文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 最新整理变电站扩建安装工程施工组织设计方案.doc

最新整理变电站扩建安装工程施工组织设计方案.doc

最新整理变电站扩建安装工程施工组织设计方案.doc
最新整理变电站扩建安装工程施工组织设计方案.doc

审批页

批准:年月日

审核:年月日

编制:年月日

目录

(一) 工程概况及特点 (5)

1.1 工程概况 (5)

1.2 设计特点及工程特点 (9)

(二) 施工现场组织机构 (9)

2.1组织机构关系图 (10)

2.2 项目管理组织机构配备情况 (11)

(三) 施工现场总平面布置图 (13)

3.1 施工现场总平面图布置图 (13)

(四) 施工方案 (14)

4.1施工准备 (14)

4.2主要安装工序总体安排 (18)

4.3 主要安装工序和特殊工序的施工方法 (19)

4.4 交叉作业计划及相应采取的措施 (27)

4.5 保护、远动系统调试方案及各专业的配合 (27)

4.6 工程成本的控制措施 (30)

(五) 工期及施工进度计划 (31)

5.1 工期计划及要求 (31)

5.2 施工进度网络计划 (33)

5.3 施工进度网络图 (33)

5.4 施工资源计划 (33)

5.5资金计划 (35)

5.6 施工进度计划分析 (35)

5.7 计划控制 (35)

5.8 检验阶段划分 (35)

(六) 质量保证措施 (35)

6.1 质量目标 (36)

6.2 质量管理组织机构及主要职责 (36)

6.3. 质量管理及保证措施 (38)

6.4. 质量管理及检验的标准 (39)

(七) 安全保证措施 (40)

7.1. 职业安全健康目标 (41)

7.2.安全管理组织机构和安全管理制度 (41)

7.3. 针对本工程特点,分析安全薄弱环节和采取的技术措施 (44)

(八)工程分包计划和管理 (47)

(九)环境保护及文明施工 (47)

9.1 环境保护的管理目标 (47)

9.2 环境保护组织机构 (48)

9.3 施工影响环境保护的因素 (48)

9.4 加强施工管理、严格保护环境的措施 (48)

9.5 环境保护、文明施工的目标、组织机构和施工方案 (49)

9.6文明施工考核、管理办法 (50)

(十) 信息管理 (51)

10.1 信息管理的目标 (51)

10.2 信息管理的措施 (51)

10.3 计划、统计报表的编制与传递 (52)

10.4 竣工资料及施工记录的移交 (53)

(十一) 与监理单位的配合 (54)

附件:施工现场总平面图

施工网络图

施工进度横道图

(一)工程概况及特点:

1.1工程概况

1.1.1 工程简述

500kV**变电所鹤群线.群方乙线出口工程,为扩建工程,本期扩建变电所占地面积29m*38m,在扩出位置新建高抗基础.防火墙。

工程名称:500kV**变电所鹤群线.群方乙线出口工程

项目法人:东北电网有限公司

设计单位:黑龙江省**勘察设计研究院

安装单位:黑龙江省**工程公司

建设地点:黑龙江省佳木斯市西格木镇

承包方式:本期扩建电气安装包工及部分包料

工程质量要求:a. 工程建设质量分部分项工程合格率100%,土建单位工程优良率100%,观感得分率大于90%;安装工程优良率100%。

电气安装工程开工日期:2006年7月01日

竣工时间: 2006年10月31日

工程建设的质量标准为:《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2005版)》中达标投产要求。

1.1.2工程规模及工程特点

本期在原所址500kV开关场扩建群方乙线.鹤群线出口。将原群方线改造为鹤群线,位于第4串,群方甲、乙线分别布置在第6.5串.新建第6

串母线及构架,群方乙线安装一组(3台)120Mvar高抗。本次加装高压电抗器将扩出29m*38m围墙,在扩出位置新建高抗基础及防火墙。

1.1.6.1全部招标项目中的安装、元件调试、分系统调试、配合整套系统调试及试运行、保修、验收、移交等。不包括专用条款中规定项目法人

应完成的工作和设备运输。

1.1.6.2项目部自购设备、材料的采购、运输及保管。

1.1.6.3项目法人提供的设备、材料自交接地点至施工现场及设备材料在施工现场的装卸、运输和保管。

1.1.6.4负责新建部分与运行设备的接口工作(包括电缆接入、二次回路及保护调试、整组传动等)。

1.1.6.5本工程的设备由总项目部提供,部分材料由施工单位采购,所有采购的设备和材料的种类、规格、质量应满足施工图纸及说明书和有关标准、规范、技术资料的要求。

1.1.6.6由总项目部采购的设备到货后,施工单位验收后确认规格、品种、质量、数量没问题时,通知总项目部,总项目部接到通知后付款。

1.1.6.7 竣工资料的移交。

1.1.6.8竣工后的一年内的质量保证。

1.1.7 所区的主要气象特征值:

累年年最大降水量 859.3mm

累年最热月平均最高气温 27.3℃

累年最冷月平均最低气温 -25.3℃

最大土壤冻深 186cm

累年平均风速 2.5m/s

1.1.8. 交通情况:所址位于黑龙江省佳木斯市西格木镇,佳木斯至华南高速公路旁,交通便利。

1.2.设计特点及工程特点

1.2.1设计特点:本次改造涉及500KV部分,电气主接线新增群方乙线和鹤群线两回,为避免线路交叉,将现运行的群方线改造为鹤群线,改造后的现状为4个不完整串。群方乙线加装1组120Mvar并联电抗器,并联电抗器布置于线路下方,经隔离开关与线路连接,并设置中性点小电抗器。

1.2.2. 工程特点:

1.2.2.1工程实行监理制施工。

1.2.2.2监理公司在工程建设过程中对工程进度,质量控制和管理负责。

1.2.2.3标准高,本工程确立了达到输变电工程达标投产的质量目标,必须精心组织工程施工。

1.2.2.4电气、土建交叉作业,为创优质工程,应合理安排工期,为拿出精品工程创造条件。

(二) 施工现场组织机构

2.1. 组织机构关系图

组织机构关系图如下:

其中:

技术员:杨景文安全员:张文海

质量员:陈志明物资员:杨传社

为确保本标段工程顺利实现达标投产,公司决定在现场设项目经理部,该项目经理部是黑龙江省送变电工程公司派出机构,在该项目经理

统一领导下,代表公司实行项目管理。公司对本工程选派业务精、素质好的各专业人员组成项目部,抽调技术水平等级高、工作作风过得硬的施工人员保障本工程的施工需要,选取先进的机械设备及各种车辆投入本工程,保障施工机具的供应。在资金使用上保障施工现场的需要。各部门及人员主要职责范围及权限如下:

●项目经理:项目全过程施工生产的组织者、指挥者和全权责任者。作

为项目部的代表,接受并贯彻项目法人、监理工程师有关工程质量、施工进度方面的指令。

●项目副经理:在项目经理的领导下,对项目经理负责,负责工程项目

的生产组织工作,和项目总工配合有效实施管理体系文件。

●项目总工:负责项目实施过程的施工技术管理、生产调度、机关管理、

质量管理、质量保证。接受监理工程师有关设计变更方面的指令。

●工程部:负责项目实施过程中的技术管理工作,编制各种施工技术措

施。解决施工中出现的技术难题,负责施工现场的安全、质量管理工

作。负责项目法人供应材料和自购材料的验收、进货检验和保管工作。

●综合部:负责行政及后勤,协调公共关系。

●施工队:工程实施。

2.2. 项目管理组织机构配备情况

主要部门负责人简介

3.1.施工现场总平面布置图

施工现场总平面布置图见附图。

3.1.1施工现场平面布置说明

在变电所内500KV开关场区靠高抗旁建立施工总电源箱,西侧建工具材料棚、设立露天材料堆放场,打更房、消防设施等。如有特殊情况将根据现场实际情况进行施工现场总平面布置。

根据现场实际情况,在临近村子租用原有房屋规划生活区施工人员的宿舍、食堂、办公室、消防设施、厕所等布置,距施工现场3000米。

变电所的材料、设备根据实际情况采用公路运输。

3.1.2水、电源的选择

工程和生活用水就地使用变电所的水源和购买市自来水。生活和工程用电使用项目法人提供的电源,电源的连接采用3*185MM2电力电缆连接至总电源箱,然后采用3*35MM2电力电缆分至施工场地。

(四) 施工方案

4.1 施工准备

4.1.1 根据500kV**变电所电气安装工程项目的工期要求,对变电所的工期、安全、质量、资金、统计、人力资源等进行总体策划,科学、合理地编制工程进度计划,保证工程施工进度计划的合理性、有效性、实用性。

4.1.2组织人员熟悉、审核施工图纸和有关的设计资料,学习并掌握施工验收规范、有关技术规定及施工合同中的有关规定,对施工中可能出现的问题进行预分析,做好预防。

4.1.3建立健全各项管理制度,在遵照公司各项管理制度的基础上,针对本工程安装工程特点编制该工程的各项管理制度。

4.1.4 施工图审核

1)项目部负责档案管理的人员在接到施工图纸后应及时登记、编号,并在两天内通知物资员和工程部人员领取图纸,做好图纸发放记录。

2)接到施工图纸后,物资员负责对施工图纸提供的设备材料进行审核并记录,项目部技术人员负责对本工程进行施工图审核,填写〈施工图审核、处理意见记录〉。

3)各部门施工图审核若无问题则审核记录自存,同时将施工图审核记录上报公司技术处,若有问题则上报项目总工。

4)项目总工对审核中出现的问题进行汇总,并进行复审,将审核出的问题直接与设计院或相关部门进行协商处理,填写〈施工图审核、处理意见记录〉发回给相关人员进行物资采购和施工。

4.1.5 技术交底

1)项目总工负责组织技术、质量、安全等有关部门参加,对整个工程施工特点、各分部分项工程、特殊和隐蔽工程、易发生质量事故与工伤事故的关键部位对所有施工人员进行技术交底工作。技术交底的主要内容包括:图纸交底、施工组织设计交底、设计变更交底、分项工程技术交底,详细交代施工技术要点、质量安全要求和施工的安排。

2)技术交底采用三级制,即项目总工→职能管理部门→施工班组。技术交底以口头和书面形式进行,要求细致齐全,并结合具体操作部位、关键部位的质量要求及操作要点等项目进行交底。

3)将本工程施工中使用的技术标准、规程、验收规范、管理规定、安全技术措施及施工质量记录,按受控文件发放给有关人员,确保在施工现场使用有效版本。

4.1.6材料供应

根据施工合同中规定的项目部采购物资范围、设计图纸和工程进度计划,编制物资采购计划,由物资部负责按质量体系程序文件《与顾客有关过程控制程序》《采购控制程序》的规定,将直接采购或拟邀请投标的供货商资质等材料事先报监理单位并业主,批准后方可进行物资采购,保证物资及时进场到位。

4.1.7 材料管理

1)所有进场的设备、材料(包括项目法人提供的)由物资部按质量体系程序文件《顾客财产控制程序》《进货检验和试验程序》《施工运作程序》《产品防护控制程序》《不合格品控制程序》负责检验、标识、建帐、保管和分供。

2)将设备、材料存放到设备、材料放置场地和材料库,设置更值人员,作好防火、防盗、防潮和防锈蚀工作。

3)设备开箱后,收集、整理设备、材料的安装使用说明书、工艺性试验报告、合格证、专用工具、备品备件,做好开箱检查记录。

4)需要二次检验的材料,开工前做好二次检验、试验工作,做到材料的材质证明、合格证、检验报告齐全。

4.1.8. 施工通讯准备

准备移动电话3部,微机1台、打印机1台、复印机1台,确保现场通讯和信息联系畅通

4.1.9 施工场地的准备

平整好经监理工程师批准的站内材料堆放场地和生产加工占用场地,保证运输道路畅通,并搭设好生产加工厂房,引入施工电源、水源,保证具备可随时进行生产和设备材料进场存放的条件。

4.1.10 施工机具的配置

为提高施工生产效率,保证按照合同工期完成施工任务,保证施工质量,在本工程中确保施工机器具及试验仪器设备的配置按时进场,施工机具配置应做到科学管理、装备精良、满足施工要求,施工机械由物资人员、工程部负责配置、标识、维修保管,并制订施工机具管理办法。

4.1.11 生活资料供应及福利设施的准备

生活资料由综合部负责在佳木斯市内采购。

办公室配备办公桌椅、资料柜、书架、电话、电脑、打印机、复印机、引水机等设施,满足现场办公的条件。

食堂要求干净卫生,配备冰箱、消毒柜,桌椅齐备。设专职管理员,炊事员要求身体健康,每年要进行体检,持健康证上岗。

住室要求清洁卫生,物品摆放有序,达到文明宿舍要求,配备电视机、VCD。

配备篮球、羽毛球、围棋、象棋和书籍,保证职工业余文化生活丰富多彩。

4.1.12. 开工条件的准备

●施工组织设计通过项目法人组织的审查,并提交给项目法人和监理工

程师。

●施工图纸经过会审,用于施工的技术资料已完备,并在施工人员中进

行了技术交底。

●工程组织机构、劳动力配备和特殊工种培训能满足施工需要。

●工程各项管理制度完备,并可以落实到工程实施中。

●施工驻地、材料站布置妥善,水、电、通讯设施配套。

●施工机具已到达现场,状况良好。施工材料和加工件已落实进场并检

验试验合格,具备连续施工的条件。

●开工报告已经报批。

4.1.13 安全技术措施编制计划

1、施工准备、临建及构架钢梁倒运 10天(2006.7.01—2006.7.10)

2、构支架安装、组立 52天 (2006.7.11---2006.8.31)

3、接地网敷设工作 61天(2006.7.1—2006.8.31)

4、500kV配电装置安装 61天(2006.8.1—2006.10.10)

5、电抗器系统安装45天(2006.8.16—2006.9.30)

6、控制、保护屏柜安装 31天(2006.8.1—2006.8.31)

7、电缆敷设及二次接线工作 72天(2006.9.1—2006.10.25)

8、照明安装工作 31天(2006.9.1—2006.9.31)

9、保护及分系统调试 30 天(2006.9.1—2005.10.30)

10、工程竣工移交 2006.10.31

以上进度安排本着确保按期完工,达标投产并留有充分余地的原则,在施工图、设备、材料供应保证下实施。

后附:施工网络图、施工控制横道图

4.3. 主要安装工序和特殊工序的施工方法

4.3.1 主要安装工序流程图

隔离开关安装工序流程图

软母线安装工序流程图

电缆敷设及二次接线安装工序流程图

3.特殊工序的施工方法

3.1 电抗器安装

1)施工准备

配电所施工组织设计模板

配电所施工组织设 计

目录 第一章工程概况............................................................... 错误!未定义书签。第二章施工方案............................................................... 错误!未定义书签。第三章施工进度计划....................................................... 错误!未定义书签。第四章施工人员组织....................................................... 错误!未定义书签。第五章主要机具及劳动力需用量计划 .......................... 错误!未定义书签。第六章施工现场平面布置要求....................................... 错误!未定义书签。第七章质量、安全技术措施.......................................... 错误!未定义书签。

第一章工程概况 本工程(津汇广场)位于天津市南京路、营口道及潼关道交叉口处, 为一商业中心及综合大厦。由南塔、北塔、酒店三座塔楼及连接三座塔楼的裙楼组成, 总建筑面积为190000M2。南、北塔均为三十八层, 总高度148.6M; 酒店为二十一层, 总高91.2M; 裙楼地下设三层, 地上六层, 为大型综合商场(简称裙楼)。整个工程分两期建成, 第一期工程为地下部分、裙楼及北塔, 第二期工程为南塔和酒店部分。 1.1.变配电所 总变配电所设在地下一层, 从市政电网来两路35KV电源引入。35KV为单母线分段, 用35KV电缆配引至另外三个变电所。一期工程包括总配电所及北塔变电所。北塔变电所设在十六层。 总变配电所内设四台2500KV A 35/0.4KV A干式变电器, 其供电范围为地下三层至六层裙楼。南塔、北塔、酒店内各设的变电所, 分别内设二台 KV A 35/0.4KV A干式变压器。 1.2.低压供、配电系统 在地下一层设柴油发电机两台(2x1500KV A), 当市电断电后, 柴油发

变电站施工组织设计

(二)施工组织设计 1、工程概况与工程实施条件分析 工程概述 站址位置 站址位于周口沈丘县西北部,苏楼村东约200m,S102省道北侧约200m,进站道路拟从站址北侧的村间公路引接,变电站大门向北开。站址处土地性质为建设用地。 施工电源、水源 施工电源引自站外附近的10kV西农线023#杆,10kV西农线导线型号为LGJ-70/10。 本期新建10kV线路越365m引入站内,双杆架设一台S11-100/10/型的变压器作为施工电源;配用10kV跌落式熔断器3只、低压电源计量箱1个;10 kV 导线采用LGJ-95/15型钢芯铝绞线,电缆采用1-3*120+1*70mm2型,10kV避雷器采用YH5W-17/45W型3只,配置检测器。 施工结束后,施工电源作为变电站备用站电源。 施工临时通信可采用移动式无线电话。 站址附近无自来水网,站址水源方案采用深井供水,站区建构筑物施工前可先打深井,施工用水采用深井供水。 交通情况 站址位于周口沈丘县S102省道北侧,进站道路拟从站址北侧的村间公里引接,S102省道为省级公路,可以满足变电站的交通运输方案。

出线规划及走径 110kV本期出线2回,最终出线4回,均从站区北侧架空出线。线路走廊开阔。 对侧变电站情况 110kV本期出线2回,最终出线4回,均从站区北侧架空出线。线路走廊开阔。 工程性质及特点分析 地形地貌 周口市区位于中朝准地台华北坳陷区内。区内隐伏构造线的走向主要为近东西向和北西向,次为北东向,有许昌-太康断裂。由于周口市区为中生代开始发育的盆地,其沉降以坳陷为主,差异活动较弱。坳陷区的缓慢下降形成了巨厚的第三系及第四系沉积物。覆盖层下隐伏构造对场地稳定性无直接威胁。 地基土 根据110KV输变电工程构筑物上部荷载情况及场地工程地质条件,建构筑物可采用天然地基浅基础方案,可选第①层粉土层作为地基持力层。 下侧向径流补给,消耗于蒸发、地下侧向径流排泄及人工开采地下水,随季节变化而变化,年变幅左右。一地下水与不良地质作用 建筑场地在勘探期间地下水埋深~,地下水位标高~,设计抗浮地下水位为。属第四系松散土类孔隙潜水类型,地下水位的变化,主要接受大气降雨入渗及地般情况下7、8、9三个月水位最高。地下水赋存于粉质粘土层内,地下水资源量丰富,地下水埋深较浅,易开采。根据沈丘县境内附近深水井资料调查,井深100m以内水质有轻度污染,可作为生活用水,抽水量可达到20吨/小时,井深100~200m水质含氟量较高,不宜作为生活用水,抽水量可达到30吨/小时,300~450m水质较好,可满足生活饮用水要求,抽水量可达到50吨/小时。依据多年的水文资料估算该站址,五十年一遇的防洪水位约,最大内涝水位约。

施工组织设计方案模板

XX片区市政配套道路二期工程 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 审批: XXXXX股份有限公司 年月日

施工组织设计目录 目录 第一章工程总说明 ----------------------------------------------------------- 1第一节编制总则 ------------------------------------------------------------------------------------- 1第二节工程概况 ------------------------------------------------------------------------------------ 2第二章施工总部署 ----------------------------------------------------------- 4第一节施工总计划安排--------------------------------------------------------------------------- 4第二节总体施工顺序和施工流程 ---------------------------------------------------------------- 6第三节管道工程 ---------------------------------------------------------------------------------- 8第四节施工重点、难点和相应对策----------------------------------------------------------- 19 一、沥青路面施工方案----------------------------------------------------------------------------- 19 二、软基换填施工方案----------------------------------------------------------------------------- 22 三、管道拉森钢板支护----------------------------------------------------------------------------- 24第五节劳动力管理 --------------------------------------------------------------------------------- 29第六节材料管理 ------------------------------------------------------------------------------------ 29第七节设备管理 ------------------------------------------------------------------------------------ 30第八节施工组织架构与岗位人员职责 --------------------------------------------------------- 32第四章施工总平面布置和施工准备 ------------------------------------ 34

35KV变电所施工组织设计

35KV变电所电气工程施工组织设计 1.工程概况 35KV变电所是科苑集团高新技术产业区内的唯一一座35KV变电所,两台主变压器容量为 3150KVA,35KV和10KV主结线均采用单母线分段方案。35KV变电所电源采用双回路进线,主 供线引自城东变35KV专用线路,备用线引自贝斯特轻化厂与科苑集团间的35KV联络线,并采用 冷备用运行方式。 变电所布置采用全屋内式,配电室为二层半结构,上层为35KV开关室及控制室,底层为 10KV开关室及电容器室,中间为电缆夹层。变电所内共有电气设备55台,内部电缆3.2km。 2.主要实物工程量 名称型号规格 数量 电力变压器 SZ9-3150/35 2台 35KV开关柜 KYN10-40.5 11台 10KV开关柜 GZS1-10 16台 电容器柜 GR-1 4台 控制,保护,计量屏 GK-1 11台 直流电源屏 DUN186-48/20,100AH 2台 所用电屏 GCS 2台 母线桥 (厂家配套) 4套 照明配电箱 DCX(R) 2台 事故照明配电箱 XLS-40(改) 1台 照明灯具 87套 照明配管 PVC 770m 管内穿线 2620m

接地极 L50*50*5 15根 避雷带 -12*4 120m 避雷引下线 -12*4 190m 接地线 -25*4 280m 电缆 3.2km 3.施工依据 1)施工图00113DS-5和枝术签证。 2)现行的国家标准------电气装置安装工程施工及验收规范: 高压电器施工及验收规范 GBJ147-90 电力变压器,油浸电抗器,互感器施工及验收规范 GBJ148-90 母线装置施工及验收规范 GBJ149-90 电气设备交接试验标准 GB50150-91 电缆线路施工及验收规范 GB50168-92 接地装置施工及验收规范 GB50169-92 盘柜及二次回路结线施工及验收规范 GB50171- 92 蓄电池施工及验收规范 GB50172-92 电力变流设备施工及验收规范 GB50255-96 1KV及以下配线工程施工及验收规范 GB50258- 96 电气照明装置施工及验收规范 GB50259-96 4.施工方法 4.1设备安装 设备基础槽钢在制作前应调直,焊接应牢固。安装后基础槽钢的不直度、水平度、位置误

新建变电站施工组织设计

新建变电站施工组织设计 一、编制依据 1工程设计图纸 2.工程招标文件 3.国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 4.本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备 5工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 二、编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益本《施工组织设计》是直接指导施工的依据,围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性

1.3各机构主要负责人职责 1.3.1项目经理 贯彻执行相关的法律、法规及规章制度 ——参与签订施工合同、安全合同 ——做为本工程的安全、质量及文明施工的第一责任人,负责组建本工程的整——合型管理体系(质量、安全职业健康、环境保护),制定各种规章制度并组织实施,使本工程达到优质工程标准,签订和履行《项目管理目标责任书》,进行目标控制,确保目标实现。 ——主持组建项目部,编制项目实施计划和方案 ——选择分包商和供应商,报企业主管部门审核确认。 ——对生产要素优化配置、科学管理,积极推广新工艺、新材料。 ——做好与建设单位、监理单位、设计部门的各项协调工作 ——严格财经制度,加强成本管理,搞好经济核算,正确处理国家、企业、分包单位、职工之间的利益分配关系。 ——强化现场文明施工,及时发现和处理例外性事件 ——工程竣工后及时组织结算、验收和分析总结 1.3,2项目副经理 ——协助项目经理搞好各项工作。 ——工作需要时,代理项目经理行使工程管理权 1.3.3项目总工 ——全面负责工程的技术管理工作,对施工质量、安全在技术上全面负责 ——主持制定项目的技术管理工作计划

总施工组织设计方案模板

总施工组织设计方 案

第一章: 总体概述 第一节、工程简介: 1、工程名称: 广东第二师范学院番禺附属中学教学楼卫生间改建工程; 2、工程地点: 广东第二师范学院番禺附属中学内 3、建设单位: 广东第二师范学院番禺附属中学; 4、设计单位: 广州番禺区市桥建筑设计院有限公司 5. 监理单位: 广州城工建设监理有限公司; 6、工程规模及设计要求: 总建筑面积: 480.5㎡建筑层数: 地上 五层 ; 建筑工程等级: 三级 ; 结构形式:钢筋混凝土 框架结; 抗震设防烈度: 七度 ; 防火设计的的建筑 分类: 二类 该工程基础采用天然独立地基, 工程主体结构砼采用C25的商品砼, 结构墙体采用Mb7.5砂浆砌筑MU10蒸压加气砼砌块, 外窗户采用玻璃铝合金, 外墙饰面砖为条形砖。 第二节、项目管理目标 质量目标 本工程质量目标: 经过国家及行业质量验收达到合格标准。 工期目标 本工程暂定开工日期为12月13日。施工总工期60日历天,其中主体工程计划40个工作日内完成, 余下时间穿插着水电和装饰装修工程的施工。根据本工程的施工条件、施工地点、施工内

容及建设单位对工期的要求, 结合本公司的施工力量穿插着安排施工, 我司确保在60日历天内完成本工程施工。 安全生产文明施工目标 1、在施工期间严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和施工安全的规定, 建立规章制度和防护措施。贯彻”安全第一, 预防为主”的方针, 有效地控制和防止事故的发生。实现: ①无工伤死亡事故; ②无交通死亡事故; ③无等级火警事故; ④无重伤事故, 轻伤事故率控制在3‰范围内; ⑤无倒塌、无中毒事故。 2、文明施工目标: 做好规划管理, 场容场貌创一流水平, 使本工程施工工地达到市级安全文明工地, 争创省级”双优”工地。 3、环境保护: 在施工过程严格遵守相关法规, 减少水污染、大气污染和噪声污染。 第三节、施工管理及计划 一、项目管理模式 我公司将委派具有同类工程承包经验和能力的项目经理和具有同类型工程施工管理经验的高素质的管理人员组成项目经理部, 对工程施工实施项目管理。项目经理部在总部和区域公司领导下充分发挥企业集团的整体优势, 标准模式建立管理体系, 形成以全面质量管理为中心环节, 以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理为体制, 以便出众地实现对建设单位的承诺以及我公司的质量方针。 二、施工进度控制

施工组织设计方案

目录 第一卷编制说明及工程概况 第一节一般说明 第二节编制依据 第三节编制原则 第四节工程概况 第二卷施工总平面布置及管理 第一节施工总平面布置 第二节施工现场平面管理 第三卷施工准备 第一节技术准备 第二节资源准备 第三节现场准备 第四卷资源配备计划与先进性 第一节人员动员进场周期 第二节机械设备、人员进场的方法和时间第三节技术准备 第四节机械设备配备 第五节劳动力计划 第五卷施工组织机构及职责

第一节指导思想 第二节施工组织机构及人员职责第六卷施工方案与技术措施 第一节铝合金窗安装施工 第二节空调格栅安装施工 第三节阳台栏杆施工 第四节雨棚施工 第七卷工程进度计划与措施 第一节施工进度计划安排 第二节确保计划工期的组织措施 第三节保证工期的技术措施 第四节工期调整及追赶措施 第五节节假日劳动力保证措施 第六节工期违约处罚承诺 第八卷季节性施工措施 第一节冬季施工措施 第二节雨季施工措施 第三节高温施工措施 第九卷质量管理体系与措施 第一节工程质量总体部署

第二节工程质量管理组织体系 第三节项目质量保证计划 第四节工程质量检查程序 第五节保证质量的技术措施 第六节施工过程中的质量保证措施 第七节质量事故处理基本程序 第十卷安全管理体系与措施 第一节指导思想和方针 第二节建立健全项目安全生产保证体系 第三节健全安全生产管理制度 第四节安全教育制度 第五节安全检查计划 第六节各类安全技术措施 第七节材料管理 第八节防火安全 第十一卷确保文明施工的技术组织措施第一节安全生产责任制 第二节安全管理程序 第三节安全文明施工管理制度 第四节施工安全技术规定

110kv变电站施工组织设计方案(完整版)

施工组织设计 批准: 审查: 校核: 编写:

3.1 工程概况 ** 水利枢纽施工供电110kv 变电站工程是为满足** 水利枢纽工程施工用电而建设,该项目位于枢纽** 大桥左侧下游约200m 处。施工变电站的110kv 进线接于** 地区东笋变,施工变电站建成投产后,将枢纽右岸已建成的35kv 临时变电站设备搬迁至施工变电站合并运行,35kv 线路延伸过江进110kv 施工变作为枢纽施工保安电源。 本工程主要工程项目有: (1)35kv 施工供电备用线路工程; (2)110kv 施工供电线路工程; (3)110kv 施工变电站土建及安装工程; 3.2 施工布署 3.2.1 工程质量目标 满足国家或电力施工验收规范,做到:土建分项工程和单位工程合格率100%,优良率85%以上;电气设备安装工程合格率100%,优良率90%以上;整项工程质量等级达到优良。 3.2.2 工期目标 按招标范围的施工图纸工程内容及招标文件要求,计划总工期210 日历天。 3.2.3 安全目标 群伤群亡事故为零;

重大设备事故为零; 重大火灾事故为零; 轻伤事故率控制在5‰ 以内。 3.2.4 工程主要施工负责人简介 施工主要负责人简介见第二章中“ 2.4 拟投入本工作的主要人员表”。

3.2.5 施工工序总体安排 本工程的施工是在场地平整工作完成后进行。施工队伍进场后,先按施工总平面图 布置临时设施,并按平面布置要求对站内的主控楼基础和排水系统及110kv 线路工程进行施工,在主控楼基础和排水系统完成后即安排主控楼主体工程、设备基础、电缆沟、构 架基础等施工;最后进行电气设备安装及站内各附属设施的施工。110kv 施工变电所建成投产后,即进行35kv 临时变电站搬迁工作。在土建施工过程中安排电气预埋、接地等交 叉作业。 3.3 施工进度计划 根椐招标文件要求,本工程计划2001 年5 月25 日开工,2001 年12 月20 日完工,总日历工期210 天,详细的施工进度见《** 水利枢纽施工供电110KV 输变电工程施工进度横道图》。

模板工程施工组织设计方案

宁晋名门世家 1# 楼 模 板 工 程 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:二零一二年二月三日 编制单位:建设集团

目录 第一节编制依据 第二节工程概况 第三节模板方案选择 第四节材料选择 第五节模板安装 第六节模板拆除 第七节模板技术措施 第八节安全、环保文明施工措施 第九节模板计算

第一节编制依据 《建筑结构荷载规》GB50009-2001中国建筑工业; 《混凝土结构设计规》GB50010-2002中国建筑工业; 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业; 《钢结构设计规》GB 50017-2003中国建筑工业; 第二节工程概况 一、工程建设概况 1、本工程为宝盈房地产开发建设开发的宁晋名门世家1#楼。本工程采用剪力墙结构体系,建筑抗震设防类别为标准设防类,结构安全等级为二级。剪力墙的抗震等级为三级。主楼基础采用钢筋混凝土筏板基础. 2、建设单位:宝盈房地产开发 监理单位:安泰建设监理 设计单位:威斯顿建筑设计分公司 施工单位:建设集团 二、建筑设计概况 地下建筑面积() 地上建筑面 积() 总建筑面积 ()

第三节模板方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,模板及模板支架的搭设,还必须符合规检查标准要求,要符合省文明标化工地的有关标准。 6、结合模板及模板支架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验选择合理的模板方案。 第四节材料选择 在模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模板统一整齐。 采用15mm厚清水墙板,木方作楞,配套穿墙螺栓M14使用。竖向楞采用40×80 木方,水平外楞采用48×3.5钢管。 第五节模板安装 1、一般要求 竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完毕、施工缝处理完毕后准备模板安装。安装模板前,要清除杂物,焊接或修整模板的定位预埋件,预埋套管等,并经验收合格,做好测量放线工作。 2、±0.000以下模板安装要求 (1)底板模板安装顺序及技术要点 垫层施工完毕后进行底板模板安装,底板侧模全部采用砖模,沿底板边线外延20mm砌筑120mm厚砖墙,高度=底板厚+50mm,在底板厚度围砌筑永久性保护墙,砂浆采用1:3水泥砂浆,上面砌筑临时性保护墙,用混合砂浆砌筑,砖墙侧抹20mm厚1:3水泥砂浆。地下室墙体第一道水平施工缝留置在基础底板上

【完整升级版】110KV主变电所施工组织设计变电

xx工程变电分部工程 施工组织设计 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程项目部 二O一三年七月

审批:日期:审核:日期:编制: 日期:

目录 1.编制说明 2.工程概况及特点 3.施工现场组织机构 4.施工现场总平面布置 5.施工方案 6.工期及施工进度计划 7.质量管理体系 8.安全管理体系 9.环境保护及文明施工 10.现场危险源环境因素辨识及控制措施 11.送电开通措施 12.计划、统计和信息管理

一、编制说明 为搞好南京宁天城际一期工程主变电所施工安装总承包工程主变电所电气安装及调试工程项目的建设,本着确保工程质量、合理安排工期、安全文明施工的原则,通过认真考察施工现场,借鉴和总结以往的施工经验,编写本变电分部工程的施工组织设计。 编制依据 中铁电化几天南京有限公司《南京宁天城际一期工程主变电所施工安装总承包工程招标文件》; 我公司对南京宁天城际一期工程主变电所施工安装总承包工程变电分部工程施工现场调查资料; 南京苏逸实业有限公司设计院的宁天城际一期工程初步设计图纸; 《国家电网公司输变电工程标准工艺(2011版)》。 《电气装置安装工程质量检验及评定规程(DLT5161.1-5161.)》。 《钢结构工程施工质量验收规范(GB50205—2001)》。 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(GBJ 147—2010)》。 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感。器施工及验收规范(GBJ )》《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范(GBJ149—2010)》。 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB )》。 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB 50169—2006)》。 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范(GB50171—92)》。《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范(GB 50172—1992)》。 《继电保护及安全自动装置检验规程(DLT 995—2006)》。 江苏省电力公司《输变电设备交接和状态检修试验规程(QGDW-10-J)》。 江苏省电力公司《电缆防火封堵标准(QGDW-10-J)》。 《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2011年)》。

土建施工组织设计方案范本

第一章工程概况 一、工程简介 工程名称:河南大学新校区生物逆境材料室改造工程 建设单位:河南大学 设计单位:河南大学工艺建筑设计研究所 建设地点:开封市经济开发区北部 建筑层数:两层 建筑面积:约650㎡ 抗震烈度:七度 二、建筑概况 外窗采纳70系列蓝灰色铝合金框料,5厚无色透明浮法玻璃。铝合金门采纳100系列蓝灰色框料,六层无色透明钢化玻璃,外窗开启扇加铝纱窗。 外墙:灰白色50*100面砖,实验室采纳水磨石地面,办公室采纳陶瓷地砖600*600铺地,吊顶为轻钢龙骨石膏装饰板吊顶,内墙面用混合砂浆。 二层走廊与机房之间的隔墙采纳木质板材,如纤维板或刨花板。 三、结构概况 材料:±0.000以下砖基础采纳MU10烧结一般砖M5水泥砂浆砌筑。±0.000以上砌体砖采纳MU10烧结黏土多孔砖,M5混合砂浆,基础垫层采纳C10砼,其余砼构件采纳C20砼。 第二章要紧施工方法

一、施工协调及任务划分 施工协调 我公司坚决按照施工组织设计及业要紧求,对施工活动进行有效操纵和指挥,使施工中的各个环节,在各专业、各工种之间相互协调均衡工作,保证施工任务圆满完成。 施工协调工作建立在打算治理的基础上,贯穿施工全过程。关键工序施工实行两班工作制,确保按打算施工。 建立现场生产调度例会制度,每天召开各有关科室、专业施工班组现场碰头会,及时处理当天施工存在的疑难问题,布置次日的生产活动。 与甲方、监理单位建立联系,互通信息,积极协商、妥善解决施工中的各种问题,积极配合安装、装饰队的施工。 任务划分 我公司是多个专业化工程公司分工合作的大型综合建筑施工企业,工程承接后成立工程项目经理部。主体工程由土建工程专业施工队承担,装修工程由装饰工程专业施工队负责,水电暖通等安装工程由工业设备安装工程专业施工队施工。土建、装饰、安装各专业工种配合打算详见“劳动力安排打算”的详细叙述,配合要求见《施工进度打算网络图》(文后附图)。 二、施工部署及方案选择 施工部署 依照施工现场的具体情况,本工程的施工现场设置钢筋加工车间、模板加工车间、混凝土搅拌站、现场办公及生活用房等临时设施。严格按照网络打算组织施工,采纳双班轮换昼夜连续施

变电站土建施工组织设计

目录 第一章工程概况及特点 (3) 1.1工程概况 (3) 1.2工程特点 (4) 第二章施工现场组织机构 (5) 2.1组织机构关系图 (5) 2.2 主要项目负责及部门主要职责 (5) 第三章施工现场总平面布置图 (8) 3.1施工现场平面布置 (8) 3.2施工平面布置说明 (8) 3.3施工总平面管理 (8) 第四章施工方案 (10) 4.1施工准备 (10) 4.2施工工序总体安排 (13) 4.3主要工序施工方法 (14) 4.4特殊工序和重要工序施工方法 (35) 4.5 施工效率的估计及潜在可能影响工期的问题 (36) 4.6工程成本控制措施 (36) 第五章冬季施工方案 (37) 5.1冬期施工的前期准备工作 (37) 5.2冬期施工质量技术措施 (40) 5.3模板工程 (44) 5.4 越冬工程的维护 (44) 5.5 冬期施工安全措施 (45) 第六章工期及施工进度计划 (47) 6.1工期规划及要求 (47) 6.2 施工进度网络图 (47) 6.3施工资源计划 (48) 6.4 施工进度计划分析 (49)

6.5 计划控制 (50) 第七章质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (52) 7.1质量目标 (52) 7.2质量管理组织机构及主要职责 (52) 7.3质量管理的措施 (54) 7.4质量管理体系及质量检验标准 (59) 7.5质量保证技术措施 (61) 第八章、安全目标、安全保证体系及技术组织措施 (64) 8.1安全管理目标 (64) 8.2安全管理组织机构及主要职责 (64) 8.3 安全管理制度及办法 (67) 8.4安全组织技术措施 (73) 8.5重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制 (75) 第九章环境保护及文明施工 (80) 9.1环境保护 (80) 9.2加强施工管理,严格保护环境 (81) 9.3 文明施工目标、组织机构和实施方案 (83) 9.3 文明施工考核、管理办法 (85) 附件1:施工总平面布置图 附件2:施工进度计划

模板施工组织设计方案

xx花园三期C区工程 模板施工组织设计方案 编制:xxx 审核:xxx 审批:xxx 编制单位:xxxx建筑安装工程有限公司编制时间:二0一0年七月二十五日 xx花园三期C区工程

1.工程概况: 1.1工程总体概况 工程名称:xx花园三期C区工程 工程地点:xx经济开发区 建设单位:xxx经济开发区投资发展有限公司 设计单位:xxxx工程设计有限公司 工期:210天 1.2工程建筑概况 建筑总面积:6882.4m2 建筑层次:五层 2.模板设计思想: 2.1根据工程特点及合同计划要求,本工程工期为7月,由于前期拆迁工作拖延比较长,导致工期非常紧张,主要影响工程进度因数集中地主体施工上,其中模板安装进度直接影响工程进程,因此如何抓好工程进度确保质量,特别是模板工程的安装质量,成为项目经理部质量工作的重中之重。 2.2工程中的拟采用清水模板,根据施工图施工组织设计及我司实际情况,参照有关施工规范进行模板设计,确定木模板制作几何形状、尺寸要求,龙骨的规格,间距、选用支架系统,支撑间距,绘制各部砼模板设计图,编制工艺要求及说明。 3.施工准备: 3.1主要材料及机具: 3.1.1胶合板(1830×915×18、2440×1220×18双面刷脱模剂),松方木(50×105mm统一压刨50×100mm),木档(50×50mm) 3.1.2钢管支架,对拉螺柱、托具、卡具,压刨机、木工电锯等 3.2作业条件 3.2.1模板数量已按模板设计方案结合施工流水段的划分以及工期要求,确定模板套数。

3.2.2根据图纸要求,放好轴线和模板边线,定好水平控制标高。 3.2.3柱钢筋绑扎完后,水电管及预埋件已安装、通过隐蔽验收手续。 3.2.4根据模板方案,图纸要求和工艺标准,以书面形式向班组进行安全,技术交底。 4.模板设计: 4.1柱模板 4.1.1构造 柱柜由四面侧板,柱箍、支撑组成,其中柱侧采用大模裁割,纵向拼接,则模板接缝较少(如图①) 柱顶与梁交接处,留出缺口、缺口尺寸即为梁的高及宽(梁高以扣除平板厚度计算),并在缺口两侧及口底钉上衬口档,衬口档离缺口边的距离即为梁侧板及底板的厚度,衬口档为50×50mm木档,与梁柱接面刨平,拼接密实。 柱侧模外设竖向方木楞,方木楞与柱接面刨平,木楞以刨平面顶边压缝,如图② 柱截面大于500mm的柱模,在其中部设M12穿墙螺栓@800,柱模外设置Φ48@500钢管箍,以防止砼浇筑模板产生膨胀变形,安装。 柱模板安装时、先在基础面(或楼面)上弹柱轴线及边线。同一柱列应先弹两端柱轴线边线,然后拉通线弹出中间部分柱的轴线及边线,按照边线先把底部方盘固定好,再对准边线安装底部侧模,用临时支撑支牢,吊线调整垂直度,上口模外侧设高出板模50mm木档圈边锁口,再支设上部侧模,将中部接口档钉紧,调整柱口尺寸,钉紧侧模后,用线坠校正垂直度,用支撑加以固定,为保证柱模稳定,柱钢管箍与梁板立杆应联系牢固,柱模设剪力撑在梁板杆交接点周围与立杆系拉接固定。 柱拉结筋拟采用预埋后焊,在靠砼柱面相应柱侧模以间距500MM,定出预埋件位置,如图将预埋件钉干柱内侧模。 同一柱列模,采取先校正两端的柱模,在柱模顶中心拉通线,按通线校正中间部分。 4.2梁模板 4.2.1构造要求:

变电所工程施工组织设计

建筑专业施工组织设计 第一章编制依据---------------------------------------------- 1 第二章工程概况及特点---------------------------------------- 2 第三章工程范围及主要工程量---------------------------------- 2 第四章施工综合进度------------------------------------------ 3 第五章资源配置计划------------------------------------------ 4 第六章主要施工方案及施工技术措施---------------------------- 6 第七章安全文明施工及环境保护措施---------------------------- 16第八章冬雨季施工措施及作业指导书---------------------------- 17 第九章质量管理和质量通病消除措施---------------------------- 18

第一章编制依据 编制依据: 《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇)SDJ69—87 《电力建设安全工作规程》DL5009.1—2002 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分) 《建筑施工手册》(第二版) 国家现行法律、法规、规范、标准 我公司的程序文件及多年来在变电所工程的施工经验

第二章工程概况及特点 1、工程概况 安徽省四铺110kV变电所位于淮北市濉溪县四铺镇东北方向,距四铺集镇约2公里处。 本变电所区A轴与磁北夹角为北偏西70.0度方向,建筑坐标A=0.00米,B=0.00米为假定坐标系为(X=433.179,Y=562.297),所址占地面积3469.85m2,总建筑面积706.4m2,其中10KV开关室、二次设备室及35KV开关室建筑为二层框架结构,建筑面积为687.8m2,独立基础;所内道路面积860.0 m2,其他构筑物有2台主变基础(本期2#主变不建)、事故油池、110KV 构架基础、变容器基础、微波塔基础、电缆盘井、值班室及公厕等。二层框架结构要求基础持力层为○2粉质粘土,地基承载力特征值fak=160kpa。 2、工程特点 本工程为国家两网改造项目,工期短见效快。建筑(构筑物)比较集中。 第三章工程范围及主要工程量 1.工程范围本工程主要包括主厂房建筑(10KV开关室及二次设备室、35KV开关室);屋外配电装置建筑(构支架及设备基础,包括主变基础、断路器基础、所变基础、电容器基础、主变构支架、110KV构架、110KV中间构架、母线桥、设备支架、钢梁、微波塔、电缆盘井等)电缆沟及生产辅助系统等其他工程。 2.主要工程量清单(见下表)

土建施工组织设计专业技术方案.doc

昆明工务段火烧坝林务工区生产设施改造工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:云南华田建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:年月日 目录 第一章:编制说明和工程简况 第二章:施工组织管理机构 第三章:施工部署 第四章:施工计划 第五章:质量保证体系及技术措施 第六章:文明施工管理措施 第七章:季节性施工措施

第一章编制说明和工程简况 第一节编制说明 昆明工务段火烧坝林务工区生产设施改造工程位于昆明火烧坝林场。我公司非常荣幸能担任该工程的施工任务。我们承诺:精心组织,精心施工,以最快的速度将其建成优质工程。为投资方和我方争取良好的社会和经济效益。本《施工组织设计》编制时对施工组织管理、施工进度计划控制、主要施工方法、质量目标、材料及机械设备的配备、主要技术质量、安全措施、文明施工等诸多因素,尽可能作充分的考虑,突出科学性、实用性,力求文字简捷,突出重点。 在施工实施阶段,施工部署、主要施工方法等方面作更进一步的深化,编制专项施工方案。 本《施工组织设计》编制依据为: a.中铁八局集团昆明建筑设计有限公司昆明工务段火烧坝林务工区生产设施改造工程施工图; b.国家、地方现行相关建筑工程,建筑业的相关法规; c.国家、地方现行相关规范、规程、标准; 主要包括: 现行建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002 混凝土结构设计规范 GB50010-2002 建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002 建筑地面工程施工质量验收规范 GB50207—2002 屋面工程质量验收规范 GB50207—2002 砌体工程施工质量验收规范 GB50203—2002 建筑工程工程管理规范 GB/T50326-2001 建筑工程文件归档整理规范 GB/50328-2001 建筑施工安全检查标准 JGJ59—99 d.我公司依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准编制的公司质量手册,程序文件。

110kv变电站施工组织设计

**110kv变电站施工组织设计220KV出线:本期

变电所区地貌为一溶蚀残丘,地面标高674~692m,相对高差约18m。南部及中部地势较高,主要为旱地;西、北、东三侧为低洼沟谷,遍布水田、砖窑,受砖场取土影响,地形较为零乱。所区地层为上部第四系残、坡积的红粘土,下部基岩为浅海相白云岩。场地地表岩溶形态为溶沟及沟槽,发育不明显,对场地稳定性无破坏性影响。由于变电所地势较高,不受百年一遇洪水影响。 1.1.5交通情况:变电站位于**县至施秉县公路旁,距贵阳300多公里,距县城约12公里,变电站距公路约350米(无路),进场后需立即修建进站公路。火车通达县城,对大件运输较为有利,交通情况比较理想。 1.2工程特点 1.2.1设计特点: ①土建一次性建成(留有扩建余地),电气分期建成; ②控制室、110KV继电器室、通讯室等组成综合楼(两至三层),其他附属建筑面积较小; ③消防设施完备,主变设有水喷雾消防系统。 ④电气主接线:

1.2.2

2) 安装工程特点: A 、全为国产设备、合资厂设备,给安装、调试带来很大困难。 B 、电缆量大,人工展放,工期较长。 C 、管母线工程量大。 D 、主控、继电器室及室外盘柜量大。 E 、微机综合自动化程度高。 3)前期图纸难以按时交付,属三边工程。 1.2.3自然环境:所址周围以往无较大规模建设,因此、当地地材加工未形成规模,能供应量太小,且价格较贵,在很大程控度制约着施工的进展,交通不方便,平均雷暴日53d.,,所址地形较高,所址周围较低,不受百年一遇洪水威协。 二、施工现场组织机构 2.1现场组织机构 2.2工程主要负责人简历 黄向东:89年毕业于贵州建专工民建专业,先后担任公司大院四栋加层改造工程施工队长,深圳梅林变扩建工程施工队长,兴义

模板工程施工组织设计方案

、编制依据: 1)、主要依据施工图纸。 2)、甘肃XXXX发电有限责任公司16#住宅楼工程施工组织设计。 3)、规程、规范:混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204—2002). 二、工程概况: 1)、建筑面积:8905.5 m2,层数,地上六层。 3)、结构形式: 基础结构形式:井桩基础,基础梁。 主体结构形式:砖混结构。 4)、结构断面尺寸:①外墙厚度370伽厚。 ② 内墙厚度240 mm厚。 @两断面尺寸:见施工图。 三、施工准备; 1)、项目部技术负责人组织生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的内容,熟悉截面尺寸,标高,制定模板初步设计方案。 2)、机具准备:O、锤子、单头扳手、手提电锯、手提压刨、打眼电锯、线坠、方尺、铁 撬辊、水准仪等。 ②、支撑体系:柱箍、钢管支柱、钢管脚手架。 ③、材料准备:顶板、梁、柱,竹胶板,支撑采用巾48X 3.5钢 架杆,隔离剂用水性隔离剂。 四、主要施工方法及措施: 1)、模板设计: 1、垫层模板:垫层厚度为100伽,垫层模板采用钢模板。沿垫层边线设置方木,方木支撑在基坑壁上,如果支撑不到基坑壁上,用巾12钢筋棒插入地面固定模板。 2、柱模板:柱模板采用小型钢模板,竖楞采用50X 100方木,方木均经压刨找平,每20 cm—道,柱箍采用钢管,每40 cm—道,最底一层距地面300 mm,其板块与板块竖向接缝处理做成企口式拼接,然后加柱箍,支撑体系将柱固定,支撑采用 巾48X 3.5 m架子管钢支撑。 3、梁板模板:梁的底模与侧模均采用10 m厚竹胶板,柱龙骨采用,50X 100m @600单面

刨光方木,次龙骨采用50X 100伽@200双面刨光方木,梁侧模,梁底模按图纸尺寸进行现场加工,然后加横楞并利用支撑体系将梁两侧夹紧,在梁h/2 处加M4穿墙螺栓@600 板模板采用10伽厚度竹胶板,柱龙骨采用100X 100@120nm单面刨光方木,次龙骨选用 50X 200@200mm双面刨光方木,为保证板的整体混凝土成型效果,将整个顶板的竹胶板按同一顺序,同一方向对缝平铺,必须接缝处,下方有龙骨,且接缝严密,表面无错台现象,若与柱相交,则不可意躲开柱头,只在该处将多层板锯开与柱尺寸相应洞口,下垫方木作为柱头的龙骨。 2)、模板加工: 柱梁的模板加工必须满足截面尺寸,两对角线误差小于1伽尺寸过大的模板需 进行刨边,否则禁止使用,次龙骨必须双面刨光,主龙骨至少要一面刨光,翘曲、变形的方木,不得作为方木使用,模板加工完毕后,必须经过项目技术人员验收合格后方可使用。 3)、模板安装: 1、模板安装的一般要求: 竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完毕,施工逢处理完毕后,准备模板安装,安装柱模前, 要清除杂物, 焊接或修整模板的定位预埋件,做好测量放线工作, 抹好模板下的找平砂浆 2、梁模板安装顺序及技术要点: ①、模板安装顺序:搭社和调整模板支架—按标高铺梁底模板—拉线找直—绑扎梁钢筋f安装垫块f梁两侧模板f调整模板 ②、技术要点:按设计要求起拱(跨度大于4m时,起拱2%。)并注意梁的侧模包住底模, 下面龙骨包住侧模. 3、板模板安装顺序及技术要点: ①、模板安装顺序:满堂脚手架—主龙骨—次龙骨—柱头模板龙骨—柱头模板顶板模板—拼装—顶板内、外墙柱头模板龙骨—模板调平验收—进行下道工序. ②、技术要点:楼板模板当采用单块就位时,宜以每个铺设单元从四周先用阳角模板与墙、梁模板连接,然后向中央铺设,按设计要求起拱(跨度大于4m时,起拱2%)起拱部分为中间起拱,四周不起拱。 4、柱模板安装顺序及技术要点: ①、柱模板安装顺序:搭设脚手架—柱模就位安装—安装柱模—安设支撑—固定柱模—浇筑混凝土—拆除脚手架、模板—清理模板。 ②、技术要点:板块竖向接缝处理,做成企口拼接,然后加柱箍,支撑体系将柱固定 4)、模板的拆除: 1、柱模板拆除:在混凝土强度达到1.2MPa能保证其表面棱角不应拆除模板而收损后方可拆除,拆除顺序为先纵墙后横墙,脱模困难时,可用撬棍在模板底部撬 动,晃动或用大垂砸模板,拆下的模板及时清理,刷好隔离剂,做好模板检验批质量验收记录,保证使用质量。

变电站施工组织设计

))))))) *****110kV*****变电所电气工程施工组织设计

福建省**********工程建设有限公司2007年10月5日 ))))))). ))))))) 批准人: 审核: 编制:

))))))). ))))))) *****110kV*****变电所电气工程施工组织设计 1.工程概况及特点 1.1工程概况 *****110kV*****变电所工程建设单位为福建省*****电业局。 *****110kV*****变电所工程由福建*****电力设计院设计。 *****110kV*****变电所工程由*****亿盛电力工程监理有限公司监理。 1.2工程规模及施工范围 1.2.1 主变压器部分:安装主变压器2台,容量40000kVA,及中性点隔离开关、电流互感器、避雷器安装; 1.2.2 110kV配电装置: 110kV GIS(SF)组合电器7组;6 1.2.3 电容器:框架式电容器组4组 1.2.4 10kV开关柜,交、直流屏:10kV主变进线柜2台,#2主变进线隔离柜1台、#2主变Ⅳ段进线柜1台,10kV馈线柜20台、10kV电压互感器柜3台,10kV 电容器柜4台,10kV 母联柜1台、10kV I、 II段母联刀闸柜1台,10kV 接地变柜2台, 10kV 所用变柜2台,Ⅲ、Ⅳ段母联刀闸柜1台,10kV封闭母线桥2套,10kV穿墙封闭母线桥2套,10kV穿墙套管6只

1.2.5 综合自动化系统:变压器保护测控屏1台,备投及充电保护测控屏1台,10kV馈线保护测控装置12台,10kV电容器保护测控装置。 二次部分为以上电气设备相应的控制、保护系统。 本工程的施工范围包括:上述设备的安装、调试、验收、移交、启动试运行等。 1.3工程特点 1.3.1工期特点 ))))))). ))))))) 本工程是新建工程。为按期完工,需要周密的安排施工计划、制订合理的施工方案。为确保工期,除合理安排工序外,必须保证安装的设备、材料在安排施工进度计划前到位。 1.3.2工程特点 本工程是新建工程,110kV配电装置为户内室GIS组合电器设备,施工空间较小在施工中应严格遵守《电力建设安全工作规程》(变电所部分)等有关规定,将安全施工作为头等大事来抓,安全第一,质量第一。 在抓好安全施工的同时,严格按公司质量体系文件做好施工过程的质量控制。保证工程的安全、质量、工期、成本得到有效控制。 本工程按原电力部电建[1997]152号文输变电工程“达标投产”的要求进行施工。 2.施工现场组织机构 2.1组织机构关系图