文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 砼梁柱剪力墙跑模、胀模、漏浆的预防

砼梁柱剪力墙跑模、胀模、漏浆的预防

砼梁柱剪力墙跑模、胀模、漏浆的预防
砼梁柱剪力墙跑模、胀模、漏浆的预防

在我国社会主义经济建设中,各项建设的开始,无一例外地都是土木工程基本建设先行。而砼则是一切土建工程中必不可缺的,特别是在改革开放以来,建筑业发生了翻天覆地的变化。幢幢高楼平地起,从桩基础到框架结构,剪力墙均是用砼,所以说砼是土建工程的主力军。

砼框架结构施工,难处理砖柱、主梁、次架的交接处,剪力墙厚度500毫米以上的因胀力大也非常难控制模板。因主次梁柱的模板非常难固定,几何尺寸难以控制。梁、柱、主次梁接头,及500毫米以上剪力墙接头处理不好,固定木方和螺栓卡具固定不牢,就会出现砼漏浆,轻的构件表面出现麻面,重的接头出现露筋。有的出现胀模或胀包(砼模板胀开口子)。2009年,我单位建无损探伤室,冬季12月份施工。因工期紧,施工条件差,在零下25度的寒冬绑钢筋,支模板,夜间浇筑800毫米厚砼剪力墙,因模板胀开,跑砼10立方米,我们现场工作人员和工人采取补救措施加固模板,但很难达到设计标准。如此事故发生在梁、柱接头问题就更大了,因为接头部位的负弯矩大,处理稍有不当,对结构性能影响很大。同时,出现因模板固定不牢及接头粗糙,砼没有分层振捣,砼坍塌及施工振捣等荷载作用造成跑模,使砼构件接头处出现凹凸不平现象,影响构件的几何尺寸。怎样才能预防砼梁、柱接头及剪力墙跑模、胀模、漏浆呢?

一、跑模、胀模、漏浆的原因

在土建工地时间长了的人都知道,施工现场用的钢模板,绝大部分已经周转数次。正规的施工单位专有维修钢模板的,因为钢材也有

疲劳时(过力了),所以不管你怎么维修,它本身几何尺寸总是不直不方,按工人的话讲是不规矩。所以拼接后缝隙大,很容易漏浆;另一部分是钢、木混用,在梁、柱接头处采用木模,因为木模和钢模材质不同,所以给接头固定增加了困难,因紧固不紧,钢、木模接触不严而产生漏浆。

其次,对梁的支撑系统,习惯认为,靠近柱的一侧可不必设垂直支撑,一般垂直支撑是在柱两侧500——900毫米处。同时浇注梁、柱砼时,柱两侧施工荷载最大,又因振捣方法不规范,振捣时间较长,模板在动荷载作用下因固定不牢而产生位移。从力学角度分析,常见的梁模板固定卡子或拉结螺栓距离柱模300——400毫米。侧模板厚度一般为25毫米,当梁的高度在500毫米以内时,梁模能受300毫米长的悬臂侧向荷载,如果梁高大于500毫米时,模板难以承受砼自重侧向力作作用,侧模悬臂产生变形,导致模板拼缝开而漏浆。500毫米厚以上剪力墙,模板尺寸不规范,木方尺寸,紧固螺栓用的过小,紧固螺栓排列距离过大,所以导致模板变形或胀开。

二、跑模、胀模、漏浆的防治

防治方法,关键是要增加模板的刚度,合理组合模板,确保模板拼缝严密。

1.增加模板刚度。采用预埋塑料管内穿直径14毫米螺栓固定,能控制模板侧向变形,梁高小于400毫米时用冂形卡设于柱外,间距300毫米一道,其余每隔500毫米设一道。当梁高大于400毫米而且小于600毫米时,采用塑料预埋管穿直径12毫米螺栓固定,第

一道设于柱侧100毫米处,其余的每隔500毫米设一道。当梁高大于800毫米而小于1000毫米时,预埋塑料管穿直径14螺栓固定,分上、下两排设置,上排设于梁架顶下250毫米,下排设于架底上250毫米,近管柱100毫米设置,其余每隔500毫米设一道。减少悬臂架长度,使模板端部的受力变小,变形减少。螺栓固定在侧模的竖楞上,用螺帽拧紧,有效地控制了模板的侧向变形,提高了模板的整体功能,对预防砼漏浆起了明显的作用。对于厚度大于500毫米以上的剪力墙,除用150乘150木方加过火铁丝捆绑外,还需预埋塑料管穿直径16-18毫米螺栓固定,上下左右间隔300毫米。另外,钢模的厚度需增加至4毫米。

由于采取以上有效措施,砼胀模、跑模的现象明显降低。

2.合理组合模板。模板组合合理,固定方便,同时接缝严密,控制漏浆。如果组合不当,就会跑模、胀模。要使模板组合合理,在大型砼框和剪力墙结构施工中,应进行模板组合设计。采用钢模时,各种规格应齐全。采用木模时,各种木方应齐全,支撑应根据结构情况设置。有时采用钢、木混用,就会出现组合粗糙,常在转角的柱、梁交接部位七拼八凑,跑模最大宽度可达200毫米,局部漏浆露筋,砼出现大蜂窝。所以模板组合是目前工地急需解决的大问题,是控制梁、柱接头及500毫米以上厚度剪力墙砼漏浆、胀模、跑模的主要环节。建议有关科研单位设计出适合现场施工,组装方便,快速拆除的先进模板。

3.确保模板拼缝严密。钢模由于长期使用,材质产生疲劳,如果

维修不到位,组装不细心,就会造成钢模拼缝不严。木模拼缝又常因材质受气候影响出现裂缝。因为木头的性质是遇潮湿时它胀,遇干燥它变形。为使拼缝严密,在梁柱接头1000毫米范围内的木模内侧绷一层纤维布遮盖,在钢筋密集的节点上进行砼振捣,以防止因动荷载过大而漏浆。原剪力墙钢模防止漏浆的措施是,将1000毫米宽的油毡纸固定在钢模四周,由于油毡纸韧性好,能有效阻止因动荷载过大而漏浆。

4.严格检查模板质量。做好砼质量预先控制,模板施工完毕,应按施工验收规范进行模板质量验收,重点检查模板几何尺寸,模板拼接及钢模组合方法,模板固定及支撑是否合理,只有把好模板验收关,砼跑模、胀膜、漏浆才能得到有效的预防。

实践证明:只要严格执行施工规范,质量标准,钢、木模材质符合标准,几何尺寸规范,梁、柱、剪力墙砼跑模、胀模、漏浆的通病是可以根治的。

最新剪力墙结构住宅楼模板工程施工方案

剪力墙结构住宅楼模板工程施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、模板的选型和材料要求 (2) 三、模板及支撑设计依据 (3) 四、施工方法 (4) 五、技术质量保证措施 (10) 六、模板施工技术安全措施 (13) 七、模板施工文明工地创建 (15) 八、模板设计计算书 (16) 附表一模板质量程序控制

上海裕都苑莲湖中央花园5#楼模板工程施工方案一、工程简介: 主要依据施工图纸、施工组织设计、规范和规程、企业标准等。 表1 模板编制的主要依据 二、工程概况 1、设计概况见表2 表2 设计概况表

二、模板选型和材料要求 1、本工程主体为剪力墙结构、电梯井较多、经受力分析、施工工艺、经济效益等比较,结合项目部实际情况地下车库、地下室墙柱及主体结构墙梁板选择采用60×80㎜方木、1 2、18㎜多层板相结合的木模工艺及采用Φ48×3.5扣件式钢管排架支撑系统支撑体系,。 2、模板及支撑体系的配制数:根据地下施工流水与施工进度要求,柱模、墙板模均配备一层用量,梁、板模板、楼梯模板配备三层用量,并在现场配备一定数量的备用模板,以利加快施工进度。 3、梁、柱采用规格为2440×1220×18㎜的覆膜多层板,剪力墙、顶板该板采用规格为2440×1220×12㎜的覆膜竹胶板,具有收缩率小,膨胀率和吸水率低,以及承载能力大的特点,其密度为1.07g/㎝3、冲击强度 80KJ/㎡、纵向静曲强度98MPa、横向静曲强度89MPa、纵向静曲弹性模量9.9×103 MPa、横向静曲弹性模量9.5×103 MPa。60×80㎜的方木全部采用东北落叶松。 三、模板及支撑设计依据 (一)模板及支撑设计时计算以下荷载: 1、模板及支撑自重; 2、新浇砼重量;

剪力墙模板计算公式讲解学习

剪力墙模板计算公式

剪力墙模板计算 计算参照:《建筑施工手册》第四版 《建筑施工计算手册》江正荣著 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范。 剪力墙模板的背部支撑由两层龙骨(木楞或钢楞)组成:直接支撑模板的为次龙骨,即内龙骨;用以支撑内层龙骨的为主龙骨,即外龙骨。组装墙体模板时,通过穿墙螺栓将墙体两侧模板拉结,每个穿墙螺栓成为主龙骨的支点。根据规范,当采用容量为大于0.8m3的运输器具时,倾倒混凝土产生的荷载标准值为6.00kN/m2; 一、参数信息 1.基本参数 次楞(内龙骨)间距(mm):250;穿墙螺栓水平间距(mm):500;主楞(外龙骨)间距(mm):500;穿墙螺栓竖向间距(mm):500;对拉螺栓直径(mm):M14; 2.主楞信息 龙骨材料:钢楞;截面类型:圆钢管48×3.5;钢楞截面惯性矩I(cm4):12.19;钢楞截面抵抗矩W(cm3):5.08;主楞肢数:2; 3.次楞信息 龙骨材料:木楞;次楞肢数:1;宽度(mm):60.00;高度(mm):80.00; 4.面板参数 面板类型:胶合面板;面板厚度(mm):12.00;面板弹性模量(N/mm2):9500.00;面板抗弯强度设计值f c(N/mm2):13.00;面板抗剪强度设计值(N/mm2):1.50;

5.木方和钢楞 方木抗弯强度设计值 f c(N/mm2):13.00;方 木弹性模量 E(N/mm2):9500.00; 方木抗剪强度设计值 f t(N/mm2):1.50;钢楞 弹性模量 E(N/mm2):206000.00;钢楞抗弯强度设计值f c(N/mm2):205.00; 二、墙模板荷载标准值计算 其中γ -- 混凝土的重力密度,取 24.000kN/m3;t -- 新浇混凝土的初凝时间,取4.000h;T -- 混凝土的入模温度,取 25.000℃;V -- 混凝土的浇筑速度,取2.500m/h;H -- 模板计算高度,取3.000m;β1-- 外加剂影响修正系数,取1.200; β2-- 混凝土坍落度影响修正系数,取0.850。 根据以上两个公式计算的新浇筑混凝土对模板的最大侧压力F;分别计算得 34.062 kN/m2、72.000 kN/m2,取较小值34.062 kN/m2作为本工程计算荷载。 计算中采用新浇混凝土侧压力标准值 F1=34.062kN/m2;倾倒混凝土时产生的荷载标准值 F2= 6 kN/m2。 三、墙模板面板的计算 面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。根据《建筑施工手册》,强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝

钻孔灌注桩漏浆处理措施

浅谈钻孔灌注桩卵石层漏浆处理措施 XXX 摘要:泥浆护壁成孔灌注桩施工噪音小、适应能力强、机械化程度高便于操作、工艺成熟、施工过程安全可靠等优点成为现今桩基施工的主要方式之一。但该工艺为隐蔽工程,施工质量控制难度大,在卵石层钻进过程中容易发生漏浆,本文结合XXX 银行大厦工程钻孔灌注桩施工过程实际施工情况,对在卵石层发生漏浆的原因及所采取的处理措施进行分析。 关键词:灌注桩、卵石层、漏浆 1、工程概况 温州XXX银行大厦工程,位于浙江省温州市鹿城区,瓯江南畔。本工程设计桩孔设计深度在46m~51m之间,该区域地质条件如下: ①1 杂填土(ml) 褐黄、灰黄、褐灰等色,为新近回填土;由碎石、块石、砖块、砼块等建筑垃圾和少量生活垃圾等组成,不均匀,局部为砼地面;主要由粉细砂、少量粘性土、碎石等组成;稍湿~饱和,松散~稍密,中~高压缩性;层厚0.70~5.70m;。 ①2 粘土(l Q43) 灰褐色,含少量腐殖质及黄褐色铁质氧化斑;可~软塑,中~高压缩性;层厚0.80~1.70m、层底埋深2.10~2.70m。 ②1 淤泥质粉质粘土(m Q42) 流塑、高压缩性、高灵敏度;层厚1.20~5.20m、层底埋深5.10~7.40、层底高程-0.72~-2.99m。 ②2 中砂夹淤泥(al-m Q42) 灰色,土层不均匀;以松散状中砂、部分位置为粉细砂为主、不均匀夹15~40%淤泥;层厚5.80~8.70m、层底埋深12.80~14.80m、层底高程-7.36~-9.58m。

②3 淤泥夹粉砂(m-al Q42) 灰色;土层不均匀,以淤泥为主,不 均匀的夹少量粉砂,土层具流塑、高压缩 性;层厚 1.10~2.20、层底埋深14.50~ 16.10m、层底高程-8.96~-11.16m。 ②4 中砂夹淤泥(al-m Q42) 灰色,土层不均匀;以松散~稍密状 中砂、部分位置为粉细砂为主、不均匀夹 10~30%淤泥,层厚2.10~4.10m、层底 埋深17.00~18.60m、层底高程-12.72~ -13.48m。 ②5 淤泥(m Q42) 青灰色;流塑、高压缩性、高灵敏度; 层厚 6.60~8.10、层底埋深24.50~ 26.30m、层底高程-19.63~-21.36m。 ③1 淤泥质粘土(m Q41) 灰色;含少量腐殖物及贝壳碎片,不 均匀的夹少量粉细砂;流塑、高压缩性、 高灵敏度;层厚8.00~9.60m、层底埋深 32.80~34.90m、层底高程-28.39~ -29.76m。 ③2中砂夹淤泥质粘土(al-m Q41) 灰色,土层不均匀;以中密状中砂、 部分位置为粉细砂为主、不均匀夹10~30%淤泥质粘土,局部淤泥质粘土含量达40%;层厚4.90~6.30m、层底埋深38.50~40.30m、层底高程-34.05~-35.37m。 ③3 粘土(m Q41) 灰色;含少量腐殖物及粉砂,软塑、高压缩性;层厚0.90~2.10m、层底埋深39.60~41.90m、层底高程-35.05~-36.47m。 ③4 中砂夹淤泥质粘土(al-m Q41)

剪力墙模板工程技术交底

剪力墙模板工程技术交底 一、施工准备 (一)作业条件 1、模板按墙编号、并涂刷好脱模剂,油质机油:柴油=5:5,分规格堆放。 2、弹好楼层轴线、墙身线、门窗洞口位置线,弹出楼层轴线偏500mm的支模辅助线,并清除干净墙身部位杂物,所有线已经预检。 3、墙暗柱、墙体、连梁钢筋绑扎完毕,水电预埋箱、盒、预埋件,并办好隐检,钢筋保护层卡具、钢筋骨架柱结筋间距、数量应满足设计要求,水平、竖向梯子筋安装到位,钢筋有可靠的定位措施。 4、门窗洞口及其他预留模板已安装到位,位置正确,并与墙体钢筋可靠连接。 5、墙体根部10cm范围内应抹平压光,并在根部贴20cm厚泡沫海绵条,以防模板下口跑浆,注意海绵条不得伸入墙内。 6、模板安装前,墙体与顶板间施工缝应处理完毕,墙体与墙体间竖向施工缝已处理完毕,并已经隐检。 7、电梯井道安装筒模前预先在楼面下,井壁上预留4个250×200mm预留孔,用以支撑工作平台的4个钢支腿。 (二)材质要求 1、墙体模板:地下室采用小钢模拼装。±0.000以上采用定型大钢模板。钢板厚度不小于6mm,大模板之间采用企口方式连接。 2、配套的定型钢角模,大模之间采用企口方式连接。 3、脱模剂:纯净机油、柴油。 (三)工器具 塔吊、专用板手、撬棍、手锤、磁力线锥、盒尺、水平尺。 二、质量要求 1、主控项目 (1)安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力,上、下层支架的主柱应对准、并铺设垫板。

(2)在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和砼接槎处。 2、一般项目 ①模板的接缝不应漏浆;在浇筑砼前,浇水湿润,但模板内不应有积水; ②模板与砼的接触面应清理干净并涂刷隔离剂。 ③浇筑砼前,模板内的杂物清理干净。 (2)对跨度不小于4m的梁、板起拱,起拱高度宜为跨度的1/1000至3/1000。 项目允许偏差(mm) 预埋钢板中心线位置 3 预埋管、预留孔中心线位置 3 插筋中心线位置 5 外露长度+10,0 预埋螺栓中心线位置 2 外露长度+10,0 预留洞 中心线位置10 尺寸±10.0 项目允许偏差(mm) 轴线位置 5 底模上表面标高±5 截面内部尺寸基础±10 柱、墙、梁+4,-5 层高垂直度不大于5m 6 大于5m 8 相邻两板表面高低差 2 2 表面平整度 5 5 三、工艺流程 准备工作→挂外架子→安内横墙模板→安内纵墙模板→安堵头模板

标准层剪力墙模板计算书

标准层剪力墙模板计算书墙模板的计算参照《建筑施工手册》第四版、《建筑施工计算手册》江正荣著、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《钢结构设计规范》(GB50017-2003)等规范。 墙模板的背部支撑由两层龙骨(木楞或钢楞)组成:直接支撑模板的为次龙骨,即内龙骨;用以支撑内层龙骨的为主龙骨,即外龙骨。组装墙体模板时,通过穿墙螺栓将墙体两侧模板拉结,每个穿墙螺栓成为主龙骨的支点。根据规范,当采用溜槽、串筒或导管时,倾倒混凝土产生的荷载标准值为2.00kN/m2; 一、参数信息 1.基本参数 次楞(内龙骨)间距(mm):200mm;穿墙螺栓水平间距(mm):600mm; 主楞(外龙骨)间距(mm):400mm;穿墙螺栓竖向间距(mm):400mm; 对拉螺栓直径(mm):M14; 2.主楞信息 龙骨材料:钢楞;截面类型:圆形钢管48×3.0 截面惯性矩I(cm4):10.78cm4;截面抵抗矩W(cm3):4.49cm3; 主楞肢数:1; 3.次楞信息 龙骨材料:木楞;截面类型:矩形; 宽度(mm):60mm;高度(mm):80mm; 次楞肢数:2; 4.面板参数 面板类型:胶合面板;面板厚度(mm):18.00mm; 面板弹性模量(N/mm2):9500.00N/mm2; 面板抗弯强度设计值f c(N/mm2):13.00N/mm2; 面板抗剪强度设计值(N/mm2):1.50N/mm2;

5.木方参数 方木抗弯强度设计值f c(N/mm2):130.00N/mm2;方木弹性模量 E(N/mm2):9500.00N/mm2; 方木抗剪强度设计值f t(N/mm2):1.50N/mm2; 钢楞弹性模量E(N/mm)2:210000N/mm2;钢楞抗弯强度设计值 f c N/mm2:205N/mm2; 墙模板设计简图 二、墙模板荷载标准值计算 按《施工手册》,新浇混凝土作用于模板的最大侧压力,按下列公式计算,并取其中的较小值: 其中γ--混凝土的重力密度,取24.00kN/m3; t--新浇混凝土的初凝时间,可按现场实际值取,输入0时系统按200/(T+15)计算,得5.714h; T--混凝土的入模温度,取20.00℃; V--混凝土的浇筑速度,取2.50m/h;

钻孔灌注桩漏浆处理措施样本

浅谈钻孔灌注桩卵石层漏浆解决办法 XXX 摘要:泥浆护壁成孔灌注桩施工噪音小、适应能力强、机械化限度高便于操作、工艺成熟、施工过程安全可靠等长处成为现今桩基施工重要方式之一。但该工艺为隐蔽工程,施工质量控制难度大,在卵石层钻进过程中容易发生漏浆,本文结合XXX 银行大厦工程钻孔灌注桩施工过程实际施工状况,对在卵石层发生漏浆因素及所采用解决办法进行分析。 核心词:灌注桩、卵石层、漏浆 1、工程概况 温州XXX银行大厦工程,位于浙江省温州市鹿城区,瓯江南畔。本工程设计桩孔设计深度在46m~51m之间,该区域地质条件如下: ①1 杂填土(ml) 褐黄、灰黄、褐灰等色,为新近回填土;由碎石、块石、砖块、砼块等建筑垃圾和少量生活垃圾等构成,不均匀,局部为砼地面;重要由粉细砂、少量粘性土、碎石等构成;稍湿~饱和,松散~稍密,中~高压缩性;层厚0.70~5.70m;。 ①2 粘土(l Q43) 灰褐色,含少量腐殖质及黄褐色铁质氧化斑;可~软塑,中~高压缩性;层厚0.80~1.70m、层底埋深2.10~2.70m。 ②1 淤泥质粉质粘土(m Q42) 流塑、高压缩性、高敏捷度;层厚1.20~5.20m、层底埋深5.10~7.40、层底高程-0.72~-2.99m。 ②2 中砂夹淤泥(al-m Q42) 灰色,土层不均匀;以松散状中砂、某些位置为粉细砂为主、不均匀夹15~

40%淤泥;层厚5.80~8.70m、层底埋深12.80~14.80m、层底高程-7.36~-9.58m。 ②3 淤泥夹粉砂(m-al Q42) 灰色;土层不均匀,以淤泥为主,不 均匀夹少量粉砂,土层具流塑、高压缩性; 层厚 1.10~2.20、层底埋深14.50~ 16.10m、层底高程-8.96~-11.16m。 ②4 中砂夹淤泥(al-m Q42) 灰色,土层不均匀;以松散~稍密状 中砂、某些位置为粉细砂为主、不均匀夹 10~30%淤泥,层厚2.10~4.10m、层底 埋深17.00~18.60m、层底高程-12.72~ -13.48m。 ②5 淤泥(m Q42) 青灰色;流塑、高压缩性、高敏捷度; 层厚 6.60~8.10、层底埋深24.50~ 26.30m、层底高程-19.63~-21.36m。 ③1 淤泥质粘土(m Q41) 灰色;含少量腐殖物及贝壳碎片,不 均匀夹少量粉细砂;流塑、高压缩性、高 敏捷度;层厚8.00~9.60m、层底埋深 32.80~34.90m、层底高程-28.39~ -29.76m。 ③2 中砂夹淤泥质粘土(al-m Q41) 灰色,土层不均匀;以中密状中砂、某些位置为粉细砂为主、不均匀夹10~30%淤泥质粘土,局部淤泥质粘土含量达40%;层厚4.90~6.30m、层底埋深

剪力墙模板施工方案.doc

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、模板支设方案 (2) 四、模板计算 (7) 五、砼整体结构的拆模原则 (11) 六、质量标准 (11) 七、安全技术要求 (11)

模板施工方案 一、编制依据 1.1盛世·新天地1#楼施工图纸; 1.2JGJ62-2008《建筑施工模板安全技术规范》; 1.3国家现行有关文件和国家施工质量验收规范、规程、标准等; 1.4《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 二、工程概况 盛世·新天地住宅南区1#楼位于焦作市温县黄河路以南,子夏大街以东,振兴路以北,建筑面积18772.4m2,地下一层,地上十七层,层高2.9m的高层住宅附属商业楼。建筑总高度为51.9m,钢筋混凝土剪力墙结构,CFG桩复合地基、筏板基础,结构安全等级二级,结构设计使用年限50年,建筑抗震设防类别丙类,地基基础设计等级乙级。建筑防火分类二类,建筑耐火等级地上二级,地下一级。地下室防水等级二级,剪力墙结构抗震等级为三级。 三、模板支设方案 (一)基础、地下室模板工程 垫层采用木模,筏板基础采用砖模,剪力墙采用配制12mm厚竹胶大模板施工。 (1)垫层模板采用方木组合拼装,外侧用钢筋固定。 (2)地下室墙体模板工程 a、为加快施工进度,地下室墙、梁、板一起浇筑。 b、地下室墙体采用胶合板模板支模,内墙厚度为200mm,外墙厚度为300mm,对模板及支撑系统的强度、刚度和稳定性要求较高,内侧模板支撑采

用钢管和扣件组成支撑系统,支撑在满堂脚手架上,外侧支撑在基坑斜坡上,斜坡上要设垫板以扩散支撑力,水平撑、斜撑间距为0.9m,模板及支撑如图所示: 为保证地下室迎水面墙体保护层厚度,施工时采用截面30×30长条形垫块,间距600,梅花形布置。支设墙体模板时,将长条形垫块固定在墙体钢筋上。 c、墙体模板采用胶合板模板配制,竖楞采用方木,间距200mm,横楞采用2根φ48×3.5钢管,间距500mm,对拉止水螺栓为14钢筋制作,第一道止水螺栓距底部100mm,往上竖向间距450mm,横向间距450mm,所有地下室外墙对拉螺栓使用止水螺栓,在靠近外模板处安设10mm厚塑料垫块。待拆模后将塑料垫块剔除后将外露螺栓杆割掉。模板加固采用蝴蝶卡、对拉止水

剪力墙结构设计计算要点和实例

剪力墙计算 第5章剪力墙结构设计 本章主要内容: 5.1概述 结构布置 剪力墙的分类 剪力墙的分析方法 5.2整体剪力墙和整体小开口剪力墙的计算 整体剪力墙的计算 整体小开口剪力墙的计算 5.3联肢剪力墙的计算 双肢剪力墙的计算 多肢墙的计算 5.4壁式框架的计算 计算简图 内力计算 位移的计算 5.5剪力墙结构的分类 按整体参数分类 按剪力墙墙肢惯性矩的比值 剪力墙类别的判定 5.6剪力墙截面的设计 墙肢正截面抗弯承载力 墙肢斜截面抗剪承载力 施工缝的抗滑移验算 5.7剪力墙轴压比限制及边缘构建配筋要求 5.8短肢剪力墙的设计要求 5.9剪力墙设计构造要求 5.10连梁截面设计及配筋构造 连梁的配筋计算 连梁的配筋构造 5.1概述 一、概述 1、利用建筑物的墙体作为竖向承重和抵抗侧力的结构,称为剪力墙结构体系。墙体同时也作为维护及房间分隔构件。 2、剪力墙的间距受楼板构件跨度的限制,一般为3~8m。因而剪力墙结构适用于要求小房间的住宅、旅馆等建筑,此时可省去大量砌筑填充墙的工序及材料,如果采用滑升模板及大模板等先进的施工方法,施工速度很快。 3、剪力墙沿竖向应贯通建筑物全高,墙厚在高度方向可以逐步减少,但要注意

避免突然减少很多。剪力墙厚度不应小于楼层高度的1/25及160mm。 4、现浇钢筋混凝土剪力墙结构的整体性好,刚度大,在水平力作用下侧向变形很小。墙体截面面积大,承载力要求也比较容易满足,剪力墙的抗震性能也较好。因此,它适宜于建造高层建筑,在10~50层范围内都适用,目前我国10~30 层的高层公寓式住宅大多采用这种体系。 5、剪力墙结构的缺点和局限性也是很明显的,主要是剪力墙间距太小,平面布置不灵活,不适应于建造公共建筑,结构自重较大。 6、为了减轻自重和充分利用剪力墙的承载力和刚度,剪力墙的间距要尽可能做大些,如做成6m左右。 7、剪力墙上常因开门开窗、穿越管线而需要开有洞口,这时应尽量使洞口上下对齐、布置规则,洞与洞之间、洞到墙边的距离不能太小。 8、因为地震对建筑物的作用方向是任意的,因此,在建筑物的从纵横两个方向都应布置剪力墙,且各榀剪力墙应尽量拉通对直。 9、在竖向,剪力墙应伸至基础,直至地下室底板,避免在竖向出现结构刚度突变。但有时,这一点往往与建筑要求相矛盾。例如在沿街布置的高层建筑中,一般要求在建筑物的底层或底部若干层布置商店,这就要求在建筑物底部取消部分隔墙以形成大空间,这时也可将部分剪力墙落地、部分剪力墙在底部改为框架,即成为框支剪力墙结构,也称为底部大空间剪力墙结构。 10、当把墙的底层做成框架柱时,称为框支剪力墙,底层柱的刚度小,形成上下刚度突变,在地震作用下底层柱会产生很大的内力和塑性变形,致使结构破坏。因此,在地震区不允许单独采用这种框支剪力墙结构。 11、剪力墙的开洞:在剪力墙上往往需要开门窗或设备所需的孔洞,当洞口沿竖向成列布置时,根据洞口的分布和大小的不同,在结构上就有实体剪力墙、整体小开口剪力墙、联肢剪力墙、壁式框架等。

框架剪力墙结构模板施工方案

模板施工方案 一、编制依据: 1、设计图纸; 2、本工程施工组织设计; 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 4、《建筑施工高处作业安全技术标准》JGJ80-91; 5、《组合钢模板技术规范》GB50214-2001; 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 7、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001。 二、工程概况: 本工程为本工程为******项目,建设地点位于****,结构类型为框架剪力墙结构;建筑地下一层为戊类库房及设备用房; 一~二层裙房为商业;3~19层为单元式住宅。建筑高度为59.55米。地下防水为一级,屋面防水为Ⅱ级。建筑耐火等级为一级;建筑防火类别为一类,建筑工程等级为一级;地下室耐火等级为一级。设计抗震烈度为7度。结构体系为钢筋混凝土框架剪力墙结构。 质量要求:本工程要求质量为合格标准。 要求工期:2012年4月1日开工,2013年11月30日竣工。总工期485天(日历日)。 三、模板施工的总体布置: 1、考虑到本工程的工期十分紧张,因此要求一次性保证三层(标准层)模板和脚手架工具的投入量以及最少150名技术熟练的模板工。

2、墙、柱、梁及板采用15mm~18mm厚覆膜竹胶合板,支撑系统选用φ48×3.5mm扣件式钢管脚手架。 四、材料要求: (一)、进场模板质量标准 1、模板要求 (1)技术性能必须符合相关质量标准(通过收存、检查进场竹胶板出厂合格证和检测报告来检验)。 (2)外观质量检查标准(通过观察检查)。 任意部位不得有腐朽、霉斑、鼓泡。 a、公称幅面内不得有板边缺损。 b、每m2单板脱胶≤0.001 m2。 c、每m2污染面积≤0.005m2。 d、每400mm2最大凹陷深度≤1 mm,且≤1个。 (3)规格尺寸标准 厚度检测方法:用钢卷尺在距板边20 mm处,长短边分别测3点、1点,取8点平均值;各侧点与平均值差为偏差。 长、宽检测方法:用钢卷尺在距板边100mm处分别测量每张板长、宽

剪力墙模板计算公式

剪力墙模板计算 计算参照:《建筑施工手册》第四版 《建筑施工计算手册》江正荣著 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范。 剪力墙模板的背部支撑由两层龙骨(木楞或钢楞)组成:直接支撑模板的为次龙骨,即内龙骨;用以支撑内层龙骨的为主龙骨,即外龙骨。组装墙体模板时,通过穿墙螺栓将墙体两侧模板拉结,每个穿墙螺栓成为主龙骨的支点。根据规范,当采用容量为大于0.8m3的运输器具时,倾倒混凝土产生的荷载标准值为6.00kN/m2; 一、参数信息 1.基本参数 次楞(内龙骨)间距(mm):250;穿墙螺栓水平间距(mm):500;主楞(外龙骨)间距(mm):500;穿墙螺栓竖向间距(mm):500;对拉螺栓直径(mm):M14; 2.主楞信息 龙骨材料:钢楞;截面类型:圆钢管48×3.5;钢楞截面惯性矩I(cm4):12.19;钢楞截面抵抗矩W(cm3):5.08;主楞肢数:2; 3.次楞信息 龙骨材料:木楞;次楞肢数:1;宽度(mm):60.00;高度(mm):80.00; 4.面板参数 面板类型:胶合面板;面板厚度(mm):12.00;面板弹性模量(N/mm2):9500.00;面板抗弯强度设计值 f c(N/mm2):13.00;面板抗剪强度设计值(N/mm2):1.50; 5.木方和钢楞 方木抗弯强度设计值 f c(N/mm2):13.00;方木弹 性模量 E(N/mm2):9500.00;方木 抗剪强度设计值 f t(N/mm2):1.50;钢楞弹 性模量

E(N/mm2):206000.00;钢楞抗弯强度设计值f c(N/mm2):205.00; 二、墙模板荷载标准值计算 其中γ -- 混凝土的重力密度,取24.000kN/m3;t -- 新浇混凝土的初凝时间,取4.000h;T -- 混凝土的入模温度,取25.000℃;V -- 混凝土的浇筑速度,取2.500m/h;H -- 模板计算高度,取3.000m;β1-- 外加剂影响修正系数,取1.200; β2-- 混凝土坍落度影响修正系数,取0.850。 根据以上两个公式计算的新浇筑混凝土对模板的最大侧压力F;分别计算得 34.062 kN/m2、72.000 kN/m2,取较小值34.062 kN/m2作为本工程计算荷载。 计算中采用新浇混凝土侧压力标准值F1=34.062kN/m2;倾倒混凝土时产生的荷载标准值F2= 6 kN/m2。 三、墙模板面板的计算 面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。根据《建筑施工手册》,强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载;挠 度验算只考虑新浇混凝土侧压力。计 算的原则是按照龙骨的间距和模板面 的大小,按支撑在内楞上的三跨连续梁 计算。面板计算简图 1.抗弯强度验算 跨中弯矩计算公式如下:其中,M--面板计算最大弯距(N·mm);l--计算跨度(内楞间距): l =250.0mm;q--作用在模板上的侧压力线荷载,它包括:新浇混凝土侧压力设计值 q1:1.2×34.06×0.50×0.90=18.393kN/m;其中0.90为按《施工手册》取的临时结构折减系数。倾倒混凝土侧压力设计值q2: 1.4×6.00×0.50×0.90=3.780kN/m;q = q1 + q2 =18.393+3.780=22.173 kN/m;面板的最大弯距:M =0.1×22.173×250.0×250.0= 1.39×105N.mm;按以下公式进行面板抗弯强度验算: 其中,σ --面板承受的应力(N/mm2);M --面板计算最大弯距(N·mm);W --面 板的截面抵抗矩:b:面板截面宽度,h:面板截面厚度;W= 500×12.0×12.0/6=1.20×104 mm3;f --面板截面的抗弯强度设计值(N/mm2);f=13.000N/mm2;面板截面的最大应力计算值:σ = M/W = 1.39×105 / 1.20×104 = 11.549N/mm2; 面板截面的最大应力计算值σ =11.549N/mm2小于面板截面的抗弯强度设计值[f]=13N/mm2,满足

2021年冲击钻孔桩钻孔漏浆的补充方案

1、原冲击钻孔方案简要描述 欧阳光明(2021.03.07) 原冲击钻孔方案是对旋挖钻机、循环钻机、冲击钻机钻孔施工以及人工挖孔几种方案充分对比后,最终确定下来的最切实可行的方案。原方案中冲击钻孔的简要描述如下: 钢护筒测量就位后,四周用粘土回填夯实,回填时注意保持筒体垂直,并测量其标高,以便检查孔底高程。 1.1泥浆的配制 在粘土层段可采用自然造浆的方式进行护壁,淤泥或砂类土层段采用抛填粘土造浆。冲击钻孔施工前,必须备有足够数量的粘土或膨润土,掏渣后应及时补浆。浆液的比重、粘度、胶体率等指标经现场试验以符合该地层护壁要求。 为保证易坍塌地层的成孔质量和最终能将孔底清理干净,对泥浆的比重与粘度制定严格指标。泥浆的好坏是成孔质量的重要保证之一,高质量的泥浆,在长期停钻的情况下,沉积物很少,此外,优质的泥浆可使孔壁形成一层粘性好、密度大渗透性差的泥皮,这层泥皮可防止孔内泥浆外渗,大大减缓孔内水头降低的速度,这也是使孔壁稳定的有效措施。 1.2冲击钻孔施工 (1)开始钻进时,应采用小冲程开孔,待钻进深度超过钻头全高加

正常冲程后方可进行正常冲击钻孔。松散地层应采用中小冲程,岩层应采用中、大冲程。 (2)钻进过程中,必须勤抽渣,使钻头经常冲击新鲜地层。每次松绳量,应根据地质情况、钻头形式、钻头质量决定。 (3)在易坍地层中钻进时,应适当加大泥浆比重,控制冲击速度。(4)钻进中应经常注意土层变化,在土层变化处均应捞取渣样,以判断土层,并做好记录,与设计地层作核对。钻进过程中应认真填写钻进记录,详细记录地层变化情况,当发现地层异常孔内有变化时,应及时通知现场技术人员及监理人员。 (5)当钻孔进入弱风化岩层时,应立即通知监理工程师到达现场确认,作为入岩深度的起始依据。第一根桩应通知业主、设计、监理单位到现场确认,以作为后续工程的控制依据。当地质条件与勘察报告有明显出入时,应即刻通知监理、业主、设计单位到现场解决。(6)本工程终孔标准为入岩深度、标高双控制。终孔前钻进速度放慢以便及时排出钻渣,当钻孔距设计标高1m时,注意控制钻进速度和深度,防止超钻,并核实地质资料,判定是否进入要求的持力层。当桩孔达到设计深度时,自查入岩深度是否满足要求,若满足,即刻通知监理工程师到达现场确认。确认满足终孔条件后采用测绳校核孔深,以保证桩底标高符合要求。 (7)钻孔时经常清碴,并及时补给泥浆,钻孔作业应连续进行,不得中断。 (8)采用多台钻机施工时,在砼刚刚浇注完毕的临桩成孔施工安全距离不宜小于4d,为防止冲击振动使邻孔孔壁坍塌或影响邻孔已浇

剪力墙模板专项施工方案

模 板 支 撑 体 系 专 项 方 案 施工单位:烟台市黄海建筑工程有限公司 一、编制依据 表1-1

二、工程简介 本工程为黄海明珠山庄二期工程,包括三幢住宅、地下车库以及配套设施;总建筑面积约 85657 平米。其中:15#住宅楼,高度82 米,地上建筑面积17382平方,主体地上26层,地下3层;18#住宅楼,高度78.9米,地上建筑面积15924平米,主体地上25层,地下2层;19#共楼,高度 82 米,建筑面积17382平米,主体地上26层,地下3层,6#地下车库面积为34969平米,主楼为剪力墙结构,地下车库为框架结构。 三、方案及材料选择 本工程考虑到结构类型、施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时要充分考虑以下几点: 1、模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的适用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 5、综合以上几点,模板及模板支架的搭设,还必须符合JGJ59-99检查标准要求, 要符合市文明工地的有关标准。 模板、支撑选型: 墙柱模板:采用18mm厚九夹板,在木工棚制作施工现场组拼,背内楞采用50*70方木,主楞采用48*3.5钢管加固,采用可回收M12对拉螺栓进行加固,沿墙柱子高度每隔50cm加设。边角处用木板条找补,并贴海绵条填满缝隙,保证棱角方直、美观。 梁、板模板 采用18mm厚九夹板,在木工棚制作施工现场组拼。先支设承重架,承重架采用

钻孔灌注桩漏浆处理措施

钻孔灌注桩漏浆处理措 施 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

浅谈钻孔灌注桩卵石层漏浆处理措施 XXX 摘要:泥浆护壁成孔灌注桩施工噪音小、适应能力强、机械化程度高便于操作、工艺成 熟、施工过程安全可靠等优点成为现今桩基施工的主要方式之一。但该工艺为隐蔽工程,施工质量控制难度大,在卵石层钻进过程中容易发生漏浆,本文结合XXX银行大厦工程钻孔灌注桩施工过程实际施工情况,对在卵石层发生漏浆的原因及所采取的处理措施进行分析。 关键词:灌注桩、卵石层、漏浆 1、工程概况 温州XXX银行大厦工程,位于浙江省温州市鹿城区,瓯江南畔。本工程设计桩孔设计深度在46m~51m之间,该区域地质条件如下: ①1 杂填土(ml) 褐黄、灰黄、褐灰等色,为新近回填土;由碎石、块石、砖块、砼块等建筑垃圾和少量生活垃圾等组成,不均匀,局部为砼地面;主要由粉细砂、少量粘性土、碎石等组成;稍湿~饱和,松散~稍密,中~高压缩性;层厚~;。 ①2 粘土(l Q43) 灰褐色,含少量腐殖质及黄褐色铁质氧化斑;可~软塑,中~高压缩性;层厚~、层底埋深~。 ②1 淤泥质粉质粘土(m Q42) 流塑、高压缩性、高灵敏度;层厚~、层底埋深~、层底高程~。 ②2 中砂夹淤泥(al-m Q42) 灰色,土层不均匀;以松散状中砂、部分位置为粉细砂为主、不均匀夹15~40%淤泥;层厚~、层底埋深~、层底高程~。

②3 淤泥夹粉砂(m-al Q42) 灰色;土层不均匀,以淤泥为主,不均匀的夹少量粉砂,土层具流塑、高压缩性;层厚~、层底埋深~、层底高程~。 ②4 中砂夹淤泥(al-m Q42) 灰色,土层不均匀;以松散~稍密状中砂、部分位置为粉细砂为主、不均匀夹10~30%淤泥,层厚~、层底埋深~、层底高程~。 ②5 淤泥(m Q42) 青灰色;流塑、高压缩性、高灵敏度;层厚~、层底埋深~、层底高程~。 ③1 淤泥质粘土(m Q41) 灰色;含少量腐殖物及贝壳碎片,不均匀的夹少量粉细砂;流塑、高压缩性、高灵敏度;层厚~、层底埋深~、层底高程~。 ③2 中砂夹淤泥质粘土(al-m Q41) 灰色,土层不均匀;以中密状中砂、部分位置为粉细砂为主、不均匀夹10~30%淤泥质粘土,局部淤泥质粘土含量达40%;层厚~、层底埋深~、层底高程~。 ③3 粘土(m Q41)

剪力墙模板方案及计算书

墙模板(支撑不等间距)计算书计算依据: 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB 50017-2003 、工程属性 、支撑构造 简图如下:

[25Q 墙模板(支撑不等间距)剖面 图 o e r T 4EL K i L 4 ? 4h0 佃. 亠 4rii ■ isa ■问■ 4M 叶 T L L 1 —r — 1 1 i ?i ■ gh ihi L ifil iSi ■ ital L ■ ■■ u il [r F ilRI =— J HPI --1 — 1.1 ■H I ■ 1 l ?I ■■ ■ Sh i£i ■ a jfil ■ H i |HB S L jai J ■B l q ■1 \9l T [■I ■C l 131 ■R ! IF 1 L - !BI BI 1 p 1TWT IS 1 T ■ RW1KK1 Mfiung H1W1 泗 MMmnMKrUUJ* 甲丽H 更?1轟朗陌6口1刚itUWmOfiillMmKKl 1H 和 Hl 皿lIHijniWUajfin 2QQQ 墙模板(支撑不等间距)正立面图 三、荷载组合

有效压头咼度h = GW 丫宁24= 1.6m 承载能力极限状态设计值 S max= [1.2G4k+, 1.35 G4k+ x=[ X +,xx + x=m2 S min = X Q k= X = m2 正常使用极限状态设计值 S" max= G4k= m2 S" min = OkN/m2 四、面板验算 根据《规范》JGJ162面板验算按简支梁。梁截面宽度取单位宽度即b= 1000mm W= bh2/6 = 1000 x 186 = 54000mm3, I = bh3/12 = 1000 x 1&12=486000mm4 考虑到工程实际和验算简便,不考虑有效压头高度对面板的影响。 1、强度验算 q = bS max = >= m

钻孔灌注桩桩端后注浆法常见事故及其处理措施

钻孔灌注桩桩端后注浆法常见事故及其处理措施 【摘要】本文结合笔者多年工程的实践经验,就目前泥浆护壁钻孔灌注桩桩端压力注浆法施工时常出现的一些事故进行了分析,并提出了相对应的处理措施,谨供大家作参考之用。 【关键词】钻孔灌注桩;桩端后注浆桩技术;常见事故;处理措施 0.前言 桩端压力注浆技术是指在钻孔、冲孔和灌注桩成桩后,在桩身混凝土初凝后终凝前,通常通过预埋在桩身的注浆管,用高压注浆泵利用压力作用,经桩端的预留压力注浆装置(如预留压力注浆室、或预留承压包、或预留注浆空腔、或预留注浆通道、或预留的特殊注浆装置等)向桩端地层均匀地注入能固化的浆液(如纯水泥浆、或水泥砂浆、或加外加剂及掺合料的水泥浆、或超细水泥浆、或化学浆液等),并在桩底部形成扩大头。根据浆液性状、地层特性和注浆参数等不同条件,压力浆液对桩端土层、中风化与强风化基岩、桩端虚土及桩端附近的桩周土层产生渗透、填充、置换、劈裂、压密及固结或多种形式的组合等作用。桩端后注浆后,浆脉厚度、扩散宽度随桩底地层情况和底部应力分布自行调整,其物理化学力学性能及桩与岩、土之间的边界条件得到改变,虚土隐患得到消除,桩底地基岩土的强度和稳定性进一步提高,从而提高了桩基承载力,减少了沉降量,是一种科学、先进的技术方法。 虽然,桩端后注浆技术有着很好的应用前景,但是目前对此项技术的理论研究和实践指导还非常缺乏,尤其在施工阶段常发生一些质量事故,据此,本文特就此法在施工期间常出现的一些事故进行了分析,并提出了相对应的处理措施。 1.注浆管堵塞 造成注浆管路堵塞的原因有很多方面,常见的有:①注浆管本身的原因,如注浆头设计不当、制作质量不合格,注浆管连接不严密产生的漏浆,注浆管弯折断裂等等;②相关的其他环节的问题,如打桩机械移动、挖土机械的行走等对注浆管的碾压破坏了桩顶注浆管,基坑开挖不慎堵塞注浆管,开塞注水时间过早使砂子倒灌造成堵塞等等。 注浆管堵塞会给施工带来很大的不便,甚至会造成无法实施注浆的工程事故,给工程带来经济损失和工期的延误。所以在施工时,应该重点控制注浆管的工艺设计、制作、埋设和成品保护等环节。 若遇到注浆管堵塞,可采用以下的方法进行处理: (1)若桩基埋设有多根注浆管,遇到单根注浆管的堵塞时,应试验打开另外的注浆管。

高层剪力墙模板支撑体系及加固方案

某城市地区河道旁工程46号地块B1-3、B A-4地块安置房工程 模板工程施工方案 某某某某集团有限公司 某城市地区指挥部第一项目部 二0一一年十月

目录 1编制说明 (1) 1.1 编制目的 (1) 1.2 编制依据 (1) 2工程概况 (1) 2.1 工程概况 (1) 3模板施工施工方法 (2) 3.1 模板体系选择 (2) 3.2 模板支设要求 (2) 3.3 模板施工目标 (2) 3.4 剪力墙模板施工 (4) 3.5 墙柱模板施工 (5) 3.6 柱、剪力墙底部处理 (7) 3.7 梁板模板施工 (8) 3.8 特殊部位模板施工 (10) 3.9 阴阳角质量控制 (12) 4模板支撑脚手架施工方法 (12) 4.1 脚手架的搭设 (12) 4.2 脚手架的验收 (13) 4.3 脚手架的拆除 (13) 5模板的拆除 (14) 5.1 拆除原则 (14) 5.2 拆模顺序 (14) 5.3 拆模要求 (15) 5.4 模板维修保养: (15) 6质量标准 (15) 6.1 保证项目 (15) 6.2 一般项目 (15) 6.3 允许偏差 (15) 7安全及文明施工 (16) 7.1 安全施工 (16) 7.2 文明施工 (17) 8模板及支架验算 (18) 8.1 墙模板验算 (18) 8.2 墙、柱模板计算书 (28)

1编制说明 1.1编制目的 本施工方案旨在指导结构施工中模板支撑体系搭设,阐述模板安装、加固流程及质量控制要点。以便优质、快速、高效地完成模板工程的施工任务,并为业主、监理提供本工程施工方法、质量、进度等方面的详细依据。 1.2编制依据 某城市设计院提供的建筑施工图和结构施工图 《施工手册》(中国建筑工业出版社第四版) 《建筑施工计算手册》江正荣著、 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 《高层建筑砼结构技术规程》JGJ3-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《建筑施工安全检查标准JGJ59—99。 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2011 本工程的施工组织设计 2工程概况 2.1工程概况 工程名称:某城市xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx某城市xxxxxxxxxx安置房工程; 建设地点:某城市xxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 建筑面积:该工程总建筑面积1679881.00㎡,其中A1-3、A1-4地块地下室建筑面积152379.7㎡(不含夹层),上部结构约500000㎡,包括14栋高 层住宅及局部商铺; 建筑高度:位于塔楼下部的夹层及塔楼下部的地下室一层为3.1米,其余地下层为3.90米,一层为3.10米,二至三十四层均为2.90米,楼梯间出屋 面层为5.0米,建筑总高度为99.10米;

冲击钻孔灌注桩的常见问题及处理方法

冲击钻孔灌注桩的常见问题及处理方法 【摘要】高速铁路建设中基础结构广泛用到桩基础,钻孔灌注桩在施工过程中常会遇到一些问题,正确选择处理问题的方法是保证钻孔桩成桩质量的关键。 【关键词】钻孔桩问题处理方法 引言:随着国家经济飞速发展,人们生活节凑加快,高速铁路的建设在祖国大江南北已是遍地开花。高速铁路突出要求工程结构安全、可靠、耐久,以保证机车安全平稳运营。钻孔灌注桩以其适应性强、施工方便、质量可靠、成本低廉等成为基础工程的首选。钻孔灌注桩作业环境隐蔽,许多问题在施工过程中反应出来,若不及时处理,将不能保证成桩质量。本人通过在桥梁桩基工程中做技术工作的一些体会,做出总结。 1.钻孔过程中的常见问题 1.1地基松软造成桩位偏移 冲击钻机其工作原理为通过卷扬机收、放钢丝绳使梅花形钻头在重力作用下冲击岩层,形成孔洞。依靠筑岛形成的钻机平台地基松软,钻头在钻孔过程中带动钻机下沉,钻头偏移桩中心,最后造成桩位偏移。对于这种情况,首先应积极采取预防措施:筑岛过程中将填土夯实;安装钻机时在钻机前部多垫枋木、钢轨,减轻基础的局部压力。钻孔过程中高频率检查钢丝绳与各护桩之间的距离,若发现偏移,立即将钻机下沉一侧用千斤顶升起,采用枋木、楔子垫

实。 1.2倾斜岩、漂石造成偏孔 冲击钻钻进过程中遇到岩层变化,下层岩较上层岩坚硬,变化面不在同一水平面。钻头作用在施工面上,各部位受破坏程度不同,进而使钻头偏向被破坏程度大的一方,造成偏孔。遇到此种情况应及时处理,以避免偏孔或钢丝绳挫断,发生掉钻的现象。若已经发生偏孔,应停止钻进,回填粘土与块石的混合物,在经过反复冲击,消除倾斜岩(或漂石),修正偏孔,保证成孔质量。 1.3掉钻头、卡钻 钻机长时间的冲击会使钢丝绳与钻头连接处磨损,加上钢丝绳一直处于抗拉状态,造成钢丝绳疲劳断裂,发生钻头掉入孔内事故。如果此时孔深已较大,打捞工作将非常困难,致使原订的施工计划延误。该问题发生后应及时用打捞钩进行打捞,必要时可采用潜水员潜入孔内打捞的方法。 卡钻现象主要发生在孔底出现溶洞,钻头击穿溶洞顶岩石,掉进溶洞或坍孔、落石卡住钻头。发生这种情况,可松绳落钻然后再提钻,使钻头旋转一个角度,有可能顺钻头上的凹槽提起钻头,提升过程应注意钢丝绳不要被拉断。若不能提起来,可先探准障碍物位置,用小钻头冲击障碍物,消除障碍后再起吊钻头。 1.4探头石造成钢筋笼不能吊装入孔 由于冲击钻头一般为梅花型,在钻孔过程中遇孔壁有小探头石

相关文档