文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防水泵要求及安装完成现场效果图

消防水泵要求及安装完成现场效果图

选择和应用应符合规定

1.消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求;

2.消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求;

3.当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵;

4.流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线、零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%;

5.当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%;

6.泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求;

7.消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台;

8.多台消防水泵并联时,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响。

1.水泵外壳宜为球墨铸铁;

2.叶轮宜为青铜或不锈钢。

采用柴油机消防水泵时应符合规定

1.柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机;

2.柴油机的定额功率应校核海拔高度和环境温度对柴油机功率的影响;

3.柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于24h;

4.柴油机消防水泵的蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵的要求;

5.柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/KW配置,柴油机的消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。

轴流深井泵宜安装于水井、消防水池和其他消防水源上。

3轴流深井泵并应符合规定

1.轴流深井泵宜安装于水井时,其淹没深度应满足其可靠运行的要求,在水泵出流量为150%设计流量时,其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于3.20m,且海拔高度每增加300m,深井泵的最低淹没深度应至少增加0.30m;

2.轴流深井泵安装在消防水池等消防水源上时,其第一个水泵叶轮底部应低于消防水池的最低有效水位线,且淹没深度应根据水力条件经计算确定,并应满足消防水池等消防水源有效储水量或有效水位能全部被利用的要求;当水泵设计流量大于125L/S时,应根据水泵性能确定淹没深度,并应满足水泵气蚀余量的要求;

3.当消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵,并应采用湿式深坑的安装方式安装于消防水池等消防水源上;

4.当轴流深井泵的电动机露天设置时,应有防雨功能;

5.其他应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013的有关规定。

消防水泵应设置备用泵,其性能应与工作泵一致。

4不用设置备用泵的建筑

1.建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于等于25L/S的建筑;

2.室内消防给水设计流量小于等于10L/S的建筑。

一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置。

泵房内流量和压力测试装置应符合规定

1.单台消防水泵的流量不大于20L/S、设计工作压力不大于0.50MPa时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置;

2.消防水泵流量检测装置的计量精度应为0.4级,最大量扬程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的175%;

3.消防水泵压力检测装置的计量精度应为0.5级,最大量扬程的75%应大于最大一台消防水泵设计压力值的165%;

4.每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管,并应采取排水措施。

5吸水应符合规定

1.消防水泵应采取自灌式吸水;

2.消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器;

3.当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流防止器。

1.一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量;

2.消防水泵吸水管布置应避免形成气囊;

3.一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能通过全部消防给水设计流量;

4.消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm;

5.消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀门;

6.消防水泵出水管上应设置止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径超过DN300时,宜设置电动阀门;

7.消防水泵吸水管的直径小于DN250时,其流量宜为1.0m/s~1.2m/s;直径大于DN250时,宜为1.2m/s~1.6m/s;

8.消防水泵出水管的直径小于DN250时,其流量宜为1.5m/s~2.0m/s;直径大于DN250时,宜为2.0m/s~2.5m/s;

9.吸水井的布置应满足井内水流顺流、流速均匀、不产生涡旋的要求,并应便于安装施工;

10.消防水泵吸水管、出水管道穿越外墙时,应采用防水套管;当穿越墙体和楼板时,应符合本规范第12.3.19条第5款的要求;

11.消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN150。

7当有两路消防供水且允许消防水泵直接吸水时应符合规定

1.每一路消防供水应满足消防给水设计流量和火灾时必须保证的其他用水;

2.火灾时室外给水管网的压力从地面算起不应小于0.10MPa;

3.消防水泵扬程应按室外给水管网的最低水压计算,并应以室外给水的最高水压校核消防水泵的工作工况。

消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表。

8压力表应符合规定

1.消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa;

2.消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa;

3.压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门。

消防水泵安装方案

消防水泵安装方案 一、编制依据 本方案是依据以下资料编制的: 1、**************消防泵房管道平面布置图; 2、山东省双轮集团提供的消防水泵技术资料; 3、国家现执行規范; 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB0231-98 《石油化工给排水管道工程施工及验收规范》SH3533-2003 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-92 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90 4、我单位编制的施工组织设计以及首站配套改造安装工程施工方案; 二、工程概况 (一)概况 本工程为*******安装工程中的消防设备安装工程。泵房改造工作内容为逐一拆除原有的6台流量为230m3/h的水泵,重新安装6台流量为360m3/h消防水泵。利用原旧泵基础进行改造,泵更换时电机移位1800后安装。泵房改造要在确保*******正常生产时消防系统处在正常的工作状态。 设计单位:石油化工工程公司广州分公司。 监理单位:石化建设监理公司。 质量要求:按国家、部门现行的建筑安装质量评定标准以及设计文件要求进行检验、评定,达到国家或行业的质量检验评定标准规定的优良工程。 工期要求:工期为200*年*月15日至200*年*月15日(123天)。 (二)工程特点及应对措施 1、工程特点 1)工期跨度长,所有的改造工作都需要*******方面停产配合,才能完成安装工作。这就需要我们注意施工期间和****方面各相连车间配合,掌握****方面的生产情况,保证各方的安全生产。 2、应对措施 1)组织施工管理人员与****方面加强沟通,及时通报施工进展情况。强化工程前期工作深度,抓好工程风险分析和评估,周密组织,严格考核,精心协调,保证施工作业的质量、安全、进度各个目标的实现。 2)根据****方面的实际情况,强化施工安全管理细则,层层落实,要求施工作业人员严格遵守。 保证工程项目在安全的条件下顺利进行。 3)做好与业主、EPC单位、监理单位的沟通工作,合理调配人力安排交叉作业,保证施工作业不受影响。 4)按施工进度安排进行工程施工,强化动态控制,在实际工程进度有变时,运用多种进度纠偏措施及时调整进度安排,保证工程如期交付使用。 5)做好防雨、防雷,抗台风措施。 三、施工措施 (一)、准备工作 1.安装文件 设计图纸和消防水泵技术资料齐全。

消防水泵设置和安装要求

消防水泵安装知识 消防水泵是通过叶轮的旋转将能量传递给水,从而增加水的动能、压力能,并将其输送到灭火设备处,以满足各种灭火设备的水量、水压要求。消防给水系统常用水泵为离心泵。 一、消防水泵的设施要求 1.消防水泵及转输泵设置 消防水泵是指在消防给水系统中用于保证系统给水压力和水量的给水泵。 消防转输泵是指在串联消防泵给水系统和重力消防给水系统中,用于提升水源至中间水箱或消防高位水箱的给水泵。 在临时高压消防给水系统、稳高压消防给水系统中均需设置消防泵。消火栓给水系统与自动喷水灭火系统宜分别设置消防泵。 2.备用泵

二、关于消防泵的选用 1.消防水泵的选用要求(8条) (1)消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求。 (2)消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵曲线上任何一点运行所需功率的要求。

(3)当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵。 (4)流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力应为设计工作压力的120%-140%之间。

(5)当出水流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。 (6)泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求。 (7)消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台。 (8)多台消防水泵并联时,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响。 2.柴油机消防水泵选用规定 (1)柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机; (2)柴油机的额定功率应校核海拔高度和环境温度对柴油机功率的影响; (3)应具备连续工作性能,试验运行时间应≥24h; (4)蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵的要求;

消防水泵房设计、施工安装的一些注意事项

消防水泵房设计、施工安装的一些注意事项 一、消防水泵房的地位与作用 消防水泵房是消火栓、自动喷水灭火系统以及其他灭火系统的“心脏”,在火灾延续时间内,人们必须坚持工作,不能受到火灾威胁。因此,消防水泵房宜独立设置,且应采用一二级的建筑内。附设在单层、多层或高层建筑内的泵房,要有较好的防火分隔。当附设在单层或多层建筑内时,应用耐火极限不低于1h的非燃烧体墙和楼板与其他部位隔开;当附设在高层建筑内时,应用耐火极限不低于3h的隔墙和2h楼板与其他部位隔开。 为保证人员进出安全和消防水泵房免受火灾威胁,消防水泵房应设直通室外出口;附设楼层上的消防水泵房要靠近安全出口。 二、消防吸水管和出水管 两台或两台以上的消防泵组,为了保证消防水泵不间断地供水,应设有两条吸水管,且符合以下要求: (一)两条及两条以上吸水管,当其中一条吸水管在检修或损坏时,其余的吸水管应仍能通过100%的用水总量,即生产、生活和消防用水合用的泵房,在生活、生产用水量达到最大时,应仍能保证100%的消防用水量;独立设置的消防泵房,当其中一条吸水管受损坏时,其余吸水管应仍能保证100%的消防用水量。 (二)高压消防水泵,临时高压消防水泵,每台消防水泵均应有独立的吸水管,以保证从消防水池或市政管网直接吸水,能供应火场用水。 (三)宜采用自罐式吸水。这种吸水方式,因消防泵经常充满水,可迅速启动消防水泵,保证火场消防用水,如有困难,应有可靠的充水设备。 (四)为保证环状管道有可靠的水源,则消防水泵应有不少于两条出水管直接与环状管道连接,当采用两条出水管时,每条出水管均应能满足供应全部用水量。即当其中一条出水管在检修时,其余的水管应仍能供应全部水量。泵房出水管与环状管网应在不同管段连接,以保证供水安全。 消防水泵应经常或定期进行运转,润滑机件,并在启动消防水泵后,测定其压力和流

消防水泵的设置要求

一、一般要求 1. 消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求。 2. 消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求。 3. 当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵。 4. 消防水泵应干式安装,水泵应放置在水池之外,不能采用潜水泵直接放置在水中进行吸水。 5. 流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。 6. 当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。 7. 泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求。 8. 消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台。 9. 多台消防水泵并联时,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响。 二、水泵设置要求 1. 消防水泵的主要材质应符合下列规定:水泵外壳宜为球墨铸铁;叶轮宜为青铜或不锈钢。 2. 消防水泵应采取自灌式吸水。 3. 消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器。 4. 当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流防止器 5. 一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。 6. 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊, 7. 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量。 8. 消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm。 9. 消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀门。

消防水泵和稳压泵安装

消防水泵和稳压泵安装 目录 一般要求 ........................................... 2 , 吸水管和附件的安装 .................................. 2 , 消防水泵出水管及其附件安装(在泵安装完毕后进行) (3) 泵基础及附件安装 .................................... 3 , 泵的清洗和装配 ...................................... 4 , 泵的安装 ........................................... 4 , 泵的找平、找正 ...................................... 5 , 泵房管道安装........................................ 5 , 水泵安装分项工程质量技术交底(1) .................... 5 , 水泵安装分项工程质量技术交底(2) (7) 一般要求 消防水泵机组的水泵、电动机及配电启动控制设备的规格、型号、技术性能应符合设计要求,产品应有出厂合格证及安装使用说明书。安装工作宜由具备一定技能和经验的钳工和管工共同承担。 每一组消防水泵均应设工作泵和备用泵,备用泵的工作能力应与工作泵的工作能力相等。 消防水泵应采用自灌式吸水,一组消防水泵的吸水管不应少于两路,当其中一路损坏或检修时;其余吸水管仍能通过全部水量。当消防水池分成2个(格)时;应保证检修清洗任一个(格)水池时;每一组消防水泵吸水管仍能从另一个(格)水池吸水。

消防水泵安装施工组织设计

水泵安装施工组织设计 (一)施工规范 本消防工程涉及水、电和设备安装,我公司将严格按照以下规范进行实施: 1、《建筑给排水及采暖工程施工质量及验收规范》(GBJ50242-2002) 2、《电气安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》(GB50258-96) 3、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96) 4、《电气装置安装工程电力变压器、滤波电抗器、互感器施工及验收规范》(GBJ148-90) 5、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GBJ149-90) 6、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92) 7、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) 8、《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》(GB50170-92) 9、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》(GB50171-92) 10、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92) 11、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-96) 12、《水喷雾灭火系统设计规范》(GB50219-95) 13、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-97) 14、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231-98) 15、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 16、《建筑采暖卫生工程质量检验及评定标准》(GB50302-2002) 17、《建筑电气工程质量检验及评定标准》(GB50303-2002) 18、《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-88) 19、《工程建设标准强制性条文-房屋建筑部分》建设部 20、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

消防泵的安装要求

消防泵的安装要求 1.安装前检查水泵的完好情况。 2.泵安装位置应尽可能靠近水源处。 3.泵与底座安装有两种方式,一种是直接装在水泥基础上的刚性连接,另一种是采用JGD型减振器安装的柔性连接。 4.直接安装可将泵安放基础上垫高30~40毫米(准备充填水泥浆之用),然后进行校正,并穿好地脚螺栓,充填水泥砂浆,经3~5天水泥干涸后,重新校正,待水泥完全干涸后,拧紧地脚螺栓的螺母。 5.安装管路时,进、出水管路都应有各自的支承,不应使泵的法兰承受过大的管路重量。 6.水泵用于有吸程场合,进水管端应装有底阀,并且进出口管路不应有过多弯道,同时不得有漏水、漏气现象存在。 7.在进口管路上最好装有过滤网,以防杂质进入叶轮内部。滤网的有效面积应是进水管面积的3~4倍,以保证液体的自由畅通。 8.为了维护和使用方便安全,在泵的进、出口管路上各装有一只调节阀及泵出口附近安装一只压力表,以保证在额定范围内运行,确保泵的正常运行和使用寿命。 9.进口如需扩径连接,请选用偏心异径管道接头。 机组的起动、运转和停车 一、起动 1.泵组用于有吸程场合,即进口为负压时,应先向管路中进行灌水或用真空泵引水,使水充满整个泵和进口管路,注意进口管路必须密封,不得有漏气现象存在。(起动前严禁无进水起动,必须先进水,后起动) 2.用手转动转子几圈,使轴承润滑并检查泵内叶轮和密封环运转有无碰擦,如转不动,不应起动,直到找出故障原因为止。 3.关闭出口管上的闸阀及压力计旋塞,以减小起动电流。 4.试起动,电机转向应和泵上的箭头指向一致,打开计旋塞。 5.当转子达到正常运转后,压力计显示出压力时,逐渐打开出口闸阀,调节至所需工况。 二、运转 1.泵组在运时,必须注意观察仪表读数,尽量使泵在铭牌规定的流量扬程附近工作,严防大流量运行。 2.定时检查电机电流值不应超过额定电流。 3.泵组的轴承温度不得高于75℃,并不得超过外界温度35℃。 4.泵组在开始运转时应放松填料压盖,当膨胀石墨或填料完全膨胀后再调整到合适的程度。 5.易损件磨损过大应及时更换。 6.发现异常现象,立即停机检查原因。 三、停机 1.关闭出水管路上的闸阀,关闭真空表旋塞。 2.停止电机,然后关闭压力计旋塞。 3.如有冬季寒冷季节,应将泵内液体放尽,以免冻裂。 4.长期停止使用,应将泵拆卸,清洗上油,妥善保管。

水泵房安装安全技术措施示范文本

水泵房安装安全技术措施 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

水泵房安装安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、排水管道运输、安装安全措施 1、排水管道装车时,必须有负责人指挥,根据所运管 道的大小选用料架子,要事先留有便于摘挂钩和插销的位 置。 2、搬运管道时,一根管道必须要有2个人以上抬,要 做到轻拿轻放,装入料架子的管道应垫好,捆牢,扎紧, 不易晃动。 3、运送管道途中,须派人随车监护,发现问题,及时 处理。 4、管道下放时,由专人把它放到指定的位置。 5、整个搬运过程中,由专人指挥,其余工作人员听从 安排,要做到齐心一致。

6、管道安装过程中,安装进水管路时,要水平或向上翘。 7、水泵、电机水管上应装逆止阀和操作闸阀及泄流孔具、逆止阀应安装在操作阀之上。 8、管道之间连接螺栓应扭到位。 二、地面搬运水泵、电机、开关安全措施 1、用铲车吊运水泵电机时,一定要用破断拉力不少于5倍的钢丝绳千斤挂劳。平稳开运至井口轻放于料架子内。 2、上下绞车道,要用葫芦千斤将水泵与料架子棍牢固,防止松动跑出。 3、用人推运料架子时,一定要齐心协力,防止掉道及碰坏设备。 4、严禁野蛮装卸设备,要做到轻拉慢放。 5、整个搬运安装过程,应安排专人统一指挥,其余工作人员应听从口令,服从安排,步调一致。

消防水泵的要求

消防水泵的要求 工程设计中采用的消防水泵应是国家消防固定产品监督检测合格 中心检测合格的产品,水泵外壳应是球墨铸铁或不锈钢,叶轮应是青铜或不锈钢,泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量或零流量时运转的要求。 6.1.2 消防水泵宜根据可靠性、安装场所、消防流量和扬程等综合因素选用离心泵、立式轴流泵(深井泵),水泵驱动宜采用电动或柴油机。 6.1.3当消防水泵采用离心泵时,宜根据流量、扬程、效率以及安装场所等综合因素选择单吸或双吸、单级或多级泵,卧式或立式离心泵。 6.1.4 当消防给水系统采用立式轴流泵(深井泵)应符合下列规定:1.消防水池水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能被离心水泵吸水等情况下,消防水泵宜采用立式轴流泵; 2.立式轴流泵的淹没深度应满足立式轴流泵可靠运行的要求,在水泵出流量为150%额定流量时其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于3.2m,且海拔高度每增加305m,轴流泵的最低淹没深度应至少增加0.3m; 3.湿式深坑立式轴流泵的第一个水泵叶轮底部应低于消防水池的最低有效水位线;且当水泵额定流量不小于125L/s时,应增加附

加的淹没深度以防止形成旋涡和提供足够的气蚀余量以防止产生 气蚀; 4.深井应设置探测深井水位的水位测试装置; 5.其他应符合国家规范《室外给水设计规范》GB50013的有关规定。 6.1.5 当消防给水系统采用柴油机消防水泵时应符合下列规定: 1.柴油机消防水泵配备的柴油机应是压缩点火型,不应采用内置火花点火型; 2.柴油机额定功率应是在大气温度25℃和大气压 Pa时的标定值,当安装在海拔高度超过91m时,海拔高度每增加300m柴油机的额定输出功率减少不应小于3%;当柴油机进气口的空气环境温度超过25℃时,环境温度每增加5.6℃柴油机的额定输出功率减少不应小于1%; 3.柴油机消防水泵配备的柴油机的额定功率应满足消防水泵性能曲线上任何一点的运行要求; 4.柴油机消防水泵配置的供油箱应按5.07L/kW的耗油量配置,并不宜大于1m3; 5.柴油机消防水泵从启动到达到额定功率的时间不应超过 20s。 6.1.6 一套完整的消防水泵机组应有水泵、驱动器(电动机或柴油机)、控制柜、动力供应、配件、吸水管和出水管,以及供水设施等。

消防水泵要求及安装完成现场效果图

选择和应用应符合规定 1.消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求; 2.消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任一点运行所需功率的要求; 3.当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵; 4.流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线、零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%; 5.当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%; 6.泵轴的密封式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求; 7.消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台;

8.多台消防水泵并联时,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响。 2主要材质应符合规定 1.水泵外壳宜为球墨铸铁; 2.叶轮宜为青铜或不锈钢。 采用柴油机消防水泵时应符合规定 1.柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机; 2.柴油机的定额功率应校核海拔高度和环境温度对柴油机功率的影响; 3.柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于24h; 4.柴油机消防水泵的蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵的要求; 5.柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/KW配置,柴油机的消防水泵油箱储存的燃料不应小于50%的储量。 轴流深井泵宜安装于水井、消防水池和其他消防水源上。

3轴流深井泵并应符合规定 1.轴流深井泵宜安装于水井时,其淹没深度应满足其可靠运行的要求,在水泵出流量为150%设计流量时,其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于3.20m,且海拔高度每增加300m,深井泵的最低淹没深度应至少增加0.30m; 2.轴流深井泵安装在消防水池等消防水源上时,其第一个水泵叶轮底部应低于消防水池的最低有效水位线,且淹没深度应根据水力条件经计算确定,并应满足消防水池等消防水源有效储水量或有效水位能全部被利用的要求;当水泵设计流量大于125L/S时,应根据水泵性能确定淹没深度,并应满足水泵气蚀余量的要求; 3.当消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵,并应采用湿式深坑的安装式安装于消防水池等消防水源上; 4.当轴流深井泵的电动机露天设置时,应有防雨功能; 5.其他应符合现行标准《室外给水设计规》GB 50013的有关规定。

室外消防水泵接合器及室外消火栓安装工艺标准

20 室外消防水泵接合器及消火栓安装工艺规 20.1 围 本规规定了室外消防水泵接合器及室外消火栓安装的施工工艺要求、施工方法和质量规。 本规适用于民用住宅小区和厂区,工作压力不大于1.0MPa的室外消防水泵接合器及室外消火栓的安装工程的施工。 20.2 规性引用文件 下列文件中的条款通过本规的引用而成为本规的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的容)或修订版不适用于本规。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规。 GB50300-2001 建筑工程施工质量验收统一规 GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规 GB50015-2003 建筑给水排水设计规 CECS125-2001 建筑给水钢塑复合管管道工程技术规 20.3 术语和定义 20.3.1 给水系统 通过管道及辅助设备,按照建筑物和用户的生产、生活和消防的需要,有组织的输送到用水地点的网络。 20.3.2 给水配件 在给水供应系统中,用以调节、分配水量和水压,关断和改变水流方向的各种管件、阀门和水嘴的统称。 20.3.3 实验压力 管道、容器或设备进行耐压强度和气密性实验规定所要达到的压力。 20.3.4 管道配件

管道与管道或管道与设备连接用的各种零、配件的统称。 20.3.5 钢塑复合管 在钢管壁衬涂一定厚度塑料复合而成的管子,钢塑复合管含衬塑钢管和涂塑钢管。 20.3.6卡箍式连接 在管段端部压出凹槽,通过专用卡箍,辅以橡胶密封圈,扣紧沟槽而连接的方式。 20.3.7 压槽 采用机械方法将管子端部压出规凹槽的工艺。 20.4 施工准备 20.4.1 技术准备 20.4.1.1 施工图应经设计单位、建设单位、监理单位和施工单位会审,并经设计单位进行设计交底;图纸会审应形成会审纪要,设计变更应经过设计单位同意。 20.4.1.2 编制《施工方案》,并报上级主管部门和监理单位审核批准。 20.4.1.3 熟悉施工图,熟悉国家或行业室外消防水泵接合器及室外消火栓安装的施工工艺规、验收规和规图等。 20.4.1.4 施工技术人员向施工班组进行施工技术、安全交底,使作业人员熟悉施工工程情况,掌握施工工艺。 20.4.1.5 施工技术人员根据施工图纸,提出施工预算,绘制施工草图。 20.4.1.6工程所用的规、规、图集等资料齐全。 20.4.2物资准备 20.4.2.1室外消火栓、消防水泵接合器及其成套产品的规格、型号的选用应符合设计要求,产品应有消防部门颁发的制造许可证,有出厂合格证、检验报告等质量证明文件。 20.4.3.2 阀门、止回阀、安全阀的规格型号的选用应符合设计要求,阀门、安全阀及止回阀的阀体铸造规矩,表面光洁、无裂纹,启闭应灵活,关闭应严密。阀门的手轮完整无损坏;止回阀表明安装的方向,安全阀应标有使用压力围和启动压力指示。阀门在安装前应作强度和严密性 实验,实验压力和检测结果应符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量

消防水泵安装方案

消防水泵安装方案. 工程消防水泵安装施工方案 消防水泵安装方案 制依据编一、本方案是依据以下资料编制的:消防泵房管道平面布置图; **************1、山东省双轮集团提供的

消防水泵技术资料;、2 国家现执行規范; 3、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98 GB50231《机械设备安装工程施工及验收通用规范》98 -GB0231《机械设备安装工程施工及验收通用规范》98 -《石油化工给排水管道工程施工及验收规范》2003 -SH3533《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-92 《电气装置安装工程接地装置施工及验收 规范》 GB50169-92 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 《电气装置安装工程高压电器施工及验收 规范》GBJ147-90 我单位编制的施工组织设计以及首站配套 改造4、安装工程施工方案;二、工程概况(一)概况安装工程中的消防设备安装本工程为*******台流工程。泵房改造工作内容为逐一拆除原有的633/h360m重新安装6台流量为量为230m/h的水泵,消防水

泵。利用原旧泵基础进行改造,泵更换时电 0正常泵房改造要在确保*******机移位180 后安装。生产时消防系统处在正常的工作 状态。设计单位:石油化工工程公司广州 分公司。监理单位:石化建设监理公司。 质量要求:按国家、部门现行的建筑安装质量评定标准以及设计文件要求进行检验、评定,达到国家或行业的质量检验评定标准 规定的优良工程。**月15日至200*年年工 期要求:工期为200* 。日(123天)月15(二)工程特点及应对措施工程特点、1方1)工期跨度长,*******所有的改造工作都需要 面停产配合,才能完成安装工作。这就需要我们方面各相连车间配合,掌握注意施工期间和**** 方面的生产情况,保证各方的安 全生产。****第页2 工程消防水泵安装施工方案 2、应对措施1)组织施工管理人员与****方面加强沟通,及时通报施工进展情况。强化工程前期工作深度,抓好工程风险分析和评估,周密组织,严格考核,精心协调,保证施工作业的质量、安全、进度各个目标的

潜水排污泵安装图集

潜水排污泵安装图集 产品概述 1、WQ系列潜水排污泵采用独特的单、双流道式叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质,与直径约为泵口径50%的固体颗粒。 2、机械密封采用双端面密封或双层型式,并使其长期处于油室内运行,材质采用新型硬质耐腐的碳化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。 3、泵整体结构紧凑,体积小、噪音低、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。 4、电泵内设有过热或过电流保护装置,防止电机过载发热,可根据用户要求设置漏电保护装置。对于功率7.5kw及以上的泵设有高精度、抗干扰的密封泄露监控装置(根据用户需求配置)。 5、可根据用户需要,配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行监控,保证泵运行的安全性和可靠性。 6、浮球开关可根据所需的液位变化,自动控制泵的起动和停止,无需专人看管,使用极为方便。 7、根据需要配备的双导轨自动耦合安装系统,方便泵的安装,可满足不同的使用场合。 8、安装方式有固定式自动耦合安装和移动自由安装,可满足不同的使用场合。 主要用途 适用于建筑楼宇、医院、住宅小区、市政工程、道路交通及其施工、化工厂、货架厂排污、小型污水处理等场合,排送含有固体颗粒、长纤维的废水、雨水、污水。 使用条件 1、介质温度不超过60℃,介质重度小于1.2kg/dm3,抽送介质的颗粒含量重量比大于60%,抽送介质的 PH值为4-10。 2、无内自流循环冷却系统的泵,电机部分露出液面不得超过电机的1/2。 3、泵主要零件的材质为耐磨铸铁,所以不能用于抽送强腐蚀性介质,如需抽送强腐蚀性介质,请说明使用条件和要求,进行特殊定货,我们将有针对性的为您设计、服务。

消防水泵控制柜技术要求

消防水泵控制柜技术要求 一、一般功能和要求 水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求: ?各类电器元件符合规范标准。 ?控制柜应满足系统的功能及控制要求。 ?控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 ?控制柜防护等级为IP54,为户内立式 ?柜内动力线相色规定:相线 L1(A相)黄色 相线 L2(B相)绿色 相线 L3(C相)红色 零线浅蓝色 接地线黄绿双色 ?柜内动力线排列次序:从柜前看,从上到下,从左到右,从里到外,相线均按L1、L2、L3的次序排列。 ?应有对水泵电动机的保护功能,如:过载、过压、短路、缺相欠压、过热等,并有声光报警功能,但仅提供报警功能,不允许跳闸。 ?设有阻力损失补偿功能,并能通过外部参数(如温度、时间、海拔高度和流量)对设定值进行调节。 ?具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置的开停等。 ?控制柜能清晰地显示水泵运行和故障情况,并发出声光报警信号。能用LCD显示系统相关参数。 ?具有对系统的监视功能,即对测量值(压力、流量)最大、最小值的限制。 ?具有通讯总线功能。 ?每台控制柜应提供以下无源触点信号及接口端子,并具有将每台水泵的运行和故障的无源触点信号传至消防报警系统的功能。 ●由消防报警系统通过无源触点信号控制消防水泵的启停。 ●每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ●每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ●每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ●控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。 ●消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确 定无源触点信号接点的预留位置。

水泵安装图解

水泵安装流程: 基础检验→水泵就位安装→检测与调整→润滑与加油→试运转 一、基础检验 基础坐标、标高、尺寸、预留孔洞应符合设计要求。基础表面平整、混凝土强度达到设备安装要求。 1)水泵基础的平面尺寸,无隔振安装时应较水泵机组底座四周各宽出100~150mm;有隔振安装时应较水泵隔振基座四周各宽出150mm。基础顶部标高,无隔振安装时应高出泵房地面完成面100mm以上,有隔振安装时高出泵房地面完成面50mm以上,且不得形成积水。基础外围周边设有排水设施,便于维修时泄水或排除事故漏水。 2)水泵基础表面和地脚螺栓预留孔中的油污、碎石、泥土、积水等应清除干净;预埋地脚螺栓的螺纹和螺母应保护完好;放置垫铁部位表面应凿平。 二、水泵就位安装 将水泵放置在基础上,用垫铁将水泵找正找平。水泵安装后同一组垫铁应点焊在一起,以免受力时松动。 1)水泵无隔振安装。 水泵找正找平后,装上地脚螺栓,螺杆应垂直,螺杆外露长度宜为螺杆直径的1/2。脚螺栓二次灌浆时,混凝土的强度应比基础高1~2级,且不低于C25;灌浆时应捣实,并不应使地脚螺栓倾斜和影响水泵机组的安装精度。 2)水泵隔振安装。

①卧式水泵隔振安装 卧式水泵机组的隔振措施是在钢筋混凝土基座或型钢基座下安装橡胶减振器(垫)或弹簧减震器。 ②立式水泵隔振安装 立式水泵机组的隔振措施是在水泵机组底座或钢垫板下安装橡胶减振器(垫)。 ③水泵机组底座和减振基座或钢垫板之间采用刚性联接。 ④减振垫或减振器的型号规格、安装位置应符合设计要求。同一个基座下的减振器(垫)应采用同一生产厂的同一型号产品。 ⑤水泵机组在安装减振器(垫)过程中必须采取防止水泵机组倾斜的措施。当水泵机组减振器(垫)安装后,在安装水泵机组进出水管道、配件及附件时,亦必须采取防止水泵机组倾斜的措施,以确保安全施工。 3)大型水泵现场组装 大型水泵的水泵与电机分离需在现场组装时,注意事项如下: ①在混凝土基础上按照设计图纸制作型钢支架,并用地脚螺栓固定在基础上,进行粗水平。 ②水泵与电机就位。 就位前电机如需做抽芯检查,应保证不磕碰电机转子和定子绕组的漆包线皮。检查定子槽内有无异物;测试转子与定子间隙是否均匀,有无扫腰现象;电机轴承是否完好。更换润滑油。 水泵如需清洗,需解体进行。当采用轴瓦形式时,需检测轴瓦间隙,

消防安装规范

3.1 工艺流程: 安装准备→干管安装→报警阀安装→立管安装→喷洒分层 干支管、消火栓及支管安装→水流 指示器、消防水泵、高位水箱、水泵结合器安装→管道试压→管道冲洗→喷洒头支管安装(系统 综合试压及冲洗)→节流装置安装→报警阀配件、消火栓配件、喷洒头安装→系统通水试调 3.2 安装准备: 3.2.1 认真熟悉图纸,根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料,测量尺寸,绘 制草图,预制加工。 3.2.2 核对有关专业图纸,查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当,及时与 设计人员研究解决,办理洽商手续。 3.2.3 检查预埋件和预留洞是否准确。 3.2.4 检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。 3.2.5 要安排合理的施工顺序,避免工程交叉作业干扰,影响施工。 3.3.干管安装: 3.3.1 喷洒管道一般要求使用镀锌管件(干管直径在100mm 以上,无镀锌管件时采用焊接法

兰连接,试完压后做姨标记拆下来加工镀锌)。需要镀锌加工的管道应选用碳素钢管或无缝钢管, 在镀锌加工前不允许刷油和污染管道。需要拆装镀锌的管道应先安排施工。 3.3.2 喷洒干管用法兰连接每根配管长度不宜超过6m,直管段可把几根连接一起,使用倒链 安装,但不宜过长。也可调直后,编号依次顺序吊装,吊装时,应先吊起管道一端,待稳定后再 吊起另一端。 3.3.3 管道连接紧固法兰时,检查法兰端面是否干净,采用3~5mm 的橡胶垫片。法兰螺栓 的规格应符合规定。紧固螺栓应先紧最不利点,然后依次对称紧固。法兰接口应安装在易拆装的 位置。 3.3.4 消火栓系统干管安装应根据设计要求使用管材,按压力要求选用碳素钢管或无缝钢管。 3.3. 4.1 管道在焊接前应清除接口处的浮锈、污垢及油酯。 3.3. 4.2 当壁厚≤4mm,直径≤50mm 时应采用气焊;壁厚≥ 4.5mm,直径≥70mm 时应采用电 焊。 3.3. 4.3 不同管径的管道焊接,连接时如两管径相差不超过小管径的15%,可将大管端部缩

消防泵的安装要求

消防泵的安装要求 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

消防泵的安装要求 1.安装前检查的完好情况。 2.泵安装位置应尽可能靠近水源处。 3.泵与底座安装有两种方式,一种是直接装在水泥基础上的刚性连接,另一种是采用JGD 型减振器安装的柔性连接。 4.直接安装可将泵安放基础上垫高30~40毫米(准备充填水泥浆之用),然后进行校正,并穿好地脚螺栓,充填水泥砂浆,经3~5天水泥干涸后,重新校正,待水泥完全干涸后,拧紧地脚螺栓的螺母。 5.安装管路时,进、出水管路都应有各自的支承,不应使泵的法兰承受过大的管路重量。 6.水泵用于有吸程场合,进水管端应装有底阀,并且进出口管路不应有过多弯道,同时不得有漏水、漏气现象存在。 7.在进口管路上最好装有过滤网,以防杂质进入叶轮内部。滤网的有效面积应是进水管面积的3~4倍,以保证液体的自由畅通。 8.为了维护和使用方便安全,在泵的进、出口管路上各装有一只调节阀及泵出口附近安装一只压力表,以保证在额定范围内运行,确保泵的正常运行和使用寿命。 9.进口如需扩径连接,请选用偏心异径管道接头。 机组的起动、运转和停车 一、起动 1.泵组用于有吸程场合,即进口为负压时,应先向管路中进行灌水或用真空泵引水,使水充满整个泵和进口管路,注意进口管路必须密封,不得有漏气现象存在。(起动前严禁无进水起动,必须先进水,后起动) 2.用手转动转子几圈,使轴承润滑并检查泵内叶轮和密封环运转有无碰擦,如转不动,不

应起动,直到找出故障原因为止。 3.关闭出口管上的闸阀及压力计旋塞,以减小起动电流。 4.试起动,电机转向应和泵上的箭头指向一致,打开计旋塞。 5.当转子达到正常运转后,压力计显示出压力时,逐渐打开出口闸阀,调节至所需工况。 二、运转 1.泵组在运时,必须注意观察仪表读数,尽量使泵在铭牌规定的流量扬程附近工作,严防大流量运行。 2.定时检查电机电流值不应超过额定电流。 3.泵组的轴承温度不得高于75℃,并不得超过外界温度35℃。 4.泵组在开始运转时应放松填料压盖,当膨胀石墨或填料完全膨胀后再调整到合适的程度。 5.易损件磨损过大应及时更换。 6.发现异常现象,立即停机检查原因。 三、停机 1.关闭出水管路上的闸阀,关闭真空表旋塞。 2.停止电机,然后关闭压力计旋塞。 3.如有冬季寒冷季节,应将泵内液体放尽,以免冻裂。 4.长期停止使用,应将泵拆卸,清洗上油,妥善保管。

消防水泵的相关规定

消防水泵的相关规定! 1、消防水泵宜根据可靠性、安装场所、消防水源、消防给水设计流量和扬程等综合因素确定水泵的型式,水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动,消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。 2、消防水泵机组应由水泵、驱动器和专用控制柜等组成;一组消防水泵可由同一消防给水系统的工作泵和备用泵组成。 3、消防水泵生产厂商应提供完整的水泵流量扬程性能曲线,并应标示流量、扬程、气蚀余量、功率和效率等参数。 4、单台消防水泵的最小额定流量不应小于10L/s,最大额定流量不宜大于320L/s。 5、当消防水泵采用离心泵时,泵的型式宜根据流量、扬程、气蚀余量、功率和效率、转速、噪声,以及安装场所的环境要求等因素综合确定。 6、消防水泵的选择和应用应符合下列规定: 1)消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求; 2)消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求; 3)当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵; 4)流量扬程性能曲线应无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应超过设计压力的140%,且不宜小于设计额定压力的120%; 5)当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计压力的65%; 6)泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求; 7)消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台; 8)多台消防水泵并联时,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响。 7、消防水泵的主要材质应符合下列规定: 1)水泵外壳宜为球墨铸铁; 2)叶轮宜为青铜或不锈钢。 8、当采用柴油机消防水泵时应符合下列规定: 1)柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机; 2)柴油机的额定功率应校核海拔高度和环境温度对柴油机功率的影响; 3)柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于24h; 4)柴油机消防水泵的蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵的要求; 5)柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按kW配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。 9、轴流深井泵宜安装于水井、消防水池和其他消防水源上,并应符合下列规定: 1)轴流深井泵安装于水井时,其淹没深度应满足其可靠运行的要求,在水泵出流量为150%额定流量时,其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部

【工程知识】消防水泵安装规范----简单版

1安装前检查水泵的完好情况。 2泵安装位置应尽可能靠近水源处。 3泵与底座安装有两种方式,一种是直接装在水泥基础上的刚性连接,另一种是采用JGD型减振器安装的柔性连接。4直接安装可将泵安放基础上垫高30~40毫米(准备充填水泥浆之用),然后进行校正,并穿好地脚螺栓,充填水泥砂浆,经3~5天水泥干涸后,重新校正,待水泥完全干涸后,拧紧地脚螺栓的螺母。 5安装管路时,进、出水管路都应有各自的支承,不应使泵的法兰承受过大的管路重量。 6水泵用于有吸程场合,进水管端应装有底阀,并且进出口管路不应有过多弯道,同时不得有漏水、漏气现象存在。 二次结构泵https://https://www.wendangku.net/doc/6d1864098.html,是国内体积最小的混凝土输送泵,是许多狭窄施工环境的唯一选择。

7在进口管路上最好装有过滤,以防杂质进入叶轮内部。滤的有效面积应是进水管面积的3~4倍,以保证液体的自由畅通。 8为了维护和使用方便安全,在泵的进、出口管路上各装有一只调节阀及泵出口附近安装一只压力表,以保证在额定范围内运行,确保泵的正常运行和使用寿命。 9进口如需扩径连接,请选用偏心异径管道接头。机组的起动、运转和停车 一、起动 1泵组用于有吸程场合,即进口为负压时,应先向管路中进行灌水或用真空泵引水,使水充满整个泵和进口管路,注意进口管路必须密封,不得有漏气现象存在。(起动前严禁无进水起动,必须先进水,后起动)

2用手转动转子几圈,使轴承润滑并检查泵内叶轮和密封环运转有无碰擦,如转不动,不应起动,直到找出故障原因为止。 3关闭出口管上的闸阀及压力计旋塞,以减小起动电流。 4试起动,电机转向应和泵上的箭头指向一致,打开计旋塞。5当转子达到正常运转后,压力计显示出压力时,逐渐打开出口闸阀,调节至所需工况。 二、运转 1泵组在运时,必须注意观察仪表读数,尽量使泵在铭牌规定的流量扬程附近工作,严防大流量运行。

水泵安装图

水泵安装图 以下几款水泵安装图供施工方或用户参考安装【ISGB型便拆式管道离心泵】安装方式图:

ISGB型便拆式管道离心泵价格 流量扬程转速电机功率电压ISGB型(元/台) 编号型号 (m3/h)(m)(r/min)(kW)(v)配普通电机配防爆电机 1ISGB40-12.5 6.312.529000.5538017512029 2ISGB40-125A 5.61029000.3738017242002 3ISGB40-20 6.3202900 1.138018072113 4ISGB40-20A 5.61629000.7538017512029 5ISGB40-32 6.3322900 2.238019602433 6ISGB40-32A 5.9282900 1.538018772196 7ISGB40-32B 5.5242900 1.138018072113 8ISGB40-50 6.3502900438024743253 9ISGB40-50A 5.9442900338023492975 10ISGB40-50B 5.3362900 2.238020712516 11ISGB40-80 6.38029007.538036844059 12ISGB40-80A 5.9702900 5.538035453934 13ISGB40-80B 5.5602900 5.538035453934 14ISGB40-12.5(1)12.512.52900 1.138019742280 15ISGB40-12.5(I)A111029000.7538019042196 16ISGB40-20(1)12.5202900 1.538020712391 17ISGB40-20(I)A11162900 1.138020022280