文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气照明技术题目及答案

电气照明技术题目及答案

1、什么是眩光、不舒适眩光、失能眩光?如何克服眩光?

答:由于视野中的亮度分布或亮度范围的不适宜,或存在极端的对比,以致引起人眼的不舒适感觉或者降低观察细部(或目标)的能力,这种视觉现象称为眩光。不舒适眩光:产生不舒适感觉,但不一定降低视觉对象的可见度的眩光。失能眩光:降低视觉对象的可见度,但不一定产生不舒适感觉的眩光。克服眩光:利用眩光作用于视线角度的关系可以减小和消除眩光;增大背景亮度;降低眩光源的面积;降低光源的亮度。

2、为什么人们把紧凑型荧光灯称为节能灯?

答:目前,紧凑型荧光灯可以分为两大类:一类灯是和镇流器是一体化的,另一类灯是和镇流器是分离的。在达到同样光束的前提下,这种灯耗电仅为白炽灯的1/4,而且它的寿命也较长,可达8000~10000小时,故称为“节能灯”。

4、什么是照明配电线路的N线和PE线、PEN线?

答:N线:中性线,PE线:保护线,PEN线:保护中性线。

5、如何进行教室照明设计?

答:1.建立空间环境、选择材质 2.选择灯具3.确立计算平面,开始计算,得出照度计算报表 4.渲染得出效果图

6、照明灯具的选择原则是什么?

答:基本原则:

(1)按配光曲线选择照明器———合适的光特性

(2)按使用环境条件选择照明器---符合场地的环境要求

(3)按经济效果选择照明器---经济性

7、光的度量有那些主要参数?它们的物理意义及单位是什么?

答:1、光通量:指光源在单位时间内向周围空间辐射能量的大小,单位是流明(Im)。2、发光强度:光源在指定方向上单位立体角内发出的光通量,是光通量的立体角密度发光强度,简称光强,表示不同方向光通量的分布情况,单位:坎德拉(cd) ,I= φ/ω。1坎德拉表示在1球面度立体角内,均匀发出1流明的光通量,用公式表示为:lcd=1lm/sr,是表征光源发光能力的物理量。3 、照度:被照面单位面积上接受的光通量称为照度。照度是用来表达被照面上光的强弱的,判别被照物上的照明情况。单位:勒克司(Lx)。1Lx表示在1M2面积上均匀分布1Lm光通量的照度值:平均照度E= φ/A 。4、亮度:亮度表示光源单位面积上的发光强度。单位:坎德拉/平方米--cd / m2。其表征发光面或被照面反射光的发光强弱的物理量。亮度与被照面的材料特性有关。

8、在开关频繁、需要及时点亮或需调光的场所,宜选用什么灯/在其他的一般工作场所,从节电的角度,宜选用什么?

答:在开关频繁、需要及时点亮或需调光的场所,宜选用白炽灯和卤钨灯,

在其他的一般工作场所,从节电的角度,宜选用荧光灯。

9、照明配电线路应装荧光灯电路中的镇流器和电容器各起什么作用?

答:电子镇流器:气体放电灯具有负的伏安特性。电容器:消除频闪效应。

11、照明配电线路应设哪些保护?各起什么作用?

答:一、短路保护:照明配电线路的短路保护,应在短路电流对导体和连接件产生的热作用和电动作用造成危害之前切断短路电流。二、过负载保护:照明配电线路过负载保护的目的是,在线路过负载电流所引起导体的温升对其绝缘、接地插头、端子或周围物质造成严重损害之前切断电路。三、接地故障保护:照明配电线路应设置接地故障保护,其保护电器应在线路故障时,或危险的接触电压的持续时间内导致人身间接触电身亡、电气火灾以及线路严重损坏之前,能迅速有效地切除故障电路。四、防触电保护:

12、照明灯具主要由哪几部分构成?

答:灯座、发光体、灯壳

13、什么叫光强,照度和亮度?常用单位各是什么?(同7)

14、什么是灯具的距高比?距高比与布置方案有什么关系?

答:灯具距高比:灯具的间距s和计算高度h(灯具值工作面的距离)的比值。

关系:在h已定的情况下,s/h值小,照度均匀性好,所需灯具多,经济性差。s/h值大,则不能保证照度的均匀度。通常每个灯具都有一个“最大允许距高比”。

16、什么叫热辐射光源和气体放电光源?以白炽灯和荧光灯为例,说明各自的发光原理和性能(同23)

17、什么是灯具的遮光角?遮光角与灯具悬挂高度有什么关系?

照明器的遮光角是指灯具出光口遮蔽光源发光体使之完全看不见的方位与水平线的夹角。用α表示。

电气照明

关系:。。。好像没关系。

18、什么叫照明光源的利用系数?他与哪些因素有关?什么叫减光系数?又与哪些因素有关?(同25)

20、可见光有哪些颜色?哪种颜色光的波长最长?哪种颜色光的波长最短?哪种波长的什么颜色光可引起人眼的最大视觉?

答:红橙黄绿蓝紫,红光的波长最长,紫光的波长最短,人眼对波长为555nm的黄绿光感受效率最高,对其它波长的光感受效率比较低。

21、什么叫光源的显色指数?白炽灯与荧光灯相比较,哪一光源的显色性能好?

答:显色指数:1、显色指数是物体的心理色符合程度的度量。2、基本等级:光源的显色指数愈高,其显色性能愈好。(用被测光源下物体的颜色与参照光源下物体的颜色相符程度来衡量。)

白炽灯的显色性能好。

22、什么叫色温度?什么叫显色性?什么叫反射比?反射比与照明有何关系?

答:某个光源所发射的光的色度与黑体在某一温度下所发出的光的色度完全相同时,则黑体这个温度就称为该光源的色温。

照明光源显现被照物体颜色的性能称为显色性。

反射的能量与入射的能量之比称为该物体的反射比。(关系找不到)

23、什么叫热辐射光源?什么叫气体放电光源?各自的发光原理是怎样的?卤钨灯的“卤钨循环”是怎么回事?

(1)热辐射光源:利用电能使物体加热到白炽程度而发光的光源,如白炽灯、卤钨灯;

(2)气体放电光源:利用电流通过气体(或蒸汽)而发光的光源,主要以原子辐射形式产生光辐射。如荧光灯、高压钠灯、金属卤化物灯等;

(3)原理:白炽灯是最早出现的光源。即所谓第一代光源,它是将灯丝加热到白炽的程度,利用热辐射发出可见光。其特点是便于控光、适于频繁开关、辐射光谱连续、显色性好、价格便宜。缺点:因其极大部分辐射为红外线,故光效最低。由于灯丝的蒸发很快,所以寿命也较短。白炽灯的色温约为2400~2900K。

荧光灯是一种预热式低压汞蒸气放电灯。放电产生的紫外线辐射激发荧光粉而发光。其特点是荧光灯具有表面亮度低,表面温度低,光效高,寿命长,显色性较好,光通分布均匀等特点。它被广泛用于进行精细工作、照度要求高或进行长时间紧张视力工作的场所。荧光灯的额定寿命,是指每开关一次燃点3小时而言。开关频繁时,使灯丝所涂发射物质很快耗尽,缩短了灯管的使用寿命,因此它不适宜用于开关频繁的场所。

(4)当卤素加进填充气体后,如果灯内达到某种温度和设计条件,钨与卤素将发生可逆的化学反应。简单的讲,就是白炽灯灯丝蒸发出来的钨,其中部分朝着泡壳壁方向扩散。在灯丝与泡壳之间的一定范围内,其温度条件有利于钨与卤素的结合,生成的卤化分子又会扩散到灯丝上重新分解,使钨又送回到了灯丝。至于分解后的卤素则有可以参加下一轮的循环反应,这一过程称为卤钨循环或再生循环。

24、从节能考虑,一般情况下可用什么灯来取代普通白炽灯?但在哪些场合宜采用白炽灯照明?在哪些场合宜采用荧光灯或其他高强度气体放电灯?

答:紧凑型节能灯。白炽灯应用于需要调光及瞬时启动的场合。在公共空间商业场合是以采用荧光灯或其他高强度气体放电灯。

25、什么叫照明光源的利用系数?它与哪些因素有关?利用系数法用于什么样的照度计算?什么叫减光系数(维护系数)?它又与哪些因素有关?

对于每个灯具来说,最后落到工作面上的光通量与光源发出的额定光通量之比称为光源光通量利用系数(简称利用系数) 。利用系数与照明器的光强分布(配光特性)、照明器的效率、照明器的悬挂高度、房间的大小及形状和室内各反射面的反射比等因素有关。应用于平均照度计算。

维护系数(减光系数):照明装置在使用一定周期后,在规定表面上的平均照度或平均亮度与该装置在相同条件下新装时在同一表面上所得到的平均照度或平均亮度之比。与使用年限及环境有关。26、道路照明光源的选择原则是什么?

道路照明光源要根据光源的效率、光通量、使用寿命、光色和显色性、控制配光的难易程度及使用环境等因素综合选择,一般选用钠灯和金属卤化物灯。

27、常用的道路照明光源的选择应符合下列规定:

(1)快速路、主干路、次干路和支路应采用高压钠灯。

(2)居住区机动车和行人混合交通道路宜采用高压钠灯或小功率金属卤化物灯。

(3)商业区步行街、居住区人行道路、机动车交通道路两侧人行道可采用小功率金属卤化物灯、细管径荧光灯或紧凑型荧光灯。

(4)市中心、商业中心等对颜色识别要求较高的机动车交通道路可采用金属卤化物灯。

(5)道路照明不应采用自镇流高压汞灯和白炽灯。

电气照明

电气照明

28、什么是道路的常规照明方式

照明灯具安装在高度为15m 以下的灯杆顶端,并沿道路布置灯杆。

可以在需要照明的场所任意设置灯杆,而且照明灯具可以根据道路线型变化而配置。

29、人行横道的照明的特点?

①平均水平照度不得低于人行横道所在道路的1.5倍。

②人行横道应增设附加灯具。可在人行横道附近设置与所在机动车交通道路相同的常规道路照明灯具,也可在人行横道上方安装定向窄光束灯具,但不应给行人和机动车驾驶员造成眩光。可根据需要在灯具内配置专用的挡光板或控制灯具安装的倾斜角度。

③可采用与所在道路照明不同类型的光源。其目的是为了突出人行横道,以警示机动车和行人,有助于交通安全。

30、简述正常照明和应急照明的区别?

二、计算题

1、某办公室的建筑面积为3.3×4.2m 2,拟采用YG1-1简式荧光灯照明。办公桌面高0.8m ,灯具吊高3.1m ,试计算需要安装灯具的数量。

答:采用单位容量法计算 :

计算高度 h=(3.1—0.8)m=2.3m 计算面积 A=3.3?4-2㎡=13.86㎡

查表 ,平均照度标准为为150lx ,查表得单位面积安装功率为12.5w/㎡

总安装功率为 1712/86.135.12=?=m w P Z w/㎡

每套灯具内安装40W 荧光灯一只,即40=L P W 灯数 3.440171===L Z P P n 盏

单位容量法结果偏高,故安装40W 的4盏。

2、某实验室面积为12×5m 2,桌面高0.8m ,层高3.8m ,吸顶安装。拟采用YG1-1吸顶式2×40W 荧光灯照明,要求平均照度达到150lx 。假定天棚采用白色钙塑板吊顶,墙壁采用淡黄色涂料粉刷、地板水泥地面刷以深绿地板漆。试计算房间内的灯具数。(15分)

答;已知室内面积 S=12?5㎡=60㎡

依题天棚、墙壁及地面的颜色,得7.0=t P ,5.0=C P ,=q P 0.1,查表取减光补偿系数k=1.3,设工作地面高度为0.8米,计算高度 h=3.8m-0.8m=3m

则室空间系数i=ab/h (a+b )=12?5÷3?(12+5)=1.176

查附表4得,i=1.1时,U K =0.5;i=1.25时,U K =0.53;

用插值法计算出当i=1.176时,U K =0.515

电气照明

查表3.4知荧光灯光源特性40W 光通量为2200lm ,故每盏灯的光通量为lm lm 440022002=?=φ,

SK K N E U av /φ=,得N=

φU av skK E =5.16盏

所以选2?40W 荧光灯6盏。 3、某教室的长度l =9m ,宽度w =6m ,房间高度H =3.6m ,课桌高度0.8m ,顶棚和墙壁的反射系数C ρ和W ρ为70%和50%。YG1-1型40W 荧光灯n =9,下垂0.5m 。试校验该方式能否满足照度要求。

4、某建筑物的分配电箱及所带负荷如图1所示,从分配电箱引出三条支线,分别带100W 白炽灯6只、6只、4只,带电感镇流器的100W 荧光灯为10只、16只、10只,各带插座4个,插座上的cos φ=0.8,求干线的计算电流。

图1 配电系统图

6.某车间长30米、宽15米、高5米,灯具安装高度距地高度为4.2米,工作在高0.75米,试计算其室形指数?

答:计算高度 h=4.2m —0.75m=3.45m

则室形指数i==+)(/b a h ab 2.899 7.某教室长11米,宽6米,高3.6米,离顶棚0.5米的高度内安装YG1-1型40W 荧光灯,课桌高度为0.8米。已知为白色顶棚、白色墙壁、墙壁开有大窗子,窗帘为深蓝色,地面为浅色水磨石地面,要求课桌面上的照度为150lx ,试计算安装灯具的数量?

答:室内面积s=11?6=66㎡ ,依题给出天棚、墙壁、地面的颜色,查表的7.0=t

P ,5.0=c p ,3.0=q p ,查表取补光系数k=1.3,设工作面高度为0.8m ,计算高度h=3.6-0.8=2.8m , 则室空间系数i=ab/h (a+b )=1.387,查附表一得i=1.25,42.0=a k ,当i=1.5,46.0=a k ;用插值法计算出i=1.387时。=a k 0.442.

查附表3.3知荧光灯光源特性40W 的光通量2200lm 。故每盏荧光灯的光通量为=φ1*2200lm=2200lm

电气照明

由sk K N E a av /φ=得a av k sk

E N φ==13.24盏。所以选40w 的灯14盏。

8.某商业营业厅的面积为30×15m 2,房间净高3.5m ,工作面高0.8m ,天棚反射系数为70%,墙壁反射系数为55%。拟采用荧光灯吸顶安装,试计算需安装灯具的数量?

答:解:已知室内面积S=A ×B=30×15=450m 2

依题得p t =0.7,p q =0.55,查表取减光补偿系数k=1.3,设工作面高度为0.8米,计算高度h=3.5-0.8=2.7m

则室空间系数i=ab/h(a+b)=30×15/2.7(30+15)=3.7

查附表2得i =3.5时,K U =0.78;i =4时,K U =0.8

用插值法计算出i =3.7时,K U =0.788

查表3.3知荧光灯光源特性40W 光通量2200lm

故每盏荧光灯的总光通量为:

φ=2×2200=4400lm

设商业营业厅照度为150lx

由E av =N ΦK U /Sk 知 N = E av Sk/ΦK U =150×450×1.3/4400×0.788=25.31(盏)

所以选2×40W 荧光灯26盏。

9.有一小餐厅,室内净长8米,宽5.5米,高4.2米,拟采用六盏小花灯做照明,每盏花灯装有220V 的4个25W 和1个40W 的白炽灯泡,其挂高为3.3米,天棚采用白色钙塑板吊顶,墙壁采用白色涂料粉刷、地板为水泥地面,试计算可达到的照度。

解:已知室内面积S=A ×B=8×5.5=44m 2

依题给出天棚、墙壁与地板的颜色,查表得p t =0.7,p q =0.5,p q =0.1

查表取减光补偿系数k=1.3,设工作面高度为0.8米,计算高度h=3.3-0.8=2.5m

则室空间系数i=ab/h(a+b)=8×5.5/2.5(8+5.5)=1.3

假设花灯本身的利用系数K0=0.85

查设计手册花灯照明灯具的沟通利用系数K U 得i =1.25时,K U =0.47;i =1.5时,K U =0.52

用插值法计算出i =1.3时,K U =0.48

查白炽灯光源特性25W 灯泡光通量为220lm ,40W为350lm 。

故每盏花灯的总光通量为:

φ=4×220+1×350=1230lm

由E av =N ΦK U /Sk =6×1230×0.85×0.48/1.3×44=52.64lx

因此可知小餐厅的照度为52.64lx 。

电气照明

11、 某大电机装配车间,屋架高10m ,有吊车,车间跨度15m ,车间一侧作装配,另一侧用作部件堆放,试问如何建立该车间的良好视看条件?

12、学校办公室的面积为3.3×4.2m 2,拟采用YG1-1型荧光灯照明。办公桌面高0.8m ,灯具安装高度3.1m ,试计算需要安装的灯具的数量。

解:采用单位容量法计算。

计算高度 h =(3.1-0.8)m=2.3m

房间面积 A=3.3×4.2=13.86m 2

查表,平均照度标准为150lx 。查表得单位面积安装功率为12.5W/m 2。

总安装功率 P ∑=12.5×13.68 W/m 2=171 W/m 2

每套灯具内安装40W 荧光灯一支,即P L =40W ,灯数

===

∑40

171L P P n 4.3盏 单位容量法计算结果一般偏高,故可安装40W 荧光灯4盏。 例题,某教室,房间长8.2m ,宽4.8m ,高3.3m 。该房间选用YG1-1型简式荧光灯,光源采用普通型YZ40RL 1×36W 光源,光通量为2200lm ,简易吊链安装,安装高度2.8m ,该房间内的各表面的反射比和室内空间的划分见下图,试确定所需灯具数,并确定是否符合节能要求。

电气照明

顶棚平均反射比和有效空间反射比:

根据RCR=3,ρW=0.5, ρCC=0.7, 得 U =0.53

根据RCR=4,ρW=0.5, ρCC=0.7,查得 U =0.46

()3.38.42.88.42.825)(5=?+?=?+=w l w l h RCR rc ()()()()()()73.028.45.022.85.08.42.828.45.05.022.85.05.08.42.88.0=??+??+????+???+??==∑∑i i i A A ρρ

67.08

.42.873.036.5273.036.528.42.873.000=??+?-??=+-=A A A A s s cc ρρρρ

电气照明

用内插法可得:RCR=3.3时U

=0.51

地板平均反射比和有效空间反射比:

因为 =0.1,得修正系数为0.959,

所以U =0.959x0.51=0.489

()()()()()()17.028.48.022.88.08.42.828.48.03.022.88.03.08.42.81.0=??+??+????+???+??=ρ

13.08

.42.817.036.5217.036.528.42.817.0=??+?-??=fc

ρfc ρ147.138.0489.022008.42.8300≈=????==UK A E N s av φ()lx 3068.42.88.0489.0220014=????==

A UK N E s av φ)/(8.128

.42.814362m W =??

查表,学校建筑照明功率密度值11W/m2,所以不满足照明节能要求。怎么办?

试设计某高层综合楼的低压一次接线图

2.某教室,长12m,宽6m,高

3.3m,安装YG1-1型40W荧光灯(2200lm),灯具悬挂高度2.8m,该层房间内的各表面的反射比和室内空间的划分见下图,试确定所需灯具数,并确定是否符合节能要求。

基本情况:

负二层设备用房1100m2负一层车库3000m2

1~2层商场每层3000m2 3~17层住宅每层2 ? 8户每户100m2

电梯 2 ? 2 ? 15KW 楼道照明20KW

消防中心20KW 冷冻机房480KW

生活水泵2*30KW(一备一用)消火栓泵2*37KW(一备一用)

喷淋水泵2*75KW(一备一用)

设计要求:1、冷冻机房采用插接式母线,其余全部选用电缆2、商场不再考虑动力线路,照明容量取40W/m2 3、确定每一回路的设备型号参数、出线电缆型号规格4、计算综合楼的计算负荷、确定变压器容量和补偿电容容量

电气照明

最新《电气照明技术》第二版谢秀颖版课后题_答案

第四章照度计算部分习题答案 4-7 如图4-21所示,某车间装有8只GC39型深照型灯具,内装400W 荧光高压汞灯,灯具的计算高度为10m ,光源光通量为20000lm ,灯具的光强分布如下表,维护系数为0.7。试求A 点的水平面照度。 表4-9 灯具的光强分布 由于E h1=E h2=E h7=E h8,E h3=E h4=E h5=E h6,故先计算E h1和E h3,然后求和E Ah 。 已知:计算高度h =10 m ,车间的维护系数由表4-1查得K =0.7 (1)光源1的水平照度E h1 光源1在水平面的投影点至计算点的距离d 1=9.6 m, 而光源1至计算点的距离l 1 由表4-9知:θ=40°时,I 40°=182 cd ,θ=45°时,I 45°=169 cd 直线内插法求得:θ=43.8°时,I θ1=I 43.8°=172.12 cd 则 (2)光源3的水平照度E h3 光源3在水平面的投影点至计算点的距离d 2=4.3 m, 而光源3至计算点的距离l 2 m 86.136.910222121=+=+=d h l 72.086 .1310cos 11=== l h θ? =8.431θlx 65.072.086 .1312.172cos 21211θ1h =?== θl I E m 89.103.410222222=+=+=d h l

由表4-9知:θ=20°时,I 20°=232 cd ,θ=25°时,I 25°=214 cd 直线内插法求得:θ=23.3°时,I θ2=I 23.3°=220.12 cd 则 (3)8盏灯在A 点产生的实际照度E Ah 4-8.某精密装配车间长10m ,宽5.4m ,高3.5m ,有吊顶。采用YG701-3型嵌入式荧光灯具,布置成两条光带,如图4-22所示。试计算高度为0.8m 的水平面上A 点的直射照度。 解:按方位系数法计算A 点的水平照度E Ah 由题意知:精密装配车间采用了非连续布置的12盏YG701-3型嵌入式荧光灯具构成两条光带,灯具布置间距s =0.2 m ,而计算高度h =3.5-0.8=2.7 m ,光带的一端至计算点A 的投影距离d =1.35 m ,则垂直角θ 918.089 .1010cos 22=== l h θ? =3.232θlx 70.1918.089.1012.220cos 2 222θ2h3=?== θl I E lx 6.1311000 7 .020000)70.165.0(41000)(43h 1h Ah =??+?=+= K E E E φ755 .06.26cos 47 .2cos 4=? ?=θh ?===6.267 .235 .1arctg arctg h d θ

科目电气设备维修期末试卷答案A复习过程

“常用设备电气安装、调试与检修”题库及答案 一、填空题: 1、根据工作电压的高低,电器可分为高压电器和低压电器;低压电器按用途分控制电器、保护电器和配电电器。 2、低压电器一般由两个基本部分组成。一是感受部分,其功能是感受外界输入的信号,做出有规律的反应。二是执行部分,其功能是根据指令执行电路的接通、切断等任务。 3、按低压电器的用途和所控制的对象分为低压配电电器和低压控制电器。 4、低压电器按控制作用分:执行电器、控制电器、主令电器、保护电器。 5、触点由主触点和辅助触点构成。触点的接触形式有三种,即点接触、线接触和面接触。 6、刀开关在电路中的作用是:隔离电源;分断负载。 7、低压断路器又名自动空气开关或自动空气断路器,是一种重要的控制和保护电器,能自动切断故障电流并兼有控制和保护功能。 8、低压电器:通常是指交流1200V 及以下与直流1500V 及以下电路中起通断、控制、保护和调节作用的电气设备。 9、主令电器是用来接通和分断控制电路,以“命令”电动机及其它控制对象的的起动、停止或工作状态变换的一类电器。常用的主令电器有按钮、行程开关、及各种照明开关等。 10、接触器工厂电气控制系统中一种重要的低压电器。接触器有欠电压保护及零压保护功能,控制容量大,其控制对象主要是电动机,也可用于控制其他负载,如电路、电焊机等,可用于远距离操作和远距离控制。 11、交流接触器的触点由主触点和辅助触点构成。 12、接触器的图形符号及文字符号是: 13、继电器是一种根据外界的电气量(电压、电流等)或非电气量(热、时间、转速、压力等)的变化来接通或断开控制电路的自动电器,主要用于电气控制、线路保护或信号转换。常用的继电器有热继电器、时间继电器、中间继电器、电流继电器、电压继电器和速度继电器等。 14、热继电器是专门用来对连续运行的电动机进行过载及断相保护,以防止电动机过热而烧毁的保护电器。

电气照明技术考试题库及答案 (1)

1、什么是眩光、不舒适眩光、失能眩光?如何克服眩光? 答:由于视野中的亮度分布或亮度范围的不适宜,或存在极端的对比,以致引起人眼的不舒适感觉或者降低观察细部(或目标)的能力,这种视觉现象称为眩光。不舒适眩光:产生不舒适感觉,但不一定降低视觉对象的可见度的眩光。失能眩光:降低视觉对象的可见度,但不一定产生不舒适感觉的眩光。克服眩光:利用眩光作用于视线角度的关系可以减小和消除眩光;增大背景亮度;降低眩光源的面积;降低光源的亮度。 2、为什么人们把紧凑型荧光灯称为节能灯? 答:目前,紧凑型荧光灯可以分为两大类:一类灯是和镇流器是一体化的,另一类灯是和镇流器是分离的。在达到同样光束的前提下,这种灯耗电仅为白炽灯的1/4,而且它的寿命也较长,可达8000~10000小时,故称为“节能灯”。 4、什么是照明配电线路的N线和PE线、PEN线? 答:N线:中性线,PE线:保护线,PEN线:保护中性线。 5、如何进行教室照明设计? 答:1.建立空间环境、选择材质 2.选择灯具 3.确立计算平面,开始计算,得出照度计算报表 4.渲染得出效果图 6、照明灯具的选择原则是什么? 答:基本原则: (1)按配光曲线选择照明器———合适的光特性 (2)按使用环境条件选择照明器---符合场地的环境要求 (3)按经济效果选择照明器---经济性 7、光的度量有那些主要参数?它们的物理意义及单位是什么? 答:1、光通量:指光源在单位时间内向周围空间辐射能量的大小,单位是流明(Im)。2、

发光强度:光源在指定方向上单位立体角内发出的光通量,是光通量的立体角密度发光强度,简称光强,表示不同方向光通量的分布情况,单位:坎德拉(cd) ,I= φ /ω。 1坎德拉表示在1球面度立体角内,均匀发出1流明的光通量,用公式表示为:lcd=1lm/sr,是表征光源发光能力的物理量。3 、照度:被照面单位面积上接受的光通量称为照度。照度是用来表达被照面上光的强弱的,判别被照物上的照明情况。单位:勒克司(Lx)。1Lx 表示在1M2面积上均匀分布1Lm光通量的照度值:平均照度 E= φ/A 。4、亮度:亮度表示光源单位面积上的发光强度。单位:坎德拉/平方米--cd / m2。其表征发光面或被照面反射光的发光强弱的物理量。亮度与被照面的材料特性有关。 8、在开关频繁、需要及时点亮或需调光的场所,宜选用什么灯/在其他的一般工作场所,从节电的角度,宜选用什么? 答:在开关频繁、需要及时点亮或需调光的场所,宜选用白炽灯和卤钨灯, 在其他的一般工作场所,从节电的角度,宜选用荧光灯。 9、照明配电线路应装荧光灯电路中的镇流器和电容器各起什么作用? 答:电子镇流器:气体放电灯具有负的伏安特性。电容器:消除频闪效应。 11、照明配电线路应设哪些保护?各起什么作用? 答:一、短路保护:照明配电线路的短路保护,应在短路电流对导体和连接件产生的热作用和电动作用造成危害之前切断短路电流。二、过负载保护:照明配电线路过负载保护的目的是,在线路过负载电流所引起导体的温升对其绝缘、接地插头、端子或周围物质造成严重损害之前切断电路。三、接地故障保护:照明配电线路应设置接地故障保护,其保护电器应在线路故障时,或危险的接触电压的持续时间内导致人身间接触电身亡、电气火灾以及线路严重损坏之前,能迅速有效地切除故障电路。四、防触电保护: 12、照明灯具主要由哪几部分构成? 答:灯座、发光体、灯壳 13、什么叫光强,照度和亮度?常用单位各是什么?(同7)

电气照明设计word版

2011级建筑电气工程技术专业课程设计 课程电气照明技术 班级电气 11 姓名刘焘 学号 35110004 指导教师胡联红 时间 2012年12月 城市建设工程系

目录 1 设计方案 (1) 2 用电负荷计算 (3) 3 导线和截面的选择 (8) 4 配电箱和开关的选择 (9) 5 照度计算 (10) 6 参考文献 (11) 7 附件课程设计图纸

设计方案 一、工程概况 1、本工程地上6层, 6层上面有个阁楼, 结构形式为框架结构, 功能为民用 建筑。 2、本设计包括大楼内部的电气部分, 其内容电源设置,防雷接地,照明配电, 配电系统的工作接地 二、设计依据 1、业主提供的设计任务委托书及各职能部门的批复文件 2、其他各种提供的相关技术资料。 3、现行国家和地方有关建筑电气设计规范,标准等 (1) 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16—92 (2) 《民用建筑设计防火规范》GB50016—2006 (3)《供配电系统设计规范》GB 50052—95 (4) 《低压配电设计规范》GB 50054—95 (5) 《建筑物防雷设计规范》GB 50057—1994(2000年版) 四、供电系统 根据建筑功能对供电可靠性的要求,本工程用电负荷按三级设计 1、供电方式:本工程由附近市政箱变低压配电房引来三路380/220V三相四 线电源至首层总配电箱, 在分别引至各用电点;本工程电力照明配电系统采用TN-S方式供电,进户处PE线接地 2、线路敷设:进户线选用电缆穿刚管埋敷设至总配电箱;支线选用铜芯电线 BV穿PC线管沿建筑物墙.地面、顶楼上暗敷设。 3、照明、插座均有不同的之路供电,所有的插座回路均设漏电器保护。 五、照明系统 1、卧室和客厅的插座均选用二加三孔型, 抽油烟机插座选用带指示灯及开关的三孔插座; 厨房和卫生间的灯具、开关、插座均采用防水防尘型。 2、翘板开关底边距地1.4m; 空调插座底边距地1.8m, 厨房的插座底边距地1.6m, 3、计量表箱嵌墙安装, 底边距地1.4m, 4、照明支路为单相双线制BV(3*1)PVC15 , 插座回路为BV(3*4)PVC20 5、楼梯间平台处照明灯具采用延时控制,以利于节能。 六、防雷 1、本工程按第三类民用建筑要求进行防雷设计。 2、各路电源进线均做重复接地并进行总等电位联结,其接地电阻小于1欧姆。接地网与总等电位箱连接均采用40×4镀锌扁钢 3、在屋面四周设置明装避雷带以防直击雷,

供配电技术1(专科) 期末考试试题及参考答案

复习题简答题: 1、电力负荷分级的依据是什么?各级电力负荷对供电有何要求? 答:电力负荷根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上造成的损失或影响的程度进行分级,并针对不同的负荷等级确定其对供电电源的要求。一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不至同时受到损坏。容量在200kW以上或有高压用电设备时,应采用两个高压电源或自备柴油发电机供电。特别重要的负荷还必须增设应急电源;二级负荷的供电系统应做到当电力变压器或线路发生常见故障时,不至中断供电或中断供电能及时恢复,宜由两个回路供电;三级负荷对供电无特殊要求,采用单回路供电。 2、什么是负荷持续率?简述用电设备工作制的种类及各有哪些特征。 答:负荷持续率为一个周期内工作时间与工作周期的百分比,用来表征断续周期工作制的设备的工作特性。用电设备的工作制:长期连续工作制,这类设备长期连续运行,负荷比较稳定,在工作时间内,电器载流导体能达到稳定的温升;短时工作制,这类设备的工作时间比较短,而停歇时间相对较长,在工作时间内,电器载流导体不会达到稳定的温升,断电后却能完全冷却;断续周期工作制,这类设备周期性地工作—停歇—工作,如此反复运行,可用负荷持续率来表征其工作特性。 3、常见的照明方式和照明种类有哪些? 答:照明方式是指照明灯具按其布局方式或使用功能而构成的基本形式。可分为一般照明、分区一般照明、局部照明和混合照明四种。通常按照明功能将照明种类分为正常照明、应急照明、值班照明、警卫照明、障碍标志照明、装饰照明和景观照明七种。 4、电力系统中功率因数过低会造成哪些后果?怎样提高功率因数? 答:电力系统中的输、配电线路及变压器和大部分的电能用户具有电感性质,从电源吸收无功功率,从而造成功率因数过低,会造成电能损耗和电压损耗,使变压器等设备使用效率相应降低。补偿措施包括提高自然功率因数,包括正确选择变压器容量和台数、减少供电线路感抗和尽量采用同步电动机等;采用电力电容器进行补偿,可采用在变电所低压侧集中补偿的方式或对无功负荷较大的设备进行就地补偿。 5、简述常用的高压系统主接线方式有哪些?各有什么特点? 答:常用的高压系统的主结线方式有:1)线路—变压器组,这种方式的优点是接

(完整版)电气安全试题和答案-

电气安全试题及答案 一、选择题(每题1分,共30分) 1、在工作环境中见到以下标志,表示。 ( ) A.注意安全 B.当心触电 C.当心感染 2、国际规定,电压伏以下不必考虑防止电击的危险。( ) A.36伏 B.65伏 C.25伏 3、三线电缆中的红线代表。( ) A.零线 B.火线 C.地线 4、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?( ) A.“在此工作” B.“止步,高压危险” C.“禁止合闸,有人工作” 5、触电事故中,绝大部分是导致人身伤亡的。( ) A.人体接受电流遭到电击 B.烧伤 C.电休克 6、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行和胸外心脏挤压。 ( ) A.按摩 B.点穴 C.人工呼吸 7、电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种? ( ) A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火 B.用沙土灭火 C.用水灭火 8、静电电压最高可达,可现场放电,产生静电火花,引起火灾。( ) A.50伏 B.数万伏 C.220伏 9、漏电保护器的使用是防止。( ) A.触电事故 B.电压波动 C.电荷超负荷 10、长期在高频电磁场作用下,操作者会有什么不良反应?( ) A.呼吸困难 B.神经失常 C.疲劳无力 11、下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾?( ) A.二氧化碳灭火器 B.干粉灭火器 C.泡沫灭火器 12、金属梯子不适于以下什么工作场所?( ) A.有触电机会的工作场所 B.坑穴或密闭场所 C.高空作业 13、在遇到高压电线断落地面时,导线断落点米内,禁止人员进入。( ) A.10 B.20C.30 14、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?( )

浅析建筑电气照明施工技术

浅析建筑电气照明施工技术 发表时间:2017-07-14T17:02:15.797Z 来源:《基层建设》2017年第7期作者:张金平 [导读] 摘要:随着建筑行业深入发展,电气工程的系统性和综合性也在不断深化,建筑电气行业的施工技术在革新的同时广州茂达建筑工程有限公司佛山分公司 摘要:随着建筑行业深入发展,电气工程的系统性和综合性也在不断深化,建筑电气行业的施工技术在革新的同时,节能理念和安全意识应该渗透进建筑电气安装施工当中。电气工程为建筑工程组合体,对建筑电气安装施工技术也有更高的要求,需要工程师和电气安装技术人员不断加强学习,进一步提升电气安装施工质量。建筑电气安装施工技术所涉及的范围很广,本文就建筑电气照明工程施工技术问题进行探讨,仅供参考。 关键词:建筑电气照明施工质量施工技术 前言:在建筑电气安装技术中,安装工程的进度涉及到整个项目的进程,随着安装的系统性和综合性不断完善和发展,建筑电气安装行业的设备理念和施工技术的更新,为安装工作的顺利进行奠定了坚实的基础。但由于建筑电气安装工作是一项系统性很强且施工较为复杂的行业,在实际的操作中一定要做好施工前的准备,认真对待各个安装环节,这样才能够保证安装的质量,以下从三个方面进行详细的分析。 一.电气安装施工工序及准备工作 1.1、图纸会审与施工技术交底 建筑电气照明安装在施工前,必需和设计单位,业主单位,监理单位一起进行图纸会审,主要对重点工作和关键工序,质量控制点,新材料、新技术、交叉工序进行重点审核,对设计不合理的地方提出可行性方案、有必要的情况下在征得业主单位的同意的情况下要求设计单位进行变更设计或优化设计,施工前由项目的技术负责人对全体班组成员进行安全技术交底,使每个班组成员都要掌握施工要点并书面确认,要形成文字资料确认备档。 1.2、确定建筑电气照明安装的施工工序,建筑电气照明安装是一项系统性的工程,必须详细了解安装施工工序,并做好前期的准备工作,保证建筑电气照明安装的质量。建筑电气照明安装的施工工序主要有以下几个方面:①做好安装准备工作;②管路预制加工;③箱盒定位;④管路接连;⑤穿带引线;⑥扫管穿线;⑦电缆敷设;⑧安装配电箱和照明灯具;⑨安装防雷接地设施;⑩调试电气系统。在建筑电气安装工程正式实施之前,准备工作是必不可少的,充足的前期准备工作能够有效保证安装施工进度和施工质量。首先,在对建筑电气安装工程进行设计的时候,电气设计人员应当对建筑项目有详细的了解并针对设计工作提出要求。例如电气设备和线路固定件的预埋设计,需要在建筑电气安装施工图设计中有明确的标识。其次,在建筑电气安装施工开展之前,应该详细掌握规划的安装施工方法和安装施工进度,对一些关键地方的连接,如梁柱和屋面,电气设计人员要仔细核对自己的设计能否与建筑施工适合,并与施工人员共同审核设计图纸,避免发生错误。最后,建筑电气安装施工中所使用的预埋件也需要在工程开始之前加工制作完成,保证电气安装工程的顺利实施。 二、建筑电气照明安装工程的施工技术 2、1管线预埋施工 在建筑电气安装施工对管线进行预埋时,需要严格按照施工设计的要求进行。在混凝土内敷设管线时,不能够采用较多弯曲的路线,需要以直线为主,而预埋的管线需要离建筑物的表面至少 15 mm 的距离。在进行钢管的暗配时,需要根据实际的环境进行处理,若是在潮湿 的环境下进行,需要对管口和连接的地方采取密封措施处理。预埋进地下的管线需要尽可能的穿过基础设备,若实在不能够避开时则需要进行防护措施之后再穿过。 2、2清扫管路和穿线 清扫管路以保证穿入导线的顺利进行,因此,在穿入导线前,应当扫除管路内的残留杂物和水分,可以使用一些特制的工具吹扫,直至把管路清扫干净即可。在进行穿线之前,可以先管内吹入滑石粉,减小管道壁和导线的摩擦,便于穿线。检查管线是否畅通的方法可以通过穿引线进行检测,还可以检测出管路的敷设和箱盒的位置是否符合设计要求。引线也可以在敷设管道时就一起穿好,就避免了管路存在较多转弯时不易穿线的困难。在管路内不得存在导线的接头也不能有打结的现象,如果导线存在接头必须留在箱盒里面。导线在盒、箱内应预留长度,配电箱的预留长度应为配电箱周长的1/2,在插座、接线盒和开关内应有15cm的预留长度,出户导线的预留长度应为 1.5m。 2、3配电设备安装 在建筑电气照明安装工程中,配电设备安装是其中重要的施工环节,配电设备安装需要利用多种专业设备以及施工技术,其中配电箱的安装对电气工程照明功能的发挥有着较大影响。安装配电箱可以优化建筑的电能分配,可以按照不同的需求使电能发挥更大的功能,其不但提高了电能的利用率,还避免对电能的浪费,具有一定的节能环保作用、特别是对电箱的位置和输电线路的距离尤为重要。在建筑市场中,配电箱的型号比较多,有的施工人员缺乏工作经验,对配电箱的选用缺乏合理性,在建筑施工中有时会出现反复修改配电箱的情况。为了避免这一情况的发生,施工单位要定期对员工进行培训,并且加强监督与管理力度,对选用的配电箱进行审核与检测,使配电箱在电气工程中,发挥最大的效用。配电箱在安装的过程中,需要遵循一定的顺序,其一般是在土建工程完成后进行的,其在使用的过程中会受到楼宇消防设施的影响,所以,在安装配电箱的过程中,也需要结合实际情况进行改进。 2、4电气插座和开关的安装 对于电气插座和开关的安装,分为明装和暗装两种不同的方法。明装的插座和开关,需要先将导线穿过塑料台出线孔,并固定住塑料台,之后再根据实际的位置需要,综合安装设计要求,将地线和粗线从插座和开关的孔中穿出,采取压牢措施处理,将其固定在塑料台之上,然后再盖好盖子就完成了明装的安装工序。暗装需要保证盒内的导线和插座开关的面板要连接好并且固定住,之后再把插座和开关推入盒里,用螺丝等部件固定好。在安装的过程中,需要严格按照设计要求进行,保证开关的外盒距离门框在20 cm 以内。 2、5电气设备接地防雷安装施工 一般情况下,建筑的要求是所有的电气设备正常不带电,在出现突发情况时,可能带电的设备都需要做好接地工作,保证各种电线都要实现可靠接地。在进行接地施工过程中,要根据相关要求,结合施工地实际情况进行接地安装,例如需要使用辅助圆钢做接地的下线,

《电工基础》期末试题及答案

《电工基础》期 末 试卷 一、填空题(共30分,每空格1分) 1、目前我国低压三相四线制供电线路供给用户的线电压是 V ,相电压是 V ,频率 。 2、已知交流电压u=100Sin(314t-45o)V ,则该交流电压的最大值m U = ,有效值U = , 频率f = ,角频率ω= ,周期T = ,当0.01t s =时,交流电压的瞬时值u = ,初相位0?= 。 3、 图1所示波形,已知f=50HZ ,则电流的解析式 为 。 图1 4、一个电感为100mH ,电阻可不计的线圈接在“220V ,50Hz ”的交流电上,线圈的感抗是 ,线圈中的电流瞬时值表达式是 ,无功功率Q L = 。(设电压初相为0) 5、如图2所示电路中,V 1和V 的读数分别为3V 、5V ,当V 2的读数为4V 时,方框中的元件为 ; 当V 2的读数为8V 时,方框中的元件为 ;当V 2的读数为2V 时,方框中的元件为 。 6、对于感性负载电路而言,从供用电角度考虑,要提高电 网的功率因数,也就是要提高负 载功率因素,就可使发电变电设备容量得到充分利用,并节约电能;提高功率因数常用的 方法是 ,功率因数最大等于 。 7、如果对称三相交流电路的U 相电压,)30314sin(311V t u U ?+=那么其余两相电 压分别为:V u 、=W u 。 8、在电源不变的情况下,同一个对称三相负载接成三角形和接成星形的三相电路作比较, 有=L △I YL I ,△P = Y P 。 9、三相照明电路负载必须采用 接法,中线的作用是 。 10、某对称三相负载,每相负载的额定电压为220 V ,当三相电源的线电压为380 V 时,负 载应作 连接;当三相电源的线电压为220 V 时,负载应作 连接。 11、为防止发生触电时间,应注意开关一定要接在 上,此外电气设备还常 用 和 两种防护措施。 二、选择题((共15分,每空格1分)) 1、若电路中某元件两端的电压u =36sin(314t-180o)V ,电流i =4sin(314t+180o)A ,则该元件是 ( ) A .电阻 B .电感 C .电容 D .无法判断 2、在纯电容电路中,电压有效值不变,增加电源频率时,电路中电流( ) A 、增大 B 、减小 C 、不变 D 、不能确定 3、如图3所示,给出了电压和电流的相量图,从相量图可知( ) A 、有效值U >I B 、电流电压的相位差为15° C 、电流超前电压75° D 、电压的初相为30° 4、若电容元件两端的电压u=10sin(314t+45°)V ,电流 i=5sin(314t+135°)A ,则该元件容抗为( )Ω。 A 、1 B 、2 C 、5 D 、10 5、在RLC 串联正弦交流电路中,已知R =20,X L =40,Xc =80,则该电路呈 ( ) A 、电阻性 B 、电感性 C 、电容性 D 、中性 6、如图4,电路元件参数为( )种情况下会发生串联谐 振现象。 A 、R=4Ω,X L =2Ω,Xc=1Ω B 、R=4Ω,X L =2Ω,Xc=0 C 、R=4Ω,X L =2Ω,Xc=3Ω D 、R=4Ω,X L =3Ω,Xc=3Ω 班班级: 姓名: 学号: 题号 一 二 三 四 总分 得分

电气识图全套试题及答案

《电气识图》 一、判断题 1.图纸是表示信息的一种技术文件,必须有一定的格式和共同遵守的规定。 (√) 2.A1号电气平面图的幅面尺寸为420×594。 (×) 3.标题栏(又名图标)的格式,在我国有统一的格式。 (×) 4.在电气平面图中点划线 可表示为信号线或控制线。 (√) 5.弱电平面图中—H 2—表示二根电话线。 (×) 6.在电气平面图中O ?O ?O ++++是表示接地装置。 (×) 7.建筑物垂直方向的定位轴线标号应选用拉丁字母由上往下注写.。 (×) 8.室内开关的安装高度一般选用绝对标高表示。 (×) 9.图形符号的方位可根据图面布置的需要旋转或成鏡像放置。 (√) 10.GB7159中基本文字符号不得超过三个字母。 (×) 11.建筑电气工程图是用投影法绘制的图。 (×) 12.电气系统图表示了电气元件的连接关系和接线方式。 (×) 13.电气工程图是表示信息的一种技术文件,各设计院都有自己的格式和规定。 (×) 14.电气设备器件的种类代号可由字母和数字组成,其字母是选用26个拉丁字母。(×) 15.电气工程图的幅面尺寸分六类,为A0~A5。 (×) 16.辅助文字符号不能超过三个字母,其中I 、O 、J 不用。 (×) 17.电气平面图是采用位置布局法来绘制的。 (√) 18.电气系统图即能用功能布局法绘制,又可用位置布局法绘出。 (√) 19.电气平面图中电气设备和线路都是按比例绘出的。 (×) 20.TN -S 系统中工作零线和保护零线共用一根导线。 (×) 21.SCB -1250-10/表示三相干式电力变压器器,1250KVA ,一次绕组电压为 10KV ,二次绕组电压为。 (√) 22.对一次设备进行监视,测量,保护与控制的设备称为二次设备。 (√) 23.TMY-4(100×10)表示为硬铜母线,4根,宽为100mm ,厚度为10mm 。 (√)

建筑电气技术基础期末考卷及答案

中国矿业大学 全校性公共选修课程考查试卷 课程名称建筑电气基础 考查时间2013年7月 学生姓名邓浩 学号12115106 所在院系外国语言文化学院中国矿业大学力学与建筑工程学院

中国矿业大学2012~2013学年第2 学期 《建筑电气技术基础》考查试卷 一、名词解释。(10分) 光通量、照度、等电位联结、眩光、绿色照明 光通量指人眼所能感觉到的辐射率,它等于单位时间内某一波段的辐射能量和该波段的相对视见率的乘积。由于人眼对不同波长光的相对视见率不同,所以不同波长光的辐射功率相等时,其光通量并不相等。 光照强度是一种物理术语,指单位面积上所接受可见光的能量。对生物的光合作用影响很大。可通过照度计来测量。 等电位连接(也叫联结)的定义有以下几种,但都是强调有可能带电伤人或物的导电体被连接并和大地电位相等的连接就叫等电位连接。 眩光(glare)是指视野中由于不适宜亮度分布,或在空间或时间上存在极端的亮度对比,以致引起视觉不舒适和降低物体可见度的视觉条件。 绿色照明是指通过提高照明电器和系统的效率,节约能源;减少发电排放的大气污染物和温室气体,保护环境;改善生活质量,提高工作效率,营造体现现代文明的光文化。 二、二级负荷用户和设备的供电应符合哪些要求?(10分) 二级负荷的供电系统应做到当电力变压器或线路发生常见故障时,不致中断供电或中断供电能及时恢复。 1.宜由两个回路供电,其第二回路可来自地区电力网或邻近单位,也可自备柴油发电 机组(但必须采取防止与正常电源并联运行的措施)。 2.由同一座试域变电站的两段母线分别引来的两个回路供电。 ③在负荷较小或地区供电条件困难时,可由一路6KV及以上专用的架空线路供电,或采用两报电缆供电,其蓦根电缆应能承担全部二级负荷。

《电气照明技术》教学大纲

《电气照明技术》教学大纲 一、课程基本信息 二、课程描述 中文:这是一门为电气工程及其自动化专业学生开设的专业选修课,通过该课程的教学使学生能够掌握建筑照明技术的基本概念、基本理论和基本计算方法, 为学生学习相关后续专业课程,如建筑电气控制技术等,打下必不可少的基础; 通过整个教学过程逐渐培养学生分析问题和解决问题的能力, 为今后从事相关设计和科研等方面的工作奠定基础。主要内容为光照设计和照明电气设计的基本知识和基本理论,具体包括:光的基本概念,常用的光度量、电光源、照明灯具、照明计算、建筑照明设计和应用等。 英文:This is a basic course for majors of electrical engineering, aiming at the students’ mastery of the basic concepts and theories of electric lighting technologies and its computing methods, thus laying a solid foundation for their study of follow-up courses such as architecture electric control technology. The study of this course develops the students’ ability to analyze and solve practical problems. The main contents of this course are the basic approaches and principles of electric illumination design and electric lighting design, including the basic concept of light, luminous magnanimity most in use, electric light source, electric lighting device, illumination calculation,

工厂电气控制技术期末考试A卷试题及答案

工厂电气控制技术期末考试试题及答案 一、填空题(20×1=20) 1.低压电器是指额定电压交流 1200V 及以下;直流 1500V 及以下,在电路中起通断、控制、保护、检测和调节作用的电气设备。 2.电磁机构的工作特性包括吸力特性和反力特性两种。 3.三相异步电动机直接起动时的起动电流可达其额定电流的 6~7 倍。 4.三相变压器的容量分别与电压和电流之间成正比。 5.在电动机控制线路中,实现过载保护的电器是。 6.熔断器主要由、和三部分组成。 7.接触器按主触头的电流种类,分为和两种。 8.电磁抱闸制动器分为制动型和制动型两种。 9.交流接触器主要由三个部分组成、和。10.自耦变压器降压起动方式适用于大容量电动机的不频繁起动场合,电动机起动电流的限制是依靠自耦变压器的作用来实现的。 二、判断题(10×1=10) 1、低压电器既可以实现对建筑物中的照明控制,也可以实现对水泵、风机的运行控制。(√) 2、低压电器主要由触头系统、灭弧装置、操作机构以及各种脱扣机构组成。(√) 3、由于热继电器的热惯性大,所以在电动机控制线路中,只适合用作过载保护,不宜作短路保护。() 4、接触器可起欠压、失压保护作用,两者的保护原理是一样的。 ( ) 5、电动机的额定转速必须在750~1 500 r/rnin的范围内。 ( ) 6、刀开关是低压控制电器。 ( ) 7、.熔体的额定电流是指在规定工作条件下,长时间通过熔体不熔断的最大电流值。() 8、按下复合按扭时,其常开和常闭触头同时动作。 ( ) 9、接触器的电磁线圈通电时,常开触头先闭合,常闭触头再断开。 ( )

10、串励电动机电力制动的方法只有能耗制动和反接制动两种。() 三、选择题(10×1=10) 1、低压电器的主要用途是( B )。 A.实现建筑物内的照度控制 B.用于电能的产生、输送、分配和控制 C.实现电气元件的线路连接 D.用于交流电动机的速度转换 2、三相交流异步电动机的点动控制主要用于( C )。 A.实现对生产设备的条件控制 B.实现对生产设备的自锁控制 C.实现对生产设备的手动调整 D.实现对生产设备的顺序控制 3、熔断器串接在电路中主要用作() A.短路保护 B.过载保护 C.欠压保护 4、按扭帽的颜色和符号标志是用来() A.注意安全 B.引起警惕 C.区分功能 5、属双速异步电动机接线方法的是()。 A. YY/YY B. YY/△ C . △△/Y D.YY/Y 6、依靠改变电动机定子绕组的电源相序来产生制动力矩,迫使电动机迅速停转的方法是() A. 能耗制动 B. 电容制动 C. 反接制动 7、不属于笼型异步电动机降压启动方法的是()启动。 A. 自耦变压器降压 B. 星形一三角形换接 C. 延边三角形 D. 在转子电路中串联变阻器 8、当线圈通过的电流为额定值时过电流继电器的衔铁() A. 动作 B. 不动作 C. 不确定 9、接触器联锁的正反转控制线路中,其联锁触点就是串接对方的接触器的()。 A.主触头 B.常开辅助触头 C.常闭辅助触头 10、接触器、按钮双重联锁正反转控制线路使电动机从正转变为反转时,正确的操作方法是()。 A.可直接按下反转启动按钮 B.可直接按下正转启动按钮

幼儿园电气照明系统设计说明

幼儿园电气照明系统设计

1 电气照明系统设计 1.1 电气照明概述 在现代住宅设计中,灯光照明既有实用意义,也有装饰和观感上的意义。通过改变光源的性质、位置、颜色和强度等技术手段,利用灯饰、家具和其它陈设的密切配合,使它成为人们的生活空间,形成用途各异的格调、情趣和气氛。一个成功的住宅照明往往经过妥善设计与巧妙的安排。利用不同的室内照明效果,使住宅光照环境具有特色,既有利于生活,又平和优雅,让人感到温馨和谐。 电气照明是建筑物内外人工环境的重要组成部分,它的基本功能是在自然光不足时,为人们进行各种活动提供视觉的必要条

件,而且对人的生理、心理健康具有重要影响,所以电气照明设计应满足家庭生活的需求,并且要确保用电安全。 总之,建筑电气照明与人类的生产、工作和生活有着密切的关系,随着我国建筑业、装饰业的蓬勃发展,人们对电气光源、照明设备技术的更新以及照明光环境的要求就更高了。 1.1.1 照明设计的要求和一些应注意的问题 一个良好的光环境要受照度、亮度、眩光、阴影、显色性、稳定性等各项因素的影响和制约,设计时应恰当的选择。同时应遵循安全、实用、经济、美观的照明设计的基本原则。为配合装修一步到位条件,应充分掌握设计前提因素,努力创造最佳方案。有效利用天然光,合理的选择照明方式和控制区域,尽力降低电能消耗指标。 另外,幼儿园照明设计中,应根据使用性质,功能要求和使用条件,按不同标准分别取值. 教室、办公室照度标准所规定的照度,是指工作面上的平均维护照度。若设计未加指明时,各场所均以距地0.75m 的参考水平面作为工作面。 2.2 照明设计的目的和原则 2.2.1 照明设计的目的

电气照明技术

《电气照明技术》课程教学大纲 课程名称:电气照明技术/ Technology of Electrcal Lighting 课程代码:020346 学时:32 学分:2 讲课学时:30 上机/实验学时:0/0 考核方式:考查+平时先修课程:《建筑供配电》 适用专业:电气工程及其自动化(现代建筑电气) 开课院系:电子电气工程学院(电气工程系) 教材:孙建民主编《电气照明技术》中国建筑工业出版社,1997 教学参考书:谢秀颖主编《电气照明技术》中国电力出版社,2004。 J.R柯顿 A.M.马斯登主编《光源与照明》(第四版)复旦大学出版社2001 一、课程的性质和任务 《电气照明技术》是电气工程及其自动化(现代建筑电气)专业的专业课程之一,它是一门涉及电学、光学、生理学、心理学等知识的学科。 该课程的主要任务是学习照明设计的基本计算,设计方法,光源和灯具的选用。 二、教学内容和基本要求 本课程的教学内容: (一)、光和光的度量 1、光的基本概念 了解光的本质和光谱光效率曲线。 2、常用的光度量 了解光通量、光强、照度、面发光度、亮度的基本概念。 3、材料达到光学性质 掌握光反射、折射与透射基本概念,了解材料的光谱特性和其他光学性能。 (二)、光和视觉 1、视觉的生理基础 一般了解眼睛的构造视觉产生过程。 2、视觉特性 了解暗视觉、明视觉和中介视觉的基本概念,掌握明适应和暗适应的特点,以及眩 光产生和危害。 3、视觉功能 掌握对比敏感度、可见度、视觉敏锐度和视觉感受速度的概念。 (三)、颜色 1、颜色视觉 了解视网膜的颜色区,颜色辨认,掌握颜色对比和颜色适应的概念。 2、颜色的特性 了解颜色的特性、颜色立体和颜色的基本概念,掌握颜色混合定律。 3、表色系统 重点掌握国际照明委员会(CIE)表色系统的方法,一般了解孟塞尔表色系统。 4、光源的显色性 了解光谱能量(功率)分布,温度和显色性的概念。 (四)、照明电光源

建筑电气试题(有答案)

一、填空题 1.直流电机的电磁转矩是由_电枢电流___和_气隙磁场_相互作用产生的。 2.一台接到电源频率固定的变压器在忽略漏阻抗压降条件下,其主磁通的大小决定于外加 电压__的大小,其主磁通与励磁电流成非线性__关系。 3.变压器铁芯导磁性能越好,其励磁电抗越__,励磁电流越__。 4.变压器带负载运行时,若负载增大,其铁损耗将__,铜损耗将__。 5.三相变压器的连接组别不仅与绕组的_绕法_和_绕组的首末端标志_有关,而且还与三相 绕组的_三相线圈的连接法_有关。 6.三相异步电动机定子主要是由定子铁芯__、定子绕组__和机座__构成的。转子主要是由 转子铁芯__、转子绕组__和转轴__构成的。根据转子结构不同可分为_笼形_异步电动机和_绕线_异步电动机。 7.三相异步电动机定子、转子之间的气隙δ一般为0.1~1mm,气隙越小,空载电流I0 (2%~8%)In功率因数错误!未找到引用源。20.2__。 8.三相异步电动机旋转磁场产生的条件是定子绕组__通以三相电源__;旋转磁场的转 向取决于三相电流的相位__;其转速大小与电源频率__成正比,与电机极对数__成反比。 9.三相异步电机运行时,当s<0为运行__状态,当s>1为_反接制动运行_状态。 10.如果一台三相异步电动机尚未运行就有一相断线,则不能__启动;若轻载下正在运行中 有一相断了线,则电动机_继续运行__。 11.三相异步奠定基的过载能力是指_ Tm/Tn _。 12.三相笼形异步电动机的启动方法有直接启动和降压启动__两种。 13.星形—三角形降压启动时,启动电流和启动转矩各降为直接启动时的1/3__倍。 14.自耦变压器降压启动时,启动电流和启动转矩各降为直接启动时的_3_倍。 15.三相绕线转子异步电动机的启动分为转子串电阻和_转子串频敏变阻器_两种启动方法。 16.三相异步电动机拖动恒转矩负载进行变频调速时,为了保证过载能力和主磁通不变,则 U1应随?1按_正比_规律调节。 17.控制按钮与主令控制器在电路中起的作用分别是控制按钮主要作短时接通或断开小电 流电路的作用。而主令控制器是用来频繁地切换复杂的多回路控制电路的主令电器。 18.转换开关内弹簧的作用是_储能_。 19.中间继电器的本质特征是中间继电器主要用来放大电流电压信号,将小电流信号(小于 3A),通过触点驱动接触器等电器元件,转变成大电流(接触器额定电流大小)信号。或进行逻辑转换,驱动其他电器元件。 20.电压继电器和电流继电器在电路中各自的作用分别是用作过压或失压保护和过流保护, __,它们的线圈和触电各接于线圈并接在电路中,触点接在电压保护的跳闸线圈中;线圈串接在线路中,触点用于过流保护跳闸线路。 21.在电动机启动过程中,热继电器不动作的原因是由于双金属片的热惯性,不能迅速对短 路电流进行反应 22.在电动机的主电路中装有熔断器和热继电器的作用为保护电路上的原件不被毁坏 23.接近开关与行程开关的区别是接近开关不需要接触检测物,在一定距离范围内就能感应 24. 时间的作用_。 25.继电器的作用是_在电路中自动调节、安全保护、以弱控强、转换电路_,按用途不同可 分为_6_类。

建筑电气照明系统设计

建筑电气照明系统设计 目录 1.设计目的 1 2.设计任务 1 3.设计思路与设计内容与要求 1 3.1 照明方式和种类 1 3.1.1照明方式的分类 1 3.1.2照明种类 1 3.2照明质量 3 3.2.1照度均匀度 3 3.2.2 光源颜色 3 3.3照明电光源 4 1.3.1电光源的分类 4 1.3.2照明光源、灯具的选用 6 3.4 照明控制系统 8 4.设计计算说明,设备与元器件选择计算与参数选择说明9 4.1 确定照度标准值9 4.1.1 民用建筑照明照度一般规定 9 4.1.2民用建筑照度标准9 4.2照度计算10

4.2.1 单位容量计算法10 4.2.2 利用系数法 11 4.3灯具的选择及计算 12 4.3.1 对于电气学院办公室,采用系数法计算。12 4.3.2 对于电气学院学生科值班室,采用系数法计算13 4.3.3 对于电气学院会议室,采用系数法计算13 4.3.4 对于电气学院学生科办公室,采用系数法计算14 4.3.5 对于电气学院报告厅,采用系数法计算15 4.3.6 保安员值班室,因光的损失相对固定,故采用单位容量法15 4.4怀德楼C楼教室照明计算16 4.4.1教室情况: 16 4.4.2教室照明标准选择16 4.4.3面积计算16 4.4.4灯型选择16 4.4.5对于教室,采用系数法计算17 4.5照明系统图说明17 5.设备与元器件型号和参数选择目录表20 6.设计小结21 7.设计图纸目录22 8.参考文献目录23 1.设计目的 建筑电气综合课程设计的目的是进一步强化建筑电气设计理论与建筑电

气工程的设计、施工实践能力的有机结合,更有效地培养本业专业综合设计思维以及施工、安装的实践能力。本课程设计的任务包括高层建筑的强弱电气系统的方案设计以及强弱电气系统电气施工图的设计。 2.设计任务 盐城工学院新校区电信馆B、C楼强弱电系统设计:设计本校新校区电信馆B、C楼含两侧与A楼相连的连接部分的电气照明系统的系统图、平面布置图、设备接线图; 3.设计思路与设计内容与要求 3.1 照明方式和种类 3.1.1照明方式的分类 一、照明方式可分为:一般照明、分区一般照明、局部照明和混合照明。 1)一般照明:指不考虑特殊局部的需要,为照亮整个场地而设置的照明。 2)分区一般照明;指根据需要,提高特定区域照度的一般照明。 3)局部照明:指为满足某些部位(如工作面)的特殊需要而设置的照明。 4)混合照明:指一般照明与局部照明组成的照明。 二、照明方式的选择 1)当生产条件受到限制,工作地点附近不可能固定灯具而虚以采用混合照明,或者当工作位置密度不大.采用混合照明不合理时,或者不需要考虑特殊局部的需要而使整个工作场所能获得均匀照度时,宜装设单一的较均匀的一般照明。 2)在同一照明场所内,当工作场所内某一部分需要高于一般照明的照度时,可采用分区一般照明。 3)对于照度要求较高,而工作场所内工作位置密度不大,并且要求光线照射方向能随意改变时,采用单一的一般照明显然不合理,这种情况宜采用混合照明,即增设局部照明。

相关文档
相关文档 最新文档