文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅谈电力建设中电容器的安装及相关问题

浅谈电力建设中电容器的安装及相关问题

浅谈电力建设中电容器的安装及相关问题
浅谈电力建设中电容器的安装及相关问题

浅谈电力建设中电容器的安装及相关问题

[摘要] 本文作者结合自己多年的工作经验,讨论了电容器运行维护中的安全注意事项,并介绍了电容器在运行中常见故障的处理。

[关键词]电力电容器运行故障

随着电力建设的大力发展,电力负荷增长很快,电压等级越来越高,电网、发电厂以及单机容量也越来越大,电网覆盖的地理面积也在不断扩大,这就要求解决远距离输电、电压调节及无功补偿等问题。电压是电能质量的重要指标之一,电压质量对电网稳定及电力设备安全运行、线路损失、工农业安全生产、产品质量、用电单耗和人民生活用电都有直接影响。无功电力是影响电压质量的一个重要因素,电压质量与无功密不可分,解决好无功补偿问题,具有十分重要的意义。电容器是用来补偿感性无功,提高电网功率因数的常用设备。提高电力系统的功率因数不仅是供电部门的一项主要经济技术指标,同时也是众多企业管理中的一项节能技术措施。本文主要介绍电容器并联补偿无功功率的方法及其安全运行常识。

1 提高功率因数的方法

提高功率因数的方法很多,其中最常用的方法是在供电线路中加装并联的电力电容器,以补偿感性负载消耗的无功功率。这种方法的实质是利用电容器产生的无功电流抵消感性负载上落后电压相量的无功电流。

并联电容器补偿功率因数有以下三种方式:

(1)个别补偿:将电容器直接接到用电设备处。采用这种补偿方式的电容器及电动机通常共用一套控制设备,与电动机同时投入、同时退出。这种方式可使无功功率得到彻底补偿,不但可使高压线路上的电流减小,而且低压干线和分支线上的电流也同时减小,电压降和线路损耗相应降低。其缺点是投资较高。此外,因电容器和电动机同时投入和同时退出,造成电容器的利用率不高。

(2)分组补偿:将电容器分组安装在各配电屏内。这类补偿利用率较高,电容器可随负荷变更而投入或退出,使高压线路和变压器上的无功功率得到补偿。其缺点是不能减少分支上的电流,且安装较为复杂。

(3)集中补偿:将电容器安装于变配电所高低压母线上。采用这种方式的优点是安装维护简便,运行可靠,利用率高。近年来,由于一些企业采用了功率因数自动补偿装置,使这一补偿方式进一步得到完善。集中补偿的缺点是被补偿的变配电所低压不能得到补偿。

单台电动机补偿时,应按电动机空载时的功率因数补偿来考虑。这是因为空载时电动机的无功负荷最小,补偿后电动机满载,功率因数仍为滞后。如果按电动机满载时考虑补偿,补偿后空载或轻载运转时就会变成过补偿。

电力电容器的维护与运行管理

电力电容器的维护与运行管理 摘要:电力电容器是一种静止的无功补偿设备。它的主要作用是向电力系统提供无功功率,提高功率因数。采用就地无功补偿,可以减少输电线路输送电流,起到减少线路能量损耗和压降,改善电能质量和提高设备利用率的重要作用。现将电力电容器的维护和运行管理中一些问题,作一简介,供参考。 关键词:电力电容器;维护;运行;管理 1、电力电容器的保护 (1)电容器组应采用适当保护措施,如采用平衡或差动继电保护或采用瞬时作用过电流继电保护,对于3.15kV及以上的电容器,必须在每个电容器上装置单独的熔断器,熔断器的额定电流应按熔丝的特性和接通时的涌流来选定,一般为1.5倍电容器的额定电流为宜,以防止电容器油箱爆炸。 (2)除上述指出的保护形式外,在必要时还可以作下面的几种保护: 如果电压升高是经常及长时间的,需采取措施使电压升高不超过1.1倍额定电压。 用合适的电流自动开关进行保护,使电流升高不超过1.3倍额定电流。 如果电容器同架空线联接时,可用合适的避雷器来进行大气过电压保护。

在高压网络中,短路电流超过20A时,并且短路电流的保护装置或熔丝不能可靠地保护对地短路时,则应采用单相短路保护装置。 (3)正确选择电容器组的保护方式,是确保电容器安全可靠运行的关键,但无论采用哪种保护方式,均应符合以下几项要求:保护装置应有足够的灵敏度,不论电容器组中单台电容器内部发生故障,还是部分元件损坏,保护装置都能可靠地动作。 能够有选择地切除故障电容器,或在电容器组电源全部断开后,便于检查出已损坏的电容器。 在电容器停送电过程中及电力系统发生接地或其它故障时,保护装置不能有误动作。 保护装置应便于进行安装、调整、试验和运行维护。 消耗电量要少,运行费用要低。 (4)电容器不允许装设自动重合闸装置,相反应装设无压释放自动跳闸装置。主要是因电容器放电需要一定时间,当电容器组的开关跳闸后,如果马上重合闸,电容器是来不及放电的,在电容器中就可能残存着与重合闸电压极性相反的电荷,这将使合闸瞬间产生很大的冲击电流,从而造成电容器外壳膨胀、喷油甚至爆炸。 2、电力电容器的接通和断开 (1)电力电容器组在接通前应用兆欧表检查放电网络。 (2)接通和断开电容器组时,必须考虑以下几点: 当汇流排(母线)上的电压超过1.1倍额定电压最大允许值时,禁止将电容器组接入电网。

电力电容器保护原理解释

常见电力电容器保护类型: 电容器保护 1 保护熔丝 现代电容器组的每台电容器上都装有单独的熔丝保护,这种熔丝结构简单,安装方便,只要配合得当,就能够迅速将故障电容器切除,避免电容器的油箱发生爆炸,使附近的电容器免遭波及损坏。此外,保护熔丝还有明显的标志,动作以后很容易发现,运行人员根据标志便可容易地查出故障的电容器,以便更换。 2 过电流保护(电流取自线路TA) 过电流保护的任务,主要是保护电容器引线上的相间短路故障或在电容器组过负荷运行时使开关跳闸。电容器过负荷的原因,一是运行电压高于电容器的额定电压,另一种情况是谐波引起的过电流。 为避免合闸涌流引起保护的误动作,过电流保护应有一定的时限,一般将时限整定到0.5s以上就可躲过涌流的影响。 3 不平衡电压保护(电压取自放电TV二次侧所构成的开口三角型) 电容器发生故障后,将引起电容器组三相电容不平衡。电容器组的各种主保护方式都是从这个基本点出发来确定的。 根据这个原理,国内外采用的继电保护方式很多,大致可以分为不平衡电压和不平衡电流保护两种。这两种保护,都是利用故障电容器被切除后,因电容值不平衡而产生的电压和电流不平衡来启动继电器。这些保护方式各有优缺点,我们可以根据需要选择。 单星形接线的电容器组目前国内广泛采用开口三角电压保护。 对于没有放电电阻的电容器,将放电线圈的一次侧与电容器并联,二次侧接成开口三角形,在开口处连接一只低整定值的电压继电器,在正常运行时,三相电压平衡,开口处电压为零,当电容器因故障被切除后,即出现差电压U0,保护采集到差电压后即动作掉闸。 4 不平衡电流保护 这种保护方式是利用故障相容抗变化后,电流变化与正常相电流间形成差电流,来启动过电流继电器,以达到保护电容器组的目的。常见的不平衡电流保护的方式有以下两种: 4.1 双星形中性点间不平衡电流保护 保护所用的低变比TA串接于双星型接线的两组电流器的中性线上,在正常情况下,三相阻抗平衡,中性点间电压差为零,没有电流流过中性线。如果某一台或几台电容器发生故障,故障相的电压下降,中性点出现电压,中性线有不平衡电流I0流过,保护采集到不平衡电流后即动作掉闸。

关于大容量电力电容器极间交流耐压试验的意见

关于大容量电力电容器极间交流耐压试验的意见 摘要:根据绝缘结构分析和实践经验证明尽快执行用交流极间耐压代替直流耐压的新标准的必要性、紧迫性和可行性。 关键词:电力电容器交流极间耐压 Abstract:Based on the analysis of insulation structure and experience, it is proved that to use AC voltage withstand test is stead of DC voltage withstand test is n ecessary and possible. Key words:electric power capaciterACvoltage withstand between terminal s 0前言 长期以来交流电力电容器现场安装后的交接试验都以简单易行的极间直流耐压试验作为主绝缘性能是否良好的一种检验手段。近年来,纸膜绝缘或全膜绝缘电力电容器日益增多,单台电容器的容量越做越大并出现了大容量集合式电力电容器,而现场交接验收仍然袭用直流耐压试验,投运后电力电容器发生损坏的情况屡有所闻,且以集合型的为多。下面对有关问题提出讨论和意见。 1电力电容器极间交流耐压的必要性 ①直流面耐压试验不能反映设备实际工况下的电场分布,难以正确发现电容器的内部缺陷。 直流电压下电力电容器元件上的电压按电阻分布;而在交流电压下则是按介电常数分布的,它反映运行的实际情况。全膜或纸膜电容器的固体介质电阻率可高达1~100 EΩm,当某电容元件的绝缘薄膜绝缘不良时,其电阻率可大幅度下降至原电阻率的几分之一。直流耐压时,电阻率高的良好的电容元件上承受的

电力电容器安装施工工艺【最新版】

电力电容器安装施工工艺 1 范围本工艺标准适用于10kV以下、并联补偿电力电容器安装工程。 2 施工准备 2.1 设备及材料要求: 2.1.1 电容器应装有铭牌,注明制造厂名、额定容量、接线方式、电压等级等技术数据。备件应齐全,并有产品合格证及技术文件。 2.1.2 容量规格及型号必须符合设计要求。 2.1.3 电容器及其它电气元件外表无锈蚀及坏损现象。 2.1.4 套管芯线棒应无弯曲及滑扣现象,引出线端附件齐全,压接紧密。外壳无缺陷及渗油现象。 2.1.5 安装用的型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀,螺栓均应采用镀锌螺栓。 2.1.6 材料均应符合设计要求,并有产品合格证。 2.2 主要机具: 2.2.1 安装机具:手推车、电钻、砂轮、电焊机、汽焊工具、压线钳子、扳手等。 2.2.2 测试工具:钢卷尺、钢板尺、塞尺、摇表、万用表、卡钳电流表。 2.3 作业条件 2.3.1 施工图纸及技术资料齐全。

2.3.2 土建工程基本施工完毕,地面、墙面全部完工,标高、尺寸、结构及预埋件均符合设计要求。 2.3.3 屋顶无漏水现象,门窗及玻璃安装完,门加锁,场地清扫干净,道路畅通。 3 操作工艺 3.1 工艺流程:设备开箱点件→基础制作安装或框架制作安装→电容器二次搬运→电容器安装→ 联线送电前的检查→送电运行验收 3.2 设备点件检查: 3.2.1 设备点件检查应由安装单位、建设单位和供货单位代表共同进行,并作好记录。 3.2.2 按照设备清单对设备及零备件逐个清点检查,应符合图纸要求、完好无损。 3.2.3 对500V以下电容器,用1000V摇表逐个进行绝缘摇测,3~10kV电容器用2500V绝缘摇表摇测,并做好记录。 3.3 基础制作安装或框架制作安装。 3.3.1 成套电容器框组安装前,应按设计要求做好型钢基础。 3.3.2 组装式电容器安装前应先按图纸要求做好框架,电容器可分层安装,一般不超过三层,层间不应加设隔板,电容器的构架应采用非可燃材料制成。构架间的水平距离不小于0.5m,下层电容器的底部距地不应小于0.3m,电容器的母线对上层构架的距离不应小于

电力电容器运行中应注意的问题

电力电容器运行中应注意的问题 发表时间:2018-12-03T10:19:51.567Z 来源:《河南电力》2018年12期作者:尹和罗文杰[导读] 电容器组的正常运行对保障电力系统的供电质量与效益起着重要作用,本文对电力电容器在运行中的注意事项及相应处理进行了介绍。 (国网山西省电力公司大同供电公司 037008) 摘要:电容器组的正常运行对保障电力系统的供电质量与效益起着重要作用,本文对电力电容器在运行中的注意事项及相应处理进行了介绍。 关键词:电力电容器;运行;注意事项;相应处理 电力电容器在电力系统中主要作无功补偿或移相使用,大量装设在各级变配电所里。这些电容器的正常运行对保障电力系统的供电质量与效益起重要作用。兹就电力电容器在运行中应注意的问题及相应的处理方法介绍如下。 一、环境温度 电容器周围环境的温度不可太高,也不可太低。 如果环境温度太高,电容器工作时所产生的热量就散不出去;而如果环境温度太低,电容器内的油就可能会冻结,容易电击穿。 根据电容器有关技术条件规定,电容器的工作环境温度一般以40℃为上限。我国大部分地区的气温都在这个温度以下,所以通常不必采用专门的降温设施。如果电容器附近存在着某种热源,有可能使室温上升到40℃以上,这时就应采取通风降温措施,否则应立即切除电容器。 电容器环境温度的下限应根据电容器中介质的种类和性质来决定。YY型电容器中的介质是矿物油,即使是在-45℃以下,也不会冻结,所以规定-40℃为其环境温度的下限。而YL型电容器中的介质就比较容易冻结,所以环境温度必须高于-20℃,我国北方地区不宜在冬季使用这种电容器。(除非把它安置在室内,并采取加温措施) 二、工作温度 电容器是一种介损很大的电力设备。电容器工作时,其内部介质的温度应低于65℃,最高不得超过70℃,否则会引起热击穿,或是引起鼓肚现象。电容器外壳的温度是在介质温度与环境温度之间,一般为50~60℃,不得超过60℃。 为了监视电容器的温度,可用桐油石灰温度计的探头粘贴在电容器外壳大面中间三分之二高度处,或是使用熔点为50~60℃的试温蜡片。 三、工作电压 电容器的无功功率、损耗和发热都与运行电压的平方成正比,长时间过电压运行,会导致电容器温度过高,使绝缘介质加速老化而缩短寿命甚至损坏。但温度升高需要时间积累热量。而在运行中,由于倒闸操作、电压调整、负荷变化等因素可能引起电力系统波动,产生过电压,有些过电压辐值虽然较高,但作用时间较短,对电容器的影响不大,但不能超过一定时间限度。 电网电压一般应低于电容器本身的额定电压,最高不得超过其额定电压10%,但应注意:最高工作电压和最高工作温度不可同时出现。因此,当工作电压为1.1倍额定电压时,必须采取降温措施。 四、工作电流与谐波问题 当电容器安装工作于含有磁饱和稳压器、大型整流器和电弧炉等“谐波源”的电网上时,交流电中就会出现高次谐波。对于n次谐波而言,电容器的电抗将是基波时的1/n,因此,谐波对电流的影响很大。谐波的这种电流对电容器非常有害,极容易使电容器击穿引起相间短路。考虑谐波的存在,故规定电容器的工作电流不得超过额定电流的1.3倍,即不可超出额定电流30%长期运行。其中的10%为允许工频过电流,20%为留给高次谐波电压引起的过电流。必要时,应在电容器上串联适当的感性电抗,以限制谐波电流。 五、合闸时的弧光问题 某些电容器组特别是高压电容器在合闸并网时,因合闸涌流很大,在开关上或变流器上会出现弧光。碰到这种情形时,应调整电容器组的电容值或更换变流器,对高压电容器可采用串电抗器加以消除。 六、运行中的放电声问题 电容器在运行时,一般是没有声音的,但有时会例外。造成声音的原因大致有以下几种: 1、套管放电。电容器的套管为装配式者,若露天放置时间过长,雨水进入两层套管之间,加上电压后,就有可能产生劈劈啪啪的放电声。遇到这种情形时,可将外套管松出,擦干重新装好即可。 2、缺油放电。电容器内如果严重缺油,以致于使套管的下端露出油面,这时就有可能发出放电声。为此,应添加同种规格的电容器油。 3、脱焊放电。电容器内部若有虚焊或脱焊,则会在油内闪络放电。如果放电声不止,则应拆开修理。 4、接地不良放电。电容器的芯子与外壳接触不良时,会出现浮动电压,引起放电声。这时,只要将电容器摇动一下,使芯子与外壳接触,便可使放电声消失。 七、爆炸问题 多组电容器并联运行时,只要其中有一台发生了击穿,其余各台就会同时通过这一台放电。放电能量很大,脉冲功率很高,使电容器油迅速汽化,引起爆炸,甚至起火,严重时有可能使建筑物也遭到破坏。为防止这种事故,可在每台电容器上串联适当的电抗器或熔丝,然后并联使用。另外,电力系统中并联补偿的电容器采用Δ结线虽有较多优点,但电容器采用Δ结线时,任一电容器击穿短路时,将造成三相线路的两相短路,短路电流很大,有可能引起电容器爆炸。这对高压电容器特别危险。因此高压电容器组宜接成中性点不接地星形(Y 型),容量较小时(450kvar及以下)宜接成Δ形。 八、投停操作 1、当电容器组所在母线停电时,应先退出电容器组,然后再将母线停电。母线送电时,在母线及其负荷馈线送电后,应根据系统无功功率潮流、负荷功率因数及电压情况决定电容器组的投入和退出。

谈谈电力电容器保护技术

Value Engineering 0引言 电力电容器是城市电力系统的重要组成部分,广泛应用与电力系统和电工设备之中,在均压、稳压、降低线路系统损耗以及提高电力系统功率因数等方面有良好的表现性能,因而在工厂、居民区、市政设施、交通设施等电力系统的配电系统中都有着巨大的作用。另一方面,电容器又是非常容易受损,对安装于维护有着较高要求的电力设备,其回路中若存在任何细微的非正常接触,均可能激发高频振荡电弧,同时电力系统在运行过程中电流与电压均会对电力电容器产生不同程度的影响,因而电力电容器的保护对于其自身功效和寿命的稳定乃至整个电力系统的正常运行有着十分重要的意义,而关于电力电容器的保护技术,我们大致也可以从电流与电压两个方面切入进行分析。 1电流保护 电容器组的电流保护主要包含了过电流保护和电流速断保护两个方面,装设过电流保护的目的主要是保护电容器组的引线、套管的短路故障,也可作为电容器组内部故障的后备保护。过电流保护接在电容器组断路器回路电流互感器二次侧。通常非为速断和过流两段,速断段的动作电流按在最小运行方式下引线相间短路,保护灵敏度大于2来整定。 当电容器组引接母线、电流互感器、放电电压互感器、串联电抗器等回路发生相间短路,或者电容器组本身内部元件全部或者部分被击穿形成相间短路时,电容器系统内部会产生很大的短路电流,为了防止此种情况对电力电容器造成不可逆转性破坏,应该在系统内装设速断和过电流(定时限或者反时限)保护。 “电流速断保护的动作电流按在最小运行方式下引线相间短路[1]”,起保护灵敏度大于2来整定,利用动作时带有0.1~0.2s 的延时来躲过电容器的充电涌流,进而对电力电容系统进行保护,其通常以在三相电容器端在最小运行方式下发生两相短路时,保护具有足够灵敏度来整定动作电流为标准。 除速断保护之外,电容器的过电流保护是速断保护的后备,同时兼做电容器组的过负荷保护,其动作电流应该考虑以下三点: ①电容器组的电容有±10%的偏差,使负荷电流增大;②电容器长期工作环境电流为额定电流的1.3倍;③合闸涌流冲击下不发生误动。 另一方面,电容器过电流保护最好采用反时限特性,并与电容器的过电保护相配合,建议两段电流保护均采用三相式接线以获得较高的灵敏度。 2低电压保护 在电力电容器正常运行的过程中若发生突然断电或者失去电压,可能对电容器系统造成两种不良后续反应,进而对电容器系统 造成破坏。例如,当“电力系统断电后供电恢复,电容器若未能及时 切除,则可能造成变压器带电容器合闸,产生谐振过电压,从而造成 变压器或者电容器的损坏[2] ”。除此之外,电路系统在停电后恢复供电的初期,变压器还未完全带负荷运行,母线电压较高,这也可能引起电容器产生过电压,所以从种种情况来看,电力电容器应该装设低电压保护。 一般情况下,电力电容器低电压保护的动作电压可以取值为Uop=(0.5~0.6)Un/n bv 其中,Un 表示系统额定电压,n bv 表示电压互感器变比。当Uop 取值在0.5Un/n b 及以下时,互感器二次一相熔丝熔断也不会使低电压保护误动作,为避免同级电压出现短路时低电压保护误切电容机组,应以时限躲过。 3过电压保护 “过电压保护是通过电压继电器来反映外部工频电压升高的,电压继电器可以接在放电线圈或放电用电压互感器的二次侧。在同一母线上同时接有几组电容器时,电压继电器也可以接在母线电压互感器二次侧,几组电容器共用一套过电压保护[3]”。对系统产生的过电压,只考虑对称过电压,要求电容器的过电压保护返回系数不低于0.98。目前在我国的电力系统中已经广泛采用微机保护技术,其返回系数基本都能符合这一要求。过电压元件的整定范围为1.1~1.3倍额定电压,同时动作时间应小于电容器允许的过电压时间。 按照我国国标的强制规范,电容器工频过电压以及其相应的允许运行时间如表1所示。 4不平衡保护技术 在一组电容器中,由于故障切除或者一部分电容器发生短路后,剩余的电容器承受的电压大小和电容器组的接线方式、每组并联的台数、串联的段数等因素有关。内过电压保护的接线方式很多,砖石内过电压保护的目的是防止电容器组中因个别电容器故障切除后,健全电容器上的电压查过额定电压的1.1倍,如不及时处理这一情况并断开电容器组,就会造成其他电容器的损坏,对系统产生进一步的危害。 在一组电容器的各串联段上装设电压互感器,可以监视电容器两端出现的工频过电压,但这通常需要多台电压互感器和电压继电 —————————————————————— —作者简介:张磊(1978-),男,河南信阳人,技师。 谈谈电力电容器保护技术 Talking about the Power Capacitor Protection Technology 张磊Zhang Lei (河南省信阳市供电公司变电检修部,信阳464000) (Henan Province Xinyang City Power Supply Company Substation Maintenance Department , Xinyang 464000,China )摘要:电力电容器组均压、稳压、降低线路系统损耗以及提高电力系统功率因数等方面有良好的表现性能,但同时又容易受到来自电流和电 压等方面的损害,因而电力电容器的保护对于其自身功效和寿命的稳定乃至整个电力系统的正常运行有着十分重要的意义,本文就将从电流、 电压、不平衡保护等方面对电力电容器保护技术进行分析。 Abstract:Power capacitors have good performance in equalizing pressure,voltage regulation,reducing line losses and improving power factor of power system and other factors,however,they are vulnerable to be damaged by the current and voltage.So the protection of the power capacitor has a very important sense for the stability of its effectiveness and life as well as the normal operation of the entire power system.This paper makes analysis on the power capacitor protection technology from the current,voltage,unbalance protection and other aspects. 关键词:电力电容器;过电压;不平衡保护Key words:power capacitors ;over-voltage ;unbalance protection 中图分类号:F407.61 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2012)01-0025-02 注:表中所示过电压1.15U 、1.2U 、1.3U 及其相应的运行时间,在电容器的寿命期间总共不超过2000次,其中若干次过电压实在电容器内部温度低于零度但未低于温度下限时发生. 表1电容器工频过电压与相应允许运行时间表 工频过电压值 最大允许运行时间 备注 1.1U 长期运行长期运行过电压的最高值不应超过1.1U 1.15U 1.2U 1.3U 30min 5min 1min 系统电压调整与波动轻负荷时电压升高 ·25·

电 容 器 试 验

电容器试验 电力系统中常用的电容器有电力电容器、耦合电容器、断路器均压电容以及电容式电压互感器的电容分压器。电力电容器在系统中一般用作补偿功率因数和用于发电机的过电压保护。耦合电容器主要用于电力系统载波通信及高频保护。均压电容器并联在断路器断口,起均压及增加断路器断流容量的作用。其结构域耦合电容器基本一样。 耦合电容器与电力电容器的构造材料均为油浸纸绝缘电容器。电容元件由铝箔极板和电容器纸卷制而成,一台电容器由数个乃至数十个、数百个这样的电容元件串并联组成。电力电容器一般电容量较大(μF级),额定电压多为35kv及以下,其结构特点是将串并联电容元件密封在铁壳中,充以绝缘油,引线由瓷套管引出,供连接之用。耦合电容器一般电容量为3000~15000PF,额定电压在35kv及以上。其结构特点是将串并联电容元件密封在瓷套中,高压端接带阻波器的高压引线,另一端由底部的小套管引出,接结合滤波器。 耦合电容器和电容式电压互感器的电容分压器的试验项目及标准如表所示。 电力电容器的试验项目、周期和标准《规程》也做了规定,在交接试验时对电力电容器一般做以下项目试验: (1)测量两级对外壳的绝缘电阻; (2)测量极间电容值; (3)渗漏油检查; (4)交流耐压试验; (5)冲击合闸试验; (6)并联电阻测量。

测量绝缘电阻 测量绝缘电阻的目的主要是初步判断耦合电容器的两级及电力电容器两极对外壳之间的绝缘状况,测量时用2500v兆欧表。摇测耦合电容器小套管对地绝缘电阻时用1000V兆欧表。测量接线如图所示 测量结果应与历次测量值及经验值比较,进行分析判断,测量时应注意: ○1测量前后对电容器两级之间,两极与地之间,均应充分放电,尤其对电力电容器应直接从两个引出端上直接放电,而不应尽在连接板上对地放电。因为大多数电力电容器两极与连接板连接时均串有熔断器,若某电力电容器上熔断器熔断,在连接板上放电不一定能将该电力电容器上所储存电荷放完。 ○2应按大容量试品的绝缘电阻测量方法摇测电容器,在摇测过程中,应在未断开兆欧表以前,不停止摇动手柄,防止反充电损坏兆欧表。 ○3不允许长时间摇测电力电容器两极之间的绝缘电阻。因电力电容器电容量较大,储存电荷也多,长时间摇测时若操作不慎易造成人身及设备事故。有些单位在摇测电力电容器两极绝缘状况时,一般先将兆欧表轻摇几转,一般不超过5转,然后通过电容器两极放电的放电声及放电火花来判断绝缘状况。若有清脆的放电声及明显的放电火花,则认为电容器两极绝缘状况良好;若无放电声及火花,则认为电容器内部绝缘受潮老化或者两极与电容之间引线断开。用这种方法应注意,对两极放电的放电引线两端应接在短绝缘棒上,人身不要直接接触放电引线,放电引线应采用裸铜导线。

电力电容器安装

电力电容器安装 1范围 本工艺标准适用于10kV 以下、并联补偿电力电容器安装工程。 2施工准备 2.1设备及材料要求: 2.1.1电容器应装有铭牌,注明制造厂名、额定容量、接线方式、电压等级等技术数据。备件应齐全,并有产品合格证及技术文件。 2.1.2容量规格及型号必须符合设计要求。 2.1.3电容器及其它电气元件外表无锈蚀及坏损现象。 2.1.4套管芯线棒应无弯曲及滑扣现象,引出线端附件齐全,压接紧密。外壳无缺陷及渗油现象。 2.1.5安装用的型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀,螺栓均应采用镀锌螺栓。 2.1.6材料均应符合设计要求,并有产品合格证。 2.2主要机具: 2.2.1安装机具:手推车、电钻、砂轮、电焊机、汽焊工具、压线 钳 子、扳手等。

2.2.2测试工具:钢卷尺、钢板尺、塞尺、摇表、万用表、卡钳电 流 2.3作业条件 2.3.1施工图纸及技术资料齐全。 2.3.2土建工程基本施工完毕,地面、墙面全部完工,标高、尺 寸、结构及预埋件均符合设计要求。 2.3.3屋顶无漏水现象,门窗及玻璃安装完,门加锁,场地清扫 干净,道路畅通。 3操作工艺 3.1工艺流程: 设备开箱点件T 基础制作安装或框架制作安装T 电容器二次搬运T 电容器安装T 联线送电前的检查T 送电运行验收 3.2设备点件检查: 3.2.1设备点件检查应由安装单位、建设单位和供货单位代表共同进行,并作好记录。

3.2.2按照设备清单对设备及零备件逐个清点检查,应符合图纸要求、完好无损。 3.2.3对500V 以下电容器,用1000V 摇表逐个进行绝缘摇测, 3 ? 10kV 电容器用2500V 绝缘摇表摇测,并做好记录。 3.3基础制作安装或框架制作安装。 3.3.1成套电容器框组安装前,应按设计要求做好型钢基础。 3.3.2组装式电容器安装前应先按图纸要求做好框架,电容器可 分层安装,一般不超过三层,层间不应加设隔板,电容器的构架应 采可燃材料制成。构架间的水平距离不小于0.5m ,下层电容器的底部距地不应小于0.3m ,电容器的母线对上层构架的距离不应小于20cm ,每台电容器之间的距离按说明书和设计要求安装,如无要求时不应小于50mm 。 3.3.3基础型钢及构架必须按要求刷漆和作好接地。 3.4电容器二次搬运。电容器搬运时应轻拿轻放,要注意保护瓷瓶和壳体不受任何机械损伤。 3.5电容器安装: 3.5.1电容器通常安装在专用电容器室内,不应安装在潮湿、多尘、高温、易燃、易爆及有腐蚀气体场所。 3.5. 2 电容器的额定电压应与电网电压相符。一般应采用角形联 接。 3.5. 3 电容器组应保持三相平衡,三相不平衡电流不 大于5% 。 3.5.电容器必须有放电环节。以保证停电后迅速将储存的电 能 放用非

电力电容器的维护与运行管理(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电力电容器的维护与运行 管理(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6484-30 电力电容器的维护与运行管理(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 电力电容器是一种静止的无功补偿设备。它的主要作用是向电力系统提供无功功率,提高功率因数。采用就地无功补偿,可以减少输电线路输送电流,起到减少线路能量损耗和压降,改善电能质量和提高设备利用率的重要作用。现将电力电容器的维护和运行管理中一些问题,作一简介,供参考。 1 电力电容器的保护 (1)电容器组应采用适当保护措施,如采用平衡或差动继电保护或采用瞬时作用过电流继电保护,对于3.15kV及以上的电容器,必须在每个电容器上装置单独的熔断器,熔断器的额定电流应按熔丝的特性和接通时的涌流来选定,一般为1.5倍电容器的额定电流为宜,以防止电容器油箱爆炸。

(2)除上述指出的保护形式外,在必要时还可以作下面的几种保护: ①如果电压升高是经常及长时间的,需采取措施使电压升高不超过1.1倍额定电压。 ②用合适的电流自动开关进行保护,使电流升高不超过1.3倍额定电流。 ③如果电容器同架空线联接时,可用合适的避雷器来进行大气过电压保护。 ④在高压网络中,短路电流超过20A时,并且短路电流的保护装置或熔丝不能可靠地保护对地短路时,则应采用单相短路保护装置。 (3)正确选择电容器组的保护方式,是确保电容器安全可靠运行的关键,但无论采用哪种保护方式,均应符合以下几项要求: ①保护装置应有足够的灵敏度,不论电容器组中单台电容器内部发生故障,还是部分元件损坏,保护装置都能可靠地动作。 ②能够有选择地切除故障电容器,或在电容器组

第5章 电力电容器局部放电测试方法

第5章电力电容器局部放电测试方法 5.1 电力电容器局部放电的产生和危害 电力电容器采用浸渍纸、浸渍薄膜以及浸渍纸和薄膜组合的绝缘结构。与其它绝缘结构相 比,电力电容器的重要特点是介质的工作场强特别高,由于局部放电使电容膨胀,早期损坏以及发生爆炸的现象早已引起制造部门和运行部门的重视。例如,在全膜电容器中,介质损耗大大降低,热击穿可能性下降了,更加突出了电击穿的可能性。因此,在设计制造全膜电容器时,首先应考虑的就是局部放电问题。 电容器是由几种介质串联的组合绝缘,在交流电压下,电压分配与各层的电容量成反比, 在直流电压下,电压分配与各层的绝缘电阻成正比,因此组合绝缘的耐电强度与各成分的耐电强度和搭配情况有关。局部放电包括绝缘结构内气隙中的放电和浸渍剂中的局部放电。局部放电可以发生在电容器极下面的绝缘层中,即均匀电场部分所包含的气隙中,也可以发生在极板边缘电场集中处。 绝缘中气泡发生放电后,除了产生热,破坏介质的热稳定性之外,还产生离子或电子对介 质的撞击破坏,以及形成臭氧和氮的氧化物,对介质产生化学腐蚀作用。 当气隙厚度增加、介质厚度增加或介质的介电常数增加时,均使局部放电场强下降。在理 想情况下 E可以很高,但如果浸渍剂干燥不够,去气不彻底或液体中含有杂质,则会使电场i 发生畸变,产生电场集中,使 E下降很多。因此,电容器必须采取严格的真空浸渍。 i 另外,产生放电的原因是过电压的作用使介质内部某处场强过高而产生局部放电。在交流 电压作用下,电容器绝缘中局部放电首先在场强较高的电极边缘产生。用显微镜观察油浸纸局部放电的破坏过程,当电场足够高时、首先在电极边缘上的纸纤维发生断裂,于是电极边缘下的纸发生突起并出现小洞,此后小洞不断扩大延伸到下一层纸,这时部分纤维断裂完全脱离了纸,扩散到油中或沉积在损伤部位,但纸没有炭化,最后多层纸均被损伤,在最薄弱点产生击穿,在击穿通道上生成整齐的炭化边缘。当遇到纸层中弱点时也会贯穿纸层,最后发生击穿。 对绝缘材料研究表明,在局部放电作用下寿命是随电场的增加而呈指数式下降的。大量的 事实证明,电力电容器内部局部放电是造成电容器膨胀和早期损坏的一个重要原因。 5.2 电力电容器局部放电测量参数及技术规定 5.2.1 评定电力电容器局部放电的参数 目前,在电力电容器局部放电试验中主要有放电量、起始放电电压以及放电熄灭电压等。 一、放电量q 有的产品(如耦合电容器)规定,在测量电压下放电量不超过某一数值为合格;在另一些 产品中(如移相、串联等电容器)只规定在测量电压下一定时间内放电量不变大就为合格。 放电量q随电压作用时间的变化趋势分析是判断试品质量的重要手段,如图5.1中曲线a 中放电量随电压作用时间变化而增加不多,而曲线b却增加很多,显然试品a的质量好于b。

电力电容器安装施工工艺标准

电力电容器安装施工工 艺标准 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

SGBZ-0616 电力电容器安装施工工艺标准依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1、范围 本工艺标准适用于16kV以下、并联补偿电力电容器安装工程。 2、施工准备 设备及材料要求: 电容器应装有铭牌,注明制造厂名、额定容量、接线方式、电压等级等技术数据。备件应齐全,并有产品合格证及技术文件。 容量规格及型号必须符合设计要求。 电容器及其它电气元件外表无锈蚀及坏损现象。 套管芯线棒应无弯曲及滑扣现象,引出线端附件齐全,压接紧密。外壳无缺陷及渗油现象。 安装用的型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀,螺栓均应采用镀锌螺栓。 材料均应符合设计要求,并有产品合格证。 主要机具: 安装机具:手推车、电钻、砂轮、电焊机、汽焊工具、压线钳子、扳手等。 测试工具:钢卷尺、钢板尺、塞尺、摇表、万用表、卡钳电流表。 作业条件: 施工图纸及技术资料齐全。 土建工程基本施工完毕,地面、墙面全部完工,标高、尺寸、结构及预埋件均符合设计要求。 屋顶无漏水现象,门窗及玻璃安装完,门加锁,场地清扫干净,道路畅道。 3、操作工艺 工艺流程: 设备开箱点件→基础制作安装或框架制作安装→电容器二次搬运→电容器安装→联线送电前的检查→送电运行验 设备点件检查:

设备点件检查应由安装单位、建设单位和供货单位代表共同进行,并作好记录。 按照设备清单对设备及零备件逐个清点检查,应符合图纸要求、完好无损。 对500V以下电容器,用1000V摇表逐个进行绝缘摇测,3~10kV电容器用2500V绝缘摇表摇测,并做好记录。 基础制作安装或框架制作安装。 成套电容器框组安装前,应按设计要求做好型钢基础。 组装式电容器安装前应先按图纸要求做好框架,电容器可分层安装,一般不超过三层,层间不应加设隔板,电容器的构架应采用非可燃材料制成。构架间的水平距离不小于,下层电容器的底部距地不应小于,电容器的母线对上层构架的距离不应小于20cm,每台电容器之间的距离按说明书和设计要求安装,如无要求时不应小于50mm。 基础型钢及构架必须按要求刷漆和作好接地。 电容器二次搬运。电容器搬运时应轻拿轻放,要注意保护瓷瓶和壳体不受任何机械损伤。 电容器安装: 电容器通常安装在专用电容器室内,不应安装在潮湿、多尘、高温、易燃、易爆及有腐蚀气体场所。 电容器的额定电压应与电网压相符。一般应采用角形联接。 电容器组应保持三相平衡,三相不平衡电流不大于5%。 电容器必须有放电环节。以保证停电后迅速将储存的电能放掉。 电容器安装时铭牌应向通道一侧。 电容器的金属外壳必须有可靠接地。 联线: 电容器联接线应采用软导线,接线应对称一致,整齐美观,线端应加线鼻子,并压接牢固可靠。 电容器组控制导线的联接应符合盘柜配线,二次回路配线的要求。 送电前的检查:

电力电容器的维护与运行管理

2012年12月(中)工业技术科技创新与应用 电力电容器的维护与运行管理 曾妍 (牡丹江电力电容器有限责任公司,黑龙江牡丹江157011) 它是一种相对静止的无功补偿的装置。它存在的意义是为了向电力体系提供无功,将功率因数合理的提升到一定的标准之上。通过就地形式的无功补偿有很多的优势,比如能够很快地输送电流,而且还可以降低能量的损耗现象的发生,将电能品质合理的提升,并且可以提升装置的使用。接下来重点的介绍其在管理和维护中遇到的各类现象。 1设备的保护 1.1设备需要具备必要的保护方式,比如通过平衡等的一系列的方式。对于3.15kV及以上的电容器,必须在每个电容器上装置单独的熔断器,熔断器的额定电流应按熔丝的特性和接通时的涌流来选定,一般为1.5倍电容器的额定电流为宜,目的是为了降低设备出现油箱受损爆裂等的问题。 1.2在做好上面讲述的保护工作之后,还应该做好如下的一些内容 1.2.1假如电压发生持续的或者是非常频繁次数的上升情况时,应该通过合理地方式来确保电压升高低于一点一倍的设定指数。 1.2.2通过使用正确的电流自动开关开展活动,确保电流的上升低于一点三倍的设定指数。 1.2.3当电容器和架空线进行必要的连接工作的时候,可以通过准确的避雷设备来开展保护。 1.2.4在高压网络中,短路电流超过20A时,并且短路电流的保护装置或熔丝不能可靠地保护对地短路时,则应采用单相短路保护装置。 1.3合理选取电容器组保护措施,是保证其运行安稳的重要保障条件,不过不管是使用哪一种措施,都需哟啊做到以下的一些内容。 首先,保护设备需要有非常好的灵敏性特征,不管是单一的设备出现问题,亦或是其中的一个部件出现问题,装置都可以开展有效地活动。 其次,可以有针对性的对由问题的设备进行处理,或者将器组的电源切断,目的是为了更加合理的检查受到影响的设备。 第三,在设备为得到合理的送电的时候或者是体系出现接地以及别的一些问题的时候,装置都不可以进行误动作。 第四,装置应该确保可以正确有效的开展安装或者是调试等一系列的动作。 第五,确保对能量的消耗低,经济性要高。 1.4电容器不允许装设自动重合闸装置,相反应装设无压释放自动跳闸装置。这是因为设备进行放电通常要很长的时间,如果器组发生跳闸现象时,假如无法立即合闸,设备通常无法及时进行放电活动,因此在设备里就会有许多残存的电荷存在,这种问题的存在会使得合闸的一霎那件出现非常强大的电流,导致设备发生膨胀,严重时还会有爆炸现象出现。 2设备的接通以及断开动作 2.1电力电容器组在接通前应用兆欧表检查放电网络。 2.2进行接通或者是断开工作的时候,需要认真地分析如下的一些特点。 第一,当汇流排(母线)上的电压超过1.1倍额定电压最大允许值时,禁止将电容器组接入电网。 第二,当电网断开时间没有超过一分钟的时候,不许进行重接活动,除非是自动进行的接入。 第三,在对设备进行上述活动的时候,应该合理的选择短路设备,确保不会出现危险情况。 3设备的放电 首先,当设备和电网不再进行连接的时候,需要采取自放电活动。它的端电压会很快的下降,不管设备的设定值为多达,当设备和电网不再连接的时候超过半分钟以后,它的端电压要小于六十五伏。 第二,为了保护电容器组,自动放电装置应装在电容器断路器的负荷侧。具有非专用放电装置的电容器组,例如:对于高压电容器用的电压互感器,对于低压电容器用的白炽灯泡,以及与电动机直接联接的电容器组,可以不另装放电装置。如果用灯泡,通常为了增加它的使用期限,应该合理的增添它的串联数。 第三,在接触自电网断开的电容器的导电部分前,就算是电容器自身开始放电了,还要使用绝缘形式的金属杆,短接电容器的出线端,进行单独放电。 4使用过程中的养护工作 首先,设备需要有专门的负责者,认真地开展好各项必要的记录活动。 其次,认真地巡视设备外形,需要按照规定合理的开展,假如发现外壳有膨胀现象出现时,需要立刻停用,目的是为了防止出现问题。 第三,检查电容器组每相负荷可用安培表进行。 第四,设备投入时的外界气温应该高过零下四十度,当真正的开展工作的时候一个小时的均温要低于四十度才可以,而两个小时时的均温要小于三十摄氏度,而一年的均温要低于二十度才可以。假如实际情况大于上述的值时,应该通过冷却法对其进行降温处理,或者取消它和电网之间的连接。 第五,当设备连接之后,会使得电压提升,尤其是负荷非常小的时候,需要把部分设备或者是将全部的都断开。 第六,电容器套管和支持绝缘子表面应清洁、无破损、无放电痕迹,电容器外壳应清洁、不变形、无渗油,电容器和铁架子上面不应积满灰尘和其他脏东西。 第七,必须仔细地注意接有电容器组的电气线路上所有接触处(通电汇流排、接地线、断路器、熔断器、开关等)的可靠性。因为在线路上一个接触处出了故障,甚至螺母旋得不紧,都可能使电容器早期损坏和使整个设备发生事故。 第八,如果电容器在运行一段时间后,需要进行耐压试验,则应按规定值进行试验。 第九,认真地检查设备的电容以及熔丝的状态,通常每个月要进行超过一次的活动。在一年内要测电容器的tg2~3次,为的是合理的检查设备是否安稳,而且任何的测量活动都需要在设定的值数下或者是接近此值的时候开展。 第十,由于继电器动作而使电容器组的断路器跳开,此时在未找出跳开的原因之前,不得重新合上。 第十一,在运行或运输过程中如发现电容器外壳漏油,可以用锡铅焊料钎焊的方法修理。 5电力电容器组倒闸操作时必须注意的事项 5.1在正常情况下,全所停电操作时,应先断开电容器组断路器后,再拉开各路出线断路器。恢复送电时应与此顺序相反。 5.2事故情况下,全所无电后,必须将电容器组的断路器断开。 5.3电容器组断路器跳闸后不准强送电。保护熔丝熔断后,未经查明原因之前,不准更换熔丝送电。 5.4电容器组禁止带电荷合闸。电容器组再次合闸时,必须在断路器断开3min之后才可进行。 6电容器在运行中的故障处理 6.1当电容器喷油、爆炸着火时,应立即断开电源,并用砂子或干式灭火器灭火。此类事故多是由于系统内、外过电压,电容器内部严重故障所引起的。为了防止此类事故发生,要求单台熔断器熔丝规格必须匹配,熔断器熔丝熔断后要认真查找原因,电容器组不得 摘要:电在我国的国民经济的增长过程中发挥着积极地作用,它是国家开展经济活动的必要条件,同时还是广大群众的生活保障,尤其是当期的时代背景之下,必须要做好电力相关的工作,比如电容器。笔者基于目前的背景环境,重点的分析介绍了当前形势下如何开展好电容器的管理以及维护工作,目的是为了更好的促进电容器发挥其应有的作用,更好的促进国家电力事业的发展壮大,带动国家经济的快速前行。 关键词:电力电容器;维护;运行管理 68 --

继电保护中电容器保护常用保护原理

继电保护中电容器保护常用保护原理 电力电容器组不平衡保护综述 科技日益进步,经济持续发展,用户用电对电能的要求也日益升高。不单是对电能数量的需求不断增长,其对电压质量要求也越来越高,电容器保护测控装置不单要有足够的电能,还要有稳定的电能——即电压、频率、波形需符合要求,才能保证用户的用电设备持续保持最好的工作性能,从而保证工效效率。其中,电压质量是很重要的一个方面,不单对用户生产、生活、工作有重大影响,对整个电网的安全稳定经济运行也有着至关重要的作用。 与电压质量息息相关的就是无功电源,无功不足,会使得系统的电压幅值降低,对整个电网来说,电压过低可能引起电压崩溃,进而使系统瓦解,造成负荷大幅流失;对单个元件而言,电压的降低可能使其无法运行在最佳工况,同时造成电能损耗增大,甚至可能损坏设备,同时输电线路在同等条件下,电压越低传输的电能就越小。因此,必须保证无功电源的供应。同时,为了确保电网经济运行与用户的用电正常,又必须减小无功功率的流动,因此,无功补偿的基本原则是就地补偿。即在变电站及用户负荷处,将一定量的电容器串联、并联在一起,形成电容组,使其达到一定的容量、满足一定的电压要求,补偿系统无功、调节该节点电压。 1电容器组接线方式的决定因素 电容器通常是将若干元件封装在一铁壳内,构成电容器单元,再

由各单元先并后联,封装在铁箱内组成的。 当电容器组所接入电网的电压等级、容量要求确定以后,接线方式的选择则关系到了电容器组的安全性、可靠性以及经济性。决定接线方式的主要因素包括以下几个方面。 1.1受耐爆容量限制 电容器组在运行过程中,若其中某个电容器击穿短路,这个电容器将承受来自其自身及其他并联10KV电容器保护组的放电。为防止故障元件受放电能量过大冲击,导致电容元件爆炸,必须限制同一串联段上的并联台数,即有所谓的最大并联台数问题。可以通过减少并联数与增大串联段数的方法,来降低冲击故障电容器的放电能量。 1.2接线方式与设备不配套的限制 20世纪90年代末至21世纪初,由于工艺上的改进,使电力电容器的介质,结构发生改变,普遍采用了全膜电容器。电容器的容量越来越大,因此派生出了很多新的结构与接线方式。同时,在一段时间内,由于缺乏较高的 66kV电压等级的放电线圈,致使其66KV电容器保护测控装置选择及相应接线方式的应用受到限制,因此使相关接线方式适用范围受到了限制。由于这种不配套的限制,导致该时期电容器运行故障明显上升。经过阵痛之后,对配套设备的研究也跟上技术的研发进度,因此,这种限制现在基本消除。 1.3与应用的场合有关 在电力企业中,多采用星形接法,在工矿企业变电所中多采用三

相关文档
相关文档 最新文档