文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 架线专项施工方案DOC

架线专项施工方案DOC

架线专项施工方案DOC
架线专项施工方案DOC

左贡县35千伏及以下农网升级改造工程

(左贡Ⅱ标段)

架线工程施工方案

四川洲桥水电工程有限公司

左贡县35千伏及以下农网升级改造工程施工(Ⅱ标段)项目部

二O一五年三月

批准:年月日(主管领导)

审核:年月日(部门管理)

编写:年月日

架线工程专项施工方案

第一章工程概况

1、工程概况

本工程线路起于田妥35KV变电站,止于坝中35KV变电站,线路全长22.749km,其中:田坝站及坝中站采用电缆出线,电缆长度0.08km,其余为单回架空线路。全线共使用杆塔90基,其中单回路直线双杆14基,单回路直线单杆2基,单回路直线塔51基,单回路转角及终端塔23基。全线路海拔在3980---4200之间,线路沿线以河谷平地及丘陵山地为主,基础采用了掏挖式基础和板式基础。本工程导线采用JL/G1A-120/20型钢芯铝绞线。

本工程建设管理单位:国网西藏昌都地区电力有限公司

本工程设计单位:湖南送变电勘察设计有限公司

本工程监理单位:四川赛德工程监理有限责任公司

2.编制依据

1、业主提供的招标文件和答疑文件,投标文件、施工总设计;

2、电力建设工程施工技术管理制度(GB/T50326-2001)》;

3、《66千伏架空电力线路工程质量及评定规程(DL/T5168-2002)》;

4、《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》;

5、《国家电网公司输变电工程优质工程评选办法》;

6、《跨越电力线路架线施工规程(DL/T5106-1999)》;

7、《左贡35kV及升级改造工程施工组织设计》;

8、线路经过地区的调查资料及地方法规等;

9、国家颁布的有关法律、法规及其它相关规范。;

10、中国水利水电第五工程局有限公司质量、职业健康安全管理体系程序文件;

11、我公司曾经施工的多条35kV及以上电压等级线路的施工方案、施工经验。

12、《国家电网27项管理制度相关管理文件》

第二章架线施工方法

1.架线施工方法

由于本线路存在光缆放线施工,并且为了提高的放线施工效率,本线路导线、地线均采用张力放线施工工艺,线材用汽车、配合吊车运输到现场。

①清障

人工清理通道。

②地线施工:采用一牵一张张力放线施工。

③导线施工

A、采用张力放线。

B、放线时,采用特别加工的钢筋拉杆、二联板做为放线滑车挂具。

C、导引绳展放应用动力伞展放,然后采用张力机拖引。

D、牵引绳展放用小牵引机、小张力机带张力牵放。

E、直线管接续采用集中压接。

④紧线施工

A、紧线施工段与放线施工段相同,机动绞磨紧线,执行粗调、细调、微调、精调程序。

B、驰度观测以平行四边形法为主,用观测仪在塔上观测。

⑤附件安装

A、直线塔附件用两套吊具分别起吊两个滑轮车中的子导线,两套吊具的上端均挂在悬垂串悬挂点处的施工孔上。

B、耐张塔附件在空中对接法平衡挂线,空中压接耐张线夹。

C、间隔棒安装在线上测绳配合地面测距,飞车安装。

(10)跨越施工方法

①本工程沿线重要交叉跨越见下表。

A、跨越公路:

a)排栅搭设必须由下至上沿水平方向进行,材料必须符合工程要求,竖杆必须垂直,间距不大于0.8米,横杆必须水平,间距不大于0.6米,刀剪支撑杆与地面角度不大于50度并要全部用大茅竹进行。

b)每条排竹搭接长度不少于1.5米,接头绑扎牢固。竖杆竹头向下,垂直错开。横杆竹头向里,水平错开。竹的裂缝长度超过一节的禁止使用。跨越架搭设的接头必须交错布置,不得设在同步跨内,且各连接点必须牢固可靠。

c)跨越架下端必须埋入地下0.5m,下用两块2cm厚的木板垫稳后才能绑扎立杆,底部必须绑扎扫地杆使其达到稳定效果。

d)每处的排栅搭设,应根据其实际的客观情况再结合该处障碍物的要求,搭出相应能满足施工要求的安全牢固的排栅。做到不多搭、不少搭,以免造成不必要的经济损失。

e)所搭设的排栅,必须牢固、稳定,能保证在施工期间满足各种荷载及在恶劣天气的条件下不变形、不摇摆、不倾倒,起到施工安全生产的防护作用。

f)采用尼龙网封顶。

g)跨越高速公路必须先与高速公路管理部门同意,安排好交通疏导工作再搭设跨越措施。

B、跨越110kV及以下线路:

a)排栅搭设必须由下至上沿水平方向进行,材料必须符合工程要求,竖杆必须垂直,间距不大于0.8米,横杆必须水平,间距不大于0.6米,刀剪支撑杆与地面角度不大于50度并要全部用大茅竹进行。

b)每条排竹搭接长度不少于1.5米,接头绑扎牢固。竖杆竹头向下,垂直错开。横杆竹头向里,水平错开。竹的裂缝长度超过一节的禁止使用。跨越架搭设的接头必须交错布置,不得设在同步跨内,且各连接点必须牢固可靠。

c)跨越架下端必须埋入地下0.5m,下用两块2cm厚的木板垫稳后才能绑扎立杆,底部必须绑扎扫地杆使其达到稳定效果。

d)每处的排栅搭设,应根据其实际的客观情况再结合该处障碍物的要求,搭出相应能满足施工要求的安全牢固的排栅。做到不多搭、不少搭,以免造成不必要的经济损失。

e)所搭设的排栅,必须牢固、稳定,能保证在施工期间满足各种荷载及在恶劣天气的条件下不变形、不摇摆、不倾倒,起到施工安全生产的防护作用。

f)跨越架搭设完工必须在线架的平行被跨越线方向每5米用φ12.5钢丝绳分上中下三层拉线,钢丝绳尾端固定在地锚上。

g)对于本排栅搭设完毕必须挂上“高压危险、严禁攀登、注意安全、严禁碰撞”的字样标志,并设专人日夜守护。

h)排栅搭设完毕必须清理好现场,所余下的排竹必须堆放好,不准乱七八糟,以免影响其它工作的顺利进行。

(11)影响施工的主要潜在问题和解决方案

高低脚铁塔基础开挖时,应保留下中心桩,若因施工或其它原因不能保留则应将中心桩引出,以便核实塔位中心桩至基础立柱顶面的高差和基础埋深;

保护塔基附近环境是维护线路安全运行的基本保证,因而在基础施工中必须重视塔基附近的地质稳定和环境保护;

设计图纸中可能出现的问题是否能及时解决、天气情况对敷设、试验的要求,使工期可能产生较大影响。项目部积极与设计、监理单位联系,仔细会审图纸,遇到无法按设计施工的情况时及时向设计、监理单位提出,共同研究解决方案。

第三章安全文明施工策划

我公司在施工过程中,确保安全施工和环境保护是我公司一贯的宗旨和使命。施工前,我公司将结合本工程的特点,进行安全文明施工的“二次策划”,全面地进行安全风险的辨识及施工的准备工作;在施工中,我公司将一如既往地严格遵守国家及当地有关安全生产及环境保护的政策、法令、法规,遵循OHSMS 标准与ISO14001标准的要求,严格、规范地实施经批准的安全文明施工“二次策划”方案,通过风险管理和过程控制,实现安全与环境的目标管理。

3.1安全文明施工管理目标

不发生人身死亡事故;不发生较大施工机械设备损坏事故;不发生较大火灾事故;不发生负主要责任的较大交通事故;不发生环境污染事故和重大垮(坍)塌事故;不发生三人及以上人身重伤事故,轻伤负伤率≤6‰;不发生负主要责任的电网大面积停电事故。

我公司将按照国家电网公司《基建安全管理规定》和《电力建设安全文明施工标准化工作规定》的要求,进行安全文明施工管理;在合同总价中按照有关标准计列了安全措施补助费及其他相关费用,并将切实保证专款专用,同时接受监

理工程师的监督和甲方的核准;对安全目标的考核,将严格按照安全生产目标责任书有关内容进行。

3.2安全管理组织机构及主要职责

3.2.1安全管理组织机构

项目部将成立安全委员会,作为安全生产管理的日常机构,负责安全巡视、作业指导书的审核、安全奖惩措施的落实等。安全委员会由项目经理、项目技术负责人、安监部主任、专职安全员、施工队长、部室主任组成。在施工过程中,应保证各施工危险点均有安全员监护;每天班组站班会均有安全员参加并讲解安全注意事项;安全员的巡视路线应涵盖每一个作业面。安全管理的重心下移至施工班组和作业层,将班组安全员纳入安全委员会的管理范围,通过站班会加强职

3.3安全、文明施工管理制度及办法

3.3.1安全、文明施工管理制度

施工期间本工程依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》等国家法律、法规,以及国家电网公司《安全生产工作规定》、《安全生产监督规定》、《安全工作奖惩规定》和《基建安全管理规定》等文件精神,结合本工程的特点,制定各项安全生产制度。

按照我公司的《职业安全健康与环境管理手册》、《职业安全健康与环境管理程序文件》、《危害辨识、评价、对策表》和《适用职业安全健康法律、法规及其它要求清单》等程序文件,项目部将组建本项目安全管理保证体系,制定安全责任制、健全各项安全管理制度,建立安全风险机制,确保安全、文明施工,同时接受项目法人/建设单位和监理工程师对工程建设过程的安全和文明施工实行监督和检查。为确保实现本工程的安全目标,本工程项目部严格执行如下安全管理制度:

3.3.1.1安全施工责任制度

项目经理为第一安全责任人。制定各级负责人的责任制、职能部门负责人及工作人员的责任制和岗位人员的安全生产责任制。实施中项目经理与公司经理签订安全目标责任书,施工队长与项目经理签订安全目标责任书,职工与队长签订安全目标责任书,将安全管理目标层层分解落实到人。

3.3.1.2安全施工教育培训及考核制度

a. 进场前对所有参加施工的员工,包括安全管理人员和作业人员进行安全培训和综合安全技术交底,培训后必须经过严格的考试,不合格者严禁上岗。

b. 对参加本项目的垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、压接作业人员、起重指挥工、登高作业人员等特殊作业人员,必须是经专业培训的持证人员,并择优上岗。

c. 对长期聘用的普工,由项目部在现场组织安全、技术培训和考核,同时对其身体状况进行体检,合格者签订聘用合同,并将安全施工纳入合同管理。

d. 对本项目采用的新技术、新工艺,必须进行先试点后推广,推广使用前必须进行全员安全培训和考核。

3.3.1.3 安全施工检查制度

a. 安全检查一般分为日常性检查、定期性检查、阶段性检查、专业性检查和季节性检查。这几种检查可以结合进行,也可以分别进行。

b. 日常性安全检查是普遍的、全员性的安全检查活动,以班组为主。检查范围包括班前班后的岗位检查、文明施工责任区检查,以及作业环境、安全设施、机械设备、工器具、个人防护用品、材料堆放、交接班的自检和互检工作。

c. 定期性安全检查应由负责组织检查的单位行政领导亲自主持并参加。项目部每季度至少进行一次,各单位每月至少进行一次,班组每周至少进行一次。安全检查应制定安全大检查方案,使用“安全施工管理检查表”及“安全施工工序检查表”。

d. 阶段性安全检查针对施工过程中不同阶段的特点所进行的安全检查。

e. 专业性安全检查是针对某一个专业或专业设施进行的专门检查。如对起重机械、压力容器、施工用电、持证上岗、分包单位等安全检查。

f. 季节性安全检查是根据不同季节施工的特点开展的安全检查。如安全防火、防暑降温、防汛度汛、防寒防冻安全检查。

3.3.1.4 安全施工措施与安全施工作业票管理制度

a. 各单位工程、分部工程、分项工程开工前,项目部编制施工措施、方案或作业指导书,其中安全施工措施必须报监理工程师审批后,方可实施。

b. 一切施工活动必须填写安全施工作业票,更换施工内容、工作地点、施

工负责人必须重新填写安全施工作业票。

c. 安全施工作业票由施工队技术员填写,施工队长和安全员负责审查,施工队长负责签发。施工结束后,施工负责人应将安全施工作业票交回施工队技术员处,粘到存根上,作为资料保存。

d. 每天工作前,必须坚持“站班会”,由施工负责人向施工人员宣读工作票,技术员进行安全技术交底。工作票内容和技术交底要有针对性,分工明确,指出危险点和控制措施,所有参加施工的人员在安全施工作业票上签名。

3.3.1.6安全考核与奖惩制度

项目部每月进行一次安全检查,由项目经理主持按规定的内容对安全施工进行考核,并作出评估,实行动态管理。

本工程将在开工前,提存一定数额的安全基金,建立专门账户,专款专用。制定详细的安全施工奖惩办法,对遵守规程、规范的人员给予奖励,对各类违章行为制定详细的处罚办法和相应的罚款数量。

3.3.1.7安全监护制度

项目部配备安监工程师,各施工队配备专职安全员,负责施工过程的安全监护,做到“凡是有人工作的地方,必须要有安全监督”。开工前在作业指导书内规定需要进行安全监护的作业点和作业过程,施工队专职安全员到场监护,项目部安监工程师经常巡视检查。

3.3.1.8安全工作例会制度

由项目经理每月主持召开一次安全例会,项目部各部门负责人及主要管理人员、施工队长、安监员和技术员等相关人员参加,总结和分析本月安全施工情况,对不安全因素提出改进措施,由专职安监工程师负责监督施工队贯彻执行。

3.3.1.9安全用电管理制度

按施工总平面布置的要求,施工电源布置规范、整齐,各级配电箱统一制作、摆放,箱内保护装置齐全,接地标识明确。施工用电由取证的专职电工维护,任何其他人员不得擅自接线,开箱。

3.3.1.10安全防护装备管理制度

工程开工前,在施工方案或作业指导书中明确各类安全防护装备的配备。防护装备使用前经安全管理部门检验合格后,方可使用。安全防护装备由专人妥善

10kV高压线护线架子搭设施工方案

目录 1、编制依据..... .. (1) 1、编制依据 (1) 1.1主要规程、规范 (1) 1.2主要法规 (2) 2、工程概况 (3) 2.1基本概况 (3) 2.2护线架子位置及搭设前提条件 (3) 3、防护架子搭、拆操作重、难点分析 (4) 3.1操作重点 (4) 3.2操作难点 (4) 4、施工现场主要危险因素分析与防范 (5) 5、施工准备 (5) 5.1技术准备 (5) 5.2 物资准备 (6) 5.3现场准备 (7) 6.施工部署 (7) 6.1组织架构 (7) 6.2 岗位职责 (7) 6.3 工期安排 (8) 6.4 施工组织及任务划分: (8) 6.5搭设范围 (8) 7.搭、拆高压线防护架子安全施工要点 (8) 7.1搭设防护架子施工程序 (8) 7.2拆除杉木防护架安全操作要点 (10) 8.搭设高压线防护架安全技术措施 (10) 8.1架子工岗位要求 (10) 8.2安全操作要点 (11) 9.搭、拆高压线防护架子需特别注意的安全事项 (12) 10.附图 (13)

1、编制依据 1.1主要规程、规范 1.2主要法规

2、工程概况 2.1基本概况 2.2护线架子位置及搭设前提条件 根据本工程施工现场实际情况,项目部经过与建设单位、监理单位协商,一致决定对现场范围内高压线路进行采取搭设杉篙防护架隔离措施,并悬挂醒目的警告标志,为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案。为了保证施工安全,杉篙防护架应及时搭设完成,直至工程竣工才能拆除。 高压电护线架子搭设位置在现场西北侧,1#办公楼西侧。3号楼塔吊回转半径范围之内,全长约8m,见下图:

架线工程施工方案

附件3: 海南天利科昌江25MWp光伏农业项目35kV 送出工程 架线工程施工方案 工程编号:HNDL2014-05-004 编制人:何旭 单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 日期:二〇一四年十月

目录 第一章说明 0 第二章工程概况 0 第三章工程施工及劳动力组织 0 第四章放线施工 (7) 第五章架线施工技术要点 (13) 第六章架线工程质量保证措施 (21)

第一章说明 1.1 编写适应范围 本作业指导书适用于110KV输变电工程导地线架设工程。 1.2 本作业指导书执行的规范标准 1)《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》(GB50233—2005) 2)《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分) 3)《电力建设安全健康与环境保护管理规定》 第二章工程概况 本工程新建35kV天利科光伏电厂——十月田35kV变电站段单回线路; 沿新建35kV线路架设一根OPGW光缆; 线路长度:单回路7.65km。 杆塔型式及数量:新建单回路杆塔30基,其中铁塔29基,门型杆1基(直线塔25基、转角、终端塔5基)。 第三章工程施工及劳动力组织 3.1 技术准备: 1.开工前由技术负责人组织技术、施工人员进行现场调查,合理选择牵张场,确定具体的牵张场布置方案。 2.由技术负责人组织技术、安全、施工人员进行重点交叉跨越测量,确定施工

方案、编制特殊跨越施工方案。 3.由技术负责人组织编制、发放架线工程作业指导书、各区段布置方案、安全和质量保证措施、附件安装图等技术资料。 4.由专职安全员和质检员对全体施工人员进行安全、质量培训,并考试。 5.对全体施工人员进行安全技术交底,保证施工方案和安全、质量保证措施的落实。 3.2 人员组织: 1.按照架线施工流程要求,投入架线准备队、放线队、紧线附件队,各队施工任务及劳动力组织如下: 架线准备队人员组织及施工任务 紧线、附件队人员组织及施工任务

高压线防护脚手架搭设方案

高压线防护脚手架搭设方案 一、概况: 阿尔卡迪亚8#楼现场围墙东临再就业一条街,在围墙正上方设有高压线路,而该高压线路在塔吊施工运转半径之内,这样在拟建8#东侧区域范围内就必须另行搭设防护脚手架。 二、搭设材料选用及搭设方法 排架采用钢管及毛竹脚手架结合的方法。因考虑到防护脚手架搭设高度较大,所以拟在路面以上搭设两步钢管脚手架,以上采用毛竹搭设,东侧搭设长度大约共为30m;(搭设长度具体以现场完成的实际工作量为准)高度自路面以上约15m;宽度3.6m。,立杆纵向间距1500,横向立杆按四根考虑,间距1200,防护脚手架步高1800,并与内部设置剪刀支撑。防护架内侧在高压线处满铺2m高的竹笆,防护架外侧满铺密目安全网。 为了保证防护架的稳定,在搭设防护架前,把3m长钢管打入基坑侧壁下并留出地面1.0m用接头扣件与上部立杆连接。 (见防护架立里面图) (1)搭设要点 防护架的搭设顺序为:打入底层钢管-安装立杆-同时安装扫地杆-搭设水平杆-毛竹脚手架的搭设-搭设水平杆-搭设剪刀撑-铺设竹笆操作台。毛竹立杆要垂直,连接采用铁丝绑扎方式,搭接长度不少于300mm,并用铁丝绑扎两道。 底部毛竹立杆应采用长度不同的毛竹,相邻立杆的接头应错开,其错开距离不小于5OOmm,并不得在同一步距内。竖第一根立杆时,每6跨

应暂设一根抛撑与地面成45-60度夹角,直至固定杆毛竹搭好后方可视情况拆除。 钢管脚手架在路面向上2OOmm处应设置纵、横向扫地杆,并用转角扣件与立杆连接牢固。 毛竹大横杆绑扎接头应错开,不得在同一跨内。大横杆与立杆小横杆、相交处用铁丝绑扎牢固。 小横杆宜放于大横杆下方。凡立杆与大横杆相交处均应设置一根小横杆,小横杆距立杆的距离不应大于55mm,并严禁随意拆除。 剪刀撑应设置在脚手架外侧,接头宜采用搭接接头,接头长度不小于lm,并不少于3道绑扎,固定间距不小于80Omm, (2)脚手架的拆除 工程也竣工验收,并完成塔吊的拆除。方可对防护架进行拆除。 对脚手架进行安全检查,确认脚手架不存在严重隐患。如存在影响拆除脚手架安全的隐患,应先对脚手架进行整修和加固,以保证脚手架在拆除过程中不发生危险。 对参与脚手架拆除的操作人员、管理人员和检查、监护人员进行施工方案、安全、质量和外装饰保护等措施的交底。交底的内容应包括拆除范围、数量、时间和拆除顺序、方法、拆除的安全措施措施和警戒区域。如果在夜间施工还要有照明和安全用电等内容。交底要有记录,双方均应在交底书上签字。 参与拆除脚手架人员的职责要明确,并有明确相互间的关系,要有工作制度和必要的奖惩办法。

10KV架空线路工程施工方案设计

唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程施工组织方案 第一节工程概况 1.1工程名称:唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程 1.2工程地点:丰南 1.3主要工程容: 1.3.1柳树圈220KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,黄各庄110KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,以及2条线路的电力试验。 1.3.2丰南南10KV配电所电源线路的引入接口施工及送电前试验。 1.3.3完成丰南南10KV配电所电源进线的供用电及送电手续办理。 1.3.4完成丰南电力公司要求的相关流程手续办理,按地方要求办理完成各种规划的相关手续。 1.3.5负责协助甲方完成线路施工的青补及征占地工作及相关手续的办理。 1.4承包容及方式:本工程包含供用电手续办理、包含线路设计、定测及线路施工、包含除甲供料(架空导线、高压电缆)外的其它所有材料设备供给及电气试验,包含工程验收及开通送电等。 1.5工程性质:新建至铁路10千伏及以下外电源工程,按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备安装施工,并按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备试验,并提供供电段和丰南电力公司认

可的试验报告。 第二节施工期限 2.1 丰南南10KV配电所外电源开工日期2015年6月5日;竣工日期2015年6月30日。到期如乙方不能按期送电甲方将采取临时送电措施,临时送电发生的费用全部从乙方的施工费用中扣除。 2.2双电源供电线路的送电时间根据前期商量可将其中一条线路放宽时间于2015年7月30日前送电。 2.3由于甲方原因造成的工期延误,正常工期可依次顺延。 第三节设计依据和规 1.1设计依据: 1.1.1中铁建电气化局集团第三工程唐铁路项目经理部的设计委托。 1.1.2国网冀北市供电公司批复的供电答复单 1.2设计所依据的主要规程、规: 1.2.1《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-2005) 1.2.2《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T5220-2005)1.2.3《66kV及以下架空电力线路设计规》(GB50061-2010) 1.2.4《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》(DL/T5394-2007)1.2.5《电力工程电缆设计规》(GB50217-2007) 1.2.6《电缆防火标准》(中国大唐集团公司) 1.2.7《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》(GB50168-2006)1.2.8《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002)1.2.9华北电力集团公司《冀北地区城市中低压配电网规划技术原则》

10kV及以下架空线路的导线架设施工方案

10kV及以下架空线路的导线架设施工方案(转贴) 架空线路的导线架设 1 范围 本工艺标准适用于10kV及以下架空配电线路的导线架设安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 所采用的器材、材料应符合同家现行技术标准的规定,并应有产品合 格证。 2.1.2 导线: 2.1.2.1 导线不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷,裸铝绞线不应 有严重腐蚀现象。 2.1.2.2 不应有严重腐蚀现象。 2.1.2.3 绝缘导线表而应平整,光滑、色泽均匀,绝缘层厚度应符合规定。 绝缘层应挤包紧密,且易剥离、绝缘线端部应有密封措施。 2.1.2.4 导线最小截面应符合表3-76所示数值。 导线最小截面(mm2)表3- 76 10kV 居民区非居民区 铝绞线钢芯铝绞线铜绞线35 25 16 25 16~25 16 16~25 16~25 直径3.2~4. 0mm 2.1.3 悬式绝缘子、蝶式绝缘子 2.1. 3.1 瓷件与铁件组合无歪斜现象、且结合紧密、铁件镀锌良好。 2.1. 3.2 瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。 2.1. 3.3 弹簧销、垫的弹力适宜。 2.1. 3.4 高压绝缘子的交流耐压试验结果必须符合施工规范的规定。 2.1.4 绑线:裸导线的绑线应选用与导线同金属的单股线,直径不应小于2.0 mm,绝缘导线应选用绝缘绑线。 2.1.5 耐张线夹、并沟线夹、钳压管、铝带 2.1.5.1 表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。 2.1.5.2 线夹转动灵活,与导线接触面符合要求。 2.1.5.3 碗头挂板、平行挂板、直角挂板、U型挂环、球失挂环、拉板、连扳、 曲型垫等。 2.1.5.4 表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。 2.1.5.5 应热镀锌,镀锌良好,镀锌层无剥落,锈蚀现象。 2.1.6 螺栓: 2.1.6.1 螺栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀现象。 2.1.6.2 螺杆与螺母的配合应良好,加大尺寸的内螺纹与有镀层的外螺纹配 合,其公差应符合现行国家标准《普通螺纹直径1~300mm公差》的粗牙三级标准。 2.1.6.3 螺栓宜有防松装置,防松装置弹力应适宜,厚度应符合规定。

架线施工总方案

A-05架线施工方案报审表(H)★ (控制类型:H,检查方式:R) 表号:A-05 工程名称:大唐云南永善大坪子风电场110kV送出线路工程编号: 本表(含附件)一式份,由承包项目部填报,监理项目部存份,承包单位存份。

扎佐东(扎佐)牵引变220千伏线路工程 架线施工方案 批准: 审核: 编制: 贵州天毅企业有限责任公司 扎佐东(扎佐)牵引变220千伏线路工程项目部 2017年2月

目录 一、工程概述 (1) 二、架线施工准备 (2) 三、张力放线 (5) 四、导线紧线 (13) 五、耐张塔平衡挂线 (19) 六、附件安装 (20) 七、OPGW光缆架设 (22) 八、质量要求 (26) 九、安全技术措施 (28)

一、工程概述 1、工程名称:110kV大坪子风电场送出线路。 2、线路起迄点:起于110kV大坪子风电场升压站,迄于110kV万和变。 3、路径长度:新建线路全长17.778km,曲折系数1.3。 4、架设方式:除110kV万和变出线终端为双回路塔外,其余均为单回路架设。 5、地形系数:线路沿线海拔在1600m~3150m之间,地形丘陵占25%,一般山地占60%,高山占15%。 6、设计气象条件:全线划分为4个冰区,即:10mm、20mm、30mm、40mm冰区。10mm、20mm冰区基本风速按25m/s设计, 30mm、40mm冰区按27m/s设计。其中10mm冰区线路长度1.826km,20mm冰区线路长度0.814km,30mm冰区线路长度6.542km,40mm冰区线路长度 8.596km。 7、中性点接地方式:直接接地。 8导线型号:10mm、20mm冰区导线型号为:JL/G1A-240/40-26/7型钢芯铝绞线(长度2.64km);30mm、40mm冰区导线型号为: JLHA1/G1A-290/45-26/7型钢芯铝合金绞线(长度15.138km)。 9、地线型号:两根地线均为24芯OPGW光缆。10mm、20mm冰区地线型号为:OPGW-24B1-80(长度2.64km); 30mm、40mm冰区地线型号为:OPGW-24B1-120(长度15.138km)。

最新10kV高压线护线架子搭设施工方案

10k V高压线护线架子搭设施工方案

10kV高压线护线架子搭设施工方案 1 编制依据 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99); 《北京市建筑施工安全技术操作规程》(DBJ01-62-2002); 本公司有关安全生产的管理规定; 本工程施工组织设计。 2 工程概况 2.1基本概况: 工程名称 ***R-3、R-4、R-5、R-6住宅楼 及C-4地下车库工程 工程地址北京市朝阳区南磨房乡 建设单位 **房地产开发有限公司 设计单位 **建筑设计有限公司 监理单位 **建设工程咨询有限公司 监督单位朝阳区质量监督站 施工总承包单位 **开发建设有限公司第七项目项目部 公司质量目标结构长城杯;竣工长城杯 2.2 本方案护线架子所在位置: 本方案高压电护线架子搭设位置在工地现场的西侧,R-6、R-5号楼塔吊回转半径范围之内,全长约80m,见下图:

(图) 2.3现场情况: 由于个现场场地空间限制,计划在R-6、R-5号楼西侧,与办公区隔离围墙之间分别设置钢筋堆放区、租赁材料堆放区及水电材料堆放区,而这些材料堆放区的上方正有南北走向的10kv高压线。同时,通往本工程项目办公区及生活区的必经通道也正与这条10kv外电架空线路交叉。另外,该高压线路在本工程R-6、R-5号楼塔吊调运回转半径范围之内。由于《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ 46-2005)及其他相关规范条文的要求,又由于本工程施工现场空间不足的实际情况,项目部经过与建设单位、监理单位协商,一致决定对该10kv高压线路采取绝缘隔离防护措施即搭设杉槁防护架子外挂密目安全网,并悬挂醒目的警告标志,以确保安全生产。 3 防护架子搭、拆操作重、难点分析3.1 操作重点 由于作业面无法展开,高压线防护架子搭设周期较长,而该高压线路不可能为此长时间保持停止通电,采取在断电情况下进行操作比较困难,所以确保在高压线带电情况下进行搭设防护架子的安全施工,是本方案操作实施的安全重点。 另由于施工现场场地狭小,防护架子搭拆现场同时又是其他工种施工操作的作业现场,因此做好各工作穿插作业、垂直交叉作业的安全防护工作是另一重点。 3.2 操作难点 本工程高压外电线路防护架子南北水平方向总体较长、垂直高度较

高压线架设施工方案

施工组织设计 1、施工方案及施工方法 2、劳动力计划 3、主要施工机械配置及计划 4、组织机构设置、管理人员配置 5、确保工程质量的技术组织措施 6、确保安全文明施工的技术组织措施 7、确保工期的技术组织措施 8、环境保护技术组织措施 9、施工总进度图表或工期网络图 10、施工平面布置图 附表一拟投入本标段的主要施工设备表 附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表

1、施工方案及施工方法 (一)设备基础型钢的制作与安装: 工艺流程: 基础型钢埋设→搬运和检查接线安装→清理安装→调试 1、首先将槽钢调直,然后按图纸要求预制加工基础钢架,并刷好防绣漆。 2、基础型钢埋设: 埋设方法有下列两种: (施工时根据工地的实际情况确定采用何种方式) a直接埋设法:这种埋设法是在土建打砼时直接将基础型钢埋设好,埋设前先将型钢调直,除去铁锈,按图纸尺寸下好料并钻好孔,再按图纸的标高尺寸、测量其安装位置,将型钢放在所测量的位置上,并用水平尺调好水平,水平误差每米不超过1mm,全长不超过5mm。配电柜的基础型钢一般为两根,埋设时应使其平行,并处于同一水平上。埋设的型钢可高出地表面5-10mm,水平调好后,可将型钢固定牢固。全部工作做完后,应再仔细检查安装尺寸和水平情况是否有变化,

如不符合要求,应及时处理。 b预留槽埋设法:用这种方法埋设型钢是在土建打砼的时候,根据图纸的要求在埋设位置预埋好用钢筋做成的钢筋钩,并且预留出型钢的空位。预留空位的方法是在浇注砼地面的时候,在地面上埋入比型钢略大的木盒(一般大约在30mm左右),待砼凝固后,将埋入的木盒取出,再埋设基础型钢。埋设型钢时,应先将预留的空位清扫干净,按上述要求将型钢加工好,然后将型钢放入埋设位置,并按上述方法和要求调好水平。水平调好后,把预埋的钢筋钩焊在型钢上,使其固定牢固,并用砼填充捣实。 埋设的基础型钢应作好接地,接地方法是在型钢两端各焊一段扁钢与接地网相连,型钢露出地面部分应涂一层防锈漆。 3、基础型钢的安装应符合下列要求 项目 允许偏差mm/m mm/全长 垂直度〈1 〈5 水平度〈1 〈5 位置误差及不平 行度 〈5 基础型钢安装后,其项部宜高出抹平地面

10kV高压线护线架子搭设施工方案

. 10kV 高压线护线架子搭设施工方案 1 编制依据: 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99); 《北京市建筑施工安全技术操作规程》(DBJ01-62-2002); 本公司有关安全生产的管理规定; 本工程施工组织设计。 2 工程概况: 2.1 基本概况: 工程名称:纪家庙三定三限安置房6#、7#、8#、9#、17#及地下车库工程地址:北京市丰台区花乡纪家庙村南 建设单位:北京市天地祥开发有限公司 设计单位:北京中景昊天设计有限公司 监理单位:曙晨建设工程咨询有限公司 监督单位:丰台区质量监督站 施工总承包单位:河北华鲁建设集团有限公司 公司质量目标:合格 2.2 本方案护线架子所在位置: 本方案高压电防护线架子搭设位置在工地现场的东侧,8#楼塔吊回转半径范围之内,全长约40m.。 2.3 现场情况: .

本工程8 号楼塔吊调运回转半径范围之内。由于《施工现场临时用电 安全技术规范》(JGJ 46-2005)及其他相关规范条文的要求,又由于 本工程施工现场实际情况决定对该10kv 高压线路采取绝缘隔离防护 措施,即搭设杉槁防护架子外挂密目安全网,并悬挂醒目的警告标志, 以确保安全生产。 3 防护架子搭、拆操作重、难点分析 3.1 操作重点 由于作业面无法展开,高压线防护架子搭设周期较长,而该高压线路 不可能为此长时间保持停止通电,采取在断电情况下进行操作比较困难,所以确保在高压线带电情况下进行搭设防护架子的安全施工,是本方案操作实施的安全重点。 另由于施工现场场地狭小,防护架子搭拆现场同时又是其他工种施工 操作的作业现场,因此做好各工作穿插作业、垂直交叉作业的安全防 护工作是另一重点。 3.2 操作难点 本工程高压外电线路防护架子南北水平方向总体较长、垂直高度较 大,受季风影响较大,在无其他支承点的情况下确保防护架子整体稳 定性是操作难点之一;又因现场地面已经全部硬化处理,破除混凝土 地面及立杆的深埋,是操作的又一难点;现场现有消防、临电等管线 方向及现有作业工棚、材料场地、办公区等与防护架子立杆深埋土方 开挖方向有冲突,因此做好管线的改造及作业工棚、材料场地移除、

10kV以下架空线路工程施工工艺

10kV 以下架空线路工程施工工艺 电力系统是由不同电压等级的电力线路组成的一个发电、输电、配电、用电的整体,即有发电厂、输电网、配电网和电力用户组成的整体,是将一次能源转换成电能并输送和分配到用户的一个统一系统。输电网和配电网统称为电网,是电力系统的重要组成部分。发电厂将一次能源转换成电能,经过电网将电能输送和分配到电力用户的用户设备,从而完成电能从生产到使用的整个过程。如图2-1电力系统采用架空线路形式示意图。将1kv 以上称为高压,1kv 以下称为低压。电力系统还包括保证其安全可靠运行的继电保护装置、安全自动装置、电镀自动化系统和电力通信等相应的辅助系统(一般称为二次系统)。 输电网是电力系统中最高电压等级的电网,指架设在升压变电所与一次降压变电所之间的线路,专门用于输送电能,是电力系统中的主要网络(简称主网),在一个现代电力系统中既有超高压交流输电,又有超高压直流输电。这种输电系统通常称为交、直流混合输电系统。 配电网是从一次降压变电所至各用户之间的10kV 及以下线路,它将电能从枢纽变电站直接分配到用户区或用户,它的作用是将电力分配到配电变电站后再向用户供电,也有一部分电力不经配电变电站,直接分配到大用户,由大用户的配电装 置进行配电。 在电力系统中,电网按电压等级的高低分层,按负荷密度的地域分区。不同容量的发电厂和用户应分别接入不同电压等级的电网。大容量主力电网应接入主网,较大容量的电厂应接入较高压的电网,容量较小的可接入较低电压的电网。 电力系统的出现,使高效、无污染、使用方便、易于调控的电能得到广泛应用,推动了社会生产各个领域的变化,开创了电力时代,发生了第二次技术革命。电力系统的规模和技术水准已成为一个国家经济发展水平的标志之一。 一般来说,将电力电线路分为室外和室内两种形式。其中,架空线路、电缆线路属于室外施工形式;线槽、瓷瓶、瓷夹、线 管等属于室内施工形式。 2.1 10kV 以下架空线路基础知识 本章主要介绍10kV 以下架空线路工程识图,架空线路结构组成,架空线路常用材料规格以及架空线路安装工艺流程,架空线路施工质量标准,架空线路预算的编制方法。首先了解架空线路图的识读。 升压变电所 一次降压变电所 二次降压变电所 用户 高压输电线路 110--500kv 高压配电线路 10--35kv 低压输配电线路 0.23--0.4kv 图2-1 电力系统采用架空线路形式示意图

高压电护线架子搭设方案

精品文档修改可用

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 3、防护架子搭、拆操作重点、难点分析 (3) 4、施工现场主要危险因素分析与防范 (3) 5、安全文明施工管理目标: (3) 6 、施工准备 (4) 7 、施工部署 (5) 8 、搭、拆高压线防护架子安全施工要点 (6) 9 、搭设高压线防护架子安全技术措施 (9) 10、搭、拆高压线防护架子需特别注意的安全事项 (10)

1、编制依据 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-2002); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011); 本公司有关安全生产的管理规定。 2、工程概况 本方案护线架子所在位置: 本方案高压电护线架子搭设位置在工地现场的南侧、西侧5#楼、6#外侧,3#、4#塔吊回转半径范围之内,全长约200m,见下图: 现场情况: 本方案防护部位位于5#南侧、西侧及社区服务楼西侧之间、现场临时围墙外侧,高压线沿向阳街东西走向约150m,南山街南北走向约50m。处于3#、4#塔吊覆盖范围内约200米左右。为防止施工中触碰高压线引起安全事故,项目部经过与建设单位、监理单位协商,一致决定对该高压线路采取绝缘隔离防护措施,即搭设毛竹防护架子外挂密目安全网,并悬挂醒目的警告标志,以确保安全生产。

3、防护架子搭、拆操作重点、难点分析 操作重点 高压线防护架子搭设周期相对较短,施工过程中应向当地电力主管部门申请停电作业,但该高压线路不可能为此长时间处于停电状态,所以,在与电力主管部门协商确定停电日期后,提前准备充足的材料,精心组织施工力量,确保在规定的时间内完成高压线防护架的搭设工作,这是工作的重点之一。 操作难点 本工程高压外电线路防护架子垂直高度较大,受季风影响较大,在无其他支承点的情况下确保防护架子整体稳定性是操作难点之一。 4、施工现场主要危险因素分析与防范 搭、拆防护架子操作过程违章操作造成高处坠落事故。 防范措施:架子工必须经过专门安全培训,考核合格,持证上岗;施工操作前做好安全教育,高空作业按要求佩挂安全带及其他劳动保护用品;搭、拆过程中严格执行安全技术交底,随搭(拆)随加固,不能一次性完成搭(拆)作业时,离开现场前必须做好架体临时支撑,确保架体稳定。 在高压外电线路正下方搭设防护架子,竖立杆时高举毛竹触及高压线发生事故。 防范措施:施工作业之前,向上级领导申请,整个搭、拆操作过程断电操作;对工人加强安全教育,搭、拆过程中注意与高压线路保持安全距离;施工操作人员做好个人劳保用品。 作业现场与其他工种交叉作业发生物体打击事故。 防范措施:错开作业时间,尽量避免交叉作业;搭、拆作业现场设置隔离区,悬挂明显的警告标志,安排专人负责巡查、监护,闲杂人员不得进入作业现场。 现有塔吊调运材料碰撞防护架搭设操作人员或触及高压线。 防范措施:高压线防护架子搭设完成并验收之前,不得在高压电线区域内运行塔吊作业。 防护架搭设在施工现场之外,防止人员攀登发生触电事故。 防范措施:在架体下方距地2米范围内,使用旧竹胶板全封闭,并挂设显目的警告标志牌,并定期安排专人巡视,确保安全。 5、安全文明施工管理目标:

架线及附件安装专项施工方案

1---------------------------------------------------------精 品 文档--------------------------------------------------------------------- *************************************线路 专项施工方案 ****************************公司 二O 一二年十二月

一、架线工程 1、跨越架架设 危险点:砸伤、坠落、触电 安全措施: 1、施工前,应编制跨越架施工措施。 2、跨越施工前应进行专门的技术交底,使施工人员完全明了跨越架的技术参数和搭设要求等。 3、搭设跨越架,用料外观检查应无腐烂、横裂等缺陷。 4、如果需要封顶时,竹杆的长度不得小于跨距的1.1倍,封顶用的竹杆不得接续。 5、搭设跨越电力线的跨越架必须用干燥竹杆。 6、架体上的工作人员必须备有工具袋,严禁不用时放置在跨越架上。 7、上下传递物件必须用尼龙绳吊运,严禁抛掷。 8、搭设好的跨越架应设立防护区,挂警告牌,并派人现场看守。 9、遇到雨天及5级以上大风应暂停工作。 10、带电跨越施工用的绝缘工具,使用前应进行机械强度试验和电气试验。 11、携带公司规定的药箱,并配齐规定药物。 12、冬天野外作业须预防冻伤。 2、绝缘子串组装 危险点:割伤、挤伤、砸伤、扎伤 安全措施: 1、搬运绝缘子过程中,要做到轻拿轻放,避免绝缘子碎裂,造成施工人员手脚割伤。 2---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------

高压线架子防护施工方案

高压线架子防护施工方案 通州区马驹桥镇柴务村村民安置楼及配套公共 服务设施项目 编制人: 审核人: 审批人: 北京建工一建工程建设有限公司 2014年3月26日

一、编制依据 1、《中华人民共和国安全生产法》 2、《电力设施保护条例》中华人民共和国国务院令(等239号) 3、中华人民共和国电力法 4、施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 5、建筑施工现场高出作业安全技术规范JGJ64-2008 6、北京市生产安全事故报告和调查处理办法北京市人民政府令第217号 二、工程概况 工程概况本工程名称:通州区马驹桥镇柴务村村民安置楼及配套公共服务设施项目。建设地点为北京通州马驹桥镇。由于1#楼东侧南侧处有一路10KV高压线位于塔吊正常工作时大臂旋转下方,存在安全隐患。 三、施工准备 3.1技术准备 1)搭设脚手架之前,勘察作业现场,全面熟悉现场环境,做好防护架子搭设的安全施工方案,经审批合格。 2)脚手架作业人员经过相应安全、技术培训,操作人员持证上岗。严格贯彻执行木脚手架搭设、拆除工艺标准及操作规程,确保脚手架安全。 3)由技术部管理人员进行《高压线防护架施工方案》编制,由技术员或工长对操作人员做好技术交底、安全交底,确保作业人员安全操作。 3.2材料准备 1、杉篙 (1)立杆:小头直径不小于70mm,大头直径不小于180mm长度不小于4m-6m柞木、红松、落叶松等木料。 (2)大横杆:杉杆小头直径不小于80mm,长度不小于6m。 (3)小横杆:杉木小头直径不小于80mm,硬木杆如柞木、红松、落叶松小头直径不小于70mm。 (4)斜撑、剪刀撑、抛撑等斜杆,小头直径不小于70mm,长度不小于6m。(5)质量标准 所使用的木质杆件不容许有腐朽;在构件任何150mm长度上沿周长所有木节尺寸

电力架空线路工程施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) (投标单位盖章) 施 工 组 织 设 计

(1)、施工方案及技术措施 1.1施工准备 根据本工程的重点和难点结合本公司施工经验和踏勘情况,所有施工方案以确保工程质量、安全和进度为原则,以充分发挥机械、设备和劳动力的效率,降低工程成本为前提。 1.1.1施工技术资料准备 根据本工程进度需要及时编写施工技术措施。 本工程施工技术资料及提供时间见下表 编号名称供应时间备注 1 施工图等设计文件开工15天前设计提供 2 施工组织设计开工5天前自行编制 3 基础施工作业指导书开工前自行编制 4 铁塔组立作业指导书开工前自行编制 5 架线施工作业指导书开工前自行编制1.1.2材料准备 1.分部分项工程开工前,对原材料如砂、石、水泥、钢筋等及时送当地质量检验部门检验,并填写分部分项工程材料报审表上报监理工程师签发认可,之后方可使用。 2.根据工程进度,及时合理地向甲方通报材料供应计划。 3.采购的材料符合设计和现行国家标准的规定。

4.材料到货后及时进行检查和检验,并做好详细记录。质量不合格的严禁使用。 1.1.3通讯设备配备 1.项目部设有线电话、传真机各一部、移动电话若干、IBMP4电脑及激光打印机各一台。 2.各施工处设有线电话或移动电话一部、传真机一部;各施工队设报话机若干。 1.1.4场地准备 1.根据对沿线的调查,选定项目部、施工队驻地和中心材料站。由项目经理带队,办公室、计财科参加,进行驻地的落实并签订协议,由办公室进行驻地清理、临建的搭设、通信设施的安装、生活设施的搭建等工作。 2.队伍进场后立即与与建设单位联系,取得允许本工程施工的有关手续,并与当地各级政府有关部门联系,与沿线群众接触,尽早为工程施工创造条件。 3.积极配合项目法人做好线路施工中发生的青苗赔偿、树木砍伐、房屋拆迁等障碍物迁移工作,并按下表中规定的标准控制施工场地,尽可能减少损失。

跨越道路和10kV线路跨越架专项施工方案

500kV加林至国安送电线路工程第二标段改造段跨越架施工方案 批准: 审核: 编写: 珠海电力建设工程有限公司 500kV加林至国安送电线路工程第二标段项目部 2014年04月22日

一、工程概况 (一)、工程建设规模和范围 改造段(归属珠海2段):将国桂线进线间隔调整至国安站西侧预留间隔, 进线段改造范围如下: (1)新建线路规模:本工程新建线路起点为国安站西侧构架,终点为N4塔。新建线路长0.73 km,利用旧导地线调整弧垂2.867km。新建铁塔4基,其中耐张塔3基,直线塔1基。每相导线型号为4×JL/LB1A-630/45型铝包钢芯铝绞线,普通地线型号为JLB40-120型铝包钢绞线。根据电力通信规划要求,本工程全线需架设1根48芯OPGW光缆(纤芯类型为32芯G.652+16芯G.655)。 (2)拆除旧线规模:本工程拆除国桂线#53塔~#55塔0.445km线路段,每相导线型号为4×JL/LB1A-630/45型铝包钢芯铝绞线,普通地线型号为JLB40-120型铝包钢绞线,另一根地线为OPGW光缆。拆除的铁塔型号及数量见下表: 本工程的建设单位是广东电网公司珠海供电局,设计单位为中国能源建设集团广东省电力设计研究院,监理单位为广东创成建设监理咨询有限公司,施 工单位为珠海电力建设工程有限公司。 (二)、跨越S272省道和10kV线路基本情况 500kV加林至国安送电线路工程第二标段改造段需要搭设跨越架如下:改造段N2~N3档,跨越三处,第一处是跨越S272省道(S272省道跨越处为双向2车道,路宽约10m),第二处是10kV新乡线、赤坝线213#-215#杆,第三处是苗圃大棚。拆除段国桂线54#塔~55#塔档跨越S272省道和10kV新乡线、

高压线防护架施工方案

扬子家园1#综合楼 高压线防护架施 工方案 编制人: 审核人: 审批人: 总I监. 心、ftn?单位: 日期: 新城建设工程有限公司 高压线防护架施 工方案 工程概况: 仪征市扬子家园1#综合楼工程,西侧有一条10kv 高压线通过,西侧距建筑物约23M。高压线距地面高度约15M,高压线防护长度约50M。根据施工实际需要在东侧架设40T.M塔吊一台,高压线在塔吊作业半径范围内45M长,高压线防护架搭设长度为:85?90M 具体位置见平面布置图。 二、施工方法: (一)一般规定: 1 、护线架采用毛竹材料搭设,严禁使用金属材料。 2、护线架绑扎材料为8#镀锌铁丝。 3、护线架架体上应设有明显警示标志(架体上挂警示牌,顶部设置警 示红灯),另拉结点刷红白相间警示漆,南北架体靠建筑物一侧最 顶层水平刷红白相间警示漆。 4、护线架下地基必须夯实。 5、护线架搭设将高压线包在内侧,搭设时应有专人在地面指挥,以防 误击高压线。

6、护线架搭设时,要一次性到位,必须时要作临时加固,以防架体施 工期间,出现倒塌事故。 (二)护线架构造要求:(具体见附图) 1 、护线架将高压线防护在施工现场外侧,即护线架搭设在高压线内侧。 2、护线架靠近电线的立杆及横杆与电线距离不应小于 1.5M,其他 立杆之间距离控制在 1.5~1.8M。 3、护线架毛竹立杆底部每隔3M设置2 048钢管锚固桩,毛竹立 杆与锚固桩连接牢固,立杆锚固桩埋深不应小于 1.2m。 4、护线架应在距电线上、下各1.5M处设两道纵横向水平杆。底 层一步横杆距地面的间距为2.0M。其余横杆竖向间距 < 1.8M,并距地0.2M设置纵横向贯通扫地杆。 5、护线架的两个端面及每隔6M的中间截面均应满设剪刀撑。 6、架体两侧采用缆风绳下锚拉固,缆风绳间距为10M。 (三)护线架拆除: 1、护线架拆除时,拆除的杆件,不得从上向下抛扔,以免损坏 电线。 2、拆除时必须有专人指挥,以防伤击行人。 3、拆除顺序是后搭设的部件先拆,先搭设的部件后拆,严禁采 用推倒或拉倒的拆除做法。 4、运到地面的材料,应及时运走。 (四)安全技术: 1 、护线架必须由持有架子工操作证者施工。 2、架子工上岗应将袖口扎紧,不得穿硬底鞋或拖鞋及其他易滑 鞋,应戴绝缘手套,穿绝缘橡胶鞋,不得酗酒及打闹。 3、架子工操作时,必须戴好安全帽系好安全带。 4、安排专业检查员,使用过程中每天对其检查,确保使用过程中安全 5、该方案给供电部门审批、认可后,方可实施。

220kV线路工程架线施工方案

批准:年月日安全审核:年月日质量审核:年月日技术审核:年月日编写:年月日

目录 1编制说明 0 2工程概述 (1) 2.2变电所进出线情况 (2) 2.2.3导、地线型号 (3) 3工程主要设计技术特性及相关规定 (3) 4架线施工 (8) 6紧线划印 (26) 7附件安装 (33) 8质量措施 (38) 9安全措施与环境保护 (41) 10主要工器具表(按一个施工组配置) (45) 11导、地线液压工艺 (51) 12光缆展放补充措施 (52) 13 跨越措施 (52)

1编制说明 1.1编制依据 《110kV~500kV架空送电线路施工及验收规范》(GB 50233-2005) 《超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则》(SDJJS2-87) 《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168-2002); 《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程》(DL/T5285-2013) 《电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路》(DL/5009.2—2013) 《放线滑轮基本要求、检验规定及测试方法》(DL/T 685) 《输电线路施工机具设计、试验基本要求》(DL/T875) 《跨越电力线路架线施工规程》(DL/T5106) 《工程建设强制性条文》(电力部分2011版) 《电力建设工程施工技术管理导则》(国家电网工[2003]153号) 《输变电工程建设标准强制性条文实施实施指南》(2013版) 1.2架线方式 本工程双分裂导线张力架线方式为一牵二,即用一台牵引机和一台2线张力机组合,通过一牵二走板和三轮放线滑车,一次展放一相2根子导线。 1.3计划工期 架线施工计划工期为2015年5月15日至2015年06月25日。

高挡墙专项施工方案

G321三都万家山至羊甲段公路改扩建工程 高 墙 挡 土 专 项 施 工 方 案 编制: 复核: 审核: 四川三一工程建设(集团)有限公司 G321三都万家山至羊甲公路改扩建工程项目部 二〇一四年三月

挡土墙施工方案 一、编制依据 1.设计资料 路基挡土墙设计图,图号S3-23 填方路基衡重式挡土墙结构设计图,图号S3-23 路基防护设计图,图号S3-23 路基防护工程数量表,图号S3-22 2.标准和规范 GBJ-2002-83《地基与基础工程施工及验收规范》 GB50203-98《砌体工程施工及验收规范》 GB50026-93《工程测量规范》 JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》 二、工程概况及主要工程数量 1.工程概况 本合同段线路起点桩号K0+000,终点桩号K8+772.873,路线全长8.773km。 本项目区域地处云贵高原南部,由于都柳江及其支流深切,项目区内总的地势趋势为北高,南部稍低,地形地貌较为复杂,路线起于三都县万家山,经苗农场,岩寨,交梨乡,莫家寨,新街,倒马坎,营盘寨,在杨勇关与羊甲至普安火车站二级公路平交连接。本项目主要出露岩性为厚层细晶白云岩、泥质灰岩、粉砂岩、粘土页岩等。路基开挖石方只能作为路基填料。砌筑石料需至指定或已有的砂石料场开采或购买,通过已有公路或便道运输。本项目沿线无天然砂砾,筑路用砂均为石料机制砂。 本项目设置1个块片石、碎石、砂料场(详见《沿线筑路材料料场表》),可开采出石料块片石、碎石、砂。所选料场石料质量较好,强度均能满足构造物对石料的要求。较陡的山体雄伟,够深谷低,受主体切割严重,设计采用衡重式挡土墙,其它地段设置仰斜式路肩墙。 (1)本标段根据地质条件和填高度采取了衬砌拱骨架植草、挡土墙、护

防护架施工方案

防护架施工方案 一、工程概况及现在平面布置概述: 工程淮安市经济开发区新区房地产开发公司投资新建的淮安汽车客运东站,工程地址:位于开发区城东路与集贤路交叉口,建筑面积约8000㎡,框架结构,局部三层。 本工程东侧面临城东路,路西侧有临街高压路系统高度10米以上,结合现场布置情况,该高压线路与我单位东塔吊塔身水平距离32米,塔吊安装高25米,回旋半径45米,前臂回旋范围与高压线上垂直距大于6米,建筑物与高压线系统距离10米,鉴于此情况,在高压线系统处采取施工安全防护措施。 二、编制依据: 1、我国现行的施工规范和操作规程。 2、《建筑法》和塔吊对建设事业的有关文件。 3、《建设工程安全生产管理条例》 4、根据现场平面布置实际情况。 三、施工部署 1、施工组织 为了确保工程施工安全,我单位选择一批具有丰富防护安全经验,操作技术能力好的施工队伍进行施工并指完全负责,统一指挥,统一协调。 2、施工准备 按照工程起重设备回转半径范围内的障碍物体,组织5~6名施工人员专场,组织材料进场以及满足施工作业条件。 四、施工方法: 1、在作业环境内,先进行场地处理,架体材质采用柔韧性较好的直径不小 于100㎜毛竹杆做绝缘防护,节点用铅丝绑扎。 2、搭设要求: 距离大约60米(前臂回旋半径范围)立杆横向设置三排,搭设宽度不小于5米,立杆纵向间距1.5米,步距1.8米,搭设高度超出高压线不小于1.5米,纵横拉节,扎点双丝绑扎,为求牢固,内设剪力撑。内侧边设计斜撑一拉一顶间距3米。 3、斜撑支点采用Φ25螺旋钢下埋深度不低于700㎜,扎丝牢固,以防架体 失稳。 五、安全保护措施 1、搭设人员出入现场戴好安全帽扣好安全带。 2、严禁穿拖鞋、酒后作业。 3、作业前应熟悉作业环境,加强安全忧患意识。 4、严禁使用不合格的材质(如已风化、陈旧、开裂的)

110kV线路工程人工架线施工方案

. 方案编号: XXX110kV线路工程人工架线施工方案

准:批 :审核 :写编 公司或项目部XXX XXXXXX年月专业资料word . 施工方案签名页

专业资料word

. 1 编制依据

说明:本方案适用于110kV及以下电压等级的线路工程,220kV线路孤立档参照使用。 2 工程概况 2.1 XXX线路工程起自XXX变电站,终至XXX变电站,线路长度XXkm,使用杆塔XX基。工期:XXXX年XX月XX日开工,竣工时间:XXXX年XX 月XX日。 2.2 本工程导线采用XXX钢芯铝绞线。地线采用XXX镀锌钢绞线/铝包钢绞线/OPGW光缆。采用人工架线施工方法,按每个耐段作为放紧线施工段。架线施工时间为XXXX年XX月XX日~XXXX年XX月XX日。 2.3 为使本工程架线施工任务安全按期完成,特编制本人工架线施工方案。 3 施工组织措施 3.1 施工组织结构 工作负责人:XXX :XXX 专业资料word . 技术负责人:XXX :XXX 安全负责人:XXX :XXX

工作班人员:X个班组,技工XX人,辅助工XX人,共XX人(包括放线准备 人员、导地线展放人员、紧线人员、附件安装人员,压接人员) 职责: 工作负责人:全面负责组织、指挥工作班人员安全开展架线施工的各项工作,完成本工程架线施工任务。 技术负责人:负责对本项工作提出技术方案并交底,协助工作负责人的工作,解决现场技术问题,检查督促各项施工技术措施的落实。 安全负责人:负责对施工现场的安全教育和监督,督促各项安全措施的落实,及时制止违反安规等规章制度的行为和现象。 施工人员:服从工作负责人的指挥,正确佩戴和使用劳保防护用品,按照施工工艺标准、遵守安全操作规程按时完成工作负责人所安排的工作任务。 3.2 施工组织分工 第一组:放线准备 组长:XXX 组员:XXX、XXX等XX人 负责搭设跨越架、悬挂瓷瓶及放线滑车、布置耐塔临时拉线、紧线地锚埋设等准备工作。 第二组:放紧线、压接 组长:XXX 组员:XXX、XXX等XX人 负责展放导引绳/牵引绳、展放导地线、压接导地线、紧线挂线等放紧线工作。第三组:附件安装 组长:XXX 组员:XXX、XXX等XX人 负责导地线悬垂线夹、防振锤、间隔棒、跳线等附件安装工作。 4 施工技术措施 4.1 保证安全的技术措施 专业资料word . 4.1.1 工作地点:XXX线路。

相关文档