ7)的有关规定经计算确定。

地基基础要求 4:构造要求: 4-1:搭设时应注意杆件的搭设步骤,以保安全。 4-2:横向水平杆:主接点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主接点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度不应大于0.4l,且不应大于500mm,横向水平杆靠墙的一端至墙装饰面的距离不大于100mm。4-3:纵向水平杆设在立杆内侧,纵向水平杆长度不宜小于3跨,其

附着式升降脚手架施工组织设计

附着式升降脚手架 施 工 方 案

目录 一、工程概况 二、方案设计 2.1爬架基本工作原理 2.2方案设计依据 2.3平面设计 2.4立面设计 2.5主要技术参数 三、爬架施工现场管理 3.1安全管理体系 3.2安全措施 3.3安全检查制度 四、爬架的安装 4.1安装流程图 4.2架体的安装与搭设 4.3电气的安装 4.4调试验收 4.5一般规定及要求 五、爬架的升降 5.1施工流程图 5.2升降前的准备 5.3升降作业 5.4提升操作步骤 5.5下降操作步骤 5.6升降过程中的注意事项 5.7升降后的检查验收 六、爬架的使用 6.1使用注意事项 6.2使用中的日常维护 七、爬架的拆除 八、计算书

一、工程概况 1、参建单位 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 2、概况 工程概况:由武胜城市投资有限公司投资兴建的武胜县城市综合体安置房;座落于武胜县沿口镇迎宾大道北侧,建筑高度层高32层数层,结构形式:剪力墙结构; 二、方案设计 2.1爬架基本工作原理: 爬架是通过附着支承结构附着在工程结构上,依靠自身的升降设备实现升降的悬空脚手架,即沿建筑物外侧,搭设一定高度的外脚手架,并将其附着在建筑物上,脚手架带有升降机构及升降动力设备,随着工程进度,脚手架沿建筑物升降。 2.2方案设计依据 (1)标准层结构平面图 (2)YF附着升降脚手架安装操作规程和技术指标 (3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

(4)《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》 (5)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)(6)《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91) (7)《建筑安装工人安全技术操作规程》 (8)《建筑现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2.3平面设计 2.3.1根据工程结构情况, #楼共布置个提升机构,分段对架体进行升降。 2.3.2提升机构的平面位置及立面位置详见后附图,施工时按图设置预留孔。 2.3.3架体底部采用标准连接杆搭设底部桁架,局部用脚手架钢管搭设底部桁架,搭设长度不超过2.0m。 2.3.4施工电梯处搭设挑架。 2.4立面设计 2.4.1爬架从标准一层开始安装搭设,随施工进度逐层搭设至第标准四层爬架开始提升。 2.4.2附着支撑结构为:三角形支座宽400mm-1000mm,使用工况安装三个,升降工况安装两个附着支座。 2.4.3爬架以主框架及水平梁架为骨架采用扣件钢管搭设,高度14.4米,按规范搭设剪刀撑,剪刀撑从架体底部向上连续搭设,跨度不大于6m,水平夹角45-600,并应将把主框架和底部水平梁架连为整体。

外墙脚手架施工方案最新版

漯河圣鑫绿点科技园D厂房外墙脚手架施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 漯河市三元建设安装公司 2014年5月20日

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:漯河圣鑫绿点科技园D厂房编号:

外墙脚手架施工方案 一、工程概况 漯河圣鑫绿点科技园D厂房,位于漯河市东城区,由漯河圣鑫集团投资建设,由深圳市广泰建筑设计有限公司设计,河南建基建设工程监理有限公司监理,河南省召陵区质量监督站监督质量,漯河市三元建筑安装公司承建。本工程地上3层,建筑面积8928.40㎡。一层层高6.0m,二三层层高5.4m,室内外高差0.3m,建筑高度17.1m。 本工程采用钢筋混凝土框架结构,设计合理使用年限为50年,抗震设防烈度为6度。本建筑地基基础采用独立基础,防火设计的建筑分类为生产类别丁类;其耐火等级为二级; 依据本工程现场地形及材料供应情况,选用落地扣件式钢管双排脚手架。 二、材料材质和规格 1、钢管材质使用A3或AY3,钢管进场必须有出厂合格证。 2、钢管规格采用外径48mm,壁厚3.5mm,钢管立杆及大横杆长度4-6m,小横杆长度1—1.5m。 3、扣件用可锻铸铁铸造的直角扣件、回转扣件和对接扣件。 4、架板采用标准立放竹片脚手板。 三、技术参数 双排外架立杆纵向间距1.5米,横距1.3米,内立杆距墙外皮的距离0.4m,大横杆步距1.8米;剪刀撑搭设角度45~60度,小横杆靠墙的一端离

墙面30~35cm左右。剪刀撑斜杆两端扣件与立杆节点的距离不应大于20cm,最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不宜大于50cm,脚手架各杆件相交伸出的端头均应大于10cm,以防杆件滑落,外向立杆顶端高出应施工墙上皮1米进行搭设。 四、钢管脚手架搭设的基本要求 扣件式钢管脚手架的搭设顺序为→摆放成品立杆底座→摆放扫地杆→逐根树立立杆并随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆或扫地杆扣紧→安第一步大横杆与各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→安第三、四步大横杆和小横杆→连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板。 五、技术要点 1、底座、垫木: 本层建筑结构设计荷载1.0吨/m2。底座、垫板均应准确地放在每条立杆管内定位线上,且必须铺放平稳,不得悬空。到外墙皮2.1m宽范围,做300mm 厚2:8灰土基础,下部素土分层回填夯实,距架体外立杆0.8m处做明沟排

脚手架专项施工方案(1)

施工组织设计(方案)报审表一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。由青岛秀兰房地产开发有限公司投资开发,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理(非人防),青岛信达工程管理有限公司监理(人防),江苏南通三建集团有限公司承建。 2、该工程建筑物占地基本为四方形,建筑总面积约为13.1万平方米。工程为地下二层,其中负二层为人防部分负一层为非人防部分;地上由10#~14#、17#楼六栋住宅楼和两层商业网点组成,其中13#楼为18层,其余均为33层。人防部分基础绝对标高为37.059~32.515m,地下二层层高为4.95m,地下一层层高为3.95m,各楼座建筑高度分别为:10#楼95.85m、11#楼95.85m、12#楼96m、13#楼54.1m、14#楼98.30m、17#楼96.00m。 二、安全和文明施工目标 1.安全目标: 全面贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全教育,确保安全生产。杜绝重大人员伤亡事故,机械及火灾事故,一般事故频率控制在0.5‰以内。 2.文明施工目标: 切实做到施工现场的安全文明施工的要求,切实开展”两型,五化”.创青岛市标准化示范工地。 3.环境保护目标 贯彻ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染。 三、脚手架施工方案:本工程脚手架搭设形式分为两种:落地式脚手架和型钢悬挑式脚手架。落地式脚手架主要应用于地下室、网点及部分主楼,型钢悬挑式脚手架主要应用于主楼。 1、地下室落地脚手架搭设: 1.1、地下室脚手架设置双排立杆,搭设宽度0.9m;架体内侧立杆与地下室外墙外皮之间的距离为0.3m(要保证结构施工和地下室外墙卷材防水的施工);立杆纵向间距1.5m,步距1.8m。连墙件设置利用基坑侧边支护锚杆与小横杆焊接设置,二步三跨设置连墙件,水平间距不超过4.5米,上下梅花形设置。 1.2、地下室脚手架连续设置纵向剪刀撑,剪刀撑设置在架体内侧立杆上(因外侧随基坑面搭设不规则,无法设置剪刀撑)。 2、网点落地式脚手架搭设: 2.1、脚手架在网点周围自然土上垫木道板及钢底座直接搭设,脚手架搭设高度为+8m。 2.2、架体搭设宽度0.9米,立杆纵距1.5米,架体步距为1.8米;架体内侧立杆距离外墙面的距离为0.25米。每步架铺设竹芭标高处,架体内增设两根大横杆,间距300mm。每步架在外侧立杆处设置两根护身栏杆,间距为600mm。 2.3、连墙件竖向间距 3.6米,水平向间距不超过 4.5米;在边缘梁砼内予埋短钢管,与架体扣件连接。 2.4、外侧纵向剪刀撑连续布置。 3、主楼落地式脚手架搭设:10#、11#、12#、17#主楼落地式脚手架搭至地下室顶板砼浇注完成后,再在地下室顶板上继续搭设主楼落地式脚手架。连墙件的设置,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。13#、14#主楼落地式脚手架搭设在地下室落地式脚手架上,连墙件的设置为二步三跨,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。10#、11#、12#、14#、17#楼落地脚手架搭设至3层顶,搭设高度为8.7m,其中14#楼搭设高度为14.7m;13#楼落地脚手架搭设至6层顶,搭设高度为22.4m。 4、主楼悬挑脚手架搭设: 4.1主楼悬挑脚手架采用型钢悬挑,型钢型号为16#工字钢。分层次悬挑。悬挑层次如下:10#、11#、12#、14#、17#楼分别在4层、10层、16层、22层、28层进行悬挑,共悬挑五次;13#楼在7层、13层进行悬挑,共悬挑二次,每次悬挑不超过7层高度为20米。本工程主楼层高为2.9米,根据规范要求主楼每6层一悬挑,悬挑脚手架搭设高度为17.4米。 4.2、脚手架搭设数据:立杆纵距1.5米(当排布不符合1.5米模数时,以小于1.5米为原则进行排布);架体搭设宽度0.9米;架体与墙体之间的缝隙为0.25米(外墙外模拆除后,将该缝隙用小块模板或平网层层进行封闭至小于0.15米标准);架体步距1.8米。 4.3、工字钢悬挑长度1.6米,楼板上搁置长度不小于2米;工字钢在立杆安放处事先焊接φ20以上的钢筋(长度大于100mm),防止立杆滑移。 4.4、工字钢铺设原则:在外窗洞口处直接安放与楼板上,当遇上翻≤200mm的梁时,工字钢必须放置于上翻梁上部;当遇上翻≥200mm梁时,工字钢可从上翻梁内穿过,但是千万不能把梁主筋切断。工字钢穿剪力墙处,浇注墙体砼时预埋工字钢洞口(洞口高度250mm,宽度150mm)。 4.5、外墙在转角处设置斜向工字钢,该工字钢采用预埋铁件焊接固定。 4.6、工字钢在楼板上搁置段至少设置两根刚性锚固点,锚固点采用φ16圆钢预埋在楼板上。端部锚固点距离工字钢端部距离为200mm,另一道锚固点距离外墙内侧面距离为300mm。 4.7、工字钢斜拉卸荷采用φ14钢丝绳进行。每根工字钢至少设置一根卸荷钢丝绳。钢丝绳在工字钢端部斜拉点采用φ16以上钢筋焊接防脱绳卡,长度50~100mm;钢丝绳在建筑物上的拉结点采用预埋φ16钢筋环(预埋于工字钢上一层),钢丝绳扣于锚环上,每端至少三个绳卡扣紧扣牢。 4.8、连墙件设置:二步三跨设置连墙件,横向距离不超过4.5米,上下呈梅花型布置。连墙件采用短钢管与事先预埋在边缘洞口上的短钢管扣件连接。4.9、剪刀撑设置:单面架体立杆根数大于3根的连续设置纵向剪刀撑;单面架体立杆根数少于3根的设置“之”字形剪刀撑。剪刀撑搭接长度不小于1米,采用至少三个转向扣件连接;剪刀撑必须与所有相交立杆采用转向扣件连接。 4.10、脚手架搭设严格按照脚手架搭设相关规范及青岛市建筑工程脚手架及模板管理暂行规定要求施工。 5、脚手架搭设材料要求: 5.1、采用Φ48×3.5的钢管;扣件:用可缎铸铁材质的接卡、十字卡、转卡等三种管卡; 5.2、悬挑梁:采用热轧16号工字钢,悬挑长度为1.6m;斜拉索:采用Φ14钢丝绳;脚手板:选用成品竹笆;档脚板:选用12mm厚的竹胶板,高度180mm,刷彩色警示条纹。围护:选用安监站准用的

综合脚手架施工方案

综合脚手架施工方案 综合脚手架施工方案 1.编制依据 施工图纸 主要规范、规程 1.建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001) 2.建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91) 3.建筑施工安全检查标准(JGJ59-99) 4.××市建筑工程施工安全操作规程(DBJ01-62-2002) 施工组织设计 参考手册 2.工程概况 工程简介 3.施工部署 安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必然保障,也是我项目部创建"文明现场"、"样板工地"的根本要求。为此项目经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:×××(生产副经理)--负责协调工作 副组长:×××(技术部长)--技术总部署 ×××(工程部长)--现场施工总指挥 组员:×××、×××(技术员)--方案编制、技术交底 ×××(号长)--3#、4#两号现场施工协调

×××(安全员)--现场施工指挥、质量检查 设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭没落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。荷载按装修荷载考虑,要求三层同时作业。根据设计单位提供的顶板承载极限值(活荷载5kN/m2、恒荷载6kN/m2)要进行顶板承载验算,若不满足要求,则须在地下1~2层的相应部位设回撑用的碗扣式钢管脚手架支撑。 脚手架搭设采用双排双立杆。立杆距结构外沿,排距(横距)为、校距为,大横杆步距为。 4.构造要求及技术措施 扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 4.1.1地基处理 肥槽回填土采用2∶8灰土分层夯实,密实度采用环刀取样进行试验,表面用C10混凝土进行硬化,厚度为100mm。四周外脚手架以硬化的回填土作为基础,所有的基础必须平整。基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于50mm,布设必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50cm处设一浅排水沟。 4.1.2 立杆 全楼脚手架采用双排双立杆,立杆顶端高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮。双立杆应采用双管底座。 立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立往接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不宜大于步距的1/3。 4.1.3 大横杆 大横杆置于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。 大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm。 4.1.4 小横杆 每一立杆与大横杆相交处(即主节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在

落地脚手架专项方案

落地式外脚手架施工方案 一、工程概况: 本工程为海宁市袁花镇花溪人家安置房项目工程,建设地点:海宁市袁花镇南街路南侧、长益路西侧,建设规模:建筑34821.08平方米,其中1#楼建筑面积3561.51平方米;2#楼面积3790.35平方米;3#楼3133.25平方米;4#楼3916.7平方米;5#楼3580.49平方米;6#楼5070.72平方米;7#楼7429.46平方米;1#半地下汽车库774.1平方米;2#半地下汽车库774.1平方米;3#半地下汽车库774.1平方米;4#半地下汽车库597.92平方米;5#半地下汽车库1418.38平方米。计划工期:600日历天。工程为一般民用建筑,工程等级二级,耐火等级地上二级,地下一级,屋面防水等级为1级,抗震设防烈度6度,建筑耐久年限为50年,设计单位:浙江鸿翔建筑设计有限公司,勘察单位:浙江省化工工程地质勘察院,监理单位:浙江嘉宇工程管理有限公司,施工单位:深圳中海建筑有限公司。 二、编制依据: 1、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3、《直缝电焊钢管》(GB/T13793-2008) 4、《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3091-2008) 5、《碳素结构钢》(GB/T700-2006) 6、《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006) 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 8、施工图设计文件和现场的实际情况 三、材质: 1、钢管:钢管采用¢48.3*3.6的高频焊接钢管。材质要符合“普通碳

结构钢技术条件”中GB/T700—88中的A3钢的技术条件,管材符合“低压流体输送焊接钢管”GB/T3092—93中的普通钢管的规定,有严重锈蚀﹑弯曲﹑压扁﹑损伤和裂纹者均应剔除。 2、扣件:应符合GB1 5831-2006的规定,其机械性能不低于KTH330-08的可锻铸铁的要求,其附件(T型螺栓﹑螺母﹑垫圈)的材料应符合A3钢的要求。如发现扣件有裂纹﹑气孔﹑砂眼﹑变形和滑丝等缺陷的不得使用。扣件和钢管的贴面要接触良好。 3、竹笆:应横向密编,纵片不得少于五道,每道用双片。横片一正一反,在四周边应用两根竹片相对夹紧,并打眼穿铁丝扎牢。竹片规格为1.20×0.80米,厚度不小于8mm。 4、安全网必须采用密目式安全网。规格为1.8×6米、1.6×0.3米,外侧用三证齐全的密目型安全网,规格1.8×6M2,网重3kg以上 四、搭设方案: 根据工程现场具体情况和现场施工条件,本工程采用落地式钢管脚手架,搭设高度为:22.3-27米,共14-19排架子。 五、立杆基础: 设于基础地面采用10cm厚C25砼硬化,钢管脚手架立杆底部设垫板和纵横相连扫地杆,脚手架四周设20cm×20cm排水沟(离外立杆0.3m)。排水沟与下水道管网连接好,排水沟应平直,排水流畅,沟底无积水。 六、架体与建筑结构拉结 (1)脚手架与建筑物按水平方向4.5m,垂直方向沿每层层高,设一拉结点。楼层高度超过4m,则在水平方向加密,如楼层高度超过6m时,则按水平方向每6m设置一道斜拉钢丝绳。 (2)拉结点在转角范围内和顶部处加密,即在转角l米以内范围按垂直方向每3.6米设一拉结点。

外墙落地脚手架施工方案

外墙落地脚手架施工方案 一、工程概况 工程名称:苏州红星美凯龙家居生活广场园区店项目工程 工程地点:娄葑北区扬华路北、扬帆路东、扬青路南 勘察单位:苏州市城市建筑设计院有限责任公司 设计单位:苏州苏园建筑设计有限公司 建设单位:苏州工业园区中翔美通仓储销售有限公司 监理单位:苏州联信工程管理咨有限公司 施工单位:江苏省建筑工程集团有限公司 本工程位于娄葑北区扬华路北、扬帆路东、扬青路南处,为新建带一层地下车库的5层 商场。北面为扬青路,与博洛尼隔道相望,南侧临靠东明装饰城,西面紧靠主干道一一312国道,东侧靠近捷普绿點企业厂区,独特的地理优势,超强的人文氛围,使其建成后将成工业园区又一道靓丽的风景线。 拟建本工程占地面积约54335.5平方米,建筑面积约为平方米(其中地下车库40980平方米),场地东西长333.9米、南北宽约150.5米,场地平面形状呈平行四边形,建筑物平面为长方形,桩筏基础,框剪结构,5层带一层地下车库,檐高29.2米,地下室层高5.2米,标准层高5.1米,外墙主要为幕墙及花岗石装修,内墙为涂料,顶棚为涂料及石膏板吊顶,地面主要为细石砼、大理石、玻化砖地面等。

二、施工准备及施工条件 1、熟悉建筑工程施工图,了解建筑物构造形式。 2、清除脚手架搭设四周的障碍物,分层夯实基础,并做好排水措施。 3、对脚手架搭拆施工班组进行安全、技术交底,交底双方均应签字。 4、脚手架必须检查验收合格后方能使用。 三、主要材料要求 1、钢管应符合GB/700标准,表面应光滑,不得有折叠、裂缝、搭焊等缺陷存 在,不得有超过壁厚允许偏差值的划道、刮伤、焊缝错位、烧伤结疤等缺陷存在,钢管表面锈蚀的深度<0.50mm钢管弯曲<12mm脚手架钢管严禁用电焊或氧焊切割,严禁打孔。剪刀撑漆成黑黄警戒色。 2、扣件质量应符合《钢管脚手架扣件》(JGJ22-85)均规定对重复使用的扣 件应及时检查,有裂缝、变形的扣件严禁使用。滑丝的螺栓必须更换,垫圈必须齐全,表面应涂油漆防腐,扣件螺栓拧紧,扭力矩达65N.M时,铸 铁扣件不得发生破坏。 四、主要机具要求 主要机具应有扳手、力矩扳手、工具袋套、水准仪、经纬仪、水平尺、线锤等。 五、脚手架计算书 扣件式钢管落地脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2001)、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等编制。

附着式升降脚手架施工方案

四川武胜.安平雅居1#、2#楼 工程附着式升降脚手架施工方案 脚手架施工方案 1.工程概述 页脚内容0

四川武胜.安平雅居1#、2#楼工程工地位于四川武胜,为保障施工安全,避免发生高空坠物伤人、损物事件,根据工程具体情况,现采用铧建牌附着式升降脚手架对该工程进行施工防护。 升降脚手架(以下简称外架),外架服务范围为建筑物层标准层4层至女儿墙(27层)顶,标高+14.0m~+87.5m,两栋楼共布置64个吊点,外架封蔽四层半楼层,平面布置见图一; 2.铧建牌附着式升降脚手架简介 四川武胜.安平雅居1#、2#楼工程升降脚手架初步采用重庆建工脚手架有限公司开发的且已获建设部批准可批量生产使用的铧建牌附着式升降脚手架,各项技术指标处于国内的领先水平,其运行平稳,操作可靠,使用安全等优点在实际使用中已得到广大客户的一致认可。 2.1系统组成及工作原理 铧建牌附着式升降脚手架由六大部分组成:主框架,支承框架,附着支撑装置,架体,同步升降系统(铧建牌)——铧建牌双动葫芦和同步升降控制柜。 2.1.1主框架以Ф48mm× 3.5mm钢管和2[6.3槽钢作为弦杆,Ф32mm×3.0mm钢管为腹杆,焊接成强度大、刚度好的主框架标准节,标准节之间用法兰盘、螺栓连接。槽钢的开口槽与附着支撑装置上的导向爪相配合,起导向防倾作用;槽钢的翼缘板上焊有防坠齿,它与附着支撑装置上的防坠杆相配合,起固定脚手架和防坠作用。这样,主框架通过设在建筑物上的附着支撑装置,将荷载传给建筑物。2.1.2支承框架以Ф48mm×3.5mm钢管和[6.3槽钢为弦杆,Ф32mm×3.0mm钢管为腹杆焊接成强度、刚度都好的片式桁架,直接承受相邻主框架之间架体传递的荷载,并通过U型螺栓将其传给主框架。支承框架长度做成5.9m、 4.95m、4.0m和3.05m四种长度。 2.1.3附着支撑装置该装置用型钢焊接成强度大、刚度好的钢架,装配时用2根M33的螺栓通过设在建筑物上的预留孔将其固定在建筑物上,是整个脚手架的受力点。该装置上还设有导向、防倾、防坠装置,与设在主框架上的导轨(即2[6.3槽钢)配合,可起导向、防倾、防坠作用。防坠装置是利用棘轮棘爪的原理进行工作的,固定在导轨上的防坠齿相当于一直径无穷大的棘轮,固定在该装置上的防坠杆相当于棘爪,下降时防坠杆与铧建牌双动葫芦的起重链间用钢丝绳连接,正常运行时,该装置不起作用,脚手架可顺利通过;当起重链断裂或因其它原因葫芦承重消失,脚手架开始下坠时,防坠装置被激活,防坠杆顶住防坠齿,防止脚手架坠落。 2.1.4脚手架为双排脚手架,由Ф48mm× 3.5mm的钢管和扣件组成,架体宽度700mm,每步架高1800mm,整个脚手架双排架高7步,顶部单排架高1600mm,架体总高约1 4.2m。架体上1、3、6、7步铺设脚手板,可满足主体结构施工时2层同时作业、外墙装饰施工时3层同时作业。脚手架外立面用密目式安全网封蔽,底部用竹串片脚手板、17mm九夹板加密目式安全网进行封蔽。底部离墙间隙用17mm的九夹板封蔽,外架升降时拆除,到位以后恢复。 2.1.5铧建牌双动葫芦双动葫芦的额定起重量为5吨,单台净重约41.5Kg,只相当于相同起重量的现有电动葫芦重量的39%,较好地解决了现有电动葫芦笨重,不便于转移、特别是高空人工转移的问题。每台环链葫芦既可手动调节,也能电动操纵。手动主要用于升降前环链葫芦初始受力状态的调节;电动则完成升降过程的自动运行。 2.1.6同步升降控制柜包括电控系统和操作台,它做成手提箱式结构,“箱子”的重量约35Kg,便于人工转移。其电控系统由单片机完成信号采集,处理和程序控制,能够对各吊点运行状态进行自动显示,对脚手架的同步升降进行自动调整。当脚手架在升降过程中,任两个吊点间运行不同步量达到规定值(约20mm)时,单片机就会根据装在葫芦上的位置反馈信号,使提升(下降)较快的吊点停止运行,等候提升(下降)较慢的吊点齐步,如果在规定的时间内同步,就继续提升(下降),否则就自动切断电动机的电源,停止整架的提升(下降),同时报警并指示故障位置。等故障排除后,再提升(下 页脚内容1

外墙脚手架施工方案完整版

里仁花园三期一标段工程 外墙脚手架施工方案 一、工程概况本工程为里仁花园三期一标段工程,由三幢26 层加阁楼的高层住宅 (46~48#),以及总体地下室组成,总计建筑面积为95139m2。本工程结构类型为框架剪力墙结构,结构层高3.05m,单层建筑面积为809m2,结构总长为50.34m,宽为19.14m,总建筑高度为89.65m,外架搭设高度自-1.75m起(地下室汽车库顶板面标高)。 二、外架选型 1、从-1.75m至八层楼面(+21.35m)准备搭设落地式双排脚手架,步距h=1.8m,纵距la=1.6m,横距lb=1.2m,连墙件为二步三跨用直角扣件及短钢管与墙体拉结,外侧用密目式安全网全封闭,工作面用脚手片满铺。 2、从标高+21.35楼面开始每隔七层即+21.35m、+42.7m、+64.05m 用型钢悬挑一次,每挑共21.35m,步距h=1.8m,纵距la=1.5m,横距分别为lb=0.85m,共13排。 三、外架施工要求 1 、材料要求 1.1 钢管为?48X 3.5,表面锈蚀程度不应大于0.5mm钢管弯曲程度不大于3mm/M 若超出规定,不得使用。 1.2 扣件应用锻铸铁制成,不得有裂缝,出现滑丝等缺陷。 1.3 脚手板采用竹笆脚手板,主筋不得缺少或断裂。 1.4 建筑用密目式安全网应符合有关规定,并有许可证及合格证方可使用。 2 、构造要求 2.1 水平杆 2.1.1 纵向水平杆宜设置在立杆内侧,长度不宜小于3跨。 2.1.2 水平杆应采用对接,对接接头应交错布置,即相邻两根接头不宜设置在同步同 跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平位置错开不小于500mm若搭接,贝U搭接长度不小于1M且用三个扣件固定,端部离扣件100mm 2.1.3 横水平杆离墙端挑出200mm外端伸出100mm 2.1.4 脚手板按其主筋垂直于纵向水平杆方向铺设,四角用铁丝固定于纵向水平杆上。 2.2 、立杆 2.2.1 脚手架必须设置扫地杆,其中纵向扫地杆采用直角扣件固定于距底座200mm 处 的立杆上,横向杆同样固定于紧靠纵向杆的立杆上。

脚手架专项施工方案

一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。由青岛秀兰房地产开发有限公司投资开发,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理(非人防),青岛信达工程管理有限公司监理(人防),江苏南通三建集团有限公司承建。 2、该工程建筑物占地基本为四方形,建筑总面积约为13.1万平方米。工程为地下二层,其中负二层为人防部分负一层为非人防部分;地上由10#~14#、17#楼六栋住宅楼和两层商业网点组成,其中13#楼为18层,其余均为33层。人防部分基础绝对标高为37.059~32.515m,地下二层层高为4.95m,地下一层层高为3.95m,各楼座建筑高度分别为:10#楼95.85m、11#楼95.85m、12#楼96m、13#楼54.1m、14#楼98.30m、17#楼96.00m。 二、安全和文明施工目标 1.安全目标: 全面贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全教育,确保安全生产。杜绝重大人员伤亡事故,机械及火灾事故,一般事故频率控制在0.5‰以内。 2.文明施工目标: 切实做到施工现场的安全文明施工的要求,切实开展”两型,五化”.创青岛市标准化示范工地。 3.环境保护目标 贯彻ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染。 三、脚手架施工方案:本工程脚手架搭设形式分为两种:落地式脚手架和型钢悬挑式脚手架。落地式脚手架主要应用于地下室、网点及部分主楼,型钢悬挑式脚手架主要应用于主楼。 1、地下室落地脚手架搭设: 1.1、地下室脚手架设置双排立杆,搭设宽度0.9m;架体内侧立杆与地下室外墙外皮之间的距离为0.3m(要保证结构施工和地下室外墙卷材防水的施工);立杆纵向间距1.5m,步距1.8m。连墙件设置利用基坑侧边支护

相关文档
相关文档 最新文档