文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 301+247框架涵预压方案

301+247框架涵预压方案

301+247框架涵预压方案
301+247框架涵预压方案

框架涵模板支架预压方案

一、编制依据

《建筑结构荷载规范》(GB5009-2001)

《铁路混凝土梁支架法现浇施工技术规程》(TB-10110-2011)《钢管满堂支架预压技术规程》(JGJT194-2009)

《DK301+247钢筋混凝土框架涵施工图》

二、工程概况

DK301+247框架涵,为1-6m交通涵,涵长19.49m,净高5.3m,墙身厚72cm,顶板厚80cm,顶板、侧墙模板采用钢模板,支架采用扣件式满堂支撑架。

三、支架结构形式

框架涵模板支撑架系统采用扣件式钢管架,选用Ф48mm×3.5mm 钢管搭设。这种支撑架体系具有搭设速度快,施工效率高的优点。支架采用扣件式支架,杆件外径4.8cm,壁厚0.35cm,内径4.1cm。立杆纵向间距为1m、横向间距为0.8m,竖向间距1.7m。在支架顶部增加水平剪刀撑杆件,保障支架整体稳定性。

四、支架预压目的

根据设计要求和施工需要,支架体系搭设完毕后,应进行支架体系的堆载预压。支架预压已越来越被证实是非常重要的。因为计算支架沉降量的计算公式均是近似的,精度有限。通过预压后可消除非弹性变形。得出弹性变形的较准确数值。为所施工的结构物更接近于

设计提供了有利条件,并保证了施工期间的结构安全。

预压期间测量人员按设置的观测点逐级加载后进行测量复核并做好记录,待荷载卸下后,再对原测设点的历次观测记录,进行分析、比较后,计算出支架受压后的压缩变形。压缩变形包括两种:永久变形和弹性变形。

对于永久变形经过预压试验后,即可消除,不至于使框架涵浇筑后造成裂缝。而对于弹性变形,可根据测量结果在支架支设模板时适当抬高底模标高。以消除弹性变形的影响,保证框架涵浇筑后,框架涵的顶板标高能达到设计高度。

五、支架预压布置及预压方法

1.支架预压位置的选择

为保证支撑架预压达到预期目的,取第三节顶板为预压范围。2.支架荷载计算

(1)荷载分析

根据框架涵顶板结构特点,在施工过程中将涉及到以下荷载形式:

q1——梁板自重荷载,新浇混凝土密度取2600kg/m3。

q1=1×1×0.8×26×1.2(安全系数)=24.96KN/m2偏安全考虑,取安全系数r=1.2

q2——梁板底钢模板、木方荷载,按均布荷载计算取1kPa,脚手架立杆纵向间距1m,横向间距0.8m,横杆步距1.7米,查表得出自重为0.1455kN/m。

q3——施工人员、施工材料和机具荷载,按均布荷载计算取q3=1.0kPa;

q4——倾倒及振捣混凝土产生的荷载,对底板取q4=2.5kPa。钢筋砼自重荷载:

(2)支架受力计算

①人员、机具、材料荷载:

N Q1=q3×A=1.0×1×0.8=0.8kN

②冲击及振捣砼时产生的荷载:

N Q2=q4×A=2.0×1×0.8=1.6kN

③钢筋砼自重荷载:

N G1=q1×A=24.96×1×0.8=19.97kN

④模板、支架自重荷载:

N G2=4.9m×0.1455kN/m+1×0.8×1=1.51 kN

按规范进行荷载组合有:

N=(N Q1+N Q2)×1.4+(N G1+N G2)×1.2

=(0.8+1.6) ×1.4+(19.97+1.51) ×1.2

=25.78KN

顶板荷载:25.78÷0.8×24.234=780.94065KN≈781KN

加载总量为:781KN=78.1T

3.施加荷载与卸载

A.在已支好的框架涵顶模上,按照图纸所示位置,标出框架涵模板位置,并能保持在加载过程中位置不变。以便加载位置受力准确。

B.按照预压规范,要采取三级加载,即依次为60%、80%、100%,准

确计算出逐级荷载的数量,以13m砂石为载物防止雨水影响其重量,

按照规范及数量分级预加荷载。

框架涵预压分级荷载表

总重第一次第二次第三次

本次60% 累计60% 本次

20% 累计80% 本次

20%

累计

100%

底板(满铺)78.1T 46.86T 46.86T 15.62T 62.48T 15.86T 78.1T 单个模板 4.88T 2.93T 2.93T 0.976T 3.904T 0.976T 4.88T

C.按照各级加载数量,计算出所需砂所用数量,并考虑到装卸及加载

方便,对各级荷载进行编组编号,做到计量准确、位置符合设计要求。

D.每级加载后,应间隔12小时对支架沉降观测一次,当支架观测点

的沉降量平均值小于2mm时,可进行下一级加载,并做好详细记录。

待全部加载后其检测数据满足下列条件之一时,应判定支架合格:

(1)各监测点的沉降量平均值小于1mm。

(2)连续三次各测点的沉降量平均值累计小于5mm。

E.在加载过程中应密切观察支撑架的变化,如有异常立即停止加载,

待处理完毕后在进行加载。在加载过程中,严格模拟框架涵荷载的实

际作用范围。

F.支架预压可一次性卸载,预压荷载应对称均匀同步卸载。

六、预压检测

1. 支架预压检测应计算沉降量、弹性变形量、非弹性变形量主要为

预压验收提供依据,弹性模量、非弹性模量主要为后续现浇砼结构支架确定施工预拱度值提供依据。

2. 预压观测点布置

在预压区附近设置临时水准点,并设定水准点的高程,作为观测依据,水准点设好后,应及时对其进行保护和标识,防止施工时被破坏。

3.预压观测

(1)在预压荷载施加前,应监测并记录支架顶部监测点的初始标高。(2)每级荷载施加完成时,应检测各监测点标高,并计算沉降量。(3)在全部预压荷载施加完毕后,每间隔24小时应监测一次并记录监测点标高,当支架预压符合要求时方可对支架进行卸载。

(4)卸载6小时后,应监测各监测点的标高,并计算支架各监测点的弹性模量。

4.预压监测的计算方法

模板支架安装稳固后,预压前在设定的观测点上测量框架涵顶板底标高。预压后,在上述测量点标示位置上进行测量,计算出预压值。

除上述测量点观测外,还需观测方木、模板地面预压前后值。

测量采用仪器:DS2水准仪、1m钢板尺、钢卷尺。

预压值计算方法:

框架涵预压值=预压前顶板模板底标高-预压后顶板模板底标高

钢管立柱预压值=[预压前顶板模板底标高-预压前底板顶标高]-[预压后顶板模板底标高-预压后底板顶标高]

底板压缩值=预压前底板顶标高-预压后底板顶标高。

七、支架拆除措施

1.支撑体系拆除时,应按照一定的拆除程序,即:先翼板后梁底,先跨中后两侧(应从中心向两侧均匀展开)。各跨的支撑体系的拆除应同时进行。

2.支架拆除时应拦好警戒线,防止无关人员进入拆除作业区。

3.拆除支架时,应由专职安全员在现场巡视指导工作。

4.拆除时应轻拿轻放,不可将拆除的构件及物品从高空抛落。

5.作业人员应当持证上岗,且在上岗前应经过必要的身体检查,如无问题,在配备“三宝”的前提下进行拆除工作。

八.支架预压安全措施

1.预压施工前,应进行安全技术交底,并落实所有安全技术措施和个人防护用品。

2.吊装作业前应检查起重设备的可靠性和安全性,并应进行试吊。

3.吊装时防止吊装物碰撞支架。

4.预压过程中加强安全防护措施,拉警戒绳,防止闲杂人员进入,确保支架预压安全。

5.在预压过程中,设专人检查支架、模板的稳固情况,当发现有松动、变形、位移时,应立即记录发生变形的位置及大小等,专职安全人员应随时在现场巡查,出现安全隐患,应立即停止预压并及时查清原因进行整改。支架预压过程中,24小时必须有相关主管领导值班,出现安全事故应及时妥善处理,并及时上报相关主管部门。

现框架涵满堂支架预压高程数据记录表

观测点位观测

时间

空载高程

(mm)

加载状态

一高程

(mm)

加载状态

二高程

(mm)

加载状态

三高程

(mm)

加载状态

四高程

(mm)

卸载状态

三高程

(mm)

卸载状态

二高程

(mm)

卸载状态

一高程

(mm)

初始状态

高程(mm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

16

箱涵施工方案

箱涵施工方案

XX箱涵施工方案 一、编制依据 1、设计变更ZJ-BG-001文件箱涵设计图 2、交通部部颁《公路工程技术标准》、《公路桥涵施工技术规范》等技 术标准与规范。 二、工程概况 本涵洞XX为箱涵与主线道路交角为90°,涵底纵坡为0.50%,涵洞形式为1-6*4m,涵长75.20m,结构物类型为箱涵。涵洞基底处理采用30cm碎石砂垫层,基础采用20cm C20混凝土112.8m3;箱涵框架采用C30防水耐腐蚀砼875.3m3;采用Ф22钢筋数量为86199.6kg;Ф16钢筋数量为47344.6kg;Ф16钢筋数量为6629.5kg;翼墙采用M7.5浆砌片石64.8m3。 三、质量方针和目标 质量方针:规范行为,提高工程质量;改进创新,促进企业发展。 质量目标:分项工程合格品率100%,单位工程交竣工优良品率≥95% 四、施工进度计划 本箱涵施工计划工期,计划在2014年4月20日开始,到2014年6月30日结束。 五、施工机械、人员

六、测量放样 1、测量控制 (1) 项目经理部组建一个由3人组成的测量小组,负责施工现场的测量放样。 (2) 各队部测量小组进场后及时请项目部测量人员对全线控制桩点进行书面和现场交桩(包括导线点和水准点)。 (3) 各队部测量小组应对控制点进行复测闭合后并上报项目经理部测量审核后方能使用。为满足测量放样要求,确保测量精度,还应对控制点加密,形成导线点,并按施工技术规范的规定和要求布设施工测量控制网,绘制控制网基点桩位的布置及桩位编号图。 (4) 在各施工阶段,测量小组每次完成放样后应做好放样记录,请监理及项目经理部测量队人员复查认可签字后方可交给施工人员使用。 2、施工放样测量 涵洞基坑开挖前,按设计图纸放出基础的平面尺寸及涵洞的中线控制桩,并做好基础轴线及四角平面位置的栓桩。测好基础地面标高,并按实际地质情况放出斜坡,基础平面尺寸四周各边增宽0.5m,以便在基础外设置排水沟。施工的主要控制桩志(或其保护桩)均应稳固可靠,保留至工程结束。基坑开挖完成后再进行一次全面复测检查,如不满足要求,应及时进行调整,经检查无误后方可施工。 3、标高控制 涵洞等在基坑开挖后必须复测基底高程,在基底清理完成后,检查其标高

框架涵顶进施工方案培训资料

目录 目录?1 一、编制依据、原则及目的......................................................... 3 1、编制依据?3 2、编制原则?3 3、编制目的 (3) 二、工程简介?4 1、项目概况 (4) 2、主要工程数量表?4 三、施工总体部署?5 1、施工准备 (5) 2、施工工期安排................................................................... 5 3、施工指挥组织体系 (7) 4、劳力组织情况................................................................... 7 5、物资准备 (8) 四、施工方案及工艺?9 1、施工程序?9 2、施工方案?9 3、施工工艺....................................................................... 9 4、施工防护及监测................................................................ 18 20 五、施工安全措施? 1、临近营业线施工安全措施....................................................... 20 2、防止挖断光电缆措施 (21) 3、防设备及车辆侵限安全措施?21 4、大型设备防倾覆预防措施?22 5、吊装安全措施?23

6、线路施工行车安全措施? 23 24 7、各种用电设备的安全措施? 8、机械设备安全管理措施.......................................................... 25 9、雨季施工保证措施.. (25) 六、质量保证措施 (27) 1. 质量保证体系 (27) 2. 质量保证措施.................................................................. 28 七、环保措施 (29) 29 1、环境保护? 2、水土保持?31 3、文明施工的技术保证措施?31 八、应急预案?33 1、项目部应急组织机构 (33) 2、应急处理工作流程?34 3、应急处理措施?34 4、项目救援预案? 36 十二、附件?37 1、施工平面布置图 (37) 2、施工指挥体系图?38 39 3、施工工艺流程图? 4、施工安全关键卡控表 (40) 5、支墩检算书?42 6、模板检算书?43 7、施工进度横道图................................................................ 51

箱涵模板施工方案

箱涵模板施工方案 编制: 审核: 审批: 项目经理部 2013年9 月

目录 1 编制依据 (1) 2 工程概况 (1) 3 模板方案选择与施工难点。 (1) 3.1施工现场情况 (1) 3.2模板方案选择 (1) 3.3 ................................................................................................................ 模板分项工程的难点 2 4 施工准备 (2) 4.1技术准备 (2) 4.2机具准备 (3) 4.3材料准备 (3) 4.4 ........................................................................................................... 劳动力组织及职责分工 3 5 主要施工方法 (3) 5.1工艺流程 (4) 5.2脱模剂的选择及使用注意事项 (4) 5.3箱涵底板模板设计 (5) 5.4箱涵墙及拱顶模板设计及施工 (5) 5.5洞口模板设计及施工 (7) 5.6模板的拆除 (7) 5.7模板的存放、维护及修理 (7) 5.8冬期施工 (8) 6 质量保证措施及质量标准 (9) 6.1模板加工质量标准 (9) 6.2进场模板材料质量标准 (9) 6.3模板安装质量标准 (10) 6.4质量控制主要项目及质量通病的防治 (11) 6.5质量保证措施 (11)

7 安全文明施工、消防环保措施 (12) 7.1安全文明施工保证体系 (12) 7.2安全文明施工注意事项 (13) 7.3文明施工 (13) 7.4消防环保措施 (14) 8 成品保护 (14)

框架桥施工方案(定稿)

青荣城际铁路QRZH-Ⅱ标段 钢筋混凝土框架桥 施工方案 编制: 审核: 审批: 中铁一局集团青荣城际铁路工程施工指挥部第二项目部 二○一一年三月

目录 1.编制依据及编制范围: ............................ 错误!未定义书签。编制依据:......................................... 错误!未定义书签。编制范围:......................................... 错误!未定义书签。 2.工程概况及主要工程数量 .......................... 错误!未定义书签。工程概况:......................................... 错误!未定义书签。工程数量:......................................... 错误!未定义书签。 3.施工总体安排..................................... 错误!未定义书签。施工组织机构....................................... 错误!未定义书签。施工任务划分....................................... 错误!未定义书签。 4.临时工程和过渡工程............................... 错误!未定义书签。施工便道........................................... 错误!未定义书签。施工改路........................................... 错误!未定义书签。施工用水........................................... 错误!未定义书签。施工用电........................................... 错误!未定义书签。混凝土拌合站....................................... 错误!未定义书签。5施工工艺及方法:................................. 错误!未定义书签。施工工艺流程....................................... 错误!未定义书签。施工方法........................................... 错误!未定义书签。施工准备........................................... 错误!未定义书签。基础施工........................................... 错误!未定义书签。基坑开挖........................................... 错误!未定义书签。基底检验........................................... 错误!未定义书签。地基处理........................................... 错误!未定义书签。混凝土垫层浇注..................................... 错误!未定义书签。框架身主体施工..................................... 错误!未定义书签。钢筋加工及安装..................................... 错误!未定义书签。框架身底板施工.................................... 错误!未定义书签。框架身边墙及顶板模板施工 .......................... 错误!未定义书签。框架身混凝土施工................................... 错误!未定义书签。沉降缝及施工缝施工................................. 错误!未定义书签。

钢筋混凝土箱涵施工方案(1)

钢筋混凝土箱涵施工方案 (一)测量与放样 1、用全站仪放出箱涵中心线和道路中心线,用水准仪测出地面高程。 2、核对设计提供地质资料,决定开挖坡度,排水方案和支护方案,定出开挖范围。 3、根椐箱涵中心线和道路中心线用全站仪,钢尺放出基坑底线和基坑上口开挖线.把中心桩和开挖边线用全站仪引出护桩。 (二)基础施工 1、基坑开挖 (1)基坑开挖边坡,坡度采用1:0.5。基底四周设0.5米宽排水沟和0.5米宽 工作面。 (2)基坑采用人工配合挖掘机进行开挖,挖掘机开挖基坑,挖至距坑底30cm时, 报请监理工程师,将地基承载力检测部位挖至设计标高进行检测,地基承载力符合要 求后,人工按设计标高清理基坑,在基底四周人工挖排水沟,挖至标高的基坑,及时 检查基坑尺寸、高程,符合要求后,立即进行下道工序施工。 2、砂砾垫层施工 基坑开挖完成后,铺筑40cm厚砂砾垫层,分两层填筑,用压路机压实,压实度达 到96%以上。 3、垫层混凝土施工 (1)垫层支模采用5cm*10cm(宽*高)钢模板,短钢筋打入砂砾垫层固定.模板 安装位置、平面尺寸、轴线偏位、相邻模板高差满足设计和施工技术规范及JTJ041-2000《公路桥涵施工技术规范》相关要求。经现场技术人员自检合格后,上 报监理工程师检验,验收合格后进行混凝土浇筑。 (2)混凝土浇筑:当混凝土到现场时,检查其坍落度、均匀性等指标,合格后方可 使用。 垫层采用C20混凝土,由2号混凝土拌和站供应。采用平板振动器振捣实,浇筑完

成后先用刮杠刮平,再用木抹子搓平。 (3)试件制取:混凝土施工中,按施工规范及质量检验评定标准相关要求,每工作班制取2组混凝土试件,同时多制取1-2组标养。 (4)混凝土养生:混凝土表面二次压光以后及时用土工布覆盖,洒水养生,养护过程中,基坑四周开挖排水沟,防止雨水进入基坑内。 (5)模板拆除:模板拆除在混凝土强度达到80%设计强度后方可进行,模板拆除时,报请监理工程师检查外观质量、几何尺寸并签认,以便进行下道工序施工。 基础检查项目 ,缝内填塞涂沥青浆膏木板,八字墙与涵台设沉降缝宽1cm,缝内用沥青麻絮填塞。 (三)箱涵施工 施工顺序: 箱涵分段浇筑,第一次浇注至底倒角上口。第二次浇注涵身剩余部分。浇注时,采用隔段浇注法,沉降缝在第二次浇注的镶段时在前一段立面处填塞涂沥青浆膏木板,利于后期沥青麻絮填充。 1、恢复中线

框架箱涵拆除专项方案(调整)(DOC)教程文件

江苏雷威建设工程有限公司技术文件 无锡市钱洛路下穿新长铁路立交工程 (铁路里程:新长线K454+960) 既有框架拆除施工专项方案2016年4月8日发布2016年4月12日实施

江苏雷威建设工程有限公司

本技术文件由:编制 审核 批准

钱洛路既有框架拆除施工专项方案 一、工程概况 无锡市钱洛路下穿新长铁路立交工程4孔箱涵顶进施工顺序为:①、②、③、④。首先分别使用2组D24型便梁施工便梁加固新长正线施工①、②条基;其次在①条基和既有框架上架设D24型便梁、在①条基和①条基东侧的浅基础上架设D24型托梁顶进①箱涵,在①箱涵和既有框架上架设D24型施工便梁拆除部分既有箱涵、顶进②箱涵;第三,在②箱涵和②条基上架设D24型施工便梁、在②条基和其西侧的浅基础上架设D24型托梁依次拆除既有框架、顶进③、④箱涵。便梁采用高位架设的方式。线路加固及箱涵顶进施工流程图附后。 钱洛路既有框架(即新长线K454+966处293#桥)为单箱三室连体框架,建成于2002年。箱体斜长22.5m,南北两端各有宽1.2m的挑檐板和混凝土栏杆。既有框架正断面尺寸如下图: ]?::! 图1、既有框架正断面 二、总体施工方案 根据无锡市钱洛路下穿新长铁路立交工程《线路加固及箱涵顶进施工方案》:既有框架拆除分为两个阶段: 第一阶段,在顶进就位的①箱涵和既有框架中孔上架设D24型施工便梁拆除既有框架东边一孔。 第二阶段,在顶进就位的②箱涵和②条基上架设D24型施工便梁、在②条基和其西侧的浅基础上架设D24型托梁,拆除既有框架剩余部分。

二、人员组织 本工程既有框架拆除从作业在线路加固完成后进行,线路加固期间按规定设置驻站、接车及现场防护员并配备线路工及线路作业人员若干名对责任段的线路24小时巡查养护。切割拆除前项目经理部成立既有框架切割拆除安全工作领导小组:组长:万传亮 副组长:姜亚平、张本章 组员:任茂文、邱祥维、王灿灿、陆三成 切割拆除作业时现场配置熟练操作工15名、装载机驾驶员2名、液压凿岩机操作员2名、履带式液压挖掘机驾驶员2名、现场指挥人员2名、施工负责人1名。 四、机具设备组织 4.1、主要机械设备一览表 本工程所采用的切割设备主要为Hilti - WSS1Q3台)和WSS3Q3台)喜利得电动绳锯切割系统,配备相应钻石链条及钻石锯片,达到钢筋混凝土切割的目的。 特征:15KW级重型链锯系统。设计紧凑,方便于运输,组装安装,现场安装及维修服务。电子控制,无级调速,切割快速稳定,表现出色

框架桥施工及安全方案

新建铁路深圳至茂名铁路工程项目 跨S274省道中桥 施工方案 编制: 复核: 批准: 中铁二十局集团深茂铁路项目部 2015年2月1日

省道S274框架中桥施工方案 一、编制依据 1、道路交通安全法等相关的法律法规。 2、公路养护安全作业规程(JTG_H30-2004) 3、省道S274框架中桥及通行情况。 3、调查公路与交警部门的情况。 4、新建铁路深圳至茂名铁路《省道274框架中桥施工图》。 5、施工现场具备的改路条件等。 二、工程概况 我分部承建的的新建深圳至茂名铁路起讫里程为DK169+700~DK185+000,全长15.3km。本线路在开平车站范围内需横跨省道S274,且与该省道成75°夹角,设计在跨省道处设臵一框架中桥,该框架中桥中心里程:DK175+591,为4孔钢筋混凝土框架结构,跨径为10+16+16+10m。基础采用Φ40cm的PC预应力管桩,桩长8m。 三、交通改道方案 (一)改道方案 根据现场条件和设计情况,省道274框架中桥在施工中采用半幅封闭半幅通车的方案。施工期间为保证省道安全通行,设臵警告区、上游过渡区、缓冲区、工作区、下游过渡区及终止区,各控制区的长度按《公路养护安全作业规程》(JTG_H30-2004)执行。各区段起止设臵醒目的交通导向标志与夜间照明设施。 S274省道为二级公路,根据《公路养护安全作业规程》,限制车速

60km/h,警告区取长度取1000m;上游过渡区长度取90m;缓冲区取50m;工作区取50m;终止区长度30m。具体现场改道交通流示意图见附件。 行车道之间与行车道与人行道之间采用锥形筒隔离,作为安全导向与防护设施。施工区期间,我分部将安排专人24小时进行交通值守,确保施工期间的安全。施工值守人员经过交通安全知识培训合格后方可上岗。 1、第一次改道 根据需要拆除道路中间的防撞护栏,封闭S274省道(台山方向)左侧半幅施工,利用右侧半幅作为行车道,施工框架中桥小里程侧两孔。封闭位臵设臵在省道中心线向行车道2.0米处,采用彩钢板隔离,基坑开挖前打设槽钢进行防护,防止行车道半幅路面坍塌。 2、第二次改道 框架中桥小里程侧两孔施工完毕,按现道路标准恢复道路,封闭S274省道(台山方向)右侧半幅施工,利用右侧半幅作为行车道,施工中桥大里程侧两孔。封闭位臵设臵在省道中心线向行车道2.0米处,采用彩钢板隔离。 3、恢复交通 框架中桥大里程两孔施工完成后,按现道路标准恢复道路与防撞护栏,完善道路标线等设施,拆除施工设施,恢复S274省道的正常通行。 (二)原道路破除方案 既有S274省道路面为混凝土路面,省道S274框架中桥顺S274省道方向23.53m。原道路破除时,根据现道路路面分块情况整块破坏现有路面,同时保证原有道路基层的错台搭接需要,即不使恢复后的各路面结构层在

顶进涵施工方案组织设计模板

顶进涵施工方案组 织设计

新建铁路新街至恩格阿娄工程DK21+377 1-4m 顶进框架桥施工组织设计 一、编制依据及原则 1、编制依据 ⑴新建铁路新街至恩格阿娄工程DK21+377 1-4m顶进框架桥设计文件、图纸等。 ⑵《既有繁忙干线桥梁改造暂行技术条件》( 铁道部工务局工桥( 1998) 2号文件) ; 《铁路桥涵涉及规范》( TB10002- ) 系列; 《铁路工程抗震设计规范》( GB50111- ) ; 《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》( TB10002.3- ) ;《铁路混凝土结构耐久性设计规范》( TB10005- ) ; 《混凝土结构耐久性设计规范》( TB/T50467- ) ; 《公路工程技术标准》( JTGB01- ) ; 《城市道路设计规范》( CTJ37-90) ; 《铁路200~250km/h既有线技术管理暂行办法》( 铁科技【】61号) ; 《城镇地道桥顶进施工及验收规程》( CJJ74-99) ; ⑶中华人民共和国国家及铁道部颁布的现行有关法律、法规、施工规范、《铁路工程质量验收评定标准》及其它相关建筑施工资料。 ⑷经过现场核对、咨询的有关资料。 ⑸本公司拥有的机械设备、施工技术管理水平及历年来在同类工程施工中积累的经验。 2、编制原则 ⑴认真贯彻执行施工合同中工程质量、进度要求, 坚持在实事求是

的基础上力求技术先进、科学合理的原则, 坚持自始至终对施工现场全过程严密监控, 以科学的方法实施动态管理。 ⑵施工中牢固树立”安全第一、预防为主”的方针, 确保人身安全和施工生产安全。 二、工程概况 1、本工程位于新建铁路新街至恩格阿娄DK21+377处, 线路呈西南—东北方向, 轨道类型60kg/m, 钢筋混凝土枕、碎石道床, 桥上最低轨面高程为311.55m, 结构顶距最低轨底面高差为0.8m, 保证尽量减短对行车的影响时间, 采用在铁路旁预制桥体, 并一次顶进的方式施工, 框架桥中线与铁路线正交, 该桥建筑使用年限1 。 2、工程地质情况 ⑴地质岩性 细砂: 黄褐色, 松散, 稍湿, 主要矿物成分为石英、长石。表层可见植物根系, 厚度约1.0~2.1m。 ⑵地层基本承载力 框架底板位于细砂层, 地基承载力为80Kpa~100 Kpa。 ⑶地下水 地下水位约为0.4~0.6m, 地下水、地表水对混凝土无侵蚀性。 3、框架桥设计 ⑴主要结构尺寸 顶板: 400mm; 底板: 400mm; 边墙: 400mm; 结构全跨度: 4800mm; 桥体总长度: 9000mm; 地道结构总高: 4800mm; 结构净高: 4000mm。

箱涵模板支架施工方案

泉州市鲤城区兴贤路西段排水管沟工程 雨 水 箱 涵 模 板 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批: 泉州清华建设有限公司 二0一四七月十一日

目录 一、工程概况及编制依据 (2) 二、施工组织和管理机构 (3) 三、施工进度计划 (4) 四、箱涵涵身施工工艺流程 (7) 五、模板支架计算 (18) 六、模板加工安装质量标准 (19) 七、各项资源需求 (20) 八、模板安装、拆除安全注意事项 (24)

九、文明施工措施 (24) 十、应急响应预案 (26) 附后:施工进度计划 雨水箱涵模板、支架安全施工方案 一、工程概况及编制依据

1.1工程概况 本工程位于泉州市鲤城区金龙街道。为配套后坑拆迁安置房的建设,以改善片区排水管网系统,推动安置房地块间规划道路(江南路)及兴贤路排水工程建设。兴贤路排水工程桩号K0+000~K0+838.559段设计一条3.2m×1.6m非预应力钢筋砼排水箱涵838.559米。 1.2编制依据 1、施工图纸:中国市政工程中南设计研究总院有限公司设计的《中国市政工程中南设计研究院有限公司》排水工程图纸变更、工程洽商等。 2、国家强制性技术质量标准、施工验收规范、规程。 3、国家行业及地方有关政策、法律法令、法规。 4、施工过程涉及相关的规范、标准条文。 1)、《室外排水设计规范》GB50014-2006 2)、《工程测量规范》GB50026-97 3)、《给排水工程施工通用图集》95S516 4)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 5)、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 6)、《砼强度检验评定标准》GBJ50107-2010 7)、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 8)、《混凝土结构工程施工质量验收规范围》GB50204-2002 9)、《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2012 10)、《给排水管道工程施工验收规范》GB50268-2008 11)、市政工程质量检收评定标准汇编 12)、《建筑施工安全检查标准》JG59-99 13)、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005 14)、《建筑施工脚手架实用手册》; 15)、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 16)、《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》JGJ130-2001。

箱涵施工组织设计模板

箱涵施工组织设计 模板

目录 第一章工程概况 第二章施工总体部署 第三章施工方案 第四章施工进度计划 第五章施工平面图布置 第六章主要技术、质量保证措施,安全文明施工措施

第一章工程概况 横琴,位于珠海南部,是珠海最大的岛屿,面积106平方公里。是唯一与港澳陆路相连,面向港澳,横琴东与澳门一桥相连,北接港珠澳大桥通达香港,直抵横琴的太澳高速广珠西线联通珠三角七纵八横高速公路网,里程2116公里,密度达7.37公里/百平方公里,仅次于纽约都市圈,高于东京、巴黎、伦敦等都市圈。珠海横琴岛中心北路涵洞为三孔4.5×2.5钢筋混凝土箱涵,涵洞主体采用C30砼,垫层采用C15砼,间隔5米设一道沉降缝,缝内填沥青木板,表面填沥青麻絮,涵洞表面设置三层沥青两层油毛毡。涵洞进出口设置一字墙,并作5米长圬工渠道连接上下游。工程用地为填海而来。 涵洞主要工程量表

第二章施工总体部署 一、施工原则: 我方拟投入一批建筑经验丰富的施工技术管理人员,合理安排劳动力,提高机械使用率,一如既往地贯彻“创一流质量,争最佳服务”的质量方针,精心组织施工,提早或按进度完成工程施工任务,争创优质工程。 二、施工目标 1、施工质量目标 我们将精心组织施工,确定工程质量按国家验收标准进行验收,质量达到一次性验收合格;在施工中实行全过程的科学管理,并在建设单

位、监理单位、设计单位、质监部门共同监督下,争创优质工程。 2、施工工期目标 经我们认真讨论以及采取科学合理的工序安排、穿插和抢工期措施以及采用新工艺、新技术、新材料、新设备,我们承诺在工期内完成。 3、安全文明施工目标 安全文明施工对加快工程进度,提高工程质量起主导作用,同时也是展示公司形象体现项目综合管理水平的重要工作内容之一。根据国家、市有关安全、文明施工标准要求,层层落实责任,分片包干,实现达安全文明施工工地的目标。

框架桥模板及支架专项方案

框架桥模板及支架专项方案 (总23页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

G234娄底至双峰公路(双峰段)建设项目 (K2+500~K26+615.8) K7+751.5框架桥模板与支架 专项施工方案 湖南建工集团有限公司 G234娄底至双峰公路(双峰段)建设项目经理部 2018年5月 目录 一、编制依据及原则 ........................... 错误!未指定书签。 (一)编制依据............................ 错误!未指定书签。 (二)编制原则............................ 错误!未指定书签。 (三)施工采用的主要技术规范、标准 ........ 错误!未指定书签。 二、工程概况 ................................. 错误!未指定书签。 (一)设计说明............................ 错误!未指定书签。 三、管理组织机构图 ........................... 错误!未指定书签。 四、施工安排 ................................. 错误!未指定书签。 (一)劳动组织及职责分工.................. 错误!未指定书签。 (二)工期安排............................ 错误!未指定书签。 五、施工准备 ................................. 错误!未指定书签。

箱涵顶推施工方案

5、8箱涵顶推施工 箱涵里程为K23+961、821,位于铁路东北环线下,箱涵长度28、86m,为2×4、5m箱涵。为不断绝交通,采用顶推法施工。 5、8、1施工准备 顶推之前,根据设计文件,对以下内容进行周密调查核对工作: 施工地点得工程地质及水文地质情况:土壤种类及物理力学性质、地下水位得高低与流量大小。 被顶推铁路东北环线得地下障碍物情况调查:了解其用途、规格、位置、基础及使用情况,并通过业主与监理工程师与有关单位进行联系,采取相应得措施。 被顶推路线附近一段得交通状况调查:了解交通运输情况,并征得有关单位得同意,以便采取加固措施。 施工地点周围环境得调查:堆土堆料地点、地面排水情况。 向有关单位通报顶推时间,顶推施工前邀请有关单位派员参加。 5、8、2顶推机具设备 顶推施工机具设备得规格、型号及需要量按照框架箱涵尺寸与最大顶力而定。 顶镐数量:n≥Pmax/0、6PI Pmax---最大顶力。 PI---单台顶镐设计顶力。 高压油泵:选用与顶镐要求油压相适应得油泵。 顶柱:采用型钢组合柱,现场加工制作。 其它配套设备:均根据现场需要调配。 5、8、3开挖工作坑 5、8、3、1工作坑测量与放线 测设中心线:工作坑中心线与顶推箱涵得中心线一致,就是顶推过程中得基准线。设置方法就是在工作坑两侧钉基桩,基桩距槽边不小于1、5m,以防止塌土埋桩。 设置水准基点:工作坑附近设临时水准点,坑内设备安装完毕后,在坑内两端也要设1~2个临时水准点。 5、8、3、2工作坑得开挖 在需要顶推得路基南侧修建一个工作坑,工作坑就是顶推箱涵得工作基地,箱涵在工作坑内进行预制。工作坑前端紧靠穿越得铁路,后端布置运土车道,坑内设有底板。箱涵需在底板上铺设润滑隔离层,然后在其上预制。 工作坑得挖深,根据箱涵基础顶面与地面得高差,挖深为1、0m,根据桥位处地质情况,基

框架桥及挡墙补充方案

目录 目录1 补充方案说明3 一、工程概况4 1.1、工程简要说明4 1.2、施工周边环境4 1.3、施工重、难点4 二、施工部署4 2.1、项目管理组织安排4 2.2、施工管理目标6 2.3、工程作业顺序安排6 2.4、交通组织部署6 2.5、施工运输7 三、施工工艺及方法7 3.1、框架桥内调平层及铺装层施工7 3.1.1、施工方法简述7 3.1.2、模板安装8

3.1.3、混凝土浇筑9 3.2、挡墙内侧排水沟施工11 3.3、防撞墙施工12 3.3.1、钢筋绑扎12 3.3.2、模板安装14 3.3.3、混凝土浇筑15 3.4、框架桥及挡墙内侧涂装施工16 3. 4.1、施工要求16 3.4.2、施工工艺及方法17 3.5、扶手施工20 3. 5.1、扶手立柱施工20 3.5.2、不锈钢复合管安装21 3.5.3、其他施工注意事项22 四、安全注意事项22

补充方案说明 (1)由于图纸更新,对于原设计图中没有关于框架桥内调平层、铺装层及挡墙内侧排水沟、挡墙顶防撞墙、扶手、框架桥及挡墙内涂装设计内容,在2014年3月下发的第二版图纸中添加了以上内容,故需对原《K3+833.632上跨百马路框架及百马路交口挡墙施工方案》作补充方案,以完善施工内容。 (2)该补充方案主要对增添的工程内容的施工方法做详细叙述,对于在该方案中内容体系不完整的部分如:安全、质量措施等参照《K3+833.632上跨百马路框架及百马路交口挡墙施工方案》。 (3)该方案作为《K3+833.632上跨百马路框架及百马路交口挡墙施工方案》的一部分。 (4)根据现周围施工环境已与原开始时变化较大,最主要的影响是现交叉口下拉槽已通车,对框架桥的涂装及防撞墙的施工带来一定的安全影响。 (5)本补充方案中的工程内容是:框架桥内调平层、铺装层、挡墙内侧排水沟、挡墙顶防撞墙、扶手的及框架桥及挡墙内涂装。(6)对于涂装施工在本方案只做简单叙述,具体施工以涂装专项施工方案为准。

过道路箱涵施工方案模板

过道路箱涵施工方 案

箱涵工程施工方案 一、编制依据: 1、施工图纸 2、现场实际勘察情况。 3、国家现行的建筑工程施工质量验收规范; 《市政道排工程质量检验评定标准》(GJJ1-90) 《市政管渠工程质量检验评定标准》(GJJ3-90) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204- ) 4、《工程建设质量管理条例》; 5、《工程建设标准强制性条文》; 6、《中华人民共和国建筑法》; 7、《中华人民共和国合同法》; 8、现行《建筑施工及验收规范》。 二、工程概况 本工程为电厂”上大压小”2×600MW级扩建工程连接”五通一平”场外环塔施工道路的过桥箱涵。 1、箱涵概况: 该箱涵为两孔箱涵,并列布置于电厂原有灰库排水渠消力池池壁内侧, 箱涵底板直接浇筑在原消力池底板上, 箱涵顺原消力池底板走向总长14米, 总宽度8米, 箱涵出水口立面与原排水渠消力池壁立面夹角成72.3°, 箱涵中心线位于新建道路中心线上, 单孔内

部净空尺寸为3.3m×2.3 m×14 m,底板、墙板及顶板为现浇钢筋砼, 厚读度均为350㎜,砼强度等级C30, 抗渗等级W6。 本工程箱涵砼总量为约115立方米, 钢筋约15吨。 2、质量目标: 施工质量达到”优良”, 合格率100%, 优良率95%。 3、工期目标: 箱涵工程计划 12月15日开工, 01月15日完工, 总工期为30天。 4、安全目标: ( 1) 不发生人身死亡事故及重伤事故, 控制负伤率不超过3‰; ( 2) 不发生一般及以上设备损坏事故; ( 3) 不发生一般及以上火灾事故; ( 4) 不发生同等及以上责任的重大交通事故; ( 5) 不发生环境污染事故和垮(坍)塌事故; ( 6) 设施标准, 行为规范, 施工有序, 环境整洁, 树立安全品牌工程, 争创全国电力建设工程安全文明施工一流现场。 三、施工部署 1、施工总体部署: 本箱涵分两个施工段组织流水施工作业, 一节箱涵即为一施工段; 主体结构混凝土采用商品混凝土, 采用浇灌运

钢筋混凝土箱涵专项施工方案

钢筋混凝土箱涵专项施工方案

K1+980箱涵工程施工方案 一、工程概况 箱涵位于K1+980处,箱涵横断面为单箱两室,每室净空尺寸(B ×H)为4×3.5m,涵总宽度8.36m,箱涵全长69.71m, 本箱涵与道路斜交60o角。 本工程所处地段为基础下部采取CFG桩基处理,并且地下水位较高,同时基槽开挖难度大。采用现浇钢筋砼整体式框架结构,涵体强度等级为C25砼,设置沉降缝2道, 分别为22m/道,沉降缝缝隙宽 0.03m。 二、施工部署 (1)施工原则: 我方拟投入一批建筑经验丰富的施工技术管理人员,合理安排劳动力,提高机械使用率,一如既往地贯彻“创一流质量,争最佳服务”的质量方针,精心组织施工,提早或按进度完成工程施工任务,争创优质工程。 三、施工工艺及具体施工方法 基坑开挖—施工放样—基底垫层施工—放样—底板钢筋绑扎—底板模板支设—底板砼浇筑—侧墙钢筋绑扎—墙身模板支设—顶板模板支设—顶板钢筋绑扎—墙身、顶板砼浇筑—砼养护—模板拆除—防水处理、沉降缝处理。 (1)技术准备: 开工前做好施工资料的准备工作,组织技术人员认真熟悉施工图

的弃土石充填河沟形成施工平台、材料般运便道、施工便道,材料堆放在右边南岸,改河沟方向意向简图。 (4)严格控制平面位置、断面尺寸和标高,严禁扰动基底。土质基坑开挖放坡1:0.5,采用挖掘机开挖,人工配合,预留30cm厚人工清基,挖掘机配合人工开挖。弃土石、材料及机具堆放设置在距坑顶边缘1.0~2.0m外的地方,且不小于基坑深度,以减少压力振动,保证基坑边坡稳定性。基槽底部必须留置300mm×300mm的排水沟,以便排出沟底存在的地下水和雨水,保证基础开挖符合设计图纸要求及规范有关规定。 (5)根据现场踏勘并结合设计图纸,由于箱涵施工面全线都设计有直径为φ400mmCFG桩,并且已经全部施工完毕。然而CFG桩桩顶高程为15.50m,而箱涵涵底高程为14.75,即在对箱涵基础进行施工前,必须对其高出的土方进行挖除和CFG桩突出部分进行破除处理。为保护CFG桩,我施工方将采取反铲挖掘机对高出桩顶部分沟槽进行开挖,桩底部分土方则利用人工配合机械进行开挖。由于桩基施工队在打桩(CFG桩)浇筑砼时,在桩头周围留置了大量的砼料,并且未做任何清理,导致桩头周围形成了一层砼块层,对此我施工队将利用机械破除砼并与下面土方一并挖除,外运至指定地点。 基坑开挖时,若两侧存在软土、淤泥则必须用木桩进行支护,防止边坡土方塌陷或淤泥滑坡导致箱涵基础施工作业面受到影响。当基坑开挖至设计高程时,对基底进行地基检测,如实际基底与设计不符,及时与设计单位和监理取得联系,采取适当措施进行处理,当达到设

顶进框架涵工作坑底板施工方案

顶进框架涵工作坑底板施工方案 1、工作坑开挖 (1)工作坑放样,根据箱身中心线测设工作坑基桩,按设计尺寸大小放出边桩,并在工作坑附近测设临时水准点。 (2)工作坑开挖采用挖掘机为主,人工休整为辅的原则进行。挖掘机采用边退边挖的方式进行,当挖至离设计标高还有0.3m时,采用人工挖土,以免挖掘机扰动原状土,降低地基承载力。 (3)工作坑的尺寸除根据框架结构尺寸确定外,在框架底板前适当的空顶长度,以备启动后,调整框架顶进方向及设备出现问题,在框架底板后部留适当的空地,以布置后背梁设施。涵身两侧要预留适当宽度以便模板支立及排水。 (4)工作坑周围打入钢轨桩后,可按1∶1的坡度放坡开挖。 (5)工作坑开挖要与修筑后背一并考虑,其基底应平整,并有足够的承载力。 (6)开挖过程中,认真作好排水工作,在基坑边缘设置排水和汇水井,有利于井点降水。 2、底板及后背施工 (1)底板采用 C20钢筋混凝土,为增加底板下抗滑能力,底板下设置四排锚梁,锚梁深0.7m(较滑板),并在浇注厚为25cm底板混凝土前铺设厚度不小于25cm的碎石垫层,以增大滑板的摩阻力。 (2)灌注底板混凝土作好抹面工作,使顶面平整,一般2m长度范围内凹凸不超过5mm。 (3)当工作坑底板混凝土达到一定强度,且顶面干燥后,方可施作润滑隔离层。先将石蜡加热至1500C左右,掺入一定比例的废机油,机油掺入量为石蜡的15%左右,浇洒时用木板刮平,石蜡油凝固后,撒一层0.2~1.0mm厚的滑石粉,铺上塑料薄膜。 (4)后背拟采用工字钢桩后背。在槽钢桩前设置C20钢筋混凝土分配梁,以便更好地分配顶力及增大后背的被动土压力。 (5)施工底板及后背要派专人负责坑内降水,以防基坑被水浸泡。

箱涵施工组织方案[通用版]

黄金辅道 一、工程概况及主要工程量 本线路为开发区围,起点桩号S0+000,终点桩号为S2+308.235,全长2.308Km。三个涵洞分别位于S0+080、S0+715、S0+815,主要用于农田灌溉、防洪等。 二、编制依据及编制原则 (一)、设计依据 1、《水工混凝土结构设计规》(SL T191-2008) 2、《给谁排水工程混凝土构筑变形缝设计规程》(CECS117:2000) 3、《给水排水构筑物施工及验收规》 4、《城市桥梁设计规》(CJJ 11-2011) 5、《混凝土结构耐久性设计规》(GB/T50476-2008) 6、《混凝土结构设计规》(GB50010-2010) 7、《给谁排水工程构筑物结构设计规》(GB50069-2002) 8、《砌体结构设计规》GB50003-2011 9、国家地方相关的标准、规、规程、法规等。 三、施工工艺及具体施工方法 二、施工前人员准备 1、经理部对施工人员进行施工前培训,掌握箱涵施工的技术及相关安全问题。 2、强化安全员的安全意识,施工的安全教育工作,要形成人人讲安全,人人抓安全,人人注意安全的高度思想,要健全安全组织机构,建立安全岗位责任制、贯彻执行“安全第一、预防为主,综合治理”的方针等基础性工作;制定实际可行的施工安全防患及保障施工生产及生活的安全措施。 3、让所有参加施工人员熟悉施工方案及质量要求,确保工程质量

符合要求。 二、材料选用 水泥、钢筋、钢板,砂石等材料应附有质量说明书并符合国家标准的规定及施工图纸的要求。 本工程按六度地震烈度设防。本工程抗震类别乙类,使用年限50年,安全等级二级。 三、测量放样 (一)在涵洞工程开工前,利用已复测确认的导线点、水准点,用GPS恢复涵轴方向,同时引至线外控制,便于施工过程中随时复检轴线位置,还需到现场进行实地测量,检查箱涵高程和轴线是否与设计相符合。 (2)材料试验及配合比设计 在人员、设备、材料等进场后,对工程所需的水泥、钢筋、水及各种标号的砂浆、砼配合比设计等先行试验。原材取样在监理工程师旁站下进行,试验过程接受监理工程师监督。 (3)场地布置 施工现场周围设置截水、排水沟,确保现场不积水。适当平整场地、修建便道,对涵洞施工现场进行适当的围护措施。 四、主要施工方案、方法 1、基坑开挖 开挖前,先精确放出基础轴线及开挖边线。涵洞基础采用挖掘机放坡开挖至基础底面上30cm处,再人工配合清底,修整边坡坡度,边坡坡度满足施工规。 2、基坑排水 本施工段地下水丰富,约在原地面以下2m左右,在基坑开挖时基坑顶四周设截水沟,基坑四角设集水坑,积水由潜水泵抽水至坑外;排水过程中不应中途停止抽水,抽水能力为渗水量的1.5~2倍。 3、基底换填 本涵基底置于粉质粘土上,基底承载力不足,采用砂夹卵石换填至泥

框架涵顶进施工方案

框架涵顶进施工方案 一、工程概况 钢筋混凝土框架箱(顶进)涵与线路正交。既有涵为为一孔2X2.5米框架涵需拆除。涵基底置于淤泥质土层上,须进行换填处理。施工时在 既有线右侧预制框架涵,利用便梁对既有线路进行加固,拆除既有涵,换 填涵基顶进新涵,完成附属工程后拆除便梁恢复线路。 二、工期安排 DK721+606涵 二、人员、劳动力安排: 现场负责人:技术负责人:

施技工程师:质检工程师:测量工程师: 技术工人:26人工人:62人 四、施工准备 1人员机械设备已经全部进场,各种材料也已运送至现场 2、工程技术人员已认真审核图纸并填写图纸审核记录,确认图纸无误,交测量班定位放线,同时计算工程数量,移交物资保障部。 2、测量班在涵洞开工前,根据设计资料对涵洞的位置、方向、长度及出入口高程进行精测核对,涵洞的各项技术要求与现场实际情况相符合。开挖边线已用白灰撒出。 3、技术人员依据图纸和规范要求,认真编写技术交底,并下发至施工工班,实验室作好砂、石料实验和配合比实验,为开工作好准备。 五、施工方案 (1)工作坑施工 1.1测量放样 根据设计图纸测放出涵轴线并进行原地面测量确定工作坑的位置及开挖深度。 1.2工作坑拟定及开挖 工作坑是预制和顶进框架的工作基底,前端紧靠铁路路基,后端布置后背墙。工作坑尺寸主要由箱身、顶进设备和后背的大小以及排水和工作净空的需要决定,本涵工作坑取18X6米。工作坑深度根据箱底设计标高

及滑板构造确定。工作坑靠路基侧的边坡坡度取1:1,并用浆砌片石加 固,其余侧的坡度一般可在1:1?1:1.2范围内根据地质条件选定。工作坑在探清无地下电缆等设施后采用机械开挖,汽车运土至坑外弃土点,当挖至设计标高后,人工清理、整平,同时检验基坑底承载力是否满足设计 要求,必要时进行基坑换填处理。根据地质和水文地质条件,采用井点降 水的方法,确保箱涵顶进施工时,地下水位降到工作面以下0.5?1.0m, 使工作面保持干燥。 (2)工作坑底板的制作 工作坑底板中心与桥涵设计中心线一致,原基底人工夯实后铺填 10cm碎石层,并每隔300cm设置锚梁。后用C15号混凝土浇筑底板,厚度20cm,与锚梁形成一个整体。为防止扎头,底板设1%左右前高后低的 仰坡。滑板表面抹1:2水泥砂浆厚2cm,平整度要求2m长度范围内高度误差为2?5mm滑板前端应比箱身长 1m,后端与后背墙相连,两侧比箱身各宽0.3?0.5m。在底板两侧设钢筋混凝土方向墩,在灌注底板时预埋在底板中并和底板混凝土浇注在一起,每隔3?4m立一个,高出底板约 0.4m,深入底板以下0.5?0.8m,墩与箱身间留5?10Cm的空隙,以便导向。当滑板表面砂浆干燥后,先涂一层柴油,然后涂一层厚度不小于3mm 的石蜡。涂蜡时,在滑板长度方向每隔1m挂一道10#铁丝,作为控制石 蜡厚度的标准。每浇完一次,用木板刮平,铁丝拆除后的挡痕用喷灯烤熔整平。石蜡凝固后洒一层1mm厚的滑石粉,再在其上铺一层或两层塑料薄膜,薄膜接缝处应压茬0.2m,并使茬口顺顶进方向,如滑板表面潮湿,还

相关文档