交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法。

电力设备在运行中,绝缘长期受到电场、温度和机械振动的作用会逐渐发生劣化,其中包括整体劣化和部分劣化,形成缺陷。例如,由于局部地方电场比较集中或者局部绝缘比较脆弱就存在局部的缺陷。各种预防性试验方法各有所长,均能分别发现一些缺陷、反映出绝缘的状况,但其他试验方法的试验电压往往都低于电力设备的工作电压,作为安全运行的保证还不够有力。

直流耐压试验虽然试验电压比较高,能发现一些绝缘的弱点,但是由于电力设备的绝缘大多数都是组合电介质,在直流电压的作用下,其电压是按电阻分布的,所以使用直流做试验就不一定能够发现交流电力设备在交流电场下的弱点,如发电机的槽部缺陷在直流下就不易被发现。

交流耐压试验符合电力设备在运行中所承受的电气状况,同时交流耐压试验电压比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,所以这种试验已

https://www.wendangku.net/doc/616607298.html, 成为保证安全运行的一个重要手段。

但是由于交流耐压试验所采用的试验电压比运行电压高很多,过高的电压会使绝缘介质损失增大、发热、放电,会加速绝缘缺陷的发展,因此,从某种意义上讲,交流耐压试验时一种破坏性试验、

在进行交流耐压试验前,必须预先进行各项非破坏性试验,如测量绝缘电阻、吸收比、介质损耗因数、直流泄漏电流等,对各项试验结果进行综合分析,以决定该设备是否受潮或含有缺陷。若发现已存在问题,需预先进行处理,待缺陷消除后,方可进行交流耐压试验,以免在交流耐压试验过程中,发生绝缘击穿,扩大绝缘缺陷,延长检修时间,增加检修工作量。

交流耐压试验一般分为以下几种:

(1)工频耐压试验。

(2)感应耐压试验。

https://www.wendangku.net/doc/616607298.html, (3)变频串联谐振耐压试验。

(4)0.1Hz超低频耐压试验。

电力电缆现场交流耐压试验

1概述 随着我国的电力事业的迅速发展,尤其是在城网改造中,用交联聚乙烯电缆(以下 简称:“交联电缆”)代替架空线路已成为一种趋势,高电压的电力交联电缆使用的数 量越来越多。为了检验和保证交联电缆的安装质量,在送电投运前,对交联电缆进行现场交流耐压试验十分必要。过去由于受试验设备的限制,在现场对交联电缆进行交流耐压试验比较困难,一般采用直流耐压试验来代替。存在两个缺点: 1)直流电压对交联聚乙烯绝缘,有积累效应,即“记忆性”。一旦电缆有了由于直流试验而引起的“记忆性”,它就需要很长时间来释放尽残留在电缆中直流电荷。而当该电缆投入运行时,直流电荷便会叠加在交流电压峰值上,产生“和电压”,远超过电缆的额定电压,使绝缘加速老化,缩短使用寿命。 2)直流电压分布与实际运行的交流电压不同,直流电场分布受电阻率影响,而交流下电场分布与电阻率和介电系数都有关。因此直流耐压试验并不能象交流耐压一样可以准确地反映电缆的机械损伤等明显缺陷,直流试验合格的电缆,投入运行后,在正常工作电压作用下,也会发生绝缘故障。由此可见,对于交联电缆采用传统的直流耐压试验是不可取的,应予淘汰。近年来,国内外许多专家都建议现场对交联电缆进行交流耐压试验来代替直流电压试验。由于电力电缆对地电容量很大,在现场采用50Hz工频进行交流耐压试验条件难以具备,但采用调频电源进行交流耐压试验,条件是基本具备的。根据GB11017-89 [1]及IEC840,现场绝缘耐压试验中使用的交流电压频率,可采用30—300Hz。 2交流耐压的几种试验方法 2·1串联谐振 如果被试品的试验电压较高,而电容量较小,一般可采用串联谐振方法,见图1所示。 当试验回路中ω0L =1ω0C(C包括CX、C1、C2)时,试验回路产生串联谐振,此时能在试品上产生较高的试验电压(试验电压高低与回路品质因数有关),如果电容C较大,试验回路电流也较大,通过电抗器的电流也较大,这时试验设备一般难以满足现场试验需要;通常该试验接线仅适用于被试品电容量较小而试验电压较高,试验变压器能满足试验容量要求而不能满足试验电压要求的情况。 对于电力电缆来说,被试设备的电容量C是固定的,要使试验回路产生谐振就要改变试验回路的电感L或频率ω,即:ω0=1 LC或L =1ω02C。 采用改变电感的方法来满足串联谐振需采用可调电抗器,但限于运输和在现场搬动,电抗器的体积和重量不能做得很大,因此可调电抗器的调节范围是有限的。所以在现场试验时采用调感的方法往往由于电抗器的范围有限而不能满足试验要求。 另一种方法是采用调频的方法,即当电抗器和电容固定时通过改变试验电源频率来使ω0L = 1 ω0C来达到所需的电压,但这时需要一套调频电源装置。 2·2并联谐振 如果被试品的试验电压较低而试品容量较大时,一般可采用并联谐振方法,见图2所示。 当试验回路中ω0L=1ω0C(C包括CX、C1、C2) 时,试验回路产生并联谐振,此时试品电压等于电抗器电压也等于升压变压器高压侧电压。由于电抗器的补偿作用,变压

串联谐振交流耐压试验装置操作具体步骤

串联谐振交流耐压试验装置操作具体步骤 串联谐振交流耐压操作说明: 用于10KV 电缆的耐压装置,励磁变压器一般接低端;用于10KV 和35KV 电缆的耐压装置,10KV 电缆耐压励磁变压器接低端,35KV 电缆耐压励磁变压器接较高端;用于10KV 、35KV 和110KV 电缆的耐压装置:10KV、35KV 电缆耐压励磁变压器接低端,电力110KV 电缆耐压励磁变压器接高端;1.1.3 电抗器及电容器分压器接线注意事项:对于短电缆,无论电压高低,一般将至少两节电抗器串联,以确保回路可以谐振。 励磁变压器接线注意事项:1.用于电机的耐压装置,励磁变压器一般接低端; 用于电机和电缆的耐压装置,电缆耐压励磁变压器接低端,电机耐压励磁变压器接高端;通常情况下,用于电机耐压的谐振装置兼容较低电压的电缆。 GIS、开关及变压器试验操作: 励磁变压器接线注意事项:1.用于开关、GIS、变压器的耐压装置,励磁变压器的输出电压一般较高; 用于开关、GIS 的耐压装置,励磁变压器接高端,变压器耐压励磁变压器接低端;通常情况下,改种型号的谐振装置兼容较较短长度的电缆,励磁变压器接低端。电抗器接线注意事项:1.用于开关及较低电容量的试品交流耐压试验时,需要将所有电抗器串联在高压回路中,可以确保谐振。用于开关、GIS、变压器的耐压时,需要将电抗器串联连接,电抗器串联只数按照实际的试验电压确定。通用操作步骤:正确按照接线示意图及相关要求连接试验回路,在现场设置试验警示标记,正确设置各项试验参数。

自动试验:进入图2 界面,点击“自动”,进入下图4 界面,点击“启动”,“确认”,则自动进行调谐、升压、计时、降压。界面依次如下:调谐升压:计时:降压:试验完成:在试验过程中出现保护动作时,均有相关界面显示。 手动/半自动试验:进入图2 界面,点击“手动”,进入下图4 界面,点击“启动”,“确认”,中试控股则可以进行手动/自动调频、手动升降压。半自动试验:点击“调谐”,则自动调谐,调谐完成后点击电压“加、减”手动升压。手动试验:点击频率“加、减”,则手动调谐,调谐完成后点击电压“加、减”手动升压。 交流高压串联谐振试验装置是利用调谐电感与负荷电容使之产生工频串联谐振,以获得工频试验电压的串联谐振试验装置。串联谐振由隔离变压器、调频调压电源、激励变压器、电抗器和电容分压器组成。被试品的电容与电抗器构成串联谐振连接方式;分压器并联在被试品上,用于测量被试品上的谐振电压,并作过压保护信号;调频功率输出经激励变压器耦合给串联谐振回路,提供串联谐振的激励功率。变频串联谐振试验装置不同于一般通用的试验仪器,最大的特点是同一套设备可以用于不同电气设备的交流耐压试验如交联电缆、变压器、GIS、电动机和发电机等,除了本选型目录给出系列典型常用型号供用户选择外,通常需要根据用户的试品范围和试验要求进行配置方案的设计,满足不同地区、不同用户、不同试品的试验要求。我们已知,在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。由于回路的谐振,变频电源较小的输出电压就可在试品CX上产生较高的试验电压。

交流耐压试验

交流耐压试验 交流耐压试验是对电气设备绝缘外加交流试验电压,该试验电压比设备的额定工作电压要高,并持续一定的时间(一般为1min )。交流耐压试验是一种最符合电气设备的实际运行条件的试验,是避免发生绝缘事故的一项重要的手段。因此,交流耐压试验是各项绝缘试验中具有决定性意义的试验。 但是,交流耐压试验也有缺点,它是一种破坏性的试验;同时,在试验电压下会引起绝缘内部的累积效应。因此,对试验电压值的选择是十分慎重的,对于同一设备的新旧程度和不同的设备所取的数值是不同的,在我国《电力设备预防性试验规程》中已作了有关的规定。 一、交流工频耐压试验 1、 试验变压器耐压的接线原理 交流耐压试验的接线,应按被试品的要求(电压、容量)和现有试验设备条件来决定。通常试验时采用是成套设备(包括控制及调压设备)。图1-18中给出交流工频耐压试验的接线图。 C X 图1-18 交流耐压试验接线图 S 1、S 2——开关;FU ——熔断器;T 1——调压器;T 2——试验变压器;KM ——过流继电器; P 1、P 2——测量线圈;R 1——保护电阻;R 2——球隙保护电阻;G ——保护球隙; C 1、C 2——电容分压器;C x ——被试绝缘 在图中接于测量线圈P 1、P 2的电压表属于低压侧测量,可以通过变比换算到高压侧。而接于C 1和C 2之间电压表属于高压侧测量,这是现场常用的方法,它可以避免由于容性电流而使被试设备端电压升高所带来的影响。 我国的试验变压器有各种电压和容量等级,各单位在购置试验器时应对本单位的电气设备在实验电压下的充电进行计算,根据充电电流小于试验变压器的额定输出电流的原则来选择试验变压器的容量。而充电电流可以用被试物的电容X C 来估算(X C U I ω试验电压充=),X C 可用西林电桥来测定。 2、串联谐振、并联谐振及串并联谐振的试验方法 对于大型发电机组、变压器、GIS 、交联电缆等大容量较大的试品的交流耐压试验,需要大容量的试验变压器、调压器以及电源。现场往往难以办到,即使有试验设备,也需动用大型汽车、吊车等,费力费时。在此情况下,可根据具体情况分别采用串联、并联或串并联

浅谈GIS现场交流耐压试验

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/616607298.html, 浅谈GIS现场交流耐压试验 作者:李亚辉路继伟王亚鸽 来源:《企业技术开发·下旬刊》2015年第02期 摘 ;要:文章简要介绍了GIS设备现场交流耐压试验的目的、方法和原理,总结了对试验现象和结果的判断分析标准,并结合工程实际介绍了GIS设备现场交流耐压试验的过程。 关键词:GIS;老练试验;耐压试验;串联谐振;变频串联谐振;放电 中图分类号:TM855 ; ; 文献标识码:A ; ; ;文章编号:1006-8937(2015)06-0083-02 GIS是Gas Insulated metal-enclosed Switchgear的缩写,意思是气体绝缘金属封闭开关。它是把断路器(GCB)、隔离开关(DS)、接地开关(ES或HES)、互感器(VT及CT)、避雷器(LA)和母线等各种控制和保护电器,全部封装在接地的金属壳体内,壳内充以一定压力的SF6气体作为相间及对地的绝缘介质,国内称之为封闭式组合电器。 GIS现场全部安装完毕后进行的交流耐压试验是检验GIS设备绝缘性能的重要试验之一,通过试验能有效发现零部件的缺陷、安装工艺不良、运输中的损坏等造成的绝缘缺陷及是否存在异物等,以便及时处理和消除隐患,防止GIS设备投运后发生电气事故,保证设备的长期安全运行。 1 ;试验要求及原理 1.1 ;试验电压 根据GB7674及DL/T555标准规定,GIS出厂试验时施加电压的80%为设备现场交流耐压试验值。 1.2 ;试验方案 GIS现场交流耐压试验的试验方案一般由试验单位和GIS制造厂及用户共同商定,试验通常分为“老练试验”和“耐压试验”两个阶段。老练试验是指对设备逐步施加交流电压,可以阶梯式地或连续地加压。其目的是迁移设备中可能存在的活动微粒、杂质到低电场区域,以降低对设备的危害;另外,通过放电烧掉细小的微粒或电极上的毛刺,附着的尘埃等。 根据DL/T 555-2004《气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则》老练试验应在现场耐压试验前进行,若最后施加的电压达到规定的现场耐压试验值且耐压1 min,则老练试验可代替耐压试验。 结合工程实际情况,通常选用标准中的方案3完成现场交流耐压试验,即:

110kV断路器,母线等设备的交流耐压试验技术方案

BPXZ-HT-500kVA/1000kV调频式串联谐振试验装置 一、被试品对象及试验要求 满足试验电压不超过1000kV,试验电流不超过0.5A的电气设备的交流耐压试验。 二、工作环境 1.环境温度:-150C–45 0C; 2.相对湿度:≤90%RH; 3.海拔高度: ≤1000米; 三、装置主要技术参数及功能 1.额定容量:500kVA; 2.输入电源:单相380V电压,频率为50Hz; 3.额定电压:1000kV; 4.额定电流:0.5A; 5.工作频率:30-300Hz; 6.波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%; 7.工作时间:额定负载下允许连续5min;过压1.1倍1分钟; 8.温升:额定负载下连续运行5min后温升≤65K; 9.品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz); 10.保护功能:对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分); 11.测量精度:系统有效值1.5级; 四、设备遵循标准 GB10229-88 《电抗器》 GB1094 《电力变压器》 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 GB2900 《电工名词术语》 GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》 五、装置容量确定 结论:装置容量定为500kVA/1000kV,分四节电抗器,电抗器单节为125kVA/250kV/0.5A

通过组合使用能满足上述被试品的试验要求。 六、系统配置及其参数 1.激励变压器JLB-20kVA/40kV/0.4kV 1台 a)额定容量:20kVA; b)输入电压:380V,单相; c)输出电压:40kV ; d)输出电流:0.5A; e)结构:干式; f)重量:约120kg; 2.变频电源BPXZ-HT-F -20kW/380V 1台 a)额定输出容量:20kW b)工作电源:380±10%V(单相),工频 c)输出电压:0 – 400V,单相, d)额定输入电流:52.6A e)额定输出电流:50A f)输出波形:正弦波 g)电压分辨率: 0.01kV h)电压测量精度:0.5% i)频率调节范围:30 – 300Hz j)频率调节分辨率:≤0.1Hz k)频率稳定度: 0.1% l)运行时间:额定容量下连续5min m)额定容量下连续运行5min元器件最高温度≤65K; n)噪声水平:≤50dB o)可实现以下功能 1)内部由嵌入式触摸屏控制,操作功能得到优化,操作简单 2)自动扫频,寻找谐振点.频率范围20-300Hz,可手动设置扫频范围,扫频最大耗时3 分钟(全频扫). 频率分辨率0.1Hz 3)自动试验,用户可设置试验程序,系统自动按设置的程序完成试验过程

调频串联谐振交流耐压试验装置

调频串联谐振交流耐压试验装置 产品分析: 在工频条件下,由于被试品电容量较大,或者试验电压要求较高,对试验装置的电源容量相应的也有较高的要求,传统的工频耐压装置(交流耐压试验变压器)往往单件体积大,重量重,不便于现场搬运,而且不便于任意组合,灵活性较差。相比,变频串联谐振试验装置(体积与重量约为传统试验变压器的1/10~1/30)体积小,重量轻,易搬动,而且是分件式设计,便于根据现场需求灵活配置电抗器的个数,大大降低了劳动强度,提高工作效率。 应用性: 便携式调频串联谐振试验主要用于以下方面: 1、6kV-500kV高压交联电缆 的交流耐压试验 2、6kV-500kV变压器 的工频耐压试验 3、GIS和SF6开关 的交流耐压试验 4、发电机的交流耐压试验 5、其它电力高压设备如母线,套管,互感器的交流耐压试验。 变频串联谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。 别称: 变频谐振装置、串联谐振、变频串联谐振交流耐压试验装置、变频串联谐振、调频串联谐振、串联谐振耐压试验装置、串联谐振试验设备、电缆耐压试验装置、工频耐压试验装置、电缆交流耐压试验设备、交流耐压试验装置、调频串联谐振交流耐压试验装置,变频谐振,变频串联谐振谐振试验装置,变频谐振耐压装置,串谐试验装置,串谐耐压装置,GIS交流耐压试验装置,发电机耐压试验装置,变频谐振耐压试验装置等

原理: 我们已知,在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。由于回路的谐振,变频电源较小的输出电压就可在试品CX上产生较高的试验电压。 主要技术特点: *全国少数通过国家权威部门--电力工业电气设备质量检验测试中心(武汉高压研究所) 严格的型式试验鉴定,质量可靠,确保试验人员、被试品和试验设备本身的安全; *以卓越的品质和专业的服务获得众多专业客户的肯定(如广西电力科学研究院、呼伦贝尔电业局、齐齐哈尔电业局、中国水利水电十六局、中国化学集团等等)*在东北电力科学院组织的2008年度全国设备大比武中一次性通过所有检测项目,唯一一家达到包括60Min温升在内的各项国标要求,比武成绩再次名列前茅; *体积小,重量轻,特别适合现场使用; *产品稳定可靠,质保三年(主机保用十年),终身维护; *过压,过流,放电,过热及零启动保护全面可靠,动作时间1微秒; *符合国标要求:有监测峰值/√2功能,可实时监测试验波形; *所有主要元器件均由世界知名企业原装进口,包括美国德州仪器,英特尔,德国西门子,施耐德,日本东芝,富士等,确保性能稳定可靠; *按军用标准抗振和防尘设计,耐长途运输和严酷使用环境; *一键鼠标式旋钮“傻瓜式”操作,大屏幕液晶显示; *独有软件校准功能,方便用户校准表计,确保高电压值准确度 *德国威图设计全铝合金机箱,立卧两用,轻便美观,大大方便现场使用; *信守承诺,服务专业及时,尽最大努力为客户需求服务; *设备自带微型打印机,可及时打印保存试验数据;

110kV电力电缆交流耐压试验介绍

随着我国的电力事业的迅速发展,尤其是在城网改造中,用交联聚乙烯电缆(以下简称:“交联电缆”)代替架空线路已成为一种趋势,高电压的电力交联电缆使用的数量越来越多。为了检验和保证交联电缆的安装质量,在送电投运前,对交联电缆进行现场交流耐压试验十分必要。过去由于受试验设备的限制,在现场对交联电缆进行交流耐压试验比较困难,一般采用直流耐压试验来代替。存在两个缺点: 1)直流电压对交联聚乙烯绝缘,有积累效应,即“记忆性”。一旦电缆有了由于直流试验而引起的“记忆性”,它就需要很长时间来释放尽残留在电缆中直流电荷。而当该电缆投入运行时,直流电荷便会叠加在交流电压峰值上,产生“和电压”,远超过电缆的额定电压,使绝缘加速老化,缩短使用寿命。 2)直流电压分布与实际运行的交流电压不同,直流电场分布受电阻率影响,而交流下电场分布与电阻率和介电系数都有关。因此直流耐压试验并不能象交流耐压一样可以准确地反映电缆的机械损伤等明显缺陷,直流试验合格的电缆,投入运行后,在正常工作电压作用下,也会发生绝缘故障。由此可见,对于交联电缆采用传统的直流耐压试验是不可取的,应予淘汰。近年来,国内外许多专家都建议现场对交联电缆进行交流耐压试验来代替直流电压试验。由于电力电缆对地电容量很大,在现场采用50Hz工频进行交流耐压试验条件难以具备,但采用调频电源进行交流耐压试验,条件是基本具备的。根据GB11017-89 [1]及IEC840,现场绝缘耐压试验中使用的交流电压频率,可采用30—300Hz。 2交流耐压的几种试验方法 2·1串联谐振 如果被试品的试验电压较高,而电容量较小, 一般可采用串联谐振方法,见图1所示。 当试验回路中ω0L =1ω0C(C包括CX、C1、C2)时,试验回路产生串联谐振,此时能在试品上产生较高的试验电压(试验电压高低与回路品质因数有关),如果电容C较大,试验回路电流也较大,通过电抗器的电流也较大,这时试验设备一般难以满足现场试验需要;通常该试验接线仅适用于被试品电容量较小而试验电压较高,试验变压器能满足试验容量要求而不能满足试验电压要求的情况。 对于电力电缆来说,被试设备的电容量C是固定的,要使试验回路产生谐振就要改变试验回路的电感L或频率ω,即:ω0=1 LC或L =1ω02C;

电气设备交流耐压试验标准

电气设备交流耐压试验标准 电气设备交直流耐压试验标准 绝缘工器具试验标准 电气设备交流耐压试验标准 额定最高1min工频耐压(KV)有效值 电压电压油浸变压器电容器电流互感器电压互感器干式电抗器干式变压器隔离开关 KV KV 出厂交接出厂交接出厂交接出厂交接出厂交接出厂交接出厂交接 10 12 35 30 42 31.5 42 33 42 33 28 24 28 24 42 42 —————— 66 69 140 120 140 120 140 120 165 155 绝缘子交流耐压试验标准 1min工频耐压(KV)有效值 额定最高支柱绝缘子穿墙套管悬式绝缘子电压电压固体有机绝缘、油浸 电容纯瓷固体有机绝缘 (耐压试验纯瓷和纯瓷充油绝缘 KV KV 式、干式、SF式6电压均取) 出厂交接出厂交接出厂交接出厂交接 10 12 42 42 42 38 60 42 42 42 33 66 69 165 165 165 148 60 140 140 140 112 断路器交流耐压试验标准 1min工频耐受电压额定电压(KV) 最高动作电压(KV) 相对地相间断路器断口 10 12 42 42 42 66 72.5 155 155 155 电力变压器直流泄漏试验电压标准 绕组额定电压(KV) 6-10 20-35 63-330 500 直流试验电压(KV) 10 20 40 60

交联聚乙烯电缆直流耐压试验电压标准 电缆额定电压(KV) 1.8/3 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 直流试验电压(KV) 11 18 25 25 37 安全工器具试验标准 验电器 序号项目周期要求说明 起动电压值不高于额定电压的40%,不低于额定电压的试验时接触电极应与1 起动电压 1年 15% 试验电极相接触 工频耐压额定电压试验长度 kV kV m 2 工频耐压试验 1年 1min 10 0.7 45 66 1.0 175 绝缘杆 序号项目周期要求说明 工频耐压额定电压试验长度 kV kV m 1 工频耐压试验 1年 1min 10 0.7 45 66 1.0 175 绝缘手套 序号项目周期要求说明 工频耐压持续时间泄漏电流电压等级 kV min mA 1 工频耐压试验半年高压 8 1 ?9 低压 2.5 1 ?2.5 绝缘靴 序号项目周期要求说明 额定电压工频耐压持续时间泄漏电流 kV kV min mA 1 工频耐压试验半年

GIS交流耐压试验作业指导书

. 中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书 第4部分:电气试验 第4 部分:电气试验 GIS 交流耐压试验作业指导书 编码:TSSY-ZW-01

. 目次 1 适用范围 3 2 编写依据 3 3 作业流程 3 4 安全风险辨析与预控 4 5 作业准备 5 6 作业方法 5 7 质量控制措施及检验标准7

. 1 适用范围 交接试验是能及时有效地发现电力设备因运输、安装等方面的问题造成的缺陷、防范电力设备事故、保证电力系统安全运行的有效手段,是保证电力设备安全投产工作中必不可少的一个重要环节。为了强化一次设备交接试验工作,规范交接试验现场作业,南方电网公司组织编制施工作业指导书。作业指导书的编写参照国家标准、行业标准、企业标准、南方电网标准及相关的技术规范、规定。 本作业指导书适用于 110~500kV 电压等级新安装的、按照国家相关出厂试验标准试验合格的 GIS 设备的交接试验,本作业指导书不适用于安装在煤矿井下或其他有爆炸危险场所的电气设备。本作业指 导书对 GIS 交流耐压交接试验的操作步骤、技术要点、安全注意事项、安全风险辨析等内容进行了详 细的规范,用于指导 110~500kV GIS 的交流耐压交接试验工作。 2 编写依据 表2-1 编写依据 以及其他相关标准。以上标准如有新版本,按最新版本执 行。 3 作业流程 作业(工序)流程见图3-1。 图3-1 作业(工序)流程图

. 4 安全风险辨析与预控 4. 1 GIS 耐压试验施工前,施工项目部根据该项目作业任务、施工条件,参照《电网建设施工安全基 准风险指南》(下简称《指南》)开展针对性安全风险评估工作,形成该任务的风险分析表。 4. 2 按《指南》中与GIS 耐压试验施工相关联的《电网建设安全施工作业票》(编码:TSSY-ZW-01-01/01),结合现场实际情况进行差异化分析,确定风险等级,现场技术员填写安全施工作业票,安全员审核,施工负责人签发。 4. 3 施工负责人核对风险控制措施,并在日站班会上对全体作业人员进行安全交底,接受交底的作业人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。 4. 4 安全施工作业票由施工负责人现场持有,工作内容、地点不变时可连续使用 10 天,超过 10 天须重新办理作业票,在工作完成后上交项目部保存备查。 表 4-1 作业任务安全基准风险指南

工频交流耐压试验

工频交流耐压试验工频交流(以下简称交流)耐压试验是考验被试品绝缘承受各种过电压能力最严格有效的方法,对保证设备安全运行具有重要意义。 交流耐压试验的电压、波形、频率和在被试品绝缘内部电压的分布,均符合实际运行情况,因此,能有效地发现绝缘缺陷。交流耐压试验应在被试品的绝缘电阻及吸收比测量、直流泄漏电流测量及介质损失角正切值tg δ测量均合格后进行。如在这些试验中已查明绝缘有缺陷,则应设法消除,并重新试验合格后才能进行交流耐压试验,以免造成不必要的损坏。 交流耐压试验对于固体有机绝缘来说,会使原来存在的绝缘弱点进一步发展(但又不致于在耐压时击穿),使绝缘强度逐渐衰减,形成绝缘内部劣化的积累效应,这是我们所不希望的。因此,必须正确地选择试验电压的标准和耐压时间。试验电压越高,发现绝缘缺陷的有效性越高,但被试品被击穿的可能性越大,积累效应也越严重。反之,试验电压低,又使设备在运行中击穿的可能性增加。实际上,国家根据各种设备的绝缘材质和可能遭受的过电压倍数,规定了相应的出厂试验电压标准。具有夹层绝缘的设备,在长期运行电压的作用下,绝缘具有累积效应,所以现行有关标准规定运行中设备的试验电压,比出厂试验电压有所降低,且按不同设备区别对待(主要由设备的经济性和安全性来决定)。但对纯瓷套管、充油套管及支持绝缘子则例外,因为它们几乎没有累积效应,故对运行中的设备就取出厂试验电压标准。 绝缘的击穿电压值与加压的持续时间有关,尤以有机绝缘特别明显,其击穿电压随加压时间的增加而逐渐下降。有关标准规定耐压时间为一分钟,一方面是为了便于观察被试品情况,使有弱点的绝缘来得及暴露(固体绝缘发生热击穿需要一定的时间);另一方面,又不致时间过长而引起不应有的绝缘击穿。 第一节试验方法 一、原理接线 交流耐压试验的接线,应按被试品的要求(电压、容量)和现有试验设备条件来决定。通常试验变压器是成套设备(包括控制及调压设备),对调压及控制回路加以简化如图一所示。 图1

交流耐压试验

交流耐压试验 交流耐压试验与绝缘电阻及吸收比试验、介损试验、直流泄漏试验等都是绝缘性能试验,但由于后者试验电压一般较低,为非破坏性试验,对某些局部缺陷反映往往不灵敏,而这些局部缺陷在运行中可能会逐渐发展成为整体缺陷或更大的局部缺陷,成为影响安全运行的严重隐患,从而导致事故的发生。因此,为了更灵敏有效地查出某些局部缺陷,考验被试品绝缘承受各种过电压的能力,就必须对被试品进行交流耐压试验。 交流耐压试验可以更灵敏有效地发现被试品的局部缺陷,考验被试品绝缘承受各种过电压的能力。 交流耐压试验对于固体绝缘来说,会使原来存在的绝缘缺陷进一步发展,使绝缘强度进一步降低,虽在耐压时不至于击穿,但形成了绝缘内部劣化的积累效应、创伤效应,为尽可能地避免这种情况发生,必须正确选择试验电压的标准和耐压时间。 1.交流耐压试验的组成 交流耐压试验分为五个部分:交流电源、调压、控制保护、电压测量、波形改善。 1.1交流电源部分 交流耐压试验电源多为220V、380V和6kV、10kV交流电源。一般小容量的被试品试验时多采用220V、380V试验电源,对于试验电源电压要求较高时,多采用线电压380V。大容量超高压试验变压器多采用6kV~10kV移圈式调压器进行调压,6kV~10kV试验电源

一般从系统中抽取。 1.2调压部分 常用的调压器有自耦调压器、移圈式调压器和感应调压器。要求电压调节平滑,输出波形尽可能接近正弦波,无畸变。 配各种变压器图片 1.2.1自耦调压器 自耦调压器是现场常用的一种简单的调压方式。具有体积小、重量轻、效率高、可以平滑地调压、输出波形好、功耗小等优点,但受限于容量,一般用于50kV以下小容量的试验变压器。 1.2.2移圈式调压器 移圈式调压器效率低,波形易发生畸变,需装设滤波器,常用于100kV以上的试验变压器配套调压装置。 1.2.3高压试验变压器 1)特点 高压试验变压器与电力变压器相比:容量不很大,额定电压较高、允许持续工作时间短、多工作在电容性负荷下、经常要放电、通常高压绕组一端接地、不需要附加散热装置、体积较小等特点 2)容量选择 试验时,根据被试品电容量及试验最高电压进行选择。额定电压不应低于所需施加的最高电压,低压侧电压应与试验现场的电源电压及调压器电压相配套。 电容量较大时,常采用并联电抗器或利用串联谐振的方法(电抗

35kV高压开关柜及母线的交流耐压试验的技术方案

35kV高压开关柜及母线的交流耐压试验的技术方案

BPXZ-HT-108kVA/108kV 调频式串联谐振试验装置 一、被试品对象 1、35kV,500mm2及以下,长度500m以下的电缆交流耐压试验,电容量≤0.116 μF,试验频率为30-300Hz,试验电压52kV。 2、35kV/40MV A变压器的交流耐压试验,电容量≤0.015F,试验频率为45-65Hz, 试验电压68kV。 3、35kV高压开关柜及母线的交流耐压试验,试验频率为30-300Hz,试验电压 不超过100kV。 工作环境 1.环境温度:-150C–45 0C; 2.相对湿度:≤90%RH; 3.海拔高度: ≤2500米; 二、装置主要技术参数及功能 1.额定容量:108kV A; 2.输入电源:单相380V电压,频率为50Hz; 3.额定电压:108kV;27kV; 4.额定电流:1A;4A; 5.工作频率:30-300Hz; 6.波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%; 7.工作时间:额定负载下允许连续60min; 8.温升:额定负载下连续运行60min后温升≤65K; 9.品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz); 10.保护功能:对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分); 11.测量精度:系统有效值1.5级; 三、设备遵循标准 GB10229-88 《电抗器》 GB1094《电力变压器》

GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 GB2900《电工名词术语》 GB/T16927.1~2-1997《高电压试验技术》 四、装置容量确定: 35kV,500mm2及以下,长度500m以下的电缆交流耐压试验,电容量≤0.116μF,试验频率为30-300Hz,试验电压52kV。 频率取50Hz 试验电流 I=2πfCU 试 =2π×50×0.116×10-6×52×103=1.89A 对应电抗器电感量 L=1/ω2C=90H 设计四节电抗器,使用电抗器二节串联二组并联,则单节电抗器为27kVA/27kV/1A/90H 验证:1、35kV/40MV A变压器的交流耐压试验,电容量≤0.015F,试验频率为 45-65Hz,试验电压68kV。 使用电抗器4节串联,此时电感量为90*4=360H, 试验频率f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√448×0.015×10-6)=65Hz。 试验电流 I=2πfCU 试 =2π×65×0.015×10-6×68×103=0.42A 装置容量定为108kVA/108KV/27kV;分四节电抗器,电抗器单节为27kVA/27kV/1A/90H 通过组合使用能满足上述被试品的试验要求。 五、电抗器使用关系表 设备组合被试品对象 电抗器 27k V A/27k V 四节 激励变压器 输出端选择 35kV电缆500m以内使用电抗器二节串联二级并联3kV 35kV变压器使用电抗器四节串联3kV 35kV高压开关柜及母线使用电抗器四节串联5kV 六、系统配置及其参数

交流耐压试验作业指导书

Q/YNDW 云南电网公司企业标准 Q/YNDW 113.2.187-2006交流耐压试验作业指导书 2006-05-20发布 2006-05-30实施 云南电网公司发布

前言 为提高云南电网公司供电企业输变电设备的运行、检修、试验水平,规范操作方法,确保人身和设备安全,由云南电网公司组织,编写了目前我公司交流耐压试验作业指导书。编写中遵循了我国标准化、规范化和国际通用的贯标模式的要求。该指导书纳入公司生产技术管理标准体系。 本指导书由云南电网公司生产技术部提出。 本指导书由云南电网公司生产技术部归口。 本指导书由云南省电力试验研究院(集团)有限公司负责编写。 本指导书主编人:陈宇民 本指导书主要起草人:陈宇民 本指导书主要审核人:崔志刚郑易谷 本指导书由云南电力试验研究院(集团)有限公司负责修编。 本指导书修编人:陈宇民 本指导书审定人:赵建宁 本指导书批准人:廖泽龙 本指导书由云南电网公司生产技术部负责解释。

目次 1 目的 (4) 2 适用范围 (4) 3 引用标准 (4) 4 支持性文件 (4) 5 技术术语 (4) 6 安全措施 (5) 7 作业准备 (6) 8 作业周期 (6) 9 工期定额 (6) 10 设备主要技术参数 (6) 11 作业流程 (6) 12 作业项目、工艺要求及质量标准 (6) 13 作业中可能出现的主要异常现象及对策 (9) 14 作业后的验收和交接 (9)

交流耐压试验作业指导书 1 目的 本作业指导书提出了高压电气设备交流耐压试验所涉及的试验接线、试验设备、试验方法和注意事项等技术细则,以规范交流耐压试验作业、提高试验质量。 交流耐压试验是鉴定电气设备绝缘强度最直接的方法,它对于判断电气设备能否投入运行具有决定性意义,也是保证设备绝缘水平、避免发生绝缘事故的重要手段。 2 适用范围 本作业指导书适用于云南电网公司供电企业高压电气设备的交流耐压试验作业。 3 引用标准 下列标准所包含的条文,通过引用而构成本作业指导书的条文。本书出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本书的各方,应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB 50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB/T 2900.1994 《电工术语高电压试验技术和绝缘配合》 DL 408—91《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》 DL 474.4-1992《现场绝缘试验实施导则交流耐压试验》 Q/CSG 1 0007—2004《电力设备预防性试验规程》 4 支持性文件 《云南电力技术监督系统》(待批) 5 技术术语 5.1 闪络 沿介质表面发生的破坏性放电; 5.2 击穿 介质中发生的破坏性放电; 5.3 工频试验变压器 产生工频高电压的试验用变压器 5.4 串级工频试验变压器 由几台工频试验变压器串接以获得较高试验电压的变压器 5.5 工频谐振试验变压器 改变变压器的激磁电抗,可与负载电容发生谐振的试验变压器; 5.6 串联谐振试验设备

110kV 电缆交流耐压试验方案

220kV安钢变电站工程110kV 电缆交流耐压试验方案 河南送变电建设公司 调试公司高压试验 2005年08月

审批页批准: 审核: 编制:

一:试验目的: 交流耐压试验是鉴定电气设备绝缘强度最直接的方法,它对于判断电气设备能否投入运行具有决定性的意义, 也是保证电气设备绝缘水平、避免发生绝缘事故的重要手段。通过耐压试验检查电缆在生产和安装过程中造成的薄弱环节和隐患使其绝缘强度满足规定. 二:试验依据: 1)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》- GB50150-91 2)《现场绝缘试验实施导则》-DL474.4-92 3)厂家有关技术资料 三:试验条件: 1)电缆头制作已完成。 2)电缆相位已校准。 3)电缆绝缘电阻满足要求。 4)电缆绝缘屏蔽已可靠接地。 5)电缆距离满足试验的安全距离。 四:人员组织机构 总指挥:宋俊烨副总指挥:王双庆 试验负责人:王冠栋 安全员负责:秦启勇 试验人员:申远、王健、胡守业、赵世全、李大鹏、郭昊 其它配合人员:厂家、李伟强、周彦彬

五:试验设备准备: 试验电源采用VFSR-35/750变频串联谐振成套装置: 试验设备参数如下: 5.1变频电源型号: VF-P-100 输入电压:380V 输出电压:0-400V 输出容量:100KW 输出电流:250A 频率调节范围:20-400HZ 5.2励磁变压器:YD-100/5,10,15,20 励磁变压器参数: 额定容量:100KVA 额定输出电流:20A/10A/5A 5.3试验电抗器: YDTK-1750/250 (本次试验使用1台) 额定电压:250KV 额定电流: 7A 额定容量:750KVA 额定电感: 167 H 4.4电容分压器: TRF-750 (本次试验使用1节) 电容量:1500PF 额定电压:250KV 准确级: 1.0级 六:试验方法及步骤: 试验根据以下标准并参照设备使用说明书及厂家技术参数. 6.1试验电压值: 导体和金属屏蔽间加压: 110 kV 6.2操作步骤: 1)准备工作 A 检查试验接线检查试验设备的连接情况.电抗器是否连通,接地是否可靠,中间变档位是否适合以及接线安全距离.

调频串联谐振交流耐压装置

调频串联谐振交流耐压装置 产品分析: 在工频条件下,由于被试品电容量较大,或者试验电压要求较高,对试验装置的电源容量相应的也有较高的要求,传统的工频耐压装置(交流耐压试验变压器)往往单件体积大,重量重,不便于现场搬运,而且不便于任意组合,灵活性较差。相比,变频串联谐振试验装置(体积与重量约为传统试验变压器的1/10~1/30)体积小,重量轻,易搬动,而且是分件式设计,便于根据现场需求灵活配置电抗器的个数,大大降低了劳动强度,提高工作效率。 应用性: 便携式调频串联谐振试验主要用于以下方面: 1、6kV-500kV高压交联电缆 的交流耐压试验 2、6kV-500kV变压器 的工频耐压试验 3、GIS和SF6开关 的交流耐压试验 4、发电机的交流耐压试验 5、其它电力高压设备如母线,套管,互感器的交流耐压试验。

变频串联谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。 别称: 变频谐振装置、串联谐振、变频串联谐振交流耐压试验装置、变频串联谐振、调频串联谐振、串联谐振耐压试验装置、串联谐振试验设备、电缆耐压试验装置、工频耐压试验装置、电缆交流耐压试验设备、交流耐压试验装置、调频串联谐振交流耐压试验装置,变频谐振,变频串联谐振谐振试验装置,变频谐振耐压装置,串谐试验装置,串谐耐压装置,GIS交流耐压试验装置,发电机耐压试验装置,变频谐振耐压试验装置等 原理: 我们已知,在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。由于回路的谐振,变频电源较小的输出电压就可在试品CX上产生较高的试验电压。 主要技术特点: *全国少数通过国家权威部门--电力工业电气设备质量检验测试中心(武汉高压研究所) 严格的型式试验鉴定,质量可靠,确保试验人员、被试品和试验设备本身的安全; *以卓越的品质和专业的服务获得众多专业客户的肯定(如广西电力科学研究院、呼伦贝尔电业局、齐齐哈尔电业局、中国水利水电十六局、中国化学集团等等)

电子产品之耐压测试

电子产品之耐压测试 (2009-08-04 21:51:00) 转载▼ 标签: 耐压 绝缘耐压 直流耐压 交流耐压 安规 it 网上收集一些关于耐压测试方面的资料。包括如何要进行耐压测试、直流耐压与交流耐压的区别、耐压测试的问题等。 第一篇: 交流耐压和直流耐压都是耐压试验,是鉴定电力设备绝缘强度的方法。 绝缘预防性试验 电气设备绝缘预防性试验是保证设备安全运行的重要措施,通过试验,掌握设备绝缘状况,及时发现绝缘内部隐藏的缺陷,并通过检修加以消除,严重者必须予以更换,以免设备在运行中发生绝缘击穿,造成停电或设备损坏等不可挽回的损失。 绝缘预防性试验可分为两大类: 一类是非破坏性试验或称绝缘特性试验,是在较低的电压下或用其他不会损坏绝缘的办法来测量的各种特性参数,主要包括测量绝缘电阻、泄漏电流、介质损耗角正切值等,从而判断绝缘内部有无缺陷。实验证明,这类方法是行之有效的,但目前还不能只靠它来可靠的判断绝缘的耐电强度。 另一类是破坏性试验或称耐压试验,试验所加电压高于设备的工作电压,对绝缘考验非常严格,特别是揭露那些危险性较大的集中性缺陷,并能保证绝缘有一定的耐电强度,主要包括直流耐压、交流耐压等。耐压试验的缺点是会给绝缘造成一定的损伤。 直流耐压试验 直流耐压试验电压较高,对发现绝缘某些局部缺陷具有特殊的作用,可与泄漏电流试验同时进行。 直流耐压试验与交流耐压试验相比,具有试验设备轻便、对绝缘损伤小和易于发现设备的局部缺陷等优点。与交流耐压试验相比,直流耐压试验的主要缺点是由于交、直流下绝缘内部的电压分布不同,直流耐压试验对绝缘的考验不如交流更接近实际。 交流耐压试验 交流耐压试验对绝缘的考验非常严格,能有效地发现较危险的集中性缺陷。它是鉴定电气设备绝缘强度最直接的方法,对于判断电气设备能否投入运行具有决定性的意义,也是保证设备绝缘水平、避免发生绝缘事故的重要手段。 交流耐压试验有时可能使绝缘中的一些弱点更加发展,因此在试验前必须对试品先进行绝缘电阻、吸收比、泄漏电流和介质损耗等项目的试验,若试验结果合格方能进行交流耐压试验。否则,应及时处理,待各项指标合格后再进行交流耐压试验,以免

变压器交流耐压试验作业指导书

变压器交流耐压试验作业指导书 试验目的 交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法。电力设备在运行中,绝缘长期受着电场、温度和机械振动的作用会逐渐发生劣化,其中包括整体劣化和部分劣化,形成缺陷,例如由于局部地方电场比较集中或者局部绝缘比较脆弱就存在局部的缺陷。 各种预防性试验方法,各有所长,均能分别发现一些缺陷,反映出绝缘的状况,但其他试验方法的试验电压往往都低于电力设备的工作电压,但交流耐压试验电压一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,所以这种试验已成为保证安全运行的一个重要手段。 但是由于交流耐压试验所采用的试验电压比运行电压高得多,过高的电压会使绝缘介质损耗增大、发热、放电,会加速绝缘缺陷的发展,因此,从某种意义上讲,交流耐压试验是一种破坏性试验,在进行交流耐压试验前,必须预先进行各项非破坏性试验。 如测量绝缘电阻、吸收比、介质损耗因数tan 8、直流泄漏电流等,对各项试验结果进行综合分析,以决定该设备是否受潮或含有缺陷。若发现已存在问题,需预先进行处理,待缺陷消除后,方可进行交流耐压试验,以免在交流耐压试验过程中,发生绝缘击穿,扩大绝缘缺陷,延长检修时间,

增加检修工作量 本试验用来验证线端和中性点端子及它们所连接绕组 对地及其他绕组的外施耐受强度(见GB1094.3 )。交流耐压试验是检验变压器绝缘强度最直接、最有效的方法,对发现变压器主绝缘的局部缺陷,如绕组主绝缘受潮、开裂或者在运输过程中引起的绕组松动,引线距离不够,油中有杂质、气泡以及绕组绝缘上附着有脏污等缺陷十分有效。变压器交流耐压试验必须在变压器充满合格的绝缘油,并静止一定时间且其他绝缘试验均合格后才能进行。 试验仪器 1、咼压试验控制箱 试验控制箱式高压试验变压器的配套设备,是用于试验变压器的配套设备,主要用于试验变压器的调压控制,其工作原理是通过调整自耦调压器的输出电压,实现试验变压器额定范围内的工作电压调节。 2、YDQW充气式无局放试验变压器 试验变压器是电力设备检测及预防性试验所必须的试 验设备,用于输出交流高压,对各类高压试验提供较高电压,使用于高电压电力设备的交流耐压设备。 选用试验变压器时要考虑以下两点: (1)电压 根据被试品的试验电压,选用具有适合电压的试验变压