1、简述中央信号装置应完成哪些任务?

答:中央信号装置应能完成下列任务:

(1)中央信号装置应能保证断路器的位置指示正确。

(2)当断路器跳闸时发出音响信号(蜂鸣器)。

(3)发生故障时能发出区别事故信号的另一种音响(警铃)。

(4)当发生音响信号后应能手动复归或自动复归,而故障性质显示仍保留。

(5)能检查信号装置及光子牌是否完好。

2、在带电设备附近测量绝缘电阻的注意事项有哪些?

答:在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和摇表安放位置须选择适当,保持安全距离,以免摇表引线或引线支持物触碰带电部分,移动引线时,必须注意监护防止工作人员触电,在五级以上大风时,禁止测量;在五级风以下时注意导线风偏,保持规定的安全距离。

3、直流母线电压过高或过低有什么危害?母线电压过高或过低时如何调整?

答:其危害及调整方法是:(1)直流母线电压过高时,对长期带电的继电器、指示灯等容易过热和损坏,电压过低时,可能造成开关保护的动作不可靠。

(2)在直流系统运行中,若出现母线电压低的情况时,应检查浮充电流是否太小,检查直流负荷是否突然增大等,并对浮充电装置进行调整,适当增加输出电流;若属发生事故,直流负荷突然增大时,应迅速调整放电调压器的触头,使母线电压保持在允许范围内。

(3)当母线电压过高时,应降低浮冲电流,使母线电压恢复正常。

4、操作中发生错合、错拉隔离开关时怎么办?

答:错合隔离开关时:即使合错、甚至在合闸时发生电弧,也不准将刀闸再拉开,因为带负荷拉隔离开关将造成三相弧光短路。错拉隔离开关时:在刀片刚离开固定触头时,便会发生电弧,这时应立即合上,可以消灭电弧,避免事故,但如隔离开关已全部拉开,则不许将误拉的隔离开关再合上。

5、三相电源缺相对异步电动机启动和运行有何危害?

答:三相异步电动机缺相电源时,电动机将无法启动,且有强烈的“嗡嗡”声;若在运行中的电动机缺一相电源,虽然电动机能继续转动,但转速下降,如果负载不降低,电动机定子电流将增大,引起过热,甚至烧毁电机。

6、在电气设备上工作,保证安全的组织和技术措施有哪些?

答:在电气设备上工作,保证安全的组织措施:工作票制度、工作许可制度、工作监视制度、工作间断转移及终结制度。技术措施:停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏。

7、电能质量的标准是什么?如果电能质量不合格将会带来哪些不良后果?

答:电能质量的标准是:电压正常,偏离值为额定电压值的±5%;频率正常,偏离额定频率不超过±0.2-0.5赫。如果电能质量不合格会引起:产生废、次品;降低电动机出力;严重时会损坏设备及人身事故等。

8、在直流电路中,电流的频率、电感的感抗和电容的容抗各是多少?

答:在直流电路中,电流的频率等于零,所以电感线圈的感抗等于零;电容器的容抗等于无穷大,相当于开路。

9、电阻与电阻率有什么区别?

答:电阻是指电流在导体内流动所受到的阻力,而电阻率则是指某种导体材料在长1米截面积为1毫平方米、温度为20℃时的电阻值,用符号ρ表示,其单位为欧·米。

10、什么是相量图?

答:几个同频率的正弦量都用相量表示并画在同一个坐标系中,由此所构成的图称为相量图。

11、什么是磁体、磁性和磁极?

答:物体具有吸引铁、钴、镍的性质叫磁性;具有磁性的物体叫磁体;任何一个磁体都存在着两个磁性最强的区域叫磁极,一个叫北极(N极),另一个叫南极(S极)。

12、电流的方向是怎样规定的?自由电子的方向是不是电流的方向?

答:电流方向规定为:正电荷运动的方向为电流的方向。自由电子移动的方向与电流运动的方向正好相反。

13、什么是交流电,什么是正弦交流电?

答:大小和方向都随时间变化的电流称为交流电。在交流电路中,电动势、电压和电流的大小、方向都随时间按正弦函数规律变化时,称为正弦交流电。

14、电力变压器按结构和用途分为哪几种?

答:电力变压器按结构分有双绕组变压器、三绕组变压器、多绕组变压器、自耦变压器。按用途分有升压变压器、降压变压器、配电变压器、联络变压器。

15、若高压设备发生接地需要巡视时,应采取哪些措施?

答:室内不得接近故障点4米以内,室外不得接近故障点8米以内;进入上述范围的人员。必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时应戴绝缘手套。

16、万用表能进行哪些数据的测量?

答:万用电表能测量直流电流、交、直流电压,直流电阻等;较高级的还能测量交流电的电感、电容、音频电压、音频功率、电平,以及晶体管的直流放大倍数HFz等。

17、试电笔有哪些用途?

答:用途是:(1)可以测量低压线路中任何导线之间是否同相或异相。

(2)可以判别交流和直流电。

(3)可判断直流电的正负极。

(4)能判断直流是否接地。

18、异步电动机由哪几部分组成?

答:定子部分:机座定子绕组、定子铁芯;转子部分:转子铁芯、转子绕组、风扇、轴承;其他部分:端盖、接线盒等。

19、380伏低压电动机的相间短路保护是如何实现的?

答:低压电动机相间短路保护的构成按其开关设备的不同分为两种类型:

(1)采用低压自动空气开关的电动机,其相间短路保护由低压自动空气开关的过流脱扣器实现的。

(2)采用熔断器与接触器或磁力启动器组合式开关设备的电动机,其相间短路保护由熔断器在短路时熔断来实现,要求熔断器的切断容量要适当。

20、什么叫主保护?

答:是指发生短路故障时,能满足系统稳定及设备安全的基本要求,首先动作于跳闸有选择地切除被保护设备和全线路故障的保护。

21、什么叫电力系统的动态稳定?

答:电力系统运行的静态稳定性也称微变稳定性。它是指当正常运行的电力系统受到很小的拢动,将自动恢复到原来运行状态的能力。

22、简述管式熔断器的形式和特点以及工作原理是怎样的?

答:管式熔断器有两种:一种是闭管式熔断器;一种是填料管式熔断器。闭管式熔断器在工作时,当管内熔丝熔断管内纤维将受热分解成气体,使电弧加速冷却和熄灭电弧。填料管式熔断器的管内填满石英砂来冷却和熄灭电弧,这种低压熔断器附有绝缘手柄,可带电换。

23、运行中的直流系统为什么要进行绝缘监视?

答:运行中的直流装置中发生一极接地并不引起严重的后果,但不允许在一极接地的情况下长期运行。因为接地极的另一点再发生接地时,可能造成信号装置、继电保护和控制电路的误动作,使开关跳闸。为此,必须装设直流系统的绝缘监察装置,以便及时发现直流系统的一点接地故障。

24、断路器、负荷开关、隔离开关在作用上有什么区别?

答:断路器、负荷开关、隔离开关都是用来闭合与切断电路的电器,但它们在电路中所起的作用是不同的。其中:断路器可以切断负荷电流和短路电流;负荷开关只可切断负荷电流,短路电流是由熔断器来切断的;隔离开关则不能切断负荷电流,更不能切断短路电流,只用来切断电压或允许的小电流。

25、在运行工作中,对熔断器应注意什么?

答:应注意以下几点:

(1)熔断器、熔体都要安装可靠;否则,一相接触不良,造成电动机单相运行会使其烧毁。(2)熔体要接触良好。熔体接触不良会严重发热,造成熔体误熔断,有时还因接触不良产生火花会干扰弱电装置。

(3)更换熔体时,应检查新熔体的规格和形状是否与原熔体一致。

(4)熔断器周围的温度不能太高;否则易误熔断。

(5)安装熔体时不能使其受机械损伤;否则相当截面减小易熔断。

(6)如熔体有氧化腐蚀现象,应及时更换,不然保护特性要起变化。

(7)熔断器和熔体应有备件,需要时及时更换。

26、高压熔断器型号含义是什么?

答:高压熔断器的型号字母含义:R:表示熔,代表熔断器;W:表示户外,代表意义是熔断器为户外安装;N:表示户内,代表意义是熔断器为户内安装。字母后面的数字:代表设计序号;“——”线后面的数字:代表熔断器的额定电压。

27、常用兆欧表有几种规格?各使用于什么场合?

答:兆欧表通常按电压等级分有50伏、100伏、250伏、800伏、1000伏、2500伏、5000伏、10000伏八种规格。

50~100伏的用在额定电压100伏以下的弱电设备及其线路;250~800伏用于各种线圈以及500伏以下的电气设备绝缘;1000~2500伏用于额定电压500伏以下发电机、电动机、变压器的线圈;2500伏以上到5000伏用于瓷瓶、母线、刀闸等设备。

28、电动机在运行中电流表指针摆动是什么原因?

答:其原因是:

(1)鼠笼转子断条或带动的机械引起的。

(2)绕线式电动机电刷接触不良或滑环短路不良。

(3)绕线式转子有一根断路。

29、断路器在通过短路电流和开断故障后,应进行哪些检查?

答:断路器在通过短路电流的开断故障后,应重点检查断路器有无喷油现象,油色及油位是否正常等;对空气断路器检查是否有大量排气现象,气压是否恢复正常等。此外还应检查断路器各部件有无变形及损坏,各接头有无松动及过热现象。若发现不正常现象应立即汇报班长进行处理。

30正常运行中怎样调节发电机的有功及无功功率?有功、无功功率变化时相互间有什么影响?

答:其有、无功功率的调节及有、无功功率变化时相互间的影响是:

(1)正常运行中,调节发电机的有功功率,即用改变原动机的输入功率,以改变发电机的

输出功率,它借手动或电动调节汽轮机的调速汽门来完成。

(2)无功功率的调节靠调节励磁电流的大小,即调节磁场回路的可变电阻调节励磁调节器的整定电位器,增加或减少发电机的励磁电流,便可达到增加或减少无功功率的目的。(3)发电机的有功功率变化时,无功功率也相应有变化,但发电机自动调节励磁装置投入时,无功功率略有减少,减少有功功率时,无功功率略有增加。

(4)发电机的无功功率变化对有功功率没有。

电气专业职业技能试题(中级工部分)计算题

计 算 题 1.如图D-9所示利用节点电压方法求电动势分别为E1、E2的电源1 、电源2各发出功率,以及负载R上消耗功率PR。 解:将图简化成电流源如图D-9/ 设两端电压为UR流经 R的电流为IR。 则 UR=(122/4+126/2)×4/3×10/4/3+10=110(V) 则 I3=IR=UR/R =110/10=11(A) I2=E2-UR/R2=16/2=8(A), I1=I3-I2=11-8=3(A) 故 P1=URI1=110×3=330(W) P2=URI2=110×8=880(W) PR=URI3=110×11=1210(W) 答:电源1发出功率为330W。电源2发出功率为880W,负载电阻R上消耗功率为1210W。 2.图D-10所示电路。求各支路电流I1、I2、I3是多少? 解:利用支路电流法解。 先假定支路及回路电流方向如图D-10所示。 列方程{I )260(+(60+20)IA-60IB=6-10 -60IA+(60+40)IB=20-6 用行列式解联立方程得: △ =8000-3600=4400 △ 1=440 △2=880 IA=440/4400=0.1(mA ) IB=880/4400=0.2(mA ) 故:I1=IA=0.1(mA ) I2=IB=0.2(mA ) I 3=I2-I1=0.1(mA ) 答:支路电流I1为0.1mA ,I2为0.2mA ,I3为0.1m A。 3.如图D-11所示的电路,利用戴维南定理求支路电流I3。已知E1=140V,E2=90V, R1=20Ω,R 2=5Ω,R3=6Ω。 解:1)利用戴维南定理求图D-11的开路电压U0,把负载电阻R3看作开路,如图D-11/(a)所示。 由图D-11/(a)可得I=E1-E2/R 1+R 2=140-90/20+5=2(A) 开路电压U0=E=E1-IR1=140-2×20=10(V) 1)把图D-11电源看作短路如图D-11/(b)所示。 由图D-11/(b)可求出等效电阻R0 。 R0=R1R2/R 1+R 2=20×5/20+5=4 Ω 3)等效电路图如图D-11/(c)所示。 I3=E/R0+R3=100/4+6=10(A) 答:支路电流I3为10A。 4.电路如图D-12所示,图中E=12V,Rab =4Ω,Rac =8Ω,Rab =4Ω,Rbd =2Ω,Rbc =4Ω参数用三角、星形变换求支路电流I1是多少? 解:将连成角abc 的电阻Rab 、Rca 、Rbc 变成星形连接的等值电阻Ra 、Rb 、Rc 。 其电路如图D-12/(a)所示.。 Ra =Rab Rca /Rab +Rca +Rbc ,Rb =Rbc Rab /Rab +Rca +Rbc , R c =R ca Rbc /Rab +Rcd +Rbc , 则:Ra =4×8/4+4+8=2Ω, Rb =4×4/4+4+8=1Ω, Rc =8×4/4+4+8=2Ω 把图D-12/(a)简化为图D-12/(b) 其中 Rdac =4+2=6Ω, Rdbc =2+1=3Ω 把图D-12/(b)简化为图D-12/(c) RΣ=Rdac //Rdbc + R c =6 363+?+2=4Ω,则I=E/RΣ=12/4=3(A)

电厂电气运行试题库大全含答案

电厂电气运行试题库大全 含答案 Final revision on November 26, 2020

2015版年集控值班员取证考试复习资料 电气运行复习题2015(填空) 填空题 1)在正常运行方式下电工绝缘材料是按其允许的最高工作(温度)分级的。 2)交流电流表指示的电流值表示的是电流的(有效)值。 3)设备不停电的安全距离,6kV 规定为()m,110KV 规定为()m, 500KV规定为( 5 )m。 4)发电厂中,三相母线的相序是用固定颜色表示的,规定用(黄色)、 (绿色)、(红色)分别表示 A 相、B 相、C 相。 5)正弦交流电路中总电压的有效值与电流的有效值的乘积,既包含(有功 功率),也包含(无功功率),我们把它叫做(视在功率)。 6)在电路中,流入节点的电流(等于)从该节点流出的电流,这就是基尔 霍夫(笫一定律)。从回路任何一点出发,沿回路循环一周,电位升高的和(等于)电位降低的和,这就是基尔霍夫(第二定律)。 7)在计算复杂电路的各种方法,(支路电流)法是最基本的方法。 8)在(感性)电路中,电压超前于电流;在(容性)电路中,电压滞后于 电流。 9)在电力系统中,常用并联电抗器的方法,以吸收多余的(无功)功率, 降低(系统电压)。 10)在三相交流电路中,三角形连接的电源或负载,它们的线电压(等于)相 电压。 11)对称三相交流电路的总功率等于单相功率的(3)倍。 12)对于对称的三相交流电路中性点电压等于(零)。 13)在电力系统中,所谓短路是指(相与相)或(相与地)之间,通过电弧 或其他较小阻抗的一种非正常连接。 14)当线圈中的(电流)发生变化时,线圈两端就产生(自感)电动势。 15)电力系统发生短路的主要原因是电气设备载流部分的(绝缘)被破坏。 16)短路对电气设备的危害主要有:(1)电流的(热效应)使设备烧毁或损 坏绝缘;(2)(电动力)使电气设备变形毁坏。 17)在电阻、电感、电容组成的电路中,只有(电阻)元件是消耗电能的, 而(电感)元件和(电容)元件是进行能量交换的,不消耗电能。 18)在中性点不引出的星形连接的供电方式为(三相三线)制,其电流关系 是线电流等于(相电流)。 19)三相端线之间的电压称为(线电压);端线与中性点之间的电压为(相 电压);在星形连接的对称电路中,线电压等于(3倍)倍的相电压。 20)交流电每秒钟周期性变化的次数叫(频率),用字母(f)表示,其单 位名称是(赫兹),单位符号用(HZ)表示。 21)正弦交流电在一个周期中出现的最大瞬时值叫做交流电的(最大)值, 也称(幅值)或(峰值)。 22)电气设备和载流导体,必须具备足够的(机械)强度,能承受短路时的

电气岗位试题(1)

电气岗位考试题库 一、选择题. 1、国际规定,电压( C ) 伏以下不必考虑防止电击的危险。 A.36伏B.65伏C.24伏 2、三线电缆中的红线代表( B ) 。 A.零线B.火线C.地线 3、触电事故中,绝大部分是( A )导致人身伤亡的。 A.人体接受电流遭到电击B.烧伤C.电休克 4、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( C )和胸外心脏挤压。 A.按摩B.点穴 C.人工呼吸 5、电气着火时下列不能用的灭火方法是哪种? ( C ) A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火B.用沙土灭火C.用水灭火 6、静电电压最高可达( B ) ,可现场放电,产生静电火花,引起火灾。 A.50伏B.数万伏 C. 220伏 7、漏电保护器的使用是防止( A ) 。 A.触电事故B.电压波动C.电荷超负荷 8、长期在高频电磁场作用下,操作者会有什么不良反应?( C ) A.呼吸困难B.神经失常C.疲劳无力 9、金属梯子不适于以下什么工作场所?( A )

A.有触电机会的工作场所B.坑穴或密闭场所C.高空作业 10、在遇到高压电线断落地面时,导线断落点( B )米内,禁止人员进入。 A.10 B.20 C.30 11、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?( B ) A.使用万能插座B.使用漏电保护器C.身体或衣服潮湿 12、发生触电事故的危险电压一般是从( C ) 伏开始。 A.24 B.26 C.65 13、使用电气设备时,由于维护不及时,当( A )进入时,可导致短路事故。 A.导电粉尘或纤维B.强光辐射C.热气 14、工厂内各固定电线插座损坏时,将会引起( C ) 。 A.引起工作不方便B.不美观C.触电伤害 15、民用照明电路电压是以下哪种?( C ) A.直流电压220伏 B.交流电压380伏 C.交流电压220伏 16、检修高压电动机时,下列哪种行为错误? ( C ) A.先实施停电安全措施,再在高压电动机及其附属装置的回路上进行检修工作。 B.检修工作终结,需通电实验高压电动机及其启动装置时,先

电气运行考试试题

精选 一、单项选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共20题) 1.对称三相电源星形连接,线电流等于()。 (A)相电流;(B).3倍相电流;(C)额定容量除以额定电压;(D)2倍相电流。 2?将检修设备停电时,必须断开断路器和隔离开关的(),隔离开关操作手柄必须锁住。 (A)交流电源;(B)操作电源;(C)熔断器;(D)低压断路器 )等确证验电器良好。 3 ?验电前,应先在有电设备上进行试验,确认验电器良好;无法在有电设备上进行试验时,可用( (A )冲击高压发生器(B )工频高压发生器 (C )高压声光验电器(D)语音报警高压验电器 4?我国制定的用电设备额定电压等级标准(如:10kV )中的电压是指()。 (A)线电压的有效值;(B)线电压的最大值;(C)相电压的有效值;(D)相电压的最大值 5?电力系统在运行中发生三相短路时,通常出现()现象。 (A )电流急剧减小;(B )电流急剧增大;(C)电流谐振;(D )电压升高 6. 110kv及以上电力系统中,架空输电线路全线架设避雷线的目的是()。 (A)减少线路雷击事故,提高供电可靠性;(B)减少雷击事故,提高电能质量; (C)减少雷击事故,降低输电线路对地电压;(D)减少雷击事故,提高输电线路的耐压水平。

7. 根据我国现行规定,对于大型电力系统频率偏移的要求是正常运行情况下,频率偏移不得超过()Hz 。。 (A)0.1 (B)0.2 (C)0.3 (D)0.5 8. 由雷电引起的过电压称为()。 (A)内部过电压;(B)工频过电压;(C)谐振过电压;(D)大气过电压; 9. 联接组号不同的变压器不能并联运行,是因为()。 (A)电压变化率太大;(B )空载环流太大; (C)负载时激磁电流太大;(D)不同联接组号的变压器变比不同 10. 中性点经装设消弧线圈后,若接地故障的电感电流大于电容电流,此时的补偿方式为()。 (A)过补偿;(B)完全补偿;(C)欠补偿;(D)理想补偿; 11. 在变压器中性点接入消弧线圈的目的()。 (A)提高电网电压水平;(B )限制变压器故障电流; (C)提高变压器绝缘水平;(D)补偿接地及故障时的电流; 12. 三相四线制的中线不准安装开关和熔断器是因为()。 (A)中线上无电流,熔体烧不断;(B)中线开关接通或断开对电路无影响; (C)中线断线后,三相不对称负载无法正常工作,严重时会烧毁负载;

电气运行考试题库

电气运行考试题库 一、单项选择题(每小题1分,共100分) 1.空载高压长线路的末端电压比始端电压( A )。 A.高 B.低 C.相等 2.电力线的形状是( C )。 A.一段曲线 B.封闭曲线 C.放射线 3.断路器的跳闸辅助触点应在( B )。 A.合闸过程中, 合闸辅助触点断开后接通 B.合闸过程中, 动、静触头接触前接通 C.合闸终结后接通 4.断路器液压机构中的压力表指示的是( A )。 A.液体压力 B.氮气压力 C.空气压力 5.断路器的跳、合闸位置监视灯串联一个电阻的目的是( C )。 A.限制通过跳闸线圈的电流 B.补偿灯泡的额定电压 C.防止因灯座短路造成断路器误动作 6.用手触摸变压器的外壳时, 如有麻电感, 可能是( C )。 A.线路接地引起 B.过负荷引起 C.外壳接地不良 7.电容中储存的能量是( A )。 A.电场能 B.磁场能 C.热能 8.并联谐振的总电流比分支电流( B )。 A.大 B.小 C.相等 9.发生非全相运行时应闭锁( B )。 A.零序Ⅱ段保护 B.距离Ⅰ段保护 C.高频保护 10.晶闸管的控制角为P, 则导通角为( A )。 A.180°-P B.180°+P C.P-180° 11.变压器瓦斯保护动作原因是变压器( C )。 A.电压过高 B.套管闪络 C.内部故障 12.金属导体的电阻值随温度的升高而( A )。 A.增大 B.减小 C.不变 13.将额定电压为220V的灯泡接在110V电源上, 灯泡的功率为原来的( B )。 A.1/2 B.1/4 C.1/8 14.全电路欧姆定律的表达式是I=( C )。 A.U/R B.E/R C.E/(R+r内) 15.照明负荷采用的是( A )。 A.三相四线制接线 B.星形接线 C.角形接线 16.电压源与电流源的等效变换是对( B )。 A.内电路而言 B.外电路而言 C.全电路而言的 17.一般设备铭牌上标的电压和电流值, 或电气仪表所测出的数值都是( C )。 A.瞬时值 B.最大值 C.有效值 18.有两个正弦量, 其瞬时值的表达式分别为:u=220sin(ωt-10°)V, i=5sin (ωt-40°)A, 那么( B )。

初试-变电运行工(值班员)测试题考题及答案复习进程

变电运行运行工考试题 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔(画图除外)或红笔。 3.本份试卷共5 道大题,满分150 分,考试时间120 分钟。 一.填空题(请将正确答案写在线内,每题0.5分、50空、共25分) 1)经批准允许单独巡视高压设备的人员,巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏。 2)电气设备的检修状态是指设备的各侧(含二次部分)均与带电设备隔离,且布置有必要的 安全措施的状态。 3)按工作票实施细则的规定,在电气设备上及电气场所工作,分为四类A)全部停电的工作;B)部分停电的 工作;C)不停电的工作;D)临近带电场所的工作。 4)10KV、35KV为小接地系统,在发生单相接地时开关不跳闸,允许接地运行,但时间不超过两个小时。 5)变压器的运行电压一般不应高于该运行分接开关额定电压的105 %。 6)倒闸操作必须有值班调度员、运行值班负责人正式发布的指令,并使用经事先审核合格的操作票。 7)电气上的“地”的含义不是指大地,而是指电位为零的地方。 8)电容器的过电流和过负荷主要是,由于电压升高或电压波形畸变造成的。 9)电压表的内阻应很大,并且内阻越大,测量的量限越大。 10)瓦斯保护的信号动作时,值班人员应立即处理,复归音响信号,对变压器进行外部检查。 11)电容器应能在 1.3 倍过电流的情况下长期工作,电容器回路电气设备的选择也是按 1.3 倍的过电 流考虑的。 12)瓦斯保护能够反映变压器油箱内部绕组短路。 13)在中性点直接接地的电网中,对于中性点不接地的变压器应在中性点装设避雷器。 14)变压器的温升与温度的关系是指:变压器的测试温度减去环境温度温度的差值便是温升。 15)变压器内几个部位的温升极限值是:线圈最高温升极限65 ℃,铁心最高温升极限值70 ℃。油的最 高温升极限是55 ℃。 16)变压器的冷却方式有(1)油浸自冷式,(2)油浸风冷式,(3)强油风冷式式和强油水冷 式。 17)高压断路器的主要结构一般大体可分为导流部分, 绝缘部分,灭弧部分和操作机构部分。18)送电操作通常容易发生的事故是带地线合闸,这是一种性质严重、影响极大的误操作事故。 19)停电操作一般容易发生的事故是带负荷拉隔离开关,和带电挂接地线,这是性质十分严重、影响 极大的误操作事故。 20)系统发生故障时,短路点要通过很大的短路电流,此电流引起的电弧可能烧毁电气设备。 21)接地故障点的零序电压最高,随着离故障点的距离越远,则该点的零序电压就越低。 22)10KV,35KV屋内电压互感器一次侧均装有充填石英砂的瓷管熔断器,其额定电流为0.5 A,熔断电流 为0.6-1.8 A。 23)一般变压器的主绝缘是 A 级绝缘,最高使用温度为105 ℃。 24)主变压器和消弧线圈装置一起停电时,应先拉开消弧线圈,送电时应先送变压器。 25)操作票要妥善保管留存,保存期为一年。 26)为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。 27)差动保护的缺点是:对变压器内部不严重的匝间短路故障反映不够灵敏。 二、单项选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分、35题、共35分) 1)复诵是指将对方说话内容进行的( A ),并得到对方的认可。 (A)原文重复表述, (B) 重复表述(C) 原文表述 2)电感在直流电路中相当于(B)。 (A)开路;(B)短路;(C)断路;(D)不存在。 3)在6~10kV中性点不接地系统中,发生单相接地时,非故障相的相电压将(C) (A)升高一倍;(B)升高不明显;(C)升高1.73倍;(D)升高两倍。 4)输电线路在输送容量相同的情况下,线路电压越高,电流(B)。 (A)越大(B)越小(C)不变 5)在小电流接地系统中,发生金属性接地时接地相的电压(A) (A)等于零;(B)等于10kV;(C)升高;(D)不变。 6)当系统无功电源不足时,应首先考虑采用(A)的调压措施。 (A)负荷端进行无功补偿(B)增加无功电源出力(C)改变电网网络参数(D)调整变压器变比 7)接地装置指的是(C )。 (A)接地体(B)接地引下线(C)接地引下线和接地体的总和。 8)操作中有可能产生较高过电压的是(B )。 (A)投入空载变压器(B)切断空载带电长线路(C)投入补偿电容器。 9)加速绝缘材料老化的主要原因是长期过高的(B )。 (A)电压(B)温度(C)湿度

电厂电气运行试题库大全(含标准答案)

2015版年集控值班员取证考试复习资料 电气运行复习题2015(填空) 填空题 1)在正常运行方式下电工绝缘材料是按其允许的最高工作(温度)分级的。 2)交流电流表指示的电流值表示的是电流的(有效)值。 3)设备不停电的安全距离,6kV 规定为(0.7)m,110KV 规定为( 1.5 )m,500KV 规定为( 5 )m。 4)发电厂中,三相母线的相序是用固定颜色表示的,规定用(黄色)、(绿色)、 (红色)分别表示 A 相、B 相、C 相。 5)正弦交流电路中总电压的有效值与电流的有效值的乘积,既包含(有功功率), 也包含(无功功率),我们把它叫做(视在功率)。 6)在电路中,流入节点的电流(等于)从该节点流出的电流,这就是基尔霍夫(笫 一定律)。从回路任何一点出发,沿回路循环一周,电位升高的和(等于)电位降低的和,这就是基尔霍夫(第二定律)。 7)在计算复杂电路的各种方法,(支路电流)法是最基本的方法。 8)在(感性)电路中,电压超前于电流;在(容性)电路中,电压滞后于电流。 9)在电力系统中,常用并联电抗器的方法,以吸收多余的(无功)功率,降低(系 统电压)。 10)在三相交流电路中,三角形连接的电源或负载,它们的线电压(等于)相电压。 11)对称三相交流电路的总功率等于单相功率的(3)倍。 12)对于对称的三相交流电路中性点电压等于(零)。 13)在电力系统中,所谓短路是指(相与相)或(相与地)之间,通过电弧或其他 较小阻抗的一种非正常连接。 14)当线圈中的(电流)发生变化时,线圈两端就产生(自感)电动势。 15)电力系统发生短路的主要原因是电气设备载流部分的(绝缘)被破坏。 16)短路对电气设备的危害主要有:(1)电流的(热效应)使设备烧毁或损坏绝缘; (2)(电动力)使电气设备变形毁坏。 17)在电阻、电感、电容组成的电路中,只有(电阻)元件是消耗电能的,而(电 感)元件和(电容)元件是进行能量交换的,不消耗电能。 18)在中性点不引出的星形连接的供电方式为(三相三线)制,其电流关系是线电 流等于(相电流)。 19)三相端线之间的电压称为(线电压);端线与中性点之间的电压为(相电压); 在星形连接的对称电路中,线电压等于(3倍)倍的相电压。 20)交流电每秒钟周期性变化的次数叫(频率),用字母(f)表示,其单位名称 是(赫兹),单位符号用(HZ)表示。 21)正弦交流电在一个周期中出现的最大瞬时值叫做交流电的(最大)值,也称(幅 值)或(峰值)。 22)电气设备和载流导体,必须具备足够的(机械)强度,能承受短路时的电动力

电气岗位试题(1)

电气岗位试题⑴ 电气岗位考试题库 、选择题. 1、国际规定,电压(C )伏以下不必考虑防止电击的危险。 A. 36 伏B . 65 伏C . 24 伏 2、三线电缆中的红线代表(B )。 A.零线B .火线C .地线 3、触电事故中,绝大部分是(A )导致人身伤亡的。 A.人体接受电流遭到电击 B .烧伤C .电休克 4、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行 (C )和胸外心脏挤压。 A.按摩B .点穴C.人工呼吸 5、电气着火时下列不能用的灭火方法是哪种?( C ) A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火B .用沙土灭火C .用水灭火

6、静电电压最高可达( B ),可现场放电,产生静电火花,引起火灾。 A. 50伏B .数万伏C. 220 伏 7、漏电保护器的使用是防止(A )。 A.触电事故B .电压波动C .电荷超负荷 8长期在高频电磁场作用下,操作者会有什么不良反应?( C ) A.呼吸困难B .神经失常C .疲劳无力 9、金属梯子不适于以下什么工作场所?( A ) A.有触电机会的工作场所 B .坑穴或密闭场所C .高空作业 10、在遇到高压电线断落地面时,导线断落点(B )米内,禁止人员进入。 A.10 B. 20 C. 30 11、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?( B ) A.使用万能插座B .使用漏电保护器C .身体或衣服潮湿 12、发生触电事故的危险电压一般是从( C )伏开始。 A.24 B . 26 C. 65 13、使用电气设备时,由于维护不及时,当( A )进入时,可导致短路事故。 A.导电粉尘或纤维B .强光辐射C .热气 14、工厂内各固定电线插座损坏时,将会引起( C)。 A.引起工作不方便 B .不美观C .触电伤害

电力安全工作规程(电气专业)题库 100题

电力安全工作规程题库100题 (电气专业) 1.断路器是指能关合、承载、开断运行回路正常电流、也能在规定时间内关合、承载及开断规定 的过载电流(包括短路电流)的开关设备,也称开关。 2.隔离开关是指在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时, 能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备,也称刀闸。 3.低【电】压是指用于配电的交流电力系统中1000V及其以下的电压等级。 4.高【电】压(1)通常指超过低压的电压等级。(2)特定情况下,指电力系统中输电的电压等 级。 5.运用中的电气设备是指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 6.工作人员应具备的基本条件: 1)经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。 2)具备必要的安全生产知识和技能,从事电气作业的人员应掌握触电急救等救护法。 3)具备必要的电气知识和业务技能,熟悉电气设备及其系统。 7.作业措施包括在电气设备上工作应有保证安全的制度措施,可包含工作申请、工作布置、书面 安全要求、工作许可、工作监护,以及工作间断、转移和终结等工作程序。 8.在检修工作前应进行工作布置,明确工作地点、工作任务、工作负责人、作业环境、工作方案 和书面安全要求,以及工作班成员的任务分工。 9.作业人员应被告知其作业现场存在的危险因素和防范措施。 10.在发现直接危及人身安全的紧急情况时,现场负责人有权停止作业并撤离作业现场。 11.安全组织措施作为保证安全的制度措施之一,包括工作票、工作的许可、监护、间断、转移和 终结等。工作票签发人、工作负责人(监护人)、工作许可人、专责监护人和工作班成员在整个作业流程中应履行的安全职责。 12.工作票是准许在电气设备上工作的书面安全要求之一,可包含编号、工作地点、工作内容、计 划工作时间、工作许可时间、工作终结时间、停电范围和安全措施,以及工作票签发人、工作许可人、工作负责人和工作班成员等内容。 13.需要高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作,填用电气第一种工作票。 14.事故紧急抢修工作使用紧急抢修单或工作票。非连续进行的事故修复工作应使用工作票。 15.若以下设备同时停、送电,可填用一张电气第一种工作票: 1)属于同一电压等级、位于同一平面场所,工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分;

电气运行题库

电气运行题库 Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8

电气运行题库 1、什么 叫做运行中的电气设备 答:运行中的电气设备,是指全部带有电压或部分带有电压以及一经操作即带有电压的电气设备。运行中的电气设备经过操作切换改变运行方式,可以有三种不同的运行状态。 ①运行状态。运行中的设备带电正常工作的状态,即为运行状态。 ②热备用状态。电气设备仅断路器断开的状态,即为热备用状态,也叫停运状态。 ③冷备用状态。电气设备断路器不仅在断开位置,而且其两侧的隔离开关都己拉开,隔离开关断口之间形成了明显的空气绝缘间隙,断路器与隔离开关的控制合闸电源均已与设备断开的状态,即为冷备用状态,也叫撤运状态。2、高压和低压各是怎样规定的 答:设备对地电压在250v以上者为高压,对地电压为250v及以下者为低压。但是必需注意:低压并不是真正的低压,在我国城乡普遍使用的三相四线制供电网络中,虽然相对地电压属于低压(但线与线之间却是380v电压),它不是人体的安全电压。国家规定的人体安全电压等级为12v、24v、36v)。低压触电仍然是十分危险的。 2、什么 叫倒闸操作 答:倒闸操作是电气设备转变运行状态,即从运行改变为备用或检修状态,或变更一次统的运行接线方式,以及保护、二次接线、自动装置投撤、切换试

验等,所进行的操作执行过程的综称。它是电气值班工作中最重要也是最为常见的任务之一。 3、填写 倒闸操作票的依据是什么 答:调度或当值值长下达的正确无误的操作命令,就是填写操作票倒闸操作的依据。值班人员受令后,按照命令内容填写倒闸操作票。操作票格式见标准操作票。 4、怎样接受调度命令 答:正确接受调度命令是安全无误地操作的前提。收受命令开始,拿起电话筒,双方互报职务、姓名(正值调度×××,当值值长×××),证实双方都是发令、受令的有权人。然后两方按动电话录音,受令人在准备好的调度命令记录簿上按照命令号,发令时间,发受令人姓名,内容的顺序等做好准确的记录。对命令内容有疑问的应随即提出质疑,或者运行现场存在与执行该命令有妨碍的内容也应提出,在得到调度员的答复或具体的补充后,受令人亦应记录清楚。在双方认为无问题后,受令人向发令人全文复诵命令内容,确证无误,放下听筒,终止录音。此时在时间上受令即告完毕,视作执行操作命令过程的开始时间。 5、什么叫做一个操作任务 答:一个操作任务可以理解为:调度员下达的同一个操作命令中,将某一种电气设备运行方式改变为另一种运行方式、将某一台电气设备由一种状态改变为另一种状态、或者将同一母线上的电气设备一次性倒换至另一母线上,这种属于同一个操作目的而依次进行的一系列相互关连的操作。 6、断路 器与隔离开关的作用有何不同

电气专业试题库(填空题参考答案)

填空题 1. 我厂#1燃机额定容量是 170 MVA ,#2汽轮发电机额定容量是 75 MVA ;#1主变额 定容量是180MVA ,#2主变额定容量是 75000KVA ;#2主变额定高、低压侧额定电流是183.5A∕4124A ,#1汽轮机盘车电流为 11KW 。 2. 发电机冷却器进水温度为20~33℃,进风温度为:≤40℃,出风温度为:≤80℃。 3. 有两个电源供电的MCC配电柜在调换电源时,应实行断电操作,禁止并列 操作,以免拉开隔离开关切断环流时造成弧光短路。 4. 我厂220KV蓄电池每组104 个,容量为1000Ah ,蓄电池浮充电的目的是补充蓄电池自放电。 5. 我厂干式变压器保护定值: 100℃开风机值, 80℃停风机, 130℃发超温报警信号, 150℃发跳闸。 6. 出“SF6气体压力异常”“控制回路断线”报警信号均发出时,运行人员应立即检查SF6气体压力:若SF6气体压力已低至0.43 MPa(分相)或0.6MPa(三相)及以下时,应拉开开关操作直流电源开关,此时严禁对开关进行任何操作。 7. 我厂快切装置有手动切换、事故切换、失压启动、开关误跳四种切换方式。 8. 我厂事故照明屏电源正常由来自主厂房公用MCC 电源供电,事故情况下由来自 #1直流母线电源供电。 9. 电气设备预防性试验一般分两类,一类是破坏性试验,如:耐压试验; 另一类是非破坏性试验,如:测量绝缘电阻和介质损耗。 10. 有远控操作的闸刀一般不得进行就地电动操作,如果此操作失灵并得到确认,经过值长 同意后方可就地电动操作,严禁手摇操作。 11、现场操作时必须要核对设备的编号、名称、位置。 12、第二季度省调下达的电压曲线,低谷:正常值为 230kv ,上限为 233kv ,下限为 227kv ,高峰:正常值为 231kv ,上限为 234kv ,下限为 228kv 。 13、6KV设备不停电的安全距离为 0.7m 。 14、摇测绝缘时,该绝缘电阻值应为 60 秒以后的值。 15、我厂#1、2汽轮发电机组允许短时失磁异步运行,持续时间不超过__10__分钟,负荷不超

电气运行安全工作规程试题

电气运行安全工作规程试题 1、作业人员对规程(每)年考试一次。因故间断电气工作连续(3)个月以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方可恢复工作。 2、高压电气设备:电压等级在(1000v)及以上者。 3、低压电气设备:电压等级在(1000v)以下者。 4、设备不停电时的安全距离 电压等级kv10及以下35110安全距离m(0.7)(1)(1.5) 5、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点(4)米以内,室外不得接近故障点(8)米以内。 6、操作票应填写设备的(双重)名称。 7、停电拉闸操作应按照(断路器)—(负荷侧隔离开关)—(电源侧隔离开关)顺序依次进行,送电合闸操作应按上述相反顺序进行。严禁(带负荷)拉合隔离开关 8、用绝缘棒拉合隔离开关或经传动机构拉合短路器和隔离开关刀闸,均应(戴绝缘手套),雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有(防雨罩),应穿(绝缘靴)。雷电时一般不进行倒闸操作,禁止在(就地)进行倒闸操作。 9、电气设备停电后,在未拉开有关(隔离开关)和做好安全措施前,不得触及设备或进入遮拦,以防(突然来电)。 10、下列工作可以不用操作票 (事故应急处理);拉合断路器的单一操作;拉开和拆除全站唯一的一

组接地刀或接地线。 11、高压设备上工作,应至少由(两人)进行,并完成保证安全的(技术措施)和(组织措施)。 12、电气设备上安全工作的组织措施 (工作票制度);工作许可制度;工作监护制度;工作间断、转移和终结制度 13、在电气设备上工作,应填写(工作票)或事故应急抢修单。 14、填用第一种工作票的工作为 高压设备上工作需(全部)停电或(部分)停电者;二次系统和照明灯回路上的工作,需要将高压设备(停电)者或做安全措施者;其他工作需要将高压设备停电或做安全措施者 15、一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者(不得)互相兼任,工作负责人(可以)填写工作票。 16、需变更工作班成员时,需经(工作负责人)同意,非特殊情况不得变更工作负责人,如确需变更工作负责人,应由工作票(签发人)同意,并通知(工作许可人) 17、一、二种工作票需办理延期手续,应在工期(尚未结束)以前由工作(负责人)向运行值班负责人提出申请,由运行值班负责人通知(工作许可人)给予办理,一、二种工作票只能延期一次。 18、工作许可人负责审查工作票所列(安全措施)是否正确完备,是否符合现场条件;工作现场布置的(安全措施)是否完善,必要时(予以补充);

电气专业知识电网考试题库

1、电压互感器有三种接线方式,分别为:Y,y,d接线,Y,y接线,V,v接线。 2、发电机并列条件:待并发电机与运行系统的电压、频率、相位之差小于规定值。 3、零序电流保护主要由零序电流(电压)滤过器、电流继电器和零序方向继电器三部分组成。 4、继电保护装置必须满足选择性、快速性、灵敏性和可靠性四个基本要求。 5、电流继电器的主要技术参数是动作电流、返回电流和返回系数。 6、电力生产的几个主要环节是发电厂、变电所、输电线。 7、二次回路的电路图按任务不同可分为三种,即原理图、展开图和安装接线图。 8、所谓不对应原理是指控制开关的位置与断路器的位置不对应。 9、变压器油在多油断路器中起绝缘和灭弧作用,在少油断路器中仅起灭弧作用。 10、检查二次回路的绝缘电阻应使用1000V的摇表。 11、安装接线图包括:屏面布置图、屏背面接线图和端子排图。 12、中央信号装置包括中央事故信号和中央预告信号两大部分。 13、电力系统中的消弧线圈按工作原理可以分为谐振补偿、过补偿、欠补偿三种方式。 14、安全工作规程是中规定:设备对地电压高于 250V 为高电压;在 250V 以下为低电压;安全电压为 36V 以下;安全电流为 10mA 以下。 15、值班人员因工作需要移开遮栏进行工作,要求的安全距离是 10k V时 0.7 m , 35k V时 1.0 m , 110k V时 1.5 m , 220k V时 3.0 m 。 16、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得接近避雷器、避雷针和接地装置。 17、遇有电气设备着火时,应立即将该设备的电源切断,然后进行灭火。 18、值班运行工的常用工具有钢丝钳、螺丝刀、电工刀、活板手、尖嘴钳、电烙铁和低压试电笔等。 19、在变压器的图形符号中Y表示三相线圈星形连接。 20、变电站(所)控制室内信号一般分为电压信号;电流信号;电阻信号。 21、在带电设备周围严禁使用皮尺、线尺、金属尺和进行测量工作。 22、带电设备着火时应使用干粉、1211 、二氧化碳灭火器,不得使用泡沫灭火器灭火。 23、变电站(所)常用直流电源有蓄电池、硅整流、电容储能。 24、变电站(所)事故照明必须是独立电源,与常用照明回路不能混接。 25、高压断路器或隔离开关的拉合操作术语应是拉开、合上。 26、继电保护装置和自动装置的投解操作术语应是投入、解除。 27、验电装拆接地线的操作术语是装设、拆除。 28、每张操作票只能填写一个操作任务,每操作一项,做一个记号“√”。 29、已执行的操作票注明“ 已执行”。作废的操作应注明“ 作废”字样。这两种操作票至少要保存三个月。 30、在晶体管的输出特性中有三个区域分别是截距、放大区和饱和区。 31、在阻、容、感串联电路中,只有电阻是消耗电能,而电感和电容只是进行能量变换。 32、变电站(所)倒闸操作必须由两人执行,其中对设备熟悉者做监护人。 33、在倒闸操作中若发生疑问时,不准擅自更改操作票,待向值班调度员或

2020年电气中级工程师考试岗位专业知识题库及答案(共382题)

范文 2020年电气中级工程师考试岗位专业知识题库及 1/ 7

答案(共382题) 2020 年电气中级工程师考试岗位专业知识题库及答案(共382 题)单项选择题 1.新安装保护装置投入运行后的第一次全部校验工作应安排在() A、1年之后进行 B、1年之内进行 C、运行 3 年之后进行 D、5 年答案:B 2.新安装装置验收试验时。 在保护柜端子排上(外回路断开),用 1000V 绝缘电阻表测量保护各回路对地绝缘电阻值应()。 A、大于10MΩ B、大于5MΩ C、大于0.5MΩ D、大于 0.1MΩ 答案:A 3.220kV 电压等级及以上微机型继电保护装置每()年进行一次全部检验。

A、6 年 B、5 年 C、4 年 D、3 年答案:A 4.中性点经消弧线圈接地的小电流接地系统中,消弧线圈采用()方式。 A、过补偿 B、欠补偿 C、完全补偿 D、三种都不是。 答案:A 5.()及以上的油浸式变压器,均应装设气体(瓦斯)保护。 A、0.8MV?A B、1MV?A C、0.5MV?A D、2MV?A。 答案:A 6.电流互感器的电流误差,一般规定不应超过()。 A、5% B、10% C、15% D、20%。 答案:B 7.在短路故障发生后经过大约半个周期的时间将出现短路电流的最大瞬时值,它是校验电气设备机械应力的一个重要参数,称此电流为()。 A、暂态电流 B、次暂态电流 C、冲击电流 D、稳态电流。 答案:C 8.从继电保护原理上讲,受系统振荡影响的有()。 A、零序电流保护 B、负序电流保护 C、相间距离保护 D、相间过流保护。 答案:C 9.当电流超过某一预定数值时,反应电流升高而动作的保护装置叫做()。 (A)过电压保护;(B)过电流保护;(C)电流差动保护;(D)欠电压保护。 答案:B 10.微机继电保护装置的定检周期为新安装的护装置()年内进行 1 次全部检验,以后每()年进行次全部检验,每 1~2 3/ 7

电气运行考试试题(答案版)(DOC)

2012年新员工电气专业培训考试试题 姓名 一、选择题 下列每题都有4个答案,其中只有一个正确答案,将正确答案填在括号内 1、在直流电路中,电流流出的一端叫电源的(A)。 (A)正极;(B)负极;(C)端电压;(D)电动势; 2、交流电路中常用P、Q、S表示有功功率、无功功率、视在功率,而功率因数是指(B )(A)Q/P ;(B)P/S;(C)Q/S;(D)P/Q; 3、在一恒压的电路中,电阻R增大,电流随之(A)。 (A)减小;(B)增大;(C)不变;(D)或大或小,不一定。 4、电流互感器其二次线圈不许__C__。 (A)短路;(B)断路;(C)开路;(D)端接; 5、发电机称运行时三相偏差不应超过额定电流_D__。 (A)10%;(B)5%;(C)12%;(D)8%; 6、测量励磁机励磁回路绝缘用(500V摇表)测量,绝缘值不小于_B__。 (A)0.2MΩ;(B)0.5MΩ;(C)1.5MΩ;(D)0.8MΩ; 7、电能质量用电压和频率来衡量。电能质量通常要求用户电压偏差不得超过额定值的±(B),系统频率偏差不得超过±()Hz。 (A)6%、0.2~0.5;(B)5%、0.2~0.5;(C)10%、0.3~0.5;(D)5%、0.2~0.8; 8、一般而言,整套继电保护装置由(A)、逻辑部分和执行部分组成。 (A)测量部分;(B)信号部分;(C)输出部分;(D)信号输入; 9、一电工绝缘材料耐热等级为Y级,按其在正常运行条件下允许的最高工作温度为(D)℃(A)105;(B)155;(C)120;(D)90; 10、对于空冷发电机,我国规定的额定入口风温是(B)℃.在此风温下,发电机可以在额定容量下连续运行。 (A)25;(B)40;(C)60;(D)90; 11、水内冷发电机的冷却水进水压力,应保持在规定范围内。当发电机氢压变化时,应调整其压力。任何情况下,水压不能(D)氢压,以防绕圈漏水。 (A)等于;(B)小于;(C)大于等于;(D)大于; 12、发电机运行中,当功率因数低于发电机的额定功率因数时,发电机出力应(A) (A)降低;(B)增加;(C不变;(D)解列; 13、电力变压器按相数分有两种__A__、____。 (A)单相、三相;(B)单相、两相;(C两相、三相;(D)升压变压器、降压变压器; 14、绕组是变压器的电路部分,它由铜或(C)绝缘导线绕制而成。 (A)铁;(B)锌;(C)铝;(D)钢; 15、变压器的一.二次绕组套装在同一个芯柱上,一次和二次绕组具有不同的匝数,高压绕组在铁芯(B)。 (A)内侧;(B外侧;(C上侧;(D)下侧; 16、电动机不得连续启动,启动间隔时间一般不应低于(D)分钟。

热电厂电气运行人员技能考试题库

热电车间电气岗位考试题库 一、填空题: 1?导线是用来连接电源和负载,其作用是传输和分配电能的。 2.如果电场力将1C正电荷从电场的a点移到电场的b点所作的功为1 J时,则a、b之间的电压就是1 V,即U ab = 1 V。 3?电路两端所加的电压U与通过的电流I成正比,用数学表达式表示为R=U /I,称该式为一段电路的欧姆定律。 4.全电路中的电流I与电源电动势E成正比,与全电路的电阻成反比,用数学表达式表示为I = E /(R+r 0). 5?交流电流的瞬时值、最大值和有效值分别用字母i、5、丄表示。 最大值和有效值的关系是I m = 、21。 6.纯电感电路中电压比电流超前90°。电压与电流有效值的关系式为X L= U/I。 7?三相电源常用的链接方法有两种,一种是星形,用符号Y表示;另一种是三角形,用符号△表示。 8.在发电厂中常用的电工仪表有交流电流表、交流电压表、直—电流表、直流电压表、有功功率表、无功功率表、频率表、同步表、功率因数表、三相有功电能表、三相无功电能表等。 9?交流电流与交流电压的测量,多采用电磁式仪表。若测量200A 以上的大电流,就应与电流互感器配合。用该表测量600V电压时,可以通过串联分压器来实现;若测量更高的电压,则应与电压互感器配

合。 10.同步发电机是由定子和转子两大部分组成的。 11?变压器的调节方式有两种:无载调压和有载调压。 12.熔断器是用来保护电路中的电气设备在短路或过负荷时免受损坏。 13.电抗器的排列方式有三相垂直排列、三相水平排列、二相垂直一相水平排列。 14.自动空气开关装在电路中起短路和过载保护作用,还具有欠压保护和远距离操作的功能。 15.发电厂的电气部分是由发电机、变压器、高低压配电装置、输_ 电线路及厂用电系统组成。 16.发电厂电气设备有三种运行状态,即运行、备用与检修— 17.电气设备的某个部分与接地体之间作良好的电气连接,称为接_ 地。 18要保持发电机的出力不变,当发电机电压比额定值高5%时,定子电流应小于额定值5%;当发电机比额定值低5%时,定子电流应大于额定值5%. 19.发电机在运行中,要产牛损耗并转变为热量,使发电机各部分发热。为了保证发电机在允许温度下长期运行,必须把热量排除出去, 因此对发电机必须不断地进行冷却。 20.电动机额定出力运行时,相间电压的不平衡,不得超过5%。

电气岗位答辩试题.doc

电气巡检岗位测试题目 第一部分运行规程 1、燃机主变压器巡检项目含消防系统? 油浸变压器运行屮的检查: 变压器油枕和套管的油位、油色应正常,变压器各部不应有渗、漏油现象; 套管外部应清洁,无破损裂纹、放电痕迹及其他异常现象: 变压器各部位声音应正常; 变压器各部位温度正常,汕系统阀门开启正确,风扇、汕泵运行正常;变压器一次回路各接头接触良好,无发热现象; 压力释放阀或防爆筒完好无损,压力释放阀处于复归状态; 瓦斯继电器内不应有气体,应充满油,瓦斯继电器通向油枕间的阀门应打开; 变压器小室的门、窗应完整,室内无渗漏水和积水现象,照明和通风良好。检查变压器中性点接地电阻无过热现象。 有载分接开关的分接位置及电源指示应正常。 2、220KV SF6断路器的主要巡检项目? 开关分和指示与运行工况符合 开关无异音 无放电声音 开关枳闭锁装置正常 开关储能正常 检查气体压力,对照气体压力等密线 开关各部分无异音异味 接地装置良好,本体无异物,开关二次冋路良好 门锁应紧闭 套管瓷瓶无裂痕,无放电现象,无发热现象 3、倒闸操作中“五防”指的是什么? 1) 防止误拉、误合开关; (2)防止带负荷拉、合隔离开关; (3)防止带电挂接地线或合接地隔离开关; (4)防止带接地线或接地隔离开关合闸; (5)防止误人带电间隔。 汽机直流系统蓄电池容量、个数,母线正常电压 104个一组,容量lOOOAh,正常电压227-231V 第二部分事故处理部分 1、UPS如何将负载切换到维修旁路? 2、何谓发电机进相运行?有何危害? 发电机正常运行时,向系统提供有功的同时还提供无功,定子电流滞后于端电压一个角度,此种状态即迟相运行.当逐渐减少励磁电流使发电机从向系统提