文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电容式电压互感器绝缘试验说明书

电容式电压互感器绝缘试验说明书

电容式电压互感器绝缘试验说明书
电容式电压互感器绝缘试验说明书

武汉华能阳光电气有限公司

电容式电压互感器绝缘

试验说明书

1. 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本实验说明的引用而成为本实验说明书的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本实验说明书,然而,鼓励根据本试验说明书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本实验说明书。

GB4703 电容式电压互感器

JB/T8169 耦合电容器及电容分压器

GB50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

DL/T727 互感器运行检修导则

2. 范围

本实验说明书适用于电容式电压互感器(CVT)绝缘试验,规定了交接验收试验、预防性试验、大修后试验项目的引用标准、仪器设备要

武汉华能阳光电气有限公司

求、作业程序和方法、试验结果判断方法和试验注意事项等。该试验的目的是判定电容式电压互感器的绝缘状况,能否投入使用或继续使用。制定本说明书的目的是规范试验操作、保证试验结果的准确性,为设备运行、监督、检修提供依据。被试设备所涉及的其它试验如准确级检定试验不在本说明书范围内。

3. 安全措施

a) 为保证人身和设备安全,应严格遵守安全规程DL408-91《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》中有关规定;

b) 为保证人身和设备安全,在进行绝缘电阻测量后应对试品充分放电;

c) 在进行tgd及电容量测量时,应注意高压测试线对地绝缘问题;

d) 在进行交流耐压试验和局部放电测试等高电压试验时,要求必须在试验设备及被试品周围设围栏并有专人监护,负责升压的人要随时注意周围的情况,一旦发现异常应立刻断开电源停止试验,查明原因并排除后方可继续试验。

4. 试验项目及程序

4.1 电容式电压互感器(CVT)绝缘试验包括以下试验项目:

e) 中间变压器一次、二次绕组的直流电阻测量

武汉华能阳光电气有限公司

f) 各电容器单元及中间变压器各部位绝缘电阻测量

g) 电容器各单元的电容量及tgd测量

h) 交流耐压试验与局部放电测试

4.2 试验程序

4.2.1 应在试验开始之前检查试品的状态并进行记录,有影响试验进行的异常状态时要研究、并向有关人员请示调整试验项目。

4.2.2 详细记录试品的铭牌参数。

4.2.3 应根据交接或预试等不同的情况依据相关规程规定从上述项目中确定本次试验所需进行的试验项目和程序。

4.2.4 一般情况下,应先进行低电压试验再进行高电压试验;应在绝缘电阻测量之后再进行tgd及电容量测量,这两项试验数据正常的情况下方可进行试验电压较高的局部放电测试和交流耐压试验;交流耐压试验后宜重复进行局部放电测试和介损及电容量测量,以判断耐压试验前后试品的绝缘有无变化。推荐的试验程序如图1所示。

图1 电容式电压互感器绝缘试验推荐程序

4.2.5 试验后要将试品的各种接线、盖板等进行恢复。

5. 试验方法及主要设备要求

武汉华能阳光电气有限公司

5.1 中间变压器一次、二次绕组的直流电阻测量

5.1.1 使用仪器:

测量二次绕组使用双臂直流电阻电桥,测量一次绕组使用双臂直流电阻电桥或单臂直流电阻电桥。当一次绕组与分压电容器在内部连接而无法测量时可不测。

5.1.2 试验结果判断依据:

与出厂值或初始值比较应无明显差别。

5.1.3 注意事项

试验时应记录环境温度。

5.2 各电容器单元及中间变压器各部位绝缘电阻测量

5.2.1 使用仪器:

2500V绝缘电阻测量仪(又称绝缘兆欧表,包含绝缘摇表)

5.2.2 测量要求:

各电容器单元测极间;中间变压器测各二次绕组、N端(有时称J或d)、X端等。

5.2.3 试验结果判断依据:

电容器单元极间绝阻一般不低于5000MW;中间变一次绕组(X端)对二次绕组及地应大于1000MW,二次绕组之间及对地应大于10MW。

武汉华能阳光电气有限公司

5.2.4 注意事项:

试验时应记录环境湿度。测量二次绕组绝阻时其它绕组及端子应接地,时间应持续60s,以替代二次绕组交流耐压试验。

5.3 电容器各单元的电容量及tgd测量

5.3.1 使用仪器:

电容/介损电桥(或自动测量仪)及标准电容器、升压装置(有的自动介损测量仪内置10kV标准电容器和升压装置);现场用测量仪应选择具有较好抗干扰能力的型号,并采用倒相、移相等抗干扰措施。

5.3.2 测量方法:

220kV及以上电压等级的电容式电压互感器的高压电容器C1一般会分节,对于其中各独立电容器分节,宜采用正接线测量,测量电压10kV。

对于C1下节连同中压电容器C2,一般建议采用自激法(一般分两次分别进行,个别型号的仪器一次接线可同时完成测量),测量电压一般不应超过2kV;对于某些型号的CVT自激法测试不理想,也可采用测量C1串联C2的总体电容量及介损,介损仪用正接线测量方式,从下节电容器高压侧施加电压,中间变X端子悬空,N端子(有时称J或d)不接地、接入介损仪测量信号端,测量电压5kV。

如果CVT下节带有中压测试抽头,则优先采用利用测试抽头的接线

武汉华能阳光电气有限公司

方法,即:测量C1下节时从电容器高压侧一次加压,从测试抽头取信号,而X端子及N端(有时称J或d)应悬空,介损仪用正接线测量方式,测量电压10kV;测量中压电容器C2时从测试抽头加压,从N端(有时称J或d)取信号,而电容器高压侧应悬空、X端子应悬空,介损仪用正接线测量方式,测量电压不应高于C2在正常工作时的电压。

5.3.3 试验结果判断依据:

a) 电容量:每节电容值不超出额定值的-5%~+10%,电容值大于出厂值的102%时应缩短试验周期;一相中任两节实测电容值差不超过5%。

b) tgd,交接时,膜纸复合绝缘型不超过0.0015,油纸绝缘型不超过0.005;运行中,膜纸复合绝缘型不超过0.003,超过0.0015的应加强监视,超过0.003的应更换。油纸绝缘型不超过0.005,超过0.005但与历年测试值比较无明显变化且不大于0.008的可监督运行。

5.3.4 注意事项:

试验时应记录环境温度、湿度。测量完成后恢复中间变各端子的正确连接状态。

5.4 交流耐压试验与局部放电测试

5.4.1 使用仪器:

武汉华能阳光电气有限公司

无局放高电压试验变压器及测量装置(电压测量总不确定度£±3%)、局部放电测量仪。

5.4.2 试验方法及试验结果判断依据:

高压电容器C1中各独立分节宜分节进行试验,耐压值为出厂值的75%,耐压60s应无内外绝缘闪络或击穿;耐压后将电压降至局部放电测试预加电压0.8×1.3Um历时10s,再降至局放测量电压1.1Um/ 保持60s,局部放电量应不大于10pC。如果耐压值低于局部放电测试预加电压0.8×1.3Um则只进行局部放电测试、不耐压。

对于下节整体,不进行耐压试验,局部放电试验不进行预加压,测量电压为1.2Un/ ,局部放电量不应大于15pC。

对于高压电容器的各分节,计算上述试验电压时,Um和Un应用该CVT设备的相应参数除以节数。

5.4.3 注意事项:

a) 试验时应记录环境湿度,相对湿度超过75%时不应进行本试验;

b) 升压设备的容量应足够,试验前应确认高压升压等设备功能正常;

c) 所用测量仪器、仪表在检定有效期内,局部放电测试仪及校准方波发生器应定期进行性能校核。

d) 耐压试验后宜重复进行主绝缘的局部放电测试、介损及电容量

武汉华能阳光电气有限公司

测量,注意耐压前后应无明显变化。

6. 原始记录与正式报告的要求

a) 原始记录的填写要字迹清晰、完整、准确,不得随意涂改,不得留有空白,并在原始记录上注明使用的仪器设备名称及编号。b) 当记录表格出现某些“表格”确无数据记录时,可用“/”表示此格无数据。

c) 若确属笔误,出现记录错误时,允许用“单线划改”,并要求更改者在更改旁边签名。

d) 原始记录应由纪录人员和审核人员二级审核签字;试验报告应由拟稿人员、审核人员、批准人员三级审核签字。

e) 原始记录的记录人与审核人不得是同一人,正式报告的拟稿人与审核/批准人不得是同一人。

f) 原始记录及试验报告应按规定存档。

互感电路实验报告结论

竭诚为您提供优质文档/双击可除互感电路实验报告结论 篇一:互感器实验报告 综合性、设计性实验报告 实验项目名称所属课程名称工厂供电 实验日期20XX年10月31日 班级电气11-14班 学号05姓名刘吉希 成绩 电气与控制工程学院实验室 一、实验目的 了解电流互感器与电压互感器的接线方法。 二﹑原理说明 互感器(transformer)是电流互感器与电压互感器的统称。从基本结构和工作原理来说,互 感器就是一种特殊变压器。电流互感器(currenttransformer,缩写为cT,文字符号为TA),是一种变换电流的互感器,其二次侧额定电流一般为5A。电压互

感器(voltagetransformer,缩写为pT,文字符号为TV),是一种变换电压的互感器,其二次侧额定电压一般为100V。(一)互感器的功能主要是:(1)用来使仪表、继电器等二次设备与主电路(一次电路)绝缘这既可避免主电路的高电压直接引入仪表、继电器等二次设备,有可防止仪表、继电器等二次设备的故障影响主回路,提高一、二次电路的安全性和可靠性,并有利于人身安全。(2)用来扩大仪表、继电器等二次设备的应用范围通过采用不同变比的电流互感器,用一只5A量程的电流表就可以测量任意大的电流。同样,通过采用不同变压比的电压互感器,用一只100V量程的电压表就可以测量任意高的电压。而且由于采用互感器,可使二次仪表、继电器等设备的规格统一,有利于这些设备的批量生产。 (二)互感器的结构和接线方案 电流互感器的基本结构和接线电流互感器的基本结构 原理如图3-2-1-1所示。它的结构特点是:其一次绕组匝数很少,有的型式电流互感器还没有一次绕组,而是利用穿过其铁心的一次电路作为一次绕组,且一次绕组 导体相当粗,而二次绕组匝数很多,导体很细。工作时,一次绕组串联在一次电路中,而二次绕组则与仪表、继电器等电流线圈相串联,形成一个闭合回路。由于这些电流线圈的阻抗很小,因此电流互感器工作时二次回路接近于短路状

民熔电压互感器常规试验检测方法

1、电压互感器概述 2、典型的变压器利用电磁感应原理将高压变低压,或大电流变小电流,为测量装置、保护装置和控制装置提供合适的电压或电流信号。电力系统中常用的电压互感器一次侧电压与系统电压有关,一般为几百至几百千伏,标准二次电压一般为100V和100V/2;而电力系统中常用的电流互感器一次侧电流一般为几安培至几万安培,标准二次电流一般为5a、1a、0.5a等。 一。电压互感器原理电压互感器原理类似于变压器原理,如图1.1所示。一次绕组(高压绕组)和二次绕组(低压绕组)绕在同一铁心上,铁心内磁通量为Ф。根据电磁感应定律,绕组电压U与电压频率f、绕组匝数W、磁通量φ的关系如 下: 民熔电压互感器的常规试验方法是什么,电工们都在看这篇文章

图1.1 电压互感器原理 ,如图1.2所示。与电压互感器的主要差别是:正常工作状态下,一、二次绕组上的压降很小(注意不是指对地电压),相当于一个短路状态的变压器,所以铁芯中的磁通Ф也很小,这时一、二次绕组的磁势F(F=IW)大小相等,方向相反。即电流互感器一、二次之间的电流比与一、二次绕组的匝数成反比。 3. 变压器绕组和极压变压器绕组的端子分为前端和后端。对于全绝缘电压互感器,一次绕组的头端和尾端对地能承受相同的电压,而对于半绝缘电压互感器,尾端只能承受几千伏的电压。A、X通常表示电压互感器一次绕组的头端和尾端,A、X或P1、P2通常表示电压互感器二次绕组的头端或尾端;L1通常表示电流互感器L2,L2分别表示一次绕组的头端和尾端。K1、K2、S1、S2为二次绕组的头端和尾端。不同的制造商可能有不同的标签。通常,下标1表示前端,下标2表示后端。当端部感应电势方向相同时,称为同音端;反之,如果在同音端引入相同方向的直流电流,则它们在磁芯中产生的磁通量也在同一方向。如图1.3A 所示,A-A端子的电压是两个绕组感应电位差的结果。变压器中正确的标签定义为极性降低。四。电压互感器与电流互感器结构的主要区别(2)电压互感器一次绕组匝数很多,导线很细,二次绕组匝数较少,导线稍粗;而变电站用的高压电流互感器一次绕组只有1到2匝,导线很粗,二次绕组匝数较多,导线的粗细与二次电流的额定值有关。

CVT电容式电压互感器内部结构

CVT——电容型电压互感器 电磁式电压互感器其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。电容式电压互感器由串联电容器抽取电压,再经变压器变压。CVT可防止因铁芯饱和引起铁磁谐振 ------电力技术论坛======专注电力技术、扩大学习交流,结交电力好友、彼此共同进步======% f2 L/ g. g( h6 K8 Q" |6 X电磁式多用于 220kV及以下电压等级。电容式一般用于110KV以上的电力系统,330~700kV超高压较多。 * D- _0 J# B0 J" c 1、概述 电容式电压互感器(简称CVT),1970年研制出国产第一台330KVCVT,1980年和1985年研制出第一代和第二代500KVCVT,1990年和1995年研制出第三代和第四代500KVCVT,30多年来积累了丰富的科研、开发设计和生产经验,在国内开发出一代又一代的CVT新产品,带动了国产CVT的发展。CVT最主要的特点是: ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。ZG电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!) h8 B" ^, V% }1 n0 q、——耐电强度高,绝缘裕度大,运行可靠。 ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。ZG电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!+ _9 V5 l/ B$ g- A/ Q ——能可靠的阻尼铁磁谐振。成功采用新型组尼期,严格进行质量控制,确保出厂的每一台CVT均能在从低到高的任何电压下有效阻尼各种频率的铁磁谐振。T% X: |2 ]8 c" |4 P ——优良的顺变响应特性。当一次短路后其二次剩余电压能在20MS内降到5%以下,特别适应于快速继电保护。 ------电力技术论坛======专注电力技术、扩大学习交流,结交电力好友、彼此共同进步======; R4 e% A& U, O* m1 J0 _, A ——具有电网谐波监测的专利技术。 2、应用U l. f1 o% g: \1 e7 k2 y7 M 电容式电压感器可在高压和超高压电力系统中用于电压和功率测量、电能计量、继电保护、自动控制等方面,并可兼作耦合电容器用于电力线载波通信系统。如有需求,可提供用于谐波电压测量的内部附件及外部接线端子。 - |& k2 G0 w6 b7 ^% { (1)安装运行场所:户外或户内。 ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。ZG电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!- }& I8 |5 s) S Z6 K! k: T (2)海拔:330kv及以下产品不超过2000m。500kv产品不超过1000m,根据订货要求,可提供直至4000m的高原型产品。 (3)环境温度:-40/+40度,-25/+45度。由用户在订货时选定(也可选择其他温

110kv电压互感器试验报告

工程名称: 湛江110kV横山输变电工程试验日期:2015年09月24日安装位置:110kV 1M母线PT(A相) 1.铭牌: 2.绝缘电阻测试(单位:MΩ):温度:28℃湿度:65 % 3.绕组电阻测试: 温度: 28℃ 4.变比检查: 5.极性检查:A与1a、2a、da同极性。 工程名称: 湛江110kV横山输变电工程试验日期:2015年09月24日 安装位置:110kV 1M母线PT(A相)

6.电容值及介损测试: 温度: 18 ℃湿度: 65 % 8. 试验结果: 合格 试验人员:试验负责人: 工程名称: 湛江110kV横山输变电工程试验日期:2015年09月24日安装位置:110kV 1M母线PT(B相) 1.铭牌:

2.绝缘电阻测试(单位:M Ω):温度:28℃ 湿度:65 % 3.绕组电阻测试: 温度: 28℃ 4.变比检查: 5.极性检查:A 与1a 、2a 、da 同极性。 工程名称: 湛江110kV 横山输变电工程 试验日期:2015年09月24日 安装位置:110kV 1M 母线PT (B 相) 6.电容值及介损测试: C 1 C 2 B

温度: 18 ℃湿度: 65 % 8. 试验结果: 合格 试验人员:试验负责人: 工程名称: 湛江110kV横山输变电工程试验日期:2015年09月24日安装位置:110kV 1M母线PT(C相) 1.铭牌:

2.绝缘电阻测试(单位: M Ω):温度:28℃ 湿度:65 % 3.绕组电阻测试: 温度: 28℃ 4.变比检查: 5.极性检查:A 与1a 、2a 、da 同极性。 工程名称: 湛江110kV 横山输变电工程 试验日期:2015年09月24日 安装位置:110kV 1M 母线PT (C 相) 6.电容值及介损测试: 温度: 18 ℃ 湿度: 65 % C 1 C 2 N E B

互感器试验方法--电压互感器

电压互感器试验方法 一.测量绝缘电阻 《电气设备预防性试验规程》未对电压互感器的绝缘电阻标准做规定。 测量方法与变压器类似 1.工具选择 一次绕组:2500V兆欧表 二次绕组:1000V兆欧表或2500V兆欧表 2.步骤 ⑴断开互感器外侧电源; ⑵用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放电; ⑶擦拭变压器瓷瓶; ⑷摇测高压侧对地绝缘电阻 ①所有二次侧短接,并接地; ②拆开一次侧中性点接地端; ③短接一次侧,并对地遥测绝缘值; ④记录数据。 ⑤用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放电; ⑸用放电棒分别对ABC接地充分放电; ⑹摇测低压侧对地绝缘电阻(一般有星形和开口三角) ①短接一次侧,并接地; ②拆开二次侧中性点接地端; ③短接二次侧,并对地遥测绝缘值; ④记录数据。 ⑤用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放电;

⑺用放电棒分别对二次侧接地充分放电; ⑻摇测高压对低压绝缘电阻 ①拆开一次侧中性点接地端; ②拆开二次侧中性点接地端; ③分别短接一次和二次侧,并遥测高压对低压间的绝缘值; ④记录数据。 ⑤用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放电; ⑼摇测低压对低压绝缘电阻 ①拆开二次侧中性点接地端; ②分别短接星形二次侧和开口△二次侧; ③一次侧短接,并接地; ④遥测低压对低压间的绝缘值 ⑤记录数据。 ⑥用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放电; 二.测量直流电阻 1.电流、电压表法 2.平衡电桥法(电桥用法见《进网作业电工培训教材》P319 ⑴单臂电桥法:1~106Ω ⑵双臂电桥法:1~10-5Ω及以下2. 3.注意事项 ⑴测量仪表的准确度≥级; ⑵连接导线接面积足够,尽量短; ⑶测量直流电阻时,其它非被测相绕组均短路接地。 4.测量结果的判断(电桥用法见《进网作业电工培训教材》P364 测量的相间差与制造厂或以前相应部位测量的相间差比较无显著差别。 三.测量介质损失tanδ(有关内容见《进网作业电工培训教材》P346) 只对35KV及以上互感器的一次绕组连同套管,测量tanδ 1.工具选择 QS1型或QS2型高压交流平衡电桥,又称为“西林电桥”。 QS1电桥的技术特性:额定电压10KV;tanδ测量范围~60%;试品测量范围Cx30pF~μF(当C N=50 pF时);测量误差tanδ=~3%时≤±%,tanδ=~6%时≤±10%;Cx 测量误差≤±5%。 2.高压测量(三种方法) ⑴正接线方法,如下图所示

TYD110-0[1].02型电容式电压互感器使用说明书

TYD110/3— 电容式电压互感器 杨京线C 相 安装使用说明书 湖南电力电瓷电器厂 0. 02H 0.015H

产品安装使用前,请认真阅读本说明书。 1 主要用途与适用范围 1.1 本系列电容式电压互感器(即CVT 以下简称互感器)适用于额定电压110kV 、220kV ,额定频率50Hz 的中性点有效接地系统,作电压、电能测量及继电保护之用,并可兼作载波通讯。 1.2 T 注:型号中带“H ”或“W ”的产品适用于污秽程度为Ⅲ级的火电厂、电站及其它污秽等级类同的电站,其爬电比距大于2.5cm/kV ;不带“H ”或“W ”的产品适用于Ⅱ级的污秽环境,其爬电比距大于2.0cm/kV (按系统最高电压计算)。

2 使用环境 2.1 温度类别:-25/B,-40/B 2.2 海拔:不超过1000m 2.3 风速:不超过150km/h 2.4 地震:烈度不超过8度 3 主要技术性能 3.1 额定电压比 110000/3/100/3/100/3/100, 3.2 额定中间电压:19.05kV 3.3 设备最高工作电压:126 kV 3.4 电容及电容偏差见表1: 表 1 3.5 极性:减极性 3.6 额定电压因数:1.2倍连续,1.5倍30S

3.7 中间变压器连接组标号:1/1/1/1-12-12-12 3.8 准确级次组合:0.2/0.5/3P 3.9 标准准确级下的额定输出见表2: 表 2 注:负荷的功率因数为0.8(滞后)。 3.10 误差限值 在规定的条件下,互感器的二次绕组和剩余电压绕组的电压误差和相角差的限值符合表3规定: 表 3

电压互感器绝缘试验技术研究

电压互感器绝缘试验技术研究 发表时间:2019-12-12T15:53:17.633Z 来源:《工程管理前沿》2019年22期作者:杜晓平李涛杨宁[导读] 对无中间抽压端子叠装式电容式电压互感器(CVT)分压电容及介损的测量方法进行了探讨摘要: 对无中间抽压端子叠装式电容式电压互感器(CVT)分压电容及介损的测量方法进行了探讨,介绍了用变频介损试验的方法及注意事项。对采用自激法进行测量的可行性和必要性进行分析,指出影响自激法测量的主要因素,总结了测量中的有关问题,并就如何提高数据正确程度提出一些建议,并根据现场实际情况进行误差校正分析。现场试验表明,该改进的自激法可消除现场干扰,所得数据完全满足试验要 求。 关键词: 电容式电压互感器(CVT);自激法;误差分析;分压电容;介损1引言 电容式电压互感器(CVT)由于防系统谐振的性能较好,并且可以兼做系统通信用的载波电容,在110kV以上的系统中正在逐步替换原有的线路电磁式电压互感器,成为系统中一种必不可少的设备。目前的电容式电压互感器(CVT)绝大多数为叠装式结构[1]。由于现场试验时叠装式CVT的电容分压器和电磁单元不能分开[2],给现场绝缘测量造成了一定的困难,现场测量时的问题较多。因此,有必要对电容式电压互感器自激法试验方法的适用性和准确性进行探讨,寻求既切实可行又简便的测量方法供广大试验人员使用,本文将对这一问题进行探讨。 2 CVT和变频介损仪的基本原理 2.1 CVT基本结构及工作原理 Fig·1 Circuit diagram of CVT CVT的原理结构见图1,电磁单元的中间变压器T的中压连线(图中B点)分有、无引出线两大类。T和补偿电抗器L、阻尼电阻Z都组装在低压分压电容器C2下面的油箱内共同组成一基本电容分压器单元(虚线框);C1为高压电容。 2.2变频介损仪的原理及分类 基于电子及微处理器技术、变频抗干扰技术、数字滤波技术的变频介损仪施加一定频率的电压于试品和标准电容器上,比较二者电流的大小、相位来确定试品电容量和介损。 图2中,R1和R2分别为数字介损电桥机内标准电容回路及被试品回路的采样电阻;CN为标准电容器的等值电容;Rx和Cx分别为被试品的等值电阻和等效电容。将采样电阻的电压与的波形进行分析计算后,即可求得与的相位差δx,同时可以计算被试品的介损系数及的阻性和容性分量。 由图2知: 式中j—复数因子,表示电流相位超前电压90°; f—介损电桥的电源输出频率; m—被试品电流的电容分量和标准电容回路电流的比例系数。 由图2所示的被试品等效电路可知其介质损耗系数:

电容式电压互感器试验指导解决方法

电容式电压互感器试验指导方案 CVT绝缘电阻试验 CVT,即电容式电压互感器,其等值电路图如下图所示: 电容式电压互感器原理接线图 图中:C1(相当于试验大厅中CVT的C11与C12的串联)为高压臂电容,即主电容;C2为中压电容器(分压电容);YH为中间变压器;L为补偿电抗器;N、E分别为中压电容器、中间变压器一次绕组的末端。 对于试验大厅中的CVT,其主电容最下节C12与中压电容器C2装在同一瓷套内,无引出测量端子。

试验目的: 绝缘电阻值的大小常能灵敏地反映绝缘状况,能有效地发现设备绝缘局部或整体受潮和脏污,以及绝缘击穿和严重过热老化等缺陷。 试验仪器: 数字高压兆欧表 试验接线(线路图) (1)主电容器上节C11极间绝缘电阻的测量: (2)主电容器下节C12极间绝缘电阻的测量:

(3)低压端“N”绝缘电阻测量: (4)中间变压器各二次绕组间及对地绝缘电阻测量(下图为1a1n对其他及地测量接线,其他绕组同理,故省略):

试验步骤 (1)试验前准备工作: 1)填写第一种工作票,编写作业控制卡、质量控制卡,办理工作许可手续; 2)向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位,进行危险点告知,并履行确认手续后开工; 3)准备试验用仪器、仪表、工具,所用仪器仪表良好,所用仪器、仪表、工具应在合格周期内。 序号名称数量 1KD50A型数字兆欧表1套 2试验警示围栏4组 3标示牌2个 4安全带2个

5绝缘绳2根 6低压验电笔1支 7拆线工具2套 8温湿度计1只 9计算器1个 10放电棒1支 11现场原始记录本1本 4)试验现场周围装设试验围栏,必要时派专人看守; 5)拆除被试设备引线,其它检修人员撤离现场; (2)试验前检查兆欧表: 试验前对兆欧表进行检查,将兆欧表水平放稳; 兆欧表上的接线端子“E”是接被试品的接地端的,为正极性; “L”是接被试品高压端的,为负极性; “G”是接屏蔽端的,为负极性; 1)接通整流电源型兆欧表电源或摇动发电机型兆欧表在低速旋转时,用导线瞬时短接“L”和“E”端子,其指示应为零; 2)开路时,接通电源或兆欧表达额定转速时其指示应指“∞”; 3)断开电源,将兆欧表的接地端与被试品的地线连接; 4)兆欧表的高压端接上屏蔽连接线,连接线的另一端悬空(不接试品),再次接通电源或驱动兆欧表,兆欧表的指示应无明显差异;

第二部分电压互感器的介损试验

二电压互感器的介损试验 测量电压互感器绝缘(线圈间、线圈对地)的tgδ,对判断其是否进水受潮和支架绝缘是否存在缺陷是一个比较有效的手段。其主要测量方法有,常规试验法、自激磁法、末端屏蔽法和末端加压法,必要时还可以用末端屏蔽法测量支架绝缘的介质损耗因数tgδ。 1电压互感器本体tgδ的测量 (1)常规试验法 串级式电压互感器为分级绝缘,其首端“A”接于运行电压端,而末端“X”运行时接地,出厂试验时,“X端”的交流耐压一般为5千伏,因此测量线圈间或线圈对地的tgδ应根据其结构特点选取试验方法和试验电压值。 常规试验法(常规法)如图2-7所 示。测量一次线圈AX与二、三次线圈ax、 a D X D 及AX与底座和二次端子板的综合绝缘 tgδ,包括线圈间、绝缘支架、二次端子板绝缘的tgδ。由串级式互感器结构可知,下铁心下芯柱上的一次线圈外包一层0.5毫米厚 的绝缘纸后绕三次线圈(亦称辅助二次线圈)a D X D 。常规法测量时,下铁心与一次线圈等 电位,故为测量tgδ的高压电极。其余为测

图2-7 量电极。其极间绝缘较薄,因此电容量相对较大,即测得的电容量和tgδ中绝大部分是 一次线圈(包括下铁心)对二次线圈间电容量和tgδ。当互感器进水受潮时,水分一般 沉积在底部,且铁心上线圈端部易于受潮。所以常规法对监测其进水受潮还是比较有效 的。因此通过常规法试验对其绝缘状况作出初步判断,并在这一试验基础上进行分解试 验,或用其他方法进一步试验,便可具体地分析出绝缘缺陷的性质和部位。常规法试验 时,考虑到接地末端“X”的绝缘水平和QS1电桥的测量灵敏度,试验电压一般选择为 2~3千伏。不同试验接线所监测的绝缘部位如表2-1示所。 表2.-1所列的测量接线都受二次端子板的影响,而且不能准确地测量出支架的 tgδ。如果二次端子板绝缘良好,则可按表2.-2-1中序号5、6两种试验近似估算出支架 的介质损。但最好用序号1、2两次试验结果结果计算出支架的tgδ。不过上述两种计算 支架tgδ的方法都受二次端子的影响。 表2-1中序号1~7测量的电容量和介质损分别为C 1~C 7 和tgδ 1 ~tgδ 7 ,支架的 电容量和介质损分别为C 支、tgδ 支 。 表2-1 电压互感器tgδ的测量接线

电容式电压互感器-使用说明书

1)本说明书放置于一安全和方便的地方,以便于运行和维护人员需要时参考。其它详细资料,可参考说明书以外的有关资料。 2)CVT操作人员要求:熟悉CVT并能熟练操作者。 3)仔细阅读本说明书中关于CVT的安装,运行及维护的内容。使用CVT前,先熟悉有关CVT的所有说明性资料及安全注意事项,然后根据有关要求正确使用CVT。 4)使用CVT时,禁止发生下列情况: a)超出本说明书中规定的使用要求 b)无人看管 c)电容分压器、电磁单元编号不对应 一台合格的CVT的电容分压器部分、电磁单元部分都是配好的,不能相互调换,当发生上述不良行为时将导致CVT损坏,本公司对这些不良行为而引起的后果概不负责。 5)如果对本说明书中的某些内容不甚明白,请跟我公司联系。 6)如产品发生故障,请及时与本公司取得联系,并告知下列内容: ——铭牌内容及有关产品说明(名称、编号、型号、制造日期) ——描述故障现象(越详细越好,包括故障前后) 联系方式: 单位:日新电机(无锡)有限公司 地址:江苏无锡国家高新技术产业开发区B-24地块 电话:0510-******** 传真:0510-******** 1)为安全起见,CVT操作人员须具备下列条件:熟悉CVT并能熟练操作者。 2)使用CVT前,请仔细阅读本说明书及相关资料。 3)使用CVT时,禁止发生下列情况: a)超出本说明书中规定的使用要求 b)无人看管 c)电容分压器、电磁单元编号不对应

4)本说明书的安全性标志分为下列两种类型!“警告”指出该操作将会带来人身伤亡或设备致命性损坏!“小心”指出该操作将导致设备损坏。 5)这些安全注意事项是本公司针对设备和人身的安全性而提出的忠告。为了设备的安全运行和正常维护,要求用户根据相应的标准和要求制定安全措施。对于无任何安全措施而导致的事故,本公司概不负责。 6)标志“警告”适用于电容式电压互感器,详见下表。 7)标志“小心”适用于电容式电压互感器,详见下表。

10KV电压互感器试验报告

电压互感器试验报告 名称H03 PT 柜号H03 试验日期2016年12月30日额定电压比10/V 3/0.1/V 3/0.1/3kV 型号JDZX22-10C1 端子标志a-n da-dn 制造日期2016年11月准确级次0.5 3P 制造厂 额定输出(VA) 50 50 ABB 出厂编勺A相203551606 B相203841606 C相203811606 直流电阻及变比测试: 二次组别项目名称A相B相C相 a— n 额定变比100 100 100 实测变比99.87 100.11 99.89 相对误差(%)-0.13 0.11 -0.11 直流电阻(Q) 0.259 0.255 0.257 一次侧直流电阻(Q) 2215 2308 2276 绝缘电阻:(M Q) 高对低及地:A 2500 B 2500 C 2500 低对地:A. 1a. 1n : 500 da. dn:500 B. 1a. 1n : 500 da. dn 500 C. 1a. 1n : 500 da.dn:500 耐压(KV ): 二次侧2KV 一分钟无异常 结论: 合格

电压互感器试验报告 名称H06 PT 柜号H06 试验日期2016年12月30日额定电压比10/V 3/0.1/V 3/0.1/3kV 型号JDZX22-10C1 端子标志a-n da-dn 制造日期2016年11月准确级次0.5 3P 制造厂 额定输出(VA) 50 50 ABB 出厂编勺A相209331608 B相209291608 C相209301608 直流电阻及变比测试: 二次组别项目名称A相B相C相 a— n 额定变比100 100 100 实测变比100.32 99.77 100.37 相对误差(%)0.32 -0.23 0.37 直流电阻(Q) 0.266 0.265 0.255 一次侧直流电阻(Q) 2238 2365 2269 绝缘电阻:(M Q) 高对低及地:A 2500 B 2500 C 2500 低对地:A. 1a. 1n : 500 da. dn:500 B. 1a. 1n : 500 da. dn 500 C. 1a. 1n : 500 da.dn:500 耐压(KV ): 二次侧2KV 一分钟无异常结论: 合格

电容式电压互感器型号说明及内部结构详解

电容式电压互感器型号说明及内部结构详解 型号: TYD110/√3─0.02H TYD-电容式电压互感器 〔T-成套;Y-电容式;D-单相〕 110/√3-额定相电压 0.02-额定电容量(μF ) H-用于Ⅲ、Ⅳ级污秽地区

新型绝缘结构的电容式电压互感器的研究 摘要:对研制新型绝缘结构的电容式电压互感器的技术性能进行了阐述,说明该产品的研究开发是成功的。 关键词:电容式电压互感器铁磁谐振局部放电温升 1前言 本新型绝缘结构的电容式电压互感器的研究课题是广西壮族自治区技术攻关项目,经研究、试制,产品通过了广西壮族自治区技术鉴定。 本电容式电压互感器采用一种新型的绝缘结构,即电磁装置为干式结构。具有下列技术经济特点: 1.1电磁单元先经过绝缘处理,然后充微正压SF6气体保护。 1.2 防渗漏效果好,气体年泄漏率小于0.05%,产品使用寿命期间几乎不用补气。1.3电磁单元无渗漏油的隐患,不用化验油样等年检。 1.4 由于电磁装置充气,可以节省油处理工艺时间,从而缩短产品的生产周期,同时改善了劳动条件。 1.5对研制GIS用电容式电压互感器提供技术支持。 2研究的主要内容 2.1产品性能指标 2.1.1 产品主要性能指标见表1。 2.1.2 产品电容分压器的tanδ≤0.10%,电容偏差不超过额定值的±5%。 2.1.3 中间电压变压器绕组连接组为1/1/1-12-12。 2.1.4 产品气体年泄漏率应不超过0.5%。 2.1.5 产品其余性能按GB/T4703-2001《电容式电压互感器》及JJG314-1994《测量用电压互感器》相应技术要求执行。

2.1.6 产品外形及结构图见图1。 2.2 耐压性能 由于电磁装置先经绝缘处理,即使SF6气压为0.1MPa的情况下亦通过了耐压试验,因此绝缘强度能够达到要求。 2.3 铁磁谐振

电容式电压互感器试验内容及方法..

电容式电压互感器试验内容及方法 第一章绪论 电压互感器作为一种电压变换装置(Transformer)是电力系统中不可或缺的设备,它跨接于高压与零线之间,将高电压转换成各种仪表的工作电压,(国标规定为100/√3和100V),电压互感器的主要用途有:1)用做商业计量用。主要接于变电站的线路出口和入口上,常用于网与网、站与站之间的电量结算用,这种用途的互感器一般要求0.2级计量精度,互感器的输出容量一般不大;2)用做继电保护的电压信号源。这种互感器广泛应用于电力系统的母线和线路上,它要求的精度一般为0.5级及3P级,输出容量一般较大;3)用做合闸或重合闸检同期、检无压信号用,它要求的精度一般为1.0、3.0级,输出容量也不大。现代电力系统,电压互感器一般可做到四线圈式,这样,一台电压互感器可集上述三种用途于一身。 电容式电压互感器(Capacitor Voltage Transformers,简称“CVT”)是50年代开始研制生产,经过科技人员不懈的努力,我国的电容式电压互感器技术已达到国际先进水平,但在生产、试验研究、以及使用过程中存在很多问题。本文拟从电容式电压互感器的各种试验基本原理入手,着重说明电容式电压互感器基本试验方法,检验的目的以及在现场使用、现场检验方面存在的问题怎样通过试验的手段来判断等问题,以使产品设计、试验、销售、服务和运行部门的专业人员对其有一个比较全面的了解。 第二章电容式电压互感器试验要求 §1.基本试验条件 1.1试验的环境条件 为了保证试验的准确性、可靠性,所有试验应在一定条件下进行,试验时应注意试验环境条件并做好记录。试验环境条件分为两种,一种为人工环境,这种情况下,一般在产品标准中都作了具体规定;另一种为自然环境条件,这种情况下,试验条件一般应遵循以下几条规律。 a) 环境温度,应在+5~+35 ℃范围内。 b) 试品温度与环境温度应无显著差异。试品在不通电状态下在恒定的周围空气温度中放置了适当长的时间后,即认为与周围空气温度相同。 c) 试验场所不得有显著的交直流外来电磁场干扰。 d) 试验场所应有单独的工作接地可靠接地,应有适当的防护措施和安全措施。 e) 试品与接地体或邻近物体的距离一般应大于试品高压部分与接地部分最小空气距离的1.5倍。

电容式电压互感器电容、介损测试原理和注意事项

电容式电压互感器电容、介损测试原理和注意事项 前言 电容式电压互感器(capacitor voltagetransformer,CVT)与传统电磁式电压互感器相比具有体积小、冲击绝缘强度高、电场强度裕度大,可防止因电压互感器铁心饱和引起铁磁谐振,而且电容部分可兼作耦合电容器用于高频载波通信等诸多优点。目前,在CVT在110 kV及以上电力系统中得到广泛应用【1】。 CVT的电容和介损测试作为其预防性试验项目之一,可发现存在的缺陷故障,是判断CVT 的运行状况的重要方法。目前,我国大量使用的是无中间抽头的叠装式CVT,由于设备安装现场的限制和各节电容的电气位置不同,测量方法也不同。本文主要分析介绍了各节电容器测量原理,并提出了现场测试时的几点注意事项 1 CVT电气原理图 无中间抽压端子的叠装式CVT电气原理图如图1所示。其中,高压电容器C1由耦合电容C11、C12、C13串联组成,C2为分压电容器。T为中间变压器,F 为保护装置,L为补偿电抗器,Z为阻尼电抗器,N为电容分压电容器低压端子,X为电磁单元低压端子,1a、1n、2a、2n、3a、3n 为二次绕组,da~dn为剩余电压绕组。整套CVT由电容分压器和电磁单元两部分组成(以图中虚线为界),下节分压电容器C2和电磁单元在产品出厂时连为一体,并且C11与C2 中间无试验用连接线引出。在额定频率下,补偿电抗器L的感抗值近似等于分压器两部分电容并联(C1+C2)的容抗值。根据谐振原理使中压变压器高压端与母线电压的比值为C1/(C1+C2)。 图1 CVT 的电气原理图 Fig. 1 Electrical schematic diagram of CVT 2 各节电容的测量方法 2.1 上节耦合电容C13测量原理

电压互感器绝缘试验标准化作业指导书

电压互感器绝缘试验标准化作业指导书 1.范围 本作业指导书适用于电磁式电压互感器绝缘试验,规定了预防性试验项目的引用标准、仪器设备要求,作业程序和方法,试验结果判断方法和试验注意事项等。 2.规范性引用文件 华北电网有限公司《电力设备交接和预防性试验规程》 3.试验项目及程序 3.1电磁式电压互感器绝缘试验包括以下试验项目: a)绕组的直流电阻测量; b)绕组的绝缘电阻测量; c)介质损失测量; 3.2试验程序 3.2.1应在试验开始之前检查试品的状态并进行记录,有影响试验进行的异常状态的要研究,并向有关人员请示调整试验项目。 3.2.2详细记录试品的铭牌参数。 3.2.3一般情况下,应先进行低压试验,再进行高压试验。应在绝缘电阻测量之后再进行介质损耗测量。 3.2.4试验后要将试品的各种接线、盖板等进行恢复。 4.试验方法及主要设备要求 4.1绕组的直流电阻测量 4.1.1使用仪器 测量二次绕组一般使用双臂电桥,测量一次绕组使用单臂电桥。或ZGY-3多功能直流电阻测试仪 4.1.2试验结果判断依据 与出厂值比较应无明显差别。 4.1.3注意事项 试验时应记录环境温度。 4.2绕组的绝缘电阻测量 4.2.1使用仪器 2500V绝缘电阻测试仪或电动兆欧表。 4.2.2测量要求 测量一次绕组和二次绕组的绝缘电阻。测量时各非被试绕组、底座、外壳均应接地。4.2.3试验结果判断依据 绕组绝缘电阻不应低于出厂值百分之六十。 4.2.4注意事项 试验时应记录环境湿度,测量二次绕组绝缘电阻的时间建议持续一分钟。 4.3介质损失值测量 固体绝缘电磁式电压互感器以及额定电压小于20KV的电磁式电压互感器一般不进行介质损失值测量。 4.3.1使用仪器 现场用测量仪器应选择具有一定抗干扰能力的,如JSY-03介质损测试仪。

220kV电容式电压互感器交接试验报告

工程名称: 220kV桑浦变电站工程 安装位置:220kVⅠ母PT间隔 A相 1.铭牌: 2.绝缘电阻测试:温度: 35℃湿度: 55 % 试验日期: 2009年08月22日 3.绕组电阻测试: 温度 35℃试验日期:2009年08月22日 4.变比检查: 试验日期:2009年08月22日 5.极性检查:A与1a、2a、3a、da同极性。 6.电容值及介损测试: A

湿度:55%试验日期:2009年08月22日 7.交流耐压试验:试验日期:2009年08月22日 9. 试验结果: 合格 试验人员:试验负责人: 工程名称: 220kV桑浦变电站工程 安装位置:Ⅰ母PT间隔 B相 1.铭牌:

2.绝缘电阻测试:温度: 34℃ 湿度: 55 % 试验日期: 2009年08月22日 3.绕组电阻测试: 温度 34℃ 试验日期:2009年08月22日 4.变比检查: 试验日期:2009年08月22日 5.极性检查:A 与1a 、2a 、3a 、da 同极性。 6.电容值及介损测试: C 11C 2 A C 12 A ’

湿度:55%试验日期:2009年08月22日 7.交流耐压试验:试验日期:2009年08月22日 8. 试验仪器仪表: 9. 试验结果: 合格 试验人员:试验负责人: 工程名称: 220kV桑浦变电站工程 安装位置:Ⅰ母PT间隔 C相 1.铭牌:

2.绝缘电阻测试:温度: 35℃ 湿度: 55 % 试验日期: 2009年08月22日 3.绕组电阻测试: 温度 35℃ 试验日期:2009年08月22日 4.变比检查: 试验日期:2009年08月22日 5.极性检查:A 与1a 、2a 、3a 、da 同极性。 6.电容值及介损测试: 湿度:55% 试验日期:2009年08月22日 C 11C 2 A C 12 N E B A ’

电容式电压互感器绝缘试验-2004

电容式电压互感器绝缘试验作业指导书 1范围 本作业指导书适用于电容式电压互感器(CVT)绝缘试验,规定了交接验收试验、预防性试验、大修后试验项目的引用标准、仪器设备要求、作业程序和方法、试验结果判断方法和试验注意事项等。该试验的目的是判定电容式电压互感器的绝缘状况,能否投入使用或继续使用。制定本指导书的目的是规范试验操作、保证试验结果的准确性,为设备运行、监督、检修提供依据。被试设备所涉及的其它试验如准确级检定试验不在本指导书范围内。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本作业指导书的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本作业指导书,然而,鼓励根据本作业指导书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本作业指导书。 GB4703 电容式电压互感器 JB/T8169 耦合电容器及电容分压器 GB50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T727 互感器运行检修导则 3安全措施 3.1为保证人身和设备安全,应严格遵守安全规程DL408-91《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》中有关规定; 3.2为保证人身和设备安全,在进行绝缘电阻测量后应对试品充分放电; 3.3在进行tgδ及电容量测量时,应注意高压测试线对地绝缘问题; 3.4在进行交流耐压试验和局部放电测试等高电压试验时,要求必须在试验设备及被试品周围设围栏并有专人监护,负责升压的人要随时注意周围的情况,一旦发现异常应立刻断开电源停止试验,查明原因并排除后方可继续试验。 4试验项目及程序 电容式电压互感器(CVT)绝缘试验包括以下试验项目: a)中间变压器一次、二次绕组的直流电阻测量 b)各电容器单元及中间变压器各部位绝缘电阻测量 c)电容器各单元的电容量及tgδ测量 d)交流耐压试验与局部放电测试 应在试验开始之前检查试品的状态并进行记录,有影响试验进行的异常状态时要研究、并向有关人员请示调整试验项目。 详细记录试品的铭牌参数。 试验后要将试品的各种接线、盖板等进行恢复。 应根据交接或预试等不同的情况依据相关规程规定从上述项目中确定本次试验所需进行的试验项目和程序。 一般情况下,应先进行低电压试验再进行高电压试验;应在绝缘电阻测量之后再进行tgδ及电容量测量,这两项试验数据正常的情况下方可进行试验电压较高的局部放电测试和交流耐压试验;交流耐压试验后宜重复进行局部放电测试和介损及电容量测量,以判断耐压试验前后试品的绝缘有无变化。推荐

电磁式电压互感器与电容式电压互感器区别

电磁式电压互感器与电容式电压互感器的区别 XXX 大唐(赤峰)新能源有限公司 XX风电场XX风场35kV母线采用的是电磁式电压互感器, 220kV母线采用的是电容式电压互感器,现就电压互感 器的选取分析电磁式电压互感器与电容式电压互感器 的区别及特点。 电磁式电压互感器,它与电力变压器相似。电磁 式电压互感器工作原理的特点是:电磁式电压互感器 的一次绕组直接并联于一次回路中,一次绕组上的电 压取决于一次回路上的电压,二次绕组与一次绕组无 电的耦合,是通过磁耦合。二次绕组通常接的是一些 仪表、仪器及保护装置容量一般均在几十至几百伏安, 所以负载很小,而且是恒定的,所以电压互感器的一 次侧可视为一个电压源,基本不受二次负载的影响。 正常运行时,电压互感器二次侧由于负载较小,基本 处于开路状态,电压互感器二次电压基本等于二次侧感应电动势取决于一次系统电压。 电磁式电压互感器的分类方式很多,根据绝缘介质可分为干式和油式;根据相数的不同可分为单相、三相两种;根据绕组的多少可分为双绕组、三绕组、四绕组三种;按其运行承受的电压不同,可分为半绝缘和全绝缘电压互感器等等。在实际应用中一般使用单相三绕组或四绕组的最多。 东山风场35kV母线电压互感器采用的为单相浇注绝缘的电磁式电压互感器,电磁式电压互感器的励磁特性为非线性特性,在35kV的电力系统中性点偏移、瞬间电弧接地或进行倒闸操作的激发下,都可能与电力系统分布的电容形成铁磁谐振,因此,东山风场所采用的电磁式电压互感器都采用了消谐措施。 随着电力系统输电电压的增高,电磁式电压互感器的体积越来越大,成本随之增高,因此220kV 电压等级宜采用电容式电压互感器。根据这一要求,东山风场220kV 母线电压互感器采用的是电容式电压互感器。 电容式的全称为电容分压式电压互感器,工作原理如图1。在被测二次回路与大地间接有电容组,电容组由C1和C2组成,其中C2两端并接电压互感器二次负荷Z2,L为补偿电抗器,当电压互感器空载运行时U2=U0=C1×U1/(C1+C2)=ηTV U1。电压U2 与其一次电压U1大小成正比,相位相同。当电压互感器带负荷Z2时,图2为等值电路图,其中U0为空载电压, jwL 为补偿电抗器的阻抗,Z0为电压互感器的内阻抗Z0=1/ jw(C1+C2),当jwL=Z0 ,即1/w(C1+C2)=wL时,Z0+ jwL=0,U2=U0=ηTVU1,电压互感器二次输出电压U2,与其一次侧电压U1大小成正比,相位相同。 与电磁式电压互感器相比,电容式电压互感器具有以下特点: 1)除作为电压互感器外,还可将其分电容,高频载波通信的耦合电容。 2)电容式电压互感器的冲击绝缘强度比电磁式高。3)体积小,重量轻,成本低,占地面积小。 4)误差特性和暂态特性不如电磁式,且输出容量小。

电压互感器试验报告

1绝缘电阻测量: 使用仪器:兆欧表 设备编号:5209-8004 型号:3122 接线方式 Ⅰ/E an /E dadn /E an/ I da/ I dadn/an 绝缘电阻 (M Ω) A 相 100000 50000 60000 35000 30000 40000 B 相 100000 50000 60000 35000 30000 40000 C 相 100000 50000 60000 35000 30000 40000 备注 一、二次绕组间绝缘电阻>1000M Ω;一次绕组对铁芯绝缘电阻>500M Ω;二次绕组对铁芯绝缘电阻>1000M Ω。 结论 合格 2介质损耗及电容量测量: 使用仪器:/ 型号:/ 编号:/ 相别 接线方式 试验电压(kV) tg δ(%) Cx (pF ) A 相 / / / / B 相 / / / / C 相 / / / / 备注 35kV 及以上电压互感器tg δ不大于出厂试验值的130%。 结论 3绕组及熔断器直流电阻测量: 使用仪器:直阻电桥 设备编号:5210-8017 型号:JY44 相别 A B C 一次绕组阻值(Ω) 596.8 602.1 591.9 1a1n (Ω) 0.0780 0.0788 0.0774 2a2n (Ω) 0.1596 0.1630 0.1549 dadn (Ω) 0.1574 0.1556 0.1566 熔断器阻值(Ω) 7.3 7.2 7.1 工程名称 新余市生活垃圾焚烧发电项目高低压配电室 试验日期 2015.07.03 装设单元 2#电压互感器柜 型号 JDZX11-10C 制造厂家 大连华厦泰克电气集团有限公司 出厂日期 2014.08 额定电压(kV) 10.5/3/0.1/3/0.1/3 最大容量(VA) 400 准确等级 AN :0.5 an:6P dadn:/ 容量(VA) / 环境温度(℃) 30 天气 晴 相对湿度(%) 65 出厂编号 A 相:14085136 B 相:14085135 C 相:14085134 试验依据 依据规范GB50150-2006

相关文档