文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › UPS答案(中级)

UPS答案(中级)

UPS答案(中级)
UPS答案(中级)

UPS设备中级题库答案

一、填空题:

1、UPS是一种不间断供电的交流电源设备。

2、UPS的三种工作模式是市电模式、电池模式、旁路模式。

3、UPS的三种工作模式是市电模式、电池模式、旁路模式。

4、UPS的三种工作模式是市电模式、电池模式、旁路模式。

5、UPS按电路主结构可分为后备式UPS 、在线式UPS、串并联调整式UPS、在线互动式UPS。

6.在线双变换UPS的工作流程是先 AC-DC(整流),然后 DC-AC(逆变)。

7、UPS按后备时间可分为标准机、长效机。

8、UPS按输入/输出方式,可分为单相输入/单相输出UPS、三相输入/单相输出UPS和三相输入/三相输出UPS。

9、UPS按输出波形,可分为输出波形为正弦波的UPS和输出波形为方波的UPS。

10、UPS按运行方式,可分为单机运行方式、多机冗余运行方式。

11、多机冗余运行方式根据工作方式不同,又可分为热备份冗余供电方式和并机冗余方式。

12、交流不间断电源系统一般由整流充电器(整流器) 、逆变器、旁路开关和蓄电池等组成。

13、交流不间断电源系统一般由整流充电器、逆变器、旁路开关和蓄电池等组成。

14、市电正常但逆变器出现故障时,在线式UPS应工作在旁路状态。

15、当市电发生断电时,在线式UPS的输入交流电被切断,此时蓄电池放电,把能量输送到逆变器,再由逆变器把直流电转换为交流电供负载使用。

16、中型、大型UPS的交流输入和输出线路应采用三相五线线制供电方式,且零线线径不得__小___于各相线线径的1.5倍。

17、根据通信行业标准《通信局(站)电源系统总技术要求》(YD/T1051-2000)的规定,用于通信系统的UPS的可用度应大于或等于 99.9995%

18、目前,应用最为广泛的冗余供电方式有主备冗余供电方式和并联冗余方式。

19、UPS主机的安装应尽量缩短与电池柜和负载设备的距离,不能兼顾时,应尽量缩短与电池柜的距离。

20、为确保UPS电源能安全、可靠地执行市电交流旁路供电与逆变器供电的切换操作,要求UPS的逆变器电源的输出频率和相位必须尽可能的与交流旁路的市电电源保持一致,

即二者处于严格的锁相同步跟踪状态。

21、为确保UPS电源能安全、可靠地执行市电交流旁路供电与逆变器供电的切换操作,要求UPS的逆变器电源的输出频率和相位必须尽可能的与交流旁路的市电电源保持一致,即二者处于严格的锁相同步跟踪状态。

22、一套设计完善的UPS并机冗余供电系统必需具备锁相同步调节功能、均流功能、选择性脱机“跳闸”功能、环流监控功能.。

23、一套设计完善的UPS并机冗余供电系统必需具备锁相同步调节功能、均流功能、选择性脱机“跳闸”功能、环流监控功能.。

24、UPS并联连接要解决的关键问题是处于并机状态的各台UPS的逆变器,应在同时同步跟踪交流旁路电源的条件下,满足同幅度、同频率和同相位的要求,以达到均分负载和环流为零的目的。

25、在线互动式UPS中有一个双向变换器,既可以当逆变器使用,又可作为充电器。

26、传统双变换在线式UPS是一种目前应用历史最长,认为性能最好的UPS。它的结构特点是除了具有整流器和逆变器外,还有输出隔离变压器。

27、UPS系统的制造商和用户很早就已经注意到发电机组和UPS之间的配合问题,特别是由整流器产生的电流谐波对供电系统 (如发电机组的电压调节器、UPS的同步电路)产生的不良影响非常明显。

28、油机与 UPS的兼容存在的3个主要问题分别是油机的电流谐波“污染”问题、功率因数问题、共振问题。

29、油机与 UPS的兼容存在的3个主要问题分别是油机的电流谐波“污染”问题、功率因数问题、共振问题。

30、油机与 UPS的兼容存在的3个主要问题分别是油机的电流谐波“污染”问题、功率因数问题、共振问题。

二、选择

1、负载能量一直由逆变器提供的UPS是( C )。

A、后备式UPS

B、互动式UPS

C、在线式UPS

D、三种都是

2、交流市电电源标称电压为380V时,通常情况下UPS输入端电压变动允许范围为(B)V。

A、332—408

B、323—418

C、320—410

3、UPS在中国通信行业销售,要求通过的认证是(C、D)

A、TUV

B、UL

C、信产部入网证

D、泰尔认证

4、有市电时,UPS工作正常,一停电就没有输出,可能原因有(A、C、D)

A、没有开机,UPS工作于旁路状态

B、市电不正常

C、电池开关没有合

D、电池的放电能力不行,需更换电池

5、UPS正常工作在市电逆变状态,按关机键后,输出中断,最可能是(B)

A、正常现象,因为人为关机

B、旁路开关没有合,UPS应工作在旁路状态

C、电池问题,不能提供能量

D、UPS内部故障造成问题。

6、UPS面板显示“机内过热”,找出所有可能的的原因是:(A、B、C、D)

A、热继电器连接线松脱

B、散热风道堵塞

C、风扇损坏

D、环境温度高

7、一台80KVA的UPS输出功率因数是0.8,可带的负载是(A、B)

A、80KVA

B、64KVA、

C、64KW

D、80KW

8 UPS常用的电池类型有(B、D)

A、碱性电池

B、胶体电池

C、镍氢电池

D、阀控铅酸畜电池

9、能彻底消除电网污染的UPS有( D )

A、后备式

B、互动式

C、Delta 变换式

D、在线双变换式

10、三进单出UPS的旁路A相开关容量是主路的(C)倍

A、1

B、2

C、3

D、1/3

11、如果按技术性能的优劣来排序,则以下排列正确的是( A )。

双变换在线式UPS>串并联调整式UPS>在线互动式UPS

在线互动式UPS>双变换在线式UPS>串并联调整式UPS

串并联调整式UPS>在线互动式UPS>双变换在线式UPS

备式正弦波UPS >双变换在线式UPS>串并联调整式UPS

12、市电异常时,在线式UPS可能处于( C、D )工作状态(多选)

A、整流和逆变

B、旁路

C、电池供电

D、逆变

13、在线式UPS一般为双变换结构,所谓双变换是指UPS正常工作时,电能经过了( A)两次变换后再供给负载。

A、AC/DC和DC/AC B AC/DC和AC/DC C、DC/AC和AC/DC D、DC/AC和DC/AC

14、在市电正常时,在线互动式UPS供给负载的交流是( B )

A、经过整流和逆变

B、经过升降压(稳压)

C、经过滤波

15、一套设计完善的UPS并机冗余供电系统必需具备以下哪些功能(A B C D)

A、锁相同步调节功能

B、均流功能

C、选择性脱机“跳闸”功能

D、环流监控功能.

16、UPS蓄电池组中,标称电压为12V的单体电池端电压压差应小于( B )mV。

A、100

B、120

C、150

D、200

17、在25°C下, UPS的蓄电池组由32节单体蓄电池组成(单体标称电压为12V),则其浮充电电压应约为(B )

A、384V

B、432V

C、450V

D、472V

18、在浮充运行中,当12V单体的蓄电池组出现单体电压低于(C)时,需对蓄电池组进行均衡充电。

A、11.2V

B、12.0V

C、 13.08V

D、13.32V

19、UPS电源的交流输出中性线的线径一般( B )相线线径的1.5倍。

A、不大于

B、不小于

C、等于

20、引起UPS并机系统出现环流的原因可能是( A、B)

A.电压差 B.相位差 C.不均流

21、2+1并机系统的UPS,系统带载能力最大可以是单台的(A )倍。

A、3

B、2.4

C、1.6

D、1.2

22、当市电正常时,在线互动式UPS变换器的的变换方向是AC/DC,整流为直流的作用是(A)

A、给蓄电池充电并浮充;

B、给逆变器逆变为交流供负载供电;

C、A与B均有可能

23、当市电正常时,后备式UPS的逆变器( A )

A、不工作

B、工作 C 、有可能工作,也有可能不工作 D、没有逆变器

24、以下哪些属于在线互动式UPS的缺点(A、B、C、D)

A、在市电供电时,输入电压只是幅度有所改善,而输入的失真、干扰等传递给了输出;

B、动态性能不好,在输入电压或负载电流突变时,输出电压突变较大,恢复到新稳态所需时间长;

C、稳压精度较差,对电网适应范围窄,如要提高精度和扩大适应范围,则必须增加变压器抽头的个数;

D、当双向变换器作为充电器使用时,其充电电压和电流不可控,大大地降低了蓄电池的使用寿命。

25、UPS的输入 (整流器)是一个( B )的负载。

A、线性

B、非线性

C、即有非线性也有线性

26、为了获得降低投资成本的好处,就应设法降低发电机的容量与UPS容量的比值。以下哪些办法是可行的(A 、D )

A、选择输出电压动态响应特性好的发电机组;

B、选择输出电压动态响应特性差的发电机组;

C、选用谐波电流分量反射大的 UPS供电系统;

D、选用谐波电流分量反射小的 UPS供电系统;

27、以下说法正确的是(B、 D)

A、采用48V逆变器电源系统的可靠性高于UPS冗余并联技术的系统的可靠性;

B、UPS冗余并联技术的系统的可靠性高于采用48V逆变器电源系统的可靠性;

C、采用48V逆变器电源的效率高于UPS的效率;

D、UPS的效率高于采用48V逆变器电源的效率;

28、引起UPS并机系统出现环流的原因可能是(A、B )

A.电压差 B.相位差 C.不均流

29、交流市电电源标称电压为380V时,通常情况下UPS输入端电压变动允许范围为(B)V。

A、332—408

B、323—418

C、320—410

三、简答题

1、画出双变换在线式UPS的结构图,并说明电路各环节功能

答:(1)结构图如下图:

(2)电路各环节功能如下:

①变换器1:该变换器为AC/DC单向变换。当市电存在时,它完成对蓄电池的充电,并通过变换器2向负载供电。该变换器多为不可控整流或可控整流电路。

②变换器2:该变换器为DC/AC单向逆变。当市电存在时,它由变换器1获得直流电能后再转换为交流电源;当市电中断时,由蓄电池通过变换器2向负载供电。

③旁路开关:平时处在断开状态,当变换电路发生故障,负载有冲击性故障(例如启动负载时)或发生过载故障时,变换器停止输出,旁路开关接通,由电网直接向负载供电。2、简要说明在哪些情况下,在线UPS处于旁路状态下工作。

答:①当负载超载、短路 (实际上可以看成是一种严重的超载)或者逆变器故障时,为

了保证不中断对负载的供电,静态旁路开关动作,由市电直接向负载供电。

②维修或测试时,为了安全操作,将维修旁路开关闭合,由市电直接向负载供电。把

UPS系统隔离,这种切换可保证在UPS检修或测试时对负载的不间断供电。

3、简要说明一套设计完善的UPS并机冗余供电系统为何必须具备锁相同步调节功能。

答:为确保UPS电源能安全、可靠地执行市电交流旁路供电与逆变器供电的切换操作,要求UPS的逆变器电源的输出频率和相位必须尽可能的与交流旁路的市电电源保持一致,即二者处于严格的锁相同步跟踪状态。对处于并机系统的二台UPS逆变器来说,同步跟踪同一市电的同时,还必须对出现在两台UPS相互之间的相位差进行微调使之尽可能地趋向于0,

从而实现并机冗余供电系统的锁相同步的完美调控。

4、简要说明一套设计完善的UPS并机冗余供电系统为何必须具备均流功能。

答:为充分发挥系统容量、提高可靠性,因此必须对每台UPS逆变器的输出电压进行动态微调,使每台UPS各分担负载总电流的平均值。均流不平衡度过大,不仅会导致UPS故障率增大、带载能力下降,严重时还会造成并机系统只能运行在单机状态。

5、简要说明一套设计完善的UPS并机冗余供电系统为何必须环流监控功能。

答:能否将整个UPS并机系统的环流控制在尽可能接近于零的程度,是判断UPS并机供电系统的可靠性是否高的重要指标之一。所谓环流是指因位于并机中的各UPS单机的逆变器电源在不能同时达到同电压、同频率、同相位和同内阻等四项指标之一的要求时,就会导致从各台UPS逆变器所输出的电流不是全部流向负载,而会有部分输出电流在各台UPS单机之间流动。环流的出现,轻则造成UPS并机系统的运行效率下降和UPS单机老化加速。重则造成并机系统→交流旁路供电或停止向用户供电,从而彻底破坏出UPS并机系统向用户提供高质量和高可靠性的逆变器电源的工作状态。由此可见,设置环流监控电路是何等的重要。

6、举例说明UPS中“并联”与“冗余”两个概念。

答:并联不一定是冗余的,并不是所有并联UPS系统都具有冗余的功能。并联的概念是增容,而冗余的概念则是可靠性。比如两台5OkVA UPS并联给8OkVA负载供电,只能说这两台UPS实现了并联,但若其中一台因故障而关机,则余下的另一台也会因过载而转入旁路供电。然而若负载为4OkVA,那么一台5OkVAUPS因故障而关机后,负载并没有被切换到这台UPS 的旁路上去,而是由另一台UPS继续供电,这就实现了冗余。也就是说,当一个UPS并联系统中的一台或者几台UPS故障时,余下的UPS仍能向负载正常供电,那么这个系统就是冗余系统。因此,并联是实现冗余的必要手段而并不一定就是冗余。

7、画出“1+1”型直接并机的方案图

答:如下图所示

8、简要说明逆变器与UPS相比,逆变器供电系统的缺点。

答:

①电力变换效率低,长期运行费用大。

②逆变器冗余并联技术未开发,抗过载能力及可靠性均较差 (相对UPS冗余并机而言)

③逆变器监控技术不完善,集中监控和远程监控有困难。

④DC48V电力传输困难。

9、说明通过冗余方式增加供电可靠性的三种常见方法,并说明目前国内最常用的是哪种以及该方法有哪两种结构。

答:(1)三种常见方法为:双机主从式热备份、并联热备份、并机冗余。

(2)目前国内最常用的是并机冗余,此种方式目前有两种结构:一种是UPS通过外加并机柜方式并联,并机柜提供同步及多机均流控制,同时提供并联系统的总静态旁路;另一种是在每台UPS内安装一块逻辑控制板,控制各台机器的同步及均流输出。

10、简述维护人员对UPS执行每日例行巡视检查时,应注意检查哪些部件。

①现场观察UPS的操作控制显示屏,确认位于该显示屏上的表示UPS运行状态的模拟流程指示灯的指示都处于正常状态,所有的电源运行参数值都是处于正常使范围之内,在显示屏上设有出现任何故障和报警信息。

②检查是否有明显过热的痕迹。

③听听音响噪音是否有可疑的变化,特别注意听UPS的逆变器输出变压器的响声。当出现异常的“吱吱声”时,则可能存在接触不良或匝间绕组绝缘不良。当出现有低频的“钹钹”声,则意味着变压器存在有明显的偏磁现象。

④确保位于UPS机柜上空气过滤网没有任何的堵塞物。

⑤当发现UPS的输出电压异常升高时,应着重检察UPS逆变器的输出滤波电容是否完好。

⑥如果有可能,记录上述巡视检查结果,并请注意分析是否有任何明显偏离正常运行状态

的事件发生。

11、说出UPS 的四个主要组成部分,并分别简要说明各自的主要作用。

答:1).整流充电器。整流充电器可以把市电或油机的交流电能变为直流电能,为逆变器和蓄电池提供能量,其性能的优劣直接影响UPS的输入指标。

2)逆变器。逆变器用以把市电经整流后的直流电能或蓄电池的直流电能转换为电压和频率都比较稳定的交流电能,其性能的优劣直接影响UPS的输出性能指标。IGBT逆变器工作频率高 (2OkHz),滤波器体积小,噪声低,可靠性高。

3)旁路开关。旁路开关是为提高UPS系统工作的可靠性而设置的,能承受负载的瞬时过载或短路电流。

4)蓄电池。蓄电池用以为UPS提供一定后备时间的电能输出。在市电正常时,由充电器为其提供电能并转换为化学能;在市电中断时,其将化学能再转换为电能,为逆变器提供能量。

12、简要说明在线式UPS的工作原理。

答:1)当电网供电正常时,电网输入的电压一路经过噪声滤波器去除电网中的高频干扰,以得到纯净的电压,然后进入充电器对蓄电池充电;另一路进入整流器进行整流和滤波,并将交流电转换为平滑直流电供给逆变器,而逆变器又将直流电转换成220V、50Hz的交流电供电负载使用。

2)另一部分产品把蓄电池直接挂在直流母排上,如图3-5。通过谐振变换器把市电变成20kHZ、410V的高频高压正弦波,经整流后提供给电池充电及逆变器输入。

3) 当发生断电时,交流电的输入被切断,充电器不再工作,但这时蓄电池放电,把能量输送到逆变器,再由逆变器把直流电转换为交流电供负载使用。

13、简要回答在线式UPS不逆变时,需检查的内容:

答:不逆变是指UPS市电能正常工作,但市电中断时蓄电池直流电压不能转变为220V 交流电压。遇到这种情况时,可检查以下几个方面:1)测量蓄电池组总电压,因为若蓄电池电压过低 (对于32节12V的蓄电池组,一般调整为336V),控制电路检测到蓄电池电压过低信号后,就会中断逆变电路工作;2)检查蓄电池是否有开路状态,当一组蓄电池中只要有一节开路时,整组蓄电池均无法放电(在浮充状态下测量某只电池电压特别高时,该电池可能就是开路);3)检查辅助电源是否正常以及逆变管和驱动管有无损坏;4)检查输出保护电路。一般情况下,通过上述步骤即可检查到故障点,并予以排除。

14、两台60KVA并机运行,均处在市电逆变状态,带40KVA的负载,这时一台出现故障,这时并机系统的工作状态如何?带70KVAA的负载,这时一台出现故障,这时并机系统的工作状态如何?

答:如果带40KVA负载,故障机停止工作,由另一台负担所有负载;

如果带70KVA负载,先由无故障机承担短时间过载供电,然后两台机同时转为旁路供电。

四、分析题

1、分析在线式单机UPS的四种工作状态。

答:(1)市电正常。在正常工作状态下,由市电提供能量,整流器将交流电转化为直流电,逆变器将经整流后的直流电转化为纯净的交流电并提供给负载,同时充电器对蓄电池

组浮充电。

(2)市电异常。在市电断电或者输入市电的电压或频率超出允许范围时,整流器自动关闭。此时,由蓄电池组提供的直流电经逆变器转化为纯净的交流电并提供给负载。

(3)市电恢复正常。当市电恢复到正常后,整流器重新提供经整流后的直流电给逆变器,同时由充电器对蓄电池组充电。

(4)旁路状态。静态旁路是UPS系统的重要组成部分,在下列两种情况下UPS处于旁路。

①当负载超载、短路 (实际上可以看成是一种严重的超载)或者逆变器故障时,为了保证不中断对负载的供电,静态旁路开关动作,由市电直接向负载供电。②维修或测试时,为了安全操作,将维修旁路开关闭合,由市电直接向负载供电。把UPS系统隔离,这种切换可保证在UPS检修或测试时对负载的不间断供电。

2、设2台100KVA的并联冗余系统UPS,输出功率因数为0.8,UPS逆变器的效率为0.85,UPS要求的电池单体(2V)数为192节,UPS工作在有采暖设备环境下。要求当UPS在并机冗余满载工作状态下(每台UPS各承担50%负载),蓄电池放电时间为2h时,设计蓄电池的容量。

说明:已知电池平均放电电压=1.92V; 10>放电小时率>=1时电池温度系数为a=0.008;2小时放电率时放电容量系数为0.61。

解:I=Pcos?/(η*U) =100000*50%*0.8/(0.85*192*1.92)=128A

依据公式:Q≥KIT/η/〔1+a(t -25)〕

=1.25*128*2/0.61/〔1+0.008(15-25)〕

=570AH

即每台UPS各配置一组不小于570AH的蓄电池满足要求。

3、知某UPS配置的蓄电池组由32节12V单体蓄电池组成,在25°C下,12V单体蓄电池的

浮电压要求为每节V,均充电压为每节14.1V,请计算出在该情况下,UPS的浮充电压、均充电压值应分别设置多少?

解:32*13.5=432V

32*14.1=451.2V

答:UPS的浮充电压值设置为432V,均充电压值设置为451.2V

SOCOMEC UPS 组成和使用

SOCOMEC UPS组成和使用 一.概述 UPS(Uninterruptible Power System)全称为不间断电源。用于给电力电子设备提供稳定、不间断的电力供应。市电输入正常时,UPS 将市电整流逆变后供应给负载设备,此时的UPS就是一台交流式稳压器,同时为电池充电;当市电断电时, UPS 立即将电池从充电转为供电,通过逆变器转换为交流电输出,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。直到市电恢复正常才转回充电。由于逆变器一直在工作,因此不存在切换时间问题,适用于对电源有严格要求的场合。 3#煤塔7米配电室的两台UPS厂家为 SOCOMEC ,型号为 DELPHYS MP elite ,额定输出功率都为 120 KVA 。采用并联冗余组成,在正常工作时,所有单机UPS并联运行,均分负载。如果一个单机UPS故障,或者需要脱离系统进行维护,另一台UPS有足够的容量供给负载,能确保负载供电的不间断。 一.UPS的组成 1 一个IGBT 三相整流器; 2 一个S.V.M.技术的三相逆变器; 3 一个静态旁路系统,自动转移负载且不中断供电; 4 1 个维护旁路,允许在维护操作期间为无间断转移负载到市电; 5 两组128块电池; 6 一个由模拟面板制成的控制面板,一个8 行的显示和一个直接访问界面二原理图

X10: 整流器输入INV: 逆变器 X40: 旁路输入BAT: 电池 X50: 至负载BP: 旁路部件 X20:电池连接ABP: 自动旁路 REC: 整流器MBP: 维护旁路 开关描述: Q4:自动旁路开关 Q3:输出开关 Q5:维护旁路开关 三.控制面板的图标:

UPS技术要求

UPS技术要求 1概述和要求 1.1概述 本技术规格书为UPS不间断电源专用技术规格书,是对UPS不间断电源及其辅助设备提出的最低技术要求。有关本工程的概况、周围环境、输送介质特性、供货要求和方式参照本规格书详细描述,应参照《仪表、自控设备和控制系统通用技术规格书》执行。 UPS不间断电源及其辅助设备的详细技术数据在相应的数据表中列出,供货商应根据本技术规格书和相应的数据表以及通用技术规格书的要求向买方供货。 1.2项目总体要求 1.2.1资格要求,供货商应能提供技术先进的成熟产品。 ★1.2.2供货商应提供良好的售后服务和技术支持,包括现场安装、维修、检查等,供货商应有技术支持能力。供货商需设有办事处,并有技术支持人员实行本地化服务。 1.2.3 投标者需递交简介,内容包括为本项目设计、制造、供货、提供售后服务和技术支持的供货商、主要零部件分包商、部门、工厂。 1.2.4供货商对UPS不间断电源的质量、运输、现场调试及售后服务负责。 1.2.5投标承诺:对设备的质量、可靠性、使用寿命、技术服务与相关责任的承诺。该承诺被认为是合同需执行的内容。 1.2.6 业主和设计保留改变设备采购的数量、型号和技术要求的权利,所有变更需以书面形式通知所有投标商。 1.3商务部分要求 ★1.3.1 提供制造厂家针对本项目的项目授权书(原件)。 ★1.3.2 提供制造厂家针对本项目的售后服务承诺书,三年以上质保(原件)。★1.3.3UPS主机供货商必须提供ISO9001质量认证, ISO14001环境认证,ISO18001职业健康体系认证,泰尔认证,三相全系列10KVA-500KVA节能认证,CE认证及其它相关认证证明文件。 ★1.3.4 提供制造厂家的本地售后服务机构证明(原件、格式自定)。 ★1.3.5 中标后提供制造厂家针对本项目的原产地证明(原件、格式自定) ★1.3.6 投标设备制造厂家必须拥有设计开发能力,UPS主机必须具备产品相关

ups技术规范

电压频率独立式(VFI) 三相输入三相输出UPS规范 系统要求:(负载为35千瓦,延时1小时UPS不间断电源系统) 1.电压频率独立(Voltage-Frequency Independent) 式架构; 由整流器﹑逆变器﹑静态旁路开关﹑手动旁路开关 ﹑隔离变压器组成﹔完全切断输入干扰, 电池转换时间为0ms. 2.可实现 8 台UPS并联运转, 3.不需外加并联控制卡或并联柜即能实现并联功能 4.可实现不同容量并联运转 5.可实现在线并联上第2或第3台UPS, 原先的UPS在第2或第3台UPS并机运转的过程中不需转至旁路工作 6.无论并机(parallel)或热容余(Hot Standby)使用时, 可共享电池组 7.具有标配的线上电池故障检测功能. UPS可做手动或自动电池放电侦测及自动电池放电侦测后的电池失效告警功 能: 8.可事先预定电池使用期限,及时告知使用者更换电池 9.具远程以监控软件定期作电池故障检测功能, 以保证系统可靠度。 10.UPS整流器具有限流功能, 且可做手动或自动对电池进行均充,浮充二段式充电, 使电池能快速回充 11.UPS整流器具有软启动功能, 可避免对发电机瞬间投载现象,避免发电机电压与频率摇摆及发电机供电瘫痪.UPS 具有多段式冷却风扇速度控制,风扇速度可依温度高低及负载大小而改变维护旁路开关有电子保护控制设计,即使维护旁路开关误操作也不会使UPS故障或自我保护关机UPS具有双重冗余的辅助电源(即控制电路的电源)设计, 提供单机或并机运行绝对的保护UPS整流器输出直流电压稳压率< ±1%. 16.UPS具有充电电压温度补偿功能 17.标配具电池漏液侦测功能 18.具有多重CPU控制及自我诊断功能﹔ 19.内建干接点及RS-485, RS232, SNMP,以太网RJ45通讯端口, 有电力管理监控功能, 可作远程监控与网络监控﹔ 随机安装Windows认证合格中英文UPS监控软件:(1)经由TCP/IP网络远程监控UPS、(2)故障实时可由语音告警、网络广播、拨呼叫器及送E-Mail通知管理、(3)完整系统图与实时电表、(4)历史图标与SRAM 故障序列记忆、(5)事件记录与查询、(6)可程序设定定期自动测试电池放电与记录结果、(7)密码保护功能。可选购 SNMP适配卡或以太网卡进行网络远程监控管理至少需有6组无源干接点, 每一干接点功能可依用户指定之功能做更改, 用户指定之功能功能包括电池接地错误,逆流器输出超载,逆流器输出电压异常,逆流器输出短路,整流器输入电压异常,整流器输出电压异常,逆流器保险丝熔断,电池更新告警, UPS 控制电路异常,紧急开关动作, UPS 并联通讯失败,手动旁路开关激活,UPS 温度过高,电池箱温度过高等功能 22.UPS具中英文图形化LCD显示界面, 操作一目了然 23.内置手动维护旁路开关. 可实现负载免断电维护. 24.可使用一台PC机完成 8 台UPS并联运转监控管理, 可实现中文显示功能 25.UPS输出可承受100%之三相不平衡负载,在负载任一相缺相下,系统可继续运转, 增加使用上之方便性;

UPS技术规格书

UPS 技术规格书

UPS 技术规格书 1.概况 1.1组成 不间断电源系统(UPS)采用在线式系统,由整流器、逆变器、静态转换开关、手动旁路开关、旁路隔离变压器、旁路稳压调压器、蓄电池组、变送器和配电屏等组成。 1.2功能 在机组正常或事故状态时,UPS系统向公司主服务器、仪表电源等重要负荷提供稳频、恒压的交流电源。正常运行时,提供单相交流电源;发生故障时,蓄电池组毫无间断地对逆变器提供额定值的电源。当检修时,由手动旁路开关对设备隔离,并直接供电。 1.3运行方式 正常运行时,整流器将交流输入电源转换为直流电源,再通过逆变器将直流电源转换为交流输出电源,蓄电池通过浮充系统充电。 当交流电源断电时,蓄电池组的直流电源通过逆变器转换为交流电源供给用电负荷。 当交流电源恢复供电时,系统自动切换到正常运行方式。 为便于逆变器的维修,系统应有切换功能以隔离逆变器。这种切换应当在不断电的情况下通过一个高速切换装臵完成。逆变器包括一个同步电路以保证其有和正常电源相同的输出频率。 蓄电池应安装在专用的空间,单独组屏,应有良好的通风措施。 1.4 运行环境条件 ?地区气温:-8~40℃ ?相对湿度40%~75% ?海拔高度4~8米 ?安装地点室内 2.电气参数 2.1UPS交流输入电源: 电压AC380V 频率50HZ 相数三相 接线方式三相四线制 2.2UPS旁路输入电源: 电压AC220V 频率50HZ 相数三相 2.3UPS直流输入电源: 直流电源输入端应加二极管隔离 2.4UPS交流输出: 电压AC220V 频率50HZ 容量15KVA 相数单相 2.5配套直流屏蓄电池容量:后备时间2小时。

UPS电源系统的基本组成

UPS电源系统的基本组成,原理及特点,并对如何对其全面、完善维护做了详细的阐述。关键字:UPS 储能电池 Abstract: Basic composing,theory and characteristic of UPS power are introduced in this article.It particular explains how to excessive maintenance. Key words: UPS Saving battery 一、引言 保证任何情况下的正常供电,是冶金行业的重要基础。为此,除工业电网正常供电外,还需配备UPS供电系统。UPS电源是保障供电稳定和连续性的重要设备,因其主要机智能化程度高,储能器材采用免维护蓄电池,使得在运行中往往忽略了对该系统的维护与检修。其实维护的好坏,对电源的寿命和故障率有很大影响,下面根据我们使用中的具体情况和维护经验介绍UPS电源的使用注意事项和日常维护要求。 虽说各企业配置的UPS供电系统设备型号及系统容量有所不同,但其原理和主要功能基本相同。在UPS电源类型选择上各站都选择了在线式,这时因为在线式UPS电源系统具有对各类供电的零时间切换,自身供电时间的长短可选,并具有稳压、稳频、净化的特点。 当UPS电源系统本身出现故障时有自动旁路功能,当需要检修时可采用手动旁路,使检修、供电互不影响。在功率选择上,莱钢中小型棒材生产线选用了中功率系统。 二、UPS电源系统 UPS电源系统由4部分组成:整流、储能、变换和开关控制。其系统的稳压功能通常是由整流器完成的,整流器件采用可控硅或高频开关整流器,本身具有可根据外电的变化控制输出幅度的功能,从而当外电发生变化时(该变化应满足系统要求),输出幅度基本不变的整流电压。净化功能由储能电池来完成,由于整流器对瞬时脉冲干扰不能消除,整流后的电压仍存在干扰脉冲。储能电池除可存储直流直能的功能外,对整流器来说就象接了一只大容器电容器,其等效电容量的大小,与储能电池容量大小成正比。由于电容两端的电压是不能突变的,即利用了电容器对脉冲的平滑特性消除了脉冲干扰,起到了净化功能,也称对干扰的屏蔽。频率的稳定则由变换器来完成,频率稳定度取决于变换器的振荡频率的稳定程度。为方便UPS电源系统的日常操作与维护,设计了系统工作开关,主机自检故障后的自动旁路开关,检修旁路开关等开关控制。 如图1所示,在电网电压工作正常时,给负载供电如所示,而且,同时给储能电池充电;当突发停电时,UPS电源开始工作,由储能电池工给负载所需电源,维持正常的生产(如粗黑→所示);当由于生产需要,负载严重过载时,由电网电压经整流直接给负载供电(如虚线所示)。 UPS电源系统主要分两大部分,主机和储能电池。额定输出功率的大小取决于主机部分,并与负载属那种性质有关,因为UPS电源对不同性能的负载驱动能力不同,通常负载功率应满足UPS电源70%的额定功率。储能电池容量的选取当负载功率确定后主要取决其后备时间的长短,这个时间因各企业情况不同而不同,主要由备用电源的接入时间来定,通常在

UPS架构以及原理

3C3 UPS架构以及工作原理介绍 张椿涛 一>整体介绍 产品介绍: 3C3系列产品是具有高效率、高性能的双转换存在线,三相输入,三相输出的UPS. 3C3系列产品几乎可以完全解决所有电源问题,如断电、市电高低压、电压波动、谐波失真等电源问题. 注:以下均以3C3-30KS-ISO为例:

UPS整体架构介绍: 3C3 UPS架构示意图 功率板PSDR=整流器+升压电路+逆变器 UPS主要功能是提供稳定的电源,所以按照供电渠道来划分UPS为维护模式、旁路模式、市电模式、电池模式四个部分,分别对应四种工作模式: A.市电模式: 市电模式是UPS正常工作的状态,UPS将输入的市电经过整流(AC->DC),升压(DC->DC),逆变(DC->AC) 后转变成稳定可靠的电源输出,工作示意流程图如下: 说明: 供电回路 充电回路

UPS市电模式工作示意图 市电→隔离变压器→输入EMI →整流电路(AC->DC)→升压电路(DC->DC) →逆变电路(DC->AC)→输出继电器→输出EMI→输出端子→负载 市电向负载供电的同时,经过整流器后通过充电器给电池充电 B.电池模式: UPS电池模式工作示意图 电池→电池SCR→升压电路(DC->DC)→逆变电路(DC->AC) →输出继电器→输出EMI→输出端子→负载 电池模式是UPS在市电发生异常(UPS自身工作正常)时的供电状态

C.旁路模式 UPS旁路模式工作示意图 市电→隔离变压器→输入EMI →STS静态开关→输出EMI→输出端子→负载 市电通过STS向负载供电的同时,经过整流器整流后通过充电器给电池充电 旁路模式是UPS自身发生异常(市电电压正常)时的供电状态 D.维护模式 市电→隔离变压器→维护开关→负载 维护模式是对UPS进行维修时所选择的工作状态,此时负载由市电直接供电,可以对UPS进行维修测试动作.

UPS电源结构及原理

UPS电源结构及原理 拓荒者 建议删除该贴!! | 收藏| 回复 | 2009-03-24 22:42:24楼主 不间断电源UPS能够在市电断电后实现不间断地向计算机供电,因为断电后计算机靠储存在滤波电容中的能量来维持电流,一般仅能持续半个周期(10ms)左右。UPS能够在10ms 之内将蓄电池内的直流电能转变为交流电能重新向计算机供电,这样就实现了对计算机不间断供电,可避免存储器中的数据丢失。 一、UPS的基本结构与原理 图12-6为UPS电源系统的基本结构框图。它是由一套交流+直流充电+交直流逆变装置构成。UPS中的蓄电池在市电正常供电时处于充电状态。一旦市电中断,蓄电池立即将储存的直流电输出给逆变器逆变成交流电供给计算机设备,保持对计算机设备供电的连续性。一般情况下,中小功率后备式UPS靠蓄电池维持供电的时间在10~30min左右。 1.交流滤波调压回路 交流滤波回路主要是对输入的交流电进行滤波净化,去掉电网中的干扰成分。并在一定范围内进行调压。 2.整流充电回路 整流充电回路是将交流整流成直流,经充电电路给蓄电池充电,并向内部提供所需的直流电。 3.蓄电池组电路 在中小型UPS中广泛应用的是M型密封电池,这是一种密封免维护电池。一般每节电池的额定电压可为2V、4V、6V或12V,它们经串并联组成电池组在UPS中使用。 蓄电池的规格容量用安时(Ah)表示,如12V,6Ah/20hR。它表明该电池的输出电压为12V,其标称容量为6Ah。这一指标是指把该电池以20h速率的条件下进行放电(放电电流为 6/20=0.3A),一直放电到电池输出的终了电压为10.5V时,所测量到的总安培小时数。 蓄电池是UPS的重要组成部分,蓄电池性能和质量的好坏直接影响到UPS电源整机的质量,它的成本占整机成本的1/3以上。 4.脉宽调制型(PWM)逆变器及控制电路 在UPS中普遍地采用脉冲宽度调制技术(PWM)来实现直流转变成交流,实现直流转变成交流的电路称为逆变器。逆变器及其控制电路是UPS的核心电路。

UPS电源的结构和工作原理

UPS电源的结构和工作原理 一、UPS电源结构 UPS电源由一套交流+直流充电+交直流逆变装置构成。UPS中的蓄电池在市电正常供电时处于充电状态。一旦市电中断,蓄电池立即将储存的直流电输出给逆变器逆变成交流电供给计算机设备,保持对计算机设备供电的连续性 1.交流滤波调压回路 交流滤波回路主要是对输入的交流电进行滤波净化,去掉电网中的干扰成分。并在一定范围内进行调压。 2.整流充电回路 整流充电回路是将交流整流成直流,经充电电路给蓄电池充电,并向内部提供所需的直流电。 3.蓄电池组电路 在中小型UPS中广泛应用的是M型密封电池,这是一种密封免维护电池。一般每节电池的额定电压可为2V、4V、6V或12V,它们经串并联组成电池组在UPS中使用。蓄电池的规格容量用安时(Ah)表示,如12V,6Ah/20hR。它表明该电池的输出电压为12V,其标称容量为6Ah。这一指标是指把该电池以20h速率的条件下进行放电(放电电流为6/20=0.3A),一直放电到电池输出的终了电压为10.5V时,所测量到的总安培小时数。蓄电池是UPS的重要组成部分,蓄电池性能和质量的好坏直接影响到UPS电源整机的质量,它的成本占整机成本的1/3以上。 4.脉宽调制型(PWM)逆变器及控制电路 在UPS中普遍地采用脉冲宽度调制技术(PWM)来实现直流转变成交流,实现直流转变成交流的电路称为逆变器。逆变器及其控制电路是UPS的核心电路。 对于后备式UPS来说,当市电电压低于170V时,此时其内部的交流稳压电路无法维持正常的220V输出,逆变器启动工作,将蓄电池中储存的直流电转变成交流电。输出波形一般为方波,也有一些UPS输出波形为正弦波。而当市电回升到180V以上时,逆变器停止工作,回到市电供电状态(稳压输出为220V)。 对于在线式UPS来说,逆变器始终处于逆变工作状态。市电供电时,不断地将交流电整流成直流后再逆变成交流输出(输出波形为正弦波)。当市电下降到170V以下时,逆变器将蓄电池储存的直流电逆变成交流电输出。市电上升到180V时,又恢复到市电供电状态。 5.检测报警保护电路 为了确保UPS安全可靠的工作,UPS必须设有完善的检测报警保护电路。一般UPS均设有过流、过压、空载保护,电池电压过低、电池极性和交流极性检测电路,指示灯和喇叭报警电路 6.智能监控及通讯电路 新型的智能UPS具有与计算机通讯和自动监控功能,UPS监控软件通过接口通讯线路随时监控UPS及供电线路的运行情况,记载并提示掉电情况,自动处理掉电时的数据保存与系统保护。 二、UPS工作原理 UPS的中文意思为“不间断电源”,是英语“Uninterruptible Power Supply”的缩写,UPS 是一种含有储能装置,以逆变器为主要元件,稳压稳频输出的电源保护设备。主要由整流器、蓄电池、逆变器和静态开关等几部分组成。 1)整流器:整流器是一个整流装置,简单的说就是将交流(AC)转化为直流(DC)的装置。它有两个主要功能:第一,将交流电(AC)变成直流电(DC),经滤波后供给负载,

UPS电源的系统组成及工作过程

UPS电源的系统组成及工作过程 UPS电源系统由五部分组成:主路、旁路、电池等电源输入电路,进行AC/DC变换的整流器(REC),进行DC/AC变换的逆变器(INV),逆变和旁路输出切换电路以及蓄能电池。其系统的稳压功能通常是由整流器完成的,整流器件采用可控硅或高频开关整流器,本身具有可根据外电的变化控制输出幅度的功能,从而当外电发生变化时(该变化应满足系统要求),输出幅度基本不变的整流电压。净化功能由储能电池来完成,由于整流器对瞬时脉冲干扰不能消除,整流后的电压仍存在干扰脉冲。储能电池除可存储直流直能的功能外,对整流器来说就象接了一只大容器电容器,其等效电容量的大小,与储能电池容量大小成正比。由于电容两端的电压是不能突变的,即利用了电容器对脉冲的平滑特性消除了脉冲干扰,起到了净化功能,也称对干扰的屏蔽。频率的稳定则由变换器来完成,频率稳定度取决于变换器的振荡频率的稳定程度。为方便UPS 电源系统的日常操作与维护,设计了系统工作开关,主机自检故障后的自动旁路开关,检修旁路开关等开关控制。 不间断电源 在电网电压工作正常时,给负载供电如图所示,而且,同时给储能电池充电;当突发停电时,UPS电源开始工作,由储能电池供给负载所

需电源,维持正常的生产(如粗黑→所示);当由于生产需要,负载严重过载时,由电网电压经整流直接给负载供电(如虚线所示)。 工作过程 当市电正常380Vac时,直流主回路有直流电压,供给DC-AC交流逆变器,输出稳定0V或380Vac交流的22电压,同时市电经整流后对电池充电。当任何时候市电欠压或突然掉电,则由电池组通过隔离二极管开关向直流回路馈送电能。从电网供电到电池供电没有切换时间。当电池能量即将耗尽时,不间断电源发出声光报警,并在电池放电下限点停止逆变器工作,长鸣告警。不间断电源还有过载保护功能,当发生超载(150%负载)时,跳到旁路状态,并在负载正常时自动返回。当发生严重超载(超过200%额定负载)时,不间断电源立即停止逆变器输出并跳到旁路状态,此时前面输入空气开关也可能跳闸。消除故障后,只要合上开关,重新开机即开始恢复工作。 工作原理框图

UPS分类及主要技术

UPS分类及主要技术 UPS作为计算机的重要外设,在保护计算机数据、保证电网电压和频率的稳定,改进电网质量,防止瞬时停电和事故停电对用户造成的危害等是非常重要的。 UPS已从60年代的旋转发电机发展至今天的具有智能化程度的静止式全电子化电路,并且还在继续发展。目前,UPS一般均指静止式UPS,按其工作方式分类可分为后备式、在线互动式及在线式三大类。 后备式UPS在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电超出其工作范围或停电时,通过转换开关转为电池逆变供电。其特点是:结构简单,体积小,成本低,但输入电压范围窄,输出电压稳定精度差,有切换时间,且输出波形一般为方波。 在线互动式UPS在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电偏低或偏高时,通过UPS内部稳压线路稳压后输出,当市电异常或停电时,通过转换开关转为电池逆变供电。其特点是:有较宽的输入电压范围,噪音低,体积小等特点,但同样存在切换时间。 在线式UPS在市电正常时,由市电进行整流提供直流电压给逆变器工作,由逆变器向负载提供交流电,在市电异常时,逆变器由电池提供能量,逆变器始终处于工作状态,保证无间断输出。其特点是,有极宽的输入电压范围,无切换时间且输出电压稳定精度高,特别适合对电源要求较高的场合,但是成本较高。目前,功率大于3KVA的UPS几乎都是在线式UPS。

UPS按照输出容量大小划分为小容量3KVA以下,中小容量3KVA~10KVA,中大容量10KVA以上。UPS按输入/输出方式可分为三类:单相输入/单相输出、三相输入/单相输出、三相输入/三相输出。单相电是指由一根火线、一根零线和一根地线组成的供电系统;三相电是由三根火线、一根零线和一根地线组成的供电系统,其中两根火线之间的电压(即线电压)为380V,而火线与零线之间的电压(即相电压)为220V。对于用户来说,三相供电其市电配电和负载配电容易,每一相都承当一部分负载电流,因而中、大功率UPS 多采用三相输入/单相输出或三相输入/三相输出的供电方式。 智能型UPS是当今UPS的一大发展趋势,随着UPS在网络系统上应用,网络管理者强调整个网络系统为保护对象,希望整个网络系统在供电系统出现故障时,仍然可以继续工作而不中断。因此UPS内部配置微处理器使之智能化是UPS的新趋势,UPS内部硬件与软件的结合,大幅度提高了UPS的功能,可以监控UPS的运行工作状态,如:UPS输出电压频率,电网电压频率、电池状态以及故障记录等。还可以通过软件对电池进行检测、自动放电充电,以及遥控开关机等。网络管理者就可以根据信息资料分析供电质量,依据实际情况采取相应的措施。当UPS检测出供电电网中断时,UPS自动切换到电池供电,在电池供电能力不足时立即通知服务器做关机的准备工作并在电池耗尽前自行关机。智能型UPS通过接口与计算机进行通讯,从而使网络管理员能够监控UPS,因此其管理软件的功能就显得极其重要。

ups技术及特点

UPS(Uninterruptable Power System)是不间断电源的意思,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压、恒频的不间断电源,主要用于给服务器、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应.不间断电源从计算机的外围设备,一个不受重用的角色迅速变成为互联网的关键设备及电子商务的保卫者.UPS作为信息社会的基石,已开始了她新的历史使命.当前,数字革命和网络经济正席卷全球.随着各种信息系统在各个行业的应用,更带动了不间断电源(UPS)的迅猛发展.作为直接关系到计算机软硬件能否安全运行的一个重要因素,电源质量的可靠性应当成为中小企业、学校等首要考虑的问题.随着国际互联网时代的到来,对电力供电质量提出了越来越高的要求,无论是整个网络的设备还是数据传输途径给以端到端的全面保护,都要求配置高质量的不间断电源. 一、UPS的工作原理 UPS是一种含有储能装置,以逆变器为主要元件,稳压、稳频输出的电源保护设备.当市电正常输入时,UPS就将市电稳压后供给负载使用.同时对机内电池充电,把能量储存在电池中,当市电中断(各种原因停电)或输入故障时,UPS即将机内电池的能量转换为220V交流电继续供负载使用,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏. UPS主要从九十年代开始成规模,90年代初,对UPS要求能提供无时间中断的电源来确保用户的数据不致丢失为保护重点;90年代中期,在UPS配置了RS232接口和在计算机监控平台上配置各种电源监控软件的智能化UPS,保护重点为用户的数据的完整性;到了90年代末期,UPS以确保系统具有“高稳定性”及“高可用性”为其保护重点.不同年代的需要对UPS不同分类及发展,UPS的分类及展是当今信息社会高速发展的需要. 二、UPS的基本分类与特点 目前市场上已经有不同类型的UPS,按UPS的工作方式可分为后备式、在双变换在线式、在线互动式三大类. 1、备式UPS电源 它是静止式UPS的最初形式,应用广泛,技术成熟,一般只用小功率范围,电路简单,价格低廉.这种UPS对电压的频率不稳、波形畸变以及从电网侵入的干扰等不良影响基本上没有任何改善: 其工作性能特点: 1)市电利用率高,可达96%. 2)输出能力强,对负载电流波峰因数、浪涌系数、输出功率因数、过载等没有严格的限制.

UPS技术要求

1.购置2台在线式200KVA的UPS替换现用的3台梅兰日兰60KVA UPS组成机组,新购UPS的品牌要求为:施耐德、艾默生,必须是技术成熟、市场占有率较高的主流机型,采用1+1并机运行方式;后备电池用现有120KVA UPS电池组电池;下移后的120KVA UPS改用的现用60KVA UPS的后备电池连接;要求电池组整合完成后,UPS机组后备带载时间在满负荷情况下均为30分钟,据此做电池组优化连接,电池监控系统也做相应修改。(注:现用3台60KVA UPS每台配后备电池数量为2﹡33节,现用2台120KVA UPS每台配后备电池数量为8﹡33节)。 UPS技术要求 5.1 系统要求 本次邀标的在线式UPS,要求为包含有全功率整流器和逆变器的在线式双切换UPS,市电正常及电池状态时所有负载均由逆变器供电。 5.2环境条件:在下列条件下,设备应能连续正常工作,并满足性能规范要求 5.2.1 环境温度: 工作温度:0~+40℃ 相对湿度:≤95%(25℃,无凝露) 5.2.2海拔高度:大于1000米 本技术要求所规定项目适用于容量在200KVA以上的UPS。 5.3 设备电气性能 5.3.1输入电压 380VAC-45%~+25%,(输入电压范围:250VAC到470VAC,主交流输入电源采用三相三线,旁路交流输入电源采用三相四线+地线)。(投标方应详细答复投标产品的实际指标) 输入频率 50±10% 5.3.2整流器输入指标:整流器采用IGBT整流技术(其他技术应详细说明技术方案及达到的性能指标),输入指标应符合行业最新技术标准。 输入谐波电流总含量<5%; 输入功率因数>0.99。

UPS各组成系统(部件)介绍

UPS各组成系统(部件)介绍如下: 1) 整流器 整流器位于输入端,将市电的交流电流转换成直流电流。整流器有以下功能: - 提供直流电源给逆变器 - 自动对电瓶充电。电瓶充电通过两个阶段来进行:第一阶段通过有限电流来提供80%的电能,用以增高电压;第二阶段通过稳定的电压来提供剩余20%的电能(浮充电压)。 - 充电电流自动限制为储存在记忆中的电池容量的15%。 - 当直流负荷没有超出额定输出的110%,充电电流为固定正常值。 2) 逆变器及输出隔离变压器 逆变器将直流电源转换成稳定的正弦交流电为负载供电。当UPS处于“在线”模式时,负载将由UPS的逆变器供电。 根据UPS形式不同,逆变器分为单相(RM子系列,phase-phase)或三相(RT子系列,three-phase)。逆变器采用IGBT器件,该器件的工作频率超过20kHz,从而保证UPS的逆变器的低消费(即“逆变器的高效率”)与低噪音(人能听到频率为20Hz—20KHz)。 逆变器输出端标准配置隔离变压器,提供UPS抗冲击或短路的能力。 3) 自动旁路 旁路装置允许自动或手动将电源供应从保护线路(逆变器输出)即时切换到非保护线路(旁路),或者相反,以保证负载供电的连续性。 此装置有一个冗余辅助电源供应,即使在市电异常的情形下,也可以照常运作。 另外,旁路装有一个反馈保护装置,以保护UPS及负载受电网冲击。 4) 系统微处理器 UPS有两个微处理器,用来控制整个冗余系统。 为了提高稳定性及节省空间,通过微处理器可以进入查询一系列关于系统以及错误诊断的信息。 5) 输入/输出滤波器 在正常操作模式中,输入/输出过滤器能够排除高频干扰,保护UPS及后端负载。过滤器可以确保由UPS或用电器产生的干扰不会影响到其他用电器。 在“在线互动式”以及“旁路”模式中,过滤器确保负载不受市电的任何干扰。 在三相机种(RT子系列)中,即使在维修旁路开关SWMB闭合的情形下,过滤器的保护仍然存在。 6) 控制显示面板 UPS的控制显示面板由按钮、图形、LED和LCD等组成;通过按钮和LCD,可实现

ups电源项目投标技术方案

ups电源项目投标技术方案 总则 1.1概述 本技术规范书是招标人对“机房建设(UPS采购)”的投标方提出的技术规范书,本规范书将作为投标文件技术部分评议的基础。1.投标方应按照本文件的要求提供报价和详细的技术方案书。投标方提供的设备系统符合招标人指明的标准,并满足或高于招标人的技术要求。对于本技术规范书未规定的有关产品内容和标准,投标方应提出具体建议,并陈述其理由。 2.投标方在其投标文件中,要求对本文件中所提各项设备能否实现与满足,应逐项诚实地予以答复、说明和解释,首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“不满足”、“部分满足”等应答,然后作出具体、详细的说明。对本次技术规范书中答满足项视为对该需求全部无条件满足,不需要额外增加任何设备内容;如在应答中回答过于简单,不能够充分阐述“满足”的原因或未作明确答复的,招标人将视为对各项内容和标准不满足或部分满足。 投标方在满足招标文件要求的基础上可根据自己提供服务的具体情况,在技术方案中提出建议,并附详细资料和说明。投标方应在技术规范点对点应答中把“不满足”和“部分满足”项作单独列举清单。 3.投标方对于规范书的疑问可以通过书面材料与招标人联系,在规定的投标文件最后提交以前,招标人将以书面材料给予答复,有关

招标人答复材料的复印件也将递交所有得到技术规范书的投标方。如因满足本技术要求,需要改变服务原价格,投标方应在技术方案中预先声明。 4.投标方未经招标方同意,不得以任何形式向第三方公开本技术规范书。 5.本技术规范书未尽事宜,由招标方和投标方在合同技术谈判时协商确定。 6.如无特殊说明,本技术规范书中要求的所有硬件产品均需含1年硬件产品的维保。 1.2投标文件技术部分要求 投标方提交的投标文件技术部分必须包括(但不限于)以下内容: 1.公司背景、人员构成、资质证书等。 2.所提供设备的配置清单及推荐设备的技术参数及优越性。 3.所提供设备的(厂家)运行业绩及证明。 4.提供设备原厂商的产品授权书。 5.UPS生产企业必须具备权威机关颁发的ISO-9000系列的认证书和IS014000环境 管理体系CU、CE、泰尔等认证证书 6.所提供设备的场地及环境准备要求(安装方式及物理尺寸、供电方式及耗电量、设 备或机架接地要求、重量、温湿度等环境要求)。 7.技术规范要求点对点应答(详细描述)。

UPS常用技术介绍.

UPS常用技术介绍 UPS常用技术介绍 中达电通股份有限公司叶新平 1.UPS行业发展概述 由于IT技术的不断发展,用户对重要信息负载保护的重视,UPS的使用范围也越 来越广,渗透到各行各业(如:金融,通信,证券,化工,医疗等),并起着在推出新 产品的同时,市场上UPS采用的新技术也层出不穷,各厂家采用的技术也不尽相同,比如:模块冗余技术,同步从并机柜,并机模块,并机板,无须并机板, 并联运行控制方式一般分为集中控制,主从控制,分散逻辑控制和无互联线独立控制 4 种方案 .台达UPS采用高速的微处理器运算为基础的数字化设计,独特的热补偿分布逻辑控制并机技术,在UPS单机之间无需外加并机卡或并机柜,采用环路主要是市电与旁路同步,双路电源输入的同步,并机系统再组成双母线的同步,针对双母线系统同步有外同步控制和内同步控制之分,市场上有根据此技术专门生产的外置同步模块,外置负载同步控制器等,并机(N+X)冗余时多采用内同步控制技术.无线并机也采用内同步控制技术. 台达UPS采用同步控制技术 在分布冗余UPS系统方案(双母线冗余方案)中,台达UPS采用内同步控制技术, 在主控制板中内置了同步侦测线路,及相应的控制软体.实现系统同步,确保STS 稳步可靠切换电源. 实现原理图如下: Delta 变换技术 Delta变换式UPS,也是在UPS设计技术中的一种,现对它工作原理做一简单介绍: 1.当市电存在时,逆变器(Ⅰ)和(Ⅱ)只对输入电压与输出电压的差值进行调整和补偿,输出电压稳定度高的电源给用户负载供电. 2. 市电掉电时,切换到 Delta变换式原理框图 从原理框图及工作原理来看, Delta变换式具有以下特点: 输入功率因数高,输入电流谐波小. 逆变器只提供15%能量, 过载能力强,逆变器余量充足. 主要能量由市电提供,效率较高. 抗输入频率瞬变较差. 模块化冗余技术 在传统高端UPS产品中,一直存在着单台UPS容易出现单点故障的问题,以往用 户对此的安全保障措施是采用传统的"1+1"或"N+1"的并联冗余方式,这不仅增加了采购,安装及维护成本,而且一般情况下只能容错一次.而在模块化UPS系统中,用户只需要购买相应的功率模块,即可实现"N+X"的故障冗余及扩容升级.任何一个模块出现故障,都可自动脱离系统,确保系统正常运行,台达UPS的模块化设计不仅模块实现冗余,内部的辅助电源,PCB板也实现冗余.真正实现各功能模块独立,损坏任何一功能模块都互不干扰.同时还可以实现1+1并机冗余,大大提高系统的可靠度,可用性. 因此最近几年模块化UPS不断推出,更显示了用户对模块化技术的认可,体现了 市场一种趋势. 功能一体化技术 所谓功能一体化,即从传统的单一化系统转到新型一体化的整体解决方案,采用

UPS技术规范书

模块化UPS产品技术规范书 (高频机80 kVA)

目录 1. 总则 (1) 2. 主要技术要求 (2) 2.1 ....................................... 编制依据 2 2.2 ....................................... 环境条件 2 2.3 ................................. 外观、结构要求 3 2.4 ....................................... 电气性能 3 2.5 ................................... 电磁兼容限值 11 2.6 ....................................... 保护功能 11 2.7 ......................... 开关及保险故障告警功能 12 2.8 ................................. 遥测、遥信性能 12 2.9 ............................. 电池组智能管理功能 13 2.10 外壳保护要求 (14) 2.11 安全要求 (14)

2.12 可靠性要求 (15) 2.13 软启动功能 (15) 2.14 高温带载试验 (15) 2.15 其他 (15) 3. 试运行及验收 (17) 4. 运行保证服务 (18) 5. 技术文件 (23) 附件1:技术应答偏离表 (24)

1.总则 1.1 适用范围: 1.1.1 本技术要求所涉及的模块化UPS适合于单机容量为 80kVA高频机UPS(允许投标厂家高于此容量,最大不超过120kVA,功率模块容量可以略大于20kVA)。 1.1.2 本技术要求所涉及的模块化UPS的技术要求需满足本技术文件的相关技术要求。 1.1.3 投标人对本技术招标文件的所有技术应答都可作为 到样产品(含投标产品型号所对应的电池开关箱)的比对及 检测依据。 1.2 投标人(卖方)必须对本招标文件的每一款作出明确答复,是具体数据的技术指标需提供具体技术数据和指标,并给出数据的来源。否则视该条回答无效。 1.3 请投标人提供包括以下内容的技术文件(中文)。 1.3.1 请投标人提供设备(含型号所对应的电池开关箱)的 详细技术性能、功能、指标,结构(容量、尺寸和重量)等。 1.3.2 请投标人提供投标产品的蓄电池供电电压等级、蓄电池组连接线端位置(图示说明)、后备时间分别为30min、1h、2h、3h时蓄电池组容量及蓄电池组与UPS主机之间连接电缆的线径要求、及配置的电池开关箱的要求(列表说明),并列出蓄电池组容量的计算方法及公式,以附件型式提供。

UPS不间断电源的主要组成部份及作用

UPS不间断电源的主要组成部份及作用 UPS是不断电系统(Uninterruptible Power Supply)的简称,就是当停电时能够紧急取代市电,供应电力给设备,就如同紧急照明设备一样。它可以保障计算机系统在停电之后继续工作一段时间以使用户能够紧急存盘,使您不致因停电而影响工作或丢失数据。它在计算机系统 和网络应用中,主要起到两个作用: 一是应急使用,防止突然断电而影响正常工作,给计算机造成损害; 二是消除市电上的电涌、瞬间高电压、瞬间低电压、电线噪声和频率偏移等“电源污染”,改善 电源质量,为计算机系统提供高质量的电源。 UPS不间断电源的主要组成部份及作用: 1.整流充电器:把市电或油机的交流电能变为直流电源,为逆变器和电池提供能量,其性能的优劣 直接影响UPS的输入指标. 2.可控硅整流器:输出容量大,可靠性高,工作频率低,滤波器体积大,噪声大,适应输入电压小,适 用于大功率UPS. 3.二极管+IGBT:工作频率高,具有功率因数校正功能,滤波器体积小,噪声低,可靠性高,适用于中 小功率UPS. 逆变器:把市电由变换后的直流电能或电池的直流电能转换为稳压稳频的交流电能,其性能的 优劣直接影响UPS的输出性能指标. IGBT逆变器:工作频率高,滤波器体积小,噪声低,可靠性高,工作频率20Hz. 4.旁路开关:提高UPS系统工作的可靠性,承受负载的瞬时过载或短路.IGBT过载能力有限,当过载时转到旁路,市电内阴小,可允许充分大电流,提供足够的时间,使过载部分跳闸,使其他负载继 续供电. 5.静态:可控硅----转换时无间断,损耗大.动态:接触器----转换时有间断,损耗小. 6.电池:为UPS不间断电源提供一定的后备时间.

UPS技术规范书

1.总则 1.1概述 1.1.1本技术规范书对中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司热电生产中心锅炉烟气脱硫工程的不间断电源系统(UPS)。它提出了UPS装置的功能、设计、结构、性能、安装和试验方面的技术要求。 1.1.2本技术协议提出的是最低限度的技术要求,卖方提供符合本技术协议和工业标准的优质新产品。 1.1.3本技术协议所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.4本技术协议经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.1.5本技术协议未尽事宜,由买卖双方协商确定。 1.2卖方工作范围 卖方提供满足本技术协议要求所必须的硬件、软件和各项服务,其中包括(但不限于)下列内容: 1.2.1UPS成套装置和配套设备(包括柜间电缆)的设计及供货,以及这些设备的现场安装、指导调试、参加验收、投运及售后服务等。 1.2.2UPS成套装置的工厂试验及验收(FAT)、设备包装、运输、现场安装调试和投运、现场试验及验收(SAT)、对买方技术人员的培训、保修期的维护等。 1.2.3提供必要的备品备件及专用工具(免费)。 1.2.4提供技术资料。 1.3买方工作范围 买方向卖方提供有特殊要求的技术文件。 设备安装过程中,买方为卖方现场人员提供工作和生活方便。 设备制造过程中,买方派员到卖方进行监造和检验。 2.装置概况 脱硫装置单独采用一套220V单相UPS系统。一套UPS由UPS主机、单自动旁路系统、手动旁路系统、馈线屏等组成,每套UPS至少包括:主机柜1面、旁路馈线柜1面(包括自动旁路、手动旁路和馈线回路)、柜间所有的连接电缆。 UPS装置应为三相输入、单相输出,旁路输入电源为三相,直流输入由直流系统供电。

ABB模块化UPS技术方案设计

目录 一、A BB 在华概述 (2) 二、A BB UPS (4) 1.ABB Conceptpower DPA?模块化 UPS (4) 2.模块化产品主要性能特点 (6) 3.总体参数 (9) 4.DPA TM UPS 工作原理图 (12) 5.电源设计新概念阐述 (13) 6.DPA系列主机性能简介 (14) 7.多机柜配置先进扩容技术 (26)

一、 ABB 在华概述 在中国,为中国和世界 ABB是全球电力和自动化技术领域的领导企业,致力于为工业、能源、电力、交通和建筑行业客户提供解决方案,帮助客户提高生产效率和能源效率,同时降低对环境的不良影响。ABB集团的业务遍布全球100多个国家,拥有15万名员工,2012年销售收入约为390亿美元。 ABB集团是全球500强企业之一,总部位于瑞士苏黎世,在苏黎世、斯德哥尔摩和纽约证券交易所上市交易。ABB由两家拥有100多年历史的国际性企业-瑞典的阿西亚公司(ASEA)和瑞士的布朗勃法瑞公司(BBC Brown Boveri)在1988年合并而成。 中国:全球顶尖市场 ABB与中国的关系可以追溯到上个世纪初的1907年。当时ABB向中国提供了第一台蒸汽锅炉。1974年ABB在香港设立中国业务部,1979年在北京设立办事处。1992年,ABB在厦门投资建立了第一家合资企业。1994年ABB将中国总部迁至北京,并于1995年正式注册了投资性控股公司——ABB(中国)有限公司。 经过多年的快速发展,ABB迄今在中国已拥有36家企业、在90个城市设有销售与服务分公司及办事处,拥有研发、生产、工程、销售与服务全方位业务,员工人数约1.9万名。2012年ABB在中国的销售收入超过52亿美元,保持ABB集团全球第二大市场的地位。

相关文档