1.目的

本规范以公司工程实践经验为主,综合了总部和外办工程人员的建议,参考国内综合布线有关标准,认真征求新开普电子股份有限公司各部门的意见。

读者对象,实施安装新开普电子股份有限公司硬件产品的所有公司人员。

本规范仅限新开普电子股份有限公司内部传播,在使用过程中,如发现需要修改或补充之处,请与工程项目管理部联系,以便与今后修订。工程项目管理部负责本规范的管理和解释。

2.适用范围

本规范是新开普电子股份有限公司综合布线系统工程施工和验收等工作的技术依据。

凡本规范未包括的内容,在综合布线系统工程施工和验收时,应按国标技术标准实行。

施工中凡遇本规范未包括的技术标准、规格、技术要求,可依据技术支持与管理部工程实施小组的要求执行。

在施工过程中,施工人员必须执行本规范的规定

工程质量监督工程师应以此规范加强工地的技术监督及工程质量检查工作。

3.职责

3.1项目施工现场经理和项目其他人员应最遵守本规范

3.2项目施工外包人员应遵守本规范

4.程序

4.1前期准备

4.1.1施工前环境勘测

序号内容

1 工作站、POS机、电源接入点的位置

2 RS485线路、电源线路的走线路径

3 设备固定方式

4 线材和管材的选择

5 估测线材和管材的长度

4.1.2施工前材料的检查

序号内容

1 线材规格、长度

2 管材规格、长度

3 涨栓的规格

4 固定螺丝的规格

5 各种辅材

4.1.3施工前工具的检查

a)施工前应检查施工所需的工具是否齐全

b)施工前应检查施工工具是否符合要求

4.2布线规范

4.2.1RS485总线施工规范

a)RS485总线必须采用国标RVVP2*0.5 mm2以上的屏蔽线(线径

不能低于0.5),如果架空布线请参考附件4

b)布线时必须穿国标阻燃PVC管或阻燃PVC线槽,建议电源线

和通讯线不要同穿一管

c)同一管内,导线的数量不能超过四根,禁止导线将管内空间

全部占满,应该是电线横切面不超过套线管的40%

d)如果布线时需要暗线横过马路时必须采用国标的专用金属管

做穿线管

e)固定管和槽时每米需要3个固定点

f)RS485总线的连接方式。RS485总线必须采用终端和终端之间

的手拉手结构,总线到每个终端设备的分支线长度不能超过

5米。每个分支上必须接有终端,不然会造成信号的反射干

扰。连接方式如下图所示:

g)RS485通讯线的屏蔽层必须单点接地,长距离的通讯线可以

分段接地,禁止屏蔽层不接地、多点接地,一段屏蔽层必须有且只能有一点可靠接地,如下图:

h)同一个网络系统中,必须使用同一种电缆,尽量减线路中的

接点。总线最好不要断开,需要连接终端处,将线路的少保护层破开接上分支即可。有接点处确保焊接良好,包扎紧密,避免松动和氧化。尽量保证一条单一的、连续的信号通道作为总线

i)如何消除通信线上的干扰:采用屏蔽信号线,屏蔽层有效接

地;强电场的地方还要考虑采用镀锌管屏蔽(镀锌管也要接地);布线时远离高压线,更不能将高压电源线和信号线捆在一起走线;建议在RS485通信距离超过100米的情况下,要在RS485通信的末端连接120Ω的电阻

j)注意事项:RS485总线必须采用终端和终端之间的手拉手结构,总线到每个终端设备的分支线长度应尽量短,不要超过5米;接RS485通讯线的时候屏蔽线不要和里面的导线接触,导线和屏蔽线分开用电工胶布缠好,然后再用胶布把缠好的接头包在一起,接头建议用烙铁镀锡焊在一起;接头采用错位接线法,如下图

4.2.2电源线施工规范

a)所有线材的选用必须是国标的正品线材

b)布线时必须穿国标阻燃PVC管或阻燃PVC线槽

c)固定管和槽时每米需要3个固定点

d)电源线选用的线径要根据所安装的设备的功率,具体参见附

件1

4.2.3TCP/IP网络线施工规范

a)所有线材的选用必须是国标的正品超5类线材

b)布线时必须穿国标阻燃PVC管或阻燃PVC线槽

c)固定管和槽时每米需要3个固定点

d)布线时不要用力拉扯双绞线

e)压制水晶头时不要把水晶头的弹片弄断了,弹片断了水晶头

容易从网座口脱落或接触不良造成设备联网不正常,压制水

晶头时双绞线的外皮也要压到水晶头里

f)水晶头应选用国标正品的水晶头,推荐使用安普正品水晶头

4.2.4视频线施工规范

a)材的选用必须是国标正品SYV-75-X线

b)布线时必须穿国标阻燃PVC管或阻燃PVC线槽

c)固定管和槽时每米需要3个固定点

4.3设备安装规范

4.3.1RS485营业机的安装规范

a)安装工具

1)需准备常用工具,详见附件2

b)安装步骤与方法

1)营业机的安装要根据现场的情况,橱窗售饭窗口装挂式机,

吧台等装台式机

2) 公司发货时一般配的都有营业机支架,结合现场情况选用合

适的支架安装

3) 安装时要先将支架固定在营业机两侧,然后把营业机固定在

卖饭窗口

4) 固定营业机根据现场情况选用拉铆钉或自攻螺丝

5) 如果安装前没有售饭橱窗或需要更换橱窗,客户需要按着营

业机的大小订做橱窗的话,一定要把固定营业机的尺寸留

够,还要留有固定营业机支架和螺丝的空隙和营业机下端进

线口的空隙。例如:挂式机的尺寸是170mm*245mm ,订做

橱窗给营业机留的空隙为180mm*265mm

6) 营业机电源接头选用公司配的对接母线连接,RS485通讯线

接头选用6芯扁平线压制水晶头连接,压制规则如下

7) 部分安装图片,仅供参考:(可放大观看)

c)安装要求

1)布线时电源线的选用请参考附件电源线的选用规范,RS485

通讯线选用国标RVVP2*0.5 mm2以上的屏蔽线

2)布线时通讯线和电源线要分开套管部署

3)通讯主干线不能超出1200米,从主干线到营业机的距离不

能超出5米

4)同一端口的RS485营业机数量不能超出80台,无源外置

RS232转485转换器接售饭机数量不能超出40台

5)出纳机尽量采用单独端口采集

6)RS485通讯线的屏蔽层必须接地

d)注意事项

1)电源线的接头一定要接牢,用电工胶布缠好

2)接通讯线的时候屏蔽线不要和里面的导线接触,导线和屏蔽

线分开用电工胶布缠好,然后再用胶布把缠好的接头包在一

3)压制水晶头的时候禁止把水晶头的弹片弄断,如果弹片断了

必须换水晶头重新压制

4)禁止带电操作

4.3.2分体式水控器安装规范

a)安装工具

1)需准备常用工具,详见附件2

b)安装步骤与方法

1)安装水控器时,应离地面有合适高度(建议不低于1.2m),

四周应留合理空间,以便操作和维修

2)内嵌安装,水控器嵌入墙体,控制面板与墙面平齐。内嵌安

装时,需要预埋底壳,预留空间长130mm,宽130mm,深90mm,水控器的高度可以根据实际情况调整,建议1.2至1.5米,内嵌安装如图所示

3)外挂安装,外挂安装时配有一个塑料外挂底壳,底壳上有四

个安装孔,安装时先用膨胀螺丝固定好底壳,再用M4x30mm 螺钉将水控器与底壳固定,水控器的高度可以根据实际情况调整,建议1.2至1.5米,外挂安装如图所示

4)如果采用计时消费需要安装电磁阀,采用计流消费需要安装

电磁阀和流量计

5)安装电磁阀和流量计时,箭头方向要和水流方向一致,流量

计要水平安装

6)安装流量计时,流量计不能离水控器太远,原则上要求两者

距离不能大于流量计标配的计流信号线长度,计流信号线采

用的是专用屏蔽线,严禁随意增加延长线,安装流量计时必

须安装金属套管保护计流信号线

7)水控器不能安装在淋浴喷头的正下方,严禁用水直接冲刷

8)M1水控器(如不特别说明,以下均为M1水控器)共引出

9根线,接线说明参见下表。水控器的引线与外部对应信号

线使用压线帽连接,压线后要求用SD-5硅胶密封压线帽,

否则可能会造成短路路故障,严重的甚至烧毁水控器。另外

对于没有使用的引出线,要求不能裸露铜丝,必须使用绝缘

胶带进行包扎,避免短路

颜色接线说明备注

红色交流24V电源不分极性

红色交流24V电源不分极性

蓝色交流24V电磁阀不分极性

蓝色交流24V电磁阀不分极性

黄色计流传感器信号线不分极性,计时收费时悬空不接

绿色计流传感器信号线不分极性,计时收费时悬空不接

棕色RS485通讯线DATA+ 小钱包版悬空不接

白色RS485通讯线DATA- 小钱包版悬空不接

灰色计流传感器信号屏

蔽线不接该线影响计量精度,计时收费时悬空

不接

9)CPU水控器接线说明待发布

10)个别施工图如下,仅供参考:(可放大观看)

11) 水控器的供电,控器采用交流24V 集中供电,电源箱的变压

器采用带隔离的24V/400W 变压器。每个变压器可以带30

台水控器。从电源箱出来的24V 可以采用单路供电或者双路

供电,如下图

12) 双路接法:电源箱至水控器供电线(低压主线)用BVR4.0mm 2

铜线,电源箱至最近的水控器线路长度不大于30米;单路

接法:电源箱至水控器供电线(低压主线)用BVR4.0mm2铜

线,电源箱至最近的水控器线路长度不大于20米,以上数

据按相邻两台水控器间距为1.2米计算。若水控器间距大于

1.2米,应适当增加供电线线径。(如果水控器不超过30台,

线径可以适当减小,但不能低于2.5 mm2)

13)电源箱外壳必须良好接地

c)安装要求

1)水控器的接线要严格按照接线表接线

2)所有接头必须使用压线帽并用SD-5硅胶密封压线帽

d)注意事项

1)水控器的安装高度要根据现场实际使用情况和客户要求

2)水控器的安装位置要便于维护

3)外挂安装时,地壳的引水孔要朝下

4)水控器不能安装在淋浴头直接冲刷的下方

5)如果水控器采用暗装方式,请在浴室装修时贴瓷片前把暗装

底盒预埋

6)如果是联网水控请提前准备编址卡

7)所有接头要使用压线帽并用SD-5硅胶密封压线帽

8)接线时禁止带电操作

9)为保证使用安全,水控器供电电源箱必须保证可靠接地

10)保证总线上的屏蔽线完好连接在一起,并且安全接地

4.3.3一体化水控器安装规范

a)安装工具

1)需准备常用工具和管钳,常用工具详见附件2

b)安装步骤与方法

1)安装水控器时,应离地面有合适高度(建议不低于1.2m),

四周应留合理空间,以便操作和维修

2)水控器的安装位置要避免曝晒、冰冻、污染和水淹,且

方便拆装。冰冻期间,除将水控器和水管包扎外,不用

时将水控器进水端阀门关闭,出水端放水阀和水龙头打开,可防止水控器因冰冻膨胀而损坏

3)水控器安装时,水流方向和基表上箭头方向保持一致且

必须水平安装

4)安装预留尺寸必须符合水控器外形尺寸安装要求。预留

尺寸不足会造成水控器外壳受压力损坏。水控器安装时,注意水控器的连接长度,当两端管路间距超过水控器连接长度时,应修正管路间距,满足水控器连接长度,间距过大强行安装将造成水控器连接螺纹端断裂或管接头断裂以及连接螺母的损坏,造成漏水;若水控器的两端管路不在同一轴线上,应通过其它途径来修正管路在同一轴线上,满足水控器的安装

5)为保证计量精度,一般情况下水控器前应保留10D以上

直管段,水控器后应保留5D以上直管段,同时尽量避免弯头、三通、锥管、泵的干扰(D为管道口径)。若水控器前管道有缩径管时,水控器前直管段应在15D以上;

水控器前管道有90度弯头时,水控器前直管段应在20D 以上;水控器前管道有半开的阀门时,水控器前直管段应在50D以上

6)安装水控器前,应先将管道内石子、泥沙、麻丝等杂物

冲洗干净,以免堵塞造成故障

7)水控器的进、出水口连接水管活接头时必须加装橡胶密

封圈,活接头与水管的连接处应该缠生料带或麻绳防止漏水

8)水控器的供电,供电示意图如下:

9)布线规格请参考附件1

10)配电箱至最近的水控器线路长度不大于20米

11)若水控器间距大于6米,应适当增加供电线线径或者减

少水控器个数

12)电源箱外壳必须良好接地

13)电源箱外壳的进出线孔要求加装橡胶护套或橡胶皮圈

c)安装要求

1)低压主线严格按照布线规格布线

2)所有布线必须套管,水控器附近裸漏的线尽量短

3)通讯线严格按照RS485布线规范布线

4)水控器供电优先采用集中供电方式,使用配套电源箱

5)如果采用单独供电,变压器的电源必须在宿舍的进户线

上取电或者学生不能控制送断电的线路上取电,变压器

的固定位置要尽量高

6)所有接头必须使用压线帽并用SD-5硅胶密封压线帽

d)注意事项

1)水控器的安装高度要根据现场实际使用情况和客户要求

2)水控器的安装位置要便于维护

3)水控器不要安装在淋浴头或水龙头直接冲刷的下方

4)水控器的电源接头必须用电烙铁焊接

5)所有接头要使用压线帽并用SD-5硅胶密封压线帽

6)接线时禁止带电操作

7)为保证使用安全,水控器供电电源箱必须保证可靠接地

8)电源箱要使用配套的专用电源

9)保证通讯总线上的屏蔽线完好连接在一起,并且安全接

4.3.4水表安装规范

a)安装工具

1)需准备常用工具和管钳,常用工具详见附件2

b)安装步骤与方法

1)安装水表时,应离地面有合适高度(建议不低于1.2m),

四周应留合理空间,以便操作和维修

2)水表的安装位置要避免曝晒、冰冻、污染和水淹,且方

便拆装。在有冰冻期间,除将水表和水管包扎外,不用

时将水表进水端阀门关闭,出水端放水阀和水龙头打开,

可防止水表因冰冻膨胀而损坏

3)水表安装时,水流方向和基表上箭头方向保持一致且必

须水平安装

4)安装预留尺寸必须符合水表外形尺寸安装要求。预留尺

寸不足会造成水表外壳受压力损坏。水表安装时,注意

水表的连接长度,当两端管路间距超过水表连接长度时,

应修正管路间距,满足水表连接长度,间距过大强行安

装将造成水表连接螺纹端断裂或管接头断裂以及连接螺

母的损坏,造成漏水;若水表的两端管路不在同一轴线

上,应通过其它途径来修正管路在同一轴线上,满足水

表的安装

5)为保证计量精度,一般情况下表前应保留10D以上直管

段,表后应保留5D以上直管段,同时尽量避免弯头、三

通、锥管、泵的干扰(D为管道口径)。若表前管道有缩

径管时,表前直管段在15D以上;表前管道有90度弯头

时,表前直管段在20D以上;表前管道有半开的阀门时,

表前直管段在50D以上

6)安装水表前,应先将管道内石子、泥沙、麻丝等杂物冲

洗干净,以免堵塞造成故障

7)水表采取了良好的密封措施,但为了水表使用可靠,寿

命延长,建议勿将其安装在淋浴器、盥洗盆下、油烟熏

烤等地方,水表应避免暴晒与冰冻

8)水表的进、出水口连接水管活接头时必须加装橡胶密封

圈,活接头与水管的连接处应该缠生料带或麻绳防止漏

9)接线表如下:

接线颜色红黑黄蓝

作用电源正极电源负极RS485 A RS485 B

c)安装要求

1)所有布线必须套管

2)通讯线严格按照RS485布线规范布线

3)严格按照接线表接线

4)所有接头必须使用压线帽并用SD-5硅胶密封压线帽

d)注意事项

1)水表的安装高度要根据现场实际使用情况

2)水表的安装位置要便于维护

3)所有接头要使用压线帽并用SD-5硅胶密封压线帽

4)接线时禁止带电操作

5)为保证使用安全,水控器供电电源箱必须保证可靠接地

6)保证通讯总线上的屏蔽线完好连接在一起,并且安全接

4.3.5电表安装规范

a)安装工具

1)需准备常用工具,详见附件2

b)安装步骤与方法

1)电表上部有挂钩螺钉孔,用M4挂钩螺钉固定,电表下部

有2 个安装孔用M4×10或M4×12普通螺钉固定

2)联网型的电表的固定方式同上,通讯线的接线方式按电

表上的接线图进行接线

3)RS485布线时参考RS485总线施工规范

4)联网电表的结构图如下:

c)安装要求

1)电度表在出厂时加有铅封及合格标志,上述特征齐备的

电表可安装使用

2)电表应安装在室内或者室外具有防雨箱体内使用,安装

电表的底板应固定在坚固耐火的墙上,建议安装高度为

1.8m左右,周围空气应无腐蚀性气体

3)电表的要严格按照接线图接线,最好用铜线或铜接头引

4)一个抄送器:电流环可带32块电表,RS485可带64块水

表,一个电流环转RS485模块可带18块电表

5)RS485通讯线应该选用国标RVVP2*0.5 mm2以上的屏蔽

线,电流环通讯线应该选用国标RVV3*0.5 mm2的护套线

d)注意事项

1)安装、接线时禁止带电操作

2)通讯端子下面是强电端子,接线时要注意保护,最好在

通讯线上套上护套,防止通讯线和强电端子接触

3)当使用电流环通讯方式时,抄送器至电表之间的通讯线

的长度不能超过10米

4.3.6电控柜安装规范

a)安装工具

1)需准备常用工具,详见附件2

b)安装步骤与方法

1)立式柜应安装在公寓配电室带地沟的水泥基座上,并垂

直放置,如果没有地沟等需要做支架并且支架要固定在

地面上

2)挂式柜应安装在坚固防火的墙上,柜体两侧要留散热空

间,并且要注意防水

3)严格按照电控柜配的接线图进行接线

4)配线时要三相平衡

5)所有接线完毕后要仔细检查并用仪表测量

6)RS485通讯线要按照电控柜配的接线图进行接线

7)RS485布线请参考RS485施工规范

8)必须在通讯线上加装防雷隔离器,防雷隔离器的安装参

考附件

9)系统简单结构如下:仅供参考

PC

管管管

管管管

管管管

管管管

485

LED 管管管

管管POS 管管管管管管管管管管管管1管管管管管管2

管管管管管管 (485)

管管管管管 管RS485管管管管

管管

管管管

管管管管

c) 安装要求

1) 遵守三相五线制

2) 配线三相平衡,电控柜内部配线最大限度保证三相均衡

3) 严格按照接线图接线

d) 电控柜的调试

1) 电控柜配线结束,仔细检查线路,没有错误的情况下进

行下一步

2) 给电控柜上电

3) 把电控工装连接到抄送器上,检查本柜MAC 地址是否正

确,不正确的要重新收集MAC 地址

4) 设定房间号,设定好后要核对房间号,例如101房间,

用工装对101房间送断电,看是否能控制101房间的电

5) 把房间号用记号笔写在空开上(最好在模块上也写上房

间号)

6) 设置结束

e) 注意事项

1) 禁止带电操作

2) 禁止电源线和通讯线搭接在一起

3)通讯线不能有飞丝、毛刺等,屏蔽线一定要用电工胶布

包好,不能裸漏

4)为了便于维修,安装立式柜时柜子后面与墙之间应保持

一段距离,使后门能够打开

5)电控柜安装前,断路器开关应处于断开位置

6)电控柜应远离热源,避免周围环境过度潮湿

7)电控柜配线结束和上电之前一定要仔细检查线路

8)电控柜里的螺丝要拧紧,例如空开上的螺丝,松动容易

造成接触不良

9)通讯线的屏蔽层在每个电控柜的进入端接地,必须保证

屏蔽层单点可靠接地

10)电控系统启用前要和学校有关部门沟通好电的使用情

况,是否透支、是否送免费电等,启用后到正式开通之

间使用的电的数据记录要保留好。

4.3.7门禁系统硬件安装规范

a)安装工具

1)需准备常用工具,详见附件2

b)安装步骤与方法

1)门禁控制器的安装。门禁控制器的安装位置要便于安装,

易于维护,单独给控制器供电并单独控制(紧急时刻能

断电),给控制器供电的线径不能低于 1.0mm2,不能装

在潮湿漏水的环境(如果装在天花板上面一定要注意这

点)。门禁控制器的背面有四个固定孔,用四个螺丝固定

即可

2)电锁的安装,详见附件3

3)读卡器的安装。读卡器分为四行汉显指纹读卡器、四行

汉显读卡器、标准配置读卡器

4)读卡器的安装高度要根据客户的使用要求来安装(建议

安装高度1.2m----1.4m),不能装在潮湿漏水的环境

5)读卡器和控制器的连接采用线径0.3mm2以上的8芯双

绞线,线的距离限制和连接方法与所选的读卡器有关(选

用标准配置读卡器,最远距离不能超过50米;选用四行

汉显读卡器,最远距离不能超过50米;选用四行汉显指

纹读卡器,最远距离不能超过30米)

6)控制器和读头(用双绞线连接)的接线标准如下表所示接线端子8芯双绞线颜色备注

BUZ 绿蜂鸣器线,只有标准配置读卡器使用LED 绿白开门反馈线

DATA0 橙韦根信号线

DATA1 橙白韦根信号线

GND 棕、棕白要求将两根线拧紧后焊接至一起使用+12V 蓝、蓝白要求将两根线拧紧后焊接至一起使用(读卡器背面的标签上有线标,请注意查看)

7)电源+12V、GND,数据线DATA0、DATA1采用互为双绞的

对线

8)选用标准配置读卡器时读卡器接头线在读卡器附近采用

手工对接的方式(读卡器引出8芯线,并附带有各种颜

色的定义),对接时需分清线序,为了保证接触良好,建

议采用焊接方式处理

9)选用四行汉显读卡器时,读卡器背面有两组线,一组两

根线的是升级读卡器用的,不用接,另一组5根线是连

接门禁控制器的,在读卡器附近采用手工对接的方式(读

卡器背面有各种颜色的定义),对接时需分清线序,为了

保证接触良好,建议采用焊接方式处理

10)开门按钮的安装,开门按钮的安装位置可以根据客户的

使用要求来安装,易于操作就可以,采用线径0.3mm2

以上的两芯线,根据现场实际情况决定是否需要安装布

线

11)报警输入线和报警输出线建议采用线径在0.3mm2以上

的两芯线,根据现场实际情况决定是否需要安装布线

12)控制器与主机的通讯线。TCP/IP通讯方式,采用超5类

双绞线,最远不能超过100米,使用EIA568B的压法,

如下图所示

13)RS485通讯方式,理论上是可以达到1200米,建议根据

控制器数量或者通讯环境的复杂性,不要超过800米,

如果通讯不畅通,可以在最后一台控制器的

485A 和 485B之间并联120欧姆的终端电阻来改善通讯

质量。RS485通讯方式采用的同样是8芯RJ45座,但是

只用了如上图所示的3(绿白)、5(蓝白)两根,其中第

3脚对应的是485A,第5脚对应的是485B,现场施工时

可以将3、4并联作为485A接入总线,将5、6并联作为

485B接入总线

c)安装要求

1)安装门禁前要查看门的情况,详见附件

2)控制器电源线,给控制器供电的线径不能低于1.0mm2

3)电锁电源线,当电锁到控制器距离不超过30米时,要求

使用线径不小于1mm2的铜线,在30至50米距离范围

内要求使用更粗的线,或者采用多股并联的方式。超过

50米时为了确保电锁的可靠性,建议采用专用的电锁电

源,通过控制器的继电器节点信号控制。当电锁远离控

制器时,需要在电锁附近加装专用电源(市面上可以直

接采购),此时控制器通过J2-JO和J1-JO提供继电器节

点信号控制电源,该控制线建议采用线径在0.3mm2以

上的两芯线

施工技术方案与措施

一、施工组织设计 1.投标人编制施工组织设计的要求:编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法; 拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳 动力计划等;结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程 进度、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬 雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加 固措施等。 2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表及格式要求附后。投标人根据其 施工组织设计的要求可自行把下列图表添加到相应的项目中。 附表一拟投入本标段的主要施工设备表附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五施工总平面图附表六临时用地表施工方案与技术措施 一、编制原则 1、贯彻执行国家及地方对工程建设的各项方针政策,严格执行工程建设程序。 2、施组编制遵守合同文件、设计文件及施工规范的原则,确保工程质量和工期。建立健全各项组织机构和保证体系,确保施工生产科学、有序、高效。 3、采用“四新”技术。结合工程特点,积极推广使用新技术、新工艺、新材料、新设备,确保施工质量。结合实际,经济可靠。施组编制结合特点,充分调研,优化方案,降低成本;方案确定充分论证,确保采取方案的可靠性,满足施工的总体安排。 4、统筹安全,科学合理。根据现场勘察调查资料、合同文件资料工程特点,全面规划、统筹安排,突出重点难点及工期关键工序,采用科学合理的施工方法,确保施组编制满足合同要求。坚持实事求是的原则,根据我单位综合施工生产能力组织施工,坚持科学组织、合理安排,确保高速度、高效率、高质量完成工程建设。 二、编制依据 1、根据施工图设计、有关文件以及业主对本施工段施工总工期的要求。 2、我公司踏勘现场及调查咨询资料。 4、我公司拥有的科技成果、工法成果、机械设备、技术水平和施工能力,以及参加类似工程施工积累的施工经验。结合我公司施工实力、机械设备状况、专业技术力量及管理水平、综合施工生产能力。 三、工程概况 工程名称:蓬溪县西湖路污水管网工程工程地点:蓬溪县赤城镇西湖路 工程内容:开挖土石方12031立方米、填方11737立方米,聚乙烯塑钢缠绕管400毫米2337米,1000毫米污水检查井104座,人行道破损及恢复8748立方米、管道保护4674米。 四、项目班子配备(一)组织机构 1、施工项目经理部设臵原则,要保证工程项目实现优质、高效、低耗、按期、安全文明地完成目标,施工项目经理部设臵应坚持以下原则: ①与企业设计的项目管理、组织形式相适应。 ②与工程项目的规模、结构形式、复杂程度、专业特点相适应。③与弹性、一次性现场施工的特点相适应。④面向施工现场,人员精干、高效,。 施工项目经理部、职能部门的设臵必须面对现场,为现场服务,机构层次少,人员精干。 2、项目经理部组织机构结构框图 (二)项目班子配备 1、本工程推行实施项目经理责任制的技术质量型标段承包责任制管理模式,组建本工程施工项目经理部,由公司总经理选派一名懂技术、善管理的技术型人员担当项目经理;项目经

门禁系统施工工艺

门禁系统安装施工工艺 要求 ?所使用设备材料应根据合同文件及设计要求选型,对设备、材料和软件进行进 场验收,并填写验收记录。 ?设备应有产品合格证、质检报告、“CCC”认证标识、安装及使用说明书等。 ?如果是进口产品,则需提供原产地证明和商检证明,配套提供的质量合格证 明,检测报告及安装、使用、维护说明书的中文文本。 ?设备安装前,应根据使用说明书,进行全部检查,方可安装。 施工机具 手电钻、冲击钻、对讲机、梯子、电工组合工具、250V兆欧表、500V兆欧表、水平尺、钢尺、小线等。 作业条件 ?机房装修已完毕,门、窗、门锁装配齐全。 ?线缆沟、槽、管、箱、盒施工完毕。 技术准备 ?施工图纸齐全,施工方案编制完毕并经审批。 ?施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案及专业设计安装使用说明书,并进行有 氏对性的培训及安全、技术交底。 操作工艺 工艺流程: 管路敷设→设备箱安装→线缆敷设→终端设备安装→设备接线、调试 一、管路敷设 1、钢管敷设: 敷设前先检查管内侧有无毛刺,镀锌层或防锈漆是否完整无损,管子不顺直应调直。 1.1暗敷设 a.砌墙立管:钢管宜置于墙中心,然后按标高将接线盒稳好。 b.混凝土墙、板配管:可将盒、箱焊在钢筋上,敷管时每隔1m用铅丝绑扎固定。 1.2明敷设 a.敷管时,先将管卡一端的螺钉拧进一半,然后将管敷设在管卡内,逐个将螺钉拧牢。使用铁支架时,可将钢管固定在支架上,不得将管焊接在其他管道上。

b.水平或垂直敷设时配管的允许偏差值:管路在2m以内时,偏差为3mm,全长不应超过管子内径的1/2。 1.3室处管路敷设 a.室外埋地敷设的电缆导管,壁厚应大于2mm,埋深不应小于0.8m。 b.室外导管的管口应设置在盒、箱内。所有管口穿入线缆后应做密封处理。 1.4管路连接 a.管与管的连接 ●管箍丝扣连接:套丝不得有乱扣现象,管箍必须使用通丝管箍。上好管箍后, 管口应对严,外露丝扣不应多于2扣。 ●套管连接:只用于暗配管且管壁厚大于2mm非镀锌导管。套管长度为连接管径 的2.2倍;连接管口的对口处应在套管的中心,焊口应焊接牢固严密。 ●金属导管严禁对口熔焊连接,镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得采用套管 熔焊连接。 ●镀锌钢导管、可挠性导管不得熔焊跨接接地线,接地线采用截面积不小于4mm2 的软铜导线,并用专用接地卡做跨接连接。 b.管与盒、箱的连接 ●盒、箱开孔应整齐并与管径相吻合,要求一管一孔,不得开长孔。铁制盒、箱 严禁用电、气焊开孔。 铁制配电箱多管进箱预留活装开孔板做法示意图 c.金属软管引入设备时,应符合下列要求: ●金属软管与钢管或设备连接时,应采用金属软管接头连接。 ●金属软管用管卡固定,其固定间距应不大于1m。 ●不得利用金属软管作为接地导体。 2、线槽敷设 2.1线槽安装要求 a.线槽直线段连接应采用连接板,用垫圈、弹簧垫圈、螺母紧固,连接处应严密平整无缝隙。 b.线槽进行交叉、转弯、丁字连接时,应采用单通、二通、三通、四通等进行变通连接,线槽终端应加装封堵。导线接头处应设置接线盒或将导线头放在电气器具内。 c.线槽采用钢管引入或引出导线时,可采用分管器或用螺母将管口固定在线槽上。 d.建筑物的表面如有坡度时,线槽应随其坡度变化。

校园一卡通系统的规范化部署方案

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/651763914.html, 校园一卡通系统的规范化部署方案 作者:张莹 来源:《科技传播》2011年第15期 摘要随着一卡通系统在校园内广泛应用,合理和安全的部署方案显得越来越重要。本文 针对这两点问题进行了详细的阐述,意在使校园一卡通系统的可扩展性、可维护性、可信赖性有所提升。 关键词一卡通;规范化设计;系统安全 中图分类号TN91 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2011)48-0207-02 随着信息集成化时代的到来,一卡通对校园生活快捷化和简单化的推进作用越来越明显。而智能IC技术的日趋成熟,为校园一卡通建设提供了保障。目前校园卡主要应用包含学生证卡、食堂饭卡、开水卡、用电卡、节水控制卡、图书借阅卡、银行卡以及电话卡等应用。如何合理的部署该系统,直接涉及到管理和应用的方便性、系统的安全性以及数据的准确性等问题,因此我们从硬件、软件和安全三个方面展开设计。 1 硬件方面 数据库服务器使用两台基于UNIX系统的IBM P6 570小型机,一台阵列。两台小型机共享一台磁盘阵列,阵列使用安全性较高的RAID5。前置机服务器全部使用基于LINUX系统的IBM3650。均采用双网卡工作方式,一个负责与数据库服务器通讯,另外一个负责与终端机通讯。为了保证数据库服务器的安全性,与数据库服务器通讯的前置机网卡IP一律使用C类地址192.168.0.1~192.168.0.255。与校园网终端通讯的网卡则配置接入校园网VLAN的独立IP地址段。这样前置机可以启到防火墙作用,阻止黑客对数据中心的直接攻击。负责圈存业务的转账服务器与银行数据中心采用专线互联,服务器不直接连入校园网,只允许前置机服务器直接访问。所有终端机则配以加密狗,确保通讯数据流的安全性。 2软件方面 软件系统采用三层架构的形式,分别为数据库/前置机/终端机。按功能可分为操作系统、数据库系统、服务器端应用软件、终端机应用软件。为了方便一卡通功能扩充,软件在架构上必须分为系统管理层和工作站子系统层。由系统管理中心统一管理各个应用子系统,各个子系统可以灵活由用户定制,用户可以自己开发子系统加入一卡通系统。 为了确保稳定性和安全性,数据库服务器将使用较为稳定的UNIX(AIX6)操作系统,并装载HA热备系统。数据库系统使用oracle10gr2,选择oracle数据库是因为在海量数据处理、灾难恢复、数据备份等方面该系统具有极高的可靠性和稳定性,而且久经市场考验,是被广泛

浅析建筑工程技术管理模式

浅析建筑工程技术管理模式 发表时间:2018-09-11T16:16:15.717Z 来源:《基层建设》2018年第25期作者:宋雷徐强客晋 [导读] 摘要:从目前建筑工程技术管理来看,其具有一定的复杂性特点。施工技术管理好坏,直接对建筑工程质量产生影响,本文全面研究了关于建筑工程施工技术管理水准提升对策。 山东永锋置业有限公司山东德州 251100 摘要:从目前建筑工程技术管理来看,其具有一定的复杂性特点。施工技术管理好坏,直接对建筑工程质量产生影响,本文全面研究了关于建筑工程施工技术管理水准提升对策。 关键词:建筑工程;工程技术;技术管理;管理模式 引言 随着我国科学技术以及社会经济的发展,在一定程度推动了建筑行业的发展,使其为我国经济的发展做出了巨大的贡献。然而建筑行业想要保持长期稳定的发展,自身的能力培养是十分关键的,而想要做到这一点,需要从技术管理水平提升这一方面入手,通过深入的研究与探索帮助建设企业提升自身的竞争力,打造优秀的施工队伍,从而让企业在市场竞争中保持不败之地。 1提升建筑工程施工技术管理的重要性 现在随着我国建设工程的不断进展,建筑工程施工技术范围也占据着重要的部分。施工技术能够造成到建筑行业的稳步进展,其施工素质的好坏对建筑的总体工程都会产生改变。建筑工程施工技术的把控水平的提升需要管理人员优化对设备的把控。在当前进展速度较快的背景下,建筑行业应该将自我的特点进行强调,提高对全新设备的使用的次数。随着建筑行业的不断上升,人们对建筑的要求慢慢提高,合理科学有效的施工科技可以将建筑施工成本进行把控,保证成本在合理的部分之下进行,进一步满足人们对建筑工程的需要。建筑工程施工管理技术的情况能够影响着建筑工程的进展运转,建筑工程规模比较大,其施工时较为繁琐多样施工技术包含着许多部分,需要技术超高的工作人员进行把控,还需要大量的劳动力和资金的存备。根据建筑工程的实际进展状况对施工技术的管理进行进一步的提高。在进行施工时,企业应该将建造进行全面的把控,较少工程造进行交错时的问题出现,优化对各项施工技术的施工程序进行把控控。以严格的技术管理作为重点把控要点,将建筑工程的运转进行实行性的把控,将最后的素质工程发展到更高的素质,并且综合实际将施工成本投入降低。 2建筑工程施工技术管理方法 2.1软土地基深层拌和法 现阶段,深层拌和法在黏性土、粉土与淤泥性土层上使用较多,黏性土层即为承载压不足120kPa的黏土。如果土层或者泥炭土的腐蚀性较强,则利用预实验能有效验证该方法的有效性。如果土质之间存在不同,那么使用深层拌和法加固土层也会有不同的效果,这种方法适用于高岭石或者蒙脱石等矿石的黏土,而一些腐蚀性较强主要成分为氯化物、伊利石等物质的黏土,这种方法就不适合酸性土。利用水泥搅拌法可以显著提高地基承载压,有效稳固地基边坡,防止出现地基沉降等问题。 2.2钢筋施工技术 在现在的城市创建中,为了满足抗震以及人们居住的需要,一般主体构建创建主要以钢筋混凝土为主,在建筑中起着组织结构支持的作用,其对建筑物的素质有着较大的帮助。当前建筑物的性质以及对组织构造的支持作用作用,其对建筑物的随之有着良好的帮助。 2.3混凝土泵送的技术 高层房屋建筑因为需要使用大量的混凝土,因此对混凝土泵的技术提出了较高的标准。在高层房屋建筑混凝土泵技术的使用当中,应当挑选适宜的比例,工程开工之前均应当依照相关设计配置不同级别的混凝土,在法定试验机构将级配试验做好,待测试报告出来后,依照配比做好相应试验,在实际施工过程中按照试验结果执行。混凝土的泵送应当现在现场将混凝土泵机布置好,混凝土输送管道装备得当,将输送管道给予固定,通过泵进行水泥浆的传送,再进行泵送混凝土。 3提高建筑工程施工技术管理水平的措施 3.1做好施工前的准备工作 在建筑工程的施工技术管理中,做好施工前的准备工作是其中的重要切入点,故此,做好准备工作要从以下几点着手:第一,要严格审核施工图纸。在进行建筑工程的施工前,要先对施工的场地进行勘察,根据勘察人员的勘察情况写成勘察报告,进而根据勘察报告进行施工图纸的设计,之后,对施工图纸进行审核,对于在施工中可能出现的施工问题,进而提前讨论,并对其中出现的问题进行解决,进而保障建筑工程的施工技术管理水平;第二,在建筑工程的准备工作中,要加强对施工材料的检查。在进行建筑工程的施工前,要加强对施工材料的审核,对于采购施工材料的厂商进行排查,不合格的厂商进行淘汰,之后要加强对施工材料的审核,质检人员在进行施工材料的购进中,对施工材料的规格、品牌等进行记录,进而做好资料的整理,进而保障施工材料的质量。 3.2建筑工程施工进行过程中的技术管理要点 在建筑工程施工进行过程中,进行技术交底过程能够更好的确保施工的正常开展,在建筑工程当中,各个分项都需要进行技术交底,尤其是对于隐蔽性的工程,以及一些容易出现质量问题的工程。在进行技术交底的过程中,需要做到细致,确保所有的技术管理人员以及施工操作人员能够对于施工设计方案有一个详细的了解,只有这样才能确保建筑工程的施工质量。建筑工程施工质量的技术管理是需要以合同文件当中的质量条款作为依据的。工程质量的好坏会涉及到材料、工艺以及维护等多个方面。对于一些重要的施工过程如果需要采取新型的技术和工艺,成立专门的科研小组是非常必要的。只有这样才能及时的解决施工过程中出现的问题,从而确保施工的顺利进行。如果在施工的过程中出现了质量问题,不管程度如何,都应该认真对待,对其制定相关的处理方案。 3.3雨季施工的技术控制 在雨季施工的过程中,要形成相应的技术控制。尤其是在整个雨季施工的控制中要做好合力的工序安排。在为了防止浇筑混凝土出现天气影响的情况下,相应的做好各种雨具的形成时间,在做好相应防护工作的基础上,对于各种天气情况形成相应的准备。因此,在具体操作的过程中,要结合天气情况进行合理地安排。在浇筑的过程中,注意天气预报的情况,在暴雨来临之前,做好一定的防护措施。要加强电缆电线的施工检查以及加固方面的处理,对暴雨期间的电器设备使用情况,要对电源进行全部切断的处理,在保证施工现场准备一定数量的编织布的基础上,作为一些相应的机具的使用,可以有效的对整个雨季时候的施工起到良好的作用。同时,在雨季施工的过程中,

GB50358-2017 《建设项目工程总承包管理规范》

近日,住房和城乡建设部发布第1535号公告,批准《建设项目工程总承包管理规范》为国家标准,编号为GB/T50358-2017,自2018年1月1日起实施。出台有关的背景、重大内容的调整和补充以及问题解决的方法,工程建设相关各方需要深入了解。 工程总承包项目管理办法 第一章总则 第一条(目的和意义)为促进本市建设工程勘察、设计、施工等各阶段的深度融合,有效控制项目投资、提高工程建设效率,进一步推进和规范本市工程总承包的实施和发展,根据有关法律法规,结合本市实际情况,制定本办法。 第二条(定义)本办法所称工程总承包,是指从事工程总承包的企业(以下简称工程总承包企业)按照与建设单位签订的合同,对工程项目的勘察、设计、采购、施工等实行全过程的承包,并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责的承包方式。

工程总承包一般采用设计—采购—施工总承包或者设计—施工总承包模式。建设单位也可以根据项目特点和实际需要,按照风险合理分担原则和承包工作内容采用其他工程总承包模式。 第三条(适用范围)经市建设行政管理部门或者试点区建设行政管理部门确定的试点项目,采用工程总承包组织建设和监督管理的,适用本办法。 政府投资项目、采用装配式或者BIM 建造技术的项目应当积极采用工程总承包模式。 国家部委对于专业工程的工程总承包另有规定的,从其规定。 第四条(管理部门)市建设行政管理部门负责本市工程总承包活动的监督管理;区建设行政管理部门按照其职责权限,负责本行政区域内工程总承包活动的监督管理。 第二章承发包管理 第五条(发包阶段)工程总承包发包可以采用以下方式实施: (一)项目审批、核准或者备案手续完成;其中政府投资项目的工程可行性研究报告已获得批准,进行工程总承包发包; (二)初步设计文件获得批准或者总体设计文件通过审查, 并已完成依法必须进行的勘察和设计招标,进行工程总承包发包。

房屋建筑工程施工方案

昆明市官渡区复兴水库工程 房屋建筑工程施工技术方案 浙江沧海市政园林建设工程有限公司 昆明市官渡区复兴水库工程项目部 二零一三年八月

第一章地基与基础 一、施工准备 (一)作业条件 1、由建设、监理、施工、勘察、设计单位进行地基验槽,完成验槽记录及 地基验槽隐检手续,如遇地基处理,办理设计洽商,完成后由监理、设计、施工 三方复验签认。 2、完成基槽验线手续。 (二)材料要求 1、水泥:根据设计要求选水泥品种、强度等级;若遇有侵蚀性介质,要按 设计要求选择特种水泥;有产品合格证、出厂检验报告及快测试验报告。 2、砂、石子:有进场复验报告,质量符合现行标准要求。 3、水:采用饮用水。 4、外加剂、掺合料:根据设计要求通过试验确定。 5、预拌混凝土所用原材料须符合上述要求,必须具有出厂质量证明文件、 检测报告、原材试验报告。 6、钢筋要有产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 (三)施工机具 搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、铁锹、振捣棒、刮杆、木抹子、胶皮手套、串桶或溜槽等。 二、质量要求 (一)钢筋工程 (二)模板工程 (三)混凝土工程 注:(一)、(二)、(三)项具体要求请参照本书“箱型基础工程”章节中相应部分。 三、工艺流程 清理→混凝土垫层→清理→钢筋绑扎→支模板→相关专业施工→清理→混凝土搅拌→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土找平→混凝土养护 四、操作工艺 (一)清理及垫层浇筑 地基验槽完成后,清除表层浮土及扰动土,不得积水,立即进行垫层混凝土施工,混凝土垫层必须振捣密实,表面平整,严禁晾晒基土。 (二)钢筋绑扎 垫层浇筑完成达到一定强度后,在其上弹线、支模、铺放钢筋网片。上下部垂直钢筋绑扎牢,将钢筋弯钩朝上,按轴线位置校核后用方木架成井字形,将插筋固定在基础外模板上;底部钢筋网片应用与混凝土保护层同厚度的水泥砂浆或塑料垫块垫塞,以保证位置正确,表面弹线进行钢筋绑扎,钢筋绑扎不允许漏扣,柱插筋除满足冲切要求外,应满足锚固长度的要求。当基础高度在9OOmm以内时,插筋伸至基础底部的钢筋网上,并在端部做成直弯钩;当基础高度较大时,位于柱子四角的插筋应伸到基础底部,其余的钢筋只须伸至锚固长度即可。插筋伸出基础部分长度应按柱的受力情况及钢筋规格确定。与底板筋连接的柱四角插筋必须与底板筋成

门禁系统之设计原则

设计原则由于安全性和高效率管理的需要,门禁系统的设计应遵循下列原则: 1) 系统的实用性 门禁系统的功能应符合实际需要, 不能华而不实。如果片面追求系统的超前性, 势必造成投资过大,离实际需要偏离太远。因此, 系统的实用性是首先应遵循的第一原则。同时,系统的前端产品和系统软件均有良好的可学习性和可操作性。特别是可操作性(便捷性),使具备电脑初级操作水平的管理人员,通过简单的培训就能掌握系统的操作要领,达到能完成值班任务的操作水平。 2) 系统的稳定性 由于门禁系统是一项不间断长期工作的系统,并且和我们的正常生活和工作息息相关,所以系统的稳定性显得尤为重要。要求该产品系统要有五年以上市场的成功应用经验,拥有相应的客户群和客户服务体系。 3) 系统安全性 门禁系统中的所有设备及配件在性能安全可靠运转的同时, 还应符合中国或国际有关的安全标准, 并可在非理想环境下有效工作。强大的实时监控功能和联动报警功能,充分保证使用者环境的安全性。 4) 系统可扩展性 门禁系统的技术不断向前发展, 用户需求也在发生变化, 因此门禁系统的设计与实施应考虑到将来可扩展的实际需要, 亦即: 可灵活增减或更新各个子系统, 满足不同时期的需要, 保持长时间领先地位, 成为智能建筑的典范。系统设计时,对需要实现的功能进行了合理配置,并且这种配置是可以改变的,甚至在

工程完成后,这种配置的改变也是可能的和方便的。系统软件根据开发商符合不同历史时期市场的需求进行相应的升级和完善,并为相应的应用客户进行软件升级。同时,可以扩展为考勤系统、会议签到系统、巡逻管理系统,就餐管理系统等一卡通工程。 5) 系统易维护性 门禁系统在运行过程中的维护应尽量做到简单易行。系统的运转真正做到开电即可工作, 插上就能运行的程度。而且维护过程中无需使用过多专用的维护工具。从计算机的配置到系统的配置,前端设备的配置都充分仔细地考虑了系统可靠性。并实施了相应的认证。我们在做到系统故障率最低的同时,也考虑到即使因为意想不到的原因而发生问题时,保证数据的方便保存和快速恢复,并且保证紧急时能迅速地打开通道。整个系统的维护是在线式的,不会因为部分设备的维护,而停止所有设备的正常运作。 6) 先进性 在保证稳定性实用性和便捷性的前提下,门禁产品应该具备一定的先进性,以保证在今后的数年内不会被淘汰,并且可以满足门禁使用中的要求和需求。

一卡通系统技术规范书

一卡通系统技术规范书(初稿)

技术规范 1 总则 1.1本规范书仅适用于阳煤平定化工配套的一卡通系统,它包括该系统的应用设计、功能要求、设备性能、第三方集成、布线安装等方面的技术要求。 1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出详细规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应保证提供满足本规范书和所列标准要求的优质产品及相应服务,必须满足有关安全、环保、消防等法规、标准的要求。 1.3投标方如对本规范书有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示在“差异表”中,尤其是与价格相关的任何差异,均应逐一描述,若没有提出招标方则可认为投标方提供的产品完全满足本规范书的要求,在技术协议阶段和详细设计阶段应不产生任何价格因素 1.4如招标方有除本规范书以外的其它要求,将以书面形式提出,经买卖双方讨论后载于本规范书。 1.5本规范书所使用的标准若与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较严格标准执行。 1.6只有招标方有权修改本技术规范书。合同谈判将以本技术规范书为蓝本,并列入招标方认可的技术偏差。修改后经买、卖双方共同最终确定的技术协议将作为订货合同的一个技术附件,并与订货合同正文具有同等的法律效力。双方共同签署的会议纪要、补充文件等也与合同文件具有同等的法律效力。 1.7合同签定前后,投标方应按照招标方的时间、内容、深度要求提供其所需的设计资料,并按招标方施工和设计进度要求随时修正,投标方应免费提供上述资料。技术资料包括且不限于设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护等,并同时提供详细的供货清单。 1.8投标方对一卡通系统负有全责,即包括分包(或采购)的产品。分包(或采购)的产品制造商应事先征得招标方的认可。 1.9在合同签定后,招标方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求,具体内容双方共同商定。 1.10设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,投标方应保证买方不承担有关设备专利的一切责任。所有提供的软件应是正版授权产品,并提供原厂家授权证明书。1.11投标方应具有安全防范工程设计、施工、调试资质证书和经验,投标方工作范围应包括系统设计、供货、安装、布线和调试等;投标方应具有至少安防二级资质从事过建筑智能化安防

浅析建筑工程施工技术管理

浅析建筑工程施工技术管理 摘要:建筑工程是指关乎居民生产生活的城市基础设施建设,与社会生产、人们生活密切相关。本文对如何通过科学先进合理的施工技术管理,为施工企业的发展提供良好的基础保障做简要阐述。关键字:建筑工程;技术;管理 abstract: the construction work is the urban infrastructure and social production related to residents’ production and living of, it is closely related to people’s lives. this paper described how to provide a good protection basis for construction enterprises through scientifically advanced and reasonable construction technology management.key words: construction; technology; management 中图分类号:tu71文献标识码: a 文章编号: 随着我国社会经济的不断飞速发展,人们对于建筑物的使用功能、工程质量等要求越来越高。要想建筑物具有优良的质量,就需要有好的施工技术管理,施工技术管理是建筑工程生存和发展的基础性资源,在常见的施工工程中技术管理是人们不容忽视的重点。施工技术管理是指确保施工质量和企业经济效益的、科学的、技术管理工作。技术工作贯穿于生产的各个环节,和各管理部门有密切的关系。由于长期以来建筑行业“一哄而上”的格局,引起国内市场的无序竞争,建筑施工企业之间的市场争夺战异常剧烈,加强建筑工

建筑工程安全文明施工管理资料规范参考

建筑工程安全文明施工管理资料规范参考 一、项目安全策划 1、项目安全策划书及审批表 2、工程概况表:根据项目具体情况填写 3、项目安全管理组织机构框架图(安全体系组织机构表):根据公司《项目管理制度汇编指南》及地方要求,结合项目实际绘制 4、安全生产领导小组:根据项目具体情况填写 5、项目管理人员登记表/项目安全生产管理人员登记表/项目特种作业人员登记表:登记台帐包括姓名、职务(工种)、身份证号、安全生产考核证(特种作业证)编号、有效期、所属队伍、到离岗记录等,后附身份证及证件复印件 6、安全生产目标/安全生产管理目标考核表/项目部安全生产管理目标考核表:按照业主及公司要求自定 7、安全管理制度汇编:根据公司格式要求,针对项目实际情况编制 8、安全生产责任制;安全生产责任书;岗位危险源告知书:根据公司《安全生产岗位(部门)责任制》建立健全项目安全生产责任制、层层签订责任书(项目经理与副经理、各部门负责人、作业队负责人,各部门负责人跟部室成员、作业队责任人与各班组长,各班组长跟各作业人员等),责任书包括责任人、责任范围、考核标准、奖惩要求、考核频次等根据不同工种进行岗位风险识别,形成岗位危险源告知书,并对对应岗位工人进行书面告知(签字、按手印、附身份证复印件) 9、责任制考核记录:根据安全生产责任制及责任书规定的责任范围、考核标准、奖惩、考核频次等定期开展考核,并落实奖惩要求;建议每季度自评,项目部半年考核一次 10、施工现场平面布置图(分基础施工阶段、主体施工阶段和装饰装修阶段);施工现场安全标志平面布置图;施工现场消防平面布置图:根据项目实际制定,施工现场临时用电平面布置图 11、项目安全文明创优策划书:根据业主、公司要求选择性编写 二、安全技术管理/安全生产技术资料 1、施工组织设计、施工组织设计审批表;安全专项施工方案、安全专项施工方案审批表;专家论证记录:根据国家、地方、公司标准要求编制 2、危险因素辨识及评价/重大危害因素清单:按照局《生产过程危险有害因素辨识及评价管理办法》,根据公司《危险有害因素辨识及评价一览表》,结合项目实际,项目开工前,项目部安全管理部门牵头,各职能部门参与,开展项目危险有害因素辨识及评价工作。工程部门结合分部分项工程负责对主要作业工艺、工序等方面的危险有害因素进行辨识及评价;设备部门负责对设备安拆、运行、维修过程及临时用电等方面的危险有害因素进行辨识及评价;物资部门负责对物资运输、储存过程及仓储场所等方面的危险有害因素进行辨识及评价;试验部门负责对材料检测、工程试验等作业过程和场所的危险有害因素进行辨识及评价;测量部门负责对测量作业过程中的危险有害因素进行辨识及评价;综合管理部门负责对项目部办公生活场所、后勤活动等方面的危险有害因素进行辨识及评价;安全管理部门负责对项目安全管理流程、作

主要分部分项工程施工组织设计方案和技术措施方案

一、主要分部分项工程施工方案和技术措施; 按照国家《建筑装饰工程及验收规范》的施工要求和验收标准,我们制定了如下分部分项工程的施工方案和技术措施;。 (一)轻钢龙骨吊顶和安装石膏板面层 1.在四周墙壁上按设计标高找出标高基准点,然后固定吊杆,先 固定主龙骨,主龙骨的安装要整体找平和调整;再安装中龙骨. 小龙骨。 2.对于未镀锌的安装件(吊杆),安装前必须刷防锈漆两遍。 现场焊接部应补刷防锈漆。吊杆不允许用铁丝代替。轻钢龙骨 安装完后要进行整体找平,不允许龙骨面有下垂现象,允许起 拱5%,以保证棚板安装后顶棚保持水平。 3.安装石膏板面时,采用辅助支架将板材顶起与龙骨贴紧,然后 上自攻螺钉。 目前石膏板顶棚普遍存在顶棚面不平,特别是接缝处有裂纹和明显的痕迹等缺陷。措施如下: 1)石膏板面积不应过大。 2)自攻螺钉排列均匀.钉距250mm。 3)接缝处不得使用牛皮纸.胶带纸,要用尼龙绳或纱布。嵌缝 腻子干后用细砂纸打磨平整,贴上尼龙网,再做面层。(二)矿棉吸音板吊顶天花 1.弹线:弹出吊顶标高和龙骨布置线。 2.固定吊杆:选用T型吊顶轻钢龙骨.配套的吊件和槽形龙骨。 3.安装和调整龙骨:将架设牢固。先拉纵横标高控制线,一边逐 条托起安装牢固,一边按控制线调整水平,最后再精调一遍。 4.安装矿棉吸音板:用推压方式使其与配套条龙骨衔接。(三)乳胶漆的施工

2.施工要点: 1)基层处理;先将原装饰表面铲除,并用开刀铲除灰块. 浮渣等杂物,表面有油污,应用清洁剂和清水洗净,干燥 后再用棕刷将表面灰尘清扫干净。基层应牢固,如有空鼓. 疏松.起泡.裂缝等缺陷,应清理.找平和修补。 2)满刮腻子: A.表面清扫后,用水与醋酸乙烯乳胶(配合比10:1)的 稀释乳液将SG821腻子调至合适稠度,用它将墙面麻 面.蜂窝.洞眼.残缺处填补好。腻子干透后,先用开刀 将多余腻子铲平整,然后用粗砂纸打磨平整。 B.满刮两遍腻子。第一遍应用胶皮刮板满刮,要求横向刮 抹平整.均匀.光滑.密实平整,线角及边棱整齐为度。 尽量刮薄,不得漏刮,接头不得留搓,注意不要沾污 门窗框及其它部位,否则应及时清理。待第一遍腻子 干透后,用粗砂纸打磨平整。注意操作要平稳,保护

智能门禁系统招标技术要求

智能门禁系统招标技术 要求 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

智能门禁管理系统招标技术要求一、厂商资质要求 二、门禁系统功能要求

三、门禁管理软件要求 1、软件界面要设置合理,标准的WINDOWS软件管理界面,全中文操 作菜单和界面文提示,使用户更容易操作。 2、软件需基于微软SQL Server大型数据库管理平台。 3、具有用户操作向导功能,指导用户一步步地独立完成原本复杂的 系统配置、管理工作,使没有智能门禁系统管理经验的用户也能 快速完成系统设置等管理工作。

4、管理方式要灵活,各种设置、查询功能只需几个简单步骤即可完 成操作,以降低管理者的劳动强度。 5、软件需具有组织机构概念,采用多层架构,组织机构可以是集 团、公司、小区等,其下可设置多层节点,采用分组织机构管理的门禁系统可管理超过1000000个以上的用户。 6、具有权限组管理功能,可按部门设置权限,部门人员变动后,可 快速的批处理各权限组的权限变更,并可以将权限组导出为 Excel文件,方便管理工作。 7、门参数、各个输入输出点参数都可以复制,以粘贴到其它相同特 征的门、输入输出点,避免参数的重复设置。 8、支持批量增加新卡功能,只需输入卡起始号及数量即可将一批卡 一次性添加到系统中,并可以支持批量发卡授权,可以将多张卡按卡号顺序自动分配给选择的多个人。 9、数据安全性高,支持资料历史回溯,查询方便,即使人员已注 销,仍可查询到该人员的历史数据,有利于后期管理。 10、动态电子地图功能,可显示100000个以上的监控点数据,5 态信息显示,自动画出红色报警线,有声音报警;可按实际情况设置地图图标,自动保持事件功能,采集3000条记录后自动保存功能。 11、实时显示刷卡事件信息,可显示持卡人姓名、卡号、所属部 门、照片、时间、门点地址等并如实记录且记录不可更改,如出

校园一卡通方案-全

智能IC卡 校园一卡通设计方案 深圳市科松电子有限公司

目录 一、一卡通系统项目概述........... 错误!未定义书签。 二、方案设计依据................. 错误!未定义书签。 三、校园一卡通与数字化校园的关系 . 错误!未定义书签。 四、校园一卡通建设指导思想....... 错误!未定义书签。 1、系统建设指导思想...................... 错误!未定义书签。 2、系统建设目标.......................... 错误!未定义书签。 3、系统总体要求.......................... 错误!未定义书签。 4、系统功能要求.......................... 错误!未定义书签。 五、可行性分析................... 错误!未定义书签。 六、校园一卡通卡片规划........... 错误!未定义书签。 1、校园卡的特点.......................... 错误!未定义书签。 2、校园卡记载信息........................ 错误!未定义书签。 七、校园一卡通系统建设目标....... 错误!未定义书签。 1、建立一体化的“一卡通”平台............ 错误!未定义书签。 2、实现“一卡在手,走遍校园”............ 错误!未定义书签。 3、银行卡、校园卡物理分离................ 错误!未定义书签。 4、实现财务统一管理...................... 错误!未定义书签。 八、总体结构设计................. 错误!未定义书签。 九、子系统功能及实施方案......... 错误!未定义书签。 1、一卡通系统服务中心:.................. 错误!未定义书签。 2、一卡通系统数据库服务器:.............. 错误!未定义书签。

浅析建筑工程施工技术管理 江佑志

浅析建筑工程施工技术管理江佑志 发表时间:2018-01-10T10:22:37.690Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第23期作者:江佑志 [导读] 建筑工程现场施工的影响因素非常多,涉及面相当广泛,劳动投入也相对较大。 湖北省建工第五建设有限公司湖北武汉 430074 摘要:本文通过对实施建筑工程施工技术管理的重要性以及现阶段我国建筑工程施工技术管理现状问题进行深入的研究,结合实际的工作经验。提出了以健全建筑施工技术管理体系,制定严谨的管理制度、明确施工技术管理主体,建全建筑施工技术管理制度、建筑工程的材料加以严格的管控,强化我国建筑工程施工技术管理的措施。意在提高建筑施工技术管理水平,保证我国建筑施工能够达到成本低、效率高、工期短、质量好的目标。 关键词:建筑工程;技术管理;措施 前言 建筑工程现场施工的影响因素非常多,涉及面相当广泛,劳动投入也相对较大,这就决定了对其的管理措施要科学有效,才能确保工程质量。做好现场施工技术管理工作,是整个建筑工程施工过程中的重中之重。 1.建筑工程施工技术管理的现状及重要性分析 由于目前我国的建筑工程施工技术管理还没有形成一套科学、客观的管理体系,仅仅停留在依靠质量管理工作和文件归档方式进行施工技术管理的粗放型管理上。与此同时,由于整个建筑工程的中包企业没有对分包企业进行科学的管理,导致建筑工程施工中很难进行工程的施工技术管理工作。在实际的建筑施工过程中,由于建筑工程施工技术管理工作的不到位,直接影响到建筑工程的质量管理工作和成本管理工作的正常进行,严重制约了我国建筑行业的发展。对于这种情况,必须加强对建筑工程施工技术管理的认识,并且深入客观的对建筑广场施工技术管理进行研究,从而从本质上提高施工企业的管理水平,为在激烈建筑市场竞争中提高企业的竞争力打下坚实的基础。现代的建筑施工企业所面临的主要问题就是对建筑工程施工技术管理认识程度不深并且不够重视。建筑施工技术管理是现代化的工程建筑中施工企业管理工作的重要部分,是体现企业管理水平的重要考核标准。科学合理的开展建筑工程施工技术管理工作,对建筑的工艺参数和建筑的质量都起到了决定性的作用。 2.现阶段我国建筑工程施工技术管理出现的问题 虽然近年来我国建筑领域已经逐渐重视了建筑工程施工技术管理,出台了许多相关法律法规,如建筑分项工程施工工艺标准、建筑设备安装分项工程施工工艺标准、建筑工程施工安全操作规程等等。但是现阶段我国建筑工程施工技术管理仍然出现一些问题。根据长期工作经验,总结出以下几点问题。 2.1施工技术管理主体不明确,责任不清晰 现阶段建筑工程施工过程中很少建立专门的技术组织机构以分析施工各个分项、各个环节的技术不足,考核施工的完成质量,制定下一步的技术、资源调配、人员管理等方案。所以造成了施工过程中施工设计、技术需求、材料供应、质量监控等各个环节出现严重脱节现象,往往会导致资源浪费、人员制度松散、质量不达标等后果。 2.2材料把关不严、设备管理松懈 现阶段的建筑工程施工技术管理仅将重点放在调整各个阶段施工技术规划方面,并未对原材料、设备引进进行严密的管理。造成进购原材料收回扣、设备引进资金不足的局面。从而导致原材料价格过高、用料质量达不到设计要求,设备较为落后等不良现象。往往会造成施工工期过长、质量不达标的严重后果。建筑施工资料管理不正规,图纸会审工作不重视。现阶段我国的建筑施工中为了追求工期,不断的修改图纸或者还没有完全领会图纸的情况下进行经验施工。不能实现建筑图纸设计,最终达不到施工目标。与此同时项目负责人很少组织进行图纸会审,对于能够简化的施工工艺或者方法比较排斥。由于规定图纸会审需要多部门进行签章,所以一般都是在施工之后进行图纸会审记录补充不能达到及时发现施工问题、优化施工技术、提高施工效率的目的。 3.建筑工程施工技术管理的强化措施 3.1建立健全建筑工程施工技术管理体系 建立健全建筑工程施工技术管理体系,完善建筑工程施工技术管理制度,依法管理,按章办事,保障建筑工程施工技术管理工作有法可依,有规可循。在具体的建筑工程施工技术管理工作进行的过程中,要不断践行科学发展观,坚持可持续发展战略思想,在建筑工程施工进行之前,成立相应的管理领导小组,分配管理小组成员的工作、责任和义务,使他们明确自己工作的意义,根据建筑工程施工的现状,具体问题具体分析,制定科学合理的管理制度,保障管理工作的顺利进行,要明确建立一些施工图纸会审制度、施工资料技术交底制度、施工技术变更审批制度、施工人员流动管理制度等,这样可以使建筑工程施工技术的管理工作变更明确、不混乱,提升建筑工程施工的质量,有效促进建筑行业的进一步发展。 3.2明确建筑工程施工技术管理的主体 在进行建筑工程施工的过程中,一定要加强对建筑工程施工技术的管理,在管理工作进行的过程中,一定要明确建筑工程施工技术管理的主体,严格落实责任管理制度,将建筑工程施工过程中的每一个工作环节的责任人都要具体落实,这样有利于建筑工程施工技术管理工作的有效运行。管理人员应该依据已经建立好的施工技术管理工作办法进行工作的安排,保障施工人员能够有效地将施工技术运用到建筑施工当中。管理人员在进行管理工作的时候,要充分考虑建筑工程的具体情况,与施工人员进行有效的沟通,有利于发现问题、解决问题。 3.3对建筑施工材料进行严格的管理 在进行建筑工程施工技术管理工作的时候,一定要对建筑工程的材料加以严格的管控,对建筑施工过程中的各项数据进行及时的记录,对各种材料的保存与变更也要有一个详尽的留存。尤其是一些施工材料的质量、数量数据,施工设备的质量、检修、更换数据,每一项工程开工与结束的工期。另一方面,在施工进行的过程中,对建筑施工材料的选择与采购也要进行比较,选择质优价低的材料,这样可

建设项目工程总承包管理规范GBT50358-2005

中华人民共和国国家标准 建设项目工程总承包管理规范 Code for Management of Engineering Contracting Projects GB/T 50358-2005 主编部门:中华人民共和国建设部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2005年8月1日 前言 本规范根据中华人民共和国建设部建标[2003]102号文件的要求编制。 编写本规范的目的是总结我国近二十年来开展建设项目工程总承包和推行工程建设项目管理体制改革的主要经验,促进建设项目工程总承包管理的科学化、规范化和法制化,提高建设项目工程总承包的管理水平,推进建设项目工程总承包管理与国际接轨,以适应社会主义市场经济发展的需要。 本规范的内容有16章,包括:总则,术语,工程总承包管理的内容与程序,工程总承包管理的组织,项目策划,项目设计管理,项目采购管理,项目施工管理,项目试运行管理,项目进度管理,项目质量管理,项目费用管理,项目安全、职业健康与环境管理,项目资源管理,项目沟通与信息管理,项目合同管理等。 本规范由建设部负责管理,由中国勘察设计协会建设项目管理和工程总承包分会负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄送中国勘察设计协会建设项目管理和工程总承包分会(地址:北京朝阳区安立路60号润枫德尚A座十三层,邮编:100101,E-mail:zcb@https://www.wendangku.net/doc/651763914.html,)以供今后修订时参考。 本规范主编单位、参编单位、主要起草人和参编人:(略) 目次 1 总则 (4) 2 术语 (4) 3 工程总承包管理的内容与程序 (7) 3.1 工程总承包管理的内容 (7) 3.2 工程总承包管理的程序 (7) 4. 工程总承包管理的组织 (7) 4.1 一般规定 (7) 4.2 任命项目经理和组建项目部 (8) 4.3 项目部的职能 (8) 4.4 项目部岗位设置及管理 (8) 4.5 项目经理的任职条件 (9) 4.6 项目经理的职责和权限 (9) 4.7 项目管理目标责任书 (9) 5 项目策划 (10) 5.1 一般规定 (10) 5.2 项目策划内容 (10) 5.3 项目管理计划 (10) 5.4 项目实施计划 (10) 6 项目设计管理 (12) 6.1 一般规定 (12) 6.2 设计计划 (12) 6.3 设计实施 (13)

相关文档
相关文档 最新文档