格力ZF系列风机盘管机组样本

第二章 ZF系列风机盘管机组 一、产品概述 风机盘管是我国空调领域末端设备中量多面广的应用产品,外供冷(热)水,对房间直接送风,具有供冷、供热或分别供冷和供热功能,风量在2500m3/h以下,静压在100Pa以下。供冷时空气的焓降一般为15.9kj/kg,60℃热水下,其供热量一般为供冷量的1.5倍。 风机盘管作为中央空调系统的末端装置,在众多的公共场所广为采用,其主要优点如下: ①、自成单元,调节灵活。风机盘管为三档变速,且水路系统可根据用户室温设定情况,采取冷热水自动控制温度调节阀调节,从而使各房间可独立调节室温,以满足不同空调使用客户的需求,房间无人使用时可手动关机或自动定时关机,并且可以使开发商避免一次投入过大,便于其滚动开发,可根据 入住客户的情况开通不同的房间。从而降低了整体系统的运行费用。 ②、整个系统分区控制较为容易,可以按房间的朝向、楼层、用途、使用时间等分成若干区域,按不同的客户使用需求进行分区控制,从而避免了大风道系统必须集中控制的不合理的一面。 ③、风机盘管机体小,布置灵活、安装方便、占用建筑空间较少,便于配合内装施工。 由于受房间结构、装修特点以及风管布置的影响,同一风量、冷量下风机盘管有多种结构形式。 卧式暗装风机盘管:一般安装在天花吊顶内部,只需要留有出风、回风及检修口,机组隐藏在天花内部,可以根据室内的装修情况合理分布,在高档装修的宾馆、别墅及办公场所得到广泛使用,使用量最大。新增四管制机型(三排管供冷一排管供热)可以同时走热水和冷水,即可以根据需要有的房间制冷,有的房间取暖,满足不同客户需求。 1、产品特点 采用塑料风机 ◆重量轻,在相同电机带动下,风量增大; ◆模具制造,叶片角度和蜗壳的型腔的一致性好,达到静音的效果; ◆流道和风叶角度通过CFD软件优化,效率高; ◆蜗壳分成上、下两个部分,拆卸方便。 应用CFD流体软件设计: ◆机组流道结构最佳; ◆机组内部空气分布均匀;流动噪音低; ◆内部涡流少,效率高。

风机盘管工作原理

风机盘管工作原理 风机盘管是中央空调的末端产品,主要由热交换器、水管、过滤器、风扇、接水盘、支架和排气阀等部件组成。随着风机盘管技术的不断发展,其应用领域不断扩展,现在主要运用在仓库、办公室、医院、科研机构等一些场所。下面小编就带领大家了解一下风机的工作原理,让大家对风机有一个初步的认识。 风机的主要工作原理是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。但风机是一个比较复杂的机组系统,仅仅一句话描述其工作原理显然不足以让大家详细了解,因此,小编下面就对风机系统更细分化的工作原理进行一个介绍。 一、风机盘管空调系统的工作原理 借助风机盘管机组不断地循环室内空气,使之通过盘管而被冷却或加热,以保持房间要求的温度和一定的相对湿度。盘管使用的冷水或热水,由微博威海网库-风机交易集中冷源和热源供应,与此同时,由新风空调机房集中处理后的新风,通过专门的新风管道分别送人各空调房间,以满足空调房间的卫生要求。 风机盘管空调系统与集中式系统相比,没有大风道,只有水管和较小的新风管,具有布置和安装方便、占用建筑空间小、单独调节好等优点,广泛用于温、湿度精度要求不高、房间数多、房间较小、需要单独控制的舒适性空调中。 二、风机盘管系统工作原理 风机盘管主要由风机,换热盘管和机壳组成,按风机盘管机外静压可分为标准型和高静压型、按换热盘管排数可分为两排和三排,换热盘管一般是采用铜管串铝翅片,微信fengjiadmin铜管外径为10~16mm,翅片厚度约0.15~0.2mm,间距2.0~3.0mm,风机一般采用双进风前弯形叶片离心风机,电机采用电容式4极单相电机、三档转速、机壳和凝水盘隔热。 三、风机盘管控制系统工作原理 风机盘管控制系统多采用就地控制的方案,分简单控制和温度控制两种。 1、风机盘管简单控制:使用三速开关直接手动控制风机的三速转换与启停。 2、风机盘管温度控制:使用温控器根据设定温度与实际检测温度的比较、运算,自动控制电动两/三通阀的开闭,风机的三速转换,或直接控制风机的三速转换与启停,从而通过控制系统水流或风量达到恒温。更多资讯请关注中国风机交易网

风机盘管样本新(1)教材

FP系列风机盘管 简述 FP系列风机盘管主要由风机、盘管、凝结水盘、控制和手动放气阀等组成,具有结构简单、节能、噪音低、耗电省及安装维护简便、操作方便等优点,是目前配合户室空调、中央空调进行室内温度及空气调节的理想产品。 本公司可提供用户多种规格及型式选择,标准工况下风量340m3/h~2380m3/h,机组余压0Pa~50Pa;型式有:普通型卧式/立式暗装、超薄型卧式/立式/明装/暗装、嵌入式、扇形吊顶式、立柜式、挂壁式等,更多了一份人性化设计,以完全满足用户对风量、冷量、风压及安装条件的要求。 特点 产品换热器系用美国TRIDAN公司的生产线制造而成,由无缝紫铜管串套高效双边翻铝片,采用机械涨管工艺,使管片结合紧密,传热性能优良,并经过特殊处理,在使用过程中,换热器的空气阻力明显减少,在风速较大时,不会产生冷凝水珠分溅,同时表面防腐蚀性能加强,采用锻黄铜结构集水头,大大延长了产品的使用寿命; 电动机采用三速低噪音专用马达,高精度封闭轴承,运行过程中无需加油维护,运转平稳可靠,使用寿命长达35000小时,电机引出线用金属软管保护,以免损伤; 采用广角蜗壳,金属多叶离心风轮,动平衡性高; 凝结水盘整体冲压一次成型,杜绝滴漏水现象,表面喷塑防腐处理,经久耐用; 保温材料采用高密度聚氨酯,导热系数小,耐水性能高,抗老化、阻燃、无毒,能保证各地全天候使用而无凝露现象发生。 吊装孔配有橡胶减震垫,最大限度降低机组噪音。

FP系列风机盘管性能参数表

注: 低静压机组的额定风量是机外余压为0Pa 时的值,在不带风口和过滤器的余压值为12Pa 。 供冷工况参数:进口空气干球温度27℃,湿球温度19.5℃,进水温度7℃,水温差5℃。 供热工况参数:进口空气干球温度21℃,进水温度60℃,热水流量同供冷工况。 上述表格中性能参数如有更改,恕不另行通知。 FP 系列暗装风机盘管外型及安装尺寸 (请在订货时注明出风及回风形式) 吊孔(减震垫)4-9X 18 型号规格34WA 51WA 68WA 85WA 102WA 136WA 170WA 204WA 238WA 166514801100865765665565465C(mm) 13651510895795695595495B(mm)13951840124011401040940840A(mm)174011301540169519701只风机电机1只2只2只3只2只4只4只4只1只1只1只1只2只1只2只2只4只略重(kg) 18 16 24 21 35 27 43 40 46 FP 系列立式暗装风机盘管外型及安装尺寸(FP-LA )

风机盘管样本

风机盘管样本 一、空气处理过程: 室内状态点N(26℃,60%相对湿度)、室外状态点W(34.9℃,76%相对湿度) 二、处理过程: S点的确定:新风机组做与室内状态点等焓的露点送风,即室内状态点N的等焓线与相对湿度90%的焦点S就是新风机组处理后的状态点。 L点的确定:风机盘管露点送风,并认为处理后的状态点L与室内状态点N的温差为10℃(规范规定温差在10℃范围内,由设计人员自行选择),所以,L点就是温度为16℃的等温线与相对湿度90%的焦点。 O点的确定:O点在L点和S点的连线上,由新风和回风的比值确定。 三、设计选型实例 1. 确定夏季室内、外空气的状态参数(tN、φN、iN、tW、tWS、iW); 2. 分别计算各个房间的室内显热负荷(Qx)和湿负荷(W)并汇总; 3. 根据室内外空气状态之间的关系(iN、iW、dN、dW),依据设计选用原则确定新风机组和风机盘管分别负担的显热负荷,在某可按照各承担50%的水平选取。

4.风机盘管干工况运行,则新风系统必须承担室内产生的全部湿(潜热)负荷;在新风除湿的同时,应使新风冷量最大化,并尽可能多地承担室内的显热负荷。 5.选取新风机组的送风温差,可得新风送风温度tO,依据显热负荷承担比例算出新风需要承担的显热负荷,可计算出新风的送风量。6.根据公式,计算按照消除室内余湿,新风机器露点对应的含湿量dL,校核新风量是否满足除湿和人体卫生要求。 7.已知新风送风温度tO和送风含湿量dO,可得新风送风点的其它状态参数。沿新风送风状态点等焓线向上与新风室外状态点等含湿量线相交,即为新风间接蒸发制冷段出风状态点。 8.根据不同地区、不同的室内设计参数、不同建筑物和室内条件,选取和校核间接蒸发制冷段效率和直接蒸发制冷段效率及其组合是否满足新风出风状态的要求。 9.统计各个房间所需的新风量,根据所需的新风总量选取新风机组及功能段。 10.按风机盘管承担的显热负荷比例,计算得出风机盘管需要承担的显热负荷数值,参照样本中风机盘管干工况供冷量数据表,选择风机盘管型号和数量。 11.统计风机盘管的数量,汇总风机盘管的总供冷量及水流量,选取相应的间接蒸发冷水机组。

风机盘管选择方法规范样本

工作行为规范系列 风机盘管选择方法规范(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-58095风机盘管选择方法规范 Fan coil selection method specification 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 风机盘管的选择方法 风机盘管有两个主要参数:制冷(热)量和送风量,故有风机盘管的选择有如下两种方法: (1)根据房间循环风量选:房间面积、层高(吊顶后)和房间换气次数三者的乘积即为房间的循环风量。利用循环风量对应风机盘管高速风量,即可确定风机盘管型号。 (2)根据房间所需的冷负荷选择:根据单位面积负荷和房间面积,可得到房间所需的冷负荷值。利用房间冷负荷对应风机盘管的高速风量时的制冷量即可确定风机盘管型号。 确定型号以后,还需确定风机盘管的安装方式(明装或安装),送回风方式(底送底回,侧送底回等)以及水管连接位置(左或右)等条件。 对于一般的住宅和办公建筑,房间面积在20m2以下,可

选用FP-3.5,25m2左右的选用FP-5.0,30m2左右的选用FP-6.3,35m2左右的选用FP-7.1。房间面积较大时应考虑使用多个风机盘管,房间单位面积负荷较大,对噪音要求不高时可考虑使用风量和制冷量较大的风机盘管。 空气处理机的选择 空气处理机组主要用于处理室内空气和供新风,一般有空调工况和新风工况两种工作状态。 空气处理机组的选择一般由三个主要参数决定:风量、表冷器排管数和机外余压。 先根据系统需要的风量确定空气处理机组的型号,然后根据需要提供的冷量来决定其排管数,如此便可确定。根据系统需要的余压要求确定余压。 空气处理机组一般有吊顶式和落地式两种。落地式包括立式和卧式两种。另外机组的送回风方式也有多不同。徐根据建筑情况和建筑业主要求进行最终的确定。 注意:空调工况的制冷(热)量比新风工况时要小。 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd

风机盘管工作原理图

风机盘管工作原理图 盘管系统工作原理 室内的风机盘管工作时吸入一部分由风柜处理后的新风,再吸入一部分室内未处理的空气经工艺处理后,由风口送出能够吸收室内余热、余湿的空气,使室内温度、湿度达到所需要的标准,如此循环工作。(如图所示) 风机盘管空调系统是风机和盘管(小型表面式换热器)组成的机组直接安装在空调房间内,风机将室内一部分空气进行循环处理(经空气过滤器过滤和盘管进行冷却或加热)后直接送入房间,以达到对室内空气进行温、湿度调节的目的。 房间所需要的新鲜空气可以通过门窗的渗透或直接通过房间所设新风口进入房间,或将室外空气经过新风处理机组集中处理后由管道直接送入被调房间,或者由风机盘管的空气入口处与室内空气进行混合后再经风机盘管进行热湿处理后送入室内。 盘管处理空气的冷媒和热媒由集中设置的冷源和热源提供。因此,风机盘管空调系统属于半集中式空调系统。同时由于这种空调系统冷量或热量是分别由空气和水带入空调房间内,所以此空调系统又被称为空气--水空调系统。(资料来源:德冷空调网 风机盘管是中央空调理想的末端产品,风机盘管广泛应用于宾馆、办公楼、医院、商住、科研机构。为满足不同场合的设计选用,风机盘管种类有:卧式暗装(带回风箱) 风机盘管、卧式明装风机盘管、立式暗装风机盘管、立式明装风机盘管、卡式二出风风机盘管、卡式四出风风机盘管及壁挂式风机盘管等多种。风机盘管机组主要由低噪声电机、盘管等组成。目录 ? 1 主要特点 ? 2 工作原理

? 3 标准 ? 4 中国风机盘管的历史、现状和发展 ? 5 参考资料 [1]风机盘管是中央空调理想的末端产品,风机盘管广泛应用于宾馆、办公楼、医院、商住、科研机构。为满足不同场合 :风机盘管 的设计选用,风机盘管种类有:卧式暗装(带回风箱) 风机盘管、卧式明装风机盘管、立式暗装风机盘管、立式明装风机盘管、卡式二出风风机盘管、卡式四出风风机盘管及壁挂式风机盘管等多种。风机盘管机组主要由低噪声电机、盘管等组成。风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内,使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求。盘管内的冷(热)媒水由机器房集中供给 风机盘管 - 主要特点 风机盘管机体结构精致,紧凑,坚固耐用,外型美观且高贵幽雅。 风机盘管采用优质镀锌板机壳,冷凝水盘采用模压工艺一体成型,无焊缝、焊点、符合防火规范的保温材料整体连接于水盘。 风机盘管体积小: 机体设计轻巧。排水管及线路安装简便,左右接管及回风方式可随时变换,以配合现场情况。机组能安装于任何空间场所。 风机盘管效率高: 先进的胀管工艺,保证了换热器铜管和铝箔的紧密接触,传热性能好; 风机盘管噪音低: 合理的风机与气流结构设计,优质的吸音保温材料,使机组噪音低于国家标准1-3dB(A); 风机盘管能耗低: 风机与换热器合理匹配,三档可调风量,使风机用电最省。风机盘管 - 工作原理 风机盘管主要依靠风机的强制作用,使空气通过加热器表面时被加热,因而强化了散热器与空气间的对流换热器,能够迅速加热房间的空气。风机盘管是空调系统的末端装置,其工作原理是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。通常,通过新风机组处理后送入室内,以满足空调房间新风量的需要。 但是,由于这种采暖方式只基于对流换热,而致使室内达不到最佳的舒适水

风机盘管知识

风机盘管知识 一。开发研制多种类型风机盘管 选择风机盘管机组,除供冷量满足计算冷负荷要求外,还要求满足其显热量和潜热量的匹配满足房间热湿比的要求;风量则须满足送风温差、换气次数及气流组织等使用要求。随着风机盘管机组的应用范围不断扩大,其所服务的空调房间的类型差别也会越来越大。不同性质、不同使用要求的空调房间,热湿比是不一样的,冷量的风量的匹配不应是一成不变的。即使空调要求和净容积相同的房间,因气象条件、朝向或围护结构等差异,也会导致冷负荷的不同,显然须使同不同结构特性的风机盘管,才能满足房间的不同需求。而目前使用的风机盘管,多数是三排管,每排8根管的同一种形式,显然是不能满足不同房间要求的。即使冷负荷满足要求,也有可能导致低负荷房间因风量和换气次数不足而造成室温梯度和波动幅度过大,降低空调精度和舒适性;如果使用相同风量的机组,又可能造成高负荷房间因供冷不足而无法保证温、湿度要求。所以不同使用条件和要求的空调房间,应分别选用不同类型的风机盘管。 有的专家提倡发展两排风机盘管,认为可以减少送风温差、增加换气次数,有助于提高空调精度和舒适性。同样供冷量下,采用小温差、大风量送风,会取得比大温差、小风量送风更佳的空调效果;盘管采用多种水路设计。目前我国生产的三排管盘管,不论长短,都采用相同的三进三出水路。为了降低水阻力、提高供冷量,不同长度的盘管须采用不同的水路设计。如开利的2×8盘管,则分别采用了二进二出、三进三出和四进四出三种不同水路。这些设想其本质是满足房间的不同处理要求,具体选择都要视应用场合而定。 二、风机盘管分类 风机盘管是中央空调系统中广泛使用的末端设备,规范的全称是中央空调风机盘管机组,可简单分类如下:1)中央空调风机盘管按照形式分为:卧式暗装、卧式明装、立式暗装、立式明装、卡式五种; 2)卧式风机盘管按照厚度可以分成:超薄型、普通型; 3)卡式风机盘管按照有无冷凝水泵可以分成:普通型、豪华型;

风机盘管系统工作原理

风机盘管系统工作原理 字体大小:大 - 中 - 小hejun9990发表于 08-10-24 10:15 阅读(1332) 评论(0)分类: 风机盘管主要由风机,换热盘管和机壳组成,按风机盘管机外静压可分为标准型和高静压型、按换热盘管排数可分为两排和三排,换热盘管一般是采用铜管串铝翅片,铜管外径为10~16mm,翅片厚度约0.15~0.2mm,间距2.0~3.0mm,风机一般采用双进风前弯形叶片离心风机,电机采用电容式4极单相电机、三档转速、机壳和凝水盘隔热。 关键词:【除湿机】,【加湿器】,【空气净化器】,【空气消毒器】,【恒温恒湿机】,【转轮除湿机】,【升温除湿机】,【调温除湿机】,【湿度调节器】,【防潮箱】,【防潮柜】,【工业加湿器】,【工业除湿机】,【抽湿机】,【防潮机】,【组合式空调】,【组合式除湿机】,【风冷调温除湿机】,【水冷调温除湿机】,【移动空调】,【移动工业空调】,【净化式恒温恒机组】,【冷干机】,【生物制冷机】,【胶囊专用除湿机】,【纺织加湿器】,【烟草除湿机】,【防爆除湿机】,【防爆空调】,【空调】,【冷水机】,【工业冷水机】,【低湿除湿机】,【低温除湿机】,【高温除湿机】,【超声波加湿器】,【离心加湿器】,【特种除湿机】,【管道除湿机】,【特种空调】,【工业空调】,【实验设备】,【湿膜柜机加湿器】,【机房空调】,【精密空调】,【机房专用加湿器】【除湿机常识】【除湿机原理】【除湿机功能】【加湿器用途】【除湿机用途】【空气处理设备】【冷干机】【转轮除湿机】【UPS不间断电源】【抽湿机】【工业抽湿机】【干燥机】【空气处理设备】【工业设备】 风机盘管空调系统的工作原理,就是借助风机盘管机组不断地循环室内空气,使之通过盘管而被冷却或加热,以保持房间要求的温度和一定的相对湿度。盘管使用的冷水或热水,由集中冷源和热源供应。与此同时,由新风空调机房集中处理后的新风,通过专门的新风管道分别送人各空调房间,以满足空调房间的卫生要求。 风机盘管空调系统与集中式系统相比,没有大风道,只有水管和较小的新风管,具有布置和安装方便、占用建筑空间小、单独调节好等优点,广泛用于温、湿度精度要求不高、房间数多、房间较小、需要单独控制的舒适性空调中。 二、风机盘管控制工作原理 风机盘管控制多采用就地控制的方案,分简单控制和温度控制两种: 风机盘管简单控制:使用三速开关直接手动控制风机的三速转换与启停。 风机盘管温度控制:使用温控器根据设定温度与实际检测温度的比较、运算,自动控制电动两/三通阀的开闭;风机的三速转换。或直接控制风机的三速转换与启停,从而通过控制系统水流或风量达到恒温的目的。

风机盘管工作原理 风机盘管原理图

风机盘管工作原理风机盘管原理图 风机盘管是中央空调系统使用最广的末端设备,风机盘管的全称为中中央空调风机盘管机组,风机盘管贴近我们的家居生活,在我们房间局部吊顶的风口就隐藏着风机盘管,它不停的为我们带来舒适的温度,那它是怎么工作的呢,下面我们一起来看看风机盘管工作原理。 风机盘管控制工作原理 风机盘管控制多采用就地控制的方案,分简单控制和温度控制两种: 风机盘管简单控制:使用三速开关直接手动控制风机的三速转换与启停。 风机盘管温度控制:使用温控器根据设定温度与实际检测温度的比较、运算,自动控制电动两/三通阀的开闭,风机的三速转换,或直接控制风机的三速转换与启停,从而通过控制系统水流或风量达到恒温。 风机盘管系统工作原理 风机盘管主要由风机,换热盘管和机壳组成,按风机盘管机外静压可分为标准型和高静压型、按换热盘管排数可分为两排和三排,换热盘管一般是采用铜管串铝翅片,铜管外径为10~16mm,翅片厚度约0.15~0.2mm,间距2.0~3.0mm,风机一般采用双进风前弯形叶片离心风机,电机采用电容式4极单相电机、三档转速、机壳和凝水盘隔热。 风机盘管原理图-风机盘管工作及控制原理

风机盘管空调系统的工作原理 借助风机盘管机组不断地循环室内空气,使之通过盘管而被冷却或加热,以保持房间要求的温度和一定的相对湿度。盘管使用的冷水或热水,由集中冷源和热源供应,与此同时,由新风空调机房集中处理后的新风,通过专门的新风管道分别送人各空调房间,以满足空调房间的卫生要求。 风机盘管空调系统与集中式系统相比,没有大风道,只有水管和较小的新风管,具有布置和安装方便、占用建筑空间小、单独调节好等优点,广泛用于温、湿度精度要求不高、房间数多、房间较小、需要单独控制的舒适性空调中。 风机盘管工作原理没有中央空调复杂,其实我们可以把风机盘管形象的看做是一台电扇,只是这台电扇吹出来的风是我们需要的温度。目前市面上风机盘管很多,为了节约成本,很多公司会选择国产风机盘管,而采用进口中央空调主机,这样并不影响整个中央空调系统的运行和使用效果。 风机盘管加新风系统优缺点 风机盘管加新风系统分为两部分,中央空调风机盘管和新风系统,风机盘管是中央空调末端设备,新风系统负担新风负荷以满足室内空气质量,风机盘管加新风系统是水系统空调中一种重要形式,也是民营建筑中采用较为普遍的空调形式。 风机盘管加新风系统优点(与全空气系统相比) 风机盘管加新风系统优点一:控制灵活,具有个别控制的优越性,可灵活地调节各房间的温度,根据房间的使用状况确定风机盘管的启停; 风机盘管加新风系统优点二:风机盘管机组体型小,占地小,布置和安装方便,甚至适合于旧有建筑的改造; 风机盘管加新风系统优点三:容易实现系统分区控制,冷热负荷能够按房间朝向,使用目的,使用时间等把系统分割为若干区域系统,实施分区控制; 风机盘管加新风系统缺点(与全空气系统相比) 风机盘管加新风系统缺点一:因机组分散设置,台数较多,维修管理工作量大; 风机盘管加新风系统缺点二:室内空气品质比较差,很难进行二级过滤且易发生凝结水渗顶事故。 风机盘管加新风系统缺点三:风机盘管机组方式本身解决新风量困难,由于机组风机的静压小,气流分布受限制,实用于进深小于6米的房间。 风机盘管加新风系统优点与缺点并存,合理的设计、合适的设备选择、正确的施工安装可以减少风机盘管加新风系统带来的缺陷,以上只是认识一下风机盘管加新风系统优点和缺点,对于设计师而言,可以做到取长补短;对于消费者而言,可以趋利避害,选择适合自己的空调系统。

风机盘管的样本心得

在说风机盘管之前,我必须跟阮同学说明一点:风机盘管跟分体机的室内机不同。 风机盘管样本一般提供的参数: 1、型号。这个跟给自己的小孩起名字一样,起得好听,叫的人自然多点。 2、额定风量。一般有三档,高中低,我习惯按照最高档选风量。通过阅读美的 的产品样本我发现一个规律:风量(m3/h)=冷量(kw)*1.7(其实这里面是有公式的,并且还得看厂家的测试条件)。 3、冷量。这个一般只有一个,就是高档风量对应的冷量。一般的风机盘管的冷 量最大在15KW以内。(阮同学总想说成5匹以内,该死的家伙) 4、热量。热量也是只有一个,就是高档风量对应的热量。通过阅读美的的产品 样本我发现一个规律:热量一般比冷量大30%(其实这个数据还得看厂家的测试条件如何,不要死记)。这是为什么呢?其实道理很简单,制冷时空气条件是27度,水温7度,制热时空气条件是21度,水温60度。这个温差就是原因。 5、风机形式和噪音。注意啦,厂家的噪音测试的数据是保守的,并且使用条件 不同,效果会不同的。阮同学,注意了哈,风机和电机不是一样东西,别傻呼傻呼的。哦。一般一个风机盘管的风机个数有1,2,4个。30-50的噪音。6、电机电源和功耗。在此跟阮同学声明一下:风机盘管跟分体机的室内机不同。 所以呢,风机盘管功耗没有那么大。估算:功率(w)=高档风量(m3/h)/10. 举例,500风量给50w,1000风量给100w,2000风量给200w,足矣。最后还注意,风机的个数和电机的个数不一定相同的,因为有“一拖多”这么一个词存在。所以电机的个数一般是1,2台。 7、盘管排数和承压。风机盘管排数可以定制,但是常规的有3、4排。一般的风 机盘管的承压都是1.6Mpa,就是传说中的16公斤。按照静压,即使160米高的楼层,正负零那台风机盘管也不怕了。 8、水量和水阻。水量一般范围6-40L/min,水阻一般范围10-40Kpa。 9、接管。接管的尺寸一般都是DN20,但是厂家一般写3/4’’。哈哈,是不是高 级多了,其实因为这个东西是国际化的,必须得这样,意思就是3/4英寸,一英寸就是25.4mm。记得以后做设计的时候,别把风机盘管的管径画成DN25的,同行会笑话的,要不你就不标注,写上“接管尺寸根据设备定”,高端大气上档次。 10、接管方向。对准出风方向,左边接管就是左接。(空调箱恰恰相反)

风机盘管选型方法

风机盘管选型方法 The document was finally revised on 2021

中文词条名:风机盘管选型方法的比较 英文词条名: 盘管选型简介:盘管在标准工况下运行时,空气处理终点取于空气处理焓差,盘管的制冷量与房间湿负荷有关,一般热、湿比越大,制冷量越小? 关键字:风机盘管,空气处理 风机盘管在标准工况下运行时,空气处理终点取于空气处理焓差,中国风机网风机盘管的制冷量与房间湿负荷有关,一般热、湿比越大,制冷量越小,如下图所示,可以通过房间热湿比线,空气处理终点参数及室内空气参数确定风机盘管的空气处理焓差,然后,可通过不同的热、湿比房间的空气处理焓差计算出风机盘管的制冷量: 风机盘管空气处理过程 1风机盘管选型焓差修正法: 采用风机盘管实际运行焓差与标准工况焓差的比值M进行修正,计算风机盘管的实际制冷量,再根据实际制冷量选择风机盘管。 Q`=QH·(△IM/△IH) =MQ H………… 式中:Q`——风机盘管实际制冷量(W)。 QH——风机盘管标准状况下额定制冷量(W)

△IM——风机盘管实际空气处理焓差(W/KG) △IH——风机盘管标准状况下空气处理焓差(W/KG) M——修正系数 2风机盘管选型风量选型法: 根据空调冷负荷和风机盘管实际空气处理焓差计算出空调风量,再根据风量选择风机盘管。 G=Q/△IM(W)……………… 式中:G——空调风量KG/H 另外,当空调供水温度、供、回水温差,供水量、进风温度与标准工况不同时,应根据风机盘管生产厂家资料再时行修正。 风机盘管选型、校核与布局案例简析 09年12月24日 14:59:56 来源:中国空调制冷网 随着高档写字间、办公环境的不断改善,空调系统也越来越广泛地深人到日常生活中。如何使所选用的空调系统起到最佳效果,除了设计的合理性,也越来越引起现场工程师的思考。 风机盘管作为中央空调系统的末端装置,在众多的公共场所广为采用,其主要特点如下:

开利 系列风机盘管机样本

风量范围: 340~2380m 3/h 风机盘管机组 42CE 产品制造公司:上海一冷开利空调设备有限公司通惠空调设备厂 成都开利爱得瑞空调设备有限公司 上海 (86-21) 2306 3000 北京 (86-10) 5775 7300 成都 (86-28) 6988 9350 西安 (86-29) 8762 0258 广州 (86-20) 8393 1313 苏州 (86-512) 6288 8120

机组规格(风量=机组规格X170m 3/h )002:2X170=340m 3/h 003:3X170=510m 3/h ...... CE :卧式暗装风机盘管 水盘 A :标准水盘 B :长水盘 D :加长不锈钢水盘冷、热盘管排数20:2排冷30:3排冷 31:3排冷+1排热 机外静压 0:12Pa 标准型3:30Pa 带静压型5:50Pa 高静压型注:机组风量订货时如无特殊说明则视为额定风量 42 C E 0 0 2 2 0 0 A L 机组接管方向(以面对出风口来区分)L :左方向R :右方向产品系列 42:风机盘管 型号说明 提供快速、准确的计算机选型程序 340~2380 m 3/h 风量 开利独有的针对风机盘管的选型软件: 根据选定的机组型号计算不同工况下的热工性能根据不同的性能要求选择适当的机组型号根据需求选择控制附件输出技术参数和图纸 开利公司是美国联合技术公司(UTC )的成员之一,UTC 在全球500强排名第150位(2011年),其业务遍及世界各地的建筑工业和航空航天工业等领域。1902年,开利博士发明第一套科学空调系统以来,开利的产品和系统解决方案已经成为大量世界知名建筑的首选。2011年,开利销售额达到120亿美元,位居行业领先。销售网络覆盖全球170多个国家,是当今世界最大的暖通空调产品制造商。 开利在中国员工人数超过2500名,全国范围内有超过60个销售及售后服务机构。作为世界级生产工厂,开利拥有多条世界领先的机组和压缩机生产线,产品涵盖商用、家用中央空调主机及空气端产品。丰富的产品种类可满足不同客户的多样化需求。座落于上海的开利全球研发中心,可同时展开数个重大研发项目,为开利创造远远领先于同行业竞争对手的专利技术。

风机盘管样本

参考指南:oml200c-1200c四管oml200h-1200h电加热oml200cd-1200cd卧式暗装风机盘管单元(oml200c-1200c)OML卧式暗装风机盘管单元(OML)。多年来,OMLET一直在为社会提供各种类型的高质量空气处理系统,并在涉及的领域中取得了令人瞩目的成就。Oml-c系列卧式暗装风机盘管是mcwell吸收了前代风机盘管的设计特点并引进欧美先进技术后推出的新一代卧式暗装风机盘管。它着重于OMLET在空调终端中的研究成果,主要体现在轻巧的外形,出色的性能,易于安装,应用灵活的特点。作为OML 空调系统家族的一员,由于其领先的技术和卓越的品质,OML系列已广泛用于酒店,旅馆,办公大楼等场所的中央空调系统,并赢得了良好的声誉。同时,它还获得了ETL,CE,CQC等国际和国内权威认证。型号说明OML 200 cd 100 RB fa AA水盘类别:AA标准水盘AF加长水盘:加长100毫米a :电源:220 V / 1?/ 50 Hz,带滤网,否则默认回风箱进气口形式:B后回风D下部回风连接方向:r右连接管(面对出口)l左连接管(面对外部静压:0单位外部静压为0Pa 3外部静压为30Pa 6单元外静压为60Pa,单元外静压为80pa,电加热模型为电加热容量(kw )X10,否则默认为D:带电暖气,否则默认

型号序列号为:C2管道(3行盘管)H四个管道(3行冷水,1行热水)风量(CFM),1 CFM = 1.7m3 / h OML卧式暗装风机盘管单元2功能特点} OML卧式暗装风扇外形轻巧紧凑,整体轻巧美观,结构紧凑坚固,超薄的外形设计使得该装置可以安装在相对狭窄的天花板上。高效机组采用优质薄壁铜管和双弧形百叶窗铝翅片换热器,增强的大风量供气和宽叶轮风扇使机组发挥最大的传热效率。为降低能耗而选择的风扇和电动机要合理,准确地匹配,以确保在运行期间设备的最大设备功率冷却能力。低噪音单元特别选择宽叶轮低速风扇和低噪音电机,并在出厂前通过严格的动平衡测试。此外,在确保风量和出风静压的基础上,使用吸音隔热棉将设备的噪音降至最低。可以选择各种静压。为了满足各种场合的客户需求,该装置具有四种外部静压:0Pa,30Pa,60Pa,80pa。此外,仅通过更换电动机端子即可实现60Pa和80pa单位的外部静压的交换。结构设计灵活,安装简单。为了满足现场施工的需要,风机盘管单元在设计中考虑了各个零件的通用性。由于采用对称设计,风扇电动机板和出口法兰可以轻松互换,因此可以根据现场需要改变喷嘴方向。此外,回风口的位置可以在现场轻松转换,以确保节省时间和劳力。一次

风机盘管工作原理风机盘管原理图

风机盘管工作原理风机盘 管原理图 Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.

 风机盘管原理图-风机盘管工作及控制原理 风机盘管空调系统的工作原理 借助风机盘管机组不断地循环室内空气,使之通过盘管而被冷却或加热,以保持房间要求的温度和一定的相对湿度。盘管使用的冷水或热水,由集中冷源和热源供应,与此同时,由新风空调机房集中处理后的新风,通过专门的新

风管道分别送人各空调房间,以满足空调房间的卫生要求。风机盘管的选择 一般来说,根据显热负荷、全热负荷并在校核风量之后所选择的风机盘管更适合空调房间的实际需要。 选择风机盘管时应注意下列事项: 1)从实际使用情况来看,国产风机盘管的实际工况风量往往比名义工况(名牌参数工况)风量小20%~30%。暗装机组由于加装进、回风隔栅、过滤网、短风管等使空气流动阻力增大,实际风量下降幅度更大些,所以选择时可参照中速档参数选择,但就不再考虑安全系数了。按高速档选也是可以的,但应该考虑积尘,结垢等的修正系数。 2)目前国内许多厂家生产2排管,3排管和4排管机组。为提高空调效果,选用的风机盘管最好是大风量、小焓差的2排管机组,但是2排管机组焓差小、除湿能力较差,因此在一些高湿负荷的场合宜采用大焓差的3排管和4排管机组。风盘的承压能力有1.0MPa 、1.6MPa 的,最高有2.1MPa ,所选风盘的承压能力应大于系统的最大工作压力。 3)低嗓声和大风最是很难同时满足的,国内生产的一些低噪声机组往往都是以降低风量为代价来实现的;而单一的低噪声不能反映机组的综合性能,因此选用机组时不宜片面追求低噪声。 4)选用风机盘管时,应进行设计工况和名义工况修正 一般按夏季负荷选用风机盘管,冬季校核所选风机盘管的实际(设计工况)供热量是否满足要求。步骤如下: 采用风机盘管设计工况焓差与标准工况(名义工况)焓差的比值m 进行修,计算风机盘管的实际制冷量(你的设计工况),再根据实际制冷量选择风机盘管。 Q=Q H (△i m /△i H ) 式中:Q ——风机盘管(你的设计工况)实际制冷量,W ; Q H ——风机盘管标准工况(名义工况)下额定制冷量,W ; △i m ——风机盘管实际(你的设计工况)空气处理焓差,W/kg ; △i h ——风机盘管标准工况(名义工况)下空气处理焓差,W/kg ; 设计工况与名义工况的换算可按样本修正,或按下式换算: Q 、Qx —设计工况下风机盘管全热制冷量和显热制冷量,kW ; Q 0、Q x0—名义工况下风机盘管全热制冷量和显热制冷量,kW ; t g 、 t s —设计工况下的干球温度和湿球温度,取设计参数,℃; M 、M 0—分别为设计和名义工况下的水流量,kg/s ; t w —名义工况下的水温度,℃。 按上述方法换算后,选择风机盘管的制冷量为: 39 -5.19205.12w 205.007.00367.000g s w g X X w s t t M M t t t Q Q M M t t Q Q =????????? ??-=??????-=-量名义工况风机盘管供热量设计工况风机盘管供热()()02102111x x Q Q Q Q ββββ++≥++≥

风机盘管工作原理 风机盘管原理图 -工程.

风机盘管工作原理风机盘管原理图 -工程 2019-01-01 风机盘管是中央空调系统使用最广的末端设备,风机盘管的全称为中中央空调风机盘管机组,风机盘管贴近我们的家居,在我们房间局部吊顶的风口就隐藏着风机盘管,它不停的为我们带来舒适的温度,那它是怎么工作的呢,下面我们一起来看看风机盘管工作原理, 。 风机盘管控制工作原理 风机盘管控制多采用就地控制的方案,分简单控制和温度控制两种: 风机盘管简单控制:使用三速开关直接手动控制风机的三速转换与启停。 风机盘管温度控制:使用温控器根据设定温度与实际检测温度的比较、运算,自动控制电动两/三通阀的开闭,风机的三速转换,或直接控制风机的三速转换与启停,从而通过控制系统水流或风量达到恒温。 风机盘管系统工作原理 风机盘管主要由风机,换热盘管和机壳组成,按风机盘管机外静压可分为标准型和高静压型、按换热盘管排数可分为两排和三排,换热盘管一般是采用铜管串铝翅片,铜管外径为10~16mm,翅片厚度约0.15~0.2mm,间距 2.0~ 3.0mm,风机一般采用双进风前弯形叶片离心风机,电机采用电容式4极单相电机、三档转速、机壳和凝水盘隔热。产品制造公司:上海一冷开利空调设备有限公司通惠空调设备厂 成都开利爱得瑞空调设备有限公司 上海 (86-21) 2306 3000 北京 (86-10) 6554 0999 成都 (86-28) 6212 2600 西安 (86-29) 6872 5300 广州 (86-20) 8393 1313 苏州 (86-512) 6288 8120开利42CE 风机盘管机组 风量 : 340~2380m3/h

机组规格(风量=机组规格X170m 3/h )002:2X170=340m 3/h 003:3X170=510m 3/h ...... CE :卧式暗装风机盘管 水盘 A :标准水盘 B :长水盘 D :加长不锈钢水盘冷、热盘管排数20:2排冷30:3排冷 31:3排冷+1排热 机外静压 0:12Pa 标准型3:30Pa 带静压型5:50Pa 高静压型注:机组风量订货时如无特殊说明则视为额定风量 42 C E 0 0 2 2 0 0 A L 0 A 机组接管方向(以面对出风口来区分)L :左方向R :右方向客户和电源 国内220V-1Ph-50Hz 回风箱和过滤器0: 都不配(可缺省)A: 机组带后回风箱B: 机组带底回风箱 C: 机组带后回风箱和尼龙网过滤器D: 机组带底回风箱和尼龙网过滤器产品系列 42:风机盘管 型号说明 提供快速、准确的计算机选型程序 340~2380 m 3/h 风量 开利独有的针对风机盘管的选型软件: 根据选定的机组型号计算不同工况下的热工性能根据不同的性能要求选择适当的机组型号 根据需求选择控制附件 输出技术参数和图纸 开利在高科技暖通空调及制冷解决方案领域居全球领先地位,由现代空调的发明者开利博士创建,为住宅、商业、零售、运输和食品服务客户提供可持续方案、节能产品以及楼宇自控解决方案。开利隶属于联合技术建筑及工业系统,联合技术建筑及工业系统是美国联合技术公司(UTC)的业务单元,美国联合技术公司是全球领先的航空航天及楼宇系统行业供应商。 作为世界级生产工厂,开利拥有多条世界领先的机组和压缩机生产线,产品涵盖商用、家用中央空调主机及空气端产品。丰富的产品种类可满足不同客户的多样化需求。座落于上海的开利全球研发中心,可同时展开数个重大研发项目,为开利创造远远领先于同行的专利技术。座落于上海的开利全球研发中心,不断研发领先的新产品及系统解决方案。 开利 / 你信赖的专家 1998年,在美国《时代》杂志举行的20世纪最有影响力的100位风云人物的评选中,开利博士被评为其中的20位“建设伟人”之一。

风机盘管工作原理风机盘管原理图

风机盘管工作原理风机 盘管原理图 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

盘管使用的冷水或热水,由集中冷

源和热源供应,与此同时,由新风空调机房集中处理后的新风,通过专门的新风管道分别送人各空调房间,以满足空调房间的卫生要求。