二次供水与人们的日常生活息息相关,二次供水技术在城乡一体化供水的集约化过程中得到广泛的应用,但在使用二次供水设施的过程中,出现水质受到二次污染、管网漏损严重、设备能耗高、设施材质差、安全保障不足、管理责任不清晰等新问题。但就二次供水设施的漏损控制和水质污染控制对大家来说研究得比较多而且直观,对其经济节能和安全保障方面相对研究少些,并且容易被忽视。特别在建筑的二次给水设计中未能科学选择二次供水方式、认真选用供水设备,未能考虑二次供水泵站的优化节能和安全保障运行措施;供水企业因担心管网叠压供水方式对供水系统的安全影响而禁止使用,从而造成即使是供水管网条件很好的区域,市政管网的压力也被严重的浪费。

本课题针对上海市部分城区采用的二次供水设施为调查对象,对二次供水设施现状存在的问题以及大家习惯认为水箱是主要污染源的问题进行原因分析,并对取消水池或者水箱就能消除二次供水水质污染的传统误区进行利弊分析。还通过不同的供水方式在供水安全性和单位能耗方面的对比分析,从经济性、节能性、供水安全可靠性等方面进行综合分析二次供水设施中水箱的的节能和安全作用。并对现状二次供水设施存在的问题制定出相应的设计和优化运行措施。

最后以实际案例来展示优化运行措施在安全和节能方面的实际运用效果。本论文通过对不同二次供水方式的能耗对比分析,取得了以下研究成果:首先,分析对比得出某小区的高层建筑,采用带高位水箱的管道变频叠压供水最节能,比一般的无水箱的管道叠压供水方式节能34.19%;如采用无水箱的管道变频叠压供

水方式,则比水池变频供水方式节能32.13%。而无论从同一建筑还是不同建筑,采用水池变频供水方式的平均能耗是传统水池屋顶水箱的供水方式的5-15倍,

一般夜间比白天的倍数更大,冬春季比夏秋季的倍数更大。

其次,在市政管网供水条件正常的情况下,高层建筑采用带水箱的管道变频叠压供水方式、多层及小高层建筑采用多工况优化组合的智能箱式泵站是比较科学合理的二次供水方式,具有较大的工程应用价值,值得推广使用。

二次供水工程技术标准

二次供水工程技术标准 1 总则 1.0.1为保障社会公众利益,规我省二次供水工程的建设和运行维护,保证二次供水的水量、水质、水压和供水安全,制定本标准。 1.0.2本标准适用于居住建筑、公共建筑二次供水工程的设计、施工安装、验收、设施维护和运行管理,不适用于工业企业、消防供水和其它需要加压供水的建筑。 1.0.3二次供水工程所采用的管道、管件、设备和辅助材料应符合现行标准,卫生性能应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》(GB 17219)、《二次供水设施卫生规》(GB 17051)的规定。 1.0.4二次供水工程的设计、施工安装、验收、设施维护和运行管理除应执行本标准外,还应符合现行有关标准、规的规定。 2 术语 2.1二次供水secondary water supply 城市给水管网在入户之前经再度贮存、消毒、加压或经容器通过管道输送给用户的供水式。 2.2 二次供水设施secondary water supply installation 用于保障二次供水水质、水压而设置的设备、管线,包括贮水池(箱)(含高位、中位、低位水箱)、泵房、水泵机组及附属设施(含水泵、电机、配电控制柜)、压力罐、消毒设备、相关管道及各类阀门等。 2.3变频调速供水设备water supply equipment of VFD 由变频器改变电机供电频率、运转速度,实现恒压变量供水的设备。 2.4管网叠压供水pipenet pressure-add water supply 由管网叠压供水设备叠加市政给水管网水压,直接从市政给水管网中取水增压的供水式。 2.5生活饮用水drinking water 水质符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749)的用于日常饮用、洗涤的水。 2.6小时变化系数hourly variation coefficient 最高日最大时用水量与平均时用水量的比值。 2.7最大时用水量maximum hourly water consumption 最高日用水时间,最大一小时的用水量。 2.8引入管service pipe,inlet pipe

湖南省城市二次供水管理办法

湖南省城市二次供水管理办 法 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

湖南省城市二次供水管理办法 第一章总则 第一条为保证生活饮用水二次供水的卫生安全,保障人体健康。根据建设部、卫生部第53号令《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定,特制定本办法。 第二条本办法所称二次供水是指城市公共供水或白建设施供水通过各种设施间接供给用户使用的水。 本办法所称二次供水设施是指城市公共供水所设置的高、中、低位蓄水池(塔)、水箱、管道、阀门、水泵机组告示供水设施。 第三条凡在本省行政区域内对二次供水设施进行设计、建造、维修和使用的所有单位和个人均应遵守本办法。 第四条省卫生行政主管部门主管二次供水卫生监督工作,省、市(地州)、县(市、区)各级卫生行政部门按照卫生监督测分级管理办法总的分工原则,负责其管辖范围内的二次供水的卫生监督检查工作,水质监测检验由其同级卫生防疫站负责。 省建设行政主管部门主管本行政区域内城镇二次供水的设施和卫生管理工作。各地、州、市、县建设行政主管部门负责本行政区域内二次供水的设施管理和卫生管理工作。二次供水的日常水质自查检验由同级城市供水水质监测站或水质化验室负责。 第二章卫生管理 第五条凡有二次供水设施的单位必须取得所在地卫生行政部门签发的(卫生许可证)和建设行政主管部门签发的《二次供水设施合格证》,方可供水。 第六条二次供水单位应建立用水卫生管理制度,配备专职或兼职人员负责卫生管理工作。直接从事二次供水的人员必须进行健康检查,取得健康合格证后方可上岗工作,并每年进行一次健康检查。 凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病及其他有碍饮用水卫生的疾病和病原携带者,不得直接从事二次供水工作。

二次供水管理办法

二次供水管理办法 第一条为确保城市二次洪水水质,防止生活饮用水二次污染,保障饮用水的安全和人民身体健康,根据《济南市城市自来水供水管理办法》,结合本市实际,制定本办法。 第二条本办法所称二次供水,是指用水单位将城市公共供水或者自建设施供水,经过储存、加压及深度净化处理后,再供给用户使用的供水方式。 第三条本办法适用于本市城市规划区内二次供水的管理。 第四条市公用事业管理局是本市二次洪水管理的行政主管部门(以下简称供水主管部门),负责本市城市二次供水的统一管理工作。 市卫生行政部门应当按照职责配合供水主管部门实施本办法,并具体负责二次供水的卫生监督工作。 第五条用户用水水压需要超过国家规定管网末端服务压力的,应当自建二次洪水设施,实施二次供水。 第六条新建、改建、扩建二次洪水设施的单位,应当向供水主管理部门提出申请,经审查同意后,方可办理有关施工手续。 供水主管部门应当在接到申请后十五日内作出答复。 第七条二次供水设施工程竣工后,由供水主管部门组织验收,经验收合格后方可使用。未经验收或验收不合格的,城市供水经营单位不得予以供水。 第八条二次供水设施不得与城市供水管网直接连通;不得在城市供水

管网上直接装泵抽水。二次供水单位不得转供水。 第九条在二次供水储水设施周围十米范围内,禁止挖坑取土,修建建(构)筑物,设置渗水厕所、化粪池、堆放垃圾和其他危害供水设施安全的行为。 第十条为保证城市供水管网的压力,使用城市公共供水进行二次洪水的单位,应当避开用水高峰期蓄水。 第十一条使用二次供水的单位应当建立二次供水管理制度,配备专(兼)职管理人员,接照供水主管部门的要求,负责二次供水设施的维护和水质日常检测,发现水质受到污染时,应当及时报告供水主管部门和卫生行政部门进行处理。 第十二条二次供水单位必须每半年对二次洪水设施进行一次清洗消毒。 从事二次供水设施清洗消毒的专业单位,必须经市供水主管部门审查批准,经市卫生行政部门许可后,方可承揽清洗消毒业务。 第十三条直接从事二次供水或二次洪水清洗消毒的工作人员,必须取得健康体检和卫生知识培训合格证后方可上岗,并每年至少一次到卫生防疫部门指定的单位进行健康检查,凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病及其他有碍饮用水卫生的疾病和病源携带者,不得从事二次供水工作和二次供水清洗消毒工作。 第十四条供水主管部门应指定水质检测机构,每月对二次供水的水质进行一次化验检测,检测结果应当报送卫生行政部门备案。 第十五条对违反本办法规定.有下列行为之一的,由供水主管部门按

给排水节能措施

给排水节能措施 一、生活给水 要严格按照《建筑给水排水设计规范》中生活用水(包括冷水和热水以及其他用水)定额量的标准执行,用水量不得过高。主要方法有:合理利用市政管网余压,直接供水;采用分区供水方式并采用新型供水设施,在建筑生活给水系统中进行竖向划分区域,力争使各用水点水压相等均衡;减压设备设置并联给水泵的措施,管路系统中少使用减压阀等附件;管径设计上采取分支管减压,降低建筑物内各用水点出水压力以利节能节水;生活用储水池的位置设置尽可能合理,减少水池设置深度,来降低水泵的扬程和减少提升高度,减少水泵功率;设计选择供水方式选择储水池——加压提升泵——高位水箱方式比较节能节水。目前,我国民用建筑特别是高层建筑多采用二次加压供水,共有两种给水方式: ①变频恒压变流量:水泵工作压力设置,应尽量与水泵工频运行效率最高时段扬程的下限接近; ②变频变压变流量:这种方式节能效果要远远好于变频恒压变流量给水方式。 工作水泵应选用2台或2台以上合理的不同级配,水泵流量宜以1/2的流量阶梯级变搭配的形式,并设置气压罐,用来实现小流量给水。另外,二次加压供水首选能源耗损更少、环保性更好的无负压变频供水设备。无负压二次加压变频泵供水无需常规二次供水中的水池和水箱:①降低了成本;②对供水环节污染更小,节能更突出。 建筑中给排水的六大节能措施 二、热水供应

热水供应系统 自然条件具备的地区,建筑物的生活热水供应,尽量选择可再生的替代加热能源(如太阳辐射能、风力、微生物产能、潮汐能等非矿物能源)作为加热源。热水水源采用水源热泵和地源热泵技术时,从设计到施工以及投入使用,严禁对水资源和土地资源造成浪费、破坏和污染环境。若利用地下蕴藏的地温地源作为自动供暖和制冷: ①利用地表层地下水直接作为能量转换载体; ②将作为输送工具的盘管深埋在土壤中,利用系统盘管内流动的介质作为载体,与土壤中存在能量进行转换,把这些土壤地温热源输送到地面的水源热泵机组,进行能量转换提供给用户,在冬季为居民提供45℃一65℃的生活热水。利用太阳能提供生活热水,我国大多数地区位于N40。以南,日照时间较长,太阳能资源充沛,尤其是西藏地区太阳能蓄热储存技术易于推广,太阳能热水工程系统,设计参数要根据建筑所处的纬度、海拔地理位置和建筑物朝向来确定。

二次供水相关规章制度

二次供水管理制度 一、二次供水设施管理工作接受市卫生执法监督机构的指导。 二、二次供水操作人员持《健康证》上岗并按规定每年一次健康检查。 三、办理二次供水《卫生许可证》及相关复审手续。 四、每年由专业自来水清洗公司对水池水箱进行不少于一次清洗消毒,填写《市二次供水设施清洗消毒记录表》,出具合格的水质化验报告并到相关部门备案。 五、定期保养水泵、阀门及管道,定期刷漆防止生锈。 六、每天巡查一次供水系统,发现有跑、冒、滴、漏现象,应立即处理。 七、应保障住户生活用水的连续性,若因检修、保养暂停供水,应提前1天通知客服中心,告知住户做好储水准备。 八、遇突发事故导致停水,应及时上报相关部门,向住户做好解释工作。 文案大全

水泵房管理制度 一、项目工程负责人负责对水泵房管理、监督和检查。 二、项目工程维护人员负责按计划进行月、季、年度保养、维修、清洁、并填写《设施设备保养记录表》。 三、水泵房应备齐消防器材、水泵房钥匙由专人保管。 四、每日对水泵房运行设备进行二次查看,将真实数据填写在《水泵房设备运行记录表》上。 五、每日对水泵房进行一次巡查,将巡查容填写在《二次供水巡查记录表》上。 六、定期检查水泵、闸门、电机的紧固螺丝有无松动,运行声音是否正常等。 七、严禁在水泵房吸烟、存放有毒、有害物品。保持水泵房通风换气,环境卫生。 八、非工作人员进入水泵房,须填写《外来人员进出登记表》,并由相关人员陪同方可进入。 文案大全

相关记录 《设施设备保养记录表》 《水泵房设备运行记录表》 《二次供水巡查记录表》 《外来人员进出登记表》文案大全

实用标准文档 文案大全设施设备保养记录表 项目:序号:

二次供水管理平台简要方案

二次供水远程管理系统简要方案 文件编号 文件状态[√ ]草稿 [] 正式发布 [ ]正在修改当前版本V1.0 拟制李长庚日期 审核日期 批准魏光明日期

目录 1整体概述 (3) 1.1 网络结构图 (3) 1.2 系统结构图 (4) 1.3 本系统的主要功能建设: (4) 2交付产品: (5) 3开发、部署所需资源: (5) 4工期、预算: (6) 5交付方式及其他 (6) 6系统建设效果: (6)

1 整体概述 1.1 网络结构图 INTERNET 网络 网络服务 APP 服务 (核心业务层) 供水管理服务平台 应用服务 管理终端业务终端查询终端 供水主机 供水单位1 供水主机 供水单位2 供水主机 其他等。。。 管理员管理客户查询 DTU DTU DTU APP 电脑客户端 APP 电脑客户端 网络结构图1

1.2系统结构图 手机APP、客户端软件 标准的协议规范安 全 基 础 设 施 及 保 障 体 系 法 律 法 规 体 系 标 准 规 范 体 系客户客户客户 管理 员 管理 员 管理 员 客户… 应用系统 系统设置设备监控 客户管理设备管理 应用支撑平台 数据安全 统一用户管理 数据交换DTU驱动 操作系统/计算机系统/网络硬件 数据资源 SQLSERVER 数据查询 App服务 …… 1.3本系统的主要功能建设: 功能描述 一、系统设置 单位设置管理单位组织机构的新增修改删除等 用户管理用户信息的新增修改删除等 权限管理用户权限的分配和设置 二、客户管理 客户登记客户信息登记注册、操作人员管理、权限分配、修改密码等三、设备管理 设备注册供水设备主机的登记和注册 DTU管理DTU的设置和管理和DTU对应设备的管理 DTU分配DTU和客户的关联

二次供水设备项目立项报告

二次供水设备项目立项报告 全球化作为全球发展的必然趋势,中国只有把握关键行业,形成产业 优势,力争突破,才能在世界政治经济中拥有竞争力。如今,尽管我国经 济总量已列世界前茅,但生产力水平总体上还不高。城乡区域发展不平衡,粗放型增长方式尚未根本改变,工业化、城镇化快速发展同能源资源和生 态环境的矛盾日益突出。我国现正处于经济结构调整的重要时期,产业新 常态最显著的特点是从失衡走向优化,过剩产业在政策主导下加速出清, 新兴产业在市场机制下快速发展。装备业自主创新国产化、服务业高附加 值化将成为未来中国产业结构调整的四大方向,打造出低碳、绿色、提质、高效的升级版中国经济。 一、项目名称及承办单位 (一)项目名称 二次供水设备项目 (二)项目承办单位 xxx科技公司 二、项目建设地址及负责人 (一)项目选址 某临港经济技术开发区

(二)项目负责人 万xx 三、项目承办单位基本情况 公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。 公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。 公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。 四、项目建设地基本情况 园区继续加大科技创新支持力度,落实企业研发费用税前加计扣除比例政策。企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按照规定据实扣除的基础上,根据研究开发费用的50%加计扣除。2017年1月1日起至2019年12月31日止,科技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺实际发生的研发费用在企业所得税税前加计扣除的比例,由50%再提高至75%,引导企业进一步加大研发投入,推动创新驱动发展。 五、项目提出理由

二次供水工程技术标准

天津市二次供水工程技术标准 二次供水工程技术标准 1.总则 1.0.1 为保障社会公众利益,确保二次供水安全,提高我市二次供水设施的建设水平,特制定《天津市二次供水工程技术标准》。 1.0.2 本标准适用于本市行政区域内新建、扩建、改建工程中二次供水的设计、施工、验收与监督。 1.0.3 二次供水工程的设计、施工与验收除应执行本标准外,尚应符合国家、行业、地方现行有 关标准的规定。 1.0.4 以下标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方,应探讨使用下列标准最新版本的可能性。《钢制压力容器》 《电气控制设备》 《生活饮用水卫生标准》《生活饮用水标准检验方法》 《二次供水设施卫生规范》 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》 《建筑给水排水设计规范》 《通用用电设备配电设计规范》《建筑给排水及采暖工程质量验收规范》 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》《建筑工程施工质量验收统一标准》 《建筑电气工程施工质量验收规范》 J《微机控制变频调速给水设备》 9《泵的振动测量与评价方法》 J《泵的噪声测量与评价方法》《住宅设计标准》 《管网叠压供水技术规程》 2.术语 2.0.1 二次供水secondary water supply 当市政给水不满足用户对水压、水量要求时,将城市供水经过储存、加压后,通过管道给水的方式。2.0.2 二次供水设施secondary water supply installation 为二次供水设置的水箱、水泵、阀门、气压罐、电控装置、水处理设备、消毒设备、供水管道、泵房等设施。 2.0.3 水箱通气管water tank vent pipe 为使水箱与大气相通而设置的管道。 2.0.4 水箱溢流管water tank overflow conduit 为防止水箱内的水超出允许的最高水位而设置的放水管。2.0.5 水箱泄水管water tank exhaust pipe 为排空水箱内的水而设置的管道。

关于对二次供水设施进行规范管理及

关于对二次供水设施进行规范管理及 验收的通知 市区内各高层建筑开发单位: 随着我市城市的迅速发展,已打破原来多层建筑为主的局面,自年以来我市的高层建筑愈建愈多,二次供水应用在每幢高层建筑上,为保障城市二次供水的水质、水压和供水安全、确保新建、改建、扩建项目符合二次供水的质量要求,结合我市二次供水管理实际,需要对二次供水设施自设计、施工、运行进行全过程规范管理。 根据国家住房和城乡建设部发布的《二次供水工程技术规程》()及相关法律法规,制定了设计、施工、验收、正常运行等各项工作程序,请各单位遵照执行。 乌苏市住房和城乡建设局二次供水 管理办公室 二一三年八月二十日 附件、二次供水工程报装程序 附件、二次供水工程竣工验收程序 附件、二次供水工程技术规程 附件、二次供水设施卫生规范 附件、二次供水设备备案登记申请表 附件、二次供水设计方案审查意见表

二次供水工程报装程序 二次供水工程报装执行如下程序并提供: 1、二次供水接装申请 2、二次供水设计方案 设计院在设计二次供水方案的同时,必须征取二次供水管理办公室的建议,设计方案应满足城市公共供水管网连接的基本条件和管理要求,设计中应考虑二次供水在不同地域选择不同供水的模式,保证二次供水在应急措施、污染措施方面能及时应用。 、二次供水设备的合同(复印件)。 、确保二次供水卫生、安全的承若书。 、二次供水管理办公室,接到到申请及时安排工作人员到达现场勘查,热情服务并指导,以保证二次供水安全和正常供水。 业务联系电话 联系人:刘云勇 乌苏市住房和城乡建设局二次 供水管理办公室 二一三年八月十六日

二次供水工程竣工验收程序 根据国家住房和城乡建设部发布的《二次供水工程技术规程》()要求,二次供水设备安装完工后应按原设计要求进行系统的通电、通水调试,必须对供水设备、管道进行冲洗和消毒,对水质进行检测。二次供水工程必须做到“三同时”,即与主体工程同时设计、同时施工、同时竣工验收,安装及调试完成后应按下列程序进行竣工验收: 一、建设单位提出二次供水竣工验收书面申请,报市住房和城乡建设局二次供水管理办公室(地址:乌苏市供排水公司二楼办公电话:联系人:刘云勇联系电话:)。 二、竣工验收时应提供下列文件资料: 、泵房施工图、竣工图; 、工程所包括的二次供水设备、配件、管材清单、合格证、质保卡、说明书等相关资料; 、涉水产品的卫生许可批件; 、系统施压、冲洗、消毒、调试检查记录; 、水质检测报告; 、工程质量评定表。 三、约定验收时间,由市住房和城乡建设局二次供水管理办公室、供排水有限责任公司有关人员参加进行现场验收。 四、验收合格,资料归档管理,验收不合格,进行限期整改,不得实施正常供水。 二次供水工程技术规程

二次供水卫生管理规定

二次供水卫生管理规定公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

二次供水卫生管理制度 为确保二次供水水质,认真贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》等法规,保护病人及职工的身体健康,现结合医院实际情况,特制定本制度: 一、认真学习各级卫生行政职能部门对二次供水的法规和要求,切实做好二次供水的卫生管理工作。 二、做到水箱(池)周围10米内无工业、生活污染,确保水质卫生。 三、二次供水设施设专人管理,管理人员做到每年一次体检和参加卫生知识培训,合格持证上岗。 四、每天对二次供水设施进行两次巡查,有记录备查,并做好环境清洁。 五、二次供水设施的清洗、消毒工作,须请专业清洗队伍,每年清洗、消毒二次,并接受县卫生监督部门的抽样检测,确保水质安全卫生。 六、积极、主动配合卫生监督职能部门,加强对本单位二次供水设施的管理,并接受监督检查。 二次供水卫生安全制度 一、二次供水设备由专人管理,管理人员应持有卫生管理部门认可的健康证明及饮用水卫生法规卫生知识的培训证明。 二、二次供水的相关场地必须干净整洁。

三、按国家规定定期对蓄水池进行清洗消毒和化验。 四、非供水人员未经允许不得进入二次加压设备保护区。 五、水泵房内不得放置与供水无关的物品。 六、蓄水池入口要加盖,通风口、溢留口要设置防护网,蓄水池要设置水位报警装置,入口房间要安装防盗门,钥匙专人保管。 七、定期对蓄水池入口、通风口、溢留口、水位控制浮球、报警装置、防盗门等进行检查和维护。 八、管理人员应每天对水泵房进行巡检,如发现水质出现异常,应立即查找原因,采取相应措施,确保二次加压生活用水的安全。 九、管理人员在清理泵房卫生时不的使用对人体有害的保洁用品。 水泵房管理制度 一、水泵房设备等由管理处指定专人负责监控、清洁及日常运行巡视。 二、水泵房内机电设备、仪器由值班人员负责操作,无关人员不得进入水泵房,严禁非值班人员操作各种开关、按钮。三、各泵及各类控制开关、按钮、阀门应有明显操作标志,标志简单易懂,正确无误。 四、水泵、仪表、阀门控制开关应定期检查,发现问题及时通知总务科机电维修组进行维修、更换,确保控制性能良好。水池(箱)管理制度

条文说明关于发布杭州市高层住宅二次供水设施技术标准导则-38页精选文档

杭州市新建高层住宅二次供水设施 技术标准导则 (试行) 条文说明 第 29 页

目次 1 总则........................ 错误!未定义书签。 3 基本规定 (31) 4 水质、水量、水压 (35) 5 系统设计 (37) 6 设备设施 (48) 6.1 水池(箱) (48) 6.2 压力水容器 (50) 6.3 水泵 (50) 6.4 管道与附件 (52) 6.5 消毒设备 (54) 7 泵房 (57) 8 控制、保护及安防系统 (59) 8.1 控制 (59) 第 27 页

8.2 保护 (60) 8.3 安防系统 (60) 9 调试与验收 (61) 9.1 调试 (61) 9.2 验收 (62) 第 28 页

1 总则 1.0.1二次供水是整个城市供水的组成部分,是最终保障供水水质和供水安全的重要环节。随着我市建设的快速发展和高层住宅数量越来越多,二次供水的安全稳定,特别是水质安全已经成为当前高层住宅供水安全中的薄弱环节。根据国家现行标准、规范和规程的要求,落实“五水共治”,保障人民生活用水安全可靠。规范二次供水设施技术标准,确保供水工程的建设质量和标准,保障二次供水的安全稳定运行,制定了本导则。 1.0.3规定了本导则的适用范围,明确提出本导则适用于新建和扩建高层住宅生活饮用水二次供水工程的设计、安装、调试及验收。 1.0.4已建的高层住宅二次供水设施是按照当时的 第 29 页

规范、标准及当时的建设条件建设的。改建时如完全按照本导则执行难度较大,所以本导则只作为改造工程的参照标准。 1.0.6高层住宅二次供水工程范围是根据《杭州市城市供水管理条例》第三十二条“推进居民住宅区的二次供水设施专业化管理,实现供水抄表到户”的要求给出的。 第 30 页

山东省城市公共供水服务规范

山东省城市公共供水服务规范(DB37/T940-2007) 城市公共供水服务规范 山东省地方标准DB37/T940—2007 山东省质量技术监督局山东省建设厅 (2007年12月29日发布,2008年1月20日实施) 前言 本标准由山东省建设厅提出并组织起草。 本标准起草单位:青岛市市政公用局、济南水业集团有限责任公司、青岛市海润自来水集团有限公司、高密市水业公司、临邑县供水公司 本标准主要起草人:周善东、王冠、李继春、姜力、李瑞仙、李强、周广安。 1 范围 本标准规定了城市公共供水的定义、服务质量、服务时限及监督管理。 本标准适用于山东省城市公共供水服务。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 3838 地表水环境质量标准 GB 5749 生活饮用水卫生标准 GB/T 14848 地下水质量标准 GB 17051 二次供水设施卫生规范 GB/T 5750 生活饮用水标准检验方法 CJ/T 206? 城市供水水质标准 《城市供水条例》 《城市道路管理条例》 《山东省城市建设管理条例》 3 定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 城市公共供水 是指城市公共供水企业以公共供水管道及其附属设施向单位和居民的生活、生产和其他各项建设提供用水。 3.2 城市公共供水设施 是指专用水库、引水渠道、取水口、泵站、取水井群(井)、管网、水厂、公用水站、消火栓、贸易结算水表及其附属设施。 3.3 二次供水 二次供水是指公共供水在入户之前经再度储存、加压和消毒或深度处理,通过管道输送给用户的供水方式。 3.4 二次供水设施 二次供水设施是指为保障用户用水需求而设置的高、中、低位储水池(箱)及附属的管道、阀门、水泵机组、气压罐等设施。 4 供水水质与压力 4.1 基本要求 供水企业应为用户提供连续、稳定、优质的供水服务。 4.2 供水水质

二次供水设施卫生守则

二次供水设施卫生守则Prepared on 21 November 2021

二次供水设施卫生规范 1、范围 本规范规定了建筑二次供水设施的卫生要求和水质检验方法。 本规范适用于从事建筑二次供水设施的设计、生产、加工、施工、使用和管理的单位。 2、引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB5749-85 GB5750-85 生活饮用水卫生标准 生活饮用水标准检验法 3、定义 本标准采用下列定义。 3.1二次供水设施(以下简称设施):饮用水经储存、处理、输送等方式来保证正常供水的设备及管线。 3.2储水设备:高位、中位、低位水箱和蓄水池。 3.3水处理设备:过滤、软化、净化、矿化、消毒等设备。 3.4供水管线:供、输饮水的管线、阀门、龙头等。 4设施的卫生要求 4.1设施周围应保持环境整洁,应有很好的排水条件,供水设施应运转正常。 4.2设施与饮水接触表面必须保证外观良好,光滑平整,不对饮水水质造成影响。 4.3通过设施所供给居民的饮水感官性状不应对人产生不良影响,不应含有危害人体健康的有毒有害物质,不引起肠道传染病发生或流行。 5、设施设计的卫生要求 5.1设计水箱或蓄水池:饮用水箱或蓄水池应专用,不得渗漏,设置在建筑物内的水箱其顶部与屋顶的距离应大于80cm,水箱应有相应的透气管和罩,入孔位置和大小要满足水箱内部清洗消毒工作的需要,入孔或水箱入口应有盖(或门),并高出水箱面5cm以上,并有上锁装置,水箱内外应设有爬梯。水箱必须安装在有排水条件的底盘上,泄水管应设在水箱的底部,溢水管与泄水管均不得与下水管道直接连通,水箱的材质和内壁涂料应无毒无害,不影响水的感观性状。水箱的容积设计不得超过用48h的用水量。 5.2设施不得与市政供水管道直接连通,在特殊情况下需要连通时必须设置不承压水箱。设施管道不得与非饮用水管道连接,如必须连接时,应采取防污染的措施。设施管道不得与大便口(槽)、小便斗直接国家技术监督局1997一11一11批准1998一12一01实施GB17051一1997连接,须用冲洗水箱或用空气隔断冲洗阀。 5.3设施须有安装消毒器的位置,有条件的单位设施应设有消毒器。 5.4设计中使用的过滤、软化、净化、消毒设备、防腐涂料,必须有省级以上(含省级)卫生部门颁发的’产品卫生安全性评价报告”。 5.5蓄水池周围lom以内不得有渗水坑和堆放的垃圾等污染源。水箱周围2m内不应有污水管线及污染物。 6、预防性卫生监督 卫生部门必须参加二次供水设施的设计审查、竣工验收和水质检测(按本规范全项指标),合格后方能投入使用了设施的水质卫生标准。

生活饮用水二次供水设施管理制度

生活饮用水二次供水设施管理制度 水泵房管理制度 1 、水泵房设备等由管理处指定专人负责监控、清洁及日常运行巡视。 2 、水泵房内机电设备、仪器由值班人员负责操作,无关人员不得进入水泵房,严禁非值班人员操作各种开关、按钮。 3 、消防泵、生活泵、污水泵及各类控制开关、按钮、阀门应有明显操作标志,标志简单易懂,正确无误。 4 、水泵、仪表、阀门控制开关应定期检查,发现问题及时通知工程部机电维修组进行维修、更换,确保控制性能良好。 水池(箱)管理制度 1 、由管理处指派责任心强、身体健康的人员负责水池(箱)的日常管理工作。 2 、水池(箱)容积及管道口径应满足用水需求,生活用水与消防用水管道布置合理,不存死水区。 3 、水池(箱)结构坚实、牢固、光洁、不渗漏、耐腐蚀;水池(箱)人孔必须加盖加锁,锁匙由专人保管;水池(箱)溢流管口、通气孔口应有防蚊虫进入的不锈钢网;溢流管、排空管不得与下水道直接相连。 4 、水池(箱)每半年至少由水处理公司清洗消毒一次,并取得市水质检测中心水质检测合格证明。在水质二次污染高发期应适当增加清洗次数,定期投加适量消毒剂。

5 、水池(箱)管道、阀门定期维护,发现跑、冒、滴、漏现象,应立即组织维修、更换。非管理人员不得随意开启或关闭水池(箱)阀门。 6 、水池(箱)四周应保持清洁,定期消杀;周围30米范围内,禁止设置旱厕或堆放垃圾堆。 二次供水设施管理人员职责 1、二次供水设施管理人员由管理处指定,经相关培训后方能上岗。 2 、管理人员应定期维护保养供水设施,随时掌握及查询供水设备、仪表运行情况,了解水池(箱)及配套管道、阀门情况,发现问题及时向管理处汇报,并协助维修人员维修。 3 、管理人员负责供水设施房间的管理,保持供水设施周围环境卫生,制止闲杂人等靠近,保证正常供水。

安徽省合肥市城市住宅小区二次供水工程技术标准

1 总则 1.0.1为保障社会公众利益,规范我省二次供水工程的建设和运行维护,保证二次供水的水量、水质、水压和供水安全,制定本标准。 1.0.2本标准适用于居住建筑、公共建筑二次供水工程的设计、施工安装、验收、设施维护和运行管理,不适用于工业企业、消防供水和其它需要加压供水的建筑。 1.0.3二次供水工程所采用的管道、管件、设备和辅助材料应符合国家现行标准,卫生性能应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》(GB 17219)、《二次供水设施卫生规范》(GB 17051)的规定。 1.0.4二次供水工程的设计、施工安装、验收、设施维护和运行管理除应执行本标准外,还应符合国家现行有关标准、规范的规定。 2 术语 2.1二次供水 secondary water supply 城市给水管网在入户之前经再度贮存、消毒、加压或经容器通过管道输送给用户的供水方式。 2.2 二次供水设施 secondary water supply installation 用于保障二次供水水质、水压而设置的设备、管线,包括贮水池(箱)(含高位、中位、低位水箱)、泵房、水泵机组及附属设施(含水泵、电机、配电控制柜)、压力罐、消毒设备、相关管道及各类阀门等。 2.3变频调速供水设备 water supply equipment of VFD 由变频器改变电机供电频率、运转速度,实现恒压变量供水的设备。 2.4管网叠压供水 pipenet pressure-add water supply 由管网叠压供水设备叠加市政给水管网水压,直接从市政给水管网中取水增压的供水方式。 2.5生活饮用水 drinking water 水质符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749)的用于日常饮用、洗涤的水。 2.6小时变化系数 hourly variation coefficient 最高日最大时用水量与平均时用水量的比值。 2.7最大时用水量 maximum hourly water consumption 最高日用水时间内,最大一小时的用水量。

二次供水的现状

二次供水简介 1二次供水概述 通常所称的二次供水是指供水单位将来自城市公共水源中的水,经贮存、加压后,由供水管道或专用管道向用户供水的形式。二次供水设施是指为保障二次供水水质、水压而设置的水箱、消毒设备、气压罐,阀门、水泵机组及电控柜等。 由于每个城市的市政管网压力有限,市政管网供水最高也只能到七八楼,甚至有的住宅小区处于管网末端一楼就需要进行二次加压供水,高层建筑就需经过二次加压设备供水。原有的自来水市政管网在用水高峰期时普遍存在着压力不足,这种现象在高层建筑更加普遍,给居民的生活带来了极大的不便。究其原因,主要是受技术落后的二次供水设备的限制,居民在用水高峰期时经常出现供水压力不足,此时供水量远低于需求量,无法保证供水质量;而在用水低峰期,水的供给量经常高于需求量,此时水压迅速升高,不仅造成巨大的电能浪费,而且长时间持续下去有可能造成供水管道破裂甚至导致供水设备的损坏。 目前,全国仅有几个城市的二次供水归属供水企业管理,绝大部分城市的二次供水还是由各小区的物管公司管理。由于各物管公司管理能力的良莠不齐,导致有的小区二次加压设施管理不到位,居住高层用户的安全用水、水质等各方面无法得到很好的保障。为了使居民二次供水得到更有力的保障,同时提高企业的管理管理能力,越来越多的供水企业开始介入这块工作。随着经

济的发展和社会的进步,日益增长的市民生活品质需求对服务质量提出了更高的标准,二次供水越来越受到关注。一、二次加压设备的供水安全问题,降低设备故障率,保持供水持续性;二、二次加压设备的压力问题,保持稳定的压力提高用水的质量;三、二次加压设备的节能性,这直接关系到业主的利益。节能低碳目前是一个世界性的课题,内容丰富多彩,意义也极为深远,在二次加压供水中,水泵机组是二次供水的直接能源消耗者,合理的控制系统和设备选型直接影响节能的效果,传统的变频恒压控制方式使用较为普遍,但节能效果不好,研究新的二次供水方式具有深远的意义。 2二次供水管理的现状及其发展趋势 2.1二次供水管理的现状 目前,全国使用最多的二次加压设备是变频恒压的控制方式,住宅小区二次供水设施建设安装前是由房地产开发商委托设计院设计,开发商向设备供应商购买和安装,最后转交小区物业管理,业主和供水企业完全不参与设施的设计及安装工作,所以除了设计院和设备生产商对二次供水设施有所研究外,其他人很少对这方面进行研究,然而,无论是设计院还是设备生产商,他们都不是设施安装后的使用者和管理者,所以他们的设计值往往只是空有理论,并未结合各个小区的实际情况对设施进行合理的设备选型和电气设计,导致了日后设施的使用出现各种各样的问题,如设备选型不合理导致设备的电耗过高;电气控制的不合理导致水

上海城区二次供水设施现状分析及优化运行措施研究

上海城区二次供水设施现状分析及优化运行措施研究 二次供水与人们的日常生活息息相关,二次供水技术在城乡一体化供水的集约化过程中得到广泛的应用,但在使用二次供水设施的过程中,出现水质受到二次污染、管网漏损严重、设备能耗高、设施材质差、安全保障不足、管理责任不清晰等新问题。但就二次供水设施的漏损控制和水质污染控制对大家来说研究得比较多而且直观,对其经济节能和安全保障方面相对研究少些,并且容易被忽视。特别在建筑的二次给水设计中未能科学选择二次供水方式、认真选用供水设备,未能考虑二次供水泵站的优化节能和安全保障运行措施;供水企业因担心管网叠压供水方式对供水系统的安全影响而禁止使用,从而造成即使是供水管网条件很好的区域,市政管网的压力也被严重的浪费。 本课题针对上海市部分城区采用的二次供水设施为调查对象,对二次供水设施现状存在的问题以及大家习惯认为水箱是主要污染源的问题进行原因分析,并对取消水池或者水箱就能消除二次供水水质污染的传统误区进行利弊分析。还通过不同的供水方式在供水安全性和单位能耗方面的对比分析,从经济性、节能性、供水安全可靠性等方面进行综合分析二次供水设施中水箱的的节能和安全作用。并对现状二次供水设施存在的问题制定出相应的设计和优化运行措施。 最后以实际案例来展示优化运行措施在安全和节能方面的实际运用效果。本论文通过对不同二次供水方式的能耗对比分析,取得了以下研究成果:首先,分析对比得出某小区的高层建筑,采用带高位水箱的管道变频叠压供水最节能,比一般的无水箱的管道叠压供水方式节能34.19%;如采用无水箱的管道变频叠压供 水方式,则比水池变频供水方式节能32.13%。而无论从同一建筑还是不同建筑,采用水池变频供水方式的平均能耗是传统水池屋顶水箱的供水方式的5-15倍,

二次供水设施管理制度

二次供水设施管理制度 为保证酒店二次生活用水安全、卫生、清洁,符合国家规定的标准,保证供水系统设施、设备运转正常,制定以下管理规定:一、水泵房管理制度 1.水泵房、消防水系统、设备等由工程部指定专人负责监控、清洁及日常运行的巡视。 2、专职维护人员应按时对二次供水系统设备进行巡检,认真 填写巡检记录表,发现问题及时解决,保证供水设备正常运行。 3、水泵房内机电设备、仪器由值班人员负责操作,无关人员 不得进入水泵房,严禁非值班人员操作各种开关、按钮。 4、消防泵、生活泵、污水泵及各类控制开关、按钮、阀门应 有明显操作标志,标志简单易懂,正确无误。高压用电设备有危险标志并有防触措施。 5、水泵、仪表、阀门控制开关应定期检查,发现问题及时进 行维修、更换,确保控制性能良好。 二、水池(箱)管理制度 1、由工程部指派责任心强、身体健康的人员负责水池(箱) 的日常管理工作。 2、按时对蓄水池的水位和水质清洁情况进行检查,发现异常 情况要及时汇报和查找原因。 3、水池(箱)容积及管道口径应满足用水需求,生活用水与 消防用水管道布置合理,不存死水区。 4、水池(箱)结构坚实、牢固、光洁、不渗漏、耐腐蚀;水

池(箱)入孔必须加盖加锁,锁匙由专人保管;水池(箱)溢流管口、通气孔口应有防蚊虫进入的不锈钢纱网;溢流管、排空管不得与下水道直接相连。 5、水池(箱)每年至少由专业清洁机构清洗消毒一次,并取 得市水质检测中心水质检测合格证明。在水质二次污染高发期应适当增加清洗次数,定期投加适量消毒剂。 6、水池(箱)管道、阀门定期维护,发现跑、冒、滴、漏现象,应立即组织维修、更换。非管理人员不得随意开启或关闭水池(箱)阀门。 7、水池(箱)四周应保持清洁,定期杀灭蚊虫。 三、二次供水设施管理人员职责 1、二次供水设施管理人员由工程部指定,管理人员需取得市 卫生主管部门出具的《健康合格证》和《卫生知识培训合格证》。 2、管理人员应定期维护保养供水设施,随时掌握及查询供水 设备、仪表运行情况,了解水池(箱)及配套管道、阀门情况,发现问题及时汇报,并协助维修人员维修。 3、管理人员负责维持供水设施房间秩序,保持供水设施周围 环境卫生,制止闲杂人等靠近,保证正常供水。 4、根据水池(箱)清洗记录档案,及时组织专业清洗机构进 行水池(箱)清洗消毒。清洗消毒工作结束后,应及时通知卫生防疫站对水池水质进行检测,如果检测不合格,则应重新清洗和消毒水池直至合格为止。 5、监督专业清洗机构清洗消毒过程,监督水质取样人员现场 采取进、出水样。

二次供水管理规定

二次供水管理办法 第一条为加强三台县城区生活饮用水二次供水管理,防止饮用水污染,保证饮用水二次供水水质,保障人民身体健康,根据《中华人民共和国城市供水条例》、《四川省城市供水条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》及其它法律、法规、规章的规定,结合公司实际,制定本规定。 第二条本规定所称的生活饮用水二次供水(以下简称二次供水)是指通过二次供水设施间接向用户供给生活饮用水的行为。 本规定所称的二次供水设施是指将来自集中式供水的管道水另行加压、贮存、处理,再送至水站或用户的供水设施,包括高、中、低位蓄水池(塔、箱),管道,阀门,水泵机组,气压罐等。 第三条凡在公司供水范围内的二次供水设施适用本办法。 第四条三台县城乡规划建设和住房保障局是我县二次供水管理的行政主管部门,负责对二次供水进行监督、管理。三台县疾病预防控制中心负责对二次供水进行水质监督和监测。 第五条二次供水设施建设由公司根据市政管网布置情况进行水力计算为依据,新建、改建、扩建的建筑物对水压要求超过市政供水能力的,建设单位应当建设二次供水设施,二次供水设施生活、消防应分别设置。 第六条二次供水设施的选址、设计和建造除应符合国家有关技术标准和规范外,还应符合下列要求,并经城乡规划建设和住房保障局、卫生局、公司审查合格后方可施工。 (一)选定的场所周围半径10米范围内不得有污染源; (二)涉及饮用水卫生安全的产品,必须取得卫生行政主管部门的卫生许可批文,确保无毒、无害; (三)水池壁坚实坚固、光滑、不渗漏,水池加盖加锁,池盖密封性能好,透气孔有防止蚊虫、异物进入池内的装置; (四)机泵室与储水池必须分建,储水池溢水管、泄水管不得与下水道直接相通,溢水口、泄水口位置应高于下水道最高水位。

二次供水设备节能方面存在的问题及解决措施

二次供水设备节能方面存在的问题及解决措施 发表时间:2020-02-24T12:24:26.503Z 来源:《基层建设》2019年第29期作者:黄虹[导读] 摘要:结合实际,对二次供水设备节能存在的问题进行分析,指出影响二次供水节能影响因素有供水设备问题、技术问题以及变频供水的节能问题。 海口开源水务资产管理有限公司摘要:结合实际,对二次供水设备节能存在的问题进行分析,指出影响二次供水节能影响因素有供水设备问题、技术问题以及变频供水的节能问题。同时在提出问题的基础上对控制二次供水设备节能措施进行深入研究,希望论述后,可以给相关领域的工作人员提供帮助。 关键词:二次供水设备;节能问题;解决措施引言 现代社会的高层建筑项目被开发建设,数量在逐步增多且规模逐步扩大,对于供水来说主要应用的是二次供水方式,这是保证供水可以正常进行的关键性措施。要想使得供水系统节能性得到提升,保证其使用的经济效益,就需要及时发现二次供水设备中存在的问题,以保证系统的运行效率得到提升。 1 二次供水节能方面存在的问题 二次供水设备节能质量的高低与设备自身有关同时还与技术有关,以下对这些问题进行分析。 1.1 供水设备方面的问题 当前的二次供水设备市场中比较混乱,其设备的水平相差较大,不同企业之间的技术水平也有着明显的差异,所以导致了设备的功能、价格方面有着很大的不同,所以导致用户在选择设备和功能的过程中有着比较高的难度,很难一次性就选择各方面都符合实际需要的设备,所以导致正常使用效果较差,无法满足现代高层建筑的使用需要。 1.2 技术方面存在的问题 1. 2.1 生产企业所提供的技术参数和实际水量严重不符 造成这一问题存在的主要原因就是供水设备生产企业在进行计算平均用水量的过程中有着比较大的问题,没有充分的考虑到实际供水的需求,造成设备在运行的过程无法满足正常的使用需要。比如,某小区内有两千住户,供水设备所设定的技术参数为3.5 人 / 户,设计人均供水量为 185L/ 天,浮动系数为 1.7,那么就能够确定该小区最大供水量应为 2201.5 m 3,按照该数据进行计算,选择两用一备的方式来进行合理的设置,而实际的使用情况和设计参数并不一致,实际供水量仅为30~40 m 3,最小供水量仅为3~4m 3,这就导致设计参数和实际使用参数相差较大,设备难以正常的运行。此外,很多居民小区的高峰时间设备工作频率为为30 ~ 40HZ,而低峰时期的设备运行效率不足30HZ,进而造成了资源浪费比较严重,无法达到节能环保方面的要求。 1.2.2 设备控制能力不能满足实际需求 当前所应用的二次供水系统中所使用的设备通过变频调速装置来进行供水量的调整,使用单一压力进行恒压控制,而现实运行的过程中其存在比较高的复杂性,如果应用单一压力点反馈的方式并不满足现实的供水需求,进而导致节能效果较差。 1.3变频供水的节能问题 水箱的二次污染问题是目前最为主要的一个设计难题,因为水箱的供应方式受到了质疑,导致该方面的设计处于瓶颈期,难以实现高速的发展。但是变频供水技术的应用为其发展提供了新的契机,与传统水箱供水方式有着明显的区别,产生非常高的综合效益。而从目前的变频供水设备的实际使用情况分析不难发现,对于日供水量变化曲线相对比较大的用户供水运行系统中,水泵的低效区运行相对比较普遍,处在相同工作条件之下,变频调速供水系统的能耗要远远超出工频水泵和高位水箱的联合供水操作方式,进而导致能源浪费比较严重,与节能的目标是不相符的。不仅如此,对于某些方案来说,虽然从设计角度出发其是非常合理的,但是因为实际上配置的水泵数量相对比较小,在低水量的情况下,单台水泵的工作效率比较低,而能源的供应却和供水量比较大的条件下相差不大,所以导致了能源浪费比较严重,从短期运行来说,这种方式的弊端并不明显,而长期的运行就会发现其存在比较严重的问题。从这个角度出发,变频供水方式的节能仅仅是理想化的状态,要想成为现实还需要进一步的研发和试验,所以需要在整个技术成熟且应用效果明显的情况下再应用。 2 二次供水节能管理措施 为了能够最终实现降低二次供水设备中的能源消耗,要充分的考虑到二次供水的实际情况,根据实际需要来选择高效可调节的能耗实施方案,选择最佳的二次供水设备,下面将具体分析目前的供水节能主要措施,以满足正常的施工需要。 2.1 制定合理有效的设计方案 为了能够有效的保证小区内居民用水的需求,要综合分析该小区内的供水具体情况,并且根据实际选择最为合适的二次加压系统供水方式,可以更好的提升供水的效率和节能效果,满足正常的使用需要。一方面,可以选择增压设备加的上高位水箱的方式,首先将自来水直接引入到地下的储水池内,然后使用加压泵将水直接输送到高位的储水容器中,然后将其储水箱中的水引入各个用水的位置上,这种方式能够有效的指挥上下水箱的作用,还能够进行水量的储存,能够有效的消除错峰用水的情况,进而可以达到节能环保的效果。 从实际运行的效果分析可以发现,这种供水方式有着非常明显的优势,在操作方面也是简单、快捷的,高位储水装置的优势非常的明显,可以利用水的重力作用实现长期、不间断的供水,能够有效的节约能源和水源,在二次供水运行的模式之下,加压泵的运行次数子啊一次内仅需要通过调整比较短的时间就能够满足整个小区的使用水量。但是从长期的运行效果分析发现,该方式应用到住户不足200户的小区中有着比较明显的效果,且高层小区供水的节能性比较好,可以达到正常使用的标准。 另一方面,通过安装变频调速的方式来进行供水,首先需要将自来水引入到预先安装好的地下储水装置中,然后再应用加压泵将其输送到各个用水的位置上,通过监测点来测定各个水量点的变化信号直接传输给变频器装置,然后就能够通过变频器来调整水泵的转速,以有效的控制供水量。在实际操作的过程中,供水流程能够实现全部的无人操作,但是该方式的运营需要保证PLC元件和变频器系统能够正常的运行,否则将会导致系统的运行质量比较差。从具体的情况分析发现,为了能够达到供水需求变化的要求,在具体的应用环节应该根据小区不同高度进行二次加压才能使得其节能效果满足标准。 2.2 合理选择供水设备

相关文档
相关文档 最新文档