文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程主体施工用水及临时消防用水方案

工程主体施工用水及临时消防用水方案

工程主体施工用水及临时消防用水方案
工程主体施工用水及临时消防用水方案

如东高新区(掘港镇)生命健康产业园

一期工程

临时用水及临时

消防用水

施工方案

编制人:

审批人:

南通祥华建筑工程有限公司

一、工程概况

二、临时用水施工设计

(一)设计原则

本系统的设置主要是为了满足建筑楼上砼养护施工用水和消防用水的要求。由于业主提供的水压不能满足高层建筑施工用水的要求,而且管网内的流量和水位达不到施工现场所需用水量,因此在施工现场增加储水池和加压水泵,而达到高层建筑施工用水的目的。

根据现场实际,在成品砂浆搅拌场地附近砌筑约12立方米的容积的临时水池,可以满足现场施工用水(包括临时消防水量)。

(二)楼上施工用水和消防用水布设

现场设置两台高程在50米左右的高压自动水泵(另备一台自用),为防止设备振动而传动给管道系统,在水泵的出水口加缓冲式止回阀,以保护设备和管道系统不会受到水击的破坏。

每栋楼均设置DN110消防立管,随结构施工往上接,每栋楼每一层设置1个施工用水点,一个消防用水口,接自同层消防支道,开关阀离楼层地坪1m。

水箱与管道用DN110钢管连接,水泵设专用电箱。

(六)节水措施

1、在临时用水点处均设水龙头。

2、本工程生产施工用水及消防用水管道全部采用丝接钢管。所有管道相接处要严密,以防漏水。

3、现场设专人负责,发现水阀和龙头处滴水,及时进行修理或更换。

(七)管道铺设及有关要求

所有的水管在铺设中,地面管道铺设做防护以防损坏,尽量远离钢筋场地。

(八)临水系统的维护与管理

临时用水应设置专人负责管理,建立临时用水管理制度,严格管理,防止用水浪费及渗漏、跑水造成不必要的损失。临时用水系统应定期检查、维护、确保用水设施良好,保证供水。

(九)平面布置参照立面图

234.临时用水施工方案

一、施工条件 1、施工用水水源由建设单位提供,由施工区的西南角引入,由自备井内潜 水电泵、定压罐经主线、支线送至各个用水点。 2、本建筑物最高用水点为47米,由于市政供水管网提供压力不能满足施 工供水要求,因此使用锅炉房内补水泵。四层以上开始使用水泵加压供 水,四层及四层以下使用市政管网供水。 3、施工现场的污水经化粪池后排入市政污水管网,现场雨水沿街排至小区 内的雨水口,现场砂浆搅拌站设一沉池,经沉淀后排入市政管网。 4、现场有原有自备井一座,内有潜水电泵、定压罐各一台,自备井南侧锅 炉房内有软化水箱一台补水泵一台。 二、确定临时给水系统 1、施工现场内的临时生产、生活给水管道和消防管道独立铺设,单独安装。 2、给水系统采用放射状方式铺设,由自备水井内的潜水电泵、定压罐加压 供给。 3、消防系统水源由定压罐送至锅炉内,经过软化水箱、补水泵送至消防管 道,并在现场设置2个室外消火栓。消防管道采用放射状方式铺设。 三、确定现场总的用水量 1、施工现场总的用水量包括:施工生产用水量、施工机械用水量、生活区 生活用水量及消防用水量。 2、施工生产用水量的计算(q 1 ) q 1=K 1 ×[∑〔Q 1 ×N 1 〕/〔T 1 ×b〕×]×[K 2 /8×3600]

K1----为未遇见的施工用水系数,取1.05~1.50。 K2----为现场施工用水不均匀系数。 T1----为年度有效作业日。 b-----每天工作数 =1.05×(8830×1700+1481×98+1550.6×30+740×1130+500×200)÷(320×2)×(1.5÷8÷3600)=1.38(L/S) 3、施工机械用水量的计算(q 2 ): q 2=K 1 ×∑Q 2 ×N 2 ×(K 3 /8×3600) K3----为施工机械不均匀系数,取2.0。 q 2 =1.05×(4×200+1×50+4×400)×2÷(8×3600) =0.18(L/S) 4、生活区生活用水量的计算(q 2 ): q 2=P 2 ×N 4 ×K 5 /(24×3600) =250×(20+10)×2÷24÷3600=0.17(L/S) K 5 -----生活区用水不均匀系数,取2.0~2.50。 P 2 -----生活区居民人数。 N 4 -----生活区生活用水定额,生活用水取20~40L/(人.天),食堂用水取10~20L(人.天)。 5、生活及生产总用水量的计算(q 总 ): q 总=q 1 +q 2 +q 3 =1.38+0.18+0.17=1.73(L/S)

施工现场临时用水方案

临时给排水及临时采暖与消防施工方案 一、编制依据 1、《北京市施工现场消防工作标准》。 2、《给水排水管道工程施工及验收规范》。 3、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98)。 4、土建施工平面布置图。 5、05系列施工图籍。 二、工程概况 *****商务广场项目位于内蒙古鄂尔多斯市康巴什新区人工湖南岸,本工程分别由两栋140米和182米的超高层主楼及三层裙房组成。总建筑面积22.5万平方米,主楼T1:32曾层,T2:41层,裙房3层,屋面高度分别为182米、140米。 主要结构类型:主楼采用钢骨柱+钢筋混凝土核心筒的混合结构,裙房采用钢筋混凝土框架结构。 主楼采用钢筋混凝土——钢梁组成的混合结构,地下室及裙房采用混凝土框架结构。 地下室占地面积2万平方米,三层框架结构。 三、设计及施工范围 本次施工内容包括施工现场临时给水、排水、采暖及消防系统。 3.1临时给水系统

(1)水源:由甲方指定的给水点引入一根管径为De110的接水口。临水管网为生活、生产合用管网,临时供水管网呈枝状布置,由市政管网直接供给锅炉房高位水箱,再经过高位水箱输送至各个生活用水点。 (2)施工用水量是根据现场实际情况计算并确定每个配水点的给水管管径,详细见后附临水布置图。 (3)给水管道直埋部分采用PE给水管(PN=1.6Mpa),明装部分采用 PPR管,热熔连接。 3.2临时排水系统 (1)生活区生活污水及卫生间排水排至化粪池,化粪池由工作 人员定期进行抽水清掏。临时厕所采用水冲厕所并设蹲便器、面盆 及小便器。 (2)排水管道采用PVC管,粘接连接。 3.3临时采暖系统 热源:工人生活区由1台0.70MW采暖锅炉提供热源,办公区域由指挥部的一台0.66MW的采暖锅炉提供热源。 材料:管道采用焊接钢管,保温部分采用聚氨酯发泡保温。 (详细布置见临时采暖施工图) 热水采用一台0.35MW的锅炉提供,埋地及明装部分全部采用PPR热水管。 3.4消防系统

(完整版)消防水系统施工方案

九、消防水系统施工方案 (一)消防水泵安装 1、消防水泵的安装,符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及难 验收规范》的有关规定。 2、消防水泵的规格、型号符合设计要求,并有产品合格证和安装使用 说明书。 3、当设计无要求时,消防水泵的出水管上应安装止回阀和压力表,并 宜安装检查和试水用的放水阀门;消防水泵泵组和总出水管上还要安装压力表和泄压阀; 4、安装压力表时加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间要安装旋塞; 压力表量程为工作压力的2~2.5倍。 5、吸水管及其附件安装符合下列要求: 5.1吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后进行安装, 其直径不小于消防水泵吸水口直径,且不采用蝶阀; 5.2消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上,且相互为刚性 连接时,吸水管上加设柔性连接管。 5.3吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。 (二)消防气压给水设备安装 1、消防气压给水设备的气压罐,其容积、气压、水位及工作压力应符 合设计要求。 2、消防气压给水设备上的安全阀、压力表、泄水管、水位指示器等的 安装符合产品使用说明书的要求。 3、消防气压给水设备安装位置、进水管及出水管方向符合设计要求; 安装时其四周设检修通道,其宽度不应小于0.7M,消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的最小距离不得小于1.0m。 (三)消防水泵接合器安装 消防水泵接合器的组装按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。止回阀的安装方向要使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。 (四)消防水泵接合器的安装应符合下列规定: 1、安装在消防车便于接近的人行道或非机动车行驶地段; 2、地下消防水泵接合器采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖, 并在其附近设置指示其位置的固定标志; 3、地上消防水泵接合器设置与消火栓区别的固定标志; 4、墙壁消防水泵接合器的安装符合设计要求。设计无要求时,其安装 高度为1.1m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不小于2.0m。不能安装在玻璃幕墙下方。 5、地下消防水泵接合器的安装,使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4M,且不小于井盖的半径。 (五)地下消防水泵结合器井的砌筑应符合下列要求: 1、在最高地下水位以上的地方设置地下消防水泵结合器井时,其井壁 宜采用Mn7.5级砖,M5.0级水泥砂浆砌筑; 2、在最高地下水位以下的地方设置地下消防水泵结合器井时,其井壁 宜采用Mn7.5级砖、M7.5级水泥砂浆砌筑。且井壁内、外表面应采用1:2水泥砂浆抹面,并应掺有防水剂,其抹面的厚度不应小于20mm,

施工现场临时用水施工方案

施工现场临时用水施工 方案 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

曼湖西娜湾、冠城揽翠华庭 改造项目 临 时 用 水 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人:

第一章工程概况及编制依据 1.1工程概况 1.1.1 工程概况 1、工程名称:曼湖西娜湾(1、2栋)、冠城揽翠华庭(1、 2、 3、5栋)改造项目。 2、建设地点:西双版纳景洪市。 3、质量标准:达到国家施工验收规范合格标准一次性验收合格。 4、工期要求:总工期60日历天。 5、工作内容:曼湖西娜湾(1、2栋)、冠城揽翠华庭(1、2、3、5栋)清除屋面的所有凸出物,包括斜檐口,电梯机房,楼梯间,太阳能集热板改造后恢复安装,电梯上至9层。其中揽翠华庭5#楼顶有一20T消防水池改为在地下室重新设水池及泵房。檐口做500mm高女儿墙。 6、曼湖西娜湾项目1、2号楼全部拆除一层标准层及清除屋面的所有凸出物,包括 斜檐口,电梯间,太阳能水箱,太阳能集热板改造恢复安装,1#楼消防水池改为在地下室重新设水池及泵房,把所有电梯改为无机房电梯,电梯上至8层。檐口做500mm高女儿墙。其中:西娜湾项目1#楼原设计为9跃10,拆除跃层上层后须把跃层下层改造为标准层。所有栋号屋面板必须做加固处理(按屋面板加固施工)。 1.1.2 临时用水概况 本工程临时用水水源由市政自来水管网供给,水源接驳点位于施工现场九层,管径为DN50。 1.1.3 临时用水说明 本工程临时用水共划分为三个阶段,无损伤切割施工阶段、主体结构恢复、加固施工阶段和装饰阶段。 1.1.4 排水说明 施工现场设置有效的排污管道,沉淀后排入污水井。 1.2 编制依据 1.2.1 文件依据 1.2.2 规范依据

施工现场临时用水方案计划

目录 一、工程概况 (2) 二、主要用水情况 (2) 三、施工临水设施安装 (2) 四、施工临时用水总量计算 (4) 五,加压泵选择 (6) 六、主要材料设备 (6) 七、施工人员及主要机具设备 (7) 八、临时系统的维护与管理 (7) 九、现场排水方案 (7) 十、质量保证措施 (8) 十一、安全保证措施 (9) 附图:现场临水平面布置图 (9)

一、工程概况 二、主要用水情况 现场用水主要有混凝土养护用水、模板湿润用水、砂浆搅拌用水、装修材料用水、各加工用水、消防用水及生活用水。 三、施工临水设施安装 1、根据现场实际情况,我公司对京冶原有给水管道进行了详细的检查,对于有问题的管线,进行修理、防锈和除锈等保护措施,对于原有未完成管道,我方根据施工需要,给予完善。 2、施工用水来自工程自供水井,通过深水泵加压后,进入施工现场水箱,

安装阀门、水泵、水表、接出管径为DN100的焊接钢管,施工用水经增压水泵增压后,供现场生产、消防、使用,施工现场设8个消火栓,施工现场基本在消防水龙带的半径覆盖范围内。 3、现场水箱5.5m×3m×2.2m(水箱有效容积为30立方米),水箱内设置浮球液位开关,配两台高层加压泵,一备一用,正常施工时只启动一台。在水泵出水口,增加橡胶软接头和缓冲式止回阀,以保护设备和管道系统不受水波冲击的破坏,并且在出水管道上安装一根水管DN50 的回水管至水箱,起到调节压力的作用。 4、现场管线沿基坑敷设明管,管材采用焊接钢管DN100,冬季施工前,根据需要埋设或做保温棉,保温棉厚度为400mm,外缠两边玻璃丝布。消防支管采用焊接钢管DN65,消火栓箱安装高度为+0.9米,用角钢制作支架安装,生产用水管径为DN20,每层设置一个生产用水的取水点。 5、立管随建筑结构施工逐层增高。立管采用DN100(1-10层)和DN65(10层以上),每两层设置消火栓箱。由于建筑物为高层,当供水不足时,启动加压泵和水箱联合供水,保证施工用水需要。 6、由于现场是临时给水系统,故4-9号楼,沿用京冶的管线,即消防,生产用水管道共用,、火灾时工地停产,所有管道(包括施工用水)供于消防灭火。 7、1-3号楼,拟使用两路管线,即生产,消防分开。生产用水采用DN40的焊管,法兰连接,每层设置出水口,出水口采用DN20的球阀进行控制。消防用水,采用DN65的焊管,没隔一层设置一个消火栓。 8、灌溉水采用不锈钢管丝口连接。

临时用水与消防方案

施工组织设计(方案)报审表 本表一式三份,经监理单位审批后,建设、监理、承包单位各留一份。

目录 一工程概况 (1) 二临时用水设置方案 (1) 1 水源及主干管设置 (1) 2 管理人员办公区和生活区用水 (1) 3工人生活区 (1) 4文明施工用水 (1) 5施工生产用水 (1) 三消防用水设置方案 (4) 四临时用水原则 (5) 五临时排水设置方案 (5) 六临时用水量计算 (6) 七临时用水维护故障及解决方法 (10) 附图:临时用水布置图

一、工程概况 本工程为市武侯城市发展投资有限责任公司开发的“新苗片区新居工程”居住小区,位于市武侯大道与簇马路交汇处。 本工程总规划建设净用地面积:140792.54m2,规划总建筑面积:435476.04m2,其中本地块规划净用地面积:32834.98m2,地块建筑面积:105909.49m2,建筑基地面积:9047.91m2,建筑密度:27.6%,容积率:2.77,地上建筑面积为:91137m2,住宅建筑面积81269.20m2,商业网点建筑面积:9507.80m2,物业管理用房建筑面积310m2,门卫、公厕建筑面积:14772.49m2。 我司承建本工程2地块C标段,建筑面积共约2.785万平方米,建筑高度为34.2米,地下室建筑面积约为3680平方米,地下室一层,建筑高度为4.5米。 二.施工临时用水设置方案 本系统的设置主要是施工现场用水和消防用水,由于水塔的水压不能满足高层建筑的施工用水,而且管网的流量和水位达不到施工现场所需用水量,因此在施工现场邻近增加储水池和加压水泵,而达到高层建筑施工用水的目地。 1.水源及主干管设置 由业主指定水源接口处设置水表井,采用DN50的PVC管,沿临时道路边埋地敷设形成环网(详见现场水管走向布置图)。并考虑管路检修时减少停水面积,在环网上增设4个闸阀,各用水点直接从主干管上开梯口,并装阀门,对于分包单位要加装水表。 2.管理人员办公区和生活区用水 管理人员办公区、生活区主要有卫生间、食堂、浴室、洗碗池、拖布池等到用水点,通过计算,采用DN40的干管引入能满足用水量。 3.工人生活区 主要有食堂、卫生间、浴室、洗碗池等用水点,考虑生产工人人数多,且集中的特点卫

1.临时用水施工方案

word 临时用水施工方案 一、工程概况及现场临水布置 工程,建设单位为,设计单位为。工程分地上和地下部分。 根据以上情况及施工现场的实际情况,本工程的施工用水布置重点分施工用水。本方案拟在接供水主管,给水主管按实际情况分设施工用水点。按实际情况设置分水管及一个增加泵,在水管处再加设控制阀门。 二、施工准备工作 1、技术准备 管道走向严格按平面布置图铺设。 Ф75mm主管采用焊接,Ф50mm以下管道采用丝扣连接,焊接及丝扣连接均要符合施工规范要求。 2、主要使用机具 3 安装负责:负责临水安装总体工作,监督并协助工长做好施工质量管理工作以及与工程同步的技术资料的收集整理,严把质量关、安全关。 质检员、工长:督促并检查施工队伍执行安全操作规程,安装施工方案和施工技术组织;具体负责作业进度、计划,提前做好所需材料表及构件预制加工计划。 班组长:班组长领导全班按图施工,督促并检查班组人员遵守工艺标准和操作规程,组织班组的自检、互检工作。 其它职能部门依公司程序文件规定及业主、项目经理部要求,履行各自职责,作好为项目的服务

word 工作,保证施工的顺利进行。 三、主要施工方法及技术措施 1、临时用水设施管道安装的基本工艺流程 施工准备管道预制加工管道除锈、防腐管道暗敷设(或立管支架制作及安装)附件安装通水试验 2、主要施工方法 本工程临时用水管道施工时,按平面布置图走向在施工现场放好灰线,主管拟采用暗敷设,在实际安装的分线或转角位置做好标记,按标记记分段测量出实际安装的准确尺寸,然后按草图测得尺寸对管道及附件进行预制加工。Ф75mm以上(包括Ф75mm)管道采用焊接,焊接必须饱满均匀,无砂孔,Ф75mm以下管道采用丝扣连接,安装完毕后,经过通水试压后,方可投入使用。 四、安全措施与文明施工 1、安全措施 施工人员应熟悉本工种的安全技术操作规程,正确使用个人防护用品,采取安全防护措施,进入施工现场必须戴安全帽,禁止穿拖鞋或光脚,在无防护设施的高空施工时必须系安全带,严禁酒后操作。 加强对电、气焊作业、氧气、乙炔及其它易燃、易爆物品的管理,杜绝火灾事故的发生。 使用电气焊时要有操作证,并清理好周围的易燃易爆物品,配备好消防器材,并设专人看管。 2、文明施工 严格按施工组织设计所布置的方案进行施工,不得随意乱占道路、乱占场地。 注意环境保护,尽量减少施工噪音,避免扰民事件发生。 随时注意清运施工垃圾,不得随意堆放。 3、临时用水的维护与管理 临时用水竖管道在上层楼板浇注前应及时接高。 场平面应及时清扫,保证干净整洁、无积水。

施工临时用水方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 1.项目概况 (1) 2.工程概况: (1) 3现场条件 (3) 工程特点及难点 (3) 三、施工供水管线布置 (3) 四、施工用水设计 (4) 1.现场施工用水计算 (4) (1)施工阶段划分 (4) (2)施工用水量计算 (5) (3)主体施工阶段 (6) (4)装饰装修施工阶段 (7) (5)施工工地总用水量定额计算 (8) 五、供水管径计算 (8) 1.总供水管径计算 (8) 2.支路供水管径计算 (9) (1)除尘支管管径计算 (9) (2)道路清洗水管管径计算 (9) (3)施工、机械及生活用水管管径计算 (9) 六、现场临时用水布置 (10) 1.循环管线布置 (10) 2.施工用水管线布置 (10) 3.消防系统管线布置 (10) 4.施工和生活用水的处理 (11) 5.管线施工 (11) 管道基础 (11) 管道敷设 (11) 管道试压 (11) 6.施工用水水泵选择 (11)

(1)水泵扬程计算 (11) (2)水泵流量: (12) 7.雨水、污水排放布置 (12) (1)化粪池计算 (12) (2)总平面排水 (13) (3)施工用水、排水管理 (13) 七、临水计划 (13) 1.主要材料 (13) 八、施工管理措施 (14) 1.施工质量控制措施 (14) 2.施工试验 (14) 3.成品保护措施 (14) 4.验收与维护 (14) 5.消防制度 (15) 九、安全文明与绿色施工 (15) 1.安全施工措施 (15) 2.文明施工措施 (16) 3.绿色施工措施 (18) 十、现场临水平面布置图(见附页) (18)

消防水电气施工方案

神宁集团烯烃项目一期供水及消防水系统电气施工方案 一、工程概述: 神华宁夏煤业集团烯烃项目一期位于宁夏银川宁东能源基地,是国家重点项目。我方单位中化二建承建供水及消防水的电气安装、调试任务。其中包括变电所,联合泵房,泵房和四个水池。总承包单位为寰球科技有限公司,监理单位为华夏工程监理公司,应管理单位的高要求,高标准,因此在施工中我单位必定精心组织,严格按照国内外有关技术标准,设计图纸和设备说明及操作手册进行施工。 1.1主要工程实物量 序号 工程名称型号、规格 单 位 数量备注1 油浸电力变 压器 630KVA, 6/0.4KV台 2 全密 闭 2干式变压器 315KVA, 6/0.4KV 台1 3低压配电柜 MNS 0.4KV,65KA 低压综 保 台17 抽出 式 4中压开关柜 UniGear ZS1 6KV,1250A,31.5KA 带中压微机保护,配套 母线桥 套32 中置 式 5电力电缆各种型号米 70 00 6控制电缆各种型号米 15 30 7电缆桥架各种型号米 60 0 8各型灯具套 29 0 9各型支架吨10 1 0接地线 LDJ-95mm2米20 00

注:本表中的数量为预估量,35KV变压器施工方案单独提出 1.2施工组织机构:神宁烯烃项目部中化二建电气施工管理人员 二、编制依据 1、《电气安装工程电力变压器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90 2、《电气安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90 3、《电气安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 4、《电气安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 5、《电气安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 6、《电气安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92 7、《电气安装工程低压电气施工及验收规范》GB50254-96 8、《电气安装工程电气照明施工及验收规范》GB50259-96 9、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 10、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GB50303-2002 11、《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-93 12、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 13、施工合同及施工图纸 三、主要项目施工程序 1、主要施工工序 1.16KV变压器安装工序

153.临时用水施工方案

目录 1 工程及现场概况:_________________________________________________________________ 2 2 施工临时用水设计及施工内容:_____________________________________________________ 2 3 临时用水设计方案:_______________________________________________________________ 2 3.1 临时用水设计基本方案: __________________________________________ 2 3.1.1 施工现场总平面用水设计: _________________________________________ 2 3.1.2 施工用水竖管、消防竖管及临水泵房设计 _____________________________ 3 3.2 临时用水设计计算书 ______________________________________________ 3 3.2.1 环形给水管管径的确定: ___________________________________________ 3 3.2.2 水泵的选择 _______________________________________________________ 3 3.3 水泵选型 ________________________________________________________ 4 3.3.1 其它要求详见各施工图设计说明 _____________________________________ 4 3.3.2 施工图设计参见附图 _______________________________________________ 4 4 临时用水施工方案_________________________________________________________________ 4 4.1 主要施工机具 ____________________________________________________ 4 4.2 施工进度及劳动力计划 ____________________________________________ 4 4.3 水压试验: ______________________________________________________ 5 4.4 质量管理及技术资料管理 __________________________________________ 5 5 施工现场排水施工方案_____________________________________________________________ 5 5.1 施工现场排水总平面设计 __________________________________________ 5 5.1.1 排水走向 _________________________________________________________ 5 5.1.2 排水沟做法 _______________________________________________________ 5 5.2 施工进度及劳动力计划 ____________________________________________ 5 5.3 水压试验: ______________________________________________________ 6 6 安全措施与文明施工_______________________________________________________________ 6 6.1 安全措施 ________________________________________________________ 6 6.2 文明施工 ________________________________________________________ 6 7 临时用水系统的维护与管理:_______________________________________________________ 6

施工现场临时用水方案89090

` 目录 一工程概况 (1) 二施工平面布置 (1) 三施工用水量的计算 (2) 四用水管径的选择 (3) 五施工用水及消防用水布设 (3) 六施工部署 (4) 七节水措施 (5) 八供水管的保护措施 (5) 九防止污染市政管网措施 (5) 十食用水卫生措施 (5) 十一施工用水现场平面图 (6)

一工程概况 磐石大厦建筑工程,位于岭南大道东侧及华新路北侧处,场地周边道路四通八达,南面、北面为已有民居房屋,西侧为岭南大道,东北侧为办公活动板房、东侧计划为材料堆放及加工场。主体为框剪结构,楼高为18-20层,地下室2层,总高度为73.63m,总建筑面积约51140.04㎡。 1、本工程地下两层,地上18-20层,总建筑面积51140.04平方米,地下室建筑面积11143.75平方米,地下二层层高为3.9米,地下一层层高为5.2米,地下二层设有汽车库、自行车库、消防水池、机房,地下一层设有汽车库、自行车库、高低压变配电机房、发电机房。 2、1#、2#办公楼,地上18-20层高,建筑面积39996.28平方米,首层设有商铺、消控室及物业管理中心,首层至三层为商业,四层及以上均为办公楼。一层层高为6米,其他楼层均为住宅层高为3.430米,建筑总高度为73.68米。 二施工平面布置 本工程场地较大,结合工程的施工特点、施工流程、施工工艺等合理利用好施工用地。施工用水主要取于自来水,由建设单位提供的水源接驳点在西面,在现场设置2个5m×6m×1.5m的45m3水池用于加压到楼层所用部位,办公区生活用水也是由市政水管提供。 1、临时用水的布置 ⑴、临时用水:按生活(办公)用水和施工用水进行分开控制,利用市政

012施工现场临时用水专项施工方案

临时用水专项施工方案 编制: 初审: 批准: XX小学项目部 二○一八年四月十六日

目录 目录 (2) 第一章工程概况 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2临时给排水方案概述 (1) 第二节临时用水方案设计 (1) 2.1临时用水水源 (1) 2.2用水量计算 (1) 2.3供水方式: (4) 2.4临时用水系统设计及施工 (4) 第三节安全文明施工 (8)

第一章工程概况 1.1工程概况 XX小学项目位于XX地区,南侧为规划中的侨香四道北侧,西侧为XX二路,用地面积10062m2,建设规模为36个班,主要由教学、教学辅助用房、教学办公用房、生活服务用房、架空层、地下室及运动场地等多部分功能组成,本项目场地分布二层地下室。场地内部现状为空地,南侧紧邻地铁2号线和2号线、7号线地铁联络通道,距离开挖边线最近距离3.25m。 1.2临时给排水方案概述 本工程前期搭临及施工期间的临时用水主要包括办公区、生活区用水,施工现场机械、消防用水、其他用水等几大部分组成。施工时根据现场平面布置图进行临时用水的布设。办公区及工人的卫生间排水直接排入化粪池,经化粪池沉淀后排入市政管道。办公区食堂与工人食堂设置简易隔油池,食堂生产的废水经过隔油池沉淀和过滤后再排入市政管道。现场雨水排放采用自然散排方式排入已有的雨水口内。进出大门口的清洗车辆生产的废水先排入沉淀池,经沉淀池沉淀后再排入市政管道。 第二节临时用水方案设计 2.1 临时用水水源 施工期间现场临时用水接自工地东边的市政给水管。 2.2 用水量计算 一、现场施工用水: 1、计算公式: q1=K1ΣQ1.N1/(T1 .t) ×K2/(8×3600) q1——施工用水量(L/S) K1——未预计的施工用水系数(1.05 —1.15) Q1——年(季)度工程量(以实物计量单位表示) N1——施工用水定额

临时用水(消防)施工方案

目录 一、工程概况 0 二、用水量计算 (1) ㈠水源 (1) ㈡用水量计算 (1) ㈢管径计算: (3) ㈣消防泵选型 (4) 三、施工和消防供水系统 (4) ㈠管线布置(详见消防平面布置图) (4) ㈡消防设施布置 (5) ㈢灭火方案及事后处理 (5) 四、消防保卫措施 (6) ㈠消防保卫领导小组 (6) ㈡领导小组及消防队主要职责 (7) ㈢消防措施 (8) ㈣现场保卫制度 (12) 五、施工现场临时用水平面布置图 (13) 一、工程概况 本工程位于辛集市新市府大街北侧、朝阳路西侧。拟建建筑物1#-7#,占地面积45460平方米,地下二层,地上26层,总建筑面积212017平方米。该工程结构形式为框架剪力墙结构,基础形式为桩基础。施工场地宽敞、平坦,且西侧位于市府大街,有利于消防通道和管线布置。

二、用水量计算 ㈠ 水源 本工程水源位于施工现场西侧,由本公司自备水源取自地下水,管道接口为管径DN150mm 镀锌管,直接引入加压泵房。经过西侧泵房加压后,分别引出两根DN100mm 镀锌水管供水主干管;其中一根DN100mm 主干管分别满足现场施工用水和生活区用水;另一根DN100mm 干管主要满足现场临时消防用水。 ㈡ 用水量计算 1、施工用水量计算: 查有关规范和施工计算手册取: K 1—未预计的施工用水系数,取1.05; K 2—现场施工用水不均衡系数,取1.50; N 1—施工用水定额,砼养护取400L/m 3; Q 1—每班计划完成的工程量,取100m 3。 q 1=K 1∑36008Q 211?K N =1.05×3600 850.1400100??? =2.19(L/S) 2、施工机械用水量计算q 2 现场施工机械用水量很小,可忽略不计。

工程临时用水施工方案..

工程临时用水施工方案..

无锡金鑫商业广场工程临时用水施工方案 江苏南通二建集团有限公司二〇一五年十月

目录 第一章工程概况和编制依据 0 第一节工程概况 0 第二节编制依据 0 第二章临时用水量计算 (1) 第一节临时用水量计算依据 (1) 第二节临时用水量计算 (1) 第三节水泵和储水罐的选择 (4) 第三章施工临时用水设置方案 (5) 第一节临时用水原则 (5) 第二节临时给水方案 (5) 第三节临时排水方案 (8) 第四章工艺流程及施工要求 (9) 第一节工艺流程 (9) 第二节施工要求 (9) 第五章临时用水维护与管理 (11) 第六章消防管理技术措施和应急救援 (12) 第一节消防管理措施 (12) 第二节不同施工阶段的防火要点 (13) 第三节现场发生火灾时应急救援技术措 施 (14)

第一章工程概况和编制依据 第一节工程概况 1.1 工程名称:无锡金鑫商业广场项目 1.2 工程地点:无锡新区长江路泰山路 1.3 工程规模:本工程建筑面积47972平方米,其中地下室11567平方米。地下室一层,局部二层,A、B、C栋5层,D栋13层,多层商业,高层商业办公。 1.4 建设单位:无锡宁鑫置业发展有限公司 1.5 设计单位:南京华东建筑工程设计有限公司 1.6 勘察单位:江苏省地质工程勘察院 1.7 监理单位:江苏省建院建设监理有限公司 1.8 施工单位:江苏南通二建集团有限公司 1.9 本工程结构安全等级为二级,耐火等级一级,抗震设防烈度为6度,设计使用年限为五十年。 1.10 项目承包范围:金鑫商业广场项目(A\B栋、C\D栋)基坑围护、桩基、土建、水电安装等工程总承包。 1.11 施工合同对项目施工的重点要求: 1.11.1 质量标准:合格。 1.11.2 安全管理标准:达到无锡市文明工地标准。 1.11.3 合同工期:开工日期为2015年11月18日(暂定,具体以书面的开工通知为准);竣工日期为2017年1月20日。合同工期总日历天数为447天。 第二节编制依据 2.1《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 2.2《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版) 2.3《施工临时用水设计规范》 2.4 施工图纸 2.5 施工现场临时用水平面布置图

施工临时用水方案

横沥镇安置区二期工程 施工临时用水施工方案 编制: 审核: 审批: 广州市房屋开发建设有限公司 目录 1、工程概要 ........................................................ 错误!未定义书签。 2、项目组织机构 .................................................... 错误!未定义书签。

3、施工临时用水计算书 (2) 、计算依据 (2) 、工程用水量计算 (4) 、机械用水量计算 (4) 、工地生活用水量计算 (5) 、生活区用水量计算 (5) 、消防用水量计算 (6) 、施工工地总用水量计算 (6) 、供水管径计算 (6) 、供水管选用材料及供水方式 (7) 4、临时排水措施 (7) 横沥镇安置区二期工程 施工临时用水施工方案 根据本工程需要结合周边环境及现场实际情况、特编制本施工临时用水施工方案,拟解决本工程现场生产及办公、生活临时用水之需要。根据现场勘查拟从场地东北角与一期交汇处接一条200管,可以满足本工程生产及生活用水的需求。 1、工程概要 工程名称:横沥镇安置区二期工程 建设单位:广州南沙开发区土地开发中心 施工单位:广州市房屋开发建设有限公司

监理单位:广州宏达工程顾问有限公司 设计单位: 建筑设计:湖南城市学院规划建筑设计研究院 勘察设计:广东省地质工程公司 工程地址:广州市南沙区横沥镇省道111下横沥大桥收费站西北侧 拟建项目位于广州市南沙区横沥镇省道111下横沥大桥收费站西北侧,主要包括高层住宅楼、幼儿园及小学。其中高层建筑为26栋26层住宅楼,建筑高度,框架剪力墙结构形式,地下设南北两个地下室,均为1~2层。幼儿园、小学位于场地东面,为1~4层建筑物,东南角为运动场地。场地北面为一期安置房,场地西侧目前分布有低层的民房。目前场地已推平,具备下步施工条件。 横沥镇安置区二期工程,占地面积2,建筑面积389585m2,其中地下建筑面积118693m2(%),地上建筑面积270892m2(占%),容积率住宅总户数2582. 人防位于北区5#、7~12#楼负二层共6个防护单元总建筑面积13055m2 2、项目组织机构建设 、项目成立工程指挥部,指挥部成立商务部、工程技术部、安全部、质检部、后勤部(兼管保安)、物资部、财务部。 指挥部统一南北两个区域协调、管理,南北两个施工区成立相对独立项目部,每个项目部又独立成立工程部、测量组、水电组及四个生产标段。 配置专业施工人员,聘请技术专业的钢筋工长、木工工长、混凝土工长、安全员、质检员、装修工长、水电消防工长。 现场配备必要的垂直运输、钢筋加工等大中型机械设备。另外受场地限制配置必要的地磅、仓库、养生间、厕所等设施。 、办公室与生活区临时建筑 、场地东侧市政大道对面租用约15000m2废弃火龙果园作为现场办公区与生活临建场地。钢筋车间、木工车间、水电加工车间、仓库等生产临建设置于场内。紧邻东面公路而且位置在南北施工区中间位置,适合做办公室和管理人员食宿,可以考虑后建。

消防水电施工方案模板

消防水电施工方案

消防水电施工方案 第一节电气工程 电气工程包括报警线路施工、报警控制器回路、探测器、手动报警按钮、模块接线施工等, 施工必须有施工严密的管理措施, 严格质量管理体制, 高水平专业施工管理人员, 科学的施工方法和积极主动的协调配合精神。 1、根据专业分类组织专业技术负责人员认真熟悉图纸。 2、对施工人员强化岗前培训, 由专业技术人员根据具体专业特点, 对本专业技术要求及规范、质量通病、特殊材料设备、工艺流程进行全面讲述, 并进行岗前练兵考核, 达不到要求者不准上岗。 2.1、做好图纸会审, 避免施工的盲目性。 2.2、做好开工前材料设备, 施工进度总计划及施工中月、旬计划。 2.3、施工机具组织进场, 先进设备购置。 2.4、技术交底内容包括: 工艺、质量、安全、方案交底, 并有针对性。 2.5、材料设备进场, 配合施工开始。 3、施工程序安排: 3.1检查施工阶段内, 各种管路的数量规格, 位置是否与其它专

业有矛盾, 如有矛盾及时提交监理部门或建设单位相关专业人员协调。 3.2验线、穿线、校线。 3.3配合土建装修、设备安装。 3.4各系统控制器安装。 3.5全系统调试。 3.6组织交工验收。 4.主要施工方法: 4.1管内穿线安装工程 4.1.1管内穿线 1、在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否整齐,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净,当管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时往管内吹入适当的滑石粉,穿线时,同一回路的导线,必须穿入同一管内或线槽内,不同回路,不同电压以及交流与直流的导线,不得穿入同一管或线槽内。 2、穿入管内导线包括绝缘层的总截面积不应大于管子内截面积的40%,且穿入的导线应能满足日后维修更换要求,杜绝死线。 3、严禁导线在管内接头和扭结,也不得将导线接头埋入箱底板后的墙体,如有接头必须在箱盒内。 4、导线的分色:报警信号线正极为红色、负极为蓝色。 4.1.2导线焊接 铜导线的焊接,加热时要掌握好温度,温度过高焊锡不饱满,温

临时用水施工方案(范本)

青枫公园南侧C地块三期 12#、15-23#、24#(门卫)及地下室 临时用水专项施工方案 编制人: 校对人: 审核人: 审批人: 审批日期: 歌山建设集团有限公司 1

目录 第一章编制依据.......................................................... 1第二章工程概况.......................................................... 12.1基本情况 ........................................................... 12.2临时用水概况 .. (4) 第三章施工部署 (4) 3.1供水管网布置原则 (4) 3.2管网的布置 (4) 3.3泵房的设置 (6) 第四章临时用水施工要求 (6) 第五章用水量计算 (7) 5.1施工用水量的计算 (7) 5.2给水管径的计算 (9) 第六章泵房配置 (10) 6.1水泵选型 (10) 6.2水泵房配置 (10) 第七章排水设计 (11) 7.1生活污废水排放 (10) 7.2厨房生活污水 (12) 7.3施工现场临时厕所设置 (12) 7.4现场水回收利用 (12) 7.5现场排水系统 (13) 第八章管理制度 (14) 8.1消防制度 (14) 8.2临时用水系统的维护与管理 (14) 8.3施工临时用水管理规定 (14) 第九章附图 (15) 临时用水平面布置图 (15)

第一章编制依据 1.《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011); 2.《简明施工计算手册》(第三版); 3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); 4.《歌山建设集团有限公司企业标准》; 5.本工程施工组织设计。 第二章工程概况 2.1基本情况 (注:主要叙述本项目组成、各参建主体、各建筑物特征信息等,重点叙述临时用水水源及周边市政管网概况,可附配图表示) 本工程位于常州市钟楼区青枫公园南侧C地块三期,北面水杉路,西面弹性路,南面梧桐路,东面小河道旁边待建高层和月季路。 12#15#楼变电站16#17#18#19#20#21#22#地下室总建筑面积73541.39㎡。 建筑抗震设防烈度为7度,结构设计使用年限50年。 具体建筑物特征见下表: 工程名称:青枫公园南侧C地块三期项目 本工程由建设单位常州宝龙置业发展有限公司 设计单位为上海天华建筑设计有限公司 勘察单位为江苏省地质工程勘察院 监理单位为江苏钟山工程建设咨询有限公司 施工单位为歌山建设集团有限公司

施工现场临时消防用水方案

xxxCXXX组团住宅项目 施工现场消防用水专项施工方案 编制: 审核: 审批: 日期: 1

录目................................................................................................... 3.一、编制依据................................................................................................... 3.二、工程概况............................................................................ 3三、临时消防用水设计内容............................................................................ 3四、临时消防用水设计方案........................................................................ 5五、临时消防用水设计计算书........................................................... 6.六、临时消防用水系统的维护与管理: .................................................................................... 6七、成品保护管理措施.................................................................................... 6八、环境保护管理措施............................................................................ 7九、临时给水系统管理措施........................................................................................................... 7十、附图

临时用水用电工程施工方案

目录 编制依据 (2) 工程概况 (2) 第一章临时用水方案 (2) 第二章临时用电方案 (3) 一、概况 (3) 二、现场临电布置 (4) 三、设备功率一览表 (4) 四、回路功率计算 (6) 五、施工技术、安全用电防火措施 (7) 六、现场电工岗位责任制 (9)

编制依据 1.武警总部556工程总平面图 2.建筑施工手册缩印本(第二版) 3.业主及总包方对现场临设布置的要求 4.JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 工程概况 武警总部556工程是武警总部直属工作部办公大楼,工程位于北京市西三环北路1号武警总部院内。本工程是由全埋式地下车库及主楼组成,地上十六层,地下三层,总建筑面积36947m2,建筑檐口高度76.5m。 本工程结构形式为框架剪力墙结构,筏板基础。设计室内地坪±0.000标高相当于绝对标高54.4m,室内外高差1.800m。 第一章临时用水方案 1.主要用水临建情况 施工现场生活区、办公区沿施工现场北侧和东侧布置,其中主要用水部位为施工部位、食堂、厕所。见后附施工临水、电平面布置图。 2.供水、排水方案选择 根据本工程施工区域建筑的实际情况及北京市施工现场管理的有

关规定,并考虑供水系统的均压,施工现场供水采用环状管网布置,临时施工用水管网主给水管从武警总部给水管引入后加设水表及水表井,在管线上按照施工需要或一定距离留设给水点,并按照消防规定每隔50m 设置一个地下式或地上消火栓。初装修阶段,因主楼檐高74.7m ,根据消防规定需设置消防水泵房,在主楼设置φ100消防立管一根。 本工程采用商品混凝土,施工及生活用水量较小,因此管径选择只需考虑消防用水量,为φ100 。消防用水量按现场总面积2ha 以内,人数2000人以内,火灾同时发生二次,定额用量q 4=10~15L/s ,q 4按10L/s 考虑。 根据规定,当q 1+q 2+q 3