箱梁属于大型构件,预制工序比较复杂,主要可分为钢筋加工和绑扎、模板组装、混凝土浇筑、养护、拆模、张拉、压浆、封锚等等。其中张拉、压浆、封锚为预应力施工。施加预应力用来全部或部分抵消箱梁架设以后外荷载对混凝土产生的拉应力,直接关系到箱梁的承载力和使用寿命,因此预应力施工是箱梁预制工序中至关重要的环节。

张拉

箱梁张拉分三阶段进行:第一次为预张拉,主要是为防止梁体出现早期裂缝,在混凝土强度达到设计强度的60%+3.5MPa后,拆除端模,松开内模,将模板的连接全部松开后张拉部分预应力,防止模板对梁体的压缩造成障碍。第二次为初张拉,在制梁台座上进行,在混凝土强度达到设计强度的80%+3.5MPa后进行。第三次为终张拉,在存梁台座上进行,在梁体混凝土强度达到设计强度的100%+3.5MPa且弹性模量达100%后,且混凝土龄期大于等于10d则进行终张拉。张拉时的混凝土强度及弹性模量要求以现场同条件养护混凝土试块的试压报告为准。

预留管道、锚具、千斤顶三者要求同心;箱梁两侧腹板须对称张拉,其不平衡束最大不超过一束,张拉同束钢绞线须由两端对称同步进行,同时达到同一荷载值,且按设计规定的编号及张拉顺序张拉。

张拉程序: 0→0.2σk初始应力→σk预、初张拉控制应力→锚固→油缸回程。

张拉控制应力依据相关设计文件确定。

张拉前,调整两侧钢绞线外露长度使两端长度基本均匀一致。将工作锚的锚环套入钢绞线束,将钢绞线按自然状态依顺时针方向插入夹片。用限位板或特制的套管挤推夹片使其进入锚环内,并使其端部整齐,外露长度一致。将钢绞线尾端100mm处绑扎成束,以利千斤顶安装。

安装千斤顶。安设千斤顶使中线与孔道中线初对中,为方便工具锚缸脱,千斤顶须预先出顶2~3cm。因箱梁锚穴无法提供千斤顶工作空间,可以在限位板与千斤顶头部间加设支承物,比如一个特制延长套环即可满足生产要求。

安装工具锚。安装工具锚于千斤顶后盖,精确对中,钢绞线须在工作锚与工具锚之间顺直无扭结。工具锚夹片安装完成后,应用特制的套管挤压工具锚夹片,使其进入工具锚环内,并使端部整齐,外露长度基本一致。但不得过力挤压工具锚夹片,以防对张拉时钢绞线受力状态的自动调整不利。为使工具锚缸脱方便,

可在工具锚夹片与锚环之间垫入塑料布或涂少许黄油。

预应力筋的张拉:

A.初始应力阶段:初始应力即初应力主要是为了使钢绞线从松弛状态达到受力状态,消除伸长值测量误差,并使同束各根钢绞线受力趋于一致。初始应力值可根据实际情况选取,我场取张拉控制应力的20%。当钢绞线张拉到初始应力值时,松开千斤顶吊绳,使千斤顶自动对中,用特制套管挤压工具锚夹片,使夹片紧紧握裹钢绞线,以减少钢绞线的回缩。同时用标定过的钢卷尺或直尺测出油缸外露长度及挤紧的工具锚夹片的外露长度,在质量记录上进行记录。

B.张拉阶段:张拉阶段升压须平稳,升压速度可用油泵侧面的节流阀进行控制。当油表指针接近控制应力油表读数值时须减缓升压速度,由于预应力筋是自锚,因此严禁过张拉。

C. 预、初张拉控制应力阶段:预、初张拉控制应力主要是按设计要求为梁体提供移梁下台位所需的预加应力值、防止梁体出现裂纹。钢绞线张拉到控制应力值后,须测量油缸伸出长度及工具锚夹片外露长度,并记录。

D.自锚阶段:预应力筋回缩自锚须在油泵停机状态下打开顶部的控制阀(侧面节流阀处于拧紧状态)来完成。锚固结束后测量油缸长度,以便计算自锚阶段的钢绞线回缩量。

E.油缸回程:开动油泵,打开控制阀及节流阀,使油缸回缩,当油缸外露长度1~2cm时,关闭油泵完成油缸回程操作。卸除工具锚及千斤顶,测量工作锚夹片的外露量,并在距离夹片端头一定距离(2~3cm)处的钢绞线上用石笔划出标记,观察24小时再次测量,以判断钢绞线及夹片的回缩量。

张拉质量要求

1.实际伸长值两端之和不超过理论计算值的±6%。

2.每件后张预制梁断丝,滑丝总数不得超过预应力钢丝总数的0.5%,且一束内断丝不得超过一丝,也不得在同一侧。

3.两端钢绞线回缩量之和不得大于12mm,每端不得大于6mm。

4.注意在每次张拉前后均要求测量梁体拱度作为弹性上拱度计算依据。

5.张拉过程中出现以下情况之一者,需更换锚具或换钢绞线来重新张拉:

A.后期张拉时发现早期张拉的锚具中夹片断裂者;

B.锚具内夹片断裂在两片以上者;

C.一片梁中断滑丝量超过规定,选最不利的一束进行处理;

D.锚环裂纹损坏者;

E.切割钢绞线或压浆时又发生滑丝者。

张拉注意事项

1.梁体如有影响承载能力的缺陷,须事先修补(修补材料强度须比原混凝土提高一等级),并达到规定强度时,方可预加应力。

2.安全阀须调整至规定值后方可开始张拉作业。

3.张拉时千斤顶升压或降压速度须缓慢、均匀,切忌突然加压或卸压。

4.预应力张拉采用两端同步张拉,并符合设计张拉顺序,预应力张拉过程中须保持两端伸长量基本一致,测量伸长值必须两端同时进行,误差不大于6%。两端同步且左右对称张拉,先腹板再顶板,由外到内,又长到短,(具体按设计要求进行)

5.张拉时发现油泵、油压表、千斤顶、锚具等有异常情况时须停止张拉,查找原因。

6.张拉作业区须标示明显的标记。张拉过程中,千斤顶后方不得站人,量伸长值或挤压夹片时,人员须站在千斤顶侧面。

7.张拉加力时,不得敲击及碰撞张拉设备。油压表要妥善保护避免受震。

8.未压浆或水泥浆未凝固结硬时,不得敲击锚具或脚踏手攀。

9.更换锚具时两端都要装上千斤顶,采取其他措施放松钢绞线时更需作好场地的安全防护工作。

张拉施工图片:

压浆

压浆工艺

孔道压浆采用真空压浆工艺,真空压浆是后张预应力混凝土结构施工中的一项新技术,其原理是在孔道的一端采用真空泵对孔道进行抽真空,使之产生

-0.06~-0.08MPa左右的真空度,然后用压浆泵将优化后的水泥浆从孔道的另一端压入,直至充满整条孔道,并加以0.5~0.6MPa的正压力,以提高预应力孔道压浆的饱满度和密实度。其生产工艺如下所示。

密封孔道→设备检查→试抽真空→搅拌水泥浆→抽真空压浆→清洗→结束张拉施工完成后,切除外露的钢绞线(钢绞线外露量40~50mm),进行封锚。封锚采用无收缩水泥砂浆封锚,封锚时必须将锚下垫板及夹片、外露钢绞线全部包裹,覆盖层厚度大于15mm,砂浆封锚完成24小时后,且终拉完成后48小时内进行管道真空辅助压浆。

清理锚垫板的压浆孔,保证压浆通道畅通。

确定抽真空端和压浆端,安装引出管、球阀和接头,并检查其功能。

压入管道内的浆不得含未搅拌的水泥团块,初凝时间不小于4h,终凝时间不大于24小时,出机流动度14~22s,30min出机流动度不大于30s,压浆时浆体温度不超过35℃,压浆时及压浆后3天内,梁体及环境温度不得低于5℃。抗压强度7天不小于35 MPa,28天不小于50MPa;抗折强度7天不小于6.5MPa,28天不小于10MPa;24h浆体自由膨胀率为0~3%。浆体对钢绞线无腐蚀作用。

浆体拌合操作顺序:首先在搅拌机中加入实际拌合用水量的80-90%,开动搅拌机,均匀加入全部压浆剂,边加入边搅拌,然后均匀加入全部水泥。全部粉料加入后再搅拌2min;然后加入剩余的10%-20%的拌合水,继续搅拌2min。然后通过过滤器(网孔格不大于3×3mm的过滤网)进入储料罐,并不断搅拌,以防止水泥浆泌水沉淀。水泥浆搅拌结束至压入管道时间间隔不得超过40min。

启动真空泵抽真空,使真空度达到-0.06~-0.08Mpa并保持稳定。

启动压浆泵,当压浆泵输出的浆体达到要求的稠度时,将泵上的输送管阀门打开,开始压浆。

压浆泵须采用连续式泵,同一管道压浆须连续进行,一次完成。压浆过程中,真空泵保持连续工作。

待真空泵端的空气滤清器中有浆体经过时,关闭空气滤清器前端的阀门,稍后打开排气阀,当水泥浆从排气阀顺畅流出,且稠度与灌入的浆体相当时关闭抽真空端所有的阀门。

压浆泵继续工作,压力达到0.5~0.6Mpa,持压3分钟。

关闭压浆及压浆端所有阀门,完成压浆。

拆卸外接管路、附件,清洗空气滤清器及阀等。完成当日压浆后,必须将所有粘有水泥浆的设备清洗干净。安装在压浆端及出浆端的球阀,须在压浆后一小时内拆除、清洗。

冬季生产时须采取保温措施,并参加具有引气功能的压浆剂。夏季生产时,须避开高温天气,尽量安排在早、晚进行,必要时夜间从事压浆作业,当气温高于35℃时,须停止压浆作业。

经常对水泥浆的密实度进行检验,如:凿开管道检查等,如有不密实处,须查明原因,予以改进。

孔道压浆每一工作班的水泥试件制三组:第一组随梁养护;第二组为28d标养试件,按标准养护办理,第三组备用。

灰浆流动度

采用流动度测定漏斗测定,测定时,先将漏斗放平,关上底口活门,将搅拌均匀的水泥浆倾入漏斗内,直到表面触及点测规下端。打开活门,让水泥浆自由流出,水泥浆流完时间(s),称为水泥浆流动度。

泌水率、膨胀率

采用量筒或专用容器,往容器内灌入水泥浆约100mm深,测填灌面高度a1并记录下来,然后盖严。置放3h、24h后测其离析水面和水泥浆膨胀面(a2 、a3),然后按公式计算泌水率(%)及膨胀率(%)。

泌水率=100(a2-a3)/ a1

膨胀率=100(a3-a1)/ a1

压浆施工图片:

压浆台车:

压浆剂拌制:

进浆阀门:

压浆完毕后,锚头略有泌水:

压浆剂拌制

封锚

为防止水分及其它有害介质侵入梁体,腐蚀锚具及外露钢绞线,待孔道压浆工作完毕并经检查合格后,须及时进行梁体封锚。封锚混凝土采用与梁体混凝土等强度的无收缩混凝土。

封锚混凝土要加强捣固,要求混凝土密实,无蜂窝麻面,与梁端面平齐,封端混凝土各处与梁体混凝土的错台不超过2mm。

凿毛

梁端接灌面凿毛,要充分均匀,保持保留的原混凝土面积不超过总面积的30﹪,但锚穴外沿5~10mm范围可以不凿,以免破坏梁端面。

凿毛后锚穴须清理干净,封锚前浇筑混凝土前用水清洗湿润。

绑扎封锚钢筋之前,先将锚垫板表面的粘浆和锚环上的封锚砂浆铲除干净,为加强后灌部分混凝土与梁体的连接,梁端锚穴处凿毛处理,并清洗干净,各处的浮浆、灰碴等杂物也要清理干净。

封端钢筋

端钢筋按设计图加工点焊,尺寸准确,以便放入锚穴中。

凿毛、清理工作后,在锚具的四周及钢绞线端部涂以聚氨酯防水涂料进行防水处理。用此涂料把锚具的全部外露面积范围内均匀足量地涂刷一次,为保证涂刷效果,可以刷到锚下垫板上一部分,但严禁刷到各处混凝土上。

为加强后浇筑部分混凝土与梁端的连接,在锚垫板上安装一端带螺纹一端带弯钩的短钢筋,使之与封锚钢筋连为一体,放置钢筋网片,网片要有准确的保护层不得小于30mm,并且把钢筋网片与锚垫板上安装短钢筋绑扎牢固。

混凝土的浇筑

终张拉后,及时封锚,封锚混凝土可分几次填塞,保证填塞密实,并用钢筋棍捣固密实,不能有空洞、不饱满现象;如有塑性变形造成其与原混凝土之间有缝隙的现象,必须在混凝土未凝固前把重新捣固于原混凝土之间达到密实效果。

封锚混凝土养护结束之后,在锚穴的外部涂以聚氨酯防水涂料,厚度1.5mm;涂刷范围为底板、腹板梁端。

混凝土的养护

封锚混凝土的养护与梁体混凝土相同,在初凝后的12小时之内必须加倍养护。加强养护,充分保持混凝土湿润,防止封端混凝土与梁体之间产生裂纹。封锚施工图片:

钢筋网片:

支好的模板:

封锚完毕并涂刷防水涂料:

现浇梁张拉及压浆施工工艺

现浇梁张拉及压浆施工技术 摘要:本文结合新建同江中俄铁路大桥工程I标段同抚大堤大桥的施工。本桥梁施工采用后张法预应力混凝土现浇连续梁施工工艺。全梁采用(32+48+32m)连续梁结构形式,着重介绍了现浇连续梁的施工工艺、预应力张拉、压浆的施工技术标准和控制要点。 关键词:现浇连续梁、张拉、压浆 1、工程概况 同抚大堤大桥位于同江市三村防洪大堤之上,桥梁下部采用双线圆端型桥墩,双线矩形桥台,墩台基础均采用桩基础。上部采用(32+48+32m)连续梁结构形式。此桥主梁钢束采用12-7Φ5号钢绞线,公称直径15.2mm。采用两端对称张拉方式,张拉控制应力1302MPa;横向预应力采用单端张拉方式,张拉控制应力1264.8MPa;竖向预应力钢束采用Φ25精扎螺纹钢布置,由单端张拉,张拉控制应力698MPa。封锚采用C55补偿收缩混凝土,共计15.6m3。 2、施工工艺 2.1现浇梁施工 本桥梁施工采用支架法,梁下部由脚手架支撑,由于本桥梁底板变化成二次抛物线形式变化所以其计算公式如下: y=400x2/37102 式中 y:梁底高程(cm) x:该点距梁端距离(cm) 调整完毕之后开始搭铺底板模板。模板搭铺的过程中需对模板之间的板缝进行处理。模板搭铺完成后对其进行预压(预压重量不小于主梁自重的120%)。由于本桥梁采用分段浇筑,所以桥梁分ABC 三段进行施工,即预压三次。 预压前需要在预压时取得相关点的变化数据,在做其计算分析弹性变形情况和沉降情况;每跨至少设置五个断面,在支架顶部及支架基础部位均应布设测点。 预压后开始安装腹板模板,按设计要求把调整好的支座安放在支座垫石上,之后开始绑扎钢筋骨架,在绑扎锯齿块的时候,应注意锚后加强筋的安放,安装波纹管的时候是时刻注意波纹管的严密情况,如出现漏洞应及时用胶带缠封严密。当波纹管有搭接的地方时,搭接长度不小于30cm且搭接口应严密。

现浇箱梁张拉压浆

施工单位 交底内容:' 现浇箱梁预应力钢绞线张拉穿束与压浆 一、作业条件 1. 箱梁波纹管安装检验合格。 2. 钢绞线进场,并经复试合格。 3. 钢绞线使用前应将表面油渍、漆皮及鳞锈等清理干净。 二、施工方法、工艺 2.1预应力孔道安装、锚垫板安装 预应力孔道采用金属波纹管,下料前须仔细进行外观质量检查,确认无锈蚀、 油 污、撞击、压痕、裂缝等影响孔道质量缺陷后,方可进行使用。 波纹管安装以底模板顶面对应钢束各 X 、丫坐标点准确安设,将各点位标画与箍 筋 表面,以此准确定出波纹管位置,将波纹管架立钢筋与箍筋电焊牢固,架立钢筋 沿梁长方向每100cm 安设一道,波纹管固定所设“Q”形钢筋与架立钢筋绑扎牢固, 以确保波纹管线位及各坐标点位置准确,防止在施工过程中发生位移。波纹管与钢 筋发生冲突时,适当调整钢筋位置,以保证预应力管道安装位置准确,严禁使用切 除或移位过大等影响梁体质量的措施。 在管道连接处所使用波纹管连接套长度不得小于 30cm (两端各套接15cm ),连 接套管内径与两连接管道外径一致,连接后将连接区域40cm 范围使用胶带缠裹严密 牢固。波纹管与锚垫板喇叭口处缝隙须塞堵严密, 防止混凝土浇筑时出现漏浆现象, 影响梁体张拉端混凝土质量。 锚垫板板面、螺旋钢筋形心与预应力孔道中心线须垂直,各孔道预应力钢束弯 起角 度须符合设计要求。 锚垫板安装位置、角度须符合设计要求,与箱梁端模板须固定稳固,压浆孔位 于锚 垫板上部。 位于跨中波纹管道顶面,钻设排气孔,排气管采用① 20mm 塑料软管。排气管底 口与波纹管道内壁表面齐平,出气(浆)口高出梁体顶面不小于20cm 排气管与波 纹管道工程名称 技术交底记录 年月日 编号: 交底部位 桥预应力施工(钢绞线穿束与预 应力张拉)

智能张拉数控压浆施工工艺

智能张拉数控压浆施工工艺

张拉压浆作业指导书 工程概况:本标段共有25米箱梁56片,均为K255+522北汪分离立交构件,13米T 梁168片,分属3个一等通道3个管线交叉。 一、 后张法预应力张拉 预制梁板混凝土强度达到设计强度的100%,且龄期不小于7天时可进行张拉预应力钢束,根据图纸要求锚下控制应力25米箱梁为0.75fpk ,13米T 梁为0.72fpk 。 1)后张法预应力张拉的施工工序(见工序框图) 预留检查预制梁混凝土施工 强度、龄期编束、穿束 预应力 安装工作锚 千斤顶、油对称伸长值计算 记录伸长值 不合格找出原因或返工 伸长值真空压浆 待出坑或安装

后张法预应力施工工序框图 2)后张法预应力张拉施工要点 (1)孔道预留采用设计规定的材料和方式,拆模后及时用胶带等将锚垫板口有效封闭。 (2)穿束前检查锚垫板和孔道,保证锚垫板位置准确,孔道内畅通,无积水和杂物。锚下螺旋钢筋采用直径不小于12mm的HPB钢筋,圈数不应少于6圈。 (3)穿束采用人工穿束,穿束前进行编束、编号,采取整束穿束,穿束过程中防止污染,不让钢绞线在地面拖动。穿束后尽早进行张拉。预应力混凝土后张梁板在混凝土浇筑之前不得穿束,混凝土浇筑前应在管道内穿硬塑料管,硬塑料管的直径宜小于管道直径1cm。(4)张拉施工时,严格控制混凝土强度与弹性模量。锚垫板下及周边混凝土须密实。宜采用与构件混凝土同条件下养生的混凝土试件进行控制,回弹仪回弹强度值可作为参考。 (5)张拉前对不同类型的孔道进行至少一个孔道的摩阻测试。根据测试结果对设计张拉控制应力进行修正。 (6)安装智能千斤顶,要保证千斤顶、工作锚、锚垫板三者同心,具与锚垫板垂直。锚垫板的安装位置必须准确,工作锚必须进槽。要经常检查工具锚、夹片,防止滑丝。 (7)张拉过程 ①张拉程序

预应力管道压浆封锚作业指导书

兰新铁路第二双线(新疆段)4标 编号: 预应力管道压浆、封锚 施工作业指导书 单位: 编制: 审核: 审批: 2010年月日发布 2010年月日实施

1.目的 对中铁四局集团第六工程有限公司哈密制梁场后张法预应力单箱单室简支箱梁预应力压浆、封锚施工进行控制,使其结果满足设计和验收标准的规定要求。 2.适用范围 适用于中铁四局集团第六工程有限公司哈密制梁场各类跨度的后张法预应力混凝土双线箱梁预应力工程作业。 3.职责 3.1物资部负责按计划购买水泥、灌浆剂、防水材料等原材料,原材进场时立即通知试验室和安质部进行检验。 3.2试验室负责工艺细则对原材料进行自检,压浆设备委外校验,以及工序试件强度的检测,将检验结果以文字形式及时反馈物资部、工程部、安质部等。 3.3工程部负责发放有效的施工图纸,明确工序流程和控制参数,进行压浆交底和旁站,指导施工。 3.4安质部根据试验室的检验结果签发各工序作业通知单,负责对工序最终产品检查,并报请监理工程师检查,工序最终产品须经监理工程师签字确认合格。 3.5施工班组负责按要求配臵人员和设备,负责施工机具和机械设备的运行及保养,负责预应力孔道的压浆和封锚,并按哈密制梁场《施工工艺细则》、

相关规范和技术交底要求进行施工作业。 4.技术标准 4.1《客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件》铁科技[2004]120号4.2《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》铁建设[2005]160号 4.3《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》铁建设[2005]160号4.4《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》TZ213-2005 4.5《施工工艺细则》 4.6《企业内控标准》 5.资源配臵 5.1机械设备 机械设备配臵表表5.1-1 5.2人员 预应力施工作业人员必须是经过工艺培训且考试合格、富有预应力作业经验,同时要求其具备较高的质量意识和高度责任心的人员。 6.管道压浆作业 每片箱梁终张拉24h后,复查无滑丝、断丝情况后,并经主管工程师同意,切割多余的钢绞线,钢绞线外露量4~5cm,切割钢绞线时对钢绞线根

管道压浆、端头封堵作业指导书

管道压浆、端头封锚作业指导书 编制目的: 为了规范施工程序,严格控制施工过程,保证工程质量和施工安全,特制定如下施工作业指导书,请严格遵照执行。 适用范围: 临沂制梁场内所有预制梁管道压浆、端头封锚施工。 编制依据: (1)《预制后张法预应力混凝土铁路T梁技术条件》(TBT3043-2005) (2)《铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件》(TB/T3192-2008) (3) 山西中南部铁路通道后张法预应力混凝土简支T梁(角钢支架方案)图(图号:晋中南桥2103-Ⅰ、Ⅱ) - 1 -

1 总体工艺 T梁设计为后张法预应力简支梁,在梁体终张拉工序完成24小时后,48小时前进行真空压浆操作,压浆材料采用M50高标号水泥浆,压浆设备主要由真空泵和压浆泵组成,首先用真空泵在一端将孔道内抽成真空状态,从另一端连续稳压将孔道压浆密实。 2 资源设备 2.1 机械设备 物资部根据压浆数量选择合适的压浆设备,本场采用无锡华群机械有限公司用 JS-300 型高速搅拌压浆台车。主要参数见下表: JS300型号高速搅拌压浆台车主要设计参数 高速搅拌部分 低速搅拌部分 搅拌转速1000 rpm 计量精度优于1% 进料容量2×0.4 m3 单次搅拌量150~400kg 搅拌电机型号:Y2-160M-6E,功率:7.5 kW 搅拌转速70 rpm 储料筒容量0.5 m3 储料电机型号:Y2-132M-4E,功率:5.5 kW 水泵电机型号40JDB-12 压浆泵 行走轮规格650-16 最大拖行速度20 km/h 外形尺寸(长×宽×高) 3100×1900×1800mm 2.2 人员 管道压浆用施工人员7人,其中上料2人、控制开关1人、梁体两端换管各1人、开真空机1人(兼一段换管)、梁体两端清洗管道接头2人;技术人员2人检查采料情况、上料情况、浆体搅拌情况、进出浆口浆液浓度、压力、持压时间,质检人员1名,对压浆全过程进行监控;试验人员2名,出具配合比通知单,检查流动度、泌水率、并做压浆试件。经设计以上压浆能够满足压浆施工要求。压浆作业的施工人员必须是经过培训且考核合格、富有经验的熟练工人,并且要求其具备较高的质量意识和高度的责任心。 3 孔道压浆条件 3.1 钢绞线束张拉完毕,经24h复查验证后才能进行压浆,其间隔时间不超过48h。压浆时及压浆后3d内,梁体及环境温度不得低于5℃。 3.2 预应力管道压浆采用真空辅助压浆工艺,压浆泵采用连续式,同一管道压浆连续 - 2 -

箱梁张拉压浆技术方案

一、工程概况 港丰互通立交桥第三联箱梁及匝道桥墩顶横隔板为后张法预应力梁,预应力钢束为Φ15.24高强度低松弛钢绞线.梁采用两端张拉。锚具采用 OVM15-12及BM15-4分别采用400T、15T千斤顶进行施工。预应力钢束均布置在箱梁腹板上,为加快施工进度全面展开现浇箱梁施工创造了有利条件。砼的强度和龄期应严格按设计要求进行,张拉采取应力、伸长值双控制。如发现伸长值异常时,只有在分析出原因和找到解决办法后继续张拉。压浆应在规定时间内完成,其质量应有切实的保证。 二、施工方案 1、施工准备 (1)、审核预应力施工单位的施工资质及施工人员的上岗证书,审核通过后方可进场施工。 (2)、对预应力筋的张拉顺序及程序、初始拉力和超张拉控制拉力及其对应油压值、预应力筋张拉伸长值允许范围、质量标准等正行技术交底,并有与之对应的安全、质量交底。 (3)、对图中每束预应力筋进行分类编号,给出每束预应力筋的下料长度。 (4)、确定灌浆配合比,保证灌浆料强度满足设计和规范要求。(5)、张拉设备标定,确保张拉方式、顺序和油压表张拉读数值,计算每束预应力筋理论伸长值和允许偏差范围,做好张拉施工时的现场记录准备。

(6)、张拉前搭设安全、可靠的钢管脚手平台,面积1.5m×1.5m,带有围护栏杆; (7)、使用錾子、钢丝刷清理洞口残留砼,清理钢绞线表面水泥浆及浮锈; (8)、计算每个孔道的灌浆量和配合比控制措施,做好灌浆施工时现场记录准备。 2、施工工艺 预应力筋制作 预应力筋铺设、张拉锚固端组装 预应力筋张拉 (1)、工艺流程 波纹管定位 孔道灌浆 封闭灌浆孔排气泌水孔 张拉端切筋封锚 (2)、操作工艺 (1)、预应力孔道成型 1)、后张预应力孔道采用预埋波纹管法。 2)、塑料波纹管安装前首先在箍筋上标出预应力筋的曲线坐标位置,直线段每隔1m点焊Φ12钢筋支托,曲线段每隔0.5m点焊Φ12钢筋支托。 3)、安装波纹管时将接头位置错开,波纹管安装好后用铁丝与支托

现浇箱梁张拉压浆专项施工方案

现浇箱梁张拉专项施工方案 一、编制依据 1、《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000; 2、《市政桥梁工程质量检验评定标准》CJJ2-2008; 3、《预应力混凝土用钢绞线》GB /T5224; 4、《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB /T14370; 5、《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T529-2004; 6、湾底疏港路高架工程设计施工图纸、技术交底书; 7、我单位多年以来从事的类似桥梁工程的施工经验。 二、工程概况 我标段现浇箱梁共23联,其中主线桥7联,F 匝道桥5联,H 匝道桥2联(无预应力张拉),I 匝道桥6联,K 匝道桥3联,均为后张法预应力砼现浇连续箱梁。现浇箱梁采用单箱多室、变截面、等高度结构。钢绞线采用国家标准270级底松弛钢绞线,强度级别MPa b y 1860R =,弹 性模量MPa p 51095.1E ?=,预埋内径? 55-90mm 塑料波纹管,OVM3-12型锚具。 三、张拉施工工艺流程 施工准备→张拉材料进场验收、试验检测→钢绞线下料→安装、固定波纹管→钢绞线梳理包裹端头、穿束→锚垫板的安装→现浇箱梁浇筑砼、养护→钢绞线张拉力和张拉伸长量计算→现浇箱梁预应力张

拉。 四、施工准备 1、施工技术及现场准备 (1)项目部组织桥梁施工队、作业班组进行张拉、压浆技术培训及进行三级技术交底。 (2)提前对千斤顶、油表进行标定,标定完毕后,标定单位提供油表读数与张拉力的曲线及回归方程,并根据曲线确定10%F、20%F、100%F相应张拉力对应的油表读数。 (3)对每联钢绞线理论伸长值进行计算,并制成表格,指导预应力张拉。 (4)现浇箱梁混凝土强度达到设计强度的100%。 (5)组建专业预应力张拉队伍,选择具有丰富张拉施工经验的人员进行张拉施工。 (6)施工人员准备 施工人员表 2、原材料、张拉设备检验准备 对钢绞线厂家进行资质审检,择优选择具有施工资质的张拉设备队伍。钢绞线、锚具、夹片,进场时,必须具有合格证,施工现场进行质量验收,并注意妥善保管,防止原材料锈蚀。

张拉压浆施工方案

阜平县保阜高速公路东西互通连接线半沟桥桥面负弯矩张拉计算书 唐山远大实业集团有限公司 阜平县东西互通连接线(北环)项目部

一、编制依据 1. 阜平县东西互通连接线《招标文件》和施工图纸 2. 施工合同协议书 3. 投标文件 4. 现行的国家、行业及交通部有关公路桥涵施工、检测技术规范、规程等如: 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62-2004 《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T5224-2003) 《公路工程技术标准》(JTG B01-2003) 《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004) 《公路交通安全设施设计细则》JTG/T D81-2006 二、工程概况 1、k6+117半沟大桥起止桩号:k6+050.96-k6+183.04全长132.08m,上部采用5-25米装配式预应力混凝土T梁,(先简支后结构连续),下部采用三柱式桩柱,肋式台,桩基础,设计角度900。 主要工程项目 2、工期安排: 2013年4月15日-2013年5月10日 三、施工准备情况 1.施工队人员准备 2、机械准备情况

油泵ZB2x2-50A型2台 270KN千斤顶2台 灌浆泵1台水泥浆搅拌机1台 30型发电机1台 其它设备:大砂轮切割机1台,小砂轮切割机2台。 相关手工工具2套 3、材料 3.1、预应力钢束采用d=15.2mm2高强度低松弛钢绞线,抗拉标准值fpk=1860MPa,钢绞线出厂时附有质量证明书,并在每卷上挂有标牌,进场时进行检查。 3.1.1、外观检查,表面不得有裂纹、机械损伤等 3.1.2、力学性能试验,从每60吨钢绞线中任意抽选3卷的钢绞线,各取两根试样分别进行拉伸、松弛试验,取用合格品。 3.1.3、钢绞线进场存放时防止雨淋,钢绞线原包装都有防潮措施,如包装损坏而裸露,则用塑料布盖好。 3.2、预应力锚具采用BM15-5和 BM15-4型系列锚具及其配套设备,出厂时附有质量证明书,使用前进行外观检查,并抽取进行硬度试验。使用过程中检查夹片裂纹及齿形有无异样,不合格品不使用。锚具存放于干燥房间的包装箱内。 3.3、将加工好的金属波纹管进行外观检查,表面无油污,无孔洞及无折皱,咬口无开裂,无脱扣。 四、施工方案 1、张拉设备的配备与检验 千斤顶在使用前须与高压油泵、压力表配套校验。校验在主管部门授权的法定计量机构(省级质检部门),校验合格后使用。校验后得数组绘制出标定曲线或求出压力表读数和千斤顶张拉力之间的回归方程以反映其对应关系曲线, 张拉设备与锚具配套使用,并按规定进行检验与标定。

压浆和封端指导书范文

XXXXX集团有限公司 XXX 制梁场 后张法预应力混凝土简支T梁作业指导书(管道压浆及封端工程) [特殊工序] 编制:______________ 审核:______________ 批准:______________ XXXXX集团限公司XXX制梁场 二OXXXX年XXX月

修改记录单

后张法预应力混凝土简支T梁-管道压浆及封锚作业指导书1 适用范围 适用于XXXX集团有限公司XXX制梁场XXX孔预制后张法预应力混凝土简支T梁的管道压浆及封锚施工。 2 施工准备 2.1内业技术准备 在作业指导书编制后、开工前组对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2.2外业技术准备 (1)人员:操作人员6人,专职质检员2人现场旁站监控、记录; (2)机具 1、自动压浆台车1台,螺杆压浆泵1台,备用1台,真空泵1台,备用1台; 2、0~1MPa压力表1个,0~-0.1MPa的真空泵压力表1个。压力表由试验室每六个月校验一次,校验合格后,方能使用; 3、其它机具:压浆短管36根,砂轮切割机2台; (3)工装:压浆罩36个; (4)各部门准备 工程部:确认预应力终张拉的时间,保证24h-48h内进行孔道压浆。下发压浆通知单并经监理签认; 试验室:每六个月校验一次压力表,校验合格后,方能使用。 (5)计量 流动度测试仪1个,秒表1个,插入式测温仪1个; (6)材料 水泥、压浆剂经试验检验合格后方可使用; (7)质检人员确认压浆前相关准备工作已完成,梁体已满足压浆作业要求;

(1)先检查有无滑丝、失锚及其它异常情况。如有滑丝、断丝,采取措施(如更换钢绞线、锚具、重新张拉等)加以解决,确认合格后,才能进行压浆; (2)采用角磨机切割多余的钢绞线,严禁用电弧切割钢绞线,切割位置在距夹片尾部35±5mm处,并保证钢绞线端头在封锚后保护层厚度不小于40mm。 4 堵头封堵 (1)采用专用的钢质桶形压浆堵头对锚头进行封堵,封堵前用泡沫剂或橡胶垫对锚具周边处理,确保堵头与锚具之间封堵密实; (2)安装压浆短管,检修压浆管。开机用水试压,清洗管道、检查压浆机械的设备运转情况是否正常; (3)安装0~1MPa的水泥浆压力表,0~-0.1MPa的真空泵压力表; (4)清除梁体孔道内的杂物和积水。 5 搅拌 (1)搅拌前,先清洗施工设备。使清洗后的设备内没有残渣、积水,并检查搅拌机的过滤网(3mm×3mm)。压浆料由搅拌机进入储料罐时,经过过滤网; (2)搅拌时,先在搅拌机内加入实际拌合用水的80-90%,然后均匀加入全部压浆剂,边加入边搅拌,然后均匀加入全部水泥。待粉料全部加入后再搅拌2min;最后加入剩余的10-20%的拌合用水,继续搅拌2min。压浆台车计量采用电子计量系统; (3)搅拌均匀后浆体从搅拌斗放料至储料斗,用流动度测试仪现场测试出机流动度,流动度控制范围为18±4s且每10盘测试一次。禁止在施工过程中因为流动度不够额外加水; (4)储料斗中的浆体需要持续搅动,以保证浆体的流动性。

桥梁箱梁预应力张拉及压浆专项施工方案[优质工程案例]

汉中市兴元新区城市水系综合治理及生态环境提升建设工程 汉中市兴元新区翠屏路8号桥梁 箱梁预应力张拉及压浆专项施工方案 中国电建汉中兴元新区水系工程东区项目部 二0一七年一月十日

批准:审核:编制:

目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 3、进度计划 (1) 4.资源配置 (2) 4.1设备配置 (2) 4.2劳动力配置 (2) 5、施工方案 (2) 5.1施工准备 (2) 5.1.1 技术准备 (2) 5.1.2 原材、设备准备 (3) 5.2施工工艺 (4) 5.2.1波纹管铺设 (4) 5.2.2锚垫板安装 (4) 5.2.3穿束 (5) 5.2.4锚具、千斤顶的安装 (5) 5.2.5预应力张拉 (6) 5.2.5.1张拉伸长值校核 (6)

5.2.5.2张拉顺序 (8) 5.2.5.3张拉过程控制 (8) 5.2.6孔道压浆 (8) 5.2.6.1孔道的准备 (8) 5.2.6.2压浆材料 (8) 5.2.6.3水泥浆 (9) 5.2.6.4灌浆 (9) 5.2.7封锚 (10) 6、预应力张拉检验 (10) 7、预应力张拉安全规定 (12) 7.1张拉时的安全要求 (12) 7.2灌浆安全注意事项 (13) 8.应急处理措施 (13)

1、工程概况 8号桥梁位于翠屏路东段,惠府路与丝绸大道之间,桥梁全长116米,桥梁宽度 ,采用跨径组合为(28+50+28)米的现浇变截面预应力混凝土连续箱梁桥. 主梁分两幅浇筑,每幅主梁横截面形式为单箱四室,梁板顶宽27.5米、底宽23.5米,单幅箱梁箱室顶板厚28厘米,底板厚度由25厘米变化值60厘米;标准腹板厚度 50厘米,在中支点边跨侧10厘米范围内腹板厚度为70厘米,在中支点中跨侧12米范围内腹板厚度为70厘米,两侧腹板倒角均为100厘米*30厘米,在其外4米范围内50厘米加厚到70厘米;两幅箱梁均采用落地支架现浇的方法施工. 本桥梁预应力张拉采用的是后张法施工工艺,钢束共分为纵向腹板钢束和墩顶处加强钢束,钢束和波纹管均应在箱梁混凝土浇筑前完成. 纵向预应力钢束采用低松弛高强度预应力钢绞线(应符合国家标准GB/T5224-2003的规定),单根钢绞线直径15.2米米,公称面积A=140米米2,抗拉强度标准值fpk=1860米Pa,弹性模量Ep=1.95×105米Pa,其张拉控制应力为σco米=0.75fpk=1395米Pa;钢束锚固采用OV米锚固体系. 纵向预应力钢束管道采用Dn-90、100塑料波纹管(应符合《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》(GT/T 529-2004)规定)成孔,真空辅助压浆工艺. 2、编制依据 ⑴《丝绸东路49号桥梁工程施工设计图》; ⑵《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011); ⑶《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004). ⑷《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008); ⑸《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004; 3、进度计划 根据工程现场进度和施工条件,8号桥梁分左、右幅施工,预应力钢束张拉已按左、右幅施工. ⑴右幅箱梁预应力钢束张拉:2017年1月13日至2017年1月21日;

制梁场预制箱梁压浆封锚作业指导书

目录 1.编制说明 (2) 2.适用范围 (2) 3.设备人员配置 (2) 4.工艺流程 (3) 5.施工准备 (3) 6.压浆工艺 (3) 抽真空 (3) 浆体拌制 (3) 压浆 (4) 工后清理 (5) 7.封锚 (6) 凿毛 (6) 封锚钢筋制安 (6) 灌注封锚混凝土 (7) 封锚混凝土的养护 (7) 8.防水涂料的涂刷 (7) 施工工艺 (8) 防水涂料施工注意事项 (8) 9.质量控制及检验 (9) 管道压浆 (9) 凿毛 (9) 封锚 (9) 10.安全环保要求 (10) 安全要求 (10) 环保要求 (10)

预制箱梁压浆封锚作业指导书 1.编制说明 压浆是箱梁预制六大工序中的特殊工序之一,是预制箱梁质量的关键控制点。为使箱梁压浆、封锚、防水涂料涂刷等工序作业过程质量受控,规范压浆和封锚作业,确保箱梁产品的施工质量达标,特编制此作业指导书。 2.适用范围 本作业指导书适用于中国水利水电第三工程局有限公司阳曲制梁场无砟轨道后张法预应力混凝土简支箱梁管道压浆、封锚和梁端防水涂料涂刷工序作业全过程。 3.设备人员配置 压浆、封锚班组主要设备工装表 压浆、封锚工人员配备表

4.工艺流程 终张拉24h后检查有无滑断丝(有滑断丝则采取措施处理)→切丝→清除锚垫板、锚穴及装配螺孔内的水泥浆和双面胶带→密封锚头→压浆前准备工作→抽真空及配置浆液→压浆→停抽真空并保压→工后清理→浆体终凝后清理锚穴→封锚→养护→涂刷防水涂料。 5.施工准备 1.具备压浆作业条件: (1)所用材料、设备已经检验并确认合格。 (2)所用计量检测器具已经标定(含自校)并在有效期内。 (3)接到梁场工程管理部下发的压浆通知单。 2.压浆前用高压风清理管道,排除孔内杂物,保持孔道畅通、湿润、清洁。 3.张拉结束,锚外钢绞线切除后用自制工装密封锚头,必须牢固、密实、密封。 4.压浆前所有工装、设备准备到位。 (1)压浆端:压浆台车、压浆泵摆放就位,连接电源、水管。设三通阀一个,连接高压管、进浆阀、观察阀,封锚工装安装满足压浆要求。 (2)出浆端:真空泵摆放到位,连接电源、水管。设三通阀一个,连接抽气管、排浆阀、排气阀。 5.夏季压浆作业时,应有防雨措施,以保证水泥、压浆剂、压浆台车不受雨淋。 6.压浆工艺 抽真空 设备连接好后,关闭吸气开关以外的所有阀门,开始抽真空,使真空度稳定在~之间。如果无法保持,说明密封效果不好,应立即检查各接口,直到达到负压要求,在负压满足条件后方可按照试验确定的配合比拌制水泥净浆。 浆体拌制 梁场压浆采用鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司生产的袋装级普通硅酸盐水泥,掺北

现浇梁张拉及压浆技术

现浇梁张拉压浆技术 摘要:本文结合新建同江中俄铁路大桥工程I 标段同抚大堤大桥的施工。本桥梁施工采用后张法预应力混凝土现浇连续梁施工工艺。全梁采用(32+48+32m )连续梁结构形式,着重介绍了现浇连续梁的施工工艺、预应力张拉、压浆的施工技术标准和控制要点。 关键词:现浇连续梁、张拉、压浆 1、工程概况 同抚大堤DK61+660.50大桥为跨越黑龙江堤防——同抚大堤而设。本桥全长128.9m ,位于直线段。下部桥台均采用一字形桥台,桥墩采用圆端形实体墩,墩台基础均采用钻孔桩基础。上部采用(32+48+32)m 预应力混凝土连续梁,其中中跨48m 跨越大堤,小里程32m 跨越堤内防洪通道。此桥主梁钢束采用12-7Φ5号钢绞线,公称直径15.2mm 。采用两端对称张拉方式,张拉控制应力1302MPa ;横向预应力采用单端张拉方式,张拉控制应力1264.8MPa ;竖向预应力钢束采用Φ25精扎螺纹钢布置,由单端张拉,张拉控制应力698MPa 。封锚采用C55补偿收缩混凝土,共计15.6m 3。 中 国俄罗斯 11 1621263136414651566166 71

2、后张法现浇梁施工 2.1现浇梁施工 本桥梁施工采用支架法支撑,梁下部由脚手架支撑,由于本桥梁底板变化成二次抛物线形式变化所以其计算公式如下: y=400x2/37102 式中 y:梁底高程(cm) x:该点距梁端距离(cm) 调整完毕之后开始搭铺底板模板。模板搭铺的过程中需对模板之间的板缝进行处理和预留相应的预拱度。模板搭铺完成后对其进行预压(预压重量不小于主梁自重的120%)。由于本桥梁采用分段浇筑,所以桥梁分ABC三段进行施工,即预压三次。 预压前需要在预压时取得相关点的变化数据,在做其计算分析弹性变形情况和沉降情况;每跨至少设置五个断面,在支架顶部及支架基础部位均应布设测点。 预压48小时后卸载并开始安装腹板模板,按设计要求把调整好预留量的支座安放在支座垫石上,之后开始绑扎钢筋骨架,在绑扎锯齿块的时候,应注意锚后加强筋的安放,安装波纹管的时候是时刻注意波纹管的严密情况,如出现漏洞应及时用胶带缠封严密。当波纹管有搭接的地方时,搭接长度不小于30cm且搭接口应严密。 波纹管安装后需用井字筋进行加固,防止浇筑混凝土过程中波纹管上浮。井字筋间距布置:直线段间距为0.5cm,曲线段间距为0.3cm。 当主筋与纵向预应力位置发生冲突时,可适当调整主筋间距;当主筋与横向或竖向预应力位置发生冲突时,应适当调整横向或竖向预应力位置。 本桥钢绞线采用人工和机械牵引穿入,穿入的过程中钢绞线端部用胶带缠封或安装小套管,防止在穿入的过程中钢绞线头部分叉开。 在浇筑过程中为了保证浇筑后混凝土表面光滑和美观,所以在浇筑过程中要严格控制混凝土的坍落度,由于本桥梁为大体积混凝土浇筑,所以采用泵送,坍落度控制在160mm至200mm范围内,浇筑时不得二次加水。 浇筑顺序:底板→腹板→顶板。在浇筑过程中采用插入式振捣,振捣厚度不得大于30cm,振捣采用快插慢拔的原则,震动范围不得超过作用半径的1.5倍。此过程要振捣密实,不得出现漏振、过振的现象。 合拢段浇筑时应在温度8℃至13℃内完成,且浇筑后温度有上升。浇筑合拢段前要在相应位置安置劲性骨架,其目的为了连接两个桥梁,防止浇筑后出现裂纹。

张拉压浆工艺细则

本章所列锚具类型、钢束规格、张拉顺序及张拉控制应力依照通桥(2008)2322A-Ⅱ及通桥(2008)2322A -Ⅴ设计图编制,如在施工过程中需要局部调整,由工程技术部对相关部门及作业班组另行交底。 预应力张拉为箱梁质量控制的特殊工序,由安全质量环保部派专人进行全程监控;张拉前由工程技术部下发张拉油表读数通知单,试验室将油表送检和对千斤顶进行校定; 张拉条件:预张拉强度R≥28.5Mpa;初张拉强度R≥43.5Mpa;终张拉强度R≥43.5Mpa,弹模E≥35.5Gpa,龄期不少于10d。试验室压试件后,试件强度(弹模)达到要求后,将强度(弹模)报告下发至工程管理部,工程管理部对张拉条件进行核实,当张拉条件符合后,将张拉通知单下发至安全质量环保部和张拉班组,安全质量环保部通知监理,经监理认可后方可进行张拉。 3.16.1 张拉设备 3.16.1.1张拉千斤顶须保证预应力钢绞线在张拉过程中的安全可靠和准确性及便于处理在张拉过程中产生的滑丝、断丝现象。选用张拉千斤顶为:张拉选用YDC3000型千斤顶,配用YBZ2X2-50A型油泵。额定张拉吨位不得少于张拉力1.5倍。 3.16.1.2张拉油压表精度等级不得低于1.0级,最小分刻度为0.5MPa,表盘最大量程为60MPa,表盘直径为150mm。 3.16.2 张拉设备的使用要求 3.16.2.1张拉千斤顶 张拉千斤顶除遵守一般预应力操作工艺有关规定外,还须注意以下一些问题。 ⑴为了消除油缸活塞运行中出现的爬行(突进),在试机过程中采用排气螺钉排气。 ⑵为了保证预应力值的精确性,须定期对张拉设备液压系统各组成部分(千斤顶、油泵、控制阀管路、压力表等)进行检查和核正。 ⑶千斤顶油泵用油,采用优质矿物油,油内不含水份、酸及其他混合物,在常温下不分解变稠。一般冬天用32号机油,夏天用46号机油。通常油液使用半年或500工时后,更换新油。

现浇箱梁张拉压浆专项施工方案

现浇箱梁张拉压浆专项方案 一、工程概况 邯郸市机场路南延工程是邯郸市2013年重点建设项目,是主城区通往冀南新区重要的一条城市主干路,机场路南延工程北起邯郸机场路,南接冀南新区创业大道,全长约9公里,道路设计标准为城市主干路,设计行车速度为60公里/每小时。 邯郸市机场路南延跨马磁铁路立交桥工程是机场路南延线中的一部分,位于邯郸市区西南部,总体走向由西北向东南,起点里程K7+300,终点里程K8+235.40,项目全长935.40m。其中道路段长118.52m,桥梁段长816.88m。桥梁依次跨越牦牛河、马磁铁路和老邯峰路。立交桥在马磁铁路马头至磁县区间,与铁路交叉里程为K4+470,桥梁与铁路的交叉角度为89度,铁路位于直线地段,轨顶高程为84.80米,采用道路上跨马磁铁路的交叉方式。桥位处地形起伏较大,地面标高由74.382-95.185m,最大高差约20m。桥梁纵断坡度主要受铁路净空及南侧地面标高控制。 本标段桥梁K7+418.5-K7+751.8,全长333.3米,桥梁范围内纵坡为2.35%,共分为三联,桥跨布臵为3×30m+4×30m+4×30m;本桥部位的地面高程由77.4-78.1m,相对较平整。桥梁箱梁底至地面最小高度为1.5米,最大高度为9.5米。 桥梁上部结构均采用现浇预应力混凝土箱梁,采用单箱三室大悬臂斜腹板截面,悬臂长4m,根部厚0.55m,顶板、底板采用单向2%横坡,梁高2.0m;顶板厚0.3m,底板厚0.25m,腹板厚0.5m-0.8m。

箱梁按部分预应力混凝土A类构件设计,采用支架现浇施工。桥梁下部结构采用直立式实体桥台与双柱式矩形桥墩,桥台与直立式挡土墙相连,台身厚2.3m,高1.5m,翼墙厚0.4m;0#承台尺寸为6.6m*23.99m,厚度2.5m;1#-10#承台尺寸为6.6m*10.6m,厚度2.5m;桩基为直径1.5m钻孔灌注桩。 现浇箱梁混凝土总量为12123方,钢筋总量为2446吨,钢绞线总量为563吨。 本工程所用锚具为开封长城预应力有限责任公司生产的锚具产品,经外委检验,符合国家有关质检标准。所用钢绞线为天津隆恒预应力钢绞线有限公司生产的高强度低松弛钢绞线,符合《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T5224-2003)标准,公称直径为15.2mm,参考截面积为140mm2,参考质量为1.101kg/m,抗拉强度标准值为1860MPa,在相当于公称最大力70%的初始负荷持续1000h后的应力松弛率不大于2.5%,弹性模量为Ep=1.95×105MPa。为保证施工符合设计要求,施工中采用油压表读数和钢绞线伸长量测定值双控。以张拉力为主,钢束伸长量进行校核。 二、编制依据 (一)、中铁工程设计咨询集团有限公司设计的邯郸市机场路南延跨马磁铁路立交桥工程施工图纸。 (二)、中华人民共和国交通部颁布的《公路工程质量检验评定标准》JTG80/1-2004。 (三)、交通部《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011及与本工程相关的标准、规程。 (四)、邯郸市机场路南延跨马磁铁路立交桥工程A标段招标文

运作管理-箱梁吊运作业指导书 精品

目录 1.编制说明 (2) 2.箱梁结构重心 (2) 3.箱梁吊运 (2) 4.箱梁场内运输 (2) 1.箱梁的吊运前的准备工作 (2) 2.箱梁场内运输工艺 (3) 3.箱梁贮存 (7) 4.交付 (7) 5.注意事项 (7) 5.箱梁场外运输 (7) 1.TE400型轮胎式运梁车概况 (7) 2.TE400型轮胎式运梁车特点 (8) 3.TE400型轮胎式运梁机运梁工艺流程图 (8) 4.箱梁运输保证措施 (9) 6.附则 (9) 7.附件 (9)

1、编制说明 栖霞梁场32m预制箱梁最重达836t,箱梁的场内吊运采用1台900t搬运机,场外运输采用YL900运梁车。为规范箱梁的吊装运输作业,保证箱梁的运架质量,制定本办法用以保证桥梁在搬运、贮存、防护和交付作业中处于受控状态,确保桥梁质量和作业安全。 编制依据: 1.图号“通桥(20XX)2322A-Ⅱ” 2.图号“通桥(20XX)2322A-Ⅴ” 2.箱梁结构重心 箱梁结构重心位于跨中截面梁体中心线处。 3.箱梁吊运 栖霞制梁场装吊班负责箱梁场内运输,将箱梁从制梁区吊装、运输至存梁区存放;负责箱梁场外运输,将箱梁从存梁区吊装、运输至架桥机作业区架设等工作。 梁体在各种工况下的吊点及支点距离应满足下列要求: 1.吊点设在梁端腹板内侧,吊点面积不小于460 mm×380mm,吊点位置符合设计图要求。 2.存梁支点应设置在梁腹板下,距梁端距离不大于1.5m。 3.运输支点应设置在梁腹板下,距梁端距离不大于3.0m。 4、箱梁场内运输 梁体在进行初张拉后吊离制梁台座,终张拉完成并且管道内浆体强度达到设计强度后方可进行架梁施工。 1.箱梁的吊运前的准备工作 1.检查MDEL900B搬运机准备工作是否完成,机械是否正常; 2.检查箱梁底板接地端子的固定螺栓是否拆除,支座上板锚固螺栓是否拆除; 3.检查横向预应力锚穴螺栓是否全部拆开,小面横隔挡处小块活动模板是否 2/ 11

现浇箱梁预应力张拉及压浆技术交底

移动模架现浇箱梁预应力工程技术交底 1交底目的 本技术交底旨在指导现场作业人员掌握芭蕉湖2号桥移动模架现浇梁预应力工程施工。 2交底内容 30m、55m移动模架现浇箱梁预应力工程工艺,包括箱梁预应力施工顺序为:张拉机具及预应力材料准备→波纹管及锚垫板安装、固定(与钢筋绑扎同时进行)→波纹管穿束、钢束接长(采取先穿法工艺)→锚具安装、千斤顶安装→预应力束张拉→孔道压浆→封锚。 3箱梁预应力工程概况 55m、30m现浇连续箱梁采用纵向和横向的双向预应力体系,即主梁除布置纵向预应力钢束外,在桥面板内设有横向预应力钢束(纵向布置标准间距0.7m)。 预应力钢束均采用ΦS15.24钢绞线,其技术标准符合ASTMA416-97规定,Ryb=1860MPa,预应力张拉控制应力为0.75Ryb= 1395MPa。预应力管道采用塑料波纹管,应符合《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》(JT/T529-2004)的要求,塑料波纹管采用高密度聚乙烯(HDPE)制成,波纹管外观应光滑,色泽均匀,内外壁不允许有裂口、气泡、硬块及影响使用的划伤。纵向预应力管道采用圆波纹管,横向预应力管道采用扁波纹管。其壁厚均不得小于2.5mm。 纵向预应力张拉顺序为先张拉腹板束,后顶、底板束。各部位预应力钢束均应横桥向对称张拉。横向预应力束采用单端张拉,固定端采用P锚,横向预应力一般是待本施工段纵向预应力张拉完毕后再进行。30m及55m预应力材料类型参见下表:

待混凝土强度和弹性模量达到设计值90%且养生不小于5天,按设计图纸要

求顺序,先张拉悬臂端4m范围内横向预应力,再张拉首段纵向预应力钢束。第二施工段张拉时先张拉纵向预应力,并张拉首施工段剩余部分横向预应力。 其中横向预应力钢束均采用单端交替张拉,顶板和腹板纵向预应力钢束均在施工缝处张拉,并用连接器进行连接接长。 预应力钢束张拉严格按照设计提供的张拉顺序和张拉控制力进行。施加预应力在混凝土强度达到设计强度的90%以后进行,预应力钢束采用张拉应力与伸长量双控,伸长量误差在-3%~6%以内。每端钢丝回缩量控制在6mm以内。 4箱梁预应力施工程序 箱梁预应力施工顺序为:张拉机具及预应力材料准备→波纹管及锚垫板安装、固定(与钢筋绑扎同时进行)→波纹管穿束、钢束接长(采取先穿法工艺)→锚具安装、千斤顶安装→预应力束张拉→孔道压浆→封锚。 5张拉机具及预应力材料准备 1)张拉设备 ①张拉设备选型:横向预应力筋张拉设备采用YDC65Q型千斤顶;纵向预应力筋张拉设备采用智能张拉机YCW500B型。 ②张拉千斤顶进场后,及时组织有经验的技术人员对设备进行检查。经初步检验合格后,需将千斤顶、油表、油泵一起送到当地经主管部门授权的法定计量技术机构进行配套校验,并出具正式检验证书。千斤顶一般使用超过6个月或300次,以及在使用过程中出现不正常现象时,应重新校验。校正工作按以下方法进行: 压力校正方法:将千斤顶及压力环安装在固定的框架中,用已校正过的压力表和在有效期内的压力环配套来校正千斤顶。按油压表每5MPa一级,测出相应的压力环的千分表读数,并换算成相应的压力值。 校正系数=〔油表压力(MPa)×千斤顶面积(mm2)〕/压力环压力(N) 校正千斤顶用的压力环必须在有效期内,压力环的效验有效期为两个月。千斤顶校正前需将油泵、油压表、千斤顶安装好后,试压三次,每次加压至最大使用压力的110%,每次加压后维持5分钟,压力降低不超过3%,否则应找出原因并清除,然后才进行校验工作。注意校验时,油表、油泵不得混用需配套,并记录编号。

预制T梁张拉压浆施工方案

预制T梁张拉压浆施工方案 一、技术要求 1.1根据设计图纸要求确定所用锚具的类型及钢绞线数量。 1.2张拉所用千斤顶及油表到校检有效期时必须由试验室再次进 行校验,技术部根据校顶报告对张拉力进行计算,作业队必须根据技 术部发放的相关技术交底进行施工。 1.3张拉时预应力钢绞线的理论伸长值必须由技术部提前进行计算,施工时根据技术部发放的相关技术交底进行控制。 二、施工工序 预制T梁的预应力工程施工程序主要包括:原材料进场→试验各 项性能指标→钢绞线下料、制束→初张拉→终张拉→压浆→封端 三、施工要求 3.1施工准备 3.1.1预应力张拉施工前要配备足够的千斤顶、油泵、油表、钢 板尺并经过校验合格; 3.1.2张拉施工前要制作专门的张拉架; 3.1.3张拉施工前要设置安全警戒线,严禁非作业人员靠近张拉 现场。 3.2张拉施工工艺 3.2.1钢绞线下料、编束 钢绞线的下料用砂轮机切割,不得采用电弧切割。钢绞线切割时,

在每端离切口3~5cm处用铁丝绑扎。钢绞线的盘重大、盘卷小、弹力大,为防止在下料的过程中钢绞线紊乱并弹出伤人,事先用钢管制作一个简易框架,下料前,将钢绞线盘入钢管框架内,并紧固。下料时 将钢绞线从盘卷中央逐步抽出,以确保安全。 3.2.2.钢绞线穿束 钢绞线采用后穿法穿束,即在浇筑砼后进行穿束,穿束后在24小时之内必须进行张拉。穿束采用整束穿进,穿束工作由人工进行。穿 束时钢绞线束的前端扎紧并裹胶布,在其端头安放特制的牵引头,人工在前面牵引,后面推送,穿束前清除管道内的水分及其它污物。钢 束在移运过程中,应采用多支点支承,支点间距不得大于3m,端部悬出长度不得大于 1.5m,严禁在地面上长距离拖拉,以免创伤钢绞线。 3.2.3张拉与锚固 (1)预制T梁预应力钢束必须待混凝土强度达到混凝土强度设计 等级的100%后,且混凝土龄期不小于7d,方可张拉,张拉顺序为N1、N2、N3、N4、N5钢束,并应保证两端对称、均匀张拉,张拉完成后 24小时内采用C50水泥浆压浆,要求压浆饱满。 (2)张拉钢束前,应先安装好锚头,并要求预应力筋、锚具和千斤 顶位于同一轴线上。安装锚头前,应先检查修整不合格的管道口(如 管口不圆,不顺直,口径小等)。并铲除锚垫板上的灰碴污物。当托 住锚圈贴紧锚垫板与管口扶正对中时,再打紧夹片。 安装锚具时注意工作锚环与锚板对中,夹片均匀打紧并外露一致;

封锚施工作业指导书

封锚施工作业指导书 一、工艺概述 本工艺适用于后张法预应力混凝土简支梁和后张法预应力混凝土连续梁封端施工。 二、作业内容 本工艺主要作业内容有:封端钢筋安装、无收缩混凝土拌和及浇筑、表面防水处理。 三、质量标准及检验方法 《铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB10415-2003 《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424-2010 四、工艺流程图 图1封锚及箱梁封端施工工艺流程图 五、工艺步骤及质量控制 1.施工准备 ⑴检查确认无漏压的孔道。 ⑵将承压板表面的灰浆和锚环外面上部的灰浆铲除干净。 2.凿毛 ⑴为加强封锚混凝土与梁端面原有混凝土的连接,梁端锚穴处应凿毛处理,各处的浮浆、灰碴等杂物应清理干净。 ⑵凿毛应充分均匀,保留的原混凝土面积不超过总面积的30﹪,但锚穴外沿5~10mm范围可以不凿,以免破坏梁端面。 ⑶锚穴凿毛后应清理干净,封锚混凝土浇筑前先用水清洗湿润。 3.封锚钢筋安装

⑴锚穴内设置钢筋网片,应按设计图纸对封锚钢筋进行下料、成型、焊接,保证尺寸准确,以便放入锚穴中。 ⑵绑扎封锚钢筋时应注意钢筋保护层厚度,避免出现大体积的素混凝土现象。 ⑶为保证封锚钢筋网片的位置准确、牢靠,设置一种一端带螺纹一端带弯钩的短钢筋,将螺纹一端安装在锚垫板螺孔上,将钢筋网片与短钢筋绑扎,形成一体。 ⑷钢筋网片绑扎时,应保证有准确的保护层,并不得小于30mm。 4.封锚混凝土浇筑 ⑴终张拉后,应在三天内封锚。 ⑵封锚混凝土应采用与梁体混凝土同等级的混凝土,应按检验细则要求取得指定检验机构出具的合格的检验报告。 ⑶封锚混凝土可分几次填塞,保证填塞密实,并用钢筋棍捣固密实,不能有空洞、不饱满现象;如有塑性变形造成其与原混凝土之间有缝隙的现象,必须在混凝土未凝固前重新捣固于原混凝土之间达到密实效果。 ⑷封锚混凝土浇筑密实后应将表面收浆抹平,与梁端面平齐,封端混凝土各处与梁体混凝土的错台不超过2mm。 ⑸封锚混凝土浇筑完后,制作二组28d标准养护试件,按标准养护办理。 5.表面防水处理 封锚混凝土养护结束之后,按设计要求在锚穴外部及封锚圆周上涂以1.5mm厚聚氨酯防水涂料,进行防水处理。 6.混凝土养护 ⑴封锚混凝土的养护与梁体混凝土相同,在初凝后的12小时之内必须加强养护,充分保持混凝土湿润,防止封端混凝土与梁体之间产生裂纹。 ⑵冬季施工时应对封锚混凝土铺土工布和帆布进行保温。 六、施工机械及工艺装备 1.封锚混凝土配合比一般采用同梁体混凝土配合比,仅在梁体混凝土配合比基础上加入经试验确定的膨胀剂,因此封锚混凝土搅拌使用梁体混凝土搅拌用机械设备。 2.封锚混凝土浇筑采取填塞式,振捣使用钢筋棍捣固密实。 3.涂刷防水涂料使用涂刷。