……………………………………………………………………………………………………… 试卷编号 01 拟题教研室(或教师)签名 教研室主任签名 ………………………………………………………………………………………………………

长沙理工大学考试试卷

………………………………………………………………………………………………………

课程名称(含档次) 继电保护原理 课程代号 0808000475

专业 电气工程及其自动化 层次(本部、城南) 本部 考试方式(开、闭卷) 闭卷

一、填空题(共20分,每小题2分)

1、电力系统中规定,电压互感器二次额定电压为( )V ,电流互感器二次额定电流为( )A 或( )A 。

2、校验定时限过流保护的灵敏度时,应按系统( )运行方式下( )相短路考虑。

3、装有三段式电流保护的线路,其首端故障时,一般由电流( )段保护动作;其末端故障时,一般由电流( )段保护动作。

4、电流I 段是靠( )来保证选择性。

5、电抗变换器DKB 是将原边的( )量变换成副边的( )量。

6、10kV 电压等级的中性点不接地电网发生单相金属性接地后,全系统一次侧出现的3倍零序电压值3U 0为( )kV 。

7、相间距离保护用的阻抗元件通常采用( )度接线方式,该接线方式对应故障相阻抗元件的测量阻抗Z J =z 1L d ,与( )无关,且基本不随运行方式变化。

8、若距离保护的整定阻抗越大,则保护的动作灵敏度越( )。

9、在方向阻抗ZKJ 获得相位比较量D C

、的交流回路中,若电压变换器YB 副边电压J

J U U k %50=,要求整定阻抗Z zd 为20Ω,则电抗变DKB 的转移阻抗Z K 应为( )Ω。 10、对于Y /△-11接线变压器的纵差动保护,其相位补偿的一种方法是,将变压器星形侧的TA 接成( ),变压器三角形侧的TA 接成( )。

二、判断题(对的划“√”,错的划“×”。共10分,每小题1分)

1、电流互感器在运行中二次绕组不允许开路。( )

2、限时电流速断(电流II 段)保护仅靠动作电流的整定即可获得选择性。( )

3、三段式电流保护中,电流速断(电流I 段)保护最灵敏。( )

4、零序功率方向元件用在零序方向电流保护中不存在电压死区。( )

5、中性点不接地电网发生单相接地故障时,故障线路保护安装处的零序电容电流与非故障线路保护安装处的零序电容电流相位相反。( )

6、当测量阻抗落入第三象限时,全阻抗元件不可能动作。( )

7、系统振荡且振荡中心在本线路正中间时,该线路距离Ⅰ、Ⅱ段阻抗元件均会误动。( )

8、电抗变换器DKB 其副边所接负载应为小阻抗负载。( )

9、闭锁式方向高频保护,当线路内部故障并伴随高频通道破坏时,保护仍可正确跳闸。( )

10、变压器故障,纵差动保护和瓦斯保护均正确动作了,故判断故障点必在油箱内部。( )

三、单选题(共20分,每小题2分)

1、三段式电流保护中, 一般作为后备保护。

A .瞬时电流速断保护;

B .限时电流速断保护;

C .定时限过电流保护。

2、中性点非直接接地电网的电流保护,通常采用 接线方式。

A .三相完全星型;

B .两相不完全星型;

C .两相电流差。

3、定时限过电流保护的动作电流需要考虑返回系数,是为了 。

A .提高保护的灵敏性;

B .外部故障切除后可靠返回;

C .解决选择性。

4、按90o接线的功率方向元件,若线路的阻抗角为70o,保护正方向三相短路时,功率方向元件所测电压超前电流的角度φJ = 。

A .-20o;

B .70o;

C .20o。

5、用于方向性电流保护的功率方向元件在线路 处三相短路时存在死区。

A .出口;

B .末端;

C .中间。

6、在中性点直接接地电网中发生接地短路时, 零序电压最低。

A .保护安装处;

B .接地故障点;

C .变压器接地中性点处。

7、考虑分支电流的影响,在整定距离保护Ⅱ段的动作阻抗时,分支系数应取 。

A .可能的最小值;

B .可能的最大值;

C .经常运行方式的值。

8、整定阻抗相同时,圆特性全阻抗元件避开负荷阻抗的能力比圆特性方向阻抗元件 。

A .强;

B .弱;

C .没有区别。

9、闭锁式方向高频保护发信机起动后,当判断为外部短路时, 。

A .两侧发信机立即停信;

B .两侧发信机继续发信;

C .反方向一侧发信机继续发信。

10、保护与重合闸采用 加速配合方式时,在发生故障保护第一次动作时是有选择性的。

A .前;

B .后;

C .全程。

四、问答题(共15分,每小题5分)

1、若系统中线路阻抗角φd =60°,方向元件GJ 采用90?接线方式,则正方向各种位置发生各种

相间短路时,故障相GJ 所侧电压J U 超前所测电流J

I 的角度的最大变化范围应该为多少度到多少度?为使正方向三相短路时GJ 动作最灵敏,则GJ 的Φlm =?

2、反映相间短路的阻抗继电器的0?接线方式中三个ZKJ 加入的电压、电流分别是什么?能否只采用两个ZKJ ?为什么?各相阻抗元件的出口应采用“与”逻辑还是“或”逻辑?

3、采用瞬时测量装置消除过渡电阻影响时,为什么只针对相间距离保护有效,而针对接地距离保护无效?为什么只在相间距离II 段中采用,而相间距离I 、III 段中不采用?

五、综合题(共35分,1小题10分,2小题10分,3小题15分)

1、图示线路L1的保护方案为三段式电流保护,已知在最大运行方式和最小运行方式下,d1、d2点短路电流分别为:I (3)d1.max =4500A, I (3)d1.min =4300A, I (3)d2.max =1900A, I (3)d2.min =1800A.。试求:

(1)线路L1的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段保护的动作电流,动作时间

(K K I =1.2, K K II =1.1, K K III =1.15, K h =0.85, K zq =1.3 )。

(2)校验Ⅱ、Ⅲ段的灵敏系数K lm 。

2、如图所示闭锁式方向高频保护,试分别叙述在线路外部故障及线路内部故障(包括两侧有电源及单侧电源情况)保护的动作情况,并说明其中自保持t1及延时t2的作用。

3、Y ,d-11接线变比为110kV/10kV 容量为30MV A 的变压器,两侧用于差动保护的TA 皆采用星形接法,高压侧TA 变比:n TA.H =200/5,低压侧TA 变比:n TA.L =2000/5,若差动保护采用内部相位校正:)(3

1),(31),(31321Y a Y c Y Y c Y b Y Y b Y a Y I I I I I I I I I -=-=-=; ??????===c

b a I I I I I I 321,,。 试问: (1)变压器额定运行时,两侧TA 二次绕组中的实际额定电流分别为多少A ?当低压侧所乘以的平衡系数K L =1时(即低压侧为基本侧),为保证两侧用于差动的电流大小平衡,则高压侧所乘以的平衡系数K H =?

(2)比率制动特性中,已知最小动作电流I dz.min 取0.4I e ,拐点电流I zh.min 取0.8 I e ,其中I e 为基本侧二次实际额定电流,变压器外部短路时最大差动不平衡电流I bp.max =4A (二次值),此时的制动电流I zh.max =16A ,试求制动特性斜率(可靠系数K k 取1.5);若内部短路时差动电流为18A ,制动电流为10A ,此时该保护是否会动作,其动作灵敏度(灵敏系数)为多少?

电力系统继电保护原理试题及答案

大学200 -200 学年第( )学期考试试卷课程代码 3042100 课程名称电力系统继电保护原理考试时间120 分钟 阅卷教师签字: 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作 时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的整定,其 灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中,受过 渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和的原理实现 的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的分量,其 中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分)

1、电力系统最危险的故障是( )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数 要求( ) 。 (A ) (B ) (C ) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择 性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗时, 该继电器处于 ( )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障,则保护1、2将( )。 (A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁 图1 11、变压器的电流速断保护与( )保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。 (A )过电流 (B )过负荷 (C )瓦斯 12、双绕组变压器纵差动保护两侧电流互感器的变比,应分别按两侧( )选择。 sen K 1sen K <1sen K =1sen K >860set Z =∠?Ω430m Z =∠?Ω A B C D

继电保护原理试题及答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应 将故障 部分切除,电力系 统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 发出信号 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 不拒动 ,不应动作时 不误动 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 最大短路电流 整定,其灵敏性通常用 保护范围的大小 来表示。 4、距离保护是反应 故障点到保护安装处 的距离,并根据距离的远近 确定 动作时间 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 方向圆阻 抗继电器 受过渡电阻的影响最大, 全阻抗继电器 受过渡电阻的 影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 大小 和 相位 的原理实现的,因此它不反应 外部故障 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 高次谐波 分量,其中以 二次谐波 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即 采用速饱和中间变流器, 二次谐波制动的方法 和 间断角鉴别的 方法 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( C )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( C )。 (A )1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( B )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解 决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( A ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限 过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( B )既能测量故障点的远近,又能判 别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆 阻抗继电器 6、有一整定阻抗为860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 430m Z =∠?Ω时,该继电器处于 ( A )状态。

长沙理工大学工程经济末考试题

精品文档就在这里---------------------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 《工程经济》课程作业某建设项目计算期为10年,其中建设期2年,生产期8年。该 项目基础数据如下: 1、建设期第一年固定资产投资(200+学号后两位)万元,其中自有资金150万,银行贷款(50+学号后两位)万元。第二年固定资产投资300万元,其中自有资金200万,银行贷款100万元。预计全部形成固定资产,生产期末固定资产残值50万元,折旧年限为10年,按照直线法折旧。银行贷款利率为5%,按月结息。按照每年等额本金偿还法在生产期的前4年内偿还贷款。 2、第三年注入流动资金80万元,全部为银行贷款,年利率为5%,当年开始生产,预计当年的达产率为90%,投产当年的销售收入、经营成本、销售税金及附加,均按正常生产年份的90%计算。 3、正常年份每年的销售收入为450万元,经营成本为200万元,销售税金及附加按销售收入的8%计算,所得税率为25%,基准收益率为10%。 问题: 1.计算银行贷款实际利率;建设期银行贷款利息;生产期前4年(还款期)内各年 还款额。编制还本付息表 2.计算固定资产年折旧额为多少。 3.生产期内各年的总成本费用分别为多少(用总成本费用表表示)。 4.根据以上数据编制项目的全部投资现金流量表(不要求列出计算式,直接填入表 中) 5.计算项目的财务净现值分析该项目的可行性。 6.若项目可行,计算静态投资回收期和动态投资回收期。 7.计算项目的投资利润率、投资利税率和资本金利润率。 ---------------------------------------------------------精品文档--------------------------------------------------------------------- 精品文档就在这里---------------------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

软件工程火车票预定系统的需求分析说明书

计算机与通信工程学院《软件工程》实验报告 (火车票预定系统) 需求分析说明书The Specification of Requirement Analysis 专业:计算机科学与技术 班级:计0804班 姓名: 报告日期:2011年5月19日

1、引言 随着计算机技术的发展,用计算机为人们的生活服务已经变得普及化。对于企业而言,时间就是金钱,能高速度地处理事物的计算机更能提高企业办事的效率,减少由于人为因素所照成的误差,使他们在这个激烈的市场经济中保持不败的地位。火车票订票系统是典型的信息管理系统的一部份,火车票订票系统的开发充分利用了计算机信息技术提高了火车票订票的管理水平、服务水平。系统实现了乘客查询信息、订票操作、取票操作、销售统计等功能,可明显提高对火车票订票的有效管理。 1.1 编写的目的 1)根据火车站工作人员的要求,探究此系统是否符合了火车工作人员和乘客的要求,以便于为软件的后期开发和维护做准备。预期的读者是火车站的工作人员和所有的乘客。 2)本报告是由谢缅(200850080404)独立完成。 1.2 背景 1)火车站工作人员要求为其设计一个火车票订票系统,以便方便工作人员和乘客对火车飘得相关操作。开发者是长沙理工大学计算机科学与技术0804班的谢缅,用户为所有坐火车的乘客。 2)本系统同其他系统或其他机构基本上没有相互来往关系。 1.3 定义 软错误:由于输入信息,或无法满足要求时产生的错误。 硬错误:由于其他问题,如网络传输超时等,产生的问题。 1.4 参考资料 [1]张海藩.软件工程导论(第四版)[M].北京:清华大学出版社,2003 [2]王珊,萨师煊.数据库系统概论[M].北京:高等教育出版社,2006 [3]刘惊雷.VC++实用教程[M].北京:电子工业出版社.2008 [4]Google Web APIs Reference[EB/OL].https://www.wendangku.net/doc/672157183.html,/api/reference,2005.5 2、任务概述 2.1 目标

长沙理工大学_基础工程复习重点.doc

概念 浅基础:埋置深度较浅(一般在数米以内),且施工相对简单的皋础 刚性基础:主要承受压应力的基础,一般用抗压性能好,抗拉、抗剪性能较差的材料(如混凝十、毛石、三合十?等)建造受刚性角限制的基础称为刚性基础 桩基础:由基桩和联接于桩顶的承台共同组成 护筒:用来浇筑桥桩的 泥浆:泥土和水混合而成的半流体 墩台:支承桥梁上部结构的荷载,并将它传给地基基础 围堰:是指在水利工程建设中,为建造永久性水利设施,修建的临时性围护结构 地基:承受结构物荷载的岩体、土体有天然地基和人丄地里两类。天然地基是不需耍人加固的天然土层。人工地基需耍人加固处理 斜拉桥布置:主要由主梁、索塔和斜拉索三大部分组成。主梁一般采川混凝土结构、钢■混凝土组合结构或钢结构,索塔人都采川混凝土结构,而斜拉索则采川高强材料(高强钢丝或钢绞线)制成。 沉井:是一种井筒状空腔结构物,是在预制好的井筒内挖土,依靠井筒口重或借助外克服井储与地层的摩擦阻力逐步沉入地下至设计高程,最终形成桥梁墩台或其他建筑物基础的一种深基础形式。 软弱下卧层:承载力容许值小于持力层承载力容许值的土层 持力层:指直接与基底相接触的土层 地基验槽:山建设单位组织勘察单位,设计单位,施工单位、监理单位共同检杏验收地基承载力及确定方法:指地基承担荷载的能力1)原位试验法2)理论公式法3)规范表格法4)当地经验法 桥台台后土压力:支撑桥台背墙后填土的水平荷载 简答 1.简述钻孔桩灌注水下殓施工耍点? 答:(1)混凝土拌和必须均匀,尽可能缩短运输距离和减小颠簸,防止混凝土离析而发生卡管事故(2)灌注混凝土必须连续作业,一气呵成,避免任何原因的中断,因此混凝土的拌和运输设备应满足连续作业的要求,孔内泮上升到接近钢筋笼架底处时应防止钢筋笼架被混凝土顶起。 (3)在灌注过程屮,婆随时测呈和记录孔内混凝土灌注高程和导管入孔长度,捉管时控制和保证导管埋入混凝七面内有3?5m深度。防止鸭提升过猛,管底提离混凝土而或埋入过浅,而使导管内进水造成断桩夹泥。但也要防止导管埋入过深,而造成导管内混凝七压不出或导管为混凝土埋住凝结,不能提升,导致中止浇灌而成断桩。 (4)灌注的桩顶高程应比设计值侦加一定高度,此范用的浮浆和混凝土应凿除,以确保桩顶混凝土的质量。预加岛度一般为0.5m,深桩应酌屋增加。 2.简述水中沉井施工要点? 答:当水深小于3m,流速W1.5m/s吋,可采用砂或砾石在水中筑岛,周围用草袋围护;当水深或流速加大,可采用围堤防护筑岛;当水深较大()或流速较大吋,宜采用钢板桩围垠筑岛。当水深(大丁10m)人工筑岛困难或不经济时,可采用浮运法施工。当沉井较高,需分段制造,在悬浮状态下逐节接长下沉至河底,但整个过程应保证沉井本身稳定。当刃脚切入河床一定深度后,即可按一般沉井下沉方法施工。3.试说明砂桩、振冲桩对不同土质的加固机理适用情况? 答:对松散的砂土层,砂桩的加固机理有挤密作川、排水减压作川和砂土地慕预振作用,对于松软黏性土地基,主要通过桩体的置换和排水作川加速桩间土的排水固结,并形成复合地基,提高地基的承载力和稳定性,改善地基土的力学性质。对于砂土与黏性土互层的地基及冲填土,砂桩也能起到一定的挤实加固作用。 振冲法対砂性土地基的加固原理是:振动力除直接将砂层挤压密实外,还向饱和砂土传播加速度,因此在振冲器周围一定范围内砂土产牛振动液化,液化后的土颗粒在重力、上覆土压力及外添填料的挤压下重

电力系统继电保护原理试题及答案

大学200 -200 学年第( )学期考试试卷 课程代码 3042100 课程名称电力系统继电保护原理考试时间120 分钟 阅卷教师签字: 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作 时,继电保护装置一般应。最新长沙理工大学基础工程试题库复合地基部分

碎石桩在处理软粘土地基时主要是起到了挤密作用。O 1.砂井法中砂井的作用主要是起到了挤密作用。X 2.强夯法加固地基的原理是动力固结作用。O 3.强夯法适用于任何软弱地基土的加固。X 4.复合地基: 复合地基是指天然地基在地基处理过程中部分土体得到增强,或被置换,或在天然地基中设置加筋材料,加固区是由基体(天然地基土体或被改良的天然地基土体)和增强体两部分组成的人工地基 5.换土垫层法 当建筑物基础下的持力层比较软弱,不能满足上部荷载对地基的要求时,常采用换土回填法来处理。施工时先将基础以下一定深度、宽度范围内的软土层挖去,然后回填强度较大的砂、石或灰土等,并夯至密实 6. 7.处理饱和软粘土地基有哪些方法? 换土垫层法真空联合堆载预压法加载预压法 8. 9.处理松散砂土地基有哪些方法? 表层原位压实法振冲密实法强夯法 10.简述换土垫层法处理软弱地基的机理及适用情况。 当建筑物基础下的持力层比较软弱,不能满足上部荷载对地基的要求时,常采用换土回填法来处理。施工时先将基础以下一定深度、宽度范围内的软土层挖去,然后回填强度较大的砂、石或灰土等,并夯至密实适用情况:砂地基和砂石地基适用于处理透水性强的软弱粘性土地基。 11. 12.简述砂桩挤密法加固设计的步骤。 1加固范围2桩直径及桩位布置3砂桩的间距4砂桩桩长5砂桩孔内的填料和填砂量6垫层7强度验算8沉降验算 13.

14.试列举一种排水固结处理地基方法,并简述其机理。 超载预压法:缩小土体固结排水的距离,减少工后固结沉降 15. 16.强夯法和重锤夯实法的加固机理有何不同? 强夯法:动力置换动力固结动力密实 重锤击实:重复夯实地基,使浅层土得到夯实而提高其强度 17. 18.化学加固法中,加固材料可分为粉体类, 浆液类,两类;加固类型有低压搅拌法,高压喷射注浆法两类。 19.软弱地基是指由软弱地基是指由淤泥、淤泥质土、冲填土、杂填土及其它高压缩性土土层组成的地基。 20.对于松散砂土地基,可以采用表层原位压实法、强夯法、振冲密实法等方法处理。 21.采用垫层法处理软基时,垫层厚度确定的依据是( c ) A. 垫层的承载力; B. 垫层底面处的自重应力; C. 下卧土层的承载力; D. 垫 层底面处土的附加应力

继电保护原理试题及答案

1、电力系统发生故障时,继电保护装置应 将故障 部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 发出信号 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 不拒动 ,不应动作时 不误动 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 最大短路电流 整定,其灵敏性通常用 保护范围的大小 来表示。 4、距离保护是反应 故障点到保护安装处 的距离,并根据距离的远近确定 动作时间 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 方向圆阻抗继电器 受过渡电阻的影响最大, 全阻抗继电器 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 大小 和 相位 的原理实现的,因此它不反应 外部故障 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 高次谐波 分量,其中以 二次谐波 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动,即 采用速饱和中间变流器, 二次谐波制动的方法 和 间断角鉴别的方法 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( C )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数要求( C )。 (A ) (B ) (C ) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( B )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( A ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( B )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 时,该继电器处于 ( A )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( A )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( B )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( A ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障,则保护1、2将( C )。 (A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁 sen K 1 sen K <1 sen K =1 sen K >860set Z =∠?Ω 430m Z =∠?Ω

长沙理工大学智能交通复习知识点

第一章绪论 一、ITS是科技发展的产物 1、路是人走出来的。原始运输,陆上靠人、畜;水上靠人、风、水流。 2、车。车的发明,4000年前,马,马车。 3、蒸气机。蒸气发动机的发明,轮船、火车。 4、内燃机。四冲程内燃机的发明,汽车、轮船、火车、飞机。 5、电动机的发明。电车、火车、地铁、轻轨等 6、微电子、计算机技术。数字化、网络化、智能化技术应用于交通领域。ITS出现。 三、高速公路现状 四、公路交通存在的问题 1、交通拥堵情况严峻 2、交通安全形势严峻 3、空气污染情况严峻 4、能源形势严峻 五、解决交通问题的途径 1、控制需求。控制汽车的购买和使用。 2、增加供给。多修路,多建停车场。 3、加强交通管理。法规、教育、规划、交通信号控制、发展公共交通。 4、实施智能运输系统(ITS)。 六、智能运输系统(ITS)研究内容 日本ITS的开发发展计划:2000年ITS开始阶段 2005年交通系统革命阶段 2010年自动驾驶的梦想.2015 社会系统的革新 日本ITS的开发领域(九大领域) (1)先进的车辆导航系统 通过可双向通信的导航系统为驾驶员提供最短路径信息、经由路线的堵塞信息、所需时间、交通管制、停车场信息等。 此外,也可以在家里、办公室等地获取同样的信息,以便在出发前确定出行路线。也可以在停车场、服务区和一般道路的车站获取目的地信息和其它信息。 2)自动收费系统 驾驶员在通过收费站时实现不停车自动非现金付费。可以提高驾驶的舒适性、减少收费站管理人员的费用、采集车辆OD数据等 ETC的功能: 1消除交通拥堵,降低收费站的通行时间 2减少交通污染,保护环境 3提高道路通行能力,有力地缓解交通拥挤现象 4,ETC还带来大量的直接的现金节约,并减少收费站工作人员的数量 5.车辆管理及防盗 6.消除停车场进出口排队延误现象,提高管理效率和管理水平 7.有利于交通管理者优化交通流,掌握交通的空间和时间分布 ETC的组成

继电保护原理期末试题(供参考)

《继电保护原理》期末试题 一、填空题(12*2分/个=24分) 1.电器元件一般有两套保护,若主保护未动作,还有一套是后备保护 2.反应电流增大而动作的保护称为过电流保护 3.电流继电器的反馈电流和动作电流的比值成为反馈系数 4.定时限过电流保护的动作时限按阶梯原则选择。 5.继电保护装置由测量回路、逻辑回路、执行回路三部分组成 6.继电保护的可靠性是指应动作的时候动作 7.电流速断保护,即第一段保护的动作电流是按躲开本条线路末端的最大短路电流来规定的,其灵敏性是由保护的范围表征的 8.按阶梯时限保护的原则,越靠近电源端的短路电流越大,动作时间越长 9.距离保护是反映故障点至保护安装地点之间的距离(或阻抗),并根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置。 10.全阻抗继电器的缺点是没有方向性 11.输电线路纵差保护的范围是线路全长,故障的切除时间为零(瞬时动作) 12.比率差动特性的启动电流随电流的增大而增大 13.单相自动重合闸选项的作用选出故障相 14.相间短路的阻抗继电器,当I O =I B -I A,则A B U U U -=0 15.线路的纵差保护是反应首端和末端电流的大小和相位的,所以它不反映相外保护 16.变压器的励磁涌流中除含有大量的直流分量,还有大量的谐波分量,其中以二次谐波为主 17.发电机正常运行,三次谐波电压机端电压大于中性点量。 18.母线保护的首要原则是安全性 19.微机保护的基本算法是计算被测电气量的幅值和相位 20.微机保护中从某一采集信号内,提出有用信号的过程叫做滤波 二、 问答题(6*6分/个=36分) 1、什么叫继电保护装置,其基本任务是什么? 答:继电保护装置是指安装在被保护元件上,反应被保护元件故障或不正常运行

继电保护原理复习题

1. 电力系统对继电保护的基本要求为 (1) 、 (2) 、 灵敏性和可靠性 。 2. 在整定单侧电源线路的电流速断保护的定值时,应按躲过系统 (3) (填入最大 /最小)运行方式下本线路末端发生 (4) 故障时流过保护的电流计算。(填入故障类型) 3. 若线路阻抗角φk 为70°,则90°接线的功率方向元件内角α应设为 (5) 。 4. 90°接线方式的功率方向元件,A 相方向元件加入的电流和电压为: (6) , (7) 。 5. 接地距离保护接线方式,A 相接入的电压Um 和电流Im 应为 (8) , (9) 。 6. 我国闭锁式纵联保护常见的起动方式有 (10) , (11) , (12) 。 7. 对于Yd11接线的变压器,传统的纵差动保护接线时,变压器星形侧(1侧)的TA 应接 为 (13) ,变压器三角侧(2侧)的TA 应接为 (14) ,且两侧TA 变比1TA n 、2TA n 与变压器变比T n 应满足的条件是 (15) 。 8. 试述三段式距离保护的整定、优缺点评价;(10分) 9. 什么是阻抗继电器的测量阻抗、整定阻抗、起动阻抗以方向阻抗继电器为例来说明三者 的区别。 10. 说明相间距离保护的0°接线方式和接地距离保护接线方式中,接入阻抗元件的电压电 流 11. 纵联保护的逻辑信号可分为哪几类,各起什么作用。 12. 说明变压器纵差动保护的基本原理、绘出其单相原理接线(以两绕组变压器为例)。并 画出直线型比率制动特性原理图,分析采用穿越电流制动有何作用 13. 简述重合闸前加速和后加速保护的动作过程及其优缺点。 14. 下图所示的网络中所有线路各侧均装有方向高频保护,并认为所有电源的电势均相等且 同相。试指出当k1点发生三相短路时,流过各套保护的功率方向(正向和反向)和在 1. 线路E-F 和F-G 均装设了三段式电流保护,已知线路正序阻抗1 0.4/X km =Ω,线路E-F 的最大负荷电流.max 170L I A =,可靠系数分别为 1.3rel K I =, 1.1rel K =Ⅱ , 1.2rel K =Ⅲ ,负荷自启 动系数 1.5Ms K =,返回系数0.85re K =,时间阶段0.5t ?=s ,线路保护3的过电流动作时限 为,其余参数见图。计算线路保护1电流三段的整定值和动作时限,并校验灵敏度。(20分) E s min .s X Ω =3max .s X

工程经济学期末试题及答案 长沙理工大学

工程经济学期末试题及答案长沙理工大学 一、填空题(每空1分,共10分) 1、价值工程整个过程大致划分为三个阶段:、分析,综合,和评价 2、.财务评价的清偿能力分析要计算资产负债率、利息备付率,偿债备付率 和借款偿还期等指标 3、效率是净收益与制约资源的数,是判定独立方案优劣的标准。 4、建设项目总投资是固定资产投资、投资方向调节税、建设期利息和流动资 金之和。 5、建设项目经济评价有一套完整的财务评价指标,敏感性分析最基本的分析指标是内部收益率。也可选择净现值或投资回收期___作为分析指标。 二、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确 答案的序号填在题干的括号内。每小题1分,共20分。) 1.如果银行存款利率为12%,为在第5年末获得10000元,现在应存入银行 ( A ) A.5674元 B.2000元 C.6250元 D.8929元 2.在多方案决策中,如果各个投资方案的现金流量是独立的,其中任一方案的采用与否均不影响其他方案是否采用,则方案之间存在的关系为( C ) A.正相关 B.负相关 C.独立 D.互斥 3.已知某产品有四个功能,其中各功能重要程度为F1比F2重要,F3比F1重要,F1比F4重要,F3比F2重要,F2比F4重要,F3比F4重要,试用强制确定法来确定F1的功能重要性系数为( A ) A.0.33 B.0.36 C.0.30 D.0.40

4、20.由于自然力的作用及管理保养不善而导致原有精度、工作能力下降,称为( B ) A.第?种有形磨损 B.第?种有形磨损 C.第?种无形磨损 D.第?种无形磨损 5(当名义利率一定,按月计息时,实际利率(A )。 A(大于名义利率 B(等于名义利率 C(小于名义利率 D(不确定 6(不确定性分析方法的应用范围下列叙述有误的是( A )。 A(盈亏平衡分析既可用于财务评价,又可用于国民经济评价。 B(敏感性分析可用于国民经济评价 C(概率分析可同时用于财务评价和国民经济评价 D(敏感性分析可用于财务评价 7(某人每年年末存入银行5000元,如果存款利率为8%,则第五年末可得款( A )。 A(29333元 B(30500元 C(28000元 D(31000元 8.某设计方案年产量为12万吨,已知每吨产品售价为675元,每吨产品应付税金175元,单位可变成本为250元,年固定成本是1000万元,试求盈亏平衡点BEP(单位产品售价)为( D )(元/t)。 A.504 B.505 C.506 D.508 9.现在存款1000元,年名义利率为10%,半年计复利一次,问5年末存款金额为( B )。 A.1000×(F/P,10.15%,5) 第 1 页共 9 页 B.1000×(F/P,10.25%,5)

电力系统继电保护原理习题精选教学文稿

目录 1绪论 (1) 2基本器件 (2) 3电网电流保护 (3) 4电网距离保护 (8) 5电网纵联保护 (11) 6自动重合闸 (12) 7变压器保护 (13) 8发电机保护 (14) 9母线保护 (15) 10微机保护基础 (17)

1绪论 1.1什么是主保护?什么是后备保护、近后备保护、远后备保护?什么是辅助保护?什么 是异常运行保护? 1.2说明对电力系统继电保护有那些基本要求。 1.3简要说明继电保护装置的一般构成以及各部分的作用。 1.4如图所示电力系统。(1)分别说明在保护和断路器都正常的情况下,k1、k2、k3、k4点 故障时按选择性的要求哪些保护应发跳闸命令,跳开哪些断路器?(2)k4点故障时,如果QF2拒动,则应将哪个断路器断开?(3)k1点故障时QF2拒动,如果近后备保护动作会断开哪些断路器,远后备保护动作会断开哪些断路器? B

2基本器件 2.1什么是电流继电器的动作电流、返回电流和返回系数?过量动作继电器、欠量动作继 电器的返回系数有什么区别?

3电网电流保护 3.1 在图示系统中,试分析:(1)保护1、4和9的最大和最小运行方式,(2)保护8与保护 6配合、保护1与保护9配合时计算最大、最小分支系数对应的运行方式。 QF1 QF2 A B QF8 QF7 C QF3 QF4 QF6 QF5 D QF10 QF9 系统M 系统N 3.2 分析电流保护中各段如何保证选择性?各段的保护范围如何,与哪些因素有关? 3.3 分析和比较Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段电流保护的异同,试按“四性”的要求评价它们的优缺点。 3.4 为什么三段式电流保护中只有过电流保护在整定计算时考虑返回系数和自起动系 数? 3.5 如何确定保护装置灵敏性够不够?何谓灵敏系数?为什么一般总要求它们至少大于 1.2-1.5以上?是否越大越好? 3.6 在图所示网络中,等值系统电势为380/,等值系统阻抗为10Ω。线路AB 始端保 护1装有三段式电流保护,线路BC 始端保护2装有两段式电流保护,均采用不完全星形接线方式,电流互感器变比为5/5,线路AB 和BC 的最大负荷电流分别为2.3A 和2A ,线路BC 的过电流保护动作时限为3s 。试完成线路AB 和BC 保护的整定计算, 并计算各电流继电器的动作值。(rel 1.2K I =,rel rel 1.1K K II III ==,re 0.85K =,ss 1K =) 5/5 QF1 5/5 QF2 A B C D 15Ω 23Ω 10Ω 3.7 某配网系统接线如图所示。已知最大运行方式下降压变电所10kV 母线(k1点)三相短 路电流为4776A ,线路末端三相短路电流为835A ;最小运行方式下,降压变电所10kV 母线(k1点)两相短路电流为3266A ;线路的最大负荷电流为230A 。设该线路只配置电流速断保护和定时限过电流保护,计算各保护的电流定值,并进行有关校验

电力系统继电保护原理习题

目录1绪论1 2基本器件2 3电网电流保护3 4电网距离保护8 5电网纵联保护11 6自动重合闸12 7变压器保护13 8发电机保护14 9母线保护15 10微机保护基础17

(完整word版)工程经济学期末试题及答案----长沙理工大学

10.若计息周期为季,利率为 第1页共34页 一、 填空题(每空1分,共10分) 1、 价值工程整个过程大致划分为三个阶段: 、分析,综合,和评价 2、 ?财务评价的清偿能力分析要计算资产负债率、利息备付率, 偿债备付率 和借款偿还 期等指标 3、 效率是净收益与制约资源的数,是判定独立方案优劣的标准。 4、 建设项目总投资是固定资产投资、投资方向调节税、建设期利息和流动资金之和。 5、 建设项目经济评价有一套完整的财务评价指标 ,敏感性分析最基本的分析指标是内部收益 率。也可选择净现值或 投资回收期__ 作为分析指标。 二、 单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的序号填 在题干的括号内。每小题 1分,共20分。) 1?如果银行存款利率为 12%,为在第5年末获得10000元,现在应存入银行(A ) A. 5674 元 B.2000 元 C. 6250 元 D.8929 元 2?在多方案决策中,如果各个投资方案的现金流量是独立的,其中任一方案的采用与否均不 影响其他 方案是否采用,则方案之间存在的关系为 ( C ) A.正相关 B.负相关 C.独立 D.互斥 3. 已知某产品有四个功能,其中各功能重要程度为 F1比F2重要,F3比F1重要,F1比F4 重要,F3比F2重要,F2比F4重要,F3比F4重要,试用强制确定法来确定 F1的功能 重要性系数为(A ) A. 0.33 B.0.36 C.0.30 D .0.40 4. 20.由于自然 力的作用及管理保养不善而导致原有精度、工作能力下降,称为 (B ) A.第I 种有形磨损 B.第n 种有形磨损 C.第I 种无形磨损 D.第n 种无形磨损 5. 当名义利率一定,按月计息时,实际利率( A )。 A .大于名义利率 B .等于名义利率 C .小于名义利率 D .不确定 6?不确定性分析方法的应用范围下列叙述有误的是( A )。 A ?盈亏平衡分析既可用于财务评价,又可用于国民经济评价。 B .敏感性分析可用于国民经济评价 C .概率分析可同时用于财务评价和国民经济评价 D ?敏感性分析可用于财务评价 7 .某人每年年末存入银行 5000元,如果存款利率为 8%,则第五年末可得( A )。 A. 29333 元 B . 30500 元 C. 28000 元 D . 31000 元 8. 某设计方案年产量为 12万吨,已知每吨产品售价为 675元, 每吨产品应付税金 175元, 单位可变成本为 250元,年固定成本是 1000万元,试求盈亏平衡点 BEP (单位产品售 价) 为(D )(元 /t )。 A. 504 B.505 C.506 D.508

长沙理工大学软件工程选择题

选择题 1、如下列出的内聚性中,具有最高内聚性的是(B)。 A、偶然内聚; B、功能内聚; C、逻辑内聚; D、时间内聚。 【解析】内聚是从功能角度来衡量模块的联系,它描述的是模块内的功能联系。内聚有如下种类,它们之间的内聚度由弱到强排列: 偶然内聚——模块中的代码无法定义其不同功能的调用。但它使该模块能执行不同的功能,这种模块为巧合强度模块。 逻辑内聚——这种模块把几种相关的功能组合在一起,每次被调用时,由传送给模块的参数来确定该模块应完成哪一种功能。 时间内聚——这种模块顺序完成一类相关功能,比如初始化模块,它顺序地为变量置初值。 过程内聚——如果一个模块内的处理元素是相关的,而且必须以特定次序执行,则称为过程内聚。 通信内聚——这种模块除了具有过程内聚的特点外,还有另外一种关系,即它的所有功能都通过使用公用数据而发生关系。 顺序内聚——如果一个模块内各个处理元素和同一个功能密切相关,而且这些处理必须顺序执行,处理元素的输出数据作为下一个处理元素的输入数据,则称为顺序内聚。 功能内聚——如果一个模块包括为完成某一具体任务所必需的所有成分,或者说模块中所有成分结合起来是为了完成一个具体的任务,此模块则为功能内聚模块。 2、软件详细设计主要采用的方法是( D )。 A、模块化设计; B、流程图设计; C、面向数据结构设计; D、结构化程序设计。 【解析】结构化程序设计技术是实现详细设计主要目标的基本保证,并且也是详细设计的逻辑基础。 3、如下哪个问题不属于软件危机的典型表现(D )。 A、对软件成本和进度估计不准确; B、开发的软件常常满足不了用户的需求; C、软件维护异常困难或不可维护; D、计算机的运算速度和存储容量。 【解析】软件危机的表现: (1) 对软件开发成本和进度的估计常常很不准确。 (2) 用户对已完成的软件不满意的现象时有发生。 (3) 软件产品的质量往往是靠不住的。

继电保护试题及答案

继电保护试题答案 一、填空题(在下列各题的空格内填入恰当的内容,共20分,): 1.测量保护交流回路对地绝缘电阻时,应使用1000V摇表,绝缘电阻阻值应 大于10M欧姆。 2.所谓继电保护的“四性”是选择性、快速性、灵敏性和可靠性。 3.在继电保护二次回路中,按机械强度要求,控制电缆或绝缘导线的芯线最小截面为: 强电控制回路,不应小于 1.5mm2;弱电控制回路,不应小于0.5mm2。 4.WFB-800变压器差动保护通常采用波形比较和二次谐波制动两种方法躲励 磁涌流。 5.防止跳跃继电器的电流线圈应接在防跳保持节点和跳闸线圈之间。 6.WXH-801(802)零序保护中使用的零序电压是自产3U0。 7.电压互感器二次回路通电试验时,为防止二次侧向一次侧反充电,应二次回路断开 外,还应一次熔断器取下或断开刀开关。 8.电流互感器的二次回路与电压互感器的二次回路,不得共用一根电缆,电流互感器 二次各相电流与中性线应置于同一电缆内;电压互感器二次各相电压与中性线 亦应置于同一电缆内。 9.当阻抗继电器的动作阻抗等于0·9倍整定阻抗时,流入继电器的最小电流称之 为最小精工电流,精工电流与整定阻抗的乘积称之为精工电压。 10.继电保护装置试验所用仪表的精度应为__0.5____级。 11.主要为了防止差动继电器误动作或误碰出口中间继电器造成母差保护误动, 母差保护采用了电压闭锁元件。 12.WXH-801(802)装置跳闸出口采用了“三取二”闭锁,任一种保护压板退出后其__ 启动____元件不应退出,只是封锁其___跳闸__逻辑。 13.WMH-800母线保护装置要求母线上各元件TA的极性端必须一致;一般母联采 一组TA,装置默认母联TA的极性与I母上的元件一致。 14.“相-地”制电力线载波高频通道由输电线路、高频阻波器、耦合电容器、结合滤波 器_、高频电缆、保护间隙、接地刀闸、高频收发信机组成。 15.发电机与系统(或两个不同的系统)之间,同期并列的理想条件是__发电机电压与 系统电压大小相等、相位相同和频率相等。 16.在最大负荷情况下保护动作时,直流母线不应低于额定电压的_____80%_____,最 高不应超过额定电压的_____115%____。 17.WXH-801(802) 保护装置发告警Ⅰ包括_电流求和自检错、定值错、CT回路异 常、开出错。 18.WXH-802沟通三跳触点在重合方式在三重方式或停用、重合闸未充满电、 装置出现“致命”错误或装置失电时输出。 19.变压器励磁涌流的特点有______包含很大的非周期分量___、包含有大量的高次谐波 分量,并以二次谐波为主、_____励磁涌流出现间断_____。 20.在“二十五条重点要求”提出:为提高继电保护的可靠性,对重要的线路和设备必 须坚持设立两套互相独立主保护的原则,两套保护宜为不同原理和不同厂家 的产品。对重要元件应充分考虑后备保护的设置。 二、选择题(答案可能不唯一,多选或少选均不得分,共20分,每题1分): 1.变压器的纵差动保护______ B______。

相关文档
相关文档 最新文档