10kV配电室操作规程

第一章总则

1.操作原则

1.1禁止带负荷分合隔离开关。

1.2禁止带接地刀闸合闸送电。

1.3直流操作电源低于188伏(85%)或高于242伏(110%)时,不宜用电动装

置停送电,可改为手动操作。

2.送电、停电的操作

2.1送电:先依次将隔离开关合闸,再合断路器。

2.2停电:先将断路器分闸,再分开隔离开关,最后合上隔离接地刀闸。

3.停送电顺序

3.1停电时:先停各馈出柜,再停电源柜。

3.2送电时:先送电源柜,再依次送各馈出柜。

4.断路器的操作

4.1工控机后台操作或远方操作时,断路器的控制开关应置于“远方”位置。

手动操作分、合断路器时,控制开关应置于“就地”位置。

4.2由工控机进行分、合闸操作时,须一人操作,一人监护;操作时,确认无

误后方可进行下一步骤操作。

4.3严禁使用工控机做与监控无关的事情;如运行中工控机死机,可重启动恢

复运行,如不能恢复运行应立即汇报调度处理。

5.运行方式

5.1本所设XX、XX两路电源,正常运行时,两路电源分别向两段母线供电,单母线断路器分段运行,母联自动投入。母联柜处于热备用状态,当一路电源失压跳闸时,母联断路器自动投入,另一路电源带全部负荷

5.2正常运行时,一级贯通馈出和综合贯通馈出柜分别经调压器供电。

5.3一级(综合)贯通柜运行(需要与设计院沟通)

5.4正常运行一级(综合)柜主供和备供时,均投入备投和重合闸。

5.5一级(综合)本所主供,若故障跳闸,对方备投失败,本所重合失败时,应汇报调度,根据调度命令可强送一次。

5.6一级(综合)区间开口施工运行时,该回路禁止投入重合闸。

第二章操作细则

1.N07电源进线及联络(一)柜操作

1.1N07电源进线及联络送电。

1.1.1将N05引入及计量隔离开关合闸。

1.1.2确认N15断路器分闸位

1.1.3确认电源电压正常后,方可操作。

1.1.4将N09母互柜隔离合闸

1.1.5将N07隔离合闸

1.1.6将N07电源进线及联络断路器合闸

1.2N07电源进线及联络停电

1.2.1将N07电源进线及联络(一)断路器分闸。

1.2.2将N07电源进线隔离分闸、将N09母互隔离分闸。

1.2.3将N07电源进线隔离、将N09母互隔离合至接地位置

1.3电源进线及联络(一)柜失压,母联自投成功。

1.3.1确认贯通柜均由对方所供电。

1.3.2确认保护信号并复归。

1.3.3汇报调度。

2.N08电源进线及联络(二)电源柜操作

2.1N08电源进线及联络送电。

2.1.1将N06引入及计量隔离开关合闸。

2.1.2确认N15断路器在分闸位

2.1.3确认电源电压正常后,方可操作。

2.1.4将N10母互柜隔离合闸

2.1.5将N08隔离合闸

2.1.6将N08电源进线及联络断路器合闸

2.2N08电源进线及联络停电

2.2.1将N08电源进线及联络(一)断路器分闸。

2.2.2将N08电源进线隔离分闸、将N10母互隔离分闸。

2.2.3将N08电源进线隔离、将N10母互隔离合至接地位置

2.3电源进线及联络(一)柜失压,母联自投成功。

2.3.1确认贯通柜均由对方所供电。

2.3.2确认保护信号并复归。

2.3.3汇报调度。

3.一级负荷贯通调压器柜的操作

3.1合闸送电。

3.1.1依次将N17隔离开关N19隔离开关合闸

3.1.2将N17断路器合闸。

3.1.3送点完成

3.2分闸停电。

3.2.1确认一级负荷贯通(一)、(二)由对方所供电,取消一级负荷贯通(一)、(二)柜备投和重合闸。

3.2.2将N17贯调柜断路器分闸。

3.2.3依次将N17贯调柜隔离开关、N19母互柜分闸,并打至接地位

3.3一级负荷贯通调压器柜事故跳闸。

3.3.1确认一级负荷贯通(一)、(二)对方所备投成功,取消一级负荷贯通(一)(二)柜备投和重合闸。

3.3.2根据调度命令,将贯调柜强送一次。

3.3.3确认保护信号并复归,汇报调度。

4.综合贯通调压器柜的操作

4.1合闸送电。

4.1.1依次将N18隔离开关N20隔离开关合闸

4.1.2将N18断路器合闸。

4.1.3送电完成

4.2分闸停电。

4.2.1确认综合负荷贯通(一)、(二)由对方所供电,取消综合负荷贯通(一)、(二)柜备投和重合闸。

4.2.2将N18贯调柜断路器分闸。

4.2.3依次将N17贯调柜隔离开关、N19母互柜分闸,并打至接地位

4.3综合负荷贯通调压器柜事故跳闸。

4.3.1确认综合负荷贯通(一)、(二)对方所备投成功,取消综合负荷贯通(一)(二)柜备投和重合闸。

4.3.2根据调度命令,将贯调柜强送一次。

4.3.3确认保护信号并复归,汇报调度。

5.一级负荷贯通(一)柜的操作

5.1送电。

5.1.1确认一级负荷贯通母线三相电压正常,一级负荷贯通(一)线路无电压时方可操作。

5.1.2将N21一级负荷贯通(一)柜隔离开关合闸。

5.1.3将N21一级负荷贯通(一)柜断路器合闸。

5.1.4送电完成

5.2停电。

5.2.1联系对方所做好备投准备。

5.2.2退出一级负荷贯通(一)柜备投和重合闸。

5.2.3将一级负荷贯通(一)柜断路器分闸。

5.2.4将一级贯通(一)柜隔离分闸并打至接地位

5.2.5确认对方所备投成功,线路电压正常。

5.2.6汇报调度

6.一级负荷贯通(二)柜的操作

6.1送电。

6.1.1确认一级负荷贯通母线三相电压正常,一级负荷贯通(二)线路无电压时方可操作。

6.1.2将N23一级负荷贯通(二)柜隔离开关合闸。

6.1.3将N23一级负荷贯通(二)柜断路器合闸。

6.1.4送电完成

6.2停电。

6.2.1联系对方所做好备投准备。

6.2.2退出一级负荷贯通(二)柜备投和重合闸。

6.2.3将一级负荷贯通(二)柜断路器分闸。

6.2.4将一级负荷贯通(二)柜隔离分闸并打至接地位

6.2.5确认对方所备投成功,线路电压正常。

6.2.6汇报调度

7.综合负荷贯通(一)柜的操作

7.1送电。

7.1.1确认综合负荷贯通母线三相电压正常,综合负荷贯通(一)线路无电压时方可操作。

7.1.2将N22综合负荷贯通(一)柜隔离开关合闸。

7.1.3将N22综合负荷贯通(一)柜断路器合闸。

7.1.4送电完成

7.2停电。

7.2.1联系对方所做好备投准备。

7.2.2退出综合负荷贯通(一)柜备投和重合闸。

7.2.3将综合负荷贯通(一)柜断路器分闸。

7.2.4将综合贯通(一)柜隔离分闸并打至接地位

7.2.5确认对方所备投成功,线路电压正常。

7.2.6汇报调度

8.综合负荷贯通(二)柜的操作

8.1送电。

8.1.1确认综合负荷贯通母线三相电压正常,综合负荷贯通(二)线路无电压时方可操作。

8.1.2将N24综合负荷贯通(二)柜隔离开关合闸。

8.1.3将N24综合负荷贯通(二)柜断路器合闸。

8.1.4送电完成

8.2停电。

8.2.1联系对方所做好备投准备。

8.2.2退出综合负荷贯通(二)柜备投和重合闸。

8.2.3将综合负荷贯通(二)柜断路器分闸。

8.2.4将综合负荷贯通(二)柜隔离分闸并打至接地位

8.2.5确认对方所备投成功,线路电压正常。

8.2.6汇报调度

9.馈出(二)柜的操作

9.1合闸送电。

9.1.1将N11馈出(二)柜隔离开关合闸

9.1.2将N11馈出(二)柜断路器合闸

9.1.3送电完成,汇报调度。

9.2分闸停电。

9.2.1将N11馈出(二)柜断路器分闸。

9.2.2将N11馈出(二)柜隔离开关分闸。

9.2.3汇报调度。

10.馈出(四)柜的操作

10.1.1将N13馈出(四)柜隔离开关合闸10.1.2将N13馈出(四)柜断路器合闸10.1.3送电完成,汇报调度。

10.2分闸停电。

10.2.1将N13馈出(四)柜断路器分闸。

10.2.2将N13馈出(四)柜隔离开关分闸。

10.2.3汇报调度。

11.馈出(一)柜的操作

11.1.1将N12馈出(一)柜隔离开关合闸11.1.2将N12馈出(一)柜断路器合闸11.1.3送电完成,汇报调度。

11.2分闸停电。

11.2.1将N12馈出(一)柜断路器分闸。

11.2.2将N12馈出(一)柜隔离开关分闸。

11.2.3汇报调度。

12.馈出(三)柜的操作

12.1.1将N14馈出(三)柜隔离开关合闸

12.1.2将N14馈出(三)柜断路器合闸

12.1.3送电完成,汇报调度。

12.2分闸停电。

12.2.1将N14馈出(三)柜断路器分闸。

12.2.2将N14馈出(三)柜隔离开关分闸,并打至接地位。

12.2.3汇报调度。

13.N25电抗器(一)柜的操作

13.1送电。

13.1.1确认电抗器设备良好。

13.1.2将N25电抗器(一)柜隔离开关合闸

13.1.3将N25电抗器(一)柜断路器合闸。

13.2停电。

13.2.1将N25电抗器(一)断路器分闸。

13.2.2将N25隔离开关分闸,并打至接地位。

13.2.3汇报调度。

14.电抗器(二)器柜的操作

14.1送电。

14.1.1确认电抗器设备良好。

14.1.2将N26电抗器(二)柜隔离开关合闸

14.1.3将N26电抗器(二)柜断路器合闸。

14.2停电。

14.2.1将N26电抗器(二)断路器分闸。将N25隔离开关分闸,并打至接地位

14.2.2汇报调度

15.母联柜的操作

15.1母联合闸。

15.1.1必须确认其中一路电源退出运行。

15.1.2确认已停电母线所带的馈出回路已退出运行。

15.1.3依次将N15母联柜、N16母联隔离柜隔离开关合闸

15.1.4将N15母联柜断路器合闸。

15.2母联分闸。

15.2.1确认将要停电母线所带的贯通回路均由对方所供电,并退出备投和重合闸。

15.2.2将该段母线所带的馈出回路依次退出运行。

15.2.3将N15母联柜断路器分闸。

15.2.4汇报调度。

16.N03所用变馈出(一)柜的操作

16.1送电

16.1.1确认电源母线电压正常

16.1.2将N03所用变馈出(一)柜隔离合闸

16.1.3将N01所有变柜三相空气开关在合闸

16.2停电。

16.2.1将N03所用变馈出(一)柜隔离分闸

16.2.2将N01所有变柜三相空气开关在分开16.2.3停电完成

配电室电工安全操作规程

配电室电工安全操作规程 1、值班电工必须遵守电工作业一般规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。 2、停电拉闸操作必须按照负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉闸。 3、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护。 4、用绝缘棒拉合高压刀闸应戴防护眼睛和绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴站在绝缘站台上。雷电时禁止进行倒闸操作。 5、电气设备停电后,在未拉闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。 6、施工和检修需要停电或部分停电时,值班人员应该按照工作票要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、装设遮栏和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。 7、工作结束时,工作人员撤离,工作负责人应向值班人员交待清楚,并共同检查,双方办理工作终结签证,然后值班人员才可拆除安全措施,恢复送电。严禁约时停,送电。在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。 8、停电时必须切断各回路可能来电的电源,不能只拉开断路器就进行工作,而必须拉开隔离刀闸,使各回路至少有一个明显的断开点。变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开。 9、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备用导体接地并互相短路。对可能送电至停电设备的各回路或可能产生感应电压的部分都要装设接地线。接地线应用多股裸软铜线,截面面积不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地和短路。装设接地线时必须先接好接地端,后接导体端,拆除时的顺序与此相反。装拆接地线都应使用绝缘棒和戴绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线。接地线应编号并放在固定地点。装拆接地线应做好记录,并在交接班时交待清楚。

配电房(开关房)现场运行规程范本

操作规程编号:LX-FS-A86518 配电房(开关房)现场运行规程范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

配电房(开关房)现场运行规程范 本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、配电(开关房)的运行要求 1.配电房(开关房)中的电气、机械装置等的安全防护设施要备,室内配变要设置符合要求的围栏,室内外的安全警示标志齐全醒目。 2.配电屏的各电器、仪表、端子排等,均应标明编号、名称、路别(或用途)及操作位置,屏面设备排列和配线应整齐美观,开关应垂直安装,相序应一致,各分路应标明线路名称。 3.配电房(开关房)总进线屏应设电压表和电流表,以便监视电压和变压器负荷电流。

配电室应急预案及演练

配电室应急预案及演练 目的:限制事故发展,消除事故根源,解除对设备及人身财产安全的威胁、隐患,保证供电线路、设备正常运行。 一、配电室应急预案 1、配电室人员安排明细: 2、主供线路停电 配电室人员立即启用备用电源,同时由刘贺与供电公司联系,尽快恢复供电;由主供线路切换到备供线路的时间应控制在10分钟之内,一、二期配电室通过电话勤沟通,配合默契,保证倒闸操作顺利进行。在备供电源额定容量内,用电设备优先供电顺序:消防设备、应急照明、计算机网络、冷冻冷藏、制冷机监控电源、一般照明、自动扶梯、自动人行道、商品加工、商品演示、电梯、空调、品牌照明,办公区。 3、主进开关断开 立即安排检查停电原因判断是供电线网停电,还是内部线路故障停电(若检查结果为外部电源的原因断电导致商城停电,则立即启动(2),按操作规程执行倒闸操作启动备用电源,保证商城正常营业;若断电原因为局部断电,则在切除故障回路后进行检修,查找断电原因,排除故障后重新接通电源,恢复供电。4、局部区域停电 班长带队立即到达停电区域,检查事故原因,是否为负载发生故障,还是配电室至负载配电箱之间的电缆故障(若检查结果为负载问题,首先断开配电箱总闸,待故障排除恢复送电,如未发现异常应及时对整趟电缆进行检查,待电缆故障排除后,直到恢复供电并写明原因)。

注:所有突发状况发生后均必须第一时间上报上级领导说明情况,在事故处理完毕后及时向上级反馈处理情况,并严密监视原故障点后续情况。 二、配电室应急演练 1、内容:配电室高压闪断应急处置方法; 2、目的:发生高压闪断事故时,所有人员第一时间各就各位,将卖场、各部门事故损失率降到最低,在最短时间内恢复大楼正常供电。 3、参加人员: (1)组长:刘贺 (2)成员:石岩、李云峰、张亚楠、彭令、王子航、任博涛、李海涛、申占辉4、实施方案: 11月1日下午4点05分,发生高压闪断故障,刘贺赶往一期配电室,积极联系供电局人员并询问情况,准备必要时进行倒闸操作(韩村515);石岩查看二期配电室情况,配合配电室值班人员,检查主进线路、变压器、馈电柜等有无异常;彭令负责一二层电井、卖场,申占辉负责三四层,王子航负责五六七及七层顶,查看各层电井配电箱有无掉闸、卖场内灯具是否重新亮起、各专柜配电箱是否正常等情况;李海涛负责查看超市内电井、灯具情况,特别注意检查冷链、立封柜、冻库、保鲜库及排污泵等是否恢复正常,并后续持续进行巡检工作;李云峰在接到各商场、处室电话,说明情况并安抚情绪后,赶往五层办公区逐一检查各处室电源是否恢复正常,存在问题的予以解决;张亚楠负责检查负一至负三层灯具、电井及库房情况,重点检查负三各个排水泵是否恢复正常、有无自动并逐一试验;任博涛负责查看大楼内所有UPS、EPS应急电源情况,未切回市电的手动切回并记录,完毕后巡视各弱电井设备及卖场信号是否正常(如夜班出现闪断情况进行外广场灯具巡查);葛成达在事故发生后第一时间赶往主电鲁岗534变电站查看情况,在确保无事故后沿主缆线路沿街逐一查看电缆井有无异常。5、演练成果 事故发生后,所有人员第一时间内到达各自岗位,巡视各个设备,对金卤灯等当下不能立即启动的灯具、设备等,直至完全启动正常,方可离开。对来电后灯具未能及时启动的专柜,检查其配电箱、线路及其灯具,发现问题第一时间解

变配电室倒闸操作规程(标准版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 变配电室倒闸操作规程(标准版)

变配电室倒闸操作规程(标准版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1.关于倒闸 1.1进行倒闸操作必须按规定格式填写倒闸操作票,上报负责人进行审批。 1.2操作人员严格按操作票操作顺序进行操作,并由监护人在现场监护,逐项唱票并记录时间。 1.3配电室内的倒闸操作范围主要包括: 1.3.1开关、闸刀及熔丝合上或拉开。 1.3.2电动操作回路的合上或拉开。 1.3.3继电保护,自动装置的使用或停用。 1.3.4临时接地线的拆除或挂上。 1.3.5核对相序及绝缘测试。 1.4一切倒闸操作不得在交接班时进行,并应尽可能在负荷最小的时候进行。除事故情况外,不得在高峰负荷时进行。 2.关于工作票使用

2.1凡进行下列工作时必须使用工作票 2.1.1第一类为: 2.1.1.1高压设备需要停电或部分停电的工作。 2.1.1.2高压室内二次回路等工作需要高压设备停电。 2.1.1.3其他需高压停电的工作。 2.1.2第二类为: 2.1.2.1带电工作和在带电设备外壳上的工作。 2.1.2.2在低压柜、配电箱、电源干线上的工作。 2.1.2.3不需高压设备停电的二次回路上的工作。 2.2其它工作用口头或电话命令,值班人员应将发令人、负责人及工作任务详细记入值班记录本中,并向发令人复诵核对一遍。 2.3事故抢修工作可不填工作票,但在停电作业时仍应执行必要的安全措施和许可手续。 2.4工作票应由签发人、许可人、负责人签字。 2.5工作票中所列人员的安全责任。 2.5.1工作票签发人: 2.5.1.1工作必要性; 2.5.1.2工作是否安全;

低压配电室的安全操作规程

低压配电室的安全操作规程 1. 范围 本标准规范了柳州xx汽车部件有限公司临时用电管理的职责、程序和规定。适用于集团公司,下属企业可参照执行。 2. 职责 2.1 安全科是临时用电安全的归口管理部门。 2.2设备工程部负责审核施工单位申办临时用电相关手续。 2.3 各部门负责各自责任区施工临时用电现场安全管理。 3、安全操作制度: 3.1.值班人员必须熟悉《电业安全工作规范》。 3.2.值班人员中必须遵守企业的《安全生产禁令》。 3.3.倒闸时操作必须根据值班公司值班负责人的命令,受命令人复诵无误后执行。. 3.4.停电拉闸操作必须按照断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)-母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电时操作应按与停电操作相反的顺序进行,严防带负荷拉刀闸。 3.5.在电气设备上工作,必须保证执行以下制度。 3.5.1工作票制度 3.5.2工作许可证制度

3.5.3工作监护制度 3.5.4工作间断、转移和终结制度 3.5.5临时用电作业许可证制度 4、.在部分停电或全部停电的电气设备上工作,必须完成下列措施 4.1.1停电 4.1.2验电 4.1.3装设接地线 4.1.4悬挂标示牌或装设遮拦 4.2.检修高压电动机和启动装置时应做好下列安全措施 4.2.1断开电源 4.2.2验收确无电后装上接地线 4.2.3在开关把手上悬挂禁止合闸,有人工作标示并安全遮拦,必要时应请监护人。 严禁带电检修,违章作业4.2.4. 4.2. 5.作业时,应按规定穿戴劳动保护用品和使用保护器具单位临时用电作业许可证 编号申请作业单位工程名施工单 用电设备及施工地电源接入工作电 临时用电电工证 临时用电分主要安全措确认人签序 安装临时线路人员持有电工作业操作1 在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路达到相应的2爆等级要 临时用电的单相和混用线路采用五线3 临时用电线路架空高度在装置内不低2.米,道路不低4 临时用电线路架空进线不得采用裸线,不得在树上或脚手5上架

配电室应急操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K9798 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 配电室应急操作规程标 准版本

配电室应急操作规程标准版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、严格执行“操作票制度”事故处理及单一刀闸拉合时,可以用操作票; 二、操作人和监护人应根据模拟图板或主结线对所填操作票是否正确,并经有关人员审核签名; 三、操作时必须按操作顺序进行操作,每操作一项做一个记号,全部操作完成后进行复查; 四、下列项目列操作票 1、应拉合的开关和刀闸位置 2、检查接地线是否拆除 3、检查负荷分配物 4、装拆接地线

5、安装或拆除控制器路线或电压反感器回路保险 6、一切换顺路和检查是否确无电压等操作,应检查操作电源是否正常供给 五、操作发生疑问,应立即停止,并向有关人员汇报弄清问题后再进行操作,不准擅自更改操作票,严禁酒后值班操作。 六、运行中电容开关跳闸时,应退出运行,经检查确认无异常后,方可试送。 七、重要回路跳闸时且伴随较大冲击时,允许不检查再强送一次,不成功时,严禁再次合用,带有重合闸且无伴随较大冲击时,允许不检查再强送一次,不成功,严禁再次合闸,带有重合闸保护的,应及时检明原因,报告上级。 八、遥测电容或电缆时前后应充分放电。

九、变压器预备信号动作时,应及时检明原因报告上级。 十、操作电压反感器前,应考虑相应的失压保护和计置装置等。 十一、正常情况下发电机应处于自投状态,清洁发电机及附属设备时,应将功能选择开关切断,工作完毕后,恢复正常。 十二、有高压接地现象或雷雨天检修电气设备时,必须穿绝缘鞋,雷雨天气禁止倒闸操作,巡视电气设备不得靠近避雷器。 十三、变压器应保护跳闸后(速断、差动、油浸式变压器,还有重瓦斯)应退出检查。 十四、倒闸操作顺序:停电:负荷侧断漏器负荷侧刀闸母线侧刀闸;送电与之操作顺序相反。 十五、电气设备停电后,即使是停电,在未拉开

配电室高压操作规程

配电室高压操作规程 高压供电采用双回路供电:“一主一备,主用优先”的供电方式。单母线分段,平时母联开关闭合。主用电源为旭光变提供,备用电源为望哈线(哈双线)提供。一.进行高压操作前必须认真核对模拟图版、认真填写“工作票”和“操作票”,对在用设备和预投入设备要了如指掌。 二.操作人员要认真核对“两票”,确认无误后方可进行下一步。操作时必须穿戴安全用具进行高压操作。操作中必须实行“一人操作一人监护”的原则。三.正常工作设置为1#高压进线柜AH1(旭光线)和10#高压进线柜AH10(哈双线)为自动投入,主用1#高压进线柜AH1(旭光线)优先;但是备用10#高压进线柜AH10(哈双线)的备用电源自投开关应在“自动”位置(即垂直位置)。 若AH10的工作模式为手动状态时:必须先切断主用1#高压进线柜AH1(旭光线)的ZN63A-12断路器开关,然后投入备用设备。现在我台采用1#高压进线柜AH1(旭光线)为主电源,10#高压进线柜AH10(哈双线)为备用电源。四.具体操作: 1.送电操作规程: 把主用1#高压进线柜AH1(旭光线)或者备用10#高压进线柜AH10(哈双线)的小车摇到送电位置(绿灯亮),然后顺时针旋转“分合转换开关”向“合” 的位置(伴随有声响,红灯亮,绿灯灭)表示本柜的真空开关已自动合上 (ZN63A-12断路器开始自动储能)送电正常后结束送电操作。 2.停电操作规程: 把主用1#高压进线柜AH1(旭光线)或者备用10#高压进线柜AH10(哈双线)的“分合转换开关”逆时针旋转向“分”的位置(伴随有声响,红灯灭,绿灯亮),表示本柜的真空开关已分离,然后退出小车(绿灯灭)结束停电操作。五.高压柜AH4合高压柜AH7分别送给1#和2#变压器,本系统可采用:一台主用一台备用工作方式;也可采用两台变压器并列运行的工作方式。第一种工作方式下主用一台出现问题无法正常供电时,备用变压器会自动接入全部负载,AA6会自动闭合,同时失电一侧的变压器低压馈电柜AA1或AA11会自动退出运行。第二种工作方式下备用柜的“自动手动投入”应放在“自动”位置; 低压馈电柜的“工作方式选择”应放在“自动”位置;现在我台采用一主一备工作方式。(冬季采用两台并列方式)。 1.送电操作规程: 把主用1#变压器控制柜AH4或者备用2#变压器控制柜AH7的小车摇到送电位置(绿灯亮),然后顺时针旋转“分合转换开关”向“合”的位置(伴随有声响,红灯亮,绿灯灭)表示本柜的真空开关已自动合上。在按下相同一路的AA1或者AA11低压馈电柜的合闸按钮,送电正常后结束送电操作。 2.停电操作规程: 按下AA1或者AA11低压馈电柜的分闸按钮,在把主用1#变压器控制柜AH4或者备用2#变压器控制柜AH7分合转换开关逆时针旋转向“分”的位置(伴随有声响,红灯灭,绿灯亮)表示本柜的真空开关已分离。送电正常后结束送电操。 六.主用电源(旭光线)优先投入工作,但是由于某种原因导致主用电源失电后,备用电源(哈双线)会自动投入工作,但是要求值班人员恢复相关的主用进线开关柜“分合位置”。当主用电源恢复供电时(备用电源不会自动退出运行),

高低压配电室操作规程

高压配电室安全操作规程 一.为了掌握电气设备的运行状况,及时发现设备隐患保证安全运转,配电室的所有电气设备,每天至少检查一次,每周应夜巡一次(关灯检查)。 二.未经考试合格的培训、实习人员,不准进行单独巡视。巡视时禁止移开或越过栅栏,更不准触摸高压带电设备的绝缘部,并不得进行其它工作,如需在设备上工作时,必须执行工作票制度并有第二人在场进行严格的监护,凡属于上级变电所管辖的设备应取得对方同意方可进行工作。 三.巡视高压设备时,人员与带电体的安全距离:10KV不小于0.7米,在巡视时发现的缺陷,应按缺陷管理制度执行。 四.互感器:运行中的电压互感器应无异常响声,接地线应牢固可靠,高低熔丝应完好,二次回路不得短路。运行中的电流互感器一次和二次的接线应接触良好,不过热,示温腊片不溶化,接地牢固可靠,二次不允许开路,不允许过负荷。 五.电力电容器: 1.电容器长期运行电压不超过电容器额定电压的5%,室内温度不超过40℃。无放电声、无漏油、渗油、鼓肚等现象。电容器分组熔丝不熔断,构架、外壳接地应良好,如发现电容器内部放电等异常情况时应立即停下更换,如无备品,在拆除故障电容器后,应保持三相平衡。 2.电容器停电后应经过5分钟的放电时间才能重新投入运行,如处理故障须检查电容器时应逐个进行人工放电,方可接地和处理电容器故障,处理前应戴绝缘手套将电容器二极短接。 六.电力电缆: 1.室内外电缆头应无异常声响,相色清楚明显,电缆终端头接地良好。 2.电缆沟无积水,引出配电室的电缆孔应封闭无漏洞,电缆引出变电所的出口上应有电缆盖板。 七.母线: 1.10KV母线及引线应完整无损、无异常声响,绝缘子无严重积灰、裂纹、闪络放电现象。

配电室安全出入及操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 配电室安全出入及操作规 程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9156-83 配电室安全出入及操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、无《电工操作证》的工作人员不得进入配电房,如需进入,则必须经主管同意,在持有《电工操作证》的工作人员陪同下进入配电房。 2、进入配电房的工作人员,必须在进出人员登记表登记,写明进入时间和离开时间,注明工作内容。 3、外来人员进入配电房时,应出示有效的准入文件,并按要求进行登记。 4、外来人员进入配电房时,需由持《电工操作证》的工作人员或有关领导陪同,陪同人员应履行安全事项的告知义务,并监护其保持与设备的安全距离。 5、所有外来人员进入配电房后,要遵守本配电房的安全管理制度,并根据申请进入的原因,只准在指定范围区域内活动;严禁擅自触摸、操作配电设备;对拒不服从管理,有危及设备运行安全,干扰正常运

配电房安全操作规程

配电房安全操作规程 1、合闸送电操作规范:合上总刀开关(位于进线柜的万能断路器)——合上户外高压真空断路器——合上各分路开关及负荷开关(位于出线柜)。 (1)非专职电工不得进行合闸操作作业。 (2)合闸前,应断开各分路全部空气开关。 (3)确定整个线路无人进行操作,无短路现象。 (4)合闸后检查各表指示,并观察5分钟。 2、停电操作规范:断开各分路开关及负荷开关(位于出线柜)——断开户外高压真空断路器——断开总刀开关(位于进线柜的万能断路器。 (1)断开各分回路的空气开关,拉下各回路刀闸开关。 (2)断开低压配电柜总开关。 (3)挂好禁止合闸标志。 3、非配电房工作人员及无关人员,严禁进入配电房。 4、配电房工作人员必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程,熟悉供电系统和配电房各种设备的性能原理和操作方法。 5、配电房工作人员要有高度的工作责任心和安全意识,每天检查消防设施、应急设施、绝缘工具是否完好,电工工具及检测设备是否齐全完好。 6、每天对配电房设备运行情况进行巡视检查,保持电器设备柜内的电气元件和各种仪器仪表完好运行,不得带病工作,并做好有关记录。 7、电气设备停电后在未拉开刀闸和做好安全措施以前,应视为有电不得触及设备和线排,以防触电。 8、设备停电检修必须切断各回线可能来电的电源,至少回线上有一个明显的断开点。与停电设备有关的变压器和电压互感器必须从高低压两侧断开,防止停电设备反送电,并悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。 9、用绝缘棒拉合高压开关或经传动机构合高压刀闸和油开关都应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,应穿绝缘鞋。 10、高压柜操作时必须两人在场,一人操作一个监视,严防操作错误。 11、设备检修结束后,必须清点所带工具、零件,以防遗失和留在设备内造成事故,并清洁工作场地卫生。

6KV配电室高压操作规程(2020新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 6KV配电室高压操作规程(2020 新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

6KV配电室高压操作规程(2020新版) 一、一般规定 1、必须经培训考试合格,方可持证上岗,无证不得上岗。 2、严格执行《电业安全规程》、《煤矿机电设备检修质量标准》及《煤矿机电设备完好标准》的有关规定和标准,掌握触电急救的方法,并具有电气防、灭火的知识。 3、熟悉本配电系统的供电情况及负荷分配情况。 4、会看原理图及实际接线图。 5、熟悉设备的构造、原理、性能、应会维护,会操作,会保养,会排除一般性故障。 6、电工进行维护时不得少于2人,其中一人监护,严禁单人作业、单人处理故障。 所有值班人员必须熟悉选煤厂6KV配电室的高压配置:

601(G1)柜、610(G11)柜为6000V1#、2#电源进线柜; 602(G2)柜----------供电气楼筛分车间变压器; 603(G3)柜----------供块厂房变压器; 604、607(G5、G8)柜---------PT互感器柜; 605、606(G6、G7)柜---------联络柜; 608(G9)柜----------供装车皮带高压电机启动柜; 609(G10)柜---------供块仓下变压器; 611(G12)柜---------供末厂房变压器。(共11块柜,G4柜移自主井供101皮带。) 7、所有电气管理人员都应熟悉选煤厂6KV室的供电方式: 电源来自亚美大宁矿井35KV变电站6KV室。 1#回路:由35KV变电所的606#柜,引至厂6KV配电室601#(G1)柜。 2#回路:由35KV变电所的616#柜,引至厂6KV配电室的610#(G11)柜。 8、所有电气管理人员都应熟悉运行方式:

高低压配电室安全操作规程

高低压配电室安全操作规程 一、电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法。并具备在异常情况下采取措施的能力. 二、电工要有高度的工作责任心 严格执行巡视制度倒闸操作制度工作票制度、安全用具及消防设备管理制度和出入制度等各项制度规定. 三、不论高压设备带电与否 值班人员不得单人移开或越过遮栏直行工作。若有必移制栏时必须有监护人在场 并符合设备不停电时的安全距离。 四、雷雨天气需要巡视室外高压设备时 应穿绝缘鞋并不得靠近避雷器与避雷针。 五、巡视配电装置 进出高压室 必须随手将门锁好。 六、与供电单位或用户联系进行停、送电倒闸操作时操作负责人必须复核对无误 并且将联系内容和联系人姓名作好记录。 七、停电拉闸必须按照先断开负荷侧、母线侧刀闸的顺序依次操作。 八、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作 必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护人。 九、用绝棒拉合高压刀闸或电源断路器时,都应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时 应穿绝缘靴。雷电时禁止进行倒闸操作。 十、电气设备停电后 在未拉开刀闸和做好安全措施以前应视有电不得触及设备和进入遮栏 以防突然来电。 十一、施工和检修需要停电时 值班人员应按照工作票要求做好安全措施,包括停电、检电、装设遮栏和悬挂标示牌 会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。 十二、工作结束时,工作人员撒离,工作负责人向值班人交待清楚,并共同检查,然后双方办理工作终结签证后,值班人员方可拆除安全措施,恢复送电。在未办理工作终结手续前 不准将施工设备合闸送电。 十三、高压设备停电工作时 距离工作人员工作中正常活动范围小于0.35米必须停电。距离大于0.35米但小于0.7米设备必须在与带电体不小于0.35米的距离处设牢固的临时遮栏,否则必须停电。带电部分在工作人员的后面或两侧无可靠措施者也必须停电。 十四、停电时必须切断各回线可能来电的电源。不能只拉开电源开关进行工作,而必须拉开各负荷侧的刀闸,使各回线至少有一个明显的断开点。变压器与电压互器必须从高低压两侧断开。电压互感器的一、二次熔断器都要取下。电源断路器的操作电源要断开。刀闸的操作把手要锁住。 十五、验电时必须用电压等级合适并且合格的险验电器,在检修设备时进出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好。高压设备验电必须戴绝缘手套。 十六、当验明设备确已无电压后 应立即将检修设备导体接地或互相短路。接地线应用多股裸软铜线,截面不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,拆除时的顺序与此相反。装拆接地线都应使用绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线。 十七、在电容器回路上工作时必须将电容器逐个放电。放电后接地。 十八、在一经合闸即可送电到工作地点开关和刀闸操作把手都应悬挂“禁止合闸 有人工作”的标示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮栏上和禁止通行的过道上悬挂“止步、高压危险”的标示牌。 十九、操作人员必须严格遵守安全操作规程,不准擅自操作与检修无关的设备或做与本职工

配电房安全操作规程

配电房安全操作规程 1、遵守供电管理制度,严格按照电工操作规程作业;对配电房实施专职电工专人管理,持证上岗,保证供电正常。 2、低压操作人员必须站在绝缘垫上作业,高压操作人员必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套等安全用具进行作业。 4、设备检修时必须断电操作,并确保在需停电检修设备的回路上有一个明显的断开点;此外,在断开点上悬挂“有人操作严禁合闸”的警示标牌。 5、特殊情况必须带电作业时,应有可靠的防护措施,并按照安全操作规程进行作业,现场有专人监护,以防触电事故。 6、停(送)电操作程序: (1)停电程序:断开低压侧各分路负荷开关和闸刀——断开低压侧总空气开关——断开低压侧总刀开关。 (2)送电程序:与停电顺序相反。合上低压侧总刀开关——合上低压侧总空气开关——合上各分路刀开关及负荷开关。 七、检修停电、送电: (1)配电房停电检修:按停电操作程序进行后,在确定已断电且发电机总开关处于关闭状态时,在检修前端进行母线短路接地,并在总开关出挂上“严禁合 闸”指示牌,检修完毕后,接到复电指令后摘除短路接地线,再按恢复送电 程序进行恢复用电并摘除警示牌。 (2)局部检修:接操作指令进行确定的回路停电操作,停电后挂上“有人作业严禁合闸”的警示牌,作业完成后得到复电指令后方可按操作程序恢复供电, 摘除警示牌。 八、倒闸操作: (1)当市电停电后,需要发电机供电时须进行倒闸操作。 (2)按停电程序进行高低压开关的操作。 (3)发电机倒闸操作:按操作规程启动发电机—合发电机总开关—合发电机配电盘各负荷开关—合配电盘上接发电机双掷开关—合低压负荷开关。 (4)当市电恢复后的操作:断低压负荷开关—断发电机配电盘各负荷开关—操作配电盘上双掷开关接市电端—按送电程序操作高低压盘得恢复供电。 1、高压配电室所有人员必须认真学习和遵守“作业安全工作规程”,每年按电业安全规程进行一次考试,取得合格证后,方可从事本工作。 2、所有作业人员必须熟悉本单位的供电系统,并经过一定培训,达到处理日常故障的能力。

配电室应急操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.配电室应急操作规程正式 版

配电室应急操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、严格执行“操作票制度”事故处理及单一刀闸拉合时,可以用操作票; 二、操作人和监护人应根据模拟图板或主结线对所填操作票是否正确,并经有关人员审核签名; 三、操作时必须按操作顺序进行操作,每操作一项做一个记号,全部操作完成后进行复查; 四、下列项目列操作票 1、应拉合的开关和刀闸位置 2、检查接地线是否拆除 3、检查负荷分配物

4、装拆接地线 5、安装或拆除控制器路线或电压反感器回路保险 6、一切换顺路和检查是否确无电压等操作,应检查操作电源是否正常供给 五、操作发生疑问,应立即停止,并向有关人员汇报弄清问题后再进行操作,不准擅自更改操作票,严禁酒后值班操作。 六、运行中电容开关跳闸时,应退出运行,经检查确认无异常后,方可试送。 七、重要回路跳闸时且伴随较大冲击时,允许不检查再强送一次,不成功时,严禁再次合用,带有重合闸且无伴随较大冲击时,允许不检查再强送一次,不成

配电室操作规程

配电室操作规程 1.操作程序 配电室设备设计有保证其各部分操作程序正确的联锁,但操作人员对设备各部分的操作,仍应严格按照操作规程要求进行,不应随意操作,更不应在操作受阻时不加分析强行操作,否则容易造成设备损坏甚至引起事故。 2.无接地开关断路器设备的操作 2.1断路器手车进入柜体 断路器手车准备由柜外推入柜内前,应认真检查断路器是否完好,有无工具、杂物等遗留在机构箱或开关内,确认无问题后将手车装在转运车上并锁定好,将转运车推至柜前并调整到合适位置,将转运车前部定位锁板插入柜体中隔板插口与柜体锁定之后,打开断路器手车的锁定钩,通过辅助导轨推入柜体并与柜体锁定,当确认已将手车与柜体锁定好之后,解除转运车与柜体的锁定,将转运车移开。 2.2手车在柜内操作 手车由转运车装入柜体后,即处于柜内断开位置,若将手车投入运行,首先使手车处于试验位置,将辅助回路插头插好,此时可在主回路未接通的情况下对断路器手车进行电气操作试验;若想继续进行操作,首先必须把所有柜门关闭并确认断路器处于分闸状态,插入操作摇把,顺时针转动摇把直至摇把明显受阻并听到清脆的辅助开关切换声,此时主回路接通,手车处于工作位置,取下摇把,可通过控制回路对断路器手车进行合、分操作。 若要将手车从工作位置退出,首先应确认断路器手车处于分闸状态,插入操作摇把,逆时针转动摇把直至摇把明显受阻并听到清脆的辅助开关切换声,此时主回路断开,活门关闭,手车已退至试验位置,取下摇把。 2.3 手车退出柜外 若准备从柜内取出手车,首先应确认手车处于试验位置,打开手车室门,解除辅助回路插头并将其扣锁在手车上,此时将转运车推至柜前(与把手车装入柜内时相同),然后将手车解锁并向外拉出。当手车完全进入转运车并确认转运车锁定,解除转运车与柜体的锁定,把转运车向后拉出适当距离后,轻轻放下停稳。 2.4断路器手车在柜内的分、合闸的确认 断路器手车的分合闸状态可由断路器手车面板上的分合闸指示牌及仪表室面板上的分合闸指示灯两方面来判定。 若透过柜体中面板观察窗看到手车面板上绿色的分闸指示牌则判定断路器处于分闸状态,此时如果辅助回路插头接通电,则仪表面板上分闸指示灯亮。 若透过柜体中面板观察窗看到手车面板上红色的合闸指示牌则判定断路器处于合闸状态,此时如果辅助回路插头接通电,则仪表面板上合闸指示灯亮。 3.有接地开关断路器设备的操作 将手车推入柜体或从柜内取出手车的操作程序与无接地开关的断路器设备操作程序相同,仅当手车在柜内操作和操作接地开关过程中应注意: 3.1手车在柜内的操作 当准备将手车推入工作位置时,除要遵守无接地开关的断路器设备操作的各项要求外,还应确认

高低压配电室安全操作规程(通用版)

高低压配电室安全操作规程 (通用版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0081

高低压配电室安全操作规程(通用版) 1、值班电工必须遵守电工作业一般规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。 2、停电拉闸操作必须按照负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉闸。 3、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护。 4、用绝缘棒拉合高压刀闸应戴防护眼睛和绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴站在绝缘站台上。雷电时禁止进行倒闸操作。 5、电气设备停电后,在未拉闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。

6、施工和检修需要停电或部分停电时,值班人员应该按照工作票要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、装设遮栏和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。 7、工作结束时,工作人员撤离,工作负责人应向值班人员交待清楚,并共同检查,双方办理工作终结签证,然后值班人员才可拆除安全措施,恢复送电。严禁约时停,送电。在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。 8、停电时必须切断各回路可能来电的电源,不能只拉开断路器就进行工作,而必须拉开隔离刀闸,使各回路至少有一个明显的断开点。变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开。 9、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备用导体接地并互相短路。对可能送电至停电设备的各回路或可能产生感应电压的部分都要装设接地线。接地线应用多股裸软铜线,截面面积不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用

配电室应急预案

配电室应急预案 一、一般事故处理步骤 1、做好详细记录:事发地点、时间、发生情况(如:停电、冒烟起火、漏电、水浸等); 2、向主管领导或主管部门汇报,并组织专业人员赶赴事发地点; 3、判断事故性质及按照预案进行事故处理; 4、根据处理情况,向主管领导或主管部门汇报; 5、事故处理完毕,经上级批准同意可试送电; 6、做好相关事故及处理结果记录。 二、各类事故处理预案 以下各类处理预案必须有相关专业的资格证人员进行判断、处理(触电急救预案除外)。 1、漏电处理预案 1)当配电室及相关配电设施出现漏电后,应向主管领导或主管部门详细汇报事发地点、时间、发生情况,组织有相关专业资格证人员赶赴现场。 2)观察判断是否有人员触电、是否可能发生其它危险情况,初步判断漏电情况的严重性及受影响范围。 3)报告主管领导或主管部门制定维修方案,情况严重的(有人触电或线路打火等)如有触电和受伤人员应优先对触电和受伤人员进行急救措施实施救援(参考触电急救预案)。必要时由专业人员在安全的情况下先切断上一级电源开关(断路器、刀开关等),如上一级电源开关

(断路器、刀开关等)不在管理范围内应向供电主管部门申请拉闸断电,优先保证触电人人身财产安全。 4)根据情况制定好维修方案,按维修方案进行维修,维修时严禁带电进行维修作业,特殊情况时必须经主管领导或主管部门同意批准。维修作业时应严格遵守相关安全操作规程。 5)漏电情况处理完毕后,做好相关事故及处理结果记录。 2、非正常停电处理预案 1)非正常停电是指没有接到相关通知的停电行为。发生非正常停电情况后,应向主管领导或主管部门详细汇报事发地点、时间、发生情况,组织有相关专业资格证人员赶赴现场。 2)到现场后先判断停电情况发生原因,是否是由人员触电引起停电。如有触电和受伤人员应优先对触电和受伤人员进行急救措施实施救援(参考触电急救预案)。如非人为引起停电,判断是外部线路停电,还是内部停电。 3)查清停电原因向主管领导或主管部门报告,可能出现的情况和可能受影响的范围。如外部线路停电,联系供电部门询问停电原因及恢复供电时间,做好因停电引起的各种情况的善后工作。如内部原因停电,查明原因后制定维修方案。 4)根据实际情况制定好维修方案,按维修方案进行维修,维修时严禁带电进行维修作业,特殊情况时必须经主管领导或主管部门同意批准。维修作业时应严格遵守相关安全操作规程。 5)停电情况处理完毕后,做好相关事故及处理结果记录。查找停

配电房运行管理规程

供配电设备(设施)运行管理规程 1目的 保证供配电设备的安全运行。 2适用范围 使用于单位高压配电设备,低压配电设备、变压器及附属设备的运行管理。 3职责 3.1高压运行人员负责供配电设备运行的清洁、操作、巡视、检查、记录、异常情况报告及供配电的维修、保养、 3.2电气主管负责设备的综合管理及上述工作的检查监督。 3.3上级领导负责对上述工作检查、监督、落实。 3.4行管部负责向各部门通知送停电情况。 4工作程序 4.1高压运行人员工作程序 4.1.1高压运行人员 (1)每班必须清洁值班室、配电室环境。每班对高压开关柜巡视两次。 (2)春、冬季对变压器进行每两小时一次巡视,夏、秋季每一小时一次,并将巡视检查的结果记录于《变配运行日志》内。 (3)每1小时对低压配电柜巡视一次,并记录设备运行数据(环境温度、变压器温度、电流、电压)于《运行记录表》上,同时检查运行状况。 供配电设备发生异常及时报告电气主管,并在电气主管协同下排除异常。 (4)“外电网”停电时,投送备用电源带负荷运行时,应进行时时监视。 (5)按《供配电设备检查保养计划》要求进行维修保养,将结果记录于《供配电

设备维修保养记录表》。 4.2.2电气主管 (1)负责设备的技术资料、档案的收集、保管;负责零星设备的配件、材料的采购计划的编制,外委维修的联系工作。 (2)每年12月制订下一年度“供配电设备检查维修保养计划表”,并按运行情况制订中修、大修计划。 (3)对供配电设备维修保养提供工作指导及检查监督。 (4)负责编制配电设备台帐、设备卡。 4.1.3上级领导 (1)审核“供配电设备检查保养计划”、《供配电设备保养维修记录表》。 (2)进行周检、月检。每月最后一个星期,组织有关人员对机电设备房进行检查评比。 4.1.4行管部 (1)因工程维修等原因停电超过2小时,提前12小时贴书面通知于大楼公告栏。(2)时间不超过2小时,提前2小时通知客户服务中心,以便给商场商家作好解释工作。 4.2配电室管理工作程序 4.2.1配电室内机电设备由高压运行人员执行24小时超作、监控、记录,认真执行交接班制度,发现问题及时解决,抄填《运行日志》时,应监视电气设备的运行情况,严禁不合理的超负荷运行。 4.2.2非工作人员进入配电室,须经电气主管或工务课领导批准后,在高压运行人员陪同下方可入内。 4.2.3保持通风良好及照明,控制室内温度、湿度。 4.2.4消防设施完备,交接班时巡查清点。

高压配电房操作规程

编号:SM-ZD-76985 高压配电房操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

高压配电房操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、目的 保证高压配电房设备操作的安全性和正确性,保障设备完好。 二、适用范围 高压配电房配电设备的操作。各管理处可根据本管辖区的实际情况编制详细的操作规程。 2、操作程序: (一)、高压开关柜的操作 3、手动操作方式: 运行技工按所需送电往每段母线上,此时,母联开关必须分闸。如其中一路进线失压或缺电时,即延时跳闸,运行技工可选择退出其中失压的进线开关,再合闸母联开关,送电往母线上恢复供电。 4、自动操作方式:

当进线电源正常时,可选择自动操作,如有失压或缺电时,即先延时跳闸,再自动合闸高压母联开关,恢复供电;但当进线恢复正常供电时,母线开关需由值班人员选择手动操作,并先分母联开关,再合进线开关,恢复电源正常供电。 (二)、事故处理: 1、过流故障:若线路发生过流时(包括过流,及速断),该线路开关小车即自动跳闸,在仪表屏上故障指示会亮灯。值班人员必须了解故障原因,将故障清除,然后手动复位按钮。 2、接地故障:指示及处理程序与过流故障相同。 3、变压器温升故障:指示及处理程序与过流故障相同。 4、失压跳闸故障:指示及处理程序与过流故障相同。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise