第一章施工方案
第一节编制依据及其说明
一、编制依据
(一)、建设单位提供的工程基本情况《山西煤炭运销集团华阳煤业有限公司兼并重组整合矿井初步设计、安全专篇》及招标文件、图纸以及地质说明书。
(二)、国家有关规定、规范及相关施工技术规范
1、《煤矿建设安全规定》(煤基字〔1997〕第535号);
2、《山西省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》(晋煤安发[2012]715 号);
3、《锚杆喷射砼支护技术规范》(GB5008—2002);
4、《锚喷支护工程质量检测规程》(MT/T5015-96);
5、《煤矿井巷工程质量检验评定标准》(MT5009-94);
6、《矿山井巷工程施工及验收规范》(GBJ213-90);
7、《煤矿安全规程》(2011年);
&《简明建井工程手册》;
9、《煤矿测量规程》(1998年);
10、《煤矿地质规程》;
11、《混凝土拌合用水标准》(JG63-89);
12、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002。
(三)、相关法律、法规
1、《中华人民共和国建筑法》;
2、《中华人民共和国安全生产法》;
3、《中华人民共和国矿山安全法》;
4、《中华人民共和国环境保护法》;
5、《中华人民共和国合同法》;
6、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》;
7、《矿山安全条例》;
8《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》;
9、《建筑工程质量管理条例》;
10、《建筑工地文明施工标准》;
11、《中华人民共和国水土保持法》;
12、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》;
13、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》;
14、《中华人民共和国大气污染防治法》;
15、《中华人民共和国文物保护法》。
二、编制原则
严格遵守招标文件及答疑文件规定的内容和设计图纸的要求,编制施工组织设计。
在仔细考察工程实地,认真研究招标文件和有关规定的基础上,充分分析了本项目特点和设计文件,认识本工程施工的重点和难点,我单位将根据多年来工程施工积累和总结同类工程的经验,结合现场实际、认真编制施工组织设计,使其达到:设备布置合理、方案切实可行、安全效益可靠和工程进度先进的目标。各工序既要紧密衔接,避免不必要的重复工作,又要施工连续均衡地进行。
在机械设备配置方面,立足于高效率机械化作业线及现代化的检测手段, 为保证工程质量,工期提供强有力的设备保证。
在工期安排上,充分考虑各分项工程的施工工期,依据施工图,立足于合理化。仔细分析,精心组织安排各分项工程的施工顺序,避免发生不合理的安排造成干扰施工及窝工现象。
在施工方案的制定,施工工艺的选择,施工技术的实施方面立足规范及标准化,优先选用科学、先进的施工方法,确保工程质量、确保工程工期。
在安全保证措施方面以预防为主,立足全面性、可靠性及可操作性、建立安全管理体系、安全责任制,确保工程顺利完成。
我们的目的是通过精心组织、精心施工,保质、保量、保工期、创信誉, 向建设单位交一项质量合格,用户满意的工程。
第二节工程概况
一、工程概述
山西煤炭运销集团华阳煤业有限公司位于晋城市西约35km行政区划属泽州县周村镇管辖。兼并重组整合后,山西省国土资源厅于2009年11月22 日颁发采矿许可证,证号C1400002009111220044738批准开采3-15号煤层,面积为8.6498 km2。矿井建设规模60万吨/年,服务年限29.1年。
矿井采用斜-立混合开拓,矿井共布置主斜井、副斜井和回风立井三个井筒。主斜井倾角17°,斜长342m井筒装备带宽0.8m的带式输送机,担负矿井煤炭提升任务,兼辅助进风井和安全出口;副斜井倾角23°,斜长268m 井筒装备单钩串车,担负矿井辅助提升任务,兼做进风井和矿井安全出口。
回风立井净直径4.0m,垂深100.0m,装备梯子间,担负矿井回风任务兼作矿井安全出口。本方案施工项目为华阳煤业二期工程。
二、工程名称、施工长度及服务年限
工程名称:华阳煤业二期工程(硐室段)
施工长度:中央变电所63.14米,中央水泵房113.321米,1#交叉点10.14 米,管子道51.122米,管子道入口交叉点15.469米。总工程量257.192米。
服务年限:30年
三、工程量及技术要求
(一)、各硐室及通路、交叉点、巷道断面及工程量、支护形式等
详见《各段巷道技术特征表》。
(二)、技术要求:
采用锚网喷或锚网喷砼联合支护形式巷道或硐室,喷浆厚度见《各段巷
道技术特征表》,喷射混凝土、铺地及电缆沟浇注混凝土强度等级为C20,硐
室及交叉点牛鼻子柱墩浇筑混凝土强度等级为C25,。混凝土浇筑巷道一次支
护采用锚网喷,锚杆为①18X 2000 mm螺纹钢树脂锚杆(变电所通路为①18X 1600 mm),锚杆间、排距为800 X 800 m。每根锚杆均使用两卷树脂药卷,规
格分别为MSK2335MSK2360锚杆锚固力不小于50KN拧紧力矩不小于100NM
金属网采用①6mm钢筋点焊制作,网格:100X 100m。水沟、铺地均采用C20 浇筑。
各段巷道技术特征表